文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 储罐基础施工方案(1)

储罐基础施工方案(1)

储罐基础施工方案(1)
储罐基础施工方案(1)

廊坊市巨邦燃气有限公司

30Χ104Nm3/d天然气液化工程

储罐基础土建施工方案

编制:

审核:

批准:

会签

安全:

中化第十三建设有限公司廊坊巨邦液化气天然气工程项部

目录

1. 工程概况 (3)

2. 编制依据 (3)

3. 施工准备 (3)

4. (4)

5. 施工程序及施工技术措施 (4)

6. 质量保证措施 (8)

7. 安全保证措施 (13)

8. 雨季施工措施 (14)

9. 施工人员机具计划 (14)

10. 施工进度计划 (15)

1. 工程概况

1.1本工程为1个4500m3 LNG储罐基础和1个1000m3LPG球罐基础。其中4500m3LNG储罐

基础为柱下筏板基础,筏板厚1200mm,筏板上有10根1100*800mm和20根900*700立柱,

储罐平台板厚400mm。1000m3LPG球罐基础为带型基础。

1.2本工程待基础施工完,基础内、外表面±0.000以下部分,刷冷底子油两道,热沥青

两道。基础外部分抹不发火水泥砂浆20厚。

2.编制依据

2.1储罐施工图纸J03-03-(01-07)

2.2图纸会审纪要和技术联系单

2.3施工执行的规范标准

2.3.1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

2.3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

2.3.3《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003

2.2.4《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-2011

2.2.5《混凝土强度检验评定标准》 GB/t50107-2010

2.2.6《混凝土质量控制标准》 GB50164-2011 2.

3.7《砼外加剂应用技术规范》 GB50119-2003

2.3.8《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2.3.9《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

2.3.10《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001/J119-2001

2.3.11《环境空气质量标准》GB3095-1996

2.3.12《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ128-2000

2.3.13《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46—2005

2.3.14《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002

2.3.15《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002

2.3.16《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001

3. 施工准备

3.1 技术准备

3.1.1熟悉及会审图纸

3.1.1.1根据建设单位提供的图纸和地质资料,配备必要的标准图集和规范、规程,组织

有关人员熟悉图纸,提出问题,参加建设单位组织的图纸会审,并做好会审记录。

3.1.2编制施工图预算和施工预算

3.1.2.1根据施工图纸,计算工程量,列出各施工阶段主要工种、劳动力、主要材料的需

用量及主要施工机械台班需用量表,为编制工程进度计划提供依据,再根据劳动定额编制施工预算,进行两算对比。

3.1.3分别作好技术和安全交底工作,实行层层交底,并将书面交底存档。

3.2 施工物资准备

3.2.1建筑材料的准备

3.2.1.1根据施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量计划,做为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

3.2.1.2根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。3.2.1.3组织材料按计划进场,并做好保管工作。

3.2.2 构配件及半成品的加工订货准备

3.2.2.1根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及半成品数量,编制相应的需用量计划。积极联系厂家、货源。

3.3 施工现场准备

3.3.1平整场地,铺设场内临时道路,开挖雨水排水沟。

3.3.2搭设用生活、办公、生产、仓储、配电等临时设施,设置浇砼的砂、石料堆放场地,安装电话等通讯指挥设施。

4. 施工平面布置

4.1 施工现场总平面布置及说明

4.1.1本工程施工现场除施工作业面和施工道路以外,场地较宽广,施工场地内可以搭设临时设施,现场的施工总平面布置图详见施工总平面布置图(附后)。

4.1.2现场材料,机具应按总平面布置图堆放和设置,不得乱堆乱放。

5. 主要分部分项工程施工方案

5.1 施工程序

5.1.1定位测量放线→CFG桩施工→土方开挖→验槽→褥垫层施工→垫层施工→基础放线→基础钢筋绑扎→基础模板支护→基础砼浇筑→基础拆模→柱绑筋→柱支模→柱浇筑砼→首层梁板支模→首层梁板绑筋→首层梁板浇筑砼→梁板柱拆模→刷冷底子油、热沥青→土方回填(夯实)

5.2 施工技术措施

5.2.1测量放线

各施工工序按图纸要求进行定位放线,放线完成经自检合格后报项目部技术人员,再有技术人员报监理,复核无误后方可进行下道工序施工。

5.2.1.1定位放线前,对场地进行必要的平整。

5.2.1.2根据业主单位提供的坐标控制点、高程控制点,在适当位置做出引桩,引桩用于储罐基础的定位放线及沉降观测。

5.2.2土方开挖

5.2.2.2由测量员进行定位放线,打入定位桩并采取保护措施。同时测量出自然地坪标高,做出方格网图,以确定挖土深度和土方开挖量。

5.2.2.3 基坑开挖前用白灰撒出开挖线, 基坑的放坡系数为1:0.75。

5.2.2.4土方开挖采用反铲式大型挖掘机进行基坑开挖,(人工配合清槽),土方多余部分由装载机配合自卸汽车运土至业主制定的区域,机械开挖时基坑底留置200㎜厚的土方,由人工清槽。

5.2.2.5在挖土机挖铲回转半径范围内,不得同时进行其他工作;坑边1米内不得堆土堆料,高度不得超过1.5米。

5.2.2.6土方开挖过程中严格控制基底标高,避免超挖扰动基底土。(土方开挖工程允许偏差见下表2)

土方开挖工程允许偏差表2

5.2.2.7基底土方扰动部分的采用蛙式打夯机,并不少于3遍。

5.2.2.8开挖过程中发现古墓、洞穴等及时通知甲方,及早进行处理。

5.2.3钢筋工程

5.2.3.1实物验证

材料进入现场后,由项目经理部材料员、质量员与监理共同检验、核对材料的规

格、型号、性能、数量及标识,检查外观质量及运输过程中是否损坏,随货的技术文

件与实物是否相符。一旦发现材料有明显的外观缺陷或与要求的规格、型号、数量及

标识不符,应立即上报有关人员按不合格品处理。由项目材料员做好相关记录。

5.2.3.2钢筋的储存

进场钢筋必须经复试合格的方可使用,进场钢筋根据钢筋的牌号、规格分类堆放在枕木或砖砌成的高30mm间距2米的垄上并且场地进行硬化,以避免污垢或泥土的污染,严禁随意堆放,并进行标识;加工好的钢筋应根据使用部位和时间挂牌标识。

5.2.3.3钢筋的制作、安装

钢筋连接采用焊接连接,梁钢筋施工时,按图纸要求先放置纵筋再套外箍,严禁梁箍筋倾斜,保证其相互间距。在板上预留洞留好之后开始绑扎板上排钢筋网,绑扎时先在平台底板上用墨线弹出控制线,并用红油漆或粉笔标在模板上标出每根钢筋的位置,待底排钢筋、预埋管件及预埋件就位后交质检员复查,再清理场面,方可绑扎上排钢筋。双层钢筋网片间设置钢筋马凳,马凳钢筋型号与受力钢筋同一个型号以确保上部钢筋的位置,间距1m。按设计保护层厚度制作对应砼(砂浆)垫块,板按1m的间距放置垫块。

5.2.3.4钢筋验收

1.根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确。

2. 检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。

3. 检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

4. 检查钢筋绑扎是否牢固,有无松动现象。

5. 检查钢筋是否清洁。

5.2.3.5钢筋施工注意事项

1. 使用机械加工时,操作工人应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种机

械合理布置,安放稳妥,经试运行正常后方可正式施工。

2. 钢筋进场必须具有质保书,并应按规定取样复试,合格后分类堆放,按公司“程序文件”要求进行标识。

3. 钢筋采取集中制作成型、现场绑扎的方法,钢筋绑扎和钢筋锚固长度应按照设计图纸、施工规范及操作规程的要求认真施工。

4. 施工中,不准在已绑扎好的钢筋上随意践踏,施工需要时,应在其上搭设临时架空操作平台,以保证已绑扎好的钢筋位置准确。

5. 钢筋绑扎完毕后在自检合格的基础上及时通知业主、监理及有关部门验收,并及时做好隐蔽工程验收签证手续。

5.2.4模板施工

模板工程是本项目现浇砼结构的关键工序,模板及支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性,保证工程结构和构件各部分的形状、尺寸和相互位置的准确,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力及施工荷载。构造简单,装拆方便,利于施工。本工程模板均采用15mm 厚多层板作模板。

5.2.4.1模板安装前要做好模板的定位基准工作,其工作步骤如下:

1. 进行中心线和位置的放线,首先由控制线引测建筑物的柱或墙轴线,并以该轴线为起点引测建筑物的边线以及模板控制线。

2. 做好标高测量工作,用水准仪把水平标高根据实际标高的要求直接引测到模板安装位置。

3. 进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆,及沿模板边线用1∶3水泥砂浆抹找平层,宽度为50mm。

4. 所用模板要涂刷脱模剂。

5.2.4.2模板拆除要点:

1. 遵循先支后拆,后支先拆,先非承重部位和后承重部位,以及自上而下的原则。

2. 柱模拆除时,先拆除钢楞、柱箍和对拉螺栓等连接和支撑件,再自上而下逐步拆除。

3. 拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故。

4. 每一模板段全部拆除后,才能将模板、配件、支架等运出堆放。

5. 讲究拆模技巧,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬,防止损坏结构和模板。

6. 拆下的模板等配件,严禁抛、扔,要由人接应、传递,按指定地点堆放。

7. 应及时清除粘结在其表面的水泥浆,视其变形及损坏程度,及时组织维修或更换,确保达到优质结构标准。重复使用前须涂刷脱模剂。

5.2.5混凝土施工

5.2.5.1混凝土供应

1.采用商品混凝土。

2. 采用1台42m泵车浇筑混凝土。

5.2.5.2柱混凝土施工

1. 混凝土在浇筑前要做好模板内杂物的清理,浇筑时震动棒由4角向下快插慢拔,避免过振,造成涨模。

5.2.5.3梁板混凝土施工

1. 混凝土在浇筑前要做好模板内杂物的清理,楼板混凝土按流水段划分分段浇筑。

2. 楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘不小于100mm。

5.2.5.4施工缝的留置及处理

1. 每层顶板施工缝留置跨中1/3的范围内,每层柱留置在顶板梁底和上表面。

2. 柱施工缝处继续浇筑混凝土前,施工缝处的混凝土强度不能低于1.2Mpa。在浇筑之前应剔除表面的浮浆和松动的石子,用气泵将杂物吹净。

5.2.5.5混凝土的取样、试块制作

1. 混凝土取样(按以下规定对混凝土进行取样)

①每拌制100盘且≤100m3的同配合比混凝土,其取样不小于1次。

②每工作班拌制的混凝土不足100盘,其取样不小于1次。

③每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不小于1次。

2. 混凝土试块制作

①混凝土试样应该在浇筑地点抽取,采用钢模制作。

②每次取样制作两组试块,一组随结构同等条件养护,其强度用于拆模时用,另一组标准养护28天,作为砼标准强度的依据;抗渗混凝土留置2组,一组用于抗渗,一组用于抗压。

5.2.5.6混凝土养护

1.在浇筑完12小时以内洒水养护,养护时间不少于7天。

2.强度未达到1.2Mpa时,不准上人进行下道工序操作。

3.现浇砼结构在拆除模板时,特别是拆除非承重的侧模时,不得将砼的棱角、表面碰伤。

4. 及时掌握温差,保持砼处于足够的湿润状态。

5. 若构件表面已被雨水冲刷,应重新抹压表面。

6. 浇筑砼尽量避开雨天连续施工,根据气象预报进行调整,下大雨时,严禁浇筑混凝土。

5.2.6冷底子油、热沥青的施工

5.2.

6.1基层处理,必须满足施工要求。

5.2.

6.2涂层厚度必须均匀,不得漏涂或误涂。

5.2.

6.3每层涂装必须在前一层涂膜实干后进行。

5.2.

6.4水泥砂浆、混凝土表面宜采用稀释的环氧树脂进行封底处理。

5.2.

6.5在大风、雨、雾、雪天及强烈阳光照射下,不宜进行室外施工。

5.2.7不发火水泥砂浆的施工

5.2.7.1基层处理:清除干净表面的尘土、污垢、油渍等,并应洒水湿润。

5.2.7.2抹灰工程应分层施工。

5.2.7.3抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无空鼓、脱层。

5.2.7.4抹灰层的总厚度应符合设计要求。

5.2.7.5表面应光滑、洁净、接槎平整。

6.质量保证措施

6.1一般保证措施

6.1.1建立健全质量保证体系,实施质量否决制度,定期召开质量“周例会”,做到各负其责,严格三检,层层把关,把质量事故消灭在萌芽状态,。

6.1.2配置专职质量检查人员,进行跟班质量检查和隐蔽工作的检查、验收。验收应遵守设计和施工质量验收规范的要求。

6.1.3各种材料实行“双控”办法,严把质量关,各种原材料应有出厂合格证和材料试验报告,并应符合设计要求和施工质量验收规范规定。不合格的原材料不得用到工程中去。

6.1.4每批钢材必须具备生产厂家提供的材质说明书,并应与钢材上打印的记号符合,同时要核对规格尺寸。

6.1.5各种规格的钢筋应符合国家标准的规定,钢筋应有出厂证明书和试验报告单,钢筋表面均应有标志,进场时应按批号及直径分别对标志、外观做检查,并对力学性能进行复验,不合格钢筋严禁用于工程。

6.1.6严格执行公司企业标准中的有关规定。

6.2钢筋工程

6.2.1钢筋原料及半成品采用砖砌条台架空堆放。下雨时用彩条布覆盖,以防钢筋锈蚀。

6.2.2设专人严格按施工质量验收规范、设计图纸、变更洽商和图集进行钢筋放样,编写

钢筋下料单,下料单须经过土建技术人员审查后,方可进行加工。

6.2.3下料过程中,注意设计和质量验收规范的各项要求,钢筋的弯折长度、弯折角度、搭接长度、平直长度以及高度等都需注意,发现问题及时与技术人员联系,防止下料中尺寸出现偏差。

6.2.4绑扎过程中,检查使用位置是否正确,间距是否准确,锚固长度是否满足要求,接头位置是否符合设计和施工质量验收规范规定。

6.2.5严格遵守绑扎六不许原则:砼接搓未清到露石子不许绑;钢筋污染未清除不许绑;未弹线不许绑;未检查钢筋偏位不许绑;未检查钢筋接头错开长度不许绑;未检查钢筋接头质量是否合格前不许绑。

6.2.6钢筋加工的允许偏差见下表:

钢筋加工的允许偏差表

6.2.7钢筋安装位置的允许偏差和检验方法见下表:

6.3模板工程

6.3.1木工支模、安装及砼浇筑时,不得随意弯曲、拆除和移动钢筋,砼振捣时不得随意碰撞钢筋和在钢筋上振捣。

6.3.2模板隔离剂不得污染钢筋,若发现污染应及时清理干净。

6.3.3在钢筋绑扎完成后,砼浇筑前,必须用脚手架板铺设施工通道供施工人员通行之用;后续工种施工作业人员不能任意踩踏或堆放重物,以免钢筋弯曲变形或移位。

6.3.4安装模板前应将模板表面清理干净,认真涂刷好隔离剂。但不允许使用废机油作隔离剂,不允许在模板就位后刷隔离剂,以防止污染钢筋和污染砼接触面。隔离剂应涂刷均匀,不得漏涂。

6.3.5严格按施工质量验收规范规定的要求拆模,侧模拆除时,混凝土的强度保证其表面及棱角不受损伤即可拆模,严禁为抢工期、节约材料而提前拆模。

底模拆除时混凝土的强度要求满足下表要求:

6.3.6模板内侧平整,模板接缝不大于1.5mm,模板与砼接触面应清理干净。

6.3.7在浇筑砼过程中,派专人看模,检查扣件紧固情况,发现变形、松动等现象及时修整加固。

6.3.8预埋件和预留孔洞的允许偏差见下表:

预埋件和预留孔洞的允许偏差表

6.3.9模板安装的允许偏差及检验方法见下表:

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

6.3.10 遇六级以上大风、大雨雪、强霜冻、浓雾等恶劣天气应停止高空作业,雨雪后应清扫周围环境且采取防滑措施后方可开始作业。

6.4砼工程

6.4.1砼所用的原材料、外加剂必须是同一产地、同一品牌、同一产品。

6.4.2对当天施工的砼坍落度实行抽测,并做好坍落度测试记录。如遇不符合要求的,必须退回搅拌站,严禁使用。

6.4.3加强通讯和调度,切实确保砼的连续供应。

6.4.4严格砼收料制度,对砼运输、到场时间、开始浇筑时间、浇筑完成时间及浇筑部位进行认真及时记录。

6.4.5施工缝的处理

6.4.5.1剔除松散石子和薄弱砼层;

6.4.5.2将基层清理干净;

6.4.5.3施工缝处砼提前24小时浇水,充分湿润;

6.4.5.4浇筑砼前铺一道与砼同配合比的砂浆;

6.4.5.5浇筑施工缝砼时应仔细振捣密实。

6.4.6混凝土达到规定强度后拆模,拆模厚检查有无塌落、拉裂和麻面等现象,发现质量问题与监理联系及时进行处理,并作好记录。

6.4.7砼浇筑属特殊工序,施工前对施工人员进行技术交底。

6.4.8做好成品保护工作,加强对砼的养护,保证工程质量。

6.4.9现浇结构尺寸允许偏差和检验方法见下表:

6.4.10砼设备基础尺寸允许偏差和检验方法见下表:

6.5 抹灰工程

6.5.1所用材料的品种和性能应符合设计要求。

注:1)普通抹灰,本表第3项阴阳角方正可不查;2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不查,但应平顺。

7. 安全保证措施

7.1 施工安全

7.1.1安全施工管理体系。?

7.1.2进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

7.1.3在高处进行作业时,必须按规定系好安全带,安全带应高挂低用。

7.1.4个人防护:进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,凡从事两米以上作业且无法采取可靠防护设施时,高处作业的人员必须系好安全带;从事电气焊、剔凿等作业的人员要使用面罩或护目镜,特种人员持证上岗,并佩带相应的劳动保护用品。

7.1.5临时用电安全:

7.1.5.1 临时用电按部颁规范的要求做施工组织设计(方案)建立必要内业档案资料,对现场的线路及设施定期检查,并将检查记录存档备查。

7.1.5.2临时配电线路按规范架设整齐。架空线采用绝缘导线,不采用塑胶软线,不能成束架空敷设或沿地面明显敷设,施工机具、车辆及人员应与线路保持安全距离,如达不到规范规定的最小距离时,采用可靠防护措施。变压器、配电箱均搭设防护棚及设置围档。

7.1.5.3施工现场内设配电系统实行分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置均应符合有关规定,箱内电器完好可靠,其选型、定位符合规定,开关电器标明用途。配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物,停止使用的配电箱切断电源,箱门上锁。

7.1.5.4独立的配电系统按部颁标准采用三相五线制的接地接零保护系统,非独立系统根据现场实际情况,采取相应的接零或接地保护方式。各种设备和电力施工机械的金属外壳,金属支架和底座按规定采取可靠的接零接地保护。在采用接地和接零保护方式的同时,设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统,漏电保护装置的选择符合规定。

7.1.5.5手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座完好,电源线不任意接长和调换,工具的外接线完好无损,维修和保管设专人负责。

7.1.5.6施工现场所用的220 V电源照明,按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器,灯体与手柄坚固绝缘良好,电源线使用橡套电缆线,不准使用塑胶线。

7.1.5.7电焊机单独设开关,电焊机外壳做接零接地保护,一次线长度小于 5 m,二次线长小于30 m,两侧接线应压接牢固,焊接线无破损,绝缘良好,电焊机设置地点防潮、防雨、防砸。

7.2消防安全

7.2.1施工现场设消防、警示等各种标牌,现场配备一定数量的消防器材及足够的消防水源,消防器材周围3 m内严禁堆放其他材料,确保畅通。

7.2.2施工用料的存放、保管应符合防火安全要求,易燃材料设专库储存。

7.2.3电气焊作业,电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等专业技术工人操作。

7.2.4施工现场搭设的临时建筑应符合防火要求,并不得用易燃材料搭设。

8. 雨季施工措施

、结合本工程的特点,保证工程建设的连续和均衡,并保证工程质量、进度和安全,为此,制定雨季施工技术措施如下:

8.1一般措施

8.1.1设立专人负责气象预报事宜,与气象部门建立长期联系,定期获取气象信息,由计划调度部门掌握近、中、远期气象情况,并及时通报各施工单位。

8.1.2在安排施工计划时,一定考虑到气象因素,尽量将不宜在雨季施工的工程项目错开安排。

8.1.3凡必须在雨季施工的工程项目在开工前,必须编制详细具体的雨季施工方案。

8.1.4对施工现场的排水作周密地安排,在工程开工时,厂区内外的排水应通畅。

8.1.5物资部门要作好防雨物资材料的准备工作。

8.1.6雨季来临前,应组织雨季施工前的检查,落实防雨措施,改善现场施工条件,保证雨季施工顺利进行。

8.1.7加强雨季施工的安全管理,严格按照安全操作规程进行施工。

8.1.8建立防洪抢险组织机构,做到“组织、人员、器材”三落实。

8.1.9雨季施工中,对特殊材料、设备,必须有防潮措施。

8.2土建工程雨季施工主要技术措施

8.2.1对基坑、池槽、管沟的开挖要按规定放坡,并采取集中排水方法,防止灌水和坍塌。

8.2.2如适逢雨季浇筑大体积砼时,采取搭设雨棚等措施,不允许因下雨而任意留施工缝。

8.2.3 雨季施工、高空作业要有防滑、防雷设施。

8.2.4 施工机械及怕潮设备材料,应做好下垫上盖工作,并及时排水。

8.2.5雨季做到停止室外抹灰及刷漆施工。

9.施工人员、机具计划

劳动力使用计划表

施工机具一览表

10.施工进度计划

计划工期为34天,开始时间为2013年3月13日。完工时间2013年4月15日。

地基基础施工方案

地基基础施工方案 地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。 一、工程概况 本地基采用大开挖处理,挖深至-0.85米,素土垫层垫至-5.56米(2.94米厚),3:7灰土垫层-4.36米(1.2米厚),压实系数不小于0.97,室内回填不小于0.95,基础埋深为-4.36米,采用机砖条形基础。基础砌体及直墙采用MU10的机砖,砂浆采用MU10水泥砂浆砌筑。设有基础地圈梁、构造柱、砼强度等级为C20,抗震设防为7度抗震。 二、施工方案 (1)施工顺序与施工特点 结合本工程特点分段划分为:基坑开挖——-人工普探——-素土、3:7灰土回填——-砌基础、地下室墙——-浇砼构造柱——-安装地下室预制板——-浇筑地圈梁——-做地下室外防水——-室外回填——-整个工程由西向东的施工顺序总体安排基础工程不分段,但各工程不能间歇,灰土、两班轮流作业其他各工种相互协调组织流水作业。 (2)、施工机械技术措施 1、基坑开挖根据土方量及周边环境确定用机械开挖(ZL50型装载车)。根据开挖深度采用两次作业。

2、根据开挖深度考虑到安全因素在基础四边要进行放坡,放坡系数按1:0.3,根据土质情况确定起点为1米。 (3)、普探及回填孔 在基坑验收合格后,进行人工普探,探孔深度按设计要求1米*1米梅花型布置,探孔深2.5米,遇孔洞、古墓按《建筑地基施工探查处暂行规定》普探并进行处理,回填孔采用2:8灰土,人工回填灰土必须过筛,搅拌均匀填夯密实,厚度控制在20cm左右。 (4)土方回填 1、土方回填 ①、土方铺设:素土原用基坑所挖的土方,土料中不得含有机质物及腐植土,共分17层进行回填,压实厚度控制在170-190mm之间。 ②、土方碾压:根据土质情况及击实试验要求,确定来用一台8-12T压路机进行碾压,在整个土方铺设完后再进行碾压,碾压控制行驶速度每小时2Km/h每次轮迹应控制在8-10cm之间,四周碾压不到的地方应用蛙式电夯夯实三遍。 2、3:7灰土回填 (1)、材料要求:灰土的土料可采用基坑挖出的土,土中不得含有有机质及耕植土,灰土采用袋灰,灰土配合比为3:7体积比土料粒径不得大于15mm,灰料粒径不得大于5mm.

大型设备基础专项施工方案

大型设备基础施工方案 一、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。

三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备。 ③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人工降水→开挖基础土方→浇筑混凝垫层→基础外模板安装→绑扎底板钢筋→安装预留预埋固定架→绑扎(安装)侧向钢筋→预留预埋铁活、水电→安装内模板→安装(绑扎)顶面钢筋→二次预留预埋→保温、养护→回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表

②设备基础控制中心线的测量 由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖 模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计,模板及支撑需经计算。模板的最大侧压力见下式:

大型储罐施工方案

10 11 12

施工方案13

§ 1.1 总体施工方案 1、液压提升倒装自动焊工艺 a、本工程二台20000m3内浮顶罐采用液压提升倒装自动焊工艺进行施工,施工工艺流程图如后图 所示。 b、罐底板、罐壁板在本部生产基地进行深度工厂化预制,利用进口的龙门自动切割机,切割 下料和坡口加工一次成型。 c、油罐纵缝和环缝外口采用CO2气体保护自动焊,内口采用CO2气体保护半自动焊;油罐 底板采用埋弧焊+碎丝焊。 2、液压提升倒装自动焊施工工艺流程图

§ 1.2 油罐预制方案 1、罐底预制 a、罐底预制主要是弓形边缘板和中幅板的切割。罐底中幅板、边缘板采用净料预制技术, 用龙门自动切割机切割钢板的直边和坡口,罐底边缘板弧线采用半自动火焰切割机切割。 b、罐底板预程序如下: c、底板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定 罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1 % -0.2 % ; 边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm 弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙宜为6-7mm内侧间隙宜为8-12mm 中幅板的宽度不得小于1000mm长度不得小于2000mm 底板任意相邻焊逢之间的距离不得小于200mm d

测量部位允许偏差(mr) 长度AB CD± 2 对角线之差AD-BC< 3 宽度AC, BD EF± 2 2、壁板预制 a、壁板预制主要为板料检验、切割下料和滚圆三个过程,进行工厂化施工,壁板预制工艺 流程如下: b、壁板预制前,根据设计要求、施工规范及钢板实际到货规格绘制排板图,报设计及监理 单位批准,并应符合下列要求: 底圈壁板纵缝,宜向同一方向逐圈错开,其间距不得小于500mm 底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接缝之间的间距不得小于200mm 罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200 mm 与环向焊缝之间的距离,不得小于100 mm; 包边槽钢对接接头与罐板纵向焊缝之间的距离不得小于200mm 壁板宽度为1800mm长度不得小于6000mm 壁板尺寸的允许偏差应符合下表: 测量部位允许偏差(mr) 中幅板尺寸测量部位 二厂f 1 \ \ r / F 1 弓形边缘板尺寸测量部位

大型储罐施工方案.

§1施工方案

§1.1 总体施工方案 1、液压提升倒装自动焊工艺 a、本工程二台20000m3内浮顶罐采用液压提升倒装自动焊工艺进行施工,施工工艺流程图 如后图所示。 b、罐底板、罐壁板在本部生产基地进行深度工厂化预制,利用进口的龙门自动切割机,切割 下料和坡口加工一次成型。 c、油罐纵缝和环缝外口采用CO2气体保护自动焊,内口采用CO2气体保护半自动焊;油罐 底板采用埋弧焊+碎丝焊。 2、液压提升倒装自动焊施工工艺流程图

§1.2 油罐预制方案 1、罐底预制 a、罐底预制主要是弓形边缘板和中幅板的切割。罐底中幅板、边缘板采用净料预制技术, 用龙门自动切割机切割钢板的直边和坡口,罐底边缘板弧线采用半自动火焰切割机切割。 b、罐底板预程序如下: c、底板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定 ●罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1%-0.2%; ●边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm; ●弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙宜为6-7mm;内侧间隙宜为8-12mm; ●中幅板的宽度不得小于1000mm,长度不得小于2000mm; ●底板任意相邻焊逢之间的距离不得小于200mm。 d、中幅板的尺寸允许偏差应符合下表的规定

2、壁板预制 a、壁板预制主要为板料检验、切割下料和滚圆三个过程,进行工厂化施工,壁板预制工艺 流程如下: b、壁板预制前,根据设计要求、施工规范及钢板实际到货规格绘制排板图,报设计及监理 单位批准,并应符合下列要求: ●底圈壁板纵缝,宜向同一方向逐圈错开,其间距不得小于500mm; ●底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接缝之间的间距不得小于200mm; ●罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200 mm; 与环向焊缝之间的距离,不得小于100 mm; ●包边槽钢对接接头与罐板纵向焊缝之间的距离不得小于200mm; ●壁板宽度为1800mm,长度不得小于6000mm。 ●壁板尺寸的允许偏差应符合下表:

地基及基础工程施工方案

地基及基础工程施工方案 工程名称:龙岗区横岗街道安良社区综合服务站工程地点:深圳市龙岗区横岗街道安良路 施工单位:湛江市建筑工程集团公司 编制单位:湛江市建筑工程集团公司 编制人: 编制日期: 审批负责人: 审批日期:

第一章编制依据及施工目标 第一节编制依据 施工合同、施工图纸。 我司有关质量、安全、文明施工的管理规定。 国家分布的各类规范、规程及验收标准。 本地政府及有关部门的建筑工程管理、市政、环境保护等法规及规定。 现场及周边的实际勘探情况。 第二节本工程拟采用的技术规范 建筑地基基础工程质量验收规范(GBA50202-2002) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 砼质量控制标准(GB50164)。 第三节工程施工目标 1、工程质量目标 严格执行施工合同、设计要求,保证按照国家验收标准一次性验收合格。 2、施工环保目标 采取有效措施,杜绝施工扰民现象,最大限度减少对周边居民正常工作和生活的影响,最大减少对环境的污染。 3、安全及文明施工目标 确保达到广东省安全文明施工的合格标准,杜绝重大事故的

发生,年度轻伤率控制在千分之十八以下。 4、目标控制 遵循科学,遵循技术,认真执行和完成各项目标,科学编制 施工方案和作业计划,尽量减少各种消耗。 5、服务目标 确保达到“用户满意工程”。 第二章工程概况 工程名称:深圳市龙岗区横岗街道安良社区综合服务站工程 建设单位:深圳市龙岗区横岗街道安良居民委员会 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:深圳市合创工程顾问有限公司 工程地址:横岗街道安良路201号 工程地质:中软土 1、建筑概况 总建筑面积1025.95平方,地上六层,天然基础,基础埋深2-5米,施工水位受自然水和土壤潜水影响较大,地下水位影响较小。 2、结构概况 结构设计合理使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地震烈度7度,建筑耐火等级二级。 建筑施工场地类别为II类,基础所处地基持力层为粉质粘土,地基采用天然基础,基础结构为独立柱,承台为一级和二级。混凝

设备基础专项施工方案

设备基础深基坑 专 项 施 工 方 案

一、编制依据: 1.1、工程招标文件。 1.2、工程设计图纸。 1.3 、现行的国家已实施的《中华人民共和国建筑法》及相关规范、 标准、规程和相关的法律法规。 1.4、省、市及其他施工技术、质量安全检查、监督、预算定额等有关规定。 1.5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 1.6、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 1.7、《重庆市建设工程质量通病治理措施》 1.8、我公司施工类似建筑施工经验。 1.9、施工现场的实际情况。 二、工程概况: 1#生产联合厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为24米,东西方向跨度为7.5米。总建筑面积共9940.45㎡,其中9--22轴/A、B、C轴间设有大体积钢筋砼设备基础。坑深4.5米,底板厚为500mm,底板下设100mm厚C15砼垫层,其余砼均为C30,抗渗等级为P6。混凝土保护层厚度:顶板为20mm,侧壁为30mm,底板上层为30mm,底板下层为40mm,梁为25mm,钢筋采用HPB330级钢,HRB400级钢。 三、施工布署: 1、尽快熟悉图纸和相关标准、规范,熟悉施工现场情况,了解水文

地质情况和当地天气变化情况。精心组织,合理安排施工工序,准确测量定位,严格控制施工质量。 2、积极组织材料、设备货源,早联系早准备。根据施工进度计划,现场所需的各种材料、成品、半成品、周转料具、机械设备等及时到位。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场的时间、顺序和生活设施。 4、根据施工现场情况,合理布置水、电、道路系统。 5、平整施工场地,清除现场障碍物。土方开挖范围内的各种电缆、配电箱、水管、以及其它设备、设施、材料要由各相关单位清理干净。 6、根据降水方案,对于须井点降水的基础提前进行降水工作。 7、制定安全、质量、文明施工措施。对进场人员进行培训教育。 8、作好测量控制网。挖土范围内原有的控制桩要引测到基坑范围以外,同时根据工程需要,作好新的控制网,以便控制基线、轴线、标高控制点,并校核无误。 9、搅拌站一定要满足现场要求,作好搅拌站的各种设备、泵罐车的维修工作、保养工作。 10、施工顺序: 底板与池壁的施工缝在底板顶面以上500mm处;池壁浇筑完后浇筑池底设备基础 定位放线→挖土石方→池垫层→池底板模→钢筋→池底板→底板砼→池墙壁→砼浇筑→设备基础钢筋→设备基础模板→预留孔模→浇设备基础砼→养生→回填土

储罐基础施工方法

储罐基础施工方案 工程名称:汇成化工施工单位:垦利县远大 建筑安装有限公司日期:2011-7-3 储罐基础施工方案 一、操作工艺 工艺流程 清理基槽一一清桩头一一砂石褥垫层一一栓垫层一一清理——钢筋绑扎一一避雷安装一一预埋观测点及渗水管一一支模板一一相关专业施工一一清理一一混凝土搅拌一一混凝土浇筑——混

凝土振捣一一混凝土找平一一混凝土养护 1清理基槽、清理桩头、砂石褥垫层及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,将粉喷灰桩头清理至设计标高槽内不得积水,回填砂石褥垫层后,立即进行垫层碗施工,碗垫层必须振捣密实,表而平整,严禁晾晒基土。 2钢筋绑扎 垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。 上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求。 当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。 插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。 与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整

到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱栓前必须进行更换。钢筋混凝土条形基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。 3、避雷安装 钢筋绑扎完成后根据规范规定及图纸要求安装避雷,用镀锌扁铁引出基础,用镀锌角钢引致地下。 4、预埋件安装 依据图纸要求,将沉降观测点及预埋件埋设。 5、模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度〉30°时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮, 模板上部设透气及振捣孔,坡度£30°时,利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上口设井子木控制钢筋位置不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 6、清理 清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孑1洞,清除积水。 混凝土为商品混凝土。

(完整版)地基基础工程雨季施工专项方案

雨季施工专项方案 一、工程概况 京钰·滏河湾住宅商业配套工程,位于主城区东部,滏阳东路以南,轻工街以东,滨河路以西的黄金地段。基础为钢筋砼灌注桩,桩基上部为钢筋混凝土筏板,地下室:商业、1#、2#、3#楼为两层,17#楼为三层,地下室主要为地下车库、地下水池、设备用房、储藏间等,地下室建筑面积为10036㎡。商业地上五层,1#、2#、3#楼住宅地上均为32层,17#楼住宅地上为33层;本项目施工主要以住宅为主,商业为附,功能齐备,能够满足住户的日常需求,商业建筑面积:9388㎡,住宅建筑面积117685㎡。 在雨季的来临前,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工专项方案如下:望各班组、项目部认真遵照执行。 二、总则 1、进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 2、各班组(项目部)要根据本工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 3、施工期间,施工负责人要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目部施工现场管理人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量,并做好覆盖工作。 4、施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水明沟设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面浇筑20cm厚C25的混凝土路面,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程、等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。

②根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 ③现场施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 ④各单项工程施工现场要成立应急小组,遇到特大雨水天气及时有组织地进行防雨防积水工作。 ⑤现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施;配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止进水受潮造成漏电或设备事故。 ⑥所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,施工期间应加强教育和监督检查,操作员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。 5、土方与基础工程 ①雨季进行土方与基础工程时,严格按照施工方案、技术质量措施和安全技术措施,土方开挖前备好水泵,做好降排水的应急工作。 ②雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,必要时采取边坡喷砼保护。地基验槽时节,基坑及边坡一起检验,基坑上口3m范围内不得有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织浇筑砼垫层,并覆盖保护好。基坑周围设降水井和排水沟,随时保护排水畅通,减少积水。 ③施工道路距基坑边不得小于2m。 ④坑内施工随时注意边坡的稳定情况加强检测的时间和力度,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。 ⑤基坑开挖时,基坑支护,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。 ⑥回填时基坑集水要及时排掉,回填土要分层夯实,干容重符合设计及规

厂房及配套设施设备基础施工方案

武汉****机械第三生产基地 立 式 连 铸 设 备 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2008年3月5日

1.工程概况 立式连铸设备基础位于第三生产基地材料车间~/~(1)区域,结构平面长12m,宽8.8m。整个基础由两个部分组成:设备区12m长,5m宽,底板底标高-2.3m,顶标高为+0.84m;水泵井长12m,宽4m,底板底标高-8.6m,顶标高为+0.00m。其中设备区(-2.3m区域)/除设有一结构承重柱,承台顶标高与设备基础底板顶标高相同,底板上部至-0.55m为钢筋砼框架柱,伸出基础顶板部分为钢结构承重柱。整个设备基础砼标号为C25,抗渗等级S8,并掺入外加济,掺量8%。水泵井、设备区均含有专用设备基础如工频炉台等,并设有预留孔。 设备基础所在地域岩土概况:约地下4.7m深度区域为2层土-回填土,约地下4.7~5.7m为层土-粉质粘土,地下5.7m以下为粉砂层,本基础持力层为粉砂层。 2.工程特点 该设备基础水泵井部分占地面积仅48m2,实际施工开挖深度约8.8m,结构底板设有专用基础且内部钢筋锚入底板;-4m位置设有结构楼板。专用设备基础需与底板一次浇筑成型,整个结构需分三次浇筑成型,所处地势较深地下水较多、不能一次成型且其间吊模工程量及模板加固较困难,预留孔洞及定位较多要求精度较高。结构无外防水。 3.主要分项工程施工方法 3.1土方开挖 1)由于设备基础所在区域回填土层厚度为4.7m,下部为粉质砂层该土层稳定性较好,故本工程采取分两层开挖方法进行;选用反铲挖土机(斗容1.0m3)挖土,人工清槽,自卸汽车运输; 2)基坑开挖流程:测量放线→第一层开挖→修坡→修水沟排降水→二次放线→第二层开挖→修坡→修水沟→清理机槽。 3)基坑开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块挖土。本工程基坑按垫层外800预留操作面,考虑厂房空间及周边墩基稳定性不受影响以1:0.5放坡机械开挖。 4)机械开挖基坑,为避免破坏基底土,在基底标高以上预留300由人工挖掘修整。 5)基坑开挖时,对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6)第一层土方由水泵井处开挖,首先挖至设备区成型基槽标高,然后退挖至设备区后,在边线端部设置4m宽斜坡道供机械车辆行走,第二层土方仍由水泵井上方开挖,沿控制边线及标高留置水泵井中间操作平台后,直接挖至水泵井基槽成型标高,基坑开挖示意图

储罐施工方案A版

江苏德力化纤20万吨/年聚酯装置及配套工程储罐及料仓制安施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、储罐施工工艺 (2) 四、施工准备 (3) 4.1、技术准备 (3) 4.2、场地准备 (3) 4.3、材料检验 (3) 4.4、基础复查 (4) 4.5、工机具材料准备 (4) 4.6、劳动力计划 (4) 五、储罐的制作 (4) 5.1、预制 (4) 5.2、组装工序 (8) 5.3、表面处理 (17) 5.4、焊缝检验和罐体试验 (17) 六、提升方案 (18) 6.1、施工方法 (18) 6.2、桅杆的选择 (19) 6.3、桅杆工作 (20) 七、焊接工艺及主要焊接顺序 (21) 7.1、焊接材料 (21) 7.2、焊接工艺 (21) 7.3、焊接顺序 (23) 7.4、焊缝质量检查 (25) 八、劳动力计划 (25) 8.1、持证上岗。 (25) 8.2、劳动力计划一览表 (25) 九、安全措施 (26) 十、工机具及材料计划 (27) 10.1、工机具计划一览表 (27) 10.2、材料计划一览表 (28)

一、工程概况 本工程为江苏德力化纤2台5000米3乙二醇罐制安工程,单台重量约为150t, 2台150米3的SEG和DEG罐,单台重约为6.5t,材质为不锈钢.预定2010年4月15日开工,2010年6月30日制作安装完成。 二、编制依据 1、GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 2、JB4730-94《压力容器无损检测》 3、GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》; 4、SH3406-92《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》; 5、JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 6、SH3514-2001《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》 7、 SH3505-1999《石油化工施工安全技术规程》 8、JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》 9、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 10、设计图纸 三、储罐施工工艺 本工程储罐壁板和顶板采用倒装法施工,汽车吊车、叉车辅助壁板围板、底板和顶板铺设,利用罐内周边等分均匀设置16根提升桅杆,用手拉葫芦提升。胀圈与胀圈之间连接采用焊接固定,每条接头处加三块加强块,防止接头开裂或变形,桅杆沿圈周边等分均匀布置,每条桅杆底圈同底板焊接固定,作八字形加强撑,底板中心处立中心桅杆一条,桅杆顶部焊连接盘,每一根

干混预拌砂浆储罐基础施工方案

目录 一........................................................................ 工程概况............................................................................ 1. . 二.平面布置............................................................... 1.. 三.干混预拌砂浆储罐基础施工 (2) 3.1干混预拌砂浆储罐基础参数 (2) 3.2干混预拌砂浆储罐基础施工 (3) 四、文明施工................................................................ 3. 五、预拌砂浆机操作规程..................................................... 3.

一.工程概况 本项目用地位于长沙岳麓区洋湖街道,坪塘大道及连江路交汇处东北角。用地西临坪塘大道,西北角临三环线辅道,北面临岳麓区第三小学,东临连塘路。项目用地总面积81063 m2,净用地面积73009 m2,整体呈不规则型,南北向长约309m东西向长约350m 沿连塘路一侧地势最高,沿西三环辅道一侧最低,目前用地内多为农田和农舍。 项目由湖南湘江新区投资集团有限公司开发,设计由1栋单层门卫楼(1# 栋),3#栋多层综合楼(2#-4#栋),1栋多层体育馆(5#栋),1座垃圾收集站(6# 栋),3栋多层教学楼(7#-9#栋),3栋多层宿舍楼(10#-12#栋),一个室外运动场组成,地下室工4处,2#-4#栋的地下室为车库及设备用房,7#东地下室为报告厅,8#、9#地下室为设备用房,10#-12#栋的地下室为厨房及餐厅。 应长沙市相关职能部门要求,砌筑、抹灰等部位均采用干混预拌砂浆。因现场采用干混预拌砂浆,则需设置干混预拌砂浆储罐。 .平面布置 坪塘中学项目按进度分为两个施工区段,2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#栋为一区先行施工,10# 11#、12#栋为二区、后续紧接一区流水施工(1#栋为门卫室、6#栋为地埋式垃圾站,最后与室外工程同时施工)。现场目前一区共设置8 个干混预拌砂浆储存罐,由湖南国宇建材有限公司生产。 1#、2# (水泥砂浆和混合砂浆分罐使用,下同)干混预拌砂浆储罐位于3#、4#栋之间靠坪塘大道处,主要负责2#、3#、4#栋砂浆的使用;3#、4#干混预拌砂浆储罐位于7#栋北向,主要负责7#栋砂浆的使用;5#、6#干混预拌砂浆储罐位于5#栋东侧,主要负责5#栋砂浆的使用,7#、8#干混预拌砂浆罐位于8#、9# 栋之间北向,主要负责8#、9#栋砂浆的使用。二区分别在10#、11#栋之间和10#、12#栋之间共设置4个干混预拌砂浆储存罐,负责10#、11#、12#栋砂浆的使用。目前二区尚未开始使用砂浆,待二区使用砂浆时,按方案将干混预拌砂浆储罐基础完成,再从一区转运4个干混预拌砂浆储罐。(详见附图:坪塘中学砂浆储罐平面布置图)

基础地基三七灰土换填施工方案[1]1

换填三七灰土施工方案 一、工程概况 本项目为南高基合欢阳光城别墅区住宅及车库。因地基承载力达不到施工要求,故采用换填3:7灰土的地基处理措施,以达到提高地基承载力的目的,换填厚度为1 m。处理后地基承载力达到18kpa 二、用料组成及压实标准 1、用料组成 灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用开槽土,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同品种、同规格。含水量的控制是关键环节,灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量ωop±2%的范围内,最优含水量可通过击实试验确定。 2、压实标准 地基基底换填灰土,采用20T震动压路机碾压,压实标准见下表: 基底3:7灰土压实标准 3、挖除原地面软质土,按照现场放出的边线桩及下挖标高控制分段开挖,挖至设计换填标高后,用铲车配合人工基底找平,并用水准仪控制设计高程。按照换填地基顶面的检验标准自检合格后,报

监理工程师检查验收,验收合格后,开始进行3:7灰土填筑施工。 三、施工准备 1、填筑前提前做好储料准备工作,保证储量满足换填要求。 2、检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能,确保施工工作的正常。 设备、仪器配备表 四、施工工艺 3:7灰土施工工艺流程图

1、基底施工: 因基底为含水率较高的粉质粘土,故基底施工完毕后,无须碾压。如土过湿,为防止换填过程中基底出现“橡皮土”现象,可适当晾晒1~2天。 2、施工放样: 在施工现场附近引临时水准点,每隔20m钉桩,并在桩上标注出虚铺厚度标高,拉工程线作为基准线,控制填筑高程。 3、备料: ⑴、采集土前,应先将树木、草皮、杂土等杂物清除干净。 ⑵、土中的超尺寸颗粒应予筛除或进行粉碎后使用。 ⑶、不得将不同土体一起采集。 ⑷、土体和白灰的土体粒径不得大于15mm,石灰粒径不得大于5mm,且不应夹有石灰块或含有过多水分。 4、土料和石灰的拌和 ⑴、结合工程实际情况,采用铲车与旋耕机拌合。 ⑵、灰土的配料必须严格按体积比3:7进行配置。 ⑶、灰土拌和必须均匀,颜色要一致,并控制好灰土的含水量,达到用手紧握成团、用指轻捏即碎为最佳。若水分过大或不足时,应晾干或洒水湿润,气温较低时,可允许撒盐水。 ⑷时值冬季,土体严谨有冻块儿掺入。 5、整形:

设备基础施工方案设计

鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇项目 空分装置工程 设 备 基 础 施 工 方 案 河南省第二建设集团有限公司 鹤壁煤化工工程项目部 2009年10月16日

1.编制依据 1.1鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇工程空分装置基础施工图(01000-ST40)及图纸会审纪要。 1.2《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)。 1.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)。 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2.工程概况 2.1空分装置室外基础包括主冷箱、板式冷箱平面板式基础及空气纯化气、空冷塔、氮水塔、液氩贮槽、液氧贮槽、液氮贮槽等平面圆形设备基础。 2.2空分装置冷箱基础为整体承台基础,形状不规则。主体平面尺寸为32.1m×18.8m,高度2.0m、 3.15m。基础底标高-3.00m。混凝土等级C40,防渗等级S6,抗冻等级F200。 2.3空气纯化气和氮水塔基础直径6.2m、底板厚度1.2m底标高-2.5m,环壁高1.32m。空冷塔基础直径7.5m,底板厚度1.5m底标高-2.5m,环壁高1.02m。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为140,其他部位为30。 2.4液氩贮槽基础直径18.5m、液氧贮槽基础直径24.7m、液氮贮槽基础直径22.0m。底板厚度均为1.5m,底标高-2.5m。顶板为八边形厚度0.9m标高 3.97m,底板与顶板之间有8道0.4m宽净高 4.07m辐射状钢筋砼墙。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为100,其他部位为40,板20。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真审查图纸并进行图纸会审。施工技术人员必须认真熟悉图纸、熟悉图纸会审纪要、领会设计意图,掌握工程的要点及难点,明确施工工艺和技术质量要求,认真做好技术交底。 3.1.2根据工程特点认真编制施工方案,认真编排施工计划。 3.1.3测量定位放线:设置至少两个坐标点以便定位测量。依据轴线定位坐标,在基坑上面确定轴线位置并设置轴线控制桩,并在控制桩周围浇筑砼加以围护。 3.1.4在D轴北侧10m以外设定高程控制桩并加以保护措施。

储罐基础施工方案(1)

廊坊市巨邦燃气有限公司30Χ104Nm3/d天然气液化工程储罐基础土建施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 安全: doc- 1 -

中化第十三建设有限公司廊坊巨邦液化气天然气工程项部 目录 1. 工程概况.................................................................................................................. - 3 - 2. 编制依据.................................................................................................................. - 3 - 3. 施工准备.................................................................................................................. - 4 - 3.1 技术准备................................................................................................................ - 4 - 4. 施工平面布置.......................................................................................................... - 5 - 5. 主要分部分项工程施工方案 .................................................................................. - 5 -9.施工人员、机具计划 .............................................................................................. - 20 -15人 ........................................................................................................................... - 21 -10.施工进度计划........................................................................................................ - 22 - doc- 2 -

地基基础工程样板施工方案

地基基础工程样板施工方案 1、垫层施工 土方清理完毕、基坑验收工作完成后,即可进行垫层浇捣。本工程的垫层采用100厚C20素混凝土,每边宽出基础边100mm。为控制好基础垫层面标高,浇捣时严格按挖土测量预设的小竹桩标高进行,控制好平整度。 2、底板砖胎膜施工 本工程基础底板集水井及底板高低差处采用砖胎模,砖胎模用普通粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,表面用水泥砂浆抹灰。 3、钢筋安装施工 (1)、钢筋进场时,加强钢筋产品验证,同时做好原材料复试工作。 (2)、钢筋施工前检查各节点钢筋交叉关系,严格实行翻样制度,加强对钢筋翻样单的技术复核。钢筋表应根据施工图制定钢筋统一配料单,配料单中应绘出图纸中的钢筋形状和尺寸。在加工制作前,将钢筋配料单提交项目工程师审批,确保钢筋下料的准确。 (3)、为了保证钢筋位置准确,应预先弹线,必要时采用焊接的办法固定,排放时要注意弯钩朝向,不倾向一边,但基础双层钢筋网的下层弯钩朝上。为确保钢筋施工的质量,采用专业性的钢筋施工队伍,施焊人员必须是经过培训和考试合格者。另外,还设专职检查员现场跟班逐根进行外观检查和实测。 (4)、钢筋的切断和弯折钢筋的弯折应符合GB50204-2002的规定。弯折时应在稳定均匀的压力下缓慢地进行,不得急扭或冲击。 (5)、竖向钢筋直径≥16mm的接头采用电渣压力焊连接;板、梁和次要构件中直径大于16mm(含16mm)的钢筋接头采用闪光对焊连接或搭接单面焊接接头;其它钢筋连接采用绑扎搭接。 (6)、钢筋绑扎采用20或22号铁丝,所需铁丝规格根据钢筋直径而定,并符合有关规定。应注意基础主次梁位置关系及梁钢筋锚固长度,接头应相互错开,同一截面不得超过50%,柱、剪力墙钢筋与基础梁交接处设置定位筋,并加焊牢固,防止根部位移。 (7)、基础底板钢筋保护层根据设计厚度用1:2水泥砂浆制作100×100×50(底板保护层厚度)水泥块作保护层,垫块间距@1000~1500,呈梅花形布置。基础底板为双层钢筋网,应在上层钢筋网下面设置钢筋马凳或钢筋支架,@1000,

设备基础施工方案

主变压器设备基础施工专项施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规》GB50026—2007 2.《地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB250204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 5.《建筑地面工程施工质量验收规》--- GB 50209—2010 6.、省、有关建筑工程施工管理的法律、法规及其它规定; 7.《电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8.《电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9.《电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)-2014); 10.电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176-2014 11.《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012) 12.关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量2010-322号) 13.白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14.白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16.白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17.白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况: 白家冲220kV变电站增容改造的三类设备基础体面积较大,一次浇筑混凝土量较大,施工中按大体积混凝土施工要求进行控制,确保设备基础施工质量。 主变压器设备基础:基础平面呈矩形,共2个,每个基础平面尺

储罐制作施工方案

储罐制作施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

有限公司 储罐制作安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建 (集团)有限公司 二00一年三月三日

目录 1、工程概述 2、编制依据 3、施工程序 4、施工准备 5、材料验收及基础验收 6、预制加工 7、施工工艺 8、组装主要施工工法 9、储罐的总体试验 10、施工技术及质量保证措施 11、安全技术措施

1、工程概况 1·1 本工程为----公司的罐区工程,共有非标罐---台。(其中----台,---台,----台),直径-----,高 ---不等,材质有-----和------,总重 ------t,详见设备参数一览表。 设备参数一览表

1·2 本方案为草案,待正式施工时,将详细编制施工方案以指导施工。 2、编制依据 2·1招标文件、图纸及说明 2·2 HGJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》2·3 HG50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 2·4 HG20583-1998《钢制化工容器结构设计规定》 2·5 GB50151-92《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 2·6 HGJ229-83《化工设备、管道防腐蚀施工及验收规范》 2·7 70B107-1997《储罐用组装式铝制内浮顶安装验收技术条件》2·8 JB4730-94《钢制压力容器无损检测》 2·9 GB/T13148-91《不锈钢复合钢板焊接技术条件》 3、施工程序

4、施工准备 4·1 施工前现场应具备三通一平,即水通、路通、电通、施工场地平整的条件; 4·2 施工所用的机具索具及手段用料已备齐; 4·3 图纸已会审施工方案已审批并向全体施工人员作了技术交底;4·4 施工所用的计量器具齐全并已检验合格; 4·5 焊工及无损检验人员的资格符合要求; 4·6 开工报告已审批; 5、材料验收及基础验收 5·1 贮罐用材应具有合格证书,焊材也应有合格证书,包括熔敷金属的化学成份和机械性能。 5·2 贮罐所用钢板必须逐张进行外观检查,其表面不得有气孔、裂纹、拉裂、夹渣、夹层、重皮等现象,不合格严禁进厂。 5·3 复合钢板的焊接材料应根据施工图的要求选用。 5·4 贮罐基础竣工后,应按要求对基础进行验收,并办理中交手续。应符合下列要求: (1)中心坐标的允许偏差为±20mm。 (2)中心标高的允许偏差为±10mm。 5·5 支承贮罐的环梁基础表面,每10m弧长内任意两点的高差不得大于6mm,整个园周长度内任意两点的高差不得大于12mm。 6、预制加工

1地基基础施工方案

地 基 基 础 施 工 方 案 编制单位:项目部 编制人: 批准单位: 批准人: 地基基础施工方案 本工程地基、基础概况: 根据地质勘察资料,本工程地基表土层有少量的杂填土,以下为硬塑粘性黄土,土质结构密度大,构造均匀,无地下水,施工场区内无管线和障碍物,

地表缓平。基础形式多为条基,局部独立基础,设计基础埋深1.5—2m之间。按此挖基槽(坑)土方深度大约在2—3m,根据设计标高,挖、填土方量基本平衡。地域开阔,施工难度小。 一、地基施工 (一)基础土方工程施工方法及措施: 1、基础开挖前根据测绘部门提供的道路控制中心线,坐标、高程、标制桩用经纬仪及钢尺按设计施工图测量出各栋单体轴线,放出开挖灰线,并把轴线引出距开挖边线1—2m定好控制壮,以便在挖土过程中随时校对轴线及控制标高。 2、采用机械挖土和人工挖土进行施工作业,并按每层60cm厚度分层挖土。 3、挖土深度在范围时,采用直壁式挖土。深度在2m以上,基槽(坑)低下段1.5m深度内仍采用直壁式挖土,1.5m以上高度按 1 :0.3放坡挖土。 4、挖基础土方在施工前,根据场期地形,设置排水沟或在单体建筑周边轴线开挖线外设置拦水坎,以防雨水流进基础内影响施工和浸泡基土。在基槽开挖边每隔15—30m(视基础开挖后情况)和独立基础脚部边挖一个积水井,便于排除雨水或浸。 5、开挖基底达到设计要求的持力层时,在基底表面留置10—20cm厚土层,待基槽(坑)报验经有关部门验槽合格同意进入下道工序时,再铲掉留置土层,立即封闭基底,以免在施工过程中扰动持力层基土。 6、回填采用机械运土(局部人工运土)人工掏平分层回填,分层厚度250—300cm 。 7、回填土料用基槽(坑)挖出的土方,含水率控制在6%,土粒过干时洒水湿润,含水量过高翻晒符合要求后再用以回填。 8、采用蛙式打夯机夯实作业,每层夯实四遍以上,打夯应一夯一压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉,应由四周向中间夯,不漏夯。 9、回填高度低于设计标高200—300mm,以后利用建筑余料回填预留高度部分。 (二)土方施工安全防护及规定: 1、人工挖土前后操作人员相隔距离应大于2—3m,挖土时不准采用挖神仙土进行排放,必须由浅到深循环作业。 2、基槽(坑)挖土要尽快完成,施工中应防止地面水流入基础内,以免造成塌方。