30m独立避雷针安装工程施工方案

30m独立避雷针安装工程 施工方案 独立避雷针是保证银星一井光伏电站和人身、设备免受番击贞害所必须采取的重要技术措施。銀星一井光伏电站建设时根据所需保护的建筑、构架以15设备分布情况进行避雷针肪雷保护。 —、根据设辻单位址算,銀星一井光伏电站新建工程將安装1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大S ( 1.2625 T ), 且靠近带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工时间 此顶工程总体时间itM: 2016年6月6日至2016年6月8日

三、施工内容及主要质量控制要点 (-)施工准备 (1))技术准备。 I) 图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导 则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a.施工图纸与投备、原林料的技术要求是否一致; b.图奴表达深度能否满足施工需要; c.施::图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设廿采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。

2)技术交底:应按照导则规定,每个分顶工程必须分级进行施工技术 交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员部要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2))机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,体细见 附表一。 (3))构件进场、验收及堆放。I) 构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓淸单等岀厂资料,以汝构件 的肪腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接?, a管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节厠管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且<5mm ;单 个构件长度偏差<±3mm。四、 作业人员组织。 总负贯人:马良东技术负贯人:杨汉兴 安全负责人:马海施工负责人: 吊装负责人:杨培先 构件组装:技工4人,焊工2人,辅工4人。 吊装:指挥1人,吊车司机1人,登高2人。澀 绳控制:2人,柱就位:4人,辅:E: 4人。 (Z )基础15地脚螺栓复测 (I)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设廿要求。

避雷器基础知识讲解(图文) 民熔

避雷器 培训的主要内容: 避雷器的基本知识 1.避雷器的分类 2、各类避雷器的特点 3、金属氧化物避雷器( MOA ) 4、氧化锌避雷器的主要电气参数 5、避雷器型号说明 76、氧化锌避雷器的试验 一、避雷器基本知识1定义:能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量、保护电气设备免受瞬时过电压(雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击)危害又能截断续流,不致引|起系统接地短路的电器装置。 ■作用:当过电压出现时,避雷器两端子间的电压被限制在不超过规定值,使电器设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态,以保证系统正常供电。 避雷器对过电压的保护作用: 避雷器的分类 保护间隙 排气式避雷器

阀式避雷器 普通阀式避雷器 磁吹式避雷器 金属氧化物避雷器( MOA ) 保护间隙 保护间隙由两个间隙(即主间隙和辅间隙)组成,常用的角型间隙与保护设备并联的 排气式避雷器 也称管型避雷器,实质上是- -种具有一种具有较高熄弧能力的保护间隙。 阀式避雷器 阀式避雷器的基本元件为间隙和非线性电阻(又称. 阀片)串联。 四、 3、各种类型的避雷器、保护间隙和排气型避雷器的伏安特性陡峭,放电色散大,而普通变压器和其他设备绝缘的冲击放电

特性相对平缓,不能很好地配合。 五、运行后,工作母线直接接地,形成高振幅的截止波,危及变压器的纵向绝缘。 六、阀式避雷器的缺点是普通型没有强制灭弧措施,阀片热容量有限,不能长期承受过电压冲击电流的影响。 七、磁吹式流量大,但阀阻力非线性系数高。 八、金属氧化物避雷器(MOA)的核心部件是ZnO阀,具有理想的非线性伏安特性。 具有优点的氧化锌避雷针,例如减少残余压力、响应速度、折叠波特性的缓慢、低动作负荷、高重复强度等。 大流量,性能稳定,耐老化性强。 结构简单、小、易于散装、价格低廉 氧化锌保险杠的主参数额定电压适用于保险杠端子之间工作频率电压的最有效值。冲击根据该电压设计的避雷针可在预定动作负载试验中临时确定 电压下的正确动作 连续操作电压允许永久地将工作频率电压的有效值应用于防雷电压决定了防雷器的长期老化,即吸收能量后温度的增加。张力这个电

避雷针安装方案

30m独立避雷针的安装施工方案独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,大同机场35kV变电站扩建工程将安装1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。

(2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 1)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (二)基础及地脚螺栓复测 (1)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: 1)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm; 3)相邻螺栓中心偏移:≤2.Omm。 (三)构件排杆、组装 (1)根据图纸轴线和厂家构件安装说明,制定“构件平面排杆图”。(2)构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按照“构件平面排杆图”一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。 (3)排杆时应将构件垫平、排直,每段钢柱应保证不少于两个支点

避雷器详细知识点 (图文) 民熔

避雷器知识培训主要内容 避雷器的作用 避雷器的分类及各自特点 避雷器的参数 避雷器的试验 避雷器的故障分析 避雷器推荐 上海民熔电气 拥有西高所权威认证 避雷器的作用:避雷器是一种并联在电气设备上的电器,用于保护电气设备免受过电压的侵害,- 旦系统出现过电压,它就先放电以保护电气设备。

避雷器的分类及各自特点1. 保护间隙2.管式避雷器3. 阀式避雷器:普通阀式避雷器、磁吹式避雷器4.MOA(金属氧化物避雷器) 保护间隙和管式避雷器保护间隙是最基本最简单的过电压保护设备,在过电压下保护间隙被击穿后可能有工频短路电流流过。一般难以使相间短路电弧熄灭。 管式避雷器实质上是一个具有较高灭弧能力的保护间隙,火花间隙装在产气管内,利用产气灭弧。它会产生高幅值截波,造成对变压器的损坏,三-般做阀型避雷器的配合保护。 阀式避雷器

①普通型普通阀式避雷器可分为FS型和FZ型:FS型阀板间隙较小,无分流电阻。适用于3~10kV小容量配电系统。带分流电阻的FZ型间隙, 阀片较大。适用于3~220kV大容量配电系统。 ②磁吹扫避雷器分为FCZ型和FCD型:FCZ型间隙加磁吹灭弧元件, 具有较高的电气和电压。110kV~330kV变电站。FCD型间隙采用灭磁灭弧元件,但部分间隙有并联电容器,电压较低。 用于2~15kV旋转电机保护。阀板由碳化硅和粘结剂烧结而成。它具有减小残余电压的作用,并具有减小残余电压的作用。但由于其多孔性,易 受水分和变质作用的影响。 避雷器参数 1在连续运行电压下,允许在避雷器端子间永久施加工频电压的有效值。 2避雷器端子间额定电压施加的最大允许工频电压的有效值。按此电压设计的避雷器能在规定动作负荷试验确定的临时过电压下正常运行。它是 反映避雷器运行特性的重要参数,但并不等于系统的标称电压 三。额定频率避雷器设计中使用的电力系统频率。 4直流1mA参考电压:测量整个避雷器(或原避雷器)在直流1mA参考电流下的直流参考电压值(UIMA),不应小于规定值。 这位老电工不容易告诉别人避雷器的详细知识。参考电压为5.0.75倍UIMA时的泄漏电流和0.75倍UIMA下的泄漏电流应小于30μa,MOA是一种新型的避雷器。金属氧化物避雷器(MOA)因其诸多优点而得到广泛应用,并将逐渐取代SiC避雷器

避雷针施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

30m独立避雷针的安装施工方案 独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,黄金埠35kV变电站新建工程将安装2根24米和1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工时间 此项工程总体时间计划:2008年02月15日至2008年03月16日 构件现场验收: 2008年02月16日--02月22日 构件二次运输: 2008年02月23日--02月29日 构件组装: 2008年03月03日--03月08日 构件吊装: 2008年03日10日--03月16日 三、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 l)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾;

d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 l)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (4)作业人员组织。 总负责人:梁敏技术负责人:刘杰 安全负责人:徐亚平施工负责人:何强 吊装负责人:陈刚测量负责人:毛贤德 构件组装: 技工4人,焊工2人,辅工4人。 吊装:指挥 1人,吊车司机1人, 测工2 人,登高2人。 缆风固定:8人,溜绳控制: 2人,柱就位:4人,辅工:4人。 最终校正:测工:2人,技工:4人,缆风纠偏:4 人。 (二)基础及地脚螺栓复测

避雷器知识

1. OBO 480、481地极保护器 OBO地极保护器功能 对于独立地网如果地网的布放的距离过小,在过电压来临的时候容易产生地电位反击的问题,故需要在两个地极之间安装地极保护器480或481。480、481地极保护器由两个电极组成间隙放电装置,如果发生雷击,产生危险电位差,该间隙就会瞬间被击穿,达到等电位。 OBO地极保护器应用 480、481地极保护器是用来避免不同接地地网之间产生不同电位差的危险。当雷电来临时,由于不同的接地地网布放距离过近时,会有其中的某个地网的地电位在瞬间被抬生到很高的水平,从而与其他接地网之间产生很高的电位差,该电位差可能会造成在连接于不同地极间的线路或设备形成网络,即平常所称的地电位反击,它对设备和人员的安全存在着巨大的危险。此时需要在不同地网之间安装地极保护器来避免地电位反击的问题。 OBO地极保护器特性 480型内部采用钨铜电极,提供防爆功能,481型内部采用不锈钢电极。由于采用全密封设计,地极保护器可应用在不同的环境下。 OBO地极保护器技术参数 OBO地极保护器安装 480、481地极保护器安装在不同地网的主等电位连接排之间,这些等电位连接排将通过连接电缆与保护器连接在一起。

2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压 时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 氧化锌避雷器测试仪介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 发展来源 氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66k V四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分 为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0. 5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬 电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

避雷器知识讲座

一、过电压 避雷器是用以限制由线路传过来的雷电过电压(或大气过电压)和电力系统内部过电压的一种电气设备。 过电压指超过正常运行电压并可使电力系统绝缘或保护设备损坏的电压升高,可分为三大类:暂时过电压、操作过电压、雷电过电压。暂时过电压、操作过电压是由于电力系统中,断路器的操作或系统故障,使系统参数发生变化,由此引起系统内部能量转化或传递而产生的过电压,称为内部过电压。 操作过电压即电磁过渡过程中的过电压,一般持续时间在0.1S内。在中性点直接接地系统中,常见的操作过电压有:合闸空载线路过电压、切除空载线路过电压、切除空载变压器过电压以及解列过电压等。以合闸(包括重合闸)过电压最为严重。在中性点非直接接地系统中,主要是弧光接地过电压。 暂时过电压包括工频电压升高和谐振过电压,持续时间相对较长,暂时过电压的产生原因主要是空载线路的长线路的电容效应、不对称接地故障、负荷突变以及系统中发生的线性或非线性谐振等。暂时过电压的严重程度取决于其幅值和持续时间,在超高压系统中,工频电压升高具有重要作用,因为1)它的大小直接影响操作过电压的幅值;2)它的数值是决定避雷器额定电压的重要依据;3)持续时间长工频电压升高可能危急设备的安全运行。 雷电过电压可分为三种情况: 1)感应过电压。在输电线路附近发生雷云对地放电时线路上产生的过电压,这种过电压在极少的情况下才达到500—600KV,因此只对35 KV及以下电网才有危害。 2)雷击导线、绕击时的过电压。直接雷过电压在没有避雷线的情况下发生,但有避雷线时仍有可能绕过避雷线而击于线路上,但其概率很小。 3)雷击避雷线或杆塔时引起的反击。雷击杆塔时由于杆塔的电感和接地电阻,使本来地电位的杆塔具有很高的电位,引起绝缘子逆闪,将高电位加到导线上。 对220KV及以下电力系统,绝缘水平一般由大气过电压决定。其保护装置主要是避雷器,以避雷器的保护水平为基础决定设备的绝缘水平,并保证输电线路有一定的耐雷水平。对于这些设备,在正常情况下应能耐受内部过电压的作用,因此一般不专门采用针对内部过电压的限制措施。 随着电压等级的提高,操作过电压的幅值将随之提高,所以对330KV及以上的超高压系统,操作过电压将逐渐起到控制作用,一般采用专门限内部过电压的措施。 二、避雷器的基本原理 避雷器是用来限制过电压的,它实质上是一种放电器,并联连接在保护设备附近,当作用电压超过的避雷器的放电电压时,避雷器即先放电,限制了过电压的发展,从而保护了电气设备免遭击穿损坏。 为使避雷器达到预期的保护效果,必须满足下述基本要求。避雷器的发展、结构的设计和改进主要是围绕下述两点基本要求而进行的。 1)具有良好的伏秒特性,以易于实现合理的绝缘配合。绝缘强度的配合中对避雷器的伏秒特性的要求不仅要位置低,而且形状平直。工程上通常用冲击系统来反映伏秒特性的形状。冲击系数是指冲击放电电压与工频放电压电之比。其

厂区独立避雷针基础施工方案

1.工程概况及特点 全厂区内共设置四个独立避雷针,基础形式为现浇钢筋混凝土独立基础,基础埋深为-2.50m。其定位坐标分别为A=663.50m,B=2014.00m;A=531.50m,B=2014.00m;A=481.50m,B=2107.00m;A=594.80m,B=2106.50m;避雷针基础±0.00m标高相当于绝对标高4.40m,其高程控制以厂区控制桩为基准点,进行测量。因避雷针基础地下水位在-3.00m 以上,根据水质报告,地下水对砼有强腐蚀,固此,所有基础砼(包括垫层)中均需掺入SRA-I型防腐剂,掺入量为水泥用量的2%,所有基础外侧均刷厚浆型环氧煤沥青防腐涂料2遍。 厂区独立避雷针基础垫层砼强度等级为C15,基础砼强度等级为C35;模板采用组合钢模板,共300m2;钢筋有Ⅰ级钢和Ⅱ级钢两种,共5.0t。2.编制技术方案依据的技术文件 《电力建设消除施工质量通病守则》 《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂,DL5009.1-2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《厂区独立避雷针及照明平台施工图》10-F038S-T0447 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《人工回填土施工工艺规程》Q/JDJFW102.102-2004

《1#机组基础外防腐工程施工技术方案》Ⅲ-WD1-JZ-FF-A1 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2建立测量控制网,并经甲方、监理等验收合格。 3.3对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.4钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.5施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工工艺流程及施工方法、技术措施 4.1施工步骤及施工方法: 4.1.1 施工步骤 布设控制桩后放开挖线→土方开挖→施工降排水→地基处理(毛石砼换填)→基础定位放线→基础钢筋绑扎→地脚螺栓安装→基础模板安装→基础砼浇筑→基础外防腐→土方回填 4.1.2定位测量 4.1.2.1测量控制采用王滩电厂施工控制网建立厂区独立避雷针基础的平面及高程控制桩,控制桩布设在厂区独立避雷针基础主轴线上。 4.1.2.2根据建立的控制桩放出建筑物的主轴线,用鉴定钢尺放出各分轴线位置。用水平仪控制建筑物的标高。根据施工进展情况及时放出各种

避雷器知识讲解(图文) 民熔

避雷器知识讲解 电力系统过电压和过电压是指在电路或电气设备上超过正常运行要求的电压。分为内部过电压和雷电过电压。 )内部过电压内部过电压是由于电力系统中的开关操作、故障或其他原因引起的,使系统的工作状态发生突然变化,导致系统发生电磁振荡。 内部过电压分为操作过电压和谐振过电压。一般情况下,系统正常运行时内部过电压不会超过相电压的3~4倍,因此对电力线路和电气设备的绝缘威胁不大。 雷电过电压雷电过电压又称大气过电压或外部过电压,是指雷电或大气昆虫对电力系统中的设备或建筑物的雷电感应而产生的过电压。雷电过电压产生的雷电冲击波电压幅值可达1亿伏,电流幅值可达数万安培。 避雷器的作用在正常工作电压下,流过避雷器的电流只有微安,相当于一个绝缘体。在过电压作用下,避雷器的电阻值急剧下降,使流过避雷器的电流瞬间增加到数千安培。避雷器处于合闸状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。

氧化锌避雷器具有结构简单、成本低、性能稳定等优点。在雷电过电压作用下,没有工频连续电流,即通过避雷器的能量 可直接放置在SF6组合电器或充油设备中,无串联间隙 浪涌电流耐受特性是指避雷器承受雷电和开关波电流的能力,它包括以下三个部分:1。额定冲击电流耐受特性:8/20μs电流波,电流幅值为避雷器的标称放电电流,相当于承受雷电过电压的能力。 长时间冲击电流耐受特性:将带电的长线模型放电至避雷器,形成2000~3200μs的方波电流,该特性相当于承受最严重的操作过电压的能力。 三。高冲击电流耐受特性:4/10μs冲击电流,电流幅值为65ka或40ka,相当于承受大的短波雷电电流的能力避雷器均压环110kV等级上一般使用均压环,他的目的主要是改变瓷式绝缘子片间的电压分布 近导线侧的绝缘子电压降低,从而达到起始电晕电压之下,不至于发生电晕

避雷针施工方案

30m独立避雷针的安装施工方案 独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,黄金埠35kV变电站新建工程将安装2根24米和1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工时间 此项工程总体时间计划:2008年02月15日至2008年03月16日 构件现场验收:2008年02月16日--02月22日 构件二次运输:2008年02月23日--02月29日 构件组装:2008年03月03日--03月08日 构件吊装:2008年03日10日--03月16日 三、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 l)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。

2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 l)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (4)作业人员组织。 总负责人:梁敏技术负责人:刘杰 安全负责人:徐亚平施工负责人:何强 吊装负责人:陈刚测量负责人:毛贤德 构件组装: 技工4人,焊工2人,辅工4人。 吊装:指挥1人,吊车司机1人, 测工2 人,登高2人。 缆风固定:8人,溜绳控制: 2人,柱就位:4人,辅工:4人。 最终校正:测工:2人,技工:4人,缆风纠偏:4 人。 (二)基础及地脚螺栓复测 (l)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: l)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm;

独立避雷针安装作业指导书

××××kV变电站独立避雷针安装作业指导书编写:年月日 审核:年月日 年月日批准:年月日 邯郸欣和电力建设有限公司 ××220kV变电站工程项目经理部

目录 1 施工任务----------------------------------------------------------------------------------第1页 2 施工准备阶段------------------------------------------------------------------------------第1页 2.1 人员组织------------------------------------------------------------------------------第1页 2.2 准备工作------------------------------------------------------------------------------第1页 2.3 召开班前会----------------------------------------------------------------------------第1页 2.4 填写并签发安全工作票(新建站)--------------------------------------------------------第1页 3 施工阶段----------------------------------------------------------------------------------第2页 3.1 工程(或每个工作日)开工--------------------------------------------------------------第2页 3.2 施工内容、方法及标准------------------------------------------------------------------第2页 3.3 工程(或每个工作日)竣工--------------------------------------------------------------第5页 4 安全技术措施------------------------------------------------------------------------------第6页、 4.1 风险预测及控制措施--------------------------------------------------------------------第6页

防雷接地基础知识

1、什么是均压环? 均压环是用一水平金属体(如扁钢或圆钢)与接地引下线等连接,使各连接点处等电压。 施工中的具体要求为: 一、一般要求 1、从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。所有引下线、建筑物内的金属结构和金属物体等与均压环连接。 2、从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条35*4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。 III于对地分布电容作用,绝缘体遭雷击时,其承受的电压分布不均,在其遭雷击的一端起很短距离内分布了大部分电压降,也就是说,绝缘体这部分的绝缘强度必须很高,否则一旦局部击穿,这种电压分布不均将延续到下一段绝缘体中去,随着绝缘体击穿长度的增加,情况将更为恶劣。而绝缘强度的增加势必造成造价的飞速增长,如果在绝缘子头部(遭受雷击的部位)加装一个均压环,以其电感效应平衡对地电容电流,那么雷击过电压分布将相对均匀,即可以充分利用绝缘子的全长来耐受雷电的冲击。 2、为什么超30米要每层利用结构圈梁的2颗主筋焊接封闭成环,做成均压环:起到什么作用?还有什么地方需要设置? 均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6 米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。 在高层建筑的设计?和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雳击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。 (a)均压环采用不小于①8mm的镀锌圆钢,或不小于24mmX4mm的镀锌扁钢。 (b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。 (c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点不应少于两处,与引下线连接。 (d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D、圆钢和扁钢>6D° (注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。) 距离要求是6米的,但在高层建筑中经常用到的是每隔三层做一均压环 3、请问什么叫等电位连接器?作用是什么? 等电位连接器是防雷击装置,作用是防止雷电的电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备用的。每个住宅中在卫生间都会设一个等电位连接器,常规的都在卫生间设置的,因为卫生间比较潮湿,如果在发生触电危险的时候,能以最快的速度传导给大地,减少造成伤人的危险,等电位的安装方法必须依照电流的流向方向焊接回路.

升压站独立避雷针基础分部工程质量验收记录(全套表)

分部(子分部)工程质量报验申请单 工程名称:鄢陵县彭店乡49.5MW风电场工程编号:04-10-01-001 致福建闽能咨询有限公司鄢陵县彭店乡49.5MW风电场工程项目监理部:根据施工承包合同的规定,独立避雷针地基与基础分部(子分部)工程现已施工完毕,经项目部自检,质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求,请审查和验收。 附件:独立避雷针地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录 总承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审批意见: 项目监理部(章): 总监理工程师: 日期:

分部(子分部)工程质量验收记录 工程名称:鄢陵县彭店乡49.5MW风电场工程编号:04-10-01-001 单位(子单位)工程名称升压站土建(独立避雷针) 施工单位中国电建集团贵州 工程有限公司 技术部门负责人董元质量部门负责人郑阳 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称分项数施工单位检查结果监理(建设)单位验收意见 1 定位放线 1 合格 2 土方开挖 1 合格 3 土方回填 1 合格 4 垫层 1 合格 5 基础模板 1 合格 6 基础钢筋工程 1 合格 7 基础混凝土工程 1 合格 质量控制资料齐全、真实、有效 安全和功能检验(检测)报告合格 混凝土结构实体检验检验合格 观感质量验收(综合评价)好□ √一般□差□好□一般□差□验收结论 验收单位 分包单位项目经理:公司质量(技术)负责人:年月日施工单位项目经理:公司质量(技术)负责人:年月日勘察单位项目负责人:年月日设计单位项目负责人:年月日监理(建设)单位 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人)年月日

30m独立避雷针的安装施工方案

封面 作者:PanHongliang 仅供个人学习

独立避雷针的安装施工方案 独立避雷针是保证银星一井光伏电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。银星一井光伏电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一. 根据设计单位计算,银星一井光伏电站新建工程将安装1 根30M 高的独立避雷针,由于30M高的独立避雷针高度较高,重量大约(1.2625 T),且靠近带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二. 施工时间 此项工程总体时间计划: 2016年6月6日至2016年6月8日 三. 施工内容及主要质量控制要点 (—)施工准备 (1)技术准备。 I)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术 管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a.施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b?图纸表达深度能否满足施工需要; c?施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d?设计采用的四新在施工技术、机具W物资供应上有无困难。 (I)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合 设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合:

I)支承面的标高偏差:<±3.Omm ; 2)支承面的平整度偏差:s5mm ; 3)相邻螺栓中心偏移:<2.Omm o (三)构件排杆、组装 (I )根据图纸轴线和厂家构件安装说明,制定〃构件平面排杆图"。 (2 )构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按照"构件平面排杆图"一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。 (3)排杆时应将构件垫平、排直,每段钢柱应保证不少于两个支 点垫实。 (4 )避雷针组装。 1)组装时用道木将其垫平、排直,每段钢柱两端保证两根道木垫实,道木应保证在同一平面上,同时应检查和处理钢管接触面上的锌瘤或其他影响节点接触的附着物。组装后,对柱身长度、柱的弯曲矢高进行测量。 2)上下两节钢管插入深度要求:必须满足大于外套入段最大内径1.5倍。杆段插接压力> 40KN(d < 300)、压力> 60KN ( 300< dv500)、压力〉80KN ( 500

氧化锌避雷器的基础知识 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的基础知识 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级); 过电压动作时,电阻急剧下降,过电压能量释放,达到保护效果。这种避雷器与传统避雷器的不同之处在于它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性来放电和切断电流。氧化锌避雷器是20世纪70年代发展起来的一种新型避雷器,主要由氧化锌压敏电阻组成。 在一定的短路电压下,变阻器的击穿电压高于变阻器的击穿电压。 但是,当高于变阻器电压的电压被取消时,它将回到高电阻状态。因此,如果在电力线上安装氧化锌避雷器,当雷击时,雷波的高压会使变阻器击穿,雷击电流通过压敏电阻流入大地,使电力线路上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。 每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的绝缘效果。避雷器在额定电压下,相当于绝缘体,不会有任何的动作产生。当出现危机或者高

电压的情况下,避雷器就会产生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d. 地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

基础接地平面图说明

基础接地接地说明 1、本建筑物按二类防雷建筑设计,接地采用联合接地体(即保护接地、工作接地和防雷接地共用建筑物的基础作接地装置),利用底板基础内上下两层钢筋中不小于?16的两根钢筋按图示走向通长可靠焊接,(若不能利用结构基础钢筋则采用40X4热镀锌扁钢可靠焊接),其接地电阻不大于1欧姆,如实测满足不了要求,需增打人工接地极;接地体埋设深度不应小于0.5m。 2、进入建筑物的金属管道应与防雷接地装置连接,进入建筑物的铠装电缆的金属外皮应与防雷接地装置连接,高出屋面的金属构件应与避雷带焊接。 3、利用本建筑钢筋混凝土柱或剪力墙内的两根不小于?16的主筋作防雷引下线(图中表示 ),并应与基础底板内接地钢筋可靠焊接形成电气通路。防雷引下线A塔楼:1A1~1A13,B塔楼:2A1~2A15。 4、本建筑所有接地均从联合接地体按图示位置分别引出,具体做法见图集<<民用建筑电气设计与施工-防雷接与地>>08D800-8。 (1)电梯井道内接地干线:1B1~1B20。利用剪力墙或柱内两根不小于?16的钢筋通焊作接地干线引至电梯机房,并与机坑内预埋接地端子和电梯机房内预埋接地端子(160X160X6接地钢板,距地0.4m)做可靠电气连接,若不能利用剪力墙或柱内钢筋则采用40X4热镀锌扁钢沿竖井通长明敷。 (2)强、弱电井内接地干线:1C1~1C6;地下室配电间2C1。利用剪力墙或柱内两根不小于?16的钢筋通焊作接地干线,并与井内预埋接地

端子(160X160X6接地钢板,距地0.4m)做可靠电气连接,若不能利用剪力墙或柱内钢筋则采用40X4热镀锌扁钢沿竖井通长明敷。

(3)设备房的接地干线:变配电房1D1~1D11(塔楼1D10~11);生活水泵房、消防泵房、制冷机房2SD1~2SD14(塔楼2SD7~14);通信机房,网络机房,消防控制室2RD1~2RD5。利用剪力墙或柱内两根不小于?16的钢筋通焊作接地干线,并与设备房接地端子(160X160X6接地钢板,距地0.4m)做可靠电气连接,若不能利用剪力墙或柱内钢筋则采用40X4热镀锌扁钢明敷。 5、在部分防雷引下线1A1、2A3、2A5、2A13的一层处外墙距室外地面不低于0.5米处设置接地电阻测试点,具体做法参见<<民用建筑电气设计与施工-防雷接与地>>08D800-8第114页。 6、将筏板基础主筋同就近每一承台内钢筋可靠焊接,具体做法见<<民用建筑电气设计与施工-防雷接与地>>08D800-8第104~106页。 7、预留接地引出点:在1E1~1E6处敷设40X4的热镀锌扁钢至散水以外,埋深1m。 (注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

避雷针、避雷线、避雷带、避雷网

以下引自2009年版《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》,供你参考。 【问】别墅屋顶避雷带可否采用暗埋敷设? 解析:根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.1.6条规定:“除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆”。可见,当“利用混凝土构件内钢筋接闪器”时,它是可以暗埋敷设的。另,《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是:允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱开以及一小块防水、保温层遭破坏”。 有鉴于此:1)避雷带尽量采用明敷而不宜暗埋敷设;2)当因种种缘故而导致避雷带必须暗敷时,可直接利用结构钢筋或金属构件作为接闪器,也可采用人工避雷接闪器暗敷在建筑物表面的抹灰层内。暗敷避雷带要求表面水泥厚度不大于2cm;3)当避雷带暗敷不可避免、且建筑物只依靠避雷带这唯一保护屏障时,建议该暗敷避雷带仅用于层数不高(低层或多层建筑物)、性质不很重要的第三类防雷建筑物。 接地体 基础接地体分人工接地体和自然接地体两种。自然接地体即兼作接地用的直接与大地接触的各种金属构件,如钢筋混凝土基础中的钢筋连通,建筑物的钢结构、行车钢轨、埋地的金属管道连通等。人工接地体是直接打入地下专作接地用的各种型钢或钢管等,采用多处深埋地极再连通作为接地装置。 一、基础钢筋网重复接地体制作 所有桩基钢筋应相互焊接连通,即将桩端钢筋与基础或者承台四周钢筋(亦称周长钢筋)相互焊接连通,以形成闭合接地网。 二、人工重复接地体制作 按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。 此制作方式在建筑物四周均匀埋设10处。 三、防雷接地干线制作 3.31利用建筑物四周部分柱子上两根主钢筋(如防雷接地图纸上标记)作接地干线。即分别将柱子上两根主钢筋焊接于基础钢筋网接地体,然后逐层引下线焊接到顶层女儿墙上避雷网接闪器上。 3.2每层楼防雷接地引下线焊接,必须由下而上固定焊接两根主钢筋,为了施工方便,焊好后必须作好红漆标记。 3.3具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处(如机械接头),必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两面焊牢,并及时清除药皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。 3.4裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。 3.5管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。 3.6电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)