文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水检测方案报告

防水检测方案报告

防水检测方案报告
防水检测方案报告

渗水专项检测方案与报价

1 建筑物概况及鉴定目的

位于ssssssss,建筑面积约为1500 平米,在完成施工验收后于2017年X月开始出现屋顶开裂,墙面粉化,楼面大面积严重漏水现象,为详细解渗水情况及原因,经宿州市萧县人民法院委托对该楼房进行检测,通过现场检测采集的数据,进行鉴定分析。

为确保渗水专项检测的顺利进行,主要内容应包括:

(1)房屋建筑风格、维修、装饰、改扩建和使用情况等历史资料、图纸资料;

(2)房屋渗水的检测和原因的分析;

(3)提出合理的处理意见和建议;

2 检测鉴定依据

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013;

(2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;

(3)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004;

(4)《红外热像法检测建设工程现场通用技术要求》GB29183T-2012;

(5)建设部建[1991]370号《关于治理屋面渗漏的若干规定》;

(6)建设部建[1991]837号《关于提高防水工程质量的若干规定》;

(7)《房屋质量检测规程》DG/TJ08-79-2008;

(8)《既有建筑物结构鉴定与评定标准》DG/TJ08-804-2005;

(9)《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》JGJ117-98;

(10)工程设计、施工、检测等有关规范标准和图纸;

3 现场渗水检测

3.1 检测前的相关准备工作

1、明确项目检测目的、要求及检测范围,现场踏勘房屋渗水点,与相关人员交流沟通,楼板渗水情况初步调研,过程中需装饰单位、主体结构施工单位给予配合。

2、建筑、结构设计图纸的复核。详细查看工程施工图、设计说明、设计变更、施工方案及集团统一做法等,弄清防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。

3、质保资料检查。原材料的出厂质量证明书、复试报告和建筑防水材料产品准用证;隐蔽工程验收记录。

3.2 检测内容及方法

1、结构施工质量检查:房屋楼板的施工质量检查;找平层:楼板找平层厚度及其施工质量;楼板后浇带的做法与施工质量;

2、局部拆除检测:有必要时,对于具有渗漏嫌疑的部位,拆除其装饰层等覆盖层,采用肉眼直接观察防水层的实际状况,进一步判断其现状。

3、蓄水检测:在可疑渗漏的部位进行洒水或蓄水试验,判断是否渗漏。该方法简便易行,是防水工程施工验收的一种常用的传统检测手段,但比较耗费时间,而且检测部位和面积均有限,对检测人员的专业知识和实践经验有一定要求。

4 需进行的配合工作

(1)检测项目由委托方、检测方最后决定;

(2)请被检测方确定检测项目后签订检测合同;

(3)现场检测时,请房屋相关工作人员提供水、电、梯子及人员配合等;

(4)现场检测时,请被检测方事先做好渗水位置确定工作;

(5)被检测方向检测单位提供检测所需的建筑、结构图等相关资料;

(6)施工方通过该项目施工过程的质量控制和工序检验验收资料。

5 检测报告内容

(1)房屋名称

(2)现场检测日期

(3)建筑物概况

(4)检测目的、范围和内容

(5)渗漏情况检查及分析结果

(6)检测结论与建议

(7)主要技术依据

(8)技术人员

(9)附件

6 仪器设备

按检测的要求现将所需用的器材设备详录下表。

7 检测相关措施

7.1 执行作业程序

7.2 技术措施

(1)编制详细检测技术方案、并及时做好技术交底。

(2)维护与校正检测仪器,保证良好的技术状态。

(3)贯彻执行各有关规范、标准。

(4)备足各种辅助工具,在规定的工期内完成。

7.3 安全措施

(1)进入现场检测作业的人员应身好劳防用品。

(2)进入检测现场要注意行走安全,防止摔伤事故。

(3)现场检测设置专人监护,防止高空抛物等对检测人员的伤害。

(4)上下构筑物踩稳踏实,注意脚底打滑。

8 检测工期

9 检测报价

参考京检鉴协【2013】012号“关于印发《建设工程质量检测收费指导价(2011修订版)》的通知”,综合基础的检测量和鉴定工作量,列于表9.1。

表9.1 该房屋检测费用

该项目质量检测费用为九万元整

2018年11月22日

伟铭主体中检报告

伟铭科技通信研发检测中心 结 构 中 间 验 收 小 结 福建省惠房建设工程有限公司 2011年3月15日

一、工程概况: 伟铭科技通信研发检测中心工程位于泉州市丰泽区云山村,津淮街东段。该工程由泉州市伟名综合发展有限公司建设;福建省惠房建设工程有限公司承建;福建众亿工程项目管理有限公司监理;中国建筑科学研究院设计。 总建筑面积为14071 ㎡层数:16层结构形式为框剪结构 建筑复杂程度等级:二级,耐火等级为一级,人防工程等级六级,主要结构类型为框架—剪力墙结构,抗震设防裂度7.5度。 1、由于场地限制及有关部门要求,除构造柱、栏板采用自拌外,其余 均采用商品砼浇筑。其中: 1~4层柱墙采用C45、5~8层柱墙采 用C40、9~12层柱墙采用C35、13~16层柱墙采用C30;2~9层 梁板采用C30;10层以上梁板采用C25。 2、砌体 为了能更好的做好节能降耗所以墙体采用290*180*190 、290*180*90PC B-Ⅱ型聚苯乙烯混凝土节能砌块,M5.0砂浆砌筑;内、外墙砌体与混凝土梁、柱、窗台压顶交接处应采用耐碱玻纤网格布进行局部加强措施。 本工程于2010年2月,进入浇筑承台垫层,主体砼结构施工中间穿插内、外墙砌体。现进行结构中间验收。 二、管理工作: 1、在施工前我项目经理部针对伟铭科技通信研发检测中心工程施工场地 比较窄小的特点,本项目部认真编制施工组织设计,精心布置场地设施做到规范整齐的文明施工。根据我公司实施细则中施工阶段的质量控制,建立以项目经理为首的质量管理体系,设每周一会,总结上周施工中存在问题,布置下周工作计划及对各施工班组详细交底各施工阶段实施工程的具体操作程序施工规范,以便在施工过程中,建立项 2

sbs改性沥青防水卷材检验报告模板范文

精心整理检验报告 样品名称:SBS改性沥青防水卷材 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102190第1页共2页 样品名称SBS改性沥青防水卷材型号/商标** 委托单位广州**建筑防水材料有限公司检验类别委托检验 生产单位广州**建筑防水材料有限公司样品等级 抽样地点送样抽样日期2014年04月05日 样品数量2㎡生产日期 抽样基数检验编号S1102190 检验项目委托项目检验依据GB18242-2008《弹性体改性沥青防 水卷材》 检验结论SBS样品按GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》中项目及指标 检测,所检项目符合“Ⅰ”型指标要求。 签发日期:2014年05月20日 (测试检验章)

备注 批准:审核:主检: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混泥土实验楼邮编:100024 5国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检验报告NO:S1102191第2页共2页 序号检验项目标准指标检验值单项判定 1 可溶物含量,g/㎡≥2100 2235 合格 2 不透水性0.3Mpa,30min无渗 漏0.3Mpa,30min 无渗漏 合格 3 耐热度90℃×2h,无滑动,流 淌,滴落90℃×2h,无滑 动,流淌,滴落 合格 4 拉力,N/50mm 纵向≥450 796 合格 横向743 合格 5 最大拉力时 延伸率,% 纵向≥30 38 合格横向46 合格 6 低温柔度-18℃,无裂纹-18℃,无裂纹合格 7 撕裂强度,N 纵向≥250 500 合格 横向443 合格 备注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024 说明 1.本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。 2.本报告无编制、审核、批准签字无效。 3.本报告涂改无效。 4.未经本中心书面批准,检验报告复制无效(完整复制除外)。 5.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怒不受理。 6.委托检验仅对来样负责。

说__明(防水材料合格证、试验报告)3.5

说明 1、产品质量合格证 防水材料应有产品合格证书,检查其内容是否齐全,包括:生产厂、种类、等级、型号(牌号)、各项试验指标、编号、出厂日期、厂检验部门印章,以证明其质量是否符合标准。 2、防水卷材试验报告 (1)检查报告单上各项目是否齐全、准确、无未了项,试验室签字盖章是否齐全;检查试验编号是否填写;试验数据是否真实,将试验结果与性能指标对比,以确定其是否符合规范技术要求。不合格的材料不能用在工程上。若发现问题应及时取双倍试样做复试,并将复试合格单或处理结论附于单后一并存档。同时核查试验结论。 (2)检查各试验单代表数量总和是否与总需求量相符。 (3)应与其他施工资料对应一致,相互吻合,相关资料有:施工记录、隐检记录、地下工程防水效果检查记录、防水工程试水检查记录、检验批质量验收记录、施工日志(防水施工)、施工组织设计、施工方案、技术资料交底、洽商等。 (4)防水卷材现场抽样数量:大于1000卷抽5卷,每500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。防水涂料现场抽样数量:每10t为一批。密封材料:改性石油沥青密封材料每2t为一批,合成高分子密封材料每1t为一批。 3、防水工程应由专业队伍施工,操作员应有专业工种上岗证。 【相关规范】 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 5.3.9 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 3.2.6 地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 4.3.10 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

防水剂检测

一.目的 检测外加剂的各项指标,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学、准确。 二.检测参数及执行标准 细度、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、钢筋锈蚀、渗透高度比、吸水量比等。 执行标准: GB178 水泥强度试验用标准砂 GB751 水泥胶砂干缩试验方法 GB1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB2419 水泥胶砂流动度测定方法 GB8076 混凝土外加剂 GB8077 混凝土外加剂匀质性试验方法 GBJ82 普通混凝土长期性能及耐久性试验方法 JC474 混凝土砂浆防水剂试验方法 三.适用范围 适用于砂浆和混凝土防水剂。 四.职责 检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。 五.抽样方法及样本大小 1.工地现场外加剂样品应在工程现场监理工程师监督下进行随机抽

取。 2.同一厂家、同一批次、同一品种按0.5t水泥掺量抽取外加剂。六.主要仪器设备 强制式混凝土搅拌机编号JC261,型号J50 压力泌水仪JC281,型号SY-2 钢筋锈蚀仪编号HX121,型号PS-6 台称编号JC401,型号TGT100 混凝土抗渗仪编号JC192,型号HP-4 砂浆抗渗仪编号JC191,型号C01 天平编号JC231,型号HCTP12A 万能试验机编号JC011,型号WE-100A 贯入阻力仪编号JC251,型号HG-80 跳桌编号JC461,型号DJZ-3 坍落度筒、金属棒、容积筒3个、烧杯一个、1000ml量筒、混凝土抗渗试模、抗压试模、收缩试模、抗折试模、凝结时间模具、称量盘2个、小锹1把、平锹2把、抹刀4把及扫帚1把、抹布等。 七.环境条件 试验在物理室内进行,试块在标准养护室养护。 八.检测步骤及数据处理 1.细度检测 参见水泥细度作业指导书YBJJ3-JC01.01.2-2009。 2.安定性检测

外加剂出厂合格证及进场检验报告

外加剂出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)砼用外加剂应符合《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土泵送剂》JC473、《砂浆、混凝土防水剂》JC474、《混凝土膨胀剂》JC476、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119标准的要求和有关环境保护的规定。用于防水工程中的外加剂还应同时符合《建筑防水材料应用技术规程》DBJ13—39标准中对外加剂的要求。 (2)凡属工程使用的外加剂,必须按进场的批次和产品的抽样检验方案进行取样检验,并提供检验报告单。 (3)外加剂检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.5填写,对一些主要的检验指标不得缺检,检验方法应符合产品国家及行业标准的规定。 (4)混凝土配制应根据混凝土性能要求、施工工艺及气候条件,结合混凝土的原材料性能、配合比以及对水泥的适应性,通过试验确定使用外加剂的品种与掺量。 (5)进场的外加剂应同时附有合格证和出厂检验报告,还必须提供有效的抽样型式检验报告。对首次使用的外加剂或使用间断三个月以上时,厂方必须提供有效的型式检验报告或经型式检验合格后方可使用。存放期超过三个月的外加剂,使用前应重新检验,并相应调整配合比。 (6)混凝土外加剂、泵送剂应以同厂家、同品种一次供应10t为一批,不足10t按一批进行检验,每一批取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀。 (7)砂浆、砼防水剂以同厂家、同品种一次供应50t为一批,不足50t按一批进行检验,每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂,同一批号的产品必须混合均匀。 (8)砼膨胀剂以同厂家、同品种一次供应50t为一批,不足50t按一批进行检验。袋装和散装膨胀剂应分别进行编号、取样。每一编号为一取样单位,取样方法按《水泥取样方法》GB/T12573进行。取样应具有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量不小于10kg。 (9)预应力砼结构中,严禁使用含氯化物外加剂。钢筋砼结构中,若使用含氯化物外加剂时,砼中氯化物的总含量应符合《砼质量控制标准》GB50164的规定。 (10)设计有特殊要求的外加剂应有专项性能检验报告。 Ⅱ核查办法 (1)核查外加剂出厂合格证和检验报告是否符合要求,外加剂的品种性能指标是否与应用要求一致。 (2)对照单位工程材料用料汇总表核查合格证或检验报告是否按批提供,批量总数是否和实际用量一致。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证或出厂检验报告及进场复验报告。 (2)外加剂检验未按规定见证取样送检;见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 (3)使用的各种外加剂,未提供有效的型式检验报告。

各种防水材料检测指标要求

各种防水材料指标要求 一、防水混凝土膨胀剂: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《混凝土膨胀剂》(JC476-2001)标 ⑵、检验时A、B两法均可使用,仲裁检验采用A法。抗折和抗压强度均为A法数据; ⑶、增加3d、14d限制膨胀率的测定龄期,用于限制膨胀率规律的判定,水中养护期间,限制膨胀率的规律应满足28d>14d>7d>3d,并且组分中不得添加其他外加剂如减水剂; ⑷、“※”为非规范中项目,但必检,以证实防水混凝土无后期收缩; ⑸、掺量为8~12%,检测方法见《混凝土膨胀剂》(JC476-2001); ⑹、检测报告应由省级以上检测机构出示; ⑺、应按《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)附录B的方法对各搅拌站供应的混凝土的限制膨胀率性能指标进行抽检。 二、单面自粘复合高分子防水卷材: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《高分子防水材料第一部分片材》()标准要求; 1、材料组成:单(挂)面无纺布≥400g/m2,中间防水板厚≥1.0mm,总厚度≥1.8mm(不含无纺布厚度),并且厚度偏差≤-10%; 2、卷材幅宽≥2.0m,便于隧道施工,减少搭接;

三、自粘聚合物改性沥青防水卷材的物理力学性能指标: 四、钢边止水带主要物理力学性能指标:

执行《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)与《高分子防水材料第二部分止水带》 五、水泥基渗透结晶型防水涂料主要物理力学性能指标: 六、遇水膨胀止水胶主要物理力学性能指标:

执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)及《轨道交通地下工程防水技术规程》 七、不锈钢弹簧管骨架可重复注浆管主要物理力学性能指标: 八、400g/m2的短纤维针刺非织造土工布(无纺布缓冲层)性能指标: 九、外贴止水带主要物理力学性能指标:

砖砌块出厂合格证及进场检验报告

砖砌块出厂合格证及进场 检验报告 Prepared on 22 November 2020

砖砌块出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)砌体工程所用砌墙砖应有出厂合格证,其外观检验、强度检验数据及结论均应满足设计要求,同时还要符合《烧结普通砖》GB/T5101、《烧结多孔砖》 GB13544、《烧结空心砖和空心砌块》GB13545和《普通砼小型空心砌块》GB8239标准的要求。 (2)进场的砌墙砖应按规定取样检验,并提供强度检验报告。 (3)砖检验报告应按质控(建)表4.1.3.3填写。检验方法应符合国家标准《砌墙砖试验方法》GB2542规定,加气砼砌块检验方法应符合国家标准《加气混凝土性能试验方法总则》GB/T11969规定。 (4)砌墙砖应以同厂家、同规格万~15万为一批,不足万的按一批计算,普通砼小型空心砌块1万块为一批,每批按标准规定抽取一定数量做有关项目的检验。 Ⅱ核查办法 (1)核查砖出厂合格证或检验报告的检验结果是否符合要求,砖的强度等级是否满足设计要求,检验项目是否齐全,检验结论是否正确。 (2)核查合格证或检验报告是否按批提供,批量总数是否和实际用量基本一致。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证和检验报告。 (2)应见证的砖检验未按规定见证取样送检;见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 (3)检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。 砂、石出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)砼用砂、石及砂浆用砂应有出厂合格证或检验报告,同时砼用砂、石还要符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52、《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53标准的要求。 (2)设计有特殊要求的必须按要求取样检验,并提供检验报告。 (3)砂、石检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.4-1~2填写,对一些主要的检验指标不得缺检,检验方法应符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52和《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53标准的规定。 (4)砂、石应按同产地同规格分批检验,用大型工具(如火车、货船、汽车)运输的,以400m3或600t为一批,用小型工具运输的,以200 m3或300t为一批,不足上述数量以一批论。 (5)每批砂应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验,如为海砂还应检验其氯离子含量,对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检测项目,如对其它指标合

(建筑材料)常规建筑材料检测原始报告

(建筑材料)常规建筑材料检 测原始报告

目录 1.水泥物理力学性能试验原始记录 2.粉煤灰试验原始记录 3.砂试验原始记录 4.砂试验原始记录 5.石试验原始记录 6.石试验原始记录 7.混凝土外加剂(减水剂)试验原始记录 8.混凝土外加剂(引气剂)试验原始记录 9.混凝土外加剂(早强剂)试验原始记录 10.混凝土外加剂(防冻剂)试验原始记录 11.混凝土外加剂(膨胀剂)试验原始记录 12.混凝土外加剂(泵送剂)试验原始记录 13.混凝土外加剂(速凝剂)试验原始记录 14.混凝土外加剂(防水剂)试验原始记录 15.砂浆外加剂(防水剂)试验原始记录 16.砂浆外加剂(引气剂类)试验原始记录 17.混凝土配合比试验原始记录 18.砂浆配合比试验原始记录 19.混凝土抗压试验原始记录 20.砂浆抗压试验原始记录 21.混凝土抗渗试验原始记录 22.轻集料混凝土小型空心砌块试验原始记录

24.烧结普通砖试验原始记录 25.烧结多孔砖试验原始记录 26.外墙面砖试验原始记录 27.回填土击实试验原始记录 28.回填土密度试验(环刀法)原始记录 29.钢材物理性能试验原始记录 30.钢材化学分析原始记录 31.钢材焊接接头物理性能试验原始记录 32.钢筋机械连接接头抗拉强度试验原始记录 33.钢材应力松弛试验原始记录 34.锚具静载试验原始记录 35.扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力试验原始记录 36.高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数试验原始记录 37.抗滑移系数(扭剪型螺栓紧固)试验原始记录 38.抗滑移系数(大六角头螺栓紧固)试验原始记录 39.膨胀聚苯板物理性能试验原始记录 40.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料试验原始记录 41.耐碱玻璃纤维网格布试验原始记录 42.苯板用胶粘剂性能试验原始记录 43.建筑硅酮密封胶性能试验原始记录 44.墙体保温性能试验原始记录

防水涂料检验报告范文

检验报告 中心编号:2013-G-W0208 产品名称:防水涂料检验报告范文 受检单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检测 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

检验报告 中心编号:2012-G-W0208 第2页共2页 序号检验项目型标准要求检验结果单项结论 1 固体含量≥70% 75 合格 2 干燥时间 表干时间≤4h 3h15min 合格 实干时间≤8h 7.5h 合格 3 拉伸强度无处理≥1.8MPa 2.4MPa 合格 4 断裂伸长率无处理≥80% 130% 合格 5 不透水性0.3MPa,30min不透 水 0.3MPa30min 不透水 合格 6 粘结强度≥0.7MPa 1.0MPa 合格 7 抗渗性(背水面)≥0.6MPa 0.9 MPa 合格备注:-------- 审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

检验报告 中心编号:2012-G-W0208 第1页共2页 样品名称******* 检验类别委托检验 受检单位广州**建筑防水材料有限公司商标*** 生产单位广州**建筑防水材料有限公司来样日期2012年01月06日工程名称--------- 型号规格**-100 检验依据GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 检验项目 GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 中的Ⅱ型标准性能全全项检验。 检验结论送检样品检验结果符合GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》中的Ⅱ型标准指标。 签发日期:2012年02月08日 (测试检验章) 附注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

防水材料原材料检验规程

XXXX防水材料有限公司 原材料采购 检验规程 文件编号: 编制: 审核: 批准: 2015年1月1日颁布2015年1月10日实施XXX新型防水材料有限公司颁布

1.目的 对原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司生产的所有产品的原材料的采购要求、接收检验和质量控制。 3.采购物资分类 3.1 按采购物资对最终产品质量的影响程度分为三类:关键元材料(A类),重要材料(B类)和辅助物资(C类)。 3.2关键材料(A类)是对最终产品的性能及安全有重要影响的物资,表1列出了本公司产品制造涉及的关键性元器件和材料清单及产品执行标准。作为关键性元器件和材料,应严格按照采购程序和本规程实施采购、验收和定期确认检验,以确保采购物资的质量。 3.3重要材料(B类)是对最终产品质量有影响,但可以采取措施进行弥补,不会引起重大安全问题的物资,表2列出了本公司产品制造涉及的比较重要的元器件和材料清单及产品执行标准。作为比较重要的采购物资,应明确采购的质量要求和验收规定,并按照规定实施采购和验收,以确保采购物资的质量。 3.4 辅助物资(C类)是对最终产品质量性能基本没有什么影响,仅起辅助作用的物资,表3列出了本公司产品制造涉及的普通类的材料清单及产品执行标准。作为普通类物资,对供方不作专门控制,以市场行情和供货质量情况直接实施采购。 4 物资采购要求 4.1 符合物资采购计划要求,以确保生产合同计划任务的完成。 4.2 采购的关键材料应在合格供应商(生产厂)名录中采购。 4.3 采购的关键材料的技术参数和性能应符合各自的产品标准。 4.4 采购物资的验证应符合本检验规范5条款的检验规定要求。 5 采购物资的验证接收准则及方法 5.1 根据采购物资的分类,进货检验采用相应的验证接收准则和方法。 5.2 采购的所有关键材料(A类)和重要类材料(B类)均应在合格供应商名录内。

施工时防水材料的取样检测规范

施工时防水材料的取样检测如何做? 中国建筑装饰协会 2009/9/9 来源:中国建筑装饰网 (一)防水卷材 1、凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。 2、同一品种、牌号、规格的卷材,抽样数量为大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。 3、将抽检的卷材进行规格和外观质量检验。 4、在外观质量达到合格的卷材中,每卷裁取在距端部300mm处取1m长的卷材封扎,送检物理性能测定。 5、胶结材料是防水卷材中不可缺少的配套材料,因此必须和卷材一并抽检。抽样方法按卷材配比取样。同一批出厂,同一规格标号的沥青以20吨为一个取样单位,不足20吨按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位取五处洁净试样,每处所取数量大致相等共1kg左右,作为平均试样。 (二)防水涂料 1、同一规格、品种、牌号的防水涂料,每10吨为一批,不足10吨者按一批进行抽检。取2kg 样品,密封编号后送检。 2、双组份聚氨酯中甲组份5吨为一批,不足5吨也按一批计;乙组份按产品重量配比相应增加批量。甲、乙组份样品总量为2kg,封样编号后送检。 (三)建筑密封材料 1、单组份产品以同一等级、同一类型的3000支为一批,不足3000支也作为一批。 2、双组份产品以同一等级、同一类型的1吨为一批,不足1吨按一批进行检验;乙组份按产品重量比相应增加批量,样品密封编号后送检。 (四)进口密封材料 1、凡进入现场的进口防水材料应有该国国家标准、出厂标准、技术指标、产品说明书以及我国有关部门的复检报告。 2、现场抽检人员应分别按照上述对卷材、涂料、密封膏等规定的方法进行抽检。抽检合格后方可使用。 3、现场抽检必检项目应按我国国家标准或有关其他标准,在无标准参照的情况下,可按该国国家标准或其他标准执行。 4、建筑幕墙用的建筑结构胶、建筑密封胶绝大部分是采用进口密封材料,应按照《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-96)检验

常规建筑材料检测原始、报告

目录 1.水泥物理力学性能试验原始记录 2.粉煤灰试验原始记录 3.砂试验原始记录 4.砂试验原始记录 5.石试验原始记录 6.石试验原始记录 7.混凝土外加剂(减水剂)试验原始记录 8.混凝土外加剂(引气剂)试验原始记录 9.混凝土外加剂(早强剂)试验原始记录 10.混凝土外加剂(防冻剂)试验原始记录 11.混凝土外加剂(膨胀剂)试验原始记录 12.混凝土外加剂(泵送剂)试验原始记录 13.混凝土外加剂(速凝剂)试验原始记录 14.混凝土外加剂(防水剂)试验原始记录 15.砂浆外加剂(防水剂)试验原始记录 16.砂浆外加剂(引气剂类)试验原始记录 17.混凝土配合比试验原始记录 18.砂浆配合比试验原始记录 19.混凝土抗压试验原始记录 20.砂浆抗压试验原始记录 21.混凝土抗渗试验原始记录 22.轻集料混凝土小型空心砌块试验原始记录 23.烧结空心砖试验原始记录 24.烧结普通砖试验原始记录 25.烧结多孔砖试验原始记录 26.外墙面砖试验原始记录 27.回填土击实试验原始记录 28.回填土密度试验(环刀法)原始记录 29.钢材物理性能试验原始记录 30.钢材化学分析原始记录 31.钢材焊接接头物理性能试验原始记录 32.钢筋机械连接接头抗拉强度试验原始记录 33.钢材应力松弛试验原始记录 34.锚具静载试验原始记录 35.扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力试验原始记录 36.高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数试验原始记录 37.抗滑移系数(扭剪型螺栓紧固)试验原始记录 38.抗滑移系数(大六角头螺栓紧固)试验原始记录 39.膨胀聚苯板物理性能试验原始记录 40.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料试验原始记录 41.耐碱玻璃纤维网格布试验原始记录

外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司) 试验日期: 试验

外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司)试验日期:试验

外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司) 检验项目计量 单位 标准规定 技术指标 检验 结果 分项 判定 匀质性指标密度g/ml 生产厂家指标 1.18± 0.02g/ml 水泥净浆 流动度 mm 210mm/ PH值/ 7-9 受检混凝土性能坍落度增 加值 mm ≥100 常压泌水 率比 % ≤90 压力泌水 率比 % ≤90 含气量% ≤4.5 坍 落 度 保 留 值 30min mm ≥150 60min mm ≥120

抗压强度比 3d % ≥100 7d % ≥110 28d % ≥100 备注: 结论: 试验: 复核: 外加剂检测报告 VF-5 泵送剂(上海路加化工有限公司) 检验项目计量 单位 标准规定 技术指标 检验 结果 分项 判定 匀质性指标密度g/ml 生产厂家指标 1.18± 0.02g/ml 1.18 合 格水泥净浆 流动度 mm 210mm/ 220 合 格PH值/ 7-9 8.6 合 格 受检坍落度增 加值 mm ≥100 180 合

混凝土性能 格常压泌水 率比 % ≤90 / / 压力泌水 率比 % ≤90 / / 含气量% ≤4.5 / / 坍 落 度 保 留 值 30min mm ≥150 170 合 格60min mm ≥120 155 抗 压 强 度 比 3d % ≥100 165 合 格7d % ≥110 155 28d % ≥100 145 备注:对钢筋无锈蚀 结论:所检项目符合JC473-2001中“泵送剂”一等品指标 技术负责人:复核:

丙烯酸防水涂料检验报告模板

检验报告 中心编号:2014-G-W0121 产品名称:单组份丙烯酸防水涂料 受检单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检测 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 中心编号:2014-G-W0121 第2页共2页 序号检验项目型标准要求检验结果单项结论1 固体含量≥65% 79 合格 表干时间≤4h 3h2min 合格 2 干燥时间 实干时间≤8h 7.2h 合格 无处理≥1.8MPa 2.3MPa 合格 加热处理后保持率≥80% 103% 合格 3 拉伸强度 碱处理后保持率≥80% 98% 合格 紫外线理后保持率≥80% 93% 合格 无处理≥80% 140% 合格 加热处理≥80% 190% 合格 4 断裂伸长率 碱处理≥80% 145% 合格 紫外线理≥80% 105% 合格 5 不透水性0.3MPa,30min不透水0.3MPa,30min不透水合格 6 粘结强度≥0.7MPa(潮湿基面)≥1.6MPa 合格 7 抗渗性≥0.6MPa(低温基面)≥0.9MPa 合格 8 外观无杂物、无凝胶、无结块合格合格备注:-------- 审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 中心编号:2013-G-W0128 第1页共2页 样品名称单组份丙烯酸防水涂料检验类别委托检验 受检单位广州**建筑防水材料有限公司商标** 生产单位广州**建筑防水材料有限公司来样日期2014年03月15日工程名称--------- 型号规格**-105 检验依据JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》 检验项目 JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》 中的Ⅱ型标准性能全项检验。 检验结论 送检样品检验结果符合JC/T894-2001 《聚合物水泥防水涂料》中的Ⅱ型标准指标。 签发日期:2014年04月08日 (测试检验章) 附注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

sbs改性沥青防水卷材检验报告 范文

检验报告 样品名称: SBS改性沥青防水卷材 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102190 第1页共2页样品名称 SBS改性沥青防水卷材型号/商标 ** 委托单位广州**建筑防水材料有限公司检验类别委托检验生产单位广州**建筑防水材料有限公司样品等级 抽样地点送样抽样日期2014年04月05 日样品数量 2㎡生产日期

抽样基数检验编号S1102190 检验项目委托项目检验依据GB18242-2008《弹性体改性沥青 防水卷材》 检验结论SBS样品按GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》中项目及指标检测,所检项目符合“Ⅰ”型指标要求。 签发日期:2014年05月20日 (测试检验章)备注 批准:审核:主检: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混泥土实验楼邮编:100024 5国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102191 第2页共2页

序号检验项目标准指标检验值单项判定1可溶物含量,g/㎡≥21002235合格 2不透水性0.3Mpa,30min无 渗漏0.3Mpa,30min 无渗漏 合格 3耐热度90℃×2h,无滑动, 流淌,滴落90℃×2h,无 滑动,流淌, 滴落 合格 4拉 力,N/50mm 纵向≥450796合格 横向743合格 5最大拉力时 延伸率,% 纵向≥3038合格 横向46合格6低温柔度-18℃,无裂纹-18℃,无裂纹合格7撕裂强度,N纵向≥250500合格