文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV真空环网柜技术标准

10kV真空环网柜技术标准

10kV真空环网柜技术标准
10kV真空环网柜技术标准

10kV真空环网柜标准技术标书

广东电网公司

2016年

目录

1总则

本招标技术文件适用于广东电网公司电网建设工程项目采购的10kV真空环网柜(用于户内,含小型化断路器柜),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。

投标设备应按南方电网公司最新标准设计(标准设计作为本技术条件书的一部分);中标后厂家供货设备的相关图纸,应经由建设单位和设计单位确认后,方可进行生产,否则所造成的后果由中标供货厂家承担。

2工作范围

范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV真空环网柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围

(1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV真空环网柜及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围一览表

投标方提供的10kV真空环网柜的具体规格见表:供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表供货范围及设备需求一览表

规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

(7)设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后,投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

(8)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

3应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

IEC 62271-001 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1985 交流高压隔离开关和接地刀闸

GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB 3906

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器

GB/T 电业安全工作规程第1部分:热力和机械

DL/T 404 ~交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 621 交流电气装置的接地

Q/CSG 10007 电力设备预防性试验规程

Q/CSG 10012 中国南方电网城市配电网技术导则

Q/CSG 10703-2009 110kV及以下配电网装备技术导则

4★使用条件

本设备标书要采购的10kV真空环网柜(用于户内,含小型化断路器柜)是指使用真空作为灭弧介质,空气作为绝缘介质的环网柜,投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求,而且还应对在实际安装地点的外部条件(正常使用条件及特殊使用条件)下的相关性能参数进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项,在询价和订货时特别说明。

正常使用条件

4.1.1周围空气温度

最高温度:+40℃

最低气温:“-5 户内”级为-5℃

“-15 户内”级为-15℃

“-25 户内”级为-25℃

4.1.2海拔高度: ≤1000m(云南正常使用条件按≤2000m考虑)

4.1.3环境相对湿度(在25℃时)

日平均值: 95%

月平均值: 90%

4.1.4地震烈度:Ⅷ度

4.1.5安装地点:户内

4.2特殊使用条件

4.2.1 对周围环境空气温度高于40℃处的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt

式中:T ——环境空气温度,℃)

4.2.2 对用于海拔高于1000m,但不超过4000m 处的设备的外绝缘,海拔每升高100m,绝缘强度约降低1%,在海拔不高于1000m 的地点试验时,其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。

式中:H ——设备安装地点的海拔高度(单位m)。

4.3系统条件要求

本技术规范所规定的设备,应适用于下列电力系统:

4.3.1系统额定频率: 50Hz

4.3.2系统标称电压: 10kV

4.3.3系统最高运行电压: 12kV

4.3.4系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。

5★技术要求

5.1基本参数

10kV真空环网柜的技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足表要求。

表主要参数(配置负荷开关或负荷开关-组合电器时)

设备主要参数(配置断路器时)

5.2★设计和结构要求

5.2.1结构和设计

5.2.1.1开关柜结构型式为全金属封闭式,应符合GB 3906规定要求,结构设计应使得其能安全地

进行运行、检查、维护、操作,并能安全地进行核相、连接电缆的接地检查、电缆故障

的定位、连接电缆或其它装置的电压试验。

5.2.1.2母线系统应采用铜质母线,接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

5.2.1.3开关柜之间的母线室应使用柜与柜间设接地金属隔板隔开,母线在绝缘套管中穿过,且其

孔口密封的型式。应使用XLPE热缩性塑料套将母线的裸露部分完全包裹。开关柜内的

母线室与其它隔室应使用接地金属隔板隔开。柜内所用环氧树脂绝缘材料应满足吸水率

(23℃×10天)不大于%,吸水率(100℃×60天)不大于%。

5.2.1.4开关柜面板应有清晰、可靠的开关(含隔离开关、接地刀闸)位置指示,开关断开、合上、

接地位置的指示器应清晰易见并有标志表示,颜色符合要求。

5.2.1.5观察窗应在任意一工作位置下都能观察到接地刀闸的工作状态;采用机械强度与柜体相近

的耐火透明材料制成,并与高压导电体保持有足够绝缘强度的净空距离;对不可见的触

头,开关柜应提供表示触头位置清晰而可靠的指示。

5.2.1.6电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离为650~800mm,保证所配的电流互感器可分相

安装在电缆芯线上。柜内相对地、相间空气间隙必须大于125mm,柜内套管、支持绝缘

件采用阻燃材料。

5.2.1.7电力电缆隔室与电缆沟连接处应设置防止小动物进入的措施。

5.2.1.8在电缆不能与开关设备断开时,那些与电缆连接的部件应能按照电缆标准要求,耐受规定

的电缆试验电压。

5.2.1.9对需单独配置微机保护装置的断路器单元,柜内应预留保护装置安装位置,或由中标供货

厂家提供附加二次小室。

5.2.1.10开关箱高度、基础与操作平台尺寸、操作手柄长度等之间应良好配合,确保操作人员可采

取正常姿势方便清晰观察操作面和相关标志,可直立、安全、独立完成操作,操作过程

中无需触碰壳体,无需他人协助。

5.2.2开关及机构

5.2.2.1开关可配断路器、负荷开关及负荷开关-组合电器,并应与型式试验报告相吻合。

5.2.2.2配电动操动机构时,可配置弹簧动操动机构或永磁操动机构,电机功率应不大于240W。开

关柜应能在85~110%额定操作电压范围内能可靠分合闸;并联分闸脱扣器在65%(直

流)或85%(交流)~120%额定操作电压的范围内可靠分闸;电压低于30%额定操作

电压不应分闸。操作机构额定功率应与所选择的操作电压相匹配。

5.2.2.3组合电器熔断器熔丝额定电流应与负荷进行匹配,熔断器参数为:额定电压12kV,额定开

断电流(有效值),额定电流要考虑与配变的配合。

5.2.2.4熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置

5.2.2.5熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下,在给定的撞

击器型号的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式(弹簧式或爆炸式)下,应使符

合开关良好地操作。

5.2.2.6开关以及接地刀闸操作孔应有挂锁装置,挂上锁后可阻止操作把手插入操作孔,且不应遮

挡柜面板上的接线图和标志。

5.2.2.7接地刀闸应设置独立操作孔。接地刀闸、隔离刀闸、真空负荷开关(断路器)互相之间不

允许联动。

5.2.3接地

真空环网柜整个长度延伸方向应有专用接地汇流母线,母线采用铜质,其电流密度、截面面积在规定的接地故障时能承受接地回路的额定峰值和短时耐受电流值。

每台开关装置的底架上应该设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子有一紧固螺钉用来连接接地导体,接地导体最小截面积不应小于100mm2。紧固螺钉和螺栓的直径应该不小于12mm。

5.2.4联锁装置

开关柜应具备完善的五防联锁功能(要求机械联锁)。必要时,可加装防止带电合地刀的闭锁装置。

5.2.5铭牌

5.2.5.1内容应满足DL/T 593 条款的相关规定,并应标识清晰。

5.2.5.2内部安装的高压电器组件,如:负荷开关、断路器、互感器、避雷器等,均应具有耐用而

清晰的铭牌,铭牌应安装在运行或检修时易于观察的位置。

5.2.6配电自动化要求

5.2.

6.1若开关配置选用手动操作机构,应有辅助接点,负荷开关两组常开、两组常闭接点,接地

刀闸一组常开、一组常闭接点。手动操作机构应能现场升级为电动操作机构。

5.2.

6.2真空环网柜应配有面板型短路故障指示器,满足相间短路、单相故障接地指示要求,故障

指示器具有通信输出功能。

5.2.

6.3所选用开关具有手动和电动操作功能。预留遥控、遥信接口,以适应远方监控需要。

5.2.

6.4开关柜遥信、遥测、遥控、闭锁、二次回路、电源等技术接口须与自动化终端匹配。

5.2.

6.5宜配置CT,CT的二次电线截面为铜芯4mm2,控制电线截面为铜芯1.5 mm2。

5.2.

6.6需配置PT时,配置两绕组PT:(10000/100)做电压监测,(10000/220)提供二次回路

电源,电源绕组容量应不小于300VA。

5.2.7泄压通道

柜内部应有故障泄压通道,要求采取压力释放装置等措施,保证在发生开关柜内部故障时向柜后有效释放短路能量和电弧,保护柜前操作人员安全。

5.2.8标志

5.2.8.1柜体正面应有清晰、完善的标志、标识。

5.2.8.2柜体正面靠上部分应有设备运行名称(编号)标志或预留相应位置,高度不宜低于1m。5.2.8.3柜的操作面板应有清晰、完善、与柜内元件接线相对应的接线图,以及开关操作步骤说

明。结线图中的元件,若与主回路相连(开关处于合闸运行状态时与主回路相连)的用

红色表示,接地回路(开关处于合闸运行状态时与地电位相连)用黑色表示。

5.2.8.4上述标志宜由生产厂家在出厂前统一按要求设置,交付安装使用。

5.2.8.5柜内负荷开关、隔离开关、接地刀闸的操作孔、操作手柄应有清晰、准确、完整的中文标

志和颜色标志。

5.2.9二次回路

5.2.9.1柜内应预留二次接线通道。

5.2.9.2柜内端子要求使用阻燃型产品,并预留15%备用端子。用于外部联接端子包括备用端子采

用线夹式,并保证可靠连接。端子排应设置在环网柜上部便于控制电缆引入的部位。5.2.9.3操作机构的控制、信号电路及原件应能承受工频试验电压2kV/min。

5.2.9.4柜各单元内的所有电动操作机构控制回路、电机电源回路、电流互感器二次输出端及开关

辅助触点必须全部单独引至本单元的端子排上,柜内电器元件至端子排的所有配线均由

厂家在制造厂完成。

5.2.10其它要求

5.2.10.1柜内应配备照明,还应配置温度/湿度控制的加热除湿装置,单个功率小于或等于75W,可

串联使用。。

2带电指示器

应采用插拔式、具有验电和二次对相功能的带电指示器(长×高=110mm×26mm),套管处电容18 2pF,采用红色LED显示元件,寿命不少于100000小时。在高压设备带电运行时,指示器元件应为常亮或者闪烁(闪烁的频率不小于1Hz),显示单元采用插拔式设计,其他部件采用全密封或整体浇铸结构,安装位置应便于观察。

带电指示装置在故障状态下,应能不需停电和打开高压室柜门的情况下检测或更换装置内部芯片。

5.2.11零配件选配件、备品备件、专用工具与仪器仪表要求

主要零配件(负荷开关、隔离开关、接地刀闸、熔断器、带电指示器、避雷器、PT、CT、发热管、故障指示器、柜壳体材质厚度)的生产厂家、型号等,应有详细的清单,标明型号、生产厂家,并具有相应的出厂或验收证明。

5.2.12主要元器件

12kV真空开关柜的主要元器件见表。

表主要元器件

备注:“√”表示标配,“*”表示选配。

5.3专业接口要求

5.3.1电气一次接口

5.3.1.1外形尺寸

开关柜柜内必须预留开启式电流互感器的安装位置,进线柜还须预留全封闭电压互感器的安装位置,柜体具体外形尺寸见表:

表开关柜外形尺寸

注:①开关柜标称深度,包含门板的全部外沿(凸出的元件、锁、销、门板凸出部分等不计)。

②开关柜标称高度,包含眉头的全部外沿(凸出的吊环等不计)。

③表中尺寸为最大参考尺寸。

5.3.2电气二次接口

柜内二次线的通道须与仪表室连通。仪表室两侧应设有二次线拼屏通道。二次线拼屏通道孔位于仪表室顶部靠前的左右两侧。

5.3.1.2柜内端子要求使用防尘阻燃型产品,并预留15%备用端子。用于外部联接端子包括备用端

子都是线夹式的。二次端子排的排列如图:

图二次端子排列图

5.3.1.3柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配

和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成

拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。

5.3.1.4继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。

5.3.1.5端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路

之间,必须以一个端子隔开。

5.3.1.6柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封。

5.3.1.7开关柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字,此编号均与所提供的文

件、图纸相一致,接地端子均特别标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端

连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印,不得用油性笔编写。标识应齐

全、统一,字迹清晰、不易脱落。

5.3.1.8电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号,导线排列顺序应按正相序(即黄、

绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。

5.3.1.9电流互感器、电压互感器等的接线盒均有标牌,简明地标示其接线方式和主要数据,柜内

电流互感器、电压互感器要求带试验接线用的接线端子,试验端子的活动开口向下。电

流互感器在其二次端子处应有在运行中不许开路的警告标志;电压互感器在其二次端子

处应有在运行中不许短路的警告标志。所有具有极性配合关系的元件(例如电流互感

器、电压互感器、继电器等),在其标示牌和结线图上,相应的端子处均有极性标记。

5.3.1.10互感器、避雷器等均应具有耐久而清晰的铭牌,铭牌应便于观察,优选金属铭牌,绝缘件

互感器优选激光雕刻的铭牌。除此以外,柜内互感器的参数应采用过塑纸片可靠粘贴于

仪表门内侧,便于观察。

5.3.3 土建接口

开关柜的安装基础槽钢采用10号槽钢制作,基础深度同开关柜骨架深度。开关柜的安装基础如图:

图开关柜的安装基础图

6★试验

应按照GB 16926、GB 3804、GB 3906、GB/T 11022、DL/T404等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术规范条款的要求。

6.1型式试验

6.1.1绝缘试验,包括雷电冲击试验,1min工频耐压试验,控制回路的1min工频耐压试验;

6.1.2机械试验,机械操作试验;常温下机械定性试验;

6.1.3主回路电阻测量;

6.1.4温升试验;

6.1.5短时耐受电流和峰值耐受电流试验;

6.1.6关合与开断能力试验;

6.1.7容性电流开合试验,包括空载架空线路;空载、电缆的开合试验;

6.1.8对真空环网柜进行真空灭弧室真空压力测量(必要时);

6.1.9内部电弧故障试验(必要时);

6.1.10局部放电测量;

6.1.11防护等级检验。

6.2出厂试验

6.2.1主回路的工频耐压试验;

6.2.2辅助回路和控制回路的工频耐压试验;

6.2.3主回路电阻的测量;

6.2.4机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验;

6.2.5对真空环网柜进行真空灭弧室真空压力测量(必要时);

6.2.6仪表、继电器元件校验及接线正确性检定;

6.2.7局部放电测量(必要时);

6.2.8电动装置试验;

6.2.9“五防”试验;

6.2.10防护等级检验;

6.2.11设计与外观检查。

6.3现场交接试验

6.3.1机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验;

6.3.2主回路绝缘试验;

6.3.3测量主回路电阻;

6.3.4测量保护和检测装置的校验;

6.3.5分合闸试验;

6.3.6辅助回路绝缘试验;

6.3.7相位检查;

6.3.8防护等级的检定;

6.3.9“五防”试验。

7 产品对环境的影响

7.1坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满足

国家相关标准的要求。

7.3推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.4优先选用损耗低的产品。

8 企业VI标识

1)设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识,并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求;

2)标识的内容构成:中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称;

3)颜色:标识采用企业标准色C100 M69 Y0 K38,背景采用白色;

4)材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板,工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色;

5)企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

6)开关柜颜色采用:工业灰(RAL 7035)。

9 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同后提供以下所列(但不限于下列资料、图纸、文件,投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用)的图纸、资料、文件纸质版6套,电子版光盘2套(含AutoCAD图)。

9.1图纸资料

9.1.1安装基础图:包括动静载荷分布及数值,接地点位置,进出线口位置,预埋基础位置要

求等;

9.1.2真空环网柜一次接线图:包括一次设备型号技术参数,一次方案编号、柜内各种设备的

型号规格、开关柜的外形尺寸等;

9.1.3开关柜二次接线图;

9.1.4产品合格证书,包括真空环网柜合格证书、主要组部件合格证书;

9.1.5产品试验报告,包括真空环网柜出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告、

内部电弧故障试验、温升试验报告等;投标产品主元件配置应和试验报告一致(按标准要求更换主元件需重新做型式试验),投标时同时应提供同类型断路器柜的试验报告。

9.1.6真空环网柜使用说明书;

9.1.7其他仪表的使用说明书;

9.1.8运行、检修手册及其有关资料;

9.1.9备品备件、专用工具、仪器仪表等。

供方所有图纸和文件资料必须经过有关程序审批并加盖公章。

9.2技术服务

9.2.1现场安装和试验在供方的技术指导和监督下由需方完成,在安装过程中,如发现有质量问

题,供方应及时解决,并提供备品、备件,做好销售服务工作。

9.2.2供方协助需方按标准检查安装质量,及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质

量问题,应及时采取措施解决。

9.2.3供方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。

9.2.4供方应协助需方解决设备运行中出现的问题。

设计联络

1)供方应在技术协议签订合同后的10天内向需方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料,同时向需方设计代表提供拷贝磁盘2份(图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版)。

2)供方应按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需的相关资料,以保证需方工期要求。3)供方提供的图纸必须经需方代表确认。

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

10.1.1投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照

DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求,需方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

10.1.2监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程,关键

部件的质量控制,进行见证、检验和审核。

10.1.3运行单位的工厂监造和检验工作,不减少投标方对产品的质量责任,监造和检验人员不签

署任何质量证明。

10.1.4投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知需方进行出厂试验监督。

10.2包装

10.2.1供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件,将真空环网柜和所有零部件采用适合于远

途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

10.2.2大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说明,包装箱上应有起吊

标志。

10.2.3所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用工具”、“仪器仪

表”,以与本体相区别;并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样,同主设备一并发运。

10.2.4包装箱应连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲

刷而模糊不清,其内容应包括:

(1) 合同号;

(2) 收货单位名称及地址;

(3) 真空环网柜名称及型号;

(4) 毛重和真空环网柜总重;

(5) 包装箱外形尺寸;

(6) 制造厂名称;

(7) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

10.2.5从供方发货至需方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由供方自

负。

10.3运输

在运输、储存和安装中以及在带电前,为防止由于雨、雪或凝露等原因而吸潮,应采取有效的预防措施,避免在运输过程中振动给设备造成的影响和损伤,并在说明书中对此应给予适当的说明。

10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务,提出技术建议。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时,应按照GB 《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》的要求进行。

10.5★质量保证

1)全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。2)投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏,投标方应及时为本组装置提供维修部件,并按最近的投标价提供。

3)订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若需方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

5)附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6)投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

11 ★设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表11)中“投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表15:技术差异表。

表11 技术参数和性能要求响应表

相关文档