文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新平行集束架空绝缘电缆

最新平行集束架空绝缘电缆

最新平行集束架空绝缘电缆
最新平行集束架空绝缘电缆

平行集束架空绝缘电

平行集束架空绝缘电缆

一、产品结构图

二、标准 Standard

本产品执行标准参照GBl2527-91《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的标准所制定的Q/ZCHD001-2007企业标准,本标准中产品的重要技术参数,基本试验条件性能均与GBl2527-91的规定协调一致.

三、使用特性3.1 电缆的额定电压Uo/U为0.6/lkV

3.2 电缆导体的长期允许工作温度:

聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不超过70℃;

交联聚乙烯绝缘应不超过:90℃。

3.3 电缆敷设温度应不宜低于 -20℃。

3.4 电缆的允许弯曲半径

D<25mm:>4D

D≥25mm:>6D

四、型号、名称及用途

五、技术参数 Technical Data

平行集束架空线资料

平行集束架空绝缘电缆 平行集束导线是根据国标GB12527-90《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的要求,为克服架空绝缘电缆的供电弊端而研制的一种新型产品,其技术创新点是通过特定的生产方式将四根绝缘线芯经带筋相互连接在一起,组成平行集束。从横断面看,四根导线呈正方形对称布置,如下图所示,它非常适用于三相四线或单相两线双回路供电模式。 采 用集束 导线的 供电模 式可以很好地解决以往低压配电模式中存在的缺陷,a、从集束导线的自 身特点上看,集束导线具有扩容功能,其载流量比常规导线高,而由于整 个低压配电网均采用三相四线制,那么在输送同等的电力容量时集束导线 的截面也按照常规设计截面可减少一个档次。b、采用集束导线模式,可 以很简单地实现三相四线制供电到每个计量点在各计量点中平均分配用 电户,使三相负荷最大限度地趋于平衡,零线电流趋于最小。这样有效的 提高变压器的利用率,有效地抑制中性点的位移,降低网损。C、集束导 线优于绞合式绝缘线,一是因为绞合式绝缘线实际长度大,增加了成本; 二是由于绞合式绝缘线的绝缘是受压的,相线、零线的位置都不是固定的, 不易分辨,特别是在干线与分支、分支与接户线在张力状态下是很难接引 的。 (一)、平行集束导线具有如下特点: (1)、与常规线路相比,由于平行集束导线改变了周围的磁场和电 场分布,使其电抗减小,电纳增大,明显减少了线路电压损耗。 (2)、与绞合式集束线相比,架设相同长度的线路,可缩短导线电 气距离1.5—3个百分点,减少了导线自身的功率损耗和导线成本,同时 还具有生产工序少,工艺过程简单等优点。

(3)、平行集束导线在生产和装盘过程中是以平板方式出现,运输密度较大;在架设后可自动归成方形。 (二)、平行集束导线配电线路的优点: 由平行集束导线构成的低压电网新模式,是对农村低压电网建设与改造技术的一种革新,与过去的供电模式相比,平行集束导线具有以下优点:(1)主干线、分支线均可实现三相四线制供电方式,不受地域分布影响,将分散的单相负荷可重组为较对称的三相负载,可以大大减小零线电流,降低线损。试验表明:采用平行集束导线,线损率一般在5%—10%之间。 (2)施工简便、工期短,施工费用和金具节省,不需要横担及瓷件,由于架设导线只需要架设一根,所以施工量比正常减少近30%;在城镇或经济比较发达的楼群区域,平行集束导线可以沿墙布置,减少大量杆塔费用。 (3)综合造价比较低,与常规的架空裸导线线路相比,综合造价基本持平,但运行费用和远期效益具有明显优势。 (4)从技术措施方面可以有效地防止窃电、漏电等现象,同时由于线路占用空间走廊小,不易受外界环境因素影响,可以减少农村人身触电事故,解决农村供电“四到户”服务的安全管理难题。 ● 常规导线与集束导线电气参数比较 常规导线与集束导线电气参数计算结果的比较值如下表所示:

平行集束导线低压架空线路及施工工

1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。 (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。 (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。 (5)集束导线架设后自行变成方形。 (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。 (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1)预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~ 1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3.分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。

(2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。 (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。 4.档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5.集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。 可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意防尘埃、防水分。 (2)导线出现硬弯、死弯时必须锯断处理。 6.接户线施工步骤及工艺要求 (1)选取与负荷相匹配的接户线导线。接户线单芯截面积不得小于4平方毫米。

平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设 放线 1 放线宜在干燥天气进行,施工温度为5℃~40℃。 2 放线过程中,应将平行集束绝缘导线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮内。滑轮直径不应小于平行集束绝缘导线外径的1.2倍。槽深不小于集束绝缘导线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍平行集束绝缘导线等效外径。 3 放线时,平行集束绝缘导线不得在地面、杆塔、横担、绝缘瓷瓶或其他物体上拖拉,以防损伤绝缘层。 4 平行集束绝缘导线宜采用网套牵引。 平行集束绝缘导线的连接 1 平行集束绝缘导线应在耐张杆上非承力线处采用专业线夹连接。 2 平行集束绝缘导线T接处应采用专用线夹,各相T接点顺导线方向的间距不小于0.15m。 3 平行集束绝缘导线连接后,应进行安全防护处理。连接点应加装绝缘防雨罩,绝缘罩不得磨损、划伤,安装位置不得颠倒,并保持封闭,防止进水。 紧线 1 平行集束绝缘导线不宜过牵引。环境温度25℃、档距为50m时,弧垂应保持在0.2m~0.3m,档距与环境温度变化时,弧垂做相应调整。 2 应使用网套或面接触的卡线器,严禁直接用紧线器紧线,防止卡伤绝缘层。 3 导线安装应保证各档导线的应力一致,先紧固耐张段的每个悬吊线夹,再紧固铆定线夹。 固定 1 耐张杆、终端杆应采用与平行集束绝缘导线材料一致的绝缘垫衬铆定线夹。 2 直线杆采用橡胶绝缘垫衬悬吊线夹。 3 平行集束绝缘导线与拉线、电杆或构架间的距离不应小于0.05m。 4 接户线的固定应在建筑物上采用绝缘子固定。 11.5 接户线 平行集束绝缘导线的接户线应符合DL/T 499—2011 的相关规定。 集束导线规程规范(DL/T5253-2010) 1、铆定线夹、并沟线夹、悬吊线夹等应采用专用绝缘线夹。不应采用穿刺型线夹。 2、杆上敷设时应采用不小于8m水泥杆,档距不超过50m,当档距超过50m时应采用钢绞线 悬挂的敷设方式。 3、平行集束电缆的放线: 集束电缆在放线时必须采用卧式放线架,在放线过程中,必须保证导线不在地上拖拉,中间不能有翻转的现象;同时应该使每条导线一步到位,中间不能随意的剪断。当导线放到位后,应该从导线的末端开始施工。同时在杆上架设导线时,应使导线的归方口向下(见附图九)。在杆上紧线时,必须同时用二把紧线器来紧线,分别夹住边上的两条线。当用一把紧线器时,需左右均匀的紧线。集束电缆的零线有特殊的标记来区分,它的上面有一条突出的带筋来和其他的相线进行区分。以零线为基准,从上到下依次为A相、B相、C相(见附图十)。

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈低压平行集束架空绝缘电 缆(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版) 低压平行集束架空绝缘电缆,是目前国际上新发展的一种最优架空绝缘电缆,它与现用的绞合式线路相比,具有成本低,线路损耗小,架设维护方便,安全可靠等特点。 1、平行集束电线低压架空线路与裸导线线路比较,有很多优点。 与裸导线架空线路相比,集束电线低压架空线路的主要特点如下: (1)线路电抗小,约为0.1Ω/km是裸导线线路电抗的1/4.可以减少线路电压损耗. (2)占用空间少,小街巷也能通过,与树木接近时,无须伐树和剪枝。 (3)线路结构简单,金具种类、数量少,施工方便,维护运行方便。

(4)可用较短的电杆,也可省去电杆沿墙架设。 (5)减少火灾危险和触电危险,便于维护管理。 (6)能带电作业。 (7)雷电造成的损失小,事故率约为裸导线线路的1/5。供电可靠性高,国外报导电杆折断时也能可靠供电。 (8)减少漏电损失,有效防止窃电。 (9)集束电线线路可在分支线上用4×6mm2 或4×10mm2 的导线构成三相线路供电,这可使用户受电器容量在三相中比较均匀地分配,因而三相负荷比较均匀,使线损降低。 (10)国外报导费用可节约10%~20%。 2、集束电缆低压架空线与裸导线线路的经济比较 因为集束电线在我国使用时间还不长,有些方面统计、测量和研究还不充分,所以下面仅做一个粗略的分析比较。 (1)两种线路的材料价格及综合投资见表1。表中两种线路同样的电线杆(8米杆),相同截面的导线架设。

导线重量

LGJ,JKLYJ,JKLGYJ和平行集束导线规格型号和载流量表汇总LGJ,JKLYJ,JKLGYJ和平行集束导线规格型号和载流量表汇总表2.1.2.1-2 LGJ型钢芯铝绞线规格 标称截面(mm2) 股数/直径(mm) 计算截面 (mm2) 外径 (mm) 直流电阻 不大于 (Ω/km) 计算拉断力 (N) 单位重量(kg/km) 铝钢铝钢 25 102.6 35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 8.16 0.8230 12630 141.0 50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 9.60 0.5946 16870 195.1 50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 11.60 0.5692 42620 372.0 70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 11.40 0.4217 23390 275.2 70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 13.60 0.4141 58600 511.3 95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 13.61 0.30581 35000 380.8 95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 13.87 0.3019 37200 408.9 95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 16.000 0.2992 78110 707.7 120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 14.50 0.2422 27570 379.0 120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 15.07 0.2496 41000 466.8 120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 15.74 0.2345 47880 526.6 120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 18.00 0.2364 98370 895.6 150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 16.00 0.1989 32860 461.1 150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 16.67 0.1980 46630 549.4 150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 17.10 0.1939 54110 601.0 150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 17.50 0.1962 65020 676.2 185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 18.00 0.1572 40880 584.0 185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 18.90 0.1542 59420 706.1 185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 18.88 0.1592 64320 732.6 185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 19.60 0.1564 80190 848.2 240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 21.60 0.1181 75620 922.2 240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 21.66 0.1209 83370 964.3 240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 22.40 0.1198 102100 1108

架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路 通用设计图集(试行) 云南电网公司 2012年12 月

前言 随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。 主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院 审核:姚捷 校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩 编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝 1 / 18

目录 前言 (1) 第一章总论 (4) 1 适用范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 总则 (5) 4 气象条件 (6) 5 架空线路导线设计要求 (7) 6 导线金具、绝缘子的规定 (11) 7 架空线路导线连接要求 (11) 8 架空线路导线排列设计要求 (11) 9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12) 10 接户线与进户线 (13) 2 / 18

11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13) 12 主要杆型及架设方式 (15) 13 防雷与接地 (15) 14 命名原则 (16) 第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16) 第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附 3 / 18

电缆规格型号及表示含义

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线

平行集束电缆应用指南

平行集束电缆配置说明 前言 平行集束电缆的设计、施工及验收在参照电力部颁发的DL/T601-1996(架空绝缘配电线路设计技术规程)、DL/T602-1996(架空绝缘配电线路施工及验收规程)、DL/T599-1996(城市中低压配电网改造技术导则)三个标准的前提下,考虑到其结构的特殊性,还需在以下几个方面加以特别的注意: 一、平行集束电缆的选择: 由于平行集束电缆是通过带筋将A、B、C、零线四相集束在一起,虽然它的散热性较裸铝线及单根绝缘线要差,所能通过的电流(详见附表一)也就较前两者少,但是由于它采用了可分裂对称组合的新模式,所以在不改变导线总截面的前提下,集束电缆所送出的电流要远大于前两者。我们在设计时必须根据每种规格的平行集束电缆的载流量和配变容量的大小来选择相应规格的导线,以满足设计要求。 同时为了使设计的台区达到规程的要求,我们还要计算导线的电压降,做到首末端的电压损失率降不超过额定电压的4%,其具体的计算方法详见附表一的计算部分。 只有满足这两点要求,所选平行集束电缆才算是正确的。否则在满负荷运行时容易使导线产生发热现象,带来安全隐患;再者就是远离配变中心的电压过低,影响供电质量。 二、平行集束电缆杆上金具的配置: 平行集束电缆由于其结构的特殊性,使得其在所使用的金具上有了很大的改变,减少了金具的使用量,为施工带来很大的便捷。同时大大减少了所占用的空间通道,并且可以在一跟杆上根据需要同时走二条或多条导线,而无须增加杆的高度,只需增加了少量的金具,为以后的扩容带来极大的便利。具体配置如下: 1、直线杆:直线杆上的金具主要由悬吊抱箍和悬吊线夹组成。首先需根据杆 的高度(或实际情况)来选择相应的悬吊抱箍的规格,然后再根据所用导 线的规格来选择相应规格的悬吊线夹。如果是同时走两条导线,则需用二 个悬吊线夹,而悬吊抱箍还是一个(见附图一)。 2、耐张杆:平行集束电缆在杆上沿直线走时,应根据实际情况(档距、导线 的大小)每3-5个杆要配置一个耐张杆,以方便紧线。耐张杆上的金具主 要由耐张抱箍和耐张线夹组成。首先需根据杆的高度(或实际情况),来 选择相应的耐张抱箍的规格,然后再根据导线的规格来选择相应规格的耐 张线夹(一对)。如果是同时走二条导线,则耐张抱箍就必须为双耐张抱 箍,而耐张线夹的数量也就需要增加一倍。(见附图二) 3、转角杆:转角杆的配置和耐张杆是一样的,只是作用的不同。只要是转角 大于15℃时,就需要按照耐张杆的要求来配置。(见附图三) 4、分支线(落火线)杆:除了必须满足耐张杆的要求外,还必须再增加耐张 抱箍和分支导线相符的耐张线夹(数量视具体情况而定)。而接线可用并

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用 摘要:随着时代的进步和社会经济的发展,我国农村电网改造工程逐步深入,在0.4 kV低压配电网中开始广泛应用一些新技术、新材料和新工艺,相较于传统的架空导线和绝缘线,平行集束架空电缆具有一系列的优点,比如维护成本较低、检修周期较短等,因此得到了广泛运用,文章简要介绍了平行集束架空电缆的优点,然后探讨了平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用,希望可以提供一些有价值的参考意见。 关键词:平行集束架空电缆;配电网;应用分析 1 平行集束架空电缆的优点 ①对杆塔结构进行了简化。如果将集束导线架空线路应用到配电网中,就可以在很大程度上简化线路杆塔结构,在安装的湿化,只需要采用一些线夹悬挂固定即可,不需要安装其他的金具;一般情况下,敷设工作都是沿墙进行的,只需要在固定支架上进行固定,这样线路材料就可以得到很大程度的节约,城市街道也可以得到有效的美化。 ②线路走廊得到了缩小。城镇绿化工作更加便捷。上文我们已经讲到,在架设集束导线时,横担等金具是不需要采用的,敷设还可以沿墙进行,那么架空线路占据的空间就得到了有效的节约,在布置的时候可以在很小的通道内进行,这样线路走廊就得到了缩短,让城镇建设和绿化工作更加的便捷,线下树木的修剪量也得到了有效的减少。相较于其他的架空裸线或者绝缘线,可以在很大程度上缩小线路走廊。 ③检修周期较短,维护成本较低。集束导线绝缘厚度符合规定的标准值,这样就在很大程度上提高了线路技术状况,维修工作量得到了减少,检修周期得到了延长,这样因为检修而导致的停电时间就得到了缩短,相较于裸导线来讲,维护成本得到了很大的降低。 ④有着良好的绝缘性能。相较于裸导线来讲,集束导线具有更好的绝缘性能,它绝缘的物理性能符合我国相关的规定和标准,相较于普通的架空绝缘导线,具有无线间距离,不要求线路支持件有过高的绝缘性能,同杆线路的回路数也得到了增加,这样就可以有效的避免因为外物所引起相间短路的发生率。 ⑤有着很高的耐腐蚀强度。因为黑色混合物是集束导线的绝缘,导体上紧紧裹着一层绝缘,绝缘有着十分平整的表面和十分均匀的色泽,相较于裸导线来讲,它具有更高的耐腐蚀程度,这样线路的使用寿命就可以得到有效提高。 2 平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用 ①适用于那些有着较高污秽等级的地方:因为有较多的盐雾存在于沿海地区,线路容易遭到腐蚀,出现老化现象,那么针对这种问题,就可以采用集束导

kv配电施工工艺指导书

0.4KV配电施工工艺指导书

配电线路平行集束电缆施工工艺 适用范围 适用于1kV 及以下集束型架空电缆线路施工。 4.2 施工流程 施工流程图见图4-1。 4.3 工艺流程说明及主要质量控制点 施工准备 技术准备:熟悉设计施工图纸和平行集束电缆 施工技术要求。 4.3.1.2 材料准备:根据工程设计要求,综合工程用量 对平行集束电缆、附件(拉攀、抱箍、L 型支架、绝缘 胶带、耐张悬吊线夹、C 型压接管或并沟线夹、2.5mm 2 绝缘铜绑扎线等)进行材料准备。对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必需收集产品的出厂质量资料,以归档备查。 人员组织:技术员、安全员、质量负责人,安装施工人员。 机具准备:手持式电钻,断线钳,压接钳,紧 线器,喷灯,塑料滑轮或有橡胶护套的铝滑轮。 平行集束电缆品质检查 平行集束型架空电缆的结构和技术参数如图 4-2、4-3、4-4和表4-1。 4.3.2.2 导体 (1) 铜导电芯采用符合GB/T3953中的TY 型圆铜线,也允许采用TR 型软圆铜线。铝导电线芯应采用符合 GB/T3955中的LY9型H9状态硬圆铝线。铝合金导电芯应采用符合JB/T8134的LHA 型或LHB 型铝合金圆线。 图4-1 施工流程图

合,导体的结构应符合表4-1的规定。导体表面应光洁、无油污、无毛刺、无锐边以及无凸起或断裂的单线。导体最外层的绞合方向为左向。 (3) 导体中的单线在7根以下时均部允许有接头。7根以上的绞线允许有接头,但绞线上两接头间的距离应部小于15mm。 (4) 导体的直流电阻值应符合表1规定。铜导电线芯采用TR型圆铜线时的导体直流电阻应符合GB12527中7.1表3中的规定。 4.3.2.3绝缘 (1) 绝缘采用耐侯型的聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)为基的黑色混合物。 (2) 绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。 (3) 绝缘厚度的标称值应符合表1规定。绝缘厚度的平均值应大小于标称值,其最薄处应不小于标称值的90%-0.1mm。 (4) 平行集束型架空绝缘电缆各石单根绝缘线芯间应有连接带筋分开时应不损伤绝缘合导体。 (5) 平行集束型架空绝缘电缆的地线(或中性线) 上应有表示识别的凸出标志,且容易识别。 4.3.3 固定支架的安装 4.3.3.1墙上固定支架的安装 (1) 沿墙敷设时,要合理选择布线的位置和路径。所选路径要按照“横平竖直”布线的原则要求,设置支架点固定。集束电缆水平布置时线路跨越人行通道的导线离地面高度不应低于3.5米,跨越通车道路的不应低于6米。水平敷设时距阳台、平台、屋顶垂直距离大于

集束导线

一、集束导线的优点和适用场合 集束导线的全称为集束架空绝缘电缆,制造时用是用绝缘材料连接筋将多根(一般为4根)绝缘电缆紧凑的连接在一起,按集成的方式有平行(扁行)和方行,是以架空方式工作的紧凑型电缆束。应此决定了其物理参数、力学性能、施工方法等都界于裸导线和单根密闭电缆之间。主要优点有: 1、降低损耗,提高供电质量 (1) 导线电抗小 导线的电抗由阻抗、容抗和感抗组成。在相同材料和截面的情况下,集束导线的电阻与裸导线基本相同,但集束导线通过在制造上采用紧密型和对称分裂结构,使导线的电感大幅度降低,却加大了线间介电常数从而使电容量大大增加,从而使整个网络的电抗大幅度降低,最终实现降损和改善无功需求平衡的目的。根据厂家提供的数据和现有配变的运行分析比较,在负荷、供电距离和导线截面相同的情况下,使用集束导线可比裸导线降低线损约2-5%。 (2) 供电模式改变

目前农网中用裸导线供电的380/220V网络由于受投资、线路走廊和安全等因素限制,形成了主干线为三相供电,分支线和进户线基本上为单相供电的供电模式,根据改造过的农村电网统计分析,分支线和进户线占总线路长度的70%。而采用集束导线供电后,不仅主干线、分支线可用三相供电,进户线也可用相对便宜的4×6mm2或4×10mm2的导线构成三相线路供电,这样使整个网络都形成了三相供电。根据电工学可知,在相同的负荷、相同的导线物理参数条件下,采用三相供电的线损是单相供电的1/3,因此采用集束导线导线供电的网络比常规裸导线供电的三相/两相网络降低损耗为1/3*70%=23%。 在集束导线全部三相供电的模式下,负荷基本上能做到平均分配,中性线的电流基本为零,从而基本本消除了中性线的功率损耗,另外负荷均匀可使中性点电位漂移减小,改善了电压质量。 2、不占线路走廊、有效防止漏电、窃电,安全可靠,造型美观 随着国家土地的升值、居民密度逐步增加和绿化程度的提高,在广大农村密集居民区特别是城区,真正可以作为线路走廊的大多为公共道路的人行道、绿化带。如果采用裸导线架设,通常会产生以下棘手的问题:①电杆在狭小的混凝土

癸巳集束

癸巳集束由Air-Sliver 发表在虎扑篮球·开放区 https://www.wendangku.net/doc/5717197828.html,/kfq 学诗也快十年了,勉强算得初窥门径,颇有“十年书剑两无成”的寂寥,再看自己涂鸦的东西,聊増一哂罢了。今年的东西七七八八都在防区发过了,集束一下,留个纪念。 诗部 寄徐州 人世逡巡久,相交莫恨迟。 君虽辞北地,我亦远东篱。 尽日朝催暮,浮生酒与诗。 淹留江浦口,去去欲何之。 绮怀 相思频误我,风月不随身。 开卷诗销骨,倾壶酒病人。 何须缘作祟,已是事如尘。 好坐丘园里,萧然又一春。 寿人 姑射谁家女,匆匆二十秋。 浣纱云蔽月,临镜燕低头。 天上同心结,人间各自愁。

相思成抵事,夜夜到银钩。 有书偶至,适逢高考,答诗兼寄仙林旧同窗地卑山亦近,来去故人无? 一尺书谁寄,三年约已辜。 可堪江浦远,早惯饭茶粗。 寥落成今日,诸君尽不如。 久坐 新来长久坐,昨日顾应非。 小蝶因花立,青蝇隔叶飞。 萧闲人望远,委顿事皆违。 磨尽当年气,青山归未归。 七夕 可怜今夕意,银汉两迢迢。 云渡星沉海,风牵鹊作桥。 摧肠非旧故,摘句又连宵。 多少人间事,相思暮与朝。 遥遥不得会,草草一相逢。 每恨星桥上,难期云梦中。

穿针心细密,拜月意朦胧。苏小临秋夜,开帘好待风。 寿禁言 少壮无声价,痴情验鬓华。金陵常作客,湖海未成家。不记桃源路,休寻菡萏花。断肠诗少作,愿乞寿无涯。 早秋寄禁言 淮南一叶下,万里洞庭舟。湓浦梧桐雨,桃源明月楼。去乡非远志,为客近中秋。值此怀君夜,江天薄暮愁。 即事 归矣趁斜阳,山风一飒凉。炊烟萦寺处,桂子伴车香。歧路人将困,近家灯莫妨。可堪临虎豹,云色暮苍苍。 登临

平行集束导线低压架空线路及施工工艺要求

平行集束导线低压架空线路及施工工艺要求 1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。 (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。 (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。 (5)集束导线架设后自行变成方形。 (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。 (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1) 预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3. 分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。 (2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。 (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。 4. 档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5. 集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的1/2,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意

配电线路导线架设规范图解

配电线路导线架设规范图解 杆塔架设 1. 电杆高度:水泥杆一般主干线路不小于10m,接户杆不小于8m。 2. 放线前导线检查:裸导线不应有松股、交叉、折叠、断裂、破损及腐蚀等现象;绝缘导线表面平整圆滑,色泽均匀,不得有气泡、鼓肚、沙眼、绝缘断裂及绝缘霉变等现象,绝缘线端部应有密封措施。 3. 线路档距:裸导线一般控制40~50m内,绝缘导线一般在30m~50m,平行集束架空绝缘电缆一般在40m左右。 4. 导线弧垂观测:导线的安装弧垂按设计给定值确定,可用弧垂板或其它器件进行观测;导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%。同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。 5. 低压线路绝缘子的选择性应与杆型、导线规格相匹配,直线杆70mm2及以下选用ED型蝶式瓶,95mm2及以上选用针式瓷瓶。 6. 三相四线制的零线应靠近水泥杆或建筑物侧;线路相位排列面向杆号大号侧,一般从左到右宜按A、B、N、C或A、N、B、C排列。 7. 当线路连续直线杆超过10基时,应设置耐张杆,耐张杆引线连接符合规范要求。 8. 交叉跨越和对地距离,应满足安全距离要求。 9. 低压线路不得同杆架设弱电线路,不同电源的电力线路严禁同杆架设。 10. 路灯线与配电线路宜采用分层架设方式、中性线不共用,在杆上选用侧担单侧安装;路灯线路应单独装设剩余电流动作保护器;同杆架设方式下,路灯线不应超过同杆架设配电线路的分段开关和供电范围。 11. 采用集束导线时,导线固定和弧垂偏差应符合规范要求。 12. 当线路转角小于30°时,可采用双横担蝶式绝缘子固定,导线应绑扎在绝缘子的外角侧;当线路转角为30~45°时,应采用单层双横担耐张固定,大于45°时应采用双层双横担耐张

平行集束架空绝缘电缆

平行集束架空绝缘电缆 三、项目的技术可行性分析: 1、项目的技术创新性论述: 我国农村传统的供电模式是采用单芯架空裸电线供电,而全网主干线和分支线路均以三相四线制供电。与传统供电模式相比,平行集束架空绝缘电缆(以下简称平行集束导线)其技术创新点是导线中各线芯相互绝缘并经带筋连成一体,组成平行集束,由平行集束导线所构成的供电模式,该技术具有以下几点先进性:(1)、平行集束导线采用三相四线制供电方式,每一基本用户号均可获得A、B、C三相电源,此种模式可使配变三相负荷不平衡达到极小,从而有效降低中性线电流。 (2)、降低了电阻损耗,在平行集束导线模式下,是用等效地降低网络电阻的方法,而不是增大导线截面的方法来实现降低有功损失的。 (3)、线路损耗较低,采用平行集束导线的低压线路,线损率一般在5%~10%之间,而采用非集束的导电线路线损率一般在15%~20%之间。 (4)、施工简便,不需要横担及瓷件,还可以减少大量的金属消耗和施工工时,导线还可以沿墙布置,减少杆塔等费用,可节约10%的工程费用。 (5)、综合造价较低,与常规架空裸导线线路相比,综合造价基本持平,但运行费用和远期效益具有明显优势。

(6)、从技术措施方面可有效地防止窃电、漏电等现象,并具有较好的安全性,抗张强度大于12.5Mpa,导体拉断力可达16680N,性能十分优越。 技术和工艺流程 平行集束导线使用特点: ①电气参数得到明显改善。由于其独有的结构排列,使得线路的电气参数得到明显改变,降低了线路的无功损耗,一定程度地“扩大”了变压器的有效出力,三相四线模式降低了网络电阻,进而减少了由电阻引起的电能损耗;三相四线到户模式,不仅使每一基本用户点获得了A、B、C三相电源,而且为配电变压器三相负荷达到平衡提供了装置性的可能,从而降低了中性线电流。较小的线路电抗,也使得线路的电压降到了极小。 ②、平行集束导线通过导线的紧密型和对称分裂结构,使导线的电感大幅度降低,不但可以降低无功损失,改

平行集束架空绝缘导线及金具

平行集束架空绝缘导线及 金具 Prepared on 22 November 2020

1、平行集束架空绝缘导线:

2、集束绝缘导线耐张线夹: 型号1:BS-MD系列 型号2:JNS系列 JNS系列四芯绝缘耐张线夹,适用于1kV及以下架空线路终端或耐张段两端,起固定拉紧集束(四根绞合)绝缘导线作用。产品采用四芯并沟结构,将四根绝缘导线夹入后(不用剥除绝缘层),拧紧螺栓,夹紧的四根导线导线即可成束状,由于采用了楔型自紧式结构,将拉环固定后,便可拉紧固定,并得到较大的握着力。 型号规格及主要技术参数 注:表中型号字母与数字意义为:J表示架空绝缘,N表示耐张, S表示四芯集束式,数字表示适用导线组合号,附加字母表示线夹类型

3、集束绝缘导线悬垂线夹:(挂线夹) 型号1:BS-XD系列 型号2:JCG系列 JCG系列悬挂线夹适用于1KV及以下架空配电线路悬吊绝缘导线。 结构特点:加强板较宽,固定线路牢固;结构紧凑,绝缘性好。 规格及技术参数 注:表中型号字母及数字意义为:J表示架空;C表示悬垂;G表示线夹固定;S表示吊挂集束(四根绞合)绝缘线;D表示吊挂单根绝缘线;下标数字表示设计序号。

4、集束绝缘导线绝缘并沟线夹: 型号1:BS-B系列 型号2:JBL系列 JBL、JBT、JB-TL系列异型并沟线夹及绝缘罩 用途:BL、JBT、JB-TL系列异形并沟线夹适用于架空电线路中导线的非承力接续与分支,与绝缘罩配套使用起防护绝缘作用。 结构特点 ◆选用抗氧化铝合金材料 ◆部件连体,安装时不会掉件 ◆圆弧大面积抱紧,导线不易蠕变 绝缘罩性能特点 ◆工频耐压:≥18kV保压1分钟不击穿 ◆绝缘电阻:>×1014W

导线的选择

导线的选择: 汽车线束中的导线通常使用多股绞合铜电线,导线的绝缘层为PVC 绝缘塑料。汽车上一般都选用这种薄壁绝缘层多股绞合铜电线作为低电压信号的传输。 a. 根据环境温度选用导线的类型 按照耐温等级,将导线分为: 普通导线:耐温80℃~85℃,如:QVR 、A VS 、A VSS 等; 耐温导线:耐温105℃,如:QVR-105、A VX ; 耐温125℃,如:AEX 。 b. 根据传输信号选用导线的类型 普通导线:用于传输一般的电源信号或者比较强的、不易受干扰的信号; 双绞线:用于传输某些弱的信号或者易受干扰的信号; 屏蔽导线:用于传输某些弱的信号或者易受干扰的信号,且对信号的质量要求特别高。 c. 选取导线截面积 应按照加载后产生的电流进行选择,这就要求在小的电压降和轻的线束质量之间作出最佳选择。 导线截面积可按如下公式计算: d U L I A P U I ρ== 式中:I ——电流,A ; P ——用电设备的功率,W ; U ——系统提供的电压,V ; A ——导线截面积,mm 2; ρ——铜电阻率(约为0.0185Ω·mm 2/m ); L ——导线长度,m ; U d ——允许最大电压降损失。 表1给出了典型电路允许最大电压损失的相关参数。 通常传送到零部件的电能应该不小于系统提供能量的90%(即电压降损失小于10%)。如果系统使用24V 电压系统,则表1的值应增加1倍。 计算导线截面积后,还要考虑单线允许电流和由于导线集束、环境温度带来的电流降额,才能最后确定导线的截面积。 表2给出了JIS C3406标准中规定的单线允许电流。

表3给出了JIS C3406标准中规定的由于集束电线根数带来的电流减少系数。 表4给出了JIS C3406标准中规定的由于环境温度带来的电流减少系数。 1

LGJ、JKLYJ、JKLGYJ、BV、BLV、交联聚乙烯电缆等输电线路导线参数

每当困难的时候我就念藏经:“噢嘛呢哞嘛哄”,翻译成英文就是:All money go my home 表2.1.2.1-2 LGJ型钢芯铝绞线规格 标称截面(mm2) 股数/直径(mm) 计算截面(mm2) 外径 (mm) 直流电阻 不大于 (Ω/km) 计算拉 断力(N) 单位重 量 (kg/km) 铝钢铝钢 35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 8.16 0.8230 12630 141.0 50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 9.60 0.5946 16870 195.1 50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 11.60 0.5692 42620 372.0 70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 11.40 0.4217 23390 275.2 70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 13.60 0.4141 58600 511.3 95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 13.61 0.30581 35000 380.8 95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 13.87 0.3019 37200 408.9 95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 16.000 0.2992 78110 707.7 120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 14.50 0.2422 27570 379.0 120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 15.07 0.2496 41000 466.8 120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 15.74 0.2345 47880 526.6 120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 18.00 0.2364 98370 895.6 150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 16.00 0.1989 32860 461.1 150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 16.67 0.1980 46630 549.4 150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 17.10 0.1939 54110 601.0 150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 17.50 0.1962 65020 676.2 185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 18.00 0.1572 40880 584.0 185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 18.90 0.1542 59420 706.1 185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 18.88 0.1592 64320 732.6 185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 19.60 0.1564 80190 848.2 240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 21.60 0.1181 75620 922.2 240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 21.66 0.1209 83370 964.3 240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 22.40 0.1198 102100 1108 表2.1.2.1-3 15kV JKL(G)YJ型架空绝缘导线技术参数表 导线规 格导体直径参 考值(mm) 导线计算 外径(mm) 导体拉 断力(N) 单位重量 (kg/km) 载流量(A) JKLYJ 30 7.0 18.7 5177 290 147 50 8.3 20.1 7011 350 178 70 10.0 22.0 10354 430 95 11.6 24.0 13727 530 120 13.0 25.5 17339 620 150 14.6 27.3 21033 730 185 16.2 29.0 26732 850 744.2 240 18.4 31.5 34679 1030 920.9 JKLGYJ 25/4 6.6 14.3 9290 224.75 135

相关文档
相关文档 最新文档