消防报警控制主机操作说明

1.系统概述:

1.1 系统简介:

(1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。

(2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。

(3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。

(5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。

(6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

1.2 技术指标:

(1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(+10% ~-15%)50±1Hz。

直流电源(备电)DC24V 24Ah。

(2).功率:监控功率≤ 80W ,最大功率≤ 400W (不包括联动电源)。

(3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压+5V、+35V、+24V。

(4).使用环境:温度 -10 0C ~ 50 0C,相对湿度≤ 95 %(40 0C ± 2 0C)。

(5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。

1.3 系统配置:

(1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。(2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。

(3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。

(4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。

(5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用:1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。

2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。

3).COM2串行通讯接口:保留接口,与其它如PC机等计算机设备联网。

(6).由30台JB-3208控制器来组成大规模的火灾报警控制的局域网络系统,最大容量约为540000点,可用来控制一个规模庞大的建筑群体的消防系统,其保护面积可达1500万平方米。

1.4 基本功能:

(1).系统能为火灾报警控制器主机供电,同时也对连接的其它部件如探测器、输入模块、手动报警按钮、火灾显示盘、控制模块和多线模块等供电。

(2).系统供电电源具有不间断供电功能:当主电断电时,能自动切换到备电上去。当主电恢复时,又能自动切换到主电上来。主、备电的工作状态在面板上显示出来。

(3).按新国标规定,报警信号分为两大部分:“火灾报警”和“监管报警”。除火灾探测器、消火栓按钮和手动按钮的报警信号称为“火警”信号外,其它探测点的报警信号统统归纳为“监管报警”信号。

控制器能直接或间接地接受来自火灾探测器和其它火灾触发器的火灾报警信号。当控制器处于“火灾报警”或“监管报警”状态时,具有如下功能:

1).具有声光报警显示功能。

2).显示并记忆“火灾报警”信号发生的时间,并能及时地自动打印出“火灾报警”数据。

3).“监管报警”信号与“火灾报警”信号一样,可以参与联动逻辑编程。“火灾报警”信号、“监管报警”信号、联动模块接收到的反馈信号均可作为联动逻辑编程的探测点。“火灾报警”信号在火灾报警时亮“火警”总灯,而“监管报警”信号在监管报警时亮“监管”总灯。

4).控制器能自动保存以下六种记录数据:运行记录、火警记录、联动记录、监管记录、故障记录、系统更改记录等历史记录数据,这些历史记录数据不会因为断电而丢失。

5).可通过各种火灾显示盘,把发生火警部位信息传送到有关的管理部门。

(4).控制器具有系统自检功能:对面板上所有的功能指示灯、LCD液晶显示屏、音响系统以及打印机进行自检。若带有ZY-4B气体灭火控制器的控制器也能对灭火控制器进行声光提示检查。

(5).能自动检测并显示以下几种故障信息:

1).控制器与探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块间的断线故障。

2).能检测到总线短路故障和外控24V短路或无输出故障,并在面板上都有显示。

3).各种终端设备的通讯错误设置和通讯故障。(例如,灭火柜等设备的通讯故障等。)

4).主、备电出现欠压故障。

5).能查看到网上邻居的各种故障信息。

(6).具有屏蔽功能:对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块的地址均可进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且不显示其故障。

(7).采用LCD液晶显示屏,有60多种中文显示菜单,供用户查看或修改系统的部分内容。中文输入采用全拼输入法,操作简单,显示直观。

(8).为了明显区别查看和编程的两种功能,本系统设置了两种密码:

1).查看密码:1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许用户查看系统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息。同时允许用户调整系统时间、进行系统自检等操作。屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。

2).修改密码:4321。先按编程键,输入修改密码后再按确认键即可进入编程菜单,可以进行本机系统的各项编程、修改网上邻居的有关数据和对网上邻居联动模块的远程控制等。查看菜单(只有3大项菜单)与编程菜单(共有5大项菜单)主要区别在于前者不能编程,后者可以编程。在查看菜单中允许用户进行操作的,在编程菜单中也同样可进行操作。

(9).按键操作开关处于“开”状态时,才能进行查看和编程操作,以及所有联动模块的键操作。按键操作开关处于“关”状态时,除“消音”键外的其它键全部锁定。

2.面板介绍:

2.1 JB-3208型控制器主面板、操作键盘介绍:

警笛正压风机

正压风阀

动力切断 新风机 警铃分区回路9WXYZ 6MNO 3DEF 8TUV 5JKL 2ABC 自动/手动机号点号7PQRS 4GHI 编程0确认1...复位屏蔽退出删除消音 排烟阀照明切断声光报警消防广播上海松江飞繁电子有限公司JB-3208 火灾报警控制器(联动型) 火 警R

云发送指示屏蔽指示消音指示主电故障主电工作 监 管 故 障备电工作备电故障自动状态手动状态接收指示

启动总灯

反馈总灯

延时输出

系统故障

自检指示

键锁指示

打印指示 水幕

卷帘半降卷帘全降停止声光启动

打印 防火门 空调 防火阀排烟风机开 门错误电源走纸键安

(图1)JB-3208型控制器主面板、操作键盘

图1说明:

(1).LCD 液晶显示屏:位于控制器的左上角。能显示控制器的各种状态,有60多种中文显示菜单,供用

户编程、查看、屏蔽、远程控制等操作使用。中文输入采用“全拼输入法”,操作简便而易学,显示清晰且直观。

(2).控制器系统状态显示屏:位于控制器上方的中央部分。

系统故障

延时输出

反馈总灯

启动总灯

接收指示

手动状态自动状态备电故障备电工作 故 障 监 管主电工作主电故障消音指示屏蔽指示发送指示火 警打印指示键锁指示

自检指示

(图2)控制器的系统状态显示屏

图2说明:

1).火警总灯:控制器中任意一只火灾探测器报警或手动按钮报警时,此红灯亮。

2).监管总灯:控制器中属“监管”报警的探测点报警时,此红灯亮。

3).故障总灯:控制器中任意一个探测点或联动点有故障或有其它系统故障时,此黄灯亮。

4).启动总灯:控制器中任意一个联动模块被启动后,此红灯亮。

5).反馈总灯:控制器中任意一个联动模块接收到被控设备的反馈信号以后,此红灯亮。

6).主电工作指示灯:控制器处于交流220V(主电)供电时,此绿灯亮。

7).主电故障指示灯:控制器处于交流220V(主电)断电时,此黄灯亮。

8).备电工作指示灯:控制器处于直流24V(备电)供电时,此绿灯亮。

9).备电故障指示灯:控制器处于直流24V(备电)断电或其它故障时,此黄灯亮。

10).延时输出指示灯:控制器中发生联动控制的延时输出现象时,此黄灯亮。

11).系统故障指示灯:控制器中系统软件发生故障时,此黄灯亮。

12).消音指示灯:控制器进行消音操作时,此绿灯亮。

13).屏蔽指示灯:控制器内有屏蔽点时(包括火灾报警探测点、监管报警探测点、火灾显示盘、控制模块或多线模块等进行屏蔽操作),此黄灯亮。

14).自动状态指示灯:控制器处于“自动”状态时,此绿灯亮。

15).手动状态指示灯:控制器处于“手动”状态时,此绿灯亮。

16).自检指示灯:控制器在进行系统自检操作(声光测试)时,此黄灯亮。

17).锁键指示灯:控制器中进行锁键操作时,此黄灯亮。

18).发送指示灯:控制器处于“发送”状态时,此绿灯亮。

19).接收指示灯:控制器处于“接收”状态时,此绿灯亮。

20).打印指示灯:控制器进行打印操作时,此绿灯亮。

(3).热敏打印机:位于控制器的右上角。能自动或手动打印出控制器的火警、故障及其它各种数据。(用热敏打印纸,不需要色带。电源指示灯亮表示打印机电源正常;错误指示灯闪亮,表示打印机系统有故障!按“走纸键”钮,可进行空白走纸。

(4).控制器喇叭:在打印机的下方。能发出控制器所需的火警音、监管音、联动音以及故障音。(5).控制器操作键盘:在控制器主面板的下方,有4个键盘区:系统键区;数字键区;状态键区;类别键区。(参见图1)

1).系统键区:(12键)

<1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。

<2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时打印指示灯灭。控

制器在某些菜单下,能进行打印操作。

<3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音等)

<4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编程内容。

<5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编程菜单”中进行

修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/放弃”选择后确认的菜单来。

<6>.屏蔽键:在控制器“属性配置”编程中,按下此键,可以把选中的地点(某回路点号)命名为“屏

蔽点”。再按一次屏蔽键,此点为“预留点”。再按一下,就退出“屏蔽”状态了。另外,屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。

<7>.6个方向键:除了上下、左右4个方向键外,还有2个上下翻页键。它们的操作方法,用户可以自行

实际操作,就能学会的。特别请用户注意的是,这6个方向键的“快捷键”功能:向上键为“查看火警信息”快捷键;向下键为“查看监管信息”快捷键;向左键为“查看故障信息”快捷键;向右键为“查看当前配置”快捷键;向上翻页键为“查看联动信息”快捷键;向下翻页键为“查看启动提示”快捷键。

2).数字键区:(12键)

<1>.10个数字键:0~9此10个数字键,一键多用。在用全拼输入法编辑汉字地址时,对应情况如下: 1(…),2(ABC),3(DEF),4(GHI),5(JKL),6(MNO),7(PQRS),8(TUV),9(WXYZ),0(空)。

<2>.编程键:按下此键后,输入修改密码(4321),可直接进入“编程主菜单”;输入查看密码(1234),

可直接进入“查看主菜单”。

<3>.确认键:按下此键,能够确认在各编程菜单中,“保存”所修改的内容。

<4>.数字“0”键:为“单步测试”快捷键。按此键屏幕显示“单步测试”对话框,可以进行单步测试。

3).总线联动操作键区:(8键)

<1>.“自动/手动”状态选择键:按下此键,控制器在“自动”或“手动”状态之间进行选择。

<2>.停止键:按下此键,可以使得总线联动操作停止。

<3>.机号键:按下此键,可以选择机号。(配用数字键或上下键)

<4>.回路键:按下此键,可以选择回路号。(配用数字键或上下键)

<5>.点号键:按下此键,可以选择点号。(配用数字键或上下键)

<6>.分区键:按下此键,可以选择分区号。(配用数字键或上下键)

<7>.声光键:按下此键,启动系统声光警报器。再按此键,系统声光警报器停止。

<8>.启动键:按下此键,可以发出总线联动操作启动信号。

4).联动模块类别键区:(32键;15个待定键。)

<1>.消防广播。<2>.警铃。<3>.声光报警。<4>.新风机。<5>.照明切断。<6>.动力切断。<7>.排

烟阀。<8>.正压送风阀。<9>.卷帘门半降。<10>.卷帘门全降。<11>.警笛。<12>.排烟风机。

<13>.防火阀。<14>.防火门。<15>.空调。<16>.正压送风机。<17>.水幕。

2.2 多线联动控制面板的各部位名称介绍: 启动反馈故障启动停止停止启动故障启动反馈停止启动故障启动反馈停止启动故障启动反馈启动启动反馈停止启动启动故障启动反馈启动启动停止停止反馈故障启动故障停止

故障

反馈1、多线启动指示灯4、多线启动键2、多线反馈指示灯3、多线故障指示灯

5、多线停止键

(图3)—多线联动控制面板的各部位名称

图3说明:

(1).多线启动指示灯:此灯常亮,表示该HJ-1807A 中继模块(简称多线模块)已经启动,并且已经接

收到反馈信号。此灯闪亮,表示该HJ-1807A 中继模块已经启动,等待设备的反馈信号的到来。

(2).多线反馈指示灯:此灯常亮,表示该HJ-1807A 中继模块已经接收到被控设备的反馈信号。此灯闪

亮,则表示符合逻辑编程的提示动作信号。

(3).多线故障指示灯:此灯常亮,表示该HJ-1807A 中继模块处于故障状态,需要及时修复。

(4).多线启动键:按下此键,使得HJ-1807A 中继模块的继电器动作,其常开触点闭合。从而,使得被

控设备进入“手动启动”状态。模块的手动启动总是优先!

(5).多线停止键:按下此键,使得HJ-1807A 中继模块的继电器释放,其常开触点又打开。此时,“启动”

和“反馈”指示灯同时熄灭,则表示多线外控设备已经停机。

(6).特别注意,HJ-1807A 中继模块的K+ 和K- 相当于HJ-1807多线模块的M+ 和M- 。HJ-1807A 中继

模块的继电器输出控制端只有一对常开触点;而它的反馈信号,只能来自被控设备的无源触点,而不能用于“交流反馈信号”! 现HJ-1807A 中继模块的脉冲启动方式由控制器的编程来定义。

(7).多线控制板背面的8位拨码开关用来选择多线接通点,ON 接通。6位拨码开关用来设置多线控制板

号,ON 有效。000000-为1#多线控制板;100000-为2#多线控制板;……110010-为20#多线

控制板,最多可带20块多线控制板。最后一位为调试位,用户可以不管它。另外,增加一个键锁开关。当它处于“关”状态时,该多线联动点的“启动”键、“停止”键均被封闭。

2.3 消防电话面板的各部位功能介绍: 123546879

接通挂断复位消音放音确认退出/停止录音满录音消音呼叫通话故障工作电 话 机HJ-1756Z 消防电话总机

其它: 正 常

机号: 02 总:2/3

故 障

(图4)—消防电话面板的各部位名称

图4说明:

(1).总线电话机。

(2).状态显示屏。

(3).状态指示灯(7个):在状态显示屏下面。

(4).数字键(10个)和“接通”键、“挂断”键。

(5).功能操作键(7个):有上行键、下行键、复位键、消音键、放音键、确认键以及“退出/停止”键。

(6).有关HJ-1756Z 消防电话总机的使用方法,详见HJ-1756Z 消防电话总机的专用说明书。

2.4 消防广播面板的各部位功能介绍: HJ-1757A 消防应急广播设备操作面板

上海松江飞繁电子有限公司话筒音量放音音量背景音量放音录音清除自检消音直播预设监听

背景应急广播

主电工作

备电工作

备电故障

功放故障

放音预设录音直播锁键背景消音监听

(图5)—消防广播面板的各部位名称

图5说明:

(1).消防广播喇叭:作为消防广播的监听喇叭,在面板的最左边。

(2).音量调节钮:在左下方有3个调节钮:话筒音量、放音音量、背景音量。

(3).线路输入插孔:用来接入外部音响设备的输出插头。

(4).状态指示灯(13个):自左到右,先是5个圆形指示灯:应急广播、主电工作、备电工作、备电故

障、功放故障。然后,第一列为(4个):放音、录音、锁键、消音。第二列为(4个):预设、直播、背景、监听。

(5).功能操作键(8个):自左到右,上面一排:放音、录音清除、自检、消音;下面一排:预设、直播、

背景、监听。

(6).有关HJ-1757A 消防广播总机的使用方法,详见HJ-1757A 消防广播总机的专用说明书。

(7).在HJ-1757A 消防广播总机的操作面板背面,自左到右有3个调节开关:K1-检验开关(OFF 关 ON

开始检验);K2-锁键开关(OFF 关 ON 锁键有效);K3-录放开关(左边-播放事先录音,右边-

现场紧急录音)。

2.5 ZY-4B 气体灭火控制器的各部位功能介绍: 1、ZY-4B 液晶显示屏2、ZY-4B 的喇叭3、系统状态指示灯(4个)4、"消音"指示灯和操作键锁

5、系统操作键(3个)

6、分区状态指示灯(6个)

7、分区自动手动选择按钮

9、分区手动紧急停止按钮

系统运行正常!

ZY-4B 气体灭火控制器通讯

气体喷洒启动喷洒

关开复位手动手动手动手动手动手动手动手动紧急启动

4 区消音延时启动故障查询

消音

停止自动启动声光自动

1 区

紧急启动自动声光自动启动自动停止2 区声光启动自动停止自动3 区紧急启动紧急启动声光自动启动停止8、分区声光报警启动按钮

10、分区手动紧急启动按钮

启动喷洒气体喷洒

启动喷洒气体喷洒启动喷洒气体喷洒

(图6)—ZY-4B 气体灭火控制器的各部位名称

图6说明:

(1).液晶显示屏(ZY-4B ):用来对ZY-4B 的初始化状态和4项信息内容(火警、启动、故障、反馈),

以及进入了气体灭火的延时阶段中倒计时延时数的显示。

(2).ZY-4B 的喇叭:发出各种气体灭火的音响效果。(火警音、联动音、喷洒音等)

(3).系统状态指示灯(4个):由上而下排列为“启动”指示灯(红色);“故障” 指示灯(黄色);“延

时” 指示灯(红色);“通讯” 指示灯(绿色)。

(4).“消音”指示灯和操作键锁:按下“消音”键后,“消音”指示灯亮(绿色)。操作键锁是用来锁住

除“消音”键外的其它操作键。

(5).系统操作键(3个):由上而下排列为“消音”键、“查询”键和“复位”键。“查询”键下面另述。

(6).分区状态指示灯(6个):由上而下排列为本区“手动停止”指示灯(绿色);本区“声光启动”指

示灯(红色);本区“自动”状态指示灯(绿色);本区“手动”状态指示灯(绿色);本区“启动喷洒”指示灯(红色);本区“气体喷洒”指示灯(红色)。

(7).本区“自动/手动”面板选择按钮:用来选择本区是处于自动状态还是手动状态。

(8).本区“声光报警”启动按钮:用来手动启动本区的声光报警器。按一次本区声光报警器启动;再按

一次该声光报警器就停止。

(9).本区面板手动紧急停止按钮:用来手动紧急停止一次已经启动了的灭火过程。

(10).本区面板手动紧急启动按钮:用来手动紧急启动一次新的灭火过程。

3. 硬件设置:

3.1 双回路板设置:4块双回路板组成一个8回路的单元。在每个8回路单元上,有4个插接块座用来

确定其回路号。在4个插接块座上,全部不插插接块(0000)为第一单元(自左到右1、2、4、8),对应1~8回路;(1000)为第二单元,对应9~16回路;(0100)为第三单元,对应17~24回路。最多可配置九个单元,共72回路。

3.2 多线联动板设置:在每个8点多线联动板上,有1个6位拨码开关用来确定其多线控制板的单元号。

该拨码开关为ON 有效。(000000)为多线控制的第1单元,对应点号:1~8。(100000)为多线控制

的第2单元,对应点号:9~16。……。(111000)为多线控制的第8单元,对应点号:57~64。……。

(110010)为多线控制的第20单元,对应点号:153~160。在多线控制板背面有一个8位的拨码开关(数字有效),用来关闭多线面板上的故障指示灯。

3.3 火灾显示盘设置:火灾显示盘主要有两种型号:系统型层显和回路型层显。详见JB-YX/252型汉显式火灾显示盘使用说明书。系统型层显回路号为73,最多252台。回路型层显作为一个探测点,带在回路上。每回路最多可带8台回路型层显。

(1).系统型或回路型层显的地址号,都可以通过层显内部“地址设置”菜单来设定。

(2).在控制器编程菜单“属性配置”中,层显盘号、点号以及汉字位置只要修改过,就必须要在“层显数据”编程菜单中,按回路号逐个进行新的数据传送,对系统型层显的修改方能有效。

(3).回路型层显作为回路上一个探测点处理,它重复显示的点号由该回路型层显上进行编程操作。有关回路型层显的编程操作,详见“回路型层显使用说明书”。

3.4 ZY-4B气体灭火控制器设置:在ZY-4B控制板上有一个4位拨码开关,是用来确定该ZY-4B控制板的机内地址(数字有效)。按二进制码,第一套ZY-4B拨“0000”,第二套ZY-4B拨“1000”、第三套ZY-4B拨“0100”、……依此类推,第八套ZY-4B拨“1110”。1套ZY-4B可同时对4个灭火保护区(简称保护区,也叫灭火区域。)进行保护,通过总线制技术由一些特殊模块来实现灭火功能。8套ZY-4B 灭火控制器可控制32个灭火区域。

3.5 接口设置:(2个RS-232对外接口、2个RS-485对内接口和1个CAN总线联网接口)

(1).CRT系统:用COM1接口,对外有专用接线端子。(9芯插座2-RXD、3-TXD、5-GND)。

(2).保留接口:用COM2接口,对外有专用接线端子。(9芯插座2-RXD、3-TXD、5-GND)。

(3).灭火系统:用RS-485接口,内部连线。

(4).层显系统:对外接线(PS+、GND)。与系统型层显联网。

(5).组网方式:用CAN总线通讯,对外接线(CANH、CANL)。用于集中-区域网络系统联网。

4.投入运行:

4.1 投入电源前需确认事项:

(1).检查外线是否松动或有无短路现象。

(2).检查保险丝管有无断线或脱落现象。

(3).检查备用电源(蓄电池)连接是否正确,若接反会损坏电源板。

(4).检查机柜内端子配线是否按照接线图接线。

(5).检查机柜内电路板,有无松动或脱落现象。

(6).检查打印机纸是否安装完好,注意热敏打印机纸不得装反。

以上六项检查完毕,可以打开主电开关和备电开关,控制器投入正常运行。

4.2 投入电源后需注意事项:

(1).火灾报警控制器出厂前,均经过严格检验和测试。编程和原配置数据可能与实际工程情况不相符合,需要就地对总线系统、火灾显示盘数、多线模块数等多项配置重新设置,并按工程的设计联动要求对联动控制部分进行逻辑编程。工程调试完毕,必须要整理好原始资料和符合消防规范要求的调试报告,以备消防部门的审查和验收。这对用户的日常管理和日后的维修工作带来很大的便利。(2).为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。

(3).当面板上的故障总灯亮,并发出故障音(可消音),这表示系统发生了各种类型的故障。此时LCD 显示屏中央会显示“有故障请处理!”字样。应该及时查明原因,排除故障。当无法排除时,请及时与安装单位或我厂技术维修部门联系。

(4).当控制器在前台查看或编程操作时,不影响后台CPU的正常巡检,这样设计符合了“火警优先”的原则。一旦发生火情,控制器马上自动转入火警状态:LCD液晶显示屏立即显示火警信息,反映出火警总数、回路点号、探测器描述和火警时间。同时,打印机自动打印火警的回路点号和火警时间。

此时用户必须密切观注火情,及时妥善处理。在有火警的情况下,编程、屏蔽、配置等操作功能均被锁定。

5. 系统自检:

5.1 面板正常监视状态的显示:接通电源或控制器复位以后,立即执行系统初始化。

开机或复位后,自动切换到上述图像。(约保持2秒钟)系统进入了正常监视状态。当系统处于

正常监视状态时,如果LCD 显示屏显示如下情况,说明系统内部有故障。(图中显示有3个故障。由于增加“手动控制”操作方法的说明,假设在2010年11月18日故障信息内容如下。与其它时间段的内容无关!)

5.2 系统自检操作:用户可以通过控制器的系统自检功能来检测面板、打印机工作是否正常。

(1).按编程键后,LCD 提示后输入查看密码(1234),LCD 显示屏立即显示“查看主菜单”: 系统配置 系统调试 系统信息

1 回路配置 1单步测试 1故障信息

2 属性配置 2声光测试 2火警信息

4 时间设置 4层显数据 4联动信息

3 通讯端口 3串口测试 3监管信息

5 气体灭火 5联网测试 5气体灭火

6 系统声光 6逻辑测试 6屏蔽信息

9 密码修改

8 打印设置

7 火警确认 7属性传送 7声光信息

(2).按上下键光标随之上下移动,按左右键光标随之左右移动,使光标移到2-2.“声光测试”项后,再

按确认键,LCD 显示如下:

声光测试

指示灯全亮

(3).控制器从上图开始进行自检(注意中间的题字),在点亮各种功能指示灯的同时,伴有各种音响。

1).指示灯全亮。在VFD系统状态显示屏上的指示灯,全部点亮。(见上图)

2).指示灯全灭。在VFD系统状态显示屏上的指示灯,全部熄灭。(以下从略,主机显示各项。)3).火警声。自检指示灯、火警灯亮。伴有火警声,可消音。

4).监管声。自检指示灯、监管灯亮。伴有监管声,可消音。

5).联动声。自检指示灯、反馈灯亮。伴有联动声,可消音。

6).提示声。自检指示灯、延时输出灯亮。伴有提示声,可消音。

7).故障声。自检指示灯、故障灯亮。伴有故障声,可消音。

8).打印机在线有纸。打印机打印出“自检打印”字样。

6.火灾报警的显示和操作方法:当火警发生时,控制器发生动作过程可分为报警和联动两部分来说明。6.1 报警部分在火警时的处置方法:

(1).在控制器中,当发生任一火警点报警时,VFD屏上的火警总灯亮;当发生任一监管报警点报警时,监管总灯亮。

(2).控制器扬声器同时发出火警音或监管音。(可消音)

(3).当发生火灾报警时,LCD立即切换显示如下火警信息:

首址 机号1 回路55 点号58 分区0 消火栓钮 火警

2009年06月02日11时09分 地点 55回路058探测器

火警信息 总数2

1 机号1 回路55 点号58 分区0 消火栓钮 火警

2009年06月02日11时09分 55回路058探测器

2 机号1 回路55 点号57 分区0 消火栓钮 火警

2009年06月02日11时10分 55回路057探测器

本机1 单机 手动状态 2009年06月02日 星期二 12:18

上图说明:

1).火警首址为1号机、55回路、58号消火栓钮(0分区),在2009年6月2日11时09分首报火警。

控制器扬声器同时发出火警音。(可消音)然后,同机同回路57号消火栓钮(0分区)续报火警。

2).由火警信号引发的“系统声光报警器”被启动(1号机1回路111号控制模块,带一台声光报警器)。6.2 联动部分在火警时的处置方法:

(1).自动联动编程,按照工程设计要求,分成7类编程:1.与或逻辑。2.分区逻辑。3.火警总报。4.故障总报。5.广播模块。6.多线复位。7.外控电源。各自进行逻辑编程。

(2).手动启动控制模块,有两种方式:单点启动和“类别”键启动方式。手动停止控制模块只有一种方

式。详见下一节的说明。

6.3 手动启动、停止控制模块的操作方法:首先,按“机号”键,显示屏显示出:

(1).单点启动方法:通过选择“机号”、“回路号”、“点号”。(例如,机号1,回路19,点号5。)再按一次确认键后,显示屏显示:

1).此时,按下“启动”键。在新风机下方,出现“启动”两字:

2).约几秒后,显示屏显示如下:

(2).用“类别”键,手动启动控制模块的方法:通过选择“新风机”键后,显示屏显示:

1).此时,按几次“下”键。找到“回路19点号5”处,显示如下:

2).此时,按下“启动”键。在新风机下方,出现“启动”两字:

3).约几秒后,显示屏显示如下:

(3).用“向上翻页”键来进行手动停止控制模块的操作方法:在上图状态中,按一下“向上翻页”键,显示屏显示如下:

1).上图说明19回路005号控制模块处于启动反馈状态。此时按“停止”键,显示屏显示:

2).上图为按“停止”键后显示屏的显示情况。过十几秒钟左右,回到显示屏原来的显示状态。

6.4 在处理火警事件中的注意事项:

(1).当系统报出火警时,一定要沉着、镇定。首先必须有人到现场观察,确认是否是真实火灾?若真是火灾的话,立即拨打119火警电话。

(2).在消防控制室内观察火灾报警控制器所显示的火警信息,查明发生火灾的地方,为组织人员灭火提供可靠的依据。

(3).在火灾发生后,若控制器处于“自动”和“启动”状态的话,系统将按“联动编程”中的逻辑自动延时启动所确定的控制模块。其延时时间在“联动编程”中早有设置。若需要立即启动一些设备,可以利用“手动信息”表,来搜索到该设备。用“启动/停止”和“联动控制”两键来配合使用。

6.5 灭火后的处置方法:

(1).保管好火警和联动信息的打印纸,以便日后查考。

(2).根据具体情况,停止一些必须停止运行的消防设备,如消防泵、喷淋泵等。

(3).根据具体情况,停止一些持续吸合的控制模块,如警铃控制模块等。(注意:联动部分的启动/停止状态,此时必须处于停止状态后,按该控制模块的总线操作键才有效。)

(4).会同有关部门按照控制器的数据查看操作步骤,查看并详细记录好火警和联动的重要数据,作为查找火警事故原因的有力依据。

(5).将动作过的手动报警按钮和消火栓按钮等复原。

(6).到有关现场将动作过的自动闭锁装置复原。

(7).最后按下复位键,使控制器再次进入正常监视状态。系统复位能使所有已启动多线联动点复原到“停止”状态。

7.故障状态的显示和操作方法:

7.1 系统故障的显示和处置方法:

故障信息 总数 3

1 机号1 外控 电源部分 故障

2009年05月19日09时13分

2 机号1 备电 电源部分 开路

2009年05月19日09时14分

3 机号1 板号1 主从通讯 故障

2009年05月19日09时14分

本机1 单机 手动状态 2009年05月19日 星期二 09:18

上图说明:

(1).系统故障包括探头故障、监管故障、联动模块故障、层显故障以及各种通讯故障。在控制器中,当发生任一系统故障时,在面板上的故障总灯亮。同时,控制器蜂鸣器发出故障音。(可消音)(2).在上图中,共有3个故障。1个外控电源故障;1个备电故障;另外1个是1号发送板的主从通讯故障等。

(3).在“打印配置”中将“故障自动打印”设置为“开启”状态,打印机能自动打印出故障数据。(4).用户应根据以上提供的详细情况,及时排除各种探测点和联动点的故障。

(5).如故障无法及时排除,必要时可采用屏蔽这些故障点的方法。在“属性配置”中,进行屏蔽操作。7.2 总线短路故障的显示和处置方法:

(1).在控制器中,当发生任一总线短路故障时,VFD屏上的故障总灯亮。并且总线输出电压降至1.2V左右。同时,控制器蜂鸣器发出故障音。(可消音)

(2).用户应根据以上提供的详细情况,及时排除总线短路故障。

(3).如总线短路故障无法排除,请及时与安装单位或我厂技术维修部门联系。

8.编程(查看)菜单功能介绍:

8.0 进入编程(查看)菜单的操作方法:首先按编程键后,LCD提示:请输入密码(出厂预置修改密码为4321;查看密码为1234)。输入密码4321后,LCD屏立即显示编程主菜单:

7 火警确认 7属性传送 7声光信息 7外控电源 7关于系统

系统配置 系统调试 系统信息 联动编程 记录信息

1 回路配置 1单步测试 1故障信息 1与或逻辑 1运行记录

2 属性配置 2声光测试 2火警信息 2分区逻辑 2火警记录

4 时间设置 4层显数据 4联动信息 4故障总报 4监管记录

3 通讯端口 3串口测试 3监管信息 3火警总报 3联动记录

5 气体灭火 5联网测试 5气体灭火 5广播模块 5故障记录

6 系统声光 6逻辑测试 6屏蔽信息 6多线复位 6系统变更

9 密码修改

8 打印设置

附图说明:

(1).查看菜单与编程菜单在前3项的形式上是一样的,它没有联动编程和记录信息后2项。在查看菜单

中允许用户进行操作的,在编程菜单中也可进行操作。所以,下面只对编程菜单加以说明。

(2).编程主菜单分5个子菜单:

1).系统配置:控制器的主程序,共9项。它包括系统内部各种重要功能配置,第7项是密码修改。

2).系统调试:控制器的辅助程序,共7项。它用来测试各项辅助性能,第7项是属性传送。

3).系统信息:控制器内存当前的7种信息:故障、火警、监管、联动、气体灭火、屏蔽和声光信息。

4).联动编程:控制器的“现场编程”程序,共7项。它包括与或逻辑、分区逻辑、火警总报、故障总

报、广播模块、多线复位和外控电源等联动编程。其中广播模块此项暂不使用!

5).记录信息:有7项控制器的历史记录信息,第7

项为“关于系统”的软件版本。

8.1 系统配置:(参见上面的编程主菜单)

8.1-1 回路配置:在编程主菜单中,选择第1列下“1.回路配置”后,然后按确认键,LCD 显示屏立即

显示如下:

附图说明:

(1).先填写本机号为1(1~30);回路总数为24(1~72);多线总数为160(1~160);层显总数为128

(1~252)。按右方向键,可以快速进入该信息框。

(2).按下键后,交替使用数字键和右键,认真填写每回路的点数252。(1~252)后面的“屏蔽数”用户

不需填写。它是在“属性配置”中设置的某回路“屏蔽点”的“总和数”,由控制器自动统计后显示出来的。本说明书假设:1回路2个屏蔽点(1回路1号、2号探测点屏蔽);其它2~24回路的点数均为252,各回路无屏蔽点。另外,多线联动点160个、层显252台,均无屏蔽点。

(3).当“回路配置”有任何更改并退出“回路配置”菜单时,系统会弹出如下“警告”菜单,提示用户

“放弃”还是“保存”呢?

(4).若选择“保存”后,会自动弹出“稍候”菜单(见下图),直至“保存”过程正常结束。

8.1-2 属性配置:在编程主菜单中,选择第1列下“2.探头属性”后,然后按两次确认键后(假如按

第一次确认键后,选择多线回路。),LCD 屏显示如下: 属性配置 回路多线 *地点栏按编程键输入汉字

1 分区0 层显0 点号1 灵敏度 0

多线模块 地点 一层新风机

2 分区0 层显0 点号2 灵敏度 0

3 分区0 层显0 点号3 灵敏度 0

4 分区0 层显0 点号4 灵敏度 0

5 分区0 层显0 点号5 灵敏度 0

多线模块 地点 二层新风机

多线模块 地点 三层新风机

多线模块 地点 四层新风机

多线模块 地点 五层新风机

附图说明:

(1).上图中,选择多线回路(多线回路为0回路)。最多可设置160点。此时按下确认键,会出现“回

路多线”联动点设置菜单,在第一行前4项(分区、层显、点号、灵敏度),进行逐项设置。第二行前面为类型(多线模块);后面是具体地点(最多十个汉字地址)。地点栏按编程键输入汉字。

(2).对多线模块,需要“屏蔽”或“预留”操作的话,用“屏蔽”键来进行“屏蔽”、“预留”、“正常”

三种状态中间,切换选择。

(3).当第一次按确认键后选择“1回路”时,再按确认键就可以配置1回路的探测点或总线联动点。LCD

屏显示如下: 5 分区0 层显0 点号5 灵敏度 2

感烟探头 地点

感烟探头 地点

感烟探头 地点

感烟探头 地点

属性配置 回路1 *地点栏按编程键输入汉字

1 分区0 层显0 点号1 灵敏度 2

感烟探头 地点

2 分区0 层显0 点号2 灵敏度 2

3 分区0 层显0 点号3 灵敏度 2

4 分区0 层显0 点号4 灵敏度 2

(4).上图为1回路(全总线回路),最多可设置252点。(上图为未编程的情况)

(5).复制粘贴功能:在编写分区号、层显号、灵敏度、类型时按确认键,左下角出现被复制内容。按上

下键到需要粘贴位置,按确认键可以复制相同内容。点号则按自动加1方式递进复制。汉字描述无此功能。

(6).回路号73为层显回路(此为系统型层显)。层显回路最多可设置252点。

(7).本控制器假设252台层显。层显可进行“屏蔽”操作,故障的层显可在“故障信息”中显示出来。(8).当“属性配置”有任何更改并退出“属性配置”菜单时,系统会弹出如下“警告”菜单,提示用户“放弃”还是“保存”?

(9).若选择“保存”后,会自动弹出“勿复”菜单(见下图),直至“保存”过程正常结束。

8.1-3 通讯端口:在编程主菜单中,选择第1列下“3.通讯端口”后按确认键,显示屏显示如下:

设置通讯端口 *按编程键更改设置

CRT口: 28800 预留串口关闭 联机模式 单机

机号 报警 联动 机号 报警 联动 机号 报警 联动

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

附图说明:

(1).CRT:关闭;开启。“开启”可以选择波特率2400、4800、9600、19200、28800五档。

(2).联机模式:单机、区域、集中。上图选择“单机”,按编程键改变模式。

(3).按“下键”到达机号1的“报警”栏下,用“确认”键进行选择是否参与“报警”或“联动”。用上下键、左右键来移动光标,按编程键改变状态。上图中,30台分成两页来分别设置选择结果。8.1-4 时间设置:在编程主菜单中,选择第1列下“4.时间设置”后按确认键,显示屏显示如下:

附图说明:

(1).用来调整控制器的内部时钟,使得它与当地、当前时间保持一致。

(2).光标均落在年、月、日、星期、时、分的个、十位数字下,顺序键入多位数字即可。在“星期”栏下,键入1~7,控制器自动写成“一~日”汉字,使用方便。用上、下翻页键日修正量±30秒。(3).调时后按退出键,所有的网上邻居均一齐同步校时。然后,退回上级菜单。

8.1-5 气体灭火:在编程主菜单中,选择第1列下“5.气体灭火”后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

设置气体灭火

灭火单元 分区总数 延时

1 255 255

2 255 255

3 255 255

4 25

5 255

5 255 255

6 255 255

7 255 255

8 255 255

附图说明:

(1).用来对气体灭火控制的灭火区域数和延时时间的设定。1个灭火单元的灭火区域数不得超过4个,在1~4之间选择。延时时间在10 30秒之间选择。图中255不是真实数据,未编程情况。(2).不同灭火单元之间的延时时间数可以不相同。

8.1-6 系统声光:在编程主菜单中,选择第1列下“6.系统声光”后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

设置系统声光

序号 回路 点号

1 1 111

附图说明:

(1).设置“系统声光”报警点,可以设置在1~72回路的任一位置。上图中,设置在1回路111点。由一只HJ-1825控制模块来控制一台声光报警器。

(2).在控制器的面板上,“声光”键按下,可以启动该“系统声光”报警器。再按一下“声光”键,可以使它停止。

8.1-7 火灾确认:在编程主菜单中,选择第1列下“7.火灾确认”后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

火警确认设置

等待: 60 秒

自动有效手动解除

附图说明:

(1).设置“火灾确认”,仅在自动状态下有效。主要是设置一个“等待延时时间”(图中等待“60”秒),有30秒、60秒、90秒、120秒、150秒、180秒、210秒七档,由“上、下”键进行选择。在此时间内,给操作者留出判断是否需要“联动”或处理系统中某些误动作的时间。若确实认为是误报火警时,按复位键或放在“手动”档来解除。否则,在“等待延时时间”后报出火警。

(2).报“火警”时,顶层信息为“火警首址”,并发出火警音。可按“消音”键,进行消音。自动“联动”部分,要等待“火灾确认”的“等待延时”后,才执行。

8.1-8 打印设置:在编程主菜单中,选择第1列下“8.打印设置”后按确认键,显示屏显示如下:

自动打印设置

*按编程键更改设置

火警自动打印

联动自动打印

故障自动打印

附图说明:

(1).首先选择好系统“自动打印设置”,一共3项(火警、联动和故障的自动打印)。

(2).用上下键选择对象后,再用编程键选择开启或关闭。等到3项选择好后,按退出键即可。建议在控制器正常工作时,“自动打印设置”全部处于“关闭”状态为妥。

8.1-9 密码修改:在编程主菜单中,选择第1列下“9.密码修改”后按确认键,显示屏显示如下: 设置系统密码

查看密码 1 2 3 4

修改密码 4 3 2 1

附图说明:

(1).本机查看密码和修改密码的初始值分别为“1234”和“4321”,可以允许进行密码修改。

(2).工作人员个人不要擅自修改密码!必须要有专职消防人员在场,慎重修改,笔录为妥。

(3).用“上、下”键选择好修改处,连续键入4位数。按退出键后,密码修改成功并退回上级菜单。8.2 系统调试:(参见上面的编程主菜单)

8.2-1 单步测试:在编程主菜单中,选择第2列下“1.单步测试”,再按下确认键后,LCD屏显示如下:

单步测试 *按编程键地址编码

回路 点号 分区 状态 现场类型 地点

8 112 0 24 感烟探头 8回路112号探测器

250

200

150

100

50

附图说明:

(1).单步测试的目的是查询单个联动模块(包括控制模块和多线模块)、模拟量探测器以及火灾显示盘的工作状态。按数字键“0”,可以快速进入该功能菜单。

(2).它用来对本机的模拟量探测器观察它的运行曲线。在上方状态栏中显示:24(数值在10~80为正常状态。)若模拟量探测器发生故障,在状态栏中不显示数值,而显示:故障。若报“火警”。则在状态下显示“火警”。探测器有3种状态。

(3).对于控制模块而言,一般状态栏中显示:正常、故障、反馈等3种状态。

8.2-2 声光测试:在编程主菜单中,选择第2列下“2.声光测试”,再按确认键后,LCD显示如下: 声光测试

指示灯全亮

附图说明:从上图开始进行自检(注意中间的题字),在点亮各种功能指示灯的同时,伴有各种音响。

(1).指示灯全亮。在中央系统状态显示屏上的指示灯,全部点亮。(见上图)

(2).指示灯全灭。在中央系统状态显示屏上的指示灯,全部熄灭。(以下图形从略)

(3).火警声。自检指示灯、火警灯亮。伴有火警声,可消音。

(4).监管声。自检指示灯、监管灯亮。伴有监管声,可消音。

(5).联动声。自检指示灯、反馈灯亮。伴有联动声,可消音。

(6).提示声。自检指示灯、延时输出灯亮。伴有提示声,可消音。

(7).故障声。自检指示灯、故障灯亮。伴有故障声,可消音。

(8).打印机、在线、有纸。最后,打印机打印出“打印机在线”字样。

松江3208主机操作说明书

松江3208消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页 目录页 (1) 一、应急处置: (2) 二、面板功能介绍 (3) 三、状态显示屏指示灯说明 (4) 四,总线联动设备操作 (5) 五、多线联动设备操作 (7) 六、气体灭火控制器功能介绍 (8)

为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。 一、应急处置: 1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/手动按钮将控制器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的控制模块。同时应立即上报主管领导。如果是误报,按复位键复位重新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录备案。 2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且不显示其故障。 屏蔽操作之后,请联系维保单位检修。 3、查询:查看密码:1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许查看系统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息。同时允许调整系统时间、进行系统自检等操作。屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。

二、面板功能介绍 1、控制器面板: 2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。 <2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时 打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。 <3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音 等) <4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编程 内容。 <5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编 程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/放弃”选择后确认的菜单来。 <6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。 <7>.6个方向键:向上键为“查看火警信息”;向下键为“查看监管信息”;向左 键为“查看故障信息”;向右键为“查看当前配置”;向上翻页键为“查看联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示”。 警笛正压风机正压风阀 动力切断 新风机 警铃分区回路9WXYZ 6MNO 3DEF 8TUV 5JKL 2ABC 自动/手动机号点号7PQRS 4GHI 编程0确认1...复位屏蔽退出删除消音 排烟阀照明切断声光报警消防广播上海松江飞繁电子有限公司JB-3208 火灾报警控制器(联动型) 火 警R 云发送指示屏蔽指示消音指示主电故障主电工作 监 管 故 障备电工作备电故障自动状态手动状态接收指示 启动总灯反馈总灯延时输出系统故障自检指示键锁指示 打印指示 水幕卷帘半降卷帘全降停止声光启动 打印 防火门 空调 防火阀排烟风机开 门错误电源走纸键安液晶显示屏 热敏打 印机 状态显 示屏 系统键 数字键 总线联动操 作键 联动模块类别键

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

油水分离器使用说明

油水分离器使用方法 油水分离器就是串联在机组进油管路中,将油和水分离开来的仪器,原理主要是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水份的分离器,内部还有扩散锥,滤网等分离元件。 Lees power 可针对不同地区油品以及客户要求在发电机组加装此装置,且确保机组出厂前每一个此装置都经过严格测试。下面为大家讲诉如何使用油水分离器。分两部分: 一、初次使用 二、排放完积水杯内的水或者杂质后的使用方法 首先,我们先来了解下油水分离器是如何串联在机组进油管路中的:(进油油路) 图一图二图三 使用方法: 一、初次使用(工具13#开口扳手,抹布适量) 用户在初次使用发电机组时,首先将底部油箱加满柴油后。 然后使用13#的开口扳手(图1),将(图2)红色圈内的柴油滤清器总成上的螺栓逆时针方向松开后(图4),在将(图5)中红色圈内手压油泵,向下压10-15下,将柴油滤清器内部的空气排出(伴随有少量柴油)。同时会发现(图6)油水分离器的积水杯中已经吸有油箱中的柴油。 图1图2 图3 图4 图5图6 图7 图8 持续按压图五圈内手压油泵,直至油水分离器积水杯中注满油,如图7;然后将图8柴油滤清器总成上的螺栓顺时针拧紧。图七图八此时方可开启机组 二、排放完积水杯内的水或去除杂质后的使用方法 (工具13#开口扳手,抹布适量) 机组长时间使用或者油品不纯净的情况下,油水分离器积水杯内积存大量水或者杂质。此时需要对油水分离器进行清理工作。操作如下: 先用13#的开可扳手将图9红色圈内的积水杯底的白色放水栓顺时针方向松开如图11,将水

排出后(如是杂质直接卸下放水栓)再逆时针将白色放水栓拧上(放水栓为塑料易损件,故而确保不漏油即可),至图12状。然后重复图1-图8动作将油水分离器积水杯内吸满油。方可再开启机组。注:无论在何时开启机组都请确认油水分离器积水杯内柴油是满的,方可开启机组。否则机组开启后会立刻报警。 图9图10图11图12

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

油水分离器操作说明

油水分离器操作说明书 Operation Instruction to Oil-Water Separator 一、概述Summarize YSF型油水分离组合装置是由中国船舶工业总公司第九设计研究院针对陆域含油废水特性设计的一种新颖油水分离装置,采用了多项油水分离的最新成果,可以适用于不含表面活性剂的各类机油、柴油、润滑油、动植物油等油品的含油废水处理,具有结构紧凑,操作管理维修简便,能耗低,分离效率高等特点。处理后出水的含油量能有效地控制在5mg/L以下,可直接排放或适当回用,分离出的废油也可回收利用,因此在节能、节水、保护环境等方面均显示出良好的技术经济效益。YSF type oil-water separator combiner, one of latest oil-water separating device, which has been designed in the light of oiled wastewater’s characteristic by No. 9Design and Research Institute of Ship Industry Parent Company of China and has adopted many latest oil-water separating research results, is suit for many kinds of oiled wastewater treatment such as machine oil, diesel oil, lubricating oil and tallow, vegetable tallow. And it has the advantage of compact structure, easy operation and maintenance, low consumption, high separating effect etc. So, the oil percentage of effluent by treatment can be up to down 5mg/L effectively and may directly discharge or reuse properly, also, the removal oil can reuse. Thereby above, it is indicative that it has upstanding technical economical benefits at aspects of energy and water saving, environment protection. 本装置采用简便、低运行耗费的全物理法处理工艺。It had adopted true physical treatment process, which is easy, and low energy consumption.

标识规范

标识规范

文件修改控制

目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 术语和缩略语 4. 标识规则 4.1 标识对象 4.2 文档版本控制 4.3 发行版本控制 4.4 软件项标识方式 4.5 不合格品的标识 5. 引用文件 5.1 NW602102《文件编号规定》 6. 质量记录 6.1 NR602101A“文件备份清单”

1.目的 为便于标识、控制和追踪软件开发过程中产生的各种软件项及介质,特制定本文件。 2.适用范围 适用于软件开发过程中所需的各种软件项及介质。 3.术语和缩略语 本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 4.标识规则 4.1 标识对象 标识对象主要包括:技术文档(可行性分析报告、需求分析报告、开发计划、质 量计划、系统设计报告、技术报告、测试计划等)、提交产品(计算机程序、释 放产品等),主要通过介质标识和版本控制以便于存取和查阅。 4.2 文档版本控制 对于计划性文档、技术文档和用户文档,其版本按修改的先后顺序确定。新生成 的文档第一次发行为第一版,修改后第二次发行为第二版,以此类推。 4.3 发行版本控制 最终完成的软件版本用三位符号表示:“s.xy”。各符号位的含义如下: 1)“y”为第二次版本号,表示纠正错误时的版本升级,用一位数字表示:“1~9”,对上一次产品或项目中的缺陷做修正,第二次版本号增加; 2)“x”为第一次版本号,表示增加功能时的版本升级,用一位数字表示:“0~9”。 与上一产品或项目相比,功能进行了小量的增加或修正时,第一次版本号增 加,第二次版本号为零,第二版本号为零时可以省略不写; 3)“s”为主版本号,用一位数字表示:“1~9”。对产品作重大调整,或与已发行的上一产品相比,在功能与性能上有较大改善时主版本号增加,次版本号 为零,产品或项目概念全新,第一次完成,版本号为1.0。 4.4 软件项标识方式

消防主机操作说明

北大青鸟J B F-11S消防主机一般性操作说明一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按“消音” 键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息,联信 息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址号→按 “隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设备释放→按“退 出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出 老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。 五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入

准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→ 根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示 输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。 常见故障分析及维护 一、电源故障 1. 主电故障 a) AC220V 是否正常 b) 保险管是否正常 c) 连接线是否正常 d) 电源盒是否正常 2. 备电故障 a) 电池本身电量是否正常 b) 电池连接线是否正常 c) 保险管是否正常 d) 检查电源检测线

海湾GST5000主机操作说明

海湾GST5000主机操作说明 海湾GST5000主机 操作说明: 1、开机 a、打开联动电源和显示盘电源的主备电开关。 b、打开主机的主、备电开关。 c、打开控制器的工作开关(在OC-DC变换器上,背面)。 d、进入自检状态,通过向进入监控状态(如某状态不通,待处 理再开机)。 2、停机 操作与开机顺序相反。注意一定同时关断主、备电开关。 3、消音 当报警时,会发出声响报警信号,按“消音”键即可制止发音声。 4、复位当火警或故障处理完毕后,须对控制器进行复位操作。方法为:按“复位”键?输入密码?按“确认”键即可(如未设密码则按“消音”键后按“确认”键)。 5、修改时间 监控状态下,按“对时”键(如锁键状态须开锁即输密码)。显示屏下方出现修改系统时间的年、月、日、时、分。在光标指向的位置连续输入年、月、日、时、分,完后按“确认”即可。 6、设备的隔离 有故障可暂时隔离,待修复后再释放。操作:按“隔离”键(如锁 键需先开锁)。在此时出现的界面下方光标处,输入欲隔离的编码(如010121),按“TAB”键光标转移到设备类型处。输入设备类型代号。(如03烟感、09温感、11手报、12广播、15消火栓)按“确认”键即可。 7、设备释放

按“释放”键,出“释放”界面。在其下方光标处输入欲释放设备的用户编码(如010121)按“确认”键即可。 8、总线制被控制室设备的启动、停止 手动启、停:(前提:控制器处于“手动允许”状态有效) A、用主机操作盘启、停: 按“启动”或“停止”键后出现火警报警界面,其下方提示。请输入启或停设备号的光标,在此输入欲启、停设备的用户编码(如010121),按“TAB”键,输入设备类型代号(如3),按“确认”键即可。 B、用总线联动盘启、停: 在总线盘找到相应设备的按键,按下灯亮则启动该设备,再按一次灯灭即停止该设备。 自动启停:(前提:控制器处于“自动允许”状态有效)。 当设备满足联动关系,自动启动该联动设备。 (如广播、切电、风机、水泵、电梯等) 9、多线盘启、停设备:(前提:多线盘在手动/自动允许状态) 操作同总线盘b的操作(即对号入座)。

油水分离器使用说明书

油水分离器使用说明书 1 .概述 舱底水分离器是在积累多年研制经验及吸取国外先进技术的基础上采用真空及微滤原理研制成功的新产品。可用于处理船舶舱底油污水,也适用于工矿企业、油库等含油污水处理,并能处理含乳化油浓度较高的油污水,性能符合国际海事组织规定的船舶含油污水排放标准及我国政府规定的船舶、工矿企业油污水排放标准,并符合国际海上环境保护委员会 IMO-MEPC107 ( 49 )决议规范要求。本产品己获得中国船级社颁发的国际通用的型式认可证书。 本装置有下列特点: ( l ) 配套泵不直接吸入含油污水,因此避免了原含油污水的乳化,保证分离装置有较高的分离效果。 ( 2 )分离器中的第一级聚结分离元件能自动反冲洗,不会堵塞,长期使用不需要更换。 ( 3 ) 有良好的排油自动控制及配套泵的安全保护措施,根据油污水性质能自动控制一级处理排放或转入二级处理排放,以及处理不合格时自动关闭排出口不合格处理水返回机舱功能。操作简便,可靠性高,符合无人值班机舱要求。 ( 4)装置由一级分离器、二级分离器、螺杆泵(柱塞泵)、电气控制箱、油份浓度报警记录仪、粗/精滤器、三通转换阀(电磁转换阀)等组装在公共基座上,必要时也可以根据机舱位置将一级油水分离器和电气控制箱及二级乳化油分离器和油份浓度报警记录仪分开独立安装。 3 .基本工作原理(型舱底水分离器系统原理图) 配套螺杆泵(柱塞泵)在一级分离装置排出口处抽吸处理后的排水过程中,使一级分离装置内产生真空,舱底水经粗过滤器和上部吸水/排油阀进入分离器内部扩散喷口,进行初步油水分离,大油滴浮至顶部,含有小颗粒油滴的污水向下进入特制的聚结器,在内部进行聚结分离,形成较大油滴,上浮至顶部集油室。一级处理后的污水则向下经分离器底部排出,流向底部进水三通阀(电磁阀),进入单螺杆泵(柱塞泵)吸入口,从泵的排出口流出再经过排水三通阀,一、二级转换三通阀(常开、常闭电磁阀)和一级排水截止止回阀排向舷外。 当一级分离器排出的水不合格时,油份报警记录仪发出信号,转换三通阀(常开、常闭电磁阀)动作,一级排放水进入二级乳化油分离器继续进行微滤分离处理。合格的排放水经二级排水三通阀(二级排水截止止回阀)排向舷外,每隔三十分钟再回复至一级分离器处理,恢复上述处理工况。当二级乳化油分离器处理性能失效,二级排放不合格时,油份报警记录仪再次发出信号,回舱气动阀(回舱电磁阀)打开,处理水经此阀回舱底。 当处理工况为二级微滤分离时,二级分离器中上部的排污调节阀为常开式,一部分带有细小固体悬浮物的油污水通过此阀回舱底以减少微滤器堵塞阻力,排污调节阀的开启量,通过观察流量计调节至额定的l / 2排出水量。 分离后的污油在一级分离器的顶部集聚到一定程度时,油位检测器触发信号,气控型分离装置使一级处理电磁阀开启,压缩空气同时进入三只三通阀的顶部气缸,推动活塞向下,关闭常通口,打开常闭口,舱底水暂停进入分离器,分离后的水暂停排出。海水(清水)由进水三通阀的常闭口进入泵吸入口,从泵的出口再通过排水三通阀的常闭口进入分离器底部,逆向经过聚结器进行反冲洗,并使分离器内部由真空变成压力状态。集聚在顶部的污油通过上部吸水/排油三通阀的常闭口排向污油柜。 4 .装置的主要配套件 4 .1 .电气控制箱 4 .1 .1 专用泵的启动,停止及一、二级自动转换原理(见图2电气原理接线图) 舱底水分离器专用泵组由三相交流电动机带动单螺杆泵(柱塞泵)将含油污水吸入舱底水分离器。 当舱底油污水被处理完或吸入过滤器被堵塞时,均能使专用泵停止工作,其电器工作原理为: 当污水舱内液位过低出现吸空现象时,真空度下降至大气压力,或当吸入滤器被堵塞时,分离器上部的真空度将急剧上升,在出现这二种情况时,真空度有明显变化,通过电接点真空表转换成电信号,当真空度过高时,实际真空度指针(黑色针)与高真空度接触指针(绿色指针调整至一0 . 05MPa )接通,当真空度过低时,真空度指针与低真空度接触指针(红色指针调整至一0 . 01MPa )接通,切断安装在电器控制箱内的交流接触器电源,使电动机停止工作。 4 .1 .2 污油温度自控原理 为使集油室中高粘度的油通畅地排出,并防止污油粘结在油位检测器上造成控制失灵,在油位检测器附近设置了电加热自控系统。 其工作原理为:利用装在集油室中的温度检测元件接收信号,通过电接点温度表的一根实际温度指针和另二根高、低温度调节指针转换成电信号,对电加热器加热温度实行自控。一般调整至35℃~45℃。 4 .1 .3 自动排油原理 油位是通过电阻式油位检测器检测,其工作原理如下: 在一级油水分离器顶部的集油室中装有高位、低位两根油位检测器,利用油位检测器在水和油中的导电率不同,从而在油位检测器与油水分离器壳体之间产生不同的电信号去控制一级处理电磁阀(排油电磁阀)通过压缩空气打开吸水/排油三通阀排油通道,达到自动排油的目的。 本控制箱还备有手动排油控制。(此时应将排油转换开关拨置手动位置,手动排油动作则自动排油不起作用)。 4 .1 .4 控制箱其它功能说明 (1)本控制箱设有至机舱集中控制台的控制触头,以提供集控台上的灯光,显示 舱底水分离器在工作状态。 (2)控制箱通过两个安装在精滤器和乳化油分离器上的电接点压力表提供超压报警灯以提醒操作员更换失效的滤芯或乳化油

Linksys WPS54G打印服务器教程说明书 USB打印机共享服务器

Linksys WPS54G 打印服务器设置简单说明 首先准备一个XP系统以下的电脑,IE浏览器要在6.0以下版本。 进入设置界面方法一:如果你收到的时候有一张纸条,上面写了ip 地址如 192.168.1.5 的ip地址格式,那么你直接用网线将电脑和打印服务器连接。 然后打开本地连接的TCP/IP属性

自定义设置IP地址,和打印的纸张上一样(在同一个局域网段),这样相当于将打印服务器和电脑局域网连接好了。 打开ie输入打印服务器的IP,进入设置中心,然后按照下面的步骤设置即可 进入设置界面方法二:一定要找一个路由器(能自动分配IP地址的路由器)先用网线连接上打印服务器,然后插上电源。这时,打印服务器就可以得到一个由路由器分配来的IP地址。想知道这个IP地址是多少,请登陆您的路由器查看,查看到这个IP地址后(如果查看不到打印服务器IP,请查看当先显示出来的连接的所有IP,按照

顺序,往下增加测试看看。请接通服务器电源,按着复位键,等待一分钟,直至完全启动,恢复工厂设置)。注意,浏览器的版本需要IE6.0或者IE6.0以下的。然后,您就可以通过这个IP地址进入设置页面。进行固定IP等各项设置。 开始设置界面的设置 1、在浏览器输入打印服务器的IP地址,回车。 输入登录设置的用户名和密码,都是:admin 以下设置,数值仅供参考,您的实际可能不一定全完一致。步骤是正确的。 2.选择Protocol→TCP/IP,并根据网络情况设置IP等。

3、下图: 如果要无线连接,请选择wireles s→Basic,填写无线路由的SSID 如果无线路由器设置了密码,请填写无线连接密码

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

松江3208主机操作说明书

松江 3208 消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页 目录页 (1) 一、应急处置: (2) 二、面板功能介绍 (3) 三、状态显示屏指示灯说明 (4) 四,总线联动设备操作 (5) 五、多线联动设备操作 (7) 六、气体灭火控制器功能介绍 (8)

为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于 正常监视状态。 一、应急处置: 1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排 人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/ 手动按钮将控制 器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的 控制模块。同时应立即上报主管领导。如果是误报,按复位键复位重 新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录 备案。 2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情 况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对所 有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模 块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。 一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且 不显示其故障。 屏蔽操作之后,请联系维保单位检修。 3、查询:查看密码: 1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许查看系统内部的配置情况,查看各项配 置数据和各种信息。同时允许调整系统时间、进行系统自检等操作。 屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。

二、面板功能介绍 1、控制器面板: 液晶显示屏 状态显热敏打 示屏印机 监管故障启动总灯电源错误走纸键 开门 火警反馈总灯 主电工作备电工作延时输出 主电故障备电故障系统故障 消音指示自动状态自检指示 屏蔽指示手动状态键锁指示 发送指示接收指示打印指示 JB-3208 火灾报警控制器(联动型)上海松江飞繁电子有限公司云安R 复位打印消音7PQRS8TUV9WXYZ自动/ 手动停止消防广播警铃声光报警新风机照明切断动力切断排烟阀正压风阀 4GHI5JKL6MNO机号回路卷帘半降卷帘全降警笛排烟风机防火阀防火门空调正压风机屏蔽 1...2ABC3DEF点号分区水幕 删除退出编程0确认声光启动 系统键数字键总线联动操联动模块类 作键别键 2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。 <2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时 打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。 <3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音 等) <4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编 程内容。 <5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编 程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/ 放弃”选择后确认的菜单来。 <6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。 <7>. 6 个方向键:向上键为“查看火警信息” ;向下键为“查看监管信息” ;向 左键为“查看故障信息” ;向右键为“查看当前配置” ;向上翻页键为“查看联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示” 。

10t油水分离器使用说明书

10t/h 油水分离器 使 用 说 明 书

目录 一:油水分离系统简介--------------------------------3 1:油水分离系统组成----------------------------3 2:油水分离系统工作原理------------------------3 ①固液分离器工作原理----------------------3 ②油水分离器工作原理----------------------4二:油水分离系统工作参数----------------------------5 1:固液分离器工作参数-------------------------5 2: 油水分离器工作参数--------------------------5 3:地坑排水泵工作参数---------------------------5三; 外配套设备清单--------------------------5四:油水分离系统竣工图及设备合格证-------------------6 一:油水分离系统简介

1:油水分离系统组成 该油水分离系统由油水分离器固液分离器排水泵1电控系统组成。 2:油水分离系统工作原理 来自厨房的含油废水经排水地沟及排水管进入固液分离器,固体废物留于分离器内,废液排出固液分离器(每星期清掏一次固液分离器)。废水进入油水分离器,保证废水上升速度部大于0.005m/s( 实际上升速度为0。0037m/s)。此时油水分离(即油水分层,油浮于上面),经刮油机将浮油刮入储油池,分离后的水经水位调节器进入清水池,经污水泵提升外排。刮油的液面根据液位调节器来调节。刮油机构工作10分钟,停110分钟。清水池污水泵于高液位时泵工作,低位时停泵。油水分离器安装于地坑内,当地坑内集水水时,经地坑内排水泵排入油水分离器,水位高时地坑内安装排水泵开启,水位低时停泵。 ①固液分离器工作原理 固液分离器由进水阀门分离器壳体(PVC)及过滤筒组成。 开启阀门,厨房的含油废水进入固液分离器,固体废物留于过滤筒内,液体经过滤筒排出。每星期关闭一次阀门,开启固液分离器上盖,取出过滤筒,将过滤筒中的固体废物倒掉,清洗过滤筒,而后将过滤筒安装于过滤器中,封好过滤器上盖,再开启阀门。 固液分离器示意图

Netshare瑞科打印服务器产品说明书

Netshare?瑞科网络打印服务器 中文使用手册 - 1 -

目录 物品清单 (3) 第一章产品简介 (4) 产品功能及原理 (5) 产品规格指标 (6) 第二章硬件安装 (7) 安装USB服务器 (8) USB服务器接口说明 (9) 第三章配置说明 (12) 进入系统web服务器 (13) 系统配置 (15) 网络配置 (17) FTP服务配置 (18) 共享设置 (21) 打印服务配置 (22) 恢复出厂配置 (23) 系统升级 (24) 重启设备 (24) 附录Ⅰ网络打印端口配置 (25) 附录Ⅱ常见问题 (30) - 2 -

物品清单 小心打开包装盒,检查包装盒里面应有以下物件: 一台NS-P202网络打印服务器 一个5V/2A电源适配器 一张NetShare保修卡 一张用户手册光盘 注意: 如果发现有所损坏或者任何配件短缺的情况,请及时与当地经销商联系。 - 3 -

第一章产品简介 感谢您使用瑞科网络设备有限公司开发的网络打印服务器, NS-P202网络打印服务器是我公司最新研发的新产品. NS-P202是一款高性能低功耗的USB网络打印及文件服务器,提供打印和文件服务。采用美国caviumnetwor ks公司研制的高性能ARM处理器,主频高达250MHz,配置DDR内存,容量为256Mb。NS-P202在硬件上支持1个标准的以太网RJ45接口,用于连接交换机,配置2个USB2.0接口,向下兼容USB1.1,可以同时连接打印机和USB存储设备,如U盘。该服务器支持HP JetDirect和L PD打印协议,支持FTP文件共享,FTP支持标准的SS L加密协议(RFC 4217 - Securing FTP with TLS)。USB 服务器通过内置的WEB配置页面进行配置,无需安装客户端软件。 Netshare NS-P202网络打印服务器为全中文网页配置界面,界面友好,无需专业人员即可按照本手册完成配置。在您准备安装使用本产品前,请仔细阅读本手册,以全面正确使用本产品的所有功能。 - 4 -

海湾5000操作说明

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置为“正常监控状态”。 (一)开机、关机 1、开机操作: 打开为控制器供电的交流电源开关;→打开电源盘的备电开关、主电开关;→打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化→自检状态→显示注册信息→开机结束。 2、关机操作: 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常操作几点注意: 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。

4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。 (二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任悥一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,符指向的窗口为当前窗口,用“窗口切换”键可以进行当前窗口切换,用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。

大众D零件管理规定

1.0目的: 对VW产品关于D/TLD零件验证的要求,明确公司内部具体的实施办法和要求。 2.0范围: 适用于本组织所生产的大众供应链产品。 3.0名词解释: 3.1D/TLD零件:存档责任零件,是法律法规的要求和大众集团的要求,在发生损害情况和/或大众汽车集团 要求下,供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。 注:当供应商提供的产品涉及到产品责任时,首先供应商的管理者具有重大的责任,为此,供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求,履行产品责任(“做”);另一方面, 必须对相应的活动进行存档以满足举证责任需要(“记”) “D零件”——有存档责任的零件(球销、接头、拉杆、双头螺栓、橡胶防尘罩……) “D项目”——有存档责任的零件项目(探伤、材料化学成份、材料强度、接头注油量……) “D特性”——是产品的关键特性值,是“D项目”特性值的控制范围(例:“D项目”球销硬度 HRC28~32) 3.2“D零件/D项目”的确定可有以下方面,选择时,要充分考虑了全部的 D/TLD-特性。 3.2.1被确认与人身安全有直接关系的零件。 3.2.2法律/法规对项目参数有明令限制的零件(例:汽车尾气排放)。 3.2.3当客户有存档要求时,把某零件/项目作为存档责任件处理。 3.2.4企业内部(质量、技术部门)因某种需要,也可把某零件/项目作为存档责任件处理。 4.0:“D零件/D项目”的管理 4.1 “D零件”的识别:在图纸、工艺文件、检验记录等相关资料上右上角,适当的位置上,加改适当大小的 “D”章。 4.2 “D零件”标识和标识的范围:对于“D零件”的图纸,工艺文件和质量记录都要有”D”标识,对于特定 的”D”特性也要做标识.并确保使用有效版本。 4.3 “D零件”标识的文件和资料及记录的管理及保存年限和保存方法: 4.3.1“D零件”的保存期限:相关的生产和检验数据保存期限为至少 15 年.其余按《质量记录管理程序》实施。 4.3.2保存的方法要易于检索,能够迅速查阅需要的质量记录和记录。 4.3.3保存的地点要防火,防水,防霉变,防盗窃等,确保不会损坏和遗失. 4.3.4电子文件要备份在公司的网络服务器上. 4.3.5通过制作光盘等方式,防止文件和资料的丢失. 4.4对具有存档责任D/TLD-特性的所有关键的生产参数要做了书面规定,并且定期检验并作记录. 4.5要具有D/TLD-特性有关的过程能力分析,当Cpk ≦ 1,33或在缺少证据时进行了100%的检验 4.6 D/TLD-特性的检验方法要适合于发现缺陷.

上海大众设计规范

1.目的 康采恩标准VW01059"CAD/CAM数据要求"是用于德国汽车行业开展CAD/CAM技术应用,进行CAD/CAM数据交换的标准。所有开展CAD/CAM 技术应用的用户,其数据格式、精度都必须符合VW01059标准。 为了便于中德以及配套厂今后在CAD/CAM技术领域内进行技术交流与合作,我们参照VW01059 T3(01.03.2002版)标准和德国大众的CATIA设计规则制定了上海大众汽车有限公司CATIA设计规则。 该规则以在“车身”.“电器”和“内饰”设计 , 制造过程中用CATIA系统进行处理为出发点,对于用其它CAD系统进行“车身” .“电器”和“内饰”设计不受本规则限定。如果需要将系统设计的零件数据传递到其它的CAD系统 , 用户必须按照“与德国大众公司的CAD数据转换” 的文件要求进行。 2适用范围 公司内部各相关部门,只适用于CATIA V4版本。 3术语 CATIA - 是指CATIA V4版本,不适用于CATIA 5版本。 CATIA – 特定的功能,输入和概念用大写字母; RPS - 基准点坐标系统; KVS - 产品设计信息管理系统; DMU/数字模型 - DMU是一种产品及其特性在计算机中的真实的说明。 4责任 TPO负责依据德国大众VW01059标准和开展CATIA系统应用需要,制定和修改CATIA设计准则,并将其纳入产品技术文件资料管理。 5规定 5.1模型 5.1.1基础模型 对于新CATIA模型,要应用CATIA系统环境中提供的CATIA-启动模型。启动模型中包含了使用CATIA所必须的各种预先设置,它适合于VW康采恩范围内的所CATIA用户,而且要使用最新版本的启动模型。 编制日期:审核日期:批准日期: 版本:3.0 编制:审核:批准:

松江3208主机操作技巧说明

松江3208 消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页 目录页..................................................................................................................................... 1.. 一、应急处置:.................................................................................................................................................... 2.. . 二、面板功能介绍.................................................................................................................................................... 3.. . 三、状态显示屏指示灯说明............................................................................................. 4.. 四,总线联动设备操作...................................................................................................... 5.. 五、多线联动设备操作...................................................................................................... 7.. 六、气体灭火控制器功能介绍........................................................................................ 8..

相关文档
相关文档 最新文档