文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵安装方案

水泵安装方案

水泵安装方案
水泵安装方案

水泵安装方案

基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转

1、基础检验。

基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。

1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。

2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。

2、水泵就位安装。

将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。

1)水泵无隔振安装。

水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。

2)水泵隔振安装。

①卧式水泵隔振安装

卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器。

②立式水泵隔振安装

立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。

③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。

④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。

⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组减振器(垫)安装后,在安装水泵机组进出水管道、配件及附件时,亦必须采取防止水泵机组倾

斜的措施,以确保安全施工。

3)大型水泵现场组装

大型水泵的水泵与电机分离需在现场组装时,注意事项如下:

①在混凝土基础上按照设计图纸制作型钢支架,并用地脚螺栓固定在基础上,进行粗水平。

②水泵与电机就位。

就位前电机如需做抽芯检查,应保证不磕碰电机转子和定子绕组的漆包线皮。检查定子槽内有无异物;测试转子与定子间隙是否均匀,有无扫腰现象;电机轴承是否完好。更换润滑油。

水泵如需清洗,需解体进行。当采用轴瓦形式时,需检测轴瓦间隙,避免出现过松或抱轴现象。

水泵和电机的联轴器用键与轴固定,要求安装平正。可采用角尺或水平尺测量。一切就绪即可就位。

3、检测与调整。

用水平仪和线坠在对水泵进出口法兰和底座加工面上进行测量与调整,对水泵进行精安装,整体安装的水泵,卧式泵体水平度不应大于0.1/1000,立式泵体垂直度不应大于0.1/1000。

水泵与电机采用联轴器连接时,用百分表、塞尺等在联轴器的轴向和径向进行测量和调整,联轴器轴向倾斜不应大于0.8/1000,径向位移不应大于0.1mm。

调整水泵与电机同心度时,应松开联轴器上的螺栓、水泵与电机和底座连接的螺栓,采用不同厚度的簿钢板或簿铜皮来调整角位移和径向位移。微微撬起电机或水泵的某一需调整的一角,将剪成如下图形状的簿钢板或簿铜皮垫在螺栓处。

当检测合格后,拧紧原松开的螺栓即可。

4、润滑与加油。

检查水泵的油杯并加油,盘动联轴器,水泵盘车应灵活,无异常现象。

5、试运转。

打开进水阀门、水泵排气阀,使水泵灌满水,将水泵出水管上阀门关闭。先点动水泵,检查有无异常、电动机的转向是否符合泵的转向要求。然后启动水泵,慢慢打开出水管上阀门,检查水泵运转情况、电机及轴承温升、压力表和真空表的指针数值、管道连接情况,应正常并符合设计要求。

家住北交民巷250号的二狗子,与我从小交恶,从小打到大,这些年也不知道去哪鬼混了,据说多年没回过家,生死未卜。

与我家斜对面住着一户温州纽扣商贩,他家的纽扣样式新颖,货很好卖,但生意总没做大,这是家姓温的温州人,当年我正在念高中,有一课温庭筠《菩萨蛮》,巧的很,卖扣子的温州人有个女儿也叫温庭珺,只是珺字不同,所以这么多年过去了,我记忆犹新。

“照花前后镜,花面交相映”小珺有着江南女子特有的轻柔,“小哥哥”是我这辈子听过的最好听的声音,因为我只比她大一点,小字儿是她强加的。

“”

水泵安装施工方案要点

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 0 1、施工技术准备 0 2、施工现场准备 0 五、施工方法 (2) 1、泵安装施工程序.......................................................................... 错误!未定义书签。 2、垫铁的安装 (2) 3、地脚螺栓 (3) 4、放线就位和找正找平 (3) 5、离心泵的安装 (5) 6、灌浆 (7) 7、泵的试运转 (8) 六、质量保证措施 (12) 1、泵安装质量通病及预防措施 (12) 2、机器安装质量检验计划.......................................................... 错误!未定义书签。 七、施工机具材料使用计划 (14) 八、安全技术措施 (14) 九、附表 (14)

一、编制说明 宁波北仑垃圾焚烧发电项目工程性工程目,属垃圾余热发电建设工程,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》(图号R222-SR2-4-M) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计27台设备,具体形式见下表:

设备一览表(泵类)

四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: ●泵的出厂合格证明书; ●制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; ●泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易 损零件图及安装使用说明书等; ●泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、 操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: ●基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; ●施工运输和消防道路畅通; ●施工用的照明、水源及电源已备齐; ●安装用的起重运输设备具备使用条件; ●泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; ●备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。

水泵安装施工工艺

水泵安装施工工艺 (一)工艺流程: 基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转 1、基础检验。 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。 2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。 2、水泵就位安装。 将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 1)水泵无隔振安装。 水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。 2)水泵隔振安装。 ①卧式水泵隔振安装 卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器(如下图)。 ②立式水泵隔振安装 立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。 ③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。 ④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。 ⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组

水泵安装施工方案样本

水泵安装施工方案

目录 一、编制说明.................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................................................... 错误!未定义书签。 三、工程概况.................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备.................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工技术准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工现场准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法.................................................................... 错误!未定义书签。 1、泵安装施工程序 ................................................... 错误!未定义书签。 2、垫铁的安装 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、地脚螺栓 ............................................................... 错误!未定义书签。 4、放线就位和找正找平............................................ 错误!未定义书签。 5、离心泵的安装 ....................................................... 错误!未定义书签。 6、灌浆....................................................................... 错误!未定义书签。 7、泵的试运转 ........................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施............................................................ 错误!未定义书签。 1、泵安装质量通病及预防措施................................ 错误!未定义书签。 2、机器安装质量检验计划........................................ 错误!未定义书签。 七、施工机具材料使用计划 ............................................ 错误!未定义书签。 八、安全技术措施............................................................ 错误!未定义书签。 九、附表 ........................................................................... 错误!未定义书签。

水泵安装施工方案及技术措施

水泵安装施工方案及技术措施 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。 1.水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 (1)检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 (2)泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 (3)出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 (4)电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 (5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 2.吸水管的安装

(1)水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 (2)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 (3)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 (4)在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 3.水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: (1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 (2)将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 (3)将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 (4)将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。(5)对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

水泵房设备安装施工方案

井下水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45×7型水泵3台,配用电机功率为132KW,排水管路系统2趟,选用Φ133×4.5型,吸水管选用Φ159×4.5型无缝钢管。该泵额定流量为85㎡/h,一级额定扬程为45m。正常涌水时为1台工作,1台备用,1台检修;最大涌水时为2台工作,1台备用。二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输 设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t矿车内,运至现场。 (二)设备安装

先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2个方向向上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7天。 (三)管路配制、闸门安装 待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织 根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1人,工程师1人,安全质量员1人,材料员1人,小计4人。

水泵房设备安装施工方案

F水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45X 7型水泵3台,配用电机功率为132KV,排水管路系统2趟,选用①133X型,吸水管选用①159X型无缝钢管。该泵额定流量为85 m2/h,一级额定扬程为45m正常涌水时为1台工作,1 台备用,1 台检修;最大涌水时为2 台工作,1 台备用。 二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5 只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2 根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t 矿车内,运至现场。 (二)设备安装先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂 直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。 放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2 个方向向

上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢 固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7 天。 (三)管路配制、闸门安装待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1 人,工程师1 人,安全质量员1 人,材料员1 人,小计4 人。 生产班组:班组1人,钳工2人,管工3 人,起重工2人,电工1 人,电焊工2 人,小计11 人。参加本工程施工人员共计15 人。各施工人员在施工负责人的带领下,各司其职,各负其责,保质保量,安全地按预定工期完成施工任务。 六、安全技术措施 1、坚持班前会制度,布置生产任务时,必须同时强调安全措施,克

水泵安装工程施工组织设计方案

水泵安装施工方案 一、编制说明 XX广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、设计施工图 2、建筑给水排水设计规范GBJ15-88 3、给排水工程结构设计规范 4、给排水管道施工及验收规范GBJ69-84 GB50268-97 5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 6、《水景喷泉工程技术规程》CECS218-2007 7、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 8、《建筑安装工程施工及验收规范》 9、设备一览表(泵类)》 10、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 11、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计282台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件 等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米

(完整版)2019年最新循环水泵设备安装方案

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 主要设备施工程序 4 安装前的准备工作 5 安装技术要求 6 质量控制 7 传动设备单体试车 8 安全注意事项 9 质量保证措施 10 主要设备及机械台班一览 11 工机具计划 12 计量器具一览表 13 劳动力配备一览表 14 施工手段及技术措施用料表 15 施工进度计划

1 编制说明: 本方案为新能凤凰(滕州)大化肥空分循环水装置的设备施工方案。空分循环水装置为公用工程。整个装置区内的设备主要包含循环给水泵3台,AGF浅层砂过滤器、高纯二氧化氯投加装置等其它设备共计63台、套。为保证施工质量,特编制此施工方案。 2 编制依据: 空分循环水站施工图 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50231-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-98 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83。 3 泵安装程序:

4 安装前的准备工作 4.1 基础的检查、验收及处理 4.1.1 基础移交时,基础施工单位应提供完整竣工资料,基础中心线、标高标注明确。基础交接时应办理工序交接记录。 4.1.2 设备安装前,应对基础进行下列项目的确认和复查。 A、对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、露筋等缺陷。 B、基础混凝土强度达到80%以上。 C、基础承重上应预留出垫铁高度,预留高度25-50mm,承重面水平度全长的允许偏差为100mm。 D、基础坐标位置:±10mm。 E、基础各不同平面标高允许偏差:0至-20mm。 F、基础外形尺寸允许偏差:+20mm。 G、预留地脚螺栓孔中心位置允偏差±10mm,孔深度允许偏差0至+20mm,孔壁全深垂直度允许偏差10mm。 4.1.3 基础的测量与放线用光学经纬仪进行,应符合机组随机文件及施工图要求。 4.1.4 基础处理 A、对于不符合验收标准的应处理合格后方可交付安装。 B、需要二次灌浆的基础表面,应铲麻面,麻点深度一般不小于10mm,密度以每平方分米内有3-5点为宜,表面不允许有油污,其它杂物及疏松层。 C、放置垫铁处(包括调整顶丝临时垫铁)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2mm/m。 D、螺栓孔内的碎石,泥土杂物和积水,必须清理干净。 4.2 开箱检查与验收 设备的开箱检验,应在业主、监理单位、生产厂家、施工单位四方有关人员参加下进行,其内容包括: 4.2.1 对照装箱清单,核对机器的名称、型号、规格、包装箱号、箱数、零部件数量等。 4.2.2 随机技术资料,专用工具应齐全完好。

公用水泵房和雨水泵设备安装施工方案

1.目的 指导河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程公用水泵房和雨水泵房 设备管道安装,确保安全、优质、高效的完成安装工作,保证安装质量。 2.适用范围 适用于河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产公用水泵房和雨水泵房设备 及管道安装。 3.编制依据 3.1《电力建设施工技术规范》第3部分:汽轮发电机组(DL 5190.3-2012) 3.2《电力建设施工质量验收及评价规程第3部分:汽轮发电机组》DL/T5210.3-20 09 3.3《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统(DL5190.5-2012) 3.4《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 3.5《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电》DL5009.1-2014 3.6《工程建设标准强制性条文电力工程部分》2011年版 3.7《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2010)1020号 3.8《消防水泵房安装图》、《消防和生活蓄水池安装图》、《雨水排水泵房安装图》、《循 环水泵房安装图》等设计院施工图纸 3.9制造厂家相关图纸 3.10《1号机组汽机专业施工组织设计》 3.11安徽电建二公司承德热电项目部质量、环境和职业安全健康管理相关文件。 4.作业项目概述 4.1河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程公用水泵房即工业水泵房、消 防水泵房,雨水泵房。主要向厂区供给工业水、消防水和生活用水以及雨水排放。 其中,工业水泵位于循环水泵房内。主要设备有:

5. 5.1资源与环境 5.1.1施工现场照明充足,动力电源满足施工要求。 5.1.2施工场地附近消防设施满足施工要求。 5.1.3各泵类基础纵、横中心线、标高经复测验收,并标识清楚。 5.1.4基础平面应清洁无杂物,搭设在基础上的脚手架完毕拆除,并已办理交接手续。 5.1.5设备已到货,并已开箱验收完毕。 5.1.6所参加施工人员上岗前都已进行安全教育培训。 5.1.7特殊工种应持有效证件上岗。 5.1.8施工前已对所有施工人员进行安全技术交底。

泵类设备安装工程施工组织设计方案

机泵类设备安装施工方案编制: 审核: 批准: 江苏亚新石化建设集团有限公司 2018-7

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工前准备工作 (3) 4、基础的验收 (3) 5、设备验收 (4) 6、基础处理及地脚螺栓、垫铁安装技术要求 (4) 7、施工程序及施工方法 (6) 8、设备的找正、找平和对中 (6) 9、基础二次灌浆 (8) 10、泵单体试运转.............................................. 错误!未定义书签。 11、工程质量保证措施 (8) 12、安全技术措施 (9) 13、施工人员组织安排计划 (9) 14、主要施工机具配置 (10) 15、施工手段用料 (10)

1、工程概况 银川宝塔精细化工有限公司技改工程10万吨/年重整装置改造项目机泵类设备共计8台,工程量明细见下表: 为满足安全施工需要,合理安排工程进度,确保工程施工质量,特编制本施工方案。 2、编制依据 2.1 重整装置改造项目的平面布置图 2.1《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 2.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.3《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ207-83 2.4《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

3、施工前准备工作 3.1设备安装平面布置图、安装图、装配图、基础图、易损零件图及安装使用说明书等技术资料齐全。 3.2土建基础工程已基本结束,混凝土强度达到要求,并经验收合格,具备安装条件,基础附近的地下工程已完成。 3.3施工运输临时道路已整修,保证畅通运输。 3.4施工用的照明、用电设备及材料齐全具备使用条件。 3.5安装用的起重设备已到场,符合安全使用要求。 3.6需要安装的设备已检验合格,部件、附件齐全。 3.7施工方案已经批准使用,并向施工人员进行了技术交底。 3.8各施工机具及计量器具,均应检验合格,计量器具精度等级应能满足要求。 4、基础的验收 4.1基础移交时,应有中间交接证书及测量记录,并有相应的土建基础施工图。 4.2基础验收应符合下列要求 4.2.1表面要求平整,不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋等缺陷。 4.2.2标高基准线和纵横中心线明显标识。 4.2.3予埋螺栓螺杆垂直,螺纹完好,无锈蚀,损伤,螺母能轻松拧入,予留地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物积水必须清除干净。 4.3基础的尺寸及位置允许偏差应符合下表规定:

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 (一)施工规范 本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施: 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002) 2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96) 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 4、《电气装置安装工程电力变压器、滤波电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 8、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 12、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 13、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 14、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑采暖卫生工程质量检验及评定标准》(GB50302-2002) 17、《建筑电气工程质量检验及评定标准》(GB50303-2002) 18、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 19、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》建设部 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

水泵施工方案

水泵安装施工方案 1、施工前期 1.1施工准备。 a)水泵进场出路线确定。 b)原有水泵系统拆除安放位置安排已确定。 c)电源艰险位置确认,具备施工条件。焊工应持有相应类别焊接的 焊工合格证书。 1.2主要机。 a)施工机具:套丝机,台钻,冲击钻,砂轮切割机,砂轮机,交流 电焊机,,千斤顶,倒链,管钳。 b)测量工具:钢直尺,钢卷尺,角尺,压力表,焊缝检查尺,水平 尺,线坠等。 1.3工艺流程。 2、水泵安装 1.1施工准备。 a)水泵设备规格型号已核实。设备基础、预埋件的强度达到安装条 件。 b)设备和主、辅材料已运抵现场,安装所需机具已准备齐全,且安 装所需水源、电源及场地已齐备。 c)与建设单位、监理单位、设备厂商共同进行设备的开箱检验已完 成。设备所带备件、配件应齐备完好。随设备所带资料和产品合 格证应完备,已做好开箱检查记录。 1.2材料要求。

a)设备应符合设计参数要求。 b)地脚螺栓的规格和施工质量应符合设备说明书的规定和规范的 要求。 c)垫铁的规格、型号和数量应符合设计及设备安装有关规范的规 定。 d)橡胶减振垫和弹簧减振器的材质、规格、单位面积承载力,安装 的数量和位置应符合设计及设备安装的有关规范的规定。 1.3质量要点。 a)地脚螺栓孔的二次灌浆,所用的细石混凝土或水泥砂浆的强度等 级,应比基础强度等级高1~2级。 b)设备找平找正后,应将设备垫铁及时点焊牢固,防止垫铁滑动、 脱落。 1.4工艺流程。 1.5操作要求。 a)设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测 报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。 b)设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建 设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 c)设备搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保 护工作,防止因搬运或吊装而造成的设备损伤。 d)水泵安装应符合以下规定: i.型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确; ii.叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上;

水泵安装施工方案(工程科)

水泵安装施工组织技术指导文件 一、编制说明 广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此技术指导文件。 二、编制依据 、设计施工图 、建筑给水排水设计规范 、给排水工程结构设计规范 、给排水管道施工及验收规范 、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 、《水景喷泉工程技术规程》 、《城市绿化工程施工及验收规范》 、《建筑安装工程施工及验收规范》 、设备一览表(泵类)》 、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、工程概况 新建工程共计台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 、施工技术准备 () 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; () 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于毫米,密度为每平方米内有~个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为毫米米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,设备员要及时会同甲方及监理、工程部材料设备施工全过程管理人员进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的要求清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等。管口保护物和堵盖应完好。 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

水泵房电气安装工程施工方案

某工程循环水泵房电气安装工程施工方案 一、工程概况: 1、业主名称: 2、工程名称: 3、设计单位: 4. 监理公司: 4、工程内容及特点: 天钢3500mm 中厚板循环水泵房电气安装工程主要包括:设备安装、滑触线安装、电缆桥架及电缆线路、管路安装及泵房内的电气照明施工等工程的安装及调试; 该工程主要实物量:电缆桥架850 米,电气管路安装1500米,盘箱柜安装约80 余台套,电缆约35KM ,车间内照明灯具65 套,它具有工期紧、任务急,工序间交叉作业施工难度加大等特点。 二、施工部署: 2.1施工部署的依据 a) 本工程的现场情况及部分图纸资料 b) 工程特点 c) 我公司资源状况

2.2施工部署以指挥部的总体安排为主线,按工程进度要求组织人力资源、设备资 源、安排部署电气设备及电气装置安装,施工准备及基础配合与电气设备 安装及试车调试穿插进行,争时间,抢速度,确保工程按期投产。 三、施工总平面布置 本电气专业项目部按工程总施工平面规划组织施工,做到专人管理,保证施工物流畅通。现场的临时生产设施不应妨碍正式工程的施工,随着工程施工进展,实施动态定置管理,文明施工。 四、施工准备: 4、1技术准备 4.1.1 审查施工图纸及有关技术资料,参加设计交底,做好设备的交接保管工作,组织分项工程施工技术交底,制定施工技术措施。 4.1.2技术措施 组织有关技术人员熟悉施工图纸和随机资料,核对设备的接口部分。及时与设计院、监理及业主联络,解决设计和施工中出现的技术问题。把技术要求传达到施工班组,保证施工符合设计要求,质量符合冶金部行业的标准。 4.1.3技术标准配备: 主要技术标准: GB50303—2002 建筑电气工程施工及验收规范

水泵房设备及配管工程安装方案

无锡宝能A地块生活泵房内设备及配管工程安装施工方案 建设单位:无锡市宝能房地产有限公司 施工单位:无锡市给排水工程有限责任公司日期:2016年8月24日

目录 一:施工准备 (3) 二:操作工艺 (4) 三:质量标准 (11) 四:成品保护 (12)

水泵房内设备及配管工程安装方案 一、施工准备 1.设备材料要求 ⑴所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,应对品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。如发现质量有异常,应进行技术鉴定或复检,严重的应要求厂家进行更换。 ⑵主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文的质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,各类管材应有产品质量证明文件,各系统设备及阀门等附件应有产品质量合格证及相关检测报告,主要设备(水泵)还应附有完整的安装使用说明书。 ⑶材料、设备在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施,防止损坏和腐蚀。搬运材料和设备时应注意安全,应小心轻放,严禁剧烈撞击,与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 ⑷其他材料质量都必须符合设计及相应产品标准的要求、规定。 2.主要施工机具 ⑴机械:小推车、套丝机、砂轮机、台锯、电锤、手电钻、电焊机、试压泵等。 ⑵工具:倒链、滑轮、钢丝绳、滚杠、撬杠、道木、管、压案、台虎钳、手锯、手锤、活扳手。 ⑶量具及其他:水平尺、水准仪、线坠、钢卷尺、小线、压力表、

氧气、石笔、墨斗。 3.作业条件 ⑴根据设计图纸上设备、管线情况,依照建筑实际情况绘制安装草图,配合土建施工进度做好各种预留、预埋,尤其是各种埋件必须位置准确。 ⑵土建结构施工完毕,地面、墙面装饰均基本完成,现场清理干净,无杂物。 ⑶在设备基础施工前应根据设备房间内设备数量、大小,系统种类,管线的多少、管道的大小,依据设计图纸、厂家设备合理策划设备、管道的布置和排列。按照实际情况重新测绘设备用房安装草图,以及编制材料计划。 ⑷主要设备必须预留出检修通道、距墙、顶及设备之间应有合理的检修间距。 ⑸设备安装技术文件,使用说明书齐全,必要时要求厂家技术人员现场进行指导施工。 二、操作工艺 1.工艺流程 安装准备→设备基础→设备吊装→安装就位找正→设备固定→设备配管及支架安装→设备调试 2.安装准备 ⑴熟悉掌握设备(水泵)房、设备(水泵)管道安装图纸、设备(水泵)安装使用说明书等技术文件。

泵的安装施工方案

1、工程概况 本工程为25万吨/年甲醇项目220T/h锅炉装置配套辅助动设备安装,其动设备共63台,设备明细及位置如下:

2、编制依据 2.1《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-95 2.2《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》GB50275-98 2.3随机资料 2.4中国华陆工程公司提供的《锅炉房附属设备安装图》 3、施工准备 3.1施工准备 3.1.1安装前应按设计要求或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记; 3.1.2设计图纸已审查,施工方案已经批准,且进行了技术交底.

3.1.3施工材料、机具、人员已到位。 3.1.4施工用电、水、路已经具备施工条件。 3.1.5安装用计量器具符合国家计量局规定的精度要求,并按期检验合格。 3.2施工程序 基础验收 设备清点 设备运输 设备安装 二次灌浆设备精平 设备试运转 4、设备安装 4.1 基础验收 4.1.1安装施工前,设备基础须经交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料;基础上应明显的画出标高基准线。 4.1.2检查基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷; 4.1.3基础各部尺寸及位置的偏差数值不得超过下列规定;

4.2设备检查验收 4.2.1交付安装的设备及附件,必须符合设计要求,并附有出厂合格证明书及安装说明书等技术文件; 4.2.2设备到货要记录好设备名称、类别、型号及规格; 4.2.3检查设备外形尺寸及管口方位; 4.2.4设备附件的规格、尺寸及数量; 4.2.5表面损坏、变形及锈蚀状况。 4.3离心式风机安装

4.3.1、设备运输 4.3.1.1待数量清点完毕后,确认无误后,用汽车吊和汽车将风机运输至基础附近。4.3.1.2在搬运和吊装风机时,捆绑绳索不得损伤机件表面,轴承箱和电机的轴颈不得作为捆绑部位,转子和机壳等部件吊装应保持水平。。 4.3.2、风机安装 4.3.2.1.以叶轮中心标高为准,安装轴承箱,其标高偏差±10mm,纵横中心线的偏差不大于10mm,其纵横方向水平度偏差不大于0.10/1000mm,且应在轴承中分面上测量,纵向方向也可在主轴上测量 4.3.2.2 安装风机机壳下半部 4.3.2.3现场加热叶轮轴承孔位置,使其膨胀,安装叶轮 4.3.2.4.安装风机机壳上半部,安装时应注意机壳本身应垂直,出入口的方位和角度正确 4.3.2. 5.机壳进风口与叶轮进出口的间隙应均匀,其轴向间隙偏差不大于2mm,径向间隙按照风机说明书各型号要求 4.3.2.6.与机壳的密封间隙为2-3mm,轴封填料与轴接触均匀,紧度适宜,严密不漏。 4.3.2.7安装电机,保证电机和轴承箱主轴同轴,两轴不平行度为0.05mm,联轴器两端面不平行度允差为0.05mm。

模块机、水泵安装方案说明

设备安装方案 一、编制依据 (1)国家现行有关施工及验收标准、规范、规程,如: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90) (2)四川省建委颁发的有关规程、安全、质量等文件; (3)本公司ISO-9001质量保证手册。 二、工程概况 本项目主要是对1#楼3层原水泵拆除及新增水泵安装、管道系统改造方案;新增模块机组吊装、安装及管道系统改造方案;组合式空调机组吊装、安装方案;3#楼恒温恒湿机组基础预制方案、吊装及安装方案等进行综合阐述及详细施工安 排。 三、安装方案 1.水泵安装 1)安装流程及时间安排 水泵位置放线确认 (4月26日完成) 马口位置管道预制 (4月26日完成) 设备基础制作 (4月28日完成) 机组到场并搬运至泵房 (4月28日完成) 系统停水后原有设备排水 (4月29日下午完成) 原有管路系统拆除 (4月30日上午完成) 设备及管道系统安装 (4月30日完成) 2)施工安排 ①人员安排:管工1名、电焊工1名、运输工1名、普工3名

②施工设备:氧气乙炔、电焊机各1台 其它机具:铁榔头、撬棍、手电钻、线盘、冲击钻、手砂轮、活动扳手等。 ③施工材料:钢管及管件、水阀、膨胀螺丝M10、螺杆螺帽、5mm厚钢板、 阀门垫片、减震垫、支架型钢、电焊条等 3)主要技术要求 ①设备基础制作 水泵基础材料为两块25mm厚钢板制成,尺寸分别为300*250和250*250,使用8根φ16螺杆将钢板及水泵固定于原有水泥基础。 ②水泵位置确定 根据原有水泵基础及供回水主管位置,确定调整后水泵钢板基础位置(见附图); ③马口管道预制 新增水泵位置确定后,确定主管马口开口位置并预制水泵供回水管; ④机组到场并搬运至泵房 水泵机组28日下午到场,根据水泵重量参数(见附图),计划安排人工搬运水泵至指定位置; ⑤系统停水后原有设备排水 与业主协商后,确定停水时间为4月29日下午-5月1日,水泵进场安装同时,关闭供回水管路阀门,由预留泄水口排出管路内水体,并有排水沟内地漏排出(见附图)

泵安装施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、标准及规范 (2) 三、施工前准备工作 (2) 四、施工程序 (3) 五、设备开箱和验收 (4) 六、基础验收 (4) 七、基础表面处理 (4) 八、泵安装 (5) 九、人员、机具动员计划 (6) 十、质量保证措施 (7)

SSSSSSSSSSS安装工程有泵22台,其中高压锅炉给水泵4台;其参数如下: 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。 2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。 4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

水泵拆除安装施工方案

1工程概况 1.1本工程莱市庄站、出版站等14个站系统改造水泵拆除安装工程。 1.2 建设单位:济南热力有限公司。 1.3施工条件:施工现场应具备三通一平条件。 2 编制依据 2.1《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—2009 2.2《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 2.3国家现行施工及验收规范、技术标准、安全规程、施工安全检查标准及省、市有关文件 2.9 对施工现场踏勘获得的资料 2.10施工单位施工人多年来施工中积累的经验、施工管理技术、设备装备能力及技术人员等资源情况。 3 施工前的准备 3.1 应具有有效的工程开工手续。 3.2 施工现场应具备安装施工条件。 3.3 安全技术交底应层层交底并落实,以利工程顺利进行。 3.4应做好图纸会审,尽量把设计中存在的问题在施工前解决。 3.5 应有足够的施工资金,以免因资金短缺,施工过程中出现停工、怠工现象。 4 循环水泵更换安装施工工艺 4.1循环水泵拆除 4.1.1 拆除前的准备工作 (1)备好拆除工具及运输车辆。 (2)并设置防护栏杆和安全牌。 (3)同甲方协商取得拆除后旧水泵的堆放地,且道路要畅通。 4.1.2 拆除及注意事项 (1)施工人员进入施工现场人员必须佩戴安全帽,身穿工作服,脚穿防滑鞋。 (2)拆除施工现场外运设备车辆应在制定地点停放,出入施工现场时应有专人指挥,以便造成安全事故,拆除的设备应遵守有关规定。 (3)拆除过程中要注意安全、文明施工,不要野蛮操作,以防造成损坏及人身安全事故。 (4)不破坏其他结构,人员在施工其他场所或经过时,禁止大声喧哗。

相关文档