2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试

【样题】

(总时间:240分钟)

场次号工位号

请按要求在4个小时内完成以下工作任务:

一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。

二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。

三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。

请注意下列事项:

一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。

二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。

三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。

四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。

标签打印系统控制说明书

一、标签打印系统运行说明

标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。

标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间0.2秒,减速时间0.3秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒~3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。

二、标签打印系统安装方案要求

1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主站,2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200为从站,分别以CC_Link 或工业以太网的形式组网。

2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500的以太网端口,不允许连接到交换机)。

3、电机控制、I/O、HMI与PLC组合分配方案(其余自行定义):

方案电机

三菱Q系列

+FX3U系列方案

西门子S7-300

+S7-200Smart方案

西门子S7-1500

+S7-1200方案

HMI Q00UCPU S7-300 CPU 1511 M1、M2、M4

SB1~SB6 HL1~HL3 FX3U-48MR

S7-200Smart

6ES7288-1SR40-0AA0

CPU 1212C

6ES7212-1BE40-0XB0

M3、M5、编码器

SQ1~SQ5 FX3U-48MT

S7-200Smart

6ES7288-1ST30-0AA0

CPU 1212C

6ES7212-1AE40-0XB0

4、根据本说明书设计电气控制原理图,根据所设计的电路图连接电路,不允许借用机床考核单元电气回路。把2台从站PLC电气原理图绘制在标准图纸上,并标注I/O定义功能和变频器、伺服驱动器主要参数及功能,不需要绘制其他电机主电路。在“设计”栏中填入选手工位号,在“制图”栏中填入PLC品牌型号。

5、三台PLC和变频器安装位置要求如图2所示,不允许自行定义位置,不得擅自更改设备已有器件位置和线路,其余器件位置自行定义。

从站:三菱

FX3U-48MT/西门子

S7-200Smart

(6ES7288-1ST30-0AA0)

/ 西门子CPU1212C

变频器:三菱FR-E740/

西门子MM420

(a )正面

(b )正面

图1 PLC 和变频器安装位置示意图

三、标签打印系统控制要求

标签打印系统设备具备两种工作模式,模式一:调试模式;模式二:加工模式。设备上电后设备自动进入调试模式。

1、调试模式

设备自动进入调试模式后,触摸屏出现调试画面,如图2。通过按下“选择调试按钮”,可依次选择需要调试的电机,当前电机指示灯亮,按下SB1按钮,选中的电机将进行调试运行。每个电机调试完成后,对应的指示灯消失。

从站:三菱FX3U-48MR/

西门子S7-200Smart

(6ES7288-1SR40-0AA0)

/西门子CPU1212C

(6ES7212-1BE40-0XB0) 主站:三菱Q00UCPU/西门

子S7-300/西门子

S7-1500

图2 调试模式画面

(1)打码电机M1调试过程

按下启动按钮SB1后,打码电机低速运行6秒后停止,再次按下启动按钮SB1后,高速运行4秒,打码电机M1调试结束。M1电机调试过程中,HL1以1Hz闪烁。

(2)上色喷涂电机M2调试过程

按下启动按钮SB1后,上色喷涂电机启动运行4秒后停止,上色喷涂电机M2调试结束。M2电机调试过程中,HL1长亮。

(3)传送带电机(变频电机)M3调试过程

按下SB1按钮,M3电动机以15Hz启动,再按下SB1按钮M3电动机30Hz运行,再按下SB1按钮M3电动机40Hz运行,再按下SB1按钮M3电动机50Hz运行,按下停止按钮SB2,M3停止。M3电机调试过程中,HL2以1Hz闪烁。

(4)热封滚轮电机M4调试过程

按下SB1按钮,电机M4启动,3秒后M4停止,2秒后又自动启动,按此周期反复运行,可随时按下SB2停止。电机M4调试过程中,HL2长亮。

(5)上色喷涂进给电机(伺服电机)M5调试过程

初始状态断电手动调节回原点SQ1,按下SB1按钮,上色喷涂电机M5正转向左移动,当SQ2检测到信号时,停止旋转,停2秒后,电机M5反转右移,当SQ1检测到信号时,停止旋转,停2秒后,又向正转左移动至SQ3后停2秒,电机M5反转右移回原点,至此上色喷涂电机M5调试结束。M5电机调试过程中,M5电机正转和反转转速均为1圈/秒,HL1和HL2同时以2Hz闪烁。

图3 上色喷涂进给电机结构示意图

所有电机(M1~M5)调试完成后将自动切换进入到加工模式。在未进入工作模式时,单台电机可以反复调试。

2、加工模式

自动切换进入到加工模式后,触摸屏自动进入加工模式画面,如图4所示,触摸屏画面主要包含:各个电机的工作状态指示灯、按钮、设置加工参数、当日生产数量(停止或失电时都不会被清零)等信息。

图4 加工模式画面

加工模式时初始状态:上色喷涂进给电机在原点SQ1、传送带上各检测点(SB3~SB6)常开、所有电机(M1~M5)停止等。

(1)设置加工数量后,按下启动按钮SB1,设备运行指示灯HL3闪烁等待放入工件(0.5Hz),当入料传感器(SB3)检测到A点传送带上有标签工件,则HL1长亮,设备开始加工过程,M3电机正转启动,以50Hz运行,带动传送带上的工件移动。

(2)当工件移动到达B点(由SB4给出信号)后M3电机变换成15Hz正转运行,同时打码电机M1高速正转,4秒后变为低速正转,4秒后打码电机M1停止(代表第一次打码结束);传送带立即以30Hz反转,传送工件重新回到B点,M3电机变换成15Hz正转运行,打码机进行第二次打码,同样先高速正转4秒后变为低速正转,4秒后打码电机M1 停止。

(3)两次打码结束后,传送带继续以50Hz前行,当工件移动到达C点(由SB5给出信号)后开始上色,传送带降为15Hz正转运行;先上色喷涂进给电机M5以3圈/秒速度从原点前进SQ2,此时上色电机M2启动运行;再以2圈/秒速度进给至SQ3位置后停止,3秒后M5反转以3圈/秒速度进给SQ2,上色电机M2停止运行,M5反转以1圈/秒速度回到原点,上色工作结束。

(4)上色工作结束后,传送带继续以50Hz前行,同时开启热封滚轮加热(HL3代表加热动作),当工件移动到达D点(由SB6给出信号)后先检测滚轮温度(温度控制器+热电阻Pt100),温度超过30℃开始热封(否则传送带停止运行),传送带以15Hz正转运行,同时热封滚轮电机M4运行2秒→停2秒,循环3次后热封结束。

(5)一个标签打印结束后,才能重新在入料扣放入下一个标签工件,循环运行。在运行中按下停止按钮SB2后,设备将完成当前工件的加工后停止,同时HL1熄灭。在运行中按下急停按钮后,各动作立即停止(人工取走标签后),设备重新启动开始运行。

3、非正常情况处理

当上色喷涂进给电机M5出现越程(左、右超行程位置开关分别为两侧微动开关SQ4、SQ5),伺服系统自动锁住,并在触摸屏自动弹出报警画面“报警画面,设备越程”,解除报警后,系统重新从原点初始态启动。

当工件移动到达D点(由SB6给出信号),10秒内检测滚轮温度未超过30℃,10秒后自动弹出报警画面“加热器损坏,检测设备”,手动关闭窗口后再次自动进入10秒温度检测。

现代电气控制系统安装与调试

现代电气控制系统安装与调试

作者: 日期:

2015年全国职业院校技能大 赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号 ________ 工位号____________

请按要求在"4个小时内完成以下工作任务: 一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考XXX床电气原理图,排除XXX床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项: 一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安 装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。

标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明 标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路 【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间0.2秒,减速时间0.3秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4 为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒?3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。 二、标签打印系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500 为主站,2 台FX3U/S7-200Smart/S7-1200 为从站,分别以CC_Link 或工业以太网的形式组网。 2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500 的以太网端口,不允许连接到交换机)。

电气控制系统安装

电气控制系统安装 7.1系统组成与适用范围 7.1.1 UN5-150ZB移动式钢轨闪光焊轨车控制系统由电源柜与控制柜组成。 7.1.2系统布局:为了满足移动式焊接需要,系统设计紧凑。为了提高控制柜在工业现场的抗干扰能力,设计时将焊接动力电源设计在控制柜的左侧,将控制部分设计在控制柜的右侧,中间用金属板隔离。 7.1.3适用范围:本控制系统适合于50Kg/m、60Kg/m、75Kg/m各种材料钢轨闪光焊。 7.1.4 特点:在主电路上采用两组双向晶闸管作为调压稳压电力电子器件,具有体积小,噪音低以及高低压分别调节等优点;采用双CPU 进行控制:主CPU完成对从CPU中有关参数的修改和控制,同时采集焊接过程中的有关参数,并根据适合于钢轨闪光焊的质量的判断准则完成钢轨质量评定,从CPU检测焊接电流、焊接电压、闪光量等参数并根据焊接过程对其进行控制;采用比例换向阀控制焊机送进与后退实现焊接电流的恒值控制,具有响应速度快,抗干扰能力强的特点;对焊接电流、焊接电压、闪光量、顶锻量、油压等参数,计算机自动数据检测,自动进行焊接接头质量评定,且可根据需要打印报表。 7.2系统主要工作原理及构成 7.2.1 硬件系统工作原理简介 系统硬件结构如图8所示,系统由焊接电流、电压、位移量、

油压等传感系统、打印机、主CPU、从CPU、SCR控制系统、时序控制系统等几部分组成,主CPU提供良好的人机界面,可完成参数修改与传送、有关焊接信息的采集与存储、焊接接头的质量评定与报表的打印等;从CPU对SCR控制系统、时序控制系统进行控制,从CPU 对稳压调压、恒流、顺序控制的控制结构框图如图9所示。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日 1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

3.6《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为:

本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7.3低压柜

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计 (学年第学期) 一、管理信息 二、课程设计 .课程目标 能力目标: 在实际工作中能正确地选择使用电动机与低压电器; 能正确地通过电气原理图熟练的接装低压电器元件; 】 通过测量仪表检测设备的电气故障,并能进行故障的排除; 熟练掌握低压电器与交直流电动机在不同的工作过程中的联结方法,并能通过元件实际接线图绘制电气原理控制图,能对其进行分析。

根据电气控制原理图(接线图)能正确安装、接线电器元件,并能使用电子仪器对安装线路进行检查; 能安装与调试小型电气控制系统项目; 培养学生搜集资料、阅读资料和利用资料的能力; 具有对一般机床进行维修的能力; 能利用基本控制环节进行一般电气控制系统的设计。 知识目标: ] 通过本课程的学习能够使学生掌握交直流电机的结构及交直流电动机的启动、调速、制动等方面的理论知识; 学习低压电器的工作原理及工作特性,以及在实际应用过程中的使用方法与参数,能熟练的应用低压电器完成简单的控制过程; 了解控制电机、同步电机的工作原理以及在生产控制中的应用; 利用低压电器控制电动机的启动、调速与制动,同时熟练掌握交流电机常用的启动与控制方法; 掌握对电力拖动装置进行选择和简单计算技能; 能熟练的查看电气原理图并能对其控制过程进行分析,阅读典型机床电气原理图,熟悉控制过程与故障的排除方法。 .课程教学活动设计 单元训练项目(根据综合训练项目确定单元训练项目): , 电动机()单向运行控制线路()分析、连接与调试() 电动机()正反转控制线路()分析、连接与调试() 综合训练项目(根据职业岗位的能力要求确定综合训练项目): 电动机()启动运行控制线路分析、连接与调试() 电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试() , .课程内容设计 模块名称核心内容训练项目学 时 、电机原理()变压器的选择与使用) 直流电动机的启动、调速、反转与制动 三相异步电动机的启动、调速、反转与制动 ~ 常用低压电器元件的识别 、电气控制线路( ) 分析、连接与调试电动机单向运行控制线路分析、连接与调试 电动机正反转控制线路分析、连接与调试 电动机启动运行控制线路分析、连接与调试电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试

2016年现代电气控制系统安装与调试”赛题B题资料

2016年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试(B题) 工 作 任 务 书 (总时间:240分钟) 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共14页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \场次号-工位号”文件夹下,场次号和工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。 七、比赛结束后,参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交,不得带离考场。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“平面仓库系统”控制要求,设计电气控制原理图,制定相应的I/O分配表,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“平面仓库系统”控制要求,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、根据赛场设备上所提供的故障考核装置,参考X62W铣床电气原理图,排除机床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 本次工作任务请在YL-158GA1型现代电气控制系统安装与调试实训考核装置上完成,该装置的结构介绍及使用方法请参考用户说明书。操作过程中,须遵守安全操作规程和职业素养要求的相关规定。

电气调试学员培训

电气调试 [电气调试概念] 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 电气设备调整试验工作是工矿、石化企业建设中电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计单位的图纸和国家有关的规范和规程安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行电气调试工作。只有经过电气调试合格并得出是否适宜投入正常运行的结论,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度,决定工厂产品的质量、产量及经济效益。 [电气调试的范围] 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号PLC 、各种软启动器。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核复杂设备及装置的调试方案、重要设对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、. 备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料(整套装置的设备布置图、高低压的系统图、高低压盘柜的原理图、高低压盘柜的二次接线图等等)设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了

电气控制系统图的基本知识

第一节电气控制系统图的基本知识 一、图形、文字符号 1.图形符号 图形符号通常用于图样或其它文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 电气控制系统图中的图形符号必须按国家标准绘制, 2.文字符号 文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。文字符号适用于电气技术领域中技术文件的编制,也可表示在电气设备、装置和元件上或其近旁以标明它们的名称、功能、状态和特征。 3.主电路各接点标记 三相交流电源引入线采用 L1 、 L2 、 L3 标记。 电源开关之后的三相交流电源主电路分别按 U 、 V 、 W 顺序标记。 分级三相交流电源主电路采用三相文字代号 U 、 V 、 W 的前边加上阿拉伯数字 1 、2 、 3 等来标记,如 1U 、 1V 、 1W ; 2U 、 2V 、 2W 等。 二、绘图原则 电气控制系统图包括电气原理图、电气安装图(电器安装图、互连图)和框图等。各种图的图纸尺寸一般选用297 × 210 、297 × 420 、297 × 630 、297 × 840 ( mm )四种幅面,特殊需要可按 GB126 — 74 《机械制图》国家标准选用其他尺寸。 第二节三相异步电动机全压起动控制线路 三相异步电动机全压起动就是:起动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压,也称直接起动。 一、单向旋转控制电路 1 、点动正转控制线路 点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路。如图2.5 所示。 起动:按下起动按钮SB →接触器 KM 线圈得电→ KM 主触头闭合→电动机 M 起动运行。 停止:松开按钮SB →接触器 KM 线圈失电→ KM 主触头断开→电动机 M 失电停转。

样题现代电气控制系统安装与调试

2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 2015年全国职业院校技能大赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任

务 书 工位号场次号 1 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 请按要求在4个小时内完成以下工作任务:一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并 按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相 关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达 到控制要求。 三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上 所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项:

 2 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速

10KV电气设备调试方案

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

电气控制系统的设计

第1章绪论 1.1选题的目的和意义 由于现代加工技术的日益提高,对加工机床特别是工作母机的要求也越来越高,由此人们也将注意力集中到机床上来,数控技术是计算机技术、信息技术、现代控制技术等发展的产物,他的出现极大的推动了制造业的进步。机床的控制系统的优劣与机床的加工精度息息相关,特别是PLC广泛应用于控制领域后,已经显现出它的优越性。可编程控制器PLC已广泛应用于各行各业的自动控制。在机械加工领域,机床的控制上更显示出其优点。由于镗床的运动很多、控制逻辑复杂、相互连锁繁多,采用传统的继电器控制时,需要的继电器多、接线复杂,因此故障多维修困难,费工费时,不仅加大了维修成本,而且影响设备的功效。采用PLC控制可使接线大为简化,不但安装十分方便而且工作可靠、降低了故障率、减小了维修量、提高了功效。 1.2 关于课题的一些介绍和讨论 1.2.1 设计目标、研究内容和拟定解决的关键问题 完成对T6113机床的整个控制系统的设计改造,控制核心是PLC,并使其加工精度进一步提高,加工范围扩大,控制更可靠。 研究内容: (1) T6113的电气系统(PLC)硬件电路设计和在机床上的布局。 (2) PLC程序的编制。 解决的关键问题:PLC对机床各个工作部分的可靠控制电气电路的安全问题的解决 1.2.2题目的可行性分析 虽然目前数控机床以其良好的加工性能得到了人们的肯定,但是其昂贵的价格是一般用户望尘莫及的,所以改造现有的机床以达

到使用要求是比较现实的,也是必须的。经过实践证明这样的改造是可以满足大多数情况下的精度和其他加工要求,并且在实践中已取得的相当好的效益。 1.2.3本项目的创新之处 利用PLC作为控制核心,替代传统机床的继电器控制,使得机床的控制更加灵活可靠,减少了很多中间的机械故障的可能。利用PLC的可编程功能使得变换和改进控制系统成为可能。 1.2.4设计产品的用途和应用领域 镗床是一种主要用镗床刀在工件上加工孔的机床。通常用于加工尺寸较大、精度要求较高的孔。特别是分布在不同表面上、孔距和位置精度要求较高的孔,如各种箱体,汽车发电机缸体等零件的孔。一般镗刀的旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。在镗床上除镗孔外,还可以进行铣削、钻孔、扩孔、铰孔、锪平面等工件。因此镗床的工作范围较广。它可以应用于机械加工的各个领域,但因其价格比一般机床贵好多,所以在比较大的加工车间才可见到。 1.3 电气控制技术的发展 电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而迅速发展的,从最早的手动控制到自动控制,从简单的控制设备到复杂的控制系统,从有触点的硬接线控制系统到以计算机为中心的存储系统。现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。作为生产机械的电机拖动,已由最早的采用成组拖动方式,发展到今天无论是自动化功能还是生产安全性方面都相当完善的电气自动化系统。继电接触式控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,其控制方式是断续的,所以又称为断续控制系统。由于这种系统具有结构简单、价格低廉、维护容易、抗干扰能力强等优点,至今仍是机床和其他许多机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习先进电气控制的基础。这种控制系统的缺点是采用固定的接线方式,灵活性差,工作频率低,触点易损坏,可靠性差。

火力发电厂电气系统调试大纲(通用)

火力发电厂电气系统调试大纲 一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。调试计划则包括:全厂调试工作的整体工作量,具体时间安排,人员安排,所需实验设备、工机具以及相关的辅助材料等。全厂电气设备的单体调整和试验;配合机械设备的分部试运行;还有全厂总的系统调试是火电厂整体启动不可分割的三个重要环节。在每个环节当中,电气调试则总是调试启动的先锋,没有全厂厂用电的安全运行,全厂的分部试运行就无从谈起,更没有可靠的系统调试运行。因此,火电厂厂用电调试组织的好坏与否,将是直接影响全厂系统调试的关键。 2.调试工作的组织形式 1)按专业分 仪表调校组(负责现场安装的仪表的校验和调整,试验用0.5级仪表的校验和调整)。 高压试验组(负责电气设备的绝缘试验和特性试验等工作) 继电保护组(负责继电保护的校验和整定工作) 二次调试组(负责校对图纸、查对接线、回路通电试验及操作试验等工作) 2)按系统分 厂用电机组;变压器组;发电机组等。 每个组的工作任务均包括:仪表、高压、继电保护、二次调试等的调试工作。 但是以上两种方式并不是一成不变的,往往根据调试人员的水平、工期的长短等而有所改变,目的是更好地完成全厂的电气调试任务。对于调试人员的培训,可按"多能一专"的原则进行。 3)调试工作的安全工作 电气调试工作大多是带电工作,因此要特别注意人身和设备的安全。具体的要求如下: ①电气调试人员要定期学习水利电力部颁发的《电业安全工作规程》。 ②②学习急救触电人员的方法。 ③③认真执行试验方案,并学习反事故措施。

电气工程系统调试方案

电气工程系统调试方案 1 、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 、调试纪律:

⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ⑵、再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ⒀、将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 ⑷、选择好顶层最左端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 ⑸、然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ⑹、所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。 ⑺、在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。 5 、电气动力系统调试

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。电气中系统调试费什么情况下需要计取 安装工程的调试有一个明显的规则就是按照实际发生计取的。详细的计算规则为: 2、电气调试所需的电力消耗已包括在估价表内,一般不另计算。但10kW以上电机及发电机的启动调试费用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。 3、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。 4、送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。 5、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。 6、一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工程的供电调试按下列规定: (1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”子目。 (2)每个用户房间的配间箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。 (3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 7、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准,多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。 8、干式变压器,执行相应容量变压器调试子目乘以系数0.8。 9、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下: (1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。 (2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 (3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器如数计算。 (4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算。 (5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。

现代电气控制系统安装与调试-全国职业院校技能大赛

现代电气控制系统安装与调试-全国职业院校技能大赛

2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书

场次号工位号 请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、标签打印系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主站,2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200为从站,分别以CC_Link或工业以太网的形式组网。 2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500的以太网端口,不允许连接到交换机)。

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

15-现代电气控制系统安装与调试

附件15: 高职装备制造大类现代电气控制系统安装与调试赛项技能竞赛规程、评分标准及选手须知 一、竞赛内容 1.控制系统电路设计 参赛选手按竞赛任务书给定的现代电气控制系统的工作要求,计算选型设备参数,选择正确的元器件,设计、绘制现代电气控制系统中的部分电路的控制原理图、接线图、元件表等。 2.控制系统电路布置、连接工艺与调试 参赛选手按竞赛任务书给定的现代电气控制系统的施工图和竞赛过程中设计绘制的电气原理图、接线图,安装选择的电器元件,完成现代电气控制系统的线路连接,并进行初步调试。 3.操控单元独立功能实现 参赛选手按任务书给定的现代电气控制系统的功能要求完成PLC编程、触摸屏组态、网络通讯设置、驱动器参数设置等,能实现局部操控单元调试运行。 4.控制系统整体功能实现 参赛选手按任务书给定的现代电气控制系统的功能要求实现系统整体运行。 5.电气控制系统故障检修 竞赛任务要求在给定的典型机床电路智能考核单元设置故障点,参赛选手检测工具选用正确,检测方法规范,故障判断准确,排除故障后系统可正常工作。 6.职业素养与安全意识 完成竞赛任务的所有操作符合安全操作规程、职业岗位要求;遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员;爱惜赛场设备及器材,赛位整洁。 二、竞赛方式 赛项采取团体比赛形式,每个参赛队由2名选手组成,设场上队长1名。 三、竞赛时量 完成本赛项竞赛任务的规定时间为4小时。 四、名次确定办法

按竞赛总成绩由高到低排序确定名次。成绩相同时,竞赛用时少者名次列前;成绩和用时均相同,以控制系统整体功能完成项数多者名次列前。 五、评分标准与评分细则 1.评分标准及分值

电气设备单体调试项目

电气设备单体调试项目 1、包括的工作内容: 1)单体设备所含辅助设备的检查试验。如避雷器中的放电计数器、高压开关柜中电压指示器、开关过电压避雷器等。 2)配合系统受电时的检查和分部、整套试运。 2、不包括的工作内容: 1)局部放电试验和110KV及以上的电气设备交流耐压试验(可参考附录的特殊项目调试)。 2)设备修复后的重复试验。 3)电动机械部分的试动。 1.电气设备调试 (1)同步发电机和调相机调试 工作内容:绕组的直流电阻,绝缘电阻,交、直流耐压试验,转子膛内、外静态交流阻抗,灭磁电阻、轴承绝缘试验,以及制造厂要求现场电气检查试验项目和发电机母线耐压试验。 (2)直流电机和直流励磁机调试 工作内容:①绕组的直流电阻、绝缘电阻、极性测试,炭刷中心位置调整,可变电阻器、励磁回路试验。②励磁机的电枢整流片试验和交流耐压试验(3)中频发电机、交流励磁机调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验,灭磁电阻、轴承绝缘测试,无刷励磁设备中整流元件、电容器元件检查试验 (4)交流电动机调试

工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压试验电阻器及起动设备试验,空载转动检查和空载电流测量 注;50KW以下的低压交流电动机与回路试验一起进行 (5)电力变压器调试 工作内容:变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油的试验,气体继电器校验,温度显示器、压力释放器、分接头指示器、变压器中心点接地电阻等试验,配合变压器吊芯检查,干燥测试,冷却装置试验,配合冲击试验(6)电抗器及消弧线圈调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验。35KV及以上的油浸式电抗器及消弧线圈的介质损、直流泄露、绝缘油试验以及非纯瓷套管试验。330~500KV电抗器受电后箱壳表面温度测量,500KV电抗器箱壳振动及噪声测量 (7)互感器调试 工作内容:①绝缘电阻、励磁特性、极性和变比试验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压试验。35KV及以上互感器的介质损试验,电压互感器支架介质损试验。②电容式互感器的电容分压单元试验。③本体到柜端子箱查线④绝缘油耐压试验 (8)断路器调试 工作内容:油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器六氟化硫封闭式组合电器的调试项目按交接试验标准的规定柜内查线及就地操作试验 注:1KV以下无继电保护的断路器的试验与回路试验一起进行 GIS组合电器断路器已包括内部所有一次设备调试,不得重复套用其他单