设计指导思想

杭州迪凯国际商务中心位于杭州市钱江新城核心地块,是未来的城市中心-CBD。东北邻森林公园,西南靠华联时代广场,东南侧为日出钱塘大厦,总用地面积为9296平方米,由主楼、裙楼组成。主楼为四十层,地下室二层,总高150米,裙楼四层。

迪凯国际商务中心是集高档写字楼、银行、酒店、商场于一体的超高层商务办公建筑群,根据大厦的特点,要求设计完整的、实用的智能化系统,要求采用成熟的先进技术,可靠适用,经济合理,要把迪凯国际商务中心建成国内领先水平的智能建筑,建成建筑智能化示范工程。

智能化系统总体设计原则及目标

智能化系统工程设计应遵守一般的工程设计原则,以适用为主、选用先进的、可靠的成熟产品。在智能化系统设计中,尤其应考虑系统的开放性和可扩展性,在迪凯国际商务大厦工程设计中还要考虑到未来的发展,除了做好系统的扩展预留外,还需做好预理件和管线路由预留,便于以后各智能子系统的互联和扩展。

先进性:技术选择考虑先进性,即采用业界先进的、主流技术来进行设计。

成熟性:采用成熟的技术及成熟产品和经过工程实践检验的先进技术。

开发性:系统采用开放的技术标准,为将来系统升级、集成或扩展出现打下基础。

按需集成:按本项目特点和管理模式的需要进行分层次、分阶段实现集成。

标准化:系统采用标准化的设计和标准化的主流产品。

可扩展性:本工程设计充分考虑未来发展,在预埋件和线缆布设上留有余地,对系统的管理,根据需要按可分可合的要求进行组合,即在保证单体建筑可独立运行的前提下,对未来建筑群实现整体管理在设计上充分考虑。

安全性及稳定性:包括系统自身安全和信息传递的安全,系统应有很强的稳定性及应急备份。

服务意识:强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的办公工作环境。

创造性:运用成熟技术设计系统,并有针对性地进行优化,使优化后整体方案更具创新性、针对性。

智能化系统设计总体目标,从适用和管理的目标出发,把大厦内各子系统有机地结合在一起,使智能化系统设计者和集成商明确工程各子系统的相关性及信息共享的可能性,使工程达到预想的智能效果。

智能化系统总体规划

迪凯国际商务中心智能化系统包括以下几部分:

1)安全防范系统

2)一卡通管理系统

3)楼宇自控系统

4)多媒体信息发布系统

5)出入口管理系统

6)内部通讯及报警系统

7)物业中心建设系统

8)UPS不间断电源系统

9)防雷接地系统

10)建筑智能化系统集成

11)自动抄表系统

系统描述

一、安全防范系统:

监控中心位于地下一层消控中心内

A、闭路电视监控系统的功能是对大楼的各个出入口通道、内部主要道路、电梯、以及重要的共建设施和机房等场所,通过安装摄像机实现对大楼状态、人流情况、有无可疑人物等情况的监视,以便及时发现问题,为问题的解决争取时间,做到每个进入大楼的人员都能监控到。同时通过数字形式将现场的图像进行记录和存储,以便日后检索。主要部位如下:水泵房、配电间、电梯轿厢、地下车库出入口、地下车库(做到每个车位都能监控到)、大堂、电梯前厅等。

B、防盗报警系统的功能是用物理的方法和电子技术,来自动探测发生在布防监测区域内的入侵行为,产生报警信号,并向值班人员辅助提示发生报警的区域部位、显示可能采取的对策。该部分要求能够驱动监控部分与其实现联动。

C、电子巡更系统:通过合理安排巡更点,构建严密的巡更线路,保证大楼的重要部位,在规定时间内被巡视的密度,该部分与无线对讲和监控配合可以实现保安人员巡更时与中心、保安人员之间的相互通信以及及时的情况汇报。

一卡通管理系统

根据迪凯国际商务中心写字楼情况,入住企业多,人员出入以及人员的管理复杂性,构建一个真正的楼宇一卡通系统是非常必要的。根据我们对迪凯国际商务中心写字楼的需求分析,主要由以下几个子系统组成的“一卡通”管理系统。

(1)智能停车场管理系统(包括停车场区位引导)

(2)智能门禁管理系统

(3)智能消费管理系统

该系统基于计算机网络技术和最新IC卡技术,将大厦管理和服务设施全面纳入计算机综合管理系统,只用一张经过授权的智能卡,便可以通过该系统强大的软件功能组合和完善的硬件配套设施,业主、大楼内部工作人员可凭一张IC卡进行身份识别、门禁出入控制、消费、停车场管理等“一卡通”服务。

楼宇控制系统

BA系统机房设置在大楼-1层的控制中心主机房。系统对冷源系统、空调机组、新风机组、给排水系统、变配电系统、电梯系统、照明系统进行控制管理。系统容量大,数据通道多级冗余,为用户今后的系统升级提供厂标准的平台和开放的基础,确保用户投资。采用“分散控制,集中监控”的集散型控制模式,从而确保系统使用的可靠性。

由于迪凯国际商务中心空调设备大部分采用VRV智能型空调系统(可实现自动控制),只有1-4层有部分普通空调(需要控制),因此系统设计中空调机组控制部分只考虑1-4层部分的空调设备。另外需要对供配电、公共照明、电梯(只监不控)、给排水进行控制管理。

为了保证系统稳定可靠,楼宇自控系统的控制器、传感器、执行器电源均独立与受控设备由中心集中供电。

多媒体信息发布系统

多媒体信息系统的投资建成后将为迪凯商务中心的物业管理提供高尚、便捷、人性化的管理和服务,对入住企业发布相关的通知(如物业管理费收缴、安全注意事项、天气预报等等)、迪凯商务中心的楼盘销售情况介绍、整体建设规模及物业管理服务等的宣传。它不仅能实现图文信息的发布,同时还能将相关的宣传活动图像在PDP等离子上发布,体现迪凯商务中心一种电子化的管理模式,可以为整个建筑在现代化风格体现中起到画龙点睛的效果。主要总位:一层电梯前厅、大堂、总服务台。

出入口管理系统

主要考虑到进出大楼人员的复杂性,为保证大楼内用户的安全,在一层大堂设置大堂出入口管理系统来弥补一卡通系统和安防系统的信息不足,从而实现对大楼的严密管理。具有以下优势:

(1)内部人员资料库——了解单位、明确访问对象:访客来访报受访人时,门卫能够通过受访人所在单位部门快速查询核

(2)来访人信息登记——如身份证信息,人像,车辆,所带物品等。智能化:安装二代证读卡器,对来访人的身份信息直接读取登记(包括:数字和图像信息),可安装一个摄像头,对访客人像,所带品等取像,形成一套完整的访客来访数据资源。

(3)打印——系统自动打印会客单。

内部通讯及报警系统

在迪凯国际商务中心大楼内部设置一套内部通讯及报警系统,对物业管理及大楼的事件处理都起到不可忽视的作业。管理主机设在物业中心,每个企业设置企业主机

●企业可以通过内部企业主机直接与物业中心双向对话;

●中心可以向企业发布信息;

●企业主机提高紧急按钮及4防区模块,可以根据需要增设报警探头;

●当发生警情,中心自动弹出报警信息(地址、企业名称、时间等)以保

证保安人员快速准确到达发生地。

物业中心建设

根据杭州迪凯国际商务中心的定位,智能化建设应达到写字楼 "5A"水平,物业管理中心设计于主楼-1层。因此,写字楼物业管理显得非常重要。物业管理与住户的利益息息相关,而物业管理涉及的范围广泛,采用物业管理系统,可以克服人为的疏漏,提高大楼的管理水平。

物业中心建设主要设置物业中心内部局域网建设和物业管理系统两个部分。

UPS电源系统

弱电系统担负着大楼的信息提供和交换,设备在没有后备电源的情况下停电会是系统无法工作,更严重的是丢失重要信息,造成无法弥补的损失。所以考虑弱电系统电源供给时设计了UPS不间断电源系统。

防雷接地系统

迪凯国际商务中心大楼各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机等等,这些设备肩负着整个大楼的信息交互、安全等多个方面,所以对这些设备的防雷建设成为保护整个弱电系统安全稳定运行的必须手段。建设防雷接地系统可以大大降低设备遭受雷击可能性,以较小投资在最大程度上保证设备的安全性和稳定性,可以有效的保护业主的设备投资。

采用共用接地装置的方式,其中主要考虑以下部分:机房接地、弱电井设备接地、重要终端设备接地、弱电接地干线。

自动抄表系统

综合计费系统是基于现代智能化水、电、煤气、空调自动计费的应用而开发出来的,通过大量的工程项目应用,技术公关改造,不但解决了多种性质的计费系统容于一体,通过同一条485网络总线传输到管理中心的系统集成方案,而且还解决了计量收费过程中出现的计量不准确的现象,可以通达BA系统实现先收费后使用。要求:对水、电费用进行集抄。

系统集成

迪凯国际商务中心大楼的建设目标是要在为使用者提供高效、舒适、便捷及安全的环境的前提下,降低大楼的经营费用和提高运行管理的智能化水平,并随着科学技术的发展和信息的积累,进一步提供增值服务,要求建筑空间、系统空间和功能空间具有高度的一致性和协调性,达到人与物、人与环境的协调与统一。而建筑自动化管理系统作为其智能化系统的重要成部分,应从功能、技术、产品和工程等多方面进行系统集成,才能达到系统建设的预期目标,提高大厦的经济效益和社会效益。

机房建设

机房建设主要包括:机房供配电管理系统、机房UPS不间断电源系统、机房独立地线系统、机房PDS结构化综合布线系统、机房安保监控系统、机房电子门禁系统、机房动力设备环境集中监控系统等的综合集成工程。机房位置:地下一层,和消控中心合用。

国企弱电系统深化设计管理制度

弱电系统深化设计管理制度

目录 目录 (2) 一、深化设计意义及作用 (1) 二、深化设计周期 (1) 三、深化设计的依据 (1) 四、深化设计原则 (1) 五、深化设计的主要内容 (1) 5.1.详细、准确的技术方案 (1) 5.2.深化、细化的施工图纸 (2) 5.3.准确的工程量清单。 (2) 六、深化设计深度总体要求 (2) 6.1.技术深度要求! (2) 6.2.功能深度要求 (2) 七、技术方案深度要求 (3) 八、系统主要设备材料表要求 (3) 九、图纸深度要求 (3) 9.1.图纸内容规定 (3) 9.1.1.图纸内容 (4) 9.1.2.首页应至少包括以下内容: (4) 9.1.3.图框及标题栏 (4) 9.1.4.图纸目录 (4)

9.1.5.设计说明 (5) 9.1.6.子系统系统图 (5) 9.1.7.平面图 (10) 9.1.8.控制室布置、弱电井平(剖)面图 (13) 9.1.10.安装大样图 (14) 9.1.11.主材设备表、系统点表 (14) 9.2.图面质量规定 (14) 9.2.1.设计院原图的整理 (14) 9.2.2.关于图层 (15) 9.2.3.关于图例 (15) 9.2.4.关于颜色 (16) 9.2.5.关于线型 (16) 9.2.6.关于文字和标注 (17) 9.3.编号(点位编号、设备编号)规则 (17) 十、深化设计的其它规定 (17) 10.1.确定深化设计的必要条件 (17) 10.2.确定深化设计的任务时间表,并严格按时间表执行。(见附表) (18) 10.3.其他规定 (18) 10.4.深化设计结果的提交 (18) 十一、附表 (19) 11.1.附表1深化设计工作流程图 (19) 11.2.附表2弱电深化设计任务时间表 (20)

总图设计图纸深度要求

方案设计阶段的总平面设计内容: 设计说明书 1、概述场地现状特点和周边环境情况,详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点,以及在 竖向设计、交通组织、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施。 2、关于一次规划、分期建设以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总 体设想。 设计图纸 1、场地的区域位置。 2、场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸、道路红线)。 3、场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物,场地内需保留的建筑 物、古树名木、历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等)。 4、场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置并表示出主要建筑物与用地界线 (或道路红线、建筑红线)及相邻建筑物之间的距离。 5、拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高以及地形复杂时主要道路、广场 的控制标高。 6、指北针或风玫瑰图、比例。 7、根据需要绘制下列反映方案特性的分析图:功能分区、空间组合及景观分析、交通分析 (人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、地形分析、绿地布置、日照分析、分期建设等。 一般情况下,做到以下深度即可满足常规要求: 场地的区域位置图:大城市应包括城市位置和区域位置; 现状图:现有地形和标高、地貌、现状环境、古树名木、历史文化遗存、用地红线……; 总平面图:拟建主要建筑物的名称、位置、层数与设计标高,控制标高。场地内外主要道路、出入口、绿化、停车、指北针、风玫瑰图、比例、技术经济指标表……; 交通道路图:也可分为道路广场图和交通流线分析图; 绿化图:也可分为绿化布置图和绿化景观分析图; 竖向图、管网图(可以不做)。 初步设计阶段的总平面设计内容: 在初步设计阶段,总平面设计专业的设计文件应包括设计说明书、设计图纸、根据合同约定的鸟瞰图或模型。

国家弱电设计规范标准(2011年)

最新设计弱电设计规范标准 设计应该遵循以下国家及地区行业规范标准(更新日期2010年12月) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GB/T50311-2000 《有线电视广播技术规范》(GY/T106-1999) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视网络工程施工及验收规范》GY_5073-2005 《有线数字电视系统技术要求和测量方法》GYT_221-2006_ 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-2005 《会议电视系统工程验收规范》YD5033-2004 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007) 《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396-2007) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB_50462-2008 《电子计算机房设计规范》(GB50174-2007) 《智能建筑工程验收规范》(GB 50339-2003) 《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《最新工程建设国家标准与工程建设强制性条文应用技术手册》2008 《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006) 《通信管道工程施工及验收规范》(GB 50374-2006) 《厅堂扩声系统设计规范》(GB 50371-2006)

弱电深化设计文件的深度界面及制图要求内容

关于深化设计文件的深度要求 一、编制目的 为便于项目经理的工程实施,减少弱电总包项目设计深度不够造成的偏差和错误,提高图纸的可实施性,特明确深化设计文件的深度要求。 二、参考依据 国家关于《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的文件; 市数字监控设计图标图例-2016.9 三、阶段定义 深化设计是指项目中标后,为指导现场实施,并用于设备采购而制作实施阶段文件的过程,输出结果文件包含施工图纸(蓝图或业主方签字认可的白图)、深化设备清单、深化设计方案等。 四、深化设计的容及深度要求 (1)深化设计清单 深化设计清单应包含设备名称、产品型号、品牌、原合同数量、深化设计准确数量、产地、联系人、规格说明等,其中黑体部分作为采购要素必须在清单中注明。 1、深化设计中所有产品的型号一定要与厂商确认准确,设备的外形和大 致安装方式确保自己清楚,具有可实施性。 2、清单数量和组成和系统图反应必须一致,包含型号和数量在图纸上尽 可能有体现。 3、深化设计清单需在原投标文件基础上进行,规划中保留原合同清单和 数量,增加深化设计数量容。 为不至于增加公司物料库的物料代码数量,对于专业厂商或项目特用的辅材、附件、元器件、定制件,可以不做详细的要素说明。

(2)图纸点表 在深化设计中,为便于数量的复核,应依据需要,编制包含BA、门禁、报警、监控、综合布线等系统在的点表。 点表应反映楼层分布、设备容和数量;点表的统计应采用和保留计算公式,以便于后续调整。不同系统的点表格式可参照如下例:

1、视频监控点表(示例) XXXX项目网络型数字视频安防监控系统前端布点表 页脚

景观设计深度 施工图设计文件深度要求

1、目的 保证设计质量和设计深度,结合本公司专业的设置情况,对园林与建筑工程设计文件编制深度的规定作适当补充和调整,特制定本规定。2、范围 适用于公司开发项目的景观施工图设计。 3、职责 吉林公司设计部负责本公司开发项目的景观施工图设计。 4、园林专业施工图设计文件编制深度规定 4.1封面 图幅与2#图纸同。 4.2 设计总说明 (a)该项目工程量概述; (b)对照总体规划说明书提出全面技术分析和技术处理措施; (c)各专业设计配合关系中关键部位的控制要点; (d)材料、设备、造型、色彩选择的原则; (e)各分项工程需详加说明的分列于各分项图纸上; 4.3 总平面图 (a)总平面图应套在原地形图上绘制,准确表明道路、硬地、水体、山石、建筑、绿地、园灯、陈设的平面形状、位置、相 互关系; (b)有准确的放样依据,关键定位点的地形坐标值,必要时可用方格网表示具体定点尺寸,方格网为2m X 2m—10mX10m, 方格网应与测量地形图的坐标格在方向上一致。以建筑为主 的庭院空间,方格网应与建筑主要轴线在方向上一致; (c)庭院或小型绿地要详细标出放样尺寸 (d)建筑设施名称,面积列表。 (e)指北针,详图索引,图纸比例1/200~1/500,庭院1/100,根据具体项目情况选择。 (f)根据项目具体情况,上述内容亦可分别出图。 4.4 竖向设计 (a)绘出原有地形地貌及现状标高; (b)准确绘出园路、硬地、水体、山石、建筑、绿地的平面形状、位置、相互关系; (c)用等高线绘出地形改造后的起伏情况,注出各高程点的原有及设

计标高; (d)标出建筑物室内外设计标高; (e)标出构筑物标高,挡土墙上下标高,水体驳岸的岸顶标高,常水位标高,池底标高; (f)硬地标出中心及四周标高; (g)道路起止点、交叉点、变坡点、转弯点标高,纵向每10-30m 标出标高; (h)用箭头标出道路、硬地、绿地的排水坡向,用暗管排水时,标明雨水口位置; (i)土石方挖填范围,注出原地面标高,设计标高,填挖高度,填挖分界线,土方量调配平衡表; (j)指北针、图纸比例与总平面图同; (k)重点地段,地形变化复杂地段增加剖面图说明,标出关键部位标高。 4.5 道路广场设计 (a)硬地外轮廓,道路宽度线型控制尺寸均在总平面图上标明,如总图比例较小,每块硬地外轮廓可另行放大画出,注明总尺 寸及细部尺寸; (b)道路、硬地标高在竖向设计平面图上标明,考虑无障碍设计; (c)横剖面设计,标明道路,硬地从表层至基础层的具体做法; (d)局部设计,标明园路、硬地面层形式,具体尺寸; (e)标明不同宽度,不同形式路面交接点处理,道路与硬地交接点处理; (f)标明伸缩缝做法; (g)列出园路、硬地工程量总表; (h)作法说明,例如图中未详需加以说明的要点,如铺装缝允许尺寸,铺装地与道牙的衔接处理,规则形铺装地折点、转弯 处做法。 4.6 绿化种植设计 (a)图纸比例一般为1/200,简单工程1/500,庭院及配植精细的1/100; (b)图纸规格按国标CBJ1-86执行,图幅过大的,可分张分块绘制,图幅分块应以完整绿地为单位,并绘出周围的园路建筑等设 施,以便于衔接,并方便施工;

弱电设计常用的国家和行业设计规范标准

一、弱电设计常用的国家和行业设计规范标准 注:工程设计中,应严格执行国家的强制性规范、强制性条文,应符合下列现行的国家、有关行业、有关地区的规范、标准的规定。有关标准、规范修订后,应按照最新版本执行。 1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 注:高规与建规拟合并,正在修编 3)《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98(正在修编) 4)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92 5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97 6)《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 7)《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 8)《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 9)《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008 10)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004(含验收内容) 11)《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 12)《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 13)《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 14)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011 15)《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94 16)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 17)《电信专用房屋设计规范》YD 5003-2005 18)《厅堂扩声系统规范》 GB 50371-2006 19)《剧场建筑设计规范》 JGJ 57-2000/JG67-2001 20)《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003/J265-2003 21)《住宅设计规范》GB 50096-2011 22)《住宅建筑规范》GB 50368-2005(全部为强条) 23)《公共建筑节能设计标准》GB 50198-2005 24)《城市道路和建筑物无障碍设计规程》JGJ 50-2001

综合机电专业深化设计要点

综合机电专业深化设计要点

目录 第一章机电深化设计管理流程 (3) 1.1 目的.............. .. (3) 1.2 适用范围 (3) 1.3 编制依据 (3) 1.4 机电工程深化设计出图种类 (3) 1.5 深化设计送审流程 (3) 第二章机电深化设计出图流程 (4) 2.1 工作程序 (4) 2.1.1 原图为初步设计深度 (4) 2.1.2 当招标图为施工图深度 (8) 第三章机电深化设计出图内容及要求 (9) 3.1 深化设计一般内容: (9) 3.2 基本要求: (9) 3.2.1 图框 (9) 3.2.2 图纸版号 (9) 3.2.3 图纸组成 (9) 3.2.4 图面设置 (9) 3.3 工作接口 (10) 第四章机电深化设计控制管理 (10) 4.1 深化设计关键控制点 (10) 4.1.1机电人员派驻现场前应进行深化设计工作内容培训 (10) 4.1.2项目前期重点 (11) 4.1.3项目中期重点 (11) 4.1.4重点做好图纸送审台帐 (11) 4.1.5设计问询 (11) 4.1.6深化设计总结 (11) 4.2 总部和项目之间的对接.............................. 错误!未定义书签。 4.2.1机电设计分包商选择................................ 错误!未定义书签。 4.2.2总部对项目的管理方法.............................. 错误!未定义书签。第五章机电深化设计协调配合管理 (12) 5.1 与土建施工的配合与服务 (12) 5.1.1工程进度控制配合 (12) 5.1.2工序协调配合 (12) 5.1.3与土建承包单位的配合与程序 (12) 5.1.4结构施工中与土建专业的配合内容 (13) 5.1.5与土建结构施工中外墙结构施工的配合 (13) 5.1.6与土建专业的配合程序 (14) 5.2 深化设计阶段的配合: (14) 5.2.1 综合协调 (14) 5.2.2 强弱电系统的衔接 (14) 5.2.3 与消防电分包工程分包的协调与配合 (14) 5.2.4 消防电气系统调试的配合 (15) 5.2.5 与中水处理设备供应及安装分包工程 (19)

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

2019弱电设计规范标准

1入侵报警系统 (1) 《安全防范工程技术规范》 (GB 50348—2018) (2) 《入侵报警系统工程设计规范》 (GB 50394—2019) (3) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB 50339—2016) (4) 《智能建筑设计标准》 (GB 50314—2015) (5) 《入侵探测器通用技术条件》 (GB 10408.1—2000) (6) 《超声波多普勒探测器》 (GB 10408.2—2000) (7) 《微超声波多普勒探测器》 (GB 10408.3—2000) (8) 《主动红外入侵探测器》 (GB 10408.4—2000) (9) 《被动红外入侵探测器》 (GB 10408.5—2000) (10) 《微波和被动红外复合入侵探测器》 (GB 10408.6—2009) (11)《振动入侵探测器》 (GB/T 10408.8—2008) (12)被动式玻璃破碎报警器》 (GB/T 10408.9—2001) (13)《磁开关入侵探测器》 (GB 15209—2006) (14)《防盗报警控制器通用技术条件》 (GB 12663—2001) (15)《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》 (GB/T 16571—2012) (16 )《银行营业场所安全防范工程设计规范》 (GB/T 16676—2010) (17 )《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》 (GA 27—2016) (18 )《安全防范系统通用图形符号》 (GA/T 74—2017) (20 )《安全防范工程程序与要求》 (GA/T 75—1994) 二、视频安防监控系统 (1)《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395—2015) (2)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) (3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2017) (4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2018) 四、可视对讲系统 (1)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) (2)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2017) (3)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2018)

深化设计方案的一般步骤

1、关于深化设计 深化设计,就是施工单位根据设计蓝图、标准图集、施工规范的要求。凭借自身的施工经验及人才优势,结合施工现场的实际情况,对原设计进行优化、调整、完善。针对目前存在的一些设备安装图纸过粗,过分依赖专业设计,且专业设计之间缺乏沟通,加之一些专业设备在施工过程中的变化,因此如果一味的按照设计图纸施工,则会造成返工浪费,不仅延误工期,也造成物质、人力的损失。 2、深化设计方向 在过去的施工中,虽未提及深化设计,但也做了部分深化设计的工作。例如在单项工程开工前,都要召开几次现场协调会,召集各专业工长,对所有的管线进行大致的排布并按此图施工。这种现场协调会不能达到深化设计的深度。而在真正实施的深化设计中,要求将各专业设备、管线根据设计原图纸在同一张图纸上进行综合布置,且综合布置的管线图要达到施工图标准,交业主、监理、设计院审核、签认后才能施工。使得大部分问题得以在深化设计中解决,保证施工顺利进行。 ⑴对各专业得管线进行综合排布,提高或保证一定吊顶标高,使各类管线排列有序、美观简洁。 ⑵结合本工程得创优计划要求,对设计图纸进行细化,

标注出部分节点的具体做法,保证工程的实施效果。 ⑶对设计蓝图进行优化、对使用功能进行完善。这是目前正在逐步拓展的方向。 3、深化设计的基本步骤 ⑴争取业主、监理及设计院的支持、配合:特别是设计院的配合,因为需要设计院提供各专业设计图纸电子版,有了各专业设计图纸电子版后我们的工作就可以做到事半功倍。同时深化图纸设计贯穿整个建筑施工过程,涉及工程前期投资控制、工程的施工图设计阶段至施工过程中的各方单位配合等问题,也涉及到建筑的某些使用功能的局部调整,各种材料设备的选型,部分精装修的方案确定。工程进场后,工程积极与业主沟通,并指出以往工程施工过程中存在的质量问题往往与设计缺陷有关。使业主正确认识到深化设计图纸的重要性,让业主会同各分包单位同工程一道进行深化图纸设计。 ⑵成立深化图纸设计小组,组织各专业工长组成深化图纸设计小组,实行人员分工。人员落实后,开始着手宏观的深化图纸设计,并把深化图纸设计得出的问题进行汇总归档。我们在讨论具体的解决方案时,会同业主、监理、设计院及分包方的专业工长,一起进行深化图纸设计,商量出最好的施工方案,并把最终的解决方案形成文字记录,并把它反馈到电子版上,形成了具体的解决方案,即有具

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范(GB/T 50311-2007) 2. 综合布线国际标准ISO/IEC11801,EIA/TIA 568A 3. 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范(GB 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范(GB 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-94GA/T75-94) 9. 安全防范工程技术规范(GB 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(GB50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(GB50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( GB50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (GB50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? Internet接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

建筑智能化系统深化设计文件深度标准

建筑智能化系统深化设计文件深度标准 1 总则 1.0.1 为了规范智能建筑工程深化设计,提高智能建筑的设计质量,统一深化设计深度,制订本标准。 1.0.2 本标准适用于智能办公楼、综合楼、住宅楼的新建、扩建、改建工程,其他工程项目也可参照使用。 1.0.3智能建筑工程深化设计,除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。1.0.4本规定对设计文件编制深度的要求具有通用性。对于具体的工程项目设计,执行本规定时可根据项目的内容和设计范围对本规定的条文进行合理的取舍。 2术语 2.0.1智能建筑(IB) Intelligent Building 以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。 2.0.2智能化集成系统(IIS)Intelligented Integration System 将不同功能的建筑智能化系统,通过统一的信息平台实现集成,以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。 2.0.3 信息设施系统(ITSI)IT System infrastructure 为确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通,能对语音、数据、图像和多媒体等信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等综合处理功能的多种类信息设备系统加以组合,提供实现建筑物业务及管理等应用功能的基础设施。 2.0.4信息化应用系统(ITAS) IT Application System 以建筑物信息设施系统和建筑设备管理系统等为基础,为满足建筑物各类业务和管理功能的多种类信息设备与应用软件而组合的系统。 2.0.5建筑设备管理系统(BMS)Building Management System 对建筑设备监控系统和公共安全管理系统等实施综合管理的系统。 2.0.6公共安全系统(PSS) Public Security System 为维护公共安全,综合运用现代科学技术,能应对危害社会安全的各类突发事件而构建的技术防范系统或保障体系。 2.0.7 机房工程(EEEP)Engineering of Electronic Equipment Plant 为提供智能化系统的设备和装置等安装条件,以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护的建筑环境而实施的综合工程。 2.0.8 安全防范系统(SPS)security and protection system 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统,或由这些系统为子系统组成或集成的电子系统或网络。 2.0.9入侵报警系统(IAS) intruder alarm system 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信托、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.10视频安防监控系统(VSCS) video surveillance and control system 利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。 2.0.11电子巡查系统 guard tour system

施工图设计深度规定

施工图设计深度规定 总平面设计 一、在施工图设计中,总平面专业设计,包括图纸目录、设计说明、设计图纸。 二、设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上,列出主要技术经济指标表,注明设计依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统。 三、总平面图 1、保留的地形和地物。 2、测量坐标网、坐标值。 3、场地四界测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地红线的位 置。 4、场地四邻原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名 称、层数。 5、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、水池等隐蔽工程以虚线 表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6、广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护墙的 定位(坐标或相互关系)尺寸。 7、指北针或风玫瑰图。 8.、总平面图应画图例。 四、竖向布置图 1、场地测量坐标网,坐标值。 2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

3、建筑物、构筑物名称,室内外地面设计标高。 4、广场、停车场、运动场地的设计标高。 5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵 坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡。 6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7、指北针或风玫瑰图。 8、地面坡度用箭头表示。 五、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、广场、运动场地、 停车场等。(以上项目如另外委托作环境设计,本设计可不画。) 六、总图制图规定 1、计量单位: (1)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐,详图宜以毫米为单位。 (2)建筑物、构筑物、道路的方位角,宜注写到“秒”。 (3)道路的纵坡度、场地平整坡度、排水沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以“0”补齐。 2、坐标注法: (1)总图应按上北下南方向绘制,可向左或右偏移,但不宜超过45°,x为南北方向轴向,x的增量在x轴线上; y为东西方向轴向,y的增量在y轴线上; (2)坐标网格应以细实线表示,测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用“x、y”表示; (3)表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 3、标高注法:

弱电智能化规范大全(更新至2016)

入侵报警系统 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394—2007) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1—2000) 《超声波多普勒探测器》(GB 10408.2—2000) 《微超声波多普勒探测器》(GB 10408.3—2000) 《主动红外入侵探测器》(GB 10408.4—2000) 《被动红外入侵探测器》(GB 10408.5—2000) 《微波和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.6—2009) 《振动入侵探测器》(GB/T 10408.8—2008) 《磁开关入侵探测器》(GB 15209—2006) 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》(GB/T 16571—2012)《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T 16676—2010) 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(GA 27—2002)《安全防范工程费用概算编制方法》(GA/T 70—2014) 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74—2000) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75—94) 视频安防监控系统 1)《视频安防监控系统工程设计规范》(59 GB50395-2016) 2)《智能建筑设计标准》(GB 50314—2015) 3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) 出入口控制(门禁)系统 1)《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396—2007) 2)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2015) 3)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 4)《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004) 5)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663—2001) 6)《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》(GB/T 16571—2012)7)《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T 16676—2010)

强电弱电设计规范

强电弱电设计规范 (三)用量2 强电分几路 ü 一般估算一下就可以了。以下是每单位量的关系。1平方毫米的线径可以承受6A的电流,而每1KW功率的电器需要约4A。这是经验公式,若精确计算的话会是4A多一点。但1平方毫米的电线可以承受6A的电流也是保守的算法。 ü 一般的安排 2. 空调:客厅空调用4平方,其它空调用2.5平方; 3. 卫生间,2.5平方,每卫一路; 4. 厨房两路:考虑厨房固定的设备一条2.5,如电冰箱、脱排、消毒柜、热水器等电器;厨房插座一条线2.5,可用于电饭煲、榨汁机、微波炉等; 5. 照明一路,1.5平方; 6. 其他插座一路,2.5平方, ü 总电路分路时,照明这一路一定要分二路,一路坏了,还不至于全黑电线还是照着设计师的电路图自己计算一遍吧,不过不能走最短路线,要横平竖直才好。从配电箱开始一条条计算一下再稍微加点损耗就行了。不会差太多的. (四)施工工艺和要点 ¨ 开槽和放管 ? 施工工艺 1. 进场后立即准确将水平线弹好(标高100-120cm)。 2. 先用切割机在混凝土上开缝,再用平口凿子凿平。 ? 施工要点 1、各种线管应提倡切割机开槽,做到横平竖直。 2、墙体开槽要深:混凝土墙有2-3CM的水泥沙浆保护层,钢筋在墙内还有1.5CM的保护层,因此至少可以开到4CM,即使碰到钢筋,但钢筋后面也同样是混凝土,因此可以绕过钢筋。 3、要求工人在电线开槽时尽量确保3.5MM深,实在是碰到钢筋不能开深的地方则要求外面铺钢丝网,以免这些部位今后涂料开裂。 4、过桥,用水泥封住,只是不应该封太多,封一点固定以下就好了。 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、电源插座距地300,开关1.4米。 7、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50cm。 8、强电线与弱电线不得穿入同一根管内。强电和弱电之间的距离最少是 30 厘米以上,否则就会有干扰,切记,切记。 9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm。 10、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm,电线与煤气交叉净距不少于3cm。 11、强电线和弱电线不交叉,使信号不受电源干扰。 12、地面线管要固定。先打一个钉子在地面上,再将电线缠上,然后用电线绑住线管。墙面和顶面如果不在槽里的也要固定。 13、每一个接头用了压线帽后,再都用黑色防水电工胶布全部缠紧, 14、规范的线管相交处应该是地面开槽或使用过桥。线管从龙骨下面穿过的话,不应该简单地采取把龙骨垫高的做法,而是应该在龙骨背面开槽以便线管穿过并且能扣住线管。

第十六章深化设计保证措施

第十六章深化设计实施方案及保证措施 16.1深化设计目的与原则 16.1.1深化设计的目的 本次招标内容为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州生产指挥中心建筑智能化工程施工图纸的深化设计、材料与设备的供货、制作和安装、调试和联合调试、试运行以及工程交付、培训、售后服务所需的一切工作和服务等。 本工程项目深化设计的根本目的——是根据技术规范的要求进行积极深化的分析研究以设计出满足规范要求的完整优质方案。 智能化系统深化设计考虑的主要因素—— (1)为保证施工的顺利进行,对原设计进行深化、细化,重点是详细的施工图设计。招投标设计的着眼点在于基本点位设置、总体系统架构、设备选型配置等,而施工深化设计则针对现场的实际情况,主要关注具体设点位置、线管槽敷设细节、系统功能的合理性及系统间配合或集成的可行性等。 (2)由于智能化系统相关技术和市场的发展变化,如初步设计与施工阶段的时间间隔较长,则可能出现主要产品甚至技术路线的改变,或者一些品牌的产品进入或退出市场等情况。这些情况及其更优的解决方案均应在深化设计过程中向业主或使用方提出,并在取得其同意的前提下作出优化设计方案。 16.1.2深化设计的原则 智能化系统深化设计的原则是: 满足相关国家、行业标准及规范的要求 本工程深化设计的依据是用户的需求分析结果及国家相关行业标准及规范。主要标准和规范如下: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《电子计算机房设计规范》6850174-1993

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 《分散型控制系统工程设计规定》HG/T20573-95 《工业控制用软件评定准则》GB/T13423-1992 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《电磁兼容性标准》IEC801 《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB6830-86 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《出入口管理系统工程设计规范》GB 50396-2007 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006 建筑工程设计文件编制深度的规定 (2008年版,建质[2008]216号) 国家和地方其它相关的现行标准和法规. 尊重原设计,满足招标及用户的使用需求 (1)进行深化设计时,以设计单位出的设计图纸为准,如没有合理的原因,不能进行改动;深化设计图纸由设计单位进行审核。 (2)深化设计对系统的构成及功能配置不能改变,深化设计时必须满足下列要求: ?招标文件中的功能点表要求; ?招标文件中强制性的系统功能要求、品牌选择要求、产品产地要求。 (3)对于招标文件中没有强制性的功能要求及性能参数条目,深化设计时可进行优化处理,提供高于相应功能要求或性能要求的解决方案。 16.2深化设计内容 16.2.1深化设计范围 本工程的深化设计主要为详细施工图设计,其范围包括各系统的功能设计、

初步设计图纸深度要求(修订)样本

中煤国际工程集团重庆设计研究院 民用建筑工程初步设计文件图纸深度规定 ( 修订版) 中煤国际工程集团重庆设计研究院 二○○九年十一月 初步设计图纸深度要求

一总平面 1、区域位置图( 根据需要绘制) 2、总平面图 1) 保留的地形和地物 2) 测量坐标网、坐标值, 场地范围的测量坐标( 或定位尺寸) , 道路红线、建筑红线或用地界线。 3) 场地四邻原有及规划道路的位置( 主要坐标或定位尺寸) 和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4) 建筑物、构筑物的位置( 人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示) , 其中主要建筑物、构筑物应标注坐标( 或定位尺寸) 、名称( 或编号) 、层数; 总平面图中应准确表示建筑物外轮廓线。 5) 道路、广场的主要坐标( 或定位尺寸) , 停车场及停车位, 必要时加绘交通流线示意; 6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意, 围墙、大门的布置图。 7) 指北针或风玫瑰图。 8) 主要技术经济指标表。 9) 说明栏内注写: 尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称( 如为场地建筑坐标网时, 应说明其测量坐标网的换算关系) , 补充图例及其它必要的说明等。 3、消防分析图 ( 1) 在已完成的总平面布置图上表示, 主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场( 高层为18m×18m小高层为15m×15m) , 消防扑救场地范围及坡度, 范围: 建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边的长度, 场地进深高层围18m, 小高层可15m, 此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口, 场地坡度不大于5%。

弱电验收标准

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。 1.线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 2.线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 3.线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 4.槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。

二.电缆桥架的安装 1.电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 2.电缆桥架安装必须横平竖直。电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。现场加工应符合下列要求:为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 3.金属管的切割套丝