文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蔬菜大棚竣工验收报告样本

蔬菜大棚竣工验收报告样本

蔬菜大棚竣工验收报告样本

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!竣工验收报告

项目竣工验收报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-6599-43 项目竣工验收报告范本 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目竣工验收报告范本(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限 公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下 就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告: 工程概况: 工程名称: 工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地 下层结构 结构类型:框架结构 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 质监单位:

试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室 在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。 一、工程质量的事前控制: 1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。 2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。 3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。 4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼

竣工验收质量自评报告(施工单位)

XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年XX 月XX 日

XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 4、地脚螺栓(GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 8、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

工程验收报告填写样本

工程验收报告填写样本 工程竣工验收评估报告及意见 一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格 执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各 方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工 程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图 纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。 验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:我单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度,规范了质量行为,将质量责任落实到各人员岗位,未出现违反有关法律、法规及强制性标准

条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良),施工技术资料基本齐全,工程质量等级自评为合格。 四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1、依法按程序办理有关勘察手续。2 、勘察实施中,按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3 、勘察成果能满足设计、施工的要求。4 、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。 五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求,在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。该工程竣工时建筑物实际观测沉降量和倾斜率满足设计和规范要求。 六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准, 规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细 则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位 责任制。具体监理工作依据有关设计文件,技术标准和合同 约定的内容执行,对工程质量进行全过程控制。该工程施工 过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情

竣工验收监理质量评估报告

安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼工程竣工 质 量 评 估 报 告 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 编制日期:二00六年八月日

一、工程概况: 安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼位于合肥市经济技术开发区,该工程建地上6层,层高3300mm,总建筑面积8105m2,建筑总高度21.780m。主体结构安全等级为二级结构;建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,基本地震加速度0.10g,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅱ类,为框架结构,抗震等级为三级;本工程基础持力层为②2层粘土层f a k=280kp a;Es=13.0Mp a;独立基础、基础柱及地梁为商品砼浇筑。本工程采用砼强度:基础垫层为C15,柱下基础为C25,基础柱、地梁及一二层柱梁板为C30;局部基础稍有加深。本工程室内相对标高相当于高程42.680m 二、工程建设和相关单位: 建设单位:安徽医科大学临床医学院 勘察单位:安徽省建筑工程勘察设计院 设计单位:合肥市建筑设计研究院 质监单位:合肥市经济开发区质监站 施工单位:合肥市第五建设有限公司 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 三、工程监理依据: 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建设单位委托监理合同及施工合同; 3、工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变 更及联系单; 4、控制性标准规范,监理规范和安徽省监理规程。 四、工程质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

工程验收报告填写样本

工程竣工验收评估报告及意见 一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:我单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度,规范了质量行为,将质量责任落实到各人员岗位,未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良),施工技术资料基本齐全,工程质量等级自评为合格。 四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1、依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中,按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开

挖后的验槽工序。 五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求,在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。该工程竣工时建筑物实际观测沉降量和倾斜率满足设计和规范要求。 六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准,规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件,技术标准和合同约定的内容执行,对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度,对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度,现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求,完成设计要求和合同约定的内容。施工技术及质保资料基本齐全。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)规定,该工程等级核定为合格。 七、建设工程竣工验收备案表参建各方统一填写样本 1.勘察单位意见:经确认勘察工作符合国家规范标准要求,现场地质情况与勘察报告相符,工程质量达到勘察要求。

竣工验收评估报告

赫章县工程 评 估 报 告 工程部位:单位工程竣工验收 编制单位:贵州和润建设工程监理有限公司赫章分公司 日期:2012年月日 赫章县工程

单位(竣工验收)评估报告 本工程位于赫章县内,结构类型为砖混结构,建筑层数为层,建筑面积m2。本工程于201 年月日开始施工,201 年月日按施工合同和补充协议约定全部工程内容施工完毕。 本工程施工单位为,该公司建制齐全,技术力量较强,有丰富的施工经验,承建普通混合结构多层建筑完全能够胜任,加上我公司严格执行合同、全面监理、严格按照设计及施工规范要求把关,故施工过程中未留下质量缺陷及安全隐患。 监理情况 我公司派出专业监理人员,对施工过程进行了全方位监理:包括旁站、量测、指令、利用支付手段控制等措施,工序质量验收、分项工程验收等制度;以事前控制为主,事中检查、事后认证为辅,针对施工中出现的各类问题及时提出,内容涉及安全、施工质量、施工技术方案、建立健全质量保证体系、强化质量意识、优化经济指标(便利施工措施)等,施工单位对工程质量十分重视,对我公司提出的要求均进行了认真处理;在县质监站的监督、指导下,从而保证了该单位工程的质量。 该工程使用原材料都按规定“先检后用”,主要材料按规定进行了“见证取样送检”,所使用的材料从施工单位提供的出厂质量证明

书及抽样试验报告看,符合有关规定和质量要求。混凝土全部使用机 械搅拌,机械振捣,强度在经过试压后达到设计要求。 分项工程检测情况 1、砖砌体工程 砖都是先经过现场取样送检合格后才使用的,严格按照施工规范及有关标准控制砌筑质量。其灰缝平整度和大小、墙面平整度和垂直度、施工缝留置、砂浆饱满度均符合施工规范要求,实测200点,合格192点,合格率为96%。 2、钢筋工程 钢筋均有出厂合格证和现场取样的试验报告,其规格、数量全部符合设计要求,焊接、绑扎制作符合施工规范要求,实测150点,合格147点,合格率为98%。 3、模板工程 模板采用现场散拼木模进行制作安装,其几何尺寸、强度和稳定性均能满足规范要求,允许偏差项目实测100点,合格95点,合格率为95%。 4、混凝土工程 混凝土的设计强度基础为C20,梁、柱、板为C25,混凝土所使 用的砂、石和水泥均先送检,采用先进行试配,试配的试块满7天后 3

竣工验收质量评估报告(2016版)

*******工程 竣工质量评估报告 编制人: 审批人: 批准人:

年月日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工程质量过程控制情况 四、竣工预验收情况 五、单位工程质量控制资料核查表 六、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 七、工程质量事故及其处理情况 八、强制性条文执行情况 九、单位工程监理评估结论

质量评估报告 一、工程概况 1、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 2、单位工程概况:本工程位于***,抗震设防烈度为**度,耐火等级为**级,结构安全等级为**级,地基基础设计等级**级,建筑抗震设防类别**类,建筑合理使用年限**年。地下**层,地上**层,建筑面积为**平方米,层高**M,建筑高度**M。 二、质量评估依据 1、设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 2、主体结构相关检测报告等 3、本地区建设管理办法和规定 4、工程强制性标准条文 5、《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 8、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 9、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 11、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 12、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 15、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 16、…………………….. 三、工程质量过程控制情况 根据《建设工程监理合同》,本工程为施工阶段监理。 监理部依据《建设工程监理合同》中确定的权利、义务和职责,全面负责地对本工程进行监督、管理和检查、协调现场有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题。 监理人员能熟悉设计文件、规程规范及有关技术资料,审查施工组织设计,督促、协助施工单位完善质量保证体系和现场质量管理制度。根据本工程特点制定《监理实施细则》与《旁站监理方案》。 对进场的原材料,均根据相关规定进行验收,按规定进行见证取样送检,凡进场材料没有合格证和抽验不合格的严禁在本工程中使用,并立即要求该材料退场。

工程验收报告模板

XXXXXXXXX系统工程 竣工及验收报告 建设单位:XXXXXX 施工单位:XXXXXX 日期:XXXX年XX月日

目录 一、竣工文件分发表.......................................................................................................................................... - 2 - 二、竣工验收申请书.......................................................................................................................................... - 3 - 三、开工报告 ..................................................................................................................................................... - 4 - 四、竣工报告 ..................................................................................................................................................... - 5 - 五、验收报告 ..................................................................................................................................................... - 6 - 六、客户培训记录单.......................................................................................................................................... - 7 - 七、系统运行记录.............................................................................................................................................. - 8 - 八、项目资料交付清单.................................................................................................................................... - 10 - 九、项目设备交付清单..................................................................................................................................... - 11 - 十、工程移交确认书........................................................................................................................................ - 12 -

工程竣工验收报告范本共6篇

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月××日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,《住

工程监理竣工验收质量评价报告

部队综合业务楼工程竣工验收质量评估报告 章):中国人民解放军部队单建设位

( (限理目程荣东位单理监:章)山奥工项管有公司 部队综合业务楼工程 单位工程竣工验收质量评估报告签字栏: 山东奥荣工程项目管理有限公司

年月日 目录 、工程概况 、监理部组织机构 、监理评估依据 、开工前的准备工作 、监理合同履行情况 、监理工程成效及施工过程问题的处理、施工过程的质量控制

、材料的质量控制 、对工程资料的审查 、施工过程中质量缺陷的处理和存在问题 、工程项目的综合评估结论 工程概况一、. 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:中国人民解放军部队综合业务楼 设计单位:淄博市规划设计研究院 监理单位:山东奥荣工程项目管理有限公司 勘探单位:淄博市规划设计研究院 施工单位:山东新城建工股份有限公司 质量监督单位:济南军区质量监督站 2. 建筑概况 工程为部队综合办公工程,总建筑面积平方米,建设地点位于中国人民解放军部队驻地;工程类型为框剪结构。 工程主楼基础结构筏板基础,其中主楼南侧、北侧框架结构,基础为柱下独立基础。

.质量目标 工程质量达到济南军区优质工程标准 4.工期 天 5.合同价格 万元 二、监理部组织结构 总监理工程师:国强 土建专业监理工程师:张方利 水电专业监理工程师:刘淄 安全监理工程师: 监理评估依据三、. 1、监理委托合同及建设单位与承建单位签订的施工合同; 2、工程设计图纸会审纪要及设计变更文件; 3、国家现行的工程施工验收规范技术标准和评验标准; 4、国家有关建设监理的政策法规; 5、济南军区及各级政府关于工程建设的政策法规; 6、建设单位提供的工程地质勘查报告; 7、本工程招标书复印本。 四、开工前的准备工作 1、审核施工组织设计及施工总平面布置图;

单位工程竣工验收报告样本

单位工程竣工验收报告样本

单位(子单位)工程竣工验收报告 单位(子单位)工程名称: 建设单位名称:(章)验收日期:

常德市建设工程质量监督站监制 工 程 概 况 工程 工程 工程类型 □1、建筑工程;□2、设备安装工程;□3、装饰装修工程;□4、市政基础设施工程;□5、其他 结构 市政基础 工程 层 工程 建筑 面积 m 2 地上 m 2 ;地下 m 2 (其中人防面积 m 2) 施工许可证号 子 单 子单位工程面 m 2 工程规划许可证号 单位工程开 / 单位工程竣工验收日期 单 位 名 称 法人代表 项目负责人 联系电话 联系电话 建设单位 勘察单位

设计 单位 监理 单位 施工 单位 单位(子单位)工程质量验收记录表单位 (子 单位)工程名称结构类型 层数/ 建筑面 积 (m2) / 施工单位技术负责 人 开工日 期 项目经理项目技术 负责人 竣工日 期 序号项目验收记录 验收结 论 1 分部工程共分部,经查分部,符合标准及设计要求。

2 质量控制 资料审查 共项,经审查符合要 求项,经核定符合规 定要求项。 3 安全和主 要使用功 能核查及 抽查记录 共核查项,符合要求 项, 共抽查项,符合要求 项, 经返工处理,符合要求 项。 4 观感质量 验收 共抽查项,符合要求 项,不符合要求 项。 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位公章 单位(项目)负责人; 年 月日 公章 总监理工程师: 年 月日 公章 单位负责人: 年 月日 公章 单位(项目)负责人 年 月日 此表必须为原件 注:1、“验收记录”由施工单位填写;“验收结论” 由监理(建设)单位填写;“综合验收结论”由

工程竣工验收监理评估报告

工程竣工验收监理评估报告本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司 二O一五年二月五日

天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、 19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层, 10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: ,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 防火要求:耐火等级为二级; 屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定

监理单位竣工验收工程质量评估报告

临安中天青山湖项目一期工程 监 理 单 位 工 程 质 量 评 估 报 告 浙江天成项目管理有限公司 2016年4月14日

一、工程概况 合建商贸大厦B地块工程,位于杭州蒋村地区,南临文二西路,总建筑面积为32538㎡。框架结构,地下一层为汽车库、自行车库及人防工程、地上五层为办公用房,建筑高度为19.300米。屋面防水等级二级,结构安全等级二级,抗震设防烈度为6度,使用年限为50年。 本工程基础采用预应力管桩,桩径为两种:直径600,壁厚100和直径600,壁厚70。总桩数934根。地下室采用钢筋混凝土基础结构。2013年7月2日通过基础验收,合格。 1#、2#、3#楼主体砼强度等级为C40、C35、C30,构造柱、压顶、圈梁均为C20混凝土。主体填充外墙采用200厚页岩烧结多孔砖,M5混合砌筑砂浆,内墙采用200厚及100厚加气混凝土砌块B06A3.5,专用配套砂浆砌筑。2013年7月2日通过中间结构验收,合格。 二、监理工作汇报 在开工前,审查了施工单位报验的施工组织设计、专项施工方案、施工单位企业资质及质量保证体系、进场人员的岗位证书,核查施工许可证。在具备开工条件时签发了开工报告。我们依据建设工程法律法规、工程项目的合同文件、施工图纸、设计联系单、工程的有关设计文件及技术标准对合建商贸大厦B地块工程的施工进行全过程的监理,严把工程质量关。首先,严把材料进场关,检查工程所用建筑材料质量出厂合格证、材料抽检均在监理见证取样后进行送检。第二,

对施工中的重要部位、薄弱环节、关键工序进行全方位的监理旁站;把预应力管状及钢筋、砼、砌体、承重梁、柱、板等关键部位的施工工序作为重点控制的对象。通过旁站、巡视、平行检查等手段跟踪检查;尤其对不符合要求的隐蔽工程,严禁进行下道工序的施工。直到整改合格后方准许其进行下道工序的施工。同时,我们也经常对施工现场的安全生产文明施工进行检查,在施工过程中发现质量、安全隐患,我们及时签发监理工程师通知单要求施工单位及时整改。根据施工个阶段的进度要求,我们积极配合施工单位落实各阶段的进度计划,以确保各项施工任务的顺利完成。对施工单位上报的各类资料,联系单,我们均能及时签发处理,我们也积极配合建设方做好协调工作。 沉降观测: 1#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;2#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;3#楼沉降观测点6个,观测次数17次,最大值17mm,最小值15mm。沉降均匀,符合施工规范和设计要求。 三、工程质量评估 合建商贸大厦B地块工程施工期间,施工单位质量和安全的现场管理人员基本到位,质量控制相关资料齐全完整,抽样检测结果和实体感官质量均符合验收标准。施工现场质量、安全、进度的各项管理制度比较健全。施工项目部管理体系符合工程各项施工任务的需要。我们通过对合建商贸大厦B地块工程的检查,认为本工程可以评定

竣工验收质量评估报告样本

一、工程概况: 建设单位:沛县华宇房地产开发有限公司 设计单位:徐州民用建筑设计院 地质勘探单位:徐州城乡建筑设计研究院 监理单位:徐州市正园建设监理有限公司 施工单位:南通如皋万全建筑装潢有限公司 本工程为汉城国际花苑4#楼工程,建筑面积5700㎡,砖混结六层,地基处理采用900㎜厚碎石回填;钢筋混凝土条形基础, 混凝土强度等级为C30;主体结构混凝土强度等级为C20,基础砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU10标准砖,车库层及一、二层采 用M10混合砂浆,三、四层及闷顶层采用M7.5混合砂浆砌筑MU10标准砖,内抹灰为一般抹灰,水泥砂浆地面,塑钢窗,玻璃采用 5+9+5中空玻璃、普通防盗门,屋面为平、坡结合,SBS防水卷材层,平屋面设置40mm厚刚性防水层;外墙为聚苯颗粒保温浆 料保温层(东、南、西三面为20mm厚,北立面为30mm厚),外墙贴面砖,局部为外墙涂料;车库层顶设置20mm厚保温浆料保温层,平屋面采用30mm厚挤塑保温板,斜屋面采用20mm厚挤塑保温板,屋面设计节能型太阳能。建筑电气和给排水均为普通做法,设有对讲系统及多媒体信息箱。其余工程做法从略。 二、评估依据 ?建筑地基基础工程施工质量验收规范?(GB50202-2002) ?混凝土结构工程施工质量验收规范? (GB50204-2002)

?砌体工程施工质量验收规范?(GB50203-2002) ?混凝土强度检验评定标准?(GBJ107) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?建筑工程质量验收统一评定标准?(GB50300-2001) 三、工程质量的过程控制 在本工程的监理过程中,我项目监理部以科学数据为依据,以事前控制为主,加强事中控制,完善事后控制。重点对进场原材料 以及涉及结构安全的混凝土和砂浆试块等进行控制,具体如下: 1、原材料: (1)钢筋:见证取样22组,其中HPB235 6.5、8、10、14、16各两组HPB235 12钢筋1组;HRB335 12钢筋1组,HRB400 6、8、10、12、14钢筋各一组,均检测合格,有检测报告。 (2)水泥:P.C32.5级2组,检测合格,有检测报告。 (3)MU10标准砖5组,均检测合格,有检测报告。 (4)黄砂2组,合格1组,有检测报告;另1组不合格。 (5)商品混凝土19组,有出厂合格证。 (6)塑钢门窗有出厂合格证及型式检验报告,有“三密”性能检 验报告,检测合格;

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

建筑工程竣工验收报告填写范本

建筑工程竣工验收报告工程名称:********************************工程(盖章) 建设单位:贵州************有限公司(盖章) 设计单位:贵州*****************公司(盖章) 施工单位: ************有限公司(盖章) 监理单位: ****************有限公司(盖章) 时间:年月日 工程概况工程名 称 ************************** *****工程 工程地 址 贵州省****** 工 程 基 本 情 况 建筑基本情况: 值班室:地上1层,建设高度:***米,建筑面积:*****平方米; 办公楼:地上4层,建设高度:****米,建筑面积:******平方 米; 食堂宿舍:地上5层,建设高度:*****米,建筑面积:*****平 方米。其中地上1层为食堂,2~5层为职工宿舍; ******* 该工程项目为新建工程。 1、本工程开工前,建设单位组织参建各方进行图纸会审,对 图纸中?存在的问题进行修改,并且针对施工的特点和难点问题组 织关人员进行了技术交底。? 2、施工单位首先组织学习了建筑工程相关规范和质量验收标 准,并针对本工程特点编制了施工组织设计和施工方案,并报监 理单位审批。? 3、建立了质量管理机构,获取和确认了公司技术质量部编制

的施工现场管理制度汇编,并在专项施工方案中制定了保证措施。? 4、对进场的原材料配合监理单位见证取样,送试验室试验。 5、通过以下几方面对施工过程进行了控制:所有隐蔽工程向监理单位报验,我项目部会同建设单位、监理单位三方面验收;混凝土浇筑前进行报审,监理下达浇筑令才开盘浇筑;工程质量的控制实行三检制度,对每道工序、每个分项工程都向监理单位报审,通过检查确认合格后,才进行下道工序的施工;对每道工序及各个工种进行技术交?底及质量标准要求交底,在施工过程中检查指导、落实,每个工序完?成后进行验收。?? 6、施工过程中我们积极配合监理单位检查验收,对于现场存在的问题,主动按要求及时整改,达到合格后开始下道工序与施工,对混凝土的平整度,混凝土的观感质量等质量通病事先采取了防治措施;并制定了一系列针对性的施工方案,以确保工程质量,并取得了良好的效果。 建设单位贵州*************有 限公司 设计单位 *****************有 限公司 土建(或装修)工程施工单位*****************有 限公司 消防工程施 工单位 *****************有 限公司 监理单位*****************有 限公司 其他分包单 位 验收内容值班室:地基、基础、土方、混凝土结构、砌体结构、建筑地面、抹灰、门窗、饰面砖、幕墙、涂饰、基层与保护、保温与隔热、防水与密封、细部构造、围护系统节能、电气动力节能、防雷及接地装置安装工程、电气照明安装工程; 办公楼:地基、基础、土方、砌体结构、建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、饰面砖、幕墙、涂饰、基层与保护、混凝土结构、防水与密封、室内给水系统、室内排水系统、细部构造、围护系统节能、电气动力节能、防雷及接地装置安装工程、电气照明安装工程、电气动力安装工程、卫生器具; 食堂宿舍楼:地基、基础、土方、混凝土结构、砌体结构、建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、饰面砖、幕墙、涂饰、基层与保护、保温与隔热、防水与密封、室内给水系统、室内排水系统、细部构造、围护系统节能、电气动力节能、防雷及接地装置安装工程、电气照明安装工程、电气动力安装工程、

竣工验收报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 竣工验收报告

编号:FS-DY-50409 竣工验收报告 单位工程名称: 建设单位名称: 竣工验收时间:年月日 建设工程竣工验收报告 单位工程名称 河池市龙江河沿岸设施改造--一桥至六桥亮化改造工程建筑面积 全长米 结构类型、层数 勘察单位名称 设计单位名称 广西华蓝设计(集团)有限公司 施工单位名称 监理单位名称

河池市建宇工程建设监理有限公司 开工时间 年月日 竣工日期 年月日 工程造价 元 竣工验收程序: 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。邀请市政局、路灯处等单位参加 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 我单位于年月日组织勘察,设计,监理,施工,等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣

工验收. 竣工验收内容: 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (4)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。 竣工验收组织: (一)成立以建设单位项目负责人唐斌为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,按照验收程序进行验收。

监理竣工验收质量评估报告模板

监理竣工验收质量 评估报告

厦门金日制药有限公司一期工程 制剂车间及仓库A区 竣 工 质 量 评 估 报 告 项目总监理工程师: 监理单位技术负责人: 监理单位: 厦门市路桥咨询监理有限公司一、工程概况:

二、质量目标: 合同规定的质量目标: 合格 三、监理依据: 监理工作的依据: 1、国家现行有关工程建设和建设监理的方针、政策、法规、规范 和有关工程建设文件; 2、该工程的所有工程建设合同; 3、设计图纸及相关文件; 4、国家现行施工及验收规范、检验评定标准; 5、福建省龙海市颁发的有关工程建设和建设监理的地方法规、规 章。 四、监理范围:

施工及保修阶段的监理, 其范围与本工程施工图范围相一致。 五、监理工作内容: 1、协助业主审核施工合同; 2、协助业主组织施工图会审及交底会议; 3、发布工程开工令; 4、审核承包商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度 计划; 5、审查承包商提交的材料和设备清单及所列的规格、型号、质 量、数量; 6、审查分包单位资质; 7、督促检查承包商严格执行工程承包合同和工程技术标准; 8、在工程实施阶段严格进行工程的质量、进度、投资控制、 合同管理和信息管理, 并主持对已完工程进行初步验收, 签署 工程付款凭证并报业主审批 9、对综合布线的施工过程进行跟踪, 并及时提出指导性意见; 10、编制监理月报和完工报告; 11、协助业主进行工程竣工验收, 对工程质量等级进行评定, 提出 工程质量评定报告; 12、调解业主与承包商的争议; 13、检查工程状况, 鉴定质量问题责任, 督促保修。 六、监理机构组成: 总监理工程师: 洪朝阳

相关文档
相关文档 最新文档