文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 表A.5 安全疏散和消防电梯验收检查记录

表A.5 安全疏散和消防电梯验收检查记录

表A.5 安全疏散和消防电梯验收检查记录

消防验收人员:建设单位负责人:年月日

建筑设计防火规范-GB50016-2014安全疏散和避难

5.5 安全疏散和避难 Ⅰ 一般要求 5.5.1 民用建筑应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式,应满足人员安全疏散的要求。 5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。 5.5.4 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。 5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500 ㎡、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。 5.5.7 高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。 Ⅱ 公共建筑 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。 表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求: 1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔; 2 建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个; 3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。 5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

建设工程竣工消防验收记录表(45页)

建设工程竣工消防验收记录表 表1 建设工程竣工消防验收基本情况记录表(建筑防火部分) 编号: 工程名称 工程地址 现场检查日期 建设单位 建设工程消防设计审核意见书/备案凭证文号 联系人 联系电话 工程类别 □新建 □扩建 □改建(□装修 □建筑保温 □用途变更) 使用性质 火灾危险性 建筑面积(m 2) 占地面积(m 2) 建筑高度(m ) 层数 项目名称 结论 验收人签名 建设工程竣工消防验收(建筑防火部分)结论: □合格 □不合格: □资料核查 □建筑类别 □耐火等级 □总平面布局 □平面布置 □防火分隔 □防烟分隔 建设单位法定代表人(签名):

□安全疏散和消防电梯年月日 □防爆单位类别单位名称项目负责人签名□建筑装修设计单位 □建筑保温施工单位 □其他:监理单位 注:此记录以单栋建筑为单元填写。 表1-1 建筑类别、耐火等级、总平面布局和平面布置验收检查记录 单项名称子项名称内容和方法要求验收检查情况 子项评定单项 评定 重要程度是否合格 建筑 类别 建筑类别核对建筑物分类符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 耐火等级耐火等级 核对建筑耐火等级,查看建筑主要构件燃 烧性能和耐火极限符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 查看钢结构构件防火处理 A 总平面布局防火间距测量消防设计文件中有要求的防火间距符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 消防车道 查看设置形式、宽度、坡度、承载力、转 弯半径、回车场、净空高度 符合消防技术标准和消防设计文件要 求,且严禁擅自改变用途或被占用,应 便于使用 A 消防车 登高面 查看是否有影响登高的裙房、树木、架空 管线等,首层是否设置楼梯出口,登高面 上各楼层消防救援口的设置位置、大小、 标识 A

电梯验收规范完整版.doc

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

电梯日常安全检查表

年检查项目 轿厢 层门、轿门安全装置警示标识安全运行信号显示装 置 其他情况处理措施 电梯安全专项检查表 月日 检查内容 检查情况 责任 人在电梯轿厢显著位置标明有效的安全检验合格标志;并按规定固定在显著位 置; 有电梯安全使用的警示说明或者张贴安全注意事项; 轿厢内应装有紧急报警装 置; 当电梯行程大 于30 m时,在轿厢和机房之间应设置 对讲系统或类似装置; 轿箱内应有应急照明。 电梯停层保护装置应完好有效,保证空载或满载的轿厢可靠地停靠在站层上; 轿箱门应开启灵敏,防夹人安全装置完好有 效; 层门、轿门的门扇之间,门扇与门套之间,门扇与地坎之门的间隙不大于6mm, 货梯不大于 8mm。 轿内(超载)报警装置,接线与固定无松动,无失效; 电梯内设置的报警装置可靠(对讲或电话),联系畅通; 错断相保护继电器,接线与固定无松动,无短接与失效; 上下极限开关,接线与固定无松动,无短接与失效; 门联锁电气开关(层、轿门门锁电气触点),接触良好,接线可靠; 轿门安全装置(安全触板,光幕等),接线与固定无松动,无短接与失效; 制动器(制动器与制动器上检测开 关) ,动作可靠,检测开关无松动与短 接; 安全钳(窗)开关,接线与固定无松动,无短接与失效; 限速器(超速、断绳)开关,接线与固定无松动,无短接与失效; 耗能缓冲器,电气开关接线与固定无松动、短接与失效。 限吊、禁入、注册、检验合格证、限载、轿门、层门、候梯厅警示标志完好清 晰。 有人操作的电梯厅门和轿厢门关好后方能开动行驶,严禁使用应急开关、门电 开 关或限位开关来开动电梯(紧急情况下除 外); 有人操作的电梯停驶时,应须停在最底层,搬出所有载重物件,门关闭锁 好后,切断控制电源,方可离开工作岗位;电梯驾驶员每班要做好运行记 录; 载货电梯行驶中不应客货混载; 电梯检修时,应切断电源,并将电梯落到底层,在厅门前挂上严禁开动的警示 牌;在乘载厢顶部维修时,应特别注意对重块上下运动,不应将乘载厢开到最高 层; 在乘载厢顶上维修时,应将紧急出入口关好,以防坠 落。候梯厅呼层、楼层等显示信号系统功能有效,指 示正确;轿厢内选层、楼层等显示信号系统功能有效, 指示正确。

安全疏散设施

安全疏散设施 安全疏散设施包括安全出口、疏散楼梯、疏散走道、消防电梯、事故广播、防排烟设施、屋顶直升飞机停机坪、事故照明和安全指示标志等。 一、安全出口 建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安全区域,这就是火灾时的安全疏散,凡是符合安全疏散要求的门、楼梯、走道等都称为安全出口。如建筑物的外门;着火楼层梯间的门;防火墙上所设的防火门;经过走道或楼梯能通向室外的门等,都是安全出口。 直通室外的安全出口的上方,应设宽度不小于1m的防护挑檐。 (一)安全出口布置的原则 布置安全出口要遵照“双向疏散”的原则,即建筑物内常有人员停留在任意地点,均宜保持有两个方向的疏散路线,使疏散的安全性得到充分的保证。

(二)安全出口的数量 安全出口数量的多少,对保证人身安全和物资疏散极为重要。但是,从经济角度出发,也不是设得越多越好。一般来说,每个防火分区安全出口的数量不得少于两个。不过于人员较少或面积较小的防火分区,以及消防队能从外部进行扑救的范围,由于其失火率相对较低,疏散与扑救较为便利,因此也可以适当放宽,不完全强调设两个安全出口,具体规定如下: 1、公共建筑或厂房、仓库的安全出口不应少于两个。剧院、礼堂、电影院、体育馆的观众厅及候车室、商场、展览馆等人员密集的公共场所,则必须根据容纳的人数确定,且在开放时能保证使用。 2、地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个,而且每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。 3、凡符合下列情况的,可只设一个安全出口 (1)甲类厂房,每层面积不超过100 m2且同一时间的生产人数不超过10人者;乙类厂房,每层面积不超过150 m2且同一时间的生产人数不超过10人者;丙类厂房,每层面积不超过250 m2且同一时间的生产人数不超过20人者;丁、戊类厂房,每层面积不超过400 m2

电梯安装验收要求规范标准[详]

电梯安装验收规范 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图;

h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副 本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明;

消防电梯使用方法及应急措施

消防电梯使用方法及应急措施 消防电梯使用方法及应急措施 高层建筑发生火灾时,消防队员乘消防电梯登高灭火不但节省到达火灾层的时间,而且减少消防队员的体力消耗,在灭火战斗中,还能够及时向火灾现场输送灭火器材。因此,消防电梯在扑救火灾中占有很重要的地位。 一、消防电梯的设置范围《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求以下五种情况应设置消防电梯: 1、高层一类民用公共建筑; 2、十层及十层以上的塔式住宅; 3、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅; 4、建筑高度超过32米的其他二类公共建筑; 5、建筑高度超过32米设有电梯的高层厂房和库房。 在实际工作中,建筑工程设计人员均按上述要求设计了消防电梯,即使有的工程设计人员没有按《规范》要求设计消防电梯,公安消防监督机关的建审人员也会依据《规范》,要求其增设消防电梯。 二、消防电梯的功能及使用方法 (一)火灾时如何确定哪部电梯是消防电梯一幢高层建筑设有若干电梯,而消防电梯基本是与客、货电梯兼用(平时载客或货物,进入消防状态时,就具有消防功能),如何确定哪一台电梯是消防电梯呢?其主要外观特征包括以下几个方面: 1、消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂(库)房建筑的前室面积大于6平方米。当消防电梯前室与防烟楼梯间合用前室时,其面积为:居住建筑合用前室面积大于6平方米,公共建筑和高层厂(库)房建筑合用前室面积大于10平方米。 2、消防电梯前室安装有乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 3、消防电梯轿厢内设有专用消防电话。 4、在首层电梯门口的适当位置设有供消防队员专用的操作按钮。操作按钮一般用玻璃片保护,并在适当位置设有红色的消防专用等字样。 5、当正常电源断电时,非消防电梯内的照明无电,而消防电梯内仍有照明。

消防安全疏散通道的要求和设施(下)

消防安全疏散通道的要求和设施(下) 三、安全出口 所谓安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门、楼梯或直通室外地平面的门。为了在发生火灾时,能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡、降低火灾损失,在建筑防火设计时,除按要求设置疏散走道、疏散楼梯外,必须设置足够数量的安全出口。安全出口应分散布置,且易于寻找,并应有明显标志。 (一)高层民用建筑安全出口的数量和布置应符合下列要求: 1.高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但如符合 下列条件之一的,可设一个安全出口; (1)十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过 650平方米,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。 (2)每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第十层起每 层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅。 (3)除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连 通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规定的一个防火分区面 积的1.4倍的公共建筑。 2.塔式高层建筑内两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时, 可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定: (1)剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。 (2)剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1小时的实 体墙分隔。 (3)剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一 个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

实践证明,高层建筑采用剪刀楼梯作两个安全出口,是一种既节约建筑面积和投资,又能满足火灾时紧急疏散的较好措施,但由于有的设计人员对剪刀楼梯在安全疏散上应具备的功能不甚了解,在设计上出现了一些缺陷。例如:有的剪刀楼梯的梯段之间没有用隔墙隔开,不能形成每座楼梯的上面和下面为各自独立的楼梯间,起不到真正两个疏散楼梯的作用;又如有的剪刀楼梯只有一个与电梯厅合用的前室,失火时一旦合用前室被烟火封住,人员无法通过楼梯疏散脱险等等。 3.高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难 时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。 4.高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少 于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防 火墙上设有防火门时,每个防火区可分别设一个直通室外的安全出 口。 房间面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。 5.高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离 不应小于5米。 6.高层建筑(除十八层及十八层以下的塔式住宅和顶层为外通 廊式住宅通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其他房 间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶。 7.位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过60平方米时, 可设置一个门,门的净宽不应小于0.9米。位于走道尽端的房间, 当面积不超过75平方米时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.4 米。

电梯安全检查制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯安全检查制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯安全检查制度(最新版) 安全检查是一项综合性的安全生产管理措施,是建立良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之一,也是企业防止事故的有效方法。为了更好地开展安全生产检查工作,及时消除事故隐患,使安全生产检查起到应有的作用,成为保障安全生产的重要手段,特制定本规定。 一、组织机构 公司成立施工安全检查领导小组:由总经理任组长、分管副总经理为副组长,成员有各部门经理、总工、专业技术人员、安全检查员。 二、检查的方法 1、为了宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规,查找施工生产中的安全隐患,进行治理和消除,必须采取定期和不定期的安全检查。

2、定期检查,由公司生产副主管、工程部主管、安全员进行组织检查,工程项目中每周一次。 3、不定期检查包括班组班前、后的岗位安全检查,由安全员的日常巡查。各级管理人员在检查生产工作的同时检查安全工作。班组长和工人应严格履行交接班检查和班中检查; 4、安全检查要有记录,查出隐患应限期,限人整改,整改完毕要有验收记录。 5、安全检查要对照《质量手册》及《安全奖惩制度》的安全检查标准,进行现场打分,并进行总评考核。 6、查出隐患不及时整改要进行经济和行政处罚,并作好记录。 7、专业性检查是针对特种作业、特种设备、特种场所进行的检查,如电焊、起重设备、劳保用品等。 8、不定期检查是指在设备装置试运行检查、设备开工前和停工前检查、检修检查等。 三、检查程序 1、安全检查前要制定好安全检查表,按照表上内容逐条进行对

消防安全疏散通道的要求和设施

安全疏散通道的要求和设施 安全疏散是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导人们向不受火灾威胁的地方撤离。为保证安全地撤离危险区域,建筑物应设置必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案和疏散路线,如撤离时途经的门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米;计算疏散流量和全部人员撤出危险区域的疏散时间,保证走道和楼梯等的通行能力,如楼梯的总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。 第一节安全疏散允许时间、出口数量、宽度和距离的一般要求 一、安全疏散允许时间 安全疏散允许时间,是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间,是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。 如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上的疏散时间不予计算。 安全疏散允许的时间,高层建筑,可按5-7分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6分钟,三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑,一、二级耐火等级应为5分钟,三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟,其中疏散出观众厅的时间,一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5分钟。 二、安全疏用距离 民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。 限制安全疏散距离的目的,在于缩短疏散时间,使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。 三、建筑物安全疏散宽度指标 为尽快地进行安全疏散,除了设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外,安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。 (一)高层民用建筑安全疏散指标 1.高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度,应按通过人数1m/100人计算; 2.首层疏散外门的最小总宽度,应按人数最多的一层1m/100人计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 3. 4.1.1的要求 3.设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所,其厅内疏散走道的最小净宽按通过人数 0.8/100人计算,且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时,不宜小于0.8m;厅的疏散出口和厅外疏散走道的最小总宽度,平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算,阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100人计算,且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。

消防验收检查记录表

消防设备设施定期检查表

表-1消火栓系统检查记录表 单项 名称 消火 栓系 统

测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换符合消防技术标准和消防设计文件要求 测试消防气压给水设备 系统气压下降到设计最低压力时, 压力变化信号启动稳压泵 查看消防水泵启动控制装置置于自动启动档 管网查看管道的材质、管径、接头、连接方式 及采取的防腐、防冻措施 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 查看管网不同部位安装闸阀、止回阀、减 压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄 压阀 查看设置的支架、吊架和防晃支架 室内消火栓查看同层设置数量、设置位置 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 查看消火栓规格、型号 查看消防竖管设置 查看标记及消火栓箱组件标记明显、组件齐全 水泵结合器查看数量、设置位置、标记,测试充水情 况 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 系统功能在屋顶层(或水箱间内)消火栓和首层消 火栓做试射试验(有条件时应测试在模拟 系统最大流量时最不利点压力) 流量、压力符合消防技术标准和消 防设计文件要求 测试启泵按钮动作情况 应启动消防水泵,并应有反馈信号 显示 测试消防水泵启动情况应有反馈信号显示

表-2自动喷水火火系统检查记录表 单项名 称子项名称内容和方法要求检查部位 检查 数量 验收检查情况 自动喷水灭火系统资料核查核对竣工验收资料内容完整,签字盖章齐全 供水水源 核对室外给水管网的进水管管径、供水能 力,消防水箱、消防水池设置位置、容量 符合消防技术标准和消防设计文件 要求 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术 措施、消防车取水高度、取水设施(码 头、消防车道) 消防泵房 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏 散门等建筑防火要求 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 测试应急照明正常照度 查看备用电源、自动切换装置 符合消防技术标准和消防设计文件 要求 消防水泵 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及 出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回 阀、信号阀等的规格、型号、数量,吸水 管、出水管上的控制阀状态 符合消防技术标准和消防设计文件 要求,吸水管、出水管上的控制阀 锁定在常开位置,并有明显标记 查看吸水方式 自灌式引水或其他可靠的引水措施 测试水流指示器、压力开关等信号装置的 功能 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 测试主、备电源切换和主、备泵启动、 故障切换 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 测试消防气压给水设备 系统气压下降到设计最低压力时, 压力变化信号启动稳压泵 单项 评定

安全疏散和消防电梯

众智软件 https://www.wendangku.net/doc/589124416.html, 4 安全疏散和消防电梯 4.1 一般规定 《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年局部修订) 5.3.1 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个: 一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。 二、二、三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。 设置一个疏散楼梯的条件表5.3.1 耐火等级层数每层最大建筑面积 (m2)人数一、二级二、三层500第二层和第三层人数之和不超过100人三级二、三层200第二层和第三层人数之和不超过50人四级二层200第二层人数不超过30人三、单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200m2,且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。 四、设有不少于两个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m2,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通平屋面的安全出口。 5.3.4 剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人。容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个安全出口的平均疏散人数不应超过400人。 5.3.5 ?体育馆观众厅安全出口的数目不应小于两个。 5.3.6 地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m2 ,且人数不超过10人时可设1个。 地下室、半地下室有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。 人数不超过30人且建筑面积不大于500m2的地下、半地下建筑,其垂直金属梯可作为安全出口。 歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置一个疏散出口,其疏散出口总宽度,应根据其通过人数按不小于1.0m/百人确定。 注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。 地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与半地下层的入口处设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显的标志。 5.3.6A 建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中的相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ50045—95(2001年局部修订) 6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:

建筑防火与安全疏散

建筑防火与安全疏散 发布时间:12-04-13 10:36:12阅读次数:126编辑:灰色银币来源: 摘要 当建筑发生火灾时,为保障建筑物内人员迅速、安全疏散到安全地区,建筑设计防火规范对有关疏散问题如建筑的安全出口的数量、布置,不同情况下安全疏散的距离,安全疏散门的宽度,走道的宽度,疏散楼梯的宽度以及形式等做出了规定。 关键词:火灾防火安全疏散 一、建筑火灾的发展蔓延 火灾发展的阶段初起、猛烈燃烧、熄灭三个阶段。建筑防火主要是针对前两个阶段采取限制或控制火势的措施。初起阶段(5-20分钟)局部、不稳定、温度不高、可能被扑灭猛烈燃烧阶段:已经蔓延、室内温度1000度、燃烧已经稳定、不易扑灭、燃烧时间根据可燃物的多少。火势的蔓延途径有很多,如直接燃烧、热传导、热辐射和热对流等等。势蔓延的途径是建筑物中划分防火分区、设置防火分隔物的依据。 二、防火与防烟分区 防火分区是指在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。防火分区按其作用,又可分为水平防火分区和垂直防火分区。 防烟分区是火灾发生时烟气温度很高.是火灾蔓延的因素之一.另外.烟气妨碍人体正常呼吸以及人尽快疏散.因此高层民用建筑中应布置装有排烟设备的走道.净高不超过6米的房间.应设挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于50厘米的梁划分防烟分区.每个防烟分区的建筑面积不超过500平方米.且防烟分区不应跨越防火分区。 三、安全疏散 安全疏散是建筑设计的重要内容之一。为了保证发生火灾时人流能迅速而有秩序地通过安全地带疏散出去。须在建筑物中组织若干安全的疏散路线.并提供足够的疏散楼梯、消防电梯和安全出口。 3.1 安全疏散路线 建筑物的安全疏散路线应尽量连续、快捷、便利、畅通无阻地通向安全出口.设计中应注意两点:一是在疏散方向上疏散通道宽度不应变窄.二是在人体高度内不应有突出的障碍物或突变的台阶。 3.2安全出口 为保证使用人的安全.建筑物应设置是够数量的安全出口.建筑设计中应密切结合安全疏散的路线布置安全出口。全出口应分散设置.易于寻找.并应设置明显的标志。剧院、礼堂、体育馆的观众厅等公共建筑以及多层通廊式居住建筑、高层民用建筑、地下室及半地下室等的每个防火分区的安全出口不应少于两个。但当建筑物层数较低(3层及3层以下).占地面

电梯验收规范标准

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 机房 每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

消防各项检查记录表格

☆消防安全重点单位消防管理记录(一) 消防安全例会记录 单位名称: 使用日期:20 年月日至月日 许昌市公安消防支队监制

填写说明 一、消防安全重点单位应当至少每周召开一次消防安全例会,特殊情况视情召开; 二、例会内容应当根据单位实际情况确定,主要包括以下方面: 1、单位消防安全制度、操作规程的制定和消防安全重点部位的确定; 2、单位消防安全管理人及各部门、岗位消防安全责任人的确定与变更; 3、制订单位年度消防工作计划,贯彻执行消防法律法规,日常消防安全管理工作的组织实施; 4、单位新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程消防设计的审核、消防验收或消防备案; 5、大型群众活动举办的审批及活动现场消防安全保卫措施的组织实施; 6、在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火的内部审批及施工现场消防安全措施的组织实施; 7、防火巡查、检查的组织及隐患整改; 8、消防设施、器材,标志的配置、检验、维修; 9、电气焊工和自动消防系统操作人员的培训及其他员工消防宣传教育培训; 10、灭火和应急疏散预案的制定与演练的组织实施; 11、单位内部火灾的讲评及其它相关火灾典型案例的学习; 12、与消防安全相关的其它工作。

消防安全例会记录 会议名称 (主要议题) 时间地点 主持部门主持人 出席人附表:﹙禹王广场消防会议参会人员签到表) 记录人:会议内容摘录

会议内容摘录(续) 主持人签阅意见 (可续表)

☆消防安全重点单位消防管理记录(二) 每日防火巡查记录 单位名称: 使用日期:20 年月日至月日 许昌市公安消防支队监制 5

电梯验收表

电梯维保验收表物业名称: 类 分项参考验收标准 验收方法 检查方式检查结果 电梯系统 机房 1、明亮、洁净、通风良好,温度在+5~40℃。 2、门窗和防小动物设施、灭火器正常有效。 3、地面平整无空鼓起沙、墙面平整批白。 4、天花平整无空鼓、渗漏、天花面平整批白。 5、桥架牢固、接地连接可靠,盖板盖到位。 6、设备标识清晰正确、油漆完好。 7、机房应防盗,噪音小于或等于80dB。 检查测试全数检查曳引机 1、曳引机噪声带风机不大于70dB,无风机不大于68dB。 轿厢应急灯正常。 2、导向轮轮槽不应有不平均磨损。 3、制动器闸瓦间隙均匀且不大于0.7mm。 4、曳引轮轮缘为黄色,有运转方向标识。 5、钢丝绳应涂有楼层区段颜色标识。 检查测试全数检查限速器 1、外观完好无损,无油污,铭牌有动作速度。 2、限速器转动灵活。补偿链完好。 3、有定期性能试验报告。 检查测试全数检查安全开关 1、抱闸开关、限速器开关、断带保护开关、急停开关 动作灵敏有效。 检查测试全数检查安全开关 检修串灯 1、符合安全装置要求,灵敏可靠,轿顶检修优先,检 修串灯单独供电,灯具齐全完好。 检查测试全数检查层门 1、无扭曲变形,漆饰完好,间隙应在1—6mm之间。消 防联动迫降至首层。 2、锁紧元件啮合不小于7mm。 3、各层均设置,灵活可靠紧急开锁装置。 检查测试全数检查外呼内选1、内外呼元件齐全,显示正常、可靠。检查测试全数检查导轨1、无开焊,无松动,间距符合安装要求。检查测试全数检查钢丝绳1、各绳受力均匀,偏差小于或等于10%。检查测试抽检30% 电缆1、运行中与静止件无刮蹭、碰撞、磨擦。检查测试全数检查缓冲器 1、完好无裂痕,无变形,无锈蚀,不倾斜。 2、油量适当,无渗漏,缓冲器上表面距碰板,弹簧式 200—350mm,液压式150—400mm,接地可靠有效。 检查测试全数检查性能检查 1、具备电梯准运证、年审合格证。 2、运行平稳、舒适,轿厢运行噪声小于或等于55dB, 厅轿门噪声小于或等于65dB。 检查测试全数检查 附属底坑 1、底坑平整、无空鼓、无渗漏,排水顺畅。 2、电梯配件完好,功能正常,无锈蚀。 3、井道平整无建筑垃圾,无杂物。 检查测试全数检查

电梯作业安全检查表

电梯作业安全检查表

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『?』;『不合格』者,需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。 3.本检查表经工地主任批示后,由安全卫生人员制档存查。 工地主任:安卫人员:检查人员: 电梯安全监察规定(草案) 第一章总则 第一条 [目的与依据] 为了规范电梯安全监察工作,确保电梯的产品质量和安全性能,防止和减少事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展和社会稳定,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规定。 第二条 [定义及调整范围] 本规定所称电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 从事列入《特种设备目录》的各类电梯及其安全保护装置与主要部件的设计、制造、安装、使用、维修、改造和检验活动,以及行政部门的管理与安全监察工作,必须遵守本规定。 本规定不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿井使用的电梯的安全监察;不适用于不涉及公众安全或者仅由专业人员使用的电梯。 第三条 [行政职能部门] 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)统一负责全国的电梯安全监察工作;地方质量技术监督行政部门负责辖区内的电梯安全监察工作;各级质量技术监督行政部门特种设备安全监察机构在各自职责范围内,负责实施电梯的安全监察。 第四条 [技术机构资格] 从事电梯型式试验、监督检验和定期检验工作的技术机构(以下简称检验机构),应当具备相应的条件,经国家质检总局核准后,方可以开展授权项目的试验或检验检测工作。第五条 [作业人员的行政许可] 电梯使用的安全管理人员,电梯安装(含改造施工的安装)、维修、操作(电梯司机)等作业的人员(以下统称电梯作业人员),必须按照有关安全技术规范的规定,经质量技术监督行政部门的考核合格,取得设区的市的质量技术监督行政部门颁发的《特种设备作业人员证》后,方可以从事许可项目范围内的相应作业或者管理工作。 电梯制造、安装、改造、维修、使用单位,应当对本单位聘用的持《特种设备作业人员

消防安全疏散通道的要求和设施(上)

消防安全疏散通道的要求和设施(上) 消防安全疏散通道的要求和设施(上) 文章导读 “安全疏散”是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导人们向不受火灾威胁的地方撤离。为保证安全地撤离危险区域,建筑物应设置必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案和疏散路线,如撤离时途经的门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米;计算疏散流量和全部人员撤出危险区域的疏散时间,保证走道和楼梯等的通行能力,如楼梯的总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。 安全疏散允许时间 安全疏散允许时间,是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间,是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。 如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上的疏散时间不予计算。

安全疏散允许的时间,高层建筑,可按5-7分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6分钟,三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑,一、二级耐火等级应为5分钟,三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟,其中疏散出观众厅的时间,一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5分钟。 安全疏散距离 民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。 限制安全疏散距离的目的,在于缩短疏散时间,使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。 建筑物安全疏散宽度指标 为尽快地进行安全疏散,除了设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外,安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。 一、高层民用建筑安全疏散指标 1.高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度,应按通过人数1m/100人计算;

消防安装工程检查验收记录交工表格

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录-- 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录-------------------------------------- 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录--------- 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。

一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------05-01 3、室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------050101 4、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录---------------------------------050101 5、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录----------------------------------F.0.1-050102 6、室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录---------------------------------------050102 7、室内给水设备安装分项工程质量验收记录------------------------------------F.0.10-50103 8、室内给水设备安装工程检验批质量验收记录------------------------------------------050103 9、室外给水管网子分部工程验收记录--------------------------------------F.0.1-0506 10、室外给水管道安装分项工程质量验收记录--------------------------------------------050601 11、室外给水管道安装工程检验批质量验收记录-----------------------------------------050601 12、室外消防水泵接合器、消火栓安装分项工程质量验收记录-----------------------050602 13、室外消防水泵接合器、消火栓安装工程检验批质量验收记录-----------F.0.1-050602 二、自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录用表 1、自动喷水灭火系统分部工程验收记录----------------------------------------------表F.0.1 2、供水设施安装与施工子分部消防水泵和稳压泵安装分项工程质量验收表-------表C.0.1 3、供水设施安装与施工子分部消防水箱和消防水池施工分项工程质量验收表---表C.0.1 4、供水设施安装与施工子分部消防气压给水设备和稳压泵安装分项工程质量验收表---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------表C.0.1 5、供水设施安装与施工子分部消防水泵接合器安装分项工程质量验收表---------表C.0.1 6、管网及系统组件安装子分部工程、管网安装分项工程质量验收表---------------表C.0.1 7、管网及系统组件安装子分部工程、喷头安装分项工程质量验收表----------------表C.0.1 8、管网及系统组件安装子分部工程、报警阀组安装工程质量验收表---------------表C.0.1 9、管网及系统组件安装子分部工程、其他组件安装工程质量验收表---------------表C.0.1 10、系统试压和冲洗子分部工程、水压试验分项工程质量验收表--------------------表C.0.1 11、系统试压和冲洗子分部工程、冲洗分项工程质量验收表--------------------------表C.0.1 12、系统调试子分部工程、水源测试分项工程质量验收表-----------------------------表C.0.1 13、系统调试子分部工程、消防水泵调试分项工程质量验收表-----------------------表C.0.1

相关文档