一、脚手架方案思路

结合本工程结构形式、实际施工特点,本工程外脚手架均采用全封闭扣件式双排钢管落地脚手架。外架确定如下:

脚手架搭设高度方案表

二、脚手架搭设参数和计算内容

根据规范和现场实际,采用φ48×3.5焊接钢管搭设。 (一).钢管材料参数

(二).落地式脚手架搭设参数:

项目

构造形式

立 杆

大横杆步距 h

操作层小 横杆间距

剪刀撑

连墙杆

内立杆 离墙距离 横距 b 纵距 l 结构兼 装修用 双排落地

0.4m

1.05m

1.5m

1.5m 0.75m

1、与地面45°;

2、宽度不小于4跨,

且不小于6m ; 3、整个高度和宽度设置;

1、两步三跨

2、≤13.5m 2

(三).脚手架计算项目

项 目 承载能力极限状态

正常使用状态

备 注

1 脚手板 施工层纵、横向水平杆间距符合构造要求时不必计算。

2 纵横水平杆 抗弯强度、扣件抗侧滑承载力计算

弯曲扰度U ≤[U]

3 立 杆 立杆稳定性计算

4 连墙件 连墙件与脚手架、建筑物的连接强度

连墙件采用

φ48×3.5钢管时可不计算稳定性

5

立杆基础

地基承载力计算

三、落地式钢管脚手架计算

(一)、立杆搭设高度:

说明:备注中均采用《高层建筑施工技术手册》相关表格和条款。

根据计算本工程单立杆仅允许搭设48.0m ,现场施工要求搭设54m,高差6m。必须采取措施:a.12m以下双排脚手架采用双立杆支撑加强。

b.架体上部采用三道钢丝绳斜拉卸荷,分别布置于50.0m、41.0m、32m(间隔六步9m)。设置钢丝绳卸荷横向间距为三跨即4.5m。

(二)、立杆稳定性:

双立杆搭设12m,共8步,上部单立杆高度57-12=45m,共30步。

现计算单立杆稳定性:

计算双立杆稳定性计算:

(三)、架体抗风强度验算及风荷载作用稳定性验算

(四).验算纵横向水平杆强度与变形

1.横向水平杆(小横杆)计算

g k=38.4N/m;

施工荷载标准值Q k=2000N/m2;

0.75 = 2836 N/m

2.纵向水平杆(大横杆)计算

(四).地基承载力计算

五、脚手架搭设布置要求

(一)脚手架基础做法如下:

在土方回填后搭设高度为54m,脚手架基础做法要求如下(附图):

a.建筑物周边平面范围2000mm内外架基础区域土方按照设计要求分层回填,要求压实系数0.94,承载力不小于120kN/mm2。

b.在土方回填后采用C15混凝土浇筑100厚,1600mm宽,立杆每侧混凝土垫层外露不少于100mm。

c.脚手架搭设前在混凝土垫层上放置不小于三跨(4.5m)长度的通长[10槽钢,槽钢涂刷两道防锈漆。

d.脚手架基础底标高应高出自然地坪

100mm。

e.脚手架垫层外侧200宽留置150宽排水沟。

(二)搭设参数要求

项目构造形

立杆大横杆

步距

h

操作层小

横杆间距

剪刀撑连墙杆内立杆

离墙距离

横距

b

纵距

l

结构兼装修

双排落

1-4层采

用双排

双立杆

0.4m 1.05m 1.5m 1.5m 0.75m

1、与地面45°;

2、宽度不小于4跨,

且不小于6m;

3、整个高度和宽度

设置;

1、两步三跨

2、≤13.5m2

(三)剪力墙内连墙件设置

鉴于本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,混凝土墙体较多,洞口少,给脚手架的连墙设置带来困难。采用在剪力墙内预埋连墙件孔方法,连墙件的布置采用三跨两步(横向间距4.5m,竖向间距3.6m)要求设置不变,连墙件必须与内外立(横)杆连接牢固,且连接处与纵横杆主节点的偏差不得超过300mm。

(四)落地式脚手架钢丝绳卸荷

落地式脚手架搭设17层(54m)高度,从上到下分别在50m、41m、32m采用钢丝绳上部斜拉方法卸荷,共设置三道,钢丝绳规格为φ14#。平面水平间距为三跨即4.5m。

六、脚手架搭设构造

)为1.5m,本工程采用双排外钢管脚手架,脚手架立杆横距为1.05 m,立杆纵距(l

a

横杆步距(h)为1.5m。内立杆距建筑物外墙皮0.4m,剪刀撑与架体颜色分开,剪刀撑红黄相间色。

6.1.纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

6.1.1纵向水平杆

6.1.1.1纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨(4.5m)。

6.1.1.2纵向水平杆接长采用对接扣件连接,扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开不小于500 mm,各接头中心至最近主节点的距离大于纵距的1/3。

6.1.2 横向水平杆

6.1.2.1 横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为250mm。

6.1.2.2横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。

6.1.3 脚手板

6.1.3.1作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面150mm。

6.1.3.2木脚手板应设置在三根横向水平杆上。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300 mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100 mm。

6.1.3.3 作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠的固定。严禁设置探头板。

6.1.3.4 自顶层作业层的脚手板往下计,每隔2步满铺一层脚手板。

6.2.立杆

6.2.1 落地式钢管脚手架每根立杆底部应设置槽钢底座;

6.2.2 脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮200 mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

6.2.3 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。

6.2.4立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

6.2.5立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮或作业楼层1.5m。立杆必须采用连墙件与建筑物可靠连接。

6.2.6 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外其余各层各步接头必须采用对接扣件,连接对接搭接应符合下列规定:

1 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2 搭接长度不应小于1m 应采用不少于2 个旋转扣件固定端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6.2.7 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m 高出檐口上皮1.5m

6.3.8 双管立杆中副立杆的高度不应低于3 步钢管长度不应小于6m。

6.3.连墙件

6.3.1 连墙件采用横向水平杆用扣件直接固定在剪力墙上,必要时在剪力墙上预留φ

,即两步三跨;

75孔洞。竖向间距2h,水平间距3l

a

6.3.2 连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300 mm;

6.3.3 连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,采用菱形或矩形布置。设置角度为450-600间。

6.3.4 对高度24m 以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。本工程采用钢管作为连墙件。

6.3.5连墙件的构造应符合下列规定:

1)连墙件中的连墙杆宜呈水平设置当不能水平设置时与脚手架连接的一端应下斜连接不应采用上斜连接。

2)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

6.3.6 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑,抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间连接点中心至主节点的距离不应大于300mm 抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

6.4 剪刀撑与横向斜撑

6.4.1双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑。

6.4.2每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表确定,剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45

撑。

6.4.4剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合下列规定:

1)对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆

的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m 应采用不少于3 个旋转扣件固定端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6.4.5剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

6.5横向斜撑的设置应符合下列规定:

1 横向斜撑应在同一节间由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合:斜杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm 当斜杆在1 跨内跨越

2 个步距时宜在相交的纵向水平杆处增设一根横向水平杆将斜腹杆固定在其伸出端上

2封闭型脚手架除拐角应设置横向斜撑外中间应每隔6 跨设置一道。

6.6斜道

人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:

1. 高度不大于6m 的脚手架宜采用一字型斜道;

2. 高度大于6m 的脚手架宜采用之字型斜道;

3. 斜道的构造应符合下列规定:

4. 斜道宜附着外脚手架或建筑物设置

5 .运料斜道宽度不宜小于1.5m 坡度宜采用1:

6 人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3。

6.本工程人行斜道搭设至六层,六层后使用施工电梯。斜道宽度1m,平台宽1.2m,内立杆与外架共用,连墙件设置如图。

7、本工程斜道搭设根据工程经验不另行计算。

七、脚手架施工质量、安全要求:

1.脚手架基础经验收合格后,方可进行脚手架搭设;

2.当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖;

3.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步;

4.外径不同的钢管严禁混合使用;

5.开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后方可拆除;

6.当搭至有连墙点的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件;

7.横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于150 mm;

8.对接扣件的开口要朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下,以确保安全。

9.在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;

10.螺栓拧紧扭力矩不应小于40 N.m,且不应大于65N.m,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100 mm。

11.脚手架搭设的质量要求

11.1立杆的垂直偏差为±100mm,同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。

11.2脚手架步距、横距偏差为±20mm、纵距偏差为±50mm。

11.3同跨内两根纵向水平杆高差为±10mm。

11.4横向水平杆外伸长度为150mm,允许偏差为-20mm。

12.脚手架应在四周大角设置避雷接地点。

13.脚手架搭设脚手架必须配合施工进度搭设一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

14.每搭完一步脚手架后应校正步距纵距横距及立杆的垂直度。

15.剪刀撑、横向斜撑搭设按规定要求搭设、并应随立杆纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在槽钢上。

16.架体距离外墙400mm,将横杆伸至距外墙150mm,并铺设一块木板,并进行固定。

八、脚手架拆除:

1.脚手架拆除前,由工长、安全员进行拆除安全技术交底;

2.清除脚手架上杂物及地面障碍物;

3.拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

4.连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不大于2步;

5.当脚手架拆至最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑后再拆除连墙件;

6.拆下的扣件和配件要及时运至地面并按品种、规格随时码放,各构配件严禁抛掷至地面。

九、安全技术措施:

1.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可上岗。

2.搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3.脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范要求进行检查验收,合格后方准使用。

4.作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

5.当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨后上架作业应有防滑措施。

6.在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件。

7.不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

8.在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

9.脚手架接地、避雷措施应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。

10.搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

11.临电线路不得挂在脚手架上。

九、卸料平台

(一)、计算依据

1、《钢结构设计规范》(GB50017—2003)

2、《简明施工计算手册》(第二版)中国建筑工业出版社

3、《建筑施工手册》(第三版)中国建筑工业出版社

(说明:本计算及施工书中未注明的尺寸单位为mm,标高单位为m。)

(二)、结构布置

1.卸料平台形式

卸料平台采用槽钢制作,1200高栏杆采用Ф48×3.5钢管焊接,主杆[12与腹杆[10

采用满焊连接,焊缝高度为6;平台面采用50厚木板,周边设200高踢脚板。详细尺寸见附图。

2.已知条件

卸料平台主杆采用[12制作,腹杆采用[10制作,栏杆高度为1200,横向间距1200,上部采用6×19钢丝绳拉结。受料平台荷载按10KN(1.0t)计算,同时操作人员按4人计算。

3.计算内容

主杆和腹杆的抗弯、抗剪强度、变形,吊耳抗拉强度、抗剪强度,焊缝连接、钢丝绳强度验算。

(三)、荷载计算

3.1恒载计算

主杆恒载标准值G

Z 由构架基本结构杆部件的自重G

K1

、作业层表面材料的自重G

K2

和外

部荷载G

K3

组成,即:

G Z= G K1+ G K2+ G K3

其中:G

Z

——主杆恒载标准值(KN)

G

K1

——构架基本结构杆部件的自重(KN)

G

K2

——作业层表面材料的自重(KN)

G

K3

——外部荷载(KN)

按照已知条件:[12理论重量为12.318kg/m,[10槽钢理论重量为10.007Kg/m,

φ48×3.5钢管理论重量为3.84kg/m,木板的理论重量为600kg/m3,外部荷载为1.0吨。

G

K1

=12.318×(4.5×2+2.4)+10.007×2.4×5+3.84×(8+2.5+1.15×10)=345.0 kg

G

K2

=4×2.5×0.05×600=300 kg

G

K3

=1000kg

故:G

Z

=345+300+1000=1645kg=16.45KN

3.2 腹杆恒载标准值

G f =G

K2

+G

K3

其中:

G

f

——腹杆恒载标准值(KN);

G

K2

——作业层表面材料的自重(KN);

G

K3

——外部荷载(KN);

根据已知条件,即:

G f =G

K2

+G

K3

=1300kg=13.0KN

3.3施工荷载计算

Q K =nq

K

=4×90=360kg=3.6KN

3.4荷载组合主杆

P Z =1.2G

Z

/2+1.4Q

K

/2=1.2×16.45÷2+1.4×3.6÷2=12.39KN

q Z = P

Z

/L=12.39/4.5=2.76KN/m

腹杆

p f =1.2G

f

+1.4Q

K

=1.2×13.0+1.4×3.6=20.64KN

q f =p

f

/L=20.64/(2.5÷2)=16.5KN/m

(四). 主杆强度计算

[12的截面特性:A=15.692cm2,I

X =391cm4,W

X

=62.1cm3,I

X

∶S

X

=391mm,t

W

=5.5mm

4.1 主杆受力形式为端部集中荷载时:

(1).验算主杆[12的抗弯强度

Mmax=Pz×L=12.39×0.50=6.2KN〃m

∴[12的抗弯强度的验算合格。

(2).验算主杆[12槽钢的抗剪强度

V=P Z=12.39KN

∴[12的抗剪强度验算合格。

(3). 验算主杆[12槽钢的扰度

∴[12的扰度验算合格。

4.2 主杆受力形式为中间集中荷载时:

(1).验算主杆[12的抗弯强度

∴[12的抗弯强度验算合格。(2).验算主杆[12的抗剪强度

∴[12的抗剪强度验算合格。(3).验算主杆[12槽钢的扰度

∴[12的扰度的验算合格。

4.3 主杆受力形式为中间均布荷载时:

(1).验算主杆[12的抗弯强度

∴[12的抗弯强度验算合格。(2).验算主杆[12的抗剪强度

∴[12的抗剪强度验算合格。

(3).验算主杆[12槽钢的扰度

∴[12的扰度的验算合格。

(五)、腹杆[10强度计算

槽钢[10的截面特性:A=12.748cm2,Ix=198cm4,Wx=39.7cm3,Ix:Sx=198mm,tw=5.30mm 5.1腹杆[10受力形式为集中荷载时

(1)验算腹杆[10的抗弯强度

∴腹杆[10的抗弯强度验算合格。

(2)验算腹杆[10的抗剪强度

∴腹杆[10的抗剪强度验算合格。

(3)验算腹杆[10的扰度

∴腹杆[10的扰度验算合格。

5.1腹杆[10受力形式为均布荷载时

(1).验算腹杆的抗弯强度

∴腹杆[10的抗弯强度验算合格。(2) 验算腹杆[10的抗剪强度

∴腹杆[10的抗剪强度验算合格。(2) 验算腹杆[10的扰度

∴腹杆[10的扰度验算合格。

(六)、底板厚度计算

6.1作用在底板上的均布荷载

底板宽度按500、跨度按800计算:

q=(1.2G

k3+1.4q

k

)/L =(1.2×10+1.4×3.6)/0.8=21.3KN

6.2底板厚度

L为计算跨度,b为计算宽度,单位为mm

(1)按强度要求:

(2)按刚度要求:

故:取板厚50mm。

(七)、钢丝绳选用

7.1验算钢丝绳强度

钢丝绳受力计算

钢丝绳最不利受力状态为集中荷载位置在吊环处

(1)钢丝绳斜拉角度:

(2)钢丝绳所受拉力:

7.2钢丝绳选用

选用Φ18钢丝绳(6×19),公称抗拉强度为1520N/mm2,破断拉力总和 Pg=196KN,As=128.87mm2。

则S

b

=aPg

式中:S

b

——钢丝绳破断拉力,KN

S ——钢丝绳的容许拉应力,KN

Pg——钢丝绳破断拉力总和,KN

A ——荷载不均衡系数,a=0.85

K1——钢丝绳使用安全系数,K1=10 钢丝绳强度验算

S

b

=aPg=0.85×196=166.6KN

S=S

b /K

1

=166.6/10=16.66 kN > T=15.51kN

Ф18(6×19)钢丝绳强度验算合格。

(八)、吊环验算

吊环最不利受力状态为集中荷载位置在吊环处

式中:σ——吊环的拉应力, N/mm2

Pz——主杆的集中荷载, N,

n——吊环的截面个数,一个吊环时为2

A——个吊环的截面积,mm2

选用Ф20直径的吊环,截面积为314 mm2

则:

满足要求。

(九)、施工要求

1.主杆采用[12槽钢。腹杆采用[10槽钢制作,间距不大于800mm。

2.安全护栏采用Ф48×

3.5钢管制作,横向设置三道,纵向间距1200mm。挡脚板高度300mm,周边均设置。平台面满铺4500×500mm×50厚木板。平台荷载不得超过1.0t,同时作业人员不得超过4人。同时在作业平台采用显明标语写明“限载0.5吨”。

3.吊环所使用的Ф20钢筋均采用Q235级圆钢,不得采用螺纹钢筋代用。吊环焊缝不小于8.5mm。一般情况下的焊接,要求满焊,焊缝高度不小于6mm。

4.钢丝绳连接使用型钢套环、索具螺旋扣、钢丝绳夹的拦截必须牢固;使用过程中必须经常检查。

5.卸料平台的搭设位置根据图纸现场指定设置,每层卸料平台的平面位置必须错开3.0m的安全距离。

6.周边安全防护、楼层洞口防护均按照安全规范要求进行。

十、安全防护及安全网

(一).临边及洞口防护按照“四口”“五临边”安全方案要求进行防护。

(二).硬防护

本工程脚手架搭设高度54m,硬防护设置每四层(12m)设置一道,共设置五道。随层作业设置一道硬防护,随作业层往上同步铺设。硬防护采用50mm厚木板铺设,并固定牢固。内立杆与墙体间隙400mm,利用小横杆向墙体方向外伸250mm,与墙体保持150mm宽。250mm部分满铺木板硬防护(如图)。

(三).水平兜网防护

水平兜网的挂设设置在小横杆的下方,并紧贴外墙铺设,包含墙体与内立杆空档部位。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

双排钢管脚手架施工方案

巴彦县福泽之都小区工程(专项施工方案) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审批人: 长春建工集团吉泽建设有限公司2016年9月20日

1编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 《建筑结构静力计算手册》 《钢结构设计规范》(GB 50017—2003) 《碳素结构钢》(GB/T700) 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计. 2工程概况 本工程位于西安市经济技术开发区泾渭新区泾勤西路,框架结构。东西向1至12轴长81.24m,南北向A至D轴宽18.5m。层高一层4.5 m,上部结构均为4m,主体四层、局部五层,现地面平均标高为-1.450m,屋面女儿墙高1。300m,女儿墙顶建筑标高为21。0m。现地面至女儿墙顶总高为22.450m。 3施工部署 3.1组织机构 外架搭设由栋号工长负责组织实施,其他人员配合。 外架所需材料、劳动力计划均由栋号工长负责编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由栋号工长负责。 3.2设计总体思路 按总进度计划,总工程应在两个月内封顶,封顶后,完成外墙面砖施工并拆架。 经综合比较,决定采用落地式脚手架方案.此架一架多用,主体阶段主要用于安全防护,装修阶段既用于装修施工,也兼作安全防护。装修施工按一层作业考虑,外架验算应满足此项要求。 3.3劳动力准备

搭设阶段共需架子工6名,维护阶段共需架子工2名,拆除阶段共需外架工6名。所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。 搭设阶段安排2名测量放线工配合. 3.4材料准备 本工程外架所用的钢管、扣件、基础垫板均由租赁公司提供。脚手架板和其它材料由项目部自行采购。 3.5机具准备 搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。 项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求): 注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130—2001,2002年版)中提及的钢板尺用钢卷尺代替。 3.6技术准备 施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。 4脚手架构造要求 4.1总的设计尺寸 立杆纵距1。5m(局部有所调整,但均不大于1。5m),横距1.05m(可平铺三块脚手架板,每块脚手架板宽250mm),内排架步距1。8m,外排架步距0.9m,脚手架限高取24m(总高22。45m 加1.5m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 4.2纵向水平杆 纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外排脚手架搭设施工方案

一、工程概况: 本工程为锅炉房抗震加固工程工程。 二、使用材料 1、本工程外排脚手架主要材料是采用外径48mm、壁厚3.5mm的扣件式钢管双排搭设,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为宜,这样的长度一般重25kg以内,适合人工操作。 2、脚手架的地基平整夯实,脚手架的立杆不能直接立于地面上,加设底座和垫板(或垫木)。垫板(木)厚度不小于50mm。 3、所有搭设外排栅材料在使用前必须严格检查,不合格的材料不得使用。 三、外排架钢筋立柱整改措施: 1、所搭设的外排栅采用双排搭设,现场的内排钢管立柱距离建筑物有50cm,现整改为:内排钢管立柱离建筑物20cm范围,外排钢管立柱按每小于1.8m间距,每间排距在0.5~0.7m之间。 2、立杆立柱脚手架的整改搭设施工过程,设置有纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定,在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方,立杆基地不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。 3、脚手架底层步距不大于2m,立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接符合下列规定: ①立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ②搭接长度不小于1m,采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。 4、立杆顶端宜高出女儿墙上皮及斜板顶面1m,高出檐口上皮1.5m。双管立杆中副立杆的高度不低于3步。 四、纵向水平杆、横向水平杆,脚手板及平桥的搭设 ㈠纵向水平杆的设置 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件交错布置;两根相邻纵向水平的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

外脚手架专项方案(50米高)

目录 一、工程概况 (2) 二、施工材料与施工准备 (2) 三、方案选择 (2) 四、落地式脚手架施工 (3) 一)搭设顺序 (3) 二)构造要求及搭设方法 (3) 五、附墙方法 (6) 六、安全防护措施与脚手架附设工程 (6) 七、技术安全措施 (7) 八、脚手架的拆除 (8) 九、落地式外脚手架构件受力验算 (8)

一、工程概况 工程名称:兴普大厦项目总承包工程(办公自编号A、B、C、D、E、F栋,地下车库)建设单位:广东兴普多肽研究有限公司 设计单位:广东省建工设计院 监理单位:广东华工工程建设监理有限公司 兴普大厦工程位于广州市科学城观虹路以东,育星路以北。占地面积为:15000㎡,本工程总建设面积为43150.8㎡,其中:负一层地下室11995.8㎡;地上分为A座,共十一层8922.5㎡;B、C、D、E座,共四层8933.8㎡;F座,共十一层12138.0㎡;架空层814.8㎡;天面梯房、机房300.9㎡。结构体系为框架结构。基础类型为静压预应力管桩基础。本工程地下室共一层,地下一层部分为六级人防地下室,部分为非人防地下室。本工程地下室防水等级为一级。地下一层底板、及各层侧壁采用级配砼,底板抗渗等级为P6,各层侧壁抗渗等级为P6。本工程结构部位混凝土强度等级C25~C50。框架梁、柱纵向受力钢筋的连接采用机械连接接头、绑扎搭接或焊接接头。本工程中的内外墙砌体均为加气混凝土砌块,砂浆等级为M5,砌块强度等级不小于MU5;内地台以下用MU10灰砂砖、M10水泥砂浆砌筑。本工程抗震设防烈度为7度,本工程建筑物抗震类别为丙类。本工程结构的设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 本工程的外脚手架为结构与粉刷装修施工两用架,使用功能主要为结构和外墙装修施工,故荷载按结构3kN/m2,两步架同时作业,装修脚手架考虑为2kN/㎡,三步架同时作业。 二、施工材料与施工准备 1、本工程拟采用普通钢管外脚手架,整架钢管统一选用φ48×3.5钢管,严禁与φ50×3.0钢管混用。钢管使用前必须经检查无严重锈蚀,无弯曲变形。扣件采用标准扣件,新、旧扣件必须经检查无脆裂、变形和滑丝,方可使用。 2、连墙紧固拉杆采用预埋钢管与外架扣紧组成拉固件。 3、拉吊件选用材料需按规定配套使用,预埋钢吊环采用φ20钢筋制作。卸荷钢丝绳采用φ15.5D型,预埋钢吊环采用Ⅰ级钢,不得采用冷拉钢筋和残旧钢筋。 三、方案选择

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外墙综合脚手架施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、编写依据: (2) 三、施工规范: (2) 四、使用材料: (3) 五、搭设要求 (4) 六、安全措施: (7) 八、安全用电: (10) 九、拆架要求: (10) 十、劳动力安排: (12) 综合脚手架分项工程设计计算说明书 (13) 1、工程概况: (13) 2、计算部分:(最高标高计算) (14) 增城市碧桂园凤凰城R区四期29#~31#号楼及11#配电房工程

外墙综合脚手架搭、拆施工方案 建设单位:增城市碧桂园物业发展有限公司 监理单位:广州市建发建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 一、工程概况: 本工程现场位于增城市新塘镇碧桂园凤凰城,广园快速路边,本工程为凤凰城R区四期29#、30#、31#楼及11#配电房,其中30#、31#楼为地下一层地上18层,建筑高度54.3m;29#楼为地上18层,建筑高度为54.3m。29#楼建筑面积20395㎡;30#楼建筑面积地上34699㎡,地下7576㎡;31#楼建筑面积地上27249㎡,地下7610㎡;11#配电房建筑面积246㎡。本工程总建筑面积:97775㎡,其中地上共82589㎡,地下15186㎡。本工程为框架剪力墙结构,框架剪力墙抗震等级三级,本工程抗震设防裂度为6度,基础设计等级乙级,砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级为二级,建筑使用年限为50年,防火设计的建筑分类:二类,耐火等级地下为一级,地下二级,地下为停车库地上为住宅楼。为更好配合该工程按期完成,根据图纸设计及现场实际施工需要,经研究对该工程脚手架制定搭、拆施工方案,在搭设及拆除施工过程中应严格执行,确保安全生产。

外脚手架安全专项施工方案

脚手架搭设拆除安全专项施工方案 一.工程概况 1.1工程简介 本工程位于如东县洋口沿海经济开发区,主要施工项目储罐油漆防腐工程。根据该工程的实际情况, 本项施工方案涉及的主要危险点有架体坍塌、高处坠落、物体打击等,根据以上危险点分析,制定了脚手架搭设及拆除措施、安全技术保证措施。 二.编制依据 2.1、《建筑施工手册》(第四版) 2.2、《电力建设安全工作规程》 2.3、《建设工程安全管理条例》 2.4、《建筑施工活动脚手架安全技术规范》 2.5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、施工前应具备的条件 3.1人员准备: 施工队伍已全部经过体检及安全培训,考试合格且持证上岗。人员配备见下表: 项目负责人夏建章安全员马松圣施工员赵秦操作员刘新华、陈玉清 四、脚手架搭设拆除施工方案 4.1、材料的选择 4.1.1、活动脚手架应采用成品合格产品,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其质量应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。使用的龙门架、拉杆、平板不得弯曲、变形、开裂、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的决不允许使用。

4.1.2、脚手板采用50mm厚的木板,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、和破裂不得使用,使用的脚手板两端10cm处用8号铅丝箍绕两道。 4.1.3、根据要求龙门架、跳板等相关资料报建设单位审批后方可使用。 4.2、脚手架搭设技术措施 4.2.1、施工准备 4.2.1.1、在脚手架搭设之前,由施工单位技术员依据脚手架搭拆方案向专业施工班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 4.2.1.2、按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进场使用。各种材料进入现场后分类堆放整齐,挂牌标明准备使用。4.2.1.3、搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格,方可上岗。4.2.2、脚手架的基础 4.2.2.1、脚手架搭设前基础要平整夯实,架基及周围不得积水,以保证架基的承载能力。 4.2.3、脚手架结构技术要求 4.2.3.1、第一节层龙门架两侧拉杆必须全数安装、龙门板两侧需扣紧龙门架架梁,不得有空隙、不紧密等情况。 4.2.3.2、依附脚手架结构要求本工程为混凝土结构,在搭设过程中相邻两个龙门架需用钢丝加固缠绕三道。 4.2.3.3、架体与罐体保持一定施工空间,上下两层接头处需安插至接头底部,不得有未安插到位情况、脚手架整体需垂直、平整,有倾斜情况需检查处理、整改完成前不得使用。两个脚手架边到边的间距不得大于4米,现场有条件情况下需采用铁丝将脚手架与罐体作有效连接,每个单体脚手架上连接点不得少于1处。 4.2.3.4、脚手板的铺设,各施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离罐体不得大于200mm,不得有空隙和空头板,本工程自上而下的进行施工,每个一个操作层,均设置脚手板,脚手板与龙门架交接长度不得小于40cm,且用铁丝绑扎缠绕不得少于3道,脚手板必须安装牢固,且保证与脚手架连为一体。五、脚手架检查和验收

双排外脚手架施工方案

广安市广安区人民医院迁建工程 门诊医技综合楼 外脚手架施工方案 编制单位:广安建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

双排外脚手架施工方案 一、施工总体思路和工程概况 本工程位于思源大道与民和路交叉口东北侧,结合本工程结构形式、实际施工特点、拟建筑四周搭设落地式、转换层以下全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架三用,既用于结构施工和外装施工,又兼作安全防护。脚手架搭设采用双排立杆,立杆距结构外沿035米,排距(横距)为1.1米,柱距为 1.5米。大横杆步距为1.8米。 二、扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 1、材料的选择及要求:主架料采用φ48×3.5钢管,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管,脚手杆件不得钢木混搭;其力学性能符合现行国标《碳素结构钢》GB700-89中Q235A钢的规定,表面光滑、顺直,无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 2、钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用和其他材料绑扎;连接扣件必须符合《钢管脚手架扣件》JGJ22-85规定,各活动部位灵活,无裂纹、气孔、毛刺等。 3、脚手架立杆底座及垫块必须具有一定的强度。 4、四周外脚手架以50厚木板作为基础,所有的基础必须平整。基础上、钢管底坐下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。

5、立杆: 全楼脚手架架采用双排双立杆,立杆顶端高出转换层楼面1.5m,双立杆庆采用双管底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm,各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 6、大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻的接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 7、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在在两立柱之间在等间距设置增设1-2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立杆处相应布置。 8、纵、横向扫地杆: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。 9、剪刀撑: 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

外立面脚手架方案

XXXXX 项目(xxxx) 外立面脚手架 施工方案 编制人:____________________ 审核人:____________________ 审批人:____________________ XXXXXX 2017年7月15日

目录 1、 .......................................... 工程概况2 1.1、工程概况 (2) 1.2、工程简介 (2) 1.3、施工平面布置 (2) 1.4、施工要求 (2) 1.5、技术保证 (3) 2、 .......................................... 编制依据3 3、 .................................... 施工准备及计划3 3.1、施工准备 (3) 3.2、施工进度计划 (3) 4、 ......................................... 施工工艺4 4.1、材质要求 (4) 4.2、双排落地脚手架搭设 (5) 4.3、上人梯道搭设 (10) 5、 .................................. 脚手架的安全措施10 5.1、安全措施 (10) 5.2、危险源及预防措施 (12) 6、 ........................................ 劳动力计划13

7、 .................................... 落地脚手架计算13

1、工程概况 1.1 工程概况: 本工程为xxxxx ,该项目位于xxxx ,其中外立面楼体22 栋,包含真石漆喷涂、清洗、外墙石材干挂和玻璃幕墙安装等,该工程搭设脚手架无超高楼层, 脚手架高度均不超过24 米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 1.2 工程简介: xxx 1.3 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 1.4 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 1.5 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不得进行下道工序施工。

相关文档