文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM资料软件常见问题

PKPM资料软件常见问题

PKPM资料软件常见问题
PKPM资料软件常见问题

PKPM 与用户心贴心系列教程

工程资料软件

编制单位:总部服务中心

编制时间:2008.04.20

工程资料软件常见问题解决手册

第一部分工程资料软件安装中常出现的问题......................................... - 2 - 第二部分资料表格丢失或无法找到的问题 ............................................. - 8 - 第三部分资料表格编辑常见问题................................................................ - 8 - 第四部分资料表格打印问题 ....................................................................... - 12 - 第五部分资料表格插入图片常见问题..................................................... - 13 - 第六部分资料软件特殊符号常见问题..................................................... - 15 - 第七部分地方版本资料特有问题.............................................................. - 16 -

工程资料软件常见问题解决手册

第一部分资料软件安装中常出现的问题

1、工程资料软件现在支持vista系统吗?

答:CMIS_08.1版本程序中的资料软件支持Vista系统,但要求用户必须以管理员身份安装和运行我们的工程资料程序。另外如果出现1)中描述的现象,还应采用兼容方式运行,具体操作步骤如下:

1). 安装完毕之后,双击桌面上的PKPM工程资料图标,若弹出提示窗口“ActiveX Objects can not be created”,则表明关键组件未能正确注册,此时需设置为以兼容模式运行;

2) 点击“开始”菜单,打开“控制面板”,单击“程序”图标,如图1所示;

图1 打开“控制面板”

3) 进入“程序”面板后,选择“程序和功能”图标下的“将以前的程序与此版本的Windows 共同使用”,参见图2;

图2 点击“将以前的程序与此版本的Windows共同使用”

4)此时将自动启动“程序兼容性向导”,如图3;

图3 启动“程序兼容性向导”

5)点击“下一步”,选择“我想从程序列表选择”,如图4;

图4 选择找到需使用兼容模式程序的方式

6)向导将自动列出在本机上已经安装的所有程序,找到并选择“pkpm施工系列软件”,然

后点击“下一步”,参见图5;

图5 选择

7)选择程序的兼容模式,请选择“Microsoft Windows XP(Service Pack 2)”,然后点击“下

一步”,如图6所示;

图6 选择程序兼容性模式

8)选择程序的显示设置,保持默认状态;

图7 程序显示设置,保持默认状态

9)点击“下一步”后,出现如图8所示的界面,询问程序是否需要管理员权限,如果您的

Windows帐号具备管理员权限,则建议您选择“以管理员身份运行此程序”,若您不具备管理员权限,则不用选择此项;

图8 选择以管理员身份运行

10)点击下一步后,向导将自动启动PKPM施工程序,请检查施工资料程序是否能够正常运

行,若能够正常运行,则在接下来的对话框窗口中选择“是,将这个程序设置为始终使用兼容性设置”;

图9 若程序正常工作,则选择“是”

11)向导询问是否将兼容数据信息发送给Microsoft,选择“否”,点击“下一步”;

图10 不发送程序兼容数据

12)点击“完成”关闭程序兼容性向导,并完成程序兼容性的设置,此时即可正常运行PKPM

施工资料程序。

图11 完成程序兼容性的设置

2、WIN 98系统,安装完软件,加密锁是否需要装驱动程序?

答:需要。Windows98系统安装软件结束后,插上加密锁,电脑提示你搜索到新硬件,请安装驱动程序,这时不要把程序盘拿出,指定搜索cd-rom,或者浏览到光驱,点击确定,程序会提示你请插入第二版的驱动盘,这时,再指定到USB-driver,就可以。

3、在装有广联达软件的电脑中,为什么有时安装资料软件后打不开程序?

答:资料的程序和广联达的锁驱动有冲突。

现象:我们的软件在装有广联达软件的计算机中会出现以下现象。

(1)点击我们的程序点应用进去时会显示:运行时错误‘48’,文件未找到:_ipt.dll

(2)或会出现“与系统连接的设备不能正常运转”。

方法:

(1)此时只要将我们的Nrclient.dll文件和_ipt.dll文件拷到我们的应用程序所

在的文件夹中即可。例如:程序不能进行时,将Nrclient.dll文件和_ipt.dll文

件拖拽到PKPM的文件夹下即可。例如如果是资料软件不能使用的话,那么将文件拖

拽到Program Files\PKPM\建筑工程资料管理软件的文件夹里面就可以了。

(2)如果以上的方法还是不行,就到C:\Windows\system32文件夹将上述的两个

文件拖入覆盖就可以了。

(3)如果是Windows2000的系统则(2)中文件的存放路径改为C:\WINNT\systems32

注意:Nrclient.dll文件和_ipt.dll文件不能粘贴复制,只能把两个文件夹同时打开,进行拖动复制。即从一个文件夹,拖到另一个文件夹。

4、打开程序后,为什么会出现工具栏中只有【文件】、【资料输入】、【视图】、【帮助】为黑色字体,其他的按钮都为灰色显示,无法操作的情况?

答:打开程序后,进入页面的工具栏中只有【文件】、【资料输入】、【视图】、【帮助】为黑色字体,其他的按钮都为灰色显示,快捷键也少了很多。这是因为程序没有读取数据库。出现此现象的原因是很多时候用户在卸载重新安装以后,系统不会默认上次的文件数据库,这时需要点击【打开其它工程】-找到需要打开的原来的工程文件点击打开就可以了。

5、打开软件时出现【运行错误3059】是什么问题?

答:运行错误3059:操作错误,原因:在打开程序的时候没有读取文件数据库。方法:打开程序的时候在操作向导对话框中点击【打开其它工程】,选择您要打开的文件就可以了。

6、打开软件时出现【错误号3343】是什么问题?

答:错误号3343:突然断电;或者异常退出;或者用其他软件打开过文件并修改过;再打开文件时就会出现“3343”错误。

方法:(1)工具栏中的【文件】-【修复资料文件】。

(2)如果修复不行,需要重新建立文件。

7、打开软件时出现【错误438】是什么问题?

答:438错误:操作错误,弹出对话框显示:运行时错误,对象不支持该属性。方法:将原程序卸载之后重新安装程序。

8、为什么升级新的usb锁后,程序打不开?

答:锁升级以后,有时候会出现程序打不开的情况。

(1)查看加密锁的灯是否是亮的,如果不亮则是锁坏了。

(2)在别的机器上面再试一下,看看是不是系统的问题。

(3)查看安装盘是不是与加密锁相匹配。

9、升级后的新版程序为什么打不开老版资料,如何解决?

答:新版程序和老版程序的数据库是不一样的,不能互相兼容,不能互相打开。V3.0版本打开V5.0版做的资料时,看不到任何所做的表格;V5.0版本打开V3.0版本文件时,会弹出对话框提示打不开低版本文件。

10、升级程序后想做分户验收表格,进入建筑工程资料V5.0后打开原来做的工程资料时打不开,提示“不能打开低版本文件”,怎么回事?

答:因为原来的工程资料是用旧版建筑工程资料2002做的,用上面V3.0版打开打印表格,做分户验收时需要重新新建一份工程资料,进入再填表,打印即可。

第二部分资料表格丢失或无法找到的问题

11、如果建立的资料文件丢失或者被破坏该怎么办?

答:通过建筑工程资料软件建立的资料文件为*.xcg,如果该文件被破坏时,可以将备份的与其同名的*.BAK文件的后缀BAK改成xcg后,再打开。

12、要继续填写资料的时候,发现已做好的资料文件找不到了,如何处理?

答:有下列几种方法:

1)在软件中可以点击【查找打开】按钮,用户输入丢失的文件文件名选取目录查找工程文件。(用户输入要查找的文件名,然后选择目录查找工程文件)

2)利用Windows的搜索功能,搜索*.xcg的文件(打开搜索的“更多高级选项”并将搜索隐藏的文件和文件夹勾选上),找到资料文件后,再用软件打开件即可。

3)如果通过上述方法还是未能找到*.xcg工程文件时,可以搜索同名的*.BAK的文件,找到后将文件的后缀名BAK修改为xcg,然后用软件打开即可。

为了防止资料文件被他人误删,可以在资料文件做完后在其他的文件夹复制几份(最好不要放在系统安装的分区上),被他人误删后可以到其他的文件夹里打开文件。

13、如何快速查找自己所做的工程文件?

答:有两种方法:一是,如果是需要查找该电脑所有盘符下的*.xcg,则点击界面里的快速打开按纽,迅速找到自己的文件;二是,点击文件菜单选项,在出现的下拉菜单里会出现您最近所做的工程文件,点击相应的工程文件即可。

第三部分资料表格编辑常见问题

14、软件中资料模板默认的灰色的文字与我实际所需的文字不符,软件不让改怎么办?

答:可以改。选中此单元,点击【单元】下拉菜单把【只读】对钩去掉即可修改文字,改完后再次点击【只读】命令使其变成灰色不随意修改状态。

15、如何在同一工程单元格中修改两行字间的间距?

答:在同一单元格中如果要修改两行字的间距,用ctrl+回车键空一行来解决。

16、如何解决单元格内字数太多写不下的问题?

答:如果某一个单元字数太多时,可以通过几种方法来实现:1、通过快捷键“”文字自适应大小来处理;2、直接调整字体的大小;3、通过修改行高和列宽来实现。方法:点击【单元】→选定【允许修改行高及列宽】→自动换行就可以了(这种方法需要调整整个表单或页边距);4、如果上述方法都不行可以将该资料分多页填写。

17、我们经常遇到,工程名称特别长,而该单元格有限,怎么处理?

答:如果,差一两个字的长度,我们可以使用单元菜单选项里的动态修改行高和列宽功能,挪动一下该单元格的大小,就可以了,若这样还解决不了,只有适当的调整字符的大小了。

18、为什么某个单元格中输入数字时会出现显示和所输入时不一致的现象,如何解决?

答:上述现象是由于该单元格的属性为数字模式,需要在【单元】菜单中修改字符模式,但是修改字符模式和删除等操作都只是逐个单元操作。

19、如何将新建的分部工程分类排序?

答:有时用户新建的分部工程打开时原来所做的资料打不开,或所建立的分部工程不存在,但资料表格却不按分部工程分类排序。此种情况用户可以点击“过滤”即可恢复原来的分部工程形式。

20、为什么已建好的资料过一段时间后表格顺序会发生变化?

答:用户按一定的顺序建立的表格过一段时间后发现表格顺序发生了变化。造成这种情况发生的原因是因为在建立表格时表格的名称没有编好,正确编写名称的方法是表格的序号要编在名称的前面(最好是三位数),这样才能按照序号的顺序进行排列。

21、为什么我在复制粘贴资料库的内容后发现只粘贴上了一部分内容?

答:这是因为在粘贴时应该双击需要粘贴的部位,使光标成闪烁状态,再进行粘贴;

22、为什么软件中有些表格是无法复制粘贴的?

答:有些需要自动计算的表格是不能复制粘贴的,否则会出现错误号“91”,因为复制粘贴以后的数据系统是不能重新自动计算的。

23、新建文件时填写工程信息有什么作用?

答:新建文件时填写的工程信息,会在以后填写表格的时候自动默认;如果要修改工程

信息,在-【工程信息】中查找修改。

24、快速增加、增加空白文档和复制当前文档三个功能有什么区别?

答:快速增加就是把我们在工程信息项目里输入的工程信息,在表格中自动填写。如工程名称,建设单位,施工单位等。包含时间。增加空白文档就是为了我们对于目前来说,有些工地需要一个表格,可以打印。复制当前文档,方便我们对于表格的填写。修改不同的部分。

25、在工程信息里把表格的公共表头信息全填好了怎么填表时没带过去?

答:因为填表时点增加时选择了【增加空白文档】,选【快速增加】就带过去了,另外有一部分信息是带不过去的,只有一一对应的信息才能自动带入。

26、如果在做完所有表格后发现工程信息输入错误,想全部快速修改怎么操作?

答:只需点击【编辑】按钮,在【工程信息】中修改好内容,确定后点【批量更新工程信息】按钮,就可完成批量更新。

27、软件的右键功能有吗?都有哪些?

答:软件增加了右键功能,贴近目前的趋势,分别是:复制、剪切、黏贴、/ √,填入随机数等功能。

28、软件如何处理以“0”打头的数字?

答:在单元的菜单栏里有字符模式的选项,首先点击该要填写的单元格,然后选择单元菜单里的字符模式选项,就可以了。

29、如何快速找到自己最近刚做的表格?

答:请使用文档筛选功能,它是复选钮,点击它,就可以看到我们最近所填写的表,再点击,就会恢复到我们全部表格的模式

31、软件的资料库能自己更新吗?

答:当然可以了,在资料库界面里,在左侧增加节点,把你要更新的内容黏贴到右侧的空白空间,记得点击保存。

32、软件的表格能自己编辑?

答:可以,软件界面里的田字按钮,可以画线和抹线,软件拆分和合并单元格同步使用,就会得到你想要的表格了。

33、资料软件中能保存资料表格模版?

答:可以,如果想要保存模版,点击资料软件界面的保存按钮两次,就可以了。

34、PKPM资料软件的文件格式有什么好处?

答:PKPM资料软件的文件格式,是一个非常系统的文件管理格式,不同于其他软件,保存表格单一,它只需要10兆左右的空间,可其他的表格需要上百兆空间。

35、针对某一个表格,施工部位不同,我如何区分?

答:可以区分。你可以选择增加子文件夹功能,我们采用的树形目录管理功能,使您再复杂的工程,都能方便管理。

36、我在做某项技术交底时,若一页没有完成,还需要加一页,怎么办?

答:可以点击编辑选项里点击加一页的功能,这样它保存后,在该表格下形成一个,实际在下面产生分页。

37、同一张表格中,如不能自动换页该如何解决?

答:同一张表格,一页填满以后不能自动换页,需要手动“增加一页”,此方法只适用于同一内容一页写不下的情况,加页过多会导致文件运行缓慢,甚至可能造成文件丢失,应此最好不要超过5页。

38、如何将检验批中的一些表格日期模式修改成X年X月X日或者别的样式?

答:表格里面的日期如果想要将2006-7-31修改成2006年7月31日时,选择快捷建“”左侧的小黑三角下拉,选择需要的日期样式就可以了。

39、一张表里的日期格式改成所需的带年月日的格式后字体变大,如何调整字体大小?

答:选中当前块点上面工具行里的“abc文字大小自适应”按钮即可调整合适。

40、表格中带年月日的部分不想要,需要删除后自己手工填写,怎么办?

答:在编辑状态可以单击年月日单元格,然后点键盘上的退格键【Backspace】,就可消除年月日。

41、在用电子签名时签不上,应该怎么用?

答:应该先点【签名设置】命令,给出名称和密码,在签字图像那调入电子扫描后的图片,退出后再选中要签名的位置,点【电子签名】命令,输入名称及密码。

42、C2-1技术交底记录中,“交底内容”过多时,粘贴过来的超出单元格的内容就没有了,这是怎么回事?

答:由于程序不能自动换页,您可以进行加页操作,但加页之后“交底内容”同第一页,要全部修改填写。最好的方法就是选择从word模板增加,这样就可以实现自动分页功能了。

43、C5-1隐蔽工程检查记录中,怎样修改或删除隐蔽部位?

答:直接双击隐蔽部位单元格就会弹出对话框,可直接修改。或者点击要修改的单元格,然后点击轴线修改符号,在弹出的对话框中进行修改。

44、混凝土强度评定能自动计算?

答:一般都能,个别地方的表单设计无法进行自动计算,但可以用软件提供的辅助工具进行计算,方法是:打开编辑菜单中的混凝土强度统计计算对话框进行相应的输入和计算就可以了。。

45、在做质量验收记录表时想查看相关技术交底时,怎么调出?

答:选中当前表点右键选择word模板即可进入技术交底界面,选择想看的交底双击至左边打开就行,新版(8.1版)直接就可以查看了,跟表单的方式一样。

46、如何去掉超过国标和企标标识?

答:鼠标选中被去掉的数字,点击菜单上的三角和圆圈(或)。

第四部分资料表格打印问题

47、打印时出现灰色背景,此种情况我如何修改?

答:在【打印预览】-【页面设置】-【打印内容】-在【打印表页背景图片】的选项里不打勾。

48、某些表格最下面一行打印不出来,或者打印时同时出现两张,如何设置?

答:需调整【页面设置】中的【页边距】,此问题与打印机的设置也有关系。

49、如果打印时表格的背景颜色为黑色显示时,如何处理?

答:建议打印时先点击打印预览,在打印预览中打印就可以解决了。

50、我在打印预览里发现只有自己输入的内容,表格线及表格文字都没有了,这是怎么回

事?

答:这是因为用户点选了套打单元格的选项。这种情况选择【文件】中的【设置】,把套打前的对勾取消即可。

51、如果想成批打印已编制好的表格,怎么多选?

答:可以点击文档筛选按钮,选择全部资料,这时在左侧的资料表格前会带有一个方框,用户只用钩选想要打印的表格即可。

52、检验批的一些表格会在打印的时候出格,怎么能让表格在打印时一页显示?

答:在【打印预览】—【页面设置】—【页边距】中调整就可以了。

53、有些表格在打印时超出打印范围,调整页边距后还是不行怎么办?

答:可以点击【单元】中的【动态修改行高列宽】,这时表格就会出现类似EXCEL表格中的行列,用户只需拖动行或列即可。

54、做完整栋楼的资料后打印时,我想只显示我做的表格,怎么操作?

答:点击工具行里的【文档筛选】命令,即可按标题或按时间范围显示所需表格。

55、在打印过程中为什么不出现印章?(陕西专版问题)

答:调整打印机页面设置里调整打印背景图片看前面是否打对钩。

56、做完表格在打印后,发现备案用户编码没有出现。

答:调整【打印设置】或者修改【页面设置】菜单里的上边距和下边距项,宜改为20-25之间数字。

57、在某些检验批表格中输入的数字显示为彩色,且在打印时不能打印,或打出来的字体颜色很浅,这种情况该怎样处理?

答:在【打印预览】-【页面设置】-【打印内容】选中【单色打印】。

第五部分资料表格插入图片常见问题

58、我用的是资料程序中能否把已有的图形直接插入到资料中去?

答:可以,但要注意以下几个问题:

1)V3.0版程序和并口锁程序只支持*.bmp、*.jpg、*.gif三种。

2)V5.0版软件支持的图片格式有*.dwg、*.bmp、*.jpg、*.gif、*.wmf五种。

3)有时插入bmp格式的图片时,会因为bmp图片失真造成图片变黑,再次打开后图片变花。所以最好是插入*.jpg格式的图片。(利用【开始菜单】-【程序】-【附件】的画图软件即可将bmp格式的图片转为jpg格式)

59、为什么单元格内有时无法显示插入的图片?

答:可能是要插入的图片与单元格大小不匹配,在插入时选中【自动调整图片大小】,程序会自动将图片调整到合适的尺寸插入,这种方式可能会造成插入的图片失真,应此最好是让插入的图片尽量与要插入的单元格大小一致。

60、我使用软件的时候,有的单元格中插入的图片或填写的日期,用【Backspace】和【Delete】都不能删除,怎么办?

答:用【剪切】功能或者快捷键ctrl+X即可。

61、为什么我有时点绘图按钮后绘图区域很小?

答:有可能是您的光标选中的并不是您想要绘图的地方,只要在表格中单击想要绘图的地方,软件就会在绘图中自动切换到这一绘图区域。

62、我想把CAD图插入到表格中,可以吗?

答:可以,但插入后的CAD图不能修改,需要在CAD中事先修改好。

63、PKPM能提供更方便的画图工具吗?

答:完全可以,在您安装好软件后,【开始菜单】中的【程序】里,有PKPM施工系列字样,点开后有一个MODIFY图形编辑器,您可以用这个编辑图形,所形成的文件格式是*.T格式的,能直接接力到绘图中。此外MODIFY图形编辑器还提供建筑、钢筋等常用符号,方便您的使用。

64、插入图片时,想在图片旁边加入文字说明,使其“图文并茂”,怎么操作?

答:可以先用拆分单元格命令将当前绘图区拆分成若干小格,再用合并单元格命令合并成两大块区域,左边区域导入图片,右边区域输入文字即可;另外可以在图片绘制的时候直接输入相关的文字说明。

65、用绘图命令画完图后发现图形在当前页面位置只占左上角部分,没有充满显示,为什

么?

答:在画图时选当前绘图区时不要双击,点一下鼠标呈十字状时点绘图命令再画图,则绘图区即是表格实际区域,新版本已经不存在这个问题,只要在不超出单元格的绘图区域绘图就行。

66、如果我要删除图片如何操作?

答:选中含有图片的单元格,用【Delete】键删除。

第六部分资料软件特殊符号常见问题

67、PKPM资料软件在个别电脑上安装之后,填写资料在选用“词库”中的符号与文字时,发现许多软件内置的特殊符号和数字没有显示,还有软件词库中附带的一些常用符号有时会出现丢失,怎样才能让它们显示出来,并利用“词库”输入。

答:原因:这与计算机的操作系统有关,软件自己造的字没有被Windows系统确认,或者与操作系统起了冲突,不同操作系统的稳定性,硬件的配置情况,或内存空间的占用情况,还有可能是在没有安装程序或者没有开机的情况下就插入加密锁,均有可能造成此种现象出现。

方法:(1)重新启动电脑;

(2)运行安装盘目录下的“pkpmtte.exe”程序即可;

(3)按照【开始菜单】-【程序】-【附件】-【TrueType造字程序】执行并确定退出,然后重新启动计算机就可以解决了。

68、为什么在V3.0版本中特殊符号无法输入?

答:以前的版本中,词库的内容不全,导致用户在输入某些特殊符号的时候没有办法输入,在新的V5.0版本中已经有了比较完善的补充,在词库中有上标,但没有下标的文字,例

如:A

1,A

2,……

等。

69、软件里轴线符号非常有限,我们的工程比较大,怎么处理?

答:我们特别增加了处理轴线符号的功能——○A,首先在单元格里用[]括住您要写得轴号,然后点击该单元格,再点击该○A按钮,就ok了,注意:目前该功能只能处理不换行的单元格。

70、在表格内,检验批部位大于30轴以上数字如何输入?

答:输入数字用中方括号括起来(输入方括号是不要带输入法),然后点击轴线转换命令○A按钮。

71、在做工程资料的时候,对于技术交底的内容应该如何快速填写?

答:一是可以利用软件提供的资料库进行填写,通过复制和粘贴。第二是利用【编辑】---【word模板】,如图,通过提供的模板,在上面进行修改即可。

第七部分地方版本资料特有问题

72、我想在技术交底记录中直接导入技术交底库里的交底,应该如何操作?(北京资料特有问题)

答:在技术交底记录表中点增加-从技术交底软件增加。

73、软件中的那些表格可以自动生成目录?(北京资料特有问题)

答:C5-1到C5-4是可以自动生成目录的,要注意的是,这四张表只能重新新建表页,不能追加,追加或插入的表页不能自动生成目录。

74、自动组卷为何有部分表格不能自动组卷?(北京资料特有问题)

答:原因:用户在对资料编辑时起的文件名、表格名称命名时要求按Windows操作系统文件命名要求一样不能出现\ /?:*“”:|<>等符号。

75、C6-12混凝土试块强度统计、评定记录这张表在填写上有什么需要注意的事项?(北京资料特有问题)

答:这张表需要手工填写强度标准值,“附页”中可以再增加200多页。其中“养护方法”在03版中直接填写不上,可以在其他的单元格中填写之后再复制粘贴过来就可以了。

76、检验批里的一些表格超出范围后不能自动画或,是哪些不行?(北京资料特有问题)

答:C7类检验批中新增加的表格10建筑节能保温工程中的表格、高级装饰装修的表格和C8类表格的填写时,超出范围不会自动画或,且为黑色显示,需要自己手动画。

77、做验收表格时想查看相关规则法规时怎么调出?如河北库里检验批类表格204-5想查看

5.3.1条规定时如何调出?(河北资料特有问题)

答:在当前位置按键盘上的F1即可调出。

78、我使用的是山西省的表格,我想使用参考太原市的表格,如:混凝土浇灌令,应该怎么操作?(山西通版资料问题)

答:找到工程软件的安装路径:x\PKPM\SGGL\XCGL(x代表盘符),将XCGL文件夹里面的配置文件删除掉,然后再次进入软件选择地区的时候选择“太原”

就可以了。

79、在安装上安全资料软件后,双击桌面上的图标但是无法打开软件。(山西安全资料专版)

答:检查加密锁是否插上,如果加密锁的指示灯一直闪烁,说明是USB口有问题或者加密锁坏了。

80、在打开安全资料软件的时候,弹出“缺少CellCtrl5.ocx”,是什么原因?(山西安全资料专版)

答:该问题是因为系统华表注册有问题,需要用regsvr32命令手工进行注册CellCtrl5.ocx。

注册方法为点击【开始】----【运行】,输入regsvr32 CellCtrl5.ocx就可以了,如图

81、在安全资料表格中,我想更改某些表格模板中的内容,应该如何操作?(山西安全资料专版)

答:在表格呈可编辑状态下,单击鼠标左键选中所要修改的表格边框,再到“单元”中选择“只读”,发现边框呈亮白色。此时双击选中的边框,即可进行修改。修改完毕后,再次选中此边框,同样点击“单元”中的只读,边框呈暗灰色,就可以了!

82、在使用建筑安全软件的时候,我想参考一下安全资料相关的内容,如岗位责任制等,如何操作。(山西安全资料专版)

答:可以利用安装盘中的文本资料“山西安全”,将其复制到硬盘上,就方便了资料的填写。

后记

PKPM资料软件从研发到现在已经有8年的历史了,现在有数万家用户在同时使用PKPM资料软件, PKPM资料软件已经成为广大资料编制人员工作中必不可少的工具和帮手。此次将广大用户在资料软件中使用中遇到的常见问题整理出来,供大家分享。希望在以后的使用PKPM资料软件工程中能够使用的更加顺畅,也希望您能更加喜欢PKPM系列的其他软件。(PKPM系列软件的名录见封底。)

史上最完整pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结 目录 1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3) 2.PKPM结构设计使用心得 (5) 3.PKPM程序学习的一些体会 (6) 4.参加pkpm学习班的笔记 (14) 5.PKPM公司论坛精华帖 (17) 6.PK/PM 问答 (32) 7. PKPM新规范版本变化笔记 (42) 8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48) 9.TAT计算模型的合理简化 (49) 10.pkpm新天地三期咨询台答问摘编 (51) 11.多层框架电算结果的人工调整 (54) 12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55) 13. PKPM参数问题 (60)

一. PKPM中主梁与次梁的区别 ----------- --次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。 次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式的不同 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点连接性质的不同 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。 PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。 4、梁支座负弯矩调幅的不同 在SATWE、TA T计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用

PKPM使用说明书与入门手册

PKPM使用说明书 PMCAD使用说明 一、人机交互方式输入 本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据 1. 特点 本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。 由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。 2. 如何开始交互输入数据 在运行程序之前应进行下列准备工作: (1) 熟知各功能键的定义 (2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为,在PM程序所在子目录中可以找到该文 件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。 其它项目一般不必修改。 (3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单: 对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。 (4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。 3. 各结构标准层的描述过程 本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线。 可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。

PKPM使用中注意的问题

一、关于建模的注意事项: 1、当发生节点过密情况,特别是各结构标准层合并后的总网格中节点过密时,可点网格生成菜单下的节点距离菜单,加大合并的节点距离从而把相距过近的多个节点合并为一。 2、上、下层位置应对齐的网格节点应确保对齐,以免形成总网格后的节点过多过密。 3、多使用偏心布置构件以减少过近过密网格节点产生,但不应把杆件偏心至另一相邻节点上。 4、为减少荷载导荷出错机会,布置墙处的各层上下节点尽量对应一致,即该部位各层网格节点不宜不同。 5、墙悬空时其下层的相应部位一定要布置梁。 6、洞口跨越墙的两个节点上下层之外,对跨越节点的洞口应作为两个洞口输入。但是,如果按先输入大洞口,再输入洞口上的节点网格的次序,则程序会自动切割垮越新增节点的洞口为两个洞口。另一方面,如果节点之间输入了两个洞口,则程序会在形成后面菜单数据后,在两洞口中间自动增加一个节点。 7、当在后面主菜单1中与与本章菜单中模型不一致,或发生错误时;可把各层重新生一下网点。(可利用节点对齐功能,则各层可自动形成网点) 8、两节点之间只能有一个杆件相连,对于两节点之间有弧梁、又有直梁的情况时,应在弧梁上设置一节点。 9、劲性混凝土、钢管混凝土构件的材料属性应定义为混凝土,结构主材应为钢和混凝土。 10、平面拼接,要使当前工程和拼接工程的层信息保持一致,低层往高层拼接。 11、斜杆端点应在楼层处,不应在层间,否则计算不予考虑。 12、除顶层外,用上节点高、梁顶标高、错层斜梁形成的斜梁,不能跨越本标准层。 13、层间梁不能用来做错层处理,层间梁可以传到SATWE软件和PK二维框架软件进行计算,但TAT软件还不能处理层间梁结构,只把其上的荷载分担到上下楼层。 14、按主梁输入的次梁三维结构计算程序默认为不调幅梁。 15、对于柱的布置,当柱截面跨越两个或多个节点时,要柱只是布置在了其中的一个节点上。它与非布置节点处之间如果没有布置构件,则该柱将孤立地不和其他构件共同工作,一般应把柱截面内各节点间布置上梁。 16、错层结构的模型输入: 当错层高度不大于框架梁的截面高度时,一般可近似地忽略错层的影响。 当错层高度大于框架梁的截面高度时,按两个标准层建模计算。 二、错层的输入方法: A:对于框架错层结构,在PMCAD模型输入中,可以给定梁两端节点高,来实现错层梁或斜梁的布置,[梁布置]、[错层斜梁]、[上节点高]菜单都可实现。SATWE前处理菜单会自动处理拄在不同高度的相交问题。 B:对于剪力墙错层结构,在PMCAD模型输入中,结构层的划分原则是“以楼板为界”,错层部分被人为的分开,因此增加了标准层。 C:对于多塔部分的错层,PMCAD建模时可以简化地输入同一层高,再利用SATWE 的多塔定义功能,指定各塔各层的高度。也可同B方式处理,但效率较低。 三、荷载输入注意事项: 1、所有荷载均输入标准值,而非设计值。 2、楼面均布恒载和活载必须分开输入。 3、楼面均布恒载应包括板自重,增加了计算板自重的功能,此时楼面均布恒载应扣除楼板自重。 4、梁、柱、墙自重程序自动计算,不须输入,但框架填充墙需折算梁间均布线载输入。

PKPM安装及使用注意的问题

PKPM安装及使用注意的问题 建议第一次安装及新手先阅读后安装 很多人在安装PKPM软件的时候,都说不能使用,或是安装不上等等,比如常见的如安完软件后,打不开软件,或者是打开瞬间又退出(以下称闪退)。 其实每个人买到的软件都是一样的,锁也基本上一样(本人用的2010版有驱,以前08版的时候用的是无驱。估计2010版无驱的要好用点,好用是说安装方便,在这里不讨论计算结果),所以不要抱怨这个不行那个不对。因为经过正常的安装,基本上都是可以使用的。除了那种极个别的锁也有可能有硬件问题。连生产线上都会有残次品,所以也不要抱怨着人工弄得东西都一定不出问题。 下面就自己使用经验,以及大家在群里的讨论,在这里说说自己的建议: 1.软件的安装,尽量不要安装到中文的文件夹(目录)下。 比如有人喜欢把软件都安到一些指定的目录,比如(D:\常用软件\结构工程软件\建科院软件\PKPM结构计算软件\pkpm),像这样安装的软件,运行中就很有可能会出现问题。所以安装软件的时候,建议不要放在多层的安装目录下,并且使用英文的文件夹,比如(D:\Soft\pkpm\,或者D:\program files\pkpm\),或者是软件默认的目录都可以。这样的安装方式,基本能确保不因为安装目录的问题对使用、计算结果造成太大影响。 2.安装过程中,尽量退出杀毒软件,安全卫士等(第一次重启后再退出一次)。 因为一些驱动拥有较高权限,可能在获取权限的时候被杀毒软件拦截。如果没有退出杀软,有提示的时候,应选择“通过,允许,同意”等等,可以使软件获得权限的方式,而不是“禁止,禁用”等等,所以不要贪图点的快,什么都不看一路乱点。如果安装完使用也没问题,下次开机杀毒软件检测出该软件的某些病毒或异常,应该通过设置,不要杀除程序相关的文件。这种情况很少,只是遇到的人以及安了杀毒软件,杀毒级别又设置为高的应该注意下。 3.软件的安装过程中,要先安装软件,并尽量根据自己的使用需要去安装软件模块。 全套的PKPM软件有很多模块,但我们常用的模块其实就只有那几个。比如高耸的烟囱类的,日照分析的,设备安装,钢结构等等等等,其实更多的人是不需要

PKPM构造用户部分问题

PKPM结构用户问题及解答汇总(2010年9月) 2010年9月第一周结构技术问题汇总 1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模? 答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置 筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。 2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗? 答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的 组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。 3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了?答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。 4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢? 答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸 与独基编号。 5、筏板后浇带如何设置? 答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可 直接输入后浇带宽度后进行布置。 6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用? 答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼 板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。 7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载? 答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载, 而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4 活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。 8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗? 答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀 梯板的作用。

YJK使用常见问题(非官方)

YJK使用常见问题 1、PKPM->YJK模型转换 PKPM数据注意事项: YJK转PKPM10版数据时,需要使用当前计算机上的PKPM10版软件,并且需要使用PKPM10版软件的加密锁。如果用户使用的是PKPM网络版,则转换程序自动读取网络加密的设置;如果用户使用的是PKPM单机版,则在转换程序执行前必须插上PKPM 的S1加密锁。没有PKPM加密锁则转换出错。 执行YJK转PKPM程序时,YJK将临时改变当前计算机上PKPM的设置(主要是cfgpath 的路径设置),并在转换完成后恢复PKPM原有的设置。但是如果因某种原因转换失败导致程序中断,软件没有完成对PKPM原有设置的恢复,此时可点取YJK启动界面右上角的相关按钮,选恢复PKPM设置后即可。 为了保证YJK转PKPM10版数据顺利进行,请详细按照如下说明进行。 a、YJK的安装 1) 安装YJK程序前,应确保已正确安装PKPM程序,且PKPM程序能正常进入建 模模块。 2) 正常安装YJK后,如重新安装PKPM至其它目录时,应再重新安装YJK。 b、转换PKPM工程 1) 转换PKPM工程时,如当前正在运行PKPM程序,应关闭当前正在运行的PKPM 进程,否则转换可能出错。 2) 转换PKPM工程时,如PKPM为网络版,应确保客户端与服务器能正常工作; 如PKPM为单机版,应确保当前机器插有S1锁。 3) 转换工程目录下,只能含有一个后缀为JWS的文件,否则不能转换。 c、其它 1) 在转换过程中出现异常情况,未能正确完成转换,可能会造成PKPM不能正确 使用或者出现PKPM一进入建模程序或其它程序,程序就自动就退出等。此时可点击恢复PKPM的设置后即可。 2) 对于没有S1锁,但具备连接外网条件的情况,可以通过切换转换PKPM工程 为“互联网转换”。 有S1锁的情况下,建议用户安装YJK程序后设置为本地转换,保证快速且较好的转换。 2、盈建科转成pkpm模型后,多塔定义改不了混凝土强度等级 进入PMCAD模块,点一下楼层组装,确定。 3、YJK高版本->低版本 打开高版本主程序,采用主界面左上角菜单命令先导出,然后用低版本程序在一个新工程里面导入响应*.ydb文件。 注意事项: (1)荷载输入—>楼面恒活,导出后校对“自动计算现浇板自重”选项勾选是否与原模型 一致。

pkpm使用技巧

Pkpm使用技巧 1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别 2PKPM结构设计使用心得 3.PKPM程序学习的一些体会 4.参加pkpm学习班的笔记 5.PKPM公司论坛精华帖 6.PK/PM 问答 7.PKPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台) 8.PKPM新规范版本变化笔记 9.次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 10.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 11.TAT计算模型的合理简化 1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别----------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2 不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点的连接 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。

最完美pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结 网上搜集,无版权保护 boy整理编辑

目录 1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3) 结构设计使用心得 (5) 程序学习的一些体会 (6) 4.参加pkpm学习班的笔记 (14) 公司论坛精华帖 (17) PM 问答 (32) 7. PKPM新规范版本变化笔记 (42) 8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48) 计算模型的合理简化 (49) 新天地三期咨询台答问摘编 (51) 11.多层框架电算结果的人工调整 (54) 12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55) 13. PKPM参数问题 (60) 一. PKPM中主梁与次梁的区别

--次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD 主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。 次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式的不同 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点连接性质的不同 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。 PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。 4、梁支座负弯矩调幅的不同 在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅(次梁也有不同的调幅值,如内力系数为1/11,1/14,1/16等,参考砼教材及其它资料)。 5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改 (1)在PM主菜单1当作主梁输入的次梁 经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是: 对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。

PKPM常遇到的问题

问:PMCAD中若修改标准层平面布置(如增、删杆件)会影响已输入的荷载吗? 答:不会,在A菜单修改完存盘退出后,应执行一遍1,2菜单内容,并且进行“输入次梁楼板”菜单应选第二项进入。再进行3菜单看各杆件荷载值和分布,除一些因修改打断(长度有变化)的杆件上的荷载自动给删除外,其它杆件上的荷载均被保留。 问:结构上多塔、错层的含义是什么?如果多塔楼之间层高不同能认为是错层吗? 答:结构设计上多塔、错层与日常习惯认为是有区别的,错层一般指结构中的竖向受力构件在某一层(或几层)没有与该层平面构件相连系而跨跃该层(或几层)延伸至上层,则认为有错层,多塔是指几栋建筑物或者底部几层,或者顶部几层(可能中部几层)平面构件(包括楼板)连在一起,其它各层结构自成体系,称为多塔楼结构。多塔楼之间层高不同的楼层只要不是连接部分的楼层,其本身是各自独立受力的,不能认为是错层。 问:有时更版后PMCAD与基础或TAT无法接力运行是什么原因? 答:由于PMCAD系列CAD软件数据共享有一定格式,软件更版一些模块作了功能的修改和补充,软件模块之间数据传递格式可能有所改变或补充,因此更版时必须将有关联的模块都进行更新,这样才能保证整体软件的数据互相连接,达到一体化运行(具体请在更版时向CAD工程部有关技术人员咨询)。另外盗版和从非正规途径拿来的软件是完全不可能达到上述要求的,软件的接力运行是不稳定的,并且会由于数据格式上的问题造成运算结果的错误 问:在基础软件中如何获得上部结构传给基础荷载的标准值? 答:在JCCAD的“输入荷载”中选“荷载参数”在弹出窗口把恒、活荷载分项系数改为1;在EF“信息输入”弹出窗口中把恒、活荷载分项系数改为1;ZJ的“上部荷载”中的组合信息窗口,把恒、活荷载分项系数改为1;BOX“荷载输入”菜单中的“荷载分项,组合,组合系数”将恒、活分项系数改为1,即可。 问:我们单位设计一般都是多层结构,是否只需一个PK就能满足要求? 答:工程设计本身是一个系统化工作,PKPM软件针对设计特点,每个模块都是有密切联系的。就拿结构设计来说,设计人员总是先从结构布置出发(采用PMCAD),然后针

用PKPM工具箱计算檩条常见错误纠正

用PKPM工具箱计算檩条常见错误纠正第一部分: 檩条计算---用PKPM工具箱计算檩条 我们在进行车间和库房设计时,经常要计算檩条,由于手算比较繁杂,很多人用PKPM工具箱来计算檩条。但是在使用PKPM工具箱计算时,由于不能正确的选用参数,所以提供的计算书往往错误很多,当然也就不能准确计算出所需檩条的规格。实际上,PKPM工具箱檩条的计算版面格式是为《门规》库房量身定做的,并且风荷载的计算参数设置是完全按照《门规》要求来的,即没有按照《荷规》设置阵风系数等参数。那么什么样的结构是符合《门规》的结构?《门规》附录 A.0.1条文说明指出: 当柱脚铰接且刚架的L/h大于 2.3和柱脚刚接且L/h大于3的低矮房屋计算风荷载时应该按照《门规》取值,而不应按照《荷规》来取值。 所以我们平时进行檩条计算时,就应该分为两种: 符合《门规》的结构按照《门规》来计算、不符合《门规》的结构要按照《荷规》来计算。实质上,就是两种风荷载计算方法不同而已,而风荷载参数的正确选用对檩条的影响是至关重要的,下面就总结一些利用PKPM工具箱计算檩条时参数选取的注意点。 一,参数选取 1,檩条形式: 此项提供12种截面形式供选择,一般常用“C形檩条”及“Z形檩条”。 ①,跨度大于9m时檩条宜采用格构式构件(《门规》

6.3.1条)。②,坡度较大时(i>1/3)宜用直边和斜卷边Z形檩条,这是因为当屋面坡度增大,Z型檩条对称于竖直方向的抗弯截面模量利用率增大。③,连续檩条宜采用Z形檩条,因其搭接方便可通过可靠搭接实现刚接,从而可按连续梁计算。 2,截面名称: 与檩条形式相对应。从节约用钢量的角度,选取的原则是“偏大不偏厚”。 比如C180X70X 2.5与C220X75X20X 2.0各初始设计条件相同时,计算结果中强度、挠度、稳定性均相差无几,二者的单重却差别较大,在用量大的情况下可以节约不少用钢。同理, C180X70X 2.2也可用C200X70X 2.0代替,节约钢材用量。设计时选择最优的截面规格要通过计算比较确定。 檩条规格单位重量C180X70X 2.0 C180X70X 2.2 C180X70X 2.5 C220X75X20X 2.0 C220X75X20X

PKPM常见问题解答(第一期)

1.只有一层情况下风荷载的布置问题? 答:可以自动生成风荷载,如需自己定义可以在特殊风荷载定义中定义。(风荷载的Wk计算需要用到体型系数、风压高度变化系数及基本风压,程序可以自动搜索体型,给出默认的体型系数,用户也可以修改;基本风压用户直接填写;风压高度变化系数由结构的楼层高和地面粗糙度来确定,只要填写粗糙度,程序可以按照荷载规范附录自动计算风压高度变化系数;计算出wk,程序自动搜素构件的外轮廓,确定迎风面的面积,然后用A*WK得到本层的风荷载值,如果是刚性楼板作用在刚性楼板的质心上,如果是弹性楼板,平均分派在各个弹性节点上。因此,不管是多少层程序都能准确计算风荷载。当然如果是空旷结构,需要人为按照有效迎风面计算风荷载,此时可以在风荷载修改中修改程序自动计算的风荷载。) 2.鉴定加固中使用年限变动的情况下,相关系数是如何的变化?还有就是涉及到鉴定加固是现在的,但是实际工程是以前的,用现在的鉴定加固软件做以前规范版本的旧工程是否准确合理,需要落实。 答:80年代及以前的现有建筑后续使用年限不少于30年—A类—软件执行89规范90年代的现有建筑后续使用年限不少于40年—B类—软件执行89规范 2001年以后的现有建筑后续使用年限不少于50年—C类—软件执行01规范 3.鉴定加固中斜撑交接处的节点如何处理? 答:软件对此没有做任何处理。加斜撑只是对整体刚度有影响。(PKPM中对于输入的混凝土斜杆默认为两端固接进行计算,对于输入的钢斜杆默认为两端铰接计算,如果要修改可以在特殊构件补充定义中修改对应的固接铰接信息,当然在实际的处理中,构造要求应该与计算的假定相适应。) 4.钢混结构是否可以做?尤其是钢混结构是否可以出相关的施工图结果(详图之类的) 答:可以做,但最好用pmsap软件做,因为pmsap可以对混合结构、隔震减振结构的进行CCQC分析功能,计算后pkpm施工图可以接力pmsap的数据画图。如果用satwe 就是近似阻尼按4%来计算,误差较大。(钢混结构均为杆系,软件在恒活及风荷载等的内力计算中没有问题,对于地震作用的计算由于混合结构属于非比例阻尼结构,规范给出的近似阻尼比为4%,如果要准确计算阻尼比,可以采用PMSAP对于混合结构的CCQC 方法计算,这样可以准确混合结构的计算地震作用。当然对于内力的组合调整均按照混凝土和钢结构对应的规范进行调整及组合,计算完成之后,对于钢结构部分可以直接接STS全楼节点设计进行施工图的设计,对于混凝土部分可以直接接施工图完成梁柱墙的施工图绘制。对于详图可以用STST做出构件的施工详图,当然也可以借助PKPM系列软件的STXT进行施工详图的绘制) 5.井字梁的计算结果和单独把井字梁构件拿出来用其他计算小工具相比较,偏小 答:Satwe、pmsap按照有限元理论进行整体计算,包括井字梁,可以考虑到梁与梁之间的变形协调,其支座(柱)的变形也会考虑在其中。其他计算小工具没有将井字梁放到整体结构参与计算,而是当成构件输入荷载来算,且支座(柱)认为无位移,故计算结果会存在差异。satwe计算的结果是安全的。

pkpm日常结构设计过程中遇到的百种问题汇总

问题1:楼梯间荷载建模过程中如何输入? 答案:方法1 在楼梯间板厚度定义为0,恒活载大小按楼梯间取,这种方法比较便捷快速 方法2 楼梯间直接全房间开洞,楼梯梁上算一半梯板荷载,注意在平台梁位置不要漏了集中荷载。 [设计问题]坡屋面如何建模? 答案:1.关于坡屋面的层高,应该算到坡屋面屋檐的位置,也有说应该算到坡屋面屋檐和屋脊的1/2位置. 2.建坡屋面的时候可以使用"上节点高"命令设置节点的高度,这样就可以更加直观的看到整个结构的形状,但要注意的问题是,虽然设置了节点高度,从立体模型看是坡屋面的效果,这样建的模和按平屋面建的模的计算结果是一样的.所以一定要把荷载计算清楚,不要掉了荷载!! 用tat计算小高层,需要控制哪些参数?是和satwe控制一样吗?答案:TAT SATWE PMSAP 的OUT文本控制的参数基本差不多,不过在软件的实现操作输出上有些区别,我觉的高层建筑可以几个软件都计算一边,对结果做一个比较,取最合理的结果。 问题:框架结构计算时,梁柱箍筋间距如何考虑? 答案:框架梁存在集中荷载,宜取为100;框架柱一般情况下不存在集中荷载,宜为200,但当框架柱计算长度范围内有集中荷载时,还是应该区别考虑的! 因为程序中考虑非加密区箍筋间距为200,这样就带来了这个问题!

但是取100和200所计算出的非加密区箍筋面积应该这样采用。 问题:独立基础变阶要演算抗剪,配筋按照抗弯计算,但是配筋有没有最小配筋率的问题?? 答案:我觉得既然是抗弯构建,应该满足最小配筋率的问题,否则配筋没有意思(我自己认为的答案,资料上没有找到,请高手点拨) 问题3:长宽比大于2小于3的板宜按双向板计算,请问怎么计算,查表没有系数,我是说的手算,高手赐教,我等待回答 问题4: 如何确定柱截面,梁截面和楼板厚度 回答: 梁截面估算:梁高与跨度的关系主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽主梁 200,250,300…… 次梁200…… 跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150…… 楼板厚度估算:单向板:短边的1/35 双向板:短边的1/40 悬臂板:悬臂长的1/10 同时要遵守混凝土规范10.1.1中对板的最小厚度规定 一般的估柱截面的方法: A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比)轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框) f c--------柱混凝土抗压强度设计值 A--------柱的截面面积 用tat计算小高层,需要控制哪些参数?是和satwe控制一样吗? 求答案中... (1)、TAT--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单

用PKPM工具箱计算檩条常见错误纠正

用PKPM工具箱计算檩条常见错误纠正

用PKPM工具箱计算檩条常见错误纠正 第一部分:檩条计算---用PKPM工具箱计算檩条 我们在进行车间和库房设计时,经常要计算檩条,由于手算比较繁杂,很多人用PKPM 工具箱来计算檩条。但是在使用PKPM工具箱计算时,由于不能正确的选用参数,所以提供的计算书往往错误很多,当然也就不能准确计算出所需檩条的规格。实际上,PKPM 工具箱檩条的计算版面格式是为《门规》库房量身定做的,并且风荷载的计算参数设置是完全按照《门规》要求来的,即没有按照《荷规》设置阵风系数等参数。那么什么样的结构是符合《门规》的结构?《门规》附录A.0.1条文说明指出:当柱脚铰接且刚架的L/h大于2.3和柱脚刚接且L/h大于3的低矮房屋计算风荷载时应该按照《门规》取值,而不应按照《荷规》来取值。 所以我们平时进行檩条计算时,就应该分为两种:符合《门规》的结构按照《门规》来计算、不符合《门规》的结构要按照《荷规》来计算。实质上,就是两种风荷载计算方法不同而已,而风荷载参数的正确选用对檩条的影响是至关重要的,下面就总结一些利用PKPM工具箱计算檩条时参数选取的注意点。 一,参数选取 1,檩条形式:此项提供12种截面形式供选择,一般常用“C形檩条”及“Z形檩条”。 ①,跨度大于9m时檩条宜采用格构式构件(《门规》6.3.1条)。②,坡度较大时(i>1 /3)宜用直边和斜卷边Z形檩条,这是因为当屋面坡度增大,Z型檩条对称于竖直方向的抗弯截面模量利用率增大。③,连续檩条宜采用Z形檩条,因其搭接方便可通过可靠搭接实现刚接,从而可按连续梁计算。 2,截面名称:与檩条形式相对应。从节约用钢量的角度,选取的原则是“偏大不偏厚”。 比如C180X70X20X2.5与C220X75X20X2.0各初始设计条件相同时,计算结果中强度、挠度、稳定性均相差无几,二者的单重却差别较大,在用量大的情况下可以节约不少用钢。同理,C180X70X20X2.2也可用C200X70X20X2.0代替,节约钢材用量。设 3 4,屋面材料:默认为压型钢板,其他选项有吊顶、钢骨膨石板。压型钢板屋面又可分为单层压型钢板屋面、压型钢板复合保温屋面、夹芯板等。我们常用的是前两种。 压型钢板构造参见《(01J925-1、06J925-2、08J925-3)压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》图集。 5,屋面倾角:默认为5.711°为10%的屋面坡度,根据实际情况修改。 6,檩条间距:默认为1.5米。常用屋面檩条间距取值为1.2~1.5米。 7,檩条跨度:根据门刚间距填写。 8,净截面系数:一般考虑檩条开孔取0.95.

PKPM软件使用心得

PKPM软件使用心得 1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大) 2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高) 3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。(工作目录名不能太长) 4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。 5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算 不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。 6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取 值考虑。 7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错 层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。 8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序 会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近 节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整) 9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受 弯矩而无剪力。 10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一 下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。 11.TAT输出的构件内力正负号说明:TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手 螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:(1)梁的右端弯矩加负号,则在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉为正弯矩;(2)柱、墙肢、支撑的下端轴力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、受压为负 轴力;(3)柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受

PKPM常见问题与解答-课件

PKPM常见问题与解答 北京直销部

目录 一、安装问题 (1) 1、软件某个模块进不去的原因? (1) 2、锁没有正常驱动,怎么处理? (1) 3、PAAD模块不能使用,可能原因? (1) 4、V2.1版本网络版,客户端使用PMCAD时,经常出现出错或者报错?2 5、网络版程序,服务器能用,客户端不能用? (2) 6、提示本机时间不对? (2) 7、重装PKPM时,若遇到选项如何选? (2) 8、装载动态库失败 (2) 9、网络映射版PKPM,不能进入剪力墙施工图部分,其他模块没问题。 怎么解决? 3 10、WIFI与PKPM无法同时使用,怎么解决? (3) 11、客户希望将个人电脑设为服务器+客户端? (3) 12、高版本PKPM的模型如何在低版本中打开?V2.1存为低版本时,老版 本的PKPM为什么打不开? (4) 13、完成建模,第二天打开时弹出“L OADLIBRARY FAILD WITH ERROR 8:存储空 间不足,无法处理此命令”,怎么解决? (4) 14、同一个模型,在V1.3中计算通过,但是V2.1中剪力墙显示PL,是 不是两个版本有计算问题? (4) 15、楼板施工图里工具条少了楼层的选择? (4) 16、在电脑上已经有1.3版本后,安装V2.1版本,始终出现以下该界面, 无法跳出安装界面? (5) 17、如何去掉加密锁的时间限制(已有解码)? (5) 18、出现下面的提示是什么原因? (6) 19、U盘电子狗,和系统64位有关系吗? (6) 20、出现下面报错的原因? (6) 21、PAAD用不了,如下图所示,什么原因? (6) 22、SATWE数检报错,见下图? (7) 23、SAT数检报错,模型和错误见下图,如何处理? (7) 24、V2.2安装用不了问题? (8) 25、打开软件进入程序后,出现下图报错,怎么解决? (8) 26、W IN8系统程序安装完之后锁不亮? (9) 27、PMCAD可以进去,但保存退出时报错,为什么? (9) 28、PKPM出现了闪退现象,是怎么回事? (9) 29、客户端读不到锁问题(重复) (9)

相关文档
相关文档 最新文档