文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Y-△启动中接触器热继的选型

Y-△启动中接触器热继的选型

Y-△启动中接触器热继的选型

知识点分享

编号:DQ-2015-

题目:Y-△控制接触器热继选型技巧

知识点分类

○故障处理○基础知识○操作方法○使用技巧○其他编写人:季文杰

编写日期:2016.4.22

分享人

签名分享时间假设电机额定电流100A 如左图所示,启动阶段1KM1和1KM3吸合,Y 型启动,此时电流降为额定电流的1/3,这里1KM3选着40A可满足条件,启动完成后,1KM3断开,1KM1和1KM2吸合,△接法运行,此时两个接触器同时工作,1KM1和1KM2选着65A即可,同理热继1FT1按照电机额定电流的1/2设置即可。总结:主接触器电流要高于电机额定电流的1/2

Y型启动的接触器需电流要高于电机额定电流的1/3

热继可按电机额定1/2配合

接触器、热继选型

一、电动机额定电流的速算速查 1.电动机额定t电流的对表速查 在实际工作中,往往由于电动机铭牌的损坏、丢失,或缺乏实用维修电工手册等资料,不能确切知道电动机的额定电流。现在使用“电动机配用断路器、熔断器、接触器、电子型电动机保护器及导线选用速查表”,根据电动机的额定容量,即可查出所对应的额定电流。 例如一台Y132M-4型7.5kW电动机,从速查表查得其额定电流为15.4A。 2.电动机额定电流的速算口诀及经验公式 (1)运算口诀: 电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦效加一倍” 即电动机的额定电流。 (2)经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kw) 数×2 上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电 流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2型5.5kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:5.5x2=1 1A。 二、电动机配用断路器的选择 低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。 1.电动机保护用断路器选用原则 (1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3—6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2.断路器规格型号的对表速查 例如一台Y160M-4型l1kW电动机,从速查表查得应配用DZ5—50型、热脱扣器额定电流为25A的断路器。 3.断路器脱扣器整定电流的速算口诀 ?电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值” 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。 三、电动机配用熔断器的选择 选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5-7倍;电源容量较大。低压配电主变压器10O~4OkVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨车间,通风条件差,出掌熟料及出磨水泥温度较高,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。 1.熔体额定电流的对表速表 例如一台Yl12M一2型4kW电动机,从速量表查得应配用RL1-60型熔断器,熔体额定电

热继电器的选择和计算

看一下本题就知了, 有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A 、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值

常用热继电器型号

NR2热继电器 NR2-11.5/Z 0.1-13A NR2热继电器 NR2-25G/Z 0.1-10A NR2热继电器 NR2-25G/Z 13-25A NR2热继电器 NR2-36G/Z 23-36A NR2热继电器 NR2-93G/Z 23-80A NR2热继电器 NR2-93G/Z 80-93A NR2热继电器 NR2-150/Z 80-150A NR2热继电器 NR2-200 80-200A NR2热继电器 NR2-630G 160-630A NR3热继电器 NR3-16 0.11-17.6A NR3热继电器 NR3-25 0.1-8.5A NR3热继电器 NR3-25 11-14A NR3热继电器 NR3-25 19-32A NR3热继电器 NR3-45 0.32-21A NR3热继电器 NR3-45 27-45A NR3热继电器 NR3-85 6-100A NR3热继电器 NR3-105 27-115 NR3热继电器 NR3-170 170-200A NR3热继电器 NR3-250 100-400A NR4热继电器 NR4-12.5/Z 0.1-14.5A NR4热继电器 NR4-25/Z 0.1-25A NR4热继电器 NR4-32/Z 4-36A NR4热继电器 NR4-45/Z 1-45A NR4热继电器 NR4-63/F 0.1-63A NR4热继电器 NR4-80/Z 12.5-88A NR4热继电器 NR4-180/F 80-180A 1 JR20-16 5.4-8A 热继电器 2 JR20-6 3 24-36A 热继电器 3 JR20-10 1.8-2.6A 热继电器 4 JR20-250L 170A 热继电器 5 JR20-63L 4U 56A 热继电器 6 JR20-16 10-14A 热继电器 7 JR20-10 8.6-11.6A 热继电器 8 JR20-16 3.6-5.4A 热继电器 9 JR20-16 8-12A 热继电器 10 JR20-16 12-16A 热继电器 11 JR20-16 14-18A 热继电器12 JR20-25 7.8-11.6A 热继电器 13 JR20-25 11.6-17A 热继电器 14 JR20-25 21-29A 热继电器 15 JR20-63 16-24A 热继电器 16 JR20-63 32-47A 热继电器 17 JR20-63 40-55A 热继电器18 JR20-63 47-62A 热继电器 19 JR20-63 55-71A 热继电器 20 JR20-160 33-47A 热继电器 21 JR20-160 47-63A 热继电器 22 JR20-160 63-84A 热继电器 23 JR20-160 74-98A 热继电器 24 JR20-160 85-115A 热继电器 25 JR20-160 100-130A 热继电器 26 JR20-160 130-170A 热继电器 27 JR20-160 144-176A 热继电器 28 JR20-250 130-195A 热继电器 29 JR20-250 167-250A 热继电器

热继电器型号表

热继电器型号表 型号 机型 额定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15ATK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2ATK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24ATK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3ATK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36ATK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45ATK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54ATK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72ATK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96ATK-E02K-C热过载继电器 0.8-1.2ATK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45ATK-E02M-C热过载继电器 1.4- 2.2ATK-E02N-C热过载继电器 1.7-2.6ATK-E02P-C热过载继电器 2.2- 3.4ATK-E02R-C热过载继电器 2.8- 4.2ATK-E02S-C热过载继电器4-6ATK-E02T-C热过载继电器5-8ATK-E02U-C热过载继电器6-9ATK-E02V-C 热过载继电器7-11ATK-E02W-C热过载继电器9-13ATK-E02X-C热过载继电器12-18ATK-E02Q-C热过载继电器16-22ATK-E02Y-C热过载继电器20-25ATK-E2S-C热过载继电器4-6ATK-E2U-C热过载继电器5-8ATK-E2V-C热过载继电器6-9ATK-E2W-C热过载继电器7-11ATK-E2X-C热过载继电器9-13ATK-E2B-C热过载继电器12-18ATK-E2E-C热过载继电器24-36ATK-E2I-C 热过载继电器32-42ATK-E2H-C热过载继电器40-50ATK-E3V-C热过载继电器7-11ATK-E3W-C热过载继电器9-13ATK-E3X-C热过载继电器12-18ATK-E3B-C 热过载继电器18-26ATK-E3E-C热过载继电器24-36ATK-E3F-C热过载继电器28-40ATK-E3G-C热过载继电器34-50ATK-E3J-C热过载继电器45-65ATK-E3O-C热过载继电器48-68ATK-E3R-C热过载继电器64-80ATK-E3M-C热过载继电器65-95ATK-E3I-C热过载继电器85-105ATK-E5B-C热过载继电器18-26ATK-E5E-C热过载继电器24-36ATK-E5F-C热过载继电器28-40ATK-E5G-C热过载继电器34-50ATK-E5J-C热过载继电器45-65ATK-E5M-C热过载继电器65-95ATK-E5I-C热过载继电器85-105ATK-E6J-C热过载继电器45-65ATK-E6L-C热过载继电器53-80ATK-E6M-C热过载继电器65-95ATK-E6N-C热过载继电器85-125ATK-E6P-C热过载继电器110-160ATK-E6HJ-C热过载继电器45-65ATK-E6HL-C热过载继电器53-80ATK-E6HM-C热过载继电器65-95ATK-E6HN-C热过载继电器85-125ATK-E6HP-C热过载继电器110-160ATK-N8M-C热过载继电器65-95ATK-N8N-C热过载继电器85-125ATK-N8P-C热过载继电器110-160ATK-N8R-C热过载继电器125-185ATK-N10N-C热过载继电器85-125ATK-N10P-C热过载继电器110-160ATK-N10R-C热过载继电器125-185ATK-N10S-C热过载继电器160-240ATK-N10HN-C热过载继电器85-125ATK-N10HP-C热过载继电器110-160ATK-N10HR-C热过载继电器125-185ATK-N10HS-C热过载继电器160-240ATK-N12P-C热过载继电器110-160ATK-N12R-C热过载继电器125-185ATK-N12S-C热过载继电器160-240ATK-N12T-C热过载继电器200-300ATK-N12U-C热过载继电器240-360ATK-N12V-C热过载继电器300-450ATK-N12HP-C热过载继电器110-160ATK-N12HR-C热过载继电器125-185ATK-N12HS-C热过载继电器160-240ATK-N12HT-C热过载继电器200-300ATK-N12HU-C热过载继电器

接触器的选型与使用

接触器的选型与使用 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,可用于频繁操作和远距离的控制。文章简要介绍了接触器的选用原则、安装及使用。 [关键词]电磁系统触点系统线圈选型与使用 0、引言 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,是电力拖动与自动控制系统中重要的低压电器。它可以频繁地接触和分段交直流主电路及大容量控制电路。其主要控制对象是电动机,也可以控制其他设备,如电焊机、电阻炉和照明器具等电力负荷。它利用电磁力的吸合和反向弹力作用使接触点闭合和分断,从而使电路接通和断开。它具有欠电压释放保护和零压保护,控制容量大,可用于频繁操作和远距离的控制。且工作可靠,寿命长,性能稳定,维护方便。接触器不能切断短路电流,因此通常与熔断器配合使用。 1、接触器的工作原理与结构组成 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 (1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 (2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通。 (3)分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 (4)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧能可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。 (5)其它部分:绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 工作原理:当线圈通电时,静铁心产生电磁吸力,将动铁心吸合,由于触头系统是与动

铁心联动的,因此动铁心带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 2、交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。 (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要的电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。 (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。 (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量,应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85%~110%的额定电压下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。 (5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。 (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。 (7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标,要考虑维修和走线距离。 (8)有特殊要求情况下交流接触器的选用 ①防晃电型交流接触器 电力系统由于雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等原因使供电系统晃电,晃电时间一般在几秒以下。

交流接触器如何选择

交流接触器如何选择

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

交流接触器如何选择 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 1、选择接触器的类型 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 2、选择接触器主触头的额定电压 其次接触器主触头的额定电压应等于或大于负载的额定电压。 3、选择接触器主触头的额定电流 被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。 4、根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量 如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈

的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。 下面请看交流接触器选型指南!

接触器选型及其知识

接触器的结构以及其工作原理 接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。 (一)交流接触器 交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器主要由四部分组成: (1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 交流接触器的工作原理: 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触

接触器与热继电器选型表--实用.docx

施耐德电动机接触器与热继电器选型表 序 直接启动星三角启动备注功率断路器 号 接触器热继电器整定值接触器 *2接触器热继电器整定值 10.15C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD04C 0.56A 0.63~1A 20.37C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD06C 1~1.6A 1.1A 30.55C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 1.5A 1.6~ 2.5A 40.75C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 2A 1.6~2.5A 5 1.1C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 2.8A 6 1.5C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 3.7A 7 2.2C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD10C 4~6 5.3A 83C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD12C 5.5~87A 9 3.7C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD14C 7~108A

10 5.5C65N 3P D20A LC1-D18M7C LRD16C 9~1312A 117.5C65N 3P D25A LC1-D18M7C LRD21C 12~1815A LC1-D12M7C LC1-D09M7C LRD14C 7~107A 129C65N 3P D25A LC1-D25M7C LRD22C 17~2418A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~139A 1311C65N 3P D32A LC1-D32M7C LRD22C 17~2423A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~1311A 1415NSE100N3P 50A MA LC1-D40M7C LRD33 53C 30A LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD21C 12~1814A 23~32 15 18.5NSE100N3P 50A MA LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD22 17~2518A 1622NSE100N3P 50A MA LC1-D32M7C LC1-D18M7C LRD-32 23~3221A 1730NSE100N3P 50A MA LC1-D38M7C LC1-D18M7C LRD-35 30~3829A 1837NSE100N 3P 100A LC1-D50M7C LC1-D25M7C LRD-33 57 40A MA30~40 1945NSE100N 3P 100A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 47A MA48~65 2055NSE160N 3P 150A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 58A MA48~65 2175NSE160N 3P 150A LC1-D95M7C LC1-D50M7C LRD-33 63 78A MA63~80 2290 NSE250N 3P 220A LC1-D115M7C LC1-D65M7C LRD-43 65 99A

电动机保护用热继电器的合理选择与使用

电动机保护用热继电器的合理选择与使用 1.前言 热继电器是一种传统的保护电动机的电器,它具有与电动机容许过载特性相同的反时限动作特性,主要用于三相交流电动机的过载保护与断相保护。从目前的情况来看,由于没有选择与使用好热继电器而引起电动机烧毁的事故,仍然时有发生。如何合理地选择与使用热继电器,也仍是一个值得关注的问题。我们从长期的实际工作中,全面总结出了这方面的经验,供大家参考。 2.热继电器类型的选择 从结构上来说,热继电器分为两极型和三极型,其中三极型又分为带断相保护和不带断相保护两种,其型号及其意义如下。 另外,从热继电器的产品目录上还有额定电压、额定频率、额定工作制、使用温度范围、安装类别、防护等级等有关数据。 三极型的热继电器主要用于三相交流电动机的过载与断相保护。当电动机定子绕组为星形接法时,可以选用一般的三极型热继电器。因为星形接法的电动机,相电流等于线电流,无论电动机是过载运行还是断相运行,串接在主回路中的热元件都会因电流过大而使热继电器触头动作,保护电动机;如果电动机定子绕组为三角形接法,一般需要选用带断相保护的热继电器。因为三角形接法的电动机,当其引出线上发生一相断线(常见的是熔断器熔断)而缺相运行时,线电流I L等于电机相电流I P的1.5倍(如图1),不再是倍的关系,使得线电流不能正确反映出相电流,即串接在主回路中的热元件不能准确反映电机绕组是否真正过载,此时如果选用不带断相保护的热继电器,就不能很好地起到保护作用。 图1 热继电器产品目录上的其它数据,在类型选择时,考虑一下与热继电器实际使用情况相一致就行。

图2 除了上述通用型热继电器的选择外,还有些专用型热继电器。如大容量电动机用的自带专用互感器的JR20-160及以上的热继电器;重载起动的电动机用的3VA型热继电器等等。只要按它们各自适用的情况选择就行了。 值得提醒的是,有些类型的热继电器,如JR0、JR9、JRl4、JRl5、JRl6—A、B、C、D 等,国家已下令淘汰,选择时就不应再考虑了。 3.热继电器电流的选择 热继电器电流的选择包括热继电器额定电流的选择与热元件额定电流的选择两个方面。 1)热继电器的额定电流,选择时一般应等于或略大于电动机的额定电流;对于过载能力较弱且散热较困难的电动机,热继电器的额定电流为电机额定电流的70%左右。如果热继电器与电动机的使用环境温度不一致时,应对其额定电流作相应调整:当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择大一号额定电流等级的热继电器;当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择小一号额定电流等级的热继电器。 2)热元件的额定电流,选择时一般应略大于电动机的额定电流,取1.1~1.25倍,对于反复短时工作、操作频率高的电动机取上限。如果是过载能力弱的小功率电机,由于其绕组的线径小,过热能力差,应选择其额定电流等于或略小于电动机的额定电流。如果热继电器与电动机的环境温度不一致(如两者不在同一室内),热元件的额定电流同样要作调整,调整的情况与上述热继电器额定电流的调整情况基本相同。 4.热继电器质量的检查 在确定了热继电器的类型与电流等级之后,购买热继电器时要对其质量进行检查。我们对热继电器进行了过流试验,发现有些热继电器的热元件动作不符合所要求的安秒特性;有些构件的配合间隙过大,当双金属片过热弯曲时不能推动导板使动断触头打开;还有些制造工艺较差,构件上存在着毛刺或凹凸不平的现象,使得动断时运动受阻。因此购买热继电器时不仅只作外观检查,还要看其内部的构件配合是否合理,动作是否灵活,电流调节旋钮是否起作用,连接片是否焊牢等;然后进行校验,即按技术要求给热继电器的热元件通以L 2、1.5或2倍的额定电流,看其动作是否符合技术性能的要求,校验的具体方法按相关资料或产品说明书进行。

如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器

如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器? 得先知道电机的功率,也就是咱常说的多少千瓦的,一般4.5千瓦以下的用(标称铜线)2.5平方的,七千瓦及以下用4平方的,11千瓦及以下用6平方的,15千瓦及以下用10平方的......你得根据电机的功率,算算电缆线的载流量,能否满足,总之,线缆粗点,也别细了。 当你用的线缆截面大于95平方时,宜改用两根小界面的代替。 标称铜导线;1.5平方担10A,2.5平方担16-20A, 4平方担25A,6平方担32A,10平方担40-50A,16平方担60A........现在的导线都不是太卡标准,所以选择时,应大一点,电机的电源线一般按20米内算,若是加长,每长10米,在原截面上加0.5平方,若用铝线,应是铜线1.6倍。 断路器根据具体情况来说,起动电流是工作电流的好几倍, 一种说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391—2002 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。所以要根据 1

实际情况选择。 接触器就比电机最大功率要大,就是说接触器的额定电流要大于电机的最大功率,这些很简单,电器上有标识的。 还有热继电器,这要按电机的额定最大电流选择,电机的最大额定电流,在它的调整范围内就可以,热继电器的动作电流是整定电流(就是你调定的那个数值的)的1倍多,那么你调定的整定电流,就只能小于或等于电机的额定电流,太小了就不能正常工作,若大了,就起不到保护作用了,随着工作积累,经验会越来越多,以上仅供参考!! 2

热继电器型号大全

热继电器型号 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。热继电器的热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。 型号机型额定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15A TK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2A TK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24A TK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3A TK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36A TK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45A TK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54A TK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72A TK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96A TK-E02K-C热过载继电器0.8-1.2A TK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45A TK-E02M-C热过载继电器1.4-2.2A TK-E02N-C热过载继电器1.7-2.6A TK-E02P-C热过载继电器2.2-3.4A TK-E02R-C热过载继电器2.8-4.2A TK-E02S-C热过载继电器4-6A TK-E02T-C热过载继电器5-8A TK-E02U-C热过载继电器6-9A TK-E02V-C热过载继电器7-11A TK-E02W-C热过载继电器9-13A TK-E02X-C热过载继电器12-18A TK-E02Q-C热过载继电器16-22A TK-E02Y-C热过载继电器20-25A TK-E2S-C热过载继电器4-6A TK-E2U-C热过载继电器5-8A TK-E2V-C热过载继电器6-9A TK-E2W-C热过载继电器7-11A TK-E2X-C热过载继电器9-13A TK-E2B-C热过载继电器12-18A TK-E2E-C热过载继电器24-36A TK-E2I-C热过载继电器32-42A TK-E2H-C热过载继电器40-50A TK-E3V-C热过载继电器7-11A TK-E3W-C热过载继电器9-13A TK-E3X-C热过载继电器12-18A

接触器选型..

接触器选型 交流接触器常用于远距离接通和分断电压至660V、电流至600A的交流电路,以及频繁起动和控制交流电动机的场合。由于交流电路的使用场合比直流广泛,交流电动机在工厂中使用特别多,所以交流接触器的品种和规格更为繁多,常用的有CJ20、B、3TB、LCl—D与CJ40等系列交流接触器。其中CJ20为我国70年代后期到20世纪80年代完成的更新换代产品;B、3TB、LCl—D系列为同期引进国外技术制造的产品。CJ40系列为20世纪90年代跟踪国外新技术、新产品自行开发、设计、试制的产品,达到国外20世纪80年代末90年代初水平,现已完成63、80、100、125、160、200、250、315、400、500A十个电流等级,最大容量可达800A。 1.CJ20系列交流接触器 CJ20系列交流接触器适用于交流50Hz、电压至660V、电流至630A的电力系统,供远距离接通和分断线路,以及频繁地起动及控制电动机用。其机械寿命高达1000万次,电寿命为120万次,主回路电压可由380V 至660V,部分可达1140V,规格齐全,直流控制可考虑特殊订货。 CJ20系列交流接触器为直动式,主触头为双断点,磁系统为U形,采用优质吸震材料作缓冲,动作可靠。接触器采用铝基座,陶土灭弧罩,性能可靠,辅助触头采用通用辅助触头,根据需要可制成各种不同组合以适应不同需要。该系列接触器的结构优点是体积小,重量轻,易于维修保养,安装面积小,噪声低等。 型号含义:

技术数据见表1-2~1-4。

2.B系列交流接触器这是一种新型的接触器,它是引进德国BBC公司生产线和生产技术而生产的交流接触器。该系列接触器的工作原理与我国现有的交流接触器相同,但因采用了合理的结构设计、合理的尺寸参数的配合和选择,各零件按其功能选用最合适的材料和采用先进的加工工艺,故产品具有较高的技术经济指标。B系列接触器具有正装式结构与倒装式结构两种布置形式。 正装式结构,即触头系统在前面,磁系统在后面靠近安装面,属于这种结构形式的有B9、B12、B16、B25、B30、B460及K型七种。

接触器一般选型要求

交流接触器选用 选择接触器时应首先根据线路和负载的要求(属于轻载、一般负载还是重载)即使用类别,选择合适的结构型式,然后再根据负载的额定值和极限值、操作频率选择主要技术参数,包括主回路参数、辅助回路参数、根据控制回路的要求选择接触器的线圈参数、再根据电动机(或其他负载)的功率和操作情况,确定接触器的容量等级。最后根据使用地点周围环境选择有关系列或特殊规格的交流接触器。 一般没有特殊要求的,均应采用空气电磁式结构。极数在三相电路一般为三极,单相系统中,则采用单极、双极交流接触器,但也常采用由三极并联的接触器。主电路参数的确定 一般要求接触器额定工作电压与额定工作电流(或额定控制功率)应与实际使用的主电路的参数相符,接触器的额定值决不能低于实际使用值。如果接触器有几个不同的额定工作电压,则与此对应的也有几个不同的额定工作电流。 控制电路参数和辅助电路参数的的确定 接触器线圈接在控制电路中,其额定参数(线圈电压)需视设计的控制电路的情况而确定,同一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压就有好几种规格,所以在选购时应指明线圈的额定电压。 接触器的辅助触点用于控制辅助电路的通断,其种类和数量可在一定范围内按用户要求选用。同时要注意辅助触点的通断能力和其他额定参数。如触点不够,可利用继电器、辅助触头组等来扩展功能。 按电寿命要求选用接触器 为了使接触器有足够的饿使用期限,必须了解其电寿命。我公司以不同形式给出有关接触器的电寿命数据(见我公司控制电器样本,在不同使用类别下的电寿命次数)。五、考虑工作制及操作频率、电源频率的影响 工作制:当接触器按基本工作制即8小时工作制工作时,可以不考虑工作制的影响。不间断即24小时工作制时,虽然工作情况比8小时工作要严酷,但主要参数与8小时工作制相同,只是考虑到长期通电会对触头氧化等因素带来不利影响,故在选用时应适当降低容量和尽量保持清洁即可。 工作制:用于长期工作制时,应尽可能选用银、银基合金或镶银触头的接触器。如选用铜触头的接触器,则应将其容量降低至间断长期工作制额定容量的50%以下使用。 操作频率:决定接触器容量时,必须考虑起动电流、通电持续率及操作频率的影响。并且应保证反复短时工作制的等效发热电流不大于接触器的约定发热电流。此外,在操作频率很高的情况下,必须计及电弧能量的影响,在等效发热电流计算值的基础上留下适当的余量来选择接触器的容量等级。 操作频率:接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率。当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用。 电源频率的影响:对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。但对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货 作电压与容量的关系 接触器使用在不同的工作电压时,一般按控制功率相等的原则计算接触器的工作电流,但在

交流接触器选型根据电动机的启动电流来选

交流接触器选型根据电动机的启动电流来选,一般取启动电流的1.5倍比较合适 55KW在三角形接法运行电流是80A左右,因此该接触器选120A的即可 而你采用的是星型启动,那么星型的接触器就要考虑到启动电流 55KW在星型接法运行电流是80A的1/3,即27A左右;另外启动电流一般按7倍的运行电流计算,因此该接触器选200A的即可。 电动机配套使用的交流接触器,应该考虑到电动机的启动电流,选择大于电动机额定电流3-5倍的。交流接触器过小,其触点容易产生火花、发热,甚至烧坏。交流接触器的说明书上有使用要求,你参考选择使用就可以了。 其他答案 1。电机1.1,1.5,2.2,3,4,5.5,7.5,10,11,15,18.5,22,30。 2。接触器cjx2(cj20)9A,9A,12A,16A,25A,40A,40A,50A,63A,65A,65A(100A),100A, 每一千瓦的工作电流为两安左右,我喜欢用两到三倍的,比较耐用性能又好,价钱也贵不了多少。 依据电动机功率选择接触器,如7.5千瓦电动机电流15A,接触器选择电流为20A的.2.2千瓦电动机电流5A,接触器选择电流为10A的. 电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器 电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器 电机如何配线 选用断路器 热继电器 如何根据电机的功率 考虑电机的额定电压 电流配线 选用断路器 热继电器 三相二百二电机 千瓦三点五安培。 常用三百八电机 一个千瓦两安培。 低压六百六电机 千瓦一点二安培。 高压三千伏电机 四个千瓦一安培。 高压六千伏电机 八个千瓦一安培。 一台三相电机 除知道其额定电压以外 还必须知道其额定功率及额定电流 比如 一台三相异步电 机 7.5KW 4极 常用一般有2、4、6级 级数不一样 其额定电流也有区别 其额定电路约为 15A 。 1、断路器 一般选用其额定电流1.5-2.5倍 常用DZ47-60 32A 2、电线 根据电机的额定电流15A 选择合适载流量的电线 如果电机频繁启动 选相对粗一点的 线 反之可以相对细一点 载流量有相关计算口决 这里我们选择4平方 3、交流接触器 根据电机功率选择合适大小就行 1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号 这里我们 选择正泰CJX2--2510 还得注意辅助触点的匹配 不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器 其整定电流都是可以调整 一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线 1 多台电机配导线 把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 2 在线路50米以内导线截面是 总电流除4. 再适当放一点余量 3 线路长越过50米外导线截面 总电流除3. 再适当放一点途量 4 120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些

接触器和断路器选型标准

接触器和断路器选型标 准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

你是为总闸选交流接触器,首先要考虑线电流,根据三相功率的公式:P=*380*I* 按130kW计算: 130kW=*380*I* I=130kW/*380* =130kW/ =263 A 电机的启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取到倍,这里就取倍。 还要考虑使用系数,因为你的所有电机不是同时使用,一般是取到,如果是一台电机就取1。但是你是大电机是主要的,就取好了。

263**=356 A 你最好不要用交流接触器而选用空气开关。要选大于356 A的空气开关,并按照356 A调整整定电流,这样线路中的电机才能够正常工作和有电路保护。 25平方的铝线可以承受100A的电流。铜线可以承受140A的电流。 一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如平方按算 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为

2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

各种施耐德接触器配套热继电器选型表

各种施耐 德接触器配套热继电器选型表 名称型号电流调节范围适用的接触器链接 执继电器LRD01C请点击执继电器LRD02C请点击执继电器LRD03C请点击执继电器LRD04C请点击执继电器LRD05C LC1-D09-18请点击执继电器LRD06C LC1-D09-18请点击执继电器LRD07C请点击PVC线槽PVC线槽PVC线槽PVC线槽PVC线槽执继电器LRD10C4-6A LC1-D09-18请点击

执继电器LRD12C LC1-D09-18请点击执继电器LRD14C7-10A LC1-D09-18请点击执继电器LRD16C9-13A LC1-D09-18请点击执继电器LRD21C12-18A LC1-D09-18请点击执继电器LRD22C16-24A LC1-D25-38请点击执继电器LRD32C23-32A LC1-D25-38请点击执继电器LRD35C30-38A LC1-D25-38请点击执继电器LRD3322C17-25A LC1-D40-65请点击执继电器LRD3353C23-32A LC1-D40-65请点击执继电器LRD3355C30-40A LC1-D40-65请点击执继电器LRD3357C37-50A LC1-D40-65请点击

执继电器LRD3359C48-65A LC1-D40-65请点击执继电器LRD3361C55-70A LC1-D80-95请点击执继电器LRD3363C63-80A LC1-D80-95请点击执继电器LRD3365C80-104A LC1-D80-95请点击执继电器LRD436580-104A LC1-D115-D170请点击执继电器LRD436795-120A LC1-D115-D170请点击执继电器LRD4369110-150A LC1-D115-D170请点击执继电器LR9D536760-100A LC1-D115-D170请点击执继电器LR9D536990-150A LC1-D115-D170请点击执继电器LR9F536990-150A LC1-D115-D170请点击热继电器LR9F5371132-220A LC1-D205-D245请点击