电缆振荡波局部放电试验报告
测试地点: 垫江XX小学
被测线路: 35KV文高线
测试单位: XX
使用设备: 德国OHV M60
测试人员:
日期:2018年9月10 日
10KV 电缆阻尼振荡波局部放电试验报告
测试依据:
6-35KV电缆振荡波局部放电测试方法DL/T 1576-2016
通过TDR分析电缆三相约4组接头,分别为205米,312米,395米及575米
TDR校验结果
通过TDR校验得到电缆的长度为750米,远端波形反射明显,波速为172m/us 背景信号:(0U0) 187PC
加压窗
1U0下波形
1.5U0下波形
AB相在升压到1U0时能看到明显的放电信号,分布在一三象限,局放特征较为相似
局放测试结果:PRPDA/局放检测
升压次数:
分析区域1 从0.05 ms到1.54 ms同时相位角从3.0°到93.0°
分析区域2 从3.03 ms到4.52 ms同时相位角从183.0°到273.0°一三象限放电信号很集中,放电信号随电压的升高而增大
局放测试结果:局放位置映像
结论:
典型的柱状集中现象,根据《DL/T1576-2016 6kv~35kv 电缆振荡波局部放电测试方法》标准,两处放电量都超过了临界值,通过校验波形来看,此处均为中间接头的位置电缆振荡波数据分析中发现有明显局放信号,A相电缆,在313米发现了明显的局放点,局放量达到13050pC;B相电缆,在385米发现了明显的局放点,局放量达到1000pC 左右;(详情见测试报告附表位置映像图),并且具有典型的局放柱状特征。根据校准波形分析,此两处正好为中间接头位置,建议对接头立即处理。
由于接头工艺制作问题或者老化导致的放电的产生,应加强对电缆施工工艺的把控,严谨对于中间接头和终端头的制作。