表5.13螺杆式启闭机单元工程安装质量验收评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称安装单位

单元工程名称、部位评定日期

项次项目

主控项目(个)一般项目(个)

合格数其中优良个数合格数其中优良个数

1 螺杆式启闭机安装位置(见表5.13.1)

2 电气设备安装

3 螺杆式启闭机试运行(见表5.13.2)

试运行效果质量标准(见附表A.0.2-02)

安装单位自评意见

各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定,检验项目全部合格,检验项目优良率为%,其中主控项目优良率为%,单元工程安装质量验收评定等级为。

(签字,加盖公章)

年月日

监理单位意见

各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定,检验项目全部合格,检验项目优良率为%,其中主控项目优良率为%,单元工程安装质量验收评定等级为。

(签字,加盖公章)

年月日

注1:主控项目和一般项目中的合格数指达到合格及以上质量标准的项目个数。

注2:优良项目占全部项目百分率=(主控项目优良数+一般项目优良数)/检验项目总数x100%。

表5.13.1螺杆式启闭机安装位置质量检查表分部工程名称单元工程名称

安装部位安装内容

安装单位开/完工日期2015年3月24日~ 2015年3

月24日

项次检验项目允许偏差(mm)实测值(mm)

合格数优良数

质量

等级合格优良 1 2 3 4 5 6

主控项目1

基座纵、横向中心线与闸

门吊耳的起吊中心线之

+1.0 +0.5 2

启闭机平台水平偏差(每

延米)

0.5 0.4 3

螺杆与闸门连接前铅垂

度(每延米)

0.2 0.2

一般项目1 启闭机平台高程偏差+0.5 +0.4

机座与基础板局部间隙

0.2

非接触

面不大

于总接

触面

20%

0.2

非接触

面不大

于总接

触面

20%

检查意见:

主控项目项,其中合格项,优良项,合格率%,优良率%。一般项目项,其中合格项,优良项,合格率%,优良率%。

测量人

年月日安装单位评定人

年月日

监理工程师

年月日

表5.13.1螺杆式启闭机试运行质量检查表

单位工程名称分部工程名称单元工程量

单元工程名称、部位试运行日期年月日项次检验项目质量标准检测情况结论

电气设备测试1 全部接线符合图样规定

2 线路的绝缘电阻大于0.5MΩ

3

试验中各电机和电

器元件温升

不超过各自的允许值

无载荷试验(全行程往返3次)4 电动机

三相电流不平衡度不

超过10%

5 行程限位开关

运行到上下限位置时,

能发出信号并自动切

断电源,使用启闭机停

止运转

6 机械部件

无冲击声及其他异常

声音

载荷试验(在动水工况下闭门2次)7 传动零件动作灵敏可靠

8 行程开关动作灵敏可靠

9

载荷控制装置、高

度指示装置的信号

发送、接收

动作灵敏、指示正确、

安全可靠

10 手摇或电机驱动

操作方便,运行平稳,

传动皮带无打滑现象

11 双吊点启闭机同步升降,无卡阻现象

12 地脚螺栓螺栓紧固,无松动

检查意见

检验人

年月日安装单位评定

年月日

监理工程师

年月日

通信系统设备安装单位工程质量验收评定表

微波通信设备安装分项工程质量验收评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.1 表4.0.2 序号分项工程名称 性 质 评定 结果 备注 1 微波天线安装/ 2 微波馈线安装合格 3 微波机、光端及设备安装合格 4 程控交换机安装合格 验收结论: 质检机构质量验收评定意见签名班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波馈线安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.3 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 馈线敷设 馈线检查平直无扭曲、裂纹符合规范合格馈线敷设整齐美观、无交叉符合规范合格馈线加固受力点位置在波导法兰盘上/ / 馈线 加固 间距 矩形硬波导馈 线 m 2 / / 圆硬波导馈线m 3 / / 椭圆软波导馈 线 m 1~1.5 / / 馈线弯曲半径和扭转检查主要符合规定符合规定合格 馈线连接可调 波导 节 长度误差mm ≤2 / / 焊接检查主要 垂直、平整 牢固、焊锡均匀 / / 馈线气闭试验主要kPa ≤20气压试验 24h后压力>5 / / 射频同轴电缆的裁截、剖 头、翻边检查 符合规定符合规定合格馈线接地检查符合规定符合规定合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名 班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波机、光端设备安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.4 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 机架安装 垂直误差mm ≤3 2 合格机架间隙mm ≤3 1 合格机架固定牢靠牢靠合格光纤分配架上法兰盘安装牢固,方向一致符合规范合格 子架安装子架面板布置符合设计符合设计合格子架安装位置正确、排列整齐正确、整齐合格插接件检查主要接触良好良好合格网管设备安装符合设计符合设计合格 光纤连接 光纤连接线弯曲半径主要mm ≤40 35 合格光纤编扎布线顺直,无扭绞顺直,无扭绞合格光纤绑扎扎带不宜扎得过紧符合规范合格数字配线架跳线整齐,绑扎松紧适度符合规范合格保护音频接口安装接触良好接触良好合格 电缆成端和保护同轴电缆各层开剥尺寸与电缆插头相适合符合规范合格芯线焊接主要端正、牢固端正、牢固合格同轴电缆插头组装配件齐全,装配牢固符合规范合格屏蔽线端头处理 剖头长度一致, 接触良好 符合规范合格剖头热缩处理 热缩套管长度适中, 热缩均匀 符合规范合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名

给水排水管道工程施工及验收规范单元工程质量评定表

给水排水管道工程施工及验收规范单元工程质量评定表

水利水电工程 给水排水管道工程施工及验收规范单元工程质量评定表

目录 J1沟槽开挖与地基处理单元工程质量评定表 ................ 错误!未定义书签。J2刚性管道沟槽回填单元工程质量评定表 .................. 错误!未定义书签。J3柔性管道沟槽回填单元工程质量评定表 .................. 错误!未定义书签。J4管道沟槽回填单元工程质量评定表 ...................... 错误!未定义书签。J5管道沟槽回填(球墨铸铁管)单元工程质量评定表........... 错误!未定义书签。J6管道沟槽回填(钢筋混凝土管)单元工程质量评定表......... 错误!未定义书签。J7管道沟槽回填(钢管)单元工程质量评定表 ................ 错误!未定义书签。J8管道基础单元工程质量评定表 .......................... 错误!未定义书签。J9钢管内防腐层(水泥砂浆)单元工程质量评定表 ............ 错误!未定义书签。J10钢管内防腐层(液体环氧涂料)单元工程质量评定表........ 错误!未定义书签。J11钢管接口连接单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。J12钢管外防腐层单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。J13钢管阴极保护单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。J14球墨铸铁管接口连接单元工程质量评定表 ............... 错误!未定义书签。J15钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管错误!未定义书签。

水利水电工程施工质量评定表

填表基本规定 《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。SL223-1999《水利水电建设工程验收规程》规定,《评定表》是水利水电验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定: 1.单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。2.《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 3.文字应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。4.数字和单位:数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:Mpa、m、m3、t、…)。 5.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。 6.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、帖纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂 黑等方法。 25.3 。 7.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名

称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元工程(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程。⑤检验(评定)日期:年——填写4位数,月——填写实际月份(1~12月),日---填写实际日期(1~31日)。8.质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(内容较多,可附页说明)、凡有“符合设计要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。 9.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。 10.设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值,当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值——最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。 11.《评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。 12.《评定表》表1~7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由复核质量的监理人员填写。监理人员复核质量等级时,并在质量等级栏内填写出正确的等级。13.单元(工序)工程表尾填写。 ⑴施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工,则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终检人员填写分包单位全称,并签字。重要隐蔽工程、关键部位并签字。当分包单位自检合格后,

水利质量评定表及填表说明

1.土石方工程 表1.1土方开挖单元工程 施工质量验收评定 表填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.单元工程划分:以工程设计结构或施工检查验收的区、段划分,每一区、段划分为一个单元工程。 2.单元工程量:填写本单元土方开挖工程量(m3)。 3.土方开挖施工单元工程宜分为表土及土质岸坡清理、软基和土质岸坡开挖2个工序,其中软基和土质岸坡开挖为主要工序。本表是在表1.1.1、表1.1.2工序质量验收评定后完成。 4.单元工程施工质量验收评定应包括下列资料。 (1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料。 (2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。 5.单元工程质量标准。 (1)合格标准:各工序施工质量验收评定应全部合格;各项报验资料应符合SL631—2012的要求。 (2)优良标准:各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50%及以上,且主要工序应达到优良等级;各项报验资料应符合SL631—2012的要求。

广西水利水电工程 表1.1 土方开挖单元工程施工质量验收评定表

表1.1.1表土及土质岸坡清理工序 施工质量验收评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表1.1相同。 2.检验(测)方法及数量。 3.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 4.工序质量标准。 (1)合格标准。 1)主控项目,检验结果应全部符合SL631—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 3)各项报验资料应符合SL631—2012的要求。 (2)优良标准。 1)主控项目,检验结果应全部符合 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 3)各项报验资料应符合SL631—2012的要求。

水利水电单元工程质量评定表

水利水电单元工程施工质量评定表样表 (2012版) 二零一三年五月

目录 第一部分土石方工程单元工程质量验收评定表………………………… 1~69 第二部分混凝土工程单元工程质量验收评定表…………………………70~175 第三部分提防工程单元工程质量验收评定表………………………… 176~241 第四部分地基处理与基础工程单元工程质量验收评定表…………… 242~278 第五部分水工金属结构安装工程单元工程质量验收评定表………… 279~281 第六部分水轮发电机组安装工程单元工程质量验收评定表………… 282~284 第七部分水力机械辅助设备系统安装工程单元工程质量验收评定表… 285~287

说明 本表样是根据中华人民共和国水利部2012版《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL632-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——地基处理与基础工程》(SL633-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水工金属结构安装工程》、(SL635-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程》、(SL636-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水力机械辅助设备系统安装工程》(SL637-2012)等七项标准编制而成,各项目在使用过程中,应切实对照以上规范标准的要求,认真填写质量验收评定表格。 特此说明 二零一三年五月

水利工程质量评定表(全套)

水利工程质量评定表(全套)

单位工程外观质量评定表 (共2个表式) 水利水电工程外观质量评定办法:单位工程完工后,由建设(监理)单位组织,负责该项工程的质量监督部门主持,由建设(监理)及质量检测等单位参加的工程外观质量评定组进行现场检验评定。 参加工程外观量评定的人员应具有工程师及其以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 各评定项目的质量标准,应根据所评工程特点及使用要求,再评定前由设计、建设监理及施工单位共同研究提出方案,经负责该项工程的质量监督部门确认后执行。

水工建筑工程单元工程质量评定表 (共30个表式) 本部分系根据水利电力颁发的《水利水电基本建设工程大元工程质量等级评定标准》SDJ249.1-88水利水电行业现行施工规范编制。适用于大中型水利水电工程,小型工程可参照使用。 单元工程或工序质量检验内容按表中所列内容由施工单位自检,建设监理单位复核。 检测数量及单元工程或工序质量等级评定标准按照SDJ249.1-88执行。 评定表中加“△”的项目为主要检查(检测)项目。工序名称前加“△”者为主要工序。 “质量标准”栏中凡写有“应符合设计要求”或“设计规定”的项目,应注明设计的具体要求。

水利水电工程 表1.1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日 项 次 检查项目质量标准检验记录 1 △保护层开挖浅孔、密孔、少药量、火炮爆破 2 △平均坡度小于或等于设计坡度 3 开挖坡面稳定、无松动岩块 项次检测项目 设 计 值 允许偏差 (cm) 实测值 合格数 (点) 合格率 (%) 1 坡脚标高+20 -10 2 坡面 局部 超欠 挖斜长 ≤15m +30 -20 3 斜长 >15m +50 -30 检测结果共检测点,其中合格点,合格率 % 评定意见单元工程质量等级主要检测项目全部符合质量标准。一般检查项目。 检测项目实测点合格率 %。

供水设备安装单元工程质量评定表(表格记录)

饮水安全工程供水设备安装单元工程质量评定表 单位工程名称工程量 干线: m 支线: m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号主要工序 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池) 2 曝气箱(池) 3 △水处理设备 4 压力罐、变频设备 评定意见质量等级 工序质量全部合格,主要工序质量。工序优良 率为%。 施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:单元工程质量标准:合格为工序质量全部合格;优良为工序质量全部合格,优良工序达70%及其以上,且主要工序全部优良。

表1 饮水安全工程清水箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 清水箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 清水箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 清水箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △清水箱(池)使用环保材料,不污染水 6 清水箱(池)安装位置正确,固定牢固 7 评定意见质量等级 检查项目全部符合质量标准,主要检查项目质量。检查项 目优良率为%。

施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:工序工程质量标准:合格为主要项目达到质量评定标准,一般检查项目基本符合质量标准要求;优良为一般检查项目基本符合质量标准要求,主要项目全部达到质量优良评定标准。 表2 饮水安全工程曝气箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △曝气箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 曝气箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 曝气箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 曝气箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △曝气箱(池)使用环保材料,不污染水 6 曝气箱(池)安装位 置正确,固定牢固 评定意见质量等级

新版水利水电工程施工质量评定表通用版(全部)

目录 目录 (1) 单位工程质量评定表续表1 (6) 分部工程施工质量评定表综表2 (7) 单位工程施工质量检测资料核查表综表3 (8) 单元工程质量检验评定表续表4 (10) 岩基开挖单元工程质量评定表1 (11) 隐蔽工程联合验收表 (14) 基础(隐蔽)工程验收表 (15) 混凝土单元工程质量评定表 (17) 混凝土基础面或施工缝处理工序质量评定表 (18) 模板工序质量评定表 (19) 钢筋工序质量评定表 (20) 止水及伸缩缝工序质量评定表 (21) 混凝土浇筑工序质量评定表 (22) 现浇砼单元工程质量检验评定表 (23) 土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表 (25) 坝基及岸坡清理工序质量评定表 (26) 防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表 (27) 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表 (28) 坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表 (29) 土质防渗体填筑单元工程质量评定表 (30) 土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表 (32) 土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表 (33) 土石坝土质防渗体压实工序质量评定表 (34) 土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表 (35) 反滤工程单元工程质量评定表 (36)

混凝土预制块质量评定表 (37) 浆砌石砌筑单元工程质量检验评定表 (39) 浆(干)砌石护坡单元工程质量评定表 (40) 浆砌预制块单元工程质量检验评定表 (41) 预制构件单元工程质量检验评定表 (42) 预制构件安装单元工程质量检验评定表 (43) 管床、管座单元工程质量评定表 (44) 混凝土管道安装单元工程质量检验评定表 (45) 灌注桩单元工程质量评定表 (46) 隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 (48) 喷锚支护单元工程质量检验评定表 (49) 水工建筑物回填灌浆单元工程质量评定表 (50) 隧洞(涵洞)洞身预制混凝土构件衬砌单元工程质量评定表 (51) 隧洞(涵洞)洞身混凝土浇筑单元工程质量评定表 (52) 土渠开挖单元工程质量评定表 (53) 石渠开挖单元工程质量评定表 (54) 岸坡清理及开挖单元工程质量评定表 (56) 土方回填单元工程质量评定表 (57) 灰土、砂石、砂和三合土基础单元工程质量检验评定表 (58) 预制混凝土板单元工程质量评定表 (59) 渠道混凝土板衬砌单元工程质量评定表 (60) 砂质量评定表 (61) 砂浆质量评定表 (62) 卵石(碎石)质量评定表 (64) 同一验收批砂浆强度检验评定报告 (65) 混凝土拌和质量评定表 (66) 砼拌和物质量评定表 (67) 混凝土试块质量评定表 (68)

水利水电-引水管线工程单元工程质量评定表汇总

第六部分引水管线工程单元工程质量评定表 (共有10个表) 本部分表格,系根据原水利电力部颁发的—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(试行)、京水基[2000]001号《北京市水利工程质量评定标准》(试行)及水利水电行业现行施工规范编制。适用于大中型水利水电工程,小型工程可参照使用。 评定表中加“△”的项目为主要检查(检测)项目。

第六部分:引水管线工程单元工程质量评定表

目录 目录............................................................ 错误!未定义书签。表平基、垫层、管座单元工程质量评定表 ......................... 错误!未定义书签。表混凝土承插口管安装单元工程质量评定表 ....................... 错误!未定义书签。表混凝土企口管安装单元工程质量评定表 ......................... 错误!未定义书签。表管道检查井单元工程质量评定表 ............................... 错误!未定义书签。表铸铁管(承插口)安装单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。表玻璃钢承插口管安装单元工程质量评定表 ....................... 错误!未定义书签。表 PVC管安装单元工程质量评定表............................... 错误!未定义书签。表顶管单元工程质量评定表..................................... 错误!未定义书签。表钢筒混凝土管安装单元工程质量评定表 ......................... 错误!未定义书签。表管井单元工程质量评定表..................................... 错误!未定义书签。

水利水电质量评定表(范本)

水利水电电工程 水工建筑物外观质量评定表(1) 单位工程名称施工单位 主要工程量评定日期年月日 项次项目标准分 (分) 评定得分(分) 备注一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 1 建筑物外部尺雨12 2 轮廓线顺直10 3 表面平整度10 4 立面垂直度10 5 大角方正 5 6 曲面与平面联结平顺9 7 扭面与平面联结平顺9 8 马道及排水沟3(4) 9 梯步2(3) 10 栏杆2(3) 11 扶梯 2 12 闸坝灯饰 2 13 混凝土表面无缺陷10 14 表面钢筋割除2(4) 15 砌体 勾缝宽度均匀、平整 4 16 竖、横缝平直 4 17 浆砌卵石露头均匀、整齐8 18 变形缝3(4) 19 启闭平台梁、柱、排架 5 20 建筑物表面清洁、无附着物10 21 升压变电工程围墙(栏栅)、 杆、架、塔、柱 5 22 水工金属结构外表面6(7) 23 电站盘柜7 24 电缆线路敷设4(5) 25 电站油、气、水管路3(4) 26 厂区道路及排水沟 4 27 厂区绿化8 合计应得分,实得分,得分率 % 施工单位设计单位监理单位项目法人(建设单位)质量监督机构 年月日年月日年月日年月日年月日

水利水电工程 分部工程施工质量评定表(2) 单位工程名称施工单位 分部工程名称施工日期自年月日至年月日分部工程量评定日期年月日 项次单元工程类别工程量单元工程个数合格个娄其中优良个数备注1 2 3 4 5 6 合计 主工单元工程、重要隐 蔽工程及关键部位的单 元工程 施工单位自评意见监理单位复核意见 本分部工程的单元工程质量全部合格,优良率为 %,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程项,质量。施工中发生过质量事故。原材料质量,金属结构、启闭机质量,机电产品质量。中间产品质量。分部工程质量等级: 质检部门评定人: 项目经理或经理代表:(盖公章) 年月日复核意见: 分部工程质量等级: 监理工程师: 年月日总监或总监代表:(盖公章) 年月日 质量监督机构核定核定意见: 核定等级:核定人:(签名)项目站负责人:(签名) 年月日年月日 注分部工程质量在施工单位质检部门自评的基础上,由监理单位复核其质量等级,报质量监督机构核备。大型水利枢纽工程主体建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,需报质量监督机构核定其质量等级。

模板工序质量评定表--2017年水利工程

表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于大体积混凝土(大体积混凝土是指浇筑块体尺寸较大,需要考虑采取温度控制措施以减少裂缝发生几率的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

________________________工程

表2.1.2-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于现浇结构混凝土(现浇结构混凝土是指用于水工建筑物中梁、板、柱等配有钢筋的现场浇筑的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

水利工程质量评定表格

中华人民共和国水利行业标准 SL288—2003 水利工程建设项目施工监理规范 2003-10-23发布 2004-01-01实施 中华人民共和国水利部发布

目录 目录 (1) 1 总则 (3) 2 术语 (3) 3 监理组织及监理人员 (5) 3.1 监理单位 (5) 3.2 监理机构 (5) 3.3 监理人员 (6) 4 施工监理工作程序、方法和制度 (9) 4.1 基本工作程序 (9) 4.2 主要工作方法 (9) 4.3 主要工作制度 (10) 5 施工准备阶段的监理工作 (11) 5.1 监理机构的准备工作 (11) 5.2 施工准备的监理工作 (11) 6 施工实施阶段的监理工作 (12) 6.1 开工条件的控制 (12) 6.2 工程质量控制 (13) 6.3 工程进度控制 (15) 6.4 工程投资控制 (18) 6.5 施工安全与环境保护 (21) 6.6 合同管理的其他工作 (22) 6.7 信息管理 (26) 6.8 工程验收与移交 (28) 7 保修期的监理工作 (30) 7.1 保修期的起算、延长或终止 (30) 7.2 保修期监理的主要工作内容 (30) 附录A 监理规划编写要点及主要内容 (30) A.1 监理规划编写要点 (30) A.2 监理规划的主要内容 (31) 附录B 监理实施细则编写要点及主要内容 (33) B.1 监理实施细则编写要点 (33) B.2 监理实施细则的主要内容 (33)

附录C 施工监理主要工作程序框图 (36) 附录D 监理报告编写要求及主要内容 (43) D. 1 监理报告的编写要求 (43) D.2 监理月报的主要内容 (43) D.3 监理专题报告的主要内容 (44) D.4 监理工作报告的主要内容 (44) D.5 监理工作总结报告的主要内容 (45) 附录E 施工监理工作常用表格 (45) E.1 表格说明 (45) E.2 表格使用说明 (46) E.3 施工监理工作常用表格目录 (46)

6.2容器类设备安装质量检验评定标准

6.2容器类设备安装质量检验评定标准 6.2.1本节适用于立式或卧式容器类设备的整体就位安装和现场组装设备安装的工程质量检验评定。 一、保证项目 6.2.2设备和材料必须有质量证明文件,其指标必须符合设计规定。 检验方法:检查质量证明文件或复验记录。 6.2.3设备基础经交接并复验合格。 检验方法:检查交接和复验记录。 6.2.4安全阀经校验、定压合格。 检验方法:检查校验、定压记录。 6.2.5有完整的施工记录。 检验方法:检查施工记录。 二、基本项目 6.2.6垫铁的安装质量应符合以下规定: 合格:垫铁规格、布置应符合规范要求,不松动、接触较好,找正后定位焊固定。 优良:垫铁每组不超过四块,放置整齐、外露均匀(10-20mm)、斜垫铁搭接长度应小于全长的3/4。 检验方法:观察和用手锤敲击检查。 检查数量:全面检查。 6.2.7地脚螺栓的安装质量应符合以下规定: 合格:螺母和垫圈齐全、紧固均匀、螺栓螺纹无损伤并露出螺母。 优良:螺栓螺纹均匀露出螺母2-3扣,外露的螺纹已涂防锈脂。 检验方法:观察检查和用扳手试拧

检查数量:全面检查。 6.2.8卧式设备滑动支座安装质量应符合以下规定: 合格:滑动端地脚螺栓与相应的长圆孔两端的间距应满足设计要求或设备工况下的胀 缩条件支座板与底板应能滑动。设备配管结束后,松动滑动端螺母1-3mm间隙,并紧固锁紧螺母。 优良:支座滑动表面清理干净,并涂上润滑剂。 检验方法:观察检查和用塞尺检查。 检查数量:全面检查。 6.2.9安全阀、压力表等安全附件的安装质量应符合以下规定: 合格:应经校验合格并铅封,安装牢固、可靠。 优良:位置朝向便于观察、排放、检查与维修。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 6.2.10 设计压力≥10MPa高压设备的密封垫和螺栓等拆装件安装质量应符合以下规定: 合格:密封垫安装平整、位置正确,螺栓紧固均匀、紧固力矩符合要求,法兰间隙均匀。 优良:螺栓螺纹外露均匀,并涂有石墨涂料或二硫化钼润滑剂。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 三、允许偏差项目 6.2.11高压设备安装的允许偏差应符合表6.2.11 的规定。 表6.2.11高压设备安装的允许偏差(mm)

水利水电工程质量检验与评定表格全套

目录 第一部分 (4) 工程项目施工质量评定表 (4) 表01 水工建筑物外观质量评定表 (5) 表02 房屋建筑安装工程观感质量评定表 (6) 表03 分部工程施工质量评定表 (8) 表04 单位工程施工质量检验资料核查表 (9) 表05 单位工程施工质量评定表 (11) 表06 工程项目施工质量评定表 (12) 第二部分 (13) 水工建筑工程单元工程施工质量评定表 (13) 表1.1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表 (14) 表1.2 岩石地基开挖单元工程质量评定表 (15) 表1.3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表 (16) 表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 (17) 表1.5 混凝土单元工程质量评定表 (18) 表1.5-1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表 (19) 表1.5-2 混凝土模板工序质量评定表 (20) 表1.5-3 混凝土钢筋工序质量评定表 (21) 表1.5-4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表 (23) 表1.5-5 混凝土浇筑工序质量评定表 (24) 表1.6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表 (25) 表1.7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表 (26) 表1.8 岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表 (27) 表1.9 岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表 (28) 表1.10 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表 (29) 表1.11 高压喷射灌浆单元工程质量评定表 (30) 表1.12 基础排水单元工程质量评定表 (31) 表1.13 锚喷支护单元工程质量评定表 (32) 表1.13-1 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表 (33) 表1.13-1 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表 (34) 表1.14 混凝土防渗墙单元工程质量评定表 (35) 表1.15 振冲地基加固单元工程质量评定表 (36) 表1.16 造孔灌注桩基础单元工程质量评定表 (37) 表1.17 河道疏浚单元工程质量评定表 (38) 表1.18 砂料质量评定表 (39) 表1.19 粗骨料质量评定表 (40) 表1.19 粗骨料质量评定表 (41) 表1.20-1 混凝土拌和物质量评定表 (42) 表1.20-2 混凝土试块质量评定表 (43) 表1.21 混凝土预制构件制作质量评定表 (44)

水利水电工程施工质量评定表(sl176-2007)新规范用表

《水利水电建设工程验收规程》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 学习参考材料 第一部分:水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例 第二部分:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176--2007常用表格 一、水利水电工程施工质量缺陷备案表。 二、重要隐蔽单元工程(关键部位单元)质量等级签证表第三部分:《水利水电建设工程验收规程》 SL223—2008常用表格 一、分部工程验收鉴定书格式 二、单位工程验收鉴定书格式 三、合同工程完工验收鉴定书格式 四、阶段验收鉴定书格式 五、机组启动验收鉴定书格式 六、部分工程投入使用验收鉴定书格式 第四部分:一、水利水电工程质量监督报告内容格式 二、水利水电工程质量监督检查提纲 第五部分:水利水电工程质量监督书(范本)

第一部分 水利水电工程施工质量评定表 填表说明与示例 电子 xx省水利水电建设管理站 xx水利部办公厅关于颁发 《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》 (试行)的通知

各流域机构,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局: 为进一步规范水利水电工程施工质量评定工作,不断提高水利水电工程质量,水利部建设与管理司、水利部水利工程质量监督总站组织编制了《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》(试行)(以下简称《填表说明与示例》(试行)),现颁布试行。 由于技术进步、设备更新、工艺流程改造较快,部分工程,特别是部分水轮发电机、水力机械辅助设备、发电电气设备、升压变电电气设备安装工程尚无统一的质量评定标准和表格。为了做好相应工程的质量评定工作,请各单位根据新技术、新工艺的技术规范、设计要求和设备生产厂商的技术说明书,制定施工、安装的质量评定标准,并按照《水利水电工程施工质量评定表》(试行)的统一格式(表头、表尾、表身)制定相应质量评定表格。有关质量评定标准和表格,地方项目须经省级水行政主管部门或其委托的水利工程质量监督机构批准,流域机构主管的中央项目须经流域机构或其委托的水利部水利工程质量监督总站流域分站批准,并报水利部建设与管理司和水利部水利工程质量监督总站备案;部直管工程须经水利部建设与管理司或水利部水利工程质量监督总站批准。 请各单位强化质量评定工作的管理,应用好《填表说明与示例》(试行)。在使用《填表说明与示例》(试行)过程中,有何问题、意见及建议,请及时告知水利部建设与管理司和水利部水利工程质量监督总站。 《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》(试行)正式文本由中国水利水电出版社出版发行。 xx 编写说明 为了规范水利水电工程施工质量评定工作,进一步提高水利水电工程质量管理水平,2002年12月11日,水利部办公厅以办建管[2002]182号颁发了《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》(试行)。 1995年4月,水利部建设司、水利部水利工程质量监督总站颁发了《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(建地[1995]3号,以下简称《评定表》)。经过多年的实践,各单位普遍认为,《评定表》为水利水电工程的施工质量评定提供了统一的表格格式,但由于各单位对表格填写的要求和对相关技术标准的理解不完全相同,各地填写表格的准确性与完整性也存在一定差异,因此,迫切需要规范《评定表》的具体内容和要求。 1999年10月,水利部建设与管理司、水利部水利工程质量监督总站在广东省召开会议,组织编制《评定表》填表说明和补充制定有关分部工程、单位工程及工程项目的质量评定表格工作。会议要求,编写的填表说明,不仅要涵盖《评定表》的全部表格内容,还要包括SL239—1999《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)中的评定表格和新补充的表格内容,名称定为《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》(以下简称《填表说明与示例》)。随后,组成了《填表说明与示例》编写组,全面负责编写工作。编写组于2000年7月完成了《填表说明与示

水利工程质量评定表大全剖析

目录 1 DF-01 单位工程质量评定表 2 DF-02 分部工程质量评定表 3 DF-1 堤基清理单元工程质量评定表 4 DF-2 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 5 DF-3 高压喷射灌浆单元工程质量评定表 6 DF-4 沉管灌注桩单元工程质量评定表 7 DF-5 混凝土防渗墙单元工程质量评定表 8 DF-6 土料碾压、填筑单元工程质量评定表 9 DF-7 碎石土碾压、填筑单元工程质量评定表 10 DF-8 土料吹填筑堤单元工程质量评定表 11 DF-9 粘土防渗体填筑单元工程质量评定表 12 DF-10 干砌块石护坡单元工程质量评定表 13 DF-11 浆砌石护坡单元工程质量评定表 14 DF-12 反滤工程单元工程质量评定表 15 DF-13 护坡垫层单元工程质量评定表 16 DF-14 防渗布(膜料)铺设单元工程质量评定表 17 DF-15 混凝土单元工程质量评定表 18 DF-16 基础面或砼施工缝处理工序质量评定表 19 DF-17 砼钢筋工序质量评定表 20 DF-18 砼模板工序质量评定表 21 DF-19 砼止水、伸缩缝安装工序质量评定表 22 DF-20 砼浇筑工序质量评定表 23 DF-21 砼拌和质量评定表 24 DF-22 砼试块质量评定表 25 DF-23 砼拌和物质量评定表 26 DF-24 钻孔灌注桩单元工程质量评定表 27 DF-25 砂料质量评定表 28 DF-26 粗骨料质量评定表 29 DF-27 石料质量评定表 30 DF-28 沉管灌注桩钢筋制作工序质量评定表

31 DF-29 砌石挡土墙单元工程质量评定表 DF-2 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表

管道安装工程质量评定表

单元工程施工质量报验单 () 合同名称:合同编号: 致: 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附件:单元工程质量评定表 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日期:年月日(核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 说明:本表一式6 份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人2份,监理机构、发包人各2份。

管道材质聚乙 管道隐蔽工程检查记录 工程名称 建设单位 单位工程名称 施工单位 单元 分部工程名称工程 名称 隐蔽部位 设计 图号 1.烯(PE) 规格0Mp a 隐位置正确蔽 内 容 标高、坡度、坡向符合 设计要 求 基座、支架

接口、接头材料具有 出厂合 格证 防腐措施 保温措施 灌水、试压结果满足 设计要 求 管洞处理无管 洞 渗水量试验结果无渗 水 管基处理情况合格 说明或简图: 管沟开挖下宽0.7m×上宽1.2m×深1.6m,管材具有出厂合格 证、自检合格证,管沟开挖尺寸及管材符合设计及规范要求, 管道安装合格后进行了打压试验,达到试验指标后利用开挖土 进行分层回填夯实,以上项目检查合格。 建设年施年 月 (监理)单位月 日 工 单 日 位

河津市2012年中央财政追加小型农田水利设施建设项目管沟开挖单元工程质量评定表 施工单位:日期: 单位工程名 称 分部 工程 允许偏差单元 检测项目设计值 值mm工程 设计挖深1500-50;+100实检测值123456合格 率% 156315451563159815156100 794 设计沟宽90+10实检测值123456合格

混凝土预制管道安装单元工程质量评定表

附表水利水电工程 混凝土预制管道安装单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日~年月日项次检验项目质量标准检查(测)记录或备查资料名称合格数合格率 主控项目1 构件预制型号及安装 位置 符合设计要求 2 外观检查无缺陷 3 尺寸偏差符合设计要求 4 构件吊装时的混凝土 强度 符合设计要求。设计无规定时, 不应低于设计强度标准值的70%。 一般项目1 中线位移15mm 2 管 内 底 高 程 D≤1000mm ±10 D>1000mm(设 计值: mm) ±15 倒虹吸±30 3 相 邻 管 内 底 错 口 D≤1000mm ≤3 D>1000mm ≤5 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 单元质量等级评定为: (签字加盖工程)年月日 监理单位复核意见 经抽检并查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 单元质量等级评定为: (签字加盖工程)年月日 注1:对关键部位单元工程和重要隐蔽单元工程的施工质量评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求应满足SL176的规定。 2:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

混凝土预制管道安装单元工程质量评定表 填表说明 填表时必须遵守《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012)的基本规定,并符合以下要求。 1、单元工程划分:按预制管道安装工程的施工区、段划分:每一区、段为一个单元工程。 2、单元工程量:填写本单元工程混凝土管道基础工程量(m)。 3、按要求逐项检查,其中主控项目3、一般项目1、2、3每项检验点数不少于10个。 4、单元工程评定质量标准: 合格: (1)主控项目,检验结果应全部符合质量标准的要求。 (2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 (3)各项报验资料应符合质量标准要求。 优良: (1)主控项目,检验结果应全部符合质量标准的要求。 (2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 (3)各项报验资料应符合质量标准要求。

管道安装单元工程质量评定表.doc

v1.0可编辑可修改 单元工程施工质量报验单 (承包[]质报号) 合同名称:合同编号: 致: 单元工程(及编码),已按合同要求完成施工,经自 检合格,报请贵方核验。 附件:工序质量评定表 承包人: 项目经理: 日期:年月日 (核验意见) 监理机构: 监理工程师: 日期:年月日 说明:本表一式_份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人 2 份、

v1.0可编辑可修改 水利水电工程 管道安装单元工程质量评定表 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位项次 1 2 3 4 单元工程量 施工单位 评定日期年月日 工序名称工序质量等级管道沟开挖 管道安装 管道试验评定表 土方回填 评定意见单元工程质量等级工序质量全部合格,工序质量优良率为%

v1.0可编辑可修改 建设 施工 (监理) 单位 单位 年月日年月日 水利水电工程 管道沟开挖工序质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期年月日 项 检查项目质量标准检验记录 次 1 △地基清理和处理符合设计和规范要求 2 边坡处理符合规范要求 项允许偏差合格数合格率检测项目设计值实测值 ( 点 ) (%) 次(cm) 1 管沟开挖断面± 20 2 管沟底高程± 20 3 管道轴线位置± 30 检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见工序质量等级

v1.0可编辑可修改 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目质量标准。 检测项目实测点合格率% 建设 施工 (监理) 单位 单位 年月日年月日 水利水电工程 管道安装工序质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期 项 质量标准检检查项目 次 全部是招标厂家产品, 年月日验记录 1 管材管件原材料质量无招标厂家以外产品, 合格证等证件齐全 2 管材、管件规格尺寸及 符合设计要求压力强度 3 接口质量接口牢固,无漏水现象 项 检测项目允许偏差 实测值 次设计值 (cm) 1 管材与管沟中线偏 ±10 差 2 管道长度±50