于明涛史艳双

摘要:高压变频器作为如今工业领域内非常重要的节能设备,发挥着巨大的作用,但因其造价的昂贵及其位置的重要性,必须对它加以各种的保护,来保障变频器的正常运行,本文介绍的是哈尔滨九洲电气生产的Ipower系列变频器的各种保护装置及保护原理,还有常见故障的解决方法,也为变频器的日常检查和维护提供参考。

关键词: 高压变频器保护故障处理

1.引言

Ipower系列高压变频器是采用多单元串联结构的交-直交电压源型变频器,它通过多重叠加技术实现输入、输出电压、电流波形的正弦化,谐波得到有效控制,减少了对电网和负载的污染是不需要滤波器的环保型高压变频器。同时它还有完备的保护装置与措施来保护变频器和负载,以杜绝和避免因各种复杂工况而造成的损失,为用户创造更大的效益。

2. 高压变频器的保护

2.1 高压变频器的进线保护

进线保护是对用户进线端以及变频器的保护,其中包括防雷保护,接地保护,缺相保护,反相保护,不平衡度保护,过压保护,变压器保护等等。这些保护装置一般都安装在变频器的输入端,在运行变频器之前得首先保证进线保护没有问题,方可运行。

2.1.1防雷保护是通过安装在旁路柜或变频器输入端的避雷器进型防雷保护,避雷器是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器接于变频器进线与地之间,与被保护变频器并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常运行,防止因雷击而受到损害。

2.1.2接地保护是通过在变频器进线端安装零序互感器装置,零序电流保护的原理是基于基尔霍夫电流定律,流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生某一相接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压,反馈到主监控箱,进而发出保护命令,达到接地故障保护的目的。

2.1.3缺相、反相、不平衡度保护、过压保护。缺相、反相、不平衡度保护,过压保护主要是由变频器进线电压反馈版或电压互感器进行进线电压采集,再通过CPU板进行运算来判断是否是缺相,反相,进线电压是否平衡,是否过压,因为如果输入缺相,或反相,以及电压不平衡或者过压很容易造成变压器烧毁,或是功率单元损坏,或者电机反转。

2.1.4变压器保护。Ipower系列高压变频器只要由三部分组成:变压器柜,功率单元柜,控制柜组成,变压器是采用切分式干式变压器将高压交流电变换成一系列不同角度的低电压为功率单元供电,变压器只能通过风冷进行冷却,因此对变压器的保护主要是通过变压器的温度进行保护,防止变压器温度过高,而造成变压器线圈烧毁。在变压器三相得线圈里放置温度探头,将温度探头的令一端连接到温控装置,该温控装置可以设施变压器底部风机自动启动温度,告警温度,和跳闸温度,同时将各相线圈温度显示数来,如果温度达到告警或跳闸值,温控器会将信号送至PLC,将报警信息显示在用户界面,PLC会进行告警或跳闸保护。

2.2 Ipower系列高压变频器的出线侧保护

Ipower系列高压变频器的出线保护是对变频器输出侧部分及负载的保护,包括输出过压保护,输出过流保护,输出短路保护,电机超温保护等等。

2.2.1输出过压保护。输出过压保护是通过输出侧电压采样板对输出电压进行采集,如果输出电压过高,系统会自动报警。

2.2.2输出过流保护。输出过流保护是通过检测输出的霍尔采集的输出电流,而进行比较判断是否造成过流。

2.2.3输出短路保护。针对电动机定子绕组及其引出线相间发生短路故障时所采取的保护措施。变频器如果判断输出短路则立即对功率单元发出封锁,停止运行。

3 Ipower系列高压变频器故障处理方法

Ipower系列高压变频器具有高度智能化运算水平和完善的故障检测电路,并能对所有的故障提供精确的定位,在主控界面上做出明确的指示。在实际的运用中我们发现,常见的故障可分为控制通道异常、IGBT过流,过电压故障等等。这里就常见的故障及产生的原因和处理方法进行分析。

3.1控制通道异常故障

控制通道异常故障通常由于PWM板与功率单元板之间的光纤通信造成的,一般由以下几种情况:

1、光纤连接部位接触不良或光纤头脱落;

2、光纤信号发送/接收器内部堆积灰尘;

3、光纤折断;

4、光纤通信控制板损坏;

在出现光纤故障的情况下,首先需要判断是功率单元故障还是控制器侧出现故障,可以通过对调光纤的方法进行判断。将在控制器中光纤板上得同一相得任意一个功率单元对应的光纤与报故障的光纤进行对调,再次上电监控界面定位的光纤故障如果仍然在原位置,说明是光纤板损坏,反之,监控界面显示的光纤故障已经更换位置,则说明是功率单元故障,此时可以考虑更换或维修故障功率单元。

3.2 IGBT过流故障的原因及解决办法

IGBT是高压变频器中最关键的功率器件,IGBT作为一种大功率的复合器件,存在着过流时可能发生锁定现象而造成损坏的问题。为了提高系统的可靠性,采取了一些措施防止因过流而损坏。通常引起IGBT过流故障的原因有以下几种:

1、变频器输出短路;

2、功率单元内IGBT被击穿;

3、驱动检测电路损坏

4、检测电路被干扰;

检测方法是根据监控界面显示的故障定位找到对应得模块,拆开检查IGBT是否损坏,判断的方法是找到功率单元内部直流母线的正极V+与负极V-,将万用表的黑表笔接到V+上,红表笔分别接到U,V上,用二极管档,应该显示0.4V左右的数值,反相则显示无穷大;将红表笔接到V-上,重复以上步骤,应得到相同的结果,否则可判断IGBT损坏需要更换。3.3过电压故障原因及解决办法

过电压原因一般是是来自电源输入侧的过电压,正常情况下电网电压的波动在额定电压的-10%~+10%以内,但是在特殊情况下。由于直流母线电压随着电源电压上升,所以当电压上升到保护值时,变频器会因过电压保护而跳闸。为避免输入侧过电压可以改变变压器的抽头进行调节,此种方法只适合于现场电压一直偏高的情况下,另外还可以考虑在电源输入侧增加吸收装置,减少变频器输入侧过电压因素。

4结语

高压大功率变频器在工业生产中发挥着越来越关键的作用,而变频器的日常维护也显得更加重要,所以只有懂得高压变频器的各种保护功能和故障处理方法,才能妥善处理运行时发生的各种问题,随着科技的不断发展,高压变频器的功能和保护会更加完善,我国的高压变频

器也会走向世界前列!

参考文献:

[1] 九洲电气IPOWER变频器技术手册,哈尔滨九洲电气2004

[2] 高压变频器应用手册仲明振赵相宾2009,04 机械工业出版社

作者简介:

于明涛(1982-),男,本科,工程师,现在在九洲电气中压变频试验站变频测试组组长

变频器故障及处理方法

1、如何区分重故障和轻故障? 轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸 禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除, 故障指示、高压分断指令依然有效。 2、轻故障都有哪些? 轻故障包括:变压器超温报警、柜温超温报警、柜门打开、单元旁路,系统对轻故障不作记忆处理,仅有故障指示,故障消失后报警自动 消除。变频器运行中出现轻故障报警,系统不会停机。停机时出现轻故 障报警,变频器可以继续启动运行。 3、重故障具体都有哪些? 系统发生下列故障时,按照重故障处理,并在监视器左上角显示重故障类型:外部故障、变压器过热、柜温过热、单元故障、变频器过流、 高压失电、接口板故障、控制器不通讯、接口板不通讯、电机过载、参 数错误、主控板故障。单元故障包括:熔断器故障、单元过热、驱动故障、光纤故障、单元过压。外部故障必须先解除高压分断(柜门按钮或 外部接点)状态再系统复位,才能使系统恢复到正常状态;除外部故障 以外的重故障发生后,直接系统复位即可使系统恢复到正常状态,但在 再次上电前一定要找出故障原因。单元故障发生后,只有再次上高压电源方能检测到单元状态。若故障较难分析且无法确定能否二次上高压时,请向厂商咨询。注意:切忌在未查明故障原因前贸然二次上电,否则可 能严重损坏变频器! 4、变压器超温报警当变压器温控仪测量温度大于其设置的报警温度(默 认设置为100℃)时,温控仪超温报警触点闭合。 检查变压器柜顶风机或柜底风机是否工作正常(如果柜底风机工作不正常,可能出现三相温度相差较大);测温电阻是否正常(有无断线、线路插头接触不良,如果接触不良,温度值将偏高);过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);变频器是否长期工作于过载状态;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风);安装于变压器柜内正面底部的风机开关和接触器是否断开;变压器柜风机控制和保护电路是否正常。 5、柜温超温报警单元柜测温点的温度大于55℃时,系统会发出柜温超温轻故障报警。 检查单元柜柜顶风机是否工作正常,安装于二次室内的风机开关是否跳闸;过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);变频器是否长期工作于过载状态;环境温度是 否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风(墙上安装通风机或柜顶安装风道)或安装制冷设备);变压器柜风机控制和保护电路是否 正常。

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

高压变频器运行规程

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有 异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元 进出线电缆、控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出, 则系统正常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项 参数设置合理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断 进线高压开关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机 或在远程控制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路 2、系统对轻故障不作记忆处理,仅做故障指示,故障消失后报警自动取消。 3、变频器运行中出现轻故障报警,系统不停机。 4、停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动操作。 二、重故障分类与报警

变频器常见故障及处理

变频器常见故障 (1) 变频器驱动电机抖动 在接修一台安川616PC5-5、5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应就是输出电压不平衡、在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。 (2) 变频器频率上不去 在接修一台普传220V,单相,1、5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的就是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不就是参数问题,又怀疑就是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到60Hz,由此瞧来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器正常。 (3) 变频器跳过流 在接修一台台安N2系列,400V,3、7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的就是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于就是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。 (4) 变频器整流桥二次损坏 在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查瞧,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。 (5) 变频器小电容炸裂 在接修一台三肯SVF7、5kW变频器时,检测时发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长,决定对它进行除尘及更换老化器件的维护。以提高其使用寿命,器件更换后,给变频器通电,上电一瞬

浅谈继电保护常见故障及维修措施

浅谈继电保护常见故障及维修措施 发表时间:2017-03-22T14:27:57.093Z 来源:《基层建设》2016年第34期作者:宋光银 [导读] 继电保护装置作为电力系统中的主要组成部分,在电力系统中占据中绝对重要的地位,是确保电力系统正常安全运行必要措施。 1 电力继电保护检修维护工作要求 继电保护装置特殊的保护性能,使得其在我国企业中的供电系统和变电站中得到较为广泛的应用,继电保护装置的市场需求逐渐扩大,而随着现代信息技术的快速发展,继电保护装置不断被更新和完善,市场上的继电保护产品越来越多,产品的适用性逐渐增强,向着更广泛的领域扩展。对此,必须严格规范电力系统继电保护装置的维护操作行为,每一位继电保护装置的操作人员要严格按照工作条例和操作要求来对继电保护进行检测与调试,能够及时采取有效措施,控制好寄生回路现象,以确保电力系统的正常安全运行。此外,还要增强对电力系统电力负荷状况的监督能力,以确保继电保护装置正常运转,而如果出现异常或者故障现象,要及时汇报,根据指示和要求采取有效的补救和解决措施。如果情况比较危及或者比较特殊,操作人员可先行采取措施,将保护装置切开,将事故控制在一定范围内,在向上级汇报,申请调度。如果在维修好之后再次发生寄生回路现象或者继电保护装置误动、拒动的现象,首先需要做好事故记录,然后将情况上报给相关部门,并且针对故障部位要及时采取措施进行处理,将威胁到电力系统安全运行的部位排除在系统之外。另外操作人员还及时做好继电保护装置的信号记录,定期检修电气二次设备,确保装置完好,能够正常使用。最后需要注意的是企业要定期安排操作人员进行培训,以提高和强化操作人员的专业技能,使其能够更好的做好继电保护装置的维护工作。 2 电力继电保护故障的常见故障 2.1 不运行或不复位 有些情况下,继电保护器无法正常工作,最直观的表现主要有两种,一个是继电器不运行,另一个是继电器不复位。继电器由于故障而无法正常工作,将会给机电系统的正常运转带来严重威胁,因而其对应的保护功能无法执行。因此,维修工作人员应尽快查找到问题的真正原因。应对电压进行检查,查看继电器有无对应的电压,电压值和额定值是否相符,电压是否存在波动,上述均无异常时,再对继电器接触进行检查,以上问题均有可能导致继电器无法正常工作。继电器若出现不复位异常,则需要对输入电压进行检查,如是否被断开等,另外,还需要对继电器本身质量进行检查。 2.2线圈故障 导致线圈发生故障的原因较多,通常情况下线圈断线、线圈供电不足、线圈极性接反、线圈供电错误和线圈发热等都是较为常见的故障。线圈导线多发生在进行超声波清洗时或是向线圈进行施加电压时;当供电电压较低时,则会导致线圈供电出现不足的情况;二极管继电器作为线圈的重要组成部分,一旦极性连接错误,则会导致接点不动作;在供电电源连接时,如果将交流线圈和直流线圈的电源接反,则会导致线圈被烧毁或是不能正常工作;另外在线圈长时间通电情况下会有发热现象,从而导致绝缘受到破坏,使继电器无法正常工作。 2.3连接故障 当继电器接点出现粘连或是接点接触不良时则会导致连接故障发生。当继电器接点连接的负荷容量远远大于节点的额定容量时,或是继电器开关频率较高、继电器超过有效使用日期时都会导致接点出现粘连的现象发生。当继电器接点表面没有及时进行清洁,存有异物,或是表面有腐蚀情况发生时,接点由于机械性原因导致接触存在问题,继电器使用环境中有振动或是冲击现象存在,继电器存在超期服役的现象等都会导致继电器接点接触不良的情况发生。 3电力继电保护的维修措施 3.1校验装置 在继电保护装置进行校验的过程中,不但要考虑装置的本身,还要结合整个试验组以及电流回路升流试验,在检验的最后通过这两项试验,作为结束检验的最终试验。校验结束后禁止对继电保护装置再次进行定值区、定值的修改,同时也严禁再次拔插件和对二次回路线的修改。若试验完毕后出现上述动作,那么很有可能造成定值错误,或者引发接触不良现象,若不能对此类问题及时的发现,必然会对整个电网的运行造成影响。 3.2保护接地 继电保护中,最为重要的便是保护接地问题,其具体内容包括以下两方面:首先,需要接地的屏障以及装置机箱等必须在屏内铜排上进行连接,很多厂家在这方面工作较为到位,因而只需要进行检查即可。其重点在于对铜排的接地可靠性进行检验。其次,还需要对电流电压回路是否接地以及接地是否可靠等问题进行检验。这些问题都会严重影响继电保护系统的稳定性以及设备的安全性,并对人身安全造成了严重的威胁。 3.3做好二次设备状态监测 采用比较法、编码法、校验法、监视定时器法、特征字法等多种故障检测方法,通过继电保护装置内各个模块的自我诊断功能,实现装置的电源、CPU、I/0接口、A/D转换、存储器等插件的巡查诊断。对于状态监测困难较大的部分常规继电保护,要做好设备验收管理和离线检修管理,尽可能的确保设备运状态。 3.4降低干扰幅度 在解决直流电源对继电保护系统产生干扰时,可以增加续流回路,使在断流时期的感应线圈中的电磁场迅速释放衰减。最好的方法是给感应线圈并联一定数量的电容电阻回路或是电阻串二极管,就可以释放断开感应线圈的电流,这样就能够很好的避免故障的发生。 3.5提高微机保护事故处理水平 要不断积累并充分利用事故处理经验,持续提高微机保护事故处理水平。目前微机保护事故处理工作中采取的办法一般分为以下几种:一是替代法。即用和被处理元件完全规格、型号完全相同的正常元件代替被处理元件,通过替换前后设备运转情况判断被处理元件是否存在故障。二是对比法。通过故障设备发生故障前后的运行数据间的全面对比,从中找出差异最大的部分即为故障发生环节。三是模拟检查法。将状态良好的装置按照供应商提供的原理图逐个部分人为加以破坏或改变参数,并进行运行直至表现出和被检查设备相同的故障表征,以此判断故障发生的原因。 4总结 综上所述,随着现代电力技术的发展,电力系统逐渐向信息网络一体化方向发展,为继电保护装置的保护提供了便利,也对保护工作

6kV高压变频器预防性维护和日常管理工作总结_2009年

高压变频器预防性维护和日常管理2009年工作总结 及2010年工作计划 陈春辉 (江苏镇江发电有限公司,江苏镇江212114) 一、变频器维护和日常管理2009年工作总结 2009年,在公司领导的大力支持和部门领导的正确领导下,生产支持部电气专业对全公司高压变频器的日常维护和管理完成了从依靠外部厂家力量为主向利用公司内部力量为主的转变。经过领导的精心合理安排、专业人员的全面精心维护以及外包单位、相关部门专业的全力配合工作下,全年全厂高压变频器发生各类发生异常和跳闸的次数较上年有较大下降,维护费用也有很大下降。 通过2009年全年的高压变频器日常维护管理工作,我们积累了一定的高压变频器维护经验,但也发现了离高压变频器的完全可控我们还有很多地方有待于提高和改进。 1.1、2009年的工作情况汇报: 1.1.1、2009年高压变频器运行可靠性和可控性得到较大提高 2009年,我们通过下述工作使设备运行的可靠性和可控水平有很大提高。 1)有计划的预防性维护; 我们参考各方资料和维护经验,根据电力电子元器件的主要特点,认真分析了影响变频器正常运行的有两类主要因素:1)直接影响变频器内电子元器件使用寿命的;2)影响变频器控制可靠、准确的。对投运以来还没有进行预防性维护的变频器进行了有针对性的全面解体维护。 利用#3、4、5机组小修和调停的机会,对二期的8台和三期3台变频器进行了投运以来的第一次解体清扫检查,大大降低了变频器功率元件因积灰超温致使功率元件损坏或变频器跳闸的概率,遏制了2008年以来日益严重的功率元器件超温问题,与此同时发现了一些异常情况,如#4炉吸风机乙中性点二极管模块的电阻未接入电气回路的问题等等。 2)定期巡视检查,掌握设备运行情况; 通过对设备的定期巡检,及时了解设备运行情况。一方面掌握了设备的健康状况,对设备的预防性维护进行指导,另一方面跟踪了现场运行环境,以便对运行

变频器的常见故障及处理方法介绍

变频器的常见故障及处理方法介绍 在变频器维修时我们需要根据变频器的故障来判断,一般发生的故障和损坏的特征一般可分为:一种是在运行中频繁出现的自动停机现象,并伴随着一定的故障显示代码,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法,进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适,或外部工况、条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象。另一类是由于使用环境恶劣,高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障(严重时,会出现打火、爆炸等异常现象)。这类故障发生后,一般会使变频器无任何显示,其处理方法是先对变频器解体检查,重点查找损坏件,根据故障发生区,进行清理、测量、更换,然后全面测试,再恢复系统,空载试运行,观察触发回路输出侧的波形,当6组波形大小、相位差相等后,再加载运行,达到解决故障的目的。 关于变频器的常见故障以及维修方法详解 1.维修变频器整流块损坏 变频器整流桥的损坏也是变频器的常见故障之一,早期生产的变频器整流块均以二极管整流为主,目前部分整流块采用晶闸管的整流方式(调压调频型变频器)。 中、大功率普通变频器整流模块一般为三相全波整流,承担着变频器所有输出电能的整流,易过热,也易击穿,其损坏后一般会出现变频器不能送电、保险熔断等现象,三相输入或输出端呈低阻值(正常时其阻值达到兆欧以上)或短路。 在更换整流块时,要求其在与散热片接触面上均匀地涂上一层传热性能良好的硅导热膏,再紧固螺丝。如果没有同型号整流块时,可用同容量的其它类型的整流块替代,其固定螺丝孔,必须重新钻孔、攻丝,再安装、接线。 2.变频器充电电阻易损坏维修 导致变频器充电电阻损坏原因一般是:如主回路接触器吸合不好时,造成通流时间过长而烧坏;或充电电流太大而烧坏电阻;或由于重载启动时,主回路通电和RUN信号同时接通,使充电电阻既要通过充电电流,同时又要通过负载逆变电流,故易被烧坏。 其损坏的特征,一般表现为烧毁、外壳变黑、炸裂等损坏痕迹。也可根据万用表测量其电阻(不同容量的机器,其阻值不同,可参考同一种机型的阻值大小确定)判断。

电气继电保护常见故障及维修技术探讨

电气继电保护常见故障及维修技术探讨 发表时间:2018-04-10T09:32:06.443Z 来源:《知识-力量》2017年12月下作者:程源[导读] 文中重点研究了电气继电保护的常见故障和维修技术。 中国电建集团核电工程公司山东济南250101 【摘要】:随着国民经济的快速发展,电气设备的类型越来越多样化,从而影响到了电力系统的安全运行。由于继电保护设施可以保证电气系统的正常运行,因此,人们对继电保护设施提出了较高的要求。然而,电气继电保护设施在实际运行中往往会出现各种各样的故障,如果继电保护功能失去了作用,就可能对整个电气系统的稳定运行造成一定的影响。基于此,文中重点研究了电气继电保护的常见故障和维修技术。 【关键词】:电气;继电保护;常见故障;维修技术随着人们生活水平的不断提高,对电能的需求量也在日益增加。由于电力资源在推动社会的快速发展中起着十分重要的作用,因此,电力安全直接影响着人们的生产生活。当前,随着电气设备使用量的逐渐增加,电力系统将面临越来越严重的安全问题。电力系统能否正常运行不仅直接影响着电力企业的发展,而且也决定着人们的生活质量与安全。为了保证电力系统的安全运行,有必要落实好继电保护工作和电气继电保护的维修管理工作。 1.电气继电保护的意义 继电保护设备是一种安全智能的设备,主要由继电器和有关辅助组件而构成。继电保护设备能够准确的检测出电气组件是否存在异常,并使断路器自动跳闸或发出警示。然而,随着电力规模的逐渐扩大,电力运行将面临着越来越严重的安全问题。同时,电气设备种类的增加也会加大电力系统的负荷,再加上其它因素的影响,较易对电力系统的安全运行造成影响,从而难以促进社会的可持续发展。由于电力在促进社会的快速发展中起着十分重要的作用,因此,一定要采取有效的措施来保护电力系统,然而,继电保护技术应用于电力系统的保护方面可以起到有效的作用。随着用电需求量的日益增加,电力系统的供电已经无法满足用户的需求。基于此,一定要重视电力系统的维护,通过应用继电保护技术来提高电力系统的维护水平。继电保护能够保证电力系统的稳定运行,一旦电气设备发生了故障,可以自动地将故障及时排除,从而不仅有利于防止故障带来更严重的破坏性,而且也不会影响到其它设备的正常运行。除此之外,继电保护还比较先进,其具有的自动保护作用可以保护电力系统的稳定运行,进而能够有效的提高电力企业的社会经济效益。2电气继电保护的常见故障 2.1继电保护设备的质量不合格 随着市场经济的快速发展,市场竞争变得越来越激烈,一些厂家为了获取更多的经济利益,生产出质量较差的继电保护产品并将其投入到市场中。质量不合格的继电保护产品应用在电力系统中一定会影响到电力系统的安全运行。比如,继电器元件的材质与精度不符合标准、整体性能不达标,微机保护设备的组件运行不平衡并且性能和质量较差等都较易使设备在运行的过程中出现故障。2.2继电采样通道出现故障 虽然继电保护设备在电力系统中得到了广泛应用,但是,在继电保护系统中,由于受到各种因素的制约,继电保护采样通道往往会存在一系列问题,常见的故障有压互信号故障和流互信号故障等,从而对电力系统的稳定运行造成了影响。2.3继电保护设备工作存在异常 在电力系统当中,只有将继电保护设备同外部二次回路和直流系统相连接才可以把继电保护作用得以充分发挥。然而,在实际的工作过程中,一旦其它零部件出现了故障,也会对继电保护设备的安全运行造成影响,从而无法将保护电路的作用充分地发挥出来。 2.4电力系统继电保护中其他故障问题 如果电力系统中出现故障时,其采集系统就可以通过相应的信号对故障及时的进行分析,以及针对所分析出来的结果制定出相应的解决对策;电压系统作为电力系统继电保护中极其重要的装置,一般情况下,此种装置都会对重合闸和无压线路进行检查,如果主变的电压侧出现了双分支的情况,那么此时就要考虑到主变低压侧分支和相邻主变低压侧之间是否存在着具体的相关性。如果设备出现了问题,就会直接影响到继电保护的正常作用,甚至使继电保护失去其应有的效果而无法正常工作。而这样的继电保护也就严重的制约了电力系统的整体发展。 3电气继电保护维修技术 3.1观察法 观察法是指在直观上观察电气继电保护设备是否存在故障。在电力系统中,如果电力系统运行负荷超出了继电保护设备的最大承载值,就较易导致继电保护设备出现故障,比方说,继电保护设备中的保险丝突然烧断、继电保护设备发出刺鼻的味道,在这种情况下,维修人员就能够运用观察法来观察继电保护设备是否存在故障,如果闻到电气继电保护设备发出了烧焦的味道,就可以断定继电保护设备的内部出现了故障,应该对其进行更换。3.2对比法 对比法是指把两台具有相同型号的设备进行比较,通过比较来发现两者存在的不同之处,从而有利于确定发生故障的具体部位。维修电气继电保护设备时,一旦发现了继电保护设备存在故障,维修人员就应该用一台同此设备具有相同型号的设备进行比较,同时一定要确保所使用的设备不存在性能和质量问题,使两台设备处于相同的运行状态,找出存在的差异,从而可以有针对性的对出现故障的继电保护设备进行维修。 4电气继电保护设备故障的预防措施4.1加强重视继电保护工作 由于继电保护设备在电力系统中起着非常重要的作用,因此,为了保证电力系统的安全稳定运行,降低安全事故的发生机率,电气企业必须加强重视继电保护工作,积极引进先进的技术,提高继电保护工作人员的技术水平,构建一支专业素质较强的继电保护队伍。另外,电力企业还应该将安全责任制度得以全面落实,保证各项制度的顺利实施,从而有利于防止由于缺少规范性而造成的安全事故。4.2加强对继电保护设备的维护和管理

高压变频器运行规程

高压变频器运行规程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、 控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出,则系统正 常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位 键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项参数设置合 理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断进线高压开 关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机或在远程控 制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路

艾默生变频器故障及处理方法

艾默生变频器故障及处理方法 艾默生变频器故障及处理方法故障代码故障类型 故障代码故障类型 POFF 输入欠压E008 输入缺相 E001 加速过流E009 输出缺相 E002 减速过流E010 模块保护 E003 恒速过流E011 逆变过热 E004 加速过压E012 整流过热 E005 减速过压E016 读写故障 E006 恒速过压E018 接触器未吸合 E007 控制电源过压E019 电流检测电路 故障 1、电流检测故障 (如报E019,E001): (1)控制板Q1(15050026)坏。 (2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为 2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。 (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为 2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。

如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小 IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。 2、显示POFF: 驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为 2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。 3、缓冲电阻坏: 缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个 很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器, 特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了 三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最 好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。 4、显示不稳: 先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现

变频器常见故障分析与处理

变频器常见故障分析与处理 本系列变频器具有过流、过热、过载、欠压多种保护功能。当发生故障时,变频器就会立即报警跳开,LED监视器上显示相应的故障类型,并且电动机自动停止转动。当排除故障后,按“STOP”键或输入控制电路端子复位命令,即能解除报警跳开状态。 故障代码表: 一过压:分别为加速时过电压(E002)、定速时过电压(E003)、停止时过电压(E00A)、减速时过电压(E00B) 分析:E002、E003、E00A、E00B故障出现的直接原因就是变频器本身检测到的电压过高。

而出现E002、E003、E00A根本原因有三个:1)外部实际电网电压过高,处理方法:降低电网电压(可采用稳压电源)。2)变频器检测到的电压(U)比外部实际的高,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123)。3)能量反馈,电机实际转速高于变频器输出(即电机被拖动);处理方法:去除电机拖动现象或加能耗电阻。4)变频器内部电压检测电路有故障,与办事处联系维修。 出现E00B则与下列几个因素有关:减速时间、制动器(制动电阻或制动单元)、负载惯性 减速时间过短会使变频器在减速过程中产生反馈电压(减速时间越短同样的负载产生的反馈电压越大),如果没有制动器或制动器过小,那就无法消耗这部分多余的电压,当电压高到一定值时(460)就会跳E00B报警,而负载惯性越大同样的减速时间产生的反馈电压就越高。所以,应适当的加长减速时间。 二欠压:E001 出现E001故障报警的原因有: 1)外部电网电压异常(缺相、三相不平衡、电压过低); 2)有大容量负载在同一线运行,处理方法:另选电源; 3)变频器检测到的电压(U)比实际低,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123); 4)变频器内部故障,继电器没吸合(现象是带负载时跳)。处理方法:检查继电器接口是否接触良好;否,则为变频器内部电压检测电路故障,与办事处联系。 三过流:分别为加速时过电流(E004)、定速时过电流(E005)、减速时过电流(E006)出现这三类故障的原因有: 1)电机连接端子相间短路,处理方法:检查输出线路及负载; 2)负载突变或过重,处理方法:减小线路负载,检查变频器与电机搭配是否适当; 3)加速时间过短,处理方法:加长加速时间;

谈电力设备继电保护常见故障

谈电力设备继电保护常见故障 摘要:变电站作为保证电力不间断供应的重要途径,是电力系统中的重要组成 部分。变电站不仅为供电提供保证,还有效的控制了电力企业的生产成本。地方 网中采用微机继电保护状态检修,有效规避了人力资源建设与电网扩建速度过快,设备增加量大给继电保护设备检修所造成的难题。 关键词:电力设备;继电保护;故障原因 主变压器与电力系统的正常运转存在直接联系,作为变电站运行中的重要组 成部分,应着重加强其继电保护。与此同时,保护人民的生命及财产安全也要求 针对电力设备的运行采取一些列必要的保护措施势在必行。 一、微机继电保护具有优良性能 苏州地区某变电站经过大力推进工程技术改造,所管辖的110kV变电站完全 实现了保护装置的微机化。110kV主变保护装置采用PST-1200系列产品和RCS-9600系列产品,其技术成熟,功能齐全。110kV线路保护装置采用RCS-941系列、PSC-620系列、NSR-711型产品,它们都具有三段距离保护和三段零序过流保护功能,微机具有定值自检功能,具有自动检测能力。 二、变电站微机保护装置故障解决办法 1代替法 代替法是变电站出现故障问题时最先使用的故障排除手法,具体实践方法如下:采用确保性能良好的配件替换疑似出现故障的配件,替换后观察具体运转情况,判断配件是否存在问题,从而在在最短的时间内缩小故障查找范围。 2对比法 对比法多用于检验定值校验过程中存在测试值和预想数值偏差过大问题情况下。基于技术参数等方面,比照处于非正常状态的设备与同样规格正常状态下的 设备,亦可以采用校验报告对比方法,通过比对具体数据,数据差距较大的地方 即可判定为故障发生点。 3顺序检查法 顺序检查法即按照外部检查、绝缘检查、定制检查、电源检查、保护性能检 查的顺序依次开展检查工作的检查法。多用于变电站微机保护装置出现拒动或者 逻辑问题状态下。 4逆序检查法 逆序检查法适用于变电站微机保护装置出现误动且微机录波插件无法及时确 定故障根源的状态下。从故障后的最后一环开始逐步向前推演,直至找到故障发 生的真正原因。 5整组实验法 整组实验法有利于确定保护装置的动作逻辑是否处于正常状态、动作时间是 否正确。整组实验法能够在最短时间内重现故障并判断出发生故障的具体原因, 且可在真正出现故障时结合上述其他方法进行进一步检查。 三、苏州地区某变电站综合自动化微机保护功能实现 1变电站综合自动化微机保护的功能和特点 1.1通信功能 通信接口是微机保护用于变电站综合自动化的必要条件,具备有RS—232,RS—422/485等标准接口。RS—232接口与分布式RTU相结合实现保护远动就地 安装的同时,即便于转化为光信号,又增加了其与远动装置的光纤连接的便捷性,

继电保护故障分析及处理方法 赵佳丽

继电保护故障分析及处理方法赵佳丽 发表时间:2018-07-06T10:32:44.447Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:赵佳丽郑嘉硕王伟征 [导读] 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 (国网兴安供电公司内蒙古兴安盟 137400) 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。继电保护工作是一项技术性很强的工作,随着技术的进步,继电保护故障也随之增多,可以说继电保护技术性很大程度上体现在故障分析和处理的能力上。 关键词:继电保护;故障分析;处理方法 1 继电保护的基本要求和作用 1.1 继电保护的基本要求 继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足可靠性、选择性、速动性和灵敏性四个基本要求。这些要求之间紧密联系,既矛盾又统一,因此,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。对这些问题的研究分析,是电网继电保护系统运行部门的头等大事。 1.1.1可靠性 可靠性是指发生了属于保护装置该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;在继电保护不需要动作时应可靠不动,不发生误动作。可靠性是继电保护的基本要求,因为误动和拒动都会给电力系统造成严重的危害。 1.1.2选择性 当供电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,只切除故障元件,并使停电范围最小,以减小故障停电造成的损失。保护装置这种能挑选故障元件的能力称为保护的选择性。 1.1.3速动性 速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,目的是提高电力系统的稳定性,降低设备的损坏程度,缩小故障及范围,提高自动重合闸和备用电源、备用设备自动投入的效果,减少用户在低电压情况下的工作时间。 1.1.4灵敏性 灵敏性是指在规定的保护范围内,保护对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。 1.2 继电保护的作用 1.2.1保障电力系统的安全性 在电力系统进行正常运行的工作中,如果中途某个零部件发生了故障,那么继电保护装置就可以测试到其状态,然后向其最近的断路器发出预警,作出跳闸处理,这样的话一方面既可以使元器件尽量小的受到损坏,另一方面又可以使电力系统继续正常运行,避免了以为部分元器件的故障而为整个电力系统带来瘫痪,保证了电力系统运行的稳定性。 1.2.2对电力系统的不正常工作进行提示 在电力系统的运行中,继电保护装置可以对运行中出现的不良状况进行检测,如果是有某些零部件发生了异常,那么保护装置可以根据异常的程度深浅对其进行不同程度的处置。如果是情况不太严重的,那么保护装置可以对其进行调整,避免了人工的手动操作。如果是对电力系统的运行有一定的威胁的故障那么就会发出预警报告,或者是自动切除。 1.2.3对电力系统的运行进行监控 继电保护不仅仅是一个事故处理与反应装置,同时也是监控电力系统正常运行的装置。 2 继电保护常见的故障分析 继电保护常见故障主要包括以下几个方面:产源故障,继电保护的装置生产属于技术性生产的范畴,其质量的好坏对于保护装置的运行有着直接的影响,如机电型、电磁型继电器零部件的精确度和材质等;整体性能不合格,晶体管保护装置中元器件的运行不协调、性能差异大、质量差,易引起装置的拒动或误动;运行故障,在设备运行过程中,因温度过高会导致继电设备的失灵,具体表现为住变动保护误动、开关拒合,而继电保护工作当中。电压瓦感器二次电压回路故障是最薄弱环节,电压互感器作为继电保护策略设备的起始点,对于二次系统证常的运行十分重要;隐形故障,相关资料显示,全世界有大约75%的大停电事故都同不正确的保护系统运作相关,继电保护的隐形故障已成为一种灾难性的电力机理,故很多文献中都对继电保护隐形故障的分析加以强调。对于一些重要输电线路,断路器故障的就地保护可以对监管所有跳闸元件加以确定,且在跳闸元件故障中,所有的远方和就地跳闸的指令才有效。 3 继电保护故障处理方法 继电保护工作是一项技术性很强的工作。因此,如何用最快最有效的方法去处理故障,体现技术水平,成为广大继电保护工作者所共同要探讨的课题。下面就几种常用的故障处理方法进行分析。 (1)替换法。用好的或认为正常的相同的元件代替怀疑的或认为有故障的元件,进而判断出该被替换组件的好坏,利用这个方法可以快速地缩小查找故障范围,这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。如果一些微机保护出现故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可以使用临近备用,或暂时处于检修的插件、继电器代替它。如替换之后故障消失,说明被替换下来的组件发生了故障,如果故障仍存在就说明故障没有发生在该组件上,要继续使用该方法进行相同的检查。 (2)短接法。所谓短接法,就是指将回路中的其中一段,或是将部分用短接线入为短接,对短接线范围内进行故障的判断,查看故障是在短接线范围内,还是在其它的地方,以此来缩小故障范围。但是这种方法有其固定的适用范围,主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否好。 (3)参照法。通过正常与非正常设备的技术参数进行比较,进而从不同处找出不正常设备故障的位置。在认为接线错误,或在定值

高压变频器的日常维护技术分析 关敬哲

高压变频器的日常维护技术分析关敬哲 发表时间:2017-11-23T09:23:48.913Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:关敬哲 [导读] 摘要:高压变频器作为一种高度精密的电力变换设备,在发电、工业用电等领域均起到了重要的作用。 (北京国电四维清洁能源技术有限公司北京市 101500) 摘要:高压变频器作为一种高度精密的电力变换设备,在发电、工业用电等领域均起到了重要的作用。特别是在拖动风机、水泵等负载的高压电机节能方面,变频调速已成为现阶段最有效的节能设备,对于提高发电厂、工业用户的经济效益、降低损耗发挥着十分重要的作用。由于高压变频器的使用日益频繁,各种故障也经常发生,影响到高压变频器的正常运行。这篇文章以国电四维生产的高压变频器为例,主要依据自身长时间的经历并且对相关的产品的规格和实践的众多细节进行总结。本文大体对高压变频器于平时的使用中出现的一些问题进行分类,特别针对超大功率高压变频器的一些特殊问题采取一定的策略加以解决。在解决问题的过程中需要做到直面问题,做到对问题及时准确的诊断,从而找到解决问题问题的方法,让该设备能够在正确的维护道路上增加其使用年限,并且达到生产潜力的开发。 关键词:高压变频器;超大功率;问题;维护 1高压变频器维护层面平时应当注意的要点 该设备的维护不仅仅是问题发生之后的问题诊断,同样也需要问题发生事前的维护,特别是在重要负载或者超大功率的变频器上更要注重日常维护。在日常的使用和操作过程中,维护中所需要做到的内容包含以下几个范畴: 以半个月为时间周期,应当在高压变频器使用的过程中,对于其防尘滤网做一定程度的清理,并且能够对冷却风路进行清理操作,让风路能够畅通无阻。在一些工作环境较为恶劣的情况下,例如风沙环境,应当在防尘滤网的清理层面进行周期缩短的操作。变频器无风道、变频器室为密闭只用空调内循环散热的情况下,或者变频器散热使用空水冷系统的,这两种情况下由于变频器室内的空气内循环较为洁净,所以可以适度延长变频器柜门上的防尘滤网的清理和更换周期。 以三个月左右为时间周期,应当对高压变频器采取一次性检验的操作,观察其紧固件是否会一定程度的松动,其他零部件是否出现变色的情况,倘若发生了零件的松动,应当针对该问题进行一定紧固的操作,倘若部分零件出现了变色情况,应该进行更换或者及时通知变频器厂家咨询解决办法。 以半年为维护周期,对高压变频器的工控机零件进行一次性的清灰维护,并且对于其板卡的稳定性进行检测,对CPU风扇的的转动情况进行检测。对问题部分进行清灰作业。 值班人员应当在值班的时候关于其变频器进行惯例的巡视和零部件的排查工作,对该设备的变压器的绕组所处的环境情况进行分析,比如其工作所处的问题是否能够适宜,在平时关于该设备运行和维护层面,一般应当让移相变压器温控仪显示温度处在100摄氏度之内。 倘若该设备从停机的情况转变为再次开启的情况。这个过程中应当提前对环境温度和湿度进行检查,倘若环境湿度较大或者温度较高,应当开启控制电源并打开风机,让高压变频器能够进行通风,从而起到变频器内散湿散热的目的,有温湿度控制功能的直接开启该功能,等准备工作做好的时候,可以考虑将高压变频器进行启动操作。 2在日常生活中高压变频器普遍存在问题 高压变频器系统依据其可能发生的问题分类及其问题影响的范围可以分列为两种,一种是轻问题(报警),一种是重问题(故障)。 2.1轻问题 这种情况的发生大体表现在柜门连锁、功率单元柜或者变压器柜风机转动不流畅、以及设备出现一定的温度过高的情形,或电机本身温度稍高,工控设备出现问题等等表现。 2.2重问题 这种情况的大体表现为其变频设备产生以功率单元为主的一些问题,或变压器主体表现出来的的温度升高的情况、工控设备无法就绪操作、设定的禁止开门的开门柜出现开启的情况、闭环系统运行时间界定和运转实际情况不符合、反馈电路掉线等情况。当以上情况发生的时候,应当依照重问题进行处理。 3高压变频器常见问题的处理 变频器高科技含量的智能化特征及其较为完备的问题诊断,能够对于不同的问题情况采取准确的定位操作,并且可以通过产品触摸屏或者工控机界面为切入点,从而能够获得问题发生的一些信息,并通过这些显示的情况,进行问题类型的定位和问题位置的判定,从而采取合理的措施对问题点进行排查和解决。 3.1直流母线过电压问题 高压变频器标准产品对其输入过电压一般有两级可以设定的标准,一般第一级标准要求正向波动值应当在+10个百分点的范围之内,二级设定在+20%以内最高不超过1250V。出现过压问题可以对输入高压电源的正向波动能否超过允许的范围进行检查:倘若对减速时的过电压进行检查,应当适当地增加变频器的减速的时间周期。除了以上之外,在布线层面同样应当加倍关注,那就是电气接点的螺栓是否过于松动或者是出现了因为连电而出现了火花,功率单元驱动板是否出现了一定程度的破坏,这些情况都有较大的可能性会造成母线过电压的问题。 3.2直流母线欠电压问题 高压变频器标准产品对其输入环节一般有两级可以设定的标准,一级欠压一般设定为-10%,二级欠压设定范围一般在-20%至-35%。可以对输入高压电源的负向波动能否超过允许的范围进行检验:例如功率单元整流桥周边有没有形成连电、螺栓有没有栓得过紧甚至是出现断裂的情况。与此同时功率单元的三相进线的稳固情况进行检查,其是否出现了松动的迹象,其配备的熔断设备是否处于健康状态,除了以上之外,在布线层面同样应当加倍关注,那就是电气接点的螺栓是否过于松动或者是出现了因为连电而出现了火花,单元控制板是否出现了一定程度的破坏,这些情况都有较大的可能性会造成母线欠电压的问题。 3.3变频器过流问题 在这种情况发生的时候,首先应当对变频器报故障的单元驱动通讯板进行替换(包括单元过热、直流母线过欠电压、单元过热以及光纤问题等于功率单元相关的故障,如得不到解决可以尝试替换单元驱动通讯板),同时对功率单元的输入冷压端子、熔断器间是否出现短路进行排查,对电机的绝缘性进行检查、过载运行的情况是否能够在装置中处于优良的状态进行观察,机械问题是否会在过载环节发生,

相关文档
相关文档 最新文档