一、确定点位

1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。

3、布线箱位置的确定:

1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。

2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。

3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。

二、开槽

1、确定开槽路线:根据以下原则:

1>路线最短原则;

2>不破坏原有强电原则;

3>不破坏防水原则。

2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。

3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。

4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。

三、布线

1、确定线缆通畅:

1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;

2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;

3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。

2、确定各点位用线长度:

1>测量出配线箱槽到各点位端的长度;

2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长米至2米。

3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。

4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。

四、封槽

1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。

2、固定PVC管:

1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;

2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;

3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。

4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

1) 各弱电子系统均用星型结构。

2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房。出线穿线管从机房到各个信息点。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。

6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。

7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

弱电-监控-综合布线-施工组织计划详细版

施工组织设计(施工方案)报审表 工程名称:云南昭通市昭阳一中视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目 施工组织计划方案

一、项目实施范围 1、项目理解 本次项目内容为云南昭通市昭阳区第一中学视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目,本标段项目建设包含以下几个子系统。 视频监控系统 入侵报警系统 2、项目进度规划要点 编制总体工作进度计划,并用工作大纲明确下达各分项,应载明的重要控制内容包括: 1)根据建设项目业主要求的目标日期,合理划分工作阶段,测算各分项设 计工作周期。 2)根据各分项的设计条件与工作时间,拟定勘察工作布置,测算、协商勘 察资料提出的时间,用进度表示出控制性工作进度。 3)各分项工作接口与互提资料。 4)明确各分项设计配备的具体人员与主要资源。 5)勘察设计成果清单计划。 具体项目进度,见总计流程图及相关分项说明。 3、人员分配规划 3.1人员分配原则 根据本项目的特点——实施信息点数较多并且工期短的特点,我们制定相应的人员分配方案。其原则如下: (1)分级制 主要分五级进行垂直管理:项目经理,技术总负责人,各工程组组长,工程现场经理,现场工程师,如图所示:

现场工程技术人员现场工程技术人员现场工程技术人员 (2)分组制 按各单体建筑进行分组。 详细组织结构和分工见后章叙述。 3.2人力资源规划要点 (1)项目经理人选要求资历深、协调能力强、大局把握能力强的人员担任。

(2)选择技术好、实施经验丰富的相关人员作为实施人员。 (3)制定人员补充计划,保证工程不因主要参与人员中途推出而受到影响。 二、设备供货流程 1、制定原则和依据 ●业主提出的工期及供货要求 ●保障产品的质量 ●保障产品的售后服务 ●与业主协调沟通总体施工进度。 ●保护重要设备物资的安全 ●安装工序上原则及依据特拟定设备物资供货实施方案 2、供货流程 3、设备交货与签收 ●设备验收前,将依据合同清单,对设备、品种、数量进行核对后,送运到合同指定的地点。 ●对于出厂设备,供方销售人员将严格按合同检查买卖双方共同核准的设备数量,保证到达需方的设备符合合同约定。 ●需方可派指定人员参加出货检查,对检查的硬件设备,和需方一道完成设备清点。 ●出货检查后,供方将检查到的所有设备,列出详细的设备检测情况一览表,

完整版弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:2.1

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。. 2)塑料管槽必须采用阻燃管槽,外壁应具有阻燃标记。 6 施工工具齐备、完好。

小区智能化工程合同范本

XXX 智能化工程合同书 合同编号: 需方:xxx 供方:xxx

1、定义 甲方: 乙方: 2、合同标的 项目名称: 3、合同项目标的范围 3.1 安防系统:视频监控,红外报警,电子巡更 3.2 楼宇对讲系统: 3.3 合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的,并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上,且不发生费用问题。 3.4 合同标的项目执行过程中,甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用,甲方验证后签证解决。 4、工期 乙方自接到甲方开工书面通知之日起,七日内开工并在一个月内完工,由甲乙双方监理工程师共同进行验收。 5、合同价格 5.1本合同工程总造价为:人民币元整(RMB)。 大写: 5.2 工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《XXX智能化工程清单》; 5.3 本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。 6、付款及结算 6.1 本合同使用货币种类为:人民币。 6.2 付款方式:银行托收或汇票。 6.3 进度款支付:甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方,同时扣除 供方实际发生的水电费用。

弱电配管布线施工工艺要求内容

弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。 2、直线(水平或垂直)敷设电缆管或用户线管,长度超过30m应加装过路箱,管路弯曲敷设两次也应加装过路箱,以方便穿线施工。过路箱应设置在建筑物的公共部分,宜为底边距地0.3~0.4米或距顶0.3米。 3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件的暗配管,其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板时应不小于管外径10倍,预埋混凝土的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板的电管应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。禁对口焊接,镀锌和壁厚2mm以下的钢管不得采用套管溶焊连接。 7、管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒壁3-5mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。 8、管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于Φ6圆钢进行跨接,以保证接地良好,暗配管采用金属管时,管路应做整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补装置,焊缝均匀牢固。 9、建筑物预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。 其他管线的相互关系电力线路压缩空气管给水管热力管(不包封)热力管(包封)煤气管备注 平行净距 150 150 150 500 300 300 间距不足时应加绝缘层,应尽量避免交叉 交叉净距 50 20 20 500 300 20 10、采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。管路接头、管路进出箱盒处,要采取严格的防渗措施,以防水泥沙浆或其他建筑材料进入管路或箱盒里。 11、暗配管线尽量避免穿越建筑物的变形缝(沉降或伸缩缝),设计时可在变形缝两侧分别设垂直主干系统自成单元。如必须穿越变形缝时,暗配管线应做伸缩或沉降技术处理。 12、施工工艺流程: 管路敷设 预制加工管件(预扫管) ①、切管②、套丝③、冷弯管③、焊法兰盘

弱电工程单价合同范本

弱电工程单价合同范本 合同编号:弱电工程单价合同范本 弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。下面我们来看看弱电工程单价合同范本,仅供大家参考! 弱电工程单价合同范本1 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同: 一、工程概况 1、工程名称:xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址:xx小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工,包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良(省优)。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算,单价380.00元(含税) 金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额(小写):168720.00元整 付款方式: 1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00元,乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、 2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMNS中心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用 金属管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求: 要在机房机柜所在位置的静电地板下敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求: 金属管材在墙面上敷设时全部预埋暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求 按图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱

电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全 结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的 装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNS中心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及 有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽 措施。 C、当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引 起火灾的火源场所时,加防火措施。 D、线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性 液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留 有适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G、敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

强弱电布线规范

强电弱电布线施工的规范 一、一般规定 1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L )颜色应统一,零线(N )宜用蓝色,保护线(PE )必须用黄绿双色线。 4、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Q。 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。 7、直线管的管径利用率应为50%~60% ,弯管的管径利用率应为40%~5 0%。 8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。 10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 < 15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10 倍。 12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交* 距离不应小于100mm 。 15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 、主要材料质量要求 1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5平方毫米线, 主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;

弱电工程承包合同范本

智能化系统工程承包合同 甲方:福建宏城房地产开发有限公司(以下简称甲方) 乙方:福州鑫程电子系统有限公司(以下简称甲方) 按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定,结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况,经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围 该弱电系统工程,包括以下子系统: ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门 第2条工期 工期按甲方要求,配合土建施工进度,完成道路穿管,在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为:人民币,辅 助材料以签定合同单价为准,按实际使用数量(现场签证)决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内: 本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则 当出现下列情况之一,可进行工程承包总价款调整: (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。

(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式 乙方根据调整的条件,在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方,说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后,甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。 第4条工程款的支付方法 工程款项结算均通过银行办理,且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%,即人民币, 于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款:当乙方的管线工程敷设基本完毕,甲方支付合同总价款的%, 即人民币;当工程设备安装完毕,经各系统调试合格 后7天内付合同总价款的%,即人民币整,整 体系统经甲方验收合格后15天内,甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%,作为乙方维修维护保证金,保修期满后支付 给乙方。 第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系,做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等, 开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。

弱电布线施工方法

1)布线系统施工包括管槽敷设、线缆的布放及面板、信息插座、主配线柜、单元配线柜、配线架的安装和线缆的打线、光纤的架设、熔接、线路测试等。所有前期工作完成后,进行最后的系统调试开通。 2、管道安装 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割及连接 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子、管子和接线盒、配线箱的连接,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑,采用直接、锁母等配件连接。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有S 弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 (4)金属管进入信息插座的接线盒后,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用 锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管 30mm 处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b. 光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的 2.5倍。 3、线缆布放 3.1、布线安全 参加施工的人员应遵守以下几点: * 穿着合适的衣服; * 使用安全的工具; * 保证工作区的安全; * 制定施工安全措施。 3.2、线缆布放的一般要求 ( 1 )线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合; (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;

强电弱电布线施工的规范

强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1>路线最短原则; 2>不破坏原有强电原则; 3>不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm 按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1>测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 四、封槽 1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

智能化系统建设工程合同(合同范本)

智能化系统建设工程合同(合同 Intelligent system construction project contract (合同范本) 姓名: 单位: 日期: 编号:YW-HT-046233

智能化系统建设工程合同(合同范本) 说明:以下合同书内容主要作用是:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否 适合您使用)。 甲方(发包人): 乙方(承包人): 根据《中华人民共和国招投标法》的规定,参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)中相关标准,小区智能化系统工程经邀请招标,依据乙方提交的花园智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表),并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上,确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。 为明确工程内容及双方权利、义务,本着相互协作,紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)及其 他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程

具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 第一部分工程概况 1.工程概况 1.1 工程名称:小区智能化系统工程 1.2 工程地点: 1.3 工程内容 1)本次智能化系统工程建设包括:闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2)本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统(模拟展板),双方另行协商解决,不包含在本合同中。 3)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建设、可不建设),可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行,双方另外单独结算,补签合同,如有争议,双方协商解决。可选项目或设备包括:闭路监控系统中的远程监控中心、一 卡通系统中消费系统、www/e-mail 服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4)还有部分建议自购项目或设备,建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分,不可缺,由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括:机房子系统、卡座广播系统。 5)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目,因为价格、

装修强电弱电布线施工的规范

装修强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据空间布线设计图纸,结合工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1,内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2,外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3,内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1,路线最短原则; 2,不破坏原有强电原则; 3,不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的3 PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1, 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2, 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3, 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1, 测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2,加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm,300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类,房间,序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。四、封槽 1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 1,地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 2,地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 3,、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。 1) 各弱电子系统均用星型结构。

弱电综合管网及综合布线工程施工技术方案【最新版】

弱电综合管网及综合布线工程施工技术方案 弱电综合管网及布线工程是建筑弱电工程的基础设施平台,它是直接关系到各子系统建设和功能正常发挥的基础通道,主要由区域综合外网、室内综合管网和综合布线以及防雷及接地等工程组成。主要用于信息网络、通信、卫星接收及有线电视、安全技术防范、火灾自动报警及消防联动、公共广播及会议、信息集成管理等各弱电系统(子系统)综合组网工程。弱电综合管网及布线工程施工质量的优劣将直接影响到整个建筑弱电工程各弱电系统(子系统)的安全、稳定正常运行。 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜

等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。

弱电工程 综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC 管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经

弱电系统综合布线系统施工方法

弱电系统综合布线系统施工方法

1.1.1综合布线系统 施工要求 布线系统的施工要求应符合《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)中的相关要求。 ?工作区(信息插座)施工要求 所有信息插座安装在墙壁或柱子上,底边距地板标高300mm,并采用暗埋式;信息插座安装在86型的金属暗盒内,此暗盒与墙壁的外表面成水平(或者略低于此表面)。 ?水平子系统(水平线)施工要求 各层的水平线分别自其各层的弱电间出发,沿本层吊顶上的桥架,后通过吊顶的金属管和埋于墙内的金属管,到达信息插座暗盒内,连接信息插座或者沿本层吊顶上的桥架,到各个办公室门上吊顶内的分配线盒。桥架沿每层的走廊行走。水平线的安装在吊顶安装之前完成。 ?管理子系统施工要求 配线架要安装在标准机柜内,机柜放置在相应控制室内。 施工内容 1)、线缆敷设施工工艺要求 ?线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的压挤和损伤, 特别是光缆;转弯处的半径一定要大于线缆的十倍半径(4对双绞线要大于30mm); 如果光缆和双绞线在同一线槽内,光缆不要放在线槽的最下面,避免挤压光缆。 垂直线槽中,要求每给1m-2m在线槽上扎一下。 ?每一根线缆两端(配线柜端和终端出口端)都要有相同的、牢固的、字迹清楚的、 统一的编号(编号标签统一打印,避免字迹不清楚和手写难以辨认的问题)。 ?线缆在终端出口处要拉出不小于50cm的接线余量,盘好放在预埋盒内。防止其 它工序施工时损坏线缆。 ?配线柜处,线缆接线余量将根据每层楼面情况留足。(一般情况,线缆进配线柜 后留5米)。 ?布线时遇到阻力较大时拉不动,注意不要用力过猛,防止线缆芯线拉断。应先找 出故障原因,并予以排除。 ?布线缆时从配线柜至终端出口,线缆中间任何地方均不得剪断和接续。 ?线缆敷线的施工条件: ?施工楼层内所有线槽、管线、预埋盒、过渡盒等均安装到位,经验收符合要求。 水平布线缆后,决不允许再有管线变更和电焊等施工,以防损坏线缆。 ?配线间的内墙、地坪等装修完毕,走线槽(管)竖井已经安装到位。机柜(架) 安装位置已经确定。线缆布线后,决不允许再有墙面抹灰,地坪浇灌等土建施工, 以防损坏线缆。 ?施工图纸已经全套完整,所有终端出口都已在图纸上统一编号完毕。以上条件皆 具备后,可以布线施工。 ?为了使线缆更便于检查,在穿线时不仅要做好标签,而且要记下线缆两端的长度 记录。

2021年弱电工程合同范本

Death comes to all, but great achievements raise a monument which shall endure until the sun grows old.精品模 板助您成功!(页眉可删) 弱电工程合同范本 弱电工程合同范本1 甲方:武汉×××房地产开发有限公司 乙方:武汉××科技发展有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,甲、乙双方经友好协商,就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜,签订本合同:第一条工程概况 工程名称:武汉×××大厦电梯布线工程 工程地点:武汉市黄浦区××路×××号 工程内容:8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式:包工、包料、包工期、包质量。 第二条工程工期:

1、开工日:××××年×月×日;竣工日:××××年×月××日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间,并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第三条工程质量等级 1、工程质量等级:优良 2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良,乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程,乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。 第四条工程造价 1、单价标准:人民币×元。该单价一次性包死,不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办

弱电综合布线工程管径走线容量

弱电综合布线工程管径走线容量 通过综合布线工作组的统计和调查,收集了:3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚,共十二家的超5类、6类及6类以上线缆的外径尺寸,并依据下表,进行详细计算,核算出在不同管径走线情况下,符合利用率的走线根数,以方便广大施工人员在布线工程中参考使用和方便查询。 附表:双绞线缆径与电线管对照详表

说明: 1 为了充分利用页面宽度,部分名词将使用缩写替代,这些缩写如下:UTP:不带隔离的非屏蔽双绞线 UTP-:带一字隔离的非屏蔽双绞线 UTP+:带十字隔离的非屏蔽双绞线 F/UTP:铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 F+/UTP:双层铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 F/UTP-:铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离 F/UTP+:铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离 F2/UTP+:双层铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离 SF/UTP:丝网铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 SF/UTP-:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离 SF/UTP+:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离

U/FTP:铝箔线对屏蔽双绞线 F/FTP:铝箔总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线 S/FTP:丝网总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线 2 截面利用率指管内空间与双绞线总截面积之比 3 25%、30%是指在GB 50312-2007标准中规定的截面利用率上下限 4 16/1.2~50/2.5等等指金属管的标称直径/壁厚 5 表中数字指此类管中可以穿过的双绞线根数。 注:《综合布线管径走线容量统计表》共包括13张表,包括3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚共12家厂家的管径走线容量统计。 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电视 不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由施 工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、串 扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地网, 必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。

1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IECDIS11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。 2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKEDSP4300电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网 络信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。 2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。 3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。

弱电合同样本

合同编号:2011-012 西蜀御景项目 弱电系统工程 合同书 零壹壹年二月

甲方(发包方):四川省汇佳房地产开发有限公司 乙方(承包方):成都雅志科技有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关规定,为明确甲乙双方在西蜀御景住宅小区弱电系统工程施工中的权利和义务,经双方协商同意签定本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:西蜀御景住宅小区 二、工程地址:崇州市羊马镇 三、工程范围和内容: 1、施工范围如下 1)可视对讲系统; 2)周界报警系统; 3)电视监控系统; 4)门禁一卡通系统; 5)停车场管理系统; 6)机房UPS及防雷系统; 7)电子巡更系统; 8)总平管网系统 备注:每户包括3张IC卡。 详细系统配置参见合同附件及施工图。 2、工程内容包含以下程序 1)合同规定各系统线路布放; 2)合同规定各系统安装; 3)系统调试; 4)系统使用培训; 三、合同造价及说明 1、西蜀御景项目分两期进行实施,合同总价款:Y 2700000元(大写:贰佰柒拾万元整),合同一期总价款:Y 1700000元(壹佰柒拾万元整),合同二期总价款: ¥ 1000000元(壹佰万元整).。除甲方要求的设计变更外,工程按合同价一次性包干,结算时不再调整。(注:合同总造价不包含室内。管线费、管线预埋费以及土建安装配合费。) 2、因甲方要求的对合同价款有重大影响的设计变更增减的工程,单价按中标后的合同单价计(若合同单价中没有的,则按甲方审核后的市场价计);工程量按甲方审核后的实际增减量计算。如该设计变更系乙方初步设计不完善或未满足甲方的初始要求而提出,合同价款不作调整。 第二条准备工作