《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关 于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中 国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版) 修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健黄旭张文才徐辉 本规范主要审查人员:张力欣王厚余丁杰方磊欧清礼尹君平 王云福关象石杨维林

建筑物防雷接地系统常见问题分析与对策

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/519289652.html, 建筑物防雷接地系统常见问题分析与对策 作者:袁金水 来源:《科技与创新》2016年第01期 摘要:结合工程实例,对建筑物防雷接地系统存在的常见问题进行了分析和研究,并针 对屋顶避雷带、水暖系统等接地问题提出了合理的解决对策,供相关单位参考和借鉴。 关键词:建筑物防雷接地系统;避雷带;太阳能热水器;淋浴室 中图分类号:TU856 文献标识码:A DOI:10.15913/https://www.wendangku.net/doc/519289652.html,ki.kjycx.2016.01.137 雷电是大气中的一种放电现象,会影响建筑中电气设备的正常运行。一旦建筑物遭受雷击,则建筑中设施和人员的安全都将受到严重的威胁。因此,防雷接地系统对于整个建筑的安全而言至关重要,良好的建筑防雷接地设计是提高建筑物安全性的关键。 1 建筑物实例概况 某建筑物的总高度为17.95 m,防雷设计等级为三级,屋顶为斜坡屋顶,沿屋脊和屋顶四周装有避雷带。避雷带由Φ8 mm的圆钢焊接而成,接地电阻要求为≤10 Ω。整个建筑物要求进行总等电位联结,淋浴室要求进行局部等电位联结。建筑物阳面装有太阳能热水器组,通过进、出水管与各层淋浴室连接。进、出水管为镀锌钢管,太阳能热水器的内胆和管线连接部件均为金属部件。 2 建筑物存在的问题及其解决措施 2.1 避雷带钢筋搭接不合格 该建筑物屋顶避雷带钢筋的搭接不合格——部分区域的搭接长度不足,部分区域未进行双面焊,部分区域的焊接不饱满。 2.1.1 问题分析 避雷带是建筑物防雷工程外部防雷设施中的重要组成部分。如果避雷带搭接不合格,则会导致避雷带连接处的接触电阻过大。在遭受雷电直击时,极大的雷电流无法很好地通过避雷带经引下线和接地装置泄流至大地,会在极短的时间内积聚大量的热量,使金属融化、飞溅,引发火灾、爆炸等事故,进而破坏建筑物。 2.1.2 解决措施

建筑防雷综合论述参考文本

建筑防雷综合论述参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑防雷综合论述参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 前言 在人类生存的环境中有许多自然灾害,如地震、暴 雨、冰雹、水灾、旱灾、火灾、雷击等等。对此,人们总 是想方设法进行防御,或减轻它们所造成的损失。雷击就 是严重的自然灾害之一。但就我国而言,过去防雷设计在 整个建筑设计中所占的比重很小。电气设计人员不重视, 其他专业的设计人员更不重视,但雷击所造成的损失却无 法轻视。如1989年山东黄岛油库遭受雷击并引起大火,损 失惨重。 就防雷历史而言,我国建国初期大多是按照日本的 45°~60°保护角确定避雷针的保护范围,用三叉小针铜避 雷针、铜引下线和1m×1m铜板作为接地装置。50年代初

期,引进苏联技术,采用抛物线或折线计算法,用铁管或镀锌元钢做避雷针,用镀锌元钢做引下线,地下打入3~5m长的镀锌铁管或钢材作接地极,以致现在的避雷带和避雷网均采用镀锌钢筋或扁钢。 80年代以前,我国没有建筑物防雷规范,建筑电气设计人员只能凭自己的认识设计避雷针。自1957年北京市两大雷击事故发生以后,我国大量的古建筑物和群众集中的公共场所才开始安装避雷装置。1957年7月6日明十三陵长陵棱恩殿遭受雷击,劈掉西部吻兽,劈裂两根直径 1.17m,高14.3m的大楠木柱子,死一人,伤三人;1957年7月8日中山公园内的一棵大树落雷,雷电流感应至附近的配电线路,然后传到中山公园音乐堂,烧毁了配电室、舞台和观众厅大顶棚。为此,北京市领导召开了紧急会议,决定对北京市重要古建筑物和人员众多的影剧院安装避雷针并指定由笔者负责设计。此后,从天安门开始,

钢结构建筑物的防雷装置设计

编号:AQ-JS-05849 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢结构建筑物的防雷装置设计Design of lightning protection device for steel structure buildings

钢结构建筑物的防雷装置设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、引言 钢结构是由钢板,热轧型钢和冷加工成型的薄壁型钢制造而成。 具有:材料强度高,钢材质量轻;韧性,塑性好;材质均匀;制造 简单,施工周期短;密封性好等特点。而且造型美观大方,建设周 期短,因而得到广泛的应用于机场、展览馆、体育馆、各类工业厂 房、大型超市等,由于钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普 通砖混结构、框架结构建筑物的防雷装置设计有较大的差异。下面 就本人通过对钢结构建筑物的防雷装置设计和竣工验收的实际经验 总结,对钢结构建筑物防雷装置设计作一个初步的探讨。 首先,我们先分析一下综合防雷设计的要素,建筑物的综合防 雷装置设计总的来讲可分为两部分:外部防雷和内部防雷。外部防 雷措施包括:接闪器(针、网、带和线)、引下线、屏蔽和共用接 地系统,内部防雷措施包括:共用接地系统、屏蔽(隔离)、等电

位连接、合理布线和安装浪涌保护器(SPD)。钢结构建筑物作为现代建筑物的一种新型建筑,它的防雷装置设计也离不开这个范围,同时又有着其特殊的地方,下面就钢结构建筑物防雷的不同点加以探讨。 2、钢结构建筑物的外部防雷 2.1接闪器 首先应根据建筑物的使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,并认真调查该位置的地理、地质、气象环境和雷电活动规律来确定该建筑物为第几类防雷建筑物,再选择用何种接闪器。由于钢结构建筑物的金属屋面更容易引起雷击,所以在设计时,应根据防雷类别考虑在屋面上安装何种接闪器。传统建筑物的避雷方式是采用富兰克林常规避雷导体或避雷地结合避雷网,但是金属屋面的金属板较薄,无法安装高大沉重的传统避雷针,其次从闪电理论来讲,云地闪电与人类关系最密切,它是雷雨云中荷电中心对大地的脉冲放电过程,该过程除存在光导、回击主要脉冲放电过程外,还存在一系列其他脉冲放电过程,回击的特点是峰值电流高,放电时间短,

建筑物防雷装置检测要点分析 常生宝

建筑物防雷装置检测要点分析常生宝 发表时间:2017-12-04T15:51:00.133Z 来源:《基层建设》2017年第25期作者:常生宝 [导读] 摘要:各类建筑物尤其是高层智能建筑物的增多,电子电气设备的广泛应用,使得建筑物遭雷击的机率增大。 吐鲁番市气象局新疆吐鲁番 838000 摘要:各类建筑物尤其是高层智能建筑物的增多,电子电气设备的广泛应用,使得建筑物遭雷击的机率增大。本文就如何做好建筑物防雷装置的检测要点问题进行分析探讨,以供防雷人士参考借鉴。 关键词:智能建筑物;防雷装置;检测问题;分析 引言 雷电灾害是我国严重的气象灾害之一。随着人们生活质量的不断提高,高层智能建筑物越来越多,而且建筑物内布设大量电子电气设备,这些弱电子设备敏感性强,极易遭受雷击,损失甚至难以估量,因此尽管近些年防雷工作有了很大进步,但雷击灾害损失却在日益加重甚至威胁人们生命安全。防雷装置检测工作是防雷工程建设其中的重要环节,开展防雷检测工作目的是要从源头上降低雷击灾害的发生几率,保障人民的生命和财产安全。现阶段,建筑物防雷工程中,防雷装置设计施工是关键环节,防雷装置设计施工后及正常使用过程中,必须要做好建筑物防雷装置审核及定期检测工作,保证防雷装置性能可靠性。吐鲁番位于新疆中东部,天山东部山间盆地,属独特的暖温带大陆性干旱荒漠气候,地处盆地,四周高山环绕,增热迅速、散热慢,70%以上的雷暴等天气集中出现在夏季,本文重点对建筑物防雷装置检测问题进行探讨,以提高智能建筑物防雷装置安全性和可用性,更好的保护建筑物,避免雷击建筑物内部人员伤亡及电子设备损坏事件。 1 建筑物防雷装置检测要点分析 1.1接闪器 接闪器属于建筑物防雷工程中十分关键的防雷装置。接闪器检测主要涵盖接闪器材料、规格及设计情况,这些应该符合《建筑物防雷设计规范》要求。结合有关防雷规范要求,智能建筑物在进行防雷设计过程中需要采取混合接闪器以及避雷针等装置,同时需要在屋面上组合构成一定的网格,针对高出屋面的金属物要同避雷网做好电气连接,现阶段智能建筑物在进行设计过程中应该沿着建筑物的四周对避雷带进行布置,还应该在那些特别关键的点布局一些避雷针,无需设计避雷网格便能够保护建筑物。若建筑物屋面上分布了暖气管、消防管等金属管道,需要在管道布设区域做接地操作,尽最大可能的确保与屋面的防雷装置保持可靠连接。 1.2引下线 引下线同样属于建筑物防雷系统中必不可少的一类防雷装置。检测引下线时,首先要查看引下线规格及材料是否相符,查看引下线敷设是否平直,焊接方式是否存在问题,焊接长度是否符合相关标准要求,是否有遗漏及防锈漆是否完整等。要求引下线布设与防雷设计规范要求相符,根据《建筑物防雷设计规范》规定,第I类、第II类及第III类防雷建筑的专门引下线布设应该不低于2根,并沿建筑物周边进行均匀布设,其平均间距分别为≤12m、≤18m、≤25m,在检测时,这些问题都要注意到。现阶段智能建筑物一般均会采取柱筋的主筋做接地处理,通常情况下,建筑物所采取的柱筋主要采取气压焊的手段加以焊接,从而确保焊接的牢靠性。 1.3基础地网 基础地网是防止智能建筑遭受雷击的关键举措。建筑物通常采取联合接地系统连接,也就是说,建筑物的内外部防雷工程共享一个接地系统,该系统接地电阻要求≤1Ω。在对基础地网进行检测时需要对接地极做好相应处理,通常情况下,主体钢筋施工应与建筑环梁的基础以及引下线等合理连接。 1.4均压环 建筑通常是多层或者是高层建筑时,受其智能化以及高楼层的特点的影响,在防雷设计的时候一般应该在智能建筑物上面>45m的地方布局均压环。通常是从建筑物距离地面30m的区域采用均压环,接着每层使用40X4mm的镀锌扁钢加以防雷。智能建筑物均压环的安装应同建筑物外墙边缘的每个引下线加以连接,并保留金属的等电位,保证均压环的焊接符合相应的规格要求。在检测时,上述问题一定要多加注意。 1.5屏蔽 建筑物内电子信息系统相关结构及线路雷电脉冲应采取屏蔽措施。做屏蔽检测时,一要仔细检查建筑物施工设计图纸,查看防雷装置是否与智能建筑物混凝土钢筋材料、金属门窗框架及屋顶金属构件等有效连接;二要查看智能建筑物内部电子信息系统线路两端是否布设金属屏蔽线,查看铝、铜、钢等相关屏蔽材料规格与质量,通常屏蔽材料合适的厚度为0.3-0.5mm;三要查看建筑物内金属构件与电子设备是等电位联结,还要查看相邻建筑物金属管道非屏蔽线缆电气连接状况;四要查看网材目数、层数等,符合防雷设计相关标准要求。 1.6等电位连接 等电位连接是智能建筑物雷电防护的重要措施,此类方法能够使智能建筑物内极大的降低电位差,在对等电位连接进行设计中经常会发生未设计设备等电位连接装置以及接地干线的接地问题。很多设计人员只是对总等电位与卫生间局部进行等电位连接,却忽略了对设计设备等电位装置。在引入室内雷电流的作用下会使智能建筑物内部有高电位产生,导致电气设备遭到损坏,严重时会威胁到建筑物内人员的生命安全。所以,必须要加强电位连接的检测。一是要对连接线的规格、材料、施工工艺、连接方式以及连接质量进行检测,要求其同防雷设计的相关规范要求相符。二是要查看智能建筑物内部的金属管道、金属门窗、设备、栏杆等一些较大的金属物,要求其与接地装置或者是等电位连接板进行等电位连接,同时要做好等电位连接接地电阻的检测工作,要求其同防雷设计的相关规范要求相符。三是要做好金属管道的检测,查看其敷设方式、规格以及安装状态是否符合相关规范要求。四是要做好电子信息设备机房的等电位连接的检测,查看等电位连接的规格、连接状态以及施工工艺是否与规范标准要求相符。 1.7综合布线系统 由于智能建筑物的功能性较强,其内部分布着各类线缆,如信号线、电源线等,在对这些线路加以布设的时候,假如没有严格依据相关规范要求,将会在很大程度上增加智能建筑物被雷电袭击的概率,所以在智能建筑物防雷装置进行检测时也需要对综合布线系统做好详细的检测。通常情况下,检测时要注意,导线需要在屏蔽金属桥架内进行布设或者是透过屏蔽金属管加以布设。为了防止各类电磁感应或雷电流在经过桥架时而形成强烈的雷电感应,应该对智能建筑物的信号线路以及电源线路进行分开布置,不可以共享一个屏蔽金属管路。

防雷检测规范综合

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 本规范适用于新建建筑物的防雷设计 各类防雷建筑物接闪器的布置要求 引下线间距 第一类防雷建筑物 ※独立避雷针,架空避雷线(网)应有独立的接地装置,每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω ※(1)当建筑物高于30m时,从30m起每个不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。 (2)30m及以上外墙栏杆,门窗及较大的金属物与防雷装置相连。 ※当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围以内时,树木与建筑物之间的净距离不应小于5m。 ※(1)金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。 (2)现场浇灌的或预置构建组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接第一次。 第二类防雷建筑物 (1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连 (2)在屋面接闪器保护范围以外的金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。 (3)高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置相连。 (4)钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。 (5)应利用钢柱和柱子钢筋作为防雷装置的引下线。 (6)竖直敷设的金属管道及的金属物顶端和低端与防雷装置相连。 (7)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不少于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30

Ω。 第三类防雷建筑物 (1)在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 (2)建筑物宜用钢筋混凝土屋面板,梁,柱和基础的钢筋作为接闪器,引下线和接地装置。(3)砖烟囱,钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。 当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m 的避雷针。 钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶端和低端与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。 高度不超过40m 的烟囱,可只设一根引下线,超过40m的应设两根引下线。可以用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。 金属烟囱应作为接闪器和引下线。 (4)高度超过60m的建筑物,应将60m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 ※粮,棉及易燃物大量集中的露天,宜采用防直击雷措施。 ※在独立避雷针,架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线,广播线,电视接收天线及低压架空线。

浅谈构筑物外部防雷装置的施工

浅谈构筑物外部防雷装置的施工 摘要:在检测构筑物防直击雷整改工程时,发现构筑物外部防雷装置的施工存在一些不符合防雷规范的质量问题。根据现场拍照取证,结合规范的具体要求,从理论上解析其防雷施工的不合理性,同时总结构筑物防直击雷整改工程在安装外部防雷装置时应注意的具体事项。 关键词:构筑物; 防直击雷; 整改; 工程; 施工 Abstract: in the test build direct rectification engineering technology dimension ray, it was found that the external lightning protection equipment construction structures there are some do not accord with standard of lightning protection of quality problems. According to the evidence photos, combined with the specific requirements of the standard, and theoretically analyzing its the irrationality of lightning protection construction, it also summarizes build direct rectification engineering technology dimension ray in installation external lightning protection equipment should be paid attention to when the specific matters. Keywords: structures; The direct ray; Rectify; Engineering; construction 由于种种原因,不少楼房的防雷未能做到与建筑同步设计、同步施工和同步验收,而后期又想安装或不得不安装防雷装置,这种情况就属于构筑物的防雷整改工程。在检测构筑物防直击雷整改工程时,笔者发现这些整改工程的防雷施工质量存在一些问题,现根据现场拍摄到的照片,试解析其施工的不合理性,并总结构筑物外部防雷装置在施工中应注意的具体事项。 1 检测中发现的问题 1.1 某明敷引下线的错误做法 图1是某企业二层高的生产车间,该生产车间长期有大批工人随时出入,引下线柱旁堆放着可移动式机械推车和其他金属器械。沿混凝土柱明敷引下的φ12镀锌圆钢是其中一条引下线,引下线上与女儿墙避雷带焊接,下与人工地网焊接,地面已捣实混凝土。由图可见,引下线从上到下没有固定支架,悬飘在空中,且引下线暴露在外未采取任何屏蔽和警示措施。这样的施工存在两种安全隐患。一是对引下线的机械损坏。工人在旁边推运货物的过程中,机械器件可能会碰撞引下线而使其折弯或断裂。二是对工人的人身安全构成严重威胁。无屏蔽措施和警示措施,生产工人不清楚引下线的作用,雷暴来临甚至引下线接闪后,并不具备规避雷电灾害的主观意识,仍在附近进行生产活动,这样极易发生接触电压和旁侧闪络电压[1]对工人造成伤害。因此该施工质量不符合《建筑物防雷工程施工

建筑物防雷设计规范GB完整版

建筑物防雷设计规范G B

《建筑物防雷设计规范》G B50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、、、、、、3)、、2)、、、、、5)、、、条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号 “关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求, 由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版)修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)

建筑物防雷设计规范(GB50057-94) https://www.wendangku.net/doc/519289652.html, 发布时间:2004-7-20 点击数:9381 中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。注,预计雷击次数应按本规范附录一计算; 第2.0。4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物

建筑物防雷工程施工常见问题

建筑物防雷工程施工常见问题 在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证最后的工程质量。 建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。 1防雷工程施工常见问题 通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,

片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB.七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。 2防雷工程项目施工质量控制的主要措施 加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。 2.1严格审查设计图纸 一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接

防雷装置检测考试题(卷)

防雷装置检测能力考试题 一、填空 1、安装雷电防御装置的单位应当对雷电防御装置进行经常性的(维护)、(保养),并委托雷电防御装置检测机构实施定期安全检测。 2、接闪带应(平正顺直),固定点支持件均匀、固定可靠,支持件间距符合水平直线距离为(0.5m或1m )的要求,每个支持件应能承受大(49N )的垂直拉力。 3、第二类防雷建筑物的引下线不应少于(两根),并应沿建筑物四周均匀或对称布置。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线平均间距不应大于(18m )。 4、建筑物遇雷电流侵袭引下线和接地装置产生的高电位对附近金属物或电气线路会构成(反击)。 5、钢质接地装置宜采用(焊接)连接,扁钢与扁钢搭接为(扁钢宽度的2倍)、且不少于(三面)施焊。 6、屏蔽电缆的金属屏蔽层应至少在(两端并宜在防雷区交界处做等电位连接),并与防雷(接地装置)相连。 7、用毫欧表检查屏蔽网格、金属管、(槽)防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属龙骨、屋顶金属表面、立面金属表面、金属

门窗、金属格栅和电缆屏蔽层的电气连接,过渡电阻值不宜大于(0.2Ω)。 8、等电位连接的目的减少设备之间或设备与其它金属导体之间的(电位差)。 9、若电源系统为TN 系统,电子计算机机房的供电系统形式应采用(TN-S )系统。 10、对SPD 的基本要求:(能承受预期通过电流);(通过电流时的最大箝压)和有能力熄灭在电流通过后产生的(工频续流)。 11、网络入口处通信系统的SPD,尚应满足系统传输特性,如比特差错率(BER )、(带宽)、(频率)、允许的最大衰减和(阻抗)等。 12、对SPD 进行外观检查:(SPD的表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形)。SPD 的标志应完整和清晰。 13、现场环境条件应能保证正常检测,应在非雨天和土壤未冻结时检测(土壤电阻率)和(接地电阻值)。 14、检测爆炸火灾危险环境的防雷装置时,严禁带火种、无线电通讯设各;严禁吸烟,不应穿(化纤服装),禁止穿钉子鞋,现场不准随意敲打金属物,以免产生火星,造成重大事故。应使用(防爆)型检测仪表和不易产生火花的工具。 15、首次检测单位,应先通过查阅防雷工程(技术资料和图纸),了解并记录受检单位的防雷装置的(基本情况),在与受检单位协商制定检测方案后进行(现场检测)。 16、对易燃易爆场所和一、二类防火单位的外部和内部防雷装置必须每年检测(2次);一般建(构)筑物每年必须检测(1次)。

建筑物雷电防护问题分析 鲁龙佑

建筑物雷电防护问题分析鲁龙佑 发表时间:2018-01-06T19:40:52.230Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:鲁龙佑1 张玉良2 [导读] 摘要:建筑物的防雷基本原理就是把雷电合理的引导释放到大地中,对建筑物内部的电子设备和金属物体要进行等电位连接,还要按照具体标准接入到联合接地系统,这样我们就建立了对建筑物以及室内电子设备的保护系统。 (1.吉林省公主岭市气象局;2.吉林省伊通满族自治县气象局) 摘要:建筑物的防雷基本原理就是把雷电合理的引导释放到大地中,对建筑物内部的电子设备和金属物体要进行等电位连接,还要按照具体标准接入到联合接地系统,这样我们就建立了对建筑物以及室内电子设备的保护系统。我们要合理的利用避雷针防止直击雷的破坏;还要防止雷电伴生的电磁脉冲给电子设备带来的损害,我们要使用完善的防雷设施,建立起一个综合的防雷体系。 关键词:建筑物;雷电;防护;危害 1 雷电对建筑物的损害分析 我们国家这几年来,因雷电形成的灾害损失事件开始慢慢的增多。它给我们生活带来的危害主要有:1)当雷电击中我们生活中的通信线路和供电设备时,都会直接对建筑物内部的线路带来损害;2)对生活中的供电线路、通信电路以及建筑物都会形成和感应到浪涌电流和电磁脉冲;3)直接造成某些建筑物内部的电器设备的连续重启和停止;4)当雷电击中防雷建筑物时,那些多余的电流能量必须要从建筑物防雷设施中向大地释放出来,电磁效益会直接导致供电线路出现跳火现象;5)为防止损失,城市中的供电设备会进行关闭,直接导致供电产生浪涌现象;6)形成静电,直接对电器以及电子元件带来损害。 2. 建筑物防雷分类 在这个信息时代里,电子设备的重要性是不言而喻的,但是电子设备在遇到雷电时,就变的弱不禁风了。因此我们要加强建筑物的外部防雷防护技术。我们要对建筑物防雷技术有一个全面的、系统的认识,只有一个全面的系统的认识才能形成完整的防护体系,要合理的分配好屏蔽、分流、接地等一些技术。我们在生活中分流主要使用的是避雷网、避雷针,可以发挥一定的作用;屏蔽主要是为了防止电磁脉冲;接地主要是把电流能量引导到大地。这些防护措施只是一般性建筑物应对雷灾,在对电子信息设备非常重要的建筑物的防护,我们还要按照实际的情况,运用适当的防护手段,建立一个完整的、全面的防护体系。 2.1第一类防雷建筑物 凡在建筑物中制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质;因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者;具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物;具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 2.2第二类防雷建筑物 国家级的重点文物保护建筑物;国家级的会堂、办公建筑物、大型展览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物;国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物;制造、使用或储存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物;工业企业内有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。 2.3第三类防雷建筑物 省级重点文物保护建筑物及省级档案馆;预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物;预计雷击次数大于或等于0.06次/年的一般性工业建筑物;根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。 3. 雷击的防护方法 建筑物防雷工程是一个系统工程,必须综合考虑各种清理的影响,采用外部防雷和内部防雷的措施,如接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、合理布线、加装过电压保护器等来减少雷电对高层建筑的损害。可以认为建筑物防雷系统是由避雷针、避雷网或混合组成的接闪器组成的,利用主体和基础内的主筋作为引下线和接地装置,将雷电流引入大地。 3.1. 防直击雷的方法和技术 当雷电直接击中建筑时,由于雷电短时间内释放出巨大能量,以致坏毁建筑,若直接击中建筑内的电力线或设备,会产生极高的雷电过电压,现今任何电压等级的系统绝缘都难以耐受,以致损坏设备。为防止雷电直接击中建筑本体及内部设备,人类发明了避雷针、避雷带等防直击雷的措施。 3.2 . 防侧击雷的方法和技术 由于建筑物高度等的影响,部分雷击可能从建筑侧方袭击建筑,称之为侧击雷。防止侧击雷的方法一般和防直击雷有交叉,其实侧击雷亦可认为是直击雷的一种,在此,在防直击雷的部分方法归到防侧击雷的方法上。 引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体。现代建筑物多利用建筑物的柱筋作避雷引下线。因为雷击时引下线上有很大的雷电电流流过,会对附近接地的设备、金属管道、电源线等产生反击或旁侧闪击,而实践证明这种方法可以减少和避免这种反击。它还比专门引下线有更多的优点,因为柱钢筋与梁、楼板的钢筋都是连接在一起的,和接地网络形成了一个整体的法拉第笼,它们处于等电位状态,雷电流会很快被分散掉,可以避免反击和旁侧闪击的现象发生。 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法,也叫做暗装避雷网。暗装避雷网是把最上层屋顶作为接闪设备。根据一般建筑物的结构,钢筋距面层只有6-7cm,面层愈薄,雷击点的洞愈小。但有些建筑物的防水层和隔热层较厚,最好另装辅助避雷网。辅助避雷网一般可用直径为6mm或以上的镀锌圆钢,网格大小可根据建筑物重要性,分别采用5m乘5m或10m乘10m的圆钢制成。建筑物顶上往往有许多突出物,如金属旗杆、透气管、钢爬梯、金属烟囱、风窗、金属天沟等,都必须与避雷网焊成一体做接闪装置。 3.3 防感应雷的方法和技术 感应雷也称为雷电感应或感应过电压。它分为静电感应和电磁感应雷。 静电感应雷是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。它将产生很高的电位。电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。雷电感应引起的电磁能量若不及时泄入地下,可能产生放电火花,引起火灾、爆炸或造成触电事故。

试论建筑电气工程防雷

试论建筑电气工程防雷 发表时间:2018-09-18T20:10:00.733Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:冀城 [导读] 摘要:在建筑工程中,进行建筑电气工程防雷是建筑建设过程中的重要部分,并且建筑电气工程防雷的水平直接影响到建筑的质量和性能,同时还与人们的生命财产安全息息相关。 身份证:13302219800425xxxx 摘要:在建筑工程中,进行建筑电气工程防雷是建筑建设过程中的重要部分,并且建筑电气工程防雷的水平直接影响到建筑的质量和性能,同时还与人们的生命财产安全息息相关。因此,在现代的建筑电气工程中,如何做好建筑电气工程防雷就成为了施工单位所亟待解决的问题。而随着科学技术的进步,建筑电气工程的防雷水平也得到了大幅度提高,从而使得建筑的安全性能也有所提高。然而就我国建筑电气工程防雷的实际情况而言,其中还存在着一些较为严峻的问题,这些问题不仅影响到建筑电气工程防雷的水平,甚至还可能威胁到人们的生命财产安全。因此,为了提高建筑电气工程防雷水平,加大对其的分析研究力度不仅意义重大,而且迫在眉睫。本文通过对建筑电气工程防雷的深入分析,然后对建筑电气工程防雷问题进行了详细论述,以供同行探讨。 关键词:建筑电气工程防雷 引言 在科学技术日新月异的新时代,随着社会经济的发展,现代人们的生活物质水平也得到了大幅度提高,因此在现代的房屋建筑中,电气设备也越来越多,从而为人们创造美好生活奠定了坚实的基础。然而由于近几年来经报道的雷电灾害屡见不鲜,由于雷电的袭击给人们的生活和生命财产安全造成了极大地影响,甚至给社会带来巨大的损失。尽管随着科学技术的日新月异和建筑行业的高速发展,现代建筑的防雷措施都非常完善,然而由于电子科技的高速发展和智能化建筑的不断涌现,从而使得现代建筑必须要进行电气工程防雷,从而才能提高建筑的防雷水平,确保用户的生命财产安全,与此同时,随着建筑行业的高速发展,建筑行业中各种先进的技术层出不穷,从而为建筑电气工程防雷创造了有利的条件。但是,就目前建筑电气工程防雷的实际情况而言,传统的防雷方式和技术已经不能够满足现代建筑的需要,因此,为了提高建筑电气工程防雷水平,还必须要加大对建筑电气防雷的分析研究力度,从而才能够总结出更加科学完善的建筑电气工程防雷技术,进而才能够为社会的安居乐业和经济的高速发展奠定坚实的基础。本文从雷电的形成及其危害出发,对建筑电气工程防雷进行了深入的分析,然后对建筑电气工程防雷问题进行了详细论述。希望能够起到抛砖引玉的效果,使同行相互探讨共同提高,进而为我国今后的建筑电气工程防雷起到一定的参考作用。 一、雷电的形成及其危害 1雷电的形成 雷电是一种大气放电现象。当太阳把地面晒得很热时,地面的热空气携带大量的水汽不断地上升到高空,形成大范围的积雨云,积雨云的不同部位聚集着大量的正电荷或负电荷,形成雷雨云,而地面因受到近地面雷雨云的电荷感应,也会带上与云底相反极性的电荷。当云层里的电荷越积越多,达到一定强度时,就会把空气击穿,打开一条狭窄的通道强行放电。当云层放电时,由于云中的电流很强,通道上的空气瞬间被烧得灼热,温度高达6000—20000℃,所以发出耀眼的强光,这就是闪电,而闪道上的高温会使空气急剧膨胀,同时也会使水滴汽化膨胀,从而产生冲击波,这种强烈的冲击波活动形成了雷声。 二、高层建筑电气防雷设计中存在的问题 1接地 建筑接地系统电气配置变压器中设备接地面。设计独立接地。由于各系统需建立接地,要求的距离以避免干扰。当使用单根接地距接地极20m处才能看。对于建筑,结构复杂,要将各接地系统分开在设计。因此,建筑物常采用防雷接地、接地和保护接地共用接地。建筑弱电系统的接地与其它共用装置应抗干扰因此,系统的接地绝缘电缆穿塑料管,直接接地装置接地,电磁场对弱电的干扰。 2 PE线 设有电子和数据处理设备,建筑物中一般附有10/0.4/0.23KV的变电室,接地及变压器都共用建筑的接地。因此,其低配电采用TN-S。线路发生接地故障时,PE线上带有高电压,由于PE线是连通的,故障回路时存在故障电压蔓延情况,给用户造成特别重视PE线作用。 三、建筑防雷 1外部防雷装置与内部防雷装置 国际电工委员会编制的标准(IEC1024-1)将建筑物的防雷装置分为外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器是指避雷针、避雷带和避雷网,它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。引下线,上与接闪器连接,下与接地装置连接,它的作用是把接闪器截获的雷电流引至接地装置。接地装置位于地下一定深度之处,它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。内部防雷装置的作用是减少建筑物内的雷电流和所产生的电磁效应以及防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害。除外部防雷装置外,所有为达到此目的所采用的设施、手段和措施均为内部防雷装置,它包括等电位连接设施(物)、屏蔽设施、加装的避雷器以及合理布线和良好接地等措施。 2防雷电感应和雷电波侵入 雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。因此被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。首先,是做好等电位联结。对一、二类防雷建筑物内平行或交叉敷设的金属管道,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,是防止电磁感应所造成的电位差能将小空隙击穿,而产生电火花,每隔≤30m做好接地。 由于雷电对架空线或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。因此,做好进线端的防雷保护,做好均压环及防侧击雷是防雷电波侵入的主要措施。一、二类防雷建筑低压进线全线采用直埋地引入,将线路架空引入户内时不少于15m的一段应换电缆(金属铠装电缆直埋地,护套电缆穿钢管)进户,并在架空与电缆换接处做好避雷保护。二类防雷建筑当架空线直接引入时,除在入户处加装避雷器,并将进户装置铁件做好接地外,靠近建筑物的两根电杆上的铁件也应做好接地,且冲击接地电阻≤30Ω,所有弱电进线的保护应同强电进线。防雷建筑要做好均压环及防侧击雷保护。均压环从三层开始,环间垂直距离≤12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。一类防雷建筑30m以上,二类防雷建筑45m以上,三类防雷建筑60m以上,要做好防侧击雷保护,沿建筑物外墙做一周水平避雷带,带与带间垂直距离≤6m,外墙上所有金