文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水系统异常处理`措施

污水系统异常处理`措施

污水系统异常处理`措施
污水系统异常处理`措施

附1

异常问题及解决对策

生物处理系统在运行时会因进水水质、水量或运行参数的变化使微生物类群发生变化,并导致污泥性状恶化;处理设备也会因人为或自然因素而损坏。我们在运行管理中要及时发现运行中的种种异常现象,迅速予以解决,使之长期达标运行。

1.污泥性状异常及解决对策(见附表1)

活性污泥及生物膜是废水生物处理系统中降解有机污染的主体,正常的活性污泥应以菌胶团细菌为主所组成,并含有以钟虫类为主的多种微型生物,它具有很强的吸附氧化分解有机物的能力,当进入二沉池后沉降凝聚性能良好,能很快进行泥水分离。

2.水质测定中异常现象及解决对策(见附表2)

在平时的日常运行管理中,我们应定时对进水的水质及活性污泥的性状测定,当发现异常现象时要及时调整,使之早日恢复正常运行

3.工业废水处理中生产不正常时的运行对策

生物处理基本原理是利用微生物的代谢活动,将废水中不稳定的有机污染物降解为稳定的无机物。为了保持微生物的活力,必须提供适宜的环境条件。在连续、均衡的进水和充氧条件下,微生物可具有最大的活力,保持最隹的处理效果。

由于废水处理装置常常会受到市场问题、原材料问题、厂里设备检修问题、厂休或节假日停产等问题造成不定期、不规则的指令性停工,与之相应,造成了废水处理不正常。较长时间的断水(废水)和较长时间的不曝气,会使活性污泥中的好氧异氧微生物不断死亡。如果恢复生产,废水处理设施开车时曝气池内会发黑发臭,1—2d内处理效率呈规律性下降。如果采用断废水后继续曝气的措施,虽然污泥不再发黑发嗅,但污泥中微生物因内源代谢而下断减少,一旦恢复进水,处理效果同样不隹。为此,需寻找在停工断水或水量不足时合适的运行方法。⑴间歇曝气法利用调节池间断进水、间歇曝气,转转停停,交替运行。根据调节池中贮水量及断水时间,确定间歇进水次数和进水量,按设计要求(进水量及曝气量),间歇运行。这样不会因过曝气而破坏污泥结构;而当溶解氧和营养物

质消耗到临界状态时,下一曝气周期又开始,又不因停止曝气而出现厌氧状态。这种转转停停的运行方式,既可保持以后正常运行的处理效率,又比一直曝气省电耗。

⑵也可采用批式运行法即按批式运行活性污泥法(SBR),依赖调节池、曝气池间歇运行。

根据经验:①一般情况下夏天每隔2--3d、冬天每隔5--7d曝气一次,曝气量根据闲置时间长短确定,一般为2--5h,DO含量控制在1mg/L左右;②待活性污泥颜色转化为灰黄色时,投加营养物(生活污水、甲醇、乙醇、葡萄糖等)。

⑶调节活性污泥量法废水量的减少,将降低有机污染物的量。因此,在预知在停废水前夕,可一次性大量排泥,以便隨后可以维持污泥负荷率,使之不致下降过多。总的污泥量可减少1/3--1/2;隨后按正常流量的一半左右进水,适当减少曝气量,处理效率无影响。

⑷加大调节池的容积使用上述各种方法,都要求充分发挥调节池的作用。在停废水前,贮存尽可能多的废水。加大调节池容量,有利于废水量减少时的运行管理。

水质测定结果异常现象及其分析

氧在不同温度和氯化物浓度的水中饱和和含量表(气压101.3kPa)

注:

①表中的栏2是氧溶解氧度(C S)。以每升水含若干毫克氧表示:在101.3kPa压力下。纯

水中含有带飽和水蒸汽的空气时,含氧量为20.94%(v/v)。

②氧在水中的溶解度隨含盐度的增加而降低,其关系是线性关系,实际上水的含盐量可

高达35g/L,含盐量以每升水中含多少克盐表示之,表中所列的△C S是进行校准时每升每克盐浓度要减去的数值。因此,氧在含有mg/L盐水中的溶解度,要用对应的纯水的氧溶解度减去n△C S的数值便可求得。

附4

反映曝气池工况的指标

一、混合液悬游固体浓度(MLSS)

混合液悬游固体浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬游固体数量,单位为(mg/L)。它是计量曝气池中活性污泥数量的指标,由于测定简便,往往以它作为粗略计量活性污泥微生物量的指标。在推流曝气池中MLSS 一般为1000~4000mg/L,在合建的完全混合曝气池中,MLSS约3000~6000mg/L,在所有污水厂中,空气曝气的MLSS很少有超过8000mg/L的。这是因为MLSS过高,妨碍充氧,也使它难以在二沉池中沉降。

二、混合液挥发性悬游固体浓度(MLVSS)

混合液挥发性悬游固体浓度是指混合液悬游固体中有机物的重量(通常用600℃下的烧灼减量来测定),故有人认为能较MLSS更确切地代表活性污泥微生物的数量。不过MLVSS中还包括非活性的不能降解的有机物,也不是计量活性污泥微生物的最理想指标。在一般情况下,MLVSS/MLSS的比值较固定,对于生活污水,常在0.75左右。

三、污泥沉降比(SV%)

污泥沉降比是指曝气池混合液在1000mL量筒中,静置30min后,沉淀污泥与混合液之体积比(%),SV可以反映曝气池正常运行时的污泥量,可用于控制剩余污泥排放,它还能及时反映出污泥膨胀等异常情况,便于及早查明原因,采取措施。污泥沉降比测定简单,并能说明许多问题,因此成为曝气池管理中每天必须做的测定项目。

四、污泥指数(SVI)

污泥指数指曝气池混合液经30min静沉后,相应的1g干污泥所占的容积(以mL计),即:

SVI =

污泥干重()

静沉后污泥容积(混合液g mL min 30

SVI 值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI 常在50~300之间,SVI 过高的污泥,必须降低污泥浓度才能很好沉降。测定SVI 时应注意污泥浓度,在同浓度情况下测得的SVI 才有相互比较的价值。测定容器的大小对测定数值也有一定影响,需注意统一测量容器。

任一浓度的污泥,其SVI 都存在一个最大值。可以设想,如果污泥在量筒中一点也不沉降,则算得的污泥指数最大。把各种浓度下最大可达到的污泥指数在座标图上连起来,就可得到最大可达到的污泥指数曲线(如图2-20),此曲线以上的部分是不可能出现的指数值。对某一污水厂最大可达到的污泥指数曲线的数学式应为:

C

SVI 1000

图2-20污泥指数曲线

化验室里备有这样一根曲线,可用于检查SVI 测定是否正确,如果发现测算得的SVI 在曲线上面了,则可以肯定测定或计算有误。 五、曝气时间

通常所指的曝气时间是指Q

V

,V 指曝气池(包括再生池)总容积,Q 指污水入流量。

Q

V

是污水在池中的总停留时间。对曝气时间的概念,常与混合液流动时间、再生时间、吸附时间等概念相混淆,为此,有必要加以深入分析。

图2-21 污水在池中的曝气时间

在图2-21中,流入曝气池的流量为Q r +Q ,混合液在曝气池中的停留(流动)时间为

Q Q V r + 。显然混合液流动时间Q Q V r +≠曝气时间Q

V

为什么通常以

Q

V

计算曝气时间呢? 因为,入流Q 中的有些污水质点经过曝气一次就从二沉池中出流了,但有些污水质点随回流污泥又进入了曝气池,个别质点可能在曝气—二沉系统中循环许多次,乃至无穷。这样:

曝气池入流污水中每次流出二沉池的百分比为

Q

Q V

r +

一次回流的百分比为

Q Q Q r r

+

二次回流的百分比为(

Q Q Q r r

+)2

三次回流的百分比为(Q

Q Q r r

+)3

﹕ ﹕ ﹕ ﹕ ﹕

经第一次处理出流的水量Q

Q Q

Q Q r +?

=1

经第二次处理出流的水量Q Q Q

Q Q Q Q Q r r r +?+?

=2

经第三次处理出流的水量Q

Q Q

Q Q Q Q Q r r r +?+?=23)(

经第四次处理出流的水量Q

Q Q

Q Q Q Q Q r r r +?+?=34)( ﹕ ﹕ ﹕ ﹕ ﹕

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q r r r r r r r r r r =+-?+?=??

????+++++++

+?

=++∑11)()(1)(32321

式中: +++++++

32)()(1Q Q Q Q Q Q Q Q Q r r r r r r 是无穷级数,Q

Q Q r r +<1,该无

穷级数的和为

Q

Q Q Q Q Q r r r +=+-/11

由此可见,虽然污水在曝气池中的流动时间仅为

Q

Q V

r +,但因有些污水经

过曝气池多次,它们的停留时间较长,污水经过曝气池的总时间仍为

Q

V 。 以上明确区分了污水在曝气池的流动时间Q Q V r +和曝气时间Q

V

的概念。下

面说一下再生时间和吸附时间:

再生时间:

r

Q V 1

吸附时间:

Q

Q V r +2

计算通常所说的曝气时间,仍认为是

Q

V

,其中V=V 1+V 2。 理由与上述分析相同,因为有些人流污水将随回流污泥多次经过曝气池,并且这些污水也经过再生池。

普通活性污泥法的曝气时间约6~12h ,吸附再生法约4~6h ,阶段曝气法约4~8h ,而延时曝气法可达24h 以上。 六、污泥负荷Bx

入流污水BOD 5的量(食料)和活性污泥量(微生物)比值称为活性污泥的污泥负荷。它可以代表食料与微生物比(F ﹕M ),它的常用单位是kg(BOD 5)∕kg(MLSS)·d .

污泥负荷对处理效果,污泥增长和需氧量影响很大,必须注意掌握。一般来说,污泥负荷在0.2~0.5kg(BOD 5)∕kg(MLSS)·d 之间时,BOD 5去除率可达90%以上。常用值掌握在0.3kg(BOD 5)∕kg(MLSS)·d 左右。

污泥负荷 =

池容积)

总量(曝气池中浓度)

数量(流量进入曝气池的??MLSS MLSS BOD 5

由于初沉池出水中的BOD 5数量决定于进厂水质,一般难以调节,调节污泥负荷的主要手段是控制曝气池MLSS ,增加MLSS 可降低污泥负荷,减少MLSS ,则提高污泥负荷,增加或减少MLSS 一般通过增加或减少排泥来实现。 七、污泥泥龄θ

污泥泥龄是曝气池中工作着的活性污泥总量与每天排放的剩余污泥量之比值,单位是d 。在运行平稳时,可理解为活性污泥在曝气池中平均停留时间。

污泥泥龄 =

排泥浓度)

放量剩余污泥中固体量(排池容积)

总量(曝气池内??MLSS MLSS

一般曝气池系统的污泥泥龄约5~6d 。当要达到硝化阶段时,污泥泥龄需达8~12d 或更高。

污泥泥龄和污泥负荷有相反的关系,污泥泥龄长,负荷低,反之也然,但并不成绝对的反比例函数关系。 八、曝气池容积负荷Bv

曝气池单位容积每天负担的BOD 5量称为容积负荷kg(BOD 5)∕(m 3·d)。容积负荷表示了建造该曝气池的经济性。容积负荷和混合液浓度及污泥负荷有如下关系:Bv = X·Bx 式中(X 即MLSS)

附6

污泥膨胀发生的原因

1.废水水质与污泥膨胀

前已叙述,在不同微生物的混合培养系中,活性污泥膨胀可分为:因丝状性细菌异常增殖导致的丝状菌性膨胀及因粘性物质大量产生和积蓄导致的非丝状菌性膨胀。从这一事态可以明确,污泥膨胀或是直接由于微生物增殖造成,或者是由于代谢产物积蓄造成。

在一般情况下,和微生物增殖与代谢产物积蓄最重要的有关因素之一是微生物的培养基。对于废水处理来说,培养基也就是废水的水质。因此,本章拟就废水水质与污泥膨胀的关系加以叙述。

关于废水水质问题,下面就微生物在同化过程中作为能源及构成其菌体的主要有机物;微生物增殖与代谢所需要的基本营养物质氮和磷;以及对微生物生长或增殖具有很大影响的有毒性物质等,加以叙述。

生活污水处理,在一般情况下,产生活性污泥膨胀的现象较少,但如果运行管理技术水平不高也可能产生。另一方面,工业废水处理是比生活污水处理易于产生膨胀现象的。例如,即使处理装置的设计是出色的,而且运行管理技术也达到了相当的水平,也会常常产生活性污泥膨胀现象。

用活性污泥法处理生活污水和工业废水的根本不同点就回是废水水质。如果从二者间污泥膨胀产生的频率来观察,即可看到,在膨胀的发生与废水水质之间具有很高的相关性。判明这一相关性,对制定膨胀的控制对策是非常重要的。(1)有机物

活性污泥法处理,主要目的之一就是去除废水中的有机物。因此,作为活性污泥法的处理对象,最好都是有机废水。在这样的废水中,有机物是其主要成分;而另一方面,活性污泥中大部分微生物是他养型细菌。在这样的状态下,废水中哪种有机物与活性污泥膨胀具有关系呢?

如前所述,活性污泥膨胀还有许多不明确的地方,虽然关于其产生原因也曾有过一些报导,但恰当地说这些多是偏重于报导在生产装置上所取得的经验。从经验中掌握的事实和情报,对生产装置的运行管理是特别重要的,也具有很大的

实用意义。

即使是从经验中所了解到的现象和情报,但如果把这些;现象和情报积累一定数量,将其共同的部分加以归纳,那么就会得到有意义的经验规律。因此,下面对于膨胀发生的原因,如果以这样的经验规律作为中心将论述加以引深,则在实际应用上是有意义的。

(1)碳水化合物含量多的废水易于发生膨胀;而蛋白质则一般认为能改善活性污泥的沉降性能。

本文所说的碳水化合物是指糖类,例如一般认为葡萄糖、蔗糖、乳糖等含量比较高的废水是经常发生污泥膨胀现象的。但同样是碳水化合物,例如不溶性高分子的淀粉就没有那样的影响。另一方面,这里所谈的蛋白质,是蛋白胨、蛋白朊等,一般认为是能够改善活性污泥的沉降性能的。

上述经验规律与下面的事实综合地加以考虑,则易于理解。也就是被称为丝状菌性膨胀代表的致因微生物浮游球衣菌(Sphaerotilus natans),如前所述,能将葡萄糖、蔗糖等单糖类直接作为能源加以利用,并易于增殖。但是,对在利用之前,必须加以分解的高分子物质,例如淀粉等,分解速度就非常缓慢,所以也难于增殖。被称为丝状菌性膨胀的另一个致因微生物贝氏硫菌(Beggiatoa),与浮游球衣菌完全相同。此外,丝状菌性膨胀的其它致因微生物的蜡状芽抱杆菌覃状变种(Bacillus cereus var.mycoides)和白地霉(Geotrichum Candidum)能够直接利用单糖类自不待言,就是对于复杂的高分子碳水化合物也能充分地加以利用而进行增殖。

以下将对上述的经验性结论与高粘性膨胀的关系加以探讨。在糖类等碳水化合物含量多的废水中,活性污泥能够很容易地将其生成高粘性多糖类。因为这些高粘性多糖类,是导致非丝状菌性膨胀的原因,所以本节所叙述的经验性结论也适用于非丝状菌性膨胀。

2)含有大量可溶性有机物的废水易于产生活性污泥膨胀。而以不溶性有机物作为去除中心的废水处理,则不易产生膨胀。

本文所提到的可溶性有机物,虽然也包括上述的单糖类、二糖类等,但一般所指的是低分子水溶性有机物。另一方面,不溶性有机物,虽然包括上述的淀粉等,但一般所指的是不溶性高分子有机物。含有大量可溶性有机物的废水,具体

地说就是乳品生产废水、发酵废水、制糖废水等。事实上,在这类废水的处理过程中是易于发生活性污泥膨胀现象的。

如上所述,一般丝状菌性膨胀的致因微生物,其对高分子物质的水解酶能力较弱,从这一点考虑,虽然也能够对这一经验性结论有所理解,但还有更适于理解这个结论的方法。即据推测,与游离细菌相比较,活性污泥中的丝状菌更难于吸收不溶性物质,据此,能更好地理解上述经验性结论。另一方面,以为活性污泥易于利用可溶性糖类,并迅速地产生高粘性多糖类,因此,上述结论对高粘性膨胀也是适用的。

3)活性污泥法处理陈腐的废水易于产生膨胀,而处理新鲜废水则不易产生膨胀。

据普派(Pipes)的论述,用活性污泥法处理陈腐的废水(stale sewage)和腐化废水(septic sewage)易于产生膨胀现象。

可以认为,处理陈腐废水时,废水长时间储存,受到微生物的分解,不溶性物质已经变为可融化物质,进一步向低分子物质转化的可能性增大,特别是在处理腐化废水时,由于厌氧菌的作用,不溶性高分子物质的分解也相当迅速。

此外,与此相关连的现象是当废水进行厌氧处理(沼气发酵)后,如将其上清液直接用活性污泥法处理,则易导致膨胀现象的产生、在这种场合,如将上清液充分进行曝气后,再利用活性污泥法处理,则膨胀就不容易发生了。陈腐的废水或已经进行厌氧处理的废水,其中的含硫物质被分解,并在多数情况下是以硫化氢(H2S)的形式加以储存。另一方面,丝状菌性膨胀致因微生物浮游球衣菌和贝式硫菌将H2S加以氧化呈丝状增值,并以元素硫的形式蓄于菌体内。

(2)氮和磷

活性污泥法是用微生物净化废水的方法。因此,微生物为了增值,除BOD 物质外,废水中还需要含有氮、磷、镁、铁和其他微量金属。其中特别重要,而且需要量比较多的是氮(N)和磷(P)。

当考虑微生物增殖所需要的氮、磷时,氮和磷与碳水化合(C)或BOD物质的比例,即N/C 和P/C是重要的因素。

索耶(sawyer)根据活性污泥的分子式,求定其理想比例为:BOD:N﹦17:1和BOD:P﹦90:1。此外,并通过实验确定,N和P的最少需要量是,BOD:

N﹦32:1和BOD:P﹦150:1。

N和P不足的场合,一般认为是易于发生丝状菌性膨胀的;此外,高粘性膨胀无疑的也会发生。

关于这个问题,可以做如下解释:由于丝状菌性膨胀的致因微生物,即丝状微生物,在一般情况下,比凝聚呈絮凝体状的微生物表面积大,所以易于吸收低浓度的底物。因此,当N和P与BOD的比例不足时,丝状微生物比凝聚性微生物更易于利用底物,所以增殖比较迅速,但活性污泥中,在净化上起主要作用的凝聚性微生物,对N和P却得不到满足。结果,凝聚性微生物衰退,在这样的条件下,仍然能够继续增殖的丝状微生物相对地却得到显著增加,于是发生了丝状菌性膨胀。

丝状菌性膨胀的致因微生物之一的白地霉,即使在N和P不足的废水中,也能比较迅速增殖,并将磷脂(lipid)积存于菌体内。

关于高粘性膨胀,下面用具体的工业废水处理实例加以说明。为此,将淹口对面包酵母培养废液进行的试验研究结果,加以介绍。面包酵母培养废液的分析结果列举于表4-1中。在活性污泥法生产装置中,进行处理时,对这种废水约加以10倍稀释,其流程如图4-1所示。

废水(面包酵母培养滤液)的分析表4-1

在这种情况下,活性污泥的沉降性能非常不好,如图4-2所示,MLSS为3.500毫克/升,但SV30几乎不沉降。在显微镜下进行观察,活性污泥中几乎没有发现丝状微生物,这就是高粘性膨胀。

图4-1

面包酵母生产废水,BOD:N﹦18:1和BOD:P﹦42:1,如果根据索耶的数测,比例是较为理想的废水。但是由于废水中所含有的氮大部分是微生物难干分解的蛋白黑色素(melanoidin)所以如后所述,在总氮量中仅有30%能够利用。这样对微生物来说,为了取得实际的真正数值和比例,在计算其比例值时,不仅

要注意N、P的分析值,而且还必须考虑其利用的可能性。

图4-2

考虑到这样的状况,曾将BOD为1,200毫克/升的废水每日一次投加到从生产装置采集的活性污泥中,此外,并投加尿素(作为N源)50毫克/升,进行实验室规模的实验,每日测定SV30加以观察,其结果如图4-3所示。由图4-3可见,通过投加N和N+P,活性污泥从高粘性膨胀中解脱出来。图4-4所示,是在这个实验培养驯化的道德各种活性污泥的沉降曲线,表4-2是活性污泥和处理水的分析结果。

从以上实验判明了以下事项。首先,从图4-4可以看出投加N和N+P的效果是明显的,但在这种情况下,影响效果的是N而不是P。也就是说在面包酵母培养液中,可以利用的氮源不足。为此,导致产生活性污泥的高粘性膨胀。此外,在这种废水中,可资利用的P是充足的。

图4-3

由于投加N,不仅改善了活性污泥的沉降性能,而且如表4-2所示,BOD 的去除率也得到提高。在投加N源而得到强化的活性污泥。总氮含量增高了:而未经强化的活性污泥,由于高粘性膨胀致因物质(高粘性多糖类)的增加,碳水化合物的总含量提高了。

在面包酵母液的处理过程中,N的投加量非常重要。

表4-2

表4-3

图4-4

图4-5所示是N的投加量与活性污泥的沉降性能之间的关系。在一定范围内,污泥的沉降性能是随着N源投加量的增

图4-5

加而得到改善。但如果N的投加量过多,则如表4-3所示,多余的氮便残留于处理水中,这样易于造成富营养化,所以必须注意。

(3)有毒物质

有毒物质对活性污泥的影响,按其作用方式和条件,有必要分两个方面来考虑。即在低浓度将有毒物质长时间作用的场合和高浓度短时间作用的场合,其影响是有所差异的。

此外,有毒物质的影响.因活性污泥中微生物的种类不同,也是有所差异的,所以将其毒性作用按一下三个方面进行考虑是必要的。即,仅对膨胀有关的丝状菌具有毒性作用的物质,虽然对正常活性污泥具有毒性作用,但,对丝状微生物却没有毒性的物质:和对这两类微生物都有毒性作用的物质。

其次,关于有毒物质,还准备叙述一下从经验所掌握的一些情况。将酚和氰投加于未经驯化的活性污泥中时,一般认为,由于突然流入,在多数情况下活性污泥都会发生丝状菌性膨胀。

下面准备就重金属对活性污泥的影响问题加以阐述。一般认为,在铜(Cu)含量为1毫克/升、镍(Ni)为2毫克/升、锌(Zn)为5毫克/升、铬(Cr)为10毫克/升的条件下,对活性污泥没有毒害作用,对处理效率也没有影响。从实际观察得知,如果将这些重金属中的任何一种,以适宜的浓度投加到曝气池内,则不产生丝状菌。因此,提出将这种方法作为抑制丝状菌性膨胀的一种措施,但因为同时也发生其它问题,所以,这个方法在实际上没有被采用。

其次,关于氯(Cl)的影响,从实际观察得知,如果把氯投加到回流活性污泥中,丝状微生物就会减少,而且SVI值也有所降低。但也有否定这种作法的意见,还有许多方面现在仍不清楚。另一方面,将氯投加到已产生高粘性膨胀的活性污泥中,有时也能有效果。这并不是由于对微生物的影响,而是由于粘性物质产生了物理变化所致。

2.处理条件与污泥膨胀

如上述,废水水质对膨胀的发生有很大影响。但是在生产装置中,连续投加同一水质的废水,既便是对沉降性能良好的活性污泥来说,往往也会发生膨胀现象。但是这种情况,主要是由于废水的处理条件,换句话说也就是生产装置的运

行条件造成的影响。

活性污泥受其环境条件,即曝气池、沉淀池以及回流污泥管等条件的影响,使其性质发生了变化。其中活性污泥停留时间最长的是曝气池。因此,对曝气池的条件与污泥膨胀的关系加以叙述。

(1)温度

活性污泥法的生产性装置,因为是在敞开状态下运行的,所以水温受自然环境的气温影响很大。即曝气池的水温因季节及其所处在的地理条件而有较大的变化。

活性污泥法的充氧方法分为表面曝气(机械曝气)与鼓风曝气两种,其中表面曝气受气温的影响很大。

丝状菌性膨胀受气温、季节的影响很大,根据经验,一般从春季向夏季的过渡期易于发生膨胀现象。因为丝状菌性膨胀致因微生物之一的浮游球衣菌,30℃是其增殖的最适宜温度,低于15℃即不易增殖,这个经验性结论是能够理解的。

其次,对高粘性膨胀与温度的关系加以探讨。根据淹口所进行的实验,他用从处理面包酵母培养废液的生产装置中取出的活性污泥,在各种温度条件下进行驯化,并对它们的沉降性能进行了比较,其结果示于图4-6。温度是按下列条件选定的,冬季曝气池按9℃考虑,它相当于冬季东京附近表面曝气的曝气池水温,夏季水温按27℃考虑,而18℃则为春季和秋季的水温(见图4-6)。

图4-6

(完整word版)污水处理厂进水水质处理应急预案

污水处理厂进水水质处理应急预案 一、进水水质异常造成的运行异常: 进水水质异常会对污水厂生化系统造成破坏,影响污水厂正常运行,造成排放超标。巡检人员发现进水水质异常时,应立即向厂长报告,及时调整生化池控制参数,减少异常进水对生化系统的冲击。 操作人员应严格按照操作规程对进水水质进行取样化验,防止因进水水质超出设计处理范围而造成事故。当发现进水水质严重超标时,应立即向管理人员汇报,并服从管理人员要求对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验对工艺流程进行及时调整。 当发生进水水质异常恶劣,进水负荷冲击极大时,采取对应技术措施后仍会严重破坏生化系统。应及时将进水异常情况向有关部门报告,征得同意后立即采取超越措施,并留存进水水样。关闭进水闸门,打开超量外排闸门,让恶劣水质从溢流超越,不进入厂区 二、进水水质超标预防: 1、进水含砂量过大 (1)提高吸砂装置的巡行频率,防止吸砂管堵塞。 (2)吸砂装置切换到手动档时,水工段员工此时要提高警惕,做到多跑多看,防止设备连续运行时间过长,损坏提砂设备。 (3)特殊情况可以适当延长吸砂装置连续运行时间。 2、进水SS过高

(1)我厂设计工艺进水SS负荷为320mg/l,一旦发现进水SS 过高≥350 mg/l,或者进水SS波动幅度较大可增加吸砂机运行时间。 (2)提高脱水机处理量,缓解污泥负荷。 3、进水COD过高 我厂设计工艺进水COD负荷为380mg/l,一旦发现进水COD过高,一般加强监督,若有异常报告相关环境部门协助解决问题。 4、进水NH3–N过高 我厂设计工艺进水NH3–N负荷为15mg/l,一旦发现进水COD 过高,一般加强监督,若有异常报告相关环境部门协助解决问题。

污水废物处理措施

污水废物处理措施 为了响应国家及当地市政府的号召,在工程施工过程中,做好施工现场安全文明施工、粉尘、噪声、废水、废气污染措施的控制。确保工程施工过程中,充分认识环境保护的重要性,营造绿色建筑装饰,改善施工环境和大气环境,防止由于施工造成的作业污染(噪音、粉尘、施工垃圾等污染),保障施工人员和附近居民身体健康以及对施工现场周围造成的环境污染。 由于在工程施工过程中,将会产生各种环境污染,工程的装修势必造成环境的污染,包括:扰民;施工产生的渣土、泥浆等建筑装修垃圾;施工时产生的噪音及粉尘的环境污染;夜间施工对环境及安全的影响;装修材料有毒物质的含量;选择材料、设计、施工时对有毒物质的淘汰等。本部分主要围绕以上各个方面并根据《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)制订了相应的解决方案及措施。为此,我司严格按照ISO14001的环境管理体系程序实施对环境的保护,并根据本工程环境污染产生的原因分析对其提出了相应的环境污染保护措施,具体如下: 1、施工环保方案依据 (1)ISO14001环保方案标准。 (2)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001。 (3)《室内装饰装修材料有害物质限量十个国家强制性标准》。 (4)《环境空气质量标准》GB3095-1996。 (5)市政府关于文明施工双标标准。 2、施工环保方案的目标 (1)环境无噪音目标——噪声排放达标;施工现场场界噪声:装修施工,昼间<65dB,夜间<55dB;对于有特殊要求的工程,施工前完成降噪安全围帘的包裹;现场木工台在使用之前完成封闭,封闭率达到10%。 (2)环境无扬尘目标——现场无扬尘:现场目测无扬尘,现场施工道路洒水防止扬尘;水泥及腻子粉进行封闭于仓库。 3、成立“安全文明施工,控制粉尘、噪声、废水、废气污染”领导小组 为了保证施工现场安全文明施工、全面落实各项防尘粉尘、噪声、废水、废气污染措施的实施,公司成立以项目经理为首的安全文明施工“安全文明施工,

污水处理调试方案(1)

调试方

案 一、工程概述 近年来由于各行各业的发展迅猛发展,人民生活的逐步提高,各类生活垃圾也逐渐增多,与此同时也带来了一系列的环境问题。因垃圾填埋产生大量垃圾废水,垃圾冲洗废水具有有机物浓度高、NH3-N浓度高、重金属含量高这样的特种废水,且有悬浮物含量多、恶臭熏天等特点。为此根据环境保护法的有关规定,

所有的废水必须处理达标后,方可达到排放或回用的目的(消防或回浇)。 根据该废水的水质特性和业主的具体条件和要求,现拟采用双级生物化学为主的处理工艺(A2/O+MBR+NF),其主要特点是引进了微生物固定及其控制技术、优势菌群的培养及驯化技术。与常规工艺相比,具有适应性强、处理效率高、运行效果稳定、运行费用低等特点,可确保处理后出水稳定达标排放,并最大限度地减少工程投资,降低运行费用。处理后的出水完全达到国家一级A类排放标准,可用于消防、填埋场回浇、洗车、绿化用水或向自然水体直接排放。 1.1 污水处理站设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 污水处理站建设规模为200m3/d。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 本工程设计的水质参数如下:填埋初期,5年内

填埋中后期,5年以后 1.1. 2.2设计出水水质指标 控制污染物排放浓度限值备注色度(稀释倍数)≤40

1.2 工艺流程及流程简介 1. 2.1 污水处理工艺流程方框图 浮渣 剩余污泥

1.2.2 工艺特点及流程简介 该工艺在厌氧—好氧除磷工艺(A2/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。A2/O法可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷,污水中的磷在厌氧状态下 (DO<0.3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮,缺氧段要控制DO<0.5 mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD作为内呼吸源(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。 首段厌氧池,原污水中的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。

污水处理厂试运行:水质及水质监测

污水处理厂试运行:水质与水质监测 进水水质、水量与污水处理厂运行管理 城市污水一般由生活污水、工业污水、市政污水和部分雨水等形成。尽管城市污水处理厂处理水量很大,但进入污水厂的水量与水质总是随时间不断变化的。这种水量和水质的变化,必然导致污水处理系统的水量负荷、无机污染负荷、有机污染负荷的变化,污泥处理系统泥量负荷和有机质负荷的变化。相应地,污水厂各处理单元应采取措施适应这种变化。保证污水厂的正常运行,例如:进厂污水流量过大时,应在入厂时分流部分污水,或从初沉池后分流部分污水,以避免过大负荷对曝气池的不良影响;曝气池的有机货荷变化时。应及时调整爆气系统的供氧量;曝气池混合液污泥浓度和性能发生变化,应及时调整二沉池污泥回流量;污水原水悬浮物含量或剩余污泥量发生变化时,应调整污泥消化加热介质的用量和脱水设备的处理量等等。污水进水水量水质,及各处理单元水质水量的监测,是保证污水厂运行正常的基础,是污水厂进行技术经济核算与比较的基础,是污水厂实行岗位责任管理的基础。必须采取自动或人工方法,定时定点对污水的水量水质进行准确的监测。 污水处理厂运行监测项目 (一)感官指标 在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观测可以直接感觉到进水是否正常,各构筑物运转是否正常,处理效果是合稳定一个有经验的操作管理者,往往能根据观测

做出粗略的判断,从而能较快地调整一些运转状态。但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测,对各类数据作科学的分析,不断地积累经验,从中找出规律。内容大致有以下几个方面: (1) 颜色 以生活污水为主的污水厂,进水颜色通堂为粪黄色,这种污水比较新鲜。如果进水呈黑色且臭味特别严重,则污水比较陈腐。可能在管道内存积太久。如果进水中混有明显可辨的其他颜色如红、绿、黄等。则说明有工业废水进入。对于一个已建成的污水厂来说,只要它的服务范围与服务对象不发生大的变化。则进厂的污水颜色一般变化不大。 要按流程逐个观测各构筑物里的污水,活性污泥的颜色也有助于判断构筑物运转状态,活性污泥正常的颜色应为黄褐色,正常气味应为土腥味,运行人员在现场巡视中应有意识地观察与嗅闻。如果颜色变黑或闻到腐败性气味,则说明供氧不足,或污泥已发生腐败。(2) 气味 污水厂的进水除了正常的粪臭外,有时在集水井咐近有臭鸡蛋味。这是管逍内因污水腐化而产生的少量硫化氢气体所致。活性污泥混合液也有一定的气味,当操作工人在曝气池旁嗅到一股霉香味或土腥味时,则就能断定曝气池运转良好,处理效果达到标准。 (3)泡沫与气泡 曝气池内往往出现少量的泡沫,类似肥皂泡,较轻,一吹即散。

景观水的水质污染问题及处理措施

景观水的水质污染问题及处理措施 【摘要】随着市场经济的发展,城市居民生活水平日益提高,而环保意识也随之增强。近几年,生活区或城市中心的景观水池成为城市的一道亮丽风景线。但是在水体的使用过程中,极易受到污染而影响透明度,严重时会出现异味,不仅没有起到美化环境的作用,还影响了人们的生活质量。本文将对影响水体质量的因素进行分析,并提出相应的治理措施。 【关键词】水质;污染;治理措施 社会经济、文化的发展都有效的带动了人民生活水平的提高,相应的对居住环境和城市整体环境也有了更高的要求,而景观水成为改善城市环境的重要手段之一。但由于起步晚、发展慢,特别是管理措施不到位,导致景观水的水质逐渐发生了变化,有些水质变化较为严重的地方,已经影响到了附近居民的正常生活。但仍然未能引起相关部门的重视,现有的处理方式大部分还仅限于假山、喷泉,而这些处理方式又极易造成藻类的旺盛繁殖,而出现发臭的情况。因此,只有采取正确的水源保护和水处理措施,才能从根本上保证水质。 1.水质污染的主要原因 随着生活水平的提高以及环境保护意识的增强,景观水已经成为生活小区或者城市整体环境不可或缺的组成部分。城市绿地、公园建设和大型标志性建筑中,景观水池越来越常见。而且水景住宅也成为房地产开发的一个热点,其不仅可以美化环境,还能增加空气中的负离子含量,使空气更清新,使小区更加充满活力。 水环境与人们的生活质量紧密相关,随着水环境的恶化面临着越来越严峻的形势,自然黑臭河道难以治理,而新的河道又不断被污染。人工湖水的水质将面临巨大的考验。由于自然环境和水文环境的影响,许多人工湖水质都出现了或多或少的问题,而造成污染的原因主要有以下几个方面: 1.1地表径流和地下渗流 一般情况下,人工湖周围都会存在大片的草坪或绿地,在施肥与农药喷洒的过程中,植被与土壤中会有大量的污染物残留,最终将随着地面径流或地下渗流而进入水体中。 1.2初期雨水 洗涤、溶解了空气中和地表面上的污染物后,初期的雨水必然会受到一定程度的污染。相关数据显示,被污染后的雨水含磷量达到了0.07mg/L,氨氮的浓度含量约为1.0mg/L。 1.3养殖污染 喂养水中的鱼时,投入过多的食物以及鱼类的排泄物造成的污染。 1.4水生植物 水生植物的季节性死亡、腐烂造成的水体污染。 1.5底泥 上述各种对水体造成污染的杂物,由于各种原因沉积到池底,经一定时间会分解,释放到水体中后造成污染。 1.6水体中溶解氧 景观水中的观赏鱼、水体植物等在生长过程中,造成水体中的溶解氧含量持续下降,从而使得水体变黑,发出臭味。 2.改善景观水质量的几点建议

城市生活污水处理厂调试方案

城市生活污水处理厂 调 试 方 案 2009年8月

一工程概况 1.1 污水处理厂设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 广东省某市污水处理厂建设规模为40000m3/d,一次建成。 设计平均流量(一期)Q=40000m3/d=1667m3/h。 设计最高日最大时流量Qmax=56000m3/d =2334m3/h(K总=1.4)。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 按照招标文件提供的水质资料,污水处理厂进水水质指标为:BOD5: 150mg/l CODcr: 250mg/l SS: 200mg/l NH3-N: 30mg/l TP: 4~5mg/l PH: 6.5~7.8 1.1. 2.2 处理后的水质要求 按照招标书要求,本污水处理厂出水水质执行GB18918—2002的一级B标准。具体指标如下: BOD5≤20mg/l CODcr≤60mg/l SS≤20mg/l NH3-N≤8(15)mg/l TN≤20mg/l TP≤1.5mg/lPH=6~9

1.2 工艺流程及流程简介 1.2.1 污水处理工艺流程 (注:因工程设计变更,本工程已取消污泥浓缩机): 1.2.2 工艺流程简述 市政污水由城区排水管(渠)收集后经排水总管送至污水处理厂进行处理。由于排放污水中含有大量粒径较大的颗粒物,为确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行,在污水进入处理设施前设置机械粗格栅,栅渣外运。 经机械粗格栅处理后的污水自流进入进水泵房的集水池,进水泵房按日处理污水4×104m3/d设计。集水池为地下钢筋混凝土结构,污水由潜污泵提升至旋流沉砂池进水渠,经过中格栅和细格栅后,进入旋流沉砂池。格栅拦截下的栅渣经栅渣打包机打包后送至厂外处置。旋流沉砂池池底的砂由气力提砂装置提升至砂水分离器,进 行污水和砂的分离。

净化站水质超标应急处理措施

净化站水质超标应急处理措施 一.净化站生产水水质控制标准 GB 50050-2007 二.生产水水质浊度,超出标准(>20NTU)时,处理方法: 1.反应沉淀池积泥超标的判断方法及处理 在反应池出口,取水样放于100ml的量筒内,静止5分钟,观察其体积占水样体积的分数,也就是沉降比;控制沉降比在10%—15%,超过时需要排泥。 2.水处理絮凝剂(聚硅氯化铝和聚丙烯酰胺),投放标准 为改善水质处理效果,获取最佳投药量,经过一系列烧杯试验,或得主要试验数据如下: 有烧杯试验数据可明显看出,在聚硅氯化铝与聚丙烯酰胺两种絮凝剂配合使用时,能获得较好的处理效果。上表数据仅作为参考,实际投药量要根据水质情况适时而定。

三.生产水其他水质指标超标处理方法 净化站设计的水处理工艺是:使用絮凝剂与水发生化学反应,生成沉淀从而降低水的浊度,使浊度达到工业生产的要求。对于生产水中其他水质指标超标。由于净化站无法处理,现在唯一的做法,就是添加新水补水来稀释,降低生产水中其它超标的水质指标,以达到工业生产要求。 四.根据烧杯试验数据以及日常工作经验,原因分析如下: 1.适时对反应沉淀池出水作积泥超标判定,及时排泥 通过试验,当泥水分离后,积泥沉降比超出标准10%—15%时,认为反应沉淀池积泥超标,需要排泥。理由是:反应池积泥过多,使得反应过程中,形成的矾花,沉降空间缩小;伴随反应池出水进入沉淀池后,使得沉淀池单位体积水质升高,超过了沉淀池设计处理能力,使得清水池的水质浊度伴随升高。 2.采用多种絮凝剂混合使用(将聚硅氯化铝和聚丙烯酰胺混合使用) 理由是:我们使用的絮凝剂(聚硅氯化铝),溶于水后,立即离解出铝离子, 通常是以[AI(H 2O) 6 ]3+存在,接着会与水中的胶体通过吸附架桥作用,使胶体 沉降。但由于沉淀池设计的长度不够,且反应池工作负荷严重超过设计值,使得絮凝剂与胶体反应形成的矾花,沉淀效果不好。现增加聚丙烯酰胺可以改善混凝剂作用效果,使胶体凝聚成较大颗粒,以加大矾花的粒度和结实性。大颗粒胶体在沉降过程中,它的网状结构在卷扫和网铺作用下,使多数的微小胶体沉降。以促进形成矾花的快速沉降。 3.根据进水水质的变化改变絮凝剂的计量 理由是:生产原水主要由两个部分组成,一是来自于东风水库的水,而是厂区各生产部门产生的废水。由于进水组成成分的复杂,其水质和水量也存在着较大的波动性。絮凝剂形成与反离子同电荷离子,对胶体产生压缩双电层作用,使其电位降低,从而胶体颗粒失去稳定性,产生凝聚作用。但高分子絮凝剂投加后,通常可能出现以下两个现象: (1)高分子投量过少,不足以形成吸附架桥; (2)但投加过多,会出现“胶体保护”现象,会破坏先前形成的胶体,会导致絮凝体相互集结,造成矾花大面积上浮。

污水处理厂工艺调试方案

污水处理厂工艺调试方案 1.单机调试 A、试验准备 ①准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 ②检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 ③依照厂商说明润滑设备。 ④在手动位置检查电机转动方向是否正确。 ⑤在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 ⑥检查用电设备的供电电压是否正常。 ⑦检查所有设备的控制回路。 ⑧制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 ⑨单机调试构筑物满水到设计水位。 B、功能试验(空载试验) ①在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 ②在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为

止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 ③空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 ④试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 C、单机调试(负载试验) ①设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 ②池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 ③开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 ④在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 ⑤荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。

污水处理厂水质异常应急预案

污水处理厂水质异常应急预案 水质异常应急预案 1.1目的 为加强水质管理,有效应对突发进、出水水质异常情况,提高本厂应对水质异常能力,有效控制或减轻因进水异常对本厂及周边环境所造成的影响或危害,特制定本预案。 1.2工作原则 统一领导应急响应程序,明确各部门应急责任,规范应急操作流程,及时响应启动应急措施,完善管理职能,整体提升本厂应急处理能力。 1.3编制依据 1.3.1《中华人民共和国环境保护法》第三十一条“……可能发生重大污染事故的企业事业单位,应当采取措施,加强防范”。 1.3.2《中华人民共和国水污染防治法》第二十八条“……可能造成或者可能造成水污染事故的必须立即采取应急措施,通报或能受到水污染危害和损害的单位,并向当地环境保护部门报告”。1.3.3本公司的其它相应要求及规定。 1.4适用范围 本应急预案适用于X X首创水务有限责任公司。

2.1应急组织机构 应急组织机构由总经理、生产安全部、污水厂副厂长、各班长、化验和机电维修员组成。 组长:总经理 副组长:生产安全部 直接负责人:污水厂副厂长 组员:各班长 2.2职责 组长: ?负责全面指导应急预案的实施、调整工作; ?整体协调各项保障措施的落实情况; ?外部相关方协调工作; ?下达停产或其它紧急处理措施; ?负责进水管理工作; 副组长: ?收集、检查现场情况,及时向组长汇报现场处理措施和工作进展;?确定工艺调整方案,并向生产运营部下达指令; ?协助外部相关方进行污染源查找、降低影响等工作; ?安排、指导生产人员操作、落实情况,并负责安全操作管理; ?汇总现场情况、污染源情况分析结果、事故说明和事故报告交组长安排提交和备案。 直接负责人:

工业污水处理厂调试方案

江苏***有限公司 化工废水处理工程调试大纲 ***环境工程研究所 南京***工程有限公司 2015年11月5日

目录 一、项目概况 二、调试的前期工作准备 三、调试工作目标与时间进度安排 3.1、调试目标 3.2、调试进度安排 四、调试期间分析监测指标及要求 五、各阶段调试步骤 5.1、活性污泥a、b池调试步骤; 5.2、缺氧水解池调试步骤; 5.3、PACT池调试步骤 5.4、整体负荷提升进度控制(非常重要); 六、调试工作注意事项

一、项目概况 江苏***有限公司废水处理设施土建、工艺和电器安装已经基本结束,目前即将进入整个废水处理系统的生化调试和菌种培养驯化工作。由于废水生化处理的核心是利用高效微生物对废水中的有机污染物进行降解,实现降低废水中的COD浓度,因此整个调试过程的最终目标是在整个生化系统内培养驯化出降解能力强、性能稳定、沉降效果好的微生物种群,从而实现废水达标排放。 由于农药化工生产过程中产品变化快,生产周期短,因此在后续生化处理过程中进水水质的波动不可避免,这对于微生物降解过程是非常不利的。此外作为农药化工企业今后的产品更替也是不可避免的,因此,江苏***有限公司废水处理设施采用耐冲击性能相对比较好的好氧-缺氧-好氧工艺,同时在一段好氧工艺中设置了大流量回流系统,降低整个系统在COD降解过程中的浓度梯度,通过牺牲部分效率的方式提高整个降解系统的稳定性。同时,我们在后道好氧处理中增加了PACT工艺,这种工艺可以在进水冲击情况下避免出现高效菌种的大量流失,从而提高整个生化系统的耐冲击能力。 由于采用的生化处理工艺具有较广的污染物适应性,对于今后可能出现的新产品废水,在采用合适的预处理工艺调整废水水质和特殊

污水处理安全技术措施

污水处理厂初沉调节池清淤技术安全措施为有效保障污水处理厂初沉调节池蓄水能力,确保井下和选煤厂正常用水,在我矿停产大修期间,对污水处理厂初沉调节池进行清理,本次清理由动力物资保障部负责将污泥输送至选煤厂压滤车间,选煤厂负责压滤。为确保施工安全及施工质量,特编制以下安全技术措施指导施工。 施工时间:2013年10月25日-11月20日,三班进行施工地点:污水处理厂初沉调节池 施工人员: 施工负责人: 安全负责人: 一、工程概况 初沉调节池长×宽×高=52000mm×16300mm×4500mm,长方体形,四周由混泥土浇筑,南侧有泵窝,尺寸为1000mm ×1000mm×500mm.本次需要将池内堆积的淤泥清理干净。水位排至最低时污泥高度约为1.5m,总工程量为1271.4m3。 二、施工前准备 1、为了保证清淤过程顺利开展,提前组织人员对施工现场进行整顿,对于施工作业区的障碍物进行清理,准备好施工所用的一切工具和材料。 2、组织施工人员熟悉图纸,并进行技术交底和安全技术措施学习,施工人员应熟悉现场作业环境。

3、污水处理厂停产大修期间,影响井下和选煤厂正常供水,需将清水泵房作为应急供水水源使用。 4、污水处理厂停产检修期间,两路进水管路闸阀处于闭合状;井下大泵运行期间,污泥水由应急阀门排至下水道。 5、清淤前将初沉调节池内水位排至最低,确保施工效率和人员安全。 6、清淤前将污泥管路地面段按图纸要求铺设好,做好防护措施,确保施工期间能正常使用。 7、使用吊车将重载潜水耐磨泥浆泵吊至沉淀池泵窝内,将Φ108软管与地面管路对接。 8、为防止沉淀池底部淤泥含水量低,不能正常使用泥浆泵吸取,需要准备一台备用水泵稀释污泥。 9、检修前检修工检查机电设备绝缘性能、保护性能和使用性能,对不符合要求的机电配件及时更换,保证安全使用。 三、施工安全措施: 1、跟班队长或班长是安全第一负责人,对整个工作过程负安全管理责任。 2、所有作业人员必须持有效岗位证上岗,严格执行各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 3、所有施工人员必须做到自我保护,在施工过程中要做到相互保护,相互配合,坚决做到“三不伤害”。 4、施工前,所有人员必须认真学习本措施,并经过签字,

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

污水处理异常的应急处理(2)

生化常见问题简析之 浮渣与泡沫 1 浮渣产生位置的说明 生化系统产生的浮渣就其位置而言,常可发生在曝气池的池壁及四个角落;而在二沉池内发生的浮渣常常堆积在其出水堰内圈挡板四周。 2 浮渣产生源头 曝气池产生的浮渣主要来自于曝气池本身的活性污泥系统不正常的代谢,也有部分是流入生化系统的无机颗粒,经过曝气浮于表面。二沉池所产生的浮渣通常也是来自曝气池,积聚过多的浮渣会流入二沉池从而在二沉池表面发生积聚。当然来自二沉池本身的浮渣也有,大致有两种:一是污泥反硝化后导致沉淀的活性污泥上浮;二是活性污泥在二沉池缺氧严重导致的厌氧污泥上浮,这些上浮的活性污泥就会称为二沉池的浮渣。 3 泡沫和浮渣的关系 泡沫的形成可以归结为水的黏度增高所致。导致黏度增高的原因主要有:水体有机物含量过高,曝气池混合液活性污泥老化,进水富含洗涤剂或表面活性剂,丝状菌膨胀等。其中,因为丝状菌过度繁殖导致的泡沫和浮渣相对来说其周期不会太长,通过调整运行控制工艺的参数和进水控制,都能很好的恢复系统状况。 泡沫和浮渣的关系,通常看到的是泡沫大量积聚,最和形成浮渣。但不是所有的浮渣都是泡沫转变二来的,直接由污泥上浮产生的浮渣

也很多见。由于泡沫形成过程中会粘附生化系统中的活性污泥和无机颗粒,所以泡沫持续时间的长短、泡沫本身的黏度、活性污泥的状态等决定了浮渣积聚的程度。 4 泡沫的种类 泡沫比较好的分类方法是通过颜色和黏度进行分类,因为泡沫不同的颜色和黏度能够指导判断目前活性污泥所处的状态。泡沫颜色及常见活性污泥运行故障指导意义如下: a 棕黄色泡沫。泡沫产生时数量不多,靠近曝气团四周液面少量产生,沿辐射方向逐渐消散,到四周角落是开始积累。泡沫颜色呈棕黄色,泡沫色与当时污泥的颜色相同。整个泡沫形成到积聚的过程中,泡沫呈易碎状态,所以此类泡沫在短时间内不会发生严重的积聚而导致大量的浮渣产生。 此现象的产生说明:活性污泥处于老化状态,部分污泥因为老化而解体,悬浮在活性污泥混合液中,在曝气状态下附着在泡沫上,导致泡沫破破裂的时间延长,这为泡沫的积聚提供了条件。 b 灰黑色泡沫。泡沫产生的过程,数量,积聚,易碎性和棕黄色泡沫特性相同,但颜色中带有黑色的成分,所积聚的产物也呈灰黑色,观察整个好氧系统的活性污泥淹死也有带有灰黑色的感觉。 此现象的产生说明:活性污泥处于缺氧状态,缺氧的状态可使污泥出现局部厌氧反应。这样原来处于好氧状态下的活性污泥就会在这个转变过程中出现死亡,同样也会附着在曝气产生的气泡上。所以,如果我们看到产生的泡沫呈现灰黑色,除了确认进水中含有黑色染料

污水处理措施

麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿 污水处理措施 编制:赵克有 矿长:雷采荣 技术负责人:赵克有 编制单位(盖章):曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿编制时间:二0一一年一月六日

麒麟区柳树青煤矿污水处理措施会审意见 审组室主要负责人签字: 生产组:年月日 通风组:年月日 机电组:年月日 技术组:年月日 安全组:年月日 技术负责人:年月日

煤矿审批意见 驻矿人员审批意见 挂矿人员审批意见 煤管所审批意见

一、矿井概况 柳树青煤矿隶属于曲靖市麒麟区东山镇境内。矿区位于曲靖市区119°方向,平距50km,公路里程75km,地理坐标:东经104°09′19″~104°09′47″,北纬25°17′22″~25°18′19″。矿区由7个拐点圈定,开采标高2000-1850m,矿区面积0.7639km2。矿区交通方便,曲靖至东山每天有班车往返,矿区亦有公路通达东山至恩洪煤矿和富源至墨红公路,矿区往西至曲靖75km,往北经墨红至富源86km。向南至陆良可接南昆铁路,西距昆明203km。 柳树青煤矿矿区范围拐点坐标表 矿区属构造剥蚀低中山区,地势北高南低,由于北东向构造河流切割,形成近南北向沟谷,区内最高点位于矿界拐点3山脊,海拔标高+2201.90m,最低点位于矿界拐点7冲沟,海拔标高 +2012.40m,相对高差189.50m。 (一)、地表水系 矿区内无长年性地表水体,在矿区西部边界及南东部边界外侧发育有2条北东至南南西向季节性冲沟,受大气降雨影响,雨

季骤涨,雨过迅落,一般流量0.1l/s,旱季干枯。在矿区南部边界外1.2km处有一新村小河,雨季流量2902.32L/s,旱季流量19.81L/s,水量很小,对矿山煤炭开采无影响。新村小河水流入转长河汇入南盘江,属珠江水系。 (二)、矿区水文地质条件 1、矿区地形地貌及地表水特征:矿区属构造剥蚀低中山区,地势北高南低,由于北东向构造河流切割,形成近南北向沟谷,区内最高点位于矿界拐点3山脊,海拔标高+2201.90m,最低点位于矿界拐点7冲沟,海拔标高+2012.40m,相对高差189.50m。矿区内无长年性地表水体,在矿区西部边界及南东部边界外侧发育有2条北东至南南西向季节性冲沟,受大气降雨影响,雨季骤涨,雨过迅落,一般流量0.1l/s,旱季干枯。在矿区南部边界外1.2km 处有一新村小河,雨季流量2902.32L/s,旱季流量19.81L/s,水量很小,对矿山煤炭开采无影响。 2、矿区地层富水性特征:(1)第四系(Q)洪冲积孔隙含水层分布于矿区西部冲沟,由砂质粘土、灰黄色碎石组成,结构松散,厚0~5m雨季一般流量0.1l/s,旱季干枯。(2)三叠系下统飞仙关组第二段(T1f2)弱裂隙含水层出露于矿区最北部的山脊,岩性为薄至中厚层状粉砂岩、细砂岩,厚度100~130m,矿区内厚约40m。地貌形态多为陡崖,矿区内无泉水出露,井田内泉水流量0.01~0.0535l/s。距煤系地层约210m,对矿床充水无影响。

生活污水处理系统调试方案

编号:2010- ? 湖北华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组废水系统调试方案 湖北中兴电力试验研究有限公司 二0一0年五月

湖北华电西塞山发电有限公司2×600MW 级机组生活污水处理系统调试方案 编写人: 陈东平 审核人: 批准人:

湖北华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组生活污水处理系统调试方案 1.目的 1.1为了指导及规范生活污水处理系统的调试工作,保证调试过程能有效安全地进行。 1.2检查设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷 1.3确保最终系统程控运行,生活污水经处理后其水质合格。 2.参考文件 2.1《中国华电集团公司火电工程达标投产考核办法》(2008年版) 2.2 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1--2002 2.3《电业生产安全工作规定(热力和机械部分)》电力部电安生[1994]227号 2.4 《火电机组启动调试工作规定(1996年版)》 2.5 《电力建设施工及验收技术规范第4部分:电厂化学》DL/T 5190.4-2004 2.6 《污水综合排放标准》GB8978-1996 2.7《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》GB11905-89 2.8 《水质悬浮物的测定重量法》GB11901-89 2.9 《水质五日生化需氧量BOD5的测定碘量法》GB7488-87 2.10《水质pH值的测定玻璃电极法》GB6920-86 2.11 湖北省电力试验研究院质量、职业健康安全及环境管理体系 2.12有关行业和厂家的技术标准 2.13 设计院相关图纸 3.设备及系统 3.1 系统介绍 生活污水处理流程:生活污水→格栅井→调节池→A/O一体化处理设备(地埋式)→监控池→达标排放

污水处理工艺主管

工艺主管岗位说明书 基本信息 岗位名称污水处理工艺主管所在部门技术部一、任职资格 学历大专及以上学历资格证书无 职位要求爱岗敬业,勤于钻研,执行力强,富有创新意识;3年以上相关职位工作经验 专业技能 熟练掌握电镀污水处理工艺,能够熟练处理污水处理过程中出现的各种异常;熟悉环保方面法律;熟练掌握污水处理各项标准及各项指标的分析方法。 二、岗位设置目的 保证污水处理站水质达标排放,确保污水处理站正常运转;在确保污水处理站正常运转的情况下,通过技术创新,优化工艺,达到降本增效的效果。 三、上下级关系 岗位名称 直接上级污水处理站站长、污水处理站副站长 直接下属加药操作工、工艺员 四、对内对外工作沟通关系 类别单位和部门具体事项频度对外无无无

对内污水处理站站长、污水处理站副站长、工艺员、 压泥车间主管、加药工、化验员、采购、仓管 1、及时向领导汇报污水处理情况。 2、和压泥车间主管沟通及时抽泥,避 免因为压泥不及时影响污水处理。 3、根据现有治污原材料及工艺流程确 定最优加药量。 4、按环保要求及时快速解决污水处理 存在问题。 5、及时与化验员沟通污水处理情况, 根据化验结果优化加药量。 6、污水处理相关材料库存不足时,及 时向仓库管理人员反馈。 7、与在线监测单位进行沟通,协调解 决在线监测产生的问题。 8、合理提报治污用料采购计划,确保 物料及时采购,及时向领导反馈治污用 料质量。 经常 五、主要工作职责与内容描述 序号工作模块主要工作职责及内容 (一) 污水处理1、污水处理站平稳运行,确保水质达标排放。 2、及时发现、处理污水处理异常并上报污水处理站站长。 3、分析污水处理成本,优化处理工艺,做到节能降耗。 4、随时注意各个沉淀池污泥状况,如有压泥不及时情况及时向压泥车间主管反映。 (二)原材料统计1、统计污水处理原材料每日消耗,及时上报领导。 2、发现各个原材料库存不足时,及时与仓管部门沟通。 (三)其他工作完成领导委派的其他临时性工作。 六、关键绩效考核指标(KPI) 关键业绩指标项目关键业绩指标说明 污水处理1.污水处理站平稳运行,确保水质达标排放,水质达标排放率达到99%。 2.发现污水处理异常,及时处置并上报技术部经理。发现异常及时处理或上报率达到100%。 3.分析污水处理成本,根据现有治污原料,优化处理工艺,做到节能降耗。 4.随时注意各个沉淀池污泥状况,如有压泥不及时情况及时向压泥车间主管反映,发现异 常及时处理率达到100%。 原材料统计1.统计污水处理原材料每日消耗,及时上报领导,及时上报率达到100%。 2.发现各个原材料库存不足时,及时与仓管部门沟通,及时沟通率达到100%。 七、职位权限

施工现场污水处理措施

施工现场污水处理措施 1、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》 项目施工组织设计 《建筑工程施工质量验收标准》 施工图纸 2、目的 为了保护和改善生活环境,防止污染和其他公害,减少对周围居民的影响。控制水污染,保护江河等地面水以及地下水水质的良好状态,保障人体健康,维护生态平衡,促进国民经济和城乡建设的发展。 3、适用范围: 适用于…施工现场。 4、职责 由项目部负责贯彻执行,安全部负责监督检查。 5、水污染的控制 总体要求 5.1.1.适用于项目对水体污染的预防和治理。 5.1.2.项目部负责对施工现场水体污染的预防和治理工作。 雨水管理 项目部应确保排入市政管网的雨水未被化学品和油品污染,且无固体废弃物。严禁将非雨水种类的其他水体排进雨水管网。 污水管理 5.3.1.施工现场污水的最后出口处及搅拌机前台、运输车辆清洗处应设立沉淀池,经过沉淀后的污水可直接向污水管网排出;沉淀池内的泥沙定期清理干净,并妥善处理。 生活废水管理 提倡节约用水,减少生活废水和水资源浪费。 5.4.2.食堂严禁将食物加工废料、食物残渣及剩饭等倒入下水道,尽量使用无磷洗涤剂清洗餐具;按规定设立隔油池,指派专人或委托有资格的单位每半月清理一次。 5.4.3.现场浴室应统一管理,控制含磷洗涤品的使用。 5.4.4.生活废水应由专用管线引送,经市政管理部门批准后与市政污水管网连接;严禁在生活废水管线中倾倒或处置化学品、油品和其他污染物。

其它水体污染源管理 5.5.1.油库的地面和墙面(由地面向上返25CM)要做防渗处理,防止油料跑、冒、滴、漏,污染水体。 5.5.2.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境。 5.5.3.项目部在制定施工方案时,应采用合理的技术手段或其他经济可行的方法,降低用水量及减少化学品、油品的使用,以确保减少污水量。 污水监测 5.6.1.污水排放执行《水污染物排放标准》(试行)的关于“排入城市下水道的水污染物排放标准”。 5.6.2.由于公司无水污染监测的设备和资质,故应委托所在地环保部门对排放的废水水量、水质进行监测。 6 污水处理方法 、物理处理法:筛滤法(格栅、筛网)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、气浮法、过滤法(快滤池、慢滤池)和反渗透法(有机高分子半渗透膜)等。 、生物处理法:活性污泥法(氧化沟、曝气池等),生物膜法(生物转盘、生物滤池、接触氧化法等)。 、化学处理法:中和、电解、氧化还原和电渗析、气提、吹脱、萃取等。

某污水处理厂自控系统调试方案

1、综述 某污水处理厂(一期)自控及仪表系统待各工艺、电气和自控仪表系统安装结束,检验无误,满足设计要求后,逐级分层和分区的原则进行调试。分层:就是从现场工艺设备单体调试→现场PLC控制柜调试→厂区中控室上位机调试,逐级自下而上进行调试;分区:就是从各现场六个PLC分站(PLC100、1-RTU、2-RTU1、2-RTU2、2-RTU3、4-RTU)分别进行调试,在上述调试工作完成,并符合设计文件,技术资料要求,单体设备调试合格的基础上进行系统联动调试。 2、自控系统调试范围 2.1调试工作包括: PLC控制柜的电气调试;对各受控设备的信号校验;PLC控制柜与各独立工艺设备系统通讯调试,PLC控制逻辑编程软件组态调试;厂区光纤以太网通讯联网调试;中控室上位机监控操作软件调试、数据服务器、WEB服务器调试等;共计调试19套仪表,58台(套)设备及脱水机、鼓风机、消毒池PLC系统通讯联调。 2.2调试按照以下区域进行: 1、预处理系统(粗格栅、细格栅、电动闸门、旋流沉砂系统、进水流量、 液位计、PH计仪表调试)计4套仪表、10台工艺设备。 2、生物反应系统(生化池水下搅拌器、曝气系统空气调节阀、进泥污泥泵、 DO\MLSS在线分析仪表)计8套仪表、24台工艺设备。 3、污泥泵站及污泥脱水系统(剩余污泥泵、回流污泥泵、剩余污泥流量) 计2套仪表、14台工艺设备。 4、紫外消毒池系统(电动闸门、深井泵、出水流量、PH计、COD、NH3、在 线分析仪表)计3套仪表、3台工艺设备。 5、变配电间控制系统(电力监控系统、二沉池刮泥机、进水提升泵)计2 套仪表、7台工艺设备。 6、与脱水机系统、鼓风机系统、消毒系统的通讯联调。 3、调试目的、要求 3.1系统调试对凡属自控仪表系统范围的受控设备、工艺链路、网络通讯均进行 联动调试;通过调试使自控仪表系统达到设计要求。 3.2各受控设备通过调试达到就地手动、PLC中控室远控能够正常运行。 3.3污水处理过程控制能够满足工艺设计的要求和生产实际的需要。 3.4受控设备的单体调试运行时间为12小时(根据设计文件、设备技术资料要

水处理及循环控制措施

水处理及循环控制措施 1、施工现场污水排放严格遵守国家标准《污水综合排放标准》GB8978-2006和《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III 类标准的要求。 2、在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施,如沉淀池、隔油池、化粪池等。 1)施工现场混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置洗车槽、沉淀池。废水不得直接排入市政污水管网,经二次沉淀后循环使用及用于洒水降尘。混凝土浇筑完毕后,清洗混凝土地泵消耗水量很大,这方面的水循环利用是个重点。采用的做法为:在建筑物内安装一根钢管接到作业楼层,作为临时排水管道,在地面下设一个水池或经排水管道进入水池,即可以做到不污染环境又方便回收利用。收集的水经沉淀后可用于养护混凝土、洒水降尘或下次混凝土浇筑时湿润泵管。 2)施工现场存放的油料和化学溶剂等物品放置于许可区域设有的专门库房内,地面做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂严格集中处理,不得随意倾倒,并做好渗漏液收集和处理工作。 3)食堂设有隔油池,并及时清理,保证排水畅通。 4)施工现场设置的临时厕所化粪池应做抗渗处理,待污水沉淀后再排入现场污水管网;环保管理员负责与当地环卫部门联络,定期对化粪池进行清理。

5)食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线设置过滤网,并与市政污水管线连接。 3、污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告,将相应指标与《污水综合排放标准》及《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III 类标准要求指标进行比对,对超标部分进行分析研究,查找污染源,改进处理措施,确保污水排放达标。 4、在做现场总平面图规划时,设计现场雨水管网,并将其与市政雨水管网连接;同时设计现场污水管网时,确保不得与雨水管网连接,避免水污染。 5、保护地下水环境,随时优化施工降水方案,减少地下水抽取,且保证回灌水不得污染。 6、在整个施工过程中,要倡导文明施工,加强对施工人员的管理, 节约用水,杜绝乱排乱泼,减少对环境产生的不利影响。

相关文档