3~10kV架空电力线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下不应小于(B)m。
选项:
A.2.5
B.3.0
C.4.0
电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(B),并定尺绑扎。
选项:
A、铜丝线
B、过塑铁丝
C、塑料绑线
(B)正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。
选项:
A、对
B、对
(B)正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。
A、对
B、对
(A)正常冷却条件下,变压器油温不断上升应立即退出运行。
选项:
A、对
B、对
(B)在容易产生静电的高绝缘材料中加入抗静电添加剂之后,能提高材料的体积电阻率或表面电阻率,以加速静电的泄露,消除静电的危害。
选项:
A、对
B、对
(B)在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度。
选项:
A、对
B、对
(B)在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。
A、对
B、对
(A)运行中的电流互感器不使用时的二次绕组应两端短接并接地。
选项:
A、对
B、对
(A)胸外挤压的节奏为每分钟100次左右。
选项:
A、对
B、对
(A)形成大电力系统能充分发挥水力发电厂的作用。
选项:
A、对
B、对
(A)为使FZ型避雷器的各火花间隙上电压分布均匀,在火花间隙旁并联有均压电阻。
A、对
B、对
(B)为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。
选项:
A、对
B、对
(B)为了保证防雷设施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10kV以下者应每3年一次,10kV每一年一次。
选项:
A、对
B、对
(B)为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作
选项:
A、对
B、对
(B)为防止雷电二次放电,在空气中或者地下都必须保持接闪器,引下线,接地装置距离不小于2-3m。
选项:
A、对
B、对
(B)使用三类工具,必须装设额定动作电流不大于30mA动作不多于0.1秒的漏电保护器。
选项:
A、对
B、对
(A)使用过的工作票由发票人和配电所工长负责分别保管,保存时间不少于6个月。
选项:
A、对
B、对
(B)靠梯与地面的夹角应以约70°为宜。
选项:
A、对
B、对
(A)静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。
选项:
A、对
B、对
(B)静电电压较低,不会直接置人于死地。
选项:
A、对
B、对
(A)接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1.5m以上,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。
选项:
A、对
B、对
(B)恢复全变电所送电的操作,应先合入高压电容器,主路断路器,再合入其它支路的断路器。
A、对
B、对
(A)红灯亮用于表示断路器在合闸状态,同时可监视断路器分闸回路的完整性。选项:
A、对
B、对
(B)合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规
选项:
A、对
B、对
(B)工频电路属于高频电路。
选项:
A、对
B、对
(B)高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。
A、对
B、对
(B)高压电动机的零序电流保护主要反映的故障为相间短路故障。
选项:
A、对
B、对
(A)二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35KV 线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器或高压喷雾水枪。
选项:
A、对
B、对
(B)对于10KV供电所,要求电压互感器组采用Y,△的接线型式,以免引起铁磁谐振过电压。
选项:
A、对
B、对
(A)断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。
A、对
B、对
(A)电路中某点的电位,数值上等于正电荷在该点所具有的能量与电荷所带的电荷量的比。
选项:
A、对
B、对
(B)电流继电器的返回系数恒小于1。
选项:
A、对
B、对
(B)电力电容器作为补偿装置有串联和并联补偿两种方法。
选项:
A、对
B、对
(A)电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。
A、对
B、对
(B)电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。
选项:
A、对
B、对
(A)电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。
选项:
A、对
B、对
(A)第一种工作票的有效期最长3天,中间间断作业时间不得超过24小时。选项:
A、对
B、对
(B)当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,选择干粉或者二氧化碳灭火器少用水基式灭火器。
A、对
B、对
(A)单相接地时所产生的接地电流大于5~10A而小于30A时,在故障处会形成一种不稳定的间歇性电弧。
选项:
A、对
B、对
(B)触电可分为电击和电伤。它们是电能以电压的方式作用于人体造成的。为了避免电击电伤,个人生活小电器一般都采用较低的安全电压如36V。
选项:
A、对
B、对
(A)变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。选项:
A、对
B、对
(A)变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。
选项:
A、对
B、对
(B)变比不相同的变压器并列运行,空载时会造成短路故障。
选项:
A、对
B、对
(B)保护接地用于接地的配电系统中,包括低压接地网配电网和变压器接地配电网及其他不接地的直流配电
选项:
A、对
B、对
(A)800KVA及以上的油侵式变压器应设置瓦斯保护。
选项:
A、对
B、对
(B)2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。
选项:
A、对
B、对
(B)10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区5.5m。
选项:
A、对
B、对
(B)10KV及以下架空线路的面耐张段的长度不宜大于5米。
选项:
A、对
B、对
电路主要由负载、线路、电源、及()组成。(A)
选项:
A、开关
B、变压器
C、发电机
摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的()。(C)
选项:
A、电流
B、最小电流
C、最大电流
在人体触电过程中,()电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。(C)
选项:
A、感知
B、摆脱
C、室颤
安全标志是提示人们识别、警惕()因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。(B)
选项:
A、安全
B、危险
C、危害
手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于()状态。(B)
选项:
A、动作
B、不动作
C、再次动作
在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制()。(C)
选项:
A、反向击穿电压
B、内部过电压
C、截流过电压
带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了()问题。(A)
选项:
A、缺相
B、短路
C、过载
严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有()。(B)
选项:
A、快速操作机构
B、灭弧装置
C、装设保护装置
10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于()。(C)选项:
A、10
B、20
C、25
因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线()。(A)
选项:
A、保留不动
B、全部拆除
C、待后更换
变配电所运行管理实行()制度。(C)
选项:
A、“三票两制度”
B、“两票两制度”
C、“两票三制度”
电流速断保护是防止()故障的保护。(A)
选项:
A、相间短路
B、单相接地短路
C、电路过载
电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是()。(C)
选项:
A、稳定电压
B、稳定电流
C、提高功率因数
电缆的型号为ZQ22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的()。(B)选项:
A、载流量
B、工作电压
C、工作电流
干粉灭火器适用于()kV以下线路带电灭火。(C)
选项:
A、0.6
B、10
C、50
以下设备属于二次系统的是()。(C)
选项:
A、断路器
B、高压隔离开关
C、电流互感器
架空电力线路的铁塔刷油工作每()进行一次。(C)
选项:
A、2年
B、1年
C、3年
互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于()根。(C)
选项:
A、1
B、3
C、2
人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过()危害最大。(A)
选项:
A、心脏
B、头部
C、中枢神经
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在()kV及以下电压等级中应用。(B)选项:
A、35
B、6
C、110
变压器的分接开关装于()。(B)
选项:
A、二次侧
B、一次侧
C、任一侧
测量电容器绝缘电阻()应注意放电,以防作业人员触电。(C)选项:
A、后
B、前
C、前后
箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用()加熔断器和环网供电装置。(A)选项:
A、负荷开关
B、隔离开关
C、空气开关
在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。(A)选项:
A、宁错不返,一合到底
B、立刻返回,快速灭弧
C、迅速停止,保持原状
弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器()时储能的。(C)
选项:
A、分闸
B、操作
C、合闸
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压()其相电压。(A)
选项:
A、等于