浅析电力电缆终端电场分布及改善措施

侯晓东

(内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局,内蒙古包头 014030)

摘 要:通过对电力电缆终端的电场分布情况进行分析,提出电缆终端电场分布的改善措施,并举实例加以分析和阐述。

关键词:电力;电缆终端;电场分布

中图分类号:T M 726.4 文献标识码:B 文章编号:1006—7981(2012)18—0128—02 近年来,随着我国经济建设的繁荣发展,电力事业也蒸蒸日上。在电力工业建设中,电力电缆由于其自身独特的结构优势,已被广泛采用。电力电缆的绝缘问题,是电力电缆应用的关键环节,而电力电缆终端电场分布情况,则又是此环节中重点需要解决的问题。

1 电力电缆终端的电场分布

电力电缆在正常运行电压作用下,其本身的导体、绝缘层和金属护套或外屏蔽层之间具有一定的电容。此电容在整个电缆长度和介质中都是均匀分布的,因此,电场也是均匀分布的,而且只有电场径向分量,没有轴向分量。而在电缆三头部位的电场分

布情况却完全改变了。

图1 电缆终端电场分布

由于在电缆三头制作中,需要将金属护套(屏蔽)和绝缘层割断、导体接续处的几何结构与截面的改变,以及增补绝缘、附加绝缘的介电系数和厚度与电缆本体绝缘材料的不同,都将导致电缆三头处的电场分布较之电缆本体发生较大的变化。

电缆终端处的电场分布如图1所示,电缆终端处的电场不再是均匀的径向电场,该处的电场具有轴向分量,而且轴向电场分量沿电缆长度的分布并不均匀,在金属护套或屏蔽断开处及线芯接续处,轴向电场分量最大,或者说轴向应力最集中。另外,由于绝缘带或绝缘薄膜的沿面击穿强度比垂直击穿强度低得多(一般为垂直击穿强度的5%~10%),所以,轴向电场分量的出现,会大大降低电缆三头的电气强度。因此,在制作电缆三头时,要特别注意上述部位的电场处理。

对剥去一定长度金属护套或屏蔽的电缆进行耐压试验时会发现,随着试验电压的逐渐升高,在金属护套或屏蔽的边缘首先发生紫色光环并伴有“吱吱”的电晕声(电晕放电),然后出现平行的红色光线(刷形放电),继而突然出现很长的白色树枝状滑动光线

并伴有“噼啪声(滑闪放电),最后随着滑闪放电长度的增加,表面空气发生击穿。这是典型的不均匀电场放电的4个过程。

由于上述原因,为了确保电缆三头具有与电缆本体相应的电气强度或使用寿命,必须采取有效措施,改善电缆终端的电场分布或提高电缆三头的击穿强度。

2 电缆终端电场分布的改善措施

通常在35kV 及以下电压等级的电力电缆中,改善电缆金属护套或屏蔽断开处电场分布的办法有以下几种:预留统包绝缘、胀喇叭口、剥除半导电屏蔽层、制作应力锥、切削反应力锥、采用等电位法和装设应力控制管等。2.1 预留统包绝缘

预留统包绝缘是专门针对油浸纸绝缘电力电缆的终端电场改善方法。它是在铅包切口至电缆线芯分开点之间留有一段统包绝缘。其作用在于延长“滑移击穿”的爬闪距离。从理论上讲,统包绝缘段留的越长越好。但电缆三头结构又不允许电缆线芯始终不分开。因此,10kV 及以下的油浸纸绝缘电力电缆,通常预留统包绝缘的长度为25m m ~30mm ,当采用干包式电缆终端头时,其预留长度增加到50mm 。

2.2 胀喇叭口

胀喇叭口就是在电缆铅包的割断处,把铅包边缘撬起,使之成为喇叭口的形状,这个工艺过程称为胀铅。经过胀铅后的喇叭口边缘应光滑、圆整、对称,不得有毛刺,否则在毛刺处又会造成新的不均匀电场分布。一般35kV 及以下电压等级钓统包电缆或分相铅包电缆,喇叭口的直径应为原铅包直径的1.2倍左右。

喇叭口改善铅包切口处电场分布的原理分析如图2

所示。

图2 喇叭口的作用分析

图中:a 点为胀喇叭口之前,铅包内绝缘表面上的一点,b 点是与a 点相距 的绝缘表面上的另一

?

128?

收稿日期:2012-08-13

作者简介:侯晓东(1972—),男,内蒙古呼和浩特市人,毕业于四川大学,工学学士学位,工程师,从事供电局所属10kV

变电站设备安装检修及运行工作。

电缆终端头计算

电力工程中经常使用电缆附件,但很多时候不到安装使用才发现没有电缆附件或者数量不够等,导致了工期的延误,下面教你如何计算工程中使用多少电缆附件 一,电缆终端头的确定。 1)高压电缆终端头的确定 A 一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。 B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2 即可得到终端数量。 2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图纸,那就根据进出线路数确认,一根进线计算一套,一根出线计算2套,通常考虑到进出线都是一块,计算时候按照进出线的数量乘2即可得到电缆终端数量。特别注意,一般6平方以下电缆可不计算终端数量而直接连接。 二,中间接头的确认,一般情况按照200米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。 通过以上计算得出了电缆附件的数量以后,根据实际情况增加几套或更多作为备用即可。另外电缆不论芯数均按照根计算,在某些情况下,一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。 电力电缆 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分有户内式和户外式;按电缆头制作安装材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类. (1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1 个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。 (2)浇注式电力电缆头制作安装。浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别

电缆火灾防治技术措施示范文本

电缆火灾防治技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆火灾防治技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防治电缆火灾的技术措施基本上有下列两大类型: (1)对防灭火不健全但已运行电缆的补救措施。已敷设 投运的电缆线路及附件,凡不符合消防法及防火施工法要 求的,在不改变电缆材料和结构条件下,按消防及防火新 规定进行改造施工。如增设阻火隔墙及密封桥架、附件及 电缆外表涂刷防火涂料、包绕防火包带等补救措施。 (2)新建电缆线路防灭火措施。对新建电缆电气工程, 首先选用新型耐火或难燃型电缆及附件; 装设先进实用的防 灭火装置及自动报警系统。 (一) 封堵方式防止电缆着火 变电站中敷设的电缆与各种电力设备的连接是通过孔 洞、穿墙、人井、桥架、夹层、隧道等方式进行的,线路

走向十分复杂且多变,为了保证安全,防止火灾发生,在电力电缆敷设安装施工过程中,必须对电缆进行防火堵封。 施工中电缆的封堵,既要按有关规程进行,但又要因地制宜,不能教条和盲目设置封堵点,随意确定封堵方式,这样,不仅浪费工料,提高工程造价,而且使电缆通道的通风及散热条件变坏,易造成火灾隐患点应结合施工场所的具体情况及自身的特点,确定重点防火部位和应采取的措施,下面介绍电缆封堵几种常用的方式。 1. 电缆预留孔洞的防火封堵 在电缆系统工程中,电力监控屏、盘及开关柜等是变电站中的主要设备,一般放置在主控室,在其下方的预留电缆入口部位,应采用防火隔板做上下两层封盖,隔板中间铺以堵料严密封堵,并留有适当的电缆穿越的孔槽。孔槽周围的电缆穿越处应填以软性的有机堵料(俗称防火胶

6KV及低压电力电缆头制作

目录 1作业任务 (1) 2编写依据 (1) 3作业准备和条件 (1) 4作业方法及安全、质量控制措施 (3) 5作业质量标准及检验要求 (8) 6技术资料要求 (12) 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (12) 8有关计算及其分析 (16) 9附录 (16)

1作业任务 1.1.工程概况 新疆金川热电(2×135MW)燃煤热电联产项目由新疆金川热电有限责任公司投资建设。本工程厂址位于农二师绿原工业园内,位于22团团场中心所在才吾库勒镇西南2公里处,西靠南疆铁路、省道206线,园区北侧设有南疆铁路幸福滩火车站。距离库尔勒市70公里、焉耆县城14公里、和静县城24公里。 本期工程装机容量为2×135MW超高压、中间再热、抽汽凝汽式空冷汽轮发电机组配2×490t/h 超高压、一次中间再热燃煤锅炉。 本次作业指导书的主要工作范围为主厂房及辅助车间的各配电间、开关室配电柜、MCC配电柜、检修箱、照明箱、高低压电机、就地开关等。 1.2 主要工程量(按合同中工作量清单) 1.3 工期要求 满足新疆金川热电(2×135MW)燃煤热电联产项目工程网络节点计划。 2编写依据 a)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 b)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 c)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 d)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2006年版 e)电力建设安全工作规程(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002 f)疆金川热电(2×135MW)燃煤热电联产项目施工组织总设计及专业设计 g)新疆电力设计院设计的相关图纸(包括设计修改通知单、有效的工程联系单) 3作业准备和条件 3.1技术准备 3.1.1技术人员完成相关专业图纸会审工作。 3.1.2技术人员编制作业指导书并交底。 3.1.3开工报告已审批 3.1.4施工人员熟悉图纸、电缆做头接线程序方法及规程。 3.2作业人员 3.2.1作业人员配置

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

低压电缆终端头制作与安装

低压电缆终端头制作 适用于500V以下的室内聚氯乙绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 一材料要求 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 塑料带应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。 二主要机具 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉 测试工具:钢卷尺、摇表、万用表 三施工条件 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 四操作工艺 工艺流程:

测试电缆绝缘? ?? ?剥电缆铠甲,打卡子? ?? ?焊接地线? ?? ? 包缠电缆、套电缆终端头套? ?? ? 压电缆芯线接线鼻子,与设备连接 遥测电缆绝缘: 剥电缆铠甲,打卡子: 锯透。 焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。 包缠电缆,套电缆终端头套: 压电缆芯线接线鼻子:

五?质量标准 保证项目:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。 检验方法:用手板动和观察检查,检查记录。 基本项目:电缆终端头的指支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。 检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。 六成品保护 加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。 电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,不得乱放,以防损伤成品。 在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。 电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。

电力电缆防火防爆措施范本

整体解决方案系列 电力电缆防火防爆措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30929电力电缆防火防爆措施 Fire and explosion protection measures for power cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 发电厂、变电站及工矿企业都大量使用电力电缆,一旦电缆起火爆炸,将会引起严重火灾和停电事故,此外,电缆燃烧时产生大量浓烟和毒气,不仅污染环境,而且危及人的生命安全。为此,应注意电力电缆的防火。 1.电缆爆炸起火的原因 电力电缆的绝缘层是由纸、油、麻、橡胶、塑料、沥青等各种可燃物质组成,因此,电缆具有起火爆炸的可能性。导致电缆起火爆炸的原因是: (1)绝缘损坏引起短路故障。电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。 (2)电缆长时间过载运行。长时间的过载运行,电缆绝缘

材料的运行温度超过正常发热的最高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。 (3)油浸电缆因高差发生淌、漏油。当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。淌流的结果,使电缆上部由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。 (4)中间接头盒绝缘击穿。电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿,形成短路,使电缆爆炸起火。

低压电缆终端头的制作安装施工工艺

精品word文档值得下载值得拥有 低压电缆终端头的制作安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、 电力电缆终端头的制作安装。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电 缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格 证 。 2.1.2塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良 好。 2.1.3地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150 号以上25mm2表面应清洁,无断股现象。 2.2主要机具: 2.2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3施工条件: 2.3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3操作工艺 3.1工艺流程: 摇测电缆绝缘T剥电缆铠甲,打卡子—焊接地线T包缠电缆、套电缆终端头套一压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 3.2 摇测电缆绝缘: 321 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10血以上 精品word文档值得下载值得拥有

322 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3 剥电线铠甲,打卡子: 3.3.1 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表 2-10。 3.3.2 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 3.3.3 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子 里。 电线头套型号尺 寸表2-10 规格尺寸适用范围 序号型号L (mm) D (mm) VV,VLV四芯(mm2) VV20,VLV20四芯(mm2) 1 2 3 4 5 6 VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-6 86 101 122 138 150 158 20 25 32 40 44 48 10 ?16 25 ?35 50 ?70 95 ?120 150 185 10 ?16 25 ?35 50 ?70 95 ?120 150 185 3.3.4 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡 子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm见图2-34。 3.3.5 剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3?5mn处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 3.3.6 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。 3.4 焊接地线: 地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。 3.5 包缠电缆,套电缆终端头套: 3.5.1 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 3.5.2 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

电力电缆线路敷设作业的安全要求

编号:SM-ZD-51911 电力电缆线路敷设作业的 安全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力电缆线路敷设作业的安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。

电力电缆的防火技术详细版

文件编号:GD/FS-9896 (解决方案范本系列) 电力电缆的防火技术详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力电缆的防火技术详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效徘水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向排水坡度值不宜小于1%~2%,至少应大于0.5%,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。

应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将,电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。 另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。 加强电缆的预防性试验 电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试验时,如果所测得泄漏电流值随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或同相同电缆比较数值增大较多,或者和本电缆以前所测数据比较呈明显的上

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

电缆防火措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6748 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电缆防火措施正式样本

电缆防火措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 近年来电缆火灾事故频繁发生,由于防火措施不 完善,着火后蔓延很快,火势凶猛,难以扑灭,不但 直接烧损了大量的电缆和设备,而且停电修复的时间 很长,严重影响了工农业生产和人民生活用电。据有 关部门统计,在中国发生的多次电缆火灾事故中直接 和间接损失巨大。 1电缆火灾事故及其原因 因电缆着火延燃造成的事故,遍及发电厂、变电 所、工厂企业、高层建筑、邮电局、铁道、船舶等场 所。为了吸取电缆火灾事故的经验教训,文中列举了

国内外电缆火灾的部分典型事例。 1989年南方某电厂因高压燃油溅落在350℃高温阀门上而起火,烧着了平台下的电缆并蔓延到电缆竖井,导致总长约20km的270根电缆全部被烧坏。 1991年10月~11月,华北电网3座主力电厂接连发生低压电缆着火,造成5台200MW机组停电。 1979年12月福建某220kV变电所,室外主变220kV电流互感器A相爆炸,电缆沟起火,火势很大,逐渐向控制室蔓延,幸亏电缆沟入控制室的洞口被封堵才使大火未能烧及主控制室,然而户外段电缆全部烧毁。 1975年2月13日晚,座落在美国纽约市的110层411m高的“世界贸易中心"大厦第11层突然起火,烧着通讯电缆,经由未封堵的孔洞延燃并波及动力电缆,沿着竖井使火灾从9层直达19层,火灾中

2021电力电缆工安全操作规程

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021电力电缆工安全操作规程

2021电力电缆工安全操作规程导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、岗位安全职责 1.1负责电力电缆施工常用仪器仪表的例行保养,对直流高压发生器、绝缘摇表、双臂直流电桥等定期进行检查、校验,并做好检查和保存好校验记录。 1.2负责电力电缆施工中的人员和试验仪器的完好无损。 1.3严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 2.1接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1接受安全技术交底,清楚其内容。 3.2作业前,检查电力电缆规格型号是否满足设计要求,制作电缆头工具准备是否齐全,检查喷灯油料或气是否满足施工需要。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火,以免引起火灾。

3.3作业前认真检查各自操作项目的现场布置情况。 4、安全操作规程 4.1电缆支架起架较高或在斜坡上升起支架时,应设支架临时拉线。 4.2千斤顶底座应放在坚固、平坦的地面上,顶升时,电缆盘盘轮离开地面不得小于100mm。 4.3盘轴应水平,电缆盘应保持在两支架的中央。 4.4电缆盘的滚动方向应和盘上指示电缆盘绕方向一致。 4.5应从盘的上部出缆,且电缆盘有制动措施。 4.6人工抬放电缆时,每人负重应适度并应有统一指挥,施工人员应用同侧肩抬运,拐弯时应站在电缆外侧,下坡跨越沟渠和拐弯处应设防护人员。 4.7穿越管道、过障碍处应有专人负责。 4.8挖电缆沟时施工人员须保持3~5m的距离,不宜采用掏挖的方法,在铁路附近及站场附近开挖时,作业人员应向施工负责人了解地下电缆的用途、埋设位置,当深度距埋设位置0.4m时应小心开挖。 4.9在铁路沿线或穿越铁路时,挖出的土石和料具严禁侵入基本建筑限界,并应采取防止塌落的措施,穿越铁路时应采用顶管方法。

低压冷缩电缆终端

高低压冷缩电缆终端 中文名 冷缩电缆附件 简称 电缆附件 主要作用 根据运行需要 产品分类 户内外 电压等级 10kv-35kv 生产厂商 上海民熔电气有限公司 (PS:上海民熔还有其他您可能需要的相关产品资料:高压计量箱、高压电缆分支箱、高压真空断路器等一系列户内外高压元器件,详情请登录(上海民熔官网)查询相关资料。) 冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。 简介; 早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。 现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kV到35kV。冷缩电缆终端头,1kV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。 冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。 必须指出的是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷缩电缆终端头是处于高张力状态下,因此必须保证在贮存期内,冷收缩式部件不应有明显的永久变形或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力,从而不能保证良好的界面特性。

电力行业防止火灾事故主要措施

编号:SM-ZD-20596 电力行业防止火灾事故主 要措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力行业防止火灾事故主要措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1.1 加强防火组织和消防设施管理 1.1.1各单位应建立防止火灾事故组织机构,企业行政正职为消防工作第一责任人,必须配备消防专责人员并建立有效的消防组织网络。各单位应健全消防工作制度,定期对本单位消防工作进行检查。 1.1.2必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消防队伍,编制企业各重点部位的防火应急救援预案,加强防火组织和消防设施管理,力求在起火初期及时发现、及时扑灭;并使当地公安部门了解掌握电业部门火灾抢救的特点,以便及时扑救。消防设施应定期检查,及时更换过期设施,禁止使用过期设施。 1.1.3 在新、扩建工程设计中,消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、水压不受其他系统影响。消防泵应严格执行定期试验切换制度,保证备用泵与运行泵联动

电力电缆安全作业规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5031 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电力电缆安全作业规程 标准版本

电力电缆安全作业规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义

电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有序,通道应随时保持畅通,地面应

保持清洁; 4.1.6检查所使用工器具安全可靠,无触及人身伤害的危险; 4.1.7检查所使用安全用具应检验合格; 4.2电力电缆作业前的安全措施: 4.2.1 拉开电力电缆进线、出线电源开关(有操作电源的须将操作电源拉开、二次插头拔下,开关拉至检修位置); 4.2.2高压电缆电源开关拉开后,合上接地刀闸; 4.2.3在所拉开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌; 4.2.4在电缆作业现场设“在此工作”标示牌,周围应设置围栏或遮拦,并挂设安全警示牌; 4.3电力电缆作业安全作业规定:

电线电缆防火措施

电线电缆防火措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电线电缆防火措施 1,选择满足电缆的热稳定性的要求。选择电缆,在正常的情况下,能满足长期额定负载的加热要求,在短路,可以满足短时间热稳定性,避免电缆过热着火了。 2,防止超负荷运行。电缆负荷操作,一般不超过额定负荷运行,如果超负荷运行,应严格控制超负荷运行时间的电缆,以避免过载发热电缆火灾。 3,遵守电缆敷设的有关规定。电缆敷设应尽量远离热源,避免和蒸汽管道平行或交叉排列,如果平行或交叉,应保持规定的距离,并采取保温措施,禁止所有电缆平行敷设在热管的上方或下方;在一些管道的隧道或沟,通常避免铺设电缆,这样当需要运行,应采取保温措施;架空电缆敷设,特别是塑料,橡胶电缆,由于热管的保温措施,防止,如的影响;电缆敷设,电缆,电缆和热管及其他管之间,电缆与道路,铁路建筑之间,之间的平行或交叉距离应满足法规,规定除电缆适用,应左波形津贴,在冬季运行收缩电缆停止产生太多的紧张和损坏电缆绝缘。该电缆转弯应保证最小曲率半径,在过度弯曲和损坏电缆绝缘;电缆隧道应避免在接头,电缆接头是电缆绝缘的地方最薄弱的环节,上篮容易发生电缆短路故障时,必须安装在隧道中间接头,与其他电缆的耐火板中的应用。的有关规定,以防止电缆敷设在电缆过热,绝缘损坏消防所有有效的行动。 4,定期巡视检查。对电力电缆应定期巡检,空气的温度和电缆温度应定期测量电缆沟,特别是大容量电力电缆和光缆接头盒的温度记录。通过及时检查发现和处理缺陷。 第 2 页共 4 页

5,密切封闭电缆孔,孔并设置防火门和隔断。为了防止电缆火灾,都必须通过墙,地板,轴,电缆沟进入控制室,电缆夹层,控制柜,仪表柜,如电缆孔的位置开关柜是关闭(关闭紧密,光滑,美观,电缆不伤害)。一个长的电缆隧道及其分支路口应设置防火隔墙,防火门。在正常情况下,电缆沟或孔的门应关闭,因此,电缆一次火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。 6,通过地下电缆外护套的外观黄麻。直埋电缆的外表有一层浸渍沥青等黄麻覆盖,埋在电缆具有保护作用,当埋地电缆进入电缆沟,隧道,竖井,其外观浸渍沥青等黄麻罩应被剥夺,为了降低火灾风险扩大。同时,在电缆沟盖板应盖好,并覆盖完整的,强大的,焊渣不容易陷入火灾,减少火灾发生的可能性的电缆。 7,保持清洁和适当的电缆隧道通风。电缆隧道或通道应保持清洁,严禁堆放垃圾和杂物,在水和成品油的隧道和槽应及时清除;在正常运行时,适当的通风电缆隧道和通道。 8,保持电缆隧道或信道有良好的照明。电缆层,电缆隧道内的照明或信道往往是在良好的状态,并且需要上下的隧道和槽的专用梯交叉。 第 3 页共 4 页

10KV电缆终端头制作工艺

10kV交联聚乙烯绝缘热缩终端头的制作方法: 一、准备工作工具:1)液压钳两套、2)电缆制作支架、3)锯子、4)扁嘴钳、5)电工刀、6)锉刀、7)工作手套、8)螺丝刀、9)砂纸、10)胶布、11)电缆头、12)兆欧表、13)放电棒、14)刷子、15)记号笔、16)量尺、17)刀片、18)热缩液化喷火枪、19)氧气瓶、20)电烙铁 二、检查安装配件是否齐全,打开电缆配件箱检查附件是否有缺漏,并且对照说明书进行查看。 三、进行电缆的制作 1) 固定电缆末端 先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。并对电缆的外表进行清洁,对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),并用记号笔做记号,在量取处刻一环形刀痕,切记要注意力度。 2) 剥切电缆 (1) 顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。 (2) 在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐) (3) 在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。 (4) 摘去填充物,分开线芯。 (5) 此处记得留钢凯30mm长,内保护层10mm,其余的小心剥离,以免伤到铜屏蔽层。尾端的铜屏蔽层用胶带绑好,以免散开。 3) 固定钢凯地线 (1) 将钢凯上的油漆铁锈打光亮,然后把配件里的“钢凯地线”标志环的地线用大恒力的弹簧固定在钢凯上,此处应该记得要预留10-20mm的钢凯头,为了防止恒力弹簧的走动。 (2) 然后将恒力弹簧绕地线一圈,把地线露的头回折,再用恒力弹簧继续缠绕。 (3) 用填充胶把从切口以下的50mm到整个恒力弹簧还有钢凯以及内护层,用填充胶充分均匀的填充两圈,而且填充胶应该拉细到原来的四分之三。 4) 固定铜屏蔽地线 (1) 在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。 (2) 清洁电缆护套(安装分支指套处)。 (3) 套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。 5) 剥切分相屏蔽及半导电层 (1) 由分支手套指端向上55mm铜屏蔽层处,用铜丝绑扎,割断屏蔽带,断口要整齐。 (2) 剥除外半导电层,保留距铜屏蔽开口20mm外半导电层,剥切要干净,但不能伤及线芯绝缘。对于残留的外半导电层可用清洗剂擦净或用细砂布打磨干净。 6) 安装应力控制管 (1) 清洁绝缘屏蔽和铜带屏蔽表面,清洁线芯绝缘表面,确保绝缘表面无炭迹,套入应力管,应力管下部与铜屏蔽搭接在20mm以上。 (2) 用微火自上而下环绕给应力管加热,使其收缩。 7) 压接接线端子

电力电缆安全作业规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53461 电力电缆安全作业规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力电缆安全作业规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义

电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有序,通道应随时保持畅通,地面应

110kV 高压电力电缆及电缆户外终端-ok资料

招标编号:××××××(启备电源暂无审查意见,电压等级暂按110kV考虑) 宁夏华电永利一期2×660MW工程 第二批辅机设备招标 110kV高压电力电缆及电缆户外终端 技术规范书 宁夏华电永利发电有限公司 西北电力设计院有限公司 二○一六年二月

目录 附件一技术规范 (1) 附件二供货范围 (12) 附件三技术资料和交付进度 (15) 附件四交货进度 (17) 附件五监造、检验和性能验收试验 (18) 附件六技术服务和设计联络 (21) 附件七分包与外购 (23) 附件八大(部)件情况 (24) 附件九差异表 (25) 附件十罚款条件 (26)

附件一技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书仅适用于宁夏华电永利一期2×660MW 工程110kV 高压电力电缆及电缆户外终端设备,它提出该设备本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和条文,投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务,满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不论多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准(按最新颁布标准执行)如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 所使用的计量单位为国家法定计量单位。 1.7 本规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.8 当工程采用设备编码标识系统时,投标方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有设备编码,具体标识要求由设计方提出。 2 技术要求 2.1 遵循的主要现行标准 ISO9000系列,UL,FCC,IEEE,NEMA PE-14. GB2952.1-2008 《电缆外护层第1部分:总则》 GB2952.2-2008 《电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层》 GB/T3956-2008 《电缆的导体》 GB311.1-2012 《绝缘配合第1部分:定义、原则和规则》 GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 DL401-2002 《高压电缆选用导则》

相关文档
相关文档 最新文档