配管隐蔽工程验收记录...docx

. 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 质控(建)表 4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 泉港电信综合楼室内二次 施工单位 福建省方圆机电工程有限公司 装修工程 分部(子分部) 分项工程 强电、弱电、插座线槽敷设 工 程 名 称 建筑电气 名 称 隐蔽项目 一~九层轻质隔墙强电、 弱 隐蔽日期 2009 年 月 日 电、插座线槽导管敷设 1、材料使用规格型号、质量要求。 隐蔽 2、根据设计图纸平面图、修改通知、电施及规范验收要求施工。 内容 3、施工工艺技术要求。 施工 单位 检查 情况 隐蔽 验收 结论 1、强电、 弱电、插座配管所使用 KBG 管、管件、线盒等材料的规格、 型号、 质量均符合要求、 相应的质保资料齐全。 2、按图施工,符合要求。 3、各系统套管、线盒等安装部位及施工工艺等均符合设计及施工验收规范规定。 质 检 员 施 工 员 优格隔断 监理 监理工程师(建设单位 代表 项目专业技术负责人) 施工 (建 单位 设)单 位

质控(建)表 4.1.5.3共页第页工程名称华龙商贸城项目改造施工单位福建省得兴建设工程有限公司 分部(子分部)分项工程 电线、电缆导管和线槽敷设 工程名称电气(电气照明安装)名称 隐蔽项目二层结构板 6-10/A-G/轴 电气导管暗敷设 隐蔽日期 二层结构板导管暗敷设主要检查内容: 1、材料使用规格型号质量要求; 隐蔽 2、根据设计图纸修改通知、电施及规范验收要求施工;内 容 3、施工工艺技术要求。 1、电气照明配管所使用金属钢管、管件、线盒、等材料的规格、型号、质量均符合要求、相 应的质保资料齐全; 2、采用套接扣压式钢导管管路与盒连接紧密并做到一管一孔,两根以上排列整齐、间距均匀,施工 单位检查情况敷设在两层钢筋中间,每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢固。管子弯曲半径≥10d、弯扁度≤ 10%。弯曲处无明显折皱,管路外壳有可靠接地; 3、应急照明系统电工套管、线盒等安装部位、走向及施工工艺等均符合设计及施工验收规范 规定。 隐蔽验收结论 质检员施工员监理监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工(建单位设) 单位

电气配管安装工程隐蔽验收记录

工程名称大竹东湖荷兰映像景观工程分项工程名称电气线管安装工程 隐蔽验收部位一期1#、2#楼区域施工单位重庆帝瑞园林景观艺术有限公司 项目负责人黎家相专业工长王林施工班组长张兴义设计图号\ 单位M 数量466 回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1 PC25 大于6D 黏结无无 N2 PC25 大于6D 黏结无无 N4 PC25 大于6D 黏结无无 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋,预埋于混凝土 板内,线管在土建底板筋的上层埋于混凝土 板内,塑料管为粘结连接,焊接钢管为焊接 连接,钢管已按规范要求用铜线做卡接跨接 地线,接地可靠,走向全部按图施工。 经检查,该检查批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

工程名称大竹东湖荷兰映像景观工程分项工程名称电气线管安装工程 隐蔽验收部位一期6#、7#、8#楼区域施工单位重庆帝瑞园林景观艺术有限公司 项目负责人黎家相专业工长王林施工班组长张兴义设计图号\ 单位M 数量622 回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1 PC25 大于6D 黏结无无 N2 PC25 大于6D 黏结无无 N4 PC25 大于6D 黏结无无 N6 PC25 大于6D 黏结无无 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋,预埋于混凝土 板内,线管在土建底板筋的上层埋于混凝土 板内,塑料管为粘结连接,焊接钢管为焊接 连接,钢管已按规范要求用铜线做卡接跨接 地线,接地可靠,走向全部按图施工。 经检查,该检查批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

电气塑料配管工程隐蔽验收记录修订稿

电气塑料配管工程隐蔽 验收记录 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电气配管工程隐蔽报验申请表工程名称:红杨镇人民政府大院改造工程编号:

电气电线导管敷线工程隐蔽验收记录 工程名称红杨镇人民政府大院改造工程施工单位芜湖市瑞龙园林景观建设有限公司 分项工程名 称 电线、电缆导管和线槽敷线监理(建设)单位安徽百士德工程咨询有限公司隐蔽部位政府大院内验收日期年月日名称规格单位数量接头形式和辅助材料 隐 蔽 工 程 内 容 PVC电管φ米 套管连接,套管长度为管外径的 倍, 连接时采用PVC专用粘结挤及镀锌 套管,粘结牢固, 且密封不透水。 φ米 米 米 简图或说明: 1、PVC管质量应符合设计和施工规范要求,PVC管及配件必须由阻燃处理的材料制成,切断口应平整,管口光滑,要有出厂合格证和检验报告。 2、暗配PVC管,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不小于管外径的10倍。弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 3、PVC管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接处结合面应涂专用胶合挤,接口要牢固密封。管与管采用套管连接时,套管长度为管外径的~3倍;管与管的对口处位于套管的中心。管与器具连接,插入深度为管外径的~倍。 结论符合设计要求和规范规定,同意隐蔽 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人: (公章) 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章)

电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录表 (Ⅰ)室内 鲁DQ-048 010