工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称-1 层商场空调系统

施工单位河南省 ** 工程公司验收部位-1 层商场空调系统

验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院序号工程分项及部位单位

1

镀锌铁皮风管保温

m3 (19mm 厚橡塑保温板)

2 / /

隐3 / / 蔽

4 / / 程

5 / / 容

6 / /

7 / /

8 / /

明LY012-301 13-3

数量检查结果

18.5 风管保温符合规范规定要求/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

风管保温采用 19mm 厚橡塑板保温,采用橡塑胶水粘接;风管保温粘接牢固,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 1 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 1 层商场空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院

序号工程分项及部位单位

1

镀锌铁皮风管保温

m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 / /

隐3 / / 蔽

4 / / 程

5 / / 容

6 / /

7 / /

8 / /

明LY012-301 13-4

数量检查结果

9.5 风管保温符合规范规定要求/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 2 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 2 层商场空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院

序号工程分项及部位单位

1

镀锌铁皮风管保温

m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 / /

隐3 / / 蔽

4 / / 程

5 / / 容

6 / /

7 / /

8 / /

明LY012-301 13-5

数量检查结果

10.3 风管保温符合规范规定要求/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 3 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 3 层商场空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院

序号工程分项及部位单位

1

镀锌铁皮风管保温

m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 / /

隐3 / / 蔽

4 / / 程

5 / / 容

6 / /

7 / /

8 / /

明LY012-301 13-6

数量检查结果

11.6 风管保温符合规范规定要求/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 4 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 4 层商场空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院

序号工程分项及部位单位

1

镀锌铁皮风管保温

m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 / /

隐3 / / 蔽

4 / / 程

5 / / 容

6 / /

7 / /

8 / /

明LY012-301 13-7

数量检查结果

11.5 风管保温符合规范规定要求/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 5 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 5 层商场空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院

序号工程分项及部位单位

1

镀锌铁皮风管保温

m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 / /

隐3 / / 蔽

4 / / 程

5 / / 容

6 / /

7 / /

8 / /

明LY012-301 13-7

数量检查结果

11.4 风管保温符合规范规定要求/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 6 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 6 层空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院LY012-301 13-8

序号工程分项及部位

1

镀锌铁皮风管保温(40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 /

隐3 / 蔽

4 / 程

5 / 容

6 /

7 /

8 /

明单位数量检查结果

m3 11.4 风管保温符合规范规定要求/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称7 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位7 层空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院LY012-301 13-9

序号工程分项及部位

1

镀锌铁皮风管保温(40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 /

隐3 / 蔽

4 / 程

5 / 容

6 /

7 /

8 /

明单位数量检查结果

m3 1.2 风管保温符合规范规定要求/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称8 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位8 层空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院LY012-301 13-10

序号工程分项及部位

1

镀锌铁皮风管保温(40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 /

隐3 / 蔽

4 / 程

5 / 容

6 /

7 /

8 /

明单位数量检查结果

m3 1.02 风管保温符合规范规定要求/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称9 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位9 层空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院LY012-301 13-11

序号工程分项及部位

1

镀锌铁皮风管保温(40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 /

隐3 / 蔽

4 / 程

5 / 容

6 /

7 /

8 /

明单位数量检查结果

m3 1.03 风管保温符合规范规定要求/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称10 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位10 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称11 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位11 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称12 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位12 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称13 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位13 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称14 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位14 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称15 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位15 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称16 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位16 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称17 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位17 层空调系统验收日期

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称18 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位18 层空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院LY012-301 13-12

序号工程分项及部位

1

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称19 层空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位19 层空调系统验收日期

施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院LY012-301 13-13

序号工程分项及部位

1

镀锌铁皮风管保温(40mm 带铝箔离心玻璃棉)

2 /

隐3 / 蔽

4 / 程

5 / 容

6 /

7 /

8 /

明单位数量检查结果

m3 1.04 风管保温符合规范规定要求/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。

施工单位监理(建设)单位

验收意见:验收意见:

项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师:

项目专业质量检查员:

年月日(公章)年月日(公章)

空调水管道隐蔽工程验收记录(立管保温前隐蔽)

空调水管道隐蔽工程验收记录(立管保温前隐蔽)空调水管道隐蔽工程验收记录 鲁TK—012 0 0 1 工程名称天元商务大厦施工单位天元建设集团有限公司分项工程名称冷热水系统安装监理(建设)单位济南中建建筑设计院环境温度25? 验收日期 2008.01.10 图号及管线号暖施-44 L1 L2 管径 DN20,80 数量 180m 材质无缝钢管、螺旋焊管接头形式焊接工作介质自来水防腐红丹防锈漆绝热离心玻璃棉管40、45 隐蔽方法: 简图及说明:立管系统1#保温绝热 将保温棉管套在管道上,缠两道塑料布和玻璃丝布,压接紧密,与木砖等接缝处 保温严密。 保温后,装饰工1、保温棉管规格如下:DN50-100保温棉厚度为40mm;DN125-300,保温棉厚度为45mm。 程吊顶 2、防潮层与绝热层紧密粘贴,环向搭接的缝口应朝向低端,纵向搭接缝位于管道侧 面,并顺水。 3、水管穿楼板处,套管内保温棉填塞密实,管道与套管无接触;阀门等单独保温, 并能单独拆卸。 4、外部金属保护壳应紧贴绝热层,接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,采用自攻螺 丝固定,螺钉间距匀称,并不得刺破防潮层,外表平整、美观。 验收结论

施工单位监理(建设)单位试验人: 专业质量检查员: 项目专业技术质量负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): (公章) (公章) 注:1、简图及说明应把坐标、标高、坡向、坡度及其他管线的相互关系等说明。 2、此表适应于给水、排水、采暖、通风、空调、消防等管道的隐蔽工程验收。 山东省建设工程质量监督总站监制 空调水管道隐蔽工程验收记录 鲁TK—012 0 0 2 工程名称天元商务大厦施工单位天元建设集团有限公司分项工程名称冷热水系统安装监理(建设)单位济南中建建筑设计院环境温度25? 验收日期 2008.01.14 图号及管线号暖施-44 L1 L2 管径 DN20,80 数量 180m 材质无缝钢管、螺旋焊管接头形式焊接工作介质自来水防腐红丹防锈漆绝热离心玻璃棉管40、45 隐蔽方法: 简图及说明:立管系统2#保温绝热 将保温棉管套在管道上,缠两道塑料布和玻璃丝布,压接紧密,与木砖等接缝处保 温严密。 保温后,装饰工1、保温棉管规格如下:DN50-100保温棉厚度为40mm;DN125-300,保温棉厚度为45mm。 程吊顶 2、防潮层与绝热层紧密粘贴,环向搭接的缝口应朝向低端,纵向搭接缝位于管道侧面, 并顺水。

中央空调验收标准

中央空调验收标准--说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

人防主体结构隐蔽工程检查验收记录表

编号:001 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-19/A-M轴地下防水施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:建施 002 隐蔽日期: 2016年 03月 31 日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:002 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-9/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月13日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:003 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-16/F-M轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月18日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:004 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:8-17/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月15日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:005 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-8/A-D轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月23日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:010 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-5/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月8日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

主体隐蔽工程验收记录副本

工程名称建设单位 施工单位监理单位新疆蓝天工程监理咨询有限公司 验收部位一层KZ钢筋验收日期年月日图 号 结施-6/18页 隐蔽检查内容KZ1:断面650×650、受力钢筋为20o⊥ ⊥25、箍筋为o|12@100、(4×4)。 KZ2:断面650×650、受力钢筋为20o⊥ ⊥25、箍筋为o|10@100、(4×4)。 KZ3:断面650×650、受力钢筋为12o⊥ ⊥25、4o⊥ ⊥20,箍筋为o|10@100、(4×4)。 KZ4:断面650×650、受力钢筋为10o⊥ ⊥25、4o⊥ ⊥20,箍筋为o|10@100、(4×4)。 KZ5:断面650×650、受力钢筋为14o⊥ ⊥25,箍筋为o|10@100/150、(4×4)。 KZ6:断面650×650、受力钢筋为20o⊥ ⊥22,箍筋为o|10@100/150、(4×4)。 KZ7:断面650×650、受力钢筋为4o⊥ ⊥25、10o⊥ ⊥22,箍筋为o|10@100/150、(4×4)。KZ8:断面650×650、受力钢筋为8o⊥ ⊥25、4o⊥ ⊥22,箍筋为o|10@100/200、(4×4)。KZ9:断面650×650、受力钢筋为12o⊥ ⊥25,箍筋为o|10@100/200、(4×4)。 KZ10:断面650×650、受力钢筋为4o⊥ ⊥25、10o⊥ ⊥22,箍筋为o|10@100/200、(4×4)。受力钢筋、箍筋的品种、规格、数量、位置、间距均符合设计要求,钢筋位置正确。进场钢筋无锈,钢筋原材料均复检合格。钢筋保护层厚度30mm。 施工单位检查结果经自检合格,现申请隐蔽。 项目专业质量检查员: 年月日项目专业技术负责人专业工长(施工员) 监理(建设)单位结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

通风隐蔽工程验收记录

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

如何验收隐蔽工程之中央空调与地暖

房屋装修对很多家庭来说都是一道难题,整个过程较为复杂,尤其需要关注的是隐蔽工程,比如水电布管布线、地板基层、中央空调、新风管道铺设等等,交房时已被装饰面覆盖,无法用肉眼看到,对今后入住有很大的影响。因此,装修过程中,大家要记得验收隐蔽工程。 以下大金空调为大家列举了家用中央空调和地暖两大隐蔽工程的注意点,帮助大家擦亮眼睛,顺利验收到一个放心安全的家居环境。 一、家用中央空调工程 考虑空气净化、舒适气流等问题,很多家庭都选购了家用中央空调,由冷媒管道和室内外机组成,在设备安装、管路排布方面需要注意几个关键点。 设备,主要分为室内机和室外机 室内机定位关系到内装美观度和后期空调使用效果,机器吊装前安排空调施工人员、内装设计师、硬装施工人员一起现场沟通。 例如: ①出风面板尽量安装在吊顶左右居中位置 ②出风面板上沿不要紧贴天花板,避开吊顶装饰石膏线 ③出风面板和室内机出风口尽量不要错位,保证出风量 ④避免出风口装在灯槽内,这点特别重要。 有灯槽对出风口的影响:①冬季热风被阻挡,无法到地板附近,影响制热效果;②夏季冷风吹出,灯槽处易结露,吊顶霉变; 如果很喜欢有灯槽的内装设计,可以安装大金灯槽专用室内机,回风口安装在灯槽内,出风口吸顶安装。

室内机顶部与天花板要有间距,底部和木龙骨之间也要有间距,不要紧贴,避免机器运转与楼板共振产生的噪音。 室内机安装完毕后,需要保护好出回风口。中央空调在装潢初期就进场了,空调内机会先安装,等到硬装结束后再安装空调风口。吊装完室内机后,需要用纸板覆盖空调内机出回风口,避免装修灰尘进入到室内机内部,保持机内整洁,保障空调效果。 当然地道的空调厂家也会在出货箱子内附带定制的风口密封型纸,买过大金3D气流风管机等产品的用户在开箱验收时可以翻找一下,注意不要误扔了。 管路排布方面 看看管道排布,冷媒铜管要求横平竖直,需要安装固定件吊装,管道无下垂,保障长期使用稳定性。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

中央空调施工标准

中央空调氟系统 室内机 1、检查机器型号和图纸上所示的型号是否一致,外观有无损伤 2、室内机的安装严格按图纸上的尺寸操作 3、室内机安装使用大垫片 4、室内机不可吸顶安装,机器顶部距离房间顶面2cm以上为宜,底部不与吊顶龙骨等接触 5、机器吊好后把检修口、冷凝水管、管路走向都用墨线弹出并做上标注 6、送风口、回风口必须及时做好防尘保护 7、帆布应当整洁,不得有污物 8、使用公司统一规定的帆布压条,固定间距15-20cm 9、室内机吊装后,先用水倒入积水盘试水平 10、出风口、回风口、检修口尺寸需要与装潢进行书面交接 11、室内机的固定是否稳固,左右无摇晃 12、屋顶面及阳台顶面严禁打膨胀螺丝 13、侧送侧回的机器,进回风口距离1.5米以上 打孔 1、打孔前了解每个孔位意图,了解房屋结构及内外情况 2、标示清楚每个孔位,还要观察水电管路的走向 3、打孔尽量打在梁的两侧或梁的顶部, 4、打孔尽量打在下面有墙体的梁上 5、梁上尽量打小孔,最大可以打Φ80的孔 6、20cm高的梁,不得打上下孔 7、梁的下部5cm的位置严禁打孔(通常在梁下部3cm处有主筋) 8、外墙孔必须参照内高外低的原则,坡度达到1%以上,以免进水 9、打孔的污水要用盆接收起来,保持内外墙清洁干净,并且处理干净垃圾 冷凝水管 1、空调冷凝水管不得同建筑物中污水管连接 2、冷凝水管保持1%以上的坡度 3、水平管的合流处必须从上部流入,不得走成“T”字型 4、冷凝水就近排放 5、冷凝水排放到室外花园内的,下排水口离地面不高于40cm

6、从地面走的冷凝水管路不得超过6米 7、房屋正立面不得有冷凝水排放口 8、冷凝水立管的顶部、室内机附近、水平管较长段需设通气管 9、通气管上方要设有弯头,以防污物进入冷凝管内,且加保温 10、冷凝水支吊架间距不大于80cm;管路转弯处必须设单独支、吊架 11、通水试验,以积水盘内无污物、无积水,排水顺畅,管路无渗漏、绝热良好为合格 12、装潢封顶前要再做一次冷凝水通水实验 13、冷凝水排水管要用保温绝热,保温厚度为1cm 14、冷凝水管之间的胶黏处牢固,无渗漏 15、冷凝水管在墙槽里最高点离墙面0.5cm以上 16、冷凝水管必须用直径25的U-PVC管(不包括10的机器) 17、3台风盘以上冷凝水的连接必须用直径32的U-PVC管(不包括10的机器) 18、若内机有提升泵,应设置提升弯 19、冷凝水管道与设备接口之间要有20-50mm的落差 20、管道室内机连接采用柔性连接 铜管 1、铜管在使用前先用氮气除管道内杂质 2、铜管的除湿、清洁、气密性实验要在安装之前进行检测 3、确保铜管在安装过程中外表没有损坏和用力不当造成的伤痕 4、施工过程中及时对管路封口防杂质 5、未安装的铜管必须平放,注意保护,减少与灰尘的接触 6、铜管切割后进行去毛刺、打磨切割面一定要将管口朝下放置(防止碎屑落入管内) 7、相同管径的铜管焊接时,用胀管器(做成杯型口)或用铜管接头 8、分歧管前后50cm不得转弯,两个分歧管之间应该有100cm以上的间距 9、管道铺设,应保持横平竖直,支架间距为80cm,转角处以及其他承重点需要单独设立支架 10、喇叭口扩口部分必须圆整、不得有裂缝、不得有疤痕、不得有遗留的毛刺 11、弯曲加工时,铜管的内侧不得起皱或变形,在使用弹簧弯管器时,插入通管器内的弯管器必须要清洁 12、铜管弯曲半径大于5倍管径 13、把胀管器的接头插入铜管内,进行胀管时注意不能太快,防止用力过猛,胀裂铜管 14、焊接时不可破坏业主原有设施以及其他部件

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢

04通风与空调工程隐蔽工程验收记录(3).doc

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称-1 层商场空调系统 施工单位河南省 ** 工程公司验收部位-1 层商场空调系统 验收日期 施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院序号工程分项及部位单位 1 镀锌铁皮风管保温 m3 (19mm 厚橡塑保温板) 2 / / 隐3 / / 蔽 工 4 / / 程 内 5 / / 容 6 / / 7 / / 8 / / 简 图 及 说 明LY012-301 13-3 数量检查结果 18.5 风管保温符合规范规定要求/ / / / / / / / / / / / / / 风管保温采用 19mm 厚橡塑板保温,采用橡塑胶水粘接;风管保温粘接牢固,接缝严密,符合规范规定要求。 施工单位监理(建设)单位 验收意见:验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 1 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 1 层商场空调系统验收日期 施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院 序号工程分项及部位单位 1 镀锌铁皮风管保温 m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉) 2 / / 隐3 / / 蔽 工 4 / / 程 内 5 / / 容 6 / / 7 / / 8 / / 简 图 及 说 明LY012-301 13-4 数量检查结果 9.5 风管保温符合规范规定要求/ / / / / / / / / / / / / / 风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。 施工单位监理(建设)单位 验收意见:验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)年月日(公章)

中央空调施工规范标准[详]

家用中央空调施工质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了适应行业发展的需要,规范市场,加强对上海地区家用中央空调工程质量管理,统一家用中央空调工程质量验收,保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,参照国内外先进标准,并结合我国的国情,特制定本规范。 1.0.2 本规范适应于上海地区单机制冷量范围7-80kw的电力驱动家庭与小型公共场所的中央空调工程施工质量的验收。 1.0.3 家用中央空调工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 家用中央空调工程使用的主要材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家和有关强制性标准的规定。 1.0.5 家用中央空调工程施工质量验收除应执行本规范的规定,有国家现行标准规范的规定应按国家规定标准执行为准。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装陵水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装演工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装演施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工。电气线路施工的电工。设备安装

中央空调安装验收规范

中央空调安装验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 一. 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 进场验收的基本标准 1.1 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路设计合理,符合建筑施工规范的要求。 1.2 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致; 3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。

1.3 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 二. 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 隐蔽工程验收的基本标准 2.1 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平; 2、吊装连接部位加有防震橡胶垫; 3、风阀的安装规范; 4、水机系统的风盘安装规范。 2.2 系统线路验收的基本标准 1、线槽横平竖直; 2、打孔规范标准; 3、使用设计规定的穿线管; 4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆; 5、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。 2.3 风管道及水管道安装验收的基本标准 1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;

中央空调施工验收规范

中央空调施工验收规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中央空调施工验收规范 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 施工准备 组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 安装室内系统 第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线; 第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管; 第三步:安装风管道或水管道。

隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 安装室外机 固定主机、连接管线、制作保温。 联调试压 系统调试、打压试验(水机)。 竣工验收 主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 装修后收尾复检 在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。

2、验收的基本标准 进场验收的基本标准 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致;

3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 隐蔽工程验收的基本标准 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平; 2、吊装连接部位加有防震橡胶垫;

主体隐蔽工程验收记录

1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析 隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录

KL1(2):断面400×1000、上部筋为4o⊥⊥22,下部筋为2o⊥⊥25+2o⊥⊥22,箍筋o|10@100/200(4)。E~F轴上部筋为5o⊥⊥22,下部筋为2o⊥⊥25+2o⊥⊥22,箍筋o|10@100(4)。 构造筋8o⊥⊥12。端头筋:E轴5o⊥⊥22+1o⊥⊥18,F轴5o⊥⊥22,G轴4o⊥⊥22+2o⊥⊥20。 KL2(3):断面300×800、上部筋为2o⊥⊥25+2o⊥⊥12,下部筋为4o⊥⊥22+2o⊥⊥20,箍筋o|10@100/200(4)。E~F 轴上部筋为4o⊥⊥25,下部筋为2o⊥⊥22+2o⊥⊥20,箍筋o|10@100(4)。构造筋6o⊥⊥12。端头筋:C、E、F轴4o⊥⊥25,G轴4o⊥⊥25/2o⊥⊥22。 KL3(3):断面300×800、上部筋为2o⊥⊥25+2o⊥⊥12,C~E轴为4o⊥⊥22,F~G轴为2o⊥⊥22+2o⊥⊥22,钮筋6o⊥⊥12,箍筋o|10@100/200(4)。E~F轴上部筋为4o⊥⊥25,下部筋为2o⊥⊥22+2o⊥⊥20,箍筋o|10@100(4)。构造筋6o⊥⊥12。端头筋:C、G轴2o⊥⊥25/2o⊥⊥2,E、F轴4o⊥⊥25。KL4(3A):断面300×800、上部筋为2o⊥⊥25+2o⊥⊥12,下部筋:C~E轴为2o⊥⊥22+2o⊥⊥20,F~G轴为2o⊥⊥20+2o⊥⊥18,钮筋6o⊥⊥12,箍筋o|10@100/200(4)。E~F轴上部筋为4o⊥⊥25,下部筋为2o⊥⊥22+2o⊥⊥20,箍筋o|10@100/200(4)。构造筋6o⊥⊥12。端头筋:C轴4o⊥⊥25/2o⊥⊥22。 受力钢筋、箍筋的品种、规格、数量、位置、间距均符合设计要求,钢筋位置正确。进场钢筋无锈,钢筋

通信工程随工检验隐蔽工程检查内容

建设工程质量控制方法 在建设工程监理过程中,针对工程特点及实施情况,可采取的控制手段多种多样,而旁站、巡视、平行检验作为工程监理的质量控制手段,在工程质量控制过程中一直起着十分有效和重要的作用,它们有各自的工作范围和目的,具有各自不同的作用。 一、质量检测方法 1、目测法:及凭借感官进行检查,也可以叫做感觉性检奁。 2、量测法:就是利用最测工具或计量仪表,通过实际量测结果与规定的质量标准或规范要求相对照,从而判断质量是含符合要求。 3、试验法:通过现场或试验室试验等理化试验手段,取得数据,分析判断质量清况等。 二、质量控制方法 (一)、旁站监理 1、旁站监理概念 旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的

监督活动。旁站监理是控制工程施工质量的重要手段之一,也是确认工程质量的重要依据。但在目前的监理实践中,由于建设行为不规范、监理人员不足等现象的存在,越来越多的业主、政府监督管理部门,愈来愈强调旁站在质量控制中的作用,几乎是事事要求进行旁站监理、自始自终都要求全过程进行旁站监理,他们在巡视或检查工地时,一见不到监理的影子,就说监理人员不到位,监理工作不到位。 旁站监督是技术性要求很强的工作,因此要求旁站监理人员具备一定的专业理论知识和丰富的建设工程现场实践经验,对所监督的施工过程所采用的方法和过程有透彻的了解,对可能出现的问题心中有数,能做到预控管理。 2、旁站监理人员职责。 旁站监理人员在现场监理过程中,主要包括以下工作内容和职责: (1)检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 (2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。 (3)检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品

中央空调安装施工、验收规范

中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 1.1 施工准备 组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。 1.2 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 1.3 安装室内系统 第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线; 第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管; 第三步:安装风管道或水管道。 1.4 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 1.5 安装室外机 固定主机、连接管线、制作保温。 1.6 联调试压 系统调试、打压试验(水机)。 1.7 竣工验收 主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 1.8 装修后收尾复检

在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。 2、验收的基本标准 2.1 进场验收的基本标准 2.1.1 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。 2.1.2 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致; 3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。 2.1.3 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 2.2 隐蔽工程验收的基本标准 2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平;

通信工程随工检验隐蔽工程检查内容

通信工程随工检验隐蔽 工程检查内容 Company Document number:WTUT-

 二、质量控制方法 (一)、旁站监理 1、旁站监理概念 旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。旁站监理是控制工程施工质量的重要手段之

一,也是确认工程质量的重要依据。