文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 约帕变电站35KV外线工程

约帕变电站35KV外线工程

约帕变电站35KV外线工程
约帕变电站35KV外线工程

1、单位管理人员简介

公司现有持资格证书的经营管理人员近30名,其中从事线路管理方面的专业人员近5名。生产副总经理何明道、工程部经理袁珊敏主管公司的工程施工,对于变电、线路、电缆等施工过程具有丰富的施工经验,特别在线路施工方面,从事具体施工长达近十几年之久。而工程部副经理袁珊敏在公司分管线路施工已有十余年,对于35KV以下的线路安装过程、施工质量、安全操作方面了如指掌。另外,尚有安质部经理徐德宝、工程师翟方林都具有十几年的线路施工工龄,在线路施工过程中均要到现场进行质量监督以及安全方面的过程监控,以保证线路施工的质量安全。现场总指挥王德兵主要是在现场施工全过程中进行各方面的协调,从测量、定位开始,新立钢(砼)杆至拆放新线缆、登高杆及杆刀安装全面总指挥,以确保施工过程有条不紊,如期完成。本公司另特聘线路顾问王学良先生和周阿金先生,他们长期从事线路专业40余年。

2、单位施工人员简介

公司管理层一级以公司的“质量手册”及“职业健康安全手册”为指导思想,进行全面质量及安全管理。行政副总经理陈民耀主管公司内部的综合部、保卫部等部门,以确保材料进货、后勤供应为一线服务。办公室主任张逸忠负责公司ISO及OHS体系全面运行的正常开展。技术部总师吴永祜则对公司施工的技术要求方面全面负责,以确保线路工程质量符合国家所规定的规范要求。

3、施工设备清单

3.1 8吨吊车1辆

3.2 工程车3辆

3.3工程指挥车1辆

3.45吨神仙葫芦3只

3.5放线葫芦60只

3.62吨铁单片葫芦2只

3.7 2.5mm2钢丝绳2000米

3.8电焊机一台(带漏电开关)

3.9小水泵2只

3.1018 mm2千斤2根18 mm216号钢丝绳2根

3.1120*20方木12块(排杆焊接用)

3.12放线架2只

3.1335KV接地线5副10KV接地6副

3.1435KV验电笔1支10KV验电笔1支

3.15通讯工具对讲机6只

4、主要业绩介绍

(1)上海电力设备安装公司协作完成“上海大学35KV架空线进线工程”

〈1999年4月〉

(2)与上海电力设备安装公司协作完成“跃龙化工厂35KV架空线进线工程”

〈2000年4月〉

(3)与上海电力设备安装公司协作完成“月罗3214 35KV架空线进线工程”

〈2001年7月〉

(4)独立完成“北环高速(富锦路段)35KV移杆工程”〈2004年4月〉(5)乌国1#、2#中低压出线(2000年12月)

(6)高安路#20支杆支接69弄#6-#0变杆支接安亭路#6杆调换低压杆线工程(2003年9月)

(7)南0608张家宅南大杆变电网改工程(2003年7月)

(8)华2310增华华灵西杆变电网改造工程(2003年12月)

5、施工组织设计

5.1工程概况

5.1.1 编制依据

上海市区供电设计有限公司提供的“10KV线路绝缘化及老设备改造工程(友谊站)”工程编号“31(5)-S2004572S-D设计图纸(共10张)。

5.1.2工程内容

宝山地区友谊站部分线路(友13杨行线、友5宝罗线、友21刘宝线)的绝缘化改造。

5.1.2.1图纸“3(15)-S2004572S-D-2-1”中:友13/19到友13/19-20杆、新放10KV绝缘导线JKYJ-10-3*95MM2 750M。

5.1.2.2图纸“3(15)-S2004572S-D-2-2”中:友13/11到友13/11-11、新放10KV绝缘导线JKYJ-10-3*35MM2 550M。

5.1.2.3图纸“3(15)-S2004572S-D-2-3”中:“友5/94杆向东到友506盘古同济西”杆刀、新放10KV绝缘导线JKYJ-10-3*95MM2 1050M。

5.1.2.4图纸“3(15)-S2004572S-D-2-4”中:盘古路从联丰路到同济路之间调放低压绝缘导线JKYJ-1-4*95MM2 250M。

5.1.2.5图纸“3(15)-S2004572S-D-2-5”中:同济路

(1)友557杆支接调10KV绝缘导线JKYJ-10-3*35MM2 65M到10KV配电间。(2)友5/25杆新放10KV绝缘导线JKYJ-10-3*35MM2 370M到友558办公室宝钢。

5.1.2.6图纸“3(15)-S2004572S-D-2-6”中:

(1)1号杆到吴凇沥青杆变、新放10KV绝缘导线JKYJ-10-3*35MM2 250M。

(2)1号杆向南到友21/17-1-4号杆、新放10KV绝缘导线JKYJ-10-3*70MM2 660M。

(3)友21/17-1-4号杆到八字桥泵站杆变、新放10KV绝缘导线JKYJ-10-3*35MM2 280M。

5.1.2.7其他

(1)图线“31(5)-S2004572S-D-2-1~6”中的新立调杆、调拆装杆上元件、导线等内容均为本工程承包范围之内。

(2)按设计修改通知书中:原10KV绝缘导线JKYJ-10-35MM2改为SMJKYJ-10-35MM2;原低压绝缘导线JKYJ-1-35MM2改为JKYJ-1-50 MM2;原低压绝缘的导线JKYJ-1-70MM2改为JKYJ-1-95MM2。

5.1.3组织措施

5.1.3.1工程部经理职责:负责工程进度,质量,安全。

5.1.3.2现场总指挥职责:负责测量,定位,联系有关部门,指挥工程整个过

程。

5.1.3.3班长:在现场总指挥领导下开展,实施工作。

5.1.3.4安全员:负责现场实施安全规程及安全措施包括开工前检查工具。5.1.3.5材料员:负责整个工程领、退料,负责整个工程配料质量要求。

5.1.3.6班员:服从班长指挥,做到安全施工,不出现违章行为,实施文明施

工。

5.1.3施工进度计划

5.2保证工程质量的措施

5.2.1质量管理目标

5.2.1.1线路施工项目一次验收合格率达100%;

5.2.1.2客户满意率达98%;

5.2.1.3客户投诉为0;

5.2.1.4竣工资料齐全、完整,及时上交。

5.2.2保证措施

5.2.2.1无论大小施工项目,在施工前,施工员和班长认真做好现场技术交底,

让每一个施工人员都能明白自己的工作任务,明白每一道工序的工艺

流程、质量要求;

5.2.2.2施工中,施工员、班长严格按ISO9001:2000版标准执行,加强过程

监视,并随时检查工作人员施工的质量、不合要求的立即纠正,以免

造成不必要的返工、浪费材料;

5.2.2.3按图施工、规范作业,不得随意更改图纸,遇有特殊情况及时请示协

调处理;

5.2.2.4每一施工项目结束,进行认真验收、自验、互验相结合,发现问题立

即整改,不等、不拖,保证每项施工项目达到标准;

5.2.2.5每一项工程结束后,班组都要进行一次认真总结,找出在施工中所存

在的质量问题及今后如何去解决的方法,以便在下一个工程项目中不

重犯类似的问题,努力学习技术、提高技艺、精益求精,不断持续改

进,提高工作质量。

5.2.2.6附:10KV-35KV线路工程作业指导书

5.3保证施工安全的措施

5.3.1安全管理目标

5.3.1.1重伤、工亡事故为零,轻伤率小于0.4%;

5.3.1.2不发生线路安装设备损坏事故;

5.3.1.3不发生施工重大质量事故;

5.3.1.4不发生违章作业而引起的触电和高空坠落事故;

5.3.1.5不发生火灾和责任交通事故;

5.3.1.6不发生《查规》22条违章行为;

5.3.1.7文明施工达规范要求;

5.3.1.8员工教育培训持证率达100%;

5.3.1.9对员工身体检查率达98%以上;

5.3.1.10保证施工工具的检查合格率达100%;

5.3.1.11不发生意外中暑、中毒事故。

5.3.2保证措施

5.3.2.1认真落实“三会”制度,加强施工人员的安全意识教育,确保安全生

产。

5.3.2.2明确小班安全员负责制,工程项目不分大小,安全措施必须落实真正

做到安全为生产服务。

5.3.2.3针对线路分公司的工作特殊性,定期检查登高作业用具,坚决贯彻“安

全第一,预防为主”的方针。

5.3.2.4教育,规范作业,文明施工,是安全生产的先期保障,安全为了生产,

生产必须安全。

5.3.2.5认真执行工作票制度,工作负责人正确安全的组织工作,结合实际进

行安全思想教育,工作前对工作班人员交代安全措施和技术措施,严

格执行工作票所列安全措施,必要时应加以补充。

5.3.2.6工作负责人得到宝山供电分公司现场许可人许可后才允许实施安全

措施。

5.3.2.7完成工作许可手续后工作负责人应向工作班要人员交代现场安全措

施,带电部位和其他注意事项,工作负责人必须始终在工作现场,对

工作班人员的安全认真监护及时纠正不正确动作。

5.4主要施工方法及技术措施

5.4.1站班会

危险点:误登有点线路触电

工作人员应列队面向工作地点,开站班会进行二交一查,由工作负责人宣读工作票,有的工程区域内,道路和电系较复杂,要强调严格执行部颁“安规”所规定的组织措施和技术措施,当天工作前,施工班组一定要召开站班会,由

工作负责人对工作班人员进行二交一查。即除了交待当天的工作地段、工作内容外,还应向工作班人员交待清楚所有的安全措施和技术措施,抽查工作班人员对当天工作的分工任务、停电范围及有关安全措施的明白程度。

工作前应根据工作要求对当天停电线路地段的两端进行验电、接地;工具、材料放在工具袋内,防止高处落物伤人,来往行人及车辆较多地段,杆下应设置红白带。

5.4.2挖洞工作

5.4.2.1挖洞前要测量、定位,并与有关单位联系,明确地下设施正确位置,作好防护措施。

5.4.2.2在超过1.5米深坑内工作时抛土要特别注意土方滑落坑内。

5.4.2.3在松软土地挖坑应有防止塌方措施,如加根撑木,禁止在其下部掏挖土层。

5.4.2.4挖好坑应设盖或设置围栏,必要时夜间排灯。

5.4.3立杆和拔杆

危险点:倒杆

5.4.3.1采用吊车立、拔杆要持证专人统一指挥。工作前指挥人员和吊车司机应明确施工方法和信号,吊车撑脚处应牢固可靠,必要时应垫厚木板,以防撑脚受力后下沉。

5.4.3.2在电杆起立离地一米时,应暂停起吊,对电杆进行必要的冲击试验,预应力电杆原则上不应安装其它附加物,以避免电杆由于受外力影响而产生横向裂缝(影响电杆使用周期)及电杆起立或进杆洞时横担卡住吊车拔杆而发生不安全的情况。

拔杆时钢丝绳吊点应系在适当的位置,以防止由于吊点重心不当而发生电

杆突然倾倒。

5.4.3.3在采用吊车抱杆立、拔杆的地方应派专人看守或请有关人员维护现场秩序。工作地段内除指挥人员及指定人员外,其它人员必须在远离杆下 1.2倍杆高的距离以外。

在施工中由于标高不够电杆深度不够应浇混泥土,混泥土离地面高出20公分。

5.4.4放线、紧线和拆线:

5.4.4.1放线工作:危险点:倒杆跑线伤人

放线工作应有专人统一指挥。工作负责人在当天的站班会上布置工作应明确工作方法及步骤,各分工的工作人员不应无故离开施工现场,应密切注意杆上导线移动情况,发现卡住等情况应立即报告。

放线工作开始前工作负责人及有关人员应检查工具设备是否良好,通讯联络是否畅通,线盘及放线架安放是否牢固,并应派专人看守线盘。导线应从线盘下端放出,沿线路跨越的通讯线及其它障碍物应事先处理得当,跨越的路口应派人看守,以防止车辆进出而勾住导线。

放线时应使用与导线相适应的滑轮,以防止卡住,在安放滑轮时,要检查滑轮是否转动,要将保险钩锁牢,以防止导线和葫芦坠落伤人。

放线时,杆上工作人员应站在导线的下方,在导线拉动时,不准用手托导线。在导线施放的过程中,要防止由于导线的起、落而勾住居民房覆盖物或其它物件落物伤人。

在几个班组配合放、拆线时,应树立整体观念,加强各兄弟班组的通讯联系,发现总是及时相互通报。

因受停电时间限制,为了能按时地完成工作,需要做一些在线路不停电的

情况下的准备工作和预摊线工作,为安全起见,原则上应遵守安规有关的规定:(1)放线范围的全线垂直距离对上层有电的10千伏线路应保持1米以上。水平距离为2米以上,大风时应停止施工。

(2)采用旧线引新线的方法时,旧导线不应少于新导线截面的三分之一,而且旧导线不能有断股现象。

(3)放线时每根电杆都要有人看管滑车,导线遇有情况不能硬拉导线,预防导线弹起误碰有电线路。

(4)不准使用无卷扬机装置的动力机械直接拖地。

(5)在有电线路新放导线硬在首端与末端接地。

(6)预摊线如要过夜,应在与有电导线保持相应的安全距离的前提下,尽可能把导线系得高一点,防止被盗。

(7)登杆作业时,每根电杆(或一档二杆)应派专人监护,以防杆上人员误碰有电线路。

5.4.4.2紧线工作:

紧线前应对两尽头的板线作以次全面检查,看其是否完好无损。在紧线也应密切注意板线的受力情况,以防止墙头板未安装好而脱出。

5.4.4.3拆线工作的:

拆线前有关耐张杆(分段杆)应打好临时拉线,个别地段还应检查电杆的埋深是否足够。如果埋深不够,应打好临时拉绳进行加固,严禁采用突然剪断导线的做法松线。

在繁华地段施工时,应防止高空落物伤人,有关工作量较大的电杆周围应采用必要的安全措施,以免行人靠近发生意外事故。

5.4.5交叉跨越

危险点:倒杆

放线过程中,对跨越道路、房屋,应注意导线勾住汽车、房屋发生倒杆,应设专人看守,并要保持联系,发现卡住现场立即停止,以防止车辆、房屋或其它物件落物伤人。

5.4.6相位搭头

危险点:损坏设备

相位搭头按设计要求搭接。线路调线或改接,各班对转角杆、支接杆、杆变杆进、出线、进户线相位,在工作应有二人以上认真记录,工作结束时,应有二人以上核对相位,防止发生由搭错相位而造成的设备损坏事故。

5.4.7杆上作业:

危险点:高空落物

登高工作人员在登杆前应详细检查电杆埋深,如埋深不够应做好临时拉线,检查登高工具机安全用具,发现有不正常的状况时应立即停止使用。杆上工作应使用双重保护,并分别扣在两件不同的牢固部件上。上、下杆及移位时,应不少于一重保护、登高人员及地面工作人员必须戴好安全帽,并扣好帽攀,使用梯子登高应由人扶持或将梯顶扎牢后才能撤去扶梯人员,撤梯时同样应执行安规。杆上工作使用工具、材料应用吊绳传递,不得向下抛掷。

危险点:触电

在施工中,碰到表后线施工用电时,应于当地电工联系,表间停电,并挂线路有人工作,严禁合闸,杆上进行验电挂短路棒,对厂内自发电应做到电源加挂接地线,防止触电伤人。

5.4.8工艺要求

5.4.8.1对杆变要求

各班都应按设计要求进行安装,杆变杆应按3,30反措要求施工。各班栽倒线接头时都应严格按照工艺规范要求进行,各接触点都应涂电力指。杆变接地引下线不准用铜扎线和线绑扎。

5.4.8.2对横担要求

扎线前全部横担应校正,螺丝应紧固一遍,缺罗帽的应加上去、脚钉杆、架空地线帽子应校正。

5.4.8.3对安普线夹的要求:

对安普线夹前,应根据导线规格配合相适应的安普线夹。安普线夹装好后应检查,锁扣是否良好,二侧导线是否有紧压感,大板“弓”型是否明显,导线是否有散股,显头是否已绑扎好。如有问题,应退出重新安装。

5.4.8.4验收工作

各班都应根据35千伏、10千伏,验收规范进行三级验收,个人、小班负责人、工作负责人发现缺陷应及时处理。

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方 达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程 的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制

度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

变电站工程施工四措最新模板

工程项目名称:铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程(含滑石220kV变电站间隔扩建工程) 工作任务:XXXXXXXXXXXXXXXX 停电施工四措 外包单位名称:四川华水电力建设工程有限公司 时间:2017年8月16日

批准:审核:编制:

目录目录2 一、工程概况3 二、组织措施3 三、安全技术措施5 四、环境保护和文明施工措施9 五、专项施工方案10

一、工程概况 1、工程总体说明 说明工程的总体情况,此次施工主要作哪些工作。 2、工作地点和工作内容 3、协作单位名称 施工单位:四川华水电力建设工程有限公司(铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程项目部) 监理单位:贵州电力设计研究院 设计单位:襄阳诚智电力设计有限公司 运行单位:XXXX单位(部门) 业主建设单位:贵州电网有限责任公司铜仁供电局220kV业主项目部 二、组织措施 1.施工现场组织机构

2、现场人员资质情况 第1条中所列人员必须附身份证和各种资证。资证必须符合贵州电网有限责任公司《生产项目承包商管理业务指导书》(Q/CSG-GZPG411085-2016)中附录I 承包商人员类别表。 在此次工程中主要从事的工作表 3、主要管理职责 (1)项目经理职责: a) 项目经理由公司经理授权,决策本工程施工过程中的各项重大事宜; b) 贯彻执行公司质量方针、安全方针,并对本项目工程质量目标、安全目标的实现负全面责任,项目经理为本工程的第一安全责任人和第一质量责任人;

c) 全面负责本工程创国家优质工程专门制定的《变电工程工程创国家优质工程施工管理规定》的实施和检查工作; d) 负责对施工人员的合理安排、任用,确保工程按合同要求如期竣工; e) 负责工程的资金调配使用,保证工程顺利进行; f) 负责整个工程的经济责任制的制定和落实; g) 项目经理将根据项目制管理方法,对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制; h) 负责组织实施质量、安全、文明施工等管理制度,明确职责和权限,并监督运行。 三、安全技术措施 (2)项目总工职责 a) 负责指导项目部技术科的工作,主持工程项目的技术管理及施工图会审工作; b) 主持编制施工组织设计、施工方案和作业指导书;质量、安全保证措施,并组织实施; c) 负责组织为工程质量、安全目标的实现提供技术支持; d) 贯彻执行本纲要,负责施工组织设计的实施; e) 负责开工前的技术培训和考核工作,并验证开工条件; f)负责贯彻执行公司三标一体化体系标准,确保该体系在本工程中有效运行。 (3)工程部职责 a) 负责技术措施的贯彻执行、参与施工图会审、合同评审; b) 主持日常技术管理工作,利用P3软件编制工程施工进度计划并根据工程情况调整; c) 负责编制施工组织设计、施工方案和作业指导书、达标投产创一流实施方案、施工手册等有关技术资料,并对特殊施工及重大跨越施工提出施工方案,报项目总工审批; d) 负责现场施工的技术指导及新技术、新工艺的开发与使用;

35kv变电站标书维护项目管理合同.docx

35KV变电站及开闭站运行维修维护外包协议 一.序言 本文旨在向符合条件的投标方提供用于投标设施维修服务的信息。 。 二.项目信息 城计划针对35KV变电站及开闭站的设施维修服务对外招标。 本文件描述包含所有设施服务项目,城保留整体招标或单独招标的权利。 投标方在估算和报价过程中应考虑实际情况。其投标文件中应考虑及说明服务、质量和成本优势之间的关系。 包括但不限于下列服务: 1.从试运行、测试至技术验收阶段,给予技术支持并保障设备 功能完整交付与运行。 2.在建设/未来改扩建阶段为公司提供其所需的服务。 3.35KV变电站及开闭站的运行与维护 1.信息需求的保密性 承包商必须保证与此项目相关的所有信息保密并签署保密协议。 2.健康与安全 承包商应按照所有适用的规定、实施规范、行业标准、ISO—9001/14001、城现场流程和指导方针来实施与项目相关的所有工作。所有合理记录均应由承包商创建、存档、维护和完成。承包商应按

照国家法律规定的要求为员工提供保险及其他(且提供依据文件),该费用需要含在总报价中。 3.变电站及开闭站的现场布局 (此处附加平面图及位置说明) 4.主要建筑结构 建筑图 5.未来事项 在合同期内,变电站可能会进行增容、改造、扩大,服务区域有可能会增加。价格将与原有报价相同。 6.承包商在变电站及执行正常班和倒班原则 三.工作范围 承包商负责35KV变电站及开闭站设备的运行维修维护管理。 35KV变电站为整个城项目(含外场)提供电力。 根据实际情况,35kV 需要特殊的专业知识及资质。35kV变电所及开闭站的运维项目包括整个高压配电室的运行维修维护管理。 包括但不限于下列服务: 变电站相关设备、设施的运行、维修、维护管理(24 小时/365 天)

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

110kv变电站工程造价分析

现代110kv变电站工程造价分析 1.110kv变电站工程造价控制的必要性 110kv变电站的造价控制贯穿于项目的全过程,统计资料显示,在项目决策阶段及设计阶段,影响110kv变电站造价的可能性为30%-75%,而在实施阶段影响110kv变电站造价的可能性仅为5%-25%。显而易见,控制工程造价的关键就在于项目实施之前的项目决策和设计阶段,项目决策是决定因素,而设计则是关键因素。 2.110kv变电站工程造价的控制 110kv变电站工程造价的有效控制就是在投资决策阶段、设计阶段、工程发包阶段、合同实施阶段,把建设工程造价的发生额控制在批准的工程造价限额以内,随时纠正发生的偏差,保证项目投资目标的实现,以求在各个110kv变电站中能够合理的使用人力、物力、财力取得较好的投资效益,最终实现使竣工决算控制在审定的概预算额内,避免“三超”现象的发生。为了有效控制工程造价,应做好以下几方面工作: 2.1决策阶段工程造价的控制110kv变电站工程造价的确定与控制贯穿于项目建设全过程,但决策阶段各项目技术经济决策,对该项目的工程造价有很大的影响,特别是建设标准的水平的确定、建设地点的选择、工艺的评选、设备选用等,直接关系到工程造价的高低。因此,决策阶段项目决策的内容是决定工程造价的基础,直接影响着决策阶段之后的各个建设阶段工程造价的确定与控制是否科学、合理的问题。①编制投资估算的必要性。投资估算是基本建设前期工作中的重要环节之一。投资估算是决策性的文件,它是研究、分析110kv变电站的经济效果的重要依据。报告批准后,估算就作为设计任务下达的投资限额,对初步设计概算起控制作用。因此,从估算开始就要正确完整地反映工程项目的建设。②投资估算必须是设计的真实反映在投资估算中,应该实事求是的反映设计内容,这就要求设计人员从工程规模和项目内容上真实反映设计意图。主要工艺要进行多方案比较,设计方案不仅技术上可行,而且经济上更应合理。 2.2设计阶段工程造价的控制工程设计是110kv变电站进行全面规划和具体描述实施意图的过程,是工程建设的灵魂,是处理技术与经济关系的关键性环节,是确定与控制工程造价的重点。①优化设计方案,有效控制工程造价。设计质量是否达到国家规定、功能是否满足只用要求,不仅关系到110kv变电站一次性投资的多少,而且在建成交付使用后影响项目的经济效益。国外专家指出,虽然设计费用占工程总投资的比例很小,不到1%,但它对工程造价的影响程度达到75%。因此,建设单位在审查设计单位的设计时,要利用各种指标重视设计方案的优化,并认真进行经济分析,根据我国国情和企业的经济实力,确定先进使用、经济合

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分 补充招标公告 由我司组织招标的220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分施工招标,现对原发布的招标公告作如下修改: 1、原招标公告的项目名称现修改为:“220千伏红星变电站增容改造工程线路部分”。 2、原招标公告2.2建设规模现修改为:“(1)220kV红光改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV红光线(现为红洲线)#1塔小号侧线路解口点,新建双回路线路2×0.2km。(2)220kV罗红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV罗红甲乙线#22塔红星站侧线路解口点,新建双回路线路2×0.36km。(3)220kV上红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至现状220kV紫红甲乙线#37塔紫洞站侧线路解口点,新建双回线路2×0.16km。(4)110kV红星~大榄线路工程:拆除现状单回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建单回电缆线路0.45km。(5)110kV红星~穆院、仙溪联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建双回电缆线路0.45km。(6)110kV红星~芝北、上柏联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.05km,重新紧线 1.6km;新建双回电缆线路0.28km。(7)110kV 红星~小塘线路工程:拆除现状双回路架空线0.08km,重新紧线0.2km;新建单回电缆线路0.23km。(8)110kV红星~狮山线路工程:拆除现状单回路架空线0.2km,重新紧线1.0km;新建单回电缆线路0.27km,两回架空线路(含备用1回)0.1km。 2、原招标公告4.1现修改为“凡有意参加投标者,请于2013年2月5日至2013年2月20日,每日上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时(北京时间,下同),在广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔8楼购买招标文件;广州建设工程交易中心(广州市天河区天润路333号)现场接受投标报名时间为2013年2月20日,上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时。” 招标公告其余内容不变。 广东电网公司 2013年2月4日

35kv变电站施工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同 篇一:35KV变电站安装工程合同 gF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 合同书 第一部分协议书 发包人:xxxx矿业有限责任公司 承包人:xxxx建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变

电站安装工程。工程地点:xx矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台;6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器sF9-10000/3510000KVA3台;变压器scb9-800/6800KVA干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书;

2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日。 合同订立地点:河北蔚县 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:xxxx蔚州矿业承包人:xxxx建设(集团)

35kv变电站冬季施工措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 35kv变电站冬季施工措 施正式版

35kv变电站冬季施工措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据汾西瑞泰正中煤业有限公司安排,由我项目部施工的35KV变电站工程项目将进入冬季施工。在此期间进行的主要施工项目包括主体一层、主体二层框架结构施工。根据本地区气候条件及现场实际,为保证冬季混凝土灌注质量,特制定本措施,施工中严格遵照执行。 一、计划进入冬季施工项目 1、主体框架结构一层框柱、梁板,二层框柱、梁板。 二、冬季施工一般要求 1、冬期施工的条件为:当环境昼夜平

均气温(最高和最低气温的平均值或6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时即按照冬季施工办理。 2、本工程冬季混凝土采用掺外加剂(防冻型)结合覆盖保温法进行施工。施工期间采用与温度相适应的冬季施工配合比,根据气温变化情况调整掺量和采取保温措施,达到早强抗冻效果。(本工程采用商砼) 3、根据本地区实际情况,自11月10日起技术科建立测温记录(记录表附后),坚持每天收听天气预报,根据实际气温变化情况指导现场采取相应措施,主要包括:改变混凝土配合比(采用冬季施工配

XX变2号主变增容项目施工方案【22】页

110kVXX变2号主变增容项目 实施措施计划 (施工方案) 项目管理单位:XX供电局XX第一项目部承建单位:XX天龙输变电建设有限公司监理单位:XX三维工程建设监理咨询有限公司

一、项目建设任务及施工组织: 1、工作任务: 1.1 主变系统 1.1.1 2号主变容量为31.5MV A的2号主变压器拆除更换成容量为50MV A 的主变; 1. 1.2 2号主变35、110kV侧进线高跨线拆除更换; 1.1.3 2号主变10kV侧进线母线桥拆除更换。 1.1.4 2号主变35kV侧进线穿墙套管更换。 1.2 35kV室内配电装置 1.2.1 35kV分段间隔内2组隔离刀闸更换(3101、3102)。 1.3 10kV室内配电装置 1.3.1 10kV II段母线更换; 1.3.2 10kV II段母线10kV进线开关柜内设备(012、0122、0123) 更换; 1.3.3 10kV分段柜内设备(010、0101、0102)更换。 2、工作地点:110kVXX变电站 2.1 2号主变压器本体处。 2.2 2号主变110kV侧进线高跨线处。 2.3 2号主变10kV侧进线母线桥处。 2.4 10kV配电室。 2.5 35kV配电室。 4、施工组织措施: 4.1 施工单位:XX天龙输变电建设有限公司 4.2施工组织: 工作总负责人:张飞 安全总负责人:余益华 技术负责人:曾林 现场安全员:王启都 现场工作负责人:曾林、廖宗纲、张廷湖、胡家明 工作人员:周乾、张启久、朱光才、王小林、王永成、钱启林、张启彬、钱波涛

共12人 5、施工单位停送电联系方式: 联系人:张飞电话:V网:626659 曾林V网:626021 工作具体时间: 6.1 2013年10月10日08时00分至2013年11月5日18时00分 6、分组说明: 110kVXX变2号主变增容工程施工组织计划安排五组人员对现场进行施工。涉及到现场交叉作业工作的问题由现场总负责进行沟通协调。 一组:曾林负责以下工作: 35kVI段母线分段3101隔离开关、35kVII段母线分段3102隔离开关更换2号主变拆除更换(含基础、主体附件安装、二次设备安装、电缆敷设)二组:张廷湖负责以下工作: 10kVI段母线分段0101隔离开关更换 10kVII段进母线更换、10kVII段进线开关设备更换(012、0122、0123)10kV分段开关设备更换(010、0102) 三组:胡家明负责以下工作: 2号主变110kV侧进线高跨线、 2号主变10kV侧进线母线桥更换 2号主变35kV侧进线穿线套管更换 四组:廖宗纲负责以下工作: 2号主变35kV侧进线高跨线更换 五组:樊杰负责以下工作: 电气一、二次调试 六组:王启都负责以下工作: 现场安全文明施工 8、工作票的使用管理说明: 工作票的使用及管理均遵循《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(国标版)的有关规定,并且必须严格执行《电力安全工作规程》工作票管理制度的相关内容。

110kV变电站主变增容工程施工组织设计

1 三亚保港110kV 变电站增容工程 施工组织设计 湖南龙飞电力建设有限公司 2018年12 月

批准:审核:编写:

目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 1.1工程简述 (4) 1.2工程规模............................................ 错误!未定义书签。 1.3工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (4) 2.1组织机构关系图 (4) 2.2主要负责人简介...................................... 错误!未定义书签。 2.3各岗位主要职责...................................... 错误!未定义书签。第三章施工现场总平面布置图 .. (8) 3.1施工现场平面布置图 (8) 3.2 驻地规划 (8) 3.3 材料站设置 (11) 第四章施工方案 (13) 4.1施工准备 (13) 4.2施工工序总体安排 (19) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 (20) 4.4工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (48) 第五章工期及施工进度计划 (49) 5.1工期规划及要求 (49) 5.2施工进度计划网络图 (50) 5.3施工资源(人力、材料、机具、场地及进场道路公共关系)计划 (51) 5.4施工进度计划分析 (53) 5.5计划控制程序、方法及制度等 (54) 第六章质量目标、质量管理体系及技术组织措施 (56) 6.1质量目标 (56) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (57) 6.3质量管理的措施 (59) 6.4质量管理及检验的标准 (60) 6.5质量保证的技术措施 (61) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (68) 7.1安全管理目标 (68) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (69) 7.3安全管理制度及办法 (71) 7.4安全组织技术措施 (75)

35KV变电站安装工程合同

GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

合同书 第一部分协议书 发包人:XXXX矿业有限责任公司 承包人:XXXX建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点:XX矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/35 10000KV A 3台;变压器SCB9-800/6 800KV A干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书

35kv变电所主要施工方案

35kv变电所主要施工方案

目录 工程概况 (2) 编制说明和依据 (2) 施工方法及技术要求 (2) 配电装置施工 (3) 电缆桥架施工 (5) 电缆敷设 (5) 电缆接线 (6) 试验项目标准 (7)

35kv变电所主要施工方案 工程概况 35kv变电所是江西星火有机硅厂25kt/a离子膜烧碱技改工程的主要施工内容,该变电所投运后,原35/10kv变电所的供配电设施拆除,保留35kv电源为降压站的备用电源。本工程所需的35kv电源将由110kv降压站提供。(110kv降压站已于2002年10月开始建设,下在建设中。)新建的35kv开关所,用于旧隔膜碱及新建离子膜碱的整流装置供电,在原户外35kv开关设备场地新建烧碱低压变电所,用于整个烧碱街区的低压供电。 编制说明和依据 因投标资料提供的设备不完整、不全面,其中对35kv开关所综合自动化系统无任何资料,现参考投标文件25kt/a离子膜烧碱技改工程量清单,根据以往类似工程的施工经验,现编制本方案,仅供参考,待设计图纸和详细设计资料齐全,依具体工程特点再对方案加以详细补充。 供电系统:35kv开关所主接线单母分段,两路进线电源引自厂内110kv降压站;35kv 配电设备采用35kv成套开关柜,与预留的滤波装置布置在一个建筑物内;35kv断路器采用SF6断路器;35kv开关柜控制及保护采用微机监控保护综合模块;35kv开关所为无人值班,断路器的操作及控制在整流控制中心实施,整流控制中心布置在烧碱低变电所上面。 编制依据如下: (1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (2)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (3)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (4)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 施工方法及技术要求 主变压器就位在变压器基础验收移交后,对周边施工场地进行平整和夯实。根据变压器的外形尺寸,预先制作好变压器拖运架。变压器在现场卸车时要有防止倾倒措施,一般倾角不得小于规定的角度,要严禁冲击和严重振动等情况。现场卸车地点应土质坚

浅谈变电站电力工程造价

浅谈变电站电力工程造价 发表时间:2019-08-05T17:09:44.233Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:陈冰琳[导读] 摘要:随着市场经济体制的深化,电力基础设施也得到了迅速发展。 汕头市粤建工程造价咨询有限公司摘要:随着市场经济体制的深化,电力基础设施也得到了迅速发展。随着工程规模的不断变化,建设用原材料价格的不断上涨,导致变电站电力工程工程造价也有了不同程度提高。当前变电站电力工程造价造价师面临的问题是如何在一定程度上控制工程造价。 关键词:变电站;电力工程;造价 1概述 随着我国经济的发展和电力工程市场的蓬勃发展,电力建设单位必须面对新的市场竞争环境的快速发展,利用内部管理,从管理中受益,加强电力工程成本控制和管理,这是电力工程建设单位确保最大经济效益的唯一途径。因此,研究变电站电力工程造价管理与控制具有重要的现实意义。 2 变电站电力工程造价管理分析 所谓电力工程造价,其实质是指建设电力工程项目所发生的费用,通常是指某项电力工程在实行固定资产再生产以及形成最低的流动资金一次性所发生费用总量。工程建设工期较长,工程建设投资较大,工程施工技术较复杂,这些都是变电站电力工程的主要特点。面对这样资源耗量大、周期长的变电站电力工程,对其工程造价管理,需要逐步深入,分阶段地进行管理和分析。随着我国经济的快速发展,电力工程市场发展迅速,其竞争也异常激烈,传统的工程造价定额管理已无法适用当今电力工程建设发展需要。很多工程造价控制实例表明,传统的工程造价管理模式,没有将工程竣工后的运营阶段成本纳入管理之中,所以需要采取目前最先进全寿命周期成本管理理论和方法,对变电站工程造价进行管理和分析,提高电力工程造价管理水平,以期达到最优化的管理效果。 3 当前电力工程造价控制所存在的问题 3.1投标阶段不重视工程的造价管理 制定投标战略时定位不够准确,不能正确的把握造价的合理性、导致恶性竞标状况的发生,或者是为了追求高利润造成报价过高,最终导致在激烈的竞争中未能实现中标;又或者是为了中标而一味的去压低报价,导致施工企业中标时中标价格低于成本价,使企业出现严重的亏损。 3.2合同变更不明确,前期策划被忽视 相关单位往往只重视电力工程建设的过程,而对前期的工程策划不重视。导致对电力工程造价没有一个明确的预算标准,真正到了施工阶段成本投入过高,经济效益下降。在实际的施工中必然要根据实际条件和施工需求变更部分的合同内容,而许多单位对合同的变更没有做到及时调整,合同中也缺乏相应的风险分析,致使在实际的施工中增加了许多不必要的成本投入。 3.3前期设计阶段的管理问题 电力工程造价是贯穿于工程建设整个过程的,包括工程设计阶段、施工阶段以及后期管理维护阶段。然而就国内当前的造价控制而言,部分建设单位在施工建设电力工程时,由于缺乏对造价控制理念的全面认识,往往会忽视工程设计阶段的造价管理。但恰好工程设计阶段又是工程造价管理中最为关键的一个环节,所以对设计阶段的管理缺乏将直接影响工程总造价管理效果,导致投资过剩或投资小等情况发生,延搁后续施工阶段的施工进度。 3.4竣工结算阶段 工程的竣工结算,是对整个工程的总结性的文件,是一项具体细微的工作,由于工作人员在进行计算是可能存在的不够认真、漏算的现象,甚至不注重实际,多算、高估的现象,从而使“价”与“量”的准确性受到影响。建设单位的预算人员,少数存在未能掌握工程量的计算规则、定额子目的组成内容和工程造价的计算准则、套用规定,没有掌握三者的编制原理,其内在联系,以至于在实际运用时做不到得心应手,融会贯通。 4 工程造价控制力度的具体措施 4.1投资决策阶段 在这一阶段首先要侧重于可行性研究工作,务必要做到决策科学合理,在源头上加强管理。要特别重视工程的方案设计,要相应的配备一支工作严谨、懂设计、懂法律、懂造价的专家队伍,对项目进行有效地咨询和论证,尤其是造价必须要与财务部门加紧沟通和配合,要尽量准确计算那些可能发生的工程建设项目全过程经费用。做好项目前期的经济评价工作,力争在研究阶段编制出准确的工程估算,不仅保障估算发挥出控制项目成本的作用,与此同时还能为决策提供必要的科学依据。 4.2设计阶段 项目设计阶段是电力工程造价控制的关键。在这一阶段,电力工程造价的控制主要表现在“技术与经济”的结合方面。通过多年来的观察,设计费通常只占据项目总投资的1%,然而设计阶段所对工程造价产生的影响却要占75%以上,可以说工程设计的优劣则直接影响电力工程建设费用与工期长短,并在一定程度上直接决定着企业所投入的包括人力、物力以及财力等综合投入的多少。调查表明,在技术经济方面较为合理的设计,能够有效地降低工程造价,有时甚至可以降低总造价的10%~20%。在新时期的新市场条件下,要想做到工程设计的经济合理,不仅需要业主方的良好配合,还要不断地提高设计院内部设计人员的设计观念和专业水平等综合素质。 4.3做好施工阶段的造价控制措施 就笔者经验来说,电力工程在施工中,由于受到外界因素的干扰,如气候、地形等环节因素的调节,出现工程的变更是在所难免的,外界因素的变更将直接影响到工程的造价。为了避免后期施工出现的纠纷,有必要在施工合同中明确各方之间的责任关系,对于造价的变动量以及价格调整限定在一定的范围之内,并严格表明责任人。对于施工过程中出现的人员配合问题,需要监理人员以及业主代表方进行签证。为了保证签证的有效性,在施工中做到有据可依,需要对人员的分配、设备的处理以及工期计划做到详细的说明。对于过程中出现的不可避免的设计变更,根据实际经验,有必要加大审查力度。在分析具体原因的基础上,及时调整施工方案,合理设计变更,从而将造价控制在合理的范围之内,减小施工过程中的损失。 4.4结算阶段

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020)

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020) 你公司报来黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程《行政许可申请书》和国电环境保护研究院有限公司编制的《国网安徽省电力有限公司黄山供电公司黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目黄山市发展和改革委以黄发改行审(2019)19号文核准,经在黄山市生态环境局网站公示,公示期间公众无异议。我局经研究,批复如下: 一、项目建设内容 1.太平 110kV变电站主体工程:安装2台50MVA(1#、2#)三相三绕组自冷有载调压变压器(将原1#20MVA更换为50MVA主变),电压等级110/35/10kV, 110kV 2回出线为外桥接线(平太917、苦太911线,更换#1 主变 901 电流互感器及配套金具), 10kV出线15回为单母线分段接线(更换主变 10kV 低压侧母线及配套金具;本期新增 10kV开关柜 8 面,其中出线柜5面,电容器柜2面,接地变消弧线圈1面),35kV出线6回为单母线接线(太辅315线、太仙311线、太新304线、太焦312线、太开316线、太平313线;更换 35kV 301 间隔电流互感器LZZBJ9-35,主变 35kV 中压母线及配套金具)。 2.无功补偿:本期将原有2套10kV户内框架式电容器拆除,新上4套户外框架式电容器,容量为(2×3600+2×4800)kvar,分别布置在两段母线上。 3.辅助工程:拆除2.3m高围墙21.5m,新建2.3m高围墙54m;新建事故油池1座(拆除原有30m3事故油池,新建1座容积约50m3事故油池)、化粪池1座(已建,容积约2m3)。 项目总投资811万元(本次投资),其中环保投资14万元。变电站占地面积为0.406h ㎡。 二、我局经研究,从环境保护角度,同意你公司按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项污染防治措施生态保护措施进行建设。 三、项目应对所属的已建内容进行排查,确保达到现行标准要求,在项目建设及运行中做好以下的工作: 1.切实落实各项生态保护措施。应制定科学的施工计划,落实施工期生态保护措施,严格控制施工作业范围,防止施工造成的植被破坏和水土流失。 2.严格落实工频电场、工频磁场等环境保护措施。项目经过居民区时,须按报告表要求提高导线对地距离,确保线路两侧和变电站周边居民区的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求(工频电场强度控制限值为4000V/m,磁感应强度控制限值为100μT)。在通过耕地、园地、养殖水面、道路等场所时,应确保架空输电线路线下的工频电场强度小于10千伏/米,并给出警示和防护指示标志。 3.落实大气环境保护措施。建设期间施工过程中渣土运输必须采取覆盖、密闭运输方式,

220kV 变电站增容扩建工程可研模版

××××220kV变电站增容扩建工程 可行性研究报告 (模版) 电力工程勘察设计×级证书证书编号×××××工程咨询×级资质证书证书编号××××× ××××××××设计院 ××年××月地点

工程设计资质证书(彩色版)工程咨询单位资格证书(彩色版)

××××220kV变电站增容扩建工程 可行性研究报告 (模版) 批准: 审核: 校核: 编写:

人员组织 注:按实际所需要的专业填写。

目录 1 工程概述 1.1 设计依据 (1) 1.2 工程背景 (1) 1.3 设计水平年 (2) 1.4 主要设计原则 (2) 1.5 设计范围 (3) 2 电力系统一次 2.1 电力系统概况 (1) 2.2 电力负荷预测................................ (1) 2.3 工程建设必要性 (1) 2.4 相关电网规划及储备情况 (1) 2.5 工程建设方案及计算分析 (2) 2.6 电气参数选择 (2) 2.7 变电站电气主接线方式 (2) 2.8 电气一次部分结论及建议 (3) 3 变电站工程部分 3.1 电气一次 (1) 3.2 电气二次 (1) 3.3 所内通信 (1) 3.3 所内远动 (3) 3.5 土建部分 (3) 3.6 给排水及消防 (1) 3.7 采暖通风 (1) 3.8“两型一化”、“两型三新”执行情况 (1) 4 建设项目土地利用情况

4.1 变电站用地情况 (1) 4.2 地质灾害及压覆矿床 (1) 4.3 征用土地费用估算............................ . (1) 5 节能、环保、抗灾措施 5.1 系统节能分析 (1) 5.2 变电节能分析 (1) 5.3 环保措施 (1) 5.4 抗灾措施 (1) 6 投资估算及财务评价 6.1 投资估算 (1) 6.2 财务评价 (1) 7 结论综述及建议 7.1 本工程建设的必要性 (1) 7.2 本工程建设规模及方案 (1) 7.3 工程投资规模 (1) 7.4 存在的问题及建议 (1)

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

相关文档