文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 043清水模板施工工艺标准

043清水模板施工工艺标准

043清水模板施工工艺标准
043清水模板施工工艺标准

目次

前言................................................. 错误!未定义书签。1适用范围 (1)

2规范性引用文件 (1)

3术语 (1)

4施工准备 (1)

4.1 人员准备 (1)

4.2 技术准备 (1)

4.3 材料准备 (1)

4.4 主要机具 (2)

4.5 作业条件 (2)

5清水模板施工工艺 (2)

5.1 清水模板施工流程 (2)

5.2 施工工艺 (3)

6质量标准 (6)

6.1 一般规定 (6)

6.2 模板安装 (6)

6.3 模板拆除 (7)

7成品保护措施 (7)

8职业安全健康和环境措施 (8)

8.1施工过程危害及控制措施 (8)

8.2施工过程环境因素及控制措施 (9)

8.3施工过程中其它应注意事项 (9)

9质量记录 (9)

清水模板施工工艺标准

1适用范围

本工艺标准适合于工业与民用建筑工程钢筋混凝土结构采用清水模板作为成型模具混凝土模板工程的施工。

2规范性引用文件

中华人民共和国国家标准GB 50300—2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

中华人民共和国国家标准GB 50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

中华人民共和国电力行业标准DL5009.1—2002 《电力建设安全工作规程》

3术语

3.1建筑工程building engineering

为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属建筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。

3.2建筑工程质量quality of building engineering

反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能极其耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

3.3验收acceptance

建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验。

3.4主控项目dominant item

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

3.5一般项目general item

除主控项目以外的检验项目。

3.6现浇结构cast-in-situ concrete structure

系现浇混凝土结构的简称,是在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。

3.7框架结构frame structure

由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。

3.8清水混凝土

混凝土结构外表面不再进行装饰处理,结构面成混凝土本色。

3.9清水模板

用于清水混凝土成型模具的模板。建筑工程常用模板有胶合板、覆膜竹胶板、镀膜胶合板等

4施工准备

4.1人员准备

焊工、电工、木工、架子工、起重工、操作工、普工等。

电工、焊工、操作工、架子工要有特殊工种作业证。

4.2技术准备

根据结构形式选择模板材料,制定模板制作、安装方案,明确模板细部处理方法,并进行技术交底。

确定预埋件的固定方法。

确定水平和垂直运输施工机械。

4.3材料准备

清水模板(胶合板、覆膜竹胶板、镀膜胶合板等)、连接件(钩头螺栓、紧固螺栓、扣件、对拉螺栓),支承件(钢楞、柱箍、梁卡具、圈梁卡、钢支柱、斜撑、钢管脚手支架、桁架)、脱模剂、PVC

套管、环氧树脂胶泥腻子、清漆。

4.4主要机具

a)主要机械配备

b)工器具配备

木工工器具:手提电锯、手提电刨、手提电钻、锤子、直角尺、线锤、墨斗、钢卷尺(50m、5m)等

配合工器具:单头扳手、棘轮扳手、活动扳手、活动式配电盘、钢丝绳、卸卡、千斤顶、校正器等。

4.5作业条件

a)模板制作安装方案编制完成,并经审批,完成技术交底工作。

b)施工用材料到达现场,并有材料质量证明文件。

c)人员到位,机械配备齐全并能正常运行,特殊工种有特殊工种操作证。

d)施工用水、用电能保证供应,施工道路畅通。

5清水模板施工工艺

5.1清水模板施工流程

5.2施工工艺

以火力发电厂建筑工程中常用的玻璃钢覆膜竹胶板为例说明清水模板的施工工艺。

5.2.1施工准备

在模板配板前,应对施工图纸梁柱板的构件尺寸进行统计,绘制配模图;以使配板过程中,模板的种类和块数最少以节约材料,方便施工。

a)配板前,首先了解施工组织设计对施工区段的划分、施工工期和流水段的安排,并明确需要配制模板的层段数量。模板的组装方法可以根据工程情况和现场施工条件而定。

b)明确支撑系统的布置、连接和固定方法。

c)进行夹箍和支撑件等的设计计算和选配工作。

d)确定预埋件的固定方法、管线埋设方法以及特殊部位的处理方法。

e)根据所需模板、连接件、支撑及架设工具等列出统计表,以便备料。

5.2.2选配模板

a)柱、梁、墙板大面模板的配置

大面模板的配置在加工场进行,以便加快配模速度和模板拼缝、连接的质量控制。玻璃钢覆膜竹胶板常用规格为1220mm×2440mm×12mm。模板背楞采用100mm ×50mm的方木,材质一般采用柏松;为使面板与背楞紧贴,须将方木先平刨,再压刨;背楞间距,一般为200mm~300mm,间距不宜过大,过大会在混凝土浇注时因模板整体刚度小而出现胀模现象。竹胶板与松木的连接采用铁钉连接,钉铁钉时,钉帽需嵌入模板内,凹坑处用环氧树脂腻子修补,砂子打磨后,用清漆涂刷。配模时,模板间接缝必须严密,为保证接缝,配置前应检查模板边口的平直度,尤其是旧模板重新配置时需更加注意;如果接缝模板边口不平直,需在推台锯上重新加工,部分可采用手工电刨刨除。模板缝需用环氧树脂腻子修补涂漆。对水清水模板,对拉螺栓应尽可能少用或不用以免影响混凝土外观质量;如果必须采用,则对拉螺栓的钻孔最好在加工场钻好,孔边进行刨平用砂纸打磨处理;钻孔不宜在现场进行。

b)平板底模、异形模板的现场配置

平板底模一般在现场拼装配置;配置底模前先将模板背楞木按设计要求放置上,再将面板放置其上,楞木、楞木与面板的连接、面板的拼缝要求与加工场制作相同,面板的裁割用手提电刨和手提电锯、手工刨操作。异形板与大面模板的拼缝采用腻子修补或用5cm宽透明胶带粘贴。

异形模板的配置先按照结构尺寸要求划线,再行加工。

5.2.3模板的安装及拆除施工工艺

a)模板的安装前的施工准备

按配模表准备模板、连接件和支撑件,做好脱模剂、清洗剂、封边剂的材料准备以及操作工具的准备工作。

预组装模板时,模板编号,分规格堆放。

放好轴线、模板边线、水平标高控制线,模板底部应做好找平层,预埋好校正柱子模板的地锚。

柱、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,并办完隐预检手续。

支搭操作用的脚手架和安全防护设施。

施工用电、照明设施配置到位并能正常使用。

b)模板的安装

模板安装顺序:框架结构施工模板安装的整体顺序按照先柱后梁再板的顺序安装。柱模板安装需对称安装。梁模板安装按照先底模再侧模安装。板模板安装按照先大面再局部再孔洞等顺序安装。墙板安装采用先内墙板再外墙顺序进行。

模板应按配模图和作业指导书要求的顺序组装,以保证模板系统的整体稳定。模板位置应准确,接缝应严密、平整。大面模板间安装接缝应用透明胶带粘贴,以防漏浆。

预埋件、预留孔洞以及水电管线、门窗洞口的位置,必须留置准确,安设牢固。预埋件固定采用¢

6~¢10mm的螺栓固定,其固定示意图如下图所示,以保证埋件表面与混凝土表面齐平。

预埋件固定示意图

支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,并有足够的承压面。一般采用道木或50mm厚200mm宽松木板作垫板。

经检查合格后的预组装模板,应按安装顺序堆放,其堆放层数不宜超过6层,各层间用木方支垫,上下对齐。

安装预组装模板时,应先进行试吊,合格后方可进行正式安装。吊装过程中严禁模板板面与坚硬物体摩擦碰撞。在两组模板的接缝处,应增设横向或纵向附加连杆,安装连接件,以增强接缝处的刚度。

墙、柱模板的底面应找平,下端应设置定位基准,靠紧垫平。向上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。为防止柱、梁角漏浆,在柱、梁模板拐角处加圆弧木线条;为利于对拉螺栓的周转,对拉螺栓外套PVC套管;拐角配模及安装如下图节点1所示。

墙模的对拉螺栓孔应平直,穿对拉螺栓时,不得斜拉硬顶,钢楞宜用整根杆件,接头应错开,搭接长度不少于200mm 。柱模组装就位后,应立即安装柱箍,校正垂直度。对于高度较大的独立柱模,应用钢丝绳在四角进行拉结固定。柱箍一般采用普通脚手钢管或型钢(槽钢、工字钢),具体选型根据

计算确定。

相邻两柱的模板安装、校正完毕后,应及时架设柱间支撑,以满足纵向、横向稳定性的需要。

墙、柱模板根部及上部应留清扫口和观察孔、振捣孔,在浇注混凝土之前应将洞口堵死。对于高度在6m左右的墙柱,可不设振捣孔,在封模前应将模板内杂物清除干净,下料时直接从模板顶部下料,以避免封门子洞时接头不平产生的结构表面的内陷或外突,影响观感质量。

当梁、柱分别浇注混凝土时,应在柱模拆除后,方可支设梁模板。梁底模要按规定起拱。梁、柱接头处的模板,应尽量采用和配置梁、柱接头专用模板,并应尽量预拼整体安装和整体拆除。

楼板模板的安装,应由四周向中心铺板。支柱在高度方向所设的水平撑与剪刀撑,应按构造与整体稳定性要求布置。

上下层对应的模板支柱,应设置在同一竖向中心线上。

模板的安装,必须经过检查验收后,方可进行下一道工序施工。

模板的拆除应按现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)的要求,拆模时不得损坏模板和混凝土结构。拆下的模板严禁抛仍,要及时清除灰浆、涂刷脱模剂,分类堆放整齐。

模板拆除时的混凝土强度

现浇整体式结构的模板拆除期限应按设计规定,如设计无规定时,应满足下列要求:

①不承重的模板,其混凝土的强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆除;

②重模板应在混凝土强度达到下表中所规定的强度时,方能拆除;

底模拆除时的混凝土强度要求

③混凝土达到拆模强度所需时间与所用水泥品种、混凝土配合比、养护条件等因素有关,可根据有关试验资料确定。

当混凝土强度达到拆模强度后,应对已拆除侧模板的结构及其支承结构进行检查,确认混凝土无影响结果性能的缺陷,而结构又有足够的承载能力后,方准拆除承重模板和支架。

已拆模的结构,应在混凝土强度达到设计的强度等级后,才允许承受全部计算荷载。当承受的施工荷载需大于计算荷载时,必须经过核算,必要时应加临时支撑。

多层框架结构当需拆除下层结构的模板和支承架,而其混凝土强度尚不足承受上层模板和支架所传来的荷载时,则上层结构的模板应选用减轻荷载的结构(如悬吊式模板.桁支模等),但必须考虑其支承部分的强度和刚度,或对下层结构另设支柱或支撑后,才可安装上层结构的模板。

模板的拆除顺序和方法

模板的拆除顺序一般是先非承重模板,后承重模板;先侧板,后底板。

框架结构模板的拆除顺序一般是柱→楼板→梁侧板→梁底板。

大型结构的模板,拆除时必须事前制定详细方案。

框架结构多种构件模板的拆除顺序和方法如下:

①模板拆除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆,先非承重部位,后承重

部位以及自上而下的原则。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

②拆模时,工作人员应站在安全处,以免发生事故,待该段模板全部拆除后,方准将模板.配件.支架等运出堆放。

③拆下的模板.配件等,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放,并做到及时清理.维修和涂刷好隔离剂,以备待用。

④拆除竖直面模板,应自上而下进行;拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。

⑤拆除柱.墙模板以及梁的侧模时,应先分块或分段拆除其支撑、卡具及连接件,然后拆除模板。如模板与混凝土粘结较紧,可用木槌敲击模板使之松动,然后拉下,不得乱砸。

⑥拆除梁、楼板底模时,应先松动木模或降低支架,然后逐块或分块拆除,拆除的模板用绳吊至地面,不得从高空扔下。

⑦多层楼板支柱的拆除应按下列要求进行:上层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下一层楼板模板的支柱,仅可拆除一部分;跨度为4m或4m以上的梁下均应保留支柱,支柱间距不得大于3m。

⑧在拆除模板过程中,如发现混凝土有影响结构安全的质量问题,应暂停拆除,经过处理后,方可继续拆除。

6质量标准

6.1一般规定

模板及其支架应符合下列规定:

a)模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、.地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

b)现浇多层房屋和构筑物安装上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;上层支架的立柱应对准下层支架的立柱并铺设垫板。

c)固定在模板上的预埋件及预留孔洞应安装牢固。

d)现浇混凝土时应对模板及其支架进行观察和维护,发生异常情况时,应及时进行处理。

e)模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

6.2模板安装

6.2.1主控项目

a)装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

b)涂刷模板隔离剂时,不得玷污钢筋和混凝土接槎处。

6.2.2一般项目

a)模板安装应满足下列要求:

①模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

②模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;

③现浇混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

④对清水混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

b)对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000—3/1000。

c)固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表的规定。

预埋件和预留孔洞的允许偏差

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

d)清水模板的安装的偏差应符合下表的规定。

清水模板安装的允许偏差及检验方法

6.3模板拆除

6.3.1主控项目

底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合规范规定。

6.3.2一般项目

a)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

b)楼板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

7成品保护措施

7.1模板的配置应在木工棚内进行;堆置模板应在棚内或室内,模板堆放时下部要垫高20cm以上,模板集中放置时隔离垫块应在同一直线上,在棚外时需覆盖防雨布,以防模板受雨淋、雨水浸泡、阳光曝晒而产生变形。

7.2不同规格的模板不得混装混运。运输时,必须采取有效措施,防止模板滑动、倾倒。装卸模板和配件应轻装轻卸,严禁抛掷,并应防止碰撞损坏。严禁用模板作其他非模板用途。

7.3模板在吊装时板边采用橡胶垫或塑料编织带等进行保护,防止起吊时钢丝绳破坏模板边。

7.4模板安装及校正过程中,手锤不可直击模板,应用木板铺垫,以防破坏模板表面,影响其光洁度,尤其是对镀膜模板面的校正,更应注意。

7.5模板安装后,在安装钢筋、铁件或其它预埋物时,电火焊作业应采用石棉布或其它隔离措施,防止炀伤模板。

7.6模板安装后,应尽快施工后续作业,避免长时间将模板暴露,以防止风吹日晒雨淋而造成模板变形、脱层等。

7.7拆模时不得损坏模板,如模板与混凝土粘结较紧,可用木槌敲击模板使之松动,然后拉下,不得乱砸。拆下的模板严禁抛仍,可用绳索吊放;要及时清除灰浆、涂刷脱模剂,分类堆放整齐。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

7.8拆除后的模板及时进行维修,模板边损坏严重的,应裁去重新配置;修整好的模板涂刷模板油,集中堆放,作好防雨、防晒措施,以备周转使用。

8职业安全健康和环境措施

8.1施工过程危害及控制措施

8.2施工过程环境因素及控制措施

8.3施工过程中其它应注意事项

a)高处拆模应划定警戒范围,设置安全警戒标志并派专人监护,严禁非操作人员进入。

b)拆除模板模板应按顺序分段进行。严禁猛撬、硬砸及大面积撬落或拉倒。

c)拆模作业场附近的及安设在模板上的临时电线、蒸汽管道等,应在通知有关部拆除后方可进行拆模作业。

d)重要结构物及较高的构筑物拆模时,应填写安全作业票。

e)拆除模板时应选择稳妥可靠的立足点,高处拆模时必须系好安全带。

f)拆除的模板严禁抛扔,应用绳索吊下或由滑槽(轨)滑下。滑槽(轨)周围不小于5m处应用危险标志旗绳围住。螺栓、螺帽、垫块、销卡、扣件等小件物品应装袋后吊下。

g)在施工设备附近拆模时,应做好设备的保护工作。在临近生产运行部位拆模时,应征得运行单位的同意。

h)拆下的模板应及时运到指定地点集中堆放,不得堆放在脚手架或临时搭设的工作台上。

i)下班时,不得留下松动的或悬挂着的模板以及扣件、混凝土块等悬浮物。

j)高处拆除大模板或整体模板,应先吊挂好后再拆除固定螺栓或其他固定件。在起吊前必须检查所有固定件已拆除,并待模板脱离混凝土后方可正式起吊。

9质量记录

a)模板出厂合格证

b)模板工程施工记录

c)模板工程验收记录表

模板工程施工工艺及控制要点

第五讲、模板工程 施工工艺及控制要点 1、模板安装基本要求 1)模板及支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,同时便于组装和拆除; 2)模板板面及支撑体系必须经过强度、稳定性验算; 3)固定在模板上的预埋件和预留孔不得遗漏,安装必须牢固且位置准确。重要预埋件,必须根据相关设计图纸精确加工,辅以经纬仪、水准仪准确定位,牢靠固定; 4)梁、板、剪力墙所有模板的轴线位置、截面尺寸、平整度、垂直度通过自检、交接检、质检专检严格检查,确认无误后,报监理验收,合格后方可进入下一道工序。 5)木模制作 木胶合板及木方在进货前应了解厂家有关产品的规格和质量技术性能是否能够满足现场施工的具体要求。实地考察、掌握各项木制品的实际质量是否符合相关质量证明材料的所规定标准。例如木胶合板的面层强度、表面光洁平整度、层间粘结度;木方的断面尺寸、方正、顺直,有无破损。 梁的底模、侧模按设计断面进行加工制作,按梁侧模包梁底模、顶板模压梁侧模,顶板与梁四边阴角模板采用背100×100木方的做法。 墙柱木模面板下料必须精确,木方背肋和木板的铺钉必须在经过抄平的平台上进行,以保证制作好的模板垂直方正、不产生扭曲。模板的拼缝处采用

企口缝,面板应退进木方边线以内,以保证木制柱模在拆除和安装过程中避免损伤边角;面板表面存在的钉眼用胶质腻子刮平,以提高混凝土表面的观感质量。 工程中用的木方应先进行双面刨平达到尺寸一致,对于用在墙、板阴角的保证阴角方正用的木方应四面刨平。 加工好的木模板在它的截断面用酚醛树脂封闭, 面板与龙骨之间应用木螺丝连接。 2、基础模板安装 1)阶梯形独立基础:根据图纸尺寸制作每一阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板,用斜撑和水平撑钉牢撑稳;核对模板墨线及标高,配合绑扎钢筋及垫块,再进行上一阶模板安装,重新核对墨线各部位尺寸,并把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢,最后检查拉杆是否稳固,校核基础模板几何尺寸及轴线位置。 2)杯形独立基础:与阶梯形独立基础相似,不同的是增加一个中心杯芯模,杯口上大下小斜度按工程设计要求制作,芯模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全面校核中心轴线和标高。 3)杯形基础应防止中心线不准、杯口模板位移、混凝土浇筑时芯模浮起、拆模时芯模拆不出的现象。 4)预防措施: (1)中心线位置及标高要准确,支上段模板时采用抬轿杠,可使位置准确,托木的作用是将轿杠与下段混凝土面隔开少许,便于混凝土面拍平。 (2)杯芯模板要刨光直拼,芯模外表面涂隔离剂,底部再钻几个小孔,以

基础工程模板施工方案

高层住宅楼 基础工程模板施工方案 审定: 审核: 编制:

第五项目部 二00四年三月 基础工程模板施工方案 一、编制说明 1、高层住宅为附建式六级防空地下室,设有一个防护单元,掩蔽面 积分别为1000左右平方米,层高3.7m,剪力墙厚度分别为700、550、300、250、200mm. 2、本工程地下室模板采用多层板及850×850木方组合配制木模及 竹胶板,支撑体系采用钢管支撑,木模板加固采用对拉螺栓。 3、编制依据 4、高层住宅楼施工图纸。 5、GB50204—2002《砼结构工程施工及验收规范》和国家有关规定以及本项目的实际情况以及同类工程的经验。

6、西安电子科技大学48#高层住宅楼施工组织设计。 二、模板设计 1、设计原则 力求构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,支撑牢固并保证砼浇筑时不漏浆。 保证工程结构的构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 2、模板设计 (1)墙模板设计: ①选用木模竖向排列,为了避免在木模上随意钻穿孔,在两板中间设140系列模板钻孔以便竖向穿墙螺栓连接,以减少模板消耗。模板的支承系统采用φ48钢管进行支承,另分设内外两道φ48钢楞,内钢楞水平设置,间距为300—400mm;外钢楞竖向设置,承受内钢楞传来的荷载,间距为650mm。 根据施工图纸中墙的具体尺寸,对每一间的配板进行组配设计,配板设计尺寸模板长向拼接采用错开布置,以保证模板的整体刚度. ②墙体采用Ф12对拉螺栓(带止水片用于地下室外墙部分)对拉,地下室施工拆模后,用切割机将伸出部分割掉,用防水砂浆抹平;地上部分及地下室内墙,在螺栓外套16mmPVC管,拆模后将螺栓抽出可重复利用。

清水混凝土模板施工方案

清水混凝土专项方案 一、什么是清水混凝土 清水混凝土是指:混凝土浇筑一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面。 二、清水混凝土整体解决方案 1、体现清水混凝土风格的设计方案 (1)适合清水混凝土风格的建筑外观设计及景观搭配; (2)与清水混凝土搭配的建筑材料的选择; 2、合理的结构设计 (1)建筑物的清水混凝土效果部位必须是现浇混凝土。 (2)清水混凝土体现的是一种简约、朴实的风格,因此建议设计师尽量选择形式简洁的构件,即体现了清水混凝土的自然效果,又降低了施工难度,造价自然也会降低。(3)建筑物中涉及清水混凝土的部位尽量使用同等标号、相同配合比的混凝土,避免因混凝土配合比的改变而产生色差。 3、美观及经济的模板方案设计 (1)能够完全体现出设计师想法的模板方案; (2)根据工程实际情况选择最适合的模板体系; (3)实用的模板工程成本控制措施。 4、模板及配件的选择和使用 (1)清水混凝土模板主要选择:进口模板(WISA板)、国产清水模板、定型钢模板(2)配件选择:专用螺栓及套管配件、专用模板紧固件; (3)脱模剂的选择。 5、混凝土配比和原材料选用 (1)对水泥、砂石料的要求;(2)对粉煤灰掺量的要求; (3)对外加剂的要求;(4)对混凝土坍落度的要求。 6、科学的现场施工管理流程 (1)根据不同的模板体系制定《清水混凝土工程施工方案》; (2)根据《清水混凝土工程施工方案》及工程实际情况制定质量控制要点及质量控制措施; (3)施工过程控制; (4)模板拆除后的缺陷处理。 7、工程后期养护 (1)养护方法:浇水养护、包塑料膜、养护剂;(2)防止污染。 8、成品保护 (1)边角部位的保护;(2)测量放线对清水混凝土面层的污染。 9、清水混凝土透明保护 (1)材料选择:日本旭硝子BONNFLON AC氟碳透明保护涂料、德国LASUR清水混凝土保护涂料、砼加Crete Guard渗透型硅烷高效防水剂; (2)色差及混凝土缺陷的处理; (3)整体透明保护涂装。

危险性较大模板专项施工方案

危险性较大模板专项施工方 案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

模板专项施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数*]层;地下[*地下层数*]层;建筑高度:[*建筑高度*]m;标准层层高:[*标准层高*]m ;总建筑面积:[*建筑面积*]平方米;总工期:[*总工期*]天;施工单位:[*施工单位*]施工单位。 本工程由[*开发公司*]投资建设,[*设计单位*]设计,[*堪察单位*]地质勘察,[*监理单位*]监理,[*施工单位*]组织施工;[*项目经理*]担任项目经理,[*技术负责人*]担任技术负责人。 二、施工平面布置 三、施工要求 1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、安全网络

2、模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。 第二节、编制依据 《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中国建筑工业出版社; 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)中国建筑工业出版社;《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)中国建筑工业出版社; 第三节、施工计划 一、施工进度计划

二、材料与设备计划 柱模板 1、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 3、扣件为可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》GB 15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 采用[*面板厚度*]厚[*面板类型*],在木工车间制作施工现场组拼,背内楞采用[*竖楞材料*],柱箍采用[*柱箍材料*]围檩加固,采用可回收[*螺栓型号*]对拉螺栓进行加固(地下室外柱采用止水螺栓)。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,采用φ48×钢管斜向加固(尽量取45°)。 第四节、施工工艺技术

模板工程施工工艺及施工方法

模板工程 一、基础梁模板 基础梁采用九夹模板钢支撑。基础土方开挖到设计标高后,浇筑砼垫层、支模。 二、柱模板 本工程柱模板亦采用定型模板,支设前,弹出模板位置线,用短钢管作抱箍,抱箍间距为1m,同时两边对穿φ12螺栓,每0.8m设一道,柱模中间开设检查孔,便于清理、检查,浇筑砼时,将配好的木模将洞口补好,并且搭设整体排架,排架之间打剪刀撑,使柱模通过水平拉杆和整体排架相连,增强柱内稳定性,同时柱脚四周堵塞严密,防止漏浆,烂根。 矩形柱模采用九夹板和钢管支撑,根据截面尺寸配制成定尺模板,柱边长≥600mm时采用3道竖向背枋。当边长每增加300mm时,则背枋增加1根,柱抱箍采用φ48钢管和φ12的螺杆组成。柱抱箍上、下端两道距顶面和楼面为250mm。其中间的间距为600mm,为保证柱模的侧向刚度,四周用活动钢管顶撑顶牢,层高超过4.0米的柱模支立搭成井字型排架稳固。 三、剪力墙、梁、板模板 +0.000以下结构施工采用九夹板模板。墙体模板采用穿墙螺栓技术。这样穿墙螺栓为间距700mm×600mm,墙体支撑采取钢管支撑,共四道,最下一道支撑采

用地锚支撑,地锚为直径≥Φ25的钢筋,在浇筑砼板前预埋,第二道支撑在距底板80cm处,第三道支撑在距底板1.9m处,第四道支撑在中底板3.3m处,墙体模板采用双钢管背楞,用M12钩头螺栓连接。 +0.000以上墙体采用自行设计的九夹板钢支撑,竖向背楞为口80×40×3.5方钢管,九夹板,板与板之间连接采用启口式连接,横背楞为80×40×3.5槽钢,板高3.3m。 模板采用固定角模及φ20穿墙螺栓,两块模板连接时用M12螺栓连接,模板组装宽度从228mm至1266mm共15种规格,模板57.4kg/m2,单块最重达240kg。模板安装顺序为先安装角模,安装一块后安装另一侧对应模板,每安装一块用铅丝固定,然后穿墙螺栓,套好塑料套管、防止漏浆的塑料帽,然后立紧挨着的第二块模板,依次类推,最后安装两边压板的非标小板,最后加横肋,上螺帽,调直,加斜撑,调垂直。 梁、板模板采用九夹板,采用脚手钢管扣件,钢顶撑作水平和竖向支撑,梁高≥700mm时,为防止模板中间发生鼓胀,除梁侧模板外面支撑须重点加固外,采用对拉螺栓固定,对拉螺栓沿梁高每300mm设一道,对拉螺栓直径不小于12mm。 四、拆模 (1)基础、一般柱模在其砼终凝后强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损后方可拆除。 (2)梁、板模由施工员根据拆模指导试块下达通知单后方可拆除。 模板拆除过程中如发现质量问题应及时向项目工程师汇报,会同监理共同处理后方可继续拆除。 五、模板安装质量通病的防治措施

清水混凝土施工工艺

清水混凝土施工工 艺

清水混凝土施工工艺 第一章清水混凝土概念及工程概况 1.1 清水混凝土相关概念 1、清水饰面混凝土:是一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面的混凝土。 2、清水饰面混凝土工程:是以混凝土本身的质感和精心设计安排的对拉螺栓孔、明缝、禅缝组合形成自然状态作为饰面效果的混凝土工程。详见图示: 北京联想研发基地工程应用效果图

郑州会展中心工程应用效果图

西安浐灞生态行政中心工程应用效果图 3、禅缝: 利用有规则的模板拼缝或面板拼缝在混凝土表面上留下的隐约可见、犹如蝉衣一样的印迹。设计整齐匀称的蝉缝是混凝土表面的装饰效果之一。当建筑施工图中有明确的图示要求时,可按图示要求进行配模设计与施工;当没有图示要求时,则按我司的配模设计进行施工,配模设计时考虑设置合理、均匀对称、长宽比例协调的原则,确定模板分块、面板分割尺寸。详见图示:

蝉缝工程应用效果图 4、对拉螺栓孔眼:清水饰面混凝土工程精心设计编排,精心施工的用于混凝土表面起装饰作用的孔眼。形成于结构模板工程施工中模板受力对拉螺栓,是清水饰面混凝土的重要表现手法。详见图示:

对拉螺栓孔眼工程应用效果图 6、假眼:是为了统一对拉螺栓孔眼的装饰效果,在模板工程中,对没有对拉螺杆的位置设置堵头,并形成的孔眼。其外观尺寸要求与其它对拉螺栓孔眼一致。详见图示: 假眼工程应用效果图 1.2 清水混凝土模板要求 1、模板面板要求板材强度高、韧性好,加工性能好、具有足够的刚度。 2、模板表面覆膜要求强度高,耐磨性好,耐久性好,物理化学性能均匀稳定,表面平整光滑、无污染、无破损、清洁干净。

大钢模板施工工法

大直径预应力筒仓筒壁大钢模板施工工法

1、前言 随着建筑行业的不断蓬勃发展,人们对工程外观质量要求的不断提高和各类清水混凝土结构的出现,使得各种新型材料、新工艺在工程施工中不断地推广和应用。本工法是根据我公司通过多年来的施工经验,针对大直径预应力筒仓筒壁施工特点和施工难点,结合大模板施工工艺的优点总结形成的施工技术。为了更好的掌握大钢模板施工工艺、控制钢筋混凝土圆形筒仓工程、钢筋混凝土弧形剪力墙结构的施工质量,特编写此工法以指导大直径预应力筒仓筒壁模板施工。 2、工法特点 采用大钢模板施工具有施工工艺简单、工程进度快、施工效率高、劳动强度低、整体刚度大、板块大、拼缝少、模板承载力大、浇筑砼质量好、周转使用率高、拆模后混凝土外观质量高等。 3、适用范围 本工法适用于不同直径的钢筋混凝土圆形筒仓非滑模施工的筒壁结构工程和钢筋混凝土弧形剪力墙结构工程模板施工。 4、工艺原理 大直径预应力筒仓筒壁大钢模板施工工艺,根据普通大模板施工工艺特点,结合大直径预应力筒仓筒壁几何特征,进行模板设计、制作和现场拼装,模板规格、大小以方便操作和满足结构施工缝要求为主进行确定;根据结构弧度现场放 样将模板、骨架等加工成标准件,模板刚度根据具体验算进行确定。 大直径预应力筒仓筒壁大钢模板结合实际情况,对于仓壁内部结构几何尺寸比较复杂的部位,采取外壁为大钢模板、内壁为普通定型组合钢模板配合拼装,以满足方便施工。5、工艺流程及操作要点 5.1安装前的准备工作 5.1.1大钢模板的加工、制作及运输 5.1.2筒仓基础底板施工完。 5.1.3仓壁定位放线。 5.1.4按定位放线调整钢筋。

(完整word版)木模板施工工艺

木模板(含大夹板)安装与拆除 本标准适用于建(构)筑物的现浇钢筋混凝土结构施工 一、施工准备 1、材料 ⑴木模板(或夹板):木模板(或夹板)宜采用Ⅰ或Ⅱ等松木,杉木以及胶合夹板,并应符合《木结构工程施工及验收规范》GBJ206—83和《木结构设计规范》GBJ 5—88中的有关规定。 ⑵木枋:木枋宜采用Ⅰ或Ⅱ等松木、什木,并应符合《木结构工程施工及验收规范》GBJ206—83和《木结构设计规范》GBJ5—88中的有关规定。 ⑶支顶系统:木(松木或杉木)支顶及钢门式刚架、钢管等,并应符合《木结构工程施工及验收规范》GBJ206—83、《木结构设计规范》GBJ5—88及《钢管脚手架扣件》JGJ22—85中的有关规定。 2、作业条件 ⑴模板结构选型: 模板及支模板顶架的结构与施工方案应根据工程结构特点,平面几何形状、施工机具设备、模板及顶架料供应等条件综合比较后,选定最佳的结构形式与施工方案,并在方案中注明其操作工艺及工艺流程。 ⑵木模板备料:模板数量应根据模板设计方案,并结合方案中施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量。 ⑶模板涂刷脱模剂,并按施工平面布置图中指定的位置分规格堆放整齐。 ⑷模板安装前,应根据设计图纸要求,放好纵横轴线(或中心线)和模板边线,定好水平控制标高。 ⑸模板施工前,应办完前一工序的分部或分项工程隐蔽验收手续。 ⑹模板安装前,根据模板、图纸要求和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底。 二、操作工艺 1、基础模板制作安装 ⑴安装顺序 放线→安底阶模→安底阶支撑→安上阶模→安上阶围箍和支撑→搭设模板吊架→(安杯芯模)→检查、校正→验收 注:括号工序仅适用杯形基础模板安装。 ⑵阶梯形独立基础:根据图纸尺寸制作每一阶级模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板,用斜撑和水平撑钉稳撑牢;核对模板墨线及标高,配合绑扎钢筋及砼(或砂浆)垫块,再进行上一阶模板安装,重新核对墨线各部位尺寸和标高,并把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢,最后检查斜撑及拉杆是否稳固,校核基础模板几何尺寸、标高及轴线位置。 ⑶杯形独立基础:其操作工艺与阶梯形基础相以,不同的是增加一个中心杯芯模,杯口上大下小略有斜度,芯模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全面校核杯底标高,各部分尺寸的准确性和支撑的牢固性。 ⑷条形基础模板:侧板和端头板制成后,应先在基础底弹出基础边线和中心线,再把侧板和端头板对准边线和中心线,用水平尺较正侧板顶面水平,经检测无误差后,用斜撑、水平撑及拉撑钉牢。最后校核基础模板几何尺寸及轴线位置。 2、柱模板

筏板基础模板施工方案

久泰能源科技有限公司50万吨/年甲醇项目 贮煤仓工程 筏 板 基 础 模 板 专 项 方 案 编辑人: 审核人: 济南建工总承包有限公司 2013年10月4日

一、材料要求: 本工程采用模板、方木、钢管组合形式。模板具有幅面大,拼缝少,面平整光滑,容易拆模,强度大,韧性好,耐水性好,制作轻,安装方面的优点。 组合模板的材料要求: 1、采用胶合板建筑模板的规格920mm×1830mm×14mm、用方木 50mm×100mm钢钉拼制成型。 2、螺杆采用Φ12、支撑工具,钢管顶撑、钢管斜撑、方木等。 3、钢管采用Φ48*2.75脚手架加固。 二、主要机具设备: 1、机械设备:手电钻、圆锯机、电焊设备等、 2、主要工具:钉锤、铁水平尺、钢尺、扳手、铁桶、撬杠、起子、 经纬仪、水平仪、塔尺、刷子、线坠等。 三、作业条件: 确定模板平面位置,钢管方木规格,排列组装形式,支撑系统的形成、间距和布置,验算方木和支撑系统的强度、刚度和稳定性。 1、备齐模板连接件及支撑工具,运进现场进行整修,按区段编号, 分规格整齐堆放。 2、放好轴线和模板边线及控制线,定好水平控制标高。 3、检查钢筋绑扎完毕,并办完检验手续。 四、基础模板安装:

(一)基础筏板模板安装: 1、铺设模板尽量减少拼缝,如果有不足一块模板尺寸的,但拼缝要严密。 2、模板铺完后,应用卷尺测量模板标高进行校正。同时应检查支柱是否牢固,模板之间拼缝是否严密,如有,应及时纠正。 3、标高校正完后,应及时清理基础内的杂物。 (二)基础后浇带:后浇带两侧用2层铁丝网Φ5@30*30、10*10网支设,用立筋Φ20@500,拉撑Φ16@150、水平筋Φ16@200做辅助加固。 (三)沉降缝:1#-2#筒仓筏板沉降缝处采用模板支设钢管加固、支撑,浇筑3#-4#筒仓时沉降缝处采用泡沫板,泡沫板尺寸满足图纸要求。 五、基础模板拆除:

清水模板施工方案

凯越?瑞天阳光 清 水模板施工方案 绵阳市润泰建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:凯越?瑞天阳光 2、工程类别:商住楼 3、施工项目:清水模板工程 4、建设单位:绵阳市高等级公路开发有限责任公司 监理单位:四川佳强建设工程项目管理有限责任公司 施工单位:绵阳市润泰建筑工程有限责任公司 结构类型:本工程框支剪力墙结构,地面以下为2层,其共2幢高程建筑建筑层数为22+1层,标准层高为3m 建筑面积:总建筑面积:约31216.17吊 工期要求:540日历天 抗震设防烈度:7度,抗震等级:三级,根据建筑抗震设防分类标准,本工程为丙类建筑。本工程建筑结构等级为二级,地基基础设计等级为甲级。

本工程正负零为461.50m,防火等级为一级。 第一节清水混凝土施工方案 、工艺流程与操作 模板修整 2、操作要点 ⑴审图模板施工前,详细审图,做好图纸会审工作,了解混凝土构件的构造与相互间的连接关系,及混凝土构件中有关设施的位置和安装要求。 ⑵模板设计依据设计的梁、柱的截面尺寸以及柱高、梁长,根据多层胶合板模板的尺寸,做详细的模板设计。通过计算,确定柱箍木方的截面、间距,梁的底楞间距,支撑间距以及板的支撑间距。通过荷载验算确保模板及支撑系统具有足够的刚度和稳定性。 ⑶模板制作根据模板设计应将轴线、构件编号标注清楚,这样可方便施工并且便于模板周转使用。纵、横木楞加工时,必须四面刨光成统一规格,便于工人施工。 ⑷放线因清水混凝土构件要求位置准确,所以放线及验线工作非常重要。如柱的定位,首先在基层上精确放出柱的四边线,作为定位依据,而且将柱的四边线延长,以备验线使用。在柱模支完后,校验柱根定位、柱的垂直度及柱的截面尺寸

现浇剪力墙结构大模板施工工艺标准

现浇剪力墙结构大模板 本章主要适用于工业与民用建筑全现浇剪力墙结构大模板的安装与拆除工程。 第一节材料要求 3.1.1配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯 及作业平台板等。 3.1.2脱模剂:水性脱模剂。 第二节主要机具 3.2.1锤子、斧子、活动扳子、手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。 第三节作业条件 3.3.1按设计图纸进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 3.3.2弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及相应控制线。 3.3.3为防止大模板下口跑浆,顶板砼浇筑时,墙边100mm范围内用2m大杠按标高重点找平, 以减小大模板与楼板间的缝隙。 3.3.4提前在墙体钢筋下部焊顶模棍,墙体竖向钢筋梯子中设上中下三道顶模棍。 3.3.5墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件预埋完毕,门窗洞口模板安装完毕,检查保 护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续及门窗口模板的初步验收。 3.3.6安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷隔离 剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。 第四节操作工艺 3.4.1全现浇结构安装大模板安装: 工艺流程: 1在下层外墙混凝土强度不低于7.5MPa时,利用下一层外墙螺栓孔挂金属三角平台架,此三角平台架做为外墙外侧模板的承台。

2模板总体顺序:先放阴角模,后支大模板,按流水段要求,分开间施工,直至模板全部合拢就位;安装穿墙螺栓,校正模板同步进行。 3将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。 4安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。 5所有模板下口、墙模与墙模之间接缝,墙模与角模之间接缝必须加设海绵条,防止漏浆。 6安装外墙外侧模板及楼梯间内侧模板时,大模板下部施工缝连接处必须严密、牢固可靠,防止出现上下层错台和漏浆现象。 7模板安装完后,检查角模与墙模,模板与楼板,楼梯间墙面间隙是否严密,检查每道墙上口是否平直,墙截面尺寸是否准确,模板垂直度是否符合要求。办完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。 3.4.2拆除大模板: 1在常温条件下,墙体混凝土强度必须达1MPa,冬期施工全现浇结构墙体混凝土强度在4Mpa方可拆模,拆模时应以同条件养护试块抗压强度或砼成熟度实测计算结果为准。 2模板拆除首先拆下穿墙螺栓,再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与混凝土墙面吸附或粘结不能离开时,可用撬棍撬动模板下口,不得在墙上口撬模板,或用大锤砸模板。应保证拆模时不晃动混凝土墙体,尤其拆门窗洞模板时不能用大锤砸模板。 3清除模板平台上的杂物,检查模板是否有钩挂兜绊的地方,调整塔臂至被拆除的模板上方,将模板吊出。 4大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角为75°~80°,及时进行板面清理,涂刷脱模剂,防止粘连灰浆。 5大模板应定期进行检查与维修,保证使用质量。 第五节质量标准 3.5.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 3.5.2严于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002的项目如下:

模板工程施工工艺技术标准

模板工程施工工艺技术标准 模板工程施工工艺技术标准一、编制引用的标准、规范:1、《木结构工程施工质量验收规范》〔GB50204-2002〕2、《混凝土结构工程施工验收规范》〔GB50204-2002〕3、《建筑工程施工质量验收统一标准》》〔GB50300-2001〕4、《组合钢模板技术规范》〔GB50214〕5、《建筑结构荷载规范》〔GB50009〕6、《钢结构设计规范》〔GB50017〕7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》〔GB50018〕8、《木结构设计规范》〔GB50005〕9、《建筑地基基础设计规范》〔GB 5000710、《直缝电焊钢管》〔GB/T13793〕11、《低合金高强度结构钢》〔GB/T 1591〕12、《碳素结构钢》〔GB/T 700〕13、《低压流体输送用焊接钢管》〔GB/T3092〕14、《碳素结构钢》〔GB/T 700〕15、《一般工程铸造碳钢件》〔GB/T 11352〕16、《碳钢焊条》〔GB/T 5117〕17、《低合金钢焊条》〔GB/ 5118〕18、《六角头螺栓C 级》〔GB/T 5780〕19、《六角头螺栓》〔GB/T 5782〕20、《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》〔GB/T 3098.1〕21、《紧固件机械性能自攻螺钉》〔GB/T 3098.5〕22、《紧固件机械性能自钻自攻螺钉》〔GB/T 3098.11〕23、《钢管脚手架扣件》〔GB15831〕24、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》〔JGJ 128〕25、《建筑施工高处作业安全技术规范》〔JGJ80〕26、《施工现场临时用电安全技术规范》〔JGJ 46〕二、适用范围1、木模板施工工艺适应于建(构)筑物的钢筋混凝土结构施工。 2、定型组合钢模板施工工艺适应于工业与民用建筑现浇混凝土框架和现浇混凝土剪力墙模板工程。 3、组合钢大模板施工工艺适应于工业于民用建筑现浇混凝土剪力墙模板工程。 4、早拆模板体系施工工艺适应

模板施工工艺

模板施工工艺 (1)阶梯形独立基础:根据图纸尺寸制作每一阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板,用斜撑和水平撑钉牢撑稳;核对模板线及标高,配合绑扎钢筋及垫块,再进行上一阶模板安装,重新核对墨线各部位尺寸,井把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢,最后检查拉杆是否稳固,校核基础模板几何尺寸及轴线位置。 (2)杯形独立基础:与阶梯形独立基础相似,不同的是增加—个中心杯芯模,杯口上大下小斜度按工程设计要求制作,芯模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全面校核中心轴线和标高。(3)杯形基础应防止中心线不准、杯口模板位移、混凝土浇筑时芯模浮起、拆模时芯模拆不出的现象。 (4)预防措施: 1)中心线位置及标高要准确,支上段模扳时采用抬轿杠,可使位置准确,托木的作用是将轿杠与下段混凝土面隔开少许,便于混凝土面拍平。 2)杯芯模板要刨光直拼,芯模外表面涂隔离剂,底部再钻几个小孔,以便排气,减少浮力。 3)脚手板不得搁置在模板上: 4)浇筑混凝土时,在芯模四周要对称均匀下料及振捣密实。 5)拆除杯芯模扳,一般在初凝前后即可用锤轻打,拨棍拨动。

(5)条形基础模板:侧板和端头板制成后,应先在基槽底弹出中心线、基础边线,再把侧板和端头板对准边线和中心线,用水平仪抄测校正侧板顶面水平,经检测无误后,用斜撑、水平撑及拉撑钉牢。 (6)条形基础要防止沿基础通长方向模板上口不直,宽度不够,下口陷入混凝土内;拆模时上段混凝土缺损.底部钉模不牢的现象。(7)预防措施: 1)模板应有足够的强度、刚度、和稳定性,支模时垂直度要准确。2)模板上口应钉木带,以控制带形基础上口宽度,并通长拉线,保证上口平直。 3)隔—定间距,将上段模板下口支承在钢筋支架上。 4)支撑直接在土坑边时,下面应垫以木板.以扩大其承力面,两块模板长向接头处应加拼条,使板面平整,连接牢固。

清水模施工方案

清水模板施工方案 1、材料选择 剪力墙采用17mm厚层板,对拉螺栓和钢管加固,梁底模和梁侧模采用17mm厚层板和木模配制。现浇板采用17mm厚层板配制。梁支撑系统采用 48钢管立杆间距800,步距≤1500设置。胶合板下木枋用50×100、间距600,梁板支撑系统形成整体,梁处增设剪力撑,剪力墙支撑用 48钢管。 2、立模前的准备工作 (1)安装放线:模板安装前先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上标出标高控制点。 (2)模板安装前首先检查模板的杂物清理情况、浮浆清理情况、板面修整情况,防止模板漏浆、烂根、错位等情况。 3、模板安装的基本要求 (1)模板及其支撑结构的材料、质量,应符合规范规定的要求; (2)装拆模板遵循“方便,能多次周转使用”的原则。 (3)模板表面应光滑平整,拼缝严密,不漏浆。 (4)木模板所用木材,不得有脆性、严重扭曲和受潮后严重变形的木材。 (5)模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉与变形,模板的内侧面要平整、接缝要严密,不得漏浆;浇混凝土前清除所有模板内部的一切垃圾,尤其是石屑、刮屑和锯屑等。 (6)模板安装好后仔细检查各部位构件是否牢固,在浇灌混凝土过程中

要经常检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固,模板安装允许的偏差符合规范规定的范围。 (7)拆模时间应满足不同构件规定时间要求,有拆模审批制度,记录专项表格纳入技术资料存档。 4、剪力墙模板 采用17mm厚层板拼装,四周用50×100截面的木枋作为背楞(净距小于200mm),对拉螺栓双向间距600mm加钢管加固,模板安装顺序如下:(1)必须待墙柱钢筋隐蔽验收完成后才能进行。 (2)清扫墙柱内焊渣等杂物,若脚四周混凝土不平整应修凿平整,并在模板安装时在模板底垫砂浆找平,以免漏浆而致钢筋混凝土柱烂根。 5、梁模板支法 (1)搭设钢管脚手架 钢管脚手架的立杆间距应根据梁截面大小确定。立杆布置要规整,做到对齐通顺,使其能均匀受荷。立杆的杆长要与层高相配合,搭设后杆顶不得超过板底模。架体的每步高度不大于1500,立杆间距800,扫地杆高不大于200。楼梯下满堂架还必须设45?剪刀撑,确保浇混凝土时模板不移位。 (2)铺梁底模,要重点注意梁柱接头的处理。 (3)在模板上测放辅助检查线,供检校柱筋、梁模板位置用。 (4)根据辅助检查线拉通线检查梁模、剪力墙模板位置是否正确,梁高、宽柱头尺寸是否正确,发现问题必须责令整改。 (5)仔细检查立杆密度、侧模加固是否牢固、扣件是否拧紧、模板拼缝是否严密。自检合格后进行板筋绑扎。

模板工程施工工艺及验收标准

明发集团 模板分项工程施工质量验收标准 编写:工程管理中心 2010年5月

模板分项工程质量验收标准 1 一般规定 1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和 材 料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 1.2 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 2 模板安装 2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承 载 能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 2.3 模板安装应满足下列要求: 1 模板的接缝不应漏浆; 2 在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 3 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结 构 能或妨碍装工程施工的隔离剂; 4 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 5 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 2.4 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂 缝、 起砂或起鼓。 2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当 设计无具体要求时,起打针高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件; 对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 2.6 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其 偏 差应符合表1的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不行于3间; 对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 2.7 现浇结构模板安装的偏差应符合表2的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间; 对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 表1 预埋件和预留孔洞的允许偏差

筏板基础模板施工方案

1 富地·蓝泊湾2#楼 筏板模板支护施工方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 二○一一年八月一日 筏板基础模板支护施工方案 一、工程概况 一、工程概况: 富地·蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万平方米,层高:地下室为 m、上部住宅 m,建筑总高度 m。 本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案

《高层建筑混凝土结构技术规程》、 《施工手册》 《砌体结构设计》、 《建筑结构荷载规范》、 三、施工前准备工作 1、技术准备 a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等相关技 术资料,并对施工方案进行理论证 b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。 2、人员准备 (1)相关人员职责 a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。 b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。 c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。 d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。 e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。 f、试验员:在监理见证下负责原材取(送)样,砂浆试块的制作养护,同条件试块的留置养护,试验资料转交资料员存档,做好砂浆的配比,监督作业班组严格按照配合比搅拌砂浆; g、材料员:对采购进场的原材料、成品、半成品质量负责。保证材料供应,加强材料的检查验收,材料的规格品种必须符合设计要求,不合格品不准进场。对材料运输路线进行优化和疏通。及时向施工员通报情况。 3、材料准备 a、材料员根据工程量及施工计划协调材料供应商做好水泥、砂、砖、砼的储备工作。 b、提前采购充足其他辅助材料。 四、主要施工工艺 浇筑垫层-----砌筑砖墙-------粉刷墙体--------加固墙体-------下一道工序 1.在垫层施工时,沿筏板基础外边线40cm, 2.砖模在筏板垫层上生根,距筏板基础外边3cm砌筑砖墙,砌筑高度是55cm,砖采用MU10, 砂浆采用MU7.5, 3.沿砖墙每3m长设置370砖躲,待砖墙砌筑完毕后,筏板周围回填至141.600与车库基底 持平详见下图:

建筑工程大模板施工工艺模板

建筑工程大模板施 工工艺

建筑工程大模板施工工艺 一、总则 1.1 适用范围 适用于多层和100mm 以下高层建筑( 现浇剪力墙结构) 采用全钢大模板施工的现浇混凝土工程。 优点: 墙体无接缝, 观感质量好, 不需要抹灰, 周转次数多, 施工流水作业快。 缺点: 比较重需要塔吊吊装, 风大无法安装。 1.2 参考标准及规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) ; 《建筑工程大模板技术规程》( JGJ74- ) 。 2.0大模板的组成: 由面板系统、支撑系统、操作平台系统, 连接件等组成。 3.0 施工准备 3.1 技术准备 根据工程量和模板的周转使用次数, 选择合理的模板类型; 进行配板设计应遵循下列原则: 3.1.1根据工程结构具体情况, 按照经济、均衡、合理的原则划分施工流水段; 3.1.2模板在各流水段的通用性; 3.1.3 单块大模板的吊装重量必须满足现场起重设备要求。 3.1.4配板设计应包括以下内容:

( 1) 绘制配板平面布置图; ( 2) 绘制大模板配板设计图、拼装节点图和构、配件的加工详图; ( 3) 绘制节点和特殊部位支模图; ( 4) 编制大模板构、配件明细表; ( 5) 编写施工说明书。 3.2 材料准备 3.2.1材料要求: 1) 大模板的面板厚度不小于6mm, 材质不应低于Q235A的性能要求, 模板的肋和背楞宜采用型钢, 肋应为8号槽钢, 背楞应为10号槽钢, 大模板的吊环及对拉螺栓应采用Q235A材质制作。 2) 大模板应具有足够的承载力、刚度和稳定性, 大模板所配的对拉螺栓及其配件应能承受混凝土的侧压力并控制墙体厚度。 3) 全钢大模板的面板宜选用原平板 4) 吊环材料不得冷弯。 3.2.2大模板的构造要求 1) 大模板的外形尺寸、孔眼尺寸应符合300mm 建筑模数, 做到定型化、通用化; 2) 大模板的结构应简单、重量轻、坚固耐用、便于加工, 面板能满足现浇混凝土成型和表面质量要求; 3) 大模板应具有足够的承载力、刚度和稳定性; 4) 在正常维护、加强管理的情况下, 能多次重复使用; 5) 大模板的支撑系统应用调整装置满足施工和安全要求;

模板工程施工工艺标准

模板工程施工工艺标准 1.适用范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇混凝土框架(包括框架剪力墙)、剪力墙及筒体结构模板工程。 2.施工准备: 2.1.材料准备: 2.1.1.钢框木(竹)胶合板块:长度为900、1200、1500、1800和2400mm;宽度为300、450、600和750mm。宽度为100、150和200mm 的窄条,配以组合钢模板。 2.1.2.定型钢角模:阴角模150mm×150mm×900mm(1200、1500、1800mm);阳角模150×150×900mm(1200、1500、1800);可调阴角模250mm×250mm×900mm(1200、1500、1800mm)及可调T型调节模板,L型可调模板和连接角模等。 2.1. 3.链接附件:U形卡、扣件、紧固螺栓、钩头螺栓、L型插销、穿墙螺栓、防水穿墙拉杆螺栓、柱模定型箍。 2.1.4.支撑系统:定型空腔龙骨(桁架梁)、碗扣立杆、横杆、斜杆、双可调早拆翼托、单可调早拆翼托、立杆垫座、立杆可调底座、模板侧向支腿、木方。 2.1.5.脱模剂:水质隔离剂。 2.1.6.工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 2.2.作业条件

2.2.1. 划分所建工程施工区、段:根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板的投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、砼工序)的作业量,确保工程进度。 2.2.2.按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 2.2. 3. 绘制全套模板设计图,其中包括:模板平面布置配板图、组装图、节点大样图。确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。 2.2.4.绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算,合格后要绘制全套模板设计图,其中包括:模板平面布置配板图,分块图、组装图、节点大样图、零件及非定型拼接件加工图。 2.2.5.轴线、模板线、门窗洞口线、标高线放线完毕,水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 2.2.6. 为防止模板下口跑浆,安装模板前,对模板的承垫底部先垫上20mm厚的海绵条,若底部严重不平的,应先沿模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定的标高线准确找平(找平层不得伸入墙内)。外墙、外柱的外边根部根据标高线设置模板承垫木方,与找平砂浆上平交圈,以保准标高准确和不漏浆。

基础模板施工方案_范文

基础模板施工方案 本文是关于范文的基础模板施工方案,感谢您的阅读! 基础模板施工方案(一) 一、模板及支撑的材料要求 (1)、钢模板 (2)、木枋:50×100或60×80杉木枋或松枋; (3)、支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 二、作业条件 (1)、木模板备料:模板数量按设计方案结合施工进度要求进行考虑,合理确定模板用量。 (2)、根据图纸要求,弹好轴线和模板边线,定好水平标高控制点。 (3)、钢筋绑扎完毕,水、电管、预埋件已安装,钢筋保护层垫块安放,并办好隐蔽验收手续。 (4)、按照图纸要求和工艺标准,向施工队组进行安全和技术交底。 三、模板的配制与安装要求 (1)、模板配制要求 ①、按图纸尺寸现场配制模板。 ②、本工程采用钢模板施工,所采用钢材不得弯曲、锈蚀的钢材,且模板在使用前均需刷油。 ③、侧模、底模:钢模板 ④、底楞、立档:50×100或60×80杉枋或松枋;支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 (2)、模板安装要求 ①、保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确。 ②、具有足够的承载能力,刚度和稳定性、能可靠地承受浇捣混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。 ③、装拆方便,能多次周转使用。 ④、模板拼缝严密、不漏浆。 ⑤、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的

结构不致发生下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ⑥、根据GB50204-92,现浇结构模板安装的允许偏差应符合下列规定: 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 四、独立式基础模板施工方法 台阶形基础模板每一阶模板有四块侧模拼钉而成,其中两块侧板的尺寸与相应的台阶侧面尺寸相等。四块侧板用木档拼成方框。上台阶模板的其中两块侧模的最下一块拼板要加长(轿杠木),以便搁摆在下层台阶模板上,下层台阶模板的四周要设斜撑及平撑。斜撑和平撑的一端钉在侧板的木档(排骨档)上,另一端顶紧在木桩上。上台阶的四周也要用斜撑和平撑支撑,斜撑和平撑的一端钉在台阶侧板的木档上,另一端可钉在下台阶侧板的木档顶上或木桩上。 模板安装时,先在侧板内侧划出中线,把各台阶的侧板拼成方框,然后把下台阶的模板安放在基坑底,两者中线互相对准,并用水平尺校正其标高,在模板周围钉上木桩,做好支撑固定。上台阶模板与下台阶模板一同安装,方法相同。 五、条形式基础模板施工方法 条形式基础模板主要由侧板、夹木和斜向支撑组成,基础侧模均加木档拼制或采用整块板,模板安装时,先按施工图纸把各部位开间模板拼成方框,在侧模上下端加设方木条,然后把拼好的模板根据中轴线安放在基坑底,并用水平尺校正其标高,在模板周围打上木桩,加固模板时,先用松木板按条基的宽度将两侧模固定,再加设斜撑和平撑,斜撑和平撑一端钉紧在木桩上,另一端钉紧在侧板上下端方木条上,在加设斜撑和平撑时,要按中轴线拉好控制线,操证模板位置正确。 六、基础梁模板施工方法 梁模板主要由侧板、底板、夹木、托木、斜向支撑等组成。 侧板和底板均加木档拼制或采用整块板。有混凝土垫层处,只设侧板,夹木设在梁模两侧板下方,将梁侧板与底板夹紧,并钉牢在顶撑上。没有混凝土垫层处在梁底板下用顶撑支设。在主梁于次梁交接处,应在主梁侧板上留缺口,并钉上衬口档、次梁的侧板和底板钉在衬口档上。 顶撑的间距要根据梁的断面大小而定,一般为800~1200mm。斜撑上端钉在托木上,下端钉在木桩上。各顶撑之间要设水平拉条或剪刀撑,以保持顶撑的稳

相关文档