文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 受限空间作业方案

受限空间作业方案

受限空间作业方案
受限空间作业方案

进入受限空间作业方案

编写:刘佰洋

审核:

审批:

作业单位:客户服务中心

2015年5月11日

进入受限空间作业施工方案

一、作业概况

本作业由客户服务中心巡线组操作人员操作,主要作业内容是BF005阀井内阀门进行关闭。为进入受限空间作业。

二、作业组织机构

客户服务成立工作小组,针对受限空间进行管理。

组长:许晓燕负责对施工现场的安全工作负总责。

现场监督:杨飞负责施工现场的安全工作进行安全监督。

作业人:于召双负责对受限空间作业,并按要求穿戴防护

用具。

监护人员:刘佰洋、李德超负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。

三、施工步骤

1、准备好工器具:安全帽、安全带、安全绳,空呼等;

2、操作人员穿戴好劳保用品,对井内进行燃气浓度检测,检测无浓度后方可准备进入阀井;

3、人员监护到场后,进行受限空间作业;

4、进入阀井内固定好安全带,用安全绳引致外部固定好;

5、开始进行阀门操作;

6、操作完毕后,人员离开阀井;

7、填写相关记录作业完毕;

四、安全施工措施

(一)、安全管理措施:为了在该作业中预防作业人员窒息等事故的发生,确保施工安全进行,保障作业人员的生命安全,所有受限空间作业人员在作业前必须由安全员进行受限空间作业安全知识、安全操作规程、受限空间作业规定的教育。特殊作业人员必须持证上岗,作业前由安全员办理受限空间作业票,安全员进行安全技术交底并签办手续。作业前,由安全员对安全防护设施进行检查验收,经验收合格后方可作业,发现有安全隐患及时报告现场负责人,排除后经确认方可作业。

(二)、防护用具的使用:

受限空间作业人员所使用的安全防护用具,必须符合国家标准,进入施工现场必须由安全员进行查验。作业人员必须按照正确方法佩戴使用。应符合要求:

1、安全帽:凡进场人员都必须正确佩戴安全帽,作业中不得将安全帽脱下。正确佩戴安全帽方法:戴安全帽高度为帽箍底边至人头顶端为80mm-90mm,安全帽抵抗冲击的能力必须符合国标规定,要扣好帽带,调整好帽衬间距。

2、安全带:安全带使用时要高挂低用,防止摆动碰撞,绳子不能打结,钩子要挂在连接环上,当发现有异常时要立即更换,换新绳时要加绳套,使用3m以上的绳要加缓冲器。在攀登和悬空等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施。

(三)、安全专项方案:

1、凡有高血压、心脏病、贫血病、精神病等不适应于高处作业的人员,禁止攀高作业。作业时施工人员衣着要轻便,禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋以及带钉或易滑的各种鞋从事高空作业。

2、操作人员必须戴好安全帽和栓系安全带。

3、雨天和夜间严禁进行高空作业。

4、如有靠近电源线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘挡板,作业区最少离开电线3m以外。现场的所有电线都必须架空设置,不准落地、不准乱拉乱接电线,以免伤人。电线的一切接头必须包扎完好,不得漏电。

5、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入袋内,不得在高处往下投扔材料或工具等,不得将易滑的工具、材料堆在脚手架上,工作完毕,应及时清理工具、零星材料等。

6、严禁上下同时垂直作业。

7、严禁坐在高处休息,以防止坠落。

五、作业时的监护

1、确保施工人员必须戴好安全帽、安全绳,按照操作规程进行作业。

2、作业前检查安全绳,确保安装牢固,对作业区域进行气体泄漏检测。

3、严禁将工具,零散物放在脚手架上。

4、对高空作业下方危险区域进行隔离,严禁无关人员进入。

5、施工结束后,清理现场,拆除施工工具,回收垃圾,恢复现

场。

6、现场确认按要求完成了该工程。

六、风险识别

七、安全应急

1、发生事故后,应及时抢救伤员(不懂急救的人,请不要乱动伤员)。

2、保护好现场,及时向上级报告。

九、应急预案

1、人身机械伤害现场处置方案

1.1 发现有人受伤后,必须立即停止运转的机械,向周围人员呼救,同时拨打“120”等社会急救电话。报警时,应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况,发生事件的区域或场所,以便让救护人员事先做好急救的准备。

1.2 值班人员随时和调度保持联系,并将此信息通报应急领导小组。必要时,应立即上报当地政府有关部门,并请求支持和救援。

1.3 进行现场包扎、止血等措施,防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。创伤出血者迅速包扎止血,送往医院救治。

1.4 发生断手、断指等严重情况时,对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好,忌将断指浸入酒精等消毒液中,以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内,扎紧好袋口,在袋周围放在冰块,或用冰棍代替,速随伤者送医院抢救。

1.5 受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后,必须立即进行心脏按摩或人工呼吸。

1.6 在做好事故紧急救助的同时,应注意保护事故现场,对相关信息和证据进行收集和整理,做好事故调查工作。

进入受限空间作业安全操作规程

进入受限空间作业安全操作规程 1、只有在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时,才考虑进 入受限空间。 2、所有人员在进入受限空间前,必须制定和实施书面受限空间进入计划,同时,制定具体的救援计划,各类救援物资必须到位备用。 3、所有进入受限空间的作业必须提前办理《受限空间作业许可证》,所有人员必须持有有效的《受限空间作业许可证》,经进入管理者批准后才可进入,并且相关的人员已经接受培训。受限空间作业许可证应包括但不限于以下方面:受限空间和工作任务的描述;最初以及在活动期间可能存在的危害的清单;准备进入受限空间和进入期间的控制措施清单,如个人防护装备,救援计划和沟通程序;气体检测数据和检测时间;进入管理者的签字;进入者、监护人和检测人的签字;终止活动工作任务完成和完成进入的时间。 4、进入受限空间作业前,必须进行危害识别,列出危害因素清单,危害因素应包括但不限于以下方面:气体危害、窒息危害、有毒有害气体、可燃气体和爆炸性气体、被淹没/埋没、机械危害、其它,如电击、温度、辐射、噪音等。 5、进入受限空间作业前,必须采取以下危害预防行动但不限于以下方面:评估进入之前和进入期间潜在的危害的程度;制定措施消除、控制或隔离在进入之前和进入期间的危害;在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体环境;保持安全进入的条件;预测在受限空间里的活动以及可能产生的危害;预测空间外活动对受限空间内条件的潜在影响。 6、按照以下次序和控制手段处理危害:消除危害;使风险减低至可接受的水平;根据作业中存在的风险种类,依据相关的防护标准,确定个人的防护装备并确保正确穿戴。 7、进入受限空间时,监护人应将所要求的表格和记录存放在现

有限空间作业方案

有限空间作业(方案/变更)报审表 工程名称:陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程编号: 致:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程有限空间作业(方案/变更)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:有限空间作业方案 承包单位(章) 西安市政道桥建设有限公司 项目经理 资质证号陕161050801676 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 岗位证号 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印

陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程III标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程 有 限 空 间 作 业 方 案 编制: 审核: 审批: 西安市政道桥建设有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (1) 1.1规范、规程及标准 (1) 二、工程概况 (1) 2.1总体概况 (1) 2.1限空间作业概况 (1) 三、施工部署 (1) 3.1 人员准备 (2) 3.2 各人员职责 (3) 四、作业程序 (3) 4.1 作业申请 (3) 4.2 作业方案 (3) 4.3、作业要求 (4) 4.4 施工安全要求 (5) 4.5 安全作业技术要求 (5) 五、有限空间作业应急预案 (6) 5.1 有限空间作业潜在安全隐患 (6) 5.2 事故危害范围及后果 (6) 5.3 抢险救援 (7) 5.4 恢复现场 (7)

受限空间作业方案

有限空间作业施工方案 一、作业概况 受限空间作业由机修检修人员操作,主要作业内容是:进入回转窑窑体检修作业、冷却筒检修作业、球磨机检修作业、磨煤机检修作业余热锅炉检修作业、布袋除尘器检修作业、精炼炉检修作业、还原炉检修作业、脱硫塔检修作业、生活污水化粪池清淤作业、石灰石浆液池检修作业等受限空间作业为进入受限空间作业。 二、作业管理组织机构 机修车间为受限空间作业管理成立工作小组。 组长:负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:负责对作业场所的安全工作进行安全监督。 组员:负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 监护人员:工段负责人负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 2.1氧含量18%-21%。 2.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 2.3可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的

爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3、在进入受限空间进行作业时必须将设备上所有与生产系统连通的管道、孔洞与外界有效隔离,将设备上与外界连接的电源有效切断。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,严禁使用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,盲板的加装及拆除应形成记录。 5、受限空间带有用电设备时的电源切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌,在切断电源时应按规定办理断电票证。 6、必须确保受限空间内的通风 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 6.1打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 6.2采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 7.1作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《有限空间安全作业证》后进入。 7.2要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 7.3所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《有限空间安全作业证》中确认签字。 7.4作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 7.5采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护

有限空间作业施工方案39788

有限空间作业方案 第一部分方案概述 一、施工目的 为加强有限空间作业安全管理、预防和控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的生命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合本工程实际情况,特制定此方案。 二、施工时间 年月日星期 三、施工地点 四、施工总要求 按照有限空间作业安全管理规程进行施工 五、参加施工人员及职责 参加人员:所有职能部门,其中以人员为主,其他部门为辅。 职责:现场指导: 现场监督: 后勤保障: 六、施工步骤

(一)检测 应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。 最低限度应检测下列三项:氧浓度(19.5%-23.5%) 易燃/可燃气体浓度(小于最低爆炸极限的10%) 一氧化碳浓度(小于25ppm) 未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间。 在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 (二)危害评估 实施有限空间作业前,应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)等标准进行。 (三)通风 本单位实施有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。 (四)防护设备 本单位应为作业人员配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管,并按规定定期进行检验、维护,

受限空间安全施工方案

明州大道污水管道工程项目受限空间施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、受限空间作业安全技术要求 (2) 四、受限空间安全作业措施 (5) 五、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称:明州大道污水管道工程 2建设地点:鄞州区洞桥镇 3建设单位:宁波市鄞州区城市排水公司 4施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 5监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 明州大道污水管道工程项目目前施工进入受限空间作业阶段。冬季施工时,沉井内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,极易发生火灾等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4.《宁波市城市管理局关于印发集中开展隐患排查治理和“打非治违”工作实施方案的通知》(甬城管〔2015〕101号) 5. 《宁波市城市管理局关于全面加强排水管道养护作业安全生产管理的通知》 6. 《宁波市鄞州区城市管理局市政公用设施有限空间作业安全专项行动工作方案》 三、受限空间作业安全技术要求 4.1检测

实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,项目部重新进行审批并安排继续作业。 实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。 检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有害气体浓度值等检测工作要求符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159)。 4.2危害评估 实施有限空间作业前,项目部根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、GB12331《有毒作业分级》等标准进行。 4.3防护设备和防护用品 在有限空间作业施工入口处设置醒目的警示标志,告知存在的危害因素和防控措施。 在有限空间实施作业前和作业过程中,作业人员必须配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援

有限空间作业事故应急预案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 生产安全事故 应急预案 预案编号: 版本号: 编制单位: 实施日期:年月日

批准页 为了认真贯彻、落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保我公司油库在一旦发生事故的紧急情况下能够迅速采取有效的措施对事故进行处置并不断提高我公司人员对事故的处置能力与技术水平,保障广大人民群众的生命与财产安全及最大限度地降低事故对人员、财产造成的损害,依据《安全生产法》、《危险化学品管理条例》、《生产安全事故应急管理办法》(安监总局令第17号)、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)、河北省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则(冀安办〔2009〕13号)等国家法律法规的规定并结合我单位的实际情况,我公司预案编制小组编制了我单位的《安全生产事故应急预案》。它阐述了我单位在事故救援中的应急原则、应急救援方法等,是我单位在事故应急救援中所必须遵循的行为准则和纲领性文件,经征求公司广大职工的意见后由公司安全委员会研究、同意批准,现予以发布,自发布之日起望全体员工必须遵照执行。 批准人: 实施日期:

公司有限空间作业现场事故应急预案 1 适用范围 本预案适用于XXXXX有限公司在生产经营过程中发生的有限空间作业事故。 2事故类型和危害程度分析 2.1事故类型 主要事故类型是:有限空间作业中发生中毒、窒息、爆炸事故 2.2危险源分析 2.2.1公司在生产经营过程中,在公司堆场内检、维修叶片时、风场售后服务人员的叶片进入叶片维修作业内作业,叶片内夏季由于高温存在有挥发性改质胺类气味发出,易引起作业人员中毒、窒息、高温中署的伤害事故。 2.2.2由于公司存在水路管网问题,在维修上水阀门井、排污井、化粪池、消防阀门井等时,由于窨井内存在缺氧、沼气、硫化氢等有毒有害气体,由于违规操作、防范措施不到位易引起作业人员中毒、窒息、爆炸等伤害事故。。 2.3危害程度分析 发生中毒、窒息、爆炸、高温中署事故直接对财产对人员可能造成重伤或生命危险和财产损失。由于公司进入叶片作业人和下井人员有限(最多是两人)因此不会发生群死群伤事件。 3.组织机构与职责 3.1应急组织体系 3.1.1为加强对事故应急救援工作的领导,确保一旦发生事故时指挥有力,分工负责,抢险快速,处理得当,本单位成立了以董事长为总指挥,总经理为副总指挥,各职能部门为成员的事故应急救援指挥部,并规范其职责。 3.1.2专业应急救援小组由公司领导及各职能部门主管组成。按照职责分工,负责突发事件的应急工作。

进入受限空间作业安全要求

进入受限空间作业安全要求 一、受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《受限空间安全作业证》(以下简称《作业证》)。 二、安全隔绝 1 、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 2 、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 3 、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 4 、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 三、清洗或置换 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 1 、氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于%。 2 、有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 3、可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数)。 四、通风应采取措施,保持受限空间空气良好流通。

1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 2 、必要时,可采取强制通风。 3、采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 五、监测 1 、作业前30 min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 2、分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。 3 、采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 4、作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 .5 、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。 6 、采样人员深入或探入受限空间采样时应采取中规定的防护措施。

受限空间安全施工方案.doc

xxxxxx项目 受限空间施工方案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx工程建设有限责任公司 二〇一八年六月六日

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:xxxxxxxxxxxxx 编号:

目录 一、工程概况 (2) 二、适用范围 (2) 三、编制依据 (2) 四、受限空间作业安全技术要求 (3) 五、受限空间安全作业措施 (5) 六、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称: xxxxx工程 2建设地点: xxxxxxxxx 3建设单位: xxxxxxxxx生态置业有限公司 4施工单位:xxxxxxxxxx工程建设有限责任公司 5监理单位:xxxxxxxxx项目管理有限公司 xxxxxxxx二期项目目前施工进入受限空间作业阶段。夏季施工时,集水坑内、电梯井内、消防水池内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,并存在触电危害。为了确保此次项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、人员中暑、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 三、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 三、受限空间作业安全技术要求 1.检测 实施有限空间作业前,严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定

受限空间空间作业专项施工方案

热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程(防腐脱硫系统) 受限空间作业专项方案 编制 审核 批准

一、工程概况 1.1 工程容:中国石油石化分公司热电厂老机组烟气脱硫改造工程防腐 1.2 工程地点:石化分公司热电厂 1.3 工程围: 脱硫系统工程吸收塔、烟道、滤液水箱、石膏缓冲罐、事故浆液箱、石灰石浆液箱、吸收塔地坑及盖板、石膏楼地坑及盖板、废水缓冲罐、净水罐。 二、编制依据 2.1罐外防腐施工图设计 2.2《进入受限空间安全管理规》Q/SY1242-2009 2.3有限公司ISO9001《质量保证手册》和《质量体系程序文件汇编》 2.4有限公司《HSE工作手册》和《HSE体系程序文件汇编》 三、有限空间施工程序 3.1 作业申请 本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》,具体的办理程序如下: 本班组根据施工安排向项目部质安部申请有限空间作业申请→质安部核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→质安部根据施工情况确认安全措施→业主和质安部检验防护措施及应急措施是否合格→办领《有限空间作业许可证》。 3.2 作业方案 施工班组办理好《有限空间作业许可证》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序: 作业前质安部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。 四、有限空间安全作业操作规程 4.1施工人员需体检合格方可进行施工作业 4.2施工人员进入施工场所应进行三级安全教育

4.3施工人员进入施工场所必须按规定穿工作服 4.4施工人员高空作业应佩戴安全带、安全帽,安全带应系挂在牢固部位 4.5施工作业前需对施工人员进行安全技术交底并签字 4.6作业前应办理受限空间作业票、高处作业票和施工作业票 4.7施工照明要求使用24v以下的安全电压照明 4.8照明要求使用防爆型防护罩安全行灯 4.9电源线要求使用橡胶绝缘电缆无接头无损坏 4.10开关箱设漏电保护器做到一机一闸一保护 4.11开关箱,安全电压变化器不得带入受限空间 4.12进入有限空间前应对有限空间进行含氧量、有毒有害气体分析合格后方可 进入空间作业 4.13有限空间如罐、池箱等与其他设备的连接的管线等要采取断开打盲板等措 施 4.14施工人员要求佩戴隔离式呼吸器 4.15施工人员不准带入烟头进入有限空间 4.16施工人员防腐作业中需要穿防静电服装防止产生静电 4.17有限空间应保持通道畅通 4.18有限空间采用自然通风,不能保证安全时应采用强制性通风 4.19有限空间防腐作业时,附近及连接烟道等严禁火源 4.20防腐施工材料不准在有限空间搅拌,一次不得在有限空间存放过多,做到 随用随取 4.21有限空间作业应配备一定数量消防器材 4.22进入有限空间作业人员应将入场证挂在公示板上。(现场设公示板) 4.23设专人对有限空间作业进行监护,监护人需懂得急救常识,懂得施工工艺, 熟悉施工现场环境,熟知报警,火警,120急救 4.24监护人不准随意离开施工现场 4.25作业现场应急救器材和药品 五、施工作业人员配备 5.1 施工组织机构

进入受限空间作业安全管理规范

西南油气田公司 进入受限空间作业安全管理规范第一条为规范西南油气田公司(以下简称公司)进入受限空间作业得安全管理,防止发生中毒、窒息、火灾、爆炸、坍塌、触电等事故,依据《中国石油天然气集团公司进入受限空间作业安全管理办法》,特制定本规范。 第二条本规范所指进入受限空间作业,应符合以下所有物理条件外,还至少存在以下危险特征之一得空间。 (一)物理条件 1.有足够得空间,让员工可以进入并进行指定得工作。 2.进入与撤离受到限制,不能自如进出。 3.并非设计用来给员工长时间在内工作得空间。 (二)危险特征 1.存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害。 2.存在或可能产生掩埋作业人员得物料。 3.内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)。 进入炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭或半封闭得空间或场所应纳入受限空间作业管理。 第三条以下特殊情况下得作业应纳入受限空间作业管理。

(一)未明确定义为“受限”得空间 有些区域或地点不符合受限空间得定义,但就是可能会遇到类似于进入受限空间时发生得潜在危害。如把头伸入30厘米直径得管道、洞口、氮气吹扫过得罐内。 (二)围堤 符合下列条件之一得围堤,可视为受限空间: 1.高于1、2米得垂直墙壁围堤,且围堤内外没有到顶部得台阶。 2.在围堤区域内,作业者身体暴露于物理或化学危害之中。 3.围堤内可能存在比空气重得有毒有害气体。 (三)动土或开渠 符合下列条件之一得动土或开渠,可视为受限空间: 1.动土或开渠深度大于1、2米,或作业时人员得头部在地面以下得。 2.在动土或开渠区域内,身体处于物理或化学危害之中。 3.在动土或开渠区域内,可能存在比空气重得有毒有害气体。 4.在动土或开渠区域内,没有撤离通道得。 (三)惰性气体吹扫空间 用惰性气体吹扫空间,可能在空间开口处附近产生气体危害,此处可视为受限空间。在进入准备与进入期间,应当进

受限空间作业施工方案39820

宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段受限空间作业专项施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江省二建建设集团有限公司 二〇一六年四月二十八日 一、工程概况

工程名称:宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段 建设地点:宁波石化区 建设单位:宁波市镇海海天投资发展有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 本工程为宁波石化区主供水管及备用原水管工程-陆上部分标段Ⅱ,工程建设单位为宁波市镇海海天投资发展有限公司,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,由宁波国际投资咨询有限公司监理,由浙江省二建建设集团有限公司承建。本工程还具有深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的开挖、支护、降水这一危险性较大的分部分项工程。 本标段工程管线起点海呈路敷设至北区污水处理厂(即自桩号3+536.07处至工程终点,含3+536.07管道焊接碰头)。主供水管管径DN1600,长度约2853米,备用原水管管径DN1200,长度约4959米。 钢管及配件材质采用Q235B镇静钢,钢材厚度:DN1600埋地钢管壁厚为14mm,DN2000埋地钢管壁厚为12mm。钢管内防腐:采用PN8710聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料,(喷涂4道,2底2面)每道厚度不小于50μm,并进行1KV电火花测试;钢管外壁防腐:采用400μm厚环氧粉末;钢管焊缝处内外壁均需进行补口处理,补口处的防腐厚度不小于相应的内外壁防腐层厚度。DN1200管顶最小覆土不得小于1.00m,DN1600管顶最小覆土不得小于1.30m。 管道工作压力为0.40Mpa,水压试验压力钢管为0.9Mpa。试验合格判定依据为压力降值:管为0.00 Mpa。试验合格后对管道进行清洗,清水管进行消毒。 二、HSE组织机构及职责

有限空间作业方案

“508工程”项目-03标段 有 限 空 间 作 业 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工集团有限责任公司 2017年8月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章组织机构及部门职责 (5) 第四章施工部署 (7) 第五章施工技术措施 (7) 第六章有限空间应急预案 (11)

第一章工程概况 本工程为“508工程”项目—03标段综合管廊能源仓管道安装工程,现部分管廊结构已施工完毕满足入廊作业要求,在进行管道运输及焊接的作业过程中,确保安全文明施工。 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 本工程现场有限空间作业主要内容为:管道运输;管道焊接。 该作业类别为管道类,属于一级有限空间作业。 本工程工期紧,施工作业面大(如下图),必要时需全天施工,增加有限空间作业人员并且执行倒班施工;工期约两个月。 本工程危险源来自密闭空间空气质量差可能导致氧气不足。

第二章编制依据 1、编制目的说明 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、检查井等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。为确保施工人员的身命安全和身体健康,特编制有限空间应急措施与办法。 2、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《北京市有限空间作业安全生产规范》 《有限空间作业安全技术规程》(DB33 707-2008) 《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T205-2007) 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T18664-2002) 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159) 《有毒作业分级》(GB 12331 《有限空间作业管理实施细则》 施工图纸 现场实际情况

受限空间作业事故现场处置方案

受限空间作业事故现场处置方案 车间:各车间班组:各班组岗位:各岗位 事故特征 危险程度高。易造成人员伤亡。 易发区域建筑安装现场、清理检修作业。 事故危害 1.受限空间作业为非常规作业,空间小,导致行动不便,不利于监护,发生事故不易被发现,且施救困难。 2.场地狭窄、湿度大,易导致漏电、触电、碰伤、坍塌埋压等。 3.通风不良,易导致中毒窒息、高温中暑、火灾、爆炸等。 4.照明不良,易导致误操作、碰伤、砸伤等。事故征兆 1.未办理相关作业证、安全手续。 2.技术措施、通风降温措施、安全防护措施办理不完善。 3.未与生产系统可靠隔绝。 4.未使用安全电压、灯具。 5.施工前,未进行有毒检测、置换、通风。 6.个体防护用品穿戴不齐全。 7.未设置监护或未实施全程监护。易发季节无季节性 应急组织应急小组组长:车间主任

副组长:事故区域班长 成员:现场运行、作业人员、车间技术人员、专业电工(外协小组职责 1.开展专业教育、日常培训。 2.组织、指挥、实施自救行动. 3.向上级汇报事故情况,发出救援请求。 现场职责1.组长负责全面指挥、协调应急行动。 2.组长接到事故报警后,立即组织车间应急救援队伍赶到现场。 3.组长根据事故状况向周边协议单位预警,向分厂报告。 4.副组长及现场人员要向救援队伍简单说明事故情况、已伤亡人数,指 出事故危害。 5.副组长负责现场指挥疏散、引导、救护和安全防护,协助组长、技术 人员制定应急处置方案。 6.副组长负责提供现场及周边全部的应急救援器材、工具的具体位置及数量。 7.若副组长不在,由组长临时指定副组长。 8.技术人员迅速弄清泄漏源的确切位置、特性、初步原因及波及范围,判断是否要全面停产。 9.小组成员根据分工,进行救助、抢险、自救和避灾。应急处置事故报告 与 前期处置

进入受限空间题库(答案版)

《广州石化进入受限空间安全管理规定》 培训题库答案版 单位:姓名: 一、填空题 1.“受限空间”是指在辖区内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池、涵洞、裙座等进出口受限,通风不良,可能存在有毒有害风险,可能对进入该部位作业人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。 2. 按《进入受限空间监护登记表》(附件5.4)规定负责对进、出受限空间人数和工、器具进行登记,按规定的通讯联络信号和方式,与进入受限空间的人员保持联系,严禁离岗。在发现异常情况时,应及时制止作业,并立即采取救护措施。 3.“五不进入”是指无有效的《进入受限空间许可证》(见附件5.2)不进入,安全措施不落实不进入,监护人不在现场不进入,进入受限空间许可证与任务、地点(位号)、时间不相符不进入,分析数据不合格不进入。 4..在受限空间内不允许用火作业与刷漆、喷漆、使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体或粉尘等爆炸环境同时进行的作业。使用的通风机必须为防爆型的。 5. 加强受限空间人孔的管理。当受限空间人孔打开后,若受限空间内有人作业,必须有专人监护,挂“有人作业,严禁封闭”;若受限空间内没有人作业,应挂上“未经批准,禁止入内”的禁令牌。严禁使用两面写有不同内容的禁令牌。 6. “隔离”是指对设备采取加装盲板或断开连接管线的方式,彻底切断设备与管线(或设备与设备)之间物料相互流通的方法。 7. “项目负责人”是指对进入受限空间全面负责的生产作业部的人员。 8. 所有交出检修、施工的设备人孔必须安装人孔封闭器。 9. (安全环保部)组织进入受限空间作业审批人、监护人的业务培训、会组织劳

受限空间作业方案(2)

进入受限空间作业施工方案 一、作业概况 受限空间作业由机修检修人员操作,主要作业内容是进入回转窑窑体检修作业、冷却筒检修作业、球磨机检修作业、磨煤机检修作业、余热锅炉检修作业、布袋除尘器检修作业、精炼炉检修作业、还原炉检修作业、脱硫塔检修作业、生活污水化粪池清淤作业、石灰石浆液池检修作业等受限空间作业为进入受限空间作业。 二、作业组织机构 机修车间为受限空间作业管理成立工作小组。 组长:陈洪华负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:王源彬负责对作业场所的安全工作进行安全监督。 组员:机修工负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 监护人员:工段负责人负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 2.1氧含量18%-21%。 2.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 2.3可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的

爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3、在进入受限空间进行作业时必须将设备上所有与生产系统连通的管道、孔洞与外界有效隔离,将设备上与外界连接的电源有效切断。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,严禁使用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,盲板的加装及拆除应形成记录。 5、受限空间带有用电设备时的电源切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌,在切断电源时应按规定办理断电票证。 6、必须确保受限空间内的通风 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 6.1打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 6.2采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 7.1作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《作业证》后进入。 7.2要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 7.3所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《作业证》中确认签字。 7.4作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 7.5采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护

(完整版)xx公司受限空间作业应急救援预案

xx公司受限空间作业等事故应急救援预案 1 目的 为了在发生受限空间作业事故时,能够迅速有效进行抢救,通过高效率的组织体系应付突发事件,以最短时间、最有效的方法控制和减少人员财产损害,特制定本预案。 2 适应范围 本预案适用于员工进入受限空间的过程中,发生人员窒息和中毒的各种紧急症状时使用,部门可根据本预案组织进行事故预防演练。3组织机构 发生受限空间人员窒息和发生中毒的各种紧急症状时,须成立受限空间事故现场指挥小组。由主管生产的副总经理任应急管理小组组长,安全管理部部长任指挥小组副组长,各部门负责人、车间主管为事故应急管理小组成员。 4 职责 4.1应急管理小组组长 现场应急管理小组组长负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策。 4.2应急管理小组副组长职责 4.2.1协助现场指挥,做好现场组织协调工作; 4.2.2组织应急管理小组人员积极落实抢险工作; 4.2.3负责为抢救提供安全技术,并对现场实施安全监督; 4.2.4积极落实抢险工作; 4.2.5 提供有关的设备技术支持,做好现场应急抢险的组织工作。 4.2.6在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 4.3事故现场应急小组成员 协助现场指挥组长、副组长的工作,组织抢险队员开展抢险救护工作。 4.4受限空间发生车间(部门)职责 4.5.1负责初期的人员抢救,组织人员抢险救护,利用现场呼吸设备开展一定程度的救护工作;对事故人员进行转移、与控制,增加受限空间内通风排气等措施。 4.5.2组织其他人员撤离事故现场,并清点人数;

有限空间发生事故时,监护者应及时报警,救援人员应做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁因盲目施救,导致事故扩大。 5.1窒息事故的抢救 窒息事故者的抢救主要是确保其呼吸的通畅。调整事故者的姿势,将患者的头部尽量往后抬,使得他颈部紧紧绷直,这样做时,一手放在患者脖子后面用力抬,一手放在患者额头往后推,这个动作通常会使患者的嘴自然张开,如果抬起头部使得呼吸道通畅了,患者开始呼吸,就保证事故者的姿势使其慢慢恢复常态。否则继续进行强迫空气进入肺中的步骤,俗说就是人工呼吸,捏住患者的鼻子,通过他的嘴迅速强制吹两三口气入他的肺中,观察患者胸部的动作,看空气是不是进入了他的肺。如果胸部随着强迫吹气而一上一下,表明呼吸道已经通畅了。如果还没有起作用,即可通知120急救中心,并继续进行强迫空气进入肺中的步骤。 5.2中毒事故的抢救 5.2.1二氧化硫中毒事故 吸入二氧化硫后很快出现流泪,畏光,视物不清,鼻、咽、喉部烧灼感及疼痛,咳嗽等眼结膜和上呼吸道刺激症状。较重者可有声音嘶哑、胸闷、胸骨后疼痛、剧烈咳嗽、心悸、气短、头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐及上腹部疼痛等。检查可见眼结合膜充血水肿,鼻

进入受限空间作业安全技术要点

进入受限空间作业安全技术要点 1、“受限空间”是指生产或生活区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等密闭、半密闭的设施及场所。进入受限制空间作业,必须采取以下安全技术措施。 2、进入受限空间作业安全技术措施 ①进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别和风险评估,制定相应的作业程序及安全措施。施工单位必须明确作业负责人、作业人员和外部监护人员的职责;不得将进入井下、沟池、管道等有可能产生有毒气体的场所的施工作业项目,发包给不具备有关条件的单位和个人。 ②进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”,并要严格履行审批手续。施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全技术交底,并指派作业监护人。无“进入受限空间作业许可证”和监护人,禁止进入受限空间作业。 ③进入受限空间作业前,必须将受限空间与其他空间进行安全隔离(如加盲板或拆除一段管线),并清洗、置换干净。不得以关闭阀门代替安装盲板,盲板处应挂牌标识。 ④在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;当可燃气体爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量为19.5%—23.5%为合格;有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标),分析合格后才允许进入受限空间内作业。如进入受限空间内作业时间较长,至少每2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。

⑤采取适当的通风措施,确保受限空间内空气良好流通。可采用自然通风,必要时采取强制通风,但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应安排轮换作业或休息。 ⑥进入受限空间作业应有足够的照明,应使用安全电压和安全行灯。受限空间内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小空间内作业应小于12V,所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆要求。 ⑦进入有腐蚀、窒息、易燃、易爆、有毒物料的受限空间内作业时,必须按规定佩戴适用的个体防护用品、器具。在特殊情况下,作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等,但佩戴长管面具时,一定要仔细检查其气密性,同时防止通气长管被挤压,吸气口应置于新鲜空气的上风口,并有专人监护。 ⑧在受限空间内动火,必须按规定同时办理动火证和履行规定的手续。 ⑨进入受限空间内作业必须安排专人监护,并与进入受限空间内作业人员保持有效的联系。出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护器具进入受限空间,并至少有一人在外部做联络工作。禁止不具备条件的盲目施救,避免伤亡扩大。 ⑩在受限空间作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需要继续作业,必须重新办理进入受限空间内作业审批手续。 ⑾作业完工后,经施工人员、监护人与使用部门负责人共同检查受限空间内部,确认受限空间内无人员和工具及杂物后,方可封闭离开。 3、其他法规、标准、规范对受限空间作业有关要求。

有限空间作业施工方案

目录 一、编制依据 (1) 1.1图纸及施工组织依据 (1) 1.2主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料 (1) 二、编制目的 (2) 三、工程概况 (2) 四、管理组织机构及岗位职责 (2) 4.1管理组织机构 (2) 4.2岗位职责 (2) 4.3项目联系人员名单 (4) 五、有限空间概况 (4) 5.1有限空间定义。 (4) 5.2水池 (4) 六、有限空间作业情况 (4) 6.1水池内壁增加不锈钢板施工 (4) 七、有限空间施工作业技术要求 (5) 7.1水池内作业 (5) 八、有限空间作业安全要求 (5) 8.1一般要求 (5)

8.2作业布置 (6) 8.3检测及危害评估工作安排 (6) 8.4设备设施配备 (7) 8.5安全培训 (7) 8.6禁止作业项目 (7) 九、有限空间绿色施工要求 (8) 9.1环境保护措施 (8) 9.5职业健康安全措施 (8) 十、附表附图 (9)

一、编制依据 1.1图纸及施工组织依据 1.2 主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料

二、编制目的 为加强有限空间作业安全管理,预防、控制生产安全事故发生,切实保护从业人员的身命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程安全生产管理条例》等法律法规和有关标准,结合本项目的实际情况编制本方案。 三、工程概况 59号站工程为改造工程,位于在地下三层,主要工程为建筑装饰装修、给水排水及采暖、通风与空调、智能建筑、消防、建筑电气及部分室外工程等内容,其中主要有限空间作业为水池内壁增加不锈钢板施工。水池为密闭空间。 四、管理组织机构及岗位职责 4.1 管理组织机构 组长: 副组长: 组员: 4.2 岗位职责 4.2.1 组长职责 1、项目经理是项目安全生产第一责任人,负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。 2、组织制定专项作业施工方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措

有限空间作业专项整治工作方案

"有限空间作业"专项整治工作方案 “有限空间作业”专项整治工作方案为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发?2019?32号)和全省、全市安全生产工作部署,切实加强重点领域和关键环节的事故防控工作,坚决遏制较大以上事故发生,结合公司工作实际,制定2019年度“有限空间作业” 安全生产专项整治工作方案。 一、指导思想 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,通过开展专项治理活动,进一步规范公司有限空间作业安全管理,着力加强全体员工的安全教育培训,提升员工的应急处置能力,有效防范有限空间作业中毒窒息事故发生,确保公司安全生产形势持续稳定。 二、工作目标 以“有效防范较大社会影响事故、坚决遏制较大以上事故”为目标,以贯彻落实党中央、国务院、省、市关于推进安全生产领域改革发展的工作部署为主线,按照“突出重点、注重实效”的要求,进一步推动落实安全生产主体责任,通过安全生产专项整治行动,增强生产安全事故防控能力,提升安全管理水平,有效遏制生产安全事故。 三、专项整治工作重点内容 (一)强化全面排查工作。对公司涉及有限空间作业的生产进行全面的调查摸底,下属各生产经营单位于6月20日前 完成有限空间作业场所、类型及有限空间涉及的主要危险因素分析,认真填报《有限空间作业基础信息登记表》,建立健全有限空间作业基础信息台账,报公司本部汇总。 (二)强化有限空间作业条件确认工作。按照《国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》(安监总厅管四?2019?37号)、《国家安全监管总局办公厅关于2019年工贸行业有限空间作业条件确认工作专项检查情况的通报》(安监总厅管四?2019?19号)等文件要求,进一步深入开展有限空间作业条件确认工作,主要包括: 1. 作业必须履行审批手续; 2. 作业前必须进行危险有害因素辨识,并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员; 3. 必须采取通风措施,保持空气流通; 4. 必须对有限空间的氧浓度、有毒有害气体(如一氧化碳、硫化氢等)浓度等进行检测,检测结果合格后,方可作业;

相关文档
相关文档 最新文档