文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实验二普通水准测量

实验二普通水准测量

实验二普通水准测量两次仪高法

一、实验目的

1掌握普通水准测量方法、转点的选择,熟悉记录、计算和检核;

2熟悉水准路线的布设形式、计算过程;

3掌握两次仪高法检核测量数据;

二、实验组织

1实验性质:基础性实验;

2学时:3学时;

3组织:4人1组;

三、实验设备

1每组借自动安平水准仪1台套、水准尺2根、记录板1块、尺垫2个;

2自备:铅笔;

四、实验方法及步骤

1做闭合的水准路线测量即由某一已知水准点开始,经过若干转点、临时水准点再回到原来的水准点或附合水准路线测量即由某一已知水准点开始,经过若干转点、临时水准点后到达另一水准点,

2观测精度符合要求后,根据观测结果进行水准路线高差闭合差的调整和高程计算记录表及计算表见下页;

实验要求

1计算沿途各转点高差和各观测点高程起点相对高程为20.000m;

2视线长度不得超过100m;

3前后视距应大致相等;

4闭合差的容许值为:

△h允=±12n mm或△h允=±40L mm

式中 n—测站数;

L—水准路线长度,以km为单位;

五、注意事项

1读数前,必须精平,视差应消除

2后视尺垫在水准仪搬动之前不得移动;水准仪迁站时,前视点上的尺垫不得移动;

3在已知点和未知点上不得放尺垫;

4水准尺必须扶直;

六、上交资料

实验结束后将实验报告含普通水准测量记录手簿以小组为单位装订成册上交;

数字地形测量学实验报告

姓名学号班级指导老师成绩

实验名称

目的和要求

仪器和工具

实验原理方法和步骤

测量数据及处理

体会和建议

教师评语

实验二普通水准测量记录手簿

日期仪器观测者记录者

专业、班级小组姓名

02、实验二_普通水准测量

《土木工程测量》课程实验报告实验编号: 2 实验内容:普通水准测量 年级专业:____________________________ 组别:No._________________________ 组长:___________ 学号:______________ 组员:___________ 学号:______________ ___________ ______________ ___________ ______________ ___________ ______________ ___________ ______________ 报告日期:________年_________月________日

《土木工程测量》实验任务书 实验二:普通水准测量(两次仪器高法) 一、目的与要求 1. 熟悉练习图根水准测量的施测、记录、计算、闭合差调整及高程计算方法; 2. 掌握水准测量中“两次仪器高法”的施测方法; 3. 各项操作轮流进行,每位组员至少作一个测站的观测操作工作。 二、计划与仪器准备 1. 实验学时:2学时 2. 主要设备:水准仪 1台 三角架 1副 水准尺(塔尺) 2把 钢钎 5支 记录板 1块 遮阳伞 1把(如果有需要) 三、方法与步骤 1.

场地布置:选一适当场地,在场中选1个坚实点作为已知高程点A(高程假定为HA =100.000m),选定B,C,D,E四个坚实点作为待测高程点,进行闭合水准路线测量(具体要求见“四、水准路线要求”); 2. 安置水准仪于A点和待测水准点(右例图为TP1)大致等距离处,进行粗略整平和目镜对光; 3. 后视A点的水准尺,精平后读取后视读数a,记入手薄;前视TP1点的水准尺,精平后读取前视读数b,记入手薄。并计算两点间高差hab; 4. 依次连续设站,连续观测,最后测回至A点,形成一条闭合水准路线; 5. 计算高差闭合差fh,并判定闭合差fh是否符合限差要求; 限差公式为: (mm)或(mm) 式中:n ——测站数 L ——水准路线的长度,以km为单位 6. 如果符合限差要求,则将闭合差fh分配改正,求出改正后各待测点的高程; 7. 如果闭合差fh超限,则寻找原因,并重新测量。

闭合水准测量实验报告

实验二 普通水准测量 水准路线一般布置成为闭合、附合、支线的形式。本实验通过对一条闭合水准路线按普通水准测量的方法进行施测,使同学们掌握普通水准测量的方法。 一、实验性质 综合性实验,实验时数安排为2~3学时。 二、目的和要求 ⑴练习水准路线的选点、布置。 ⑵掌握普通水准测量路线的观测、记录、计算检核以及集体配合、协调作业的施测过程。 ⑶掌握水准测量路线成果检核及数据处理方法。 ⑷学会独立完成一条闭合水准测量路线的实际作业过程。 三、仪器和工具 ⑴水准仪1台、脚架1个、双面水准尺2根、尺垫2个、木桩4~5个、斧头1把、记录板1块、测伞1把。 ⑵自备:铅笔、计算器。 四、方法步骤 ⑴领取仪器后,根据教师给定的已知高程点,在测区选点。选择4~5个待测高程点,钉木桩并标明点号,形成一条闭合水准路线。 ⑵在距已知高程点(起点)与第一个转点大致等距离处架设水准仪,在起点与第一个待测点上竖立尺。 ⑶仪器整平后便可进行观测,同时记录观测数据。用双仪器高法(或双尺面法)进行测站检核。 ⑷第一站施测完毕,检核无误后,水准仪搬至第二站,第一个待测点上的水准尺尺底位置不变,尺面转向仪器;另一把水准尺竖立在第二个待测点上,进行观测,依此类推。 ⑸当两点间距离较长或两点间的高差较大时,在两点间可选定一或两个转点作为分段点,进行分段测量。在转点上立尺时,尺子应立在尺垫上的凸起物顶上。 ⑹水准路线施测完毕后,应求出水准路线高差闭合差,以对水准测量路线成果进行检核。 ⑺在高差闭合差满足要求(()km 40L f h ±=容,单位mm )时,对闭合差进行调整,

求出数据处理后各待测点高程。 五、注意事项 ⑴前、后视距应大致相等。 ⑵读取读数前,应仔细对光以消除视差。 ⑶每次读数时,都应精平(转动微倾螺旋,使符合式气泡吻合)。并注意勿将上、下丝的读数误读成中丝读数。 ⑷观测过程中不得进行粗平。若圆水准器气泡发生偏离,应整平仪器后,重新观测。 ⑸应做到边测量,边记录,边检核,误差超限应立即重测。 ⑹双仪器高法进行测站检核时,两次所测得的高差之差应小于等于6 mm ;双面尺法检核时,两次所测得的高差尾数之差应小于等于5 mm (两次所测得的高差,因尺常数不同,理论值应相差0.1 m )。 ⑺尺垫仅在转点上使用,在转点前后两站测量未完成时,不得移动尺垫位置。 ⑻闭合水准路线高差闭合差∑=h f h ,容许值()km 40L f h ±=容,单位mm 。 六、上交资料 实验结束后普通水准测量记录及测量实验报告以小组为单位装订成册上交,测量实验报告见附录。

水准测量实验报告6篇

水准测量实验报告6篇 水准测量实验报告1 一、绪言 水准测量是用水准仪和水准尺测定地面上两点间高差的方法。在地面两点间安置水准仪,观测竖立在两点上的水准标尺,按尺上读数推算两点间的高差。通常由水准原点或任一已知高程点出发,沿选定的水准路线逐站测定各点的高程。由于不同高程的水准面不平行,沿不同路线测得的两点间高差将有差异,所以在整理国家水准测量成果时,须按所采用的正常高系统加以必要的改正,以求得正确的高程,如图1,图2所示。 图1 水准测量原理示意图 我国国家水准测量依精度不同分为一、二、三、四等。一、二等水准测量称为“精密水准测量”,是国家高程控制的全面基础,可为研究地壳形变等提供数据。三、四等水准测量直接为地形测图和各种工程建设提供所必需的高程控制。 图2 水准测量转点示意图 二、实验目的 1、通过对同济大学四平路校区高程的施测,掌握二等精密水准测量的观测和记录,熟悉使用电子水准仪进行二等水准的测量,并将所学知识得到一次实际应用。 2、熟悉精密水准测量的作业组织和一般作业规程。 三、水准测量实验过程 3.1 小组成员及作业步骤小组成员:

作业步骤:精密水准观测组由5人组成,具体分工是:观测一人,记录一人,扶持两人,量距一人。 3.2水准仪的使用 水准仪的使用包括仪器的安置、粗略整平、瞄准水准尺、精平和读数等操作步骤。我们实验所用的仪器主要就是电子水准仪SDL30,其他操作同普通的水准仪。 SDL30 的等级水准测量功能用于国家一、二、三、四等水准测量。测量作业中的测站观测程序及其限差检核符合国家一、二水准测量规范(GB/T 3.3.1 已知点数据及测区平面图 (1)其中,211208和211号点为与南边测区的公共点。 (2)、测区平面图,如下图1黑色线条所包含的区域即为本组测区。 图1 测区平面图 3.3.2二等精密水准测量方法 a.测站观测程序:往测奇数测站水准标尺分划的顺序为后-前-前-后,往测偶数测站水准标尺分划的顺序为前-后-后-前;返测时刚好与往测相反。 b.严格按照一测站的操作程序进行观测,进行读数和记录。再进行各项计算,并与各项限差和精度要求进行比较,如果超限则必须重测。 c. 水准路线全线外业观测成果的验算和成果表的编算。 3.4水准测量的内业水准测量外业式作结束后,要检查手簿,再计算各点间的高差。经检核无误后,才能进行计算和调整高差闭合差。最后计算各点的高程,并分配误差。 四、注意事项

水准测量实验报告

实验一水准仪的认识与使用 一、实验目的 熟悉水准仪的基本构造,初步掌握水准仪的使用方法。 二、实验内容 型水准仪的基本构造,了解其主要部件的名称、作用和使用方法。 1、熟悉DS 3 2、练习水准仪的安置、瞄准、精平和读数。 3、测量地面上两点间的高差。 三、仪器和工具 DS 型水准仪1台,水准尺2根,自备计算器、铅笔、小刀、记录板。 3 四、方法和步骤 1、安置仪器 将三脚架张开,使其高度适当,架头大致水平,并将脚尖踩入土中。再开箱取出仪器,将其固连在三脚架上。 2、认识仪器 指出仪器各部件的名称,了解其作用并熟悉其使用方法,同时弄清水准尺的分划与注记,掌握读尺方法。 3、粗略整平 粗略整平就是旋转脚螺旋使圆水准器气泡居中,从而使仪器大致水平。先用双手同时向内(或向外)转动一对脚旋钮,使圆水准器气泡移动到中间,再转动另一只脚旋钮使圆气泡居中,通常需反复进行。注意气泡移动的方向与左手拇指或右手食指运动的方向一致。 4、瞄准水准尺、精平与读数 (1)瞄准 转动目镜调焦螺旋进行对光,使十字丝分划清晰;然后竖立水准尺于某地面点上,松开水准仪制动螺旋,转动望远镜,用准星和照门粗略瞄准水准尺,旋紧制动螺旋;转动物镜调焦螺旋,使看清水准尺影像;再转动水平微动螺旋,使十字丝纵丝靠近水准尺一侧;若存在视差,则应仔细进行目镜调焦和物镜调焦予以消除。 (2)精平 转动微倾螺旋使符合水准器气泡两端的影像吻合成一圆弧抛物线形状,使视线在照准方向精确水平。 (3)读数 用中丝在水准尺上读取4位读数,即m,dm,cm及mm位。读数时应先估出mm数,然后按m,dm,cm及mm,一次读出4位数。 5、测定地面两点间的高差。 (1)在地面选定A、B两个较坚固的点作后视点和前视点,分别立尺。 (2)在A、B两点之间安置水准仪,使仪器至A、B两点的距离大致相等。 (3)每人独立安置仪器、粗平、照准后视点A点上的水准尺,精平后读数,此为后视读数,并记入附表中测点A一行的后视读数栏下;再照准前视点B点上的水准尺,精平后

普通水准测量

普通水准测量 一、 水准点 为了统一全国高程系统和满足各种测量的需要,测绘部门在全国各地设立并用水准测量方法获得其高程的固定点,这些点称为水准点(Bench Mark ),简记为BM。水准点有永久性和临时性两种。 1. 永久性水准点 永久性水准点一般用混凝土制成标石,标石的顶部嵌有半球形的金属标志,其顶部标志着该点的高程。水准点标石的埋设处应选在地质稳定牢固、便于长期保存又便于观测的地方。标石的顶部一般露出地面,如图2-15所示。但等级较高的水准点的标石顶面埋于地表下,使用时,按指示标记挖开,用后再盖土,如图2-16所示。永久性水准点也可以用金属标志将其埋设在坚固稳定的永久性建筑物的基角上,称为墙上水准点,如图2-17所示。 图2-15 水准点标石及埋设(尺寸单位:cm) 图2-16 高等级水准点标石及埋设(尺寸单位:cm)

2.临时性水准点 临时性水准点可以用大木桩打入地面下,桩顶钉入顶部为半球形的铁钉。也可以利用地面上突出的坚硬岩石或在建筑物的棱角处、电线杆上、大枯树上以及其它固定的、明显的、不易破坏的地物上,用红油漆画出临时水准点的标志“○+BM i ”或“○·BM i ”。 水准点做标志后,还应在记录簿上绘制“点之记”,即绘记水准点附近的草图或对点周围的情形加以说明,注明水准点的编号i ,一般在编号前加BM 作为水准点的代号BM i 。 二、 施测方法 如图2-18所示,已知A 点高程H A ,现要求出B 点高程H B 。因两点的距离较远或高差较大,则安置一次仪器无法测出A 点与B 点的高差h AB ,此时可在两点间加设若干个临时立尺点,称为转点(以符号ZD 表示),转点(ZD )是指在水准测量中既有前视读数,又有后视读数,只起传递高程作用的点。然后连续多次安置水准仪,测定两相邻点间的高差,最后取各个高差的代数和,可得到A 、B 两点的高差。 图2-18 普通水准测量施测示意图 具体观测步骤如下: (1)如图2-18,置水准仪于距已知后视高程点A 一定距离的Ⅰ处,并选择好前视转点ZD 1,将水准尺置于A 点和ZD 1点上。 (2)将水准仪粗平后,先瞄准后视尺,消除视差。精平后读取后视读数值a 1,并记入五等水准测量记录表中,见表2-3。 (3)平转望远镜照准前视尺,精平后,读取前视读数值b 1,并记入五等水准测量记

普通水准测量

普通水准测量 普通水准测量是指国家等级控制以下的水准测量,又称等外水准测量,常用于局部地区大比例尺地形图测绘的图根高程控制或一般工程施工的高程测量。 2.3.1 水准点和水准路线 一、水准点 用水准测量方法测定的高程控制点称为水准点,常以BM表示。 二、水准路线 水准路线一般有以下三种形式: 1.附合水准路线 如图2-14所示,从已知水准点BM1出发,经各待定高程点逐站进行水准测量,最后附合到另一已知水准点BM2上,称为附合水准路线。 2.闭合水准路线 如图2-15所示,从已知水准点BM5出发,经各待定高程点逐站进行水准测量,最后返回到已知水准点BM5上,称为闭合水准路线。 3.支水准路线 若从已知水准点出发,经各待定高程点逐站进行水准测量,既不附合到另一已知水准点,也不返回原已知水准点,称为支水准路线 (图2-16)。

附合路线和闭合路线能对测量成果进行有效的检核,而支水准路线必须进行往返观测,否则不能保证测量成果的可靠性。 2.3.2 水准测量的外业 水准测量的外业包括现场的观测、记录和必要的检核。 一、观测与记录 如图2-17所示。A为已知水准点,高程为36.565m,为测定未知点1、2的高程,布设一条闭合水准路线,分为3个测段,计5个测站。 施测时,首先安置水准仪于测站Ⅰ,以A为测站Ⅰ的后视点,在路线前进方向与后视距离大致相等处,选择转点TP1,作为测站Ⅰ的前视点。所谓转点是临时设置,用于传递高程的点。在A点和TP1点上各立一水准尺。仪器粗略整平后,先后对后视尺和前视尺照准、读数。计算A至TP1点的高差h1=a1-b1,将结果记入高差栏内。 表2-1 水准测量手簿

普通水准测量实习报告

普通水准测量实习报告 篇一:普通水准测量实训报告 实训2水准路线测量 一、实训目的 1.掌握水准路线测量的观测、记录方法。 2.熟练掌握水准仪的使用。 二、仪器及工具 DS3型水准仪(或自动安平水准仪)1台,普通水准尺2根,自备计算器、铅笔、小刀、记录板、记录表格等。 三、实训方法及步骤 1.每组确定起始点及水准路线的前进方向。如A→B→C→……。 2.在起始点A和待定点B分别立水准尺,在距该两点大致等距离处安置水准仪,照准A点水准尺,消除视差、精平后读取后视读数a1;同法照准待定点B水准尺,读取前视读数b1,分别记录并计算其高差h1

3.将A点水准尺立于待定点C,同上法读取待定点B后视读数及待定点C 前视读数,计算平均高差h2。 4.同法继续进行。 ?? ? 四、注意事项 1.仪器的安置位置应保持前、后视距离大致相等。每次读数前应保证精平及消除视差。2.立尺员要立直水准尺。起点和待定点不能放尺垫,其间若需加设转点,转点可放尺垫。各测站读完后视读数未读前视读数仪器不能动;各测点读完前视读数未读后视读数,尺垫不能动。 五、数据记录 水准路线测量记录表 线路名称:仪器型号:测量者:记录者:时间:天气:组别: 篇二:水准测量实习心得 水准测量实习心得 不经意间,为期三周的大地测量实

习已经结束,回顾起来,既充实又忙碌,收获颇丰受益匪浅。我们在这次测量实习中真正把理论和知识运用到实践当中,得到了较为系统和充分的锻炼,同时也在团队合作的过程中感悟良多。本次大地测量实习是大学阶段最具有组织性的一次实习。我所在的组内,组织分工明确,而且每天完成的工作量也有明确的要求。这些给我的感觉,像是一支专业的测量分队. 这次实习分为外业和内业两部分,内业主要为编程,当然还有水准测量数据的处理.而外业就是二等水准测量了,而其中包括用数字水准仪测的珞珈环和用光学水准仪测的武测环. 在内业编程方面,我重新熟悉了C#的语法结构,同时对Visual Studio2008有了更深的认识。我尝试使用了各种不同的控件,使自己的程序更加美观,同时也反复检查自己的编写,以提高精度。现在已经有了很好的成果。我觉得精度对于我们这一行的重要性太大了。两个不同精度的式子,算

普通水准测量实习报告

普通水准测量实习报告 普通水准测量实习报告1 一、实习时间和实习地点 实习时间为七天,在这七天里不包括周末,周末正常休息。 实习的地点为校内的公路上。xx年6月1日至xx年6月10日 二、实习目的和任务 实习的目的为 (一) 掌握水准仪的安置、瞄准、精平、读数、。首先,是安置水准仪,张开三脚架,调节其长度,使架头大致的水平,压紧脚架,将仪器从箱中取出,放在脚架上,并把连接螺旋拧紧。其次,是进行粗平,先将三个脚螺旋的高度调成一样,并处于剧中的位置,然后用手前后左右的移动脚架的一条腿,使圆气泡大致居中,旋转角螺旋,使气泡居中。然后,在读数之前,应用微倾螺旋调整管水准器泡居中,使实现精确水平。最后,是读数转动目镜调焦螺旋,使十字丝清晰。转动仪器,用仪器的粗瞄准器瞄准标尺,拧紧制动螺旋。转动物镜调焦螺旋,使水准尺分化清晰,再旋转水平微动螺旋,使十字丝的竖丝贴近水准尺的边缘。转动微倾螺旋,使符合水准器气泡影像严格符合。先估读毫米数,然后米、分米、厘米共四位数一起读出,以毫米为单位。 (二)熟悉微倾式水准仪及自动安平水准仪的基本构造和性能,使用方法水准仪主要是有望远镜、水准器、基座三部分组成。望远镜由物镜、目镜、调焦螺旋、和十字丝分划板组成。物镜:将远处的目标在十字丝附近形成缩小而明亮的实像。调焦螺旋:通过其改变等效焦距,再通过目镜的作用,就可以清晰的看到放大的十字丝和目标影像。 十字丝分划板:其中横丝是用来测高差,而上下两条短丝称为视距丝,用来测量距离。 视准轴望远镜的物镜光心与十字丝中心的.连线。 视场:望远镜静止不动时,通过望远镜所能看到的空间。视差:当望远镜瞄准目标后,眼睛在目镜处上下左右的做少量的移动,发现十字丝和目标有着相对的运动。

普通水准测量实验报告

普通水准测量实验报告普通水准测量实验报告 一、实验目的 本实验旨在通过普通水准测量的方法,掌握水准测量的基本原理、操作流程和数据处理方法,提高实验者的测量技能和数据处理能力。 二、实验原理 水准测量是一种利用水平视线测定两点之间高差的测量方法。水准仪主要由望远镜、水准器和基座三部分组成。水准测量中,通常采用双面尺法或两次仪器高法进行测量,以消除仪器误差和大气折光等因素的影响。水准测量的精度通常以毫米(mm)为单位表示。 三、实验步骤 1.实验准备:选择合适的测量场地,准备好水准仪、双面尺、记录本等测量工 具和设备。 2.仪器安装:将水准仪安装在三脚架上,调整三脚架的高度和角度,使水准仪 的视准轴水平。 3.粗平:通过调整水准仪的三个脚螺旋,使圆水准器的气泡居中,以保证望远 镜的视线水平。 4.瞄准:将望远镜对准目标点上的标尺,通过望远镜的调焦使标尺影像清晰可 见。 5.读数:读取标尺上的读数,记录在记录本上。在读取读数时,需要注意消除 视差和估读误差。 6.数据处理:根据测量结果,进行高程计算和数据处理。在处理数据时,需要 注意消除仪器误差和大气折光等因素的影响。 7.误差分析:对测量结果进行误差分析,找出误差来源,提出改进措施。 8.实验总结:整理实验数据,撰写实验报告,总结实验经验。

四、实验结果与分析 根据高程计算结果,可以分析得到以下结论: 1.各点高程均在合理范围内,没有出现异常值。这说明实验过程中没有出现大 的误差或异常情况。 2.各点高程的相对误差在±0.02m以内,说明实验结果的精度较高。其中最大 相对误差为0.018m,出现在第5号测点,可能是由于地形等因素引起的误差。 3.在数据处理过程中,采用了两次仪器高法进行测量,以消除仪器误差的影 响。从实验结果来看,这种方法在一定程度上提高了测量精度。但同时也增加了测量时间和工作量。因此需要在精度和效率之间进行权衡考虑。 4.在误差分析中,发现大气折光和地形因素是影响测量精度的主要因素。因 此,在进行普通水准测量时需要注意这些因素的影响,采取相应的措施进行修正和补偿。

第二篇 实验指导普通水准测量

第二篇实验指导 实验一:普通水准测量 内容一:DS3 水准仪的认识与使用水准测量是高程测量的主要方法之一,水准测量所使用的仪器是水准仪,附件是脚架, 工具是标尺与尺垫。本实验通过对微倾水准仪及自动安水准仪的认识和使用,使同学们熟悉水准测量的常规仪器、附件、工具,正确掌握水准仪的操作方法。 学时:2 学时 实验性质:基础性实验 一、目的与要求 1. 了解DS3水准仪的构造,认识主要部件的名称、性能和作用; 2. 练习水准仪的安置、整平和读数; 3. 测定两点间高差。 二、仪器与工具 每4~5 人一组,每组的仪器有DS3水准仪一台,单面水准尺一根,记录板一块,尺 垫一个,测伞一把。 三、实验步骤 1. 水准仪的安置与认识 (1)安置水准仪于A、B 两点之间大致中间处。松开架腿,按需调整其高度并旋紧螺旋,打开三脚架,使其架头大致水平,如果在松软地面上踩实架腿。打开仪器箱(注意仪器的放置,以便用后装箱),取出仪器,平稳地安放在架头上,一手握住仪器,一手立即旋紧中心螺旋使仪器固连在三脚架上。 (2)认识仪器。认识各部件的名称,了解各部件的作用与性能;认识水准标尺的分划 注记,如图1.1 所示。 图1.1 DS3 微倾式水准仪1—准星2—缺口3—物镜4—物镜调焦螺旋5—目镜6—目镜调焦螺旋7—管水准器8—微倾螺旋9—符合气泡观察窗10—圆水准器11—圆水准器校正螺钉12—水平制动螺旋13—水平微动螺旋14—脚螺旋 7 2. 水准仪的使用(1)粗平。即粗略地整平,通过调节仪器的脚螺旋使圆水准器气泡居中,从而使仪器 得竖轴大致铅直。仪器安置好之后,首先调节三个脚螺旋使其处于等高的位置,然后调节三脚架架腿使圆水准气泡大致居中,最后调节仪器的脚螺旋使圆水准器气泡居中。操作方法如图 1.2 所示,先用双手按相对(或相反)方向旋转两个脚螺旋使气泡在两螺旋连线的中垂线上,然后旋转第三螺旋使气泡居中。此过程反复一两次即可。注意观察圆水准器气泡移动方向与左手拇指运动方向一致的运行规律。 (2)瞄准。用望远镜瞄准水准尺的步骤如下: ①目镜调焦:望远镜对准天空(或明亮背景),转动目镜调焦螺旋,使十字丝分划板十 分清晰,如图1.3 所示; ②瞄准目标:转动望远镜,通过望远镜上的缺口和准星粗略瞄准标尺,进行粗略物镜调焦,使在望远镜内看到水准尺,立即旋紧制动螺旋(若仪器为摩擦制动,则无制动螺旋); ③物镜调焦:转动物镜调焦螺旋进行仔细调焦,使水准尺分成像十分清晰;眼睛上下移动,检查十字丝与水准尺刻划是否存在相对移动的现象,若有,则重复①③操作,直至无相对移动为止; ④精确瞄准:旋转微动螺旋,使十字丝的纵丝靠近水准尺像的一侧即可;如图 1.4 所示

水准测量实验报告

水准测量实验报告 水准测量实验报告1 一、目的与要求 1.了解DS 3型水准仪的基本构造,认清其主要部件的名称,性能和作用。 2.练习水准仪的正确安置、瞄准和读数。 3.掌握普通水准测量的施测、记录、计算、闭合差调整及高程计算的方法。 二、计划与设备 1.实验时数安排为2学时。 2.实验小组由8人组成:4人操作,2人记簿,2人扶尺。 2. 实验设备:DS3水准仪1台,双面水准尺2根,尺垫2个,记录纸2张, 三角架1个;铅笔1根。 三、水准测量原理 水准仪器组合: 1.望远镜 2.调整手轮 3.圆水准器 4.微调手轮

5.水平制动手轮 6.管水准器 7.水平微调手轮 8.脚架 四、方法与步骤 (一)水准仪的认识与使用 1.安置仪器: 先将三脚架张开,使其高度适当,架头大致水平,并将架腿踩实,再开箱取出仪器,将其固连在三脚架上。 2.认识仪器: 指出仪器各部件的名称和位置,了解其作用并熟悉其使用方法。同时弄清水准尺的分划注记。 3.粗略整平: 双手食指和拇指各拧一只脚螺旋,同时对向(或反向)转动,使圆水准器气泡向中间移动;再拧另一只脚螺旋,使气泡移至圆水准器居中位置。若一次不能居中,可反复进行。(练习并体会脚螺旋转动方向与圆水准器气泡移动方向的关系。) 4.水准仪的操作: 瞄准——转动目镜调焦螺旋,使十字丝清晰,松开制动螺旋,转动仪器,用照门和准星瞄准水准尺,拧紧制动螺旋,转动微动螺旋,使水准尺位于视场中央,转动物镜调焦螺旋,消除视差使目标清晰(体会视差现象,练习消除视差的方法)。

精平——转动微倾螺旋,使符合水准管气泡两端的半影像吻合(成 圆弧状),即符合气泡严格居中。 读数——从望远镜中观察十字丝横丝在水准尺上的分划位置,读 取四位数字,即直读出米、分米、厘米的数值,估读毫米的数值。5.观测练习: 在仪器两侧各立一根水准尺,分别进行观测(瞄准,精平,读数),记录并计算高差。不动水准尺,改变仪器高度,同法观测。或不动仪器,改变两立尺点位置同法观测。检查是否超限。 (二)普通水准测量 1.选定一条闭合水准路线,其长度以安置4~6个测站为宜。确定起始点及水准路线的前进方向。 2.在起始点和第一个待定点分别立水准尺,在距该两点大致等距离处安置仪器,分别观测黑面水准尺,得到后视读数 a 黑和前视读数 b黑;然后再观测前视水准尺红面,得到读数b 红,旋转水准仪瞄准后视水准尺红面,得到读数a红;检查所测数据是否超限,如超限重测,不超限

普通水准测量实习报告

普通水准测量实习报告 下文是我为您精心整理的《普通水准测量实习报告》,您浏览的《普通水准测量实习报告》正文如下: 普通水准测量实习报告1 一、实习时间和实习地点 实习时间为七天,在这七天里不包括周末,周末正常休息。 实习的地点为校内的公路上。X年6月1日至X年6月10日 二、实习目的和任务 实习的目的为 (一) 掌握水准仪的安置、瞄准、精平、读数、。 水准器包括管水准器、圆水准器、符合水准器管水准器:s成为水准点的零点,零点附近无分化,零点与圆弧的切线ll称为水准管的水准轴。 圆水准器:连接水准器中心与球心的直线叫做圆盒水准器轴。 (三) 掌握仪器的常规检验项目 (1)圆水准器的水准轴应平行于仪器的垂直角 先将管水准器平行于任意两个角螺旋,将圆气泡整平,用微倾螺旋将符合气泡符合。然后旋转180°,若符合气泡不符合,旋转微倾螺旋,使符合气泡移动偏差的一半,再相对旋转与管气泡平行的两个角螺旋,使符

水准测量实验报告

水准测量实验报告 实验二普通水准测量 水准路线一般布置成为闭合、附合、支线的形式。本实验通过对一条闭合水准路线按普通水准测量的方法进行施测,使同学们掌握普通水准测量的方法。 一、实验性质 综合性实验,实验时数安排为23学时。 ⑵在距已知高程点〔起点〕与第一个转点大致等距离处架设水准仪,在起点与第一个待测点上竖立尺。

⑶仪器整平后便可进行观测,同时记录观测数据。用双仪器高法〔或双尺面法〕进行测站检核。 ⑺在高差闭合差满足要求〔fh容40Lkm,单位mm〕时,对闭合差进行调整, 求出数据处理后各待测点高程。 五、注意事项 ⑴前、后视距应大致相等。 ⑵读取读数前,应仔细对光以消除视差。 ⑶每次读数时,都应精平(转动微倾螺旋,使符合式气泡吻合)。并注意勿将上、下丝的读数误读成中丝读数。 ⑷观测过程中不得进行粗平。若圆水准器气泡发生偏离,应整平仪器后,重新观测。⑸应做到边测量,边记录,边检核,误差超限应立即重测。 ⑹双仪器高法进行测站检核时,两次所测得的高差之差应小于等于6mm;双面尺法检核时,两次所测得的高差尾数之差应小于等于5mm〔两次所测得的高差,因尺常数不同,理论值应相差0.1m〕。

普通水准测量实验报告

An omnipotent person is really nothing, and an omnipotent expert is really nothing.(页眉可删) 20__普通水准测量实验报告 篇一: 一、实验目的 熟悉水准仪的基本构造,初步掌握水准仪的使用方法。 二、实验内容 1、熟悉DS3型水准仪的基本构造,了解其主要部件的名称、作用和使用方法。 2、练习水准仪的安置、瞄准、精平和读数。 3、测量地面上两点间的高差。 三、仪器和工具 DS3型水准仪1台,水准尺2根,自备计算器、铅笔、小刀、记录板。 四、方法和步骤 1、安置仪器 将三脚架张开,使其高度适当,架头大致水平,并将脚尖踩入土中。再开箱取出仪器,将其固连在三脚架上。 2、认识仪器

指出仪器各部件的名称,了解其作用并熟悉其使用方法,同时弄清水准尺的分划与注记,掌握读尺方法。 3、粗略整平 粗略整平就是旋转脚螺旋使圆水准器气泡居中,从而使仪器大致水平。先用双手同时向内(或向外)转动一对脚旋钮,使圆水准器气泡移动到中间,再转动另一只脚旋钮使圆气泡居中,通常需反复进行。注意气泡移动的方向与左手拇指或右手食指运动的方向一致。 4、瞄准水准尺、精平与读数(1)瞄准 转动目镜调焦螺旋进行对光,使十字丝分划清晰;然后竖立水准尺于某地面点上,松开水准仪制动螺旋,转动望远镜,用准星和照门粗略瞄准水准尺,旋紧制动螺旋;转动物镜调焦螺旋,使看清水准尺影像;再转动水平微动螺旋,使十字丝纵丝靠近水准尺一侧;若存在视差,则应仔细进行目镜调焦和物镜调焦予以消除。 (2)精平 转动微倾螺旋使符合水准器气泡两端的影像吻合成一圆弧抛物线形状,使视线在照准方向精确水平。 (3)读数

普通水准测量实验原理

普通水准测量实验原理 一、引言 普通水准测量是一种基本的测量方法,用于确定不同地点的高程差。它是建筑、土木工程和地质勘探等领域中常用的测量技术。本文将介绍普通水准测量的原理、仪器和操作步骤。 二、原理 普通水准测量是利用重力在地球上产生的作用力来测量高程差的一种方法。测量时,通过测量水平线上两点之间的高差来确定地点的高程差。 三、仪器 普通水准测量需要使用水准仪。水准仪是一种用于测量水平线和高差的仪器,它由望远镜、准线和水平仪组成。望远镜用于观测目标点,准线用于对准目标点,水平仪用于保持水准仪的水平。 四、操作步骤 1. 设置基准点:选择一个已知高程的点作为基准点,将水准仪放置在基准点上。 2. 观测目标点:用望远镜观测需要测量高程差的目标点,并记录下望远镜所指向的水平线上的高差。 3. 移动水准仪:将水准仪移至目标点,重新对准目标点,并记录下望远镜所指向的水平线上的高差。

4. 计算高程差:将两次观测得到的高差相减,即可得到目标点与基准点之间的高程差。 五、注意事项 1. 在观测过程中,应保持水准仪的稳定,防止仪器晃动对测量结果的影响。 2. 在观测目标点时,要确保准线准确对准目标点,避免观测误差。 3. 在记录高差时,应注意读数的准确性,避免误差的产生。 4. 在计算高程差时,应将所有观测点的高差都考虑进去,以获得更准确的结果。 六、应用领域 普通水准测量广泛应用于土木工程和建筑工程的设计和施工过程中。比如,在修建大桥和隧道时,需要进行水准测量来确定地面和桥面的高度差,以保证桥梁的平稳连接;在建设房屋时,需要进行水准测量来确定地基的高低差,以保证建筑物的稳定性。 七、总结 普通水准测量是一种常用的测量方法,通过测量水平线上的高差来确定地点的高程差。在实际操作中,需要使用水准仪进行测量,并注意仪器的稳定性和准确性。普通水准测量在土木工程和建筑工程中有着广泛的应用,对于保证工程质量和安全至关重要。在实际应用中,需要注意操作规范,以获得准确可靠的测量结果。

水准测量的实验报告

水准测量的实验报告 篇一:水准测量的实验报告1.了解DS 3型水准仪的大体构造,认清其要紧部件的名称,性能和作用。 2.练习水准仪的正确安置、对准和读数。 3.把握一般水准测量的施测、记录、计算、闭合差调整及高程计算的方式。 1.实验时数安排为2学时。 2.实验小组由8人组成:4人操作,2人记簿,2人扶尺。 2. 实验设备:DS3水准仪1台,双面水准尺2根,尺垫2个,记录纸2张,三角架1个;铅笔1根。 水准仪器组合: (一)水准仪的熟悉与利用 1.安置仪器: 先将三脚架张开,使其高度适当,架头大致水平,并将架腿踩实,再开箱掏出仪器,将其固连在三脚架上。 2.熟悉仪器:

指出仪器各部件的名称和位置,了解其作用并熟悉其利用方式。同时弄清水准尺的分划注记。 3.粗略整平: 双手食指和拇指各拧一只脚螺旋,同时对向(或反向)转动,使圆水准器气泡向中间移动;再拧另一只脚螺旋,使气泡移至圆水准器居中位置。假设一次不能居中,可反复进行。(练习并体会脚螺旋转动方向与圆水准器气泡移动方向的关系。) 4.水准仪的操作: 对准——转动目镜调焦螺旋,使十字丝清楚,松开制动螺旋,转动仪器,用照门和准星对准水准尺,拧紧制动螺旋,转动微动螺旋,使水准尺位于视场中央,转动物镜调焦螺旋,排除视差使目标清楚(体会视差现象,练习排除视差的方式)。 精平——转动微倾螺旋,使符合水准管气泡两头的半影像吻合(成圆弧状),即符合气泡严格居中。 读数——从望远镜中观看十字丝横丝在水准尺上的分划位置,读取四位数字,即直读出米、分米、厘米的数值,估读毫米的数值。 5.观测练习:

在仪器双侧各立一根水准尺,别离进行观测(对准,精平,读数),记录并计算高差。不动水准尺,改变仪器高度,同法观测。或不动仪器,改变两立尺点位置同法观测。检查是不是超限。 (二)一般水准测量 1.选定一条闭合水准线路,其长度以安置4~6个测站为宜。确信起始点及水准线路的前进方向。 2.在起始点和第一个待定点别离立水准尺,在距该两点大致等距离处安置仪器,别离观测黑面水准尺,取得后视读数 a黑和前视读数 b黑;然后再观测前视水准尺红面,取得读数b红,旋转水准仪对准后视水准尺红面,取得读数a红;检查所测数据是不是超限,如超限重测,不超限那么计算平均高差 h1,然后进行下一站观测,依次推动测出h、h3、h4。 3.依照巳知点高程及各测站的观测高差,计算水准线路的高差闭合差,并检查是不是超限。对闭合差进行配赋,推算各待定点的高程。 1. 测量前,水准仪要进行查验与校正。 2.仪器的安置位置应维持前、后视距大致相等。每次观测读数前,应使符合水准管气泡严格居中,并排除望远镜