FRP玻璃钢防腐施工方法

1.2玻璃钢 一、分类、用途 玻璃钢又称玻璃纤维增强塑料,是以玻璃纤维及其制品为增强材料,以合成树脂为粘结剂,经成型、固化等工序制作而成的一种复合材料,具有比重小、比强度高、热性能和电性能好、耐腐蚀、抗磁等优点。已广泛应用于各个工业部门,在水处理行业中的应用页发展很快。目前已广泛应用于制作冷却塔、蜂窝填料、斜管及各种耐腐蚀管道、容器、部件及防腐保护层。各类玻璃钢制品应用于饮用水净化工程时的卫生评价有待进一步研究。 玻璃钢的分类特性及适用条件见表6。 玻璃钢的分类特性及适用条件表6

二、物理机械及耐腐蚀性能 玻璃钢的物理机械性能及耐腐蚀性能见表7~8。 玻璃钢的物理机械性能表7 玻璃钢的耐腐蚀性能表8

三、玻璃钢的材料及配比 1.玻璃钢的材料 (1)增强材料:主要用玻璃纤维及其制品(布、带、毡)。目前常用无碱玻璃纤维及其制品。对于要求机械强度较高的玻璃钢,宜选用无碱无捻粗纱布。对于主要只作为防腐层,本身不作结构材料的玻璃钢,可选用有碱无捻粗纱方格玻璃纤维布。 (2)粘结材料:主要指合成树脂及其辅助成分。常用的树脂及其辅助材料选择见表9。 树脂及其辅助材料①表9 ①间苯二胺和环氧丙烷苯基醚的加成物。

②非尼龙型聚酰胺树脂。 注:除了单独使用表列树脂外,还可以相互混合使用来改性。 2.玻璃钢成型方法 玻璃钢的成型工艺比较简单,但制作质量对制品的物理性能、耐腐蚀性能及使用寿命有着非常密切的关系。常用的成型方法有手糊法、缠绕法、喷射法和压层法。国内目前在制作玻璃钢水的处理装置、器材、管材等大都采用手糊法。各种制作方法比较见表10。 玻璃钢器材及防腐蚀层制作方法比较表10

混凝土池体内衬玻璃钢防腐规范(自己编制)

混凝土池体内衬玻璃钢防腐规范

批准:审核:校核:编制:

目录 一、工程概况 (4) 1.1.防腐设备名称 (4) 1.2.工艺参数 (4) 二、编制依据 (4) 三、施工准备及施工环境 (5) 3.1.施工前准备 (5) 3.2. 环境条件 (5) 四、防腐工程的施工 (6) 4.1. 施工工序 (6) 4.2. 基面处理 (6) 4.3. 底涂、腻子涂刮 (7) 4.4.衬玻璃布 (8) 4.5.面漆 (9) 4.6.修补整理 (9) 4.7. 养护及固化处理 (9) 4.8.工程质量检查验收 (10) 4.9.质量薄弱环节及控制措施 (11) 4.10.贴衬玻璃钢常见缺陷及防治 (11) 4.11.控制网点 (14) 五、安全措施 (14)

一、工程概况 由于含有弱性酸、碱腐蚀性介质的液体,对混凝土处理池的腐蚀性很大,未经防腐处理的混凝土池,一般情况下,一年左右就会出现池表面的损坏、强度下降;18-24个月产生裂缝。因此,必须对混凝土基础的池体进行防腐蚀处理,最常用的是在对混凝土表面专业处理后进行内衬树脂类玻璃纤维增强塑料(俗称“玻璃钢”)。 水池防腐是本工程防腐项目中最为重要的部位,水池防腐做法为:环氧树脂三布五油玻璃钢防腐。 施工前必须先做样板经甲方和监理共同认可后方可大面积施工。并对工人进行技术交底和培训。 1.1.防腐设备名称 石灰浆液池、沉淀池、再生池、氧化结晶池、事故池、脱水机围堰及排水渠内裸露管路设备,施工数量按现场测量为准。 1.2.工艺参数 使用温度:0~60℃。 操作压力:常压。 介质:亚硫酸盐0.1mol/L,氯离子20000ppm,碳酸盐30g/L,酸性或碱性。 二、编制依据 2.1.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91; 2.2.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002; 2.3.《手糊法玻璃钢设计技术条件》CD130A19-85; 2.4.《玻璃钢化工设备设计规范》HG/T20696-1999。 2.5.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95。 2.6.《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95; 2.7.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91; 2.8.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95; 2.9.根据设计要求。

环氧树脂三布五涂施工方案

环氧树脂三布五涂施工方案 1.编制依据 1.1.1. 工程招标文件,合同要求; 1.1. 2. 施工现场条件和实地勘察资料; 1.1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 1.1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2001); 1.1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2.工程概况 工程名称:新疆东方希望煅烧余热脱硫系统防腐工程 工程概况:根据现场实际观察,发现浓缩池有渗水现象,影响正常运行,存在安全隐患。 为彻底解决隐患,决定采用环氧树脂三布五涂玻璃钢工艺施工。 3.施工准备 3.1.质量目标 质量目标:合格。 3.2.安全目标 工程安全目标:无重大人身伤亡及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率小于6‰。 4.材料准备 4.1. WSR6101环氧树脂,玻璃纤维布,固化剂,增韧剂、稀释剂、石英粉。 4.1.1. 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的高强度的膜状物质,从而起到水池防水防腐目的。 4.1.2.环氧树脂常以有机胺类、树脂类为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用固化剂T31。

4.1.3.为降低环氧树脂的黏度,必须用二甲苯或丙酮稀释。 4.1.4.根据本工程施工的条件环氧树脂配比如下表: 。 1)每次的配制量应在1小时内用完。中途不得补加任何原料。 2)环氧树脂的施工环境温度以15—30℃为宜。 3)施工后的树脂在不低于15℃的环境中固化24小时。 4.2玻璃丝布 采用密度为10*10的中碱玻璃纤维布做加强层。 5.施工方案 5.1.施工条件 5.1.1.已有条件:检查已有的建筑物和已有的基层是否满足防腐材料的施工条件。

玻璃钢施工方案

(四)、玻璃钢加强防腐施工方法 (1)原材料的准备施工前必须检查原材料(如石油沥青、固化剂、溶剂、增塑剂、填料及玻璃布和其制品等)规格、质量是否合乎施工要求,是否在有效期内。一般对石油沥青进行试验,试验合格后,才能使用。原材料是保证玻璃钢衬里质量的基本因素,所以必须对每种原材料的质量严加控制,不得使用不合格的材料,以免影响玻璃钢衬里的质量。 (2)施工场地与工具的准备在室外施工时应设棚盖,防止灰砂雨露。在室内施工,也应采取措施,防止污染玻璃钢。施工现场温度一般不低于20℃,湿度不大于80%,以利于玻璃钢的成型和固化。若现场温度低、不宜施工的情况下,不得用明火加热,可采用蒸汽直接加热保温。 施工所用的工具一定要备齐应手,如所需要的各种计量器具、毛刷、压辊、铲刀、剪刀、刮板、大小胶液桶及抛光机、磨光机等。 (3)分层间断贴衬法施工 施工工艺流程: 1基层表面处理 2涂刷底漆底漆要求与基层粘结力强。 3刮腻子基层表面有不平整凹凸部分,可用腻子刮平或抹成圆弧过渡,固化后用砂布打平。 4贴衬玻璃布先在基层表面贴衬部位涂刷一层配好的胶液,涂刷胶液应均匀、仔细、迅速,纵横各刷1遍,可防漏刷。 一般玻璃布贴衬的顺序可与流体方向相反,从上到下、先壁后底、先衬管子后衬壁。在贴衬器壁的同时,应在进出口处先贴衬1块玻璃布,在全部施工完毕后,此处玻璃布已经固化,可以避免进出困难。

贴衬玻璃布时不要拉得过紧,使玻璃布基本上平直即可,两边不得有歪斜现象。贴衬平整后,应立即用毛刷、刮板(橡胶板或胶合板制的刮板)或压辊滚压,均匀地刮平、压实,从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃布必须做到贴实、无气泡和无褶皱。 玻璃布一定要被胶液浸透,使胶液从玻璃布孔眼里渗透出来。布的上下左右之间,一般搭接不小于50mm,各层搭缝应互相错开,不得重叠。圆角处应把玻璃布剪开,圆口翻边处也应将玻璃布剪开,然后翻贴于翻边上。 第一层玻璃布贴妥后,涂刷一层胶液,要求薄而均匀。贴衬以下几层玻璃布时操作同第一层,但每一层玻璃布的贴衬,应在前一层玻璃布表面的胶液初步固化而不粘手并将毛刺、突边、气孔整修检查合格后,方可进行施工。有时需在修整部位周围用铁砂布打毛,然后用乙醇擦净,干燥后再贴衬下一层。按同样方法贴衬玻璃布,直至达到设计规定的层数和厚度。 大型设备内衬里时可分批分段进行施工。圆形卧式容器衬里时,贴衬玻璃布可先贴下半部,翻转180°,再贴衬另外半部。施工中在贴衬接管时,为了方便施工,一般将已剪好的玻璃布用圆细棒卷好,由另一个人在设备外将卷好的布从接管外口伸向设备内,按布卷的反方向转动圆棒,将布贴衬在接管内壁,在法兰口及设备内壁外将玻璃布剪开,贴衬好,并压平。设备的转角、接管处、法兰平面、人孔及其他受力或受介质冲刷的部位,均应增加1~2层玻璃布,翻边处应剪开贴紧。 5面层贴衬玻璃布完后,固化24h修补缺陷,然后涂刷面漆。面漆每层厚度约为0.05~0.1mm。 (4)多层连续贴衬法施工 施工工艺流程:

玻璃钢防腐工程施工设计方案

玻璃钢防腐工程施工设计方案 一、防腐工程设计依据和原则 1、贯彻执行国家现行的经济建设方针、政策,结合实际情况合理选用设计方案,降低工程造价,减少建设投资。 2、选用施工工艺成熟可靠;整个防腐系统工程能保证安全使用。 3、立足投资省、使用寿命长。 4、本着切合实际、技术先进,经济合理、安全事宜的原则,采用经过实践考验的先进成熟的新工艺技术,提高技术含量,完善节约措施。 5、以贵公司生产工艺技术条件为依据进行施工方案的合理设计。玻璃钢防腐施工设计与设备制造时,执行以下相关标准:CD130A19-85《手糊法玻璃钢设备设计条件》GB5021-91《建筑防腐工程施工及验收规范》Q/XHM2-7.5.1-02-2002《玻璃钢制作工艺守则》Q/XHM2-8.2.4-03-2002《玻璃钢成品验收规范》。 二、施工工艺方案的设计 1、施工方案选择的重要性 1.1在许多带防腐性介质的生产企业中,玻璃钢防腐施工时非常重要的,这直接关系到企业的正常安全生产。 1.2贵公司的烟囱主要是脱硫,对温度高低相当大差距,砌筑内衬时不能做到百分之百密封要求,在脱硫过程中,大量硫、正负压加强的情况,为此选择正确合理的防腐施工方案十分重要。 1.3在水池基体上进行玻璃钢衬里防腐设计,必须同时考虑材料的耐蚀性好人被选用材料与水泥的粘结力,以及防腐层厚度的确定。实际上,玻璃钢防腐

层设计的好坏直接影响寿命,若选用材料不当防腐层在热水介质中使用一段时间(少则数周数月,长则一至两年)后表现便出现鼓泡现象,继而出现介质渗漏,严重企业的正常生产。 2、防腐施工方案主要原辅材料的选择: 2.1主要原辅材料介绍: 2.1.1本工程我们选用的是环氧树脂,环氧树脂是指在环氧化合物的结构中含有两个或两个以上环氧基的一类高聚物的总称。环氧树脂种类繁多,防腐玻璃钢用一般为双酚A型环氧树脂,它具有以下特点: A、具有良好的耐蚀性,能耐常见一般的酸、碱、盐及其水溶液,常对37%HCI85%的H3PO4,70%H2SO4有较强的耐蚀性,对10%的NAOH、45%KOH 碱溶液也有较强的耐腐蚀性,是理想的防腐材料。 B、具有良好的工艺性能,且能室温固化。粘地{分之结构中含有高极性基因}。具有良好的耐腐蚀性,能耐温在100℃之内。 C、固化时无小分子生成,因而密度大,固化时收缩率低,常用热固化性树脂中,环氧树脂收缩最小。 D、具有较好的耐热性能。 2.1.2玻璃纤维布:它是一种以玻璃纤维丝机织而成,用于FRP防腐施工时选用厚度为:0.2mm或0.4mm规格,宜用全白晶方格布。 2.1.3涤纶布:用于FRP防腐施工时宜采用干燥、无蜡8*8,厚度为0.2-0.4mm。 2.2对于贮存酸、碱水的池,树脂采用环氧树脂,增强材料采用玻璃纤维表面毯。 2.3防腐层结构设计:从影响玻璃钢抗渗透性因素分析可知,玻璃钢中玻璃纤

玻璃钢防腐工程的一些施工方案

有客户问一般哪些地方需要防腐,今天小编就这个问题给大家说说: 高空防腐、烟囱防腐、烟囱油漆、烟囱刷涂料、烟囱刷航标、烟囱刷色环、冷却塔防腐、尿素塔防腐、排毒塔防腐、火炬塔防腐、料罐防腐、储罐防腐、容器防腐、水池防腐、钢梁防腐、屋架防腐、炉架防腐、网架防腐、管道防腐、铁塔防腐、电视塔防腐、厂房防腐、厂房涂装、煤棚防腐、煤桥防腐、行车防腐、吊车防腐、港机防腐、桥梁防腐、环氧树脂防腐、玻璃钢防腐、玻璃鳞片防腐、而高温防腐、钢结构防火。 玻璃钢防腐有以下施工方案 一、施工简介 本工程为化粪池表面涂刷环氧玻璃钢即三布五油。防腐工程具体施工分为以下几个步骤:玻璃钢罐 1、准备工作: ①施工前确保水泥地面完全干透基础平整,然后才能进行底油涂刷工作。 ②准备施工所需玻璃钢原材料及施工设备。 2、具体施工程序为三布五油,即底涂一遍待凝固后再刷一遍环氧,玻璃布一层,中涂一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一层最后再刷环氧一便封面即可。 3、成品保护:由于施工环境属于池灌类,不利于环氧的固化成形,所以必须需要48小时的固化时间,待完全固化后即可使用。 二、施工人数计划如下 1、专业防腐施工人员5名 2、领班1名(施工工具自备) 三、施工质量要求 1、按实际现场做好各个环节的施工工作,互检和专检以达到质量要求。 2、施工期间施工人员要对自己的本职工作负责,使工作质量不断提高。 四、安全消防措施 1、由于施工所用原材料为易燃物品,所有进入现场的施工人员都不得吸烟,严禁烟火。 2、施工人员进入现场遵守各项规章制度,听从领班安排。 3、在进行涂刷瓷釉时现场必须设有通风机进行送新风保持水池内空气新鲜,或佩戴防毒面具以便于更好的施工。 玻璃钢施工工艺 一、作业条件 施工环境温度以5—25℃为宜,相对湿度不大于8%,玻璃钢施工前严格检查地面基础是否平整,在地面不完全干透的情况下不能进行施工由于施工环竟在地下室所以必要时设有通风及低压照明设施。 二、混凝土基层表面要求 混凝土表面应坚固、密实、平整,不应有起砂、起壳、裂纹等现象。水池内壁等基础采用混凝土一次抹好,阴阳角应做成斜角或圆角,以达到方便施工的目的。 三、工艺操作 1、配制耐环氧树脂的容器应保持清洁、干燥、无油污。 2、配制胶料时,每次配制量应根据工程量及操作人数而定,随用随配。 3、环氧树脂由酒精和T31配制达到固化程度,程序如下:在容器中取定量的环氧树脂,然后加入T31固化剂充分搅拌均匀,配好后在30分钟内用完。 4、涂刷玻璃布层数为三遍,第一道涂刷完毕进行第二遍工序,依次施工到面涂完毕。在确定面涂完全固化的情况下即可使用。 四、质量要求

浅谈玻璃钢管施工工艺

浅谈玻璃钢管施工工艺 摘要:玻璃钢管道是采用不饱和聚脂树脂、玻璃纤维、石类砂三种主要原料缠绕或离心浇铸固化而成。具有轻质、耐腐蚀、强度较高等特点中,在沙特广泛应用于各行业的给水排水管道工程中。本文根据211-C02项目前的情况介绍了玻璃钢管道的几种连接形式,其中包括玻璃钢管道的安装,管道的清管、试压等。并根据施工过程中所出现的问题总结经验。 关键词:玻璃钢管道连接形式清管试压 1 关于玻璃钢管道 1 . 1 玻璃钢管道简介 玻璃钢石英夹砂管道——即石英砂纤维缠绕玻璃钢管道( 简称玻璃钢管道) ,就是在纤维缠绕工艺中,利用加强层将石英砂夹入其中,使其具有夹芯的结构,这样即降低了管道的玻璃钢综合造价成本,又提高了管道的整体刚度和强度。石英夹砂管道层结构由:内衬层、过渡层、结构层、外表层四部分组成。 1 . 2 玻璃钢管道的特性 耐腐蚀性:化学惰性的材质,耐腐蚀性优异,并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。 机械强度大:耐水压强度大,耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件,目前211-CO2项目采用的是16ba的耐水压强度,刚度为10000的管材。 温度适应性强:使用温度最高为115摄氏度。 流体阻力小:管道内壁光滑,相同流量下, 管径可予缩小。 重量轻,寿命长:质轻,运输便利,无须维修,使用寿命长达5 0 年。 保持水质:无毒,输送饮水用水,能保持长期水质卫生。 1 . 3 玻璃钢管道的应用 玻璃钢管道以其独具的强耐腐蚀性能、内表面光滑、输送能耗低、使用寿命长( 在50 年以上) 、运输安装方便、不需维修及综合造价低等诸多优势在石油、热电、化工、造纸、城市给排水、工厂污水处理,海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。

防腐环氧树脂花岗岩地面施工方案

山西禹王煤炭气化有限公司硫胺地面防腐工程施工方案 河南省新恒防腐建筑安装有限公司 第一章工程概况

一、建设单位:山西禹王煤炭气化有限公司 二、编制依据:1、现场施工条件; 2、国家现行相关施工及验收规范; 3、建设单位要求的现场施工范围。 三、下列现行中华人民共和国以及省自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范。 1)、建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2002(1) 2)、工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 HGJ 229-1991 3)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 4)、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 5)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 6)、现行有效的国家建筑材料标准。 四、工程概况: 1、本工程为山西禹王煤炭气化有限公司硫胺地面防腐花岗岩。 本工程主要位于厂区,施工区域相对于较集中,在建设单位同意情况下可采取封闭施工有利于本工程的现场施工及安全管理。 2、施工范围:本工程施工总面积约800-1000平方防腐花岗岩板。 3、主要材料材质及产地: a、防腐花岗岩:本工程用防腐花岗岩均甲方提供。 防腐衬里等。 b、粘贴材料:采用环氧树脂胶泥粘贴结合层9mm厚、挤缝宽10mm花岗岩板粘贴结合层7mm厚、挤缝8mm。 c、按设计要求采用环氧树脂、花岗岩面层特种防腐蚀材料,技术要求高、工艺复杂。 4、工期:根据本工程特点及工程量,我公司经仔细分析和计划,认为本工程

施工内容虽然比较单一,但工程量比较大,障碍物比较多,基层清理难度比较大,我公司综合考虑自身实力、建设单位清障进度,我公司可以保证在甲方提供施工条件允许开工之日起22天内完成(或按甲方要求)本工程施工,并达到一次验收合格标准。 第二章施工技术专项方案

环氧树脂玻璃钢防腐施工技术规范 副本

环氧树脂玻璃钢防腐施工技术协议 1、环氧树脂玻璃钢特点: 、环氧树脂玻璃钢粘结力强,机械强度高,且因固化时无水分子生成、密度大、固化收缩率低。 、耐蚀性能良好,耐热性较好,电绝缘良好,耐水性好,固化成型方便。 、价格合理,树脂粘度较大,与结构粘结力强,使用时要添加稀释剂,常温固化的脂肪胺类固化剂有毒害性,固化物的脆性较大。 2、工艺原理: 玻璃钢衬里防腐主要为双酚A环氧树脂。它是由环氧氯丙烷和二酚基丙烷,在氢氧化钠催化下缩聚而成的高分子合成树脂。如环氧树脂与脂肪族胺类的固化剂及有活性的稀释剂。填料按一定比例配制成玻璃钢衬里各层所用的防腐胶料,配以加强基布(玻璃布)而进行防腐。 3、施工准备: 、材料: 、环氧玻璃钢衬里所用材料如:环氧树脂、固化剂、稀释剂等的技术指标必须符合设计要求及有关新产品标准的规定。 、玻璃钢衬里的加强基布应采用非石蜡乳液型的无捻粗纱玻璃纤维方格平纹布,其厚度宜为~。 、粉料的耐酸度不应小于95%,当使用酸性固化剂时不应小于98%,其体积安定性应合格,含水率不应大于%。细度要求筛余量不应大于5%,筛孔筛余量为10%~30%。 、环氧玻璃钢衬里胶料的配制 、玻璃钢衬里各材料配合比可参照表1配比进行。 、配制用的容器及工具应保持清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。 、按施工配合比在容器中称取定量的环氧树脂,加入稀释剂搅匀,再加入固化剂搅匀,然后再加入粉料搅匀制成胶料。 、配制好的胶料一般在30min内用完,若发现胶凝现象则不得继续使用。

、施工机具 施工机具有:研磨机、涂料搅拌器、砂轮片、腻子刀、刮板、毛刷、滚刷、电子秤、温湿度计、放大镜、剪刀。 、作业条件 、结构验收合格,办好验收手续。 、防腐工程基层的水泥砂浆或混凝土必须坚固、密实、平整,不应有起砂、起壳、裂缝、麻面等现象。 、已被油污、化学药品污染的表面可使用溶剂、洗涤剂、碱液洗涤方法处理,但不得损坏基层;被腐蚀介质侵蚀的疏松基层,必须凿除干净,用细石混凝土等填补、养护。 、基层必须干燥,在深230mm的厚度层内,含水率不应大于6%。 4、操作工艺: 、工艺流程 清理基层→涂刷底胶→刮腻子找补→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→涂刷面层→最终检查及修补→养护、固化。 、操作要点 、清理基层:基层表面必须洁净。防腐施工前,应将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净,或基层表面采用处理的方法,用砂轮或钢丝刷等打磨表面,然后用干净的软毛刷或吸尘器清理干净。 、涂刷底胶:基层达到合格后,再刷底胶。底胶涂刷1道~2道,每道涂层厚度约,在刷底胶时一定要均匀一致,不能有漏涂、流淌等缺陷,常温条件下固化时间不得少于24h。

环氧树脂玻璃钢防腐地坪施工方案

环氧树脂玻璃钢防腐地坪施工方案 一、本产品适用范围及特点 A、适用范围:制药厂、发电厂、金属厂、食品厂、电镀厂、电路板厂、化学品厂、 废水处理池、腐蚀性溶液储存池、铝氧池、游泳池、金属槽、储存化学品池等。 B、产品特性:有玻璃纤维、抗张性加强、抗龟裂、防漏水、抗撞击、增强涂膜韧 性、防霉、耐腐蚀、无异味、安全。 二、施工前准备 对水泥地坪基面进行彻底打磨处理(真空吸尘,属无尘打磨),去除浮浆和不结实的混凝土表层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施 工后外观更显漂亮。这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。(混凝土需做 好防水处理) 三、渗透层施工:确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查: A、地面含水率低于8%; B、空气相对湿度低于85%; C、地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整; D、地面空鼓的地方应先切割,再用环氧砂浆补平。渗透树脂渗入混凝土基层,固化后加固混凝土,并能使上下结合坚固。 四、铺贴玻纤布 A、施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区; B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀; C、紧接着铺展玻纤布。有皱折空鼓处拉抹平整,搭接5m以上。 D、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接; E 、工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间为 24-48小时。 五、第二道玻纤布铺贴 A、施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区; B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀; C、搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,依照施工程序施工;

D、涂布中涂材料时,采用刮刀等工具,将材料均匀涂布; E、第二道玻布与第一道呈现同效铺贴,当心产生空鼓,搭接至少五公分以上; F、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接; G、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间为24-48小时。 六、中涂层的施工: A、施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区; B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀; C、材料混合后,依正确比例将石英砂缓慢加入,并搅拌均匀; D、拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,依照施工程序施工; E、涂材料时,采用刮刀等工具,将材料均匀涂布; F、施工涂布时应尽量减少施工结合缝; G、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接; H、施工中发现杂质应立即清除; I、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间 为24-48小时。 七、面涂层的施工: A、施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区; B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀; C、搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,依照施工程序施工; D、涂布面涂材料时,采用专用滚筒等工具,将材料均匀涂布; E、施工涂布时应尽量减少施工结合缝; F、混合后材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接; G、施工中发现杂质应立即清除; H、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间 为24-48小时;

玻璃钢防腐施工方案

四布六油环氧树脂玻璃钢施工方案 1、基层处理: 1.1 对混凝土基面进行彻底打磨处理,去除浮浆和不结实的混凝土表面层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施工后外观更显漂亮,这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。 1.2 进行底涂层施工: A、先确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查: ①基面含水率低于8%、PH 值小于9; ②空气相对湿度低于85% ; ③地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整; 2、玻璃钢施工方法: 2.1 玻璃钢粘贴: 1)玻璃钢施工前表面处理必须达到规范要求。 2)衬里前先进行打底,按照底料配方调剂至一定稠度,用毛刷从上到下进行涂刷一遍,涂刷时一定要均匀一致,促进胶液渗入到基层毛细孔中,以便于下一道工序有更好的粘结力。涂刷完后自然固化24h,经甲方验收合格再进行下一道工序施工。 2.2 衬布施工: 1)采用连续法进行衬贴,即第一层粘贴好后,第二层压到第一层的三分之二处,依次类推。 2)衬第一层布之前先刷一道配好的胶液,涂刷胶液要均匀、仔细、迅速,纵横各涂刷一遍,以防漏涂。待其初步固化后即用胶料粘第一层玻璃纤维布,第一层布是从上到下竖衬,衬贴的布面要平整,然后用毛刷蘸取树脂胶液进行涂刷并使胶液浸透纤维布,且从玻璃布中间用刮板向两边赶出气泡和多余的胶料,使纤维布压实,不允许衬布有折皱和白点存在。 3)贴衬的次序应先上后下,先立面后平面的原则进行。玻璃布搭接的宽度应》

50mm,每层玻璃布的搭接处应错开。 4)一些特殊部位,如阴阳角与其它异形处,应将衬布剪开,使贴衬布与基体贴实平整, 有玻璃钢防腐薄弱环节的需进行加强, 应作特别处理。根据尺寸剪成纤维布条进行衬贴,待这层胶液初步固化后,经修补检查方可贴衬下一层布。 5)每层布的施工工艺按第一层布工艺进行施工,纤维布相接部位必须上布压下布,按照以上工艺完成衬里施工。经甲方验收合格后方能进行下道工序。 2.3 面漆涂装: 1)面漆涂层是直接介质接触的外护层涂料,它起到防护作用,并使物面获得所要求的颜色和光泽, 因此施工时要精细, 必须严格按照施工配方配制, 涂刷完工后,达到表面平整、光滑,涂刷时不流淌、不起泡、涂层均匀,以上工序全 部完工后,常温固化7d,方可投入运行。 2)玻璃布应采用厚度为0.2mm 厚的无碱(或中碱)无捻玻璃纤维平纹布, 型号为EWR —200,且应经脱腊处理。玻璃布应严防受潮,含水率应V 0.05%, 且应平整、无破损、起毛、污渍等。 3)涂料的涂刷方向应一致,涂层应均匀,无流挂、气泡、针眼、杂物(如刷毛、砂粒)等,且不允许漏涂。 2.4 玻璃钢衬里施工中的几个问题及解决办法 1)胶液的渗透:在玻璃钢衬里施工中,胶液应充分渗透到增强材料玻璃布中。渗透不良的原因大致有以下几种。 (1)玻璃布在使用前脱蜡不完全或玻璃布被污染,均会使胶液与玻璃布难于结合, 造成涂胶时胶液产生滚珠现象, 使玻璃布不易被胶液浸透。不但使玻璃钢容易产生白点、面白、分层等现象,而且能使玻璃钢衬层之间粘结力降低。 (2)施工时所配制的胶液太稠,以致涂胶困难,或造成胶液在玻璃布的孔眼上架空,使玻璃布不能衬胶液渗透。 (3)配制胶液时,搅拌效果不佳、混合不均,往往使填料分散度不理想, 有时产生一些树脂包裹着未分散的填料团。由于胶中填料处在“干态” ,胶液难于渗透玻璃布。有时还因填料太粗, 在玻璃布孔眼上产生搭桥现象, 也能造成胶液在玻璃布渗透不良。 (4)贴衬玻璃布时,涂刷胶液不均,产生漏涂或涂胶过少,造成胶液不能完全渗透玻璃布。

玻璃钢防腐施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工技术措施及专业配合 六、对施工现场潮湿问题的处理 八、质量要求 九、验收程序 十、质量保证体系 十一、施工现场安全保护措施 十二、安全文明施工

一:编制依据 1、冶金部《防腐蚀工程施工操作规程》 2、中国玻璃钢协会《玻璃钢设计》 二:工程概况 罐内表面设计玻璃钢两遍,本方案采用做法为二布四涂 三:施工部署 1、施工人员计划配置 项目部经理1人现场主管1人 安全员1人电工1人 裁布1人技工 3 人 2、施工顺序 2.1先刷顶,再刷罐体,后做罐底,最后做管道。 2.2进度计划 2.2.1确定罐体制造验收合格后三周内施工完毕。 四:施工准备 1、技术准备:施工管理人员要认真阅读施工工艺标准及设计要求。与具体施工人员做好技术交底,认真按设计要求施工。 2、施工操作面要求通风良好,采用大风量风机。 3、送风:将进风风机设在水罐外面空气流通顺畅的地方,用风管接 通风机的进口,进风风管的另一端接到有新鲜空气的地方向里面送风,这样可以保证向罐内吹新鲜空气。风机的出口接通在罐内

工作面上或不易通风的地方。 4、排风:将排风机接通在罐顶DN500的观测口上,直接向外排除 污浊空气,这样就可以最大限度降低罐内的湿度和有害气体。施工中向外排风式,应将污浊空气排到没有人员施工的工作面上,尽量减少对其他施工队的影响。 5、工具准备 轴流风机2台低压配电柜1台 配料桶2个浸布大盆2个 25W应急灯2个脚手架1套 低压行灯3套角磨机1件 刷子、浸胶手套若干 6、材料准备 环氧树脂 固化剂 稀释剂玻璃丝布 丁酯 7、施工时的脚手架要牢固,脚踏板要用木板,6米高的罐内脚手架踏 板铺3层,以便于玻璃布的施工。 8、现场应具备380V、220V、36V施工用电。 五:技术施工及专业配合 1、技术措施 5.1.1技术工人应严格按图对班组进行交底,对施工中发现的问题应及时解决。

玻璃钢管道对接粘结施工工艺[新版]

玻璃钢管道对接粘结施工工艺[新版] 玻璃钢管道对接粘结施工方案 一、玻璃钢管道对接粘结施工工艺步骤 1、将管道两端的灰尘和油污清理干净。 2、将管道端一段距离内用磨光机打磨,使对接管道表面粗糙。 3、将管道端部打磨成坡面,坡面尖端露出内衬层。 4、将打磨后的端面清洗干净,等清洗剂干燥后再进行下一步。 5、将对接的管道固定成一条直线,且两端留下3-10毫米的间隙。 6、在铺设前要先在已做打磨准备的管道外表面和管道间对接面上刷胶,刷胶的 量不宜过多,防止刷胶过量引起流胶,然后用长丝填塞缝隙和根据规定的长度铺设内衬层。 7、内衬层固化后打磨,清理干净表面粉尘后,进行下一步。 、铺设结构层,要求增强材料逐层铺放,每一层均需用树脂浸透,滚压气泡,8 如果铺层总厚度较大时,要求分几次铺设达到总厚度,以避免放热过渡引起分层。在需要搭接时,短切毡的搭接宽度应略大于方格布,以保证厚度。防腐层名称材料名称材料规格层数糊制宽度备注 9、内封口的铺设,如果条件允许的话,管口直径大于DN500时,管道对接需要 内封口处理,要求保证内表面光洁平整。 二、不同直径管道的粘结工艺 1、对于DN<100?的粘结工艺

粘结层表面毡 30g/? 1 短切毡 450g/? 2 结构层短切毡 450g/? 100? 3 方格布 400g/? 1 短切毡 450g/? 2 2、对于100

环氧树脂防腐涂料

环氧树脂防腐涂料 张金欣 摘要: 本文介绍了防腐涂料的概念以及其种类,防腐涂料一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料,本文重点介绍了环氧树脂防腐涂料,另外还介绍了环氧树脂的结构改性、防腐涂料的涂装的施工以及国内的防腐涂料的应用领域等。 关键词: 防腐材料,环氧树脂,改性,涂装施工,应用领域。 Epoxy resin anticorrosive coatings Zhangjinxin Abstract: This paper introduces the concept of the anticorrosion coating and its sort, anti-corrosion coatings are generally classified into conventional anti-corrosion coatings and heavy anti-corrosion coatings, this paper introduces the epoxy resin coatings, and also introduces the structure of the epoxy resin modified, the anticorrosion coating of painting as well as the domestic construction of anti-corrosion coatings applied field. Key words: Anticorrosion material, epoxy resin, modification, coating construction, application field. 1 引言 环氧树脂是平均每个分子含有两个或两个以上环氧基的热固性树脂。环氧树脂以其已于加工成型、固化物性质优异等特点而被广泛应用,通过环氧结构改性、橡胶改性、填充无机材料、膨胀单体改性等高性能化后可以制成防腐涂料,环氧树脂涂料有优良的物理机械性能,最突出的是它对金属的附着力强、固化收缩率低;另外,它的耐化学药品性和耐油性也很好,特别是耐酸碱性非常好。环氧树脂涂料

玻璃钢防腐三布五涂方案

泰中花园6#楼地下室三层消防水池 施 工 方 案 编制人:范瑞博 审核人:戴晓军 单位:北京京城普石防水防腐工程有限公司

玻璃钢防腐施工方案 一、编制依据: 1、企业《防腐施工工艺标准》。 2、冶金部颁《防腐蚀工程施工操作规程》。 3、中国玻璃钢协会《玻璃钢设计》。 二、工程概况: 1、工程名称:泰中花园6#楼地下室三层消防水池 2、施工做法:环氧树脂三布五涂做法 3、工程质量:合格 4、施工单位:北京京城普石防水防腐工程有限公司 三、施工部署: 1、施工人员配制:(由分部统一领导下作业队下设人员) 项目经理:1人现场主管:2人 安全员:1人电工:1人 裁布工:2人技工:20人 四、施工准备: 1、技术准备:施工管理人员要认真阅读施工工艺标准及设计要求,与具体施 工人员做好技术交底,并与土建方做好交接记录,认真按设计要求施工。 2、施工操作面要求通风良好,本工程采用的风机为高压,大风量风机,型号 HF-4-72NO4A,风机风量为7500M/H。并采用了长风管,多出风口装置。 3、送风:将进风风机设在池外面空气流通顺畅的地方用风管接通风机的进风 口,进风风管的另一端接到地面上或有新鲜空气的地方向里面送风,这样可以 保证向池内吹注新鲜空气。风机的出风口由风管直接通到塔内部工作面上或不易通风的角落。 4、排风:将排风风机的风口接通到达内部,出风风管的另一端接通到室外, 直接向外面排出污浊空气,这样就可以最大限度降低池内的潮湿度和有害气体。施工中向外排风时,应将污浊空气排到没有人员施工的工作面上,尽量减少对其他施工队伍的影响。5、材料准备: 环氧树脂 固化剂

稀释剂 玻璃丝布 6、现场应具备380V、220V、36V施工用电。 五、施工技术措施及专业配合: 1、技术措施: 1.1技术人员应严格按图纸对班组进行交底,对施工中发现的问题应及时解 决。 1.2各种记录表及技术文件应及时填写,各种需存档、记录的文件要及时收 集。 1.3如发现其它专业与本专业有矛盾或其它本身不能解决的问题,应及时申 报,并办理洽商,洽商办理后方可按变更施工。 1.4 各项工程完工后做好自检工作,并按有关节规定要求填写报验资料并上 报监理检查。 1.6由工地专业技术人员完成报验及竣工资料的整理工作。 2、专业配合: 2.1在玻璃钢防腐施工期间,工作面上不得有电气电焊队伍施工。 六、对施工现场潮湿问题的处理: 1、由于现场比较潮湿,可能会对玻璃钢内衬的施工质量造成影响。因此特对现场潮湿问题作如下安排,以保证工程质量、施工的合理工期及工程施工按计划顺利进行。 2、配备足够的通风、加温、除湿设备。 3、通风机须设在室外或空气流通顺畅的位置;最大程度的降低塔内的潮湿度。 4、封堵能够流入塔内的水源。并对池内的潮湿部位进行加温烘烤,加温设 备用电暖器或电热管加热,不准使用碘钨灯和电炉。 5、由于烘烤设备用电量较大,电工做好准备,使用电流负荷较大的线缆和 闸箱。 6、为加快冷却塔内的干燥时间,采用通风的方式。 7、现场设专职人员看护,保证设备正常运转。并经常挪动烘烤设施,以免 长时间烘烤对混凝土表面会造成不利影响。 8、当池内的干燥程度达到施工要求时及时报验并进行玻璃钢的施工作业。 七、施工工艺: 1、工艺流程:

环氧树脂玻璃钢防腐地坪施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

环氧树脂玻璃钢防腐地坪施工方案 一、本产品适用范围及特点 A、适用范围:制药厂、发电厂、金属厂、食品厂、电镀厂、电路板厂、化学品厂、 废水处理池、腐蚀性溶液储存池、铝氧池、游泳池、金属槽、储存化学品池等。 B、产品特性:有玻璃纤维、抗张性加强、抗龟裂、防漏水、抗撞击、增强涂膜韧 性、防霉、耐腐蚀、无异味、安全。 二、施工前准备 对水泥地坪基面进行彻底打磨处理(真空吸尘,属无尘打磨),去除浮浆和不结实的混凝土表层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施 工后外观更显漂亮。这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。(混凝土需做 好防水处理) 三、渗透层施工:确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查: A、地面含水率低于8%; B、空气相对湿度低于85%; C、地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整; D、地面空鼓的地方应先切割,再用环氧砂浆补平。渗透树脂渗入混凝土基层,固化后加固混凝土,并能使上下结合坚固。 四、铺贴玻纤布 A、施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区; B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀; C、紧接着铺展玻纤布。有皱折空鼓处拉抹平整,搭接5m以上。 D、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕,并注意前后组材料的衔接; E 、工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时,养护时间为 24-48小时。 五、第二道玻纤布铺贴 A、施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区; B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀; C、搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内,依照施工程序施工;

玻璃钢防腐施工工艺标准

玻璃钢防腐施工工艺 1、施工标准 (1)GB 50212-91《建筑防腐蚀工程施工及验收规》 (2)GB 50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 2、玻璃钢防护 (1)基层处理要求:按GB 8923 和 GB50212要求,水泥砂浆或混凝土基层,必须坚固、密实、平整,坡度和强度符合设计要求,不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝、麻面等现象;平整度用2m直尺检查时,允许空隙不大于5mm;含水率在20mm厚度不大于6%,本方案采用湿固化配方可不受此限制;施工前,应将表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净;已被油脂和化学品污染的表面,须进行预处理。 (2)玻璃钢防腐层:参照HGJ 229 和 GB50212,防腐层设计为:二底油、三布六油、二面油工艺。底料应用环氧树脂稀油二道,使胶料渗入水泥砂浆可达5mm,驱走水泥砂浆的空气,提高强度,与基层的接合得到保证。在衬布前,先刷喷一道环氧树脂胶料,铺平玻璃布、无气泡和空鼓后,再刷喷一道环氧树脂胶料依此完成三布铺衬。面料为富树脂层,是耐蚀性关键部位,须饱满、无针孔、光泽亮丽。 (3)原材料质量技术标准:环氧树脂E44、固化剂T31、三聚磷酸铝APW-1、活性稀释剂690、硅烷偶联剂 二、施工方案

1、水泥砂浆基层打磨:为保证防护层的质量,保证防护层与底材的结合力,用电动钢丝刷打磨后,用软毛刷或压缩空气清理干净。 2、喷刷底层环氧树脂胶料:水泥砂浆基层处理后,应尽早喷涂底层胶料,以免二次沾污;底层胶料喷刷间隔8小时以上,喷刷时应均匀,不得漏涂流挂等缺陷,配制好的环氧树脂胶料需在40分钟用完。 3、衬布:底层胶料经8小时固化后,在基层上均匀喷刷一道环氧树脂衬布胶料,随即衬上一层玻璃布,玻璃布必须贴实,使胶料浸入布的纤维,并赶净气泡,随后再喷刷一道衬布胶料,胶料应饱满。如此反复,达到层数和厚度。配制好的衬布胶料须在60分钟用完,同层布搭接在50mm以上。 4、富树脂的层面胶料:衬布料经12小时自然固化后,均匀喷刷面层环氧树脂胶料,待第一层硬化后再喷刷第二层面层胶料配制好的面层胶料也必须在60分钟用完。 三、质量验收与核验 保证项目:对工程质量有决定性影响的检验项目。 基本项目:对工程质量有重要影响的项目。 允许偏差项目:可满足工程安全和使用功能的检验项目。 1、水泥砂浆或混凝土基层处理。 (1)保证项目:水泥砂浆或混凝土基层的强度实验报告,应符合设计和施工规要求。 (2)基本项目:水泥砂浆与垫层应结合牢固,无明显裂缝、起砂、起壳现象,阴阳角应符合《施工规》的规定。混凝土基层应

玻璃钢夹砂管的施工方法

玻璃钢夹砂管的施工 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂管(以下简称玻璃钢夹砂管)是一种新型的给排水管材,具有耐腐蚀、使用寿命长、价格低、重量轻、刚度好、安装便利、水利特性优良等特性,在欧美等国已经普遍使用;上世纪90年代初,我国从国外引进玻璃钢管道生产线,开始生产玻璃钢夹砂管道(一般 ①400以下的管道不夹砂)。随着玻璃钢夹砂管的应用,玻璃钢夹砂管的安装施工问题成了该种管材推广的首要问题。这不仅是由于玻璃钢夹砂管道有别于传统管道的施工工艺,而且更重要的是玻璃钢夹砂管是一种柔性管路系统,从设计制造上即对施工安装提出了相应的规范要求,正确的施工是玻璃钢夹砂管路安全运行的根本保证。 本文以供水工程为实例,详细介绍玻璃钢夹砂管的施工,以下所谈的管道安装施工,主要是针对与传统管材不同的地方,相同的部分(如测量放线、沟槽开挖、试压消毒等)不再一一赘述。 1、玻璃钢夹砂管的特性: 1、1、1柔性轻质 玻璃钢夹砂管是一种复合材料构成的柔性管材,有弹性,易变形。管材密度为118?211t / m3 ,管壁厚度一般是管径的 1/ 50 左右。 1、1、2高强低硬

玻璃钢夹砂管的强度远高于钢管,但其刚度、硬度略逊于钢 管,这就对埋深和回填材料有一定的局限性。 1、1、3 耐腐蚀性好 玻璃钢夹砂管使用寿命长达50 年以上, 且不需做任何防腐处理, 可以抵御不同条件下酸、碱腐蚀, 同时也提高了安装进程, 降低了工程量。 1、1、4 接头少、密封性好 每根管道长12m (标准长度) , 因此减少了泄漏点, 同时 采用双“ O'型密封圈,因此密封可靠,可边安装边试压。 1、1、5 易于修补。 玻璃钢夹砂管可以切割、粘结、包裹等, 现场开空、封堵, 制作弯头、管件等施工非常便利。 2 、玻璃钢夹砂管装卸、运输、存放: 2、1、1 装卸 因玻璃钢夹砂管硬度较低, 故装卸时的吊装绳应选用柔韧、较宽的吊带或绳, 严禁用钢丝绳、铁链等吊装管道。管道的起吊可采用一个或两个支撑点, 但应保证管道在空中均衡, 不可将吊带(绳)贯穿其两端, 以免勒坏承插口。吊带(绳)在吊装其他物品时要注意保护, 特别是吊装开有坡口的钢管时不可将吊带(绳)贯穿其两端, 这样容易割断吊带(绳) , 造成事故。 2、1、2 运输

相关文档