文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用电监理细则(范本).

施工临时用电监理细则(范本).

施工临时用电监理细则(范本).
施工临时用电监理细则(范本).

施工用电安全监理细则

编制人:

审批人:

河南海华工程建设监理公司

银堤漫步项目监理部

2015年07月01日

施工临时用电安全专项监理细则

一、项目概况

本工程位于濮阳市历山路与卫都路交叉口西南角,结构形式为框剪结构。本工程分阶段进行施工,前期由8幢20层高层住宅构成,地下两层、地上20层;后期施工由地下车库、配套用房构成,总建筑面积约120000㎡。

二、编制依据

1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同;

2、本工程监理规划;

3、《中华人民共和国安全生产法》;

4、《中华人民共和国消防法》;

5、《工程建设重大事故和调查程序规定》建设部第3号文;

7、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号文;

8、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准;

9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-2003;

10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

12、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014;

13、《建筑机械安全使用技术规范》JGJ33-2012;

14、现行国家安全生产方针、政策及安全生产法规;

三、临时用电工程特点及技术质量标准

(一)施工临时用电安全的特点

用电点多不能集中管理,临时移动使用经常出现,临时用电无证操作现象频繁出现,由于存在临时用电的安全特点,直接危及人身安全和设备安全,用电安全系数降低,给临时用电安全增加了管理难度,所以要把施工临时用电安全放在重点控制位置。

(二)施工临时用电的技术质量标准

严格执行国家和地方行政单位有关工程施工临时用电安全的质量标准。四、施工临时用电安全监控目标

总体工作目标:杜绝重、特大生产安全事故,遏制较大生产安全事故,减

少一般生产安全事故,杜绝安全责任事故。

监控工作目标:

1)无工伤死亡责任事故。

2)无电力杆线破坏等社会影响较大事故。

3)安全教育培训率、安全管理人员及特种作业人员持证上岗率、特种设备检测合格率、事故隐患整改率达100%。

五、施工临时用电安全监理内容

(一)临时用电组织设计管理

1、用电组织设计

本工程凡独立用电的工点或集中使用临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,均应编制用电组织设计。

2、现场临时用电组织设计内容

①工程概况与现场勘探描述;

②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

③现场施工用电(动力+照明)和生活用电负荷统计表;

④根据统计结果选择变压器;

⑤根据统计结果设计配电系统(配电线路、配电装置、接地装置),选择配电箱、开关等电器容量、规格,选择导线(电缆)截面,绘制临时用电工程图纸(用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图);

⑥设计防雷装置;

⑦确定防护措施;

⑧制定安全用电技术措施和电气防火措施等。

3、编制要求

临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制;

4、临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序

由电气工程技术人员(持有效证书)编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料。

5、编制、审核及审批

(1)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

(2)对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序。

(二)临时用电电工及其他用电人员管理

1、电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

2、暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁,设专人管理。

3、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行。

4、接临时用电电源或临时用电故障停电处理时,要由2人进行,做到一人监护,一人操作,停电开关箱必须挂“有人工作禁止合闸”的标识牌,同时加锁。

(三)临时用电安全技术档案管理

1、施工现场临时用电需要建立的技术档案内容:

(1)用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料;

(2)用电技术交底资料;

(3)用电工程检查验收表;

(4)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;

(5)定期检查(复查)表;

(6)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;

(7)安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理;电工工作记录可由电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档;

(8)建立临时用电应定期检查:施工现场每月一次,各工段每季不少一次检查。检查时要检测接地电阻和绝缘电阻;

(9)建立临时用电定期检查,对安全隐患要及时处理,并应履行回复手续。

六、临时用电监控手段

依据监理规划编写,监控手段应包括:方案审查与批准、过程检查与控制、关键部位及工序旁站、巡视、见证试验与平行检验,临时用电安装架设施工验收等。

1、临时用电安装架设完工后施工单位做好自验后,报监理验收合格方可投入运行。

2、临时用电专项施工方案审查与批准应列明依据有关法律法规和规程规范,本细则需要对哪些方案进行审查,或者直接予以批准。

3、安装架设过程检查与控制要列出检查与控制的重点部位和内容。

(1)控制架空线路的架设高度要符合标准,特别是跨越道路的高度不能低于标准要求。

(2)架空线路的架设安装必须使用标准电杆或标准构架,使用经试验合格的绝缘子,按标准安装架设。

(3)电线、电缆接续处必须按标准接续,保证牢固可靠,防止松动,铜铝接续严格按设计要求接续。

(4)配电柜(箱)必须接地良好,接地极的接地电阻必须符合规范标准。

(5)超过2米的高空作业要系好安全带接续作业,上下电杆使用脚扣,不能使用其他物品登杆作业,作业人员必须是持电工证的电力人员。

(6)送电前必须经过严格的验收合格后,方可在空载的情况下进行试送电,再试送各分闸开关,最后带负荷试送各分闸开关。

4、关键部位及工序旁站应根据旁站方案编写,明确旁站的部位、工序、旁站中应注意的问题以及出现问题后的解决方法等。

5、总监理工程师和专业监理工程师在安装架设期间巡视检查内容和时间安排

(1)巡视检查内容;就是安装架设过程检查与控制的重点部位的六条内容。

(2)巡视检查时间;就是安装架设过程检查与控制的时间,在此时间要进行以下控制①认真审核设计文件和专项施工方案,②跨越道路的高度,应该在卸杆前和立杆前控制电杆的长度,③电线、电缆接续时必须按标准接续,在接续作业开始进行控制,④超过2米的高空作业要系好安全带接续作业,在作业过程中进行检查控制,⑤电力工持证上岗随机检查控制,⑥送电前必须经过严

格执行施工单位自验合格后,监理执行报验。

6、见证试验与平行检验按验收标准的规定写明试验检验的部位、频度、方法以及有关检测仪器等。

七、临时用电安全监理工作流程图和职责与权限划分

1、职责划分

1)总监是本监理项目的安全第一责任人,对本监理项目的安全监理工作负全面责任;

2)分管安全的副总监及专职安全监理工程师向总监负责,对本监理项目的安全监理工作负分管责任;

3)安全监理工程师向总监负责,对其分工范围内的安全监理工作负直接责任;4)专业监理工程师职责:

(1)在总监理工程师领导下,参与项目监理机构的安全监理工作;

(2)负责编制安全监理专项细则,参与编制临时用电监理细则;

(3)参与审查施工组织设计中临时用电的安全技术措施;

(4)发现临时用电安全事故隐患及时报告总监理工程师并参与处理。

5)监理员安全岗位职责:

(1)根据项目监理机构岗位职责安排,在分管业务范围内,检查施工现场安全用电状况,发现问题及时报告专业工程师或安全监理人员;

(2)做好巡视检查记录。

2、工作流程

八、临时用电安全监理工作控制要点(一)架空线路及电气设备防护控制

1、架空线路防护

(1)不得在架空线路正下方施工、搭设作业棚、生活设施、料棚及堆放杂物;

(2)在建工程及脚手架周边与架空线路最小安全操作距离(1KV以下)不小于4m;

(3)施工现场机动车道与架空线路(1KV以下)交叉时,架空线路垂点与路面最小距离不得小于6m;

(4)起重机与架空线路(1KV以下)边线垂直方向和水平方向最小距离不得小于1.5m;

(5)施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘最小距离不得小于0.5m;

(6)当安全距离达不到要求时,必须采取绝缘隔离防火措施,并悬挂醒目的警告标志。外防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设,防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。防护设施与架空线路(≤10KV)之间的安全距离不应小于1.7m。

(7)不允许在任何带电的电线路下,装卸脚手杆和钢筋或超长的物品,还不能做洒浇水和点火活动,防止造成触电事故的出现。

(8)架空变压器台,要在上下梯子处和靠近人行道侧挂设“高压危险请勿靠近”“和高压危险请攀登”标示牌,地下变压器台必须设置符合标准的围栏(墙),墙外在四周设置“高压危险请勿靠近”标示牌,围栏门必须加锁。

2、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质。

3、电气设备设置场所应避免物体打击和机械损伤。

4、雷雨天气不能在电线路下及附近作业和避雨,避免雷击和触电的产生。(二)接地与防雷控制

1、一般规定

(1)施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致。

(2)在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCD,E线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;

通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;PE线的规格:S≤16 (5m㎡),16m㎡<S≤35 m㎡(16 m㎡),S >35 m㎡(S/2)。

(3)相线、N线、PE线颜色标记:相线L1(A)/L2(B)/L3(C)相序为N线为淡蓝色,PE线为g/y双色线。

2、保护接零

(1)TN系统的下列电气设备不带电部分做保护接零:

1)电机、变压器、电气照明器具、手持电动工具的金属外壳;

2)电气设备传动装置的金属部件;

3)配电柜与控制柜的金属框架;

4)配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

5)电力线路的保护管、钢索、起重机底座和轨道、滑升模板的金属操作平台等;

6)电力线路杆塔上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架;

7)潮湿条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。

(2)TN系统的下列电气设备不带电部分可以不做保护接零:

1)在木质、沥青等不良导电地坪干燥房间内、380v及以下电压的电气装置金属外壳;

2)安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上且与其可靠电气连接的电气测量仪表、CT及电器金属外壳。

3、接地

(1)超过100KV A的电力变压器或发电机工作接地电阻不得超过4Ω,不超过100KV A的电力变压器或发电机工作接地电阻不得超过10Ω。

(2)TN系统中PE线在配电室、总配电箱以及配电系统的中间处和末端处都要做重复接地;每一处接地的接地电阻不得大于10Ω;在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,重复接地的等效电阻不得大于10Ω。

(3)接地装置:

1)不得用铝导体做接地极和接地母线;

2)不得用螺纹钢做接地;

3)接地母线应用2根及以上并联连接;

4)接地极可以用角钢(δ≥4mm)、钢管(δ≥3.5mm)、光面圆钢(φ≥4mm)。

4、防雷

(1)施工现场内的起重机、钻机以及脚手架和正在施工的在建工程的金属结构,当在现场防雷接闪器保护范围以外时,按规定安装防雷装置,机械设备上的接闪器长度为1~2m;安装避雷针的机械设备,动力、控制、照明、通讯线路要采用钢管作保护管,并与该机械设备保持良好的电气连接(屏蔽、等电位)以防止雷电侧击。

(2)防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

(3)做防雷接地的机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻要满足重复接地的电阻值要求。

(三)配电线路控制

1、架空线路

(1)架空线路须采用绝缘导线且敷设在专用电杆上。

(2)导线截面的选择必须满足设计要求。

1)计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;

2)线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;

3)三相四线制的N线和PE线截面不小于相线截面的50%;单相线路N 线与相线截面相同;

4)机械强度要求:绝缘铜线≥10m㎡,绝缘铝线≥16m㎡,跨越铁(公)路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线≥16 m㎡,绝缘铝线≥25m㎡。

(3)架空线载在一个档距内,每层导线接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线只能有一个接头,在跨越铁(公)路、河流、电力线路档距内,架空线不能有接头。

(4)相序:动力、照明在同一横担上水平(面向负荷自左至右)L1、N、L2、L3、PE;动力、照明在二层横担上,上层(面向负荷自左至右)L1、L2、L3,下层(面向负荷自左至右)L1(L2、L3)、N、PE。

(5)架空线路档距:≤35m;线间距≥0.3m,靠近电杆的两导线间距≥0.5m。

(6)架空线路最大弧垂距地面距离:施工现场4m,机动车道6m,铁道7.5m;架空线路电杆与路基边缘最小水平距离 1.0m,与铁道边缘水平距离:杆高+3m,与建筑物边缘水平距离4、5m。

(7)架空线路须有短路保护。

2、电缆线路控制

(1)配线方式

电缆须采用三相四线制或三相五线制线路,需要三相四线制配电的电缆线路须采用五芯电缆(y、g、r、淡蓝、g/y双色线)。

(2)电缆截面

1)计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;

2)线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;

3)三相四线制的N线和PE线截面不小于相线截面的50%;单相线路N 线与相线截面相同。

(3)电缆敷设

应采用架空或埋地敷设,不许沿地面明敷设;埋地应采用铠装电缆。

(4)埋地电缆控制

1)埋地深度≥0.7m,并在电缆上下左右侧敷设不小于50mm的细砂,然后覆盖砖或砼板等硬质保护层;

2)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所、引出地面从2m到地下0.2m处,必须加防护套管(套管内径不小于电缆外径的1.5倍);

3)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m;

4)埋地电缆的接头应在地面的接线盒内;

5)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。

(5)架空电缆控制

1)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设;

2)敷设高度符合架空线要求,沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。

3)电缆线路必须有短路保护和过载保护。采用熔断器保护时,熔体额定电流不应大于导体长期连续负荷允许载流量的1.5倍;采用断路器做短路保护时,其瞬间过流脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

(四)室内配线控制

1、室内配线须采用绝缘导线或电缆;配线应采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、绝缘槽、穿管或沿钢索敷设;潮湿场所或埋地非电缆配线须穿管敷设,管口和接头应密封,采用金属管时,金属管要做等电位连接且与PE线连接。

2、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。

3、室内配线铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不得小于2.5mm2。室内配线须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线,其短路保护熔断器额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。

(五)配电箱与开关箱控制

1、配电箱与开关箱的设置

(1)配电箱采用三级配电,二级保护;开关箱要“一机、一闸、一漏、一保”;严禁使用木板配电箱和木板开关箱。

(2)220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线制,单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电,配电箱内要保持三相平衡。

(3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与被控制设备水平距离不得超过3m。

(4)每台用电设备须有专用开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座);

(5)动力配电箱与照明配电箱应分开设置,如合并在同一配电箱内时,动力和照明应分路配电,动力开关箱与照明开关箱应必须分设。

(6)配电箱、开关箱采用冷轧钢板,配电箱不得小于 1.5mm,开关箱不得小于1.2mm;配电箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器

临时用电安全监理实施细则.doc

□□□□□工程 临时用电安全监理实施细则 编制: 审批: 北京双圆工程咨询监理有限公司 2007年□月

临时用电安全监理实施细则 1临时用电工程概况 2临时用电监理依据 2.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2.2《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; 2.3《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006; 2.4《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 DBJ01-83-2003; 2.5《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002; 2.6建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件; 2.7建设行政主管门、安全生产监督管理部门的有关文件。 3监理目标 按建设单位与施工单位签定的施工合同、建设单位与监理单位签定的监理合同进行监理,对工程安全进行控制,预防发生人身触电事故和电气火灾的发生,力争使工程安全达到合同目标。 4临时用电监理重点内容 4.1关于临电工程管理方面重点监理内容 4.1.1监理工程师应要求施工单位按JGJ46-2005的规定,编制临时用电施工组织设计。 4.1.2监理工程师应对施工单位的临时用电施工组织设计进行认真审核,其内部的“编制、审核、批准”程序是否得到有效执行,并必须由企业的技术负责人进行最终审批。 4.1.3监理工程师应检查施工单位是否建立临时用电的管理体系,责任是否明确,

暂设电工是否具有特种作业操作证。如果现场高压部分也由施工单位进行管理,还应配备具有高压操作证的人员。在过程中监理工程师应注意检查申报的人员与操作的人员是否一致。要求施工单位必须为电工配备必要的安全防护用品,并督促其正确佩带和使用。 4.1.4施工现场临时用电工程使用前,监理工程师必须对验收资料和实物进行检查并签署意见。 4.1.5分包单位进场后,监理工程师应督促总包单位与分包单位订立临时用电管理协议,明确各方相关责任,协议必须履行签字、盖章手续。总包单位应对分包单位的用电设施进行监督管理。 4.1.6监理工程师应定期或不定期对临时用电进行独立的检查和巡视,对所发现的问题或隐患,及时发文给施工单位,要求其限期进行整改。对存在严重隐患的部位,应向总监请示,发出暂停局部用电的书面通知。 4.1.7每月检查施工单位的临电巡视、检查、维修记录,如未按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005(或《临时用电施工组织设计》)的规定实行巡视、检查、维修制度的,须发文要求其执行。按《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006的规定,值班电工须每日填写《电工巡查维修记录》(表AQ-C7-4)。 4.2关于临电工程技术方面重点监理内容 4.2.1按JGJ46-2005要求,施工现场需采用TN-S系统,三级配电二级漏电保护;按DBJ01-83-2003要求,“必须逐级设置漏电保护装置”。两个标准的规定不一致,在北京地区应按DBJ01-83-2003的规定执行,逐级设置漏电保护。 4.2.2配电箱、柜“CCC”认证资料是否齐全,其内部的开关电器质量合格资料是否齐全;是否具有电气设备测试、调试记录。 4.2.3配电箱、开关箱是否装设隔离开关或具有可见分断点的断路器。新工程临电

施工现场临时用电安全监理细则.doc

、工程概括 二、临时用电安全监理依据... 三、施工现场临时用电强制性条文 四、安全监理工作的危险源与控制点 6 6

五、安全监理工作内容.. 六、安全监理检查频次与方法: 、施工现场临时用电安全监理细则 、工程概括 天生站位于北碚区老城天生路下大致呈南北布置,车站西南方向和西北方向为西南大学,西面紧邻北碚五一科研所前的天生路60-108 号地块经济适用房,南面为天生丽街和天生桥农贸市场,东北方向为天生小学,附近为梅花山旅游景点。该站为暗挖双层岛式车站,站台宽度10m结构形式为单拱双层型式,车站 顶部覆土约16.5m,车站起屿里程为YDK58+932.551- YDK59+123.401,总长190.85m 二、临时用电安全监理依据 1、JGJ46— 2005《施工现场临时用电安全技术规范》 2、JGJ59- 99《建筑施工安全检查标准》 3、《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70 号 4、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393 号 5、关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000) 三、施工现场临时用电强制性条文及施工规范 1、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人 员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 2、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使 用。 3、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履 行复查验收手续。 4、加强日常检查、维护、保养工作。要建立专职电工和使用人安全责任制,并与经济挂 钩;坚持每月至少用专用仪器测试漏电开关一次的制度,并做到测试有记录;严禁违章在电箱内乱接、乱拉;严禁在电箱内放杂物。 5、施工现场临时用电必须建立安全技术档案。制订电气安全操作规程、电气安装规程、运 行管理规定、电气维修检查制度,电工交接班纪录、接地电阻和绝缘电阻测试纪录和各级漏电开关测试记录。 6、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由专职电工完成(电工必须持职业 培训、考核主管部门颁发的有效证件)。电工作业必须配戴必要的个人防护用品,

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

临时用电安全监理细则

B13 土建工程监理05标工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程概况、特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

临时用电安全监理细则 一、工程概况: 1. 工程地址 本工程现场为南京市六合区龙津南路、龙津路、延安路一直向北,到达方舟广场站,沿金江公路设置,跨越机场东路路口地下,为两站站三区间(雄州站~凤凰山公园站区间、凤凰山公园站、凤凰山公园站~方洲广场站区间、方洲广场站、方州广场站~沈桥盾构和明挖区间)地铁工程,车站及区间均为地下工程。 2.工程项目内容、规模及特点 2.1雄州站~凤凰山公园站区间(盾构法) 本区间线路出雄州站后沿龙津南路、龙津路、延安路一直向北,到达凤凰山公园站。区间侧穿道路两侧房屋,下穿滁河,侧穿龙津桥,下穿延安桥。区间设1座联络通道和1座联络通型加泥式土压平衡盾构。 本盾构区间下穿凤凰山~方州广场站区间线路全长1300m,为盾构区间。鲁宁输油管线位于改区间里程K27+950~K28+050处。鲁宁输油管线于1975年10月20日正式开工。1978年7月建设投产,全长652.58公里,年输能力2000万吨,为带压输送。输油管线与区间线路呈45°夹角,依据目前的勘察资料,鲁宁输油管线埋深3~5m。 本区间盾构下穿滁河和护城河,滁河最高通航水位7.312m,河面平均宽度100m以上,覆土厚度约9m。河两岸软土发育,可能存在钻孔灌注桩对两岸河堤进行支护,具体支护桩桩长、桩位、直径等情况不详。护城河底标高5.5m 2.2凤凰山公园站 位于凤凰山公园东侧,延安路与公园路和秦苑路交叉路口处,车站平行于延安路路中敷设;车站为地下两层10.5m岛式站台车站。车站总长度为151.6m,标准段宽度为19.2m,底板埋深约16.8m~18.1m,车站覆土3.2m~3.8m。 凤凰山公园站长151.6m,有效站台宽度10.5m,车站净宽19.2m。采用地下二层单柱双跨矩形结构,车站风道采用单层多跨结构,出入口采用单层单跨结构。 车站基坑标准段深约16.8m,车站主体围护结构选择咬合桩×(Ф1000@800),咬合桩兼作止水帷幕,同时参与车站抗浮。内支撑系统:首选混凝土撑+3道钢支+1道倒撑复合支撑体系。首选撑为800×1000砼支撑,兼作临时路面梁,水平间距6m,2~4道支撑和倒撑为Ф609×16钢管支撑,水平间距3m。

施工用电安全监理细则(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工用电安全监理细则(新编版)

施工用电安全监理细则(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、总则 (一)为了在工程建设过程中,拥有施工用电安全监理工作操作性的文件,特编写本细则,作为监理项目部开展本项管理工作的依据。 (二)本细则只适用于工程施工阶段施工用电安全监理工作。 (三)本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准。 二、相关单位及施工用电概况 (一)各单位概况 工程名称:怀化中远新时代广场 建设单位:湘西自治州中远房地产开发有限责任公司 监理单位:怀化市建设工程监理有限公司 施工单位:湖南天鹰建设有限公司 (二)施工用电概况 1、业主在开工前已向电力部门申请,配置了一台400KVA变压器,布置在施工现场的东北角并设置二个总空气开关(一个400A,一个

250A)。 2、根据现场施工特点,设置二组分配电箱,1#配电箱主要控制现场搅拌站(搅拌机、配料机、水泥螺旋输送机、输送泵)总负荷约为185KW。2#配电箱主要控制现场机械设备(塔吊、振动器、照明、木工机械、电焊机、切断机、弯曲机及施工电梯)总负荷约为200KW。 施工现场用电量统计表: 序号 机械设备名称 型号 安装功率(KW) 数量 合计功率 1 强制式搅拌机 JS500 25 2 50

市政工程临时用电监理实施细则

XX示范区—XX路市政工程 临时用电 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):XX路监理部 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、监理工作特点 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作控制要点 (6) 六、监理工作方法及措施 (12) 一、工程概况 1、工程项目名称:XX示范区—XX路市政工程工程 2、工程项目地点:XX示范区 3、工程项目组成及建筑规模:

XX路为贯穿XX示范区东西走向的城市主要道路,是XX道路网骨架的重要组成部分。路段起点为XX大道,终点为西农路,沿途与政府东路、农科路、秦陵路相平交。是XX示范区东西向重要的交通枢纽。设计段长2207.276m。根据城市总体规划,本次设计路段按照40m红线宽度进行建设。路幅分为3幅路,机非分离。道路施工起点与XX大道相接,施工终点与西农路机动车道边缘顺接。 4、工程项目计划工期: 本工程计划2013年5月6日开工,2013年10月6日竣工。 5、工程质量目标:合格。 6、工程项目基本情况 根据承包人所编制的临时用电施工专项方案,本工程施工主要用电设备见下表:

二、编制依据 2.1施工承包合同文件 2.2委托监理合同文件 2.3工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录); 2.4本工程监理规划 2.5批准的施工组织设计、临时用电施工方案 2.6设计文件及技术资料 2.7部分相关的法律、法规、标准、规范: (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (2)《建设现场临时用电安全技术规范》JGJ80-91 (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB 50194—93 (4)《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5306—85 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 (6)《建筑工程现场供用电安全规程》GB 50194—9321) 三、监理工作特点 3.1施工现场临时用电临时性强、现场情况复杂多变。 施工现场临时用电线路和负荷经常根据不同时期工程进度和机械设备用电量的变化而改移线路和撤消线路。现场施工作业工序繁多、不同工种轮番作业,工人流动性大;不同的分部工程所用的设备、机具各有不同,用完就撤;甚至随着施工的进展,供电设施需要经常拆装移位。临时用电根据施工总平面图和施工场地的不同布局,有不同的布线方式。 3.2临时用电专业性强,对管理人员素质要求高。 由于各类用电人员缺乏安全用电知识,触电事故时有发生,因此,对电工人员要求高,临时用电需要专业人员进行操作,需要专业人员对现场进行管理。 四、监理工作流程

临时用电安全监理实施细则

八方小区二期B区建安工程第二标段 项目监理部 临时用电安全监理实施细则 编制: 审批: 日期: 长沙工程建设监理有限责任公司 八方小区二期B区建安工程第二标段项目监理部

目录 一、工程概况及专业工程特点 (1) 二、监理依据: (1) 三、监理工作流程 (1) 四、安全监理工作控制要点 (2) 五、安全监理的工作方法及措施 (8)

临时用电安全监理实施细则 一、工程概况及专业工程特点: 1.1 工程概况 本工程由长沙市经发房地产开发有限公司投资建设,长沙市建筑设计院有限责任公司设计,中国有色金属工业长沙勘察设计研究院地质勘察,长沙工程建设监理有限责任公司监理,湖南长大建设集团股份有限公司组织施工。 八方小区二期B区建安工程第二标段位于长沙市岳麓区,基地位于茶山路南侧,观沙路以西;本工程为I26轴西侧-VE轴北侧-I20轴东侧-IC轴北侧-II6-B14#栋-II15轴-IIF轴南侧后浇带-II14轴南侧后浇带-IIK轴北侧后浇带-II12南侧后浇带-II14 轴南侧后浇带-IIAF轴南侧后浇带-II11轴西侧后浇带围成区域,包括B3栋,框剪结构,高度约97.0m,32层,建筑面积约26190.95m2;B13栋,框剪结构,高度约98.3m,32层,建筑面积约28265.67m2;B14栋,框剪结构,高度约99.6m,33层,建筑面积约29168.91m2;相应地下室,框剪结构,高度约7.4m,2层,建筑面积约38112.29m2。 该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等。其中设TC5612塔吊三台;HBT90输送泵三台、施工电梯三台、钢筋制作车间、木工棚各二座;现场设办公室等 1.2专业特点 技术要求高,施工过程中薄弱环节点多、工程量大,工点分散、专业多,施工队伍多,接口多、交叉作业多、工期紧、场地小,紧邻其他施工标段,协调管理工作量大。 二、监理依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB/3787-2006); 3、批准的施工现场临时用电施工组织设计、施工方案、安全技术措施等; 4、批准的监理规划及安全监理方案。 三、监理工作流程:

2021施工临时用电安全监理实施细则

2021施工临时用电安全监理实 施细则 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0116

2021施工临时用电安全监理实施细则 一.工程项目概况 1.1工程名称:宁波宝井钢材加工配送有限公司新建工程 1.2工程地点:宁波市北仑区霞浦镇 1.3工程规模: 宁波宝井钢材加工配送有限公司新建工程位于宁波市北仑区,本工程总建筑面积16561.110平方米,其中主厂房及其辅助用房建筑面积15012.111平方米,建筑主体层数一层;建筑主体高度17.250米,建筑防水等级为Ⅲ级,合理使用年限为10年。抗震设防烈度为7级;建筑主体结构合理使用年限为50年,主厂房生产火灾危险性类别为戍类。办公楼建筑面积为1500平方米,建筑主体层数为三层,建筑高度13.300米;工程性质和耐火等级:本建筑为民用建筑,耐火等级为二级;抗震设防烈度为7级,建筑主体结构合理年限为50

年。建筑防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年。 二.施工临时用电安全监理的内容及特点 审查施工施工单位临时用电方案,检查现场临时用电与国家及地方相关规范、要求的符合情况,检查电工、电焊工等特殊用电人员持证上岗情况,电工操作防护情况,检查现场安全用电管理,电器、用电设备及机具、电缆电线的安装、安全使用及检查情况等,主要采取巡检方式 三.安全监理工作的控制要点和危险源 施工临时用电危险源控制项目表 危险源 危险源控制项目 控制要点 漏电、触电、 安全用电管理 施工方案 有针对性,经审批。

施工现场临时水、电、消防监理实施细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。 新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

施工用电安全监理细则

A.0.4 NO.2012GY29地块一期工程 监理实施细则 (施工用电安全) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:2014年5月10日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 二、安全监理工作依据 (2) 三、安全监理工作的危险源与控制点 (2) 四、安全监理工作的方法及措施 (7) 五、附表 (11)

一、工程概况 No.2012GY29麒麟科创园10-3地块(2#、3#、4#、10#、11#、12#、18#、19#、20#、21#)位于南京市麒麟科技产业创新园10-3地块;在秦淮东河、上坝河及上坝支河围合的区域。由五栋小研发楼、4栋配套、3#地下车库组成。建筑面积61409.41平方米,其中地上49926.71平方米,地下11482.7平方米。 二、安全监理工作依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 (2)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号(3)《建设工程施工现场供用电安全工程》(GB50194-93) (4)《建筑机械使用安全技术工程》(JGJ33-2012) (5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (6)《施工现场安全生产管理规范》DGJ08-903-2010 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)其他相关法律、法规、工程建设强制性标准、规范 (9)已批准的监理规划、安全文明监理细则、监理细则 (10)已批准实施的施工组织设计及其中的安全技术措施 (11)设计文件和相关技术资料 三、安全监理工作的危险源与控制点 3.1危险源清单

施工现场临时用电安全监理细则

目录 一、工程概况---------------------------------------------2 二、安全监理依据------------------------------------------2 三、安全监理细则----------------------------------------3 (一)临时用电组织设计-------------------------3 (二)电工及其他用电人员----------------------5 (三)安全技术档案---------------------------5 (四)外电线路及电气设备防护----------------6 (五)接地与防雷-----------------------------------6 (六)配电室及自备电源-------------------------9 (七)配电箱与开关箱----------------------------11 (八)电动机械-------------------------------------14 一、工程概况

1、工程名称:建兰丽苑小区10#住宅楼 2、建设地点:兰州市七里河区龚家湾 3、建设单位:甘肃富润房地产开发公司 4、设计单位:北京市工业设计研究院 5、监理单位:甘肃衡宇工程建设监理有限公司 6、基础类型:钢筋混凝土桩基基础 7、结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构 二、安全监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同、安全监理协议及工程承发包合同 2、本工程监理规划 3、《中华人民共和国安全生产法》 4、《中华人民共和国消防法》 5、《危险化学品安全管理条例》国务院第344号令 6、《机关、团体、企事业单位消防安全管理定》公安部第61号令 7、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院第302号令 8、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》国务院第75号令 9、《建设项目环境保护管理条例》98.11.18国务院第10次会议 10、《工程建设重大事故和调查程序规定》建设部第3号令 11、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 12、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 13、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 14、其他有关劳动保护、安全生产方面的规定标准

监理实施细则(临时用电)

SEW-传动设备(DK20090267地块)临时厂房扩建工程

一、工程概况: 1、工程名称:SEW-传动设备(DK20090267地块)临时厂房扩建工程。 2、工程地点:苏州市工业园区苏虹中路与星湖街交界处。 3、工程规模:扩建建筑东西长140.48米,南北宽80.24;扩建建筑占地面积:11246.59平方米;扩建建筑总建筑面积:19622.84平方米。建筑层数:主体地上两层,东侧成品立体库地上一层,局部地下一层。建筑高度:15.80米(高度计算为室外地坪至建筑最高女儿墙的高度)。 4、建设单位:SEW-传动设备(苏州)有限公司 5、监理单位:苏州建筑工程监理有限公司 6、设计单位:机械工业第四设计研究院有限公司 7、勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 8、施工单位:江苏建院营造股份有限公司 二、安全控制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》。 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)。 4、《监理规划》。 5、有关合同、文件及技术资料。 6、施工组织设计、专项施工方案。 三、监理工作程序:(见流程图)

1、审核从业人员资格、临时用电方案的审查,使用的临时用电设施、开关箱及导线等物件的合格。现场定期检查与现场巡视中发现的问题,即时要求整改,并跟踪整改过程。还应设责任人、完成人、检查人、验收人。 2、施工现场安全管理:审查方案,现场检查,督促施工单位从三个方面抓: (1)人的不安全行为: 查资格证书,教育内容,台帐,安全交底应签认。 特殊人员资格证书: 电工、电焊、塔机司机证件,应在合格有效期内使用。数量应根据现场实际并与施工组织设计的人员对应,现场操作人员与证件必须相符,并应持

施工用电安全监理实施细则.doc

安全监理实施细则 一、总则 为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真执行国家现行的安全生产法律、法规及电力建设行政主管部门和中广核工程有限公司宁德现场项目部关于安全管理的规章和制度,从而规范监理单位的安全管理和施工单位的安全操作,做好安全生产与控制工作,在工程施工全过程中消除冒险性、盲目性和随意性,落实各项安全技术措施,有效的杜绝伤亡事故和减少各类机械设备事故的发生,特制定本细则。 二、工程概况 工程名称:施工用电工程 建设单位:中宁德现场项目部 建设地点:湾村 建设规模: 工程造价:工期要求: 工程质量要求:合格 三、安全管理范围 电工程建设全过程的安全管理。 四、安全监理依据

1.《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日主席令第91号); 2.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日主席令第70 号); 3.《中华人民共和国劳动法》; 4.《中华人民共和国消防法》; 5.《中华人民共和国职业病防治法》; 6.《中华人民共和国环境保护法》; 7.《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令); 8.《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部1989年第3 号令); 9.《建设工程施工现场管理规定》(建设部1991年第15号令); 10.《建设工程质量管理条例》(2001年1月30日国务院令第279 号); 11.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 12.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 13.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 14.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(劳安字[1991]33 号); 15.《危险化学品安全管理条例》;

临时用电安全监理实施细则

临时用电安全监理实施细则 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

八方小区二期B区建安工程第二标段 项目监理部 临时用电安全监理实施细则 编制: 审批: 日期: 长沙工程建设监理有限责任公司 八方小区二期B区建安工程第二标段项目监理部

目录 一、工程概况及专业工程特点 .............................................................. 错误!未定义书签。 二、监理依据: ...................................................................................... 错误!未定义书签。 三、监理工作流程 .................................................................................. 错误!未定义书签。 四、安全监理工作控制要点 .................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全监理的工作方法及措施 .......................................................... 错误!未定义书签。

临时用电安全监理实施细则 一、工程概况及专业工程特点: 工程概况 本工程由长沙市经发房地产开发有限公司投资建设,长沙市建筑设计院有限责任公司设计,中国有色金属工业长沙勘察设计研究院地质勘察,长沙工程建设监理有限责任公司监理,湖南长大建设集团股份有限公司组织施工。 八方小区二期B区建安工程第二标段位于长沙市岳麓区,基地位于茶山路南侧,观沙路以西;本工程为I26轴西侧-VE轴北侧-I20轴东侧-IC轴北侧-II6-B14#栋-II15轴-IIF轴南侧后浇带-II14轴南侧后浇带-IIK轴北侧后浇带-II12南侧后浇带-II14轴南侧后浇带-IIAF轴南侧后浇带-II11轴西侧后浇带围成区域,包括B3栋,框剪结构,高度约97.0m,32层,建筑面积约26190.95m2;B13栋,框剪结构,高度约98.3m,32层,建筑面积约28265.67m2;B14栋,框剪结构,高度约99.6m,33层,建筑面积约29168.91m2;相应地下室,框剪结构,高度约7.4m,2层,建筑面积约 38112.29m2。 该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等。其中设TC5612塔吊三台;HBT90输送泵三台、施工电梯三台、钢筋制作车间、木工棚各二座;现场设办公室等专业特点 技术要求高,施工过程中薄弱环节点多、工程量大,工点分散、专业多,施工队 伍多,接口多、交叉作业多、工期紧、场地小,紧邻其他施工标段,协调管理工作量 大。 二、监理依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB/3787- 2006); 3、批准的施工现场临时用电施工组织设计、施工方案、安全技术措施等; 4、批准的监理规划及安全监理方案。 三、监理工作流程:

施工用电安全监理细则

一、总则 (一)为了在工程建设过程中,拥有施工用电安全监理工作操作性的文件,特编写本细则,作为监理项目部开展本项管理工作的依据。 (二)本细则只适用于工程施工阶段施工用电安全监理工作。 (三)本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准。 二、相关单位及施工用电概况 (一)各单位概况 工程名称: 建设单位: 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位: (二)施工用电概况 在建筑场地的(方位)与V (高压低压)城市供电系统相接,设(变压器型式)变压器(或配电总箱),电源电缆线径,以TNS方式接地,箱后分路,以(配线规格)分几路接至(现场各施工及生活用电名称及地点)。各施工用电设备均现场打接地极。 三、编制依据 (一)工程监理规划, (二)《施工现场临时用电安全技术规范》, (三)施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施。 四、监理工作流程 (一)施工前准备工作 查核涉及施工用电安全方面施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等工作与监理规划相同,另须查验电工作业证,检查施工单位的临时用电是否按所申报的施工组织设计布置、安全保证体系是否已正常开展工作,操作电工是否为所申所的电工,其操作是否遵行施工组织设计及操作规程,检查施工单位安全交底涉及施工用电安全部分。 (二)巡视检查及专项检查 采用巡视检查及专项检查的方法,对施工过程中的临时用电监督管理:是否存在私拉乱接现象,电杆是否出现歪斜现象,导线、电缆是否有破损现象,配电箱是否上锁并专人看管,漏电开关是否灵敏等用电隐患问题。

(三)审核施工单位变更申报的用电方案。 (四)处理涉及施工用电安全的隐患及事故。 (五)编(填)写及收集涉及施工用电安全方面的管理资料。 (六)整理涉及施工用电安全方面的管理资料,并存档。 五、监理工作控制要点及目标值 施工用电安全管理的监理目标为“监督施工单位排除用电安全隐患,杜绝电气火灾及触电人身伤亡事故”。 控制要点不尽全面,具体控制方面严格按《施工现场临时用电安全技术规范》及施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等要求进行监督管理。 控制要点及目标值如下: (一)用电管理 1.变更临时用电方案、专业电工 变更临时用电方案、专业电工,须报监理部批准后,方可有效。 2.各类用电人员 (1)操作电工:操作电工必须按监理批准的的人员持证上岗;安全、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成。 (2)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 (3)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。 (4)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; (5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。(6)搬迁或移动用电设备,发现经电工切断电源并作妥善处理后进行。 3.安全技术档案 (1)施工现场临时用电安全技术档案包括: 临时用电施工组织设计的全部资料, 修改临时用电施工组织设计的资料, 技术交底资料, 临时用电工程检查验收表, 电气设备的试、检验凭单和调试记录, 接地电阻测定记录表, 定期检查(复)查表, 电工维修工作记录等。 (2)安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工保管,并于临时用电工程拆除后统一归档。 (3)临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。 (4)检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。 (二)施工现场与周围环境 1.在建工程与外电线路的安全距离 (1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业

地铁车站临时用电监理实施细则

A.0.4 监理实施细则 (XX路站和XX路站临时用电) 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

一、工程概况及专业工程特点 1、工程概况 1)XX路站 XX路站位于滨河路与XX路交叉口,沿滨河路南北向向布置,横跨XX路。本站与5号线T字换乘,其中3号线为地下两层明挖站,5号线为地下三层明挖站。两站共设6个出入口、6组风亭、2个消防疏散口。本站3、5号线一体化实施。3号线车站主体外包长度197米,标准段外包宽度24.3米。3号线车站结构底板埋深17.3~19m,座落在④2粉砂层。主体基坑支护采用地下连续墙+内支撑,附属围护结构采用SMW工法桩施工。 2)XX路站 XX路站位于滨河路与XX路交叉口路面下,沿滨河路南北向布置。车站为地下两层明挖站,共设十个出入口及四组风亭。车站主体长476.52米,标准段宽21.20米,基坑深17.20米,覆土厚度3.5米。结构外包全长476.52m,标准段外包宽度为21.2m。主体基坑支护采用地下连续墙+内支撑,附属围护结构采用SMW工法桩施工。 3)XX路站~XX路站区间 盾构下穿徐思河及桥,河流水面宽度约23m,河底与隧道顶净距7.5m。盾构侧穿滨河路两侧建筑,房屋与隧道水平净距均在10m以上。 4)XX路站~横塘镇站区间 区间左右线总长855.000m,盾构下穿庆砖河及庆砖桥,河流水面宽度约25m,河底与隧道顶净距5.3m。盾构侧穿滨河路两侧房屋,房屋与隧道水平净距均在10m以上。盾构下穿下穿窑浜河及严石桥,河流水面宽度约5m,河底与隧道顶净距10.0m。盾构下穿工商银行横塘支行,桩基资料不详,隧道顶部埋深15m。 2、周边环境 1)XX路站 车站位于滨河路与XX路交叉口,沿滨河路南北向向布置,横跨XX路,车站东北象限为XX紫兴纸业有限公司,东南象限为赛格电子商场,西南象限为香缇国际小区,西北象限为创业大厦。 1

施工现场临时用电安全监理实施细则

苍南县县城新区 府东小区三期建设工程 临 时 用 电 安 全 监 理 细 则 编制人: 审批人: 浙江大成工程项目管理有限公司 府东小区三期建设工程监理项目部 二零一七年三月二十一日

目录 一、本工程临时用电概况 二、临时用电安全监理依据 三、施工现场临时用电强制性条文 四、安全监理工作内容 五、施工用电监理监控要点 六、安全监理检查频次与方法:

一、本工程临时用电工程概况 本工程位于苍南县县城新区府东三期(08-3地块),东临渎浦路,南临仁英路,西临规划区间道路,北临已建成的多层民宅,西南向有部分已建成多层的住宅区。由苍南县县城建设开发有限公司开发建设,浙江求新建筑设计有限公司设计,地上总建筑面积114698.53平方米(含架空层面积),地下室建筑面积26304.26平方米。由11幢25~26层住宅楼与2层物业管理、社区服务用房等组成。高层建筑为框剪结构,其它为框架结构。 根据施工单位编制的方案及实际现场情况,总配电室设置于甲方提供的变压器旁,变压器容量为:三台400KVA,现场采用TN-S(三相五线制)系统供电,本工程现场设置2个总配电房;供电线路、电缆选用五芯电缆,供电系统应做到“三级配电、三级保护”,施工机具、设备要严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。 二、临时用电安全监理依据 1.建设工程委托监理合同、监理规划、施工合同 2.已批准的施工组织设计 3.已批准的临时用电施工组织设计 4.《中华人民共和国消防法》 5.《中华人民共和国安全生产法》 6.《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令) 7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 8.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013 9.《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 10.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

临时用电监理实施细则

临时用电监理实施细则编写: 批准:

目录 一、工程概况 ..................................................................................... - 3 - 二、监理依据 ..................................................................................... - 3 - 三.监理目标 ..................................................................................... - 4 - 四.监理控制要点 ............................................................................. - 4 - 五、施工用电安全监理要点............................................................. - 4 - 六、机械使用中的安全监理要点..................................................... - 9 - 七、施工现场安全用电措施:....................................................... - 10 - 八、施工临时用电技术交底........................................................... - 14 - 九、本工程适用的规范和标准........................................................ - 14 -

相关文档