文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 迎宾路路灯电缆更换施工方案

迎宾路路灯电缆更换施工方案

迎宾路路灯电缆更换施工方案
迎宾路路灯电缆更换施工方案

1.全面性

1.1编制说明

1.1.1本投标施工组织设计是根据《克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程》招标文件有关内容,有针对性的编制而成,方案编写前,我公司曾组织有关施工技术人员对现场踏勘,并对场地周边环境作了详细调查研究。根据调查结果综合考虑本项目的特点、重点以及以往类似工程的施工经验,结合我公司的技术、设备、资金能力,在充分熟悉并尊重招标文件的前提下,编写了本施工组织设计。

1.1.2本施工组织设计编制的过程中,我们主要根据以下几项作为本投标文件的编制依据:

1.1.

2.1《克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程》招标文件及施工现场勘查有关内容;

1.1.

2.2招标单位介绍的情况以及施工现场勘察的情况;

1.1.

2.3由招标单位提供的有关招标补遗;

1.1.

2.4现行的有关设计、施工质量检验评定、验收的国家级地方规范、规程;

1.1.

2.5根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析:

1.1.

2.6我公司现有的人员、技术、机械设备能力和在以往其它类似工程中的施工经验。

1.1.3本投标文件将作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进

度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做到充分考虑,并针对本工程的特点,制定电缆敷设、电力套管敷设等施工方案及施工措施,并对环保、文明施工、质量保证措施等内容作了较为详尽的阐述,突出其科学性、实用性及针对性。

1.2工程概况

1.2.1工程概况

1.2.1.1工程名称:克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程

1.2.1.2建设单位:克拉玛依市工程建设管理局

1.2.1.3招标代理机构:克拉玛依市天麒工程项目管理咨询有限责任公司

1.2.1.4本工程质量目标:合格。

1.2.1.5本工程工期目标:2014年7月23日进场,2014年8月18日所有项目全部完工,工程竣工验收合格,计划总工期27天。

1.2.1.6本工程安全生产、文明施工目标:无重大安全事故发生、争创文明工地。

1.2.1.7环保目标:确保施工对环境的影响减少至最小,符合业主规定要求。

1.2.2施工范围

1.2.2.1克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程。

1.2.3相关施工标准

1.2.3.1《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

1.2.3.2《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)

1.2.3.3《城市电力规划规范》(GB50293-1999)

1.2.3.4《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

1.2.4现状

1.2.4.1迎宾路路灯线缆年长老化,为保证迎宾路路灯运行安全,需更换全线路灯电缆。

1.2.5路灯电缆维修施工技术要求

1.2.5.1根据招标要求,将迎宾路两侧路灯铝芯电缆更换为TC90-0.6/1KV 4*25+1*16多芯非铠装铝合金电缆,全长约29000m在新建套管内敷设,电缆装卸时应采用吊车吊装,电缆敷设时应排列整齐,不得交叉,防止电缆绝缘层损伤。

1.2.5.2开挖在迎宾路两侧绿化带内,全长约12400m,开挖断面50cm,开挖深度80cm,全线敷设安装2*PVC-C-110/5氯化聚录乙烯电缆保护管;套管施工前,应将沟槽底部清平,安装时承插口处防水胶圈安装到位,防止泥土进入,影响后期穿电缆线,套管安装完成后上下填细砂土压实。

1.2.6电气施工其他要求均按国家有关规程规范进行。

1.2.7建设规模

1.2.7.1克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程主要工程量见表1-2-7。

表1-2-7 电缆跟换主要工程量清单

1.2.8施工条件

1.2.8.1现场地形、地貌、交通、动力和服务设施本工程项目地点位于克拉玛依迎宾路,道路为沥青油面,所以交通运输十分方便。根据招标文件及施工现场情况,施工区内不设办公区和生活区,所以在施工中考虑自备电源和拉运水。

1.2.8.2气象条件

迎宾路位于市区,该地理位置属典型的大陆性干旱、半干旱气候类型。夏季炎热,冬季寒冷,春秋季多风,降雨稀少而蒸发量极大,空气干燥,光照丰富。

1.2.8.3水文地质条件

在勘察期间,沿线无地表水径流。道路地势处于平坦地段。

1.2.9施工特点

1.2.9.1本工程涉及项目单一,工序间穿插作业简单,做好施工现场的组织管理,保证各施工工序的有效衔接。

1.2.9.2本工程施工工期特别短,如何进行周密的施工计划、合理组织施工、加强现场管理和有效调配是本工程施工的关键。

1.3项目管理网络

1.3.1我们将把本工程列入为我公司本季度重点工程,成立项目经理部,全面代表公司组织、指挥协调和实施本工程项目。

1.3.2项目管理机构的设置原则:形成有一定权威性的项目机构体系,能够统一指挥和协调组织,确保工程按要求顺利完成,对本工程质量、安全、工期、成本全面负责。拟组建的本工程项目经理部将充分考虑年龄、知识结构层次、专业能力和身体条件等方面适配性,以保证管理层人员具有中级职称和良好的业务能力,具有同类工程丰富施工经验和有良好的组织管理能力,并在当地从事过较长时间的施工管理工作,与当地有关部门有着良好的合作关系和人际关系,便于开展现场管理工作。

1.3.3项目经理部由公司领导层、项目管理层、专业队伍三层组成。项目经理部设项目主管1人、项目经理1人、项目副经理1人及技术负责人1人,下设工程技术部、质量安全部、机械物资部、经营财务部和综合部。

1.3.4项目经理部将对该工程进行组织、协调、控制和决策,并对各生产施工要素实施全过程的动态管理。项目经理部在建设单位、监理

单位和公司的指导下,根据建设方使用要求,严格按照技术规范施工,对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划管理。

1.3.5项目组织机构

项目组织机构见《项目管理网络图》。

1.3.6主要部门职责

1.3.6.1工程技术部

1.3.6.1.1负责招标要求会审及编制施工组织设计;负责制定施工方案

及施工计划;负责施工技术交底;深入现场指导施工及时解决现场施工难题;积极推广新技术、新工艺,以确保施工质量、提高工效、节约成本;认真做好施工日记,并做好施工总结。

1.3.6.2质量安全部

1.3.6.

2.1监督各施工作业队伍贯彻执行国家、业主、监理与企业发布的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实;深入施工现场了解掌握工程质量动态向各级领导汇报工程质量情况;负责对各种原材料、成品、半成品的质量检查与验收;记录历次质量检查、各种验收检查的情况,记录质量事故的调查处理情况;及时了解和掌握各方面的工程质量动态,推广好的工程质量管理经验;

1.3.6.

2.2负责工地现场的文明施工工作。负责施工过程的安全管理。

1.3.6.3经营财务部

1.3.6.3.1负责本工程的材料、物资和机械设备配件的订购供应工

作;

1.3.6.3.2负责材料供应计划的制定和落实工作;负责材料的内部往来和结算工作;负责进场材料的验收检验及保管。

1.3.6.3.3负责工程对外对内结算工作;

1.3.6.3.4负责工程的计量和支付工作;负责工程成本核算和控制及追加索赔工作;负责本工程的合同管理工作。

1.3.6.3.5按照国家、地方的政策法规和上级机关的规定,管好、用好工程资金,做到专款专用;做好成本预测、编制成本计划,加强成本核算,搞好成本控制、分析工作;负责职工的后勤生活保障及人员工资管理。

1.3.7项目管理层职责:

1.3.7.1项目经理

1.3.7.1.1按弹性编制组建项目的管理层和作业层;按动态管理要求优化组织各项资源配置。对所属施工队伍进行生产指挥、技术管理、安全质量检查,保证按合同工期完成建设任务。

1.3.7.1.2合理使用和调配资金。用好公司拨付的起动资金和建设单位拨付的预付款和计价款。认真履行施工合同,协调内外关系,解决施工中存在的问题。加强全面质量管理,保证工程质量达到国家规定标准和合同要求,以安全、优质、高效、低耗建成本工程,增强公司市场竞争能力。切实抓好安全生产,努力改善劳动条件,提高职工的安全意识,杜绝人身伤亡、触电、高空坠落事故。

1.3.7.1.3有权代表公司会同顾客(建设单位)协商解决施工中的

问题,处理本合同一切相关事宜。有权临时处置意外情况,但事后必须及时报告。

1.3.7.2项目副经理职责

1.3.7.

2.1确保施工过程按照质量体系文件要求进行;

1.3.7.

2.2负责工程施工与调度、协调各工种之间的关系,统一调配,负责整个工程的文明施工和安全施工;负责对不合格品的纠正措施的实施;负责对工人进行技能教育和培训;负责对被列为特殊过程和关键工序的过程实施施工全过程的监控。

1.3.7.

2.3贯彻执行质量方针和质量目标,负责施工记录的收集、整理、标识、归档、保管和移交工作。负责项目经理部文件和资料控制工作;参加质量事故调查和分析,制定有关纠正和预防措施并跟踪实施验证;参加招标要求会审工作,及时将设计变更内容标识在招标要求上;负责编制施工技术方案和作业指导书,并向操作人员交底。

1.3.7.3项目技术负责人职责

1.3.7.3.1负责本项目质量策划,组织编制质量计划并按规定报批,主持建立项目质量保证体系,将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位,并对情况进行检查实施监督;

1.3.7.3.2负责组织招标要求会审、技术交底和质量计划的交底工作;负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准,认真贯彻实施各项管理制度和相关程序,对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任;负责文件和资料的管理工作,确保现场使用的文件均为有效版本,指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作,确

保质量记录的完整性、准确性和可追溯性;

1.3.7.3.3定期召开质量例会,并及时向处主管部门反馈质量信息;

1.3.7.3.4负责审批本工程项目的“紧急放行”和“例外放行”报告;负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核,认真制定纠正和预防措施;负责检验和试验人员、仪器设备的配备和管理工作;

1.3.7.3.5领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作,指导项目,开展QC小组活动;领导本项目质量评定和竣工交验工作。

1.3.7.4质检员职责

1.3.7.4.1贯彻执行质量方针和质量目标;负责施工过程的检查、验收和质量评定,并按时将质量检查结果报施工部门;负责质量记录的收集、整理、移交工作;

1.3.7.4.2参加一般质量事故的调查评审,并负责上报有关材料。

1.3.7.5安全员职责

1.3.7.5.1贯彻执行安全方针和安全目标;负责现场施工安全教育、安全检查并作好记录;参加一般安全事故的调查评审,并负责上报有关材料。

1.3.7.5.2负责质量记录的收集、整理、移交工作。

1.3.7.6施工员职责

1.3.7.6.1负责对工程招标要求进行会审和工程技术交底;根据工程实际进度及时编制各种资源量计划;按照施工内容和施工规范要求指导施工,并对工程施工过程质量进行控制;

1.3.7.6.2按照施工组织设计要求,指导现场施工。

1.3.7.7机械员职责

1.3.7.7.1负责现场机械的维修、保养及调配工作;

1.3.7.7.2负责施工机械的安全操作、并对操作人员进行安全教育。

1.3.7.8测量员职责

1.3.7.8.1按照路灯产权单位提供的线路信息,测量员负责现场电缆沟开挖位置的定位工作,并做好测量成果记录;

1.3.7.8.2负责测量资料的收集、整理、保存和移交工作。

1.3.7.9预算员职责

1.3.7.9.1严格按照合同要求和有关规定,对发生的工程费用进行核算;配合经营计划部做好工程变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作;

1.3.7.9.2按时完成工程验工和预、决算工作;通过工程费用的核算,详细计算工程人工费、材料费、机械费、措施项目费及其它工程管理费用,并编制成本控制计划。

1.3.7.10材料员职责

1.3.7.10.1编制物资采购申请计划;负责项目分管物资的采购工作;负责进场物资的验收,搬运,贮存,标识,保管保养,发放工作;负责贮存物资检验和试验状态的标识工作;负责物资验证的各种质量证明文件的收集,分类整理和移交;负责物资的堆码,贮存,保管和发放工作;

1.3.7.10.2搞好部门协作,做好材料和工具的使用管理工作;

1.3.7.10.3及时准确向有关部门提交物资报表。负责对进场所有物资进行验证,并对物资数量和外观质量进行检验;对必须检验和试验和材料,通知试验人员抽样送检;做好原材料,成品和半成品的标识和状态标识,并随时检查,保护标识。

1.4主要工序及施工方案

1.4.1总体施工方案

1.4.1.1根据本标段工程现状及施工内容,制定施工总体思路为:统筹计划、科学布局、合理安排、高效组织、有效协调。施工时采取“测量先行、分段作业,拆除电缆与新建电缆敷设同时进行,保证施工不耽误当天亮灯”的原则,做到精心组织,合理安排,突出重点、多点施工、稳中求快、统筹安排、合理协调、保证质量,确保工期。

1.4.1.2施工前的准备

1.4.1.

2.1施工前技术人员向施工班组作技术交底,组织学习施工图,施工验收规范和质量标准,介绍施工程序、施工方法和安全技术措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利正常进行。

1.4.1.

2.2施工人员在施工前要熟悉施工现场,施工线路、地形条件,做到心中有数。施工前根据需要的工具和材料进行认真检查,必符合质量和安全要求,设备在施工安装前,先进行检查合格后再运施工现场。

1.4.1.

2.3工程开工后,以每天施工为节点,合理计划交叉作业施工,以电缆沟开挖及套管安装作为施工先导,旧电缆拆除与新建电缆敷设同一天实施,保证不影响当天亮灯工作。

1.4.1.3主要施工工序

1.4.1.3.1总原则是抓住重点,统筹安排,合理协调,在保证安全和质量的前提下确保工期的实施。

1.4.1.3.2电缆维修更换主要工序安排:施工准备及线路测量---电缆沟开挖---原有电缆拆除---电缆套管安装---新电缆穿管敷设安装---路灯拆安及电缆头制作---通电调试运行。

1.4.1.3.3根据工序安排精心组织,合理安排,分段平行流水作业,实行均衡生产,确保总工期的实施。

1.4.1.3.4关键工序优先安排,同时兼顾其他工序。在确保工期,减少投入的前提下,狠抓关键工序,精心组织,统筹安排,减少干扰,使关键工序顺利进行,兼顾一般工序,使本工程施工合理有序地进行,做到均衡生产。

1.4.2主要施工方案

1.4.

2.1根据本工程的施工内容和特点,为了更有效的组织指导施工,根据各工序施工要求特制订如下主要施工方案,分别为:施工测量勘察放线方案、电缆沟开挖及套管敷设方案、原有电缆拆除方案、电缆敷设及电缆头制安施工方案、接地极安装施工方案、线路绝缘摇测方案、雨季施工方案、高温季节施工方案。

1.4.3施工测量勘察方案

1.4.3.1测量勘察先行是施工管理中的重点,测量勘察工作的质量直接影响到整个工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量勘察管理工作。本工程将成立测量小组,以确保测量工作高效、优质。

1.4.3.2测量勘察主要内容

该工程施工测量的主要内容包括:原有电缆走向位置及新敷设电缆放线测量及沟槽开挖的水准测量。

1.4.3.3测量准备

1.4.3.3.1施工区域具备通视及拉通线的放线条件。

1.4.3.3.2施工测量器具经校验合格,主要测量设备如下:经纬仪1台(检定合格),用于电缆线路的测设、定位和开挖电缆沟的引测,水准仪1台(检定合格)用于标高的测量与控制,50m钢尺1把(检定合格)用于施工放线测量和高程(标高)传递,5m卷尺5把(检定合格)用于施工放线测量和高程(标高)传递。

1.4.3.4原有电缆位置深度控制和水准测量

1.4.3.4.1依据施工区段内的原有地质地貌进行,分别与建设单位、路灯管理部门现场勘查,确定原有电缆走向及深度,若发现实测数据与招标文件数据不符时,就及时与路灯管理部门取得联系,做好原有电缆拆除及沿线成品的保护工作。

1.4.3.4.2 进行下道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一

工序的施工,不合格的工序必须返工。

1.4.3.5施工测量勘察管理

1.4.3.5.1测量勘察应有专人负责,每次测量后应留行书面资料。

1.4.3.5.2测量仪器应有专人负责保管,定期校验,保证仪器精度。

1.4.3.5.3测量时应避免大风和太阳直射等因素,确保测量精度。

1.4.3.5.4测量基准位置及控制应妥善保护,并设有明显标志。

1.4.4电缆沟开挖和套管安装施工方案

1.4.4.1电缆敷设及套管安装工程施工工艺流程:

施工准备、测量放样—→电缆沟开挖—→沟底细砂垫层—→安放PVC 套管—→砂土回填—→回填

1.4.4.2施工准备、测量放样:

1.4.4.

2.1施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉现场,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。

1.4.4.

2.2组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。

1.4.4.

2.3组织套管、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。

1.4.4.

2.4根据招标文件及建设单位提供的原有电缆线路交底,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。

1.4.4.3电缆沟槽开挖:

1.4.4.3.1根据现场的实际情况,本工程电缆沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在0.8米以上时应采取措施防止土层塌方。

1.4.4.3.2电缆沟槽开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。

1.4.4.4管底砂垫层

沟底平整后铺筑一层厚10cm厚细砂垫层。由于现场空间狭小,不便

于将原土进行筛分,所以细层采用成口细砂。细砂铺填应均匀、平整,对铺好的砂垫层不能进行扰动。

1.4.4.5安放玻璃钢管

玻璃钢管采用人工辅助汽车吊入沟,定位安放好玻璃钢管,管材承插口插入可以采用人工撬入或填原木板用锤子敲入或者用紧线机拉入等方法进行连接。

1.4.4.6回填:

1.4.4.6.1沟槽回填采用沟槽开挖土,回填施工时必须严格控制回填土的质量,将槽底杂物清理干净,分层夯实,严禁单侧填高,密实度不低于96%,不得回填淤泥、腐植土及杂填土,回填土必须分层整平夯实,管道沟槽开挖出来的杂填土,应及时外运,换粉土或粘土回填,用电动打夯机夯实。

1.4.4.6.2挖填深度较大时,要采用分层挖填,并注意安全。

1.4.4.6.3检查应由施工单位、监理(建设)单位共同进行,并做好详细记录。

1.4.5原有电缆的拆除保护方案

1.4.5.1依据建设单位、路灯管理部门要求,做好原有电缆的拆除保护工作。

1.4.5.1.1首先确定原有电缆走向及深度,采用机械拆除原有电缆上面草坪及覆土,人工为辅的方法施工,机械开挖至离电缆0.4M时停止机械挖掘,由人工配合挖除并清理电缆上方余土,做好原有电缆拆除保护工作。

1.4.5.1.2电缆拆除后每个路灯之间电缆采用人工盘绕,并做好记录,便于以后交接工作。

1.4.5.1.3每天拆除电缆与产权单位进行交接,将电缆直接拉运到甲方指定地点,避免二次倒运,也减少电缆看护工作。

1.4.6电缆敷设及电缆头制作施工方案

1.4.6.1电缆材料要求

1.4.6.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

1.4.6.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。

1.4.6.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。

1.4.6.1.4电缆保护套管管内外光滑无损伤,规格型号符合设计要求,并有产品合格证。

1.4.6.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。

1.4.6.2电缆套管内敷设

摇测电缆→放线架固定→检查管道→牵引电缆→电缆人孔井→电缆挂标志牌

1.4.6.

2.1摇测电缆

1.4.6.

2.1.1电缆敷设前进行敷设前用2.5kV摇表测量绝缘电阻是

否合格。电缆测试完毕将电缆头封好。

1.4.6.

2.2放线架固定

1.4.6.

2.2.1电缆放线架放置稳妥,钢轴的强度和长度与电缆盘的重量和宽度相配合。

1.4.6.

2.2.2敷设前准确核实电缆长度,合理安排每盘电缆,保证电缆敷设的准确。

1.4.6.

2.2.3电缆采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,不可反缠绕方向滚运,防止电缆松驰。

1.4.6.

2.2.4电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,将支架放在电缆起点处。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

1.4.6.

2.2.5电缆敷设时采用人力拉引,防止了电缆在支架及地面的摩擦,并保证了适当的牵引力。

1.4.6.

2.3检查管道

1.4.6.

2.

3.1检查管道内是否有杂物,在敷设电缆前,应将杂物清理干净。

1.4.6.

2.4牵引电缆

1.4.6.

2.4.1将电缆盘放在非机动车道上,先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳。

1.4.6.

2.4.2丝绳与电缆的一端连接,钢丝绳的另一端穿过电缆管道,拖拉电缆力量要均匀,检查电缆牵引过程中有无卡阻现象,如张

力过大,应查明原因,问题解决后,继续牵引电缆。

1.4.6.

2.4.4电缆挂标志牌;

1.4.6.

2.4.4.1标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

1.4.6.

2.4.4.2标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。

1.4.6.

2.4.4.3沿电缆管道敷设的电缆在其两端、人手孔井内应挂标志牌。

1.4.6.3电缆头制安

1.4.6.3.1电缆头制作在电缆敷设完毕后进行,并遥测电缆绝缘是否合格。

1.4.6.3.2电缆终端头的制作应选择晴朗的无风天气制作,其环境温度在+5℃以上,其空气相对温度宜为70%以上。

1.4.6.3.3施工现场及其周围应清洁、干燥。

1.4.6.3.4电缆终端头的制作,应由经过专门培训考核合格的施工人员承担。

1.4.6.3.5电缆终端头制作从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成以免受潮。

1.4.6.3.6电缆终端盒点件应根据设备技术资料或说明书进行,配件齐全,无损伤。电缆端头盒的型号必须符合设计要求,各配件相吻合。

1.4.6.3.7根据电缆终端头固定支架至连接设备之间的距离决定剥切尺寸和尾线的长短。

1.4.6.3.8制作时严禁损伤电缆内绝缘层。

1.4.6.3.9在制作电缆头的全过程中,对材料工具,设备等均应保持清洁,无潮气,手上的潮气要擦干净。

1.4.6.3.10制作电缆头的过程中,对易损件要轻拿轻放,材料工具保持干净,以免影响制作质量。

1.4.6.3.11 电缆终端头封闭严密,填料灌注饱满,无气泡芯线连接紧密。

1.4.6.3.12电缆终端头制作完毕后,供电部门对电缆进行耐压及绝缘测试,泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

1.4.7接地极安装施工方案

1.4.7.1所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。

1.4.7.2镀锌钢材有扁钢、角钢、使用时采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

1.4.7.3镀锌铁丝、螺栓、平垫圈、弹簧垫圈等辅料均为热镀锌制品。

1.4.7.4电焊条、防锈漆等均有产品合格证。

1.4.7.5人工接地装置安装:

接地极(体)加工→测量弹线定位→挖沟→安装接地极→接地干线敷设、连接→防腐处理→检测验收→回填土

1.4.7.5.1人工接地极(体)安装符合以下规定:

1.4.7.5.1.1接地体的埋设深度其顶部不小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

最新路灯改造工程施工全套方案

精选设计方案类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 最新路灯改造工程施工全套方案 (一)灯杆拆除工艺流程 1、作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 2、将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 3、掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 4、四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 5、拆除灯灯具。 6、把灯杆、灯具分别装到平板车和人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 (二)杆内穿线 (1)材料要求绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 (2)工艺流程选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 (3)穿线:穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。 (4)穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前端的

绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 (5)穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 (6)穿入管内导线不准接头和局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 (三)导线连接 (1)导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。(2)接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈. (3)导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 (四)灯具安装 1、材料要求:安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 2、灯具安装 (1)、常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定: ①灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 ②反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 ③透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹。 ④封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合应无间隙。

光伏发电项目电缆沟施工方案(模板)

中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目 电缆沟施工技术方案 批准: 审核: 编制: 中国电建集团贵州工程有限公司 中广核枣阳七方光伏项目EPC项目部 二零一九年十一月五日

一、工程规模: 本工程占地面积约 2450 亩,共安装263172块380Wp 的单晶硅光伏组件。光伏发电系统由32个3.15MWp 子方阵组成,各方阵逆变器采用175kW 组串式逆变器方案,配置一台容量为3150kVA 箱式升压变,电压比为36.75±2×2.5%/0.8kV 。本工程光伏场区共配置32台箱式升压变压器。将32台箱式升压变压器分为8回接线,每回连接3~5台箱式升压变压器,经8回集电线路送至光伏电站内新建的110kV 升压站35kV 母线。项目配套新建110kV 升压站,拟建1回110kV 线路接入枣襄州区大岗坡110kV 变电站。 二、工艺流程: 沟槽放线 土方开挖 地基处理 砼垫层浇筑 土工试验 复核高程 沟壁及沟底预留孔 支模 预埋件安装 砼浇筑 模板加工 拆除模板 盖板支模 砼浇筑 拆除模板 砼养护 按照规定留置试块 砼养护 砼养护 按照规定留置试块 砼养护

三、施工质量标准、技术措施: 1.测量放线 就近从站区测量主控网的控制桩进行引测。引桩布置完成后必须从不同的控制桩对测量成果进行复核,确认无误后方可进行下道工序施工。引桩四周砌砖灌混凝土进行保护,做明显标识,防止被堆土埋没,堆土时要考虑轴线可以通视。 2.土方开挖 2.1土方开挖工艺流程 测量定位 人 工 清 理 边 坡 修 整 土 方 开 挖 撒 开 挖 灰 线 计 算 开 挖 边 线 地 基 验 槽 2.2计算开挖边线 基底工作面一般按300㎜考虑。挖方边坡坡度根据现场土质、地下水位、挖方深度、地面荷载、土体稳定等实际情况确定。常规情况按下表数值计算。 临时性挖方边坡值 土的类别边坡值(高:宽) 砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50 一般性粘土 硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓 碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50 2.3土方开挖以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基)。土方开挖分批依次进行,待第一批基础回填后,再施工第二批基础。

路灯工程施工方案

路灯工程 (一)主要工序及施工方案 施工中采用以下流程: 测量、定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆,安装路灯控制柜→绝缘测试→路灯安装→实验、调试→自检→竣工验收 1、测量、定灯位 开工前,我项目部将交接测量控制点,施工方将测的桩位、点线、标高加以确定并保护好,并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。路灯高程与路缘石顶面平齐。 2、挖沟 开挖前,测量先放出开挖中线,并用白灰洒出中心线。 开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 根据现场实际地质条件,按照施工图纸开挖路灯基础及电缆管预埋沟。开挖土方时采用人工配合挖机施工,沟槽开挖至最后20cm时采用人工开挖。并进行基底的整平处理。路灯基础采用人工夯实。 3、埋管 按照施工图纸预埋相应的电缆管,下管前进行外观检查,如发现裂缝、弯瘪等缺陷,应进行更换后方可下管。 4、浇注路灯基础 按照图纸尺寸要求进行模板支设,模板采用木模,支设完毕进行钢筋安装及预埋件、穿线管的埋设,模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。

5、钢筋、预埋件的安装 (1)根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。地脚螺栓外露螺丝,涂机油后用防水胶布包裹,防止混凝土污损螺丝。 (2)敷接地线(接地极)根据设计要求的数量,材料规格进行加工。接地极应采用2.25米的钢钎,并于基础笼做可靠焊接 (3)接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行进行下道工序。 (4)穿电缆预埋管采用镀锌钢管,根据设计要求的规格,长度,形状定做,在混凝土浇注前,固定在钢筋骨架上。两端口用塑料布或胶带封好,避免浇注过程中混凝土进入钢管内部,穿电缆线时划伤电缆。 6、模板安装 模板采用木模或组合钢模,几何尺寸不得小于设计值,加固须满足刚度、稳定性要求,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。 7、混凝土浇筑 砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在 25-30cm,采用插入式振捣器施工,震捣时边振捣边检查预埋件及钢筋、模板位置,发现移位随时纠正,浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,确保埋设位置符合规范及设计要求。 掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量,实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。在砼强度达到2.5MPa时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养,或采用薄膜保湿、保温养生7d。冬季施工时要加盖30cm保护土,防止混凝土受冻开裂。

室外电缆沟施工方案(中英文)

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009 目录 Content 一. 概况 OVERVIEW (3) 1.1 工程概况 PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围 SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据 COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工CABLE TRENCH CONSTRUCTION (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCAVATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE

TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (9) 附厂区电缆沟图: ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (9) 一. 概况 Overview 1.1 工程概况 Project Overview 项目名称: 本工程涉及三个变电站,分别是现有的220/35kV A472变电站、现有的35/10kV B301S变电站以及新建的35/10kV C581变电站,工作内容为三个变电站之间和从三个变电站接至MV用户的电力电缆、控制电缆、接地电缆敷设所需电缆沟的开挖工程。The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S the 35/10kV C581 substation and a new substation. This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations. 1.2 施工范围 Scope of Work 1) 由A472变电站引出3路35kV出线。其中: 一路引至B301S建筑(35/10kV变电站)原1#主变,原1#主变电缆将抽出,与新增4#主变连接; 另两路引至35/10kV C581变电站1#主变和2#主变。回路采用FS-YJY-26/35kV-1*300mm2单芯电缆,直埋敷设。去C581的两路35kV线路,敷设时沿不同路径,以避免两回线路同时受损。 Pull three 35V outgoings from A472 substation. Of which: The first outgoing is led to B301S Building (35/10kV substation) the original one # main transformer, pull the original one # main transformer cable out, and connect to the adding 4 # main transformer; the other two outgoings are led to 35/10kV C581 # 1 and substation 2 # main transformer. Use FS-YJY-26/35kV-1 * 300mm2 single-core cables for Loop and buried pulling. Two 35kV lines to C581 are laid along different paths to avoid damage of the two loops. 2) 由B301S变电站引出7路10kV出线。全部引至B399中心制冷站。回路采用10kV截面为95mm2 的三芯铠装电缆,由B301S南面现有的电缆井引出直埋至装置。Pull 7 10kV outgoings from B301S substation to B399central refrigeration station. Loop uses 10kV three-core armored cable with cross-section 95mm2 and pull out from the existing cable well in the south of B301S then buried lay to the device. 3) 由C581引出10路10kV线路,分别为A507的四台变压器,B551的两台变压器,B553TDA装置氢 气压缩机2台,C521盐酸装置氯气压缩机1台,盐酸压缩机1台提供电源。其中,变压器回路采用10kV截面为185mm2的三芯铠装电缆,马达回路采用10kV截面为95mm2的三芯铠装电缆。 以上电缆线路均沿规划路径埋地敷设。10 10kV lines led from C581 are used to supply power

路灯改造工程施工方案

路灯改造工程施工方案 一、灯杆拆除 1、1、工艺流程 作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 拆除灯灯具。 把灯杆、灯具分别装到平板车与人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 二、杆内穿线 2、1、材料要求 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 2、2、工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 2、3、穿线 穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路就是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前

端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 穿入管内导线不准接头与局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 2、4、导线连接 导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈、 导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 三、灯具安装 3、1、材料要求 安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 3、2、灯具安装 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定 灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕与裂纹。

路灯工程施工措施方案

路灯工程施工方案 (一)、施工顺序 本路灯工程分路段实施。采用平行流水立体交叉作业,分专业、分区域进行 施工。 工艺流程:测量定位→路灯基础施工→路灯接线井施工→路灯电缆沟施工→ 电缆敷设→路灯安装→箱变(路灯控制柜)安装→调试→自检 (二)、测量定位 按照施工图纸及现场实际情况,测量放样定出路灯基础、路灯接线井及电缆管沟等施工安装位置。 (三)、路灯基础施工 路灯基础位置可根据现场实际情况按规范做适当调整。灯杆立于人行道时, 灯杆基础表面与地面相平;灯杆立于机非绿化分隔带时,灯杆基础表面低于地坪面0.2米。 1、基础开挖 (1)、质量控制项目 1)、主控项目 a、基坑尺寸及位置:12米路灯基础尺寸为800×800×1400,15米中杆灯基础尺寸为2000×2000×2000,桥梁段路灯基础尺寸为500×500×1100。 b、标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O。 c、长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允 许偏差值±10。 d、边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2)、一般项目 a、表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 b、基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 (2)、土方开挖工艺流程测量放线、 验线→开挖→修槽→验槽 (3)、操作工艺 第1页共25页

采用挖掘机对基坑的大概长、宽、深土方进行开挖,而后人工修整边坡和基底。基坑开挖后应经监理工程师验收,并签证隐蔽工程验收记录。 (4)、施工注意事项 1)、开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,若出现超挖,不 得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。 2)、尽量减少对基土的扰动。 3)、开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 4)、土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 5)、基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 6)、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电 缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2、模板工程及钢筋、预埋件安装 (1)、施工材料:采用钢模板,要求规格统一,尺寸规矩。采用水性脱模剂。支撑体系为钢箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 (2)、模板安装工艺流程搭设安装→立钢模片→安装钢箍→放预埋件→放预埋穿 线管→校正钢模、垂 直和水平→全面检查校正→群体固定→刷脱模剂 (3)、模板安装注意事项 1)、模板组片完毕后,按照要求检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2)、吊装第一片模板,并临时支撑固定。 3)、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑固定。 4)、先安装上下两个钢箍,并用脚手管和架子临时固定。 5)、逐步安装其余的钢箍,校正模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。 第2页共25页

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

开挖电缆沟施工方案资料

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

路灯节能改造施工方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 节能改造安装工程 施 工 方 案xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司

目录 一、工程概况……………………………………………P3 二、施工计划……………………………………………P3 三、施工步骤及规范要求………………………………P5 四、质量保证措施………………………………………P8 五、交工验收……………………………………………P9 六、备注…………………………………………………P10

一、工程概况 1.1、工程名称: 1.2、设计单位:国能鼎信科技有限公司1.3、施工单位: 1.4、工程地点: 1.5、主要工程量: 1.5.1、 4.5.2、 二、施工计划 2.1、工期:总工期天 2.2、进场时间:年月日9:00 2.3、离场时间:年月日17:30 2.4、施工工期时间表:

三、施工步骤及规范要求 施工流程:整个施工过程分为三个阶段:即施工准备、正式施工阶段、调试运行。结合本公司的实际情况,制定本流程。 ㈠施工准备 3.1.1、施工机械、工具配备如下表: 3.1.2、施工人员 所有材料、设备必须符合设计和规范要求,具有产品质量证明书或检验报告。3.1.4、技术交底 由技术部门组织施工人员进行技术交底,明确施工程序、熟悉图纸及施工验收规范和有关技术文件,并且进行施工安全质量教育。 ㈡、施工主要标准规范及技术文件

3.2.1、施工图纸及相关技术文件 3.2.2、本项目施工应遵守的规定主要有: GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50257-96《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50258-96《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》 ㈢、施工程序 路灯停电挂牌拆开原有接线节电器安装接线检查 上电测试设备调试 ㈣、设备安装流程及安装要求 3.4.1、设备清单: 设备到达现场后应及时进行下列验收检查: A、包装及密封应良好。 B、开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。 C、产品的技术文件应齐全。 D、按规范要求作外观检查。 3.4.3、原有设备拆线 拆线前一定要检验电路是否带电,以防设备带电给施工人员带来伤害。在确认设备不带电的情况将原有的路灯、镇流器、触发器以及电容拆下。 3.4.4、节电器安装

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

路灯改造施工组织实施方案

工程 施 工 组 织 实 施 方 案 编制: 单位:

1、服务措施总体概述; (1)、工程概况及施工总体目标 工程概况:该小区路灯改造工程,总计更换路灯280套,道路为小区内部道路。路灯位于两侧路肩外,紧靠道路。采用原路灯基位。路灯为3米直立不锈钢灯杆。 为使本工程达到“安全、优质、高效”的预期目标,我单位拟成立“欧洲花园小区路灯改造工程”项目经理部,全权代表我公司负责本工程项目的组织、实施及管理。为了加强现场管理,项目经理部拟设置在本工程施工现场附近。 根据本合同段工程的施工特点和现场施工条件,我们将组建强有力现场项目经理部和专业施工队伍,投入先进的施工机械设备,采用多点流水作业,合理安排工期,科学管理, (2)、按招标文件的要求: 计划开工日期为待定,竣工日期为待定, 要求工期15日历天,为确保本合同工程在15个日历天内完工。 (3)、施工总体布署目标如下: 质量管理目标:确保全部工程达到国家现行的工程质量验收标准并满足业主针对本工程制定的有关规定和要求。标段工程竣工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为合格。 安全管理目标:全面贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针,实现“三无,一杜绝,一创建”即无重伤、交通、火灾事故,杜绝伤亡事故,创建安全文明工地的安全管理目标。 工期管理目标:加大资源投入,优化施工方案,加强科学管理,确保本合同段全部工程在15个日历天内完成。 文明施工目标:维护施工区域周边环境,无人为破坏环境情况的发生;无新污染源发生;加强施工现场及生活区卫生,保持清洁;加强施工现场积水抽排和材料机具管理,保证施工环境良好。

2、技术人员配备计划 为便于协调我公司的内部施工机械、设备、物质、资金、人员及技术各项资源,更好地为该工程服务,我公司拟在现场成立“欧洲花园小区路灯改造工程”项目经理部。 本工程拟成立的项目经理部设项目经理一名,项目部下设工程技术部、质量安全部、机械物资部、综合办公室,分别负责本合同工程项目的施工技术、安全、质量、计划、机具、材料、医疗急救、日常行政管理、对外协调工作;全面保证本合同工程建设任务的优质、高效完成。 根据本合同段工程结构特点及工程内容,为了有针对性地组织施工,项目经理部将组建各施工班组,分别负责灯杆、基础与防护工程等工作。各作业班组采取动态模式进行劳动力管理,根据施工进度计划安排,在各时期的劳力数量根据各工作面的施工需要进行调整。 3、确保施工质量的组织措施 施工准备过程的质量控制 (1)、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合本工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。(2)、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。 (3)、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。 (4)、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。 (5)、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

路灯改造施工方案

路灯改造施工方案 1、路灯改造工程方案 一.目前主要路段路等使用情况。 根据业主介绍,对比此路段的状况, 其电器均使用传统的单功率电感镇流器。其自身损耗大,温升高等缺点,特别在夜里用电处于低谷期时,电网电压相应升高,普遍会达到230V 以上,一般来说电压上升5%,传统镇流器的总功率会增加10%。这样会引起镇流器自身损耗增大,严重发热,绝缘性能减弱。浪费了大量的电能,又缩短了光源及镇流器的使用寿命。 二.路灯节能的必要性 伴随着国家经济发展的进一步发展深入和城市化进程的加快,能源需求和消耗愈发巨大。若遇到灾害性气候能源供应则更为紧张,节能已经成为社会各行各业的共识和经济社会发展的战略目标之一。这也对道路照明提出了更高的要求,建设部更是在 《“十二五”城市绿色照明工程规划纲要》中明确规定到20XX年底城市照明要累计节 电20%的节能目标。路灯节能改造后可节约大量的电能及人力,又能达到节约财政支出的多重效果。 三.试做以下对比计算(注:全年平均亮灯时间按11 小时计算) a.寺马线南段现使用传统单功率镇流器的250W高压钠灯160杆,双灯头计320盏,电 费按0.928 元/ 度进行计算,传统电感镇流器自身损耗按20%计算。 全年电费=(250X 0.2+250) - 1000X 365X 0.928 元/ 度X 320X 11 小时=357688.32 元 b.宁波艾克斯体节能型变功率镇流器NG250W/150WZE2其电感镇流器自身损耗按12% 进行计算,250/150w 变功率镇流器320 套。每晚以亮灯11 小时计算,在车流量及人流量大时250w功率工作.下半夜到车流人流稀少时降低功率至150W工作进行计算。 全年电费=(250 X 0.12+250) - 1000X 4X 365X 0.928 X 320+ (150X 0.12+150) -1000X 7X 365X 320X 0.928=248864.3584 元 c ?传统电感镇流器和我公司变功率镇流器电费支出比较。 使用传统电感镇流器的高压钠灯全年电费( 320盏):357688.32 元艾克斯体变功率镇流器全年电费( 320盏):248864.3584元该路段如通过改造节约电费为:357688.32-

变电站区电缆沟施工方案最新版本

为保证本工程施工质量、施工进度及安全文明施工等各项目标的实现,特编制本方案。 一、编制依据: 1、濮阳东500 千伏变电站工程:《站区电缆沟施工图》。 2、《110kV—1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 (Q/GDW 18—3 2008) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-2003) 5、《混凝土结构设计规范》 ( GB50010-2002) 6、《地下工程防水技术规范》 ( GB50108-2001) 7、图纸会审纪要 二、工程概况 站区电缆沟截面为钢筋混凝土电缆沟1200X 1000及800X 1000,电缆隧道1600X 1450,砖砌电缆沟为600X 600及300 X 600。过道路处为钢制套管,钢筋混凝土电缆沟底板及侧壁厚均为120mm混凝土强度C30,垫层C15,保护层厚度25mm砖砌电缆沟采用烧结普通砖:MU10水泥砂浆:M1Q沟盖板盖 到沟壁外沿3cm。钢筋混凝土电缆隧道沟底板200 mn及侧壁厚均为200mm电缆隧道底标高为-1.1m。过道路处为埋管方式。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1 、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案,并严格按照施工方案的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后

在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道

2019路灯改造工程施工方案

2019路灯改造工程施工方案 (一)灯杆拆除工艺流程 1、作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 2、将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 3、掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 4、四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 5、拆除灯灯具。 6、把灯杆、灯具分别装到平板车和人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 (二)杆内穿线 (1)材料要求绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。(2)工艺流程选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 (3)穿线:穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。 (4)穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 (5)穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 (6)穿入管内导线不准接头和局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 (三)导线连接 (1)导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 (2)接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈. (3)导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 (四)灯具安装 1、材料要求:安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。

电缆沟工程施工方案

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《XX市黄金大道北侧强电电缆沟工程招标文件》 1.2 《黄金大道北侧电缆沟设计方案》 1.3 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.4 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 1.5 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路排水工程建设的经验。 第二节编制原则 2.1在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 第三节工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。

3.1 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) 3.2 《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000) 3.3 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002) 3.4 《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于XX市黄金大道北侧,此次业主招标的范围为黄金大道北侧的强电电缆沟工程,具体内容为:电缆沟长5.1公里,电缆井18座及施工过程中的三通一平。 第二节工程施工条件 目前,施工现场的三通一平工作尚未进行,场外道路已接通,目前整个施工场地的水、电、交通及通讯条件均需要施工单位自行接通,才能满足施工需求。 第三节主要工程数量表

2020路灯改造工程施工方案

2020路灯改造工程施工方案 (一)灯杆拆除工艺流程 1、作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 2、将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 3、掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 4、四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 5、拆除灯灯具。 6、把灯杆、灯具分别装到平板车和人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 (二)杆内穿线 (1)材料要求绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。(2)工艺流程选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 (3)穿线:穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。 (4)穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 (5)穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 (6)穿入管内导线不准接头和局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 (三)导线连接 (1)导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 (2)接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈. (3)导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 (四)灯具安装 1、材料要求:安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。

相关文档
相关文档 最新文档