文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶管工作坑专项施工方案

顶管工作坑专项施工方案

顶管工作坑专项施工方案
顶管工作坑专项施工方案

第一章工程概况

一、工程概况

本工程为昌平油库输油管线东关路口局改造工程。仓库输油管线东关路口局段由于与市政地铁站工程存在交叉重叠,影响市政工程,由市政部门负责协调进行改线,改线路由地铁总公司与昌平区政府有关部门、昌平油库协商确定,按设计施工图纸施工。

原有输油管道共两条。输送汽油、柴油两个品种,管径均为DN150。由于管段全部处于公共区域,修建地铁后地下管网更为复杂,所以本工程不能采用开挖施工,为了尽量减少对市政管网和地铁工程的影响,经对比后确定采用顶管施工工艺。

二、工程特点

1、本工程平面位置由于管段全部处于公共区域。

2、由于本工程地处市区,为全现浇钢筋混凝土结构,混凝土采用商混。混凝土运输、浇筑对本工程影响较大,因此混凝土质量直接关系到结构的安全和质量情况,因此必须确保混凝土的工程质量。

3、本工程施工场地要根据工程施工需要迁移,在每相临两座工作坑

之间进行流水施工是本工程的施工特点。

三、方案设计

工作坑坑井支护,主要是为本次输油管道顶管施工,以及后续的管道检查井的施工,提供所需安全操作空间。

初步拟定工作坑支护方案如下:

、坑位:按照施工图定位坑位中心线。1.

2、结构:钢筋(格栅)、喷射混凝土支护:

混凝土:C30;

网构钢架、主体钢筋:HRB335;

钢筋网:HPB235(Q235);

第二章施工方案

第一节

主要工序施工方法

根据本项目设计特点及现场具体情况,本着有效、实用、经济的原则,拟对本工程主要工序施工方法做如下安排。

一、模板工程

模板全部采用组合钢模板。

支撑系统采用Φ48*3.5钢管脚手架满堂支撑系统。

考虑施工工期及进度,模板按照两座工作坑最大板护壁配制,以确保施工质量及连续施工要求。

二、钢筋工程

钢筋的加工与制作均安排在施工现场进行。

钢筋接头全部采用搭接接头。搭接长度统一按照41d设置,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率按25%计。

三、混凝土工程

本工程混凝土采用商品混凝土,利用串桶直接入模方式施工。

四、垂直运输.

本工程垂直运输采用电葫芦提升。在第一道钢筋砼护壁浇注完成后,安装一台电葫芦,解决该工程全部剩余土方和所有材料的垂直运输。第二节测量放线

一、平面测量与垂直测量方法选择

本工程地面以下平面及垂直测量采用经纬仪外控法进行施工测量。二、测量依据及操作执行标准

所有测量定线依据建设单位给定的书面通知文件,以及设计施工图纸。测量操作执行国家规范《工程测量规范》(GB5026-2008)。

三、建立测量放线小组

六、测量放线方法

1.建筑物定位及轴线尺寸控制

为了便于施工,使各轴线桩能相互校核,确保工程各轴线尺寸能满足设计要求。

为了保证本工程的测量精度,在工作坑中心线的延长线上设引桩控制网,控制网的各中心线桩应控制在距坑边15米以上。工作坑开挖后

用它做为各施工层恢复中线的依据。

外控制桩采用150×150×20mm钢板,底部焊接四只500mmφ20钢筋

作为地脚埋置于混凝土中保护,保护深度为500mm。

2、高程测量

基坑土方开挖时,以地面标高控制点测出基坑整米数的水平点,并在基坑壁上标记,最后将水平仪移至基坑底,校测基底标高。.

标高控制3.现场建立统一的水准网点,水准网点应根据建设单位(业

主)提供的水准点进行引测。工作坑施工时,根据所建立的水准网点,在坑边上测出标高线,作15kg高程传递水准仪配合钢卷尺,钢卷尺起始端悬挂为工作坑施工的依据。 ,如下图所示:线坠

第三节结构工程施工

工作坑结构工程施工顺序:

场地平整及放线→人工开挖→基槽人工修整→第一板护壁钢筋网片

绑扎→满堂脚手支撑搭设及摸板支护→第一板护壁混凝土浇注→模

板拆除→基坑顶部搭设电葫芦提升架→人工挖第二板内土方并边坡

修整→第二板护壁钢筋网片绑扎→满堂脚手支撑搭设及摸板支护→

第二板护壁混凝土浇注→模板拆除→依次完成各段护壁施工→人工

挖最后一板内土方并边坡修整→底版及护壁钢筋网片绑扎→满堂脚

手支撑搭设及摸板支护(底部带马凳)→先底板再护壁混凝土浇注→模板拆除

一、定井位、放线

场地平整后,依据建筑物测量控制网的资料和井位平面布置图,测定井位轴线方格控制网和高程基准点。确定井位中心,放出开挖边线。用石灰放线确定工作井井口开挖尺寸线,井口开挖尺寸线定好之后,

并经现场监理人员复查、认可后,进行第一井节开挖。待第一井节浇筑完毕后,及时将轴线和高程基准点准确的标注在砼井口上。

确定工作井井口开挖尺寸线,须依据设计工作井深度,按“塔”形结构尺寸,以井底以上2.0m内竖向工作空间,在护壁支护后,仍有

5.0m*

6.0m水平工作空间的基础上,准确、仔细计算。

二、土方开挖

工作井基坑开挖采用人工挖掘方式进行。土方开挖从上到下逐层进行。先挖中间部分的土方,然后扩及周边。

每一井节开挖高深度应根据土质情况、操作条件设定。根据本工程地质情况和设计要求,确定每一井节开挖深度为0.8m+42d。

当第一井节挖掘成型后,检查第一井节(中心)垂直轴线。在井口设十字轴线测设,十字交叉点位于工作井设计中心点,吊线坠向井底投测,以尺杆检查土井壁的垂直平整度,按测设情况对土井壁进行修、检。

以下井节均以该十字交叉点为基准点,逐节引测。以保证工作井基坑开挖轴线、截面尺寸满足设计和施工要求。

第一井节成型后,在井口架设钢制垂直运输支架及平台,搭设要稳定、牢固。

在平台安装电动“鸡公吊”吊运土方、吊装砼半成品。.

当工作井施工深度大于10m时,应向井下通风,加强空气对流。必要时输送氧气,防止有毒气体的危害。操作时上下人员轮换作业,井口上人员密切注视观察井下人员的情况,互相响应,切实预防安全事故

的发生。

当工作井施工深度过大,井底光线过暗,影响工程作业和安全时,必须设置井下照明,照明设施必须用低压电源(36V、)、带防水罩的安全灯具。

二、钢筋工程

(一)钢筋进场检验

钢筋进场后根据出厂质量证明书进行核验,并检查其外观,表面不得有裂纹、折痕和锈蚀现象。

原材复试:按现行国家标准的规定抽取试样作力学性能的试验,复试合格后方可使用。

在加工或现场试验过程中,发生脆断、劈裂、焊接性能不良和力学性能显著不正常等现象、不符合要求的钢筋立即清退。

(二)钢筋放样、加工

根据结构设计说明和相应的施工、验收规范要求,对各构件提前进行钢筋放样;放样时综合考虑钢筋的搭接长度、搭接位置、锚固长度、弯钩形式、连接方式等,要求做到符合规范、计算准确。

钢筋加工好后按下料单分规格、型号、使用部位在指定区域堆放。(三)钢筋保护层:靠土壁或基底处,钢筋保护层按50mm,内侧钢筋保护层按30mm控制。

(四)钢筋绑扎

管道顶进施工进场后,立即进行井壁支护钢筋的制作、成型。钢筋搭接长度≮42d。

竖向钢筋长度:第一井节为L=1000mm+42d+150mm;

其他井节为L=1000mm+42d×2;

搭接段钢筋应加工成“S”型,偏向宽度60mm,两端搭接段钢筋偏向相反。

第一井节开挖成型后,即进行护壁钢筋安装。每二井节间,竖向钢筋采用焊接连接,水平钢筋与竖向钢筋采用绑扎连接。

钢筋安装完工后,进行一次全面检查,调整、纠偏,合乎设计规范要求后,约请现场监理工程师验查,确认后再进行下一工序施工。

三、模板工程

本工程模板采用钢制组合模板,护壁模板周转使用,拆除上一井节模板,用于安装下一井节。

进场施工之初,计算好模板模数及模板、钢管数量,备足所需材料、机具。

护按计算好的模板模数及拼装规格安装模板,模板之间用U形扣紧密结合。安装要求:保证各部位形状、结构尺寸准确,具有足够的强度和稳定性,板间接缝严密,不得漏浆。

模板背用φ60厚壁钢管,2根一组设立式背杠,以蝶形扣在模板U形扣眼处稳定。用φ60厚壁钢管、活动支撑件(活脚),2根一组设井型水平支撑,在支撑交叉点用十字管扣件连接。调整活动支撑件(活脚),加固支撑时随时观察、检测模板的垂直度、水平度,及时调整、纠偏。.

模板、支撑安装完毕,进行一次全面检测。检测要点:井墙尺寸,钢

筋保护层,螺栓、背杠、支撑松紧情况,刚度,稳定性。及时调整确认无误后,进行下一工序施工。

模板安装方法:

上一井节模板下口,安装至竖向钢筋搭接起点处即进行模板封底,可稍用填土稳固底模。当要进行下一井节施工时,刨除稳固底模的填土,拆除模板,清理干净上一井节竖向钢筋搭接段,焊接搭接下一井节竖向钢筋,安装水平钢筋,再安装下一井节模板。安装方式、步骤与上一井节模板相同。

下一井节模板上口,沿护壁模板一圈向井中偏倒,即偏离上一井节砼下外边沿约100mm,用横向支撑稳固,作为下一井节混凝土浇筑、振捣口。偏倒高度视砼半成品能顺利注入为限。并沿护壁模板一圈,用宽300mm—500mm的薄板作梭板,插入模板内侧,延长偏离长度,以便于注入井节护壁砼。

以此方式逐次施工至井底。在井下部,要进行管道顶进施工位置,要准确安装管道预留孔模板,为避免管道预留孔模板因砼半成品重压、砼振捣冲击造成形变,影响管道顶进施工作业,应在预留孔模板中心用浆砌标砖填充,以加强预留孔模板的承压强度。

四、混凝土工程

护壁砼采用泵送商品混凝土。商品混凝土运至施工现场,用输送泵送至浇筑部位,沿井壁均匀、对称浇筑。浇筑采用分层平铺方式,每一层.

,保持对称、均匀下料,避免一侧下料过多,整体失衡,造成爆厚

30cm

模。砼振捣沿护壁两侧对称进行,避免不均匀、不对称振捣造成护壁体偏移,甚至倾倒。振捣时应注意:插点均匀,尽量避免碰撞钢筋、模板,。分层浇筑的砼,振动棒应插入下层砼振30cm插点间距≯50cm,插点深度。每一点振捣时间以砼表面呈浮浆状且不再沉落为限。捣,插入深度5cm 漏振。避免振捣时间过长造成砼离析而降低砼强度。决不容许跳振、若发现护壁有蜂窝、漏水现象要及时加以堵塞,导流泄,护壁拆模后水孔。,便于阻挡地表浮土、地表水200mm150~第一井节护壁高出地面约进入基坑。工作井护壁成型以后,对井底标高、井位中线、井壁垂直度进行全面测定。做好施工记录,办理隐蔽验

收手续。然后浇筑底板砼。