当前位置:文档库 › 城市给水过江管道设计与施工案例分析

城市给水过江管道设计与施工案例分析

城市给水过江管道设计与施工案例分析
城市给水过江管道设计与施工案例分析

16城市给水排水管道施工(二)(2019年新版)共16页文档

2K315012 熟悉普通顶管施工工法 顶管法优点:土方开挖和回填量减少;不必拆除地面障碍物;不会影响交通;跨越河流时,不必修建围堰或进行水下作业;消除冬雨期影响;不必设置基础和管座;减少管道沿线的环境污染; 管道不开槽施工方法,按其顶进的方式有人工挖土、机械挖土、水力机械、挤压法。 一、工艺与特点 顶管法的特点是顶管管道既起掘进空间的支护作用,又是构筑物的本身。 二、适用范围 顶管适用土层很广,特别适用于黏性土、粉性土和砂土,也适用与卵石、碎石、风化残积土等非黏性土。对于淤泥、沼泽地及岩石不适用。 三、管材及附属工具 顶管所用管材常用的有钢管和钢筋混凝土管两种。 顶管所用的附属工具是工具管,工具管是顶管的关键机具,一般应具有以下功能:掘进、防坍、出泥和导向等。工具管一般采用钢板焊制。 四、工作坑的布置 (一)位置的确定 工作坑(井)是顶管施工的工作场所,其位置可根据以下条件确定: 2.单向顶进时,应选在管道下游端,以利排水; 3.考虑地形和土质情况,有无可利用的原土后背等; 6.距水源、电源较近; 7.不宜设置于工厂企业、里弄出口处及高压线下方。 (二)工作坑的施工

工作坑的形成,一种方式是采用钢板桩或普通支撑,坑底用混凝土铺设垫层和基础;一种方法是利用沉井技术,用混凝土封底。前者适用于土质较好、地下水位埋深较大的情况;后者与之相反,混凝土井壁既可以作为顶进后背支撑,又可以防止塌方。 工作坑的支撑应形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。 五、顶进系统 管道顶管中的顶管系统包括:导轨、顶铁、千斤顶(油泵)、后背及后座墙。 (一)导轨 导轨的作用是支托未人土的管段和顶铁,起导向的作用。导轨用工字钢或槽钢做成,两导轨安装牢固、顺直、平行、等高,其纵坡与管道设计坡度一致,标高可略高于设计高程。 (二)顶铁 顶铁是由各种型钢拼接制成,有U形、弧形和环形几种, (三)千斤顶及油泵 千斤顶又称为油缸,是顶管系统的核心,目前大多采用油压千斤顶。 千斤顶应左右对称布置,顶力的合力位置应该和顶进抗力的位置在同一轴线上。 (四)后背及后座墙 (五)吊装设备 吊装设备常用的有:轮式起重机、起重桅杆和门式吊车。起重桅杆一般仅适用于管径较小、顶管规模不大的顶管施工;门式吊车吊装方便,操作安全,应用较广;起重设备严禁超负荷吊装。 六、管道顶进 1.采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下不小于0.5m处,

室外给水管道施工工艺

1、给水管道施工工序 2.1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 2.1.3 开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 2.1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 2.1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2.2 管道施工 2.2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2.2 管材及配件的性能要求: 2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。

2.2.3 管材及配件的运输和存放 2.2. 3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。 2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.2.4 管材吊运与下管: 2.2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 2.3 PE管接口施工热熔对接连接2. 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; B、清洁管材待连接端并铣削连接面; C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;

《城市给水管道工程》

《城市给水管道工程》 Urban Water Supply Pipeline Project (环境工程专业) 一、课程基本信息 学时:54(讲授36学时+实验18学时) 学分:3 考核方式:考试或实验成绩、单元设计、实习基地现场实习共占70%,平时成绩占总成绩的30%(平时成绩包括理论课与设计考勤)。 中文简介:《城市给水管道工程》课程是理论性和实践性都很强的学科,是环境工程专业限选的一门课程。主要内容是介绍城镇给水管道系统及设计的较完整的一系列理论知识及设计方法,能够进行城市给水收集系统的初步设计。本课程的总学时为54学时,其中36学时为课堂教学,18个学时为实践教学。它的先行课程有工程制图、水力学、水泵及水泵站等课程,该课程是进一步进行给水管网工程课程设计、毕业设 计的基础,同时也是进一步修给水处理课程基础。 二、教学目的与要求 (一)课程的性质 《城市给水管道工程》是高等学校环境工程专业的一门专业选修课。是后续课程《水污染控制工程工》的先行课程。其先修课程有普通物理、高等数学、环境工程原理、工程制图、泵与风机。 (二)课程的目的 其目的是使学生能够(1)全面掌握和了给水工程系统规划的基本概念、常识;(2)准确掌握有关城镇给水管网设计的基本原理以及相关的计算方法;(3)通过理论学习和课程设计的训练,而使学生能了解给水流域的划分及给水流量的计算,能够进行输配水工程的水力计算和管网布置,了解给水管网设计的基本过程,了解设计的思路和程序,加深对工程设计的理解,加强绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力,进一步熟悉工程设计的步骤及要求,为工程设计打下基础。 三、教学方法与手段 本课程的教学方法:根据教学内容的不同,综合采用多种的教学方法,如课堂讲授、启发式教学、学生讲授、学生以小组完成的单元设计等,以提高教学质量。通过讲授与提问、引导和自学、观察与实验相结合,使学生和教师之间能相互交流、从而激发学生的学习积极性,培养学生应用科学方法分析问题和解决问题的能力。 本课程的教学手段:实物、多媒体课件、图片、动画视频手段等有机结合,将原来抽象、复杂的理论知识用生动的图像、动画和视频表现出来,使学生可以更直观地理解教学内容,提高教学的时效性。 四、教学内容及目标 教学内容教学 目标 学时 分配 第一章给水工程系统 2 第一节给水系统分类、组成、布置了解 第二节影响给水系统布置的因素了解 重点与难点: (1)地表水/地下水给水系统; 分压/分质给水系统 (2)影响给水系统布置的因素? 衡量学习是否达到目标的标准: (1)按水源和供水方式考虑,选择给水系统的方式是什么? (2)什么是统一给水、分压/分质给水,哪种系统用得最多? 水源对 给水系统布置的影响? 第二章设计用水量 6 第一节用水量的定额及变化掌握 第二节用水量的计算理解

二建城市给水排水管道施工复习重点

2K315010城市给水排水管道施工 P101 1、管道开槽施工程序:施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井及雨水口、质量检查与验收、沟槽回填、竣工验收等部分。 ?2、土方开挖前,应首先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况,然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 3、沟槽开挖时注意: (1 (2 0.8m)。(3)采用吊车下管时,可在一侧堆土,另一侧为吊车行驶路线,不得堆土; (4)机械挖槽应在设计槽底高程以上保留一定余量(不小于200mm),避免超挖,余量由人工清挖。 (5)不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖,且不妨碍正常使用。 (6)挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆 (7 (8)采用坡度板控制槽底高程和坡度时,其设置应牢固。对于平面上呈直线的管道,坡度 对于曲线管道,坡度板间距应加密;井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板。坡度板距槽底的高度不宜大于3m。 4、沟槽支撑 (1)支撑类型有横撑、竖撑、板桩撑。 1)横撑与竖撑:湿度小的黏性土挖土深度小时,可用断续式水平挡土板支撑;松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑;对松散和湿度很大的土可用垂直挡土板支撑。 2)板桩支撑:基坑较深、地下水位较高、可能出现流砂、未采用井点降水;既挡土又挡水 (2)施工要求 1)支撑要牢固可靠,符合强度和稳定性要求。 2 3)遇到下列情况时,支撑应加强: a.当沟槽挖深与建筑物、地下管线或其他设施的水平距离较近; b.施工便桥的桥台部位;(会有动载) c.地下水排除措施不能疏干槽底土层; d.雨期施工。 4)支撑拆除前应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查。 5 6 7)在回填达到规定要求后,方可拔除钢板桩。拔出后应及时回填桩孔;当用砂灌填时,可冲水助沉。

2020年室外给水管道工程设计的想法体会

室外给水管道工程设计的想法体会 室外给水管道工程设计的想法体会 室外给水管道工程设计,在整个给水系统设计中占的比重不大,但在给水工程中却是必不可少的,这里来谈谈室外设计的想法体会。 对旧管道更新改造而进行的设计,在新管道定线前一定要调查清楚旧管线及其分支管的具体位置,并尽量不占据旧管线的原有位置,最好保证新旧管网之间有1.5米以上的间距,并且要根据原管道连接的分支管预留管件。这样在新管敷设过程中不至于必须拆旧管线,从而保证旧管线能正常供水,直至并网施工全部完成以后,再 ___废除旧管线。如果规划位置已被各类地下管线占满,布置新管线已无合适位置,不得不占据旧管线原有位置时,则必须采取临时供水措施,如我公司在建设路DN500供水管线设计过程中,由于新管线需占据原DN200旧管线的位置,旧管线势必要事先拆除,不得已沿路敷设了临时管线来解决当地居民的临时用水问题。 在交通密集、道路横断面较宽路段(规范规定大于50米)以及市区输水干线管径较大的路段,应考虑铺设复线。

为降低工程造价,配合市政道路改造,将管道设计在车道下。随着城市道路等级的逐渐提高,以及地下管线的复杂程度的提高,应考虑适当多预留一些接水口,以满足城市美化和生产生活的需要。 供水主管道不宜开口过多,可考虑结合地下旁通式消防预留接口。 如果给水管线布置在车道下面,要尽量减少在车道上做井。除必不可少的干线闸阀、排气等井外,像分支管阀门、地下旁通式消防栓等井尽量设计在人行道上。如我公司配合市政工程管理处对环城东路道路改造,将给水管道及检修阀门和排气阀井设在慢车道上,将分支管阀门、排水阀门及消火栓井设在人行道上。 管径大于700毫米的水平弯头应尽量避免90度。 承插式管道沿曲线铺设时,DN600以下管道的借转角度不超过3度;DN700—DN800以下管道的借转角度不超过2度;DN900以上管道的借转角度不超过1度。 管径应根据设计供水量及流速确定。综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速,从而确定经济管径,使管网造价与经营费用

巴黎城市设计案例分析

城 市 设 计 论 文 城市设计案例分析——巴黎 摘要 本文对巴黎地区发展及沿历史改革进行城市的分析总结,主要对1965年前后的改造,对巴黎的规划主要内容,措施及成效进行分析阐述,巴黎地区规划实现了从是去想市郊的发展,从遏制城市膨胀箱引导城市空间合理转变,解决了交

通,住房等要素向社会经济文化自然等多要素发展。及我们可以借鉴的经验。 历史回顾 法国首都巴黎是世界名城,素有“花都”之称。这一方面是由于它的繁荣奢华,另一方面也由于美丽动人的城市景观。和北京一样,巴黎也是一座具有800年历史的古城,但与北京不同的是它不象北京那样是按照城市设计统一建成。 巴黎是围绕塞纳河逐步扩大形成的。17世纪初亨利四世在位,为出尽工商业的发展,做了一些道路,桥梁,供水等城市建设工程,把巴黎昔日许多破烂房屋改成整齐一色的砖石联排建筑,17世纪下半叶路易十四统治时期,巴黎有了很大的发展,以卢浮宫为主的中心建筑群和以香榭丽舍田园大街为主轴线在那时已基本形成。卢浮宫和一大批古典主义大型建筑物都与主要干道,桥梁等联系起来,成为一个艺术标志。1724年,丢勒花园延伸向西,其轴线可到达星型广场。这条轴线后来成为巴黎中枢主轴,18世纪中叶至下叶完成了巴黎最壮观的林荫道——爱丽舍田园大道,这个时期最有代表性的广场是旺道姆广场。

这一时期建筑基本完成了对市政,道路建设,街道的改造,奠定了大都市的雏形。确立了城市中枢轴线,特别是凡尔赛宫的总布局对欧洲城市规划影响很大,三天笔直的放射形大道和对称严谨的大花园为其后一些城市的规划所借鉴。看下图 奥斯曼改造 1789年资产阶级革命爆发,种种矛盾出现,大工业生产方式大大刺激了商品经济的发展,城市盲目扩建,布局混乱,交通阻塞,建筑艺术衰退,1853年~1870年,拿破仑三世执政,由塞纳区行政长官奥斯曼主持,进行了大规模的改建工作——历史上著名的“奥斯曼改建”。 主要内容:(1)改造道路结构网,完成巴黎“大十字” 干道和两个环形路。 (2)城市中心区的改建。 (3)新建主要的基础设施。 (4)新建社会类城市服务设施。 (5)采用新城市行政结构,把重心分散成几个区中心。

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

城市给水排水管道工程施工

1K415010 城市给水排水管道工程施工 一.单项选择题 1.给水排水管道采用开槽施工时, 开挖沟槽堆土高度不宜超过() m。 A.1. 5 B.1.0 C.2.5 D .2.0 【解析】 给水排水管道采用开槽施工时,沟槽上方堆土高度不宜超过 1.5m。答案A正确,选项 B、C、D 是干扰项。 2.关于沟槽开挖下列说法错误的是()。 A .当沟槽挖深较大时,应按每层3m 进行分层开挖 B .开挖沟槽堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m C. 两条或两条以上管道埋设在同一管沟内的合槽施工,宜从流向的下游向上游,逐段开挖 D ?沟槽外侧应设置截水沟及排水沟 【解析】 选项B、C、D说法正确,选项A说法错误,正确说法是“人工开挖沟槽的槽深超过3m 时应分层开挖,每层的深度不宜超过2 m‘,答案A正确。 3. 管道沟槽底部的开挖宽度的计算公式为: B=D i+2 (b i+b2+b3),则D i代表:()。 A .管道结构或管座的内缘宽度(mm) B .管道结构或管座的外缘宽度(mm) C.管道一侧的工作面宽度(mm) D .管道一侧的支撑厚度(mm) 【解析】 D i表示管道结构或管座的外缘宽度。答案B正确,选项A、C、D是干扰项。 4. 下列哪项不是柔性橡胶圈密封接口的特点: ()。 A .抗震效果差 B .适应地基变形性强 C.接口在一定转角内不漏水 D .适用于大半径弯道直接安装施工

解析】

柔性橡胶圈密封接口适应地基变形性能强、抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水, 适用于大半径弯道直接安管施工。选项 B 、C、D 是柔性橡胶圈密封接口的特点,选项 A 不是柔性橡胶圈密封接口的特点,答案 A 正确。 5.承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度( ) 时进行,插口端不宜插到承口底部。 A .较低 B 0C C.较高 D .高低均可 【解析】承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部。答案C 正确,选项A、B、D 是干扰项。 6.电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度( )时进行。 A .较低或接近最低 B .较高或接近最高 C.> 10C D .温度不限 【解析】电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度较低时进行或接近最低时进行。答案A 正确,选项B、C、D 是干扰项。 7.给水预应力混凝土管接口一般为( )。 A .油麻膨胀水泥砂浆接口B.橡胶密封圈柔性接 口 C .油麻青铅柔性接口 D .法兰接口 解析】 预应力混凝土管一般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转换柔性接口 或做钢制法兰转换口连接。答案 B 正确,选项 A 、C、 D 是干扰项。 8.压力管道水压试验的管段长度不宜大于( )km。 A .2.0 B .5.0 C .3.0 D .1.0 【解析】 压力管道水压试验的管段长度不宜大于 1.0km。答案D正确,选项A、B、C是干扰项。 9.排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时管道交叉处理的方法是:( )。 A .排水管道改变方向,从排水管道或热力方沟下面绕过 B .压扁热力方沟断面,其他不变 C.压扁排水方沟断面,同时减小过水断面 D .压扁排水方沟断面,但不应减小过水断面 【解析】 排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时增强上

城市给水排水管道工程施工技术方案

城市给水排水管道工程施工 开槽管道施工技术 一、沟槽施工方案 (一)主要内容 (1)沟槽施工平面布置图及开挖断面图。 (2)沟槽形式、开挖方法及堆土要求。 (3)无支护沟槽的边坡要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法及 安全措施。 (4)施工设备机具的型号、数量及作业要求。 (5)不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。

(6)施工安全、文明施工、沿线管线及构(建)筑物保护要求 等。(二)确定沟槽底部开挖宽度 (1)沟槽底部的开挖宽度应符合设计要求。 (2)当设计无要求时,可按经验公式计算确定: B=D0+2x(b}+b2+b3) 式中B管道沟槽底部的开挖宽度,mm; D a--管外径,mm; 摭——管道一侧的工作面宽度,mm(可按表2K315011-1选取);b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150-200mm; b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度,mm。 管道一侧的工作面宽度表2 管道的外径久(mm) 管道一侧的工作面宽但(mm) 混凝土类管道金属类管道、化学建材管 nw500 刚性接口400 300 柔性接口300 5OO

(1)当地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深 度在5m以内、沟槽不设支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合表2K315011-2的规定。 深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度表2K315011-2 边坡坡度(高:宽) 土的类别 坡顶无荷载坡顶有静载坡顶有动载

室外给排水管道工程施工设计方案

WORD文档下载可编辑 室外给排水管道施工方案 、概述 雅保化工()有限公司PAM 1项目,位于化学工业园,我公司工作围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接除脱盐水不锈钢管试验压力为 3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MP&、编制依据 序号名称规格单位数量 1不锈钢管DN25米190 2碳钢焊管DN100~150米700 3碳钢螺旋焊管DN200~800米920 4HDPE t DN100米430 5HDPE双壁波纹管DN200米350 6钢筋砼管DN300~600米880 7管件DN25~400个80 8阀门DN100~800个18 9消防栓(炮)个11 10阀门井个20 11检杳井个43 12雨水口个42 2 ?《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 3 .《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 专业技术资料分享 4 .《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规》CECS18:90

范文范例精心整理 5 .《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 , 7 .《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9 .《建筑给水排水设计规》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502; 02S515; 04S516; 95S518; 01S201; 02S404 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1熟悉图纸、施工技术标准及验收规,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施 工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的 品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材 料; 3.1.5对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门 颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法 及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料, word 完美格式 由我单位提供材料清单; 322施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量

浅析市政给排水管道工程设计

浅析市政给排水管道工程设计 发表时间:2018-04-03T14:36:44.430Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:何涛[导读] 努力的克服各种由于设计和施工程序引起的质量通病,才能最终确保整体工程施工质量达到优良标准。 马鞍山市城乡规划设计院有限责任公司安徽省马鞍山市 243000 摘要:市政道路给排水工程设计具有重要的地位,确保更科学,合理的给排水规划设计将给施工提供更好的条件。同时,在市政建设的过程中,提高给排水管质量是人们生活质量的保障。要提高给排水管道工程的质量,就必须在设计施工过程中加强管理,根据当前城市的实际情况来进行严格的设计过程和合理的施工方式,努力的克服各种由于设计和施工程序引起的质量通病,才能最终确保整体工程施工质量达到优良标准。 关键词:浅析;市政给排水;管道;工程设计 引言: 在当前社会发展的过程中,建筑技术也在不断的发展,各种先进的科学技术和施工器械也在不断的应用在建筑工程中的各个领域。在这个过程中,人们对建筑施工中的质量要求也在不断的提高。市政工程作为当前与人们生活机密相关的基础设施,其在设计和施工过程中的质量问题是人们健康生活的前提和基础。因此,在实际工作中,如果能对上述的几个问题认真加以改进,对于缓解城市路面积水,保证排水系统的安全运行,减少水体污染,减轻维护管理的工作量,将起到积极的作用。 一、城市排水管道系统的作用与体制 在科学的发展过程中,城市能用土地的不断减少,使得高层建筑成为城市的主要标志,在这个过程中,水管的供水能力是高层建筑中主要的方式。在给排水管的质量控制过程中其在城市建设中起着不可代替的作用,是保证人们正常生活的主要手段,其主要的作用和体制有以下两种: 1.1 城市给排水管道系统的作用 城市给排水管道是城市现代化建设中不可缺少的供水和排污系统,更是当前人们生活中的主要成分。在城市基础设施中,其给水系统主要是为城市居民供应各种水资源的作用,其在供水过程中不但要供应人们生活用水还要供应消防用水和辅助用水。而城市排水管道系统是城市水污染防治和排涝、防洪的骨干工程它的任务是及时收集、输送城市产生的生活污水、工业废水和降水。城市给排水管道在设计过程中是相辅相成的过程,而这是缺一不可的,是当前人们生活中都无法取代的基础设施。 1.2 城市给排水管道系统的体制 在城市管道设计的过程中,给排水管道在设计过程中要相互统一,相互连接,而这是缺一不可的过程。供水系统是为人们生活带来各种水资源的主要方式,而排水系统是为人们生活中所使用各个污水的排除过程,是保持城市清洁的主要方式和基础。 二、给排水管道的设计思路 一般在对给排水管道进行设计之前,工程人员都需要先明确此项工程的设计要求,设计时需要对管道的清理维护进行事先考虑。如果安装的地点在室内,安装就最好选取明装的方式,如果必须选用安装,那么就要事先考虑好完工之后的清洁维护工作如何进行。同时,对于室内安装的管道,要尽可能保证设计的简洁性,尽量控制好整个管道的长度,对管道引入管的数量进行有效规划,并注意对于基础面的处理,最好能够使高度大于0.5米。同时,除了要保证管体本身接口处的柔性连接,还需要保证其连接的密封性。而对于埋在地下的管道,安装时应对坡度和流速进行综合考虑,确保各种沉淀物和垃圾能得到及时的疏通。在马路下面的管道还应该兼顾其荷载能力,避免因承受荷载过大导致损坏的情况出现。在易塌陷的结构处进行管道的安装时,应同时进行检查井的配置,还要对其通风排气管道、渗漏、井壁厚度等因素进行通盘考量。 三、给排水管道设计 市政给水管道工程设计依据首先是室外给水管道设计规范、消防规范、给排水设计手册以及给排水施工验收规范等相关法律法规。给水管道工程管径选择一般根据管网平差计算结果和用水情况来确定,设计供水量是管网平差的依据,设计供水量一般包括:综合生活用水、生产用水和工作人员生活用水、消防用水、浇洒道路和绿地用水以及未遇见水量。在实际中,现状管网是依据若干年的规划和建设积累而成的,可能会遇到局部管网规模与城市发展速度相比相对滞后的问题。这就涉及长远利益与当前利益的取舍问题:是加大投资对管网进行更新改造还是四处查漏补缺,勉强维持。因此,在具体设计工作中,笔者认为作为设计方有义务也有必要结合现状实际情况、行业最新规范以及当地规划部门和水务主管部门最新要求和章程进行合理性分析,确定合理经济的管径。市政排水管网系统的作用就是及时可靠地排除城市区域内产生的生活污水、工业废水和降水,使城市免受污水和暴雨积水之害,从而给城市创造一个舒适安全的生存和生产环境,使城市生态系统的能量流动和物质循环正常进行,维持生态平衡,保证可持续发展。市政管线综合工程中,排水管道埋设深浅对工程造价的高低起直接作用,而且与其他管线的平行交叉安全距离问题往往成为设计者头痛的问题,作为设计人员,一定要从实际情况出发,在能保证充分实现排水系统功能的前提下最大限度的减小埋深,灵活处理与相关专业管线平行交叉的关系;另外,选择优质实用的管材也有利于保障排水体系长久稳定运行和节省工程投资。 结束语: 市政道路给排水管道工程非常复杂,对于这项工程的要求相对而言也更为严格,由于市政给排水管道的施工会受到较多因素的影响,所以其工程进度与质量的控制难度也更高。所以,相关部门要强化施工人员的安全意识,严格规范和落实设计要求,结合实际情况进行统一规划,这样才能确保市政道路给排水管道工程的顺利进行,为城市带来更高的效益和价值。同时,给排水工程是城市基础设施重要组成部分,城市总体规划、分区规划和详细规划中都涉及到给排水这部分内容。做好给排水设计不仅仅是当前城市建设的需求,更是建立良好的居住环境的主要基础,在当前的历史条件之下,城市给排水设计已成为城市建设中的重点,更是水资源循环利用的前提。参考文献: [1]黄燕清.市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策[J].工程建设与设计,2011,(7):168-170. [2]郭娟.市政道路给排水工程设计的探讨[J].山西建筑,2011,37(14):119-120.

给水排水管道工程习题(市政工程)

!================================================================== 《给水排水管道工程》练习题 一、填空 1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排 水系统三类。P14 2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69 3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86 4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103 5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀。P116 6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区 可按用水定额的80%计。P125 7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。 P130 8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145 9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164 10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189 11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料。P226 12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20 13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30 14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础。P103 15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134 16、雨水管渠最小设计流速为0.75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164 17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198 18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0.003。P165 二、判断 1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6 2、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。(×)P126 3、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150

城市设计经典案例分析及启发

城市设计经典案例分析及启发 ——以巴尔的摩港区改造案例为例2013级住建厅研究生班城市建设与规划专业蕾 摘要:巴尔的摩港区改造为城市滨水区设计经典案例,我们将通过对巴尔的摩港区改造案例的分析与研究,从中找到对于城市滨水区设计新的启发。 关键:巴尔的摩港区城市设计滨水区分析启发 1.项目背景 巴尔的摩是美国大西洋沿岸重要的海港城市,它位于切萨皮克湾顶端的西侧,离美国首都华盛顿仅有60多公里,港区就在帕塔帕斯科河的出附近。从这里经过海湾出海到辽阔的大西洋还有250公里的航程,但由于港口附近自然条件优越,切萨皮克湾又宽广,航道很深,万吨级远洋轮可直接驶入巴尔的摩港区。这个港口属于马里,向来是美国五大湖区、中央盆地与大西洋上联系的一个重要出。 巴尔的摩现在是美国经济发达的东北区的著名海港之一,港区的自然、经济条件非常优越。它有纵深的港湾、口袋形的入口、很长的码头和适中的地理位置,港湾潮差小,港区水深15米,航道深达20米,冬季最冷时也因受大西洋暖流影响从不结冰,不影响船只出入港口。目前港已建成多处现代化防波堤和凸堤码头及深水泊位,密集的铁路线和公路线深入到港区,现代化、机械化作业水平相当高。港区北面靠近巴尔的摩市中心区一带有一些高大的烟囱直耸云霄,这里有

火力发电厂、化工厂和冶炼厂,港区南部和西南部是造船、军火、机械工业和铁路站场集中的地区。铁路干线将工厂区与码头密切地联系在一起,为工业生产和国际贸易提供了十分便利的运输条件。 巴尔的摩市中心和港区地图 2.历史沿革 第二次世界大战之后,由于经济结构转型,重工业衰退,巴尔的摩市中心逐渐衰落。巴尔的摩港区日益萧条,码头仓库空闲,城区的楼宇空置,街道上呈现出颓败的景象。 从20世纪50年代到现在,巴尔的摩港区一直不断地进行改建和重建,港区的面貌也发生了惊人的变化,成为整个美国、乃至全世界的榜样。 从经济和就业的效率来说,巴尔的摩港区以5500万美元的资金

室外消防给水管道设计说明

室外消防给水管道设计说明 一、工程概况 本工程为宁安市华城国际住宅小区室内消火栓室外消防给水管道及喷淋室外消防给水管道新建工程施工图设计文件。结合住宅小区总体规划,在小区新建室外消防给水管网以满足建筑内消火栓及喷淋管网的需要;新建室外消防给水管道总长度为2349.25米。 二、设计依据及相关设计规范和技术标准 1、《华城国际住宅小区总体规划》 2、《华城国际住宅小区一层建筑给排水平面图》 3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001) 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 6、《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163-2008) 7、现场实际踏勘及调查资料 三、工程设计目的及内容 1)工程设计目的: 依据华城国际住宅小区总体规划,本设计主要负责室内消火栓室外消防给水管道的设计。 ①给水水源: 本工程给水水源来自消防给水泵房;室外消防管道经消防泵房加压后,满足整个小区室内消防的用水需求。

②根据设计规范要求,同时提高小区配水管网的安全可靠性;消防给水管道采用环状网。 2)工程设计内容: 本设计主要内容为室内消火栓室外消防给水管道工程及喷淋室外消防给水管道工程。 四、室外消防给水管道设计要求 为了提高配水管网的安全可靠性、满足室内消火栓及喷淋的用水要求,配水管网采用环状网。 1、管线位置 管线位置:详见室内消火栓室外消防给水管道及喷淋室外消防给水不管到平面布置图,管顶覆土控制在设计路面下2.10米。 2、管径、管材 管径:DN100MM、DN150MM。 管材:采用加厚壁无缝钢管(壁厚s=6mm)。 加厚无缝钢管及管件外防腐采用三油二布,内防腐采用内刷无毒环氧树脂防腐。其中三油二布具体构造如下: ⑴底料一层;⑵沥青(厚度≥1.5mm);⑶玻璃布一层;⑷沥青(厚度1.0~1.5mm);⑸玻璃布一层;⑹沥青(厚度1.0~1.5mm);⑺聚氯乙 烯工业薄膜一层。具体要求按GB 50268-2008、GB/T 8163-2008执行。 采购管材时,应确保所选管材的承压能力大于等于试验压力,并能承受覆土深度的土荷载和汽车荷载,机动车道下的荷载按城市A级考虑。 管道施工时,应严格按照管材的操作技术规程及管材厂家提供的技术指导进行,确保管道安装施工的质量。 3、管道基础: 管道基础采用原土基础。 管道基础应座落在原状土上。地基承载力应大于(或等于)120KPa,当管道基础坐在回填土或其他软弱地基时,应进行地基处理,达到地

城市给水管道工程设计说明书(DOC)

城市给水管道工程设计——某县城给水管网初步设计 课程名称: 专业名称: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 是否组长:

给水管网计算说明书 1 给水管网设计任务书 1.1 设计目的和要求 课程设计的目的,在于培养学生运用所学的理论知识,解决实际问题,进一步提高计算、制图和使用规范与技术资料的能力。 设计要注意贯彻国家有关的基本建设方针政策,做到技术上可能,经济上合理。为了达到这一目的,学生应该深入复习有关课程,充分理解它的原理,在此基础上,学会独立查阅技术文献,确定合理的技术方案,逐步树立正确的设计观点。通过技术能基本掌握给水管网的设计程序和方法,较熟练地进行管网平差,加强基本技能和运作技巧的训练。 1.2 设计题目 某县城给水管网初步设计 1.3 设计原始资料 1.3.1 概述 某县城位于我国的广东省,根据城市建设规划,市内建有居民区、公共建筑和工厂。详见规划地形图。 1.3.2 城市用水情况 城市用水按近期人口412000 万人口设计,远期(10年)人口增加10%,市区以5 层的多层建筑为主。 表1 生活用水变化规律表 时间企业用水变化 百分数% 居民用水变化百 分数% 时间 企业用水变化 百分数% 居民用水变化百 分数% 0-1 1.5 4.05 12-13 5.0 1.16 1-2 1.5 4.07 13-14 5.0 1.18 2-3 1.5 4.34 14-15 5.0 1.26 3-4 1.5 4.29 15-16 5.8 1.25 4-5 1.2 4.12 16-17 5.8 1.62 5-6 1.2 4.28 17-18 5.0 4.30 6-7 4.2 6.06 18-19 5.0 5.20 7-8 6.8 6.21 19-20 4.6 5.50 8-9 6.8 6.08 20-21 4.6 5.35 9-10 6.8 5.80 21-22 4.6 5.23 10-11 6.0 4.92 22-23 3.4 4.80 11-12 6.0 4.01 23-24 1.2 4.92

给水排水管道工程重点要点

给水排水管道工程部分重点 1污水来源可分为生活污水、工业废水和降水。生活污水:指人们日常生活中用过的水,包括从厕所,浴室,盥洗室,厨房,食堂和洗衣房处排出的水。属于污染的废水,含有较多的有机物。.工业废水:指在工业生产中排出的废水,来自车间或矿场。分为生产废水和生产污水。生产废水指在使用过程中受到轻微污染或水温稍微增高的水。生产污水指使用过程中受到严重污染的水。降水指大气降水包括固态液态降水 2.排水系统分为合流制和分流制两种类型。合流制指将生活污水、工业废水和降水混合在同一管渠内排除的系统。分流制指将生活污水、工业废水和降水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。比较:合流制造价低,施工容易,但不利于污水处理和系统管理。分流制系统造价高,但易于维护,利于污水处理。 3.排水系统的布置形式:正交式、截流式、平行式、分区式、分散式、环绕式 4.废水的综合治理:对废水进行全面规划和综合治理,有合理的生产布局和城市规划,合理利用水体土壤自然环境的自净能力,严格控制废水和污染物的排放量,做好区域性综合治理及建立区域排水系统。 5.区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统。优点:①污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量的基建和运行管理费用低,因而经济。②污水厂占地面积小,节省土地③水质水量变化小,有利于运行管理④河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,可能形成统一的水资源管理体系。缺点:①当排入大量工业废水时,有可能使污水处理发生困难②工程设施规模大造成运行管理困难,而一旦污水厂运行不当,对整个河流影响较大③工程设施规模大,发挥事业效益慢。 6.排水工程的建设和设计的基本的建设程序是:(1)可行性研究阶段:可行性研究阶段是论证基建项目在经济上,技术上等方面是否可行。如果论证可行,按照项目隶属关系,由主管部门组织计划,设计等单位,编制计划任务书。(2)计划任务书阶段:是确定基建项目,编制设计文件的主要依据。计划任务书按隶属关系经上级批准后,即可委托设计单位进行设计工作。(3)设计阶段:根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算。(4)组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作(5)竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段。未经验收合格的工程,不能交付生产使用。 7.生产污水设计流量公式:Q=n?N?Kz/24×3600.(Q居住区生活污水设计流量(L/S),n居住区生活污水定额(L/(cap?d))N设计人口数Kz生活污水量总变化系数) 8.污水管道的水利设计参数及要求:设计充满度:在设计流量下,水深h与管道直径D的比值。(满流=1不满流<1)设计流速:污水管道的最小设计流速为0.6m/s,金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属的最大设计流速为5m/s,最小管径在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm,最小设计坡度:管径200mm的最小设计坡度0.004,管径300mm的最小设计坡度0.003 9.污水排水系统:排除生活污水、城市污水、工业废水。按排除雨水方式不同分为①完全分流制:活水排水系统、雨水排水系统②不完全分流制:污水排水系统 城市生活污水排水系统的主要组成及作用:①室内活水管道系统及设备:收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去②室外污水管道系统:分布在底下依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统③污水泵站及压力管道④污水厂:供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及所属构筑物⑤出水口及事故排出口 工业废水排水系统组成及作用:①车间内部管道系统和设备:用于收集各生产设备排出和工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去②厂区管道系统:用以收集并输送各车间排出的工业废水③污水泵站及压力管道④废水处理站:回收和处理废水与污泥 雨水排水系统的组成及作用:①建筑物雨水管道系统和设备②居住小区或工厂雨水管渠系统③街道雨水管渠系统④排洪沟⑤出水口 10.覆土厚度:指管道外壁顶部到地面的距离。最小覆土厚度:无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.25m,有保温措施或水温较高的管道,管底在冰冻线以上的距离可以加大,其数值应根据该地区或条件相似地区的经验确定车行道下污水管理最小覆土厚度不小于0.7m。埋设深度:管道内壁底到地面的距离。 11.设计管段的设计流量包括3种流量:(1)本段流量q1-是从管段沿线街坊流来的污水量(2)转输流量q2-是从上游管段和旁侧管段流来的污水量(3)集中流量q3-是从工业企业或其他大型公共建筑流来的污水量 12.污水管道的衔接:水面平接,管顶平接