文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电加装防鸟装置

带电加装防鸟装置

带电加装防鸟装置
带电加装防鸟装置

带电加装防鸟装置

新疆电力公司乌鲁木齐电业局 张兴魁

摘 要:近年来,由于人类环保意识的增强,生存环境的改善,使得鸟类迅速增多。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,影响了架空输电线路的安全运行。本文从这些鸟害现象着手,进行分析,并提出了相应的防鸟害对策,确保电网的安全和稳定。 关键词:输电线路 鸟害 防鸟装置 注意事项

0前言

从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。鸟害具有很强的地域性,鸟害活动频繁的地段大多为人员稀少、杆塔周围有茂密的树林,附近有水库、鱼塘、河流等。乌鲁木齐电业局所辖的架空输电线路途经米泉、头屯河、五家渠、昌吉、三宫等地区,所处的地段正好穿越农田地、树林、鱼塘等地带,在这些地段水源充足,青苗鱼类资源丰富,是鸟类活动频繁的地带。而且随着生态环境的不断改善,鸟类繁衍速度加快,数量逐年增加,活动范围不断扩大,以前认为没有必要采取防鸟害的空旷地点,经过线路巡视检查,也能发现鸟类在活动。尤其是在城乡结合地区,杆塔顶部看见大鸟也是平常的事了。

下图为杆塔上栖息的大型鸟类

铁塔上的大鸟(图1) 铁塔上的大鸟(图2)

绝缘子放电点(图3) 绝缘子放电点(图4)

1基本情况

由于新疆的地域特点,乌鲁木齐地区冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处休息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。

表(一)2006-2008年架空输电线路鸟害事故

通过对此类事故分析发现,鸟害发生的时间一般为入夜时分20点左右或清晨接近天亮前的6-8点,都是在冬季的11月到来年的4月份前。由于落脚点多为杆头处于绝缘子的正上方,稀稠的排泄物在绝缘子附近形成导电通道,造成线路故障跳闸。通过现场实际情况调查,输电线路所安装的防鸟装置与现场实际不符,一是有一部分杆塔在前期安装防鸟装置时,未列入鸟害区,没有防鸟装置;二是已安装的防鸟装置因材质质量已锈蚀变形,失去防护作用;三是安装的防鸟装置的防护范围不足,没有起到应有的作用。

2制定措施

为了防止鸟害事故逐年上升,工区分别对所处杆塔的不同制定了防鸟装置的安装要求,制定防范措施。

2.1制定计划

1、安排运行班组重新对工区原有的鸟害区进行复查,排查鸟害区存在的问题,班组进行整理上报。

2、按月、周排定计划,将具体的线路落实到班组。由班组排定计划,每天汇报安装杆塔基数及数量。

3、工区安排运行人员进行线路验收,根据划分的鸟害地区来核实防鸟装置的线路和安装的数量。

4、对工区以前安装的防鸟装置的损坏情况,分期分批进行更换,并与新安装的防鸟装置同步进行。

2.2防鸟装置

工区在线路上采用的防护措施有两种

1、在线路的杆塔上安装驱鸟装置——防鸟刺

在杆塔绝缘子的正上方安装一定的防鸟刺,来达到阻止大型鸟在杆上进食、休息等活动而防止鸟害的发生。

2、在线路上加装防护措施——防鸟罩

在位于合成绝缘子的顶部安装直径50-60㎝的防鸟罩,当鸟类在绝缘子上方活动排便时,起到阻挡、遮蔽的作用

2.3安装方法

安装相对导线(直线杆塔、耐张杆塔)有效遮蔽范围为110kV应大于0.7米,220kV应大于1.2米。安装示意图如下:

1、安装注意事项

鸟刺必须随身携带,不得用绳索传递,并不得使鸟刺散开。安装时多余的鸟刺要放在杆塔稳固的地方;防鸟罩必须用带电绳索传递,且绳索不得悬挂在绝缘子的正上方;

杆塔上地电位安装防鸟装置电工必须穿导电鞋,以防感应电伤人而造成人员高空摔跌;

110kV人身与带电体应保持1.0米、220kV人身与带电体应保持1.8米以上的安全距离;

安装鸟刺的螺栓必须加弹簧垫,以防止鸟刺在线路运行中因螺栓松动发生鸟刺对带电体的安全距离不够而放电。防鸟罩的安装必须采用有防松措施的螺栓;

针对同塔双回线路的鸟刺、鸟罩的安装,应有工作班组安排专人在现场实际查勘后,结合实际制定作业方法。

2.4取得的效果

工区制定了详细的工作计划,于2008年12月开始实施,于2009年的3月中旬将

110-220kV线路的鸟刺、鸟罩已基本全部安装、补装完毕。并对05年以前安装的老旧、锈蚀鸟刺进行了更换,对不处在风区的三宫、安宁渠、五家渠的线路,加装了防鸟罩。到目前为止工区运维的110-220kV线路再未因鸟害事故而发生线路跳闸,取得了明显的效果。

3结束语

要防止送电线路鸟害事故的发生,单凭一种防鸟害措施是不能收到满意效果的,必须进行综合治理,既要考虑资金情况,还要考虑防鸟装置的地区实用性。制定相应的责任考核与安装进度表,做到安装有标准,考核有依据。只有认真的做好线路维护工作,及时总结经验并下大力气进行整治,才能提高送电线路的安全运行能力。

线夹操作杆

线夹操作杆可以夹住绝大部分的作业附件,甚至于直接进行紧线或是安装硬质的导线遮蔽罩,安装接地线夹以及跳线夹具等等,具有拉环的所有附件和设备。

带电作业必须要配置的工具一般称呼为“shotgun”,可以利用握柄部位的开关推动内置的夹嘴,夹入之后缩回夹嘴将附件牢牢的固定操作杆的顶端,释放时只要向外推出即可。

依照作业的需求操作棒区分为1.单节式2.折叠式3.插接式来满足作业高度。

单节操作杆

折叠式线夹操作杆

插接式线夹操作杆

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准 架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1 为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2 本标准是依据国网公司《110(66)kV ~500kV 架空输电线路运行规范》、 《110(66)kV ~500kV 架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防 鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装 标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV 架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路 应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修 项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防 冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV 应大于0.7米;220kV 应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后 恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在 一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与风力驱鸟器相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф2mm 左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。

kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 鸟刺的制作及技术要求 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ±,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。 鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。 鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm. 安装鸟刺技术措施 (1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。 (2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求 此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图: 线路杆塔鸟刺安装位置及要求

(4)安装数量要求

高压输电线路防鸟设施应用及效果研究 霍霆

高压输电线路防鸟设施应用及效果研究霍霆 发表时间:2018-10-01T09:52:23.320Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:霍霆[导读] 摘要:本文分析了高压输电线路经常发生鸟害的原因,然后根据鸟类自身的特点和对输电线路的破坏程度,提出防止高压输电线路被鸟类破坏的措施,总结好的经验和方法,并提出合理的人类与鸟类和谐共处的建议,为探索创新防鸟害措施的新方法、新措施提供参考。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古巴彦淖尔市 015000)摘要:本文分析了高压输电线路经常发生鸟害的原因,然后根据鸟类自身的特点和对输电线路的破坏程度,提出防止高压输电线路被鸟类破坏的措施,总结好的经验和方法,并提出合理的人类与鸟类和谐共处的建议,为探索创新防鸟害措施的新方法、新措施提供参考。 关键词:高压输电线路;鸟类破坏;线路故障;防治措施电力工程的高压输电线路在建成后会受到各种外力因素的破坏,包括自然环境的破坏、鸟类的破坏和人为因素的破坏,本文主要讨论的就是鸟类对高压输电线路的破坏。鸟类是人类的朋友,但是它们会对高压输电线路造成破坏。高压输电线路一般都处于架空状态,鸟类常常会在此停顿、栖息,所以线路频繁发生各种鸟害。我国很多地区已经发生了多起鸟害事故,造成通电故障,给人们的生活带来了极大的不便。此外,由于高压输电线路的维修难度较大,所以鸟害事故会造成很大的经济损失。可见,供电企业要重视高压输电线路鸟害的有效防治。 1鸟害频发区域的分析 有些鸟害频发的地区往往是特定的,这是由于不同的气候环境下,鸟类的密集程度不同。有些地区具有明显的区域特征,环境比较适宜鸟类生存,从而成为大量鸟类的栖息地,特别是这些地区的一些高压输电线路,是鸟类停顿、栖息的最好地点,一些鸟类会选择在高压输电线路上安家落户或排便,这就造成了高压输电线路的频繁损坏。 2鸟害类型分析 2.1鸟粪闪络 由于鸟类独特的生存方式,所以它们一般都在高空飞翔,只有在休息的时候,会选择较高处的支撑物体停顿驻足。在这个过程中,很多鸟类都会选择在高压输电线路的杆塔上排便,而如果鸟类的粪便落在输电线路的挂点方位,在下落的过程中形成长丝状,就会引起输电线路的放电间隙,使输电线路与导杆之间出现电力外泄,从而造成电路突然跳闸,影响了线路的正常运行。此外,鸟类粪便在输电线路上的积累会造成高压输电线路局部的电场过强,在阴雨天气,这些凝固的鸟粪导电率极大,很容易出现鸟粪闪络,造成电力通信线路故障,影响高压输电线路的正常运行。 2.2输电线路故障 一些鸟类不但喜欢在高压输电线路上休息,还会在此筑巢。鸟在筑巢时除了选择树枝为搭建材料以外,也常会根据筑巢附近的环境来选择其他材料,如建筑工地附近废弃的金属线等,当这类物体发生掉落或下垂时,就会引起放电,造成线路跳闸。同时,挂在横担与导线之间的树枝类筑巢材料在阴雨天受潮后也会成为导电体,使空气间隙减小而引起放电,造成输电线路的局部电压不稳定,导致线路跳闸。 3防止鸟类破坏的措施 鸟类在高压输电线路上排便、栖息和筑巢会对高压输电线路造成极大的破坏,为了防止鸟类的破坏,就要研究出基本的防治措施。 3.1对鸟害多发地的线路进行防护 一般情况下,由于各个地区的环境特点不同,鸟类的数量也不同,高压输电线路鸟害主要发生在环境适合鸟类生存或鸟类大举迁徙经过的地区,所以我们要重点保护这些地区的高压输电线路。另外,鸟类对不同型号的线路会造成不同程度的损害,所以还要重点保护那些受鸟害破坏严重的线路。 3.2防止鸟类破坏的具体措施 鸟类在高压输电线路上的不同行为会造成不同类型的输电线路鸟害故障,对此,我们要采取不同的防护措施。 3.2.1在输电线路上安装驱鸟器 为了防止鸟类对输电线路的破坏,可以在鸟害频发的线路上安装驱鸟器,从而避免鸟类在输电线路上栖息。目前一般采用风车形状的驱鸟器。这种驱鸟器通过风车与反射镜面来驱逐鸟类,风车可以在风力的作用下转动,在转动的时候,表面的反射镜就会对鸟类形成反射,从而驱赶鸟类。这种方法虽然简便、有效,但是材质容易损坏、维护成本高,且维护难度较大,所以还需要进一步研究出耐用的驱鸟器。风车与反射镜组合的驱鸟器如图1所示。 3.2.2增大绝缘子的盘径 用增大绝缘子串首片绝缘子盘径的方法,减轻鸟粪污染绝缘子串的程度。由于仅有第1片绝缘子受到污染,因而不会引起由于整串绝缘子受鸟粪污染所导致的闪络。同时,由于增大了遮挡面积,也减少了因为鸟类粪便在自然下落过程中发生的飞弧闪络几率。大盘径绝缘子在大部分线路中已被采用,尤其是在新建线路设计施工中已增加了这一措施。这一措施的普及和应用,对鸟害的防治具有重要的意义。增大盘径后的绝缘子如图2所示。 3.2.3在输电线路上安装刺状物

防鸟刺安装标准

架空输电线路防鸟装置技术规定 南京大明宫设计院 2016年5月 江苏南京

批准:海楚平 校审:陈瑶瑶 编制:陈林徐刚刚苌凯赵燕燕、

1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,南方电网电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来南京大明宫设计院防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对江苏地区架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于江苏电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV应大于0.7米;220kV应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与防鸟板相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф6~8冷拔丝制作,采用其他材料制作时,应具有相同刚度和抗疲劳特性。

线路防鸟刺技术规范

输电线路用防鸟刺 技术规范

线路防鸟刺 360度旋转可倾倒防鸟刺,利于检修,制作难度大,价格稍高,热镀锌处理!

简单型防鸟刺,全部热镀锌防腐,质量有保障,价格低廉!

110KV线路现场安装防鸟刺 一.总则: 本技术条件书对XXX供电公司110kV输电线路防鸟刺材料采购提出了最基本的技术要求,并对一切技术细节做出详细规定。 二.鉴于是目前的防鸟刺产品,国家没有统一的技术标准,除执行该产品的企业标准之外,还应参见执行GB2314-1997(电力金具通用技术条件)的要求。 引用标准: 1、GB196-81 普通罗纹基本尺寸(直径1-600mm) 2、GB2315-85电力金具-破坏载荷系列等零件联结尺度。 3、GB2316-85电力金具-产品型号命名方法。 4、GB2317-85电力金具-验收规则,试验方法,标志与包装。 5、GB2314-97电力金具通用技术条件。 三.环境条件 1.海拔高度:4000m 2.户外环境温度:最高40℃;最低:-40℃ 3.户外最大日温差:30℃ 4.相对湿度:60%(25℃) 5.户外最大风速:35m/s 四.基本要求及技术规范: 1.产品采用标准规定程序批准的图样制造。 2.防鸟刺的标称破坏载荷及连接或尺寸符合GB2315的规定。

3.产品能承受安装,维修及运行中可能出现的有关机械载荷,工作强度及环境条件的考验。 4.产品的外观质量: 4.1经热浸镀锌后的整体外观质量。 a、产品表面应光洁,平整,不允许有裂纹,锌渣、锌瘤。 b、产品的重要部位(指不允许降低机械载荷的部位),不允许砂眼、渣眼及飞边等缺限存在。 4.2紧固件表面质量 a.紧固件表面不应有锌瘤,锌渣,锌灰存在。 b.外螺纹,内螺纹应光整。 c.螺杆、螺母均不应有裂纹。 D.拆装要求灵活,螺杆、螺母配合要紧密。 五.供货范围及数量 KF-NCU1基本型,KF-NCUXZ-2倾倒旋转型,KF-NCLX型 六.产品验收时供方必须提供的主要数据:出厂试验报告 七.技术服务 1.项目管理 自合同签定后,投标人应指定本项目的销售经理,负责协调卖方在本项目的各项工作,如:图纸檔、包装运输、现场技术咨询服务等。 2.技术档 a. 投标人在订货前应向招标人提供一般性数据如:典型说明书、总装图和主要技术参数等。 b.所有防鸟刺产品的防腐均采用热浸镀锌工艺,每支产品的钢刺数量不少于33根,其长度为不等高设计,即:16根×550mm/17根×650mm。 c.鸟刺应选用优质高碳、高锰钢丝,为了有效的提高防鸟效果,其端部应打磨成锋利的尖头。防腐采用热镀锌工艺,应在钢刺加工打磨完成后方可镀锌,但要求必须保证钢丝原有的韧性和拉伸强度。(严禁用银粉进行表面涂抹) d.防鸟刺底座采用Q235A材质的钢板制造,厚度为10mm,宽度为55mm,双平面U型设计。在钢板底面进行打孔攻丝,用国标Ф16的螺栓进行顶固,并加装放松动锁止螺母及平垫和弹簧垫圈。每只产品均要配有内径36mm的平垫,以便检修时收拢鸟刺。 八.质量保证 1.投标人保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括外购件)均符合本技术条件的规定。 2. 投标人应遵守本技术条件书的各条款和企业执行的ISO9001质量保证体系。 九.产品标志包装的要求 1.所有产品按标准图样的规定,做出清晰的标志。其中包括: a.产品识别标志(型号)

带电加装防鸟装置

带电加装防鸟装置 新疆电力公司乌鲁木齐电业局 张兴魁 摘 要:近年来,由于人类环保意识的增强,生存环境的改善,使得鸟类迅速增多。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,影响了架空输电线路的安全运行。本文从这些鸟害现象着手,进行分析,并提出了相应的防鸟害对策,确保电网的安全和稳定。 关键词:输电线路 鸟害 防鸟装置 注意事项 0前言 从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。 下图为杆塔上栖息的大型鸟类 铁塔上的大鸟(图1) 铁塔上的大鸟(图2) 绝缘子放电点(图3) 绝缘子放电点(图4)

1基本情况 由于新疆的地域特点,乌鲁木齐地区冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处休息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。 表(一)2006-2008年架空输电线路鸟害事故 通过对此类事故分析发现,鸟害发生的时间一般为入夜时分20点左右或清晨接近天亮前的6-8点,都是在冬季的11月到来年的4月份前。由于落脚点多为杆头处于绝缘子的正上方,稀稠的排泄物在绝缘子附近形成导电通道,造成线路故障跳闸。通过现场实际情况调查,输电线路所安装的防鸟装置与现场实际不符,一是有一部分杆塔在前期安装防鸟装置时,未列入鸟害区,没有防鸟装置;二是已安装的防鸟装置因材质质量已锈蚀变形,失去防护作用;三是安装的防鸟装置的防护范围不足,没有起到应有的作用。 2制定措施

kV线路安装防鸟设施工程方案

XX线路安装防鸟设施工程 施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:XXX电力安装有限公司2014 年09 月17日编制

目录 一、工程概况 (2) 二、施工方案安全风险评估 (2) 三、施工组织措施 ............................................ 错误!未定义书签。 四、施工总体计划 (6) 五、施工流程 (8) 六、停电施工作业计划 (12) 七、现场勘查表 (13) 八、施工临时设施 (14) 九、人力配置及培训 (14) 十、施工技术措施、过程控制及验收要求 (15) 十一、施工安全措施 (15) 十二、现场文明施工与环境保护 (18) 十三、应急预案及措施 (18) 十四、人员变更情况表 (21) 十五、工器具变更情况表 (21)

一、工程概况 (一)编制依据(所属项目和内容简介) 根据《XX线路安装防鸟设施工程施工方案施工合同》的要求,为确保该工程能有序开展,按期、安全完成,我公司特拟定本施工方案,整个施工过程将严格按本施工方案进行。(二)施工执行标准(本工程施工和验收依据的标准) (三)工程概况 本工程对XX供电局管辖的XX线N33-N37安装防鸟装置:风力驱鸟器50套,防鸟刺15套。 本工作地段中,XX线路同塔双回架设。 工作期间,需办理100kV线路第二种工作票,进行不停电作业。 (四)施工图纸(本方案的现场施工使用的图册) (五)施工地点(本方案的详细工作地点) 施工工期: 2014 年月日至 2014年月日。工程计划总工作日:日。(七)主要安装设备(主要设备型号) (一)主要风险概述(对施工全过程风险进行评估,并且根据风险评估结果制订组织、安

防鸟刺安装标准

新疆电力公司 架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来新疆电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对新疆电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于新疆电网110~220kV架空输电线路。 3.1.2 防鸟刺固定一般采用6分(3/4)钢管,将40根Ф6~8冷拔丝插入管内,焊压牢固,鸟刺长度在30~50厘米不等,呈均匀排列。 3.1.3 打开后的防鸟刺应呈半球状,中间有一根直刺,阻止鸟类从上往下降落,最下一层应为短刺,阻止鸟类在横担缝隙行走或栖息。 3.1.4普通防鸟刺单刺打开后防护直径应大于80厘米,短式防鸟刺应根据现场情况确定防护直径和具体鸟刺长度。 3.1.5防鸟刺钢管端部应有防积水措施,下端应设检修用收紧套管。 3.1.6防鸟刺制作完成后,应整体热浸镀锌防腐。 3.1.7防鸟刺固定线夹采用扁钢(不小于-40×5)制作,尺寸按横担角钢型号选取,安装孔一般为Ф17.5×20~30长孔;连接螺栓采用M16,双垫双帽,长度根据横担型号选取。 3.2 防鸟板制作标准 3.2.1 防鸟板一般应采用绝缘板制作,且其厚度不应小于3mm。 3.2.2 防鸟板固定部件应选用热镀锌材料,且不能缩短横担与导线之间的空气间隙。 3.2.3 防鸟板固定或连接方式应综合考虑防风、防冰和防积水等要求。 4 防鸟装置安装标准 4.1 110kV线路防鸟刺安装标准 4.1.1 上字型直线杆:左边相和中相绝缘子上方横担处安装1只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装2只短式防鸟刺。 4.1.2 上字型直线塔:左边相和中相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装4只短式防鸟刺。 4.1.3 直线门型杆:每相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺。 4.1.4 耐张门型杆:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺。

探讨输电线路防鸟设施的改进

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/548573097.html, 探讨输电线路防鸟设施的改进 作者:王涛 来源:《城市建设理论研究》2013年第18期 摘要:鸟害故障是引起线路接地故障、跳闸的主要原因之我局在多年防鸟害故障实践中,全面分析鸟害故障特点,根据本地实际,采用铁丝网、塑料防鸟罩、塑料钉子板、防鸟针、光、声防鸟装置、超声波驱鸟器等多种驱鸟装置,有效预防了鸟害故障,维护了电力线路安全。本文结合本地域鸟类故障特点,从输电线路防鸟设施运用方面,提出一些控制鸟害故障的有效措施。 关键词:输电线路;鸟害故障;防鸟设施 中图分类号:TM621.5 文献标识码:A 文章编号: 随着社会经济快速发展与社会电力需求量的增加,人们对输电线路的可靠性要求越来越高,但是,近年来多发的线路故障问题,直接影响了人们正常的生产、生活。引起输电线路故障的因素较多,鸟害故障就是其一,且近年来,因鸟害故障造成高压线路跳闸的发生率越来越高,因此要保证输电线路安全,必须做好高压输电线路的鸟害故障预防工作。 鸟害故障的危害及特点 鸟的粪便是造成高压线路跳闸的直接原因,因鸟粪长期在绝缘子上堆积,增加了绝缘子表面的沉积物,形成污秽层,加之外界环境的影响,如雨雪、霜降、雾气,在污秽湿润的情况下,高压线路表面的导电率逐渐增加,使得绝缘子漏电电流量增加,进而产生局部放电,甚至是沿面闪络,引起线路接地故障而跳闸。而输电线路直接关系到电力运送的安全性、持续性,若发生跳闸,线路中断,则使得社会生产、生活受到严重影响,带来严重的经济损失,甚至是安全问题。 鸟害故障长期困扰着输电线路的安全运行。就本地区高压线路上的鸟类故障特点来看,受季节、地域的影响较大,其主要表现在:其一,清晨、鸟类繁殖期、收获季节鸟害故障明显。清晨温度较低,湿度较高,且鸟类正清醒过来,排便量增加,因此,在外界湿润环境的影响下,使得接地故障的发生可能增加。在每年四五月份,鸟类正处于繁殖期,做窝、追逐频繁,接地故障的发生率增加。在9秋季收获季节,鸟类食物增加,粪便量增加,进而引发跳闸。其二,水库、湿地等地域发生鸟害故障的频率较高。线路周围树木较少的但会220KV线路直线杆塔是跳闸多发区。鸟害故障均发生在直线杆塔悬垂绝缘子串上。其三,因鸟粪是鸟害故障的直接原因,可推断鸟类的体形较大。 控制鸟害故障的有效措施

110kV带电安装防鸟刺标准化作业指导书

110kV带电安装防鸟刺标准化作业指 导书 1 2020年4月19日

编号:Q/TJ-SD-JX- -041 输电线路带电安装防鸟刺标准化作业书 (110kV) 作业类别:一类 作业负责人: 作业日期:年月日时分至年月日时分 吐鲁番电业局输电运维工区 班 2 2020年4月19日

1 范围 适用于吐鲁番电业局所管辖的110kV线路 2 引用文件 国家电网安监[ ]83号电力安全工作规程(电力线路部分) 国家标准GB50233- (110-500kV架空送电线路施工及验收规范) 检修规范: 1.每项作业开始前,由作业负责人组织作业人员,从人员、作业方法、作业环境、设备系统及使用各种工器具等方面查找存在的危险点,要求准确,无遗漏。 2.有针对性地制定安全技术措施。安全技术措施内容要具体、严谨、完整可靠,且责任明确落实,做到安全措施到项、责任到人、监督到位,确保安全措施落实。对所有作业人员进行安全措施交底。 3.找出危险点,制定预控措施的关键是让每一个作业人员清楚危险点在哪里,如何控制。 4.抓住危险点预控实施过程中的关键环节,突出危险点预控措施的针对性、实效性,坚持每项措施 3 2020年4月19日

有的放矢,针对每个危险点制定相应预控措施,克服形式主义的不良行为。 5.注意对实施中的危险点预控措施的补充,提高预控措施的可靠性,由于危险点预控措施在编审过程中,可能存在对于潜在的危险点认识不全的问题。因此,在实施中结合当时的作业情况,对预控措施加以补充,使其更加完善,对危险点控制更加有效。 6.预控措施执行后的总结。每一项预控措施执行后,由工作负责人组织所有作业人员进行总结,找出执行中存在的问题,为下一次作业提供经验。 3 工作前准备 3.1宣读工作任务。宣读人:工作任务单编号: 4 2020年4月19日

1-220KV输电线路及附属设施检修技术规范书

国网上海市电力公司生产运维检修外包 服务集中采购项目 招标文件 220KV输电线路及附属设施检修技术部 分 招标人:国网上海市电力公司 招标代理机构:上海资文建设工程咨询有限公司 2014年6月

目录 1. 项目概况 (2) 2. 应答文件编制内容与要求 (2) 3. 项目实施内容 (6) 4. 项目实施需求 (7) 5. 项目实施结果 (8) 6. 其它相关说明 (8)

1、项目概况 1、线路本体:导、地线调换;导、地线断股、散股修补加强;导、地线弧垂调整;铁塔主材、辅材维修、调换、增补;杆塔螺栓调换、紧固;杆塔倾斜调整;杆体裂纹超标、主筋外露的混凝土杆,采取加固措施进行修理;杆塔基础混凝土局部修复;横担、绝缘子及各类金具的更换、调整、增补;故障指示仪更换、增补;避雷器检测及调换;接地装置更换、加装;拉线调换;在线检测装置维修、更换等。线路零星铭牌、标识牌(杆号牌,警示牌,相序牌,航巡牌等)加装、更换;线路防雷装置(接地网、避雷器、塔顶避雷针等)加装、更换;碗头护套、绝缘护套、防鸟装置的加装、更换。 2、线路辅助设施:接地电阻测量,红外专业检测、导轨式防坠落装置等 2、技术投标(应答)文件编制内容与要求 2.1、投标人资格审查资料 1、投标人概况表 投标人基本情况表

2.2、项目管理机构 (一)项目管理机构组成表 (二)主要人员简历表 “主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险影印件,管理过的项目业绩须附合同协议书影印件;技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险影印件,管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明;特殊作业人员资格证、身份证、养老保险影印件;其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)、养老保险影印件。

线路附属设施技术规范书

线路附属设施技术规范书 一、服务内容 1.线路标志牌 杆号牌,警示牌,相序牌,航巡牌加装、增补更换等。 2.防雷装置 接地网开挖检查、更换;对雷害区线路加装线路避雷器,更换、补加、维修失效防雷设施;杆塔塔顶加装负保护塔顶侧针等。 3.碗头护套、绝缘护套 针对V型方式连接的绝缘子串,在绝缘子上下端加装防止绝缘子脱落的护套;直线塔(杆)、耐张塔(杆)悬垂绝缘子挂点处、耐张跳线加装绝缘护套等。4.在线监测装置维修 包括视频、覆冰监测装置等维修 6.杆塔色标 对平行、同塔双回、多回路线路进行安全色标涂刷,防止误登杆塔等。 二、服务质量目标及验收标准 1、杆塔上的杆号牌,警示牌,相序牌,航巡牌安装后不应影响杆塔结构强度和线路的安全运行;还应注重对杆号牌,警示牌,相序牌,航巡牌附属设施的检查维护,检查是否完好、齐全,发现异常或外力破坏现象,及时进行修补。应按GBJ 233-1990和DL/T 741-2001的规定进行验收合格。 2. 防雷、防鸟设施脱落、损坏时,应按原标准进行更换、补充。各类在线监测、防雷、防鸟等设施是否完好。应按GBJ 233-1990和DL/T 741-2001的规定进行验收合格。 对损坏的防洪、防外力破坏设施应及时进行修补,并不得低于原标准。附属设施检修完成后,应按GBJ 233-1990和DL/T 741-2001的规定进行验收合格。 3.检查材料规格、数量是否符合要求;无裂纹、破损等缺陷;安装碗头护套螺栓紧固应符合要求;顶针不得突出;质量符合标准要求,铁塔上无遗留物。 4.线路防污应符合GB 50061-1997、DL/T 5092-1999的有关要求,防污闪涂料规、质量应符合要求。保证线路在工频电压、大气过电压、操作过电压等各种

装防鸟刺、安装驱鸟器标准化操作指导书

安装防鸟刺、安装驱鸟器作业指导书一、危险点分析与预防控制措施 1 / 1

二、工器具及材料 三、作业流程 1 / 1

1 准备工器具及安装材料1、个人劳保用品及工器具全部在有效期; 2、外观完好,无破损; 3、正确佩带个人安全用具,大小合适,锁扣自如,工器 具使用严格按照安规标准执行; 4、按照防鸟刺安装规范清点相应的安装物资。 1.个人劳保用品及工器具全部在有效期,严禁使 用过期; 2、外观完好,无破损,严禁使用损伤的劳动防护 用品; 3、正确佩带个人安全用具,大小合适,锁扣自如, 4、工器具使用严格按照安规标准执行。 5、按照作业现场实际条件进行物资匹配,每个主 设备需要配备的辅助设备的型号、数量必须核算 清楚。 2 登高 1、确认现场安全措施已具备作业条件; 2、工作人员必须系好安全腰带。作业时安全腰带应系在 电杆或牢固的构架上。 3.转角杆不宜从内角侧上下电杆。正在紧线时不应从紧 线侧上下电杆。 4、检查横担腐朽、锈蚀情况,严禁攀登腐朽、锈蚀超限 的横担。 5、杆上作业所用工具、材料应装在工具袋内,用绳子传 递。严禁上下抛扔工具和材料。地上人员应离开作业电 杆安全距离以外,现场所有人员均应戴安全帽。 6、、杆上作业必须使用安全带和戴安全帽,在杆塔上作 业转位时不得失去安全带或保护绳的保护。 1、攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线 是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临 时拉线前,禁止攀登。遇有冲刷、起土、上拔或 导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好 临时拉线或支好架杆后,再行登杆。 2、登杆塔前,应先检查登高工具、设施,如脚扣、 升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置 等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上 移位。禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。 上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和 腐蚀情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢 固的 3、作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业 时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并 防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。 4、在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差 自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过 3m时,应使用缓冲器。安全带和后备保护绳应分 别挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳 不准对接使用。 1 / 1

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1 为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2 本标准是依据国网公司《110 (66)kV?500kV架空输电线路运行规范》、 《110(66)kV?500kV架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3 本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。 1.4 本标准适用于电网110?220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110?220 kV 架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV应大于0.7米;220kV应大于1.2 米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与风力驱鸟器相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1 防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用①2mm左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф2mm左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。 3.1.2 防鸟刺针刺根数一般为25-30根,针刺插入管内,焊压牢固,鸟刺长度在30~60厘米不等,呈均匀排列。 3.1.3 打开后的防鸟刺应呈半球状。 3.1.4普通防鸟刺单刺打开后防护直径应大于80厘米,短式防鸟刺应根据现场情况确定防护直径和具体鸟刺长度。 3.1.5防鸟刺下端应设检修用收紧套管。 3.1.6防鸟刺制作完成后,应整体热浸镀锌防腐。 3.1.7防鸟刺固定线夹采用扁钢(不小于-40×5)制作,尺寸按横担角钢型号选取,安装孔一般为Ф17.5×20~30长孔;连接螺栓采用M12,双垫双帽,长度根据横担型号选取。 4.1.5 猫头塔:边相导线横担安装每处安装2只普通防鸟刺,中相在地线横担处安装4只普通防鸟刺。 4.1.6 耐张塔:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺,中相跳线横担处安装2只普通防鸟刺。 4.1.7双回路直线塔(耐张塔)中、下相参照上字型直线塔中相安装规定,安装4只短式防鸟刺;上相参照边相安装规定,安装2只普通防鸟刺。

防鸟刺技术规范及工艺规程

防鸟刺技术规范及工艺规程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防鸟刺技术规范及工艺规程 鉴于是目前的防鸟刺产品,国家没有统一的技术标准,特制订本工艺规程。 一、引用标准: 1、GB196-81 普通罗纹基本尺寸(直径1-600mm) 2、GB2315-85电力金具-破坏载荷系列等零件联结尺度。 3、GB2316-85电力金具-产品型号命名方法。 4、GB2317-85电力金具-验收规则,试验方法,标志与包装。 5、GB2314-97电力金具通用技术条件。 二、环境条件 1.海拔高度:4000m 2.户外环境温度:最高40℃;最低:-40℃ 3.户外最大日温差:30℃ 4.相对湿度:60%(25℃) 5.户外最大风速:35m/s 三、基本要求及技术规范: 1.产品采用标准规定程序批准的图样制造。 四、工艺规程 1. 防鸟刺应选用直径不小于2mm的优质高碳、高锰钢丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。 2.为了有效的提高防鸟效果,其端部应打磨成锋利的尖头。防腐采用热镀锌工艺,应在钢刺加工打磨完成后方可镀锌,但要求必须保证钢丝原有的韧性和拉伸强度。

高压线路防鸟刺

高压线路防鸟刺 ? ?| ?浏览:341 ?| ?更新:2014-01-08 17:21 特力康科技研发的线路驱鸟刺是针对于电力铁塔防止鸟害筑巢而开发出来的一款产品,安装在输变电线路设备的杆塔横担的上部位置,由24根钢丝组成,呈现散开状,有效防止鸟类在导线瓷瓶串的正上方打斗、停留、筑巢,确保线路的畅通,减少停电事故的发生,驱鸟防鸟害效果明显,不伤害鸟类的生存,实现了人与鸟类和谐共处的原理。 优势与特点 1. 1 构造简单,使用方便 2. 2 钢丝表面采用防腐处理,使用寿命20年以上 3. 3 安装便捷,牢固可靠,不产生金属疲劳而损坏 4. 4 直丝式驱鸟刺放射形布置,固定焊接于安装底座上 END 基本参数 1. 1 结构高度为80cm 2. 2 防鸟刺底部带弹簧圈 3. 3 使用寿命不低于8年 4. 4 采用固定拧紧方式固定 5. 5 钢丝直径应为1.8mm+0.1mm 6. 6 固定件用钢板厚度应不小于5mm+1mm,宽度不小于50mm+1mm 7.7 防鸟刺的钢丝采购不锈钢丝,每只防鸟刺钢丝数量为24根(36根可选) END 安装措施 1. 1

本工程严格遵守《架空送电线路检修工艺规程》的要求进行施工 2. 2 所有杆塔上作业,登杆塔后,首先检查各螺栓及销子是否安全、紧固,确认无误后,方可进行各项目的工作 3. 3 双回路杆安装方案:架空地线支架一侧安装8支,上相横担安装2支 4. 4 地线横担吊串上方安装6支,边相吊串上方安装6支鸟刺 5. 5 紧凑型铁塔中相安装鸟刺6支,两架空地线各安装2支 6. 6 安装时,必须先将底座安装牢固后,再把铁丝散成球状 7.7 吊装鸟刺时,必须使用无极绝缘绳索;在起吊过程中,驱鸟器与带电体的距离最小不得小于4米 END 安装实例图 1. 1

防鸟刺安装标准

防鸟刺安装标准 新疆电力公司 架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.1 为防止架空输电线路鸟害跳闸, 1.2 本标准是依据国网公司《110(66)kV,500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV,500kV架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来新疆电力公司防治鸟害经验而制定的。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用

不明显的地区,应采用防鸟刺与防鸟板相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 - 1 - 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф6~8冷拔丝制作,采用其他材料制作时,应具有相同刚度和抗疲劳特性。 3.2 防鸟板制作标准 3.2.1 防鸟板一般应采用绝缘板制作,且其厚度不应小于 3mm。 3.2.2 防鸟板固定部件应选用热镀锌材料,且不能缩短横担与导线之间的空气间隙。 3.2.3 防鸟板固定或连接方式应综合考虑防风、防冰和防积水等要求。 4 防鸟装置安装标准 4.1 110kV线路防鸟刺安装标准

相关文档
相关文档 最新文档