第二章高压计量接线

第一节高压计量箱一次多变比

高压计量箱电压互感器做V/V形接线(二次四电流桩头回线分开)安装时应注意以下几点:

1、首先要辨别清楚高压计量箱是单变比还是多变比,如果是多变

比还要弄清是一次多变比还是二次多变比

2、一次侧电源线应接P1桩头,单变比计量箱出线应接P2桩头,

一次多变比计量箱应接所要使用的变比桩头。

3、A相电流互感器二次侧aS1端子应接电能表电流回路A相的进

线端(第1孔)

4、A相电流互感器二次侧aS2端子应接电能表电流回路A相的出

线端(第3孔)

5、C相电流互感器二次侧cS1端子应接电能表电流回路C相的进

线端(第7孔)

6、C相电流互感器二次侧cS2端子应接电能表电流回路A相的出

线端(第9孔)

7、电流回路不允许开路

8、A、C相电流回路二次侧S2端子应接地。

9、电压回路二次侧A相端子应接入电能表电压回路A相的端子

(第2孔)

10、电压回路二次侧B相端子应接入电能表电压回路B相的端子

(第5孔)

11、电压回路二次侧C相端子应接入电能表电压回路C相的端子

(第8孔)

12、电压回路不允许短路

13、电压回路B相应接地

14、接线图如下:

高压计量箱电压互感器做V/V形接线接线图(二次四电流桩头回线

分开)

高压计量箱电压互感器做V/V形接线(二次三电流桩头回线共用)安装时应注意以下几点:

1、首先要辨别清楚高压计量箱是单变比还是多变比,如果是多变

比还要弄清是一次多变比还是二次多变比

2、一次侧电源线应接P1桩头,单变比计量箱出线应接P2桩头,

一次多变比计量箱应接所要使用的变比桩头。

3、二次侧S1端子应接电能表电流回路A相的进线端(第1孔)

4、二次侧S2端子应接电能表电流回路A相的出线端,并与电能

表C相电流回路的出线端并联。(第3孔和第9孔)

5、二次侧S3端子应接电能表电流回路C相的进线端(第7孔)

6、电流回路不允许开路

7、电流回路二次侧S2端子应接地。

8、电压回路二次侧A相端子应接入电能表电压回路A相的端子

(第2孔)

9、电压回路二次侧B相端子应接入电能表电压回路B相的端子

(第5孔)

10、电压回路二次侧C相端子应接入电能表电压回路C相的端子

(第8孔)

11、电压回路不允许短路

12、电压回路B相应接地

13、接线图如下:

高压计量箱电压互感器做V/V形接线接线图(二次三电流桩头回线

共用)

高压计量箱安装措施实用版

YF-ED-J5722 可按资料类型定义编号 高压计量箱安装措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压计量箱安装措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 洪兴煤矿一回电源来自乐民35kv变电站乐 洪10kv专线,二回电源来自洪兴35KV变电站 10KV洪兴专线。因 。特编此措施以便于高压计量箱顺利安 装。 一、乐洪专线倒闸时间 20xx年月日 时分 二、停电时间年月日时 分至时分 三、高压计量箱安装操作负责人及相关参 与人员

负责人: 参与人: 操作人员: 四、高压计量箱安装注意事项 1、高压计量箱安装前必须熟悉该设备的性能及其接线方式。检查并确定所安装的设备是否配有计量箱使用说明书、出厂检验的产品合格证书、安装使用注意事项等出厂相关资料;电压、电流互感器的检定记录或报告,计量箱安装是作业指导书。 2、参加作业的工作负责人和操作人员应适当、足够,精神状态良好。作业人员必须持有相应级别的计量检定员证,具备电业作业的相关资质,并熟练掌握计量箱的安装方法和技能;熟悉计量箱设备性能及二次接线。

高压兆欧表10kV接线图

高压兆欧表10kV接线图变电站变压器、电缆的绝缘电阻测量接线图:

可调高压数字兆欧表测试电压高,功率大,被测量对象往往又带有工频泄漏或感应上高压干扰电能,因此为了人身安全,使用该仪器首先一定要接好安全接地线! 该仪表在高压启动后,请不要采用人工放电方式检查仪表,在测试完毕后也应等待仪表自动放电使电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电!因为短路放电的强烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命,如果脉冲窜入仪表,也有损仪表内的集成电路! 该仪表是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。它具有下列特点: 1.具有强力抗电场感应干扰能力,达到2mA(50Hz),已知适应500kV变电站现场不拆线测量500kV大型变压器的绝缘电阻参数。 2.测试电源的短路电流>5mA,最大达15mA。适应大容量、大电感的测试。 3.电阻测量范围宽广,从0.5MΩ~200000MΩ。读数准确、分辨力高。 4.测试电源的电压范围宽广,可选择0.5、1、2.5、5、10kV,也可从0V平滑调起连续调节到需要的电压。 5.具有计时报时功能,提醒使用者记录,分析被测量对象的吸收比和极化指数。 1.产品规格: 型号测试电压电压准确度短路电流 GM-5kV 0.25、0.5、1、2.5、5kV ±(5%+10V)>5mA GM-10kV 0.5、1、2.5、5、10kV ±(5%+10V)>5mA GM-15kV 1、2.5、5、10、15kV ±(5%+10V)>5mA GM-20kV 0.5、1、2.5、5、10、20kV ±(5%+10V)>5mA 2.量程与准确度: 量程(限压)电阻测量 有效范围 准确度 20MΩ/500V 0.5~19.99 MΩ±(5%+5字) 200MΩ/1000V 5.0~199.9 MΩ±(5%+5字) 2GΩ0.05~1.999 GΩ±(5%+5字)

高压计量接线图

第二章高压计量接线 第一节高压计量箱一次多变比 高压计量箱电压互感器做V/V形接线(二次四电流桩头回线分开)安装时应注意以下几点: 1、首先要辨别清楚高压计量箱是单变比还是多变比,如果是多变 比还要弄清是一次多变比还是二次多变比 2、一次侧电源线应接P1桩头,单变比计量箱出线应接P2桩头, 一次多变比计量箱应接所要使用的变比桩头。 3、A相电流互感器二次侧aS1端子应接电能表电流回路A相的 进线端(第1孔) 4、A相电流互感器二次侧aS2端子应接电能表电流回路A相的 出线端(第3孔) 5、C相电流互感器二次侧cS1端子应接电能表电流回路C相的进 线端(第7孔) 6、C相电流互感器二次侧cS2端子应接电能表电流回路A相的出 线端(第9孔) 7、电流回路不允许开路 8、A、C相电流回路二次侧S2端子应接地。 9、电压回路二次侧A相端子应接入电能表电压回路A相的端子 (第2孔) 10、电压回路二次侧B相端子应接入电能表电压回路B相的端子 (第5孔) 11、电压回路二次侧C相端子应接入电能表电压回路C相的端子 (第8孔) 12、电压回路不允许短路 13、电压回路B相应接地 14、接线图如下:

高压计量箱电压互感器做V/V形接线接线图(二次四电流桩头回线 分开)

高压计量箱电压互感器做V/V形接线(二次三电流桩头回线共用)安装时应注意以下几点: 1、首先要辨别清楚高压计量箱是单变比还是多变比,如果是多变 比还要弄清是一次多变比还是二次多变比 2、一次侧电源线应接P1桩头,单变比计量箱出线应接P2桩头, 一次多变比计量箱应接所要使用的变比桩头。 3、二次侧S1端子应接电能表电流回路A相的进线端(第1孔) 4、二次侧S2端子应接电能表电流回路A相的出线端,并与电能 表C相电流回路的出线端并联。(第3孔和第9孔) 5、二次侧S3端子应接电能表电流回路C相的进线端(第7孔) 6、电流回路不允许开路 7、电流回路二次侧S2端子应接地。 8、电压回路二次侧A相端子应接入电能表电压回路A相的端子 (第2孔) 9、电压回路二次侧B相端子应接入电能表电压回路B相的端子 (第5孔) 10、电压回路二次侧C相端子应接入电能表电压回路C相的端子 (第8孔) 11、电压回路不允许短路 12、电压回路B相应接地 13、接线图如下:

电力计量装置接线检查及其准确性研究 白龙

电力计量装置接线检查及其准确性研究白龙 发表时间:2019-06-26T11:13:02.517Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:白龙 [导读] 摘要:电力计量的相关应用设备和装置随着技术的创新发展,其设备的性能和质量得到很大的提升。 (鄂尔多斯电业局伊金霍洛供电分局计量班内蒙古鄂尔多斯 017200) 摘要:电力计量的相关应用设备和装置随着技术的创新发展,其设备的性能和质量得到很大的提升。但是在实际的检修维护工作中,我们不能轻视和忽略计量设备出现的故障和问题,为了进一步提升其准确性和性能指标,要对其进行严格和细致的接线检查,排除各类故障问题和存在的隐患,提升其计量信息的精准程度。如此供电企业才可以获取更为精准的用电信息数据,有利于获得更多的经济收益,并减少电力能源的损耗。 关键词:电力计量装置;接线检查;准确性 1电能计量装置概述 作为电企电网与用电客户之间的纽带,电能计量装置是一种对客户所用电能实现计量统计的一种装置。对于耗电量较小的低压用电用户,电企通常采用直接接入式电表,采用这种接入方式能够有效的电能计量误差局限在电表本身的范围内,相对误差较小;对耗电量较大的低压用电用户,就需要在电能计量装置上添加电流互感器。而对于使用高压供电的电企用户,其电能计量装置需要接入电压、电流互感器。随着电企技术和科技的发展和进步,电能计量装置正向着智能化、网络化、标准化、数字化、信息化和系统化方向迈进。电能计量装置的网络化发展使得电企的客户服务质量以及运营管理水平都买向了一个更高的台阶,采用统一、标准化计量模式的电能计量装置使得电能计量更加准确、高效,对于电能计量装置的管理、运行和维护工作也更加便捷,但电能计量装置的设计越繁复,就给一线接线工作人员带来更大的困难,接线错误现象频繁发生,这也是近年来导致电能计量装置出现电能计量故障的主要因素。 2电能计量装置常见接线错误分析 2.1单相错误接线 在整个电能计量装置异常接线中,计量单相电路有功能电能的异常接线是最常见的。这一异常接线情况又具体可分为以下五大类。一是,接线工作人员在将相线和零线连接的过程中,出现了工作失误而将相线和零线接反的现象。二是,在电能计量装置中,接线人员在对装置的进线和出线进行区分时出现了失误,结果导致了异常接线的情况。三是,接线人员在接线过程中,出现了电源同电流线圈间短路的情况,进而导致了异常接线。四是,接线员由于忘记了将电压钩连片进行连接进而出现了异常接线。五是,在对380V单相负载电能进行计量的过程中,接线员由于工作惯性,使用了1只220V的单相电能表读数,然后将这一结果乘以2的计算方法进行计量进而导致出现了接线错误。事实上,这一算法是缺乏稳定性和科学性的。 2.2三相三线 电能计量装置的三相三线错误接线判断难度较大。当出现接线错误后,会因为检查处理不及时而扩大影响范围。三相三线计量装置的错误接线方式主要有以下几种,如果超过2种因素引起错误接线,则看做是多故障错误接线。向量图是判断电能计量装置错误接线的常用方法之一,是指三相三线互感器且只有一只功能表V/V接法向量图。向量图利用计量仪器对电压、电流及相位进行测量,绘制出相应的接线图,以展现电压与电流的相位关系。在此基础上,与电能计量装置负载状态相结合,判断三线电能表接线方式。相位角表。在进行电能计量装置错误接线判断时,向量法需要绘制相应的向量图,过程比较复杂。因此,可通过相位角表法,实现判断过程的简化。用电用户通过使用相位角表法,可得出相应的功率因数角。而功率因素角是在不同接线方式下,电压、电流功率因数角表的体现。相位角表本质是利用计量仪测定电压电流及相位,结合相位角表获取相应的功率因数角,最终判断电能计量装置的负载状态,掌握电能计量装置接线是否准确。 2.3三相四线 三相四线由三根火线与一根零线组成,两根火线间电压为380V,火线与零线的电压为220V。单纯应用一根火线及零线的是单相电,应用三根火线的则是三相电。当单相电用电量较大时,可以通过三根火线与零线,构建三路三相电满足用户用电需求,同时保证电网负荷处于均匀状态。对于三相四线电能计量装置错误接线检查工作,可以采用与三相三线相同的方式,利用向量图与相位角表进行。主要电能计量装置错误接线方式。 3电力计量装置接线检查 3.1停电状态下进行检查 在检查电能计量装置的过程中,电能表如果是在停电的状态下那就说明属于停滞状态,这时候检查工作人员可以直接对其进行接线检查。在检查接线的过程中与主要有以下几方面:第一是要把接线两端的标志准确的确认出来,接线时要有针对性地划分不同颜色的绝缘导线。第二是检查接线的工作人员要对互感器进行实验,以此来确认互感器运行的状态符不符合相关的要求。第三是对三相电压互感器进行组别实验,以此来确认安装时的精准性。第四是检查工作人员还要认真仔细的核对端子的标志,以此确认每个部件应该具体地安装到哪个位置上。 3.2带电的状态进行检查 带电检查电压回路就是在电能表正常运转的状态下对其进行接线检查。在带电检查电压回路时检查工作人员应该主要检查电压互感器的一、二次侧检查,细致的检查一、二次侧是否有断线或极性搞错的问题。在检查带电电压回路的过程中一般是用一个交流电压表对二次线间的电压进行检测,从中判断出电压的大小与接线的模式,从而得到接线的具体情况。而电流回路的检查主要检查的是有没有断线的故障或是短路的故障等,在检查过程中检查工作人员应该,通过分析圆盘的转向状态来得出结果。工作人员可以按照顺序将一相、三相的电压段引线进行切断,如若圆盘还是正常运转的话就说明没有出现错接线的问题。反之就说明出现了错接线的问题。切断三相电压时如果圆盘不正常运转了,就说明三相回路的内部发生了断线与短路的问题。 4提升计量设备准确性的管理措施 4.1基本管理 在基础性质的管理工作过程中,管理人员应该采取具有针对性的措施和策略,对于其计量的工作运行状态,费用核算等情况进行实时的监管,并全面搜集和整理其运行数据,通过科学的指标来衡量和评估计量设备的基本运行情况,还要开展实地的考察和检查工作,可有

高压计量接线方式(四种)

–12–AN-639 What are the connections for 3-phase 4-wire wye service (with three voltage sensors)? Figure 6. 4-Wire Wye Service Connections with Three Voltage Sensors Active Power V V I I V V I I V V I I V I V I V I AP N AP AN BP N BP BN CP N CP CN A A B B C C =?()×?() +?()×?()+?()×?()=×()+×()+×() ??????To select this calculation mode in the ADE7754, the WATMOD register should be 00x00 and WATSEL = 0x00 according to the ADE7754 Data Sheet. What are the connections for 3-phase 4-wire wye service (with two voltage sensors)? Figure 7. 4-Wire Wye Connections with T wo Voltage Sensors Active Power V V I I I I V V I I I I V I I V I I AP N AP AN BP BN CP N CP CN BP BN A A B C C B =?()×?()??() ()+?()×?()??()( ) =×?()+×?() ??????To select this calculation mode in the ADE7754, the WATMOD register should be 0x01 and WATTSEL = 0x07. REV. 0

一起高压计量装置内部接线错误的原因调查和处理

摘要:该文针对一起高压计量装置内部电压、电流接线错误的原因调查和处理,并对计量装置的检定、安装和验收工作提出了要求。 关键词计量装置内部接线调查和处理 一、发现经过 2010年8月份经用户反映,发现用户10千伏变电所计费用高压计量箱所计电量与配电室内考核表所计电量相差较大,计量部门对该计量装臵进行检查,该计量装臵7月末才安装投运的YY接线的高压组合互感器和三相四线的电能表,取消原在用户配电室内的计量点。如图: 二、现场检查 对安装在66千伏变电所10KV冷库线63号杆T接点的计量装臵检查发现二次接线按计量箱标注二次线编号接线,现场测量绘制相量图,初步判断计量箱厂家二次线编号标注错误。

1.根据现场测量参数绘制相量图。如图所示: 2.根据相量图分析此内部接线错误,实际内部接线如下: 3.按原标号对现场接线进行调整如下: 4.改变接线后,测量参数并绘制相量图,一切正常。

三、更正系数计算以及分析 1.根据用户用电以前月份平均用电功率因数为0.96得知,用户用电负荷为阻性和感性负荷,得出按照计量装臵接线测得的参数绘制的相量图分析,为内部接线错误。 2.改变外部接线后,所得相量图与实际负荷和一致,并且依次对电能表二次相电压接线对调,电能表均停转。依次短接二次电流端子后让电能表失流后,电能表依次减慢。 3.根据错接线计量功率表达式 4.更正系数 5.追补电量

(1)根据《供电营业规则》第八十一条及第一款之规定,“用电计量装臵接线错误、保险熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费: 计费计量装臵接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或投入之日起至接线更正之日止。” (2)2010年8月17日经过改变接线正常计量,有功表示数为60.48,错误接线期间的电量为60.78×600=36468(千瓦时) 根据更正系数计算实际电量为1.33×36468=48502(千瓦时),应该追补电量为48502-36468=12034(千瓦时)。 四、存在问题 通过这次计量差错暴露出的问题概括为: 1.计量装臵在出库前对互感器极性检查、检定、实验项目不全,检定结果不合理,计量装臵存在的问题不能及时发现而进行安装。 2.计量装臵在安装后没有进行计量装臵进行必要的验收,确认无误后才能送电的要求。 3.对互感器等检验设备的软件未按周期进行维护,最后发现实验台体软件出现故障。

高压电力计量箱安装使用说明

高压电力计量箱安装使用说明 一、JLS-10(6)系列高压电力计量箱(组合互感器)适用于环境气温-25℃~40℃,湿度≤90%,无腐蚀,无易燃,无爆炸性气体的场所。 二、该产品安装在电力变压器的高压一侧分支线路上做电能计量使用。 三、安装前必须做如下检查: (1)高压瓷瓶完好无裂纹。 (2)各部螺丝是否紧固,二次接线是否牢固。 (3)绝缘电阻测定: a 一次对二次及地:≥1000M Ω b 二次对地:≥500m Ω (4)工频耐压实验: a 一次对二次及地:10kV计量箱38kV/一分钟 6kV计量箱28kV/一分钟 b 二次对地:2kV/一分钟 四、高压计量箱安装前应试验合格,配置相应电压等级的氧化锌避雷器或阀式避雷器,其接地电阻≤10 Ω。 五、接线应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电力计量箱一次导电端子的相序A、B、C各相分别对应连接(必须是正相序)方可投入运行。 六、高压电力计量箱应水平安装,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地。

七、高压电力计量箱装好后,应带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常,经过全面检查试验合格后,方可正式投入运行。 八、对运行中的高压电力计量箱,根据有关规程必须定期检查和预防性试验,每年一次,若发现有抄表不正常现象或其他缺,应做处理后再继续运行。 九、高压电力计量箱保存期间注意防潮。 十、高压电力计量箱接线如附图一 附图一: (1)通电检查: a 接线盒2、3短路,电度表转速约减半,证明A相电流互感器正常,同时6、7短路,电度表停转,证明C相电流互感器正常。 b 1、5、9分别是A、B、C二次100伏电压,断开可检查电压互感器,断开两表停,接上转,证明电压互感器正常。 c 通过接线盒接线端子可接入专用测量仪器,现场检验高压电力计量箱是否运行正常和准确度,变动二次接线注意防止CT开路!PT 短路! (2)停电检查: a 断开1、5、9上下联片,用直流法现场检查电压互感器极性。 b 断开3、4和7、8同样可现场检查电流互感器极性。 附图二: (1)通电检查:

高压计量装置

高压计量装置 一、概述: XL-21型低压动力配电柜是红苏电气用国内自行设计的新型组件,外壳用钢板弯制而成,具有结构紧凑,检修方便,线路线路方案可以灵活组合等特点;配电柜除了可装空气断路器和熔断器作为断路保护外,还可装有接触器和热继电器,箱前门可装操作按钮和指示灯,以及需配刀开关时,其刀开关操作手柄装于箱前右柱上部,可以作为切换电源之用,配电箱前面有门,门打开后,配电箱内全部设备敞露,便于检修维护。XL型 动力配电柜用于工矿企业,民用建筑,学校及机关场所,交流频率 50Hz~60Hz、负载电流630A以下的单相及三相、电压500V以下IT系统,TN-C系统,TT系统(原称三相三线、三相四线电力系统)作动力、照明配电用。 二、型号含义: X L-(F)-21 设计序号 防尘式 动力 箱式(红苏电气) X--箱式 L—-动力 F—防尘式也可以用数字表示 21 --设计序号 □--主电路设计方案 三、使用环境: 1、环境温度:-5℃~+40℃,且24h内的平均温度不超过+36℃。 2、海拔高度:不超过2000m。 3、相对湿度:在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有 较高的相对湿度(如:+20℃时为90%),考虑到温度的变化允许产生适度的凝露。

4、设备安装时与垂直面的倾斜度应不超过5℃。设备应安装在无剧烈震动、 无冲击及无腐蚀的场所。 四、主要技术参数 主电路额定电压:AC380V 额定绝缘电压:AC660V 额定频率:50HZ 额定电流:≤800A 辅助电路电压:AC220V AC380V 五、产品结构及外形尺寸 XL-21型低压动力配电柜系户内靠墙安装,单面前开门的配电装置。其基本结构采用钢板弯制及角钢焊接而成。前右侧可装设刀开关操作手柄,作为电源切断与接通操作之用,箱门上可装设操作按钮,指示灯及显示仪表,打开箱后,配电箱内部设备全为敞露便于检修维护,本配电箱装有空气断路器,熔断器作为短路保护外,还装有接触器和热继电器。门与壳体均焊有接地螺钉,确保壳体与地连接可靠。 外形尺寸

电能计量装置错接线方式下更正系数的确定1

电能计量装置错接线方式下更正系数的确定 摘要电能计量装置的错误接线引起计量的不正确。本文提出了根据正确和错误接线所对应的功率表达式之比,来求取更正系数,最后确定应追回的少收电费。 关键词电能计量错接线更正系数确定 电能计量装置发现有错接线可能时,可以通过六角图测试法相量分析后来确定错接线方式。 例:某一错接线三相三线计量方式所对应的功率表达式: P=ULIph[cos(90°+φa)+cos(30°+φc)]=31/2ULIphcos(60°+φ) 三相三线正确的功率表达式 P0=31/2ULIphcosφ 以上式中P为三相三线错接线所对应的计量功率;P0为正确接线所对应的计量功率;UL为线电压;Iph为相电流,cosφ为负载的功率因数,φa=φc=φ。 更正系数Gx=P0/P=(31/2ULIphcosφ)/[31/2ULIphcos(60°+φ)]=2/(1-31/2tgφ) 得出更正系数的表达式,还需确定负载的功率因数,才能确定更正系数,该方法存在二个问题,①负荷的功率因数难以确定,由于原有功、无功电量是错接线方式计量的电量,使用该数据计算得到的功率因数,显然是错误的。②计量电能表在正确的接线方式下,由于环境的温度、湿度、电压、频率、工作位置、外磁场、功率因数等影响量的变化,该表的误差特性曲线也会发生变化。那么,在错接线方式下的计量电能表,同样应该考虑由影响量变化引起的误差特性曲线的变化,尤其是当出现缺少一个驱动力矩的错接线方式时,由不平衡误差为主要部分的相对误差的变化值更大,为此本人采用标准电能表在现场实测错接线的更正系数来直接获取更正系数,来解决以上的两个问题。 1解决问题的实测方法 1.1当计量装置用TA、TV无损坏时产生的错接线时。首先,采用六角图测试法,对错接线进行相量分析,确定该电能计量装置的错接线方式,然后,保护其计量电能表的错接线状态。在该错接线方式下,若计量二次回路能够分离为正确二次接线和错误的二次接线,那么,使用等级精度不大于0.2级的计量电能表的作为标准电能表,接入正确的二次回路中,这样标准电能表所接入的接线方式是正确的电能计量接线方式,而计量电能表所接入的接线方式是错误的计量接线方式,用正确接线方式下的标准电能表来校验错误接线方式下的计量电能表的相对误差,通过计算就得到计量电能表错接线的更正系数。 1.2当计量用TA、TV被损坏时产生的错接线: (1)用与1.1相同的方法确定错接线方式。 (2)调换被损坏的TA、TV,恢复正确的接线方式。 (3)根据确定的错接线方式,在联合接线盒与计量电能表接线盒二次接线模拟错接线方式。使计量电能表仍保持原来的错接线方式计量。而此时联合接线盒与TA、TV的二次接线端之间的二次接线为正确接线,使用与1.1相同的校验方法,就得到错接线方式的更正系数。 1.3当错误接线方式下,正确接线与错误接线无法同时在同一计量二次回路存在时,也就是当错接线存在时,正确的计量接线方式就无法恢复,或当计量二次接线被纠正为正确的线方式时,错误的接线方式就无法模拟时,采取六角图测试法,确定错接线方式,计算更正系数。然后,使用标准电能表,接入错接线方式下的计量回路中,用错接线方式下的标准电能表来校验错接线方式下的计量电能表的相对误差,通过计算可以得到该错接线方式的更正系数。当标准电能表接入错接线回路,若某一驱动元件发生倒走,即负力矩时,不管被检的计量电能表是否反转,为了保证标准表应有的准确度,则通过反接标准电能表电流的方法,

高压计量箱安装措施示范文本

高压计量箱安装措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压计量箱安装措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 洪兴煤矿一回电源来自乐民35kv变电站乐洪10kv专 线,二回电源来自洪兴35KV变电站10KV洪兴专线。因 。特编此措施以便于高压计量箱顺利安装。 一、乐洪专线倒闸时间20xx年月日时分 二、停电时间年月日时分至时 分 三、高压计量箱安装操作负责人及相关参与人员 负责人: 参与人: 操作人员: 四、高压计量箱安装注意事项 1、高压计量箱安装前必须熟悉该设备的性能及其接线

方式。检查并确定所安装的设备是否配有计量箱使用说明书、出厂检验的产品合格证书、安装使用注意事项等出厂相关资料;电压、电流互感器的检定记录或报告,计量箱安装是作业指导书。 2、参加作业的工作负责人和操作人员应适当、足够,精神状态良好。作业人员必须持有相应级别的计量检定员证,具备电业作业的相关资质,并熟练掌握计量箱的安装方法和技能;熟悉计量箱设备性能及二次接线。 3、安装前准备好相应的设备及工器具,并确定是否符合使用要求。准备防护工具。 4、作业流程 接受任务——作业前准备——学习安全技术措施——检查完善现场安全措施——办理工作许可手续——高压计量箱及表箱固定——一、二次导线连接——完工检查——加封——完善记录、清理现场——验收、交接,办理工作

电能计量接线图

低压计量基础知识与查处窃电 作者:张立华 2010年张立华独立编写《低压电能计量知识和查处窃电》培训教材一书,作为本单位抄表员及所站长的技能培训教材,培训10期,每期35人-40人,学员技能水平明显提高.特此证明(内容见复印件) 廊坊供电公司客服中心廊坊供电公司培训中心 签字:签字: 2011年9月9日2011年9月9日

在现代化的建设与人民生活中谁都离不开电,电力的建设与发展与国民经济和人民生活质量息息相关,但是,电能作为一商品,在社会主义市场经济交换过程中,窃电的现象也就相伴而生。窃电者为了达到目的,往往是千方百计使窃电的手法更加隐蔽和更加巧妙,并随着科技知识的普及,窃电行为的手段、窃电的方法也在发生变化。对此,作为供电行业的用电管理人员一定要时刻警惕和高度重视,针对各种窃电行为进行深入的调查研究和分析,同时应采取相应的对策。就象公安人员研究犯罪分之的作案手法一样,只有掌握了犯罪分子的作案规律、共性案例和特殊性案例及其手法才能做好如何防范,而且要比窃电者棋高一酬,掌握工作的主动权,使国家的财产损失减少到最小。 窃电的手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本入手。我们知道,一个电能表计量电量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积,因此,只要想办法改变三要素中的任何一个要素都可以使电表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的(例如:矢压、矢流、短接(分流)、改变电能表进出线或极性等);另外,通过采用改变电表本身的结构性能的手法,使电表慢转(例如:改变电流线圈匝数、倒转表码、更换传动齿轮损坏传动齿轮等),也可以达到窃电的目的;各私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。下面介绍电能计量基础知识和如何查处窃电。

高压计量装置安装作业指导书

高压计量装置安装作业指导书 1.适用范围 1.电压等级 10kV 2.电气类别配网工程中户外高压计量装置的安装 2. 依据及引用文件 序 号 标准、文件相关章节条款 1 GB 50173-1992《电气装置安装工程35kV及 以下架空电力线路施工及验收规范》 第7.0.1 条 2 DL/T 5161-2002《电气装置安装工程质量检 验及评定规程》 第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质 量检验的表 3.0.1“干式互感器的安装”或 3.0.2 “油浸式互感器的安装”的规定

3 Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺 控制规范》 第十四章第六节高压计量箱安装 4 中国南方电网基建工程质量WHS控制作业标准 3.作业流程图:

Y 主要作业内容 Y Y Y N 施工条件 户外高压计量装置安装 施工准备 质量检验 支架安装 接线及附件安装 Y

4.作业内容 4.1本工序作业前施工条件 序 号 项目内容确认人说明 1 任务单根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。本工序 施工负 责人 经审批 2 图纸设计图纸。本工序 施工负 责人 经审批 3 预算材 料表 含主、副材。 本工序 施工负 责人 经审批 4 施工方施工措施、安全技术交底(项目部级)。本工序经审批

案施工负 责人 5 相关证 照 根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。 本工序 施工负 责人 有效 6 确认上 一工序 检查合 格 (1)户外高压计量装置的各项电气试验、计量试验 合格。 (2)接地电阻符合设计要求。 本工序 施工负 责人 合格

4.2施工准备 序 号 项目内容说明 1 人员配 置 施工阶段 建议工作 人数 现场施工 负责人 现场施工质 安员 支架安装 技术工人 2 1 1 户外高压计 量装置安装 技术工人 2 接线及附件 安装 技术工人 2 技术岗位必须持有与作业工种相 应、有效的上岗证,辅助工不得从 事电气设备安装等专业工作。 2 施工内 容相对 应的设 备材料 户外高压计量装置(互感器装置、计量表箱)、导线、 热镀锌螺丝、热镀锌角铁、瓷担等。 (1)核对设备、材料的到位及数 量;核对户外高压计量设备的 型号、变比、准确级等技术参 数与设计要求相符。 (2)检查设备铭牌标志应完整、

低压计量接线图讲解学习

低压计量接线图

低压计量接线 第一节电流电压共用 三只单相电能表经互感器接入测量三相有功电量(电流电压线共用) 安装时应注意以下几点: 1、一次侧电源线电流方向应从P1流向P2。 2、电流互感器变比应按铭牌所标变比安装,匝数应以穿心式电流互感器 内壁所穿匝数为准。 3、穿心的电源线应有足够的载流量,绝缘应完好无损坏。 4、电能表电流回路应与电流互感器二次侧串联,电压回路应与相应相电 压并联。 5、电流互感器二次侧S1端子应接电能表电流回路的进线端(第1孔) 6、电流互感器二次侧S2端子应接电能表电流回路的出线端(第2孔) 7、电流回路不允许开路 8、电流回路不允许接地 9、电压回路火线应由对应相引入,接入电压回路进线端(第1孔) 10、电压回路零线三相应并联,接入零线进线端(第3孔或第4孔) 11、电压回路不允许短路 接线图如下 三只单相电能表经互感器接入接线图(电流电压线共用)

三只单相电能表带三相四线无功表经互感器接入测量三相有功无功电量(电流电压线共用) 安装时应注意以下几点: 1、一次侧电源线电流方向应从P1流向P2。 2、电流互感器变比应按铭牌所标变比安装,匝数应以穿心式电流互感器 内壁所穿匝数为准。 3、穿心的电源线应有足够的载流量,绝缘应完好无损坏。 4、电能表电流回路应与电流互感器二次侧串联,电压回路应与相应相电 压并联。 5、A相电流互感器二次侧S1端子应接A相有功电能表电流回路的进线 端(第1孔) 6、A相有功电能表电流回路的出线端(第2孔),应与无功电能表电流 回路A相的进线端(无功表第1孔)串联。 7、A相电流互感器二次侧S2端子应接无功电能表电流回路A相的出线 端(第3孔) 8、 9、B相电流互感器二次侧S1端子应接B相有功电能表电流回路的进线 端(第1孔) 10、B相有功电能表电流回路的出线端(第2孔),应与无功电能表电流 回路B相的进线端(无功表第4孔)串联。 11、B相电流互感器二次侧S2端子应接无功电能表电流回路B相的出线 端(第6孔) 12、C相电流互感器二次侧S1端子应接C相有功电能表电流回路的进线 端(第1孔) 13、C相有功电能表电流回路的出线端(第2孔),应与无功电能表电流 回路C相的进线端(无功表第7孔)串联。

10KV高压柜基本知识

10K V高压柜基本知识-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV高压柜基本知识 一、高压柜五防: A、防止误分误合断路器; B、防止带负荷分合隔离开关或隔离插头; C、防止接地开关合上时(或带接地线)送电; D、防止带电合接地开关(或挂接地线); E、防止误入带电隔室; 二、7.2-12KV时,其产品高压带电裸导体与该绝缘板还应保持不小于30mm的空气间隙。在40.5KV时,保持不小于60mm的空气间隙。 三、电压互感器端子标志,大写字母A、B、C、N表示一次绕线端子,小写字母a、b、c、n表示相应的二次绕组端子,复合字母da和dn表示剩余电压绕组的端子,字母A、B、C表示全绝缘端子,N表示接地端,其绝缘低于上述端子,标有同一字母大、小写的端子,在同一瞬间具有同一极性。 四、设计中规定的电流、电压互感器二次侧应有可靠接地,电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路,二次接线时要与一次接线同极性,如一次从P1进线,二次线A411接1S1或S1,一次从P2进线,二次线A411接1S2或S2。

五、电压电流互感器作用:把高电压变成标准电压,如100V,电流互感器把大电流变成标准电流,便于二次保护回路、各种二次表计回路的标准化,通用化。 六、对有机绝缘的元件和充气隔室,现场只耐受80%的工频试验电压值,如果现场试验代替出厂试验,则应施加主值的工频试验电压。 七、一次电压互感器经消谐电阻接地的,消谐电阻距边界≥20mm. 八、计量电压电流互感器安装,从进线方向看,电流互感器应安装在电压互感器上面或前面。 九、电压电流互感器准确等级有0.2、0.5 、10P20、5P10等,0.2级用作计量,0.5级用作测量,10P20用作保护。 十、电压互感器一次接线有两种,△接法和Y接法,△接法一次不须接地,Y接法一次有两种方式接地: A:一次封星直接接地。 B:一次封星经消谐电阻接地。 十一、二次电压互感器接线有三种: A;△形接法,常用于两只电压互感器计量接线,B相必须接地。 B:Y形接法,应用于各种用途,小n必须串接在一起并接地。

电能计量装置错误接线测试例题种

电能计量装置错误接线 测试例题种 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

电能计量装置错误接线测试例题 1、错误接线情况:U abc 、-I a 、I c U 2 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 2、错误接线情况:U abc 、I a 、-I c U 2 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 3、错误接线情况:U abc 、-I a 、-I c U 2 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 4、错误接线情况:U abc 、I c 、I a U 2 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下:

5、错误接线情况:U abc 、-I c 、I a U 2 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 6、错误接线情况:U abc 、I c 、-I a U 2 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 7、错误接线情况:U abc 、-I c 、-I a U 2 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 8、错误接线情况:U bca 、-I a 、I c U 1 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下:

9、错误接线情况:U bca 、I a 、-I c U 1 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 10、错误接线情况:U bca 、-I a 、-I c U 1 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 11、错误接线情况:U bca 、I c 、I a U 1 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 12、错误接线情况:U bca 、-I c 、I a U 1 = 0 V(接地) 当负载为感性时,相位表如下: 13、错误接线情况:U bca 、I c 、-I a

高压计量装置错误接线分析及处理

高压计量装置错误接线分析及处理 摘要:在整个电力供应系统中,高压计量装置发挥着不可替代的计量功能,系统内部的大电流、高电压途径互感器,在互感器的转换作用下形成低电压与电流,在此基础上链接高压计量装置,进行计量检测,然而,电压、电流转换时会涉及到多个互感器端口,从而引发接线错误,本文分析了错误接线问题以及对应的处理解决对策。 关键词:高压计量装置;错误接线;分析处理 高压计量装置类型繁多,针对于不同类电压配置不同类计量装置,高压计量装置是一种常用的计量装置,在使用、运行过程中如果操作失误或者考虑不周等很容易导致接线错误,进而引发其他危险隐患,必须明确高压计量装置常见的错误接线方式,并针对这些错误展开分析和探究,对应给出科学的解决对策。 1 高压计量装置错误的接线方式分析 (1)电压互感器一次接线合理时,电压方面出现错误接线,具体体现为:电压互感器二次输出端极性接反、误接、断相等等,特别是与高压计量装置输入端口相连的几个电压线断相的情况十分突出。 (2)电流互感器一次接线合理时,电流方面出现错误接线问题,具体体现为:电流互感器二次输出一侧极性接反,出现断开、短路等问题,同高压计量装置输入端的几根电流线出现错位等问题,电流线输入与输出一侧倒置等错误。 高压计量装置接线错误时,可能不会对计量产生影响,然而,同计量设备链接在一起的其他设备,如继电保护设备等可能无法正常工作。 2.2 电流互感器接线核查 为了确保接线正确,就要加强对电流互感器的接线情况的细致检查,第一步需要依照规则掐断电表A相电压端子引线,C相电压端子引线,同时针对电流互感器二次侧进行检查、核查,判断其二次侧是否有断线现象出现,以及是否存在短路等问题。 第二步,对电流互感器二次电流进行测量,从而判断出其有无极性链接相反的问题。如果电流互感器是三角形接线,那么极性接反的情况下,合相电流要比其他两相电流大1.732倍;如果电流互感器呈现为星形接线,那么当极性接反的情况下,总线电流是其他分相电流的1.732倍。 3 高压计量装置错误接线的检测 3.1 电能表的检测

高压电力计量箱安装使用说明

高压电力计量箱安装使用 说明 Newly compiled on November 23, 2020

高压电力计量箱安装使用说明 一、JLS-10(6)系列高压电力计量箱(组合互感器)适用于环境气温-25℃~40℃,湿度≤90%,无腐蚀,无易燃,无爆炸性气体的场所。 二、该产品安装在电力变压器的高压一侧分支线路上做电能计量使用。 三、安装前必须做如下检查: (1)高压瓷瓶完好无裂纹。 (2)各部螺丝是否紧固,二次接线是否牢固。 (3)绝缘电阻测定: a 一次对二次及地:≥1000M Ω b 二次对地:≥500m Ω (4)工频耐压实验: a 一次对二次及地:10kV计量箱38kV/一分钟 6kV计量箱28kV/一分钟 b 二次对地:2kV/一分钟 四、高压计量箱安装前应试验合格,配置相应电压等级的氧化锌避雷器或阀式避雷器,其接地电阻≤10 Ω。 五、接线应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电力计量箱一次导电端子的相序A、B、C各相分别对应连接(必须是正相序)方可投入运行。 六、高压电力计量箱应水平安装,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地。

七、高压电力计量箱装好后,应带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常,经过全面检查试验合格后,方可正式投入运行。 八、对运行中的高压电力计量箱,根据有关规程必须定期检查和预防性试验,每年一次,若发现有抄表不正常现象或其他缺,应做处理后再继续运行。 九、高压电力计量箱保存期间注意防潮。 十、高压电力计量箱接线如附图一 附图一: (1)通电检查: a 接线盒2、3短路,电度表转速约减半,证明A相电流互感器正常,同时6、7短路,电度表停转,证明C相电流互感器正常。 b 1、5、9分别是A、B、C二次100伏电压,断开可检查电压互感器,断开两表停,接上转,证明电压互感器正常。 c 通过接线盒接线端子可接入专用测量仪器,现场检验高压电力计量箱是否运行正常和准确度,变动二次接线注意防止CT开路!PT短路! (2)停电检查: a 断开1、5、9上下联片,用直流法现场检查电压互感器极性。 b 断开3、4和7、8同样可现场检查电流互感器极性。 附图二: (1)通电检查:

10KV开关柜二次接线图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。 中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。 图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面。