附录 5:

施耐德变频器故障代码表

故障 代码

故障名称

可能故障原因

修复措施

1、 检查电机、增益和稳定参数

AnF

★负载滑脱

编码器速度反馈与给定值不匹 配

2、 添加一个制动电阻器

3、 检查电机 /变频器 /负载的大小

4、 检查编码器的机械连轴器及其连线

brF ★机械制动 故障 制动反馈触点与制动逻辑不一 致

1、 检察反馈电路以及制动逻辑电路

2、 检查制动器的机械状态

bUF ★制动单元 短路

1、 制动单元的短路输出;

2、 未连接制动单元。

1、 检查制动单元与电阻器的连线情况

2、 检查制动电阻 ECF

★编码器连 线

编码器的机械连线器断裂

检查编码器的机械连轴器 1、检查脉冲数量与编码器类型

EnF

★编码器 编码器反馈故障

2、检查编码器的机械部分与电气部分的 运行情况,其电源及连线是否正确

FCF1 ★输出接触 器未打开

虽然已满足打开条件,但输出 接触器依保持闭合

1、检查接触器及其连线

2、检查反馈电路

HdF

★IGBT 去饱 和

变频器输出短路或接地

检查变频器与电机之间的电缆连接及电 机的绝缘情况 1、电机控制中参数设置不正确

1、检查参数

2、检查变频器 / 电机 / 负荷的大小

OCF

★过流

2、惯量或载荷太大

3、检查机械装置的状态

3、机械锁定

SCF1 ★电机短路 SCF2 ★有阻抗短 路

SCF3 ★接地短路

1、变频器输出短路或接地

2、如果几个电机并联,变频器 输出有较大的接地泄露电流

1、检查变频器与电机之间的电缆连接情 况以及电机的绝缘情况

2、减少开关频率

3、在电机与变频器间加电机电抗器 1、检查电机、增益和稳定性参数 SOF

★超速 不稳定或驱动负载太大 2、添加一个制动电阻器

3、检查电机 /变频器 /负载的大小

SPF

★速度反馈 丢失

没有编码器反馈信号

1、检查编码器与变频器的连线情况

2、检查编码器

1、检查变频器 /电机连接情况

1、没有达到制动器松开电流

2、检查电机绕组

bLF ▲制动控制

2、当制动逻辑控制被分配时, 仅 调 节 制 动 闭 合 频 率 阀 值

3、检查 [刹车释放电流(正向) ](Ibr ) 与[制动释放电流(反转) ](IrD ) 设置

(bEn )

4、应用[ 刹车闭合频率 ](bEn )的推荐设

CnF

▲网络

通讯卡上出现通信故障

1、检查环境条件(电磁兼容性)

2、检查连线情况

3、检查是否超时

4、检查/修理变频器

5、更换选项卡

ObF ▲制动过速制动过猛或驱动负载惯性太大1、增大减速时间

2、如果必要安装一个制动电阻器

OHF ▲变频器过

变频器温度太高

检查电机负载、变频器的通风情况及周

围温度,在重起动前应等变频器冷却

OLF ▲电机过载由于电机电流太大触发的故障检查电机热保护的设置、检查电机负载

OPF1 ▲电机缺 1

变频器输出缺 1 相检查变频器与电机的连接情况

1、没有连接电机或电机功率太

OPF2 ▲电机却 3

2、输出接触器打开

检查电机与变频器的连接情况等

3、电机电流瞬时不稳定

OSF ▲输入过电

1、主电压太高

2、主电源波动

检查主电压

1、检查变频器与电机之间的电缆连接情

SCF5 ▲电机短路变频器输出短路

况及电机的绝缘情况

2、检查/修理变频器

SLF1 ▲Modbus 通

在Modbus 总线上出现通信中

1、检查通信总线

2、检查是否超时

tJF ▲IGBT 过热变频器过热检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度,在重起动前应等变频器冷却2、

1、变频器供电不正确或保险丝

PHF ●输入却相熔断

2、缺 1 相

1、检查电源连接情况及保险丝3、负载不平衡

1、主电压电压太低

USF ●欠压2、瞬时电压太低

检查电压

3、预充电电阻器损坏

★:表示不能自动复位的故障,必须在复位之前通过先关闭再打开的方式清除故障原因;

▲:故障原因消失后,可使用自动重启功能复位的故障,这些故障也可通过变频器重新上电或者通过逻辑输入或控制位复位;

●:原因一消失就可以复位的故障。