1. 目的

为了保证隧洞安全有序施工,防止和减少事故发生,确保程项目按时竣工投入生产,制定本安全专项方案。

2.编制依据

2.1施工组织设计;

2.2遵照执行《水利水电施工技术规范》;

2.3大茅坡隧洞施工技术实施方案;

2.4国家相关安全生产法律法规及行业规范。

3.安全目标

在施工过程中,进行安全教育,强化每一位职工的安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想,在工程施工期间达到“四无、一杜绝、一达标、一创建”。“四无”即无工人因工死亡,无重大机械设备事故,无交通死亡事故,无火灾、洪水事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故;“一达标”即安全生产达标,施工中严格遵照相关安全生产法律、法规;“一创建”即创建安全生产文明工地。

4. 安全保证体系与组织机构

4.1施工安全管理体系组织机构图

4.2施工安全管理组织机构

项目部以项目经理为安全第一责任人;由安全经理、安全部长、专职安全员、兼职安全员组成的安全管理领导小组;由总工、生产经理、分部部长及各部门、各片区负责人为安全监管小组;各施工队负责人为施工过程中的直接安全责任人,对本单位的安全施工负直接领导责任。各分部设一名专职安全员,各片区设一名兼职安全员,在安全部的监督指导下负责本辖区的日常安全管理工作,各施工队负责人

为兼职安全员,在专职安全员的指导下开展本队的安全工作,对本队

人员在施工过程中的安全和健康全面负责,确保本队人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工,不违章作业。

项目经理部在制定施工技术方案时,所有的施工组织设计和技术措施文件,必须有明确的安全措施,重大安全技术方案措施。实施前需报监理单位审核,并报业主审定。必须按照合同文件和设计文件指定技术规范和技术要求组织施工,接受业主和监理单位的监督、指导,承担合同规定的责任。项目部对全体工作人员进行经常性的安全教育和技术培训,提高安全意识和自我保护能力,坚持先培训后上岗和特殊工种持证上岗制度。

机电安装安全管理组织机构人员名单:

组长:

副组长:

成员:

专职安全员:

兼职安全员:

4.3安全管理部门的主要职责

安全员为安全主要责任人,协助项目经理全面负责本项目范围内的安全管理工作。认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。坚决落实配发和使用各种劳动保护用品和用具,保证施工人员的健康和安全。

建立安全岗位责任制,逐级签订安全生产承包责任,明确分工,责任到人,奖惩分明。严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作,检查生产进度的同时检查安全状况,总结生产工作的同时总结安全工作”的“三同时”制度。

项目部对安全施工必须做到奖惩严明,并贯彻安全与经济挂钩的原

则,对造成事故的应组织调查处理,对事故责任人应给予经济处罚,对事故单位也要依据事故情节给予经济处罚。

坚持开展一年一度的质量安全月活动,每月一次安全生产检查,建立每周一次安全日活动制度。做到时间、人员、内容、效果的落实。

为了贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令,执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令,必须在施工过程中严格检查落实情况,严防安全事故的发生。

隧洞施工的同时必须做到:

(1)、安全帽、防护鞋、工作服、防尘面具、安全带等常用防护品的使用安全;

(2)、汽车驾驶和运输机械的使用安全;

(3)、用电安全;

(4)、高空作业安全;

(5)、起重作业安全;

(6)、有毒有害气体安全防护;

(7)、机修作业的安全;

(8)、压缩空气作业的安全;

(9)、意外事故和火灾事故的安全救护与程序;

(10)、有安全信号和安全警示;

(11)、认真执行其它有关安全规定。

遵照《水利水电建筑安装安全技术工作手册》制定各工作面、各工序的安全生产规程,经常组织作业人员进行安全知识学习,尤其对新进场的职员与职工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。

主持工程项目安全检查工作,规定定期检查日期、参加检查人员。除正常定期检查外,在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等都应安排有关人员进行安全检查。负责工程项目的安全总

结和统计报表工作,及时上报安全事故情况及安全事故报告。

安全员必须每天巡视各施工面,?检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况,?一旦发现及时制止,班前交待注意事项,班后讲评安全态势,把事故消灭在萌芽状态中。参加安全事故的处理。

5 安全管理制度及办法

5.1分级管理

本工程实行安全生产三级管理,即一级管理由项目部经理部陈祖坡、乐天清及安全部刘长河负责;二级管理由二分部杨志斌负责;三级管理主要是负责施工队的安全管理与实施,由都兴义、施朝平负责。

根据本工程的特点及条件必须制定《安全生产责任制》,并按照颁布的《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制,做到纵向到底,横向到边,人人做好本岗位的安全工作。

5.2认真实施施工组织设计

对机电设备安装、管道焊接、大件运输、吊装作业等作业,编制和实施专项安全施工组织设计,确保施工安全。

5.3现场安全

施工现场电气设施日常维护,消防器材及易燃易爆气体的日常维护,特种设备的日常维护,安排人员进行经常性安全检查,并做好检查整改记录。

5.4实行安全技术交底

实行逐级安全技术交底制,由分部项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底,凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续,并保存资料,安全监察部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查,并作好记录。

技术交底内容至少包括吊装作业,电气焊作业、电工作业等相关内容。

5.5特种工持证上岗

特种工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验,严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记, 按期复审,并设专人管理。

5.6作业人员安全教育

加强施工现场安全教育。

针对工程特点,对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育,重点对专(兼)职安全员、施工队长、班组长、从事特殊作业的起重工、电工、焊接工、机械操作手、机动车辆驾驶员等进行培训教育。

通过安全教育,增强职工安全意识,树立“安全第一,预防为主,综合治理”的思想意识,并提高施工人员遵守施工安全纪律的自觉性,认真执行安全检查操作规程,做到:不违章指挥,不违章操作,不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,达到提高施工人员整体安全防护意识和自我防护能力。

5.7安全检查与考核

项目部要保证安全检查制度的落实,规定定期检查日期、参加检查人员作定期检查。安全部每旬进行一次全面安全检查,施工队每一天进行一次巡视检查。视工程情况,在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等应进行检查。对检查中发现的安全问题,按照“三不放过”的原则立即制定整改措施,定人限期进行整改。

按照公安部门的有关规定,对易燃、易爆物品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度,?并接受当地质量技术监督局的审查和检查。易燃易爆气体必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内。

按月评定安全工作的状况,实行处罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度,按要求及时报送安全报表和事故调查报告

书。

建立安全事故追究制度,对项目部内部发生的每一起安全事故或未遂事故,都要追究到底,直到所有防范措施全部落实,所有责任人全部得到处理,所有施工人员都取得了事故教训。

5.8安全警示标志

隧洞施工现场高空临边、现场入口处、配电箱等处要按规范设置安全警示标志。工棚、动火作业等处要设置防火警示牌。

5.9个体安全防护

隧洞施工作业要按规定配戴安全帽、安全带、防尘口罩等必须的个人安全防护用品;光线不足区域的工作人员需佩戴反光服。

6. 安全保证的技术措施

6.1施工安全事故类别

根据以往类似工程施工经验,结合本工程特点,重点防范以下10类安全事故:

(1)坍塌事故;(2)高处坠落事故;

(3)爆燃事故;(4)起重伤害事故;

(5)触电(雷电)电击事故;(6)物体打击事故

(7)中毒和窒息事故;(8)、机械伤害事故。

(9)交通事故;(10)、其他伤害

6.2施工现场安全技术措施

施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求,施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等应按批准的总平面布置图进行布置。

现场道路应平整、坚实、保持畅通,危险地点挂按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定的标牌,现场道路应符合《工厂企业厂内运输安全规程》GB4378-84的规定。

现场的生产、生活区设置足够的消防水源,且经项目部检查认可,并使这些设施经常处于良好状态,随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动,组成一个由2~5人的义务消防队, 所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合公安部门的规定,室内不能堆放易燃易爆物品;严禁在易燃易爆物品附近吸烟,现场的易燃杂物,应随时清除,严禁在有火种的场所或附近堆放。

施工现场应实施机械安全管理安装验收制度,机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人,保证设备完好率。

施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》TGJ46-88规定执行。

确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品,安全设备及设施齐备,完全满足安全生产的需要。

在施工现场,配备适当数量的义务保安人员,负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作,并配备足够数量的夜间照明和围挡设施;该项保卫工作,在夜间及节假日也不间断。

在施工现场配备必要的医疗设备和急救物资,并组织各施工队长及班组长进行医疗急救培训。

积极做好安全生产检查,发现事故隐患,要及时整改。

6.3隧洞施工安全控制措施

6.3.1高空作业安全控制措施

所有从事高空作业人员,必须按规定配带安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。

高空作业临边必须按规范设置防护围栏及安全网、在高边坡下存在作业区域的部位应对边坡进行稳固处理。在特殊地段必须经过安全员、安全工程师、安全监理工程师评估鉴定后方可开始施工。

施工期间,现场施工负责人应会同有关人员对各部位危险源进行定期检查,发现隐患应立即整改。。

6.3.2密闭空间作业安全措施

蜗壳安装作业时,应保持密闭空间通风良好,控制含尘量,每天班前至少检查一次。作业人员如感觉不适立即到通风处休息。

6.3.3动火作业安全措施

动火作业必须经安全工程师检查确认方可动火,动火时现场必须有监火人,并配备合格的消防器材。

6.3.4大件运输安全措施

大件运输车辆必须处于完好状态,制动有效,严禁人料混载。所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。装卸时应将车辆停稳并制动。运输车输应文明行驶,不抢道、不违章,厂区内行驶速度不能超过25 km/h。

6.3.5电气设备安全措施

施工现场用电设备应定期进行检查,防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度,移动式电动机,潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻,对不合格的线路设备要及时维修或更换,严禁带故障运行。

检修、搬迁电气设备(包括电缆和设备)时,应切断电源,并悬挂“有人工作,不准送电”的警告牌。

手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分,应有良好绝缘,使用前应进行绝缘检查。低压电气设备宜加装触电检查。

电气设备外露的转动和传动部分(如皮带和齿轮等),必须加装遮栏或防护罩。

36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等,必须有保护接地。电气设备的保护接地,每班均有当班人员进行一次外表检查。电气设备的检查、维修和调整工作,必须由

专职的电气维修工进行。

7 特殊施工工序安全过程控制

根据以往施工经验,结合本工程特点,确定本工程重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制措施如下:

7.1水轮发电机组安装

7.1.1机组安装现场设足够的固定和移动式照明,埋件安装、机坑、廊道和蜗壳内作业采用低压照明,并备有应急灯。对预留进人孔、排水孔、吊物孔、放空阀等孔洞加护栏杆或盖板封闭。

7.1.2座环、机坑里衬安装时,机坑内搭设脚手架和安全工作岗平台,平台基础稳固,并满足承载力要求。

7.1.3蜗壳安装高度超过2m时,内外均搭设脚手架和安全作业平台,并需铺设安全通道和护栏。

7.1.4水轮机内、蜗壳内等密闭场所进行焊接和打磨作业时配备通风、防尘设备。

7.1.5蜗壳内和水轮机过流面进行环氧砂浆作业时,有相应的防火、防毒设施并设置安全围栏和警告标志。

7.1.6定子干燥和转子磁极干燥时周围设安全护栏和防静电、防磁等警告标志,并配有专门的消防设施。

7.1.7发电机下部盖板、机架及风闸基础埋设时,搭设与水轮机室隔离封闭的钢平台,其承载力满足安全作业要求。

7.1.8机组零部件使用脱漆剂清扫去锈时。作业人员佩戴防毒口罩和皮手套,进入转轮体内或轴孔内清扫时,设置通风设施,清扫去锈施工现场设临时围栏和消防设施。

7.1.9定子组装、铁芯叠转和定子下线作业时,搭设牢固的脚手架、安全工作平台和爬梯。临空面设防护栏并悬挂安全网。

7.1.10转子铁片堆积时,铁片堆放整齐/稳固并留有安全通道,转子外围搭设宽度不小于1.2m的安全工作平台,转子支架上平面之

间铺满木板,并设置上下转子的钢梯或木梯。

7.1.11定子线棒环氧浇灌/定子/转子喷漆以及机组内部喷漆(刷)漆时,应配备消防/通风/防毒设施,周围应设围和警告标语。

7.1.12与安装机组相邻的待安装机组周围设安全防护栏杆,并悬挂警告标志。

7.1.13运行机组与安装之间采用围栏隔离,并悬挂警告标志。

8.附件:

8.1:玉田水电站工程项目机电安装应急响应预案

8.2:玉田水电站工程项目机电安装应急救援预案

9、编制说明

本方案在实施过程中,如果与国家相关安全生产法律、法规、规章、标准及行业规范有抵触,以上级规定为准。如果与玉田能源发展有限公司安全事故应急预案等有抵触,但不影响施工安全和紧急救援,以玉田公司规定为准。本方案版权及解释权归四川水电工程建设(集团)有限责任公司玉田电站项目部所有。

2机电安装安全方案

隧洞施工安全专项方案 1. 目的 为了保证隧洞安全有序施工,防止和减少事故发生,确保程项目按时竣工投入生产,制定本安全专项方案。 2.编制依据 2.1施工组织设计; 2.2遵照执行《水利水电施工技术规范》; 2.3大茅坡隧洞施工技术实施方案; 2.4国家相关安全生产法律法规及行业规范。 3.安全目标 在施工过程中,进行安全教育,强化每一位职工的安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想,在工程施工期间达到“四无、一杜绝、一达标、一创建”。“四无”即无工人因工死亡,无重大机械设备事故,无交通死亡事故,无火灾、洪水事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故;“一达标”即安全生产达标,施工中严格遵照相关安全生产法律、法规;“一创建”即创建安全生产文明工地。 4. 安全保证体系与组织机构

4.1施工安全管理体系组织机构图 4.2施工安全管理组织机构 项目部以项目经理为安全第一责任人;由安全经理、安全部长、专职安全员、兼职安全员组成的安全管理领导小组;由总工、生产经理、分部部长及各部门、各片区负责人为安全监管小组;各施工队负责人为施工过程中的直接安全责任人,对本单位的安全施工负直接领导责任。各分部设一名专职安全员,各片区设一名兼职安全员,在安全部的监督指导下负责本辖区的日常安全管理工作,各施工队负责人为兼职安全员,在专职安全员的指导下开展本队的安全工作,对本队

人员在施工过程中的安全和健康全面负责,确保本队人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工,不违章作业。 项目经理部在制定施工技术方案时,所有的施工组织设计和技术措施文件,必须有明确的安全措施,重大安全技术方案措施。实施前需报监理单位审核,并报业主审定。必须按照合同文件和设计文件指定技术规范和技术要求组织施工,接受业主和监理单位的监督、指导,承担合同规定的责任。项目部对全体工作人员进行经常性的安全教育和技术培训,提高安全意识和自我保护能力,坚持先培训后上岗和特殊工种持证上岗制度。 机电安装安全管理组织机构人员名单: 组长: 副组长: 成员: 专职安全员: 兼职安全员: 4.3安全管理部门的主要职责 安全员为安全主要责任人,协助项目经理全面负责本项目范围内的安全管理工作。认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。坚决落实配发和使用各种劳动保护用品和用具,保证施工人员的健康和安全。 建立安全岗位责任制,逐级签订安全生产承包责任,明确分工,责任到人,奖惩分明。严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作,检查生产进度的同时检查安全状况,总结生产工作的同时总结安全工作”的“三同时”制度。 项目部对安全施工必须做到奖惩严明,并贯彻安全与经济挂钩的原则,对造成事故的应组织调查处理,对事故责任人应给予经济处罚,对事故单位也要依据事故情节给予经济处罚。 坚持开展一年一度的质量安全月活动,每月一次安全生产检查,

机电安装施工组织设计方案(DOC39页)

第一章编制说明 某某工程由广东某某公司筹建,某某设计院,由某某公司监理。 1.编制依据 . 设计图纸 甲方提供现有的设计图纸。 . 建设单位各类招投标文件 1.3.现行的施工验收规范 ①《给水排水管道工程施工及验收规范》 ②《采暖与卫生工程施工及验收规范》 ③《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 ④《通风与空调工程施工及验收规范》 ⑤《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑥《电气装置安装工程及以下配线工程施工验收规范》 ⑦《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 ⑧《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ⑨《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ⑩其他相关的施工验收规范 第二章工程概况 1.工程简介 本工程位于**村,机楼建筑面积6740M2,属钢筋混凝土框架结构,建筑层数六层,其中地下消防水池面积为408M2;仓库建筑面积1951M2,建筑层数二层,属钢筋混凝土框架结构。 . 施工内容 . 给排水分部 2.1.1. 生活给水系统 2.1.2. 生活排水系统 2.1. 3. 空调给水系统

2.1.4.消防给水系统 . 电气分部 2.2.1. 动力配电系统 2.2.2. 照明配电系统 2.2. 3. 防雷接地系统 2.2.4. 火灾自动报警系统 . 通风空调分部 2.3.1. 中央空调系统 2.3.2. 通风系统 2.3.3. 新风系统 2.3.4. 防排烟系统 . 工程特点 . 平面布置比较紧凑。 3.2.各类设备繁多,对各个工种交叉作业配合要求高,高空作业范围大。 3.3.功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较高。. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4.工期要求 拟定于2005年9月日开工,2006年6月日完工。总工期为天。 5.质量要求:优良工程。 第三章施工管理及施工组织 .机电安装管理架构 .分部项目部人员构成

校园安全防范工作实施方案新版

校园安全防范工作实施方案 为进一步提高学校安全防范能力,坚决防止各类涉校极端案件发生,坚决确保学校及周边的安全防范工作,结合我校实际情况,特制定加强我校校园安全防范实施方案。 一、指导思想 要清醒认识当前社会治安形势的严峻性、复杂性,真正增强校园安全防范工作的责任感、紧迫感和使命感,充分提高进一步做好校园安全防范工作的积极性和主动性。我校要将做好校园安全防范工作当做一项重要任务抓紧抓好,全力确保校园安全防范措施落到实处,确保我县学校教育教学工作安全、稳定、有序开展。 二、组织领导 组长:倪春雨 副组长:殷海清 成员:王海玲、郝淑芬、涂玉叶,郁凤杰,曹振兴、陈鹏、孙建福、王政礼 三、工作措施 (一)校园内部保卫办量建设

1、学校要配备4人身强力壮的专职保安和专职门卫;我校属寄宿制学校,根据住宿生数要配备专职宿舍管理教师18人,校领导成员24小时轮流值班。 2、我校配备钢2套、橡胶棒4支、防割手套4副、强光手电4支、警棍4支等安全防护、应急处置装备。 3、保安员要按照《保安管理服务条例》要求,经岗前培训后着装持证上岗。 (二)校园技防特防设施建设 1、我校一律实行封闭式管理。 2、校园重点部位(出入口及校园内部)要配备视频监控,宿舍和门卫设一键式报警设施,教学楼设手摇式报警器,并落实专人值守。 3、学校强化门禁管理和校内巡查,在校门口设置活动式阻车装置。 (三)校园内部安全管理制度 1、门卫、值班、巡逻、隐患排查等制度要建立健全。 2、学校要制定校舍倒塌、食物中毒、拥挤踩踏、火灾、意外伤害等突发事件应急预案,并组织好各种应急演练。

3、对学生要开展安全教育,提升学校、幼儿园师生安全防范意识和自救能力。 (四)组织发动校园周边群防群治力量 1、协调乡镇、街道基层组织和村(居)委会,动员社会各方力量共同做好校园安全工作。 2、推动建立专兼职护校队伍。可组织发动党员干部、退休职工、学生家长、治安志愿者建立护校工作机制。 3、动员校园周边的邻近单位、住户、商业摊点、店铺兼做护校安全员。校园周边有条件的商户、营业网点、居民户可安装一键报警装置。 (五)组织开展校园周边巡逻防控 1、校园周边要建设“护学岗”。 2、与公安机关取得联系,公安机关进一步对校园周边,特别是上、放学等重点时段、重点路段加强巡逻。 3、群防群治力量要开展校园门口值守及周边巡查。 4、学校要把握主动性,提前全面掌握“六一”儿童节期间活动情况,做好各项活动的安全保卫工作。 (六)涉校园矛盾纠纷排查和治安乱点整治 1、要积极对各类涉校涉园矛盾纠纷进行排查、化解。

机电安装施工安全保证措施

机电安装施工安全保证措施机电安装施工安全保证措施提要:现场使用的用电线路,一律采用绝缘导线,移动线路必须使用胶皮电线,不得有裸露。导线要架空设置,以绝缘子固定,不得捆绑在脚手架上 机电安装施工安全保证措施 一、一般规定 四个必须: 1.进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 2.高空作业必须正确佩带安全带; 3.特殊工种必须持有操作合格证; 4.必须按照规定搭设安全网。 七个不许: 1.施工作业的现场不许打闹、嬉戏; 2.不许穿拖鞋、高跟鞋上班; 3.不许不戴工作帽披长发进入施工现场; 4.不许非司机启动机械; 5.不许酒后进入施工现场; 6.不许在非指定地点吸烟和点明火; 7.不许无措施或交底不清作业。 二、施工用电安全措施 1.施工用电必须有经批准的临时施工用电施工组织设计,现场用

电按照此设计进行。 2.所有电力线路和用电设备,必须由持证电工安装,并负责日常检查和维修保养,其他人员不得私自乱接、拉电线。 3.现场使用的用电线路,一律采用绝缘导线,移动线路必须使用胶皮电线,不得有裸露。导线要架空设置,以绝缘子固定,不得捆绑在脚手架上。 4.在潮湿场所及容器、罐内作业时应使用24V的安全电压做照明。 5.室外的配电箱必须做防雨罩,并上锁,钥匙由值班电工统一管理。总配电箱和分配电箱均设漏电开关,开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA,所有用电设备均采用”一机一闸一漏电”。 6.配电系统采用TN-S接零保护系统,PE线截面不小于1/2相线。所有出线电缆末端均做重复接地,接地电阻不大于10Ω。电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。 三、施工机械安全措施 1.施工现场机械设备的安装,应严格执行验收制度,并由持有操作证的人员操作,实行定机定人。 2.各类施工机械的安全防护设施和安全措施,必须严格按照有关的安全技术规程配置,并保持齐全有效,严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。 3.所有施工现场的机械保管、修理,操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程,必须严格执行设备定期保养制度、

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案(新) 在酒店工程建造中,机电工程在整个施工过程中占有比较重要的地位,我公司在项目管理架构中,设置成立一个机电部,并要求各机电专业分包商在工地指定专门的联络人,在机电经理和机电部的协调下,共同研究改善与机电相关的各项工作,保证机电安装顺利进行。共同研究改善设备安装质量,确保试车运行一次通过。多点联络、多点沟通、相互理解、相互支持保证整体工程能顺利、依时、优质完工。机电组织架构图如下图 七、机电专业分包单位的管理 1、坚持公正平等的专业分包管理原则 无论是总承包商的专业分包队伍或业主指定的专业分包队伍,都是为建造本工程而走到一起来的,只有依靠大家团结一致,共同奋斗才能依期优质完成建造任务。因此我公司将公正平等对待所有专业分包商。在总平面管理中,根据各专业分包商的施工时段和实际的需要合理地分配施工用地及材料堆放场地,并严格要求所有分包商按照国家和当地政府部门的要求,做好安全培训,现场文明施工并参加总承包商组织的安全生产和开展文明施工的各项活动,包括定期的安全检查和评比会议。 2、督促各专业分包商的设备和材料审批 各专业分包商进场后,总承建商将根据总进度计划的要求,提醒和督促各专业的分包商及时组织相关材料和设备进场。在进场前组织他们及时向业主提供相关材料和设备的样板报批,未经业主批准的材料和设备,总承包商将阻止进场。已经进了场的不合格材料组织有关分包商及时清退。 3、严格执行施工技术控制措施 本工程要求所有专业分包单位提供对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如设备层冷冻机等设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案,内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要确保具有可操作性,且能够充分保证施工质量。 4、加强图纸会审和技术交底控制措施 本工程施工过程中,我司将配合业主施工单位组织,设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决办法,以避免返工对质量造成的影响。并进行设计图的深化管理综合建筑施工图(Combined-builders’-work Drawings)的准备和综合建筑设施施工图(Combined-services Drawings)的准备,业主已安排设计单位制作在实施过程中我们会严格监督检查。 5、加强施工现场文件的管理 5.1指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作。

安全防范工作达标实施方案

x'x'x小学安全防范工作达标 实施方案 各小学、幼儿园: 为贯彻落实省、市、县会议精神,切实加强我镇小学、幼儿园的安全防范工作,特制定本实施方案。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,以维护校园安全为中心,贯彻“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的方针,为全镇学生健康成长创造良好安全的学习和生活环境。在全镇开展校园及学校周边治安秩序整治专项行动,进一步完善校园内外治安防范制度的落实,确保校园内外不发生重、特大案件和各类治安、灾害事故,努力创建和谐平安校园。 二、组织领导 为了加强对中小学、幼儿园安全检查防范工作的组织和领导,我镇成立中小学、幼儿园安全防范工作领导小组。由袁晟校长任组长,夏维东任副组长,各校校长为成员。 三、工作措施和要求 1.中小学、幼儿园校园内安全工作要求: (1)各学校校长(园长)为学校安全工作第一责任人,要加强对校园安全防范工作的领导,对学校、幼儿园安全工作负总责。各

校要相应成立安全防范工作领导小组,建立完善各项安全防范制度和学校安全突发性事件工作预案,明确部门职责,做到责任到人,并签订安全防范责任书,确保校园安全防范工作常抓不懈。实行责任追究制度,对因工作不到位、责任不落实,致使学校和幼儿园及周边安全得不到有效治理,甚至发生案件和重大事故的,要根据《中小学安全工作责任追究制度》依法依纪追究当事人和有关责任人的责任。 (2)加强学校安保力量,完善学校安保设施。根据上级要求,结合我镇实际,各校要成立专职保卫组织,专职保安人员须有两人以上,各校要组织教职员工成立护校队,配合公安民警和学校保安人员维护学校治安。各校保安人员(包括门卫)均要求为男性,年龄不得超过60岁。各校要加大人防、技防投入,配备必要的头盔、警棍、警用钢叉以及报警电话、对讲机等防卫器材和设施。有条件的学校要在大门、围墙等重点部位安装视频监控系统。视频监控系统与公安机关110监控中心实现联网。各学校要制订门卫制度和校园安全值班制度,在学生上学、放学等重要时段,保安人员要持警械在学校门口及四周加强巡查,暂未配备专职保安人员的,学校领导及教师要在学生上学、放学等重要时段在校门口及四周巡查,巡查教师不少于三人。要狠抓上课时段的安全管理,落实来访登记制度,各学校上课时段一律要关闭校门,防止精神病患者、吸毒人员、艾滋病患者、对社会不满者、来历不明人员、无业闲游人员伺机进入学校作案。

安全措施专项施工方案

安全措施专项施工方案 1、建立项目安全生产责任责任制 1.1建立从项目经理、管理人员、班组长到各职工的安全生产责任制,认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,健全安全生产保证体系、强化安全生产标准化管理,把治标与治本很好的重视和结合起来。 1.2落实安全生产责任制,实行“一把抓”负责制。坚持管生产必须管安全的原则,做到值班领导隐蔽整改,把安全措施贯穿于生产的全过程。 2、项目安全教育 2.1所有施工人员入场时,均进行三级教育,增强职工自我保护意识,施工时严格遵守安全生产技术规程,杜绝违章操作。 2.2 对特种作业人员(电工、焊工、架子工、司机、起重工等),必须经培训合格后,持证上岗。 2.3项目部每月组织一次安全检查会,传达上级文件精神,总结前期的安全情况,布置下一阶段的安全工作。 2.4各专业施工队伍每周组织召开一次安全会议,各班组每周举办一次安全自检。 2.5班前对职工进行有针对的安全技术交底,在施工区域内进行安全监督检查工作。班后,清理好现场,消除隐患,同时作好安全记录。 2.6施工人员进入现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,严禁向上或向下抛任何物品,注意他人安全。 2.7对新工人和变换工种的工人,都进行班前安全教育和变换工种安全教育,且做到季节教育、逢工种教育,增强职工自我保护意识,提高职工遵守安全生产技术规程的思想意识,消除违章现象和杜绝违章事故。

3、项目安全技术管理 3.1除施工组织总设计的安全技术措施外,尚需根据工程的具体情况编制详细的单项施工组织设计(临时用电、提升机、脚手架、塔吊等)来指导施工,根据公司审批制度,上报公司总工或主任工程师审批后方可实施。 3.2临时用电安全技术措施 3.2.1编制临时用电施工组织设计应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中的有关规定。 3.2.2项目技术负责人或安全员在开工时应向电工和各种设备的用电人员进行施工现场临时用电的安全技术交底。 3.2.3采用三级漏电保护,工作零线与保护零线分开,并多次重复接地,定期测定电气设备绝缘电阻,绝缘不符合要求禁止使用,不定期复测接地电阻、避雷电阻,电阻不符及时纠正,同时填好复查表。 3.2.4使用统一的铁制配电箱,合理使用熔断丝,严禁用铜丝代替,井架卷扬机使用电动开关。 3.2.5所有电线均架空设置,并做好绝缘措施。 3.2.6各施工机械均需经安全小组验收后方可挂牌使用。 3.2.7各种电动机械必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,机械的使用严格遵守《工地机电安全技术措施》中的有关规定。 3.3模板工程安全技术措施 3.3.1模板工程施工前,必须带好安全帽、锤子、扳手等工具必须用绳链系挂在身上或用专门的工具袋背挂身上。高处作业应搭设脚手架,操作人员应佩挂安全带。 3.3.2装拆模板时,操作人员不能在同一垂直面上工作,要主动避让吊物,组

机电安装企业安全生产学懂守活动实施方案

烟台烟宇暖通设备有限公司 烟宇安办〔2017〕01号 ★ 关于成立安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩” 活动领导小组的通知 公司各部门、项目部: 为进一步推进安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩”活动(以下简称“学懂守”活动),提高工作成效,公司根据“学懂守”实施方案的要求,组织成立了《安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩”活动领导小组》,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。 特此通知 附件:《安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩”活动领导小组》成员名单。 主题词:关于成立学懂守小组通知抄送: 各部门科室、项目部烟台烟宇暖通设备有限公司企管办

印发10份 附件: 公司安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩” 活动领导小组成员

“学规矩、懂规矩、守规矩” 安全生产实施方案 编制:董希贵闫冬亮 李洪光高峰 审核:丁卫东 批准:丁振举 烟台烟宇暖通设备有限公司2017年07月10日

为进一步落实建筑施工企业安全生产责任,增强从业人员安全生产意识,特别是规范一线员工操作行为,提高安全管理水平,切实保障企业建筑施工安全生产形势稳定,根据《区属建筑施工企业安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩”活动实施方案》(烟建质安[2017]24号)文件要求,公司决定在本企业中开展安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩”活动。为扎实有效地开展好活动,最大限度地减少事故损失,保障公司和职工的生命财产的安全,有效预防重、特大事故的发生,特制订本企业安全生产实施方案。 一、编制依据 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强安全生产基层、基础建设,强化责任落实,杜绝生产安全事故发生,确保“学规矩、懂规矩、守规矩”活动行之有效。 二、总体目标 加大安全管理力度,严格落实各项安全管理措施,进一步提高安全管理水平,加大安全标准化建设力度;加强安全监管,杜绝生产安全事故的发生;加大对安全生产的投入,夯实安全生产基础,改善安全生产环境,最大幅度减少“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)行为发生,努力实现全年施工安全稳定运行,无伤亡事故,确保安全形势稳定好转,确保无生产安全事故管理目标的实现,为公司营造良好的安全发展环境。 三、年度安全目标 1)重伤、重大及重、特大安全事故(“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律))为零。

泵站机电设备安装工程施工方案

泵站机电设备安装工程 施工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

***市城区快速路工程(二期)四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1工程概述 1.1***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100型立式轴流泵8台及配套电动机3台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、

安全防范预警实施方案

安全防范预警实施方案 为了有效应急处置国税系统可能发生的突发事件(火灾、群体性活动安全事故、房屋倒塌、自然灾害以及战争、恐怖等),保障干部职工及财产安全,减少损失,维护稳定,特制定本方案。 一、突发事件应急领导小组组成与职责 1、成立领导小组 成立突发事件应急领导小组,领导小组组长由县局局长担任,成员由办公室、人教科、财务室、监察室负责人组成。 领导小组主要职责是:居安思危,及时准确地掌握系统内的安全状况及动态,提出预防控制突发事件的对策和措施;在县局的统一领导下,积极做好突发事件的应急处置工作;与有关部门密切配合,保证各项应急工作高效、有序进行。 2、领导小组下设办公室,由办公室全面负责安全方面的日常工作事宜。 二、临时现场指挥部一旦出现火灾、群体性活动安全、房屋倒塌、自然灾害以及战争、恐怖等紧急情况后,主要负责人、各部门负责人应迅速到达现场及相关的工作岗位,应急领导小组成员应迅速组成临时现场指挥部,组织、安排全体干部职工开展抢救、自救和疏散工作,与有关部门配合开展抢救及现场处置工作。 三、应急预案 (一)、办公场所内发生火灾漏电、房屋倒塌等紧急情况预案 1、切断各楼层电源。 2、发生火警,先以灭火器扑灭;火势蔓延,急打“119”;房屋倒塌且有人员被埋入,急打“110”,并有组织地进行抢救。 3、迅速向有关部门及负责人报告。 4、开通全部安全通道,县局领导、各单位负责人、门卫组织人员有序撤至安全地带,并组织干部职工救火救灾。 5、配合消防、医院等单位,做好自救工作。 6、尽可能保护现场,做好涉及本案的有关证人证词记录。 (二)外部不法人员进入院内实施暴力或抢劫事件应急预案。 1、来人履行登记手续,强行闯入,门卫应力加阻止,不得放行。

安全专项施工方案(2)2

19 18 第一章 第二章 第一节、 第二节、 第三节、 工程概况 .............. 安全保证措施 .......... 安全生产目标 .......... 安全生产管理组织及职责 安全管理措施 .......... 一、 安全管理九不准 ...................... 二、职工五项拒绝权 ...................... 第四节、加强安全教育、建立安全检查制度 第 五节、施工现场的安全控制 ................ 一、 开工前做好以下准备 .................. 二、 持证上岗 ............................ 一般性规定 .......................... 土方开挖工程 ........................ 钢筋工程 ............................ 混凝土工程 .......................... 模板拆除工程 ........................ 脚手架工程 .......................... 施工用电 ............................ “四口”防护 ........................ 四、 五、 八、 七、 八、 九、 十、 H —、季节性安全施工措施 第 六节、 第七节、 第八节、 第九节、 第十节、 第三章 第四章 安全隐患的控制 ...... 纠正和预防措施 ...... 针对性特殊安全措施… 安全用电措施 ........ 施工现场消防管理措施 文明施工保证措施…… 安全应急预案 ........ 一、 应急预案的方针… 二、 应急的预案的目标 .2 .2 .2 .2 .4 .5 .6 .6 .9 .9 .9 .9 .9 10 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 19 19

切眼机电设备安装安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 切眼机电设备安装安全技 术措施简易版

切眼机电设备安装安全技术措施简 易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 14021采煤工作面新开切眼施工已快结束, 根据矿里工程安排,需将老工作面150溜子搬 至新切眼,同时将上顺槽皮带缩短70m,40溜 子机头前移70m。为保证施工过程中的安全,特 制定本措施,相关单位需认真遵照执行。 一、施工步骤: 1、将原工作面150型溜子机头架、过渡 槽、电机、减速机、中间槽、机尾架、溜子 链、刮板进行拆卸拖运至新切眼内进行安装。 2、将切眼新安装的150溜子机头向下铺 设,与14021上顺槽顺槽内40型溜子进行搭

接,溜子靠切眼西帮铺设合格,确保溜子正常运行。 3、准皮带步骤:松开皮带→将皮带从机尾处拆开→将皮带钢管和皮带架拆除→拆下一段皮带→将皮带机尾拖运至预定位置进行对接皮带→试机 4、拆卸安装40型溜子步骤:拆顺槽40型溜子机头→将拆下的溜子机头部件拖运至缩短皮带机尾处→安装溜子机头→接溜子槽、接溜子链→对接溜子机尾架→机头、机尾打点柱,安溜子期间同时接开关、电缆、电机→溜子试机运行→拆下不用的物品回收上井。 二、拆原工作面150型溜子的安全技术措施: 1、拆溜子工作由机电队和采二队共同负

地下室机电安装施工方案

±0.000以下机电工程预埋施工方案 第一节工程概况 按照招标文件及相关图纸,机电工程工作范围为±0.00层及以下的全部机电预埋工作,内容包括:±0.00层楼板和梁,地下室结构、桩承台所有的机电预埋工程。 第二节主要施工方法及技术措施 2.1套管的安装 2.1.1 套管制作要求 1)套管用材 2)为施工需要,统一原则如下:对于DN≤40小口径穿管,无需保温时均采用DN80套管,需保温管均采用DN125套管。外连续墙按业主要求,适当放大。 3)楼层上,部分需穿越钢结构的管线放置套管原则:预留洞DN≤350时,不做套管,仅在钢结构留洞边,作40mm防火涂层。 4)刚性套管

注:L=L'-10mm,为确保钢结构模板封闭,套管两端均缩短5mm。L为摸板宽度,L'为套管实际长度。 图4.1.2.1 刚性套管 5)刚性防水套管 注:同上 图4.1.2.2 刚性防水套管 6)穿越楼板套管 图4.1.2.3 穿越楼板套管 7)套管油漆要求:

钢制套管除外墙,水池用以外,套管内壁刷防锈漆. 2.1.2套管安装 套管安装须确定位置的准确性;并按图核对套管数量,以求套管安装数量的精确性。 1)套管安装前应认真核对图纸,再次确认套管管径以及数量; 2)与其他专业配合,进行测量,核实并确认现场具体轴线位置以及水平基准点等基准坐标; 3)按照图纸标志位置和参照尺寸、现场基准坐标,确定套管的标高、纵横坐标; 4)将我方所确认的套管位置,以书面形式(或局部剖面图纸)通知专业施工单位,以便对方审核确认; 5)配合专业单位进行套管安装:套管安装应牢固,不得有晃动,需加固处理时,可用短筋搭焊,接在结构主筋上,但在处理前需与设计监理单位协调,避免破坏建筑结构强度; 6)安装中,应不断复核套管的座标和标高尺寸,以及套管的水平度,一旦发现偏差大于允许范围,立即整改; 7)对于穿越连续墙的防水套管,为防止外部地下水渗入,在安装前可用3mm 钢板烧焊在套管两端,以作暂时封堵;朝户外端面可作防锈(防锈漆两度)和防水处理(沥青漆一度);待日后总体开挖施工时,再割开进行穿管施工; 2.1.3套管回填处理 各类管线穿越套管,回填示意图见下表:

校园安全防范工作实施方案最新版

经济开发新区中心小学校园安全防范工作实施方案 为进一步提高学校师生安全防范能力,坚决防止各类校园安全案件发生,结合我校实际情况,特制定经济开发新区校园安全防范工作实施方案。 一、指导思想 为认真切实做好学校的安全工作,有效防止学校安全事故的发生,确保学校财产和全体师生的人身安全,牢固树立“安全第一”和 “学校安全无小事”的思想,本着求真务实的精神,充分认识做好学校安全工作的重要性,增强紧迫感,把学校安全教育和防范工作抓细、抓实、抓出成效。 二、建立健全组织机构,落实责任制,做到“四落实”、“四到位”。 1、学校成立以校长为组长、分管校长为副组长、各中层领导组成的安全工作领导小组,并进行责任分工,定期研究和检查学校安全教育工作,加强安全防范教育,健全安全保障制度,做到“四落实”、“四到位”,即:学校安全工作组织落实、安全工作制度落实、安全保证措施落实及安全责任落实;宣传教育到位、检查指导到位、防范意识到位及防范措施到位。 组长:万洪刚 副组长:韩林祥 成员:顾祝洋陈璐徐洪义李宏戴庆尧 郑亮尚亚明张利军左美军 2、与班主任签订安全工作责任状,实行安全工作“一票否决制”。凡发生重大事故的班级,一律取消本年度评优评先资格。发生责任事故,追究责任人责任。 三、主要工作和措施 (一)加强校园“三防”建设 1、学校配备3人专兼职保安人员,严格执行领导带班、教师值

班制度,充实保安力量,校领导成员及保安人员24小时轮流值班。保安员按照《保安管理服务条例》要求,经岗前培训后着装持证上岗。 2、学校按标准配备安保器材,配备了防爆头盔、防护盾牌、防刺背心、防割手套、橡胶警棍、强光电筒、辣椒水、对讲机、钢叉等应急处置装备。 3、校园重点部位配备视频监控,门卫设一键式报警设施,学校大门 前区域、教学区域主要通道和出入口、食堂操作间及出入口、校园中人员集中活动区等都装有视频监控,监控主机内存能够保存30天以上。 (二)、制定安全工作的规章制度和预案,使学校安全工作制度化、规范化。 根据上级文件精神,结合学校实际,学校制度了如下工作制度:学校安全保卫制度;领导带班制度;学校消防工作制度;出入学校登记制度;学校财会安全制度;节假日值班制度等;集会、集体活动安全预案;卫生防疫工作预案;防火安全预案;交通安全教育方案等。并在今后工作中不断完善,使安全工作责任落实,运作有序。 (三)、加强安全教育宣传工作,形成学校、家庭、社会“三位一体” 的安全教育宣传网络。 1、每学期开学前召开一次全校教职员工安全工作会议,落实各项安全制度,加强学生的安全教育。 2、安全教育与教育教学活动相结合,利用宣传教育材料及课本中的安全知识,利用课堂、学校的宣传场所和设备,多渠道、多形式地开展安全教育活动,每个教师都是安全教育宣传员,增强师生的安全意识。 3、开展“一检、三前、五个一”活动。每学期开学初学校安全工 作领导小组要对学校安全工作进行一次全面的检查,消除隐患,确保 师生的财产和人身安全,维护正常的教育教学秩序。在开学第一天及出行前、大型活动前、寒暑假前对全体师生进行安全教育,增强师生防范

安全施工专项施工方案

安全施工专项施工方案 施工单位:深圳市新宝通建设集团有限公司 工程地点: 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检

机电安装施工安全保证措施

机电安装施工安全保证 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

机电安装施工安全保证措施一、一般规定 四个必须: 1.进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 2.高空作业必须正确佩带安全带; 3.特殊工种必须持有操作合格证; 4.必须按照规定搭设安全网。 七个不许: 1.施工作业的现场不许打闹、嬉戏; 2.不许穿拖鞋、高跟鞋上班; 3.不许不戴工作帽披长发进入施工现场;

4.不许非司机启动机械; 5.不许酒后进入施工现场; 6.不许在非指定地点吸烟和点明火; 7.不许无措施或交底不清作业。 二、施工用电安全措施 1.施工用电必须有经批准的临时施工用电施工组织设计,现场用电按照此设计进行。 2.所有电力线路和用电设备,必须由持证电工安装,并负责日常检查和维修保养,其他人员不得私自乱接、拉电线。 3.现场使用的用电线路,一律采用绝缘导线,移动线路必须使用胶皮电线,不得有裸露。导线要架空设置,以绝缘子固定,不得捆绑在脚手架上。 4.在潮湿场所及容器、罐内作业时应使用24V的安全电压做照明。

5.室外的配电箱必须做防雨罩,并上锁,钥匙由值班电工统一管理。总配电箱和分配电箱均设漏电开关,开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA,所有用电设备均采用"一机一闸一漏电"。 6.配电系统采用TN-S接零保护系统,PE线截面不小于1/2相线。所有出线电缆末端均做重复接地,接地电阻不大于10Ω。电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。 三、施工机械安全措施 1.施工现场机械设备的安装,应严格执行验收制度,并由持有操作证的人员操作,实行定机定人。 2.各类施工机械的安全防护设施和安全措施,必须严格按照有关的安全技术规程配置,并保持齐全有效,严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。 3.所有施工现场的机械保管、修理,操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程,必须严格执行设备定期保养制度、定期维修制度,做好机械设备的清洁、紧固、润滑、调整和防腐工作,严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修。

机电安装工程施工方案

重庆桃源居九十区机电安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2018-1-19 目录

第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1)施工前期

建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 3)安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷

电力监控系统安全防护实施方案

XX(填写调度命名) 电力监控系统安全防护实施方案 xxx公司 20XX年X月XX日 (盖章) 目录 一、电厂基本情况........................................ 二、方案依据及适用范围.................................. 三、总体目标............................................ 四、管理措施............................................ 五、技术措施............................................ 5.1业务分类 .......................................... 5.2各业务系统防护..................................... 5.3通用防护措施....................................... 5.4主机加固 .......................................... 5.5设备备用和数据备份.................................

5.6防范恶意代码....................................... 5.7入侵检测 .......................................... 5.8安全审计 .......................................... 六、软硬件设备清单...................................... 七、定级备案............................................

人行道安全专项施工方案

安全施工组织设计 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,施工场地±0.00相当于珠江高程3.01m,现场地标高为珠江高程2.60m, 外地面已做硬底化。 二、现场管理安全措施 1、施工现场实行封闭式管理,在征地线范围内连续砌筑180围墙,高2米,并保证围墙牢固整齐;设立门卫及门卫制度,进入施工现 场必须戴好安全帽及佩带工作证。 2、现场挂设安全标志布置总平面图,并按安全标志布置总平面图设置安全标志。 3、材料和设施堆放在围墙内,且离开围墙与生活设施分隔分类堆放整齐,标识清楚,散料砌池围筑,杆料立杆设栏块料起堆叠放,堆放高度不高于2米。 4、现场电动机械必须接地、接零,一机一闸一漏电,开关必须有箱有锁中途停电或下班时,必须关闸断源,关箱加锁;电动机械出故障,必须断电源,停机修理,不准在运行中排障,机械更不准带病运行;非经安排操作机电的人员不准擅自乱动一切机电设备。 5、二层以上的建筑物须支搭安全网,在施工中保证安全网完整有效,受力均匀;加强对建筑物楼层临边、框架结构梁边、施工作业层柱子边等的防护管理,搭设防护栏。 6、现场安全措施如安全网、洞口盖板、护栏、各种限制保险装置等都必须齐全有效,不得擅自拆除或移动,因施工需要确实需移动时,须经过工地负责人同意,并需采取相应临时安全措施。

7、现场加工机械使用需注意:机械传动部位必须有防护罩;介机、刨机操作人员不能对正刨碟转动方向站立,并不能用手送料到机械工作部位; 8、施工前编制用电施工方案,用电线路架空5米沿场地周围布置。 9、建筑物内清除的垃圾渣土,要通过临时搭设的竖井或采取其他措施稳妥下卸,严禁从门窗响外抛掷。 三、施工安全准备 1、确定目标:坚决做到文明施工、安全第一,杜绝死亡及重伤事故,年安全事故频率控制在24‰以内。 2、分解目标:制定统一安全生产指标、文明施工指标、伤亡事故控制指标。 3、责任的确立:按建委的责任制度,确定安全责任制、文明施工责任、防火小组责任。 4、制定各阶段施工方案。 5、制定各工种及工具的各种操作规程。 6、建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、工伤事故制度、文明施工检查制度。 7、制定安全标志平面图。 四、安全生产 1、建立安全生产责任制,并作具体化签证及文字化 a 生产责任制由公司制度制定,并由公司质安部审批。 b 生产责任制:分为项目经理生产责任制、工长生产责任制、质安

相关文档
相关文档 最新文档