第三章通信工程施工质量控制

一、通信施工单位质量行为的规范规定

根据建筑产品的单件性、多样性的固有特征,要求建筑施工企业必须严格按照国家、行业的质量规范,控制人在施工生产过程中的行为,按照事先明确的质量标准,遵循必要的质量行为规范。

(一)、依法承揽及分包工程

施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程,不得超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程,不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包扎总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

(二)、建立质量责任制

施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人,明确其职责与权限,同时建立健全施工质量的检验制度。

从事影响工程质量工作并承担规定职责的人员应能胜任其所担任的工作。因此,施工单位应当建立健全教育培训制度;根据岗位职责的能力要求、法定的强制性培训及持证上岗要求,对员工进行有效的教育培训,使其能够持续满足要求;保持员工的教育、培训、技能、资格认可的适当记录,对不能满足要求的人员,不得上岗作业。(三)、做好项目施工前质量策划及设备器材检验工作

施工单位应坚持做好施工前的质量策划,编制施工组织设计,对每项工程都应制定保证质量的措施。

施工单位应按行业的相关要求,参加设备和器材出厂或施工现场开箱的检验工作。

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对工程材料进行检验。检验的设备、材料应当有书面记录和专人签字,未经检验或者检验不合格的,不得使用。

对不能从外观检验判断质量的设备、材料,在使用或测试中发现存在质量问题应及时处理,自购的设备、材料应立即更换,与此发生的费用由施工单位向供应商获得索赔;建设单位提供的设备、材料应向监理和建设单位现场代表汇报,由建设单位确定处理办法。

(四)、按标准及规范要求施工

国家和部颁的施工验收技术规范是工程项目是否达到合格要求的标准和依据,设计单位施工图设计和设备生产厂商提供的性能指标要求是对验收规范的补充,也是竣工验收的重要依据。

施工单位应按国家和部颁有关施工及验收技术规范的要求进行施工,严格工序管理,坚持“三检”制度(自检、互检、专检),把问题消灭在生产过程中,确保不留隐患。隐蔽工程的质量检查应有记录,隐蔽工程在实施隐蔽前,应当通知建设单位和监理单位进行隐蔽工程检查验收。

(五)、自觉接受质量监督机构的质量监督

质量监督机构是政府依据有关质量法规、规章行使质量监督职能的机构,具有典型的第三方检验的公正性。部通信工程质量监督机构负责全国通信工程质量监督工作,省、自治区、直辖市通信工程质量监督机构负责个行政区

内通信工程质量监督工作。

施工单位应自觉接受质量监督机构的质量监督,为质量监督检查提供方便,并与之积极配合。

工程监理是由建设单位委托,代表建设单位严格按照施工图设计,对工程实施过程中行使监督检查的职能。施工单位应与监理单位沟通,处理工程中出现的各种技术问题。

(六)、提供竣工资料及工程返修、保修

施工单位在施工完毕后,应提供完整的施工技术档案和准确详细的竣工资料,竣工资料应满足存档要求,表格中的签名应手签完成,由建设单位或监理单位签字的地方不能疏漏。

施工单位对施工中出现质量问题或者竣工验收不合格的部位,应当负责返修,返修发生的费用应由施工单位承担。对所承建的工程项目,应按合同规定在保修期内负责保修,

保修过程中,属于施工原因造成的质量问题发生的费用应由施工单位承担。

[案例1]

1.背景

某通信施工企业以包工包部分材料方式承揽了三个省的干线传输设备安装工程。工程开工后,质量监督站到现场检查,现场负责人以没有与质量监督站发生过任何关系为由拒绝接受检查。工程实施一段时间后,项目经理到工地检查,在材料进货记录中发现没有采购信号线的检验记录。现场负责人解释,因时间太紧,凡是有合格证的就没有进行检验。在后来的检查中发现,A省工地DDF数据接头焊接问题较多,有假焊、露铜、出尖等问题。现场负责人说,焊接的职工在其他工地一直干得不错,我们就放松了对他工作的检查。

2.问题

(1)质量监督站到工地检查的做法是否正确?说明原因。

(2)自购的材料需要检验吗?有合格证标签的材料也需要检验吗?理由是什么?

(3)A省负责人的质量行为不符合哪些要求?

3.分析与答案

(1)质量监督站的做法是正确的,因为质量监督站具有第三方检验的公正性。施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查,并应予以积极配合。

(2)自购材料需要检验,有合格证的材料也需要检验。按照质量行为规范要求施工单位必须对用于工程的材料进行检验,无论是自购的还是建设单位提供的;有合格证的材料只表明生产厂商的检验,施工单位仍需要进行检查,检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。

(3)A省工地负责人没有按照标准及规范要求施工,工地负责人应严格工序管理,坚持“三检”制度,把问题消灭在生产过程中,确保不留隐患。

二、通信工程施工重要过程的控制

通信工程的重要过程从不同层面、不同角度来看内容各不相同。对整个通信网而言,重要过程的内容是工程设计及组网的配置过程;在设计确认后,重要过程的内容是工程实施过程;在工程实施的过程中,重要过程可从工艺和技术指标来分。本条所谈的重要过程是在施工过程中影响质量的重要过程。

施工工艺主要是从工程的安全可靠性来说的,任何一个工程首先需要考虑的就是工程的安全可用性,因此,影响施工工艺最终质量的过程是工程控制的重点。

(一)、重要过程的概念

通信工程中的重要过程,是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证,其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来的过程,或过程的特性不能经济地检测,这种过程通常称为特殊过程。特殊过程是重要过程的特例,他们对工程质量都存在质的影响,都应重点加以控制。

(二)、重要过程的识别

确定重要过程时,需要精通工程的整个工艺过程和施工的专业知识,并具有丰富的实践经验。在识别重要过程时,主要识别对最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程。不同工程项目,不同的资源配备,不

同的施工环境,识别出的重要过程不尽相同,这里仅就一般确定重要过程应考虑的因素做如下分析:1.直接影响工程质量的施工过程,这些过程涉及到重要过程的重要部位,如材料检验、光(电)缆及管道的沟深、焊接过程、性能指标测试(包括检测装备的精度)等。

2,工艺有特殊要求或对工程质量有较大影响的过程,如电缆绑扎、机架安装、喷漆、标识等。

3.质量不确定、不易通过一次检查合格的过程,可能受温度、湿度、环境、气候等影响的部位。如焊接、插接、单机测试等。

4.施工中的薄弱环节、质量不稳定、不成熟的方案、工序、工艺等,如从未干过,第一次接触,方案还存在不足但没有更行之有效的措施。

5.采用新工艺、新技术、新材料、新人员等;

6.施工中无足够把握、技术难度大、施工困难多的工序或环节等,如跨越较大的山沟及较大的河流放缆、较大通信网的割接,城市管道开挖等。

7.对安全、环境造成重大影响的施工过程;人的不安全行为和物的不安全状态可能造成人的伤害和设备损坏;在恶劣的环境中施工,如高处作业、高原缺氧、原始森林施工、通风不良的地下室等。

8.特殊过程,是否合格不宜或不能经济地进行验证,如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。

(三)、重要过程的控制

为了对质量进行有效控制,需要特别注意影响施工的因素、环节、过程等,将这些具有重要、特殊意义的因素、环节、过程等作为质量控制工作的重点来控制。对重要过程的重控制是实现质量目标的重要手段,应重点控制质量控制点。

在特殊过程活动中,要有详实的质量记录,这些记录资料要真实、准确,一旦出现问题应能追溯,从事特殊过程的人员应满足相应的资格与能力要求。

(1)、质量控制点的设置

识别出重要过程以后,就要在这些过程中设置质量控制点。质量控制点是反映该过程的质量状态的,是一个或一组数据,我们通过机架的垂直度这组数据就得到组立机架的质量状态,调整机架垂直或垂直度数据在规范指标内,就可以达到立架的质量要求。换言之,将过程参数和质量特性作为控制的重点,就能满足规程规范指标要求。质量控制点可以设一个也可以设多个,每个点必须是可测量或可识别的。

质量控制点必须对重要过程有直接影响,重要过程中有特殊要求的地方,是设置质量控制点的重要部位,如光(电)缆转弯处的曲率半径,保护接地的连接点的接触电阻值。有些重要过程的质量因素不确定,不易通过一次检查识别出是否合格,有时要借助于特殊的仪表工具才能判断,如电缆接头的焊接,可能随时间推移被氧化断裂,光(电)缆埋深尺寸,沟坎护坡保护等。,

有些特殊过程可能对人身、设备造成伤害或损坏,如电焊、吊装过程,这些过程的控制点要有预防措施。对重要过程中采用的新技术、新工艺、新材料要增加质量控制点,确保各个环节达到设计要求。

(2)质量控制点的控制方法

1.制定相应的控制措施

明确质量控制点所依据的规范、规程、作业指导书、施工技术要求,根据不同控制点的技术要求,制定可测量操作的质量检验方法和指标,在编制的《施工组织设计》中应明确重要过程和特殊过程,制定过程控制措施。

2.进行技术交底

对重要过程进行技术交底,使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录,并有交底人和被交底人签字。

3.落实“三检”制度

“三检”是指自己检查、互相检查和专人检查。操作者必需严格按照规程、规范和批准的作业指导书进行施工,每道工序进行自检,确保符合质量要求。在一个完整的过程中,下道工序对上道工序要进行检查,质检员负责过程(工序)的质量检验及认定,对过程进行工序质量监控。

4.确保测量设备处于良好状态

必须保证专业测量仪表的准确性和安装工具的良好使用状态。仪表必须按规定的周期检测,一旦出现问题能得到及时处理;施工工具的良好状态是保证安装工艺达到要求的重要因素,质检员、安全员要定期检查,对易出故障

的手动或电动工具要经常检查,操作者在使用这些工具之前也应进行自检,确保其安全可靠。

5.对不合格制定纠正或预防措施

工程中的不合格是经常发生的,很多不合格都由操作者直接纠正了,但仍有一些不合格事后才被发现。一般情况事后发现的不合格仍可以立即整改,对已成事实无法弥补的不合格要通过有关部门做出评估,做出是否放行的决定,操作者应有书面的认识。针对同一工序经常性的不合格要分析不合格的原因,制定纠正措施,防止再发生,从根源上杜绝不合格;针对潜在的(虽说没有出现不合格但从收集上的各种数据证明向不合格的趋势发展的)不合格要制定预防措施,防止不合格的发生。

[案例2]

1.背景

X项目部在某地敷设l00km光缆线路,其中50km架空在无人烟的山林,山涧中有一条河,按设计要求,跨河300m采用架空敷设,由于河水很急给施工增加了很大难度。

另50km经过平原进入市区,其中40kin直埋,lOkm管道,市区管道已建好。项目部查勘完地形,研究施工方案制定过程控制,技术员提供了重要过程和质量控制点如下:

(1)重要过程:300m跨河敷设钢绞线、40km直埋光缆沟、整个l00km光缆接续;

(2)质量控制点:跨山电杆地锚、40km缆沟深度、l00km光缆接头指标。

在施工交底会上,一处处长认为300m跨河只是难度大,技术上不复杂,不属于重要过程,重要过程应该是把电杆怎样运到原始森林。二处处长认为,40km沟深不应成为重要过程,重要过程是挖沟时有电力电缆交越。技术员说电力电缆在2m深,光缆沟不可能挖得那么深。经理最后说,为了防止意外,大家提的都作为重要过程,可设置质量控制点。

2.问题

(1)在此工程中,哪些是影响质量的重要过程?

(2)这些重要过程应采取哪些控制措施?

3.分析与答案

(1)影响本工程质量的重要过程是:300m跨河敷设钢绞线、40km直埋光缆沟、整个l00km光缆接续、与电力电缆交越。把电杆运到原始森林是个过程,但不是对质量产生影响的重要过程,应属于工程计划安排组织管理范畴。

(2)首先应把识别出的重要过程设置为质量控制点,针对确定的质量控制点,再根据规程规范、作业指导书制定可测量的检验方法,明确技术指标参数,进行技术交底,落实检查制度,对不合格要有纠正或预防措施。

三、通信工程质量控制点

工程项目的施工过程是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成,工序质量是基础,直接影响工程项目的整体质量。要控制工程项目施工过程的质量,必须首先控制工序的质量。因此,正确设置各工序中的质量控制点很重要。

质量控制点设置的原则,是根据工程的重点程度,即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定。为此,在设置质量控制点时,首先要对施工的工程对象进行全面分析、比较,以明确质量控制点;尔后进一步分析所设置的质量控制点在施工中可能出现的质量问题、或造成质量隐患的原因,针对隐患的原因,相应地提出对策措施予以预防。由此可见,设置质量控制点,是对工程质量进行预控的有力措施。

质量控制点的涉及面较广,根据工程特点,视其重要性、复杂性、精确性、质量标准和要求,可能是结构复杂的某一部分工作量,也可能是影响质量关键的某一环节中的某一工序或若干工序。总之,无论是操作、材料、机械设备、施工顺序、技术参数、自然条件、工程条件等,均可作为质量控制点来设置,主要是视其对质量特征影响的大小及危害程度而定。

质量控制点的设置,应根据工程性质划分工序,按照《建设工程项目管理》的有关要求设定质量控制点,并对其进行动态控制。

(一)、设备安装工程的质量控制点

设备安装工程的质量控制,按照其实施过程,可分施工准备、,硬件安装、性能测试、竣工验收四个阶段进行。

施工工序包括:施工现场勘查→施工图复核→器材检验→安装走线槽(架)→抗震基座的安装制作→机架、设备的安装→电源线的布放→电缆的布放→信号线的布放→加电本机测试→系统测试→竣工文件的编制。

从某种意义上讲,各个阶段各工序都有可控制的质量控制点,下面列出一些可设置质量控制点的位置:

(1)设备安装准备阶段

1.现场勘查:机房内部装修;地槽、走线路由;交流电源引入、机房照明;机房的防静电地板(如有);空调系统,机房温度、湿度;机房的防雷接地、保护接地;机房内消防设施。

2.器材检验:现场开箱检验设备、主要材料的品种、规格、数量、外观;设备、主要材料的出厂合格证书、技术说明书。

(2)设备安装阶段

1.走线槽(架)安装:走线槽(架)安装的位置、高度,水平、垂直偏差;吊挂、撑铁的安装。

2.机架安装质量:基座的位置、水平度;机架安装的位置、垂直度,机架上加固(如有);机架的标志。

3.子架安装质量:子架安装的位置;面板布设;子架安装的排列、插接件的连接。

4.室外设备的安装:地线排的埋深、防腐、电阻率;天线安装的位置、方向、紧固;馈线安装的接头、固定、防水、弯曲度、接地。

5.光、电缆布放及成端:光纤的布放路由走向、衰耗、标志;射频电缆的布放的路由走向、电缆排序、绑扎、成端、标志;电力电缆的布放的路由走向、绝缘、极性、标志。

6.电缆头的焊接:牢固、光滑、余线长短一致。

(3)设备测试阶段

1.设备通电检查:电源线的极性连接,电源电压;加电步骤,各种可闻、可视告警设施。

2.电源设备安装测试:输入电压、输出电压、充放电试验、绝缘测试、保护地线电阻测试。

3.交换设备测试:硬件测试(模块单元硬件诊断测试、大话务量呼叫测试、外接设备电源告警测试、计费准确率测试、端子板用户呼叫测试、录音通知测试)、软件测试。

4.微波设备测试:天线场强、天线交叉极化鉴别度、馈线损耗、天馈线系统驻波LL、发信机输出功率、本振频率及中频频率准确度、接收机噪声系数、接收机门限电平、空间分集时延、中频特性。

5.基站设备测试:发送功率、时钟准确度、天馈线系统驻波比。

6.光传输设备测试:平均发送光功率、接收光功率、接收灵敏度、过载光功率、输入抖动容限、输出抖动、系统输出抖动、误码率指标测试。

(4)竣工阶段

1.验收前成品保护:局部封闭、环境保护、防护标志设置、维护测试。

2.竣工文件:竣工文件完整、外观整洁、符合归档要求,技术文件内容齐全、数据准确、与实物相符。(二)、线路工程质量控制点

通信线路工程的质量控制,按照其实施过程,可分准备、实施、竣工三个阶段进行。控制工序包括:施工现场路由复测→线缆单盘检测→挖沟(立杆→拉线→吊线)→敷缆→回填及保护→线缆接续及测试→中继段性能测试→竣工图的绘制及竣工文件的编制。下面列出一些可设置质量控制点的位置:

(1)工程准备阶段

1.施工现场摸底:核对图纸,确定障碍点、重要点。

2.线缆单盘检测:对使用的光(电)缆进行光(电)性能测试、充气电缆的保气测试及外观检查。

3.路由复测及光(电)缆配盘:根据工程施工图设计进行线路路由定位、划线,根据实际情况对路由进行适当调整,线缆合理配盘。

(2)土石方施工

开挖缆沟:挖沟位置、深度、沟宽、穿越障碍物及其他管线的间距;路由上的障碍处理;土质(流沙、石质等)、掘路、顶管、截流。

(3)杆路施工

1.立线杆:杆路定位、深度、杆距、拉线角度;电杆、拉撑设备及附属设备电器性能和物理性能检测;电杆的埋设工艺;拉撑设备的安装工艺。

2.架设吊线:钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度(松紧度);架设时空中障碍物、电力线交越的位置。

(4)、管线缆敷设

1.埋式线缆敷设:成盘线缆拉开、抬放、穿越障碍点、埋深;线缆的A/B端,敷设中的通信联络、人员组织、线缆安全。

2.埋式线缆回填及保护:线缆放人沟底落实;分层回填、夯实,敷设排流线、铺盖板、红砖、等保护措施;线缆对地绝缘;全部回填。

3.架空线缆敷设:光(电)缆卡勾间距、线缆架设、预留、保护。

4.布放管道光缆:管孔占用、子管占用、子管穿放、管口封堵;人(手)孔内原有设备的保护;线缆穿放、人孔内线缆预留。

5.布放管道电缆:电缆的端别、电缆气压、绝缘;电缆端长配盘、敷设方向确定;全塑电缆弯曲余长、尾巴电缆的位置、长度;电缆充气、气闭测试;芯线接续、接口封闭、屏蔽层测试、接地测试。

6.微控定向敷设管线:机械调试、口径、土质、进出点。

7.气流吹放管道光缆:机械调试、吹放气压、缆线准备。

(5)线路设备安装

1.交接设备安装:交接设备及附属设备的电器性能检测;安装的环境因素和位置选择;成端电缆的编把、绑扎工艺;电缆的标志和安全防护措施;跳线穿放工艺。

2.配线电缆布放:设备器材及附属设备测试;电缆架设的工艺;绝缘电阻测试;芯线接续工艺;屏蔽防护层连通测试;架空电缆接口封闭;引上电缆、分线设备安装工艺;环阻测试。

3.充气设备安装:充气设备、管路及辅助材料电器性能检测;充气设备及各路管线的安装;高压罐、低压罐及各管线密闭检查;充气设备的自动控制和告警检查。

4.局内成端电缆布放:主干电缆的布放、电缆弯曲、余长定位、电缆标志、布放绑扎;成端电缆上列、把线制、编、绑;保安排的安装;成端竖接头的安装;成端接头的屏蔽、接地、封闭、充气。

(6)线缆接续及测试

1.线缆接续及实时测试:线缆接续、光纤损耗OTDR实时测试、电缆性能测试;接头预留缆的保护、接头盒的安装、接头监测标石的安装及编号。

2.线缆成端及标识:线缆成端衰耗、测试、标识;布线工艺、固定。

3.中继段全程电气性能测试。

4.光缆:按设计要求对线路的每根光纤进行中继段损耗、光功率、PMD值等睦能测试。

5.电缆:按设计要求对线路的绝缘、电阻、串音、电容等电气性能测试。

(7)标识、保护

1.路由标识、绘图控制点:在线缆沟正上方埋标石、刷漆、编号、测量标石间距、绘制竣工草图;对杆路进行编号、测量间距、绘制竣工草图(含杆面图)。

2.管线标识、绘图控制点:人孔编号、测量人孔段长、绘制竣工草图(含管孔占用图)。

3.路由地面保护措施:护坡、护坎、堵塞、漫水坝。

4.人孔内线缆的保护:根据设计要求,对人孔内裸露线缆采取保护措施,绑扎固定、挂牌标识。

(三)、管道工程质量控制点

通信管道建设工程的质量控制,按照其实施过程,可分准备、实施、竣工三个阶段进行。控制工序包括:施工地段、路由现场勘查→材料进场检测、检验→沟槽、基础施工→管道敷设、包封及回填→人(手)孔施工→管道试通→竣工图绘制及竣工文件编制。下面给出一些可设置质量控制点的位置:

(1)施工前路由及环境勘查

了解路由内是否有其他交越、重合的管线,地面上的树木、建筑、电杆、道路及各种检查井对施工有无影响;地质条件、地下水情况。

(2)进场材料的清点检查

对全部进厂材料的型号、规格、质量、数量清点检查;对材料的生产厂家、出厂合格证、入网证检查核对。

(3)管道坑槽

管道坑槽的土质、宽度、深度、放坡比例;槽底障碍的处理、管道与障碍物的净距离;换土夯实情况。

(3)管道基础

管道基础钢筋制作与绑扎、管道基础的宽度、厚度、位置偏移;基础混凝土配合比及养护时间、强度;模板安装、拆除。

(5)水泥管道敷设

水泥管道的敷设工艺、管块与管块及管块与基础间缝隙、行间、层间缝隙;管带管缝处理、底角八字抹灰、铺管砂浆配合比、养护时间、强度。

(6)钢管敷设

钢管排列、定位架、钢管的防腐及接口处理、管间缝的填充、管道进入人(手)孔的排列。

(7)塑料管敷设

塑料管排列、定位架、接口处理、管间缝的填充、管道进入人(手)孔的排列。

(8)包封加固

钢筋的制作与绑扎、模板安装、拆除;混凝土配比、养护时间、强度。

(9)回填土方

土质更换情况、管道两侧夯实、管顶回填高度、不同路面分层回填夯实。

(10)人(手)孔、电缆通道施工

人(手)孔、电缆通道尺寸应符合设计要求;内、外壁抹灰、窗口位置、人孔上覆、井口、口圈安装;电缆支架、人孔专用器材的安装。

(11)管道试通

试通管孔的选择、试通棒的规格。

[案例3]

1.背景

某传输设备扩容工程即将开工,项目经理部组织人员对现场进行了摸底勘查。项目部根据施工人员组合情况,确定将安装走线架、安装机架、电缆布放焊接、DDF架尾纤布放和盘留等作为质量控制点,对材料检验、指标测试、竣工资料整理等作为一般控制对象。该项目经理部以往在旧机房施工时发生过新机架与旧机架磕碰、电源线接反、槽道电缆走向不合理、机架电缆下线绑扎不一致等问题。

2.问题

项目经理部确定的质量控制点是否还有疏漏?

3.分析与答案

由于该项目经理部施工人员在以往工程中发生过搬运设备过程中新机架与旧机架磕碰、电源线接反、机架电缆下线绑扎不一致等质量问题,因此,项目经理部除已确定的质量控制点以外,还应将上述曾经发生过的问题也设置质量控制点。

[案例4]

1.背景

某通信公司承担光缆线路工程200km,其中山区架空杆路50km,丘陵直埋100km,进入城区管道50km,沿途穿越公路、河流,并与其他光缆交越。项目经理部根据工程情况在挖沟、光缆交越、公路顶管、人工截流、山区立杆、敷设光缆等主要过程设置了质量控制点。

工程开工后,项目经理部进行阶段检查,发现护坡砌石多处与图纸不符、两处过路顶管深度不够、部分山区杆路的地锚埋深不够、部分接头盒密封不严等问题。

2.问题

(1)项目经理部设置的质量控制点还存在什么问题?如何解决?

(2)哪些地方应增加质量控制点?

3.分析与答案

(1)根据公路顶管存在质量问题的实际情况,虽然项目经理部已经设置了质量控制点,但仍出现质量问题,说明选择的质量控制点的位置不正确。应对存在的问题进行分析,重新选择控制点位置。

(2)目经理部没有将接头盒安装、地锚埋设等设置为质量控制点,导致施工中多处出现了质量问题,所以应该将这两项内容增加为质量控制点。

[案例5]

1.背景

通信管道公司项目经理部承接了某市内15km通信水泥管道工程。项目经理部质检员在一处繁华地段施工现场看到,两管块接缝处用牛皮纸包封,而且管缝约l0mm。在另一处开挖现场,还发现人(手)孔水泥砂浆比例不符合要求,砂中杂质较多。

2.问题

(1)质检员发现哪些施工过程的操作有质量问题?

(2)针对这些质量问题如何设质量控制点?

3.分析与答案

(1)质检员发现有质量问题的操作有:水泥管道接缝处没有按施工规范操作,人(手)孔所用的水泥砂浆比例不符合要求。

(2)根据质检员的检查情况,项目经理部应将有质量问题的薄弱环节设置为质量控制点。在敷设管道施工中应明确包封材料、控制两管间距;对杂质较多的沙石要进行筛选、冲洗去杂。项目经理部应将管块接头包封、材料检验等环节设置为质量控制点。

四、通信工程质量事故的处理

(一)、通信工程质量事故产生的原因、特点

通信工程质量事故是指在工程建设过程中,由于工程管理、监理、勘测、设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范、工程设计和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对网络安全运行造成隐患和危害的事件。

工程质量事故产生的原因:

工程质量事故产生的原因有技术方面的原因、管理方面的原因、操作方面的原因、社会和经济上的原因。技术方面的原因是指项目在实施过程中,勘察、设计、施工时技术上的失误,如对现场环境情况了解不够,技术指标设计不合理;重要及特殊工序技术措施不到位等。管理方面的原因是指管理失误或不完善,如施工或监理检验制度不严密;质量控制不到位;设备、材料检验不严格等。社会和经济上的原因主要是指建设领域存在的不规范行为。可能出现的具体问题如下:

1,建设单位:全面规划不够,违反基本建设程序,在工程建设方面往往先施工、后设计或边施工、边设计、边投产的“三边工程”;将工程发给不具备相应等级的勘察设计、施工、监理单位;向参与建设的单位提供的资料不够准确、完整;任意压缩工期;工程招投标中以低于成本的价格中标;对于不合格的工程按合格工程验收等。

2.监理单位:没有建立完善的质量管理体系;没有具体制定监理规划或监理实施细则;不能针对具体项目制定适宜的质量控制措施;监理工程师不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准;现场监理人员业务不熟练、缺乏责任感;在监理工作过程中不能忠于职守。

3.勘察设计单位:未按照工程强制性标准及设计规范进行勘察设计;勘察不详细或,不准确,对相关影响因素考虑不周;技术指标设计不合理;对于采用新技术、新材料、新工艺的工程未提出相应的技术措施和建议;设计中未明确重要部位或重要环节及其要求等。 1

4.施工单位:工前策划不到位,没有完善的质量保证措施;承担施工任务的人员不具备相关知识,不能胜任工作;未给作业人员提供适宜的作业指导文件;检验制度不严密,质量控制不严格;监视和测量设备管理不善或失准;未按照工程设计要求对设备及材料进行检验;相关人员缺乏质量意识、责任感以及违规作业等。

5.器材供应单位:没有建立、健全器材性能的检验制度,供应人员不熟悉器材性能、技术指标和要求,不熟悉器材检验方法,把不合格的器材运到工地,给工程质量带来隐患。

常见工程质量事故的特点

1.影响范围广。通信行业具有全程全网的特点,局部问题可能引起全系统性的质量事故。

2.经济损失大。通信工程技术含量较高,一旦某种方案出现问题或在施工中出现阻断事故,其经济损失较大,社会影响也较严重。

3.施工环境越来越复杂;中间环节越来越多,外界因素引发事故的机会越来越多。

4.通信技术、产品更新快,施工技术难度大的工序或环节增多;设计、施工、监理方案不周易产生质量缺陷,形成事故隐患。

[案例6]

1.背景

某项目经理部于1月份在华北地区承接了50km的架空光缆线路工程,线路沿乡村公路架设。施工过程中,各道工序都由质量检查员进行了检查,建设单位的现场代表及监理单位也进行了检查,均确认符合要求并签字。由于春节临近,建设、监理、施工各方经协商同意3月下旬开始初验。3月中旬,在初验前施工单位到施工现场作验收前准备工作,发现近20%的电杆有倾斜现象。

2.问题

(1)电杆倾斜质量问题是什么原因产生的?

(2)哪些工程参与单位与此工程质量问题有关?为什么?

(3)如何解决此工程中电杆倾斜的质量问题?

3.分析与答案

(1)产生电杆倾斜的原因主要是电杆、拉线埋人杆洞、拉线坑后,夯实不够,加上当时是冻土,没有完全捣碎,就填人杆洞及拉线坑。到了3月,冻土已逐步开始融化,杆洞及拉线地锚坑松软,因此导致电杆倾斜。

(2)对于此工程中电杆倾斜问题,首先与建设单位及监理单位有一定关系,建设单位现场代表及监理单位的现场监理人员不了解冬期施工应注意的问题,未对现场立杆的工作情况进行认真的监督检查,未发现及制止施工单位将冻土回填到杆洞及拉线坑,从而导致电杆倾斜;其次施工单位对电杆倾斜问题也负有不可推卸的责任,项目经理部未注意冬期施工回填土问题,而且未对电杆及拉线坑回填问题进行“三检”,也导致了电杆倾斜问题的发生。

(3)对于倾斜的电杆,由于土壤已经化冻,因此只需把中间电杆周围的土层挖开,重新扶正电杆,夯实其周围的回填土;终端杆如倾斜,则应临时松开吊线,待按上述方法将电杆扶正后重新制作吊线终端。对于没有倾斜的电杆杆洞及地锚坑也应加土,做进一步夯实。

(二)、通信工程质量事故的分析处理

(1)、工程项目实施阶段质量事故的分析处理要求

1.施工单位由于自己的管理疏漏及施工质量问题造成的质量事故,自行承担相应的责任。

2.施工过程中发生质量事故时,应由施工单位计算事故损失情况,分析质量事故产生的原因,研究分析处理办法,尽快处理质量事故。必要时,应由建设单位或监理单位监督施工单位对质量事故的处理情况。

3.对于工程中发现的质量事故,施工单位应在分析原因的基础上制定纠正和预防措施,防止质量事故再次发生。

(2)、工程项目验收投产阶段质量事故的分析处理要求

1.在工程初步验收中发现的质量隐患,有条件的应由责任单位随时处理,不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患由责任单位采取纠正措施后,重新按照验收规范中的有关规定检查验收。

2.工程投入试运行后,发现质量事故时责任单位要及时进行处理,并应采取有效措施防止事故的再次发生。同时要查明原因,彻底消除事故隐患。

3.当出现对通信网络安全运行造成危害的事故时,例如造成通信系统技术指标严重下降,中断通信电路的情况,要积极采取措施组织抢修,尽快恢复正常运行。建设单位必须在24小时内以最快的方式,将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告,并要立即按照管理权限组织事故调查;查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响;组织专家进行技术鉴定;查明事故的责任单位和责任人应负的责任;提出工程处理和采取措施的建议;提交事故调查报告。

[案例7]

1.背景

某通信工程公司于7月份通过投标承担了有线电视网络公司的市内通信管道的施工任务。该工程为敷设12孔波纹塑料管2km,管道沿人行道建设。波纹塑料管等主材由建设单位负责采购,其他材料由施工单位购置。本工程由

一家监理单位负责监理。当塑料制品厂把波纹管送到工地时,监理人员提出要送检验机构进行强度性能的检验,建设单位现场代表认为送检的检验费用高,工程中没有计列这笔费用;同时,产品在波纹管厂进行过抽样技术鉴定,符合要求。监理、施工单位同意了建设单位现场代表的意见。该工程完工后在进行试通时,发现有少部分地段管孔不通。经开挖后检查,发现是由于波纹塑料管强度不够,回填土后产生变形,从而导致管孔不通。

2.问题

(1)该质量事故的主要责任应由谁承担?

(2)怎样处理这个质量事故?

3.分析与答案

(1)该质量事故的主要责任应由施工单位负责,监理单位承担连带责任。施工单位没有坚持材料到现场后必须进行检验的原则,而导致发生质量事故。

(2)施工单位应将这些不合格的波纹塑料管挖出,重新更换经现场检验合格的波纹塑料管。同时,还应通过建设单位向塑料管厂要求赔偿由此而造成的工程材料、工期和人工费用的损失。本例中,建设单位的建议不能代替材料的现场检验。工程材料到达现场后,如果施工、监理单位按照施工规范要求,坚持进行现场检验,发现问题,及时采取措施,就不会发生这样的质量事故。

(三)掌握通信工程施工质量事故的防范

通信工程项目的特点是点多线长,分布面广,系统性强,生产流动性大,施工环境复杂,野外作业多,自然条件多变,现场管理难度大。同时,通信产品更新换代快,新设备、新材料多,施工技术要求高。因此,在施工过程中,对质量的影响因素繁多,如不进行严格的质量管理,局部的问题可能引起全系统性的质量问题或质量事故。为此,必须采取有效措施主动控制,对常见的质量问题应事先加以预防,以免发生质量事故。下面是一些在施工中常见质量事故的预防措施。

(1)、直埋光缆线路工程的质量事故预防

1.直埋光缆埋深不符合要求的预防措施:开挖沟深度严格按设计要求和有关验收标准执行;挖沟时应加强质检,不断进行巡回检查;放缆前沟底应清理平整;回填土应满足规范要求。

2.光缆敷设时打结扣的预防措施:敷设光缆时,应严格按施工操作规程进行;配备必要的放缆机具;根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数;在关键点安排有丰富经验的人员具体负责;保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。

3.光纤接头衰耗大、纤芯在接头盒中摆放不整齐、接头盒安装工艺不合要求的预防措施:对从事光纤接续的技术人员进行技术培训和示范,使其熟练掌握接续、安装要领;对光纤接续仪表进行维护和校准,满足施工需要。

4.光缆对地绝缘不合格的预防措施:在光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤,接头盒必须按工艺要求封装严密。

(2)、杆路工程质量事故的预防

1.电杆倾倒的预防措施:电杆进场要进行严格的质量检查,符合出厂标准;直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超出施工规范要求;杆根装置应按设计和相关操作规程安装,电杆埋深应符合验收规范或设计要求;拉线角度应严格按设计和施工规范要求进行施工,不能随意改动地锚位置;地锚应埋设牢固;电杆回填土要夯实;杆路档位、垂直度和杆路承载负荷必须符合工程设计要求。

2.吊线垂度不符合要求的预防措施:吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光

电缆程式分段进行,分档检查,每档吊线垂度都要满足规范要求;在吊线收紧时,不得使

其过紧。

(3)、市话电缆工程质量事故预防

1.芯线间绝缘电阻小的预防措施:在敷设电缆前应严格检查线间绝缘电阻、耐压和串音等项目,保证电缆的各项电气性能良好;电缆应带气布放;施工完毕后,电缆端头应及时封闭,及时进行气压维护;接头盒应按说明书要求严密封装。

2.接头接触不良或混线的预防措施:在刨电缆端头分线时,要按规定色谱分编芯线;检查接线子质量,压接或焊接工具满足施工要求;接续结束,应认真对线;封装接头套管前应填写接头责任卡片。

(4)、通信管道工程质量事故预防

1.塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施:如果是管孔沟槽地基土质松软、容易下沉的原因,应采取措施夯实地基,并浇灌混凝土基础。接头塑胶使用时,应进行试验;粘接不牢固时,要及时更换。

2.管道漏水的预防措施:敷设的塑料管在接头时,管孑L接头不得松弛,接头两端橡胶圈的质量应良好,接头两端应严密堵封,在人孔内管孔两端应堵封严密。

3.硅芯管漏气的预防措施:硅芯管运到工地后,应作保气试验;敷设时禁止在地面拖、压;回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯管;用接头管接续时,一定要保持接头严密;每段接续(两人孔之间)完成后,可回填部分细土,应按要求作保气试验,确认不漏气后,再回填土。

4.人孔漏水、渗水,体积不符合要求的预防措施:在建人孔时,按照规定尺寸放样,用测量工具经常检查,发现问题,及时纠正;在建人孔基础时,要采取防止漏水、渗水的措施,在砌墙体时,里外都要按要求抹一定厚度的水泥墙面;人孔上覆必须按图纸要求制作。

(5)、室内设备安装工程质量事故预防

1.缆线布放不整齐的预防措施:布放线缆前应设计好缆线的截面;严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆;做好缆线的整理工作。

2.线缆端结的假焊和虚焊的预防措施:焊接前,组织人员进行示范和操作技术交底,选派有经验和合格的操作人员和质量检查人员进行操作和及时检查;选用合格的焊接具,并保证焊接工具工作时的温度满足要求;使用适宜的焊剂。

3.机架、槽道安装不整齐的预防措施:机架、槽道安装的位置、垂度及机架之间缝隙必须满足工程规范要求。

(6)、天、馈线工程质量事故预防

1.天线随风左右摇摆的预防措施:固定在天线支撑杆架上的天线要按说明书加固牢靠。

2.室外馈线受潮、损耗变大的预防措施:要严格按操作规程和操作工艺对馈线接头进行防水处理,如在接头处缠防水胶带时必须由下而上使接头防水可靠。

3.馈线接口处断裂的预防措施:馈线接口应自然对齐,不得强行受力使其扭曲。

4.天线方位角(方向)误差较大的预防措施:应用罗盘或场强仪测定,准确定位,调整天线支撑架位置,固定牢固。

5.防雷措施不到位的预防措施:天、馈线的避雷设施必须按工程设计要求安装,接地装置的电阻值必须经检验合格。

(7)、铁塔工程的质量事故预防

1.拉线塔倒塌的预防措施:要注意拉锚工程质量,埋设位置、深度应符合要求;塔身材料和钢绞绳索规格质量应符合要求。

2.自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:铁塔基础强度和保养时间应符合要求;对于铁塔基础的每道工序必须经监理检验合格,开挖基础坑时,必须挖到地基的持力层,以防止基础不均匀下沉;浇灌基础混凝土时,必须严格按照混合比的要求配置;基础用的钢筋材料要严格检验,必要时,取样送检验机构检验其理化特性;塔身材料必须有出厂的化学成分检验报告,并符合质量要求;地脚螺栓浇灌应牢固,塔身连接螺栓应紧固,焊接点焊接应牢靠,避雷设施完好;在组装塔身时,每安装一层都要用经纬仪进行测量,保持塔身垂直度符合要求。

3.防腐的预防措施:塔身材料必须采用热镀锌钢材,所有焊接点及避雷设施都必须经过防腐处理。

四、数理统计方法在通信与广电工程中的应用

在生产活动中,需要借助一些量化的数据和具体的数学方法,提供客观的依据,以实现对产品的质量加以控制,保障产品的质量。

一、数理统计一般步骤

1.搜集质量数据

收集数据应首先进行数据采集。对于样本空间个体样本数量较少或有特殊要求的项目应采用全抽样的采集方法;对于大多数项目而言,宜采用随机抽样法,包括单纯随机抽样法(本方法适用于对母体缺乏基本了解的情况)、系统抽样法(本方法适用于流水线取样)、分层抽样法、二次抽样法。

2.数据整理

数据整理是进行质量管理的基础。单纯是采集来的数据,并不能明晰地表示出质量的变异情况,只有借助一定的数理方法将原始数据组织起来,才可以将数据和质量信息耦合到一起,成为质量监控的有力手段。

3.进行统计分析,找出质量波动的规律

用数理统计方法分析、判断、找出质量波动的规律。

4.判断质量情况,找出质量问题

在生产活动中,需要借助一些量化的数据、具体数学方法,提供客观依据,来判断质量情况,找出质量问题。

5.分析影响质量的原因

分析影响质量的原因有利于解决质量问题,拟订科学的相应措施及对策。

6.拟订改进质量的对策、措施

拟订改进质量的对策、措施以实现对产品质量加以控制,保障产品质量。

二、常用数理统计方法

1.调查分析法

调查分析法又称调查表法,是利用表格进行数据收集和统计的一种方法。在质量控制活动中,利用统计调查表收集数据,简便灵活,便于整理,实用有效。它没有固定格式,可根据需要和具体情况,设计出不同统计调查表。常用的有:

(1)分项工程作业质量分布调查表。

(2)不合格项目调查表。

(3)不合格原因调查表。

(4)施工质量检查评定调查表等。

应当指出,统计调查表往往同其他统计方法结合起来应用,可以更好、更快地找出问题的原因,以便采取改进的措施。

2.分层法

分层法就是将调查收集到的数据,按不同情况和不同条件分组,每组就叫做一层,然后按统计分析的需要进行分类整理,使其系统化的方法。分层的结果使数据各层间的差异

突出地显示出来,在此基础上再进行层间、层内的比较分析,以便与找到产生质量问题的原因,及时采取措施加以预防。常用的分层标志有:

(1)按操作班组或操作者分层;

(2)按使用机械设备型号分层;

(3)按操作方法分层;

(4)按原材料供应单位分层;

(5)施工时间分层;

(6)按检查手段、工作环境等分层。

3.排列图法

排列图法是分析影响质量主要因素的方法。它是按质量项目的质量问题从多到少的顺序进行排列而采用的一种简单的图示技术。排列图由一个横坐标、两个纵坐标、几个按高低顺序排列的矩形和一条累积百分比折线组成。通常累计百分比将影响因素分为三类:占0%~80%的为A类因素,即主要因素;80%一90%的为B类因素,是次要因素;90%~100%的为C类因素,即一般因素。由于A类因素占存在问题的80%,此类因素解决了,质量问题大部分就解决了。因此在质量改进项目中,少数的项目往往起着主要的、决定性的影响。通过区分最重要和最次要的项目,就可以用最少的努力获得最大的改进。

排列图有两个作用:一是按重要顺序显示出每个质量改进项目对整个质量问题的作,二是识别进行质量改进的机会。排列图的应用程序是:

(1)搜集一定时间的数据。

(2)确定分类项目,可按不合格的项目、作业班组以及质量事故造成的经济损失等分类。

(3)统计各项目的数据,即频数;计算频率、累计频率。

(4)先画左纵坐标;再画横坐标,根据各种影响因素发生的频率多少,从左向右排列在横坐标上,各种影响因素在横坐标上的宽度要相等;再画右纵坐标。

(5)使左纵坐标与右纵坐标等高,把左纵坐标大约1/3高处定为与最大项目频数接近的数。

(6)根据纵坐标的刻度和各种影响因素的发生频次,画出相应的矩形图。

(7)根据计算的累计频率,按每个影响因素分别标注在相应的坐标点上,再将各点连接成曲线。图中的点要在矩形之间的交界处或在矩形宽度的中间。

(8)在排列图上写明标题。

4.因果分析法

因果分析法是一种逐步深入研究和讨论质量问题的图示方法。运用因果分析法可以制

定对策,解决工程质量上存在的问题,从而达到控制质量的目的。其制作步骤如下:

(1)决定特性,就是要解决的问题,放在主干箭头的前面。

(2)确定影响质量特性的大枝,即影响工程质量的因素。

(3)进一步划出中、小细枝,即找出中、小原因。

(4)反复讨论,补充遗漏的因素。

(5)针对影响质量的因素,有的放矢地制定对策,并落实到人和时间,通过对策计划表形式列出。

5.直方图法

直方图便于制定质量标准,确定公差范围,可以判明质量分布情况是否符合标准的要求。其缺点是难以反应动态变化,而且需要收集的数据较多,否则难以体现其规律。

6.管理图法

管理图又叫控制图,它是反映生产工序随时间变化而发生的质量变化的状态,即反映生产过程中各阶段质量状态波动的情况。质量波动一般分两种情况:(1)偶然因素而引起的正常波动;(2)系统因素而引起的异常波动。借助本方法发现异常波动并加以排除,使质量只受正常波动的影响,符合正态分布的规律。

7.相关图法

本方法利用直角坐标系,观察出产品质量和影响因素之间并不严格的函数关系。通过控制容易测定的因素达到控制不易测定的因素的目的,以便对产品或工序进行有效的控制。例如在测试接收灵敏度时,常常受仪表的性能限制,测试误码率在10的-7~-10次方量级上的值,描出灵敏度的直线形,从而推断出一12次方量级上的灵敏度。

[案例]

1.背景

在X市本地网通信线路工程中,某施工处承担户线安装部分,包括分线设备下线(称爬杆线)和用户室外线两部分。线缆走向整齐、合理,并于8日30日全部安装完成,从9月1日开始由技术人员对线缆进行测试,在测试过程中发现其中存在很多质量问题,统计如表所示:

用户缆测试不合格统计表

2.问题:

(1)请施工单位应用排列图法来分析存在的质量问题?

(2)存在的主要质量问题是什么?

3.分析与答案

(1)首先将在测试过程中发现的不合格项原始资料进行加工整理,画出排列表和绘出排列图。采取排列图法可直观地看出影响质量的主要因素,便于有针对性的前期预防和后期检查,确保工程质量。如表2、图1所示。

(2)通过排列图法分析可以看出,在测试过程中发现的主要质量问题是线序有误及端头制作不良两项,这两项出现的不合格数占全部不合格的76.25%,因此这两项应作为质量改进的主要对象。

用户缆测试不合格项排列表

序号不合格项频次累计频数累计频率(%)

1 线序有误45 45 56.25

2 端头制作不良16 61 76.25

3 插头插接不牢固7 68 85.00

4 连接器质量不良

5 73 91.25

5 线缆性能不良 3 7

6 95.00

6 设备接口性能不良 2 78 97.50

7 其它 2 80 100.00

[案例2]

1.背景

某电信工程公司承担综合楼SDH通信传输设备安装

工程,该工程是引进的国外设备。工程进度已完成了

60%,质检员在进行阶段性检查时发现大部分测试结果不

合格。

2.问题

(1)利用因果分析法图示工程中影响,测试质量的因

素。

(2)针对质量因素制定改进措施。

3.分析与答案

(1)从最末一层的原因中选取和识别(一般为3—5个)对结

果有最大影响的原因,并对它们做进一步的研究、论证,

然后采取措施和控制等,见图2。

制定改进措施表

项目序号问题原因改进措施

人1 基本知识差作好新人培训

2 责任心差明晰责权、关爱职员

工艺3 接头不良严格技术规范

4 线序有误标识及时,明晰;多次检查对线

5 绑扎不当严格技术规范

材料 6 线缆质量不良加强进货检验

浅谈通信工程施工质量控制

浅谈通信工程施工质量控制 发表时间:2019-07-26T11:32:23.447Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:黄许强 [导读] 摘要:随着通信产业的高速发展,通信工程施工质量越来越受到企业的关注,这也是通信施工企业增强核心竞争力的主要内容。 中通服建设有限公司 528000 摘要:随着通信产业的高速发展,通信工程施工质量越来越受到企业的关注,这也是通信施工企业增强核心竞争力的主要内容。下面以加强通信工程施工质量控制的重要性为切入点,探究提出通信工程光、电缆施工质量控制措施及一些保障性控制措施,以促进提高通信工程施工质量。而且通讯工程建设具有建设点多,建设范围广等特点,这给保证施工质量带来了很大要求。因此,为了确保通信工程的整体建设质量,必须加强对施工的质量控制和监管。本文将对通信工程中的施工特点及质量影响进行分析,并对通信工程施工中的质量控制提出有效的对策。 关键词:通信工程;施工质量;控制 引言:通讯工程属于一种高新科技产品,其施工质量会受到诸多因素的干扰,例如,通讯工程不能进行任意移动,其项目生产出来的产品种类多样,对施工环境的要求非常严格,这导致施工人员需要不定时地转换工作地点,并且施工过程中具备一次性特点,不能进行均衡生产。除此之外,在实际施工过程中,还需要多个工种同时施工作业,与外界保持联系,否则将会给施工质量带来严重影响。以上这些原因都给通讯工程施工增加难度。为此,做好通讯工程施工质量控制非常重要。 1、通信工程项目的施工特点 就通信工程项目而言,其施工技术特点主要体现在以下几个方面上:其一,流动性大。因通信工程项目本身具有不可移动性的特点,所以施工人员在完成一个站点的施工任务后还要转移至新的站点上进行施工,而在转移的过程中,包含各种较小的变动性和流动性;其二,一次性。由于通信工程项目生产的产品具有单件性和种类多样性的特点,从而导致了施工很少按同一个模式进行大批量生产,每个施工环节基本都是一次性的,这样一来使施工难度大幅度提升;其三,通信工程项目施工与一般的建设工程不同,其施工作业条件非常艰苦,并且受外界因素影响较大,这为均衡生产带来了一定的困难;其四,点多、面广、协作关系较为复杂。通信工程项目建设涉及多个专业,在实际施工过程中不仅需要多工种同时作业,而且还需要与外界多个单位进行直接联系,若是施工过程中某个方面协调不到位,便有可能影响到工程施工质量和进度。 2、通信工程施工质量的影响因素 2.1 通信工程建设过程中,人为因素的影响 所谓的人为因素,可以从人为因素这个名字中直接了解,就是在通信工程施工建设的过程中,所有有关于通信工程建设的施工人员、设计人员以及有关部门的负责人员等等。换句话说,也就是为什们人为因素会对通信工程施工质量带来影响,通信工程施工质量的好坏,主要原因就是因为在通信工程建设的过程中,都是由施工人员、设计人员以及有关部门负责人的思维观念、工艺技能、思维模式、个人道德、心理素质以及身体素质决定的,他们的决定会对通信工程的施工质量,带来直接或者是间接的影响。 2.2 通信工程建设过程中,施工材料与施工设备因素的影响 每个工程建设最基本的物质基础就是工程建设的过程中,用到的施工材料以及施工的设备。当然,通信工程建设的物质基础也是施工材料与施工设备。如果通信工程施工过程中,用到的施工材料和施工设备自身的质量就有着明显的缺陷,那么一定会对整个通信工程施工质量的好坏有影响,例如,通信工程建设的过程中,最常用到的一种施工材料是光导纤维,即人们常说的光缆,如果对光导纤维的选择或者是都用的劣质光导纤维,就会给通信工程以后的使用年限带来影响,是的通信工程的建设不能达到相关标准。在通信工程建设的过程中,还有施工的设备也会给通信工程的施工质量带来影响,那就是施工的设备,而在通信工程建设的过程中,最常会被用到的施工设备就是仪器仪表,使用仪器仪表的精度等级、功能等级以及规格等级,都是根据通信工程建设时的具体情况决定的,因为通信工程在建设的过程中,会有很多特殊的施工要求。如果在通信工程施工的过程中,将仪器仪表的使用打乱或者是操作人员操作不正确,就会给局部的通信工程的施工质量造成严重危害,最终会导致给整体的通信工程的施工质量带来严重的影响。 2.3 通信工程建设的过程中,施工的工艺和方法因素的影响 在整个通信工程建设的过程中,决定通信工程施工质量好坏的关键,那就是施工的工艺以及施工的方法。在大多数情况下,通信工程施工的工艺以及施工的方法都会在通信工程建设之前,就做好了有关的确定工作,若是没有特殊原因的干扰,就不会再在通信工程建设的过程中进行随意的更改,只有选择好施工的工艺,才能将各类的新技术以及各类的新材料,逐步的渗透到通信工程建设工作的里面,并将好技术、好材料以及设备间的关系与联系协调好,尽可能的发挥出各类的新技术以及各类的新材料的优越性能,也就是说在实际生活中,通信工程施工质量的好坏,很大程度上是由施工的工艺与施工的方法选择是否正确决定的。 3、通信工程施工质量控制措施 3.1 施工之前的质量控制 通讯工程施工单位应当先对设计图纸进行确认,再对工程量的设计情况进行核对,没有任何错误之后,进行施工指导书的编制,同时还要对备料情况进行计划;准备通讯工程施工技术相关资料,例如施工规范或者是质量验收标准等,制定出有效、科学的组织计划,以及相应的质量控制措施;最后做好各种施工仪器设备的检查工作,对这些仪器设备进行仔细检查,如果发现存在任何遗漏,都需要及时将其补上凑齐,确保施工能够顺利进行。 通讯工程中会使用光缆,因此还需要在正式开始施工之前,对光缆进行单盘测试,以此来保证各项指标满足施工设计需求;同时还需要对光缆的型号以及规格等进行核对,观察其是否满足订货合同需求,特别是光缆的外观质量,更是检查的重点,看其包装是否存在损坏现象,以保证光缆性能的良好性。 3.2 施工现场的质量控制 通信工程在施工现场会架设光缆,并且架设质量也会给工程的后续工作质量带来直接影响。为此,施工人员在架设光缆时,应当减少对其线路的移动,因为,受到环境因素的影响,如气温变化、风荷载等,会致使光缆出现移动现象,这在一定程度上会直接影响它的传输效率,所以设计时一定要让光缆的弯曲半径符合相应规定需求。同时光缆线路在实际架设过程中,还会跨越铁路与河道等,所以要想避免光缆线路出现下垂现象,需要在架设时使用强度较高的钢绞线;如果光缆在线路中间部位需要进行接续时,需要选用合适的捆扎方法,但

施工各阶段质量控制要点一览表

控制阶段施工 施工各阶段质量控制要点一览表(附表1) 控制环节控制要点主要控制内容 主要 工作依据 工 作 控制人 见 证 准 备 工 作 1审图 制定施工 2工艺文 件 3技术交 底 4机具、 材 料进与 发 人员 资 5质审 查 6材料检验、试验 7开工报告 8轴线标 高 垂直度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 图纸会审 施工组 织 设计 分项施 工 工艺 每个分项 工程均 有 计划进 场 验收 保管与发 放 施工队 伍 素质审 查 焊工、试 验特殊工 种资质 材料检 验 及试配 确认施 工 条件 楼层 图纸的完整性、 合法性、合理性 合理性、先进性、 可行性,对工期、 质量有保证 对分部、分项工 程要有其可行先 进的工艺文件 内容齐全,有交 接人签字 有计划、质量合 格方可进场 按要求保管,按 定额发料 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 特殊工种必须持 证上岗 各种原材料必须 进行复验与试配 查“三通一平” 情况,准备工作情 况 定位放线、标高引 测 项目 工程师 技术科 技术科 技术科 材料、机 械 科 库管员 项目 经理 项目 经理 试验员 项目 经理 测量员 施工图及技 术文 件 企业施工能 力、技术水 平、图纸 施工组织设 计、图 纸 图纸、工艺 文件 材料预算、 进度计、质 量标准 用料计划 有关上级 文件 有关上级 文件 材料、试验 标准 企业标准 控制点线 会审 记录 施工组织设 计 工艺 文件 交底书 合格证证实 定额 领料单 资质 证书等 操作 许可证 复验报告、 试验 报告 开工 报告 放线 记录 施工阶段 9 基 础 工 程

高海拔-高寒地区沥青路面施工质量控制要点

高海拔\高寒地区沥青路面施工质量控制要点 摘要:热拌沥青路面对气温、材料等要求较高,在高海拔、高寒地区施工沥青混合料施工难度大,本文依托省道217、216线理塘县城至稻城亚丁公路改建工程总结在高海拔、高寒地区施工沥青路面的质量控制要点,供相关项目参考。 Hot mix asphalt road surface temperature, material requirements higher, at higher elevations, alpine region asphalt mixture construction difficult, this paper relies on highway 217, 216 lines of Litang County to the Daocheng Aden highway reconstruction project in high altitude, alpine region asphalt pavement construction quality control points, for the relevant project reference. 关键词:高海拔、高寒、沥青路面施工工艺、质量控制。 一、项目概况 省道217、216线理塘县城至稻城亚丁公路改建工程项目北接川藏公路南线G318,南至稻城县香格里拉镇。是出川通往滇西北的交通要道,也是四川甘孜州主要干线公路之一。 该项目全长224.668Km,全线分为四个路面标,我项目部承担第四合同段,全长46.075Km(K178+000-K224+140) 二、项目存在的困难 1、气候和高原 项目所在地甘孜州地处我国最高第一级阶梯向第二级阶梯云贵高原和四川过渡地带,属于青藏高原的一部分。地面平均海拔3500米以上。 项目所在地属于大陆性季风高原型气候,气候变化主要受海拔高度的制约,海拔每升高100米,气温则下降0.6℃.主要特点是气温低,冬季长,无霜期短,降水较少,旱雨季分明,光照强度大。项目所在海拔年平均气温在3-11℃,20年极端最低温度为-27.6℃. 2、人员和机械 高原对人会造成一定的诸如头疼、无力、食欲不振等影响外,对各种路用机械造成不利影响,随着海拔升高大气压下降,空气密度减少,会使得机械作业效率下降,影响工作质量和效率。 3、高速公路的标准进行质量控制 虽然该项目设计为二级公路,但设计技术指标按照高速公路标准进行质量控

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

通信工程施工阶段质量控制关键点

通信工程施工阶段质量控制关键点 本文为形成通信工程施工阶段的质量控制统计采样对象数据,从实际工程施工阶段的技术交底、施工环境检查、工程货物管理、施工过程、施工阶段后期和风险评估与控制六个方面介绍便于形成统计对象的质量控制关键点。 标签:通信工程;质量;控制 一、引言,经济全球化的迅猛发展,使得机遇与挑战并存。入世之后,对于作为“世界级制造中心”的中国而言,如何不断提升产品质量已成为关系国际竞争力的战略性考量。推进全面质量管理理论在我国的应用与发展已成为企业可持续成长的必由之路。工程质量是企业素质的综合反映,是项目管理水平的重要标志,质量是企业的生命线。在质量管理工作中,实行“企业自检,社会监理,政府监督”三级质量管理体系。通信工程质量施工阶段控制是关键。 二、正文,随着我国通信产业的迅猛发展,通信工程施工质量成为运营商及设备厂家越来越关注的重点,也是众多通信工程施工企业打造核心竞争力的重点内容。针对质量控制有很多的理论专著和方法,其中质量控制的统计方法更易于形成直观的统计数据量便于分析问题,保障质量控制的持续改进。对于通信工程质量控制中的施工阶段质量控制,形成科学的统计模型更加有利于直观地对质量实施管理控制,实现工程质量目标。本文为形成通信工程施工阶段的质量控制统计采样对象数据,从实际工程施工阶段的技术交底、施工环境检查、工程货物管理、施工过程、施工阶段后期和风险评估与控制六个方面介绍便于形成统计对象的质量控制关键点。利于同业人员应用系统科学的质量控制理论和统计方法形成通信工程施工阶段质量分析数据,实现通信工程施工阶段质量控制模型,对企业科学提高施工质量提供分析依据。 1技术交底 技术交底完成是通信工程从设计转向实施的关键。工程设计文件是工程施工的指导文件。在通信工程开工前,由建设方组织设计人员、现场监理人员、设备厂商技术负责人进行全面的技术交底。按工程的复杂程度,可按照不同的专业组织项目施工的交底工作。通过专业的技术交底,实现现场的环境情况及各专业的配合情况校验工程设计文件的可行性及合理性。完成技术交底即确认前期项目设计阶段工作成果质量符合当前施工阶段的质量前提条件,为后期通信工程施工提供适用的指导文件。认真分析设计图纸,核对设计工程数量,编制施工作业指导书、施工调查报告、备料计划。准备充足的施工技术资料以及其它施工用资料。编制实施性施工组织设计、质量计划、创优规划、创优措施和各项保证工程安全、质量和工期的措施。检查施工用机具及仪器仪表等是否已经备齐,仔细阅读有关的技术说明书。 2施工环境检查

施工阶段质量控制点及措施

施工阶段质量控制点及措施 施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节,工程质量优劣很大程度上取决于施工阶段的控制。工程质量的控制管理,实际上是监理方组织参加施工的各施工单位按合同标准进行建设,并对形成质量的诸因素进行检测、核验,对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程,这是监理方的一项重要职责。 根据工程的设计结构、地形地面貌、地物、交通等因素。本方案计划进场后即开始结合面清基,同时开始简易围堰施工,再进行挡墙施工等,本工程工作量大,工作面广,易分散施工作业。 质量控制的要点与措施: 一、测量工程:测量工程贯穿于整个施工过程,是建设的重要环节,该项目是重点市政工程,相对于建筑工程,其施工范围大,测量工作量也非常大,测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步,其质量好坏直接影响工程产品的综合质量,且并制约着施工过程中有关工序的质量,从而影响到整体的质量。因此,工程测量控制可以说是施工中事前质量控制的一项基础工作,它是施工准备阶段的一项重要内容。监理工程师应将其作为保证工程质量的一项重要内容。在监理工作中应由测量专业监理工程师负责工程测量的复核控制工作。

1、根据建设单位提供的规划红线、界线及水准点并严格按照设计施工图纸进行观测建筑物定位控制布设及高程引测。 2、根据施工设计图纸设置河岸线的轴线控制,并在施工现场内布设相应的控制点,计算各控制点的坐标,具体位置施工时作出详细布置。对现场的轴线、复核单,由业主及监理、设计单位复核及签章。 3、各点投线时采用全站仪,J2 经纬仪、D[ [600测距仪。另根据业主提供的水准点,使用DS3水准仪,不受施工影响处设置临时水准点六处,作为以后高程引测的基准,并不定时进行校核。 4、本建设定位起始点与红线间平面位置误差控制在士30-土50MM之间,高程引测误差控制在士30MM 内。 5、严格按照水利工程的规划要求进行沉降观测点的布设,在施工阶段,按施工要求,逐段逐项做好沉降观察,并做好记录资料,及时请业主、监理复核签证。 二、污水截流、河道疏浚及清运淤泥工程 河道土方开挖前,首先对河道开挖边线范围内的植被、建筑垃圾及其他杂物进行清理。清理工作拟采用人工与挖掘机配合进行。表面植被如棉花杆、芦苇等采用人工拔除。对建筑垃圾及芦苇根、树根等则由挖掘机挖至施工场地以外业主指定地点堆放或掩埋,清除的植物根茎等则在业主指定地

高速公路施工质量控制要点

质量通病精细化控制要点 路基工程 一、填方路基滑坡、塌陷 表观现象 在半填半挖路段或跨越深沟、峡谷的高填方路段,土质材料填筑的路基容易出现滑坡、塌陷现象。 原因分析 a.路基基底存在软土层,且厚度不均匀。 b.填土速度过快,施工沉降观测、侧向位移观测不到位。 c.路基填筑层压实宽度不够或边坡二次贴补。 d.填筑材料含水量高或采用了透水性较差的材料填筑且处理不当。 e.路基顶面长期积水。 f.边坡较大路段未分层填筑。 控制要点 施工措施: 1.填筑前认真查阅地质报告,对地面以下埋深较浅的软土层要处理到位。 2.加强高填方填筑的沉降观测,发现问题及时处理。 3.高填路基应分层填筑,至少每填筑三层要测量一次中线偏位和填筑宽度。保证填筑宽度。 4.合理选择路基填料,严格控制填筑材料的含水量。 5.路基填筑顶面满足排水要求,加强雨水和地下水的排除,提高路基水稳定性。 6.严格控制填筑厚度,纵坡较大路段应开挖台阶分层填筑。 管理措施:

1.在填筑前做好承载力试验,并报监理工程师认可。 2.严格执行分项工程开工审批制度,路基填筑前应确定填筑材料、填筑厚度和碾压设备,逐级上报,经总监办批准。 3.制定高填路基填筑作业指导书。 4.压实度每层必检,三层必报,监理验收。 5.明确填筑路段施工负责人、监理责任人,路基填筑完工之前不得随意换人。 二、桥涵构造物端部路基沉陷 表观现象 小桥涵、通道台背回填碾压不密实,造成沉降不均匀,桥头跳车,桥面混凝土与桥头路面出现陡坡或错台。 原因分析 a.软土路基不均匀沉降,路基与构造物沉降量不一致。 b.桥头填筑材料选择不当,填料水稳定性差。 c.未分层填筑,压实度未有效控制。 d.桥头被雨水冲刷、淘空。 e.结构物附近压实机械无法靠近,局部压实度不足。控制要点 施工措施: 1.认真选择填筑材料,做好填筑材料的各项试验,严格控制填料粒径,禁止土石混填。 2.填筑厚度力求最佳,压实设备满足要求,保证压实效果 3.要求每层必检,监理抽检,并做好检测记录。 4.桥头台背回填尽可能与路基填筑同步进行,压路机碾压不到的位置,采取水泥或石灰稳定,机械夯实。 5.做好桥头回填的防水和排水工作,防止雨水浸泡和冲刷。

施工质量控制流程及控制要点说明

施工质量控制流程及控制要点 (土建专业) 6.1精装饰工程 6.1.1 编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 《木结构工程施工质量验收规》(GB50206-2002) 《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95) 《建筑物防雷设计规》(GB50057-94) 《建筑部装修设计防火规》(GB50222-95) 《轻钢龙骨隔墙吊顶工程设计施工验收规》(DBJ08-210-95) 《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB50325-2001)等。

6.1.2工作流程(一)质量控制总流程

(二)装饰材质核定流程

(三)装饰工程质量控制程序 6.1.3 工作方法及措施 (一)深化设计的控制 1、建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2、承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应资质,并应建立质量管理体系。 由于设计原因造成的质量问题应由设计单位负责。 3、承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察, 设计深度应满足施工要求。 4、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及 主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质

的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。(二)装饰材料的控制 1、装饰材料进场使用前应由施工单位提供样品,确认、封样,作为材料进场验 收的依据。 2、建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行 标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑部装修设 计防火规》(GB50222)、《建筑设计防火规》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规》(GB50045)的规定。 4、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量 标准的规定。 5、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行报验与验收材料应完好, 应有产品合格证书。中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。 6、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修质量验收规》各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。当合同另有约定时应按合同执行。 7、当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量发生争议 时,应进行见证检测。承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质。(四)施工过程控制要点 1、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构 或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 2、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场 的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 3、建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行 装饰装修前,应对基层进行处理并达到本规的要求。 4、建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件),并应经有

通信工程施工中的质量控制措施

1、施工质量保证措施 1.1、施工质量保障措施 为确保工程质量,符合设计要求及有关规范的规定,实行过程控制为主,工后检测为辅的方法,从人员、设备、材料、施工前的准备、工程施工过程等方面对工程质量进行预控。施工中及时、认真填写原始记录,不允许事后编写。每天资料都应做好签认、汇总工作,发现问题及时改正。 (1)、在质量控制中对人员的要求 1)、实行岗位责任制,做到定机、定人、定岗、定责。对现场施工和质检人员进行培训,从干部到职工都强化质量意识,凡参加施工的人员上岗前首先要了解、掌握、重温有关施工技术规范,明确岗位责任,做到未经培训不得上岗。 2))充分发挥质检人员对工程质量的控制作用,对成型后的每根桩实行施工队、项目部全过程工地自检,全部合格后方可报请监理组抽检。项目部质检人员和监理人员对质量具有一票否决权。 3))推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制,用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。科学地组织各项技术工作,建立正常的工程技术秩序,把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量,缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。 4)、建立健全各级技术责任制,正确划分各级技术管理工作的权限,使每位工程技术人员各有专职、各司其事,有职,有权、有责。以充分发挥每一位工程技 术人员的工作积极性和创造性,为本工程建设发挥应有的骨干作用。 5)、建立施工组织设计的施工方案审查制度,工程开工前,将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工,以及新技术新材料的使用,我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施,以及新技术新材料的试验,鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。 6)、建立严格的奖罚制度:在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员,根据公司有关规定,制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施,尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖,对违章施工造成质量事故的人员进行重罚,不允许出现不合格品。 7)、建立健全技术复核制度和技术交底制度,在认真组织进行施工图会审和技 术交底的基础上,进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工

砌筑工程施工质量控制要点

第一章:砌体工程施工前的准备工作 1、建筑砂浆搅拌现场必须悬挂配合比报告,并配置磅秤,工人在操作过程中严格按配合比进行搅拌,水泥砂浆必须在3H(2H)内用完,严禁使用隔夜砂浆进行砌筑。 2、砌块及配砖在砌筑前,提前一天浇水湿润充分,严禁干砖上楼润湿及干砖上墙。 3、不计算模数,会造成灰缝过大不均,增加施工成本,植筋位置错误 4、按照砌体施工检验批做好对楼层的放线工作。楼层放线应以结构施工内控点主线为依据,根据建施图弹好楼层标高控制线和墙体边线。 5、砌体放线合格后,与砼结构交界处采用植筋方式对墙体拉接筋等进行植筋,其锚固长度必须满足设计要求。植筋位置根据不同梁高组砌排砖按“倒排法”准确定位,钻孔深度必须满足设计要求;孔洞的清理要求用专用电动吹风机,确保粉尘的清理效果;墙体拉接筋抗拔试验合格后才能进行砌筑。 6、构造柱的设置严格按建施图要求进行布置,纵筋搭接长度必须满足设计要求,搭接区域箍筋按要求加密设置。构造柱采用预埋钢筋时,应确保钢筋留设长度满足搭接要求。 7、所有卫生间墙根按强规要求采用C20素混凝土(200㎜高、宽同墙后)进行浇筑,砼浇筑前,必须进行凿毛,并用水冲洗湿润,浇筑时必须确保密实。 8、楼层内砌体材料堆码尽量靠墙放置,应均匀分散不得集中。 9、所有预制过梁必须严格按设计图集及相关规范要求进行制作,制作完成后用墨汁标注上下方向,避免安装过程中钢筋位置反向。过梁要求提前制作,安装时必须确保强度达到设计要求。 第二章:砌体工程施工质量控制要点 1、所有墙体砌筑三线实心配砖(除卫生间素砼浇筑200mm外),砌筑完成后,对照各方确认的固化图对所有墙肢、门洞及门垛、窗洞等尺寸进行复核。门窗洞口的高宽必须含地平和抹灰厚度。 2、排砖至墙底铺底灰厚超过2㎝时,应采取细石砼进行铺底砌筑。门洞控制尺寸严格按图纸要求留设。 3、墙体砌筑前根据墙高采用“倒排法”确定砌块匹数,采取由上至下原则,即先留足后塞口200㎜高度(预留高度允许误差±10㎜),然后根据砖模数进行排砖。

小型预制构件施工质量控制要点

小型预制构件施工质量控制要点 一、施工准备阶段质量控制 1、人员 人员准备的核心,一是做好技术培训,明确质量标准,把生产过程和工艺规范化、制度化,使每个工人知道干什么,怎么干。二是稳定施工队伍,保证一线生产作业人员稳定。 2、设备 混凝土拌合采用60型强制式搅拌机,配备自动电子计量装置,保证混凝土拌合均匀。根据构件类型采用选择振捣设备,框格条、六棱砖、隧道排水沟盖板采用平面振动台,U型渠、拱形骨架插入式振捣棒振捣。 3、材料 水泥对于砼强度和砼色泽有较大影响,设计上C20砼使用32.5水泥,实际施工中使用42.5水泥,可以有效提高早期强度,防止拆模时缺边掉角,减少脱模时间,提高生产效率。 砂应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂或人工机制砂,细度模数不小于2.3,含泥量小于3%,严禁使用山砂、土砂。 碎石要求石质坚硬,抗滑、耐磨及清洁,符合连续级配要求。 4、模具 小型预制件通常采用钢模或塑模。钢模具有抗变形、能力强,易于拆模,生产效率高的特点,但是混凝土外观质量通常不好。为使砼表面光滑细腻,颜色均匀,有光泽,宜采用无再生塑料模具,进行特殊加肋设计,使模具具有良好的强度和耐久性。 5、配比 混凝土配合比设计,各项指标均满足技术要求,配合比设计须经工地中心试验室、现场拌和站检验,认定其可靠性。对水泥、水、碎石、砂的用量准确调试,经试拌检验无误,方可大面积施工。 6、拌合 全部材料装入搅拌筒(从搅拌加水算起)至开始出料的最短搅拌时间不得低于2分钟。搅拌后的混凝土,应检查混凝土拌合物的和易性。混凝土拌合物应拌合均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。拌合后的混凝土的坍落度应控制在30mm-70mm之间,坍落度过大的话对于钢模板来说,漏浆的现象就会很严重;对塑料模板而言,虽然不存在漏浆的问题,但是坍落度过大会带来的过多水分,使得模板底的水泡不能完全排出,使得构件表面出现麻面。坍落度过小,使得混凝土显得很干硬,在振捣的过程中不容易产生稀浆,使得气泡没有借助的导体传出,产生过大的气泡。

市政道路工程质量控制要点

市政道路工程质量控制要点 从现在的施工管理模式上看,不论是甲方、监理、项目经理等管理人员,还是现场的机械操作手及工人,真正的负责技术统计和现场技术交底及施工指导的人,其实只有现场技术负责人。一人而已,如果一个项目部的技术负责人经验丰富,技术全面,则施工质量有所保证,反之则会出现施工现场混乱,甚至出现质量问题,基于以上问题我提议现场监理切实复核工程数据,甲方按监理程序层层监督,以尽量避免由于现场技术负责人的自身技术缺陷而引起的不必要的失误,并针对工程的各分部分项工程都提出质量控制点及控量方法: 灰土质量控制 通过几年灰土施工工艺的推广,现在昆山灰土施工的技术及工艺已基本成熟,但是从现在的检测手段上看还是不足以反映质量的真实情况,而且从业人员的自身经验及技术也是良莠不齐为了加强灰土施工的质量,建议亮化质量控制点及控制方法。 1、灰土原槽开挖: a、排水沟的开挖标准(宽度1米、深度米、线形要直)现场监理要进行测量。 b、作用:1、排明水

2、降低地下水位 c、在灰土前两层施工期间必须随时保证明沟无积水。排水沟做的好坏直接影响到第一层灰土质量。 2、第一层灰土施工 第一层灰土多用于稳定路床,只能用轻型压路机,碾压稳住路床,用重型压路机,更容易产生弹簧。根据现场情况局部路段要适当加大灰土填筑厚度。 3、明暗浜施工灰土施工: 不同河塘处理方案有不同的标准,一般情况,只要挖除黑色淤泥质土就可以了。如抛石挤淤泥就不需要挖除太多的淤泥。(正常路面以下1.5米深度,车辆行驶的作用力几乎影响不到的)灰土必须是闷好的灰土,在等待回填,这样回填进度和质量保证。 挖机与压路机在河浜段碾压误区:挖机重量达到标准但接触面积太大,压实功达不到要求,能上压力机时不可用挖机。 台阶标准 修筑的台阶台接长度最少要达到1米以上,灰土回填两层要挖一个台阶,不然台阶起不了作用。

建筑工程施工过程质量控制要点

影响土建施工质量的几大因素 建筑工程土建施工项目质量问题表现形式多种多样,如建筑构筑物的错位、变形、倾斜、倒塌、破坏、开裂、渗水、漏水、刚度差、强度不足、断面尺寸不准等,究其原因,可归纳如下几点: 第一,违背建设工程的法律、法规、规范。第二,地基加固处理不好。第三,建筑材料及制品不合格。第四,自然条件影响。第五,土建工程施工项目周期长、露天作业多,受自然条件影响大。未认真进行地质勘察,提供地质资料、数据有误。第六,设计考虑不周,结构构造不合理,计算简图不正确,计算荷载取值过小,内力分析有误,沉降缝及伸缩缝设置不当,悬挑结构未进行抗倾覆验算等,都是诱发质量问题的隐患。第七,施工和管理问题,熟悉图纸不够,按图施工不严格。不按有关施工验收规范施工。不按有关操作规程施工。缺乏基本结构知识。施工管理紊乱,施工方案考虑不周,施工顺序错误。技术组织措施不当,技术交底不清,违章作业。不重视质量检查和验收工作等。 控制土建施工质量的几点措施 第一,必须树立起牢固的质量意识和质量责任感,把质量是生命的意识灌输给全体员工,认真查看图纸,听取设计交底,领会设计意图,做出科学严谨细致的施工组织方案。 第二,施工前的质量控制。首先要建立各级质量责任制,明确项目经理是工程质量的第一责任人,总工程师为质量技术责任人,施工队各级也同时建立质量责任制,真正做到了层层把关,各负其责。其次要实施质量否决权,发现质量隐患一票否决。最后要对有关设计、勘察文件认真阅读审查监督。同时形成信用约束力,促使建设主体改进质量管理保证体系,有效促进质量体系良性运作,规范所有主体各个层次、各个环节的质量行为,严格内部质量管理制度和质量检查控制,实现设计和勘察文件的质量满足有关法律、法规和强制性标准的要求。

通信工程光缆施工质量控制分析

通信工程光缆施工质量控制分析 发表时间:2018-02-05T15:32:34.517Z 来源:《防护工程》2017年第28期作者:梁愉 [导读] 近年来,我国的光纤通信技术得到了迅猛发展,使得光纤网络也不断延伸,敷设环境越来越复杂化。 天津协盛科技股份有限公司天津 300400 摘要:近年来,我国的光纤通信技术得到了迅猛发展,使得光纤网络也不断延伸,敷设环境越来越复杂化。怎样在复杂环境下确保光缆通信工程的施工质量,就成为当前所有通信工作人员应关注的重点问题。由于光缆通信工程的施工技术含量较高,且光缆本身具备较小的抗拉强度以及较低的机械强度,使得在光缆通信工程施工中,稍不注意就会严重影响到整个工程的施工质量以及使用功能。 关键词:通信工程;光缆施工;质量控制;分析 1导言 近几年,伴随着光纤通信技术的不断发展,光纤网络得到了不断的延伸,这就导致敷设环境越来越复杂。结合光缆通信工程施工,对光缆的敷设质量进行研究意义深远。 2通信工程项目的施工特点及其质量影响因素分析 2.1施工特点 就通信工程项目而言,其施工技术特点主要体现在以下几个方面上:其一,流动性大。因通信工程项目本身具有不可移动性的特点,所以施工人员在完成一个站点的施工任务后还要转移至新的站点上进行施工,而在转移的过程中,包含各种较小的变动性和流动性;其二,一次性。由于通信工程项目生产的产品具有单件性和种类多样性的特点,从而导致了施工很少按同一个模式进行大批量生产,每个施工环节基本都是一次性的,这样一来使施工难度大幅度提升;其三,通信工程项目施工与一般的建设工程不同,其施工作业条件非常艰苦,并且受外界因素影响较大,这为均衡生产带来了一定的困难;其四,点多、面广、协作关系较为复杂。通信工程项目建设涉及多个专业,在实际施工过程中不仅需要多工种同时作业,而且还需要与外界多个单位进行直接联系,若是施工过程中某个方面协调不到位,便有可能影响到工程施工质量和进度。 2.2影响因素分析 一是人为因素。这里的人主要包括参与工程建设的相关人员,如施工人员、现场监理、管理人员以及设计人员等等。在整个工程项目建设中,人既是主体,也是组织者、操作者和管理者,他们的意识、技能、状态、能力以及道德等方面,都在一定程度上对工程质量有着直接影响。二是原材料和设备。在通信工程建设中,材料和设备属于物质条件,也是确保工程质量的基础条件之一。一旦材料出现质量问题,势必会对工程整体质量造成直接影响。通信工程中使用最多的材料是光导纤维,即光缆。这是一种较为柔韧的材料且分为很多规格,若是选择不当或是选用了劣质的光缆,均会对工程施工质量造成非常严重的影响。此外,在通信工程施工中,仪器仪表是不可或缺的设备之一,因工程项目本身的特殊性,在实际施工中除了一些常用的仪器设备外,经常还会用到一些特殊的仪器,这些仪器的先进性、功能、状态、精度以及可操作性都对施工质量有着不同程度的影响。三是施工工艺和方法。在工程项目施工过程中,施工工艺和方法是确保施工质量的重要因素之一。一般情况下,通信工程项目的施工工艺和方法是固定的。现阶段,随着我国科学技术不断发展和进步,各种新技术、新材料、新设备大量涌现并在通信工程建设中获得广泛应用,这就要求施工工艺必须更新以适应发展需求。 3光缆敷设质量的控制 3.1光缆敷设过程中质量控制 对光缆进行敷设的过程中,其所产生的应力对于光缆通信的质量而言具有较大的影响。通过人力敷设的方式,需要结合实际情况,按照5-10间隔或者按照8字形的方式。保障沟底足够平缓、没有坚硬的物质,对其进行敷设之前,需要先回填300mm的细土,进而避免光缆长期受力。在敷设的过程中,防止出现背扣、浪涌或者急弯的现象。最为重要的是,要保障光缆所具备的弯曲半径比外径要大出15倍以上。对于管道、架空以及光缆的敷设而言,需要进行相对规范的施工。并且设置相应的承接滑轮,当光缆牵引应力比所设计的张力小出80%,那么最好将牵引的速度控制在15m/min以下。在进行光缆的敷设时,需要结合现场实际情况采用相应的措施。 3.2特殊地段的光缆施工控制 对于城区的一些禁挖路面来说,需要利用顶管的方式进行施工。首先要明确顶管的准确位置,控制通信管道砼,保持其在800mm,其长度一般是3m管。处理顶管的连接方式通常采用油麻缠绕或者油棕绳填充缠绕这两种方式。其中的油麻缠绕方式首先在连接处,利用油麻进行缠绕,其次是采用钢纤将适量的石棉沿着连接的接口内壁位置仅从嵌入,最后再沿着借接口的内壁进行密封,密封的方式是为其抹刷宽度在8-10cm、厚度在3cm的混凝土。油棕绳填充缠绕法采用主要实施方式是在连接的位置将适量的油棕绳进行缠绕,然后添置外径,并加装和外径的直径相同的内环,保障其宽度为8-10cm。最后利用含有水泥和砂子等物质的混合灰浆进行内环两边边沿的粉刷,使其内壁足够光滑。当通信光缆需要横跨高速公路或者立交桥的时候,若不能采用顶管施工的方式,或者在施工过程中存在着一定的困难时,可以借助其他方式代替。对于立交桥而言,可以利用箱涵或者角钢等在旁边吊挂支撑管道。工程施工过程中,经常使用的有PVC管、硅锌管等。 3.3光缆线路施工常见问题及处理 施工过程中,如果弯曲半径过小,可能会导致光缆的套管出现打折的现象,造成光缆扭绞,并且光缆芯变形。利用0TDR针对非接头位置出现台阶进行测试,对问题处光缆进行解剖,然后套用复原变形,使台阶消除,再采用热缩管进行包封加固。对于断纤等台阶不能修复的事故而言,解决的办法可以对两人间的光缆进行重新敷设。当直埋光缆出现断点后,因为这个时候的移动光缆相对困难,那么,就可以在故障所在位置的前后介入一段最短为200m的新光缆,从而使其被解决。通过这样的方式,可以防止因为相邻接头距离过近而造成OTDR测试出现盲区。 4结论 总之,光纤网络是数据传输的重要载体,其施工方式相对复杂,对质量的要求较高。一方面,要对施工组织进行严格管理,另一方面要对施工过程中遇到的问题进行科学处理,从而提升电缆施工质量。

施工各阶段质量控制要点一览表

施工各阶段质量控制要点 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容 主要 控制人 工作依据 工作 见证 施工准备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合 法性、合理性 项目 工程师 施工图及技术 文件 会审 记录 2 制定施 工工艺 文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、 可行性,对工期、 质量 有保证 技术科 企业施工能 力、技术水平、 图纸 施工组织设 计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程 要有其可行先进 的工艺文件 技术科 施工组织设 计、图纸 工艺 文件 3 技术交 底 4 每个分项工 程均有 内容齐全,有交接 人签字 技术科 图纸、工艺文 件 交底书 4 机具、材 料进与 发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格 方可进场 材料、机 械科 材料预算、进 度计、质量标 准 合格证证实 6 保管与发放 按要求保管,按定 额发料 库管员用料计划 定额 领料单 5 人员资 质审查 7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等8 焊工、试验 特殊工种资 质 特殊工种必须持 证上岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验 9 材料检验 及试配 各种原材料必须 进行复验与试配 试验员 材料、试验标 准 复验报告、试 验报告 7 开工报 告 10 确认施工 条件 查“三通一平”情 况,准备工作情况 项目 经理 企业标准 开工 报告

8 轴线标 高垂直 度 11 楼层 定位放线、标高引 测 测量员控制点线 放线 记录 施工阶段9 基础 工程 12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格,规 定、尺寸准确,布 筋合理 钢筋 工长 图纸、技术交 底 试件试验合 格 13 基础混凝土 拌料计量,浇筑密 实 混凝土 工长 图纸、技术交 底 试块试验合 格 10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚 度一致 项目技术 负责人 模板设计方案技术复核 15 柱模施工控制垂直偏差 项目技术 负责人 施工组织设计 有关技术资 料 16 梁板模板 支撑是否牢靠,标 高是否正确 木工工长 图纸、技术交 底 隐蔽 验收 17 楼梯斜度、踏步级数木工工长 图纸、技术交 底 技术复核 18 钢筋绑扎 钢筋配料单准确 无误,焊接原材和 绑扎质量 钢筋工长 图纸、技术交 底 隐蔽验收 19 砼配制与 浇筑 砼原材料质量控 制,控制凝结时间 和浇筑顺序,外加 剂掺量控制。 混凝土 工长 图纸、技术交 底 合格证、复试 报告 11 屋面防 水 20 防水层施工 基层含水率,防水 层符合要求,防水 材料质量控制 防水专业 队长 图纸技 术交底 试验检查报 告 12 装饰工 程 21 楼地面面 层、门窗安 装 粘结牢固,线条顺 直,颜色协调 装饰专业 队长 图纸、技 术交底 质检单

水泥混凝土路面施工质量控制要点及注意事项

第一节质量控制重点和难点 一、路基工程监理质量控制要点 本工程土方路基的填筑质量和填筑进度直接关系到本工程质量目标和进度目标的实现. 土方路基是道路工程的基础,路基工程的质量决定了道路工程的使用年限,要求具有一定的稳定性、整体性,并具有相当等级的强度。路基工程监理的宗旨是:处理好原地表及高填方的边坡,确保路基稳定性;严格控制填料质量,加强对台背回填、涵洞回填等部位的监管,确保路基整体性;严格控制碾压工艺,确保路基最终的整体强度。根据上述宗旨,监理的工作重点是:1)基底处理2)填料质量控制3)台背及涵洞回填4)路基碾压。 1)基底处理: 一般意义上,基底处理是指:按规定要求进行表土清除后,对不能达到压实标准的地表进行翻晒、换填、碾压工作,使之达到规范要求90%的压实度标准,称之为基底处理。处理含水量较大的地表时,一般采取翻晒的方法,但经验证明,效果并不理想。此时,呛灰处理是较好的方法。当采取呛灰处理时,监理应严格控制呛灰处理的深度不低于30cm。控制深度可简单地用铁锹挖验。碾呀时,监理应

注意:不要机械的要求碾压层面必须和正常填方要求一样,其原因在于30CM以下的土质依然含水量大,其软弹必然影响到30cm范围内的压实效果。因此,监理要提醒施工单位快速成活,并且注意养生保护,待灰土形成一定强度,形成板体后,再进行填方工作。对于腐植土等不适宜材料,一般采取换填的方法。换填材料多采用天然砂砾,按规范规定,同样是30cm。但如果地表附带含水量大,此时换填深度不宜小于50cm,并且不宜分层回填,应一次开挖到位,一次填筑碾压成型,以防止底层软弹逐层上返。 2).填料质量控制: 经现场考察,本工程沿线周边大部分为粉沙土,据现场目测,其CBR值等指标不适于高速公路填方,需要在工艺上和材料本身进行处理。 在正式填方之前,不仅要严格控制基底处理,还要对土源、土质进行控制,控制方法可采取现场调查,取样试验等,现场调查内容在质量控制范畴内主要是查验土中杂质情况。经验证明:当土中含树根等杂物较多时,施工单位承诺的现场捡除根本不能100%的兑现,只能捡除摊铺层面上的一小部分。其结果是相当部分的树根等杂物被埋在路基里,造成极大的质量隐患。所以,如果有杂质较多的

相关文档