文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某综合楼完整给排水计算书

某综合楼完整给排水计算书

某综合楼完整给排水计算书
某综合楼完整给排水计算书

第1 页

给排水设计

一、设计依据:

1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003;

2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》;

3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版);

4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001;

5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版);

6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;

7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001;

8、其它现行的有关设计规范、规程和规定;

9、有关主管部门对方案设计的审查意见;

10、业主提出的设计要求;

11、建筑工种提供的图纸;

二、设计范围:

本工程主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。

三、给水系统:

1、给水水源和系统:

为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。

室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。

其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。

2、用水量计算:

⑴办公用水:

人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积

60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052,

取1000人;

用水量标准:50 L/人·班;

时变化系数:K=1.2;

使用时间:10小时;

最高日用水量:

Q d1=50×1000/1000=50 m3/day

最大时用水量:

Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr

平均时用水量:

Q h平1=50/10=5m3/hr

⑵道路地面冲洗用水和绿化用水:

用水量标准: 2 L/ m2·次;

使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计;

最高日用水量:

Q d2=2×4000×2/1000=16 m 3/day 最大时用水量:

Q h2=16/4=4 m 3/hr 平均时用水量: Q h 平2=4 m 3/hr

⑶ 未预见水量:按用水量10~15 %计。 ⑷ 总用水量:

Q d =(50+16)×1.15=75.9 m 3/day

Q h =(6+4)×1.15=11.5 m 3/ hr ⑸ 消防用水量:

室外消火栓用水量20L/S ,室内消火栓用水量20L/S ,火灾延续时间2小时;

自动喷水灭火系统:按中危险级,Q=8×160×1.3/60=27.7L/S ,考虑其他因素取30L/S ,火

灾延续时间1小时。则一次灭火用水量=(20+20)×3.6×2+30×3.6=396 m 3

3、水箱选型:

屋顶生活水箱:按3~8层主楼日用水量的30%计算。S=6711×0.6=4026.6 m 2,n=4026.6/6=671人,Q d =50×671/1000=33.6 m 3/day ,V=33.6×0.3=10.08m 3。取18m 3 屋顶消防水箱:18 m 3

地下室生活蓄水箱:按加压供水部分的日用水量的30%计算。V=10.08 m 3,取18 m 3

4、加压泵组选择: ⑴ 流量:

按1小时内充满屋顶水箱计算。 取Q ≥18 m 3/hr , ⑵ 扬程:

① 管道水头损失

Q =18 m 3/hr ,DN80,L =70 m ,v =0.61 m/s ,1000i =38;

取局部水头损失为沿程水头损失的30%

则管道水头损失=1.3×70×38 ‰≈3.5 m ② 几何高差: 43.05―(―3.5)=46.55 m ③ 卫生器具出口自由水头:2 m ④ 安全水头:2 m ⑤ 综合①②③④

3.5+46.55+2+2=5

4.05 m 1.1×54.05≈59.5m

⑶ 故选用立式多级离心泵两台,一用一备,配原厂减振基座等全套,

水泵性能:Q=18 m 3/hr ,H =60 m ,2900 r/ min ,N =5.5 kW ,马达允许工作点在全曲线停留,水泵工作∕试验压力:0.6∕1.0 MPa 。

5、给水管道水力计算:

1.给水干管:

开水器 1.0

10.75 13.25 20.25 10.25

2.给水立管:

50

50

50

四、消火栓消防系统:

1、消火栓消防用水量:

室内消火栓消防用水量:20升/秒

室外消火栓消防用水量:20升/秒

2、室内消火栓消防系统:

⑴室内消火栓箱:

室内消火栓箱内设DN65普通消火栓一个,25m长DN65衬胶龙带一条,配φ19水枪一支;以及启泵按钮等全套。

⑵室内消火栓消防系统:

采用临时高压消防给水系统。地下室给排水机房内设有室内消火栓消防泵,屋顶设水箱。战时,由室内消火栓消防泵从市政给水引入管直接抽吸、加压后供给。平时,由屋顶水箱维持系统工作压力。栓口动压大于0.5 MPa处设孔板减压。

系统还设有水泵接合器,供消防车向大楼管网供水。

3、室内消火栓消防泵选型:

⑴流量:Q=20 L/s。

⑵扬程:

①室内消火栓栓口处所需水压:

水枪充实水柱长度:≥10 m

消火栓射流出水量: 5 L/s(查表)

消防龙带水头损失:

h d=A d L d q2xh=0.00172×25×52≈1.1 m

水枪喷嘴造成该充实水柱所需水压:

H q=q2xh/B=52/1.577≈15.9 m

消火栓水头损失: 2 m

消火栓栓口处所需水压:

H xh=h d+H q+2=1.1+15.9+2=19 m

②管网水头损失:

取最不利条件时

Q=20 L/s,DN100,v=2.31 m/s,1000i=106.9,L=80m

则管网水头损失=1.1×80×106.9 ‰≈9.4m

③几何高差:

最不利点消火栓标高:36.75+1.1=37.85 m

室内消火栓消防泵直接从市政给水环网上抽水,取市政管网压力10 m,管网标高-1.5 m;

37.85-(-1.5)-10=29.35m

④倒流防止器水头:3.5 m

⑤Y型过滤器水头损失

每台水泵吸水口采用一台Y型水过滤器

设淤积时流过Y型水过滤器的水流速度为正常流速的两倍

阻力系数ζ=2.2

则水头损失h=ζ(2v)2/(2g)=2.2×(2×0.65)2/(2×9.81)≈0.2m

⑥综合①②③④⑤

19+29.35+9.4+3.5+0.2=61.45m

1.1×61.45≈67.6m

取H≥68m

⑶故选用立式多级离心消防专用泵两台,一用一备,配原厂减振基座等全套,由消防箱内按钮启泵。

水泵性能:Q=20 L/s,H=70 m,2900 r/ min,N=22 kW,马达允许工作点在全曲线停留,Q-H曲线平滑无驼峰,水泵工作∕试验压力:1.0∕1.6 MPa。

4、减压

地下室消火栓栓口安装高度=-3.85+1.1=-2.75m

管网水头损失=1.1×10×106.9 ‰≈1.2m

栓口动水压力=(70+10)-〔(-2.75)-(-1.50)〕-1.2-0.2-3.5=76.35m

故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m

76.35-32.67=43.68m<50m,满足要求。

副楼一层消火栓栓口安装高度=-0.45+1.1=0.65m

管网水头损失=1.1×40×106.9 ‰≈4.7m

栓口动水压力=(70+10)-〔0.65-(-1.50)〕-4.7-0.2-3.5=69.45m

故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m

69.45-32.67=36.78m<50m,满足要求。

副楼二层消火栓栓口安装高度=4.05+1.1=5.6m

管网水头损失=1.1×44.5×106.9 ‰≈5.2m

栓口动水压力=(70+10)-〔5.6-(-1.50)〕-5.2-0.2-3.5=64.0m

故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m

64.50-32.67=31.83m<50m,满足要求。

副楼三层消火栓栓口安装高度=8.55+1.1=9.65m

管网水头损失=1.1×49×106.9 ‰≈5.8m

栓口动水压力=(70+10)-〔9.65-(-1.50)〕-5.8-0.2-3.5=59.35m

故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m

59.35-32.67=26.68m<50m,满足要求。

主楼一~三层算法同副楼,也选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm

主楼四层消火栓栓口安装高度=13.5+1.1=14.6m

管网水头损失=1.1×15×106.9 ‰≈1.8m

栓口动水压力=(70+10)-〔14.6-(-1.50)〕-1.8-0.2-3.5=58.4m

故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m

58.4-32.67=25.73m<50m,满足要求。

主楼五层消火栓栓口安装高度=18+1.1=19.1m

管网水头损失=1.1×19.5×106.9 ‰≈2.3m

栓口动水压力=(70+10)-〔19.1-(-1.50)〕-2.3-0.2-3.5=53.4m

故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m

53.4-32.67=20.73m<50m,满足要求。

主楼六层消火栓栓口安装高度=22.5+1.1=23.6m

管网水头损失=1.1×24×106.9 ‰≈2.8m

栓口动水压力=(70+10)-〔23.6-(-1.50)〕-2.8-0.2-3.5=48.4m<50 m

可以不设减压装置。

五、自动喷水灭火系统:

1、设计原则:

按中危险级II级考虑

设计喷水强度: 6 L /min·m2

作用面积:160 m2

喷头工作压力:0.1MPa

考虑装修等不确定因素,暂取系统设计流量Q=30 L/s。

2、自动喷水灭火系统:

在主、副楼的公共活动用房、走道、办公室、库房等部位均设置湿式自动喷水灭火系统。

采用临时高压消防给水系统。地下室给排水机房内设有自动喷水灭火消防泵,屋面设有屋顶消防水箱、稳压泵和稳压气压水罐。战时,由自动喷水灭火消防泵从市政给水引入管直接抽吸、加压后供给。平时,由屋顶消防水箱、稳压泵和稳压气压水罐维持系统工作压力。

系统设有水泵接合器,供消防车向大楼管网供水。

3、自动喷水灭火消防泵:

⑴流量:Q=30 L/s。

⑵扬程:

①配水干管

Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m

取管道局部水头损失为沿程水头损失的20%

则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m

②取最不利层配水管网水头损失约25 m

③几何高差:

最不利点喷头位于主楼八层:38.9 m

自动喷水灭火消防泵直接从市政给水环网上抽水,取市政管网压力10 m,管网标高-1.5m;

38.9-(-1.5)-10=30.4m

④倒流防止器水头:3.5 m

⑤Y型过滤器水头损失

设淤积时流过Y型水过滤器的水流速度为正常流速的两倍

阻力系数ζ=2.2

则水头损失h=ζ(2v)2/(2g)=2.2×(2×1.59)2/(2×9.81)≈1.1 m

⑥水力报警阀、水流指示器水头损失各2m

⑦喷头设计压力10 m

⑧综合①②③④⑤⑥⑦

30.4+25+3.66+3.5+1.1+2×2+10=77.66m

1.1×78.16≈85.4m

取H≥90 m

⑶故选用立式多级离心消防专用泵两台,一用一备,配原厂减振基座等全套,由湿式水力报警阀上延时器后压力继电器启泵。

水泵性能:Q=30 L/s,H=92 m,2900r/ min,N=45 kW,马达允许工作点在全曲线停留,Q-H曲线平滑无驼峰,水泵工作∕试验压力:1.6∕2.0 MPa。

4、自动喷水灭火消防稳压泵选型:

选用立式离心消防专用泵两台,一用一备,配原厂减振基座等全套,由电接点压力表控泵。

水泵性能:Q=1 L/s,H=16m,2900 r/ min,N=0.55kW,马达允许工作点在全曲线停留,Q-H曲线平滑无驼峰,水泵工作∕试验压力:1.6∕2.0 MPa。

5、自动喷水灭火消防稳压气压水罐选型:

根据《水规》气压水罐调节容量≥150 L。

故选用调节水容量150 L的衬胶隔膜式消防气压水罐一台,壳体SUS444不锈钢,工作压力1.6 MPa。

六、室外消火栓消防给水系统:

室外消火栓消防用水量20 L/s。室外消防管网为环状布置,在总体适当位置和水泵接合器附近设置地下式三出口室外消火栓若干。

七、灭火器配置:

按‘中危险级”考虑,属A类火灾;

每具灭火器最小配置灭火级别5 A;

配置基准U=15 m2/A;

因设有消火栓和自动喷水灭火系统,取修正系数K=0.3。

地下室保护面积为S≈1515m2

灭火级别Q=0.3×1515/15=30.3 A

5个设置点,每个点Q=30.3/5≈6.1 A;

副楼一层、二层保护面积分别为S≈1030m2

灭火级别Q=0.3×1030/15=20.6 A

3个设置点,每个点Q=20.6/3≈6.9 A;

副楼三层保护面积分别为S≈1230m2

灭火级别Q=0.3×1230/15=24.6 A

4个设置点,每个点Q=24.6/4≈6.15 A;

主楼每层保护面积分别为S≈900m2

灭火级别Q=0.3×900/15=18 A

3个设置点,每个点Q=18/3≈6 A;

每点选用3公斤充装量磷酸铵盐手提式贮压式干粉灭火器2具,5 A/具。

每点实际灭火级别Q=5 A×2=10 A

配电间及电梯机房、录音室等各增设3公斤充装量磷酸铵盐手提式贮压式干粉灭火器2具。

八、排水系统:

1、系统:

室内采用污、废水合流系统,设主通气立管和环形通气管。

室外采用雨、污水分流系统。厨房污水经二级隔油、地面冲洗排水经沉砂隔油后接入总体污水管,与其它污、废水汇合,经格栅井处理后,排入云山路市政污水管网,送城市污水处理厂处理。

总体雨水管道接入云山路市政雨水管网,设计重现期按5年考虑。

2、排水管道计算:

名称

w/1底层排出管DN150,当I=0.01,h/D=0.6时,排水能力为15.31L/s。

底层单独排出管的最大设计秒流量为q u=0.12×2.5×241/2+2.0=3.47 L/s。取

DN100,当I=0.02,h/D=0.5时,排水能力为5.80L/s。

3、雨水:

⑴屋面雨水:

屋面雨水按设计重现期10年校核。

上海市降雨强度:qj=5544(P 0. 3 -0.42)/(t+10+7 lg P)0.82+0.07lgP L/s·ha 取t=5 min

557.72 L/s·ha 主楼屋面面积:FW主≈0.087 ha,

故总雨水量:qy=ψqjFW=0.90×557.72×0.087≈44 L/s

实际设置7根DN100的重力流排水立管,排水能力为16×7=112L/s,大于雨水量。

副楼屋面面积:FW主≈0.123 ha,

故总雨水量:qy=ψqjFW=0.90×557.72×0.123≈61.74 L/s

实际设置9根DN100的重力流排水立管,排水能力为16×9=144L/s,大于雨水量。

⑵室外雨水:

设计重现期按5年考虑。

上海市降雨强度:q=5544(P 0. 3-0.42)/(t+10+7 lg P)0.82+0.07 lg P L/s·ha 取t1=10 min,m=2,

取最长管线段150m,管内流速约1.0 m/s,则t2=150/1=150 s≈2.5 min

则t=10+2×2.5=15min

q=5544(5 0. 3-0.42)/(15+10+7 lg 5)0.82+0.07 lg 5≈347.5 L/s·ha 屋面及道路面积:F1≈4120 m2,

ψ1=0.90;

绿化面积:F2≈2220 m2,ψ2=0.15;

故总排出口雨水量:q∑ψF=347.5×(0.222×0.15+0.412×0.9)≈140.4L/s

d400高密度聚乙烯中空壁螺旋缠绕管,当v=1.18 m/s,i=0.003时,可排水量148.3L/s(《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/J08-308-2002,附录F)。

4、地下室机房集水坑、排水泵:

排水泵流量:考虑地下室生活水箱溢水、消防试验排水。

地下室生活水箱进水DN100,溢水Q=36m3/hr=10 L/s,消防泵试验按一支水枪5 L/s计。

选用Q=10 L/s,H=15 m潜水排污泵两台,可同时使用,由设于集水坑内的液位继电器控泵,高液位开泵,低液位停泵。

集水坑2000×1500×1500,有效容积2×1.5×1.2=3.6 m3﹥5分钟排水泵流量10×60×5/1000=3 m3,满足要求。

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

建筑给排水计算书

1.建筑给水系统设计 (1) 给谁用水定额及时变化系数 (1) 最高日用水量 (1) 最大时用水量 (1) 设计秒流量 (1) 给水管网水力计算 (1) 水表的选择及水头损失计算 (5) 水表选择 (5) 给水系统所需压力 (6) 2.建筑排水系统设计 (7) 生活排水设计秒流量计算公式 (7) 排水定额 (7) 排水管网的水力计算 (7) 横管的水力计算 (7) 立管计算 (11) 3.建筑消防系统设计 (12) 消防栓布置 (12) 水枪喷嘴出所需的水压 (13) 水枪喷嘴的出流量 (14) 水带阻力 (14) 消火栓口所需水压 (14) 水力计算 (15) 消防水箱 (16)

1.建筑给水系统设计 给谁用水定额及时变化系数 已知,该办公楼预计工作人员250人,查手册可知办公楼的每人每班最高日用水量为30,小时变化系数Kh 为,使用时数8h 。 最高日用水量 d m d mq Q d d /10/L 10000402503==?==; 式中 d Q --最高日用水量,d m /3; m —用水人数; d q —最高日生活用水定额,L/(人.d ) 最大时用水量 h Q =Q p ·K h=(Q d /T )·K h=h 设计秒流量 根据规范,办公楼的生活给水设计秒流量计算公式为: N q g g α 2.0=(L/s ) 其中,α取值,则N q g g 3 .0=, N g 为计算管段卫生器具给水当量总数,s 为一个当量。 给水管网水力计算 1、计算步骤 1) 绘制轴测图,根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管道;

2)以计算管段流量变化处为节点,从最不利配水点开始进行节点编号,将计算 管段划分为计算管段,并标出两节点计算管段的长度; 3)根据设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量值; 4)进行给水管网的水力计算; 5)确定非计算管路各管段的管径。 2、水力计算 该办公楼共五层,因第五层没有用水设施,不需要考虑,只需要对第三层进行分析,找出管路的最不利点,现对JL-1,JL-2,进行编号计算,其水力计算图如下。 JL-2管路 JL-1管路

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

高层建筑给排水计算书

给排水计算书 一、生活用水 1、用水量计算: 1000 m3/h 室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。 自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。 2.给水方式 1)、生活给水方式: A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。生活 水池及水泵房设于D段地下室。 B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。 压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75m H1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m

计算) H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa); H3:最低工作压力0.10MPa; 2)、水池及水箱计算: 由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。 生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。 消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3) 市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。 3)、生活变频水泵计算: 生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水: 最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr; 高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。 生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g; H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8m H2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米; 最不利管路水头损失计算表 序号

给排水计算书

给排水专业计算书 项目名称: 一、给水量排水量计算: 1、生活给水各用水项目用水量汇总表表1 序号用水项目 名称 使用人 数 或单位 数 单位 用水 量 标准 (L) 小时变 化 系数 (K) 使用时 间(h) 用水量(m3) 平均 时 最大 时 最高 日 1 住宅845人每人 每日 150 2.74 24 5.3 14.5 126.8 2 物业管理10人每人 每班 40 1.5 8 0.05 0.075 0.4 3 绿化及道 路洒 5413 m2 每m2每 次 2 1 2 5.4 5.4 10.8 4 小计10.8 20.1 138 5 未预见水 量 按本表1至4项之和的10%计 1.1 2.0 13.8 6 合计11.9 22.1 151.8 2、排水量按给水量的90%计算,最高日排水量为136.62m3. 3、消防用水量: 序号消防系统 名称 消防用水量 标准 火灾延续 时间 一次灭火用 水量 备注 1 室外消火 栓系统 20L/s 2h 144m3 由城市管 网提供 2 室内消火 栓系统 20L/s 2h 144m3 由消防水 池供合 计 288m3 4、屋面雨水排水系统: 4.1.暴雨强度公式(参考天水公式) q=(37.104+33.385lgT E)/(t +18.431)1.131 4.2.设计参数: 1).设计降雨历时:t=5min 2).设计重现期:P=3a;

4.3.屋面径流系数:Ψ=0.9 从而,屋顶雨水流量计算如下表: 楼号面积(m2)雨水流量(L/s) 3#楼621.84 13.97 4#楼705.46 15.83 5#6#楼773.82 17.38 二、水力计算: 1、生活给水管道水力计算: 1.1、水头损失计算公式,采用海澄-威廉公式:i=105C h-1.85d j-4.87q g1.85 C h取值为,各种塑料管及衬塑管C h =140,普通钢管C h =100,不锈钢管C h =130. 1.2、卫生间给水立管管径选择: 1.2.1、立管管径及水头损失计算:一户为一卫生间一厨房时,卫生器具为,低水箱大便器一个,洗脸盆一个,洗涤盆一个,洗衣机龙头一个,淋浴器一个;计算如下表. 户数累计卫生器具 当量总数N 累计设计总 秒流量 (L/s) 累计沿程水头 损失(Mpa) 立管管径 (DN) L x-1- L x 流速 (m/s) 1 4.0 0.41 0.017 25 0.83 2 8.0 0.58 0.0081 32 0.72 3 12.0 0.72 0.0090 32 0.89 4 16.0 0.83 0.0111 32 1.03 5 20.0 0.93 0.0132 40 0.74 6 24.0 1.03 0.0200 40 0.82 7 28.0 1.11 0.0271 40 0.89 8 32.0 1.19 0.0352 50 0.61 单个立管沿程水头损失为:0.02Mpa 局部水头损失:按沿程水头损失的25%计算。 单立管总水头损失:0.02*1.25=0.025Mpa,预留水头0.1Mpa. 2、生活排水管道水力计算: 2.1、卫生间排水立管管径选择: 2.1.1、排水设计秒流量计算公式按:q p=0.12a*N p^0.5+q max 2.1.2、立管管径计算:卫生间卫生器具为,低水箱大便器一个,洗脸盆一个,洗衣机龙头一个,淋浴器一个;计算如下表. 卫生间数累计卫生器具 当量总数N 累计设计总 秒流量 (L/s) 立管管径 (DN) 1 8. 2 2.02 100 6 49.2 2.76 100 11 90.2 3.21 100 12 98.4 3.29 100

办公楼设计计算书

目录 第1章设计总说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2层面及楼面做法 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1 层面做法错误!未定义书签。 1.2.2 楼面做法错误!未定义书签。 1.3结构选型 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 主体结构错误!未定义书签。 1.3.2 其它结构构件选型错误!未定义书签。 1.4结构布置 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5设计内容 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 结构布置的坚向荷载计算 6 1.5.2 结构上水平地震力计算6 1.5.3 坚向力及水平作用下的内力分析 6 1.5.4 内力组合 6 1.5.5 梁柱载面设计 6 1.5.6 基础设计 6 第2章构件尺寸初定及材料选定 .............................................. 错误!未定义书签。 2.1确定板截面尺寸 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2确定框架梁截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 主梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.2.2 次梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.3确定框架柱截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4框架结构计算简图 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 梁的计算跨度及柱高度: 错误!未定义书签。 2.4.2 确定框架结构的计算简图错误!未定义书签。 第3章荷载计算 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1屋面均布恒载标准值 (10)

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

某机关办公室给排水设计计算书

一、建筑规模: 四层建筑。 二、给水系统 1)用水量标准及用水量计算 用水量计算一览表 平时 序 号用水名称用水标准 计算 单位 最大 日用量 (m3/h) 用水 时间 (h) 小时 变化 系数 平均小时 用水量 (m3/h) 最大小时 用水量 (m3/h) 1 办公楼50L/人·日1500 75 10 2.0 7.5 15 2 员工40L/人·日100人 4 10 2.0 0.4 0.9 3 绿化用水 1.5L/m2·次1000m2×次 1.5 1 1.0 1.5 1.5 4 未预见用水 占总用水量的 10% 8.05 0.94 1.74 5 总计88.55 10.34 19.14 2) 给水管道水力计算 详附图(一) 3)给水水压校核: 由附图知,J/5系统入口所需供水压力为 H=H0+H Z+1.3∑hi H─系统入口处所需最低工作压力; H0─顶层卫生间支管所需最低给水水压, H0=10m;

qH Z─顶层卫生间支管与市政给水管的几何高差; h i─生活给水管沿程水头损失; H=10+12.60+1.3*(0.09+0.05+0.16+0.21) =23.3m 建设单位提供,市政供水压力不低于 0.25MPa,故给水系统满足要求。 三、排水系统 排水管道水力计算 详附图(二) 排水管道校核: P/15系统排水流量最大,共负担排水当量44.25 q p=0.12*1.5*√44.25+2.0 =3.20L/S P/15系统为伸顶透气单立管系统,DN100立管排水能力4.5L/S,大于3.20L/S,满足规范要求 四、雨水系统 1)设计重现现P=3年 2)设计暴雨强度公式 q=167[17.96+10.263lg(p-0.089)]/(t+13.45)0.79L/S·公倾。 3)雨水系统校核 设计雨水立管DN100,采用87型雨水斗,立管最大泄流量15.98L/S,雨水斗最大泄流量12L/S。 Y/1系统汇水面积最大,为195m2,设计暴雨流量 q=2989.3(1+0.671lg3)*195/(5+13.3)0.8L/S·10000。

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

建筑给排水计算题

1.一住宅建筑给水系统,经计算总水表通过的设计流量为52m3/h,欲选用LXL-DN80mm的水表,其最大流量为100 m3/h,额定流量为60m3/h,试计算水表的水头损失。 2.某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为50m,至贮水池最低水位 0.00m,至水管最高水位为30.00m,已知该管路水头损失为5.16mH2O,试计算水泵所需总扬程。 3.已知某城市最高日用水量标准为100l/人.d的办公楼一座共五层,每层洗手间内设冲洗水箱大便器3个,污水池一个,普通水龙头5个。求该楼引入管中的设计秒流量以及横支管的设计秒流量。 4.某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知住宅楼共100户,每户平均4人,用水量定额为160l/人.d,时变化系统Kh=4.5,Pmin=280KPa,Pmax=400KPa,求隔膜式气压罐的总容积。 5.某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水泵出水量qb=15m3/h,试求水箱静容积。 6.某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自-0.30最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为5.16mH2O试求: ●水泵所应具有的总扬程; ●若水泵不从贮水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为 20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少? 7.一办公楼共十层,层高不超过3.5m,已知外网水压为28mH2O,试确定其合理的给水方式。 8.某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个, 9.某公共建筑物三层。按照建筑物消防规定,该建筑物为中危险级,设有湿式自动喷水灭火系统,选用Ф15玻璃球型喷头,其管网轴测图如下所示,若管路总的沿程水头损失为200KPa,试按作用面积法和特性系数法计算各管段的流量并确定水泵的出水量和扬程。

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

办公楼结构设计手算计算书

1 结构设计说明 1、结构方案选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、经济及施工条件等因素。 1.1竖向框架承重体系选取 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 1.2横向框架承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 1.3纵、横向混合承重体系选取 在纵、横两个方向布置主梁以承担楼面荷载,就构成了纵、横向混合框架承重方案。纵、横向混合框架承重方案具有较好的整体性,为空间受力体系。 本设计为六层的多层结构,根据功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的纵、横向承重体系。 2、楼梯方案的选择 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美

某学校五层办公楼给排水设计计算书cxz

一. 给水计算: (一)横支管计算: 采用当量法计算 计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 g N α2.0=g q 式中: q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 建筑类型:办公楼、商场 1.支管1: 计算结果: 2.支管2: 计算结果:

(二)立管计算: 采用当量法计算 计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 g N α2.0=g q 式中: q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 建筑类型:办公楼、商场

计算结果: (三) 水表水头损失值计算: (1)旋翼式水表: K b =Q2 max /100 Q max 为水表的过载流量,(m3/h或L/S) h d =q g 2/K b K b 为水表的特性系数 q g 2为计算管段的给水设计流量,(m3/h或L/S,和Qmax相

同) h d 为水表的水头损失,kPa 公称直径mm(DN) 32 Q max(m3/h) 12 100 100 K b 1.44 q g(m3/h) 4.752 h d 15.6816 二.污水计算: (一)横支管计算: 采用当量法计算 计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 max α12.0q N q p p += 式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s ) N p -计算管段的卫生器具排水当量总数 q max -计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s ) α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 计算结果:

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量=4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园 使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区: 低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间)

办公楼结构设计计算书

摘要 本计算书按照学校土木工程专业毕业设计的要求进行编写,毕业设计的课题为榆林 办公楼。主体为五层框架,室内外高差为0.45米,本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分。结构设计部分包括手算和电算两部分。建筑设计部分主要内容包括:在了解本工程概况、领会初步设计意图的基础上进行建筑施工图的绘制,共手绘建筑施工图12张。主体五层采用现浇钢筋混凝土框架结构,设计内容包括:结构方案选择、荷载标准值计算、水平风载作用标准值计算、竖向及水平荷载作用下内力分析及组合、框架梁柱截 面设计、板、楼梯设计和基础设计等。 关键词:底框结构、荷载内力组合、截面设计

Abstract According to this calculation on civil engineering graduate school design requirements for the preparation, Graduation to the tasks sanitary Yulin office , In the main for the five-storey frameworks, indoor and outdoor height difference of 0.45 meters, The design consists of architectural design and structural design in two parts. Structural design includes manual calculation and computer operation . The key architectural design elements include : understanding of the project profiles, understanding the intent of the preliminary design, based on the constructral plans, toelve figures were drawn. cast-in-place reinforced concrete frame structure were used in the five-storey, design elements include : structural options. Load standard values, the calculation of seismic standard values calculation,including the vertical and horizontal load under stress analysis, and portfolio section framework column design, floor and stair design,and infrastructure design. Keywords: bottom frame, the load combination of internal forces, the cross-section design

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

相关文档