同程和异程采暖水系统

同程和异程采暖水系统
同程和异程采暖水系统

同程和异程采暖水系统

所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。我们设热媒自A点经a 立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A 点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A 点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论: 1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。起始端a立管及末端f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。 2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f 立管散热量逐次降低的问题。尽管从理论上看,异程系统不如同程系

统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。 因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。

图解空调同程式和异程式

图解)中央空调水系统同程式与异程式的区别 所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论: 1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。起始端a立管及末端 f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。 2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。 因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。

供暖系统毕业设计说明书

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 供暖系统毕业设计说明书

采暖管道的同程并联和异程并联有何区别

采暖管道的同程并联和异程并联有何区别? 按照供暖方式的不同可分为集中供暖、独产供暖;按照暖气管线排列方式,可分为单管串联、异程双管并联、同程双管并联;关于串联和并联有很多还容易搞错(事实中是有许多);通俗一点讲:两根水管一根是进水管,一根是回水管,可以独立控制;而串联则是,一根进水管进入散热器进水口以后,从回水口出来以后再进入下一组散热器的进水口,最后进入回水管道,就跟电路里的串联和并联很相似; 单管串联的特点是材料使用量低、劳动相对较弱、改造时间也短一些;整个系统的水先经过系统的第一组暖气片,而后是第二组、第三组.........,因此水温是按照串联的顺序逐渐降低;在同等的条件下,首尾2组暖气给房间带起的温度能相差2度以上,为了能调节单组暖气的水温,在散热器前端的进出水口处必须增加旁通阀,有的是用三通调节阀,也有的用三个闸阀;单管串联系统没有用旁通的话,关闭前面一组暖气就会造成整个系统供暖中断,其它的暖气也都将不热了,面且,单管串联需要配置的暖气片数更多,为了满足循环的需要,这种暖气系统主管也需要比较粗。 双管异程并联的特点是管道行程较短,每一组散热器均可以单独控制(前提散热器供回水处要加控制阀门),温度比较均匀,系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,然面这种系统还是有一定的局限性;每组散热器的水流量不同,前端散热器的回水因为离主管道比较近,回的比较快,而后端回水就较慢,可能造成开端暖气不热

或不够热的现象,不过没有关系,可以通过阀门的调节来解决问题,在系统工作状态下把前端暖气回水阀门依次关小一些,以确保系统水压的平衡,末端的暖气就会慢慢的热起来了; 双管同程并联也是叫做双管同程;特点是和双管异程并联基本上一样的,但是在运行原理有差别,简单的说,叫做先供后回,就是前端第一组散热器的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走连接下一组散热器的回水管,依次类推,从最末端散热器拉出一根回水管路,回到主管道路的回水管上,系统每组散热器的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象,可以说是一种水利系统平衡最佳的方式; 实际生活中关于串联、关联方式供暖的优劣有很多的争议,但是我个人感觉现实生活的一些老小区和较早采暖集中供暖的小区,通常都是串联的管线,而这种串联的管线改为并联的难度会很大(如对楼体有破坏等等);基本上没有改为并联的可能,除非重新做系统;并联管线一般用在地暖系统中较多,便于准确控制各居室温度,节约供暖的费用。 实际生活中关于具体采用同程还是异程也是要根据情况而定,不管哪种只要科学计算都可以抵消水力失调;但现在绝大多数情况是很少做水力计算,异程式水力失调相对较大,但是总的来说投资较小,也可以通过调整阀门来消除这种现象;如果全采用同程,也不是万能的,实际证明同程也出了一定水力失调,而且还会浪费一定的管材,可见水力计算和水力初调节还是很重要的

供热工程课程设计说明书68288电子教案

编号:采暖课程设计说明书 题目:某三层办公楼采暖设计 院(系):土木工程与建筑学院 专业:建筑节能技术与工程 学生姓名:卢振斌 学号: 0121006230111 指导教师:文远高

2012年12 月30 日 目录 摘要 (3) 引言 (3) 1 设计任务、原始资料及设计依据 (4) 2 供暖系统的设计热负荷的计算 (7) 2.1 供暖系统设计热负荷 (7) 2.2 供暖设计热负荷计算 (11) 3 供暖系统散热器的选择 (16) 3.1 散热器的选择原则 (16) 3.2 散热器的计算 (17) 3.3 散热器的布置 (18) 4 系统选择、供暖系统引入口的位置 (19) 4.1 系统选择 (19) 4.2 供暖系统引入口的位置 (19) 5 水力计算以及附件选择 (19) 5.1 水力计算方法及步骤 (19) 5.2 水力计算 (21) 5.3 供暖系统的附件选择 (25) 6 结论 (2) 参考文献 (27)

摘要 随着人们生活水平的提高,对室内环境温度提出了更高的要求,节能环保、安全性高等因素越发受人们的关注。特别是新中国成立以后,我国的供暖事业得到了迅速发展。一个建筑物或房间可能有各种得热和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度。为了满足现今社会的要求,对工程建筑进行供热采暖设计是更好的达到节能环保目的的重要前提。 本次课程设计的研究对象和主要内容是以热水为热媒的建筑物集中供热系统。本文首先根据基本设计资料计算了某办公大楼的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,提出了供暖系统设计方案,选择布置了供暖管网系统,绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。 关键词:环保节能;供热设计;负荷计算 Abstract As people living standard rising, the indoor environment temperature put forward higher request, energy conservation and environmental protection, safety higher factors by more people's attention. Especially after the founding of new China, our country's heating undertakings have developed rapidly. A building or room may have various to heat and heat loss of the way. When building or room heat loss is greater than the heat gain, in order to keep indoor temperature in the requirements of heat balance, the heating ventilation system supply heat, in order to assure indoor temperature requirements. In order to meet the requirements of the modern society, the engineering construction for heating design is the better to achieve the purpose of saving energy and environmental protection an important prerequisite. The curriculum design of the object of study and the main content is hot water for heating medium building centralized heating system. This paper firstly on the basis of the basic design data to calculate the heat load of a certain office building, and then according to the thermal load and type of building conditions, puts forward the heating system design scheme, the choice to arrange the heating pipe network system, draw out the system plan and system diagram and the system of the hydraulic calculation, select the diameter and flow velocity, pipeline system is well consistent with the hydraulic

采暖设计说明书38067

暖通空调课程设计说明书 设计任务:河南郑州某五层办公楼采暖设计 学院:城市建设学院 专业:建筑环境与设备工程 年级: 指导教师: 姓名: 学号: 设计时间:

摘要 本工程是位于河南省郑州市的一栋五层办公楼,设计任务是做采暖系统,主要的内容有:热负荷的计算、散热器型式选择、散热器面积和片数的计算、系统形式的选择、绘图、水力计算。本工程选用的是4柱813型散热器,系统为单管上供下回同程式系统。供水立管从管道井内通向顶层,因本建筑没有地下室,所以底层回水管需设专门的地沟。 关键词:热负荷;散热器;上供下回

目录 摘要.....................................................错误!未定义书签。第1章工程概况..........................................错误!未定义书签。 工程概况............................................错误!未定义书签。 设计范围............................................错误!未定义书签。 建筑设计条件........................................错误!未定义书签。第2章采暖热负荷计算.....................................错误!未定义书签。 热负荷计算概述........................................错误!未定义书签。 热负荷计算表..........................................错误!未定义书签。第3章采暖系统的选择与确定...............................错误!未定义书签。 系统型式的选择........................................错误!未定义书签。第4章散热器的选型.......................................错误!未定义书签。 散热器的计算.........................................错误!未定义书签。 4.2 各房间散热器计算表...............................错误!未定义书签。 4.3 散热器的布置.....................................错误!未定义书签。第5章管道的水力计算.....................................错误!未定义书签。 绘制系统图...........................................错误!未定义书签。 供暖系统水力计算的任务...............................错误!未定义书签。 水泵选型.............................................错误!未定义书签。参考资料..................................................错误!未定义书签。心得体会..................................................错误!未定义书签。

长春供热课程设计说明书

室内采暖课程设计 设计题目:长春市时尚新苑小区采暖系统设计 专业年级:建环2008级 学生姓名: 学号: 指导教师:

课程设计任务书 一、设计题目 长春市时尚新苑小区采暖系统设计 二、原始资料 1、建筑物修建地点:长春市。 2、土建资料:建筑物的平、立面图。 3、其他资料: 热源:独立锅炉房; 设计供回水温度:95/70C ; 建筑物周围环境:室内、无遮挡。 三、设计内容和要求 1、设计应包括以下主要内容: (1)计算供暖设计热负荷 (2)布置管道和散热设备、选择计算散热设备 (3)管道的水力计算及附属设备的选择 2、说明书要阐述设计方案主要依据和基本计算公式。说明书的文字要简练,字迹要工整。说明书中要有以下几张表格和附图: (1)房间围护结构耗热量计算表 (2)散热器计算表 (3)管路水力计算表、局部阻力系数统计表 (4)管路水力计算简图 3、绘制的图纸图面要全面,图中各项内容符合制图要求,要有文字说明。要有以下图纸: (1)采暖系统平面图 (2)采暖系统图

目录略。。。

长春市时尚新苑小区采暖系统设计 1 采暖设计热负荷的计算 气象资料 供暖室外计算温度t w =-23℃,冬季室外平均风速v w =s,冬季主导风向及频率:SW, 20%,冬季日照率:66%,冬季大气压力:,最大冻土层深度。土建资料 1)建筑平面图(已知) 2)屋顶构造图: 它的构造是: 1、预制细石混凝土板25mm,表面喷白色水泥浆; 2、通风层≧200mm; 3、卷材防水层; 4、水泥砂浆找平层20mm; 5、保温层,沥青膨胀珍珠岩125mm;

6、隔气层; 7、现浇钢筋混凝土板70mm; 8、内粉刷。 属于Ⅱ型,传热系数K=(㎡·K)。 3)墙体构造 墙的构造是: 1、砖墙 2、泡沫混凝土 3、木丝板 4、白灰粉刷 属于Ι型,传热系数K= W/(㎡·K)。 4)外门窗规格 参见图纸中给定尺寸。 采用双层钢窗传热系数: W/(㎡·K)。 采用双层门(金属框)传热系数: W/(㎡·K)。 计算采暖设计热负荷 采暖设计热负荷的计算应根据房间热平衡来计算。室内供热系统设计时,是按在冬季室外计算温度下连续计算温度下连续供暖来考虑的。首先分房间计算围护结构的耗热量,然后求整个建筑物的热负荷。 1.3.1围护结构耗热量 《规范》中所规定的“围护结构的耗热量”实质上是围护结构的温差传热量、加热由于外门短时间开启侵入的冷空气的耗热量以及一部分太阳辐射热量的代数和。为了简化计算,《规范》规定,围护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量两部分。 1.3.1.1围护结构的基本耗热量 围护结构基本耗热量,可按下列公式计算:

采暖设计说明书

武汉纺织大学课程设计说明书 供热工程课程设计说明书 学院:环境工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环1102 题目:北京市水暖器材厂办公楼采暖工程设计 指导老师:汤文华 姓名:林弘杰 学号:1103741024

武汉纺织大学课程设计说明书 1 目 录 一、设计任务 ..................................... 2 二、设计参数和原始资料 ........................... 2 三、热负荷计算 ................................... 3 四、散热器及系统部件的选择计算 ................... 7 五、采暖系统流程简图 ............................. 9 六、水力平衡计算 ................................. 9 七、附表及附图 .................................. 10 八、参考书目及资料 (10)

武汉纺织大学课程设计说明书 2 供热工程课程设计说明书 一、设计题目 北京市水暖器材厂办公楼采暖工程设计(采用上供下回单管系统) 二、原始资料 本楼为三层砖混结构建筑物,层高3.6m 。窗户为单层钢窗,窗高1800mm,窗台高为900mm ,5mm 厚普通玻璃。墙体为240mm 厚砖墙,墙内、外表面为20mm 厚水泥砂浆。屋面构造类型详见《暖通空调》P362序号2(100mm 厚沥青膨胀珍珠岩)。不保温地面。建筑图详见附图。 室内空气设计温度:办公室 、会议室、接待室为18℃;内走道、厕所为15℃。采暖管道由办公楼北面引入。建筑平面图详见附图。试完成:⑴设计计算书一份(含采暖热负荷计算、散热器选择计算、管道水力计算); 绘制3张采暖平面图和1张系统 轴侧图。

供热计算说明书

供热工程课程设计计算说明书 第1章设计原始资料 1.1设计目的 运用《供热工程》课程所学到的理论知识,对图示建筑物进行供热工程设计计算,并进行方案选择以巩固所学理论知识和培养解决实际问题能力。 1.2设计题目 张家口市新区中学宿舍楼采暖设计 1.3设计原始资料 1、建筑概况: (1)该建筑物为张家口市新区中学学生宿舍楼,共5层。 (2)层高:该建筑物房间高度见图纸。 (3)建筑结构:全部为砖混结构,外墙均为37墙,外墙加聚苯板保温。外窗为塑钢窗,单、双层普通玻璃。外门为铝合金玻璃门,内门均为保温木门。门窗结构和尺寸见图纸,其它未提条件见图纸。 (4)设计热媒:60℃/50℃机械循环单管顺流异程式热水系统。 (5)宿舍居室每室4人,按单床布置,总建筑面积为3169.10平方米,其中1-5层建筑面积均为633.82平方米,檐口高度为17.25米。 2、设计要求及条件 整栋建筑物均采用供暖系统。室内设计温度要求取18℃。 第2章供暖系统热负荷计算 2.1设计气象资料 2.1.1查出设计题目中建筑物所在地区的相关气象资料 查《采暖通风与空气调节设计规范》、《实用供热空调设计手册》(以下简称《供热手册》)等其他规范及手册,得出以下设计参数: 1、冬季供暖室外计算温度的确定

采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度,主要用于计算采暖设计热负荷。查得张家口市冬季供暖室外计算温度为-12℃。 2、冬季室外平均风速 冬季室外平均风速应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值,“累年最冷3个月”,系指累年逐月平均气温最低的3个月,主要用来计算风力附加耗热量和冷风渗透耗热量。查得张家口市冬季室外平均风速为3.6/m s 。 3、冬季主导风向 冬季“主导风向”即为“虽多风向”,采用的是累年最冷3个月平均频率最高的风向,风向的频率指在一个观测周期内,某风向出现的次数占总数的百分数,主要用来计算冷风渗透耗热量。用四个字母ESWN 分别表示东南西北四个方向,其它方位用这四个字母组合表示风的吹向,即风从外面刮来的方向。当风速小于0. 3米/秒时,用字母c 来表示,参见《供热手册》,张家口主导风向为WN ,即西北风。 2.2围护结构热工性能 2.2.1围护结构的传热系数K 值 传热系数K 值可用下式计算: 20111/()11o i n j w n i w K W m G R R R R δαλα===?++++∑ 式中 : 0R ——围护结构的传热阻,2o m G ?/W ; n α、w α——围护结构的内表面、外表面的换热系数,2/()o W m G ?; n R 、w R ——围护结构的内表面、外表面的传热阻,2o m G ?/W ; i δ——围护结构各层的厚度,m ; i λ——围护结构各层材料的导热系数,/()o W m G ?; j R ——由单层或多层材料组成的围护结构各材料层的热阻,2o m G ?/W 。 2.2.2 建筑各维护结构K 值计算

冷冻水选用选择同程或是异程的方法

水力平衡的目标是:各环路(和末端)的设计水阻力相同,而不是水流经的物理长度相同。同程与异程系统的适应性: (1)如果一个系统中,各个末端的水阻力均相同,管道的布置也对称(每个末端所连接的管道阻力相等,每段同流量管道的水阻力相等),则采用同程系统,能够实现较好的水力平衡。这种情况对于标准层客房采用竖向系统时,特点比较明显。 (2)如果末端阻力不等,即使管道长度相等,也不可能实现水力平衡。 (3)即使末端阻力相等,但如果实际平面中的管道长度不等(例如末端分布的距离不同,两个末端之间的距离差距悬殊等),或者管道由于管径分级的原因无法使得阻力相同,也无法满足系统各环路的水力平衡。 结论:(1)同程与异程不是绝对的,同程也不一定就比异程更具有“先天”的平衡优势。关键是要针对实际的管道布置和末端阻力的情况,通过详细计算各环路,来求得水力平衡。 (2)在某些情况下,异程也有可能比同程更容易实现水力平衡。例如:当距离冷冻机房最近处的空调机组的水阻力远大于其他空调机组的水阻力时,如果还要强行的设计“同城系统”,那么最不利环路有可能就是最近的空调机组环路,这样反而造成不平衡 “当管路系统较小,末端支管环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统;当末端支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长,且其阻力占的比例较大时,应采用同程式。”——选自《全国民用建筑工程设计技术措 施——暖通空调动力2003》第6.7.5 条 在平面系统中,末端设备的阻力差距较小,且平面布置规律性较强,采用同程有利于环路中水力平衡。垂直系统中,标准层负荷基本没有差距,各层水阻 力也基本相同,可以采用同程。 当末端设备阻力相差较大,或末端设备及支路阻力超过用户侧阻力60%,或设备 布置分散,应采用异程。

西门子S7-200SMART采暖系统说明书

四平科恒智能换热器控制组 使用说明书

目录CONTENTS 一、换热器机组系统简介 (2) 1.1系统概述 (3) 1.2系统基本结构 (3) 1.3系统基本结构 (3) 二、换热器机组主要性能指标 (4) 2.1.1循环泵控制模式 (4) 2.1.2循环泵工作方式 (4) 2.1.3循环泵参数界面 (5) 2.1.4循环泵参数说明 (6) 2.2.1补水泵控制模式 (7) 2.2.2补水泵工作方式 (8) 2.2.3补水泵参数界面 (8) 2.2.4补水泵参数说明 (10) 2.3.1调节阀控制模式 (11) 2.3.2调节阀界面参数 (12) 2.3.3调节阀参数说明 (13) 2.4.1流量计参数界面 (14) 三、换热器控制组故障报警 (16) 四、换热器控制组使用说明 (16) 4.1菜单进入密码 (16) 4.2电气操作流程 (16) 注意 (17)

一换热器机组系统简介

1.1系统概述 本产品采用进口、等和国产PLC品牌,专门为全自动换热机组进行研发和设计的,具有一定的稳定性、实用性和可靠性的全自动控制系统。可实现循环、补水泵自动变频、温度、压力自动控制、热量、流量、电量可实现485通讯及上位机远程及手机APP控制,并实现多种变频控制模式和温度控制模式可供用户选择。可同时控制一路温度调节阀及一路补水变频和一路循环变频。采用S7-200西门子PLC为硬件控制核心,人工智能模糊控制软件最新算法,具有控制精度高、调节稳定、触摸屏显示人机交互界面、设定参数少、操作简单明了、参数修改密码锁定、巡站等功能。 1.2系统基本结构 1.3系统特点 1.通过人机界面实现全自动控制换热器机组。 2.可与流量计、热量表等进行485通讯。 3.通过PLC自动智能控制循环泵、补水泵及增压泵变频器运行及频率、电动调节阀开度、泄水阀、压力值大小、温度高低、液位、水箱根据液位自动上水等。 4.可接入4路压力传感器的电压、电流信号输入,5路温度传感器可接多种电阻温度传感器(用户若无要求,压力传感器采用电流信号,温度传感器采用PT1000)。 5.具有三路模拟量输出;一路控制温度调节阀,一路控制补水变频,另一路控制循环泵变频。

中央空调安装常识-水系统同程异程式

中央空调安装常识水系统同程异程式 作为中央空调安装外行,您可能认为中央空调水系统同程、异程式艰深晦涩,下面,暖通国际专家将就该知识点为您作一个简要介绍。 同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。 优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。 缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。 优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。

缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。 中央空调冷凝水系统的设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及 时予以排走。 1、冷凝水管的布置 ①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。 ②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝 水支管和下水管或地沟连接起来。 2、冷凝水管管径的确定 ①直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品 样本中查得)。 ②需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按 下表查得。 3、冷凝水管保温 所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。 采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。 冷凝水干管管径选择 干管承担冷量 (KW) 干管公称直径DN(mm)

(整理)采暖设计说明书3

课程设计说明书 1.设计题目 B、某小学学校教学楼采暖系统设计 2.原始资料 1、建筑物修建地点:银川市。 2、建筑物朝向:南。 3、土建资料:建筑物的平、立面图。 4、其他资料: 热源:独立的锅炉房; 资用压头:10000Pa; 设计供回水温度:95℃/70℃; 建筑物周围环境:市内、无遮挡; 3.设计内容和要求 1、设计应包括以下主要内容: (1)计算供暖设计热负荷 (2)布置管道和散热设备、选择计算散热设备 (3)管道的水力计算及附属设备的选择 2、说明书要阐述设计方案主要依据和基本计算公式。说明书的文字要简练,字迹要工整。说明书中要有以下几张表格和附图: (1)房间围护结构耗热量计算表 (2)散热器计算表 (3)管路水力计算表、局部阻力系数统计表 (4)管路水力计算简图 3、绘制的图纸图面要清洁,图中各项内容符合制图要求,要有文字说明,要有以下图纸:

(1)采暖系统平面图 (2)采暖系统图 本设计涉及到的规范有: (1)《采暖通风与空气调节规范》GB 50019-2003; (2)《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002;(3)《暖通空调制图标准》GB/T 5014-2001; (4)《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95 (5)《集气罐制作与安装》T903; (6)《散热器系统安装》K402-1~2; (7)《方形伸缩器》N106。

目录 1 原始资料................................................................................................... - 1 - 1.1自然条件.. (1) 1.1.1气象条件(银川市): (1) 1.1.2设计热媒: (1) 1.2土建资料 (1) 1.2.1建筑平面图(已知) (1) 1.2.2屋顶构造图: (1) 1.3墙体构造 (2) 2 热负荷的计算............................................................................................- 2 - 2.1围护结构耗热量.. (3) 2.1.1围护结构的热系数的校核计算 (4) 2.1.2室内温度设计=18℃ (5) 2.1.3室外温度的确定 (5) 2.2围护结构的附加耗热量 (5) 2.2.1朝向修正耗热量: (5) 2.2.2风力附加耗热量: (5) 2.3门窗缝隙渗入冷空气的耗热量 ............................ 错误!未定义书签。 2.4冷风侵入耗热量 (7) 2.5建筑物采暖热指标的计算 (8) 2.6热负荷计算 (8)

中央空调水管同程和异程区别

对于高层建筑来说,垂直方向空调水系统采用同程式,但是对于水平方向,同一层上的水系统来说,又怎样确定是采用同程还是异程合适呢。同程和异程应该如何选择? 1.系统形式 [img] 2.定义系统特点和主要区别——以水流经的管道的物理长度来区分。需要注意的是:物理长度与实际管道的布置有关,不能以系统原理图来评价。

3.手段与目标的关系目标:实现水力平衡采用同程与异程都只是手段,而不是最终的目标。水力平衡的目标是:各环路(和末端)的设计水阻力相同,而不是水流经的物理长度相同。同程与异程系统的适应性(1)如果一个系统中,各个末端的水阻力均相同,管道的布置也对称(每个末端所连接的管道阻力相等,每段同流量管道的水阻力相等),则采用同程系统,能够实现较好的水力平衡。这种情况对于标准层客房采用竖向系统时,特点比较明显。(2)如果末端阻力不等,即使管道长度相等,也不可能实现水力平衡。(3)即使末端阻力相等,但如果实际平面中的管道长度不等(例如末端分布的距离不同,两个末端之间的距离差距悬殊等),或者管道由于管径分级的原因无法使得阻力相同,也无法满足系统各环路的水力平衡。 结论:(1)同程与异程不是绝对的,同程也不一定就比异程更具有“先天”的平衡优势。关键是要针对实际的管道布置和末端阻力的情况,通过详细计算各环路,来求得水力平衡。(2)在某些情况下,异程也有可能比同程更容易实现水力平衡。例如:当距离冷冻机房最近处的空调机组的水阻力远大于其他空调机组的水阻力时,如果还要强行的设计“同城系统”,那么最不利环路有可能就是最近的空调机组环路,这样反而造成不平衡 。【买空调选格力,买格力到南虹,南虹制冷,格力空调西南最大代理商!咨询热线:壹捌陆壹叁贰壹叁肆柒陆黎经理】

采暖设计说明书

目录 1 工程概况 (2) 2 设计依据 (2) 3 围护结构要求 (2) 4 采暖热负荷计算 (2) 5 采暖系统方式 (4) 6 散热器选型 (4) 7 系统水力计算 (7) 致谢 (9) 参考文献 (9)

1 工程概况 本工程为天津市一栋三层的办公楼,其中有办公室、会客室、会议室等功能用途的房间。层高为3.6米,建筑占地面积约250平米,建筑面积约749平米。本工程以95℃/70℃低温热水作为采暖热媒,为本办公楼设计供暖系统。 2 设计依据 2.1任务书 <<采暖课程设计提纲>> 2.2规范及标准 [1]<<采暖通风与空气调节设计规范>>GB50019-2003 [2]<<通风与空气调节制图标准>>GJ114-88 2.3设计参数 室外气象参数[1]:采暖室外计算(干球)温度为-9℃。最低日平均温度为-13.1℃。冬季大气压1026.6hPa。冬季室外最多风向平均风速2.8m/s。室内设计温度见表[1]。 3 围护结构要求 外墙:一砖半厚内面抹灰砖墙,K=1.56W/(m2/ oC)。 外窗:单层铝合金玻璃窗,宽x高为1800x2000,K=6.4W/(m2/ oC)。 外门:单层木门,宽x高为1800x2700,K=4.65W/(m2/ oC)。 屋面:厚200mm沥青膨胀珍珠岩, K=0.35W/(m2/ oC)。 地面:不保温地面。K值按地带划分计算。 4 采暖热负荷计算 对于本办公楼的热负荷计算只考虑围护结构传热的耗热量和冷风渗透引起的耗热量,人员、灯光等得热作为有利因素暂不考虑在热负荷计算当中。 围护结构基本耗热量按下式计算:

a t t KF q w n )('1-= (4-1) 式中:K ――围护结构的传热系数,W/m2·℃; F ――围护结构的面积,m2; a ――围护结构的温差修正系数。 冷风渗透耗热量按下式计算: ) (278.0'2w n p w t t c V q -=ρ (4-2) 式中:V ――经门、窗隙入室内的总空气量,m3/h ; w ρ――供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3; p c ――冷空气的定压比热,这里为1Kj/kg ·℃。 围护结构基本耗热量计算表见附录1 采暖热负荷计算,统计结果见表[2]

014 第14章 空调采暖系统说明书

第十四章空调、采暖系统 前言 随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高,国际间的交流和外贸、旅游等事业的扩大,旅客对交通工具提出愈来愈高的要求。近几十年来,我国铁路客车、地铁、轻轨等轨道交通车辆都配备了完整的空气调节装置,以适应时代的发展,为旅客创造一个舒适、愉快的乘车环境。 14.1 空调系统的功能及特点 天津地铁工程一号线车辆,每辆车配置2台顶置单元式空调机组,型号为KG29B,单台机组制冷能力29.1KW (25000Kcal/h),用于处理车内空气,使之达到夏季除湿、降温,春、秋季通风换气的目的,给乘客和司机创造一个舒适的车内环境。此种KG29B 型空调机组的结构型式为车顶单元式,安装在车顶两端部,与空调机组配套的电气控制柜安装在车内配电室。空调机组出风口与车内主风道之间通过软风道连接,空调机组处理后的空气经车内主风道由送风口送入客室内,达到调节车内空气温度的目的。 KG29B型空调机组是地铁车辆专用空调设备。超薄、耐振动、抗冲击,能适应地面及地下隧道等不同的运行环境。 KG29B型空调机组选用进口车用全封闭制冷压缩机,以R407C为制冷剂,以毛细管为节流元件,采用全封闭结构。每台机组各由两个独立的制冷循环系统组成,可根据车内负荷大小控制运转台数,实现能量调节。 空调系统的主要特点及相应功能如下:(全车空调系统见附图14-1、附图14-2。)两台空调机组分别安装在车顶两端,每台机组有六个安装座,通过六个减震器固定在车顶机组平台铝结构的机组座上,在机组两侧面加装侧罩板以防灰尘和雨水。机组为前出风口形式,机组底部设回风口一处,其周围设有防风防雨密封胶条与车体和车外连接软风道间密封。 送风经机组出风口沿车长方向分为左、右两路,经车外连接软风道送入车内,再经车内五通风道(气流分配箱)后,分两路通过主风道与支风道分别向主客室和机组平台下方客室送风。主风道分前、中、后共六段贯通全车,材质为2mm厚铝板(内覆10mm厚隔热材),通过法兰相互连接。该车主风道为静压风道,风道内设隔板将风道分为主送风道及静压箱两部分,隔板上部冲有多处20×80的长圆孔,使两部分相贯通。支风道采用2mm防锈铝板制作,在其外表面粘贴10mm厚隔热材。 客室送风由沿车长方向布置的条缝式送风口向车内送风;司机室送风由设在Tc 车(拖车)邻近司机室的空调机组提供,通过支送风道,经2台引风风机吸入,由

水管同程式和异程式管路的区别

水管同程式和异程式管路的区别 所谓同程就是同样的路程,异程则相反. 这里的路程基本上可理解为管道长度. 对于每个支路来说,阻力无非由各种设备阀门和其它管件产生的局部水头损失和管道带来的沿程水头损失组成的.对于同程系统来说,只要末端设备本身的水压降差不多,则其总压降也就差不多,这样也就不会有水利失调了.空调系统是这样的,当然供热系统有不同. 从平衡阻力来看当然是同程式好,但从造价来看,异程式在绝大数场合都来得便宜,在什么场合用同程或者异程呢?我觉得是这样,当总长度低于60米时用异程,当为迂回建筑结构时,无论其长度如何,使用同程,在这种场合下,同程比异程安装材料造价更低。 1.同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。室内管网,尤其是有吊顶的高层的室内管网,当采用风机盘管时,用水点很多,利用调节管径的大小进行平衡,往往是不可能的;采用平衡阀或普通阀门进行水量调节则调节工作量很大。因此,水管路宜采用同程式。 同程式由于采用同程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 2.异程式系统经过每一并联环路的管长均不等。系统简单,耗用管材少,施工难度小。对于外网,各大环路之间、用水点少的系统,可以采用异程式,水量调节可采用在每一个并联支路上安装流量调节装

置。 同程式系统中水流经过每个末端后回到主机的总的循环路程是相等的,而异程式系统水流经过每个末端后回到主机的循环路程不相等,同程式系统水阻力容易平衡或能达到天然平衡,几乎不用平衡阀调节,而异程式系统阻力不容易平衡,尤其是大系统,要加平衡阀调节至平衡,另外同程式系统要多一根回水管,系统初投资比异程式高 一般空调水系统供回水方式有异程式和同程式,对于同程式系统却有多种。 1.同程式各并联环路管路相等,阻力大致相同,流量分配较均衡,可减少初次调 整的困难,但初投资相对较大。风机盘管系统多采用同程式水系统或每一分区内 同程的水系统。 2.同程式系统阻力容易平衡,但成本高 3.回水同程以及给水同程的同程式系统均适用于任何需要的场所,如对狭长区域 且供、回水立管均在同侧的情形,这两种方式在布置上相同。 4.供、回水同程的同程式系统,如对环形区域的布置较为有利合理。 5、其实左边三种方式各自每一环路的供水与回水的管程之和是相等的。 6.同程系统按实际情况可以分成这样两种情况。一般空调系统都适用于多层,这 样的话,同程系统可分为立管同程系统和每层支管同程系统。 7 对于空调水系统负带层数不是很多的系统,如果不超过5层,立管可采用异程 系统,立管的比摩阻建议不超过60Pa/m,每层支管应采用同程系统。 8 .对于一些单层负带空调末端(风机盘管)不是很多的情况下,建议一般不超 过7台,可以采用立管同程,每层支管异程的方式。

采暖说明书

采暖设计说明书 一、负荷计算: 1.围护结构的基本耗热量按稳态传热计算: q′=F×K×(t n?t w′)×α (W) (1-1) 式中:α——温差修正系数, F——计算传热面积(m2); K——计算传热系数[w/(m2·℃)]; t n——冬季室内计算温度(℃); t w′——供暖室外计算温度(℃)。 整个建筑物或房间的基本耗热量Q1.j′等于它的围护结构各部分(门、窗、墙、地板、屋顶等)基本耗热量q′的总和: Q1.j′=q′=KF(t n?t w′)α W (1-2) 1.1室内计算温度: 1)室内计算温度是指距地面2m以内人们活动地区的平均温度,对于一般民用建筑可以用其他房间无冷热源影响的几何中心处的温度来代表。 2)严寒和寒冷地区主要房间应采用18℃~24℃; 3)夏热冬冷地区主要房间宜采用16℃~22℃; 4)公共卫生间温度取16℃,住宅、公寓卫生间温度取25℃; 5)电梯机房、管理用房、设备用房、车库取值班温度,不小于5℃; 6)其他房间具体温度可参考《使用供热空调设计手册》。 7)严寒或寒冷地区设置供暖的公共建筑,在非使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上;当利用房间蓄热量不能满足要求是,应按保证室内温度5℃设置值班供暖。 注:值班温度的房间和正常供暖的房间分系统设置,防止夜间整个系统值班供暖时,值班供暖房间因供暖热备散热量减少而产生水管冻结的问题。 1.2围护结构两侧温差大于5℃或通过隔墙或楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,应计算隔墙或楼板等的传热量或通过温差修正; 表1-1温差修正系数α

注:由于内墙两侧的温差无法确定,在计算内墙户间传热时,可将内墙当做外墙计算,采用温差系数修正。 1.3 围护结构面积的丈量: 1)围墙面积的丈量,高度从本层地面算到上层地面(底层除外)。对平屋顶的建筑物,最顶层的丈量是从最顶层的地面到平屋顶的外表面的高度;而对有闷屋顶的斜屋面,算到闷顶内的保温层表面。 2)门窗的面积按外墙外面上的净空尺寸计算。 3)非保温地面,需要按地带划分计算传热热阻,地下室传热地带的划分,应从与室外地面向平的墙面算起,亦即把地下室外墙在室外地面一下的部分看做事地下室地面的延伸。 1.4围护结构的附加修正耗热量: 1)朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳照射影响而对围护结构基本耗热量的修正,具体修正值查看《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》; 2)风力附加耗热量是考虑室外风速变化而对围护结构基本耗热量的修正。在计算围护结构基本耗热量时,外表面换热系数αW是对应风速约为4m/s的计算值。我国大部分地区冬季平均风速一般为2~3m/s。因此,《暖通规范》规定:在一般情况下,不必考虑锋利附加,只对建在不避风的高地、河边海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、场内特别高的建筑物,才考虑垂直的外围护结构附加5%~10%。 3)高度附加耗热量是考虑房屋高度对围护结构耗热量的影响而附加的耗热量。民用建筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外)的高度附加率,当房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,但总的附加率不应大于15%。