微机线路保护原理

微机线路保护原理
微机线路保护原理

微机线路保护原理

1.微机保护硬件可分为:人机接口、保护

相应的软件也就分为:接口软件、保护软件

2.保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态

3.实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性

4.微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度

中低压线路保护程序逻辑原理

4.选项子程序原理:判别故障相(选项),判定了故障的种类及相别,才能确定阻抗计算应取用什么相别的电流和电压

5.电力系统的振荡大致分为:

一种静稳破坏引起系统振荡,另一种由于系统内故障切除时间过长,导致系统的两侧电源之间的不同步引起的

超高压线路保护程序逻辑原理

6.高频闭锁方向保护的启动元件两个任务:

一是启动后解除保护的闭锁

二是启动发信回路,因此要求启动元件灵敏度高,以防止故障时不能启动发信

7.(1)闭锁式高频方向保护基本原理:

闭锁式高频方向保护原则上规定每端短路功率方向为正时,不送高频信号。

因此在故障时收不到高频信号表示两侧都为正方向,允许出口跳闸;在一段相对较长时间内收到高频信号时表示两侧中有一侧为负方向,就闭锁保护。

(2)允许式高频方向保护基本原理:

当两侧均发允许信号时,可判断是区内故障,但就每一侧而言,其程序逻辑是收到对侧允许信号及本侧视正方向,同时满足经延时确认后发跳闸脉冲。

8.综合重合闸四种工作方式:单相、三相、综合、停用

综合重合闸两种启动方式:①由保护启动②由断路器位置不对应启动

电力变压器微机线路保护

9.比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度

10.二次谐波制动原理:

在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。

11.变压器零序保护

主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:

①中性点直接按接地保护方式

②中性点不接地保护方式

③中性点经间隙接地保护方式

12.在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

微机母线保护及断路器失灵保护

13.1)母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流是汇集电能及分配电能的重要设备

2)在发电厂或变电站,当母线电压为 35至66kv出线较少时,可采用单母线接线方式;而出线较多时,可采用单母线分段;对110kv母线,当出线数不大于4回线时,可采用单母线分段

3)母线故障类型主要有:单相接地故障,两相接地短路故障(几率小)及三相短路故障

4)要求:①高度安全性可靠性②选择性强、动作速度快

14.母差保护分类

按阻抗分类:高、中、低母差保护

低阻抗母差保护(电流型母线差动保护)按动作条件分:

①电流差动式母差保护②母联电流比相式母差保护③电流相位比较式母差保护

15.大差元件用于检查母线故障,小差元件选择出故障所在的哪段或哪条母线

16.不同型号母差保护,采用的启动元件有差异,通常有:电压工频变化量元件、电流工频变化量元件、差流越限元件

17.TA饱和时其二次电流有如下特点:

(1)在故障瞬间,由于铁芯中的磁通不能越变,TA不能立即进入饱和区,而是存在一个时域为3至5ms 的线性传递区。在线性传递区内,TA二次电流与一次电流成正比

(2)TA饱和之后,在每个周期内一次电流流过零点附近存在不饱和时段,在此段内,TA二次电流又与一次电流成正比

(3)TA饱和后其励磁阻抗大大减小,使其内阻大大降低,严时内阻为零(4)TA饱和,其二次电流偏于时间轴一侧,致使电流的正、负半波不对称,电流中有很大的二次和三次谐波电流分量

18.TA饱和鉴别元件的构成原理:

(1)同步识别法:当母线上发生故障时,母线电压及各出线元件上的电流将发生很大的变化,于此同时在差动元件中出现差流,即电压或工频电流的变化量与差动元件中的差流是同时出现

(2)自适应阻抗加权抗饱和法

(3)基于采样值的重复多次判别法

(4)谐波制动原理

74ls373引脚图,内部结构,参数,应用电路(74ls373中文资料) 74ls373功能简介: 74ls373是常用的地址锁存器芯片,它实质是一个是带三态缓冲输出的8D触发器,在单片机系统中为了扩展外部存储器,通常需要一块74ls373芯片.本文将介绍74ls373的工作原理,引脚图(管脚图),内结构图、主要参数及在单片机系统中的典型应用电路.

74ls373工作原理简述: 74ls373内部逻辑结构图

L——低电平;H——高电平;X——不定态;Q0——建立稳态前Q的电平;G——输入端,与8031ALE连高电平:畅通无阻低电平:关门锁存。图中OE——使能端,接地。当G=“1”时,74LS373输出端1Q—8Q与输入端1D—8D相同;当G为下降沿时,将输入数据锁存

80C196KC补充内容80C196KC与8096的区别

CPU方面内部时钟变为二分频,时钟频率提高(12MHz/3=4MHz,改为16MHz/2=8MHz,100%)

不少指令所需状态周期减少

增加了休眠和掉电工作模式

增加了6个中断源和8个中断

增加了11条指令

中断响应速度提高了几倍

外设方面

增加了256个片内RAM;

增加了窗口切换功能(水平,垂直窗口功能);

增加外围事件服务器(PTS);

定时器T2变为可逆计数;

增加了HSO锁存事件的能力;

增加了HSO中CAM的全清命令;

串行口发送改为双缓冲器PWM时钟可切换为2分频

80C196KC中断的变化

80C196KC新增中断源及优先级(8个)

中断源中断矢量地址优先级

TI(串口发送中断)2030H 8

RI (串口接收中断)2032H 9

HSI FIFO 4th 2034H 10

T2 CAP(TIME2捕捉中断) 2036H 11

T2 OV (TIME2溢出中断) 2038H 12

EXTINT1 203AH 13

HSI FIFO FULL 203CH 14

NMI 203EH 15

非法指令中断:2012H,CPU取到一条不可执行语句产生中断

发送中断:2030H

接受中断:2032H

HSI FIFO 4 :2034H,当第四个事件进入HSI的FIFO 时产生中断

TIMER2 捕捉:2036H,P2.7有正跳变产生中断

TIMER2 溢出:2038H,T2溢出中断

EXTINT引脚:203AH,P2.2引入的外部中断

HSI FIFO满:203CH,HSI的FIFO装满事件产生中断

NMI(置0):203EH,NMI非屏蔽中断

80C196KC新增指令

1.PUSHA—PSW、IMASK、IMASK1及WSR进栈

2.POPA—栈中弹出PSW、IMASK、IMASK1及WSR。

3.IDLPD—设置进入待机(IDLE)或掉电停机工作方式

4.CMPL—2个长整型数比较

5.XCH/XCHB指令

6.BMOV——块移动

7.BMOVI——块移动

8.EPTS指令

9.DPTS指令

10.TIJMP指令(表格转移指令)

11.DJNZW指令

80C196KC寄存器的变化

增加了256个寄存器(100H-1FFH)

1.PSW的状态位80C196KC的PSW与8098相比,增加了PSE位,即PSW.10为PTS的功能允许位。(外围事务服务器)

2.芯片配置寄存器CCR 80C196KC的最低位D0为POWERDOWN(停机)方式的允许位

3.80C196KC中增加的寄存器80C196KC的芯片的SFR中增加了十二个寄存器。这里介绍以下六个:WSR(14H)、IOS2(17H)、IOC2(0BH)、IOC3(0CH)、INT_PENDING1(12H)、INT_MASK1(13H)。

35KV微机线路保护原理说明书

35KV 微机线路保护原理说明书 1 35kV 线路保护配置及功能 本保护装置是以三段式方向过电流保护;零序电流保护;小电流接地选线;三相一次重合闸(检无压或检同期可选)和后加速;低频减载;PT 断线检测及PT 断线闭锁方向或保护;说明了35KV 微机线路保护的主要原理、硬件部分和软件部分的构成。 2 35KV 线路保护的主要原理 2.1 三段式过电流保护原理 输电线路发生短路时,相电流突然增大,线电压降低,当故障线路上的相电流大于某一个规定值,同时保护安装处母线电压小于某一个规定值时,保护将跳开故障线路上的断路器而将故障线路断电,这就是过电流保护的工作原理。其中,规定值就是过电流保护的动作电流,它是能使电流保护动作的最小电流,通常用DZ I 表示。过电流保护在35KV 及以下的输电线路中被广泛应用。下面对三段式过电流保护分别予以介绍: (1)无时限的电流速断保护(电流I段保护)我们以图2.2中单侧电源网络中输电线路AB 上所装设的电流保护来分析电流保护的原理。在图2.2中,为了反映全线路的短路电流,设AB 线路的电流保护装于线路始端母线A处,在图上叫做电流保护1,显然电流保护1要可靠动作,它的动作值DZ I 必须选择小于或等于保护围可能出现的最小短路电流。在图2.2中,假设AB 线路上d1点发生三相短路,则线路上的短路电流为: (3)d S d E I Z Z φ=+ (2-1) 其中,E φ是电源系统相电势,S Z 是电源系统阻抗,d Z 是故障点到保护安装处之问的阻抗,由式(2-1)可以看出,当系统电压一定的时候,短路电流的大小与系统阻抗和短路点的位置及短路类型有关,系统阻抗是由运行方式决定的,在最大运行方式下S Z 取

输电线路微机继电保护系统设计

- 继电保护课程设计输电线路微机继电保护系统设计 学院:物理与电子电气工程 专业:电气工程及其自动化 : 学号: 摘要

输电线路继电保护是整个电力系统的重要组成部分,它的任务是快速准确地切除线路故障,保证电网安全运行。本文采用微机控制方法,对高压输电线路故障进行诊断和切除,取代传统电磁型继电保护装置。 线路保护装置采用STC12C5A60S2芯片作为控制核心,硬件电路主要包括芯片外围电路,模拟信号处理和采样电路,开关量输入输出电路,电源电路等。本文首先对整个控制系统进行软件仿真,然后再将设计应用到实际当中,阐述三段式电流保护的控制流程和软件实现方法。 关键词单片机;继电保护;整流;电流互感器

目录 1 绪论 (1) 1.1 设计背景 (1) 1.2 微机继电保护的发展趋势及特点 (1) 1.3 本文主要工作 (2) 2 系统硬件设计 (3) 2.1 系统框架 (3) 2.2 系统仿真 (3) 2.2.1 仿真设计 (3) 2.2.2 部分电路分析 (4) 2.2.3 仿真结果 (7) 2.3 系统硬件 (7) 2.3.1 主要芯片和器件的选择 (7) 2.3.2 单片机最小系统设计 (10) 2.4 三段式电流保护理论 (12) 2.4.1 电流速断保护(第I段) (12) 2.4.2 限时电流速断保护(第II段) (12) 2.4.3 定时限过电流保护(第III段) (13) 2.4.4 三段式电流保护小结 (13) 3 系统软件设计 (13) 3.1 系统软件设计方案 (13) 总结 (14) 参考文献 (15)

1 绪论 1.1 设计背景 当今社会,电能已经成为人类最重要的能源之一,它几乎已经渗透到人类一切的活动当中。由于电能的生产是在相对集中的区域完成,所以电能的输送成为电力系统中重要组成部分。随着电网电压等级的不断升高和用电负荷的不断增加,输电安全也逐渐成为重要研究课题。 传统电力系统继电保护经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段。20世纪70年代以后,电力系统继电保护进入微机时代。微机继电保护降低了设备成本,提高了设备可靠性,同时具有控制灵活、准确,性能优良等特点,成为当今主流的继保控制核心。本文采用51单片机为核心,通过低压数字微机信号采集、数据分析、动作输出,实现对高压输电线路的诊断、分析、故障切除,保护电力系统安全运行。 1.2 微机继电保护的发展趋势及特点 继电保护技术发展趋势向计算机化、网络化、智能化、保护、控制、测量和数据通 信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势[1]。 微机继电保护主要有以下特点: 1.改善和提高继电保护的动作特征和性能,动作正确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护;可引进自动控制、新的数学理论和技术如自适应、状态预测、模糊控制及人工神经网络等,其运行正确率很高也已在运行实践中得到证明。 2.可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。 3.工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准;装置体积小,减少了盘位数量;功耗低。 4.可靠性容易提高。体现在数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响;且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。 5.使用灵活方便,人机界面越来越友好。其维护调试也更方便,从而缩短维修时间;同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。 6.可以进行远方监控。微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性等等。

微机线路保护测控装置AM5-F

微机线路保护测控装置AM5-F 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 M系列可编程型微机保护测控装置采用大容量、资源冗余设计,适用于35kV及以下的电压等级电网的保护、控制、测量和监视,可配置为线路、电容器、电动机、进线互投(贯通线备投)等不同回路提供保护功能的数字微机继电保护控制装置。它可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式,也支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。--微机线路保护测控装置AM5-F 应用行业:广泛应用于电力、化工、国防、建材、市政、学校、医院、建筑、交通、冶金等行业。 2产品特点 高可靠性设计 本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 强大的逻辑可编程 通过逻辑元件的组合,同一台装置可设计成为实现不同保护功能的综合保护装置。 灵活方便的接线方式 其输入的交流电压可接相电压、线电压、零序电压或是不平衡电压,适应各种PT接线方式。 高精度的测量和计量 保护CT和测量CT分开输入,保证了测量精度和高可靠性要求。采用频率跟踪技术,实时的检测系统的频率变化,实时的调整数据的采样时间间隔,能保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和零序分量。 故障录波 在每个采样点对所有交流输入量、状态量、开出量和保护模块进行实时的采集并记录。 保护定值切换 可通过面板和通讯方式进行切换,组别切换功能使其快速方便地适应多种运行方式。 通讯功能 以太网通讯规约:Modbus;TCP/IP。不同的通讯口可设不同的通讯规约,可以同时运行。 断电保持功能 间隙中断条件下,100ms内电源失电,装置不失电。电源失电50ms后,装置产生失电SOE(事件记录),并保存重要数据。 3功能配置 相瞬时速断电流保护;相限时速断电流保护;相过电流保护;相反时限过流保护;零序定时限一段、二段保护;过电压告警;过电压跳闸;三相一次重合闸;合闸后加速;控制回路断线告警;非电量保护;PT断线告警;负序定时限过流一段;负序定时限过流二段;堵转保护;启动时间过长保护;过热告警保护;过热跳闸保护;零序过压保护;不平衡电压、电流保护;低电压保护;失压重启动保护。

微型计算机原理 (第三章课后答案)教学教材

微型计算机原理(第三章课后答案)

微型计算机原理 第三章 80X86微处理器 1.简述8086/8088CPU中BIU和EU的作用,并说明其并行工作过 程。答: (1) BIU的作用:计算20位的物理地址,并负责完成CPU与存储器或I/O端口之间的数据传送。 (2) EU的作用:执行指令,并为BIU提供所需的有效地址。 (3) 并行工作过程:当EU从指令队列中取出指令执行时,BIU将从内存中取出指令补充到指令 队列中。这样就实现了取指和执行指令的并行工作。 2.8086/8088CPU内部有哪些寄存器?其主要作用是什么? 答:8086/8088CPU内部共有14个寄存器,可分为4类:数据寄存器4个,地址寄存器4个,段寄 存器4个和控制寄存器2个。其主要作用是: (1) 数据寄存器:一般用来存放数据,但它们各自都有自己的特定用途。 AX(Accumulator)称为累加器。用该寄存器存放运算结果可使指令简化,提高指令的执行速度。 此外,所有的I/O指令都使用该寄存器与外设端口交换信息。 BX(Base)称为基址寄存器。用来存放操作数在内存中数据段内的偏移地址, CX(Counter)称为计数器。在设计循环程序时使用该寄存器存放循环次数,可使程序指令简化, 有利于提高程序的运行速度。 DX(Data)称为数据寄存器。在寄存器间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址;在做双字长

乘除法运算时,DX与AX一起存放一个双字长操作数,其中DX存放高16位数。 (2) 地址寄存器:一般用来存放段内的偏移地址。 SP(Stack Pointer)称为堆栈指针寄存器。在使用堆栈操作指令(PUSH或POP)对堆栈进行操作时, 每执行一次进栈或出栈操作,系统会自动将SP的内容减2或加2,以使其始终指向栈顶。 BP(Base Pointer)称为基址寄存器。作为通用寄存器,它可以用来存放数据,但更经常更重要的 用途是存放操作数在堆栈段内的偏移地址。 SI(Source Index)称为源变址寄存器。SI存放源串在数据段内的偏移地址。 DI(Destination Index)称为目的变址寄存器。DI存放目的串在附加数据段内的偏移地址。 (3) 段寄存器:用于存放段地址 CS(Code Segment)称为代码段寄存器,用来存储程序当前使用的代码段的段地址。 CS的内容 左移4位再加上指令指针寄存器IP的内容就是下一条要读取的指令在存储器中的物理地址。 DS(Data Segment)称为数据段寄存器,用来存放程序当前使用的数据段的段地址。 DS的内容左 移4位再加上按指令中存储器寻址方式给出的偏移地址即得到对数据段指定单元进行读写的物理地址。 SS(Stack Segment)称为堆栈段寄存器,用来存放程序当前所使用的堆栈段的段地址。堆栈是存 储器中开辟的按“先进后出”原则组织的一个特殊存储区,主要用于调用子程序或执行中断服务程

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

微机原理第3章习题与答案

习题 一、选择题 1.寻址方式指出了操作数的位置,一般来说_______。 A.立即寻址给出了操作数的地址 B.寄存器直接寻址的操作数在寄存器内,而指令给出了存储器 C.直接寻址直接给出了操作数本身 D.寄存器直接寻址的操作数包含在寄存器内,由指令指定寄存器的名称 答案:D 2.寄存器寻址方式中,操作数在_________。 A.通用寄存器 B.堆栈 C.内存单元 D.段寄存器 答案:A 3.寄存器间接寻址方式中,操作数在_________。 A.通用寄存器 B.堆栈 C.内存单元 D.段寄存器 答案:C 4.下列指令中的非法指令是______。 A.MOV[SI+BX],AX B.MOVCL,280 C.MOV[0260H],2346H D.MOVBX,[BX] 答案:B 5.设(SP)=0100H,(SS)=2000H,执行PUSHBP指令后,栈顶的物理地址是_____。 A.200FEH B.0102H C.20102H D.00FEH 答案:A 6.指令LEABX,TAB执行后,其结果是______。 A.将TAB中内容送BX B.将TAB的段基址送BX C.将TAB的偏移地址送BX D.将TAB所指单元的存储内容送BX 答案:C 7.下列正确的指令格式有______。 A.MOV[BX],1 B.MOVAL,0345H C.MOVES:PTR[CX],3 D.XLAT 答案:D 8.设(AX)=C544H,在执行指令ADDAH,AL之后,______。 A.CF=0,OF=0 B.CF=0,OF=1 C.CF=1,OF=0D,CF=1,OF=1 答案:C 9.若AL、BL中是压缩BCD数,且在执行ADDAL,BL之后,(AL)=0CH,CF=1,AF=0。再执行DAA后,(AL)=_____。 A.02H B.12H C.62H D.72H 答案:B 10.执行下列程序后AL的内容为_____。 MOVAL,25H SUBAL,71H DAS A.B4H B.43H C.54H D.67H

微机继电保护习题带答案

微机继电保护习题 1.微机保护装置从功能上可分为6个部分:(数据采集系统),数字数字处理系统,(输出通道),(人机接口),(通信系统),电源电路。 2.数据采集系统包括隔离与电压形成(或模拟量输入变换回路)、(低通滤波回路)、采样保持回路、(多路转换器)和模数转换(A/D)回路等部分组成。 3.数据采集系统中的电压形成回路除了完成电量变换作用外,还起着(隔离)和(屏蔽)的作用。 4.采样保持电路的作用是,在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的(瞬时值),并在模数转换期间内(保持输出不变)。 5.电压信号经VFC变换后是(数字脉冲波),因此采用光隔电路容易实现数据采集系统与微机系统的(隔离),有利于提高刚干扰能力。 6.在微机保护中广泛使用光隔离器,主要利用了(开关器件)的功能,应用于逻辑电平和(信号)控制,实现两侧信号的传递和(电气的绝缘)。 7.分析和评价各种不同算法优劣的标准是(精度)和(速度)。 8.采用半周期积分算法计算被测电流,如果被测电流是100A时半周期积分结果是2500,现如果半周期积分结果是2000则被测电流是()。 9.半周期积分算法可以抑制(高频)分量。对于50Hz的工频正弦量,数据窗延时为(3/4T)。 10.微机保护中,用离散傅里叶算法可用于求出各次谐波的(幅值)和(相位)。 11.R-L模型算法是以线路的简化模型为基础的,该算法仅能计算(测量阻抗),用于(线路距离)保护。 12.阶段式保护主要解决的问题主要是配合问题,即(保护范围)的配合和(动作时间)的配合。<整定值(边界)的配合> 13.阶段式电流保护的1段保护其保护范围现在在(线路全长)以内,一般要求去1段保护的保护范围应大于线路全长的(85%)。 14.第2段保护必须保护线路(全长并延伸至下一级线路),但不能超过下级线路的(15%)。 15.反时限电流保护的启动电流整定值按(定时限过电流)整定。 16.低频减载装置基本级的作用是根据(系统频率下降程度)依次切除不重要的

MLPR-10H3-w型微机线路保护装置用户手册

MLPR-310Hb-3X型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:WLD[K]-JY-01-313-2005 2005年 https://www.wendangku.net/doc/577170820.html, MLPR-10H3-w型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:WLD[K]-JY-01-312-2004 2005年6月

前言

前言 前言 1.版本说明 1.1硬件版本:V1.0 1.2软件版本:V1.1 1.3通讯发码表:《300系列保护装置通讯发码表》(WLD[K]-JF-01-301-2004) 2.型号说明 MLPR-10H3-w型线路保护具有A、B、C三相电流输入;MLPR-10H3-w型线路保护具有A、C两相电流输入。 3.引用标准 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL 478-2001

MLPR-310Hb-3(2)型微机线路保护装置用户手册 WLD[K]-JY-01-312-2004 1.产品说明 MLPR-10H3-w型微机线路保护测控装置主要用于35KV及以下电压等级的线路的综合保护和测控。该装置的特点:采用高档16位单片机作控制器,计算速度快,保护功能齐全,动作可靠。具有掉电记忆芯片存储保护定值;具有掉电实时时钟;可准确记录8次保护动作信息;具有完善自检功能。采用汉化液晶显示,通过键盘对各项菜单进行操作,操作简便,显示直观。该装置带有高速的CAN、RS485通讯接口,所有保护动作信息可通过CAN网或RS485通讯网上传到后台计算机监控系统。装置完成保护功能的同时把远动三遥功能集成于机箱内,保护、测量电流分别从不同CT引入,所有的保护动作信息、遥信、遥测、遥控均可通过通讯网实现。装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。该装置为插件式结构,体积小,接线简单,防震、防电磁干扰能力强,可组屏或直接安装于开关柜,是变电站自动化系统的理想设备。 2.功能描述 2.1电流速断保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于跳闸和信号,可选方向元件闭锁和复合电压闭锁。 2.2限时速断保护 原理同速断。 2.3过电流保护 原理同速断。 2.4复合电压闭锁元件 采用低电压和负序电压闭锁,以提高电流保护的灵敏度。当系统发生三相对称短路时,系统电压会降低;当发生不对称短路时,会产生负序电压。 2.5过负荷保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于信号。 2.6零序保护及小电流接地选线 可采用零序电压闭锁的零序电流保护,可带零序方向。 采用分散式接地选线,由各出线保护装置和后台系统组成。当某一出线接地后,后台根据上传信息可在画面上指出是哪一条出线接地,此功能适用于中性点不接地系统。 2.7低周减载 当系统的频率下降到低周频率定值以下时,低周元件启动进行判别。为防止系统发生 负荷反馈等引起装置误动,采用欠流、欠压闭锁功能。 2.8重合闸

微机原理第三章习题与参考答案

第三章习题与参考答案 3.1 已知 (DS) = 1000H,(ES) = 2000H,(SS) = 3000H,(SI) = 0050H,(BX) =0100H,(BP) =0200H,数据变量DISP的偏移地址为1000。指出下列指令的寻址方式和物理地址。 (1) MOV AX,0ABH 立即寻址无 (2) MOV AX,BX 寄存器寻址无 (3) MOV AX,[l000H] 直接寻址 10000H (4) MOV AX,DATA 直接寻址 (DS*16+DATA ) (5) MOV AX,[BX] 寄存器间接寻址 10100H (6) MOV AX,ES:[BX] 寄存器间接寻址 20100H (7) MOV AX,[BP] 寄存器间接寻址 30200H (8) MOV AX,[SI] 寄存器间接寻址 10050H (9) MOV Ax,[BX+l0] 寄存器相对寻址 1010AH (10) MOV AX,DISP[BX] 寄存器相对寻址 11100H (1l) MOV AX,[BX+SI] 基址变址寻址 10150H (12) MOV AX,DISP[BX][SI] 相对基址变址寻址 11150H 3.2 分别说明下例指令采用的寻址方式和完成的操作功能。 (1) MOV CX,2000H 立即寻址将立即数2000H送CX寄存器 (2) MOV DS,AX 寄存器寻址将AX寄存器内容送DS段寄存器 (3) AND CH,[1000H] 直接寻址将[DS*16+1000H]单元的内容送CH寄存器 (4) ADD [DI],BX 寄存器间接寻址将CL寄存器的内容送[DS*16+DI]单元 (5) MOV SS:[3000H],CL 直接寻址将CL寄存器的内容送[SS*16+3000H]单元 (6) SUB [BX][SI],1000H 直接寻址将立即数1000H送[DS*16+BX+SI+50H]单元 (7) ADD AX,50H[BX][SI] 相对基址变址寻址将[DS*16+BX+SI+50H]单元的内容送AX寄存器 (8) PUSH DS 寄存器寻址将DS寄存器的内容送[SS*16+SP]单元 (9) CMP [BP][DI],AL 寄存器寻址将AL寄存器的内容送[SS*16+DI+BP]单元 3.3 判断下列指令正误,如果错误请指出原因。 (1)MOV CH,2000H 错两个操作数的长度不一致 (2)XOR DL,BH 对 (3)ADD 100,AH 错目的操作数不能为立即数 (4)MOV DS,2200H 错立即数不能直接传送给段寄存器 (5)IN AL,250H 错源操作数必须为口地址 (6)MOV [BX][SI],[DI] 错两个操作数不能同时为存储器 (7) LEA AX,BL 错源操作数必须为地址标号 (8)MOV CX,ES:BX 错寄存器寻址不能用段超越前缀 3.4 设DS=1000H,SS=2000H,AX=1000H,BX=0020H,CX=2000H,BP=0002H,SI=0010H,DI=0030H,

第三章微机原理课后习题参考答案_2012

第三章微机原理课后习题参考答案 1. 指出下列指令的错误原因。 (1) AND AX, DL ;类型不匹配 (2) ADD CS, DX ;CS不能作为目的操作数 (3) MOV AX, IP ;IP不能作为指令的操作数 (4) MOV [BP][SI], [SI] ;两个操作数不能同时为内存操作数 (5) SUB [BP][SI], ES:DX ;段超越前缀只能用在内存操作数之前 (6) XCHG AL, [SI][DI] ;没有[SI][DI]这种操作数形式 (7) JGE AX ;条件转移指令的操作数只能是标号 (8) PUSH DL ;对堆栈不能进行字节操作 2. 用一条指令将BX清0。(请给出3种方法) 方法1:MOV BX, 0 方法2:SUB BX, BX 方法3:AND BX, 0 ;将BX和0做与,可以将BX清零 方法4:XOR BX, BX 3. 写出实现下列功能的指令序列。 (1) 判断AX的值,若AX等于0,则转到标号LABEL处。(请写出3种方法) 方法1: CMP AX, 0 JZ LABEL ; 如果ZF = 0,说明AX为0,因为CMP指令是做减法,但是不写回结果,因此指令执行后AX内容不会受到破坏 方法2: TEST AX, 0FFFF H JZ LABEL ; 如果ZF = 0,说明AX为0 方法3: AND AX, 0FFFF H JZ LABEL (2) 将AL的高4位与低4位分别放入AH与AL的低4位,并将AH与AL的高4位

清0。 MOV AH, AL AND AL, 0FH ; AL高4位通过与清零,而低4位保持不变 MOV CL, 4 SHR AH, CL ; 这两条指令通过逻辑右移将AH的高4位清零,因为SHR在右移后, 高位补零 (3) 若AX和BX中的数恰好1个是奇数、1个是偶数,则将奇数放入AX,偶数放入 BX;否则,AX和BX不变。 MOV DX,AX ;首先判断是否是1奇1偶,如是则保持不变 ADD DX,BX TEST DX,01H ;检测AX与BX是否同为偶数或同为奇数 JZ CONTINUE TEST AX, 01H ;检测AX的最低位 JNZ CONTINUE XCHG AX, BX CONTINUE : ….;无需处理,AX,BX中内容将不变 4. 分析下列指令序列完成什么功能。 MOV CL, 4 SHL DX, CL MOV BL, AH SHL AX, CL SHR BL, CL OR DL, BL 答案:将DX.AX中的32位数整体逻辑左移4位。 5. 给出下列各条指令执行后AL以及CF、OF、SF、和ZF的值。 指令AL CF OF SF ZF 备注 MOV AL, 100 100/64H MOV指令不影响标志位 XOR AL, AL 100/64H 0 0 0 1 除NOT外,逻辑运算后CF=OF=0,其余 据结果设置;逻辑运算指令下,AF标志

微机线路保护模板

北華大學Beihua University 电力系统综合实习报告 学院:电气信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气11-1 姓名:于仕昊 学号:34 目录 一.实习目的--------------------------------------------------------------------------2 二.实习任务--------------------------------------------------------------------------2 三.实习内容--------------------------------------------------------------------------2

1. 微机线路保护--------------------------------------------------------------2 2. 绘制微机线路保护原理图-----------------------------------------------2 2.1 80c196kc单片机最小工作系统---------------------------------2 2.2信号采集与检测电路设计-----------------------------------------3 2.3多路转换和A/D转换-----------------------------------------------4 2.4内部存储器扩展------------------------------------------------------5 2.5光电隔离电路---------------------------------------------------------5 2.6 I/O口扩展--------------------------------------------------------------6 2.7 键盘及显示------------------------------------------------------------7 3. 输电线路微机过电流保护实验-----------------------------------------8 3.1 微机阶段式电流保护实验-----------------------------------------8

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/577170820.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

微机线路保护

在电力系统中,输电线路是最重要的部分,因此,对输电线路的保护对于整个电力系统的稳定运行有非常重要的意义。继电保护装置是一种反映电力系统故障和不正常运行状态、并且作用于断路器跳闸和发出告警信号的设备,随着电力工业的发展和电压等级的不断升高,对微机保护装置的要求也越来越高,因此,研制出一种高性能的继电保护装置对于电力系统有重要的理论和现实意义。电压等级为220kV及以上的电力系统中,为了保证并列运行的稳定性和提高输送功率,在很多情况下要求保护装置能无延时地从线路两侧切除被保护线路任何一点的故障。WXHJ-803就是典型的光纤纵差保护装置,通过光纤把各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判别故障在本线路保护范围之内还是之外,从而决定是否切断被保护线路。因此,从理论上讲这种差动保护有绝对的选择性。 关键字:继电保护微机保护 Abstract In the power system, the transmission line is the most important part, therefore, the protectionof the transmission line is very important for the stable operation of the power system. The relay protection device is a reflection of the power system fault and abnormal operation state,and the effect on circuit breaker trip and send alarm signal equipment, with the development of electric power industry and the increase of voltage level, the requirement for microcomputer protection device is more and more high, therefore, developed the relay protection device for high performance it has important theoretical and practical significance for electric power system. The voltage rating of 220kV and above power system, in order to ensure the stability of parallel operation and increase the transmission power, protection requirements in many cases without delay from line fault on both sides of the protected circuit is removed at any point. WXHJ-803 is a typical optical fiber longitudinal differential protection device, through the optical fiber electric quantity is transmitted to each end to end, will compare the electrical quantities of both ends, to judge the fault within the scope of protection or line, to decide whether to cut off the protected line. Therefore, the absolute selectivity in theory of the differential protection. Key words: relay protection of microcomputer protection

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

XJGW-611微机线路保护装置说明书

XJGW-611微机线路保护装置说明书 XJGW-611 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L7γ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЙ3\.FNPSZ4P$фζ\γР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!γКΦэζΦγγМγν\\^ 23γ4$16ζ5γγγγγγ57ζ6(14N\7ζζζ121315172222 89:2122232425262728 \\^ ЙЙЙζζN\СЙЙNpeCvt242637383841444444454: 2! 9+(8γL7С2/2!ǖ γγγγγγγ5757ζζζ*\$04′уЙN\9+(82/3! BСCКˉи DЙ3\ζ E\ FКζΦ GγКΦ HζγРγΦ I*&$.PE#VT34ζΦγ

3! 3/2! B77C D T 6O*O*O\ 77 \\)[ T 3/3! B7\C*O\ *O\ D7\ \ Eγ8γ83/4! B ФЮ CDL1BL1BLN3/5! Bу(#5.)[L)[РL7L7уC(#5\ D(#5 E(#5

F(#5 G(#5 Hу(#5у I(#5 J*&$K*&$ L*&$3/6! B7Ф. Cζ7Й)[7NJOФ)[L7NJO Dуζ7ЙL7эуФL7эу 3/7! B(#5*Cу(#5*уD(#5*Eу(#5*уF(#5*3/8! B *O*O\77 TTC dd \TTЮNTd 3/9! BdCd DСЙ%$7NTEуЙ%$7уNT3/:! B7\8\ C7\\ 4!

γХЙζ34ζ4/2! 4/3! γ$16ζ4/4! 5\ζΘ$16 5\576B6C6D6Y N\4/5!DQV ΘγЙ777777СЙ4/6! ζ ζζ59+ζ)9+(9+108&3 Фγ#5+#)+:5+:)+γ5#+γ)#+'5+ γ 4/7! ζКζ 5! 5/2! γγ γc*B6CD*C6DB*D6BCФ*B6CDΒ 750Arg′′cc Ubc075IaejFγ OЙЙЙ\6BC6DB*B#6BC6CD*C$6CD6DB*D5757СγЙ5OOO******O5OOζγζγ 5/3!

第三章微机原理 习题课

第三章习题课 一、选择题 1、在汇编语言程序得开发过程中使用宏功能得顺序就是()。 A、宏定义,宏调用 B、宏定义,宏展开 C、宏定义,宏调用,宏展开 D、宏定义,宏展开,宏调用 2、汇编语言源程序中,每个语句由四项组成,如语句要完成一定功能,那么该语句中不可省略得项就是()。 A、名字项 B、操作项 C、操作数项 D、注释项 3、下列叙述正确得就是( ) A.对两个无符号数进行比较采用CMP指令,对两个有符号数比较用CMPS指令 B.对两个无符号数进行比较采用CMPS指令,对两个有符号数比较用CMP指令 C.对无符号数条件转移采用JAE/JNB指令,对有符号数条件转移用JGE/JNL指令 D.对无符号数条件转移采用JGE/JNL指令,对有符号数条件转移用JAE/JNB指令 4、编写分支程序,在进行条件判断前,可用指令构成条件,其中不能形成条件得指令有( )、 A、CMP B、SUB C、AND D、MOV 5、测试BL寄存器内容就是否与数据4FH相等,若相等则转NEXT处执行,可实现得方法就是( )。 A TEST BL,4FH JZ NEXT B XOR BL,4FH JZ NEXT C AN D BL,4FH JZ NEXT D OR BL,4FH JZ NEXT 6、检查BUF得内容就是否为正偶数,如就是正偶数,则令AL=0。下面程序段正确得就是( )。 A、MOV AL,BUF JS K1 SHR AL,1 JNC K1 MOV AL,0 K1:……B、MOV AL,BUF AND AL,11 JNZ K2 MOV AL,0 K2:……

C、MOV AL,BUF TEST AL,81H JNZ K3 MOV AL,0 K3:…… 7、下列描述中,执行循环得次数最多得情况就是()。 A.MOV CX,0 B.MOV CX,1 LOP:LOOP LOP LOP:LOOP LOP C.MOV CX,0FFFFH D.MOV CX,256 LOP:LOOP LOP LOP:LOOP LOP 8、在下列指令中, 指令得执行会影响条件码中得CF位。 A.JMP NEXT B.JC NEXT C.INC BX D.SHL AX,1 9、下列指令执行时出错得就是()。 A.ADD BUF1,BUF2 B.JMP DWORD PTR DAT [BX] C.MOV AX,[BX+DI] NUM D.TEST AL,08H 10、在下列指令得表示中,不正确得就是()。 A.MOV AL,[BX+SI] B.JMP SHORT DONI C.DEC [BX] D.MUL CL 11、在进行二重循环程序设计时,下列描述正确得就是()。 A.外循环初值应置外循环之外;内循环初值应置内循环之外,外循环之内 B.外循环初值应置外循环之内;内循环初值应置内循环之内 C.内、外循环初值都应置外循环之外 D.内、外循环初值都应置内循环之外,外循环之内 12、下面就是多字节加法程序,第一个数就是8A0BH,第二个数就是D705H。 DA TA SEGMENT FIRST DB (1), (2),0H SECOND DB (3), (4) DA TA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DA TA START:MOV AX,DA TA MOV DS,AX MOV CX, (5) MOV SI,0 (6) NEXT: MOV AL,SECOND[SI] ADC FIRST[SI],AL INC SI LOOP NEXT MOV AL,0 ADC AL, (7) MOV FIRST[SI],AL MOV AH,4CH INT 21H CODE ENDS

相关文档
相关文档 最新文档