序言----------------------------------------------------------------------------2

第一章压缩机的选型计算----------------------------------------------4

第二章两器的设计计算-------------------------------------------------6第一节冷凝器的设计计算---------------------------------------6

第二节蒸发器的设计计算--------------------------------------11

第三章系统制冷剂充注量的估算------------------------------------20

第四章毛细管的选择定型---------------------------------------------22 第五章电气控制---------------------------------------------------------24

第六章管路设计---------------------------------------------------------27

第七章焓差法测量制冷量的原理和装置

---------------------------28

第一节焓差法测试空调器性能的理论推算方法-----------------28

第二节房间空调器焓差实验室----------------------------37总结---------------------------------------------------------------------------41

致谢-------------------------------------------------------------------------------------42

参考文献---------------------------------------------------------------------43

序言

中央空调系统一般都应用在各种大型的商用办公楼、豪华大酒店等设施中,应该说其使用功能是比较卓越的,环境也比较舒适,但其设施过于

庞大,需要专门机房空间进行控制管理,购买费用高,耗能量大,运行成本过高,一般的家庭、住宅楼、别墅或者小型商业办公楼不会考虑安装中央空调系统。

普通的家用分体式空调或者窗式空调虽然价格要低于大型的中央空调,也易于安装,但是其使用性能效果要低于中央空调,而且如果是大面积空间或多居室住宅,就需要安装很多的空调,不仅操作控制增加了困难,这样室外机太多,也影响了楼房的美观度,给生活环境增加了负面影响。所以说,大面积家庭或者小型的商用办公环境一般都不会选择普通家用空调,当然也不会购买中央空调,而是购买小型中央空调中的两类代表性产品——家庭中央空调与商用空调。

巨大的市场需求空间,决定了商用空调未来前景十分看好,其市场容量令厂家和商家尤为乐观。目前,志高空调公司已研发生产了KFR-75FW和KFR-120FW两种机型风管机,为了满足市场需求,增加市场竞争力度,公司将新开发一种制冷量介于上面两种机型的高压风管机,其型号为:KFR-88FhW。该机具体参数要求如下:

在本次设计过程中,我在公司里面主要负责空调性能匹配方面任务,因此把毕业设计重点放在冷凝器和蒸发器的设计计算以及实验性能匹配上,电气控制只作简单说明。其它方面比如钣金结构、工艺流程、商检参数等由专门工程师负责,在此不作详述。

第一章 压缩机的选型计算

压缩机在正常工作时,排气温度85=s t ℃,蒸发温度2.70=t ℃,冷凝温度4.54=k t ℃,出口温度℃。查22R h p -lg 图得:

kg KJ h /2581=;kg KJ h /4082=;kg KJ h /4464=;kg L V /403=

压缩机制冷能力:

W 11000%

800

==

'φφ

80%----工程经验值。 流量:

h kg s kg h h q M R /15.264/0734.0258

40811000

)

(120

==-=

-=

=

φ

φ

h m h L V M V R R /566.10/105664015.26433==?=?=

压缩机转速为2900rpm,所以排气量V :

61060

566

.102900?=

?V V=60.7cm 3/rev

由于压缩机的性能参数是在高温工况下测试的,而在实际运行中,冷凝温度一般在50℃左右,较测试值低,因此可选择小于计算值的排气量。为使压缩机充分发挥制冷能力以及高效率、长期运行,根据压缩机能力和排气量,选取型号为350DHN-56C2的万宝压缩机。其主要性能参数如下:

设计装置时,需要有一定的设计裕度,即配用压缩机的能力要比额定制

冷能

力大10%~20%,这样,当热负荷发生剧烈变化是时,装置也能满足要求。另外,一般在装置设计时,两器的换热面积都应比设计计算时大一定的裕度,但出于成本考虑,对于在相同的设计裕度情况下,两器所增加的成本较大,而压缩机增加的成本很少,故将两器的设计裕度一部分落到压缩机上,这样就会在保证装置性能的同时使整机成本降低。

第二章 两器的设计计算

第一节 冷凝器的设计计算

1. 确定冷凝器热负荷及空气流量 有关设计温度参数如下: 冷凝温度50=k t ℃, 蒸发温度 50=t ℃,

家用空调温度控制器的控制程序设计

《微机原理及接口技术》 课程设计说明书 课题:家用空调温度控制器的控制程序设计专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:王亚林 2015年1月8 日

目录 第1章、设计任务与目标................................................................................ 错误!未定义书签。 设计课题:................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计目的:................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计任务:................................................................................................ 错误!未定义书签。 基本设计要求:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 第2章、总体设计规划与方案论证 (6) 设计环节及进程安排 (6) 方案论证 (5) 第3章、总体软件设计说明及总流程图 (10) 总体软件设计说明 (10) 总流程图 (11) 第4章、系统资源分配说明 (13) 系统资源分配 (13) 系统内部单元分配表 (13) 硬件资源分配 (15) 数据定义说明 (16) 部分数据定义说明 (16) 第5章、局部程序设计说明 (17) 总初始化以及自检 主流程 按键音模块 (17) .2 单按键消抖模块 (17) PB按键功能模块 (18) 基本界面拆字模块 (19) 4*4矩阵键盘模块 (19) 模式显示模块 (20) 显示更新模块 (21) 室内温度AD转换模块 (21) 4*4矩阵键盘扫描子程序 (21) 整点报时模块 (23) 空调进程判断及显示模块 (23) 三分钟压缩机保护模块 (23) 风向摆动模块 (24) 驱动控制模块 (24) 定时开关机模块 (25) 第6章、系统功能与用户操作使用说明 (26)

空调设计经验手册

一、集水器、分水器: 集、分水器与静压箱作用相同,把动压转换成静压,有利于风/水分配平衡。 1、直径D的确定: a、按断面流速0.5-1.0计算; b、按经验估算:D=1.5-3dmax d——集、分水器支管中最大直径。 2、其余做法参照《采暖通风设计选用手册》T904。 二、冷凝水管道 1、冷凝水管道沿水流方向有不小于0.5%的坡度,且不允许有积水部位。 2、当冷凝水盘位于机组内的负压段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压 (相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 3、冷凝水管排入污水系统时,应有空气隔断措施。冷凝水管不得与室内密封雨水系统直接连接,可设单独的 冷凝水管道排入室外雨水管井。 4、冷凝水管道宜采用聚氯乙烯管或镀锌管,并宜采取防露保温措施。 5、冷凝水管道干管末端应设清扫口,以便定期冲洗;立管顶部宜设透气管。 6、冷凝水管的公称直径DN,可以根据空调器,风机盘管或空调机组的产冷量Q,按下表计算: 三、空调水系统附件: 1、冷水机组、水泵、热交换器、电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤器或除污器,防止杂志进入。 采用Y形管道过滤器时,滤网孔径一般为18目。 2、空调水系统应在下列部位设置阀门: ①空调器(或风机盘管)供、回水管; ②垂直系统每对立管的供。回水总管; ③水平系统每一环路的供回水总管; ④分、集水器处供回水干管; ⑤水泵的吸入管和供水管,并联水泵供水管阀门前还应设止回阀; ⑥冷水机组、热交换器等设备的供回水管; ⑦自动排气阀前、压力表接管上,泄水口等处。 3、分、集水器及冷水机组、空调器和(吊装等小型机除外)的进、出水管处,应设压力表、温度计,水泵 出口、过滤器两侧及分、集水器各分路外的管道上,应设压力表。 4、温度计应装在阀门内侧管道上,以便拆换;风机盘管铜闸阀应装在电动二通、铜管(或软管)的外侧, 以便检修。 5、系统最高点或有空气聚集的部位应设自动排气阀。 6、系统的最低处,可能有水积存的部位以及检修用关断阀门前,应有泄水装置。

家用空调设计计算说明书

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况 ............................................ 3 二、 压缩机选型 .......................................... 3 三、 热力计算 ............................................ 5 1、循环工况: ......................................... 5 2、 热力计算: ........................................ 6 四、蒸发器设计计算 (7)

1、设计工况: (7) 2、计算过程: (8) 3、风机的选择 (18) 4、汇总 (18) 五、冷凝器换热计算 (19) 第一部分:设计计算 (19) 一、设计计算流程图 (19) 二、设计计算 (19) 3、计算输出 (25) 第二部分:校核计算 (25) 一、校核计算流程图 (25) 二、计算过程 (26) 六、节流装置的估算和选配 (27) 七、空调电器系统 (28)

一、设计工况 3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃ 二、压缩机选型 1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。 2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。 a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop为 2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热 3.65kWb. b.其技术参数:

室外空调机位的设计要点

空调室外机位的设计要点 一、空调规格及空调板设计的技术参数 二、空调位基本通风要求 三、空调百叶效果控制及选择 四、空调板布置、管线设计及安装 五、附录《住宅典型空调位评价参考》 一、空调规格及空调板设计的技术参数 注: 1、空调板最小净尺寸未计外保温的厚度;已考虑安装栏杆百叶的50mm安装量; 2、室外机上部和四周按各留出最小100mm的净距计(冷媒管接人方向最小需150mm,宜大 于200mm);多机位平行摆放时,两机间间距不应小于200; 3、当空调板中有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板宽度应加大150mm,或加大 空调板深度l50mm。 二、空调机位基本通风要求

三、空调百叶效果控制及选择

空调百叶有以下几种常用形式进行装饰,并设活动扇,便于安装:防雨百叶、一字百叶、矩管或金属格栅、栏杆百叶。当采用百叶或矩管时,百叶挡板宽度宜≥40,净垂直间隔宜≥60。穿孔板不太常用,当采用穿孔板围护时,要保证空隙率≥75%且孔径及形状利于通风。 1、“Z”形百页:又叫防雨百页,其设计为Z形的目的为防止雨水飘入空调位。但必须向下才能起到防雨作用。夏天时,向下的百页通风效果明显不如向上的百页。且从下往上容易看到空调外机(右图)。 为了解决前述问题,对防雨百页安装的做法为呈外斜45°向上方向布置(左图),并需在空调位内另设排水系统。

2、“一”形百页:对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良(下图),且比 Z 形百页通风效果明显提升。百叶挡板呈外斜角度≤30°水平方向布置通风效果最佳。需在空调位内另设排水系统。

3、矩管百页:从右图实例(龙湖·大城小院)可以看到,由于矩管具有一定深度,机位内部可视度低,对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良。矩管材料可以用氟碳铝合金管或防腐木条。矩管规格宜为60*20~30,空隙间隔宜不小于60。矩管的深度过小则如下图(万科·水晶城)机体内部可视度高,顶层空调机体仍然暴露,立面效果不佳。百页单方成本约350元,在满足项目总体成本的前提下(特别是高档楼盘)可尽量选用。

家用空调设计计算说明书模板

家用空调设计计算 说明书

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况 .................................................................................... 4 二、 压缩机选型 ................................................................................ 4 三、 热力计算 (6) 1、循环工况:............................................................................. 6 2、 热力计算: ............................................................................ 7 四、蒸发器设计计算 . (8)

文档仅供参考 1、设计工况: (8) 2、计算过程: (9) 3、风机的选择 (19) 4、汇总 (19) 五、冷凝器换热计算 (20) 第一部分:设计计算 (20) 一、设计计算流程图 (20) 二、设计计算 (21) 3、计算输出 (27) 第二部分:校核计算 (28) 一、校核计算流程图 (28) 二、计算过程 (29) 六、节流装置的估算和选配 (30) 七、空调电器系统 (31)

一、设计工况 3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃ 二、压缩机选型 1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。 2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。 a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop 为2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热3.65kW b. b.其技术参数:

空调器设计(毕业设计)

摘要 R22(CHF2Cl,二氟一氯甲烷)是目前应用十分普遍的一种制冷剂,其ODP 为0.034,GWP为1700,由于它含有氯原子,对臭氧层有破坏作用,即将被禁用。从对环境的长期影响来看, 自然工质比合成工质具有不可比拟的优势,比如 R1270(俗称丙烯)。 丙烯优点是易于获得,价格低廉,凝固点低,对金属不腐蚀。丙烯可燃, 消耗臭氧潜能值为零, 环保性能好,对人体的毒性也近于零毒性,饱和蒸汽压接近R22。丙烯的单位容积制冷量和COP与R22接近, 压缩比和排气温度也低于R22,这有利于提高压缩机的运行寿命。 随着科学不断地发展,新型制冷剂将逐步取代R22等对环境有破坏的制冷剂。本文的内容是设计出以R1270为工质的分体式家用空调器,制冷量为3500W。首先选以R22作工质的压缩机型号,我选择的的型号是SL211CV,然后进行热力计算,算得制冷量为3747W,冷凝热负荷为4707W。冷凝器的迎风面积为0.3957m2,蒸发器的迎风面积为0.4997m2。节流装置选用直径2mm,长1.46m的毛细管,最后用SolidWorks绘制室外机三维图。 关键词:R22 ,R1270,替代工质,空调,设计

ABSTRACT R22 (CHF C)is a very common application of refrigerant, the ODP is 2 0.034, GWP is 1700, because it contains chlorine atoms, has damaging effects on the ozone layer, is about to be disabled. From long-term impact on the environment, the synthesis of natural refrigerant than refrigerant has unparalleled advantages, such as R1270 (commonly known as propylene). Propylene advantage of easy access, low cost, low freezing point, non-corrosive metal. Propylene flammable, zero ozonedepleting potential, good environmental performance, the toxicity of the human body may be close to zero toxicity, saturation vapor pressure close to R22. Propylene refregeration unit volume and the R22 and COP close to the compression ratio and exhaust temperature is also lower than the R22, which is conducive to enhance the operational life of the compressor. With the continuous development of science, the new refrigerant R22 will be gradually replaced by damage to the environment, such as refrigerants. This article is designed for the working fluid in the R1270 home split air conditioners, refrigeration capacity of 3500W. First elected to conduct a qualitative R22 compressor models, I chose to model is the SL211CV, and then proceed to the heat, the cooling capacity can be said for the 3747W, condensing heat load of 4707W. Condenser area of the wind 0.3957m2, evaporator area of the wind 0.4997m2. Selection of cutting device diameter 2mm, length of capillary 1.46m, and finally with SolidWorks of three-dimensional graph drawing outdoor unit. Key words:R22 ,R1270,substitute,air conditioning,project

空调机组设计规范

风机和电机的设计选型 一、风机的一些基本知识及分类 风机的定义:风机是一个装有两个或多个叶片的旋转轴推动气流的机械。主要有三个部分组成:叶轮(亦称涡轮或转子)、壳体以及驱动设备。 一般没有直联电机的风机主要组成部分:风轮、机壳、框架、轴承、轴、出风法兰(部分有),其中风轮、轴承、轴是关键的部件,需要特别注意。 风机性能参数:风量、静压、动压、功率、效率、静压效率等,性能曲线:Q(风量)-η(效率)、P(压力,包括动压、静压)-Q(风量)等,其中Pst(静压)-Q(风量)曲线是风机最重要的性能曲线,也是风机选型中最重要的依据。 风机的类型:离心式,轴流式,贯流式。 离心式:空气从轴向进入,径向吹出,风量较大,压力大; 轴流式:空气从轴向进入,轴向吹出,风量大,压力较小; 贯流式:空气在风机是两进两出,径向进径向出,再径向进径向出,风量小、压力小、噪声低。 二、离心式风机的分类和特点 离心式风机是末端机组常用到的风机类型,另外也用到风管机,天顶机等按叶片旋转方向分类: (1)前向离心叶轮的旋转方向与叶片的弯曲方向一致,叶片宽度较小,其叶片形式有: a 、前弯型薄叶片, b、机翼型叶片; (2)后向离心叶轮的旋转方向与叶片的弯曲方向相反,叶片宽度大。其叶片形式有:a、后倾后弯叶片,b、后弯斜扭叶片。 特点:风量较大,压力大。前向离心适用于风量大,而压力相对较小的场合,比如末端产品的空调箱、风机盘管、阻力较小的组合空调、桂式空调、移动空调等;后向离心适合与风量大,压力大,比如,高阻力的组合空调,还有需要四面出风的场合,比如天顶机等。 三、轴流风机的分类和特点 轴流风机的特点:风量大,压力低,运行转速比较低,噪声大。主要用在一些通风设备中,对风量要求大,而压力要求较低的场合。比如家用空调的室外机、风冷热泵等。

KFR-25GW分体式家用空调器设计

KFR-25GW空调器设计 摘要:本机是广泛适用于15-20平方米的家庭、商店、医院、宾馆、饭店等多个场所的热泵型分体挂壁式空调器。此空调器的主要优点是:将噪音低的压缩机置于室外故室内噪音很低;置于室外的冷凝器有较好的散热条件;室内机外形美观且安装地点灵活方便,可与房间融为一体;采用微电脑控制能获得较好的制热效果故减少了冬季采暖所需能耗。本次设计以夏季工况为基础并在冬季工况下对冷凝器与蒸发进行了校核并用主副毛细管进行节流,有利于获得更好的冬季制热效率。基于上述优点,因此它具有广泛的市场前景。 主题词:分体挂壁式空调热泵节能 Abstract: This design is a kind of high efficient, energy saving, low noise and easily controlled split/wall-mounted type cool-warm double usage air conditioner. It bases on summer operating conditions and proofreads in the winter operating conditions to the condenser and evaporator. At the same time, the condenser and the evaporator use the slit fin-and-tube in order to increase the heat transfer performance. The system is used to create healthy and comfortable indoor air environment. This kind of air conditioner can be wildly used in living room, shopping, hospital, hotel and restaurant. It has a wildly market prospect. Keywords: split/wall-mounted type air conditioner、heat pump、energy saving

大型商业空调设计

大型商业空调设计 目录 一、大型商业的特点 二、大型商业空调使用特点 三、大型商业负荷特点 四、大型商业常见空调系统及选择要点 冷热源系统 冷冻水系统 末端系统:全空气系统、风机盘管系统、吊装空调系统 五、大型商业空调设计一般要点 六、大型商业空调设计流程 七、其他

一、大型商业建筑特点功能多,一般有商铺、超市、大型百货、餐饮、共享空间等,有些还会有电影院、 溜冰场、电玩城等。 单层面积大(是否分内外区) 立面要求较高(影响百叶的位置)虽然有玻璃外墙,一般不能开启(不能考虑自然排烟)一般会有内部中庭或公享空间(影响供热和末端系统设计) 有大型地下室,功能一般负一层会做商业,但面积一般不会超20000 万平方,负二、负三及以下会做停车库和设备用房,(地下室通风进出口设置困难)商业的繁荣程度受业主的经营与地理位置双重影响(影响冷负荷和热负荷)一般一层的繁荣程度最高,其次二层、负一层、再3、4、5 递减,一层的商业价值最大(故一层一般不能考虑空调机房) 二、大型商业空调运行情况 因商业繁荣程度的不同,有较大的差异,商业好的情况下,需全年供冷,商业一般或差的情况下,需要供热,供热可能全天供热,也可能只需早上预热。 商业内有特别大的上下串通共享空间,且上面是玻璃预时,在冬季可能都需要早上预热。供冷时间远长于供热时间。 冬季供冷需考虑冷却水低温保护,有时也可采用冷却水直接供冷,在成都由于室外空气相对温度大,室外平均气温也较高,直接供冷的意义一般(即不能提供较低的水温)。 三、大型商业负荷特点 正常情况下,冷负荷远大于热负荷。 室内冷负荷比重大,围护结构冷负荷比重小; 室内冷负荷受人员数量影响大。 围护结构热负荷远小于新风热负荷室内灯光散热对冷热负荷影响都很大 四、大型商业常见空调系统及选择要点 1、冷热源系统 大型商业常见冷热源系统有: 电制冷冷水机组+热水锅炉,直燃机组。另风冷热泵由于效率低,负荷小不适用,水环热泵等也 不适用。 选择要点冷源:一般由于大型商业冷负荷大,空调同时使用率高,一般应选用离心机组,宜大小配置,在负荷中等时,也可采用螺杆机组,或离心机组与螺杆机组混合的方式。负荷特别大

空调设计

设计数据与要求 目前我司正在大量生产各种型号的分体空调机和窗机,在设计过程中更注重对机型的优化改进,以降低成本。根据经验分析可知,型号为KF(R)-36GW的冷凝器换热面积有可能过剩,在这个前提下,对该机型进行了整机的设计计算,而设计的重点也放在了蒸发器的计算和冷凝器换热面积的校正计算上,毛细管的选择定型、系统制冷剂充注量的估算、电器控制、管路及辅助设备的设计只作简单说明。 1、蒸发器为表面式空气冷却器,进口空气的干球温度t a1 =27℃,湿球温度 t s1 =19℃,管内R22的蒸发温度t0 =5℃,要求出口空气的干球温度t a2 =15.1℃,湿球温度t s2 =13.2℃,蒸发器制冷量Q0 =3600W,蒸发器选用Φ7×0·36mm的内螺纹紫铜管,翅片选用δf = 0.12mm的铝套片,翅片间距S f=1.6mm。管束按等腰三角形叉排排列,垂直于流动方向的管间距S1 =17.6mm,沿流动方向管排数n L =2,,迎风面风速W f =1.18m/s。 2、冷凝器同样为表面式空气冷却器,冷凝温度为t k=50℃,进口空气的干球温 度T a1 =35℃,出口空气的干球温度T a2 =44.8℃,冷凝器选用管径为Φ9.52×0·5mm的紫铜管,选用的翅片厚度为δf= 0.14mm的百叶窗铝制套片,套片的节距S f =1.7mm,迎风面上管中心距S1 =25mm,迎风面的风速W f =1.86m/s管束排列采用正三角形叉排。 第一章、压缩机的选型计算 为使压缩机充分发挥制冷能力以及能高效率、长时间运行,及使制冷装置与压缩机相适应、保持平衡,本机型的设计决定选用广州三菱压缩机有限公司的型号RH247VXAC的旋转式压缩机。RH247VXAC的主要参数如下:

基于单片机的空调温度控制器设计说明

接口技术课程设计报告基于单片机的空调温度控制器设计

摘要 设计了基于AT89C52的高精度家用空调温度控制系统,系统硬件主要由电源电路、温度采集电路(DS18B20)、键盘、显示电路、输出控制电路及其他辅助电路组成;软件采用8051C语言编程;该系统可以完成温度的显示、温度的设定、空调的控制等多项功能。 关键词:单片机;DS18B20;温度检测;显示

目录 1 设计目的及要求 (1) 1.1 设计目的和意义 (1) 1.2 设计任务与要求 (1) 2 硬件电路设计 (2) 2.1 总体方案设计 (2) 2.2 功能模块电路设计 (3) 2.2.1 单片机的选型 (3) 2.2.2 振荡电路设计 (5) 2.2.3 复位电路设计 (5) 2.2.4 键盘接口电路设计 (6) 2.2.5 温度测量电路设计 (6) 2.2.6 系统显示电路设计 (7) 2.2.7 输出控制电路设计 (8) 2.3 总电路设计 (8) 2.4 系统所用元器件 (9)

3 软件系统设计 (10) 3.1 软件系统总体方案设计 (10) 3.2 软件流程图设计 (10) 4 系统调试 (11) 5 总结 (14) 5.1 本系统存在的问题及改进措施 (14) 参考文献 (15) 附录1:系统的源程序清单 (16) 附录2:系统的PCB图 (41)

1设计目的及要求 1.1 设计目的和意义 21世纪的人们生活质量不断提高,同时也对高科技电子产业提出了更高的要求,为了使人们生活更人性化、智能化。我设计了这一基于单片机的空调温度控制系统,人们只有生活在一定的温度环境内才能长期感觉舒服,才能保证不中暑不受冻,所以对室内温度要求要高。对于不同地区空调要求不同,有的需要升温,有的需要降温。一般都要维持在21~26°C。 目前,虽然我国大量生产空调制冷产品,但由于我国人口众多,需求量过盛,在我国的北方地区,还有好多家庭还没有安装有效地室内温控系统。温度不能很好的控制在一定的范围内,夏天室内温度过高,冬天温度过低,这些均对人们正常生活带来不利的影响,温度、湿度均达不到人们的要求。以前温度控制主要利用机械通风设备进行室内、外空气的交换来达到降低室内温度,实现室内温度适宜人们生活。以前通风设备的开启和关停,均是由人手动控制的,即由人们定时查看室内外的温度、湿度情况,按要求开关通风设备,这样人们的劳动强度大,可靠性差,而且消耗人们体力,劳累成本过高。为此,需要有一种符合机械温控要求的低成本的控制器,在温差和湿度超过用户设定值范围时,启动制冷通风设备,否则自动关闭制冷通风设备。鉴于目前大多数制冷设备现在状况,我设计了一款基于MCS51单片机的空调温度控制系统。 1.2 设计任务与要求 系统要求利用单片机设计一空调温度控制器,能够实时检测并显示室温,能够利用键盘设定温度,并且和室温进行比较,当室温低于设定温度时,系统能够驱动加热系统工作,当室温高于设定温度时,系统能够驱动制冷系统工作,当两者温度相等时,不做动作。

空调设计常见问题解答

空调设计常见问题解答 一、主机---冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。 我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以 选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。 (3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP 低,因而能耗会增高。 二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点: (1) 单机容量下降,机组COP下降,能耗高; (2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高; (3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。 还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可采用通过换热的办法,使高低区的冷水机组合为一个系统,这 样就可减少机组台数。 (4) 机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。 三要避免不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。如3台30HT—280有24个机头,3台LSRF829M有36个机头,8台 CXAH250,总冷量仅1224kW,却有32个机头,绝对故障点太多。 四要避免一味地采用等容量机组。采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷

家用空调器的设计

目录 序言----------------------------------------------------------------------------2 第一章压缩机的选型计算----------------------------------------------4 第二章两器的设计计算-------------------------------------------------6第一节冷凝器的设计计算---------------------------------------6 第二节蒸发器的设计计算--------------------------------------11 第三章系统制冷剂充注量的估算------------------------------------20 第四章毛细管的选择定型---------------------------------------------22 第五章电气控制---------------------------------------------------------24 第六章管路设计---------------------------------------------------------27 第七章焓差法测量制冷量的原理和装置

---------------------------28 第一节焓差法测试空调器性能的理论推算方法-----------------28 第二节房间空调器焓差实验室----------------------------37总结---------------------------------------------------------------------------41 致谢-------------------------------------------------------------------------------------42 参考文献---------------------------------------------------------------------43 序言 中央空调系统一般都应用在各种大型的商用办公楼、豪华大酒店等设施中,应该说其使用功能是比较卓越的,环境也比较舒适,但其设施过于

住宅空调机位设计指引

空调机位设计指引

一、空调机位设计指引概述 各入住园区空调安装问题频出,例如空调没法装必须用吊篮、空调外机放不下、空调位不合理、空调开孔不合理等等现象,交付使用后会尤其凸显。设计解决空调位问题必须在设计管理中重点关注,并形成管控。本指引目的为通过设定空调机位设计标准,在建筑方案、施工图、实施阶段的不断控制,避免因设计导致的空调机位问题。 家用空调大致可分为分体空调及家用中央空调两种。本指引重点为分体空调机位的设计。 二、空调机位设置原则 1、每个居室均应设置空调机位,如赠送空间未来可能改造成房间,也应预留空调机位。 2、设计时根据房间面积计算房间匹数,并考虑客厅与餐厅联通时应叠加面积。 3、2P以上的客厅空调机应预留柜机位置。 4、室外空调机位应便于安装空调机,尽量在门窗开启扇、阳台附近等人可达处设置。 5、空调机杜绝与阳台设在同一个空间内,避免业主封闭阳台后影响空调机位使用,应与阳台 有明确隔断界限。 6、空调室内机的设计应方便装修,避免与家具设备位置冲突,并考虑人体舒适性。 7、如果两个室外机在同一层高内垂直重叠布置,那么两个空调室外机上下之间设隔板(如图)。

7.1、空调机位不能设置为内凹式。 7.2、两面围合的空调机位在层高线上设混凝土空调隔板。设置转角百叶,开启扇设在靠近窗户开启扇一侧。

三、空调室外机位的尺寸要求 1、市场供应的分体空调室外机尺寸 目前市场供应的分体空调的常见品牌为格力、美的、海尔、三菱、三星等,匹数越大的空调室外机越大,其中格力空调的室外机相对最大,变频与定频空调的室外机尺寸也不同。 设计时根据房间面积计算房间匹数,并考虑客厅与餐厅联通时应叠加面积。 1P~3P冷暖机的参考制冷面积及室外机尺寸如下表格: 常规空调机外机尺寸调查表(宽*厚*高)(mm) 2、分体空调室外机净尺寸计算原则 室外机位净宽A≥最大室外机宽度+200mm(安装空隙)+50mm(如有冷凝水管)+100mm(如有雨水管)

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290)

-建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内

空调设计设备选型指南

内容: 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择

电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同,主要分为两大类:(1)电热水锅炉(2)燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生,无排放物,安全,无燃烧爆炸危险,自动控制水温,可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定:除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 利用可再生能源发电地区的建筑; 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.

暖通空调设计规范依据

暖通空调设计规范参考依据: 目前,家用中央空调有如下四种基本方式: 1、分体多联机空调系统 2、水源热泵空调系统 3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统 4、分体式风管机空调系统。 为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通专业设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。家庭中央空调设计导则 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2 本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3 空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 家用(商用)中央空调 用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数 3.1 室外气象参数 室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-87 2001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。 3.2 室内空气质量 3.2.1 冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定: 温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s;新风换气次数1.0次/h ; 3.2.2 夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定: 温度 24~26℃;相对湿度〈65% ;室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0

室外空调机位的设计要点

空调室外机位的设计要点 ----整理:HZS技术工作室 一、空调规格及空调板设计的技术参数 二、空调位基本通风要求 三、空调百叶效果控制及选择 四、空调板布置、管线设计及安装 五、附录《住宅典型空调位评价参考》一、空调规格及空调板设计的技术参数 分类功率外机尺寸 (宽*深*高) 空调板最小净尺寸 (宽*深*高) 百叶最小尺寸 (宽*高) 适用面积 (大体) 挂机1P 720*300*550 1050*500*700 1000*700 14m2 1.5P 820*300*650 1100*500*800 1100*800 14—23m2 2P 850*350*750 1100*500*900 1100*900 24—32m2 柜机2P 900*350*750 1200*600*1000 1200*1000 24—32m2 3P 950*350*850 1200*600*1100 1200*1100 33--45m2 5P 950*350*1250 1200*600*1500 1200*1500 46--90m2 注: 1、空调板最小净尺寸未计外保温的厚度;已考虑安装栏杆百叶的50mm安装量; 2、室外机上部和四周按各留出最小100mm的净距计(冷媒管接人方向最小需 150mm,宜大于200mm);多机位平行摆放时,两机间间距不应小于200; 3、当空调板中有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板宽度应加大 150mm,或加大空调板深度l50mm。 二、空调机位基本通风要求

三、空调百叶效果控制及选择

空调百叶有以下几种常用形式进行装饰,并设活动扇,便于安装:防雨百叶、一字百叶、矩管或金属格栅、栏杆百叶。当采用百叶或矩管时,百叶挡板宽度宜≥40,净垂直间隔宜≥60。穿孔板不太常用,当采用穿孔板围护时,要保证空隙率≥75%且孔径及形状利于通风。 1、“Z”形百页:又叫防雨百页,其设计为Z形的目的为防止雨水飘入空调位。但必须向下才能起到防雨作用。夏天时,向下的百页通风效果明显不如向上的百页。且从下往上容易看到空调外机(右图)。 为了解决前述问题,对防雨百页安装的做法为呈外斜45°向上方向布置(左图),并需在空调位内另设排水系统。

Verilog HDL家用空调温度控制器设计

数字系统课程设计 设计报告 设计题目:家用空调温度控制器班级:电技081 姓名:翟建峰 学号:3080422031 日期:2010-12-31

一设计题目的要求: 家用空调温度控制器的功能为: 1、室内温度可由按键设置,温度的设置范围为20度至39度。 2、有加热和制冷两种工作模式。当空调工作在加热模式时,如果室温低于设定温度,空调加热,反之,不加热;当空调工作于制冷模式时,如果室温高于设定温度,空调制冷,反之空调不制冷。 3、对室内温度用两位数码管进行实时显示。 二设计方案及其工作原理: 总的设计框图如下: 本电路由控制核心cpu、按键、4位锁存器、数码管7位译码器电路组成。 cpu:负责数据接收;室温和设定温度的比较;工作模式选择;显示数据的输出;加热制冷信号的控制;报警信号的输出等。 按键:负责设定标准温度,设置温度的升高与降低。 锁存器:将cpu输出的显示信号锁存,防止干扰,将信号送给译码器。 译码器:将BCD码译成数码管显示用的高低电平。 工作原理 在reset信号作用下,设定温度寄存器赋初值,初值为26度,通过add (温度升)和down(温度减)来步进调整设定温度(步进为一)。按键(key)模块通过seta和setb输出端口将设定温度传给cpu。 cpu接收到设定温度后将其与由温度传感器传来的室温xy比较,将比较结果标志存在寄存器(flag)中。读取用户工作模式(mod=1时为加热,mod=0时为制冷)。在加热模式状态下,根据flag的值给出加热控制寄存器heat赋值;在制冷模式状态下,根据flag的值给制冷状态寄存器cool赋值。 cpu还将设置温度与设置温度范围比较,将比较结果标志存在报警寄存