文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工常用计算公式

电工常用计算公式

电工常用计算公式

一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。

(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率

式中N——测量的电度表圆盘转数

K——电度表常数(即每kW·h转数)

t——测量N转时所需的时间S

CT——电流互感器的变交流比

(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率

(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率

(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数

例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少?

[解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW

②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA

③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar

④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8

二、利用秒表现场测试电度表误差的方法

(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间

式中 N——选定转数

P——实际功率kW

K——电度表常数(即每kW·h转数)

CT——电流互感器交流比

(二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差

式中T——N转的标准时间s

t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。

【例】某用户有一块750转/kW·h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈。求电度表误差是多少?

〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1),得T=72s

②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%。

三、配电变压器的高低压熔丝选择方法

(一)先计算变压器高低压侧的额定电流

式中 S——变压器容量kVA

U——电压kV

(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)(2)

(三)低压保险丝=低压额定电流(I)(3)

(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压0.4kV。求高低压的额定电流各是多少A?高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝?

〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A

②将数值代入公式(l),得低压电流I=72A

③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择5A的熔丝。

④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝。

四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式

(一)首先计算负荷矩M=kW.km

(二)选用铝导线时,每kW·km可按4mm2估算,即;导线截面S=M·4mm2

[例]某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机。应选择多大截面的错绞线?

〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km

②计算负荷矩M= 10 x 0.8=8kW·km

③将数值代入公式(2),得导线截面

S= 8 x 4=32mm2,应选用35mm2的铝绞线。

五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式

(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h·ctga(m)

式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)

a——拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45?,在地形限制的情况下可采用30?或60?)

注:Ctg45?=1ctg30?=1.732 ctg60?=0.577

(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:

L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度

式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)m

a——拉线与电杆的夹角

注:Sin45?=0.707,Sin30?=0.5,Sin60?=0.866。

[例]有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45?,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m?

[解]①将数值代入公式(1),得拉线坑与电杆间的距离L=8m

②将数值代入公式(2),得拉线长度L=11.3m

相关文档