文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政竣工验收报告

市政竣工验收报告

市政竣工验收报告
市政竣工验收报告

市政工程验收报告

篇二:市政工程竣工报告

南安市河滨路改造工程

福建省源昌工程建设有

2007年 10月20日公司限

1 工程概况

本工程为南安市河滨路道路改造工程,位于市区河滨车站至美林大桥头,施工长度全长

为352.737m,道路横断面宽度为30m,其中机动车道21.0m, 绿化帶双边各1.5m,人行道双边各

3.0m。主车道面层厚度22cm、抗折强度5.0mpa,5%水泥稳定碎石层厚度18cm, 碎石垫层厚

度15cm, 人行道面层采用5cm厚石板,15cm 厚5%水泥稳定碎石层, 路缘石采用高12×宽

35cm厚条石。雨水管道为dn300、dn400、dn500钢筋混凝土排水管,采用120°混凝土基础,

承扦式接口。雨水检查井采用dn1000圆形砖砌雨水检查井,井盖及井座采用重型钢纤维砼井

盖及井座。雨水口采用道路偏沟式(单篦式)砖砌, 雨水口篦采用重型级别。管道施工长度为

352.737m,工程总造价合计约338万元。

建设单位:南安市溪美房地产开发有限公司

设计单位:泉州市城市规设计研究院

监理单位:福建省闽华洋工程监理有限公司

施工单位:福建省源昌工程建设有限公司

2 工程施工情况

2.1 该工程施工单位按建设单位提供的施工图纸、设计更改通知单、投标工程量清单以

及合同规定的内容于2007年6月5日开工至2007年8月2日竣工,完成投标段道路及雨水

管道各分部工程。

3 施工时执行有关法律法规,强制性条文情况

3.1 道路施工严格按照《城市道路工程施工质量验收规范》dbj01-11-2004、《混凝土结

构工程施工质量验收规范》gb50204-2002施工。

3.2 给排水工程严格按照《给水排水工程施工质量验收规范》gb50268-2002

施工。

3.3 施工中严格遵守执行国家《工程建设标准强制性条文》及《建设工程安全生产管理

条例》的有关规定组织施工。

4 单位(子单位)工程各分项、分部竣工情况

4.1 河滨路道路工程

4.1.1 道路工程桩号k0+000--k0+352.737的主车道砼面层,防洪堤侧路缘石安装,桩

号k0+000--k0+100防洪堤侧人行道石材铺设。

4.2 雨水管道工程

4.2.1 桩号k0+000--k0+352.737雨水管道埋设。

4.2.2 桩号k0+000--k0+352.737检查井及雨水口砌筑,井圈及井盖安装。 5 单位(子

单位)工程质量控制资料核查情况

5.1 道路子单位工程质量控制资料核查情况

5.1.1 图纸会审记录,设计变更。

5.1.1.1 图纸会审记录1份,设计变更1份。

5.1.2 工程定位测量,放线记录

5.1.2.1 工程定位测量1份,放线记录2份。

5.1.3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告

5.1.3.1 钢筋采用三明钢铁厂“闽光牌”产品φ16,具有出厂合格证1份,经检测公司检测提供检测报告单1份,质量合格。

5.1.3.2 水泥采用“万年青”牌p.042.5r水泥,出厂合格证1份,经检测公司检测并提供检测报告单1份,质量合格;采用“双轮”牌p.032.5r水泥,出厂合格证1份,经检测公司检测并提供检测报告单1份,质量合格。

5.1.3.3 采用南安溪美中砂,材料到现场取样送检,经检测公司检测提供检测报告单1份,质量符合要求。

5.1.3.4 采用南安溪美石子,材料到现场取样送检,经检测公司检测提供检测报告单1份,质量符合要求。

5.1.3.5 土壤击实检验报告单1份,符合设计要求;土壤质量密度检验报告单1份,符合设计要求。

5.1.3.6 混凝土面层抗折强度检验报告单12份,抗折强度均大于5.0mpa,符合设计要求。

5.1.4 隐蔽工程验收记录

5.1.4.1 路床分项隐蔽工程验收记录2份。

5.1.4.2 碎石垫层分项隐蔽工程验收记录2份。

5.1.4.3 5%砼垫层分项隐蔽工程验收记录2份。

5.2.5 施工日记

5.2.5.1 施工日记1份。

5.2.6 检验批、分项、、分部(子分部)工程质量验收记录

5.2 雨水管道子单位工程质量控制资料核查情况

5.2.1 图纸会审记录,设计变更。

5.2.1.1 图纸会审记录1份。

5.2.2 工程定位测量,放线记录

5.2.2.1 工程放线记录1份。

5.2.3 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

5.2.3.1 钢筋采用三明钢铁厂“闽光牌”产品φ20,具有出厂合格证1份,经检测公司检测提供检测报告单1份,质量合格。

5.2.3.2 采用“双轮”牌p.032.5r水泥,出厂合格证1份,经检测公司检测并提供检测报告单1份,质量合格。

5.2.3.3 采用南安溪美中砂,材料到现场取样送检,经检测公司检测提供检测报告单1份,质量符合要求。

5.2.3.4 采用南安溪美石子,材料到现场取样送检,经检测公司检测提供检测报告单1份,质量符合要求。

5.2.3.5 砌块采用南安新型建材厂生产的机砖,强度为mu10烧结粘土砖(尺寸:235mm ×115mm×53mm),材料到现场取样送检,经检测公司检测提供检测报告单1份,质量符合要求。

5.2.3.6 南安市官桥水泥制品有限公司生产的dn300、dn400、 dn500的钢筋混凝土排水管,出厂合格证3份。

5.2.3.7 检查井采用南安新型建材厂生产的机砖,强度为mu10烧结粘土砖篇三:市政工程竣工验收报告

市政工程竣工验收报告

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -篇四:市政道路路工程竣工报告(范本) 路延长段市政道路工程

施工单位:编制日期:

工程竣工验收报告

贵州省有限公司年月日

路延长段市政道路工程

工程竣工验收报告

一、工程概况:

路延长段市政道路工程由××市市政园林局投资建设,××市市政工程设计研究院负责

设计、××××建设监理有限公司负责现场监理、××市××建设发展有限公司负责施工、

××工程质量检测有限公司负责材料检测和现场测试。

本工程位于xxx的东北角,道路工程起点与 xx街道竹树下社区既有乡村道路相接,道

路工程终点与路相接。道路全长3297米。道路设计宽度24.0米,主车道为双向四车道

15m水泥混凝土路面,设计使用年限为30年,主要施工项目包括道路工程、雨水工程和污水

工程,主要施工项目包括道路工程、雨水工程和污水工程,其中:

①、污水管道管材采用甲供pvc-u大口径螺旋缠绕管,管道基础采用碎石灌砂垫层。检

查井为φ1000mm圆形砖砌污水检查井,井盖采用加钢纤维的复合井盖、井座。

②、雨水管道管材采用ⅱ级钢筋混凝土管,管道基础采用120°混凝土基础。检查井为

φ1250mm圆形砖砌雨水检查井。雨水检查井井盖采用加钢纤维的复合井盖、井座。雨水口采

用单篦偏沟雨水口,过道管采用d300混凝土管。

③、混行车道路面结构做法自上而下为: 22cm厚c30水泥混凝土面层(抗

折强度不小于4.5mpa);18cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚

度为:55cm 。

④、人行道结构做法自上而下为:3cm厚花岗岩板材;3cm厚1:3水泥砂浆座浆;15cm

厚水泥稳定碎石(5%);15cm厚级配碎石;总厚度为:36cm。

本工程正式施工于2006年7月21日,在施工过程中,由于电力管线、自来水管网、变

压器迁移、房屋及临时搭盖拆迁未能全部到位,使得原来按原计划应该提前完成的工期有所

延误,造成我司对工程成本的大大增加。

目前,尚有如下未具备施工条件而再无法继续施工:

①、桩号k0+236~k0+282路段北侧变压器、自来水管网和“××苑”地下室拆迁不到

位致使该部位人行道及k0+254~k0+282路段混合车道一车道无法施工。

②、桩号k0+1246~k0+1291路段南侧“××大厦”一楼走道无法解决导致该部位人行

道无法施工。

经申请同意,就施工现状进行竣工验收。二、工程施工依据

1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。

2、《市政排水工程质量检

验评定标准》(cjj3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(cjj1-90) 4、《水泥混凝

土路面施工及验收规范》(gbj97-87) 5、建设标准强制性条文2002版

三、工程质量验收情况:

根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师

要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下:

四、质量控制资料核查情况:

3、普通砼用碎石及砂:检验报告4份,使用本地产(中粗)砂,具体情况如下:

4、管材:污水管采用工建材公司生产的pvc-u大口径螺旋缠绕管;雨水管采用有限公司生产的钢筋混凝土排水管。

市政工程竣工报告

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工 程 竣 工 验 收 报 告 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 编制日期:2010年03月05日

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 安溪县北石片区雨污分流改造工程由安溪县市政公用事业管理局投资建设,大连市市政设计研究院有限责任公司负责设计、福建阳胜工程项目管理有限公司负责现场监理、福建省泉州市东海建筑有限公司负责施工、泉州市建振工程技术有限公司负责材料检测和现场测试。 安溪县北石片区雨污分流改造工程,该工程地点在安溪县城关,质量要求为合格,合同工期为90日历天,合同价款为102.8031万元,工程分为利民路、铭选医院、铭选中学、三江豪苑-蓝溪路污水改造工程,主要施工项目包括道路工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用DN300 HDPE管,管道基础采用砂垫层。检查井为φ1000mm 圆形砖砌污水检查井,井盖采用合金混凝尼龙井盖、井座。 ②、道路恢复工程路面结构做法自上而下为: 22cm厚C35水泥混凝土面层(抗折强度不小于4.5MPa);20cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚度为:57cm 。 本工程正式施工于2009年12月06日,竣工于2010年03月05日,工程地处繁华路段,施工范围内均用彩钢板围护,并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料,开挖过程中均派专人看护,一经发现其他专业管线及时通知建设单位。我公司一直秉承为业主提供最好的服务原则,以建设工程施工合

同为依据,认真履行施工合同义务,并积极与业主、监理及各相关单位配合,以保证工程的正常运行。 二、工程施工依据 1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 4、《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) 5、建设标准强制性条文2002版 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下: 1、污水工程:污水管道埋设隐蔽工程检查验收记录4份,污水管道工序质量评定表24份。均符合要求。 2、道路工程:道路素土夯实隐蔽工程检查验收记录4份,道路碎石垫层隐蔽工程检查验收记录4份,150厚碎石灌砂掺5%水泥稳定层隐蔽工程检查验收记录4份,道路工序质量评定表12份。均符合要求。 四、质量控制资料核查情况: 1、水泥:管道工程及道路基层采用安溪“新安”牌P.C32.5R水泥,合格证 1 份,检验报告1份,路面工程采用安溪“新安”牌P.O42.5R水泥,合格证 1份,检验报告1份。其送检数量及组数均满足代表性要求,所检项目均符合指标要求,具体情况如下: 水泥品种强度等级出厂日期及编号 合格证或报告单进场情况 检验报告编号结论时间数量 P.C32.5R 2009-12-15(133)RZ70900265 合格2009-12-16 750T P.O42.5R 2009-12-05(132)RZ70900264 合格2009-12-7 750T 2、普通砼用碎石及砂:检验报告6份,使用本地产花岗岩碎石和河砂(中粗)

工程竣工验收申请报告范文.doc

工程竣工验收申请报告范文 一个工程的竣工必然是经过考验的,在完成的时候还要接受验收。下面是我为大家整理的工程竣工验收申请报告范文,欢迎大家一起来分享! 工程竣工验收申请报告范文篇一 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、**施工、**监理的**单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在_____年___ 月___ 日前组织竣工验收;监理单位也于______ 年___ 月 ___日出具了工程质量评价报告;你站于 ______年___ 月 ___日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于______ 年___ 月 ___日在 (地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内

容与时间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因: 建设单位负责签字: 建设单位(章) ___年___ 月___ 日 工程竣工验收申请报告范文篇二 一、工程概况: ****二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制: 施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量符合设计及规范要求。 地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。 屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的"禹红"牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑

验收申请报告范文4篇

验收申请报告4篇 验收申请报告4篇 本文目录验收申请报告水利工程竣工验收申请报告竣工验收申请报告范本单位工程竣工验收申请报告范本 规划验收申请书一: 成都市规划管理局: 我单位在xxx 修建的 xxx (《建设工程规划许可证》编号为:xxx ),现已完成建设工程规划要求执行情况自查,特申请规划验收。 附件: 一、建设工程规划要求执行情况自查报告。 二、勘测部门实测房屋竣工测绘图。 三、房屋测绘单位出具的房产面积测量报告。 四、建设工程规划许可证及附图。 五、市城建档案馆竣工资料进馆意见书(限建筑面积XX平方米以上建筑)。 六、成都市建设工程和市政基础设施工程竣工验收报告(建筑工程)。 建设单位(公章): 年月日 规划验收申请书二: 沂南县规划局: 我单位已于XX年月日已完成居邻建设组团3#楼工程,经各方共同检查评定,实体各项符合国家相应评定标准,质量控制资料齐全,现申请对该工程综合验收。 建设单位(章) 施工单位(章) 负责人:负责人:

年月日水利工程竣工验收申请报告验收申请报告(2) | 返回目录 水利工程竣工验收申请报告 xx市水务局: 金堂县XX年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[XX]130号文关于《成都市XX年第二批中央预算内专项资金(国债)农村饮水项目实施方案》的批复,工程于XX年5月26日动工,XX年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇 10个村、0.97万人、0.55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461.22平方米,泵房4处30.45平方米,架输电线路0.95公里,铺设pe管、pvc-u管道77.0252公里。完成总投资275.05万元,其中:中央预算内专项资金214.00万元,市上配套资金48.50万元,地方及群众自筹12.55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。 妥否,请批示! 申请单位: xx年xx月xx日竣工验收申请报告范本验收申请报告(3) | 返回目录 工程竣工验收申请报告范本一 一、工程概况: ****二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制:

市政工程竣工验收报告

婺源县教育园区初级中学及城东安置区小学(附属工程) 竣工验收 自 评 报 告 中承国际工程有限公司 二O一五年五月

竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程位于婺源县教育园区,该工程由婺源县城市建设投资发展有限公司投资兴建,由江西省煤矿设计院设计,江西恒实建设监理咨询有限公司监理,由中承国际工程有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 二、工程进度情况 本工程于2014年4月5日正式开工,紧接着进行附属工程的建设与道路沟槽开挖,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板等,现工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施

工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中道路恢复所用的砼均采用现浇砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估 本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板恢复、道路面层砼等各道工序交接均经过严格的报验和审批,同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时,取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、混凝土管材均有相关的产品合格证及现场复检报告,混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制,且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全,报验检测合格,隐蔽工程符合要求,管道闭水试验,符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均

竣工验收申请报告【3篇】简易版

The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc., Will Eventually Achieve Good Planning For The Future. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 竣工验收申请报告【3 篇】简易版

竣工验收申请报告【3篇】简易版 温馨提示:本报告文件应用在个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报,表达方式以叙述、说明为主,内容包含分析,综合,新意,重点等,最终实现对未来的良好规划。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 竣工验收申请报告范文一 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告;你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员

会),拟定于年月日在 (地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因: 建设单位负责签字: 建设单位(章) 年月日 竣工验收申请报告范文二

工程竣工验收申请书

工程竣工验收申请书 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已 通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》, 工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于xx年xx月xx日进行,验收 地点在xx,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 巴东县一中避让随迁建设工程指挥部: 我公司承建的巴东一中新校区科艺楼工程已按施工合同书和工程图纸设计要求完成施工任务。于2011年7月27日由参建各方和质 量监督部门通过了工程预验收,工程资料齐全,现已具备竣工验收 条件。公司计划2011年8月3日上午进行竣工验收,特报请贵单位审批。 恩施州翔宇建设工程有限公司

巴东一中新校区科艺楼工程项目部 2011年8月1日 一、工程完成情况 XX县(乡镇)XX工程由Xx(建设单位)于XX年XX月XX日开工建设,XX年XX月底全面竣工,历时XX个月,按照批准的设计(方案)已完成了主要工程,即:...........(如土建装饰装修工程、给排水工程、电器设备安装工程等)。 二、验收条件检查结果 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、项目竣工验收申请 根据工程完成情况和上级主管部门的相关要求,现申请县建设项目(工程)竣工验收工作领导小组对XX县(乡镇)XX工程尽快组织竣工验收工作。 特此报告 申请单位名称(盖章) 年月日

竣工验收申请报告

竣工验收申请报告 导读:范文竣工验收申请报告 【篇一:工程竣工验收初验申请报告范文】 一、工程概况及完成情况: XXXX场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。 二、验收条件检查结果: 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要

求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。 三、验收组织准备情况: 我司已编制完成XXXX场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》,工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。 四、建议验收时间和地点: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,XXXX场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于2012年3月20日下午三点进行,验收地点:XXXX场总厂区。 综上所述,XXXX场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。 XXX市建工建筑安装有限公司建安分公司

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

竣工验收申请报告

黑河兴边一采矿业有限公司(欧林煤矿) 矿井新建项目竣工验收申请报告 市发展和改革委员会: 黑河兴边一采矿业有限公司(欧林煤矿)始建于2005年5月,为私营煤炭企业,由黑河市煤炭生产安全管理局负责安全监管和行业管理。该矿井于2005年11月17日取得了采矿许可证,矿井名称为黑河市欧林煤矿,采矿权人为齐齐哈尔欧林商厦有限公司。截至2010年10月20日,矿、土、安三项建设工程已全部完工。2010年12月,通过了煤炭工业黑龙江建设工程质量监督中心站工程质量认证。2011年7月28日,通过了黑龙江煤矿安全监察局安全设施与条件验收。目前,我矿各项工作已准备就绪,特申请贵委对我矿进行建设项目竣工验收。 一、基本情况 (一)井田位置 黑河兴边一采矿业有限公司(欧林煤矿)位于黑龙江省黑河市西175km处,行政区隶属于黑河市爱辉区罕达气镇管辖。其地理坐标为东经125°55′,北纬50°07′51″。 (二)交通 公路交通:本矿区自建水泥路1.0公里与黑河至加格达奇的水泥公路相通,此公路通往黑河市和嫩江县,公路交通极为方便。 铁路交通:黑宝山至木耳气(以下简称黑—木铁路)的地

方标准轨距铁路已在井田北部建成通车,本矿井煤炭通过汽车运输至兴边煤矿铁路站台,可通过铁路运往全国各地,交通十分便利。 (三)资源储量 根据黑矿储评字…2008?045号《黑龙江省黑河市(金水四分场矿区)欧林煤矿煤炭资源/储量核实报告》评审意见书,黑龙江省国土资源厅于2008年9月,以黑国土资储备字…2008?054号关于《黑龙江省黑河市(金水四分场矿区)欧林煤矿煤炭资源/储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明,批准地质储量1539.59万吨,其中:111b级储量1153.73万吨,122b级储量252.19万吨;333级储量133.67万吨。 (四)矿井各系统情况 1、开拓方式 矿井开拓方式为斜井开拓。共有三条井筒,主井为煤炭提升井;副井用于升降人员、下料和提矸;风井用于回风和排水。 2、矿井通风系统 (1)矿井通风方式为中央并列抽出式。 (2)在风井安设2台FBCDZ-8-№22型隔爆抽出式对旋通风机,其中1台工作,1台备用。电机功率为2×75kw。 (3)矿井通风系统为两入一回,即主井、副井入风,风井回风。

竣工验收申请报告范文2019精选

竣工验收申请报告范文2019精选 验收报告是一项具有严肃性的一份工作内容,工程质量监督报告 与工程竣工验收报告是决定工程能否备案的关键材料,关于竣工验收 申请报告怎么写?下面是小编为大家整理的竣工验收申请报告相关模板,接下来我们一起来看看吧! 竣工验收申请报告范文一 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已 按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月 日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告; 你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出 的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织 以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在 (地址) 进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资 料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、 所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时 间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因: 建设单位负责签字: 建设单位(章) 年月日 竣工验收申请报告范文二 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设, XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准

的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器 设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工 任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通 过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程 质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参 加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请 上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 竣工验收申请报告范文三 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设, XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器 设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工 任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通 过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程 质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参 加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请 上级主管部门安排正式验收。

工程竣工验收申请报告表

工程竣工验收申请报告 阜宁县郭墅镇人民政府: 我单位施工的郭墅镇农村桥梁工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请领导组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位 ( 公章) 年月日

工程竣工验收申请报告表1填表说明填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向建设单位递交的申请。 填写单位:由施工单位填写。 接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 表1:工程竣工验收申请报告(施工单位自检合格后填写) 第1个空格填建设单位名称(法人名称)。 第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。 施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。 年月日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。

工程竣工验收申请报告表1–1

工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。

验收申请报告范文4篇

验收申请报告范文4篇 规划验收申请书一: 成都市规划管理局: 我单位在xxx 修建的 xxx (《建设工程规划许可证》编号为:xxx ),现已完成建设工程规划要求执行情况自查,特申请规划验收。 附件: 一、建设工程规划要求执行情况自查报告。 二、勘测部门实测房屋竣工测绘图。 三、房屋测绘单位出具的房产面积测量报告。 四、建设工程规划许可证及附图。 五、市城建档案馆竣工资料进馆意见书(限建筑面积XX平方米以上建筑)。 六、成都市建设工程和市政基础设施工程竣工验收报告(建筑工程)。 建设单位(公章): 年月日 规划验收申请书二: 沂南县规划局: 我单位已于XX年月日已完成居邻建设组团3#楼工程,经各方共同检查评定,实体各项符合国家相应评定标准,质量控制资料齐全,现申请对该工程综合验收。 建设单位(章) 施工单位(章) 负责人:负责人: 年月日 水利工程竣工验收申请报告

水利工程竣工验收申请报告范文 xx市水务局: 金堂县XX年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[XX]130号文关于《成都市XX年第二批中央预算内专项资金(国债)农村饮水项目实施方案》的批复,工程于XX年5月26日动工,XX年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇 10个村、0.97万人、0.55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461.22平方米,泵房4处30.45平方米,架输电线路0.95公里,铺设pe管、pvc-u管道77.0252公里。完成总投资275.05万元,其中:中央预算内专项资金214.00万元,市上配套资金48.50万元,地方及群众自筹12.55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。 妥否,请批示! 申请单位: xx年xx月xx日 竣工验收申请报告范本 工程竣工验收申请报告范本一 一、工程概况: ****二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制:

工程竣工验收申请报告范文(完整版)

报告编号:YT-FS-6919-50 工程竣工验收申请报告范 文(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程竣工验收申请报告范文(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况及完成情况: xxxx场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节

能工程的施工任务。 二、验收条件检查结果: 依据建筑工程施工质量验收统一标准的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。竣工验收申请报告。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。 三、验收组织准备情况: 我司已编制完成xxxx场归难侨职工集资楼工程施工单位工程质量评价报告(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。 四、建议验收时间和地点: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xxxx场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建

竣工验收申请报告范文1

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 竣工验收申请报告范文1 甲 方:____________________ 乙 方:____________________ 签订日期:____年____月____日

一、工程完成情况:_______________ ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资20192019万元,其中:_______________国债资金投资700万元,地方配套资金32019万元。该水库除险加固的主要内容为: _______________①、大坝前坝坡201963高程以上改为浆砌块石,加 固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设 一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门 及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、 增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2019年6月底全面竣工,历时 2019个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:_______________完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道 治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2 公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪 洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安 装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完 成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额92019.24万元(不包括待验费20万元),完成主 要工程量为:_______________土石方开挖8.39万m3,土石方回填 2.02万m3,浆砌石1.2019万m3,砼0.2019万m3,耗用水泥201982T,钢筋(钢材)40.54T,木材2019.26 m3,沥青9 3.70 m3,劳动工日5.69个工日。

工程竣工验收申请报告

工程竣工验收申请报告 一、工程完成情况: 临泉县 年高标准基本农田工程十标段由淮南宏宇建筑工程有限公司于 年 月 日开工建设, 年 月底全面竣工,历时 个月,按照设计批准的方案已完成了所有工程,即:农用井工程;清淤工程;涵管桥工程;田间道路工程;农田防护林工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,农田工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行,验收地点在庞营乡韩老家等( )个村 ,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,农田工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 淮南宏宇建筑工程有限公司 临泉县 年高标准基本农田工程十标段农田项目部 年 月 日

工程竣工验收申请报告 一、工程完成情况: 临泉县 年高标准基本农田工程九标段由安徽望湖建设工程有限公司于 年 月 日开工建设, 年 月底全面竣工,历时 个月,按照设计批准的方案已完成了所有工程,即:农用井工程;清淤工程;涵管桥工程;田间道路工程;农田防护林工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,农田工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行,验收地点在关庙镇杨楼等( )个村 ,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,农田工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 安徽望湖建设工程有限公司 临泉县 年高标准基本农田工程九标段农田项目部 年 月 日

市政管道工程竣工验收报告

市政工程验收报告 工程项目XXX管道安装工程 施工单位名称XXXXXX有限公司 设计单位名称XXXXXXX有限公司 监理单位名称XXXXXXXX有限公司 工程造价123456789元 开工时间年月日 工程概况: XXX管道安装工程全长20km,包括DN1000球墨管安装、Φ630防腐钢管安装、Φ630桥管安装、PE630牵引管及附属检查井等。 竣工验收程序: 一、本工程已具备竣工验收条件 二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明” 三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。 竣工验收内容: 一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程情况、建设质量状况、合同履 约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况; 二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、设计及施工管理资料进行检 查; 三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查; 四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标 准。 竣工验收内容: 一、由XXXXXX有限公司组织成立验收小组; 二、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。 竣工验收标准: 我国现行法律、法规要求; 我国现行工程建设强制性标准; 《市政道路、桥梁、排水管道施工及验收规程》; 设计图纸及变更设计资料; 施工合同内容。

对设计单位评价: 设计单位资质为丙级; 设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作; 设计单位对变更设计予以认可; 实物质量符合设计图纸及有关设计文件。 (公章) 项目负责人:年月日 对施工单位评价: 施工单位资质为二级; 施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工; 对施工过程中的质量问题能及时整改; 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。 (公章) 项目负责人:年月日 对监理单位评价: 监理单位资质为乙级; 监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理。已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。 在对工程质量核定等级与现行标准相符,对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。 (公章) 项目负责人:年月日 工程竣工验收意见: 经建设单位组织验收,本工程符合下列要求: 符合我国现行法律、法规要求; 符合我国现行建设工程强制性标准规范要求; 符合设计文件和施工合同要求; 工程质量保证资料齐全。 (公章) 项目负责人:年月日 工程质量验收结论: 符合国家质量规范,同意使用! (公章) 年月日

市政工程竣工验收报告

市政工程竣工验收 报告

上杭县才溪镇污水处理厂配套管网工程-主干管(厂区内至W100段)工程 竣 工 自 评 报 告 项目经理:曹美红 技术负责人:陈小文 福建红岗建设有限公司 7月18日 上杭县才溪镇污水处理厂配套管网工程-主干管(厂区内至W100段)工程

竣工验收自评报告 1、工程名称:上杭县才溪镇污水处理配套管网工程。 2、工程地点:上杭县才溪镇。 3、工程规模:管线3682m。 4、建设单位:上杭县新才溪投资发展有限公司 5、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 6、监理单位:福建安华发展有限公司 7、施工单位:福建红岗建设有限公司 一、工程概况: 本工程为市政排污管网安装施工工程,管道设计采用D=300-400 PVC/FRP双平壁称塑复合管(环刚度不小于8KN/㎡)管道, 安装采用平基安管法,800厚毛石垫层基础,管道采用C20砼包管,还包括101钢筋砼检查井。 二、工程进度情况 本工程于 8月20日正式开工,工程经过施工测量,河道内淤泥开挖至设计持力层、验槽、基础毛石抛石挤淤,管道底座模板支设,管道砼浇筑、包管钢筋预埋、管道安装、包管钢筋安装、包管模板支设、隐蔽检查验收、包管砼浇筑及检查井施工等,至 12月 24日工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、中国市政工程中南设计总院有限公司出具的上杭县才溪镇污水处

理配套管网施工图。 2、(1)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204- ) (2)给水排水工程顶管技术规程 (3)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB5021 (4)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) (5)混凝土排水管道工程闭水试验标准(CFCS19:90) (6)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33- ) (7)建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) (8)砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98- ) (9)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(JGJ130- ) (10)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46- ) (11)烧结普通砖(GB/T5101-98) 《给水用聚乙烯(PE)管材》 GB/T13663- 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T13295- (12)混凝土及钢筋混凝土排水管(GB/T11836- ) 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第一部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.1- (13)《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第一部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2- 四、项目班子组成情况与质量控制情况: (1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前

福建省市政工程竣工验收报告

福建省 市政工程竣工验收报告 福建省建设厅制

竣工项目审查 表1 工程名称工程地址 建设单位 勘察单位结构形式 设计单位工程规模 监理单位开工日期年月日施工单位竣工日期年月日施工许可证号总造价 审查项目及内容审查情况 一、完成设计项目情况 (一)土石方工程 1、基坑部位 2、结构层部位 3、基底部位 4、附属工程 (二)钢结构工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、钢面结构 5、附属工程 (三)排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四)其他专业 1、电力工程 2、电信工程 3、路灯工程 4、给水工程 5、燃气工程 6、灯光工程 7、其他工程

续表1二、完成合同约定情况 (一)总包合同约定 (二)分包合同约定 (三)专业承包合同约定 三、技术档案和施工管理资料 (一)建设前期、施工图设计文件审 查等技术档案 (二)监理技术档案和管理资料 (三)施工技术档案和管理资料 四、进场试验报告 (一)主要建筑材料 (二)构配件 (三)设备 五、质量评价文件 (一)勘察单位质量检查报告 (二)设计单位质量检查报告 (三)施工单位竣工报告 (四)监理单位质量评估报告 六、工程质量保修书 (一)总、分包单位 (二)专业承包单位 审查结论: 建设单位工程负责人: 年月日

竣工验收组织实施情况 一、验收机构 (一)领导层表2 主任 副主任 成员 (二)专业组 验收专业组组长组员 道路工程 桥梁工程 排水工程 给水工程 电信工程 电力工程 路灯工程 燃气工程 灯光工程 注:建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,外聘专家应注明职务、职称。 二、验收组织程序 (一)建设单位主持验收会议; (二)施工单位介绍施工情况; (三)监理单位介绍监理情况; (四)各验收专业组核查质保资料,并到现场检查; (五)各验收专业组总结发言,建设单位做好纪录。

相关文档
相关文档 最新文档