文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 措施项目工程量计算方法

措施项目工程量计算方法

措施项目工程量计算方法
措施项目工程量计算方法

施工技术措施费计价工程量计算方法

一、脚手架工程量计算

1.综合脚手架面积的计算方法:

(1)多层建筑物的综合脚手架,应自建筑物室外地坪以上的自然层为准。高度超过2.2m(包括2.2m)的管道层亦应计算层数和面积(但走廊部分的局部管道层不计算层数,只计算面积)。地下室不作层数计算,但应计算建筑面积。多层建筑物其层高等于2.2时,可按一层建筑面积计算综合脚手架及垂直运输费。

例1如图1所示某办公楼示意图,求该办公楼综合脚手架工程量。

解:根据综合脚手架的工程量计算规则计算如下:

综合脚手架工程量=9.84×21.84×5=1074.53m2

图1 某办公楼示意图

(2)单层建筑物的高度,应自室外地坪至檐口滴水的高度为准。多跨建筑物如高度不同时,应分别按照不同的高度计算。单层建筑物以6m高为准,超过6m者,每超过1m再计算一个增加层,增加高度若不足0.6m时(包括0.6m),舍去不计,超过0.6m,按一个增加层计算。

(3)内浇外砌建筑物,按综合脚手架费用乘以0.9计算。大板、大模板建筑,按综合脚手架费用乘以0.5计算。如某单层建筑物檐高为7.2m,则增加层数为:7.2-6=1m余0.2m<0.6m舍去不计,即按一个增加层计算。又如某单层建筑物檐高为8.8m,则增加层数为:8.8-6=2m余0.8m>0.6m按一个增加层计算,最后应计算的增加层数为2+1=3层。

2.单项脚手架:

(1)凡捣制梁(除圈梁、过梁)柱、墙,每立方米混凝土需计算13m2的3.6m以内钢管里脚手架;施工高度在6~10m内应另增加计算26m2的单排9m内钢管外脚手架;施工高度在10m以上按施工组织设计方案计算。

(2)围墙脚手架,按相应的脚手架定额计算。其高度应以自然地坪至围墙顶,如围墙顶上装金属网者,其高度应算至金属网顶,长度按围墙的中心线,以平方米计算。不扣除围墙门所占的面积,但独立门柱砌筑用的脚手架也不增加。

例2如图2所示,求围墙砌筑脚手架工程量。

图2 围墙示意图

解:根据围墙脚手架工程量计算规则计算围墙脚手架的工程量如下:

围墙脚手架的工程量=(150+60×2+20)×2×3=1740m2

(3)凡室外单独砌筑砖、石挡土墙、沟道墙高度超过1.2m以上时,按单面垂直墙面面积套用相应的里脚手架定额。

(4)室外单独砌砖、石独立柱、墩及突出屋面的砖烟囱,按外围周长另加3.6m乘以实砌高度计算相应的单排外脚手架费用。

例3如图3所示,求独立砖柱脚手架工程量。

解:根据独立砖柱脚手架工程量计算规则计算如下:

独立砖柱脚手架工程量=(0.5×4+3.6)×4.5=25.2m2

图13.3 独立砖柱示意图

(5)砌二砖及二砖以上的砖墙,除按综合脚手架计算外,另按单面垂直砖墙面面积增计单排外脚手架。例4如图4(a)和4(b)所示,某单层建筑物的墙体为二砖厚的砖墙,求该建筑物脚手架工程量。

解:根据脚手架工程的工程量计算规则,该建筑物的脚手架工程量需列两项进行计算。

(1)综合脚手架工程量=24×32=768m2

(2)单排外脚手架工程=(24+32)×2×4.8=537.6 m2

4(a)建筑物立面示意图 4(a)建筑物平面示意图

(6)砖、石砌基础,深度超过1.5m时(室外自然地面以下),应按相应的里脚手架定额计算脚手架,其面积为基础底至室外地面的垂直面积。

(7)混凝土、钢筋混凝土带形基础同时满足底宽超过1.2m,(包括工作面的宽度)深度超过1.5m;满堂基础、独立柱基础同时满足底面积超过4m2,深度超过1.5m,均按水平投影面积套用基础满堂脚手架计算。

(8)高颈杯形钢筋混凝土基础,其基础底面至自然地面的高度超过3m时,应按基础底周边长度乘高度计算脚手架,套用相应的单排外脚手架定额。

(9)贮水(油)池及矩形贮仓按外围周长加3.6m乘以壁高套用相应的双排外脚手架定额。

(10)砖砌、砼化粪池,深度超过1.5m时,按池内空的投影面积套用基础满堂脚手架计算。其内外池壁脚手架按本条第6款规定计算。

(11)室外管道脚手架,高度从自然地面算至管道下皮(多层排列管道时,至最上一层管道下皮为准),长度按管道的中心线,乘以垂直高度计算面积。

3.其他

(1)悬空吊篮脚手架以墙面垂直投影面积计算,高度应以设计室外地坪至墙顶的高度计算,长度应以墙的外围长度计算。

(2)外脚手架安全围护网按实挂面积计算。

二、垂直运输工程量计算

1.计算建(构)筑垂直运输工程量的一般规则:

(1)建筑物按建筑面积计算。包括计算建筑面积范围和层高2.2m设备管道层等面积。

例5:如图1所示某办公楼示意图,求该办公楼垂直运输工程量。

解:根据湖北2003建筑工程预算定额建筑物垂直运输工程量的计算规则,该办公楼垂直运输工程量计算如下:

A12-2建筑物垂直运输 20m(6层)以内垂直运输工程量=9.84×21.84×5=1074.53m2同综合脚手架的工程量

(2)烟囱、水塔、筒仓等构筑物以“座”计算。

2.建筑物垂直运输(1-6层):

凡建筑物层数在6层及其以下或檐高在20m以下时,按6层及其以下建筑面积计算。包括地下室和屋顶楼梯间等建筑面积。

3.高层建筑垂直运输及增加费:

(1)凡建筑物在6层以上或檐高超过20m以上者,均可计取垂直运输及增加费,檐高超过20m以上时,以建筑物檐高与20m之差,除以3.3m为层数(除本条第(5)、(6)款外,余数不计),累计建筑面积计算。例6:如图1所示某办公楼示意图,如果该办公楼增加层高为3.6m的四层。求该办公楼垂直运输及增加费

工程量。

解:该办公楼增加四层后层数为9层,檐高为:3.6×8+4.2+0.3=33.3m>20m且在本条第(5)、(6)款外。超过高度为:33.3-20=13.3m ,超高的层数为:13.3÷3.3=4层余数0.03不计。

则根据湖北2003建筑工程预算定额,该办公楼增加四层后的垂直运输工程量计算如下:

A12-5高层建筑9-12层檐高(40m以内)垂直运输及增加费

工程量=9.84×21.84×4=859.62m2

(2)当上层建筑面积小于下层建筑面积的50%时,应垂直分割为两部分计算。层数(或檐高)高的范围与层数(或檐高)低的范围分别按本条(1)款规则计算。

例7如图5所示某建筑物立面示意图,1~8层每层建筑面积为600m2,9~11层每层建筑面积为270 m2,计算该建筑物的垂直运输及增加费。

解:首先确定建筑物两个不同标高的建筑面积是否应垂直分割

檐口高度24m~33m间:270÷600=0.45<50%,故应垂直分割成两部分。

则建筑物垂直运输及超高增加费的计算如下:

(1)7~11层,檐高33m

折算层数=(33-20)÷3.3=3.94

因此折算层数取为3层。建筑物垂直运输及超高增加费工程量为:A12-5 S=270×3=810m2

图5 某建筑物立面示意图

(3)当建筑物在6层(或檐高在20m)以上每层建筑面积不同,又不符合垂直分割计算条件,则按本条款(1)款规定计算层数,乘以建筑物檐高20m以上实际层数建筑面积的算术平均值,计算工程量。

例8如图6所示某建筑物立面示意图,1~8层每层建筑面积为600m2,9~11层每层建筑面积为350 m2,计算该建筑物的垂直运输及增加费。

解:首先确定建筑物两个不同标高的建筑面积是否应垂直分割

檐口高度24m~33m间:350÷600=0.58>50%,故不应垂直分割成两部分。

则建筑物垂直运输及超高增加费的计算如下:

(1)7~11层,檐高33m

折算层数=(33-18)÷3.3=3.94 因此折算层数取为3层。

每折算层的面积=(350×2+600×2)÷4=475 m2

建筑物垂直运输及超高增加费工程量为:A12-5 S=475×3=1425m2

图6 某建筑物立面示意图

(4)当建筑物檐高在20m以下,层数在6层以上时,以6层以上建筑面积套和7-8层子目,6层及其以下建筑面积套1-6层子目。

(5)当建筑物檐高超过20m,但未达到23.3m,则无论层数多少,均以最高一层建筑面积套用7-8层子目。余下建筑面积套用1-6层子目。

例9:如图1所示某办公楼示意图,如果该办公楼增加层高为3.6m的一层。求该办公楼垂直运输工程量。解:该办公楼增加一层后层数为6层,檐高为:3.6×5+4.2+0.3=22.5m<23.3m

则根据湖北2003建筑工程预算定额,该办公楼增加一层后的垂直运输工程量计算如下:

①定额项目A12-1建筑物20m(6层)以内垂直运输

工程量=9.84×21.84×5=1074.53m2

②定额项目A12-3高层建筑7-8层檐高(20-28m以内)垂直运输及增加费

工程量=9.84×21.84=214.91m2

(6)当建筑物檐高在28m以上,但未超过29.9m时,按3个折算超高层计算建筑面积,套用9-12层子目,余下建筑面积不计算。

例10:如图1所示某办公楼示意图,如果该办公楼增加层高为3.6m的三层。求该办公楼垂直运输工程量。解:该办公楼增加三层后层数为8层,檐高为:3.6×7+4.2+0.3=29.7m<29.9m

则根据湖北2003建筑工程预算定额,该办公楼增加三层后的垂直运输工程量计算如下:

定额项目A12-5高层建筑9-12层檐高(40m以内)垂直运输及增加费

工程量=9.84×21.84×3=644.72m2

4.凡套用了7-8层子目者,余下建筑面积还应套用1-6层子目。

5.地下室及垂直分割后的高层范围外的1-6层(20m以内)裙房面积,套用1-6层子目。

三、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算

1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,均应区别模板的不同材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。

例11求图7所示现浇C25混凝土柱基的模板工程量。

解:根据现浇混凝土模板工程量计算规则,按接触面积计算过程如下:

构件与模板接触面积=1.5×4×0.3+1.0×4×1.2=6.6m2

图7 独立柱示意图

2.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪或地面至板底之间的高度)以

3.6m以内为准,高度超过3.6m以上部分,别按超过部分计算增加支撑工程量。

3.现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,但突出墙、板面的混凝土模板应相应增加;单孔面积在0.3m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板并入墙、板模板工程量内计算。

4.杯形基础的颈高大于1.2m时(基础扩大顶面至杯口底面),按柱定额执行,其杯口部分和基础合并按杯形基础计算。

5.柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。例12求图8所示现浇有梁板模板工程量。板厚80mm。

解:根据现浇有梁板模板工程量计算规则,按接触面积计算过程如下:

KL1的模板工程量=[0.3+(0.7-0.08)×2]×(7.2-0.4)×4=1.54×6.8×4=41.89 m2

LL1的模板工程量=[0.25+(0.7-0.08)×2]×(5.4-0.4)×6=1.49×5.0×6=44.7 m2

梁的模板工程量合计: 41.89+44.7=86.59 m2

现浇板的模板工程量=(5.4×3+0.4)×(7.2+0.4)+ [(5.4×3+0.4)+(7.2+0.4)]×2×0.08=16.6×7.6+(16.6+7.6) ×2×0.08=126.16+3.87=130.03 m2

扣板与柱的接触面积=0.4×0.4×8=1.28 m2

扣板与KL1的接触面积=0.3×(7.2-0.4)×4=8.16 m2

扣板与LL1的接触面积=0.25×(5.4-0.4)×6=7.5 m2

现浇板的模板工程量应扣除的工程量小计为: 1.28+8.16+7.5=16.94 m2

则现浇板的最终模板工程量=130.03-16.94=113.09 m2

有梁板的模板工程量为梁板模板量之和,即:

现浇有梁板模板工程量=86.59+113.09=199.68 m2

图8 有梁板示意图

6.构造柱均按图示外露部分计算模板面积。留马牙槎的按最宽面计算模板宽度。构造柱与墙接触面不计算模板面积。

(1)构造柱模板

1)两面有墙拐角柱如图9(a)模板面积为:

S=(a+b+0.06×4)×柱高-柱外露面与梁、板接触面积

2)两面有墙构造柱如图9(b)模板面积为:

S=(a+0.06×2)×2×柱高-柱外露面与梁、板接触面积

3)三面有墙构造柱,如图9(c)模板面积为:

S=(a+0.06×6)×柱高-柱外露面与梁、板接触面积

4)四面有墙构造柱如图9(d)模板面积为:

S=0.06×8×柱高

图9构造柱断面示意图

7.现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬,按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的悬臂梁及板边模板不另计算。雨蓬翻边突出板面高度在200mm以内时,按翻边的外边线长度乘以突出板面高度,并

入雨蓬内计算;雨蓬翻边突出板面高度在600mm以内时,翻边按天沟计算;雨蓬翻边突出板面高度在1200mm以内时,翻边按栏板计算;雨蓬翻边突出板面高度超过1200mm时,翻边按墙计算。

例13求图10所示现浇钢筋混凝土雨蓬模板工程量。

解:根据现浇钢筋混凝土雨蓬模板工程量计算规则计算如下:

现浇雨蓬模板工程量=2.4×0.9+0.12×[2.4+0.9×2+(2.4-0.08×2)+(0.9-0.08)×2]

=2.16+0.12×(2.4+1.8+2.24+0.82×2)=2.16+0.97=3.13m2

图10 现浇钢筋混凝土雨蓬示意图

8.楼梯包括楼梯间两端的休息平台,梯井斜梁、楼梯板及支承梁及斜梁的梯口梁或平台梁,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算。不扣除宽度小于300mm的楼梯井,楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算;当梯井宽度大于300mm时,应扣除梯井面积,以图示露明面尺寸的水平投影面积乘以1.08系数计算。圆弧形楼梯按图示露明尺寸的水平的投影面积计算,不扣除小于500mm直径的梯井。

9.混凝土台阶,按图示台阶尺寸的水平投影面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。

10.现浇混凝土明沟以接触面积按电缆沟子目计算;现浇混凝土散水按散水坡实际面积,以平方米计算。

11.混凝土扶手按延长米计算。

12.带形桩承台按带形基础定额执行。

13.小立柱,二次浇灌模板按零星构件,以实际接触面积计算。

14.以下构件按接触面积计算模板:

(1)砼墙按直形墙、电梯井壁、短肢剪力墙、圆弧墙,划分不分厚度,均分别计算。

(2)挡土墙、地下室墙是直形的,按直形墙计;是圆弧形时按圆弧墙计;即有直形又有圆弧形时应分别计算。

四、预制钢筋混凝土构件模板工程量计算

1)预制钢筋混凝土模板工程量除另有规定外,均按预制钢筋混凝土工程量计算规则,以立方米计算。例14某建筑物内有L=6.0m,截面尺寸为:300mm×500mm的钢筋混凝土预制梁12根,求梁的模板工程量。解:根据预制钢筋混凝土构件模板工程量计算规则计算如下:

预制钢筋混凝土梁模板工程量=0.3×0.5×6.0×12=10.8m3

2)小型池槽按外型体积以立方米计算。

例15某建筑物内有外形尺寸为:450mm×450mm×500mm的预制钢筋混凝土污水池6个,求该污水池的模板工程量。

解:根据湖北2003建筑工程预算定额预制钢筋混凝土构件模板工程量计算规则计算如下:A10-202预制钢筋混凝土污水池模板工程量=0.45×0.45×0.5×6=0.61m3

3)钢筋混凝土构件灌缝模板工程量同构件灌缝工程量以立方米计算。

工程量计算规则公式汇总

土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。

(2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。

工程量计算方法及程序0

工程量计算方法及程序 (1) 第一节关于核量工长工作程序 (1) 第二节工程量计算 (4) 第三节三方核量(扩展到整个工程核量问题) (11) 第四节工程量计算总原则 (13) 第五节办理洽商应注意事项: (13) 第六节实际工程举例 (15) 工程量计算方法及程序 第一节关于核量工长工作程序 一、了解招投标文件 招标文件重点是看招标范围、答疑文件、合同形式(总价合同还是 单价合同)、清单编制说明;投标文件主要看投标项目是否齐全。 注解: 单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单 价,以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。承包 商所填报的综合单价指为完成一个规定计量单位的分项工程量 清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用 费和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。(主要指 工程量清单式投标,此投标一般为单价合同,工程项目及数量是 甲方提供,如果漏项,施工中需及时确认价格。)

总价合同是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件,业主应付给承包商的款额是一个规定的金额,即明确的总价。总价 合同也称作总价包干合同,即根据施工招标时的要求和条件,当 施工内容和有关条件不发生变化时,业主付给承包商的价款总额 就不发生变化。(总价合同一次包死,则投标即使漏项,也已含 在总价中了。) 二、详细审阅图纸说明 看图纸说明同时要联系招投标文件,如有出入以招投标文件为准,例如,投标答疑中或清单编制说明中明确给水管道采用衬塑钢管,而图纸显示为不锈钢管,那么实际施工应以招标文件为准,仅需根据招标文件与设计做一确认形式洽商。 先看招投标文件后看图纸的目的就是理清范围,曾经就发生过有工长上来就拿图纸算量的,而且先算的消防,后来才发现招标消防为整项甲指分包。 三、工程量计算分为以下几部分: 1.三方核量:对我机电事业部采购供货部分和甲供物资材料工程量在 工程初期得到三方确认,目的是对项目人员了解我方供货范围,根据实际施工要求提料提供依据,对分包则做到事前控制,避免浪费材料;物资部门及时准确为项目供货提供依据。 2.除三方核量外工程量须由工长与预算人员根据图纸扒量,其目的是

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

工程量计算规则

工程量计算规则 第一章土石方工程 1、挖土以设计室外地坪标高为准计算土石方工程量。 2、平整场地及碾压工程量按下列规定计算: (1)人工平整场地是指建筑物挖添土方厚度在+300mm以内并找平。挖填土方厚度超过300mm时,可按场区土方平衡竖向布置图另行计算。 (2)平整场地工程量按建筑物外墙边线,每边各加2m,以平方米计算。 (3)场地原土碾压以平方米计算,填土碾压按图示填土方厚度以立方米计算。 3、挖掘基坑、沟槽土石方工程量,按下列规定计算: (1)基坑、沟槽划分 a)凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于宽3倍以上为沟槽。 b)图示基坑底面积在20m2以内为基坑。 c)凡沟槽底宽在3m以外、基坑底面积在20m2以外的挖土石方工程均按挖土石方计算。(2)挖沟槽、基坑土方需放坡时按表1-3系数计算。 (3)挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽单面加100mm,双面加200mm 计算。挡土板面积按沟槽、垂直支撑面积计算。支挡土板后不得再计算放坡。 (4)基础施工所需工作面宽度按表1-4计算。 (5)挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算,内墙按图示基础底面净长计算,内外吐出部分体积并入沟槽工程量内计算。 注:1.沟槽、基坑中土壤类别不同时分别按放坡系数依不同土壤厚度加权平均计算。 2.计算放坡时在交接处的重复工程量不予扣除。原槽、坑作基础垫层时放坡自垫层上表面开始计算。 (6)挖管道沟槽,按图示中心线长度计算。沟底宽度设计有规定的,按设计规定尺寸计算,无规定的可按表1-5计算。 (7)沟槽、基坑深度,按图示槽坑底面至室外地坪深度计算。管道地沟按图示构坑底至室外地坪深度计算。 表1-5 管道地沟、沟底宽度计算表

工程量计算规则与方法(八)

(6)钢筋工程量计算的基本方法: 钢筋工程量计算首先计算其图示长度,然后乘以单位长度质量确定。即: 钢筋工程量=图示钢筋长度×单位理论质量(5.3.1) 钢筋单位理论质量可根据公式(5.3.2)计算确定(d为钢筋直径,单位mm),或查表5.3.13确定;也可根据钢筋直径计算理论质量,钢筋的容重可按7850kg/m3计算。 钢筋单位理论重量=0.006165×d2(kg/m)(5.3.2) 1)纵向钢筋图示长度的计算。 在计算纵向钢筋图示长度时,需要考虑以下参数: ①混凝土保护层厚度。(《混凝土结构设计规范》GB50010-2010规定) 表5.3.14混凝土保护层最小厚度(mm) 注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。 2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。 ②弯起钢筋增加长度。 弯起钢筋的弯曲度数有30°、45°、60°,如图5.3.24所示。弯起钢筋增加的长度为S-L,不同弯起角度的S-L值见表5.3.15。

表5.3.15弯起钢筋增加长度计算表 注:弯起钢筋高度h=构件高度-保护层厚度。 ③钢筋弯钩增加长度。 钢筋的弯钩主要有半圆弯钩(180°)、直弯钩(90°)和斜弯钩(135°),如图5.3.25所示。 对于HPB300级光圆钢筋受拉时,钢筋末端作180o弯钩时,钢筋弯折的弯弧内直径不应小于钢筋直径d的2.5倍,弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径d的3倍。 按弯弧内径为钢筋直径d的2.5倍,平直段长度为钢筋直径d的3倍确定弯钩的增加长度为:半圆弯钩增加长度为6.25d,直弯钩增加长度为3.5d,斜弯钩增加长度为4.9d。 当平直段长度为其他数值时,可相应换算得到弯钩增加长度,如斜弯钩平直段长度为10d时,弯钩增加长度为11.9d(4.9d-3d+10d=11.9d)。对于现浇混凝土板上负筋直弯钩,为减少马镫筋的用量,直弯钩取板厚减两个保护层。 【2010真题】根据混凝土结构工程施工及验收规范,直径为d的I级钢筋做受力筋,两端设有弯钩,弯钩增加长为4.9d,其弯起角度应是()。 A.90o

工程量计算方法及顺序

1、分部工程量计算程序 对于一般土建工程,确定分部工程量计算顺序的原则是方便计算。其一般顺序如下: 建筑面积和体积→基础工程→混凝土及钢筋混凝土工程→门窗工程→墙体工程→装饰抹灰工程→楼地面工程→屋面工程→金属结构工程→其他工程 (1)计算建筑面积和体积 建筑面积和体积都是土建工程预算的主要指标。它们不仅有独立概念和作用,也是核对其它工程量的主要依据。因此必须首先计算出来。 (2)计算基础分部工程量 因为计算时,基本上不能利用“统筹法计算”的四个基数而需独立计算。又因基础工程先施工,价值表先列项,在结构施工图中排在前面,根据工程量计算要少翻图纸、资料,以求快的原则,故宜将其排在计算程序的第二步。 (3)计算混凝土及钢筋混凝土分部 混凝土及钢筋混凝土工程通常分为现浇混凝土、现浇钢筋混凝土、预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土等工程。它同基础工程和墙体工程密切相关,它们之间既相互联系,又有制约,因此应将其排在计算程序的第三步。 (4)计算门窗工程量 门窗工程既依赖墙体砌筑工程,又制约砌筑工程施工。它的工程量还是墙体和装饰工程量计算过程中的原始数据。因此应将其排在计算程序的第四步。 (5)计算墙体分部工程量 主要是在利用第三、第四步某些数据的同时,又为装饰抹灰等工程量计算提供某些计算数据。例如,在计算墙体体积时,列出墙体面积(包括分层分段),可在后来的装饰抹灰工程量计算中加以利用。因此应将其排在计算程序的第五步。 (6)计算装饰工程量 主要是在充分利用第三、第四、第五步有关数据的同时,为楼地面等工程量计算提供数据。因此应将其排在计算程序的第六步。 (7)计算楼地面分部工程量 首先要计算出设备基础及地沟部分的相应工程量等,这样在计算楼地面工程量时,可以顺利地扣除其相应面积或体积(工程量)。在楼地面工程量计算过程中,既要充分利用上述第五、六步所提供数据,也要为屋面工程量计算提供相应数据。因此应将其排在计算程序的第七步。 (8)计算屋面分部工程量 计算时可充分利用第一、七步所提供的数据,简化计算。 (9)计算金属结构工程量 金属结构工程的工程量,一般与上述计算程序关系不大。因此可以单独进行计算。 (10)计算其他工程量 其他工程又分为:其他室内工程和其他室外工程。其他室内工程如:水槽、水池、炉灶、楼梯扶手和栏杆等;其他室外工程如:花台、散水、明沟、阳台和台阶等。这些零星工程,均应分别计算出:预制、现浇、砌筑、抹灰、油漆和铁件等工程量。 对于脚手架工程量,可按施工组织设计文件规定,在墙体砌筑工程量计算时就便计算出来。 2、分项工程量计算顺序 (1)不同分项工程之间 在计算一般土建工程量时,不仅要合理确定各个分部工程量计算程序,而且要科学安排同一工程内部各个分项工程之间的工程量计算顺序。为了防止重算和避免漏算,通常按照施工顺序进行计算。 例如带形基础,它一般是由挖基槽土方、做垫层、砌基础和回填土等四个分项工程组成,各分项工程量计算顺序就可采用:挖基槽土方→做垫层→砌基础→回填土。

建筑工程工程量计算规则

建筑工程工程量计算规则 1.建筑工程定额计价标准格式 (1)工程总说明(2)工程总价表(3)分部工程费汇总表(4)分项工程费汇总表(5)技术措施项目费汇总表(6)其他措施项目费汇总表(7)人工百了机械价差表(8)补充子目单位估价表(9)工程量计算表 2.房屋建筑面积计算规则 按照国家建设行政主管部门颁布的《建筑面积计算规则》,房屋建筑面积的计算规定如下: (1)计算全面面积的范围 ①单层建筑物; ②多层建筑物; ③结构、层数不同的同一建筑物 ④地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站,地下指挥部等及相应出入口; ⑤坡地建筑物利用吊脚空间设置的架空层和深基础地下架空层;其层高超过2.2m时; ⑥穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅及回廊; ⑦室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道

井等; ⑧书库、立体仓库; ⑨有围护结构的舞台灯光控制室; ⑩建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2m 时; 屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等; 建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等; 建筑物间有顶盖的架空走廊; 室外楼梯; 建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300㎜以内时。 (2)折算面积的范围 ①有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等的建筑面积;独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚站台等的建筑面积; ②建筑物外有柱和顶盖的走廊、檐廊的建筑面积;有盖无柱走廊、檐廊的建筑面积;无围护结构的凹阳台、挑阳台的建筑面积。 (3)不计算建筑面积的范围 ①突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、

台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面等。 ②用于检修、消防等室外爬梯。 ③层高2.2m以内设备管道层、贮藏室、设计不利用深基架空层及吊脚架空层。 ④建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台;没围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。 ⑤独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。 ⑥单层建筑物内分隔间层房间,舞台及后台悬挂的幕布、布景天桥、挑台。 ⑦建筑物内部大于300㎜的变形缝、沉降缝。 3.人工挖土工程量计算规则 按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》,人工挖土工程量计算规则为: 人工挖土包括人工挖沟槽、基坑、土方等工程量计算。计算时首先明确三者的划分标准。 挖掘沟槽、基坑、土方的工程量按挖方体积计算。需放坡时,要考虑放坡系数。计算基底宽度时,需考虑工作面宽。挖沟槽、基坑需支挡土板时,沟槽、基坑底宽单面支挡土板增加10㎝,双面增加20㎝,支挡土板后,不再计算放坡。

工程量计算的一般方法【最新版】

工程量计算的一般方法 为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。 2.按定额顺序计算 按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度-门窗

洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。 这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。 3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算 ( 1)按顺时针方向计算 从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。如图 5.1所示,外墙从左上角开始,依箭头所指示的次序计算,绕一周后又回到左上角。此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算。 图5.2按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 ( 2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算 以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图

工程量计算基本方法

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则

(1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点

钢筋工程量计算规则及方法

钢筋工程量计算规则及方法 一、钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 各类钢筋计算长度的确定 钢筋长=构件长-保护层*2+弯勾长*2+弯起钢筋增加值(△L)*2 钢筋的混凝土保护层 受力钢筋的保护层,应符合设计要求;当设计无要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表要求: 纵向受力钢筋的混凝土保护层的最小厚度(㎜) 混凝土保护层的最小厚度见下表: 附注:①基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于35㎜,无垫层时不应小于70㎜; ②板墙壳中的分布筋的保护层厚度不应小于表中相应数值减10㎜,且不应小于10㎜;梁柱中的箍筋和构造筋的保护层不应小于15㎜. 2. 箍筋的弯勾长度: 平钩(180 °)6.25d ; 直钩(90 °) 3.5d ; 斜钩(135 °)4.9d 3. 弯起钢筋增加长度: 30 °:0.268H0; 45 °:0.41H0; 60 °:0.585H0 4. 箍筋长度:

封闭方箍箍筋长度=2*(长+宽)+20d 或=构件截面外边周长-8倍保护层厚+27.8d ⑶箍筋根数的确定:N= (构件长- 保护层)/ 间距+1 二各种构件钢筋计算方法 基础 (一)条形基础 1、横向受力钢筋的直径,一般为6~16mm;间距为120—250mm。 2、纵向分布钢筋的直径,一般为5~6mm;间距为250~350mm。 3、条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置,如图2-3示。 (二)独立基础 1、独立基础系双向受力,其受力钢筋直径不宜小于8mm,间距为100~200mm。沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面。当基础边长B≥3000mm时(除基础支承在桩上外),受力钢筋的长度可减为0.9B交错布置。 2、现浇柱下独立基础的插筋直径、根数和间距应与柱中钢筋相同,下端宜做成直弯钩,放在基础的钢筋网上,如图2-5示。当基础高度较大时,仅四角插筋伸至基底。插筋的箍筋与柱中箍筋相同,基础内设置二个。

工程量计算规则_工程量计算规则一览表

工程量计算规则(P88) (一) 砖基础按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除混凝土地梁(圈梁) 、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度外墙按中心线,内墙按净长线计算。 界定 砖基础与墙身的划分以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身。如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。 实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。 附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道) 按其外形体积计算,并入所依附的墙体体积内。砌地下室墙不分基础和墙身,其工程量合并计算,按砌墙基价执行。

(1)墙长度外墙按中心线,内墙按净长计算。 (2)墙高度外墙、内墙 ①外墙斜(坡) 屋面无檐口天棚者算至屋面板底; 有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm; 无天棚者算至屋架下弦底另加300mm ,出檐宽度超过600mm 时按实砌高度计算; 平屋面算至钢筋混凝土板底。②内墙位于屋架下弦者,算至屋架下弦底; 无屋架者算至天棚底另加100mm; 有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶; 有框架梁时算至梁底。③女儿墙从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 。④内、外山墙按其平均高度计算。 ⑤围墙高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 围墙柱并入围墙体积 内。 计价时注意(P86) 计算实心砖墙工程量时,墙内砖平碹、砖拱碹、砖过梁的体积不扣除,应包括在实心砖墙价格内。

工程计量程序及方法

工程计量程序及方法 文件编号TG/ENG/A007/06 版本 1 日期2006年11月 港华集团工程部

1、目的 对承建商已完成工程量的核实确认,是合(独)资公司支付工程款的前提。为进一步加强合(独)资公司对燃气工程建设过程的费用支出控制管理,统一规范工程建设中计价行为,特编写本指引供合(独)资公司参考。 2、计量依据 (1)质量合格证书 所有的计量必须与质量监督紧密配合,经监理工程师和合(独)资公司工程监督检验,质量达到合同规定的标准后,具备三方签证(施工单位、监理单位、甲方代表)确认的报验申请表,才能进行计量。质量检查应符合《工程项目建设质量检查清单》中规定的各项要求。 (2)合同 根据合同确定的计量方法,及其确定的单价所包括的工作内容和范围进行计量。 (3)设计图纸 计量的几何尺寸要以设计图纸为依据,承建商未经监理工程师和合(独)资公司工程监督批准,超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量,不予计量。 (4)港华集团DM11、DM12要求 (5)相关国家、行业及地方法律、法规、规范及标准要求 (6)招投标文件。 (7)施工组织设计。 3、计量分类 工程计量主要包括日常计量和阶段性计量。

3.1日常计量 3.1.1计量的意义 工程的日常计量作为施工工程量的主要来源,是工程款控制的重要依据。通过每日的工程计量,可以准确的反映施工的进度、质量情况,特别是关键部位的进展情况,可以进行很好的微观经济控制。 3.1.2计量的范围 管道及厂站建设中每日工程实际完成的、质量初步检查合格的工作量。 3.2阶段性计量 3.2.1计量的意义 工程的阶段性计量主要包括工程周报、月报和季度报告。阶段性计量作为施工工程量的阶段性总结,是工程款控制的主要依据。通过阶段性计量,可以准确的反映施工的形象进度情况、总体质量情况,是港华公司向房地产开发商或其他业主单位索取工程进度款和支付施工单位进度款的主要依据。 3.2.2计量的范围 管道、厂站建设每月或按合同付款进度实际完成的、质量初步检查合格的工作量。 4、计量程序 4.1日常计量程序 4.1.1计量方式 施工单位按照施工计划每日完成当日施工任务后,通知现场监理工程师对本日完成工程进行质量的初步检验、验收和数量的初步确认。对质量未达到相关标准的,施工单位应立即返工或重建,经检查测试合格后,由现场监理进行确认,然后测量确定可计量部分的工程量。 4.1.2现场核对

工程量计算规则与方法(土建)重点记忆

第五章工程计量 第一节工程计量的基本原理与方法 一、工程计量的有关概念 (一)工程计量的含义 由于工程计价的多阶段性和多次性,工程计量也具有多阶段性和多次性。工程计量不仅包括招标阶段工程量清单编制中工程量的计算,也包括投标报价以及合同履约阶段的变更、索赔、支付和结算中工程量的计算和确认。工程计量工作在不同计价过程中有不同的具体内容,如在招标阶段主要依据施工图纸和工程量计算规则确定拟完分部分项工程项目和措施项目的工程数量;在施工阶段主要根据合同约定、施工图纸及工程量计算规则对已完成工程量进行计算和确认。 (二)工程量的含义 工程量是工程计量的结果,是指按一定规则并以物理计量单位或自然计量单位所表示的建设工程各分部分项工程、措施项目或结构构件的数量。物理计量单位是指以公制度量表示的长度、面积、体积和重量等计量单位。如预制钢筋混凝土方桩以“米”为计量单位,墙面抹灰以“平方米”为计量单位,混凝土以“立方米”为计量单位等。自然计量单位指建筑成品表现在自然状态下的简单点数所表示的个、条、樘、块等计量单位。如门窗工程可以以“樘”为计量单位;桩基工程可以以“根”为计量单位等。 一般来说工程量有以下作用: (1)工程量是确定建筑安装工程造价的重要依据。只有准确计算工程量,才能正确计算工程相关费用,合理确定工程造价。 (2)工程量是承包方生产经营管理的重要依据。工程量是编制项目管理规划,安排工程施工进度,编制材料供应计划,进行工料分析,编制人工、材料、机具台班需要量,进行工程统计和经济核算的重要依据。也是编制工程形象进度统计报表,向工程建设发包方结算工程价款的重要依据。 (3)工程量是发包方管理工程建设的重要依据。工程量是编制建设计划、筹集资金、工程招标文件、工程量清单、建筑工程预算、安排工程价款的拨付和结算、进行投资控制的重要依据。 (三)工程置计算规则 我国现行的工程量计算规则主要有: (1)工程量计算规范中的工程量计算规则。住房城乡建设部发布了《房屋建筑与装

安装工程量的计算方法及技巧

安装工程量的计算方法及技巧 1.在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量, 如:1)电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总; 2)给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总; 3)注意:室内消火栓工程因需记取调试费,必须单独分类,不得和给排水混为一体。 2.注意图纸上没有体现的项目, 1)需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。 2)不需要单独列项但应按工作内容计算的项目如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、、端子接线、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等。 3.注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目。 4.工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额。

5.配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好)。 6.工程量清单套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费,超高费,高层增加费,脚手架搭拆费、以及站类工程调试费等。 电气部分: 1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算,注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算。 2. 电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)。 3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度。 4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若楼层电井内设置的垂直桥架敷设电缆,套用垂直通道电缆敷设。 5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。 6.工程量清单套价时需要配套计算的工程量: 配电箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装); 电机(电机检查接线、调试)注意设备成套配置的电机不做调试; 防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等);

建筑工程量计算方法(含图及计算公式)

工程量计算方法 一、基础挖土 1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)×挖土深度×沟槽长度+放坡增量 (1)挖土深度: ①室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高; ②室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算 (3)放坡增量:沟槽长度×挖土深度×系数(附表二P7) 2、挖土方、基坑:V=(垫层边长+工作面)×(垫层边长+工作面)×挖土深度+放坡增量 (1)放坡增量:(垫层尺寸+工作面)×边数×挖土深度×系数(附表二P7) 二、基础 1、各类混凝土基础的区分 (1)满堂基础:分为板式满堂基础和带式满堂基础,(图10-25 a、c、d)。

(2)带形基础 (3)独立基础 1、独立基础和条形基础 (1)独立基础:V=a’×b’×厚度+棱台体积 (2)条形基础:V=断面面积×沟槽长度 (1)砖基础断面计算 砖基础多为大放脚形式,大放脚有等高与不等高两种。等高大放脚是以墙厚为基础,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为2皮砖。不等高大放脚,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为1皮与2皮相间(见图10-18)。

基础断面计算如下:(见图10-19) 砖基断面面积=标准厚墙基面积+大放脚增加面积或 砖基断面面积=标准墙厚×(砖基础深+大放脚折加高度) 混凝土工程量计算规则 一、现浇混凝土工程量计算规则 混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以m3计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中 0.3㎡内的孔洞所占体积。 1、基础 (1)有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底按板式基础计算,以上部分按墙计算。 (2)箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。 (3)设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项

工程量计算规则一览表

工程量计算规则一览表标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

(B+2C+kH)×H×(L中+L内槽)3)由垫层上表面放坡时:V=【B×H1+(B+kH2)×H2】×(L中+L内槽)4)支设双面挡土板时: V=(B+2C+)×H×(L中+L内槽)土壤类别:坚土(三类土),且为干土; 施工方法:人工挖(填)土;运输工具:单(双)轮车; 运距:50m。 其他相关规定 1、人工挖湿土时,人工应乘以系数。在同一槽坑内有干、湿土时,应分别计算,第一步:将同一槽、坑内干湿土的体积分别计算出来。第二步:将湿土乘以系数后加上干土的体积按该槽、坑的全深计算套定额。 2、在有挡土板支撑下挖土方时,应按实挖体积确定工程量,套定额时人工乘以系数。 3、挖桩间土方时,按实挖体积(扣除桩体所占体积)确定工程量,套定额时人工乘以系数。 4、机械挖土方时,通常还需要人工配合挖土。因此,机械挖土方时,需分别计算机械挖土和人工挖土的工程量。机械挖土工程量可按全部开挖量的90%计算。人工挖土工程量按全部开挖量的10%计算,且人工挖土项目套用定额时,人工应乘以系数。 5、围墙、挡土墙、窨井、化粪池等都不计算平整场地。 6、基槽放坡开挖时,在交接处重复工程量不予扣除。但单位工程中如内墙过多、过密,交接处重复计算工程量过大,已超出大开挖的土方量时,应按大开挖计算工程量 7、原槽、坑作基础垫层,放坡应自垫层上表面开始计算 挖地坑——按体积计算 1、定义——凡图示基坑底面积在20m2以内,且坑底的长与宽之比小于或等于3的挖土工程成为挖地坑。 2、计算公式 1)不放坡不支设挡土板时 V=(独立基础垫层长度a+2C)×(独立基础垫层宽度b+2C)×H 2)放坡时 挖土方——按体积计算 1、定义——凡图示槽底宽度在3m以外,坑底面积在20m2以外,平整场地时挖土方的厚度在30cm以外者,均称为挖土方 2、计算方法——方格网法(竖向布置) 首先根据开挖场地的地形图(或直接测量地形)划分方格网。方格的大小视地形变化的复杂程度及计算要求的精度不同而不同,一般方格的大小为20× 20m(也可10×10m)。然后按设计总图或竖向布置图,在方格网上套划出方格角点的设计标高(即施工后需达到的高度)和自然标高(原地形高度),设计标高与自然标高之差即为施工高度,“—”表示挖方,“+”表示填方 回填土——按体积计算 回填土包括夯实填土和松散填土两类,按m3计算工程量 1、基础回填土 V=V挖土-V室外设计地坪以下被埋设的基础和垫层

工程量计算规则

答:每个构建的套用代码,在量表中都能查看到,选择需要的即可,参考以下解释:墙 面积(MJ) 计算方法 体积÷墙厚。 其中体积为按计算规则扣减后得到的体积。 注意事项 1、对于某套计算规则,该代码可能不显示。 2、预制砼墙和虚墙不计算面积。 体积(TJ) 计算方法 按计算规则计算。 注意事项 对于某套计算规则,该代码可能不显示。 模板面积(MBMJ) 计算方法 按计算规则计算。 体积长度(TJCD) 计算方法 外墙中心线长度,内墙净长线长度。 不扣减其它构件。 轴线长度(ZXCD) 计算方法 绘制墙时,起点和末点之间的距离。 墙厚(QH) 计算方法 墙的厚度属性。 但对于红机砖墙,指的是按计算规则变化后的厚度,如370按365算。 墙高(QG) 计算方法 墙的高度属性。不扣减其它构件。 但对于山墙,指的是平均高度。 栏板

体积(TJ) 计算方法 截面面积×中心线长度-阳台窗。 模板面积(MBMJ) 计算方法 按计算规则计算。 中心线长度(ZXXCD) 计算方法 只扣现浇、预制和石墙,不扣砖墙。 截面面积(JMMJ) 计算方法 栏板的截面面积属性,不扣窗。 门、窗、门联窗 洞口三面长度(DKSMCD) 计算方法 对于矩形门、窗:洞口宽度+洞口高度×2。 对于异型门、窗:洞口周长-洞口底边长度。 对于门联窗:洞口宽度+洞口高度×2。 过梁 长度、宽度、高度、体积 计算方法 直接取属性值。 注意事项 不扣减相交的柱。(可以在属性编辑器中修改过梁的长度属性) 模板面积(MBMJ) 计算方法 侧面面积+底部外露面积。 侧面面积(CMMJ) 计算方法 长度×宽度×2。 注意事项 不扣减相交的柱。(可以在属性编辑器中修改过梁的长度属性)

工程量的计算方法

第二课工程量的计算方法 造价=(材料单价+人工单价)*工程量 报价=造价+利润 一、拆除墙砖 计算方法:按立面面积计算、门窗洞口减半(是因为会费工费料) 例如:墙面长度*墙面高度-(门洞长度*门洞的高度*0.5) 补充说明: 1、砌墙、刷乳胶漆、贴墙砖、贴壁纸遇到门窗洞口同样是减半。 2、卫生间做防水的小窗户面积不减。 计算方法:直接长*高(此算法是争对有钱的业主可采用此种方法) 二、清运垃圾 计算方法: 1、如果没有拆除砖墙:一般一套户型一车垃圾,小区有建筑垃圾堆,则无论需此 项。 2、有拆除砖墙:一车可以装8平方米的24墙砖垃圾; 一车可以装10平方米的12墙砖垃圾 搬运下楼:1楼算1层,2楼算2层。 三、铺贴墙砖(不含砖) 计算方法:按立面面积计算;门窗洞口则需减半。 高度计算到吊顶上10CM处 例如:卫生间一般是2.4米,通常为周长*2.5 800*800砖=0.64平方

1平方就需要1.56块砖 若:有30个平方=1.56*30=47块砖 如果:80元/块:47*80=3760元 铺砖就按墙面的平方数算即可。 正铺的价格和斜铺的价格是不一样的。 四、过门石: 计算方法:按米计算,有多长,算多少米 1条80的门按900/条为单位进行计算。 五、瓷砖踢脚线算法: 计算方法:周长不减门洞(卫生间和厨房墙面无需踢线) 六、石膏板吊顶 1、简单吊顶计算方法:按投影面积计算,即按地面面积计算,(不算原天花部 分面积); 简单石膏板是指不含量曲线,不含多级错落的吊顶。 2、复杂吊顶计算方法:按投影面积计算(不算原天花部分面积) 曲线部分按外轮廓拉直计算;圆形吊顶的圆洞面积是不减的)复杂吊顶指:圆弧较多很错落的吊顶。 七、木作隔板 计算方法:按长度计算(宽度不超过200)约70元/米 八、木作假梁 计算方法:按长度计算:大约170元/米,含油漆 九、地台

工程量计算方法及难点

一、平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 二、大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 ⑴、计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。

工程量计算规则公式汇总.doc

工程量计算规则公式汇总 土修工程工程量计算规则私式汇总 平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层而积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场大空积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、留神事项 (1)、有的地域定额规矩的平整场高空积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,,而后取底层修建面积合并计算;或按“外放2米的中央线x2=外放2米面积”与底层建造面积合并计算。这样的话计算时会呈现如下难点:%1、划分块比拟麻烦,弧线部分不恶处置,轻易呈现误差。 %1、2米的中心线计算起来较麻烦,不赖计算。 %1、外放2米后可能涌现重叠部分,到底应当扣除多多不好计算。 (2)、清单环境下招标我报价时候可能需要依据现场的理论情形计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一?样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规矩:己工或机械掘土方的体积应按槽底面积乘以填土深度计算。槽底面积应以槽底的长趁以槽底的宽,槽底长跟宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应缴进总土方量内。应须要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、启挖土方计算方法 (1)、清单规则: %1、计算挖土方底面积: 办法一、应用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的而积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线x外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 %1、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规矩: %1、应用棱台体积公式计算挖土方的高低质面积。 V=l/6xHx(S ±+ 4xS中+S下)计算土方体积(其中,S上为上底而积,S中为中截而而积, S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包含工作血、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算s中和,下 3、挖土方计算的难点 (1)、计算挖土方上中下底而积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 ⑵、中截面面积不佳计算。 (3)、重叠处所不利益理(同平整场地)。 ⑷、假如呈现某些边放坡系数不一致,难以处苴。

相关文档