施工升降机(SC200/200)
安装(拆卸)施工方案工程名称:金东城世家五期酒店式公寓
工程地址:溧水县开发区秦淮路809号
施工单位:南京金九建设有限公司
监理单位:江苏宏嘉工程项目管理有限公司
安装单位:南京高立工程机械有限公司
方案编制:方案审核:方案审批:
二0一二年九月
目录
一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4
①、电梯型号————————————————————————4
②、工程概况————————————————————————4
③、编制依据————————————————————————4
④、施工升降机基础设计概况—————————————————5
⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5
⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5
⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6
二、第二节基础———————————————————————6
①、基础介绍————————————————————————7
②、基础设置方案——————————————————————10
三、第三节安装前的准备——————————————-—————11
①、升降机安装前的准备—————————————-—————11
四、第四节安装的步骤————————————————-————12
①、安装拆卸顺序图————————————————-————12
②、升降机安装—————————————————-—————13
③、吊笼、外笼安装完毕后的调整—————————-—————14
④、导轨架的安装—————————————————-————14
⑤、附墙架的安装————————————————-—————15
⑥、天轮和钢丝绳的安装—————————————-—————18
⑦、电缆保护架的安装——————————————-—————19
⑧、外笼门限位开关安装—————————————-—————20
五、第五节调试—————————————————-——————20
①、整机调试—————————————————-——————20
②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21
③、齿轮与齿条啮合间隙调试——————————-——————21
④、导轮与齿条的间隙调试————————————-—————21
⑤、电缆小车或电缆滑车的调试——————————-—————21
⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————22
六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————23
①、拆卸—————————————————————-————23
②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——24
③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———24
④、上传动机构,吊笼的拆卸————————————-————25
⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25
⑥、现场清理———————————————————-————25
七、第七节安全操作规程———————————————-————26
①、安全操作规程——————————————————————26
②、环保要求————————————————————————26
八、第八节施工升降机安全技术交底———————————————27
第一节工程及施工升降机简介
设备简介:
生产厂家:南京高立工程机械有限公司,设备型号:SC200/200 ,设备标准高度:60米,目前安装高度:米,设备出厂日期:2012年9月25日,设备出厂编号:GL20121076,台数:1;
②、工程概况:
工程名称:金东城世家五期酒店式公寓
工程地址:溧水县开发区秦淮路809号;
监理单位:江苏宏嘉工程项目管理有限公司;
施工单位:南京金九建设有限公司;
安装单位:南京高立工程机械有限公司。
③、编制依据:
本工程方案编制,施工过程,及验收依据以下标准及规范:
1、本工程地质勘察报告。(工程编号:)。
2、SC200/200型施工升降机使用说明书。
3、设计施工图纸、会审纪要。
4、《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 ) 。
5、《建设施工安全检查标准》JGJ59-99
6、《施工手册》第四版缩印本
7、《钢结构设计规范》GB50017-2003
8、《施工升降机安全规程》GB10055-2007
9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
10、《施工升降机》GB10054-2005
11、《起重机械安全规程》GB6067-1985
12、《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166号
13、《建筑机械技术试验规程》JGJ34-86
14、《建筑施工特种作业人员管理规定》建质【2008】75号
④、施工升降机基础设计概况:
根据金东城世家五期酒店式公寓工程的施工总平面图布置(附后)。拟在本工程设
置施工升降机各1座,安装高度为m,并设置附墙架,附墙架共设立附墙架
18 道,设置依次向上4.8米/道。
⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项:
现场道路畅通,汽车吊可以进入,路基本要求承载力为20吨/平方米,汽车吊受力面积要求加大。
⑥、施工升降机拆装人员安排及职责范围:
备注:(电梯安装作业人员须持有效安培育维修证上岗,分工明确,互助协调,服从指挥,纪律严明)。
⑦、施工升降机主要性能参数:
吊杆额定起重载荷kg 200
标准节尺寸mm 650×650×1508
吊笼质量kg 2000
标准节质量kg 170
外围栏重量kg 1480
安全器型号SAJ30-1.2
第二节施工升降机基础
①基础介绍:
升降机基础应该满足《SC施工升降机使用说明书》(在交货时由我公司提供)中的各项要求,此外,还须符合当地的有关安全法规。
基础所能接受的载荷不得小于15Pa。
基础周围必须有良好的排水措施。
升降机基础(SC200/200)双笼
1.基础承受的载荷能力应大于P;P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)×0.02(KN)
2.混凝土基础板下地面的承载力应大于0.15Mpa,混凝土标号C30。
3.双层钢筋网:钢筋直径12mm,间距200mm
4.L距离根据所选的附墙架型号而定。
5.基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内
6.基础周围须考虑排水措施。
带操作室外笼外形图
1、括号外尺寸为吊笼3×1.3m时的外笼
2、括号内尺寸为吊笼3.2×1.5m时的外笼
第三节安装前的准备工作
①、升降机安装前的准备:
1、安装工地应具有能量足够的电源,并必须配有一个专供升降机用的电源箱,每个吊
笼均应由一个开关控制,供电熔断器的电流参见调频施工升降机主要技术参数汇总表。
2、工地的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离不应超过20M。一般每个
吊笼用一根大于25m㎡的铜线电缆连接,如距离过长应适当增加电缆的截面积。
3、应具备合适的起重设备及安装工具。
4、应具备运输和堆置升降机零件的道路及场地。
5、用户应按要求制作基础。
6、确定附墙架与建筑物连接方案,按需要,准备好预埋件或固定件等。
7、根据用户需要,自备站台附件,如:过桥板、安全栏杆等。
8、按有关规定和要求,设置保护接地装置,接地电阻≦4Ω。
9、按有关规定和要求,工地供电电源电压最大偏差为±5%,供电功率不小于电机总
功率。
10、若工地采用发电机供电,必须配备无功补偿设备及稳压设备,以确保电源质量。
11、工地应当配备合适的漏电保护开关。
第四节施工升降机安装步骤
①、安装、拆卸顺序图:
安装顺序图拆卸顺序图
(※带队重升降机专用)(※带队重升降机专用)
备件,熟悉安装安全要求备件,熟悉拆卸安全要求
↓↓
升降机基础制作上限位拆卸
↓↓
底盘、护栏安装导轨架拆卸
↓↓
吊笼的安装附墙架拆卸
↓↓
上传动小车的安装电缆导向装置拆卸↓↓
导轨架的安装上转动下车拆卸
↓↓
附墙架安装吊笼拆卸
↓↓
电缆导向装置的安排底盘、护栏拆卸
↓↓
安全限位的安装统一包装
②、升降机安装:
1、将基础表面清扫干净。
2、安装底盘用水平尺找平,拧紧地脚螺栓。
3、安装基础节,拧紧螺栓。
4、安装吊笼下缓动弹簧。
5、用起重设备将吊笼吊起就位。
6、松开电动机上的制动器,方法是:首先拆下两个开口销,拆掉前在螺母开口处
做个记号,便于复位而后旋紧两个螺母,务必使两个螺母平行下旋,直至制动器松开可随意拔动制动盘为止。(SEW电机详见对应的电机使用说明书)。
7、用起重设备吊起传动小车。
8、从标准节上方使传动小车就位。
9、将传动小车与吊笼的连接耳板对好后,穿入销轴,并固定。(带超载装置的升降
机穿入传感器销,并将止动槽向上,装上固定板)。
10、将制动器复位。
11、用水平仪或线坠测量导轨架的垂直度,保护导轨架的各个立管在两个相邻方向
上的垂直度≤1/1500。
12、在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度的调整钢板,用以调整导轨的垂直度。
13、当导轨架调整到垂直时,用350N.m的力矩压紧4个地脚螺栓。
14、用同样的方法调整外笼门框的垂直度,使外笼门的垂直度在两个相近方向≤
1/1000。
15、安装好吊笼顶上的护身栏杆。
16、调整门锁。
③、吊笼、外笼安装完毕后的调整:
1、检查所有用于运输的垫木或螺栓等是否全部除掉。
2、齿轮与齿条的啮合侧隙应保持在0.2-0.5mm。
3、导轮与齿条背面的间隙为0.5mm。
4、各个滚轮与标准节立管的间隙为0.5mm。
5、所有门应开关灵活。
6、安装缓动弹簧。
④、导轨架的安装:
1、将标准节两端管子接头处及齿条销子处擦试干净,并加少量润滑脂。
2、打开一扇护身栏杆,将吊杆上的吊钩放下,并钩住标准节吊具。
3、用标准节吊具钩住一节标准节。带锥套的一端向下。
4、起吊标准节,将标准节吊至笼顶部,并放稳。
5、关上护身栏杆,启动升降机。当吊笼升至接近导轨顶部时,应点动行驶,直至
接近导轨架顶部大约为300mm左右时停止。
6、用吊杆吊起标准节,对准下面标准节立管和齿条上的销孔放下吊钩。用螺栓紧
固。
7、松开吊钩,将吊杆转回,用300N.m的拧紧力矩紧固全部螺栓。
8、按上述方法将标准节依次相连直至达到所需高度为止,随着导轨架的不断加高,
应同时安装附墙架,并检查导轨架安装垂直度。
9、若利用现场的起重设备如塔吊等安装导轨架,可先将4-6节标准节在地面上连
成一组,然后吊上导轨架。
标准节
⑤、附墙架的安装:
1、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固。
2、将两要管与附墙座连接。
3、用螺栓及销子将其余部分连接起来,调节好各方向的距离,并同时校正导轨架的垂直度。
4、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼及对重不与附墙架相碰。
附墙架
附墙架作用于建筑物上的力F的计算
F=L×60/B×2.05KN
例如:S=1430mm,L=3100mm F=3100×60/1430×2.05=63.45KN 附墙架与墙连接:(本工程采用方案2)
【例1】与墙的预埋件相连【例2】用穿墙螺栓固定
【例3】预埋螺栓【例4】与钢筋结构焊接
注意:根据需要请用户选择附墙架的连接方式,并自备连接螺栓及零件,其强度必须能够承受上述公式计算的力
Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型附墙架安装及电缆保护架安装
⑥、天轮和钢丝绳的安装:
当导轨架安装到要求的高度后,带对重的升降机将天轮安装好,并用钢丝绳悬挂好对重。
1、将天轮、绳轮、钢丝绳架吊到吊笼顶部,并备好绳夹、螺栓等。
2、将钢丝绳架固定在吊笼上。
3、将吊笼升至距导轨架顶端1000mm处,用吊杆升至距导轨架顶部,用M24螺栓固
定。
4、安装绳轮。
5、将钢丝绳穿过绳轮和天轮放至地面的对重上。并用绳夹将钢丝绳固定于对重上。
6、将钢丝绳的另一端用绳卡固定在绳轮上。
钢丝绳应把夹座扣在钢丝绳的工作段上。钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。
每一连接处所需绳夹的最少数量,推荐如表:
⑦、电缆保护架的安装:
1、用起重工具将电缆卷线挂于电线筒上方。
2、放出约2.5m的电缆,以便把电缆接到电源箱上。
3、从电缆筒底部拉出电缆至电源箱暂不要连接。
4、将电缆一圈一圈顺时针放入电缆筒中,尽量使每圈一样大,其直径略小于电线筒径。
5、将电缆固定在电缆托架上,将电缆插头插入插座。
6、将电缆接至电源箱上,起动升降机检查电缆是否缠绕。
7、在导轨架加高的过程中要同时安装电缆保护架。
8、调整电缆保护架以及电缆托架的位置,确保电缆在电缆的保护架“U”型中心。
⑧、外笼门限位开关安装
1、安装吊笼之前,安装笼底缓冲弹簧座。
2、安装外笼门限位开关的之前,先调整门支撑,使外笼门上端与吊笼门立柱的距离为
185。
3、将限位安装角钢安装在吊笼但开门内侧的上门轮处。
4、将外笼门限位开关安装在限位安装角钢上,调整限位开关位置,使限位开关的
滚轮与外笼门的垂直方管正对。
5、检查外笼门限位开关是否工作正常。
第五节调试
①、整机调试:
升降机主机就位后,此时轨道架高度安装至6米,应进行通电试运检查,首先确认工地电源功率是否充足,工地电箱内的漏电保护开关应为冲击波无动作型,然后检查电机旋转方向及启制动是否正常,错相保护、急停、极限、上下限位、减速限位、各门限位开关是否正常。
升降机的安装必须按照说明书中安装章节进行,每安装一道附墙必须检查轨道架的垂直度是否符合下表要求:
轨道架垂直度允许偏差
安装垂直度可用经纬仪或其他检测垂直度的仪器或方法来测量。
升降机的轨道架加高完毕立即进行整机检测及调试,调试内容如下:
②、腰滚轮侧隙调试:
调整传动小车(仅用于上传动)及吊笼的腰滚轮偏心轴,使两吊笼立柱及传动机构相对于标准节对称,各腰滚轮与标准节立管间隙为0.5㎜,然后紧固腰滚轮螺栓。③、齿轮与齿条啮合间隙调试:
用壓铅法检查所有齿轮与齿条的啮合间隙,要求间隙0.2~0.5㎜,否则应采用楔块调整大小板位置,以调整齿轮与齿条的啮合间隙,然后紧固所有大小板螺栓。
④、导轮与齿条的间隙调试:
用塞尺检查所有导轮与齿条背面的间隙,要求间隙为0.5㎜,否则应调整导轮与齿条的间隙,然后紧固导轮螺栓。
⑤、电缆小车或电缆滑车的调试:
将电缆小车或电缆滑车放置地面,调整电缆小车腰滚轮偏心轴或电缆滑车导向轮,要求各滚轮与对应轨道的间隙为0.5㎜,用手试推拉电缆小车或电缆滑车,确保运行灵活,无卡阻现象。
⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁:
上限位碰铁:用笼顶操作,升降机运行到最上部腰滚轮离导轨架顶部约5000mm ,按下急停按扭。安装上限位碰铁,使碰铁与上限位接触,上限位转柄转到与水平面89·位置,碰铁下端面与上限位滚轮(滚轮朝下)约400mm,碰铁与标准节立管平行。用钩头螺栓固定碰铁,旋开急停按钮,检查上限位是否正常。
下限位碰铁及减速限位碰铁:用笼内操作,将升降机开到吊笼底与外笼门平齐(满载),按下急停按钮,安装下限位碰铁及减速限位碰铁。
下限位碰铁安装时,要求下限位碰铁与下限位接触,下限位转柄转到与水平面89°位置,下限位碰铁上端与下限位滚轮(滚轮向上)约400mm,下限位碰铁与标准节立管平行。用钩头螺栓固定下限位碰铁。
减速限位碰铁安装时,要求减速限位碰铁与减速限位接触,减速限位碰铁与标准节立管平行。用钩头螺栓固定减速限位碰铁。
旋开急停按钮,检查下限位及减速限位是否工作正常。
第六节施工升降机的拆卸
①、拆卸:
1、拆卸场地应清理干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内。
2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。
3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。
4、升降机运行时,人员的头、手及、绝对不能露出安全栏外。
5、如果有人在轨道架上或附墙上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。
6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。
7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其他用途。
8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。
9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生
安全事故。
10、拆卸过程中,必须笼顶操作,不允许笼内操作。
11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安
全隐患。
12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。
13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。
14、升降机运行前将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。
15、严禁夜间进行拆卸作业。
16、拆卸前必须进行一次限速器陨落试验。
②、电缆导向装置的拆卸:
1、拆下所有电缆保护架。
2、将吊笼开到笼底,拆下电缆小车。
3、若为电缆滑车装置,还须拆卸工字钢导轨及轨道支撑。
③、轨道架及附墙架的拆卸:
1、如果工地无塔机配合,应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆上的葫芦将标准节逐节提起,从上往下逐节拆卸轨道架及附墙架,直到中间挑线
架处。
2、如果工地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部标准节吊住,每6节标准节为一体拆掉,逐步拆卸轨道架及附墙架,到中间挑线架处。
3、拆卸中间挑线架及静电缆。
4、按上述方式拆卸其余轨道架、附墙架,直至仅剩3~4节标准节。
5、拆卸外笼门限位,外笼门锁碰铁,吊笼门锁碰铁,下限位碰铁及笼顶安全栏。
6、拆卸轨道架及附墙架时必须注意:
a.拆卸时,每次用吊车吊起的标准节不超过6节;
b.从拆卸处到最定部未拆的附墙的距离不得大于7.5米,从吊笼上平面到最顶
部未拆下的附墙的距离不得大于7.5米;
c.拆卸时的载重量不得大于该升降机额定载重量。
d.拆卸时必须随时注意电缆,防止电缆挂在别的零部件上而拉断电缆。
④、上传动机构,吊笼的拆卸:
1、将吊笼开到最底部,拆卸传动小车与吊笼的连接销。
2、切断总电源,并拆卸随行电缆。
3、用一台8吨以上吊车或塔机,将传动小车及吊笼吊起拆卸。
4、若为带对重升降机,还需用吊车或塔机将对重吊起拆卸。
5、拆卸其余标准节。
⑤、外笼的拆卸:
1、拆卸所有外笼围栏。
2、拆卸底座。
⑥、现场清理:
拆卸完后,应当清理现场,将各零部件分类,整齐放置。清除安全隐患。
第七节安全操作规程
①、安全操作规程:
1、升降机操作人员必须经专业培训、操作技术经考试合格后才能独立操作。
2、操作者必须高度集中精神,不得从事与操作无关的事情。
3、遇到下列情况之一者不得使用施工升降机:
①天气恶劣,雷雨、大雾、下雪、电缆及导轨架结冰,风速超过20m/s的天气。
②升降机出现机械或电气方面的故障时。
③对重钢丝绳断丝、断股超过有关规定时。
④夜间施工照明不足、信号不够清晰时。
4、接班后应阅读上一班工作记录,有问题应及时解决。
5、检查吊笼运行情况,有障碍物应及时排除。
6、载荷应尽量均匀分布,严禁超载运行。
7、升降机在下班后应停靠在地面站台,将所有开关扳到零位。
8、做好交接班记录,并将机器存在的问题或事故隐患详细汇报有关人员。
②、环保要求:
(1) 不得随意大声喧闹
(2) 不得随意乱掷废弃物及塑料袋;
(3) 不要在现场吸烟;
(4) 不得随地大小便。
电梯安装工程施工方案 工程名称:_____________________________________ 工程地点:______________________________________ 施工单位:______________________________________ 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:编制单位: 电梯有限公司
目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)
电梯安装工程施工方案 1编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据 1.3.1 电梯安装施工工艺一****/ZW-01-2010 ; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7安全作业指导书; 1.3.8技术洽商变更记录。 1.4本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2工程概况 2.1
青海油田敦煌基地昆北住宅小区 建设工程 电 梯 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人:_____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________ 编制日期:二0 —四年五月三^一日
编制单位:青海德森电梯工程有限公司
1. 刖言 2. 编制依据 3. 工程概况 4. 施工进度 5. 电梯安装工程中的关键工序 6. 保证工程质量的措施 7. 保证安全施工的措施 8. 电梯安装工艺流程图 9. 电梯施工质量管理表 10. 主要施工机具及计量具的配置 11. 施工现场临时设施
1、刖言 为确保青海油田敦煌基地昆北住宅小区建设工程,电梯项目工程的安装得以顺利和扎实的进行,编制了本施工组织设计及工程质量的保证措施和安全施工保证措施。 2、编制依据 2.1业主方与(德森)电梯有限公司签订的安装合同及有关资料。 2.2 (德森)电梯有限公司提供的电梯安装井道确认图总布置及有关资料。 2.3国家政府部门颁发的《电梯安装验收规范》(GB50310—2011)。 2.4 (德森)电梯有限公司技术质量要求。 3、工程概况 3.1本工程采用“蒂森克虏伯”电梯公司制造的乘客电梯共计18台, 其中北区6台,南区12台。运行速度均为1.75m/s、载重均为1000 公斤,服务层站均为12/12.安装由(德森)电梯有限公司派专业安装队实施。 3.2安装由(德森)电梯有限公司派专业安装队实施安装,并对电梯工程质量负责。 3.3本工程的安装形式以合同书为主。 3.4根据业主方与(德森)电梯有限公司共同确认的合同和电梯安装
兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日
施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用
四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。
SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋
目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································
电梯安装施工方案(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除
电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司编制: 审核: 批准:
目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)
电梯安装工程施工方案 1 编制依据 本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 《特种设备安全监察条例》 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 GB 10060《电梯安装验收规范》 GB/T10058《电梯技术条件》 GB/T10059《《电梯试验方法》 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据:电梯安装施工工艺; 机房布置图、井道布置图; 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 电梯安装维护使用说明书; 电梯调试手册; 仪器设备作业指导书; 安全作业指导书; 技术洽商变更记录。 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况
********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日
目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25
温州市金固锁具厂、厂房工程 施工物料提升机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称) 批准部门(章) 编制日期:
施工升降机安装施工方案 一、工程概况: 温州市金固锁具厂、厂房工程;属于框架结构;地上6层;建筑高度:23.4m;底层层高:5.9m;标准层层高:3.70m、3.40m ;柱最大截面:650mmx600mm;梁最大截面:240mmx700mm;最大跨度7800mm;总建筑面积:4623.1平方米;总工期:270天; 本工程位于藤桥镇,由温州市金固锁具有限公司投资建设,温州正立建筑设计有限公司设计,温州工程勘察公司地质勘查,温州汇丰监理有限公司监理,温州市浙南建设集团有限公司组织施工;由周文亮担任项目经理,由徐星洪担任技术负责人。 根据本工程的特点建筑物的平点布置和高度,结构层的不同以及施工条件,工程进度的要求,须配置施工升降机一台。 为确保施工升降机的安装、拆卸、质量及安全,特制定本方案进行安拆施工。 二、设备概述: SSDB100型货用施工升降机是一种采用曳引机磨擦驱动方式的垂直运输机械。适用于高层建筑或其他类似用途时的工程施工,是垂直运送建筑材料的高效率施工机械。 本产品具有设计独特,安全可靠,使用方便,运载能力强,价格低廉等优点,在垂直施工运输中是一种理想产品。 (一)施工升降机主要特点: 1、架体稳定:因主体为井字架式,吊笼又在井架内运行,附墙装置合理可靠,故架体坚固稳定性好。 2、升降平稳:由于采用曳引机磨擦驱动,有四根钢丝绳曳引,并配有对重平衡,因而吊笼上下运行时速度差小,噪声低,启制动平稳。 3、安全可靠:由于采用四根6×19-9.3-1670钢丝绳曳引,其中的每一根钢丝绳均能独立悬吊住吊笼和载荷的重量,因而发生四根钢丝绳同时破断造成坠落的可能性非常之小,几乎
精心整理 工程Array名称: 工程 地址: 机械名称:施工升降机 型号:SC200/200 用单 : 施工 降机 程概 ………… 2 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7)
(一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)
三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。
2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必
8、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 9、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 10、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 11、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部
件,不得用于其它用途。 12、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 13、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 14、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 15、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 16、升降机运行前,将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 17、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。 五、升降机的拆卸工艺技术 拆卸前,请仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》。为确保拆卸安全、顺利,应特别注意以下事项。 (一)、升降机拆卸流程图 (二)、电缆导向装置的拆卸 1、拆下所有电缆保护架,将保护架通过天窗放置在吊笼内运输到地面; 2、将吊笼开到首层,将电缆小车的滚轮松开,拆卸电缆小车; (三)、标准节及附墙架的拆卸 1、由于升降机在室外安装,如果工地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部标准节吊住,每3节标准节为一体拆掉,卸下第三节的连接螺栓,利用塔机吊起放置在地面,逐步拆卸导轨架及附墙架,直至中间挑线架处。工地无塔机可配合,故应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆上的葫芦将标准节吊住,拆卸最顶部一节标准节的连接螺栓,然后将标
编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司
《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施
前言 为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: ▲国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机: 说明:上述人员系我公司的骨干,将在贵项目中按照各自的岗位职责,在合同履行期间提供优质的服务。 3.0工程概况 项目名称: 共有 2 台电梯,电梯安装工程将由承担,计划于2014年5月28日进场安装,安装工期为30 天。
电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:
目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)
电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况
桥梁施工升降机安装拆卸 专项方案
一、工程概况 **大桥位于**内,跨越新河水系张家港段。该桥主桥跨度73+73 m,为独塔双索面PC斜拉桥,塔墩梁固结。主梁采用双边梁混凝土断面,梁高1.8m,肋宽1.8m,为双向预应力混凝土结构。桥面宽28m,梁上索距6.0m,全桥斜拉索2×10对,共40根。斜拉桥主塔采用由直塔柱和辅助塔柱组成门型索塔,主塔高49m,为互相平行的竖直双柱,净距20m。主塔柱为实心矩形截面,横桥向宽2m,顺桥向宽4m,塔柱纵向两侧中心设置0.8×0.3(宽×深)凹槽。主塔柱上横梁宽1.2m、高1.5m。副塔高42m,设置在主塔柱左右外侧。副塔柱为实心矩形截面,横桥向和顺桥向宽为 1.2m×1.6m。索塔基础采用分离式承台,每个承台布置9根D150cm、长55m的钻孔灌注桩基。主塔承台尺寸为1060cm×1150cm×300 cm。桥台为下设带承台桩基的组合式桥台,桥台下设直径1.5m的桩8根,桩长30m。 本工程桥塔左侧设一台施工电梯,选用中建建科普通施工升降机(双笼、SC200/200)。为确保施工升降机基础符使用说明书的技术要
求,确保使用过程中的安全,对升降机基础进行加固设计计算。 二、编制依据 1、中建建科SC系列施工升降机使用说明书; 2、建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010); 3、该工程施工组织总设计。 三、作业人员组织和职责
四、施工升降机安装位置平面参见总平面图 五、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量 六、辅助起重设备的种类、型号、性能及位置安排 本工程在桥塔另一侧布置1台TC5010型塔吊,塔吊安装高度为
电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司
一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项
电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4
停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图
三、施工准备
1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单
建设单位:**********房地产有限公司 项目名称:****大厦蒂森电梯安装工程电梯安装施工方案 *****城建筑装潢安装工程有限公司 蒂森电梯安装工程部 二OO六年九月八日 编制:**** 审核:**** 批准:***
序号内容 第一部分前言 第二部分编制依据 第三部分工程概况 第四部分施工组织机构 第五部分质量管理与安装过程控制 第六部分保证工程顺利进行的措施 第七部分安全施工保证措施 第八部分施工进度 第九部分电梯安装施工质量管理表 第十部分电梯安装工艺流程图 第十一部分质量保证措施 第十二部分施工机具检测设备仪器的配置
第一部分前言 ****大厦蒂森电梯安装工程项目,是蒂森电梯有限公司承接的重要项目之一。电梯工程质量的优劣,不但关系到蒂森电梯公司的声誉,还涉及乘客的生命安危和大楼系统的运作效率。而电梯工程的整体质量不但取决于设备本身质量,还取决于设备的安装质量。因而本工程的电梯安装质量更加至关重要,为用户提供安全、舒适、可靠的蒂森电梯是我们安装施工单位的承诺。 为了确保蒂森电梯产品的高品质、高质量,体现出其优异的运行状态,为用户提供高质量、高性能的电梯产品和满意的服务是我们的服务宗旨,确保工程质量和安全施工,特编制了本施工方案。 第二部分编制依据 本《电梯安装施工方案》编制依据: ▲ 甲方与蒂森电梯有限公司签订的合同及技术规格 ▲蒂森电梯有限公司提供的电梯安装GAD总布置图及随机资料 ▲国家政府部门颁发的《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310—2002) 和《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003) ▲蒂森电梯有限公司技术质量要求。 ▲蒂森克虏伯电梯完全安全作业方法(Safe Work Methods)
电梯安装施工方案 项目名称: 编制: ****** 审核: ****** 批准: ***** 日期: ********** 编号: 2014年4月28 日 有限公司 《电梯施工方案》纲要 第一部分: 安装的组织和计划 第二部分: 施工管理目标 第三部分: 各部门职责和岗位职责第四部分: 安装过程质量控制 第五部分: 安装调试 第六部分: 安装验收交货 第七部分: 施工安全保证措施 第八部分: 工程技术与质量保证措施第九部分: 对工期的保证措施 第十部分: 文明施工措施
为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着 用户的满意 是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电 梯整体质量 的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格 按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量 控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: 国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 1.0安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修 工28人,土建勘测工程师1人, 2.0人员配备情况 第一部分 安装的组织和计划 B 级资质,现有安装维修员 调试工程师1人,项目经理1人。 部门主管: 手机: 传真: 安装检验: 手机: 技术监督: 手机: 安全监督: 手机: 安装队长: 手机:
目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;
4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求
工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):
目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)
SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:
拆卸要求: 二、升降机拆卸计划
三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:
施工人货电梯专项 安装方案 电梯名称:施工人货两用升降机 电梯型号:SCD200/200TD 设备编号:3171-0107(2)-(2) 制造厂家:**工程机械有限公司 工程名称:XX 工程地点:市**中心区**路与**三路交汇处 使用单位:**中心项目部 编制单位:* 审批单位:**分公司 编制人审批人: 审核人:审批负责人: 编制日期:审批日期:
目录 A、安装方案 一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 一、施工电梯基础图、加固基础图 二、施工电梯附墙标高图 三、施工电梯附墙架连接图 四、施工电梯安装位置图 五、施工现场平面布置图
A、安装方案 一、工程概况 深圳**商会中心工程位于深圳市**中心区6—3地块,南临**三路,与正在施工的深圳市**中心隔路相望,西靠**路,地块之东面及北面均为待建的高层建筑群,东北角为待建的城市广场,地块处于“城市规划设计指南”的黄金商务区。 本工程是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上53层(局部55层),按规范要求设有避难层及屋顶直升机停机坪。裙房部分:北侧裙房为3层,东侧裙房为5层,地下室共3层,用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室。 本工程属一类高层民用建筑,建筑物(包括地下室)的耐火等级为一级,地下车库的防火分类为Ⅰ类,裙房部分的耐火等级为二级,建筑耐久年限为一级。 深圳**商会中心总建筑面积为,建筑高度为,本工程由深圳市**设计有限公司设计,**集团(香港)有限公司投资兴建,该工程±相当于绝对标高。 根据该工程现场实际情况,计划安装3台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属为安装在塔楼北侧的**牌SCD200/200TD型电梯。
电梯安装施工方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
电梯安装施工方案电梯安装施工方案 安装项目名称: 电梯规格型号: 安装施工班组: 安装开工日期: 编制: 审核: 批准: 昆明昆奥电梯有限公司 《电梯施工方案》纲要 一、编制说明及依据二、工程概况 三、工程相关组织及资质四、施工准备 五、安装过程的控制 电梯安装过程的控制六、电梯的检验 七、施工安全质量管理八、相关记录 一、编制说明及依据
为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工过程中有统一的施工依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案的编制依据: 1、电梯设备买卖合同; 2、电梯设备安装合同; 3、国家现行的规范、技术质量标准: 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002; 《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; 《电梯技术条件》GB/T10058—1997; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 4、《全球工地安全标准》OTIS标准—2003版; 5、《环境、健康与安全手册》XIZI OTIS—2003版; 6、《质量手册》XIZI OTIS—2002版。 二、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、建设单位: 4、建设单位地址: 联系人/电话:
设备合同号: 电梯安装平面分布及概况:见表 表:电梯安装平面分布及概况 安装位置电梯型号数量库房位置安装工期(天) 完成日期备注 8、本工程项目的特点(施工条件;工期;建设单位配合情况;特殊要求; 交钥匙工程和采用新技术、新工艺、新设备、新材料的质量安全保证措施等): 三、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位: 资质:1)、特种设备制造许可证A级 证书编号: 2)、特种设备安装改造维修许可证A级 证书编号:) 3)、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级 证书编号: 4)、安全生产许可证 证书编号:[ 2005 ] 010356 (浙江省建设厅) 2、电梯安装单位:
塔式起重机拆卸方案 工程名称:澧岸家园经济适用住房(安置房)示范小区工程 设备型号: QTZ40 设备编号:湘G1-T-0010-G0-000118 设备备案号:湘G1-T-0010 编制单位: 烟台市建设机械厂 编制人:谭占船 审核人:胡球
施工升降机拆卸方案报审表
塔式起重机拆卸方案 一、工程概况 二、拆卸基本要求 1.参与拆卸的人员必须熟悉施工升降机的性能,结构特点,并有熟练的操作技术和排出故障的能力。 2.拆卸过程中,必须有专人负责,统一指挥。 3.施工现场,从变压器(或配电房)到塔式起重机电源箱,必须有专线供电。 4.遇有雨、雷、雾或风速超过13m/s的恶劣天气不得进行拆卸作业。 5.设置警戒线,禁止无关人员进入安装现场。 三、机具及准备
1.制订详细的拆卸方案; 2.制订严格的安全防护措施; 3.清理拆除现场,对塔式起重机进行全面的保养;及进行防腐处理; 4.全面检查机具的准备情况。 四、拆卸前塔式起重机检查记录
五、人员分工及职责 1.拆除负责人职责: (1)全面负责拆除作业的安全、协调和人员调配等工作; (2)召开拆除人员会议,进行全面的安全技术交底。 2.现场负责人职责: 在负责人指挥下,按照拆卸程序从事各部件的拆卸,一切作业均需有负责人的指令,不得擅自作业。 电工职责:做好拆卸前电气部分的检查工作,按照拆卸进度及时接线路。 司机职责:拆卸前,协助电工、拆卸工做好塔式起重机的各部检查工作,准确操作,并及时收集、保管好工具及零配件。 六、拆卸作业过程中的安全注意事项 1.要设置安全警戒区域,派专人警戒,严禁无关人员进入; 2.雨天和风速大于13m/s时停止拆卸作业;
宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月
宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月
目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。