文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厦门冷水机、厦门工业冷水机、冷水机参数、冷水机图片

厦门冷水机、厦门工业冷水机、冷水机参数、冷水机图片

厦门冷水机、厦门工业冷水机、冷水机参数、冷水机图片
厦门冷水机、厦门工业冷水机、冷水机参数、冷水机图片

厦门冷水机、厦门工业冷水机、冷水机参数、冷水机图片

来源:凯德利冷机

w w w . S z k a y d e l i . C o m 厦门水冷螺杆式冷水机组特点:

螺杆式冷水机组参数

风冷式冷水机如何制冷

风冷式冷水机如何制冷 工业冷水机按制冷方式,大类可分为水冷式冷水机和风冷式冷水机,在技术上,水冷式冷水机比风冷式冷水机能效比要高出300到500的kcal/h;在价钱上,水冷式冷水机要比风冷式冷水机低得多;在安装上,水冷式冷水机需纳入冷却塔、外置水泵方可运用,风冷式冷水机则是可移动,无需占用空间,无需其他辅助,接上电源方可使用,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所恳求:例如通风,湿度,温度不能高40℃,空气酸碱值等等。很多人不知道水冷式冷水机和风冷式冷水机哪个好?其实各有春秋,适合自己使用条件的就是好的。变频冷水机 风冷式冷水机制冷系统组成: 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。)工业冷水机 贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型冷水机制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。

干燥过滤器:在冷水机制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水份,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作。因此,在冷水机制冷系统中必须安装干燥过滤器。螺杆式冷冻机 蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。冰水机热力膨胀阀:热力膨胀阀在风冷式冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。冷水机 制冷剂:在现代工业中使用的大多数工业冷水机均使用R22或R12作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

冷水机业务员培训资料

第一章制冷技术 制冷技术 第1讲 绪论 一、基本概念 制冷:利用人工的方法,把某物体或某空间的温度降低到低于周围环境的温度,并使之维持在这一低温的过程。 二、制冷方法 ?实质:将热量从被冷却对象中转移到环境中 ★制冷≠冷却 ?制冷技术:制冷技术就是研究如何获得低温的一门科学技术。 ?制冷机:实现制冷所需的机器和设备。 特点:必须消耗能量——电能、机械能等 ?制冷剂:制冷机中把热量从被冷却介质传给环境介质的内部循环流动的工作介质。 常用制冷剂:R22 R134a R407C R404A R410A ?制冷循环:在制冷机中,制冷剂周而复始吸热、放热的流动循环。 ?液体汽化制冷:利用液体气化吸热原理。 如:蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷、吸附式制冷、蒸汽喷射式制冷等。 ★我们公司冷水机属蒸汽压缩式制冷。 ?气体膨胀制冷:将高压气体做绝热膨胀,使其压力、温度下降,利用降温后的气体来吸取被冷却物体的热量从而制冷。 ?热电(电子)制冷:利用某种半导体材料的热电效应。 三、制冷技术分类 按照制冷温度大小,分为三类: ?普通制冷:t>-120℃ ?深度制冷:-120℃>t>-253℃ ?超低温制冷:t<-253℃ ★空调用制冷技术及生产制造业用制冷技术属于普通制冷。 四、发展概况 ?1934年美国人波尔金斯试制成功了第一台以乙醚为工质、闭式循环的蒸汽压缩式制冷机。?1830~1930,主要采取NH3、HCS、CO2、空气等作为制冷剂; ?1930~1990,主要采用氟里昂作为制冷剂; 1990~,积极寻找无污染的制冷剂,替代氟利昂。 五、制冷技术的应用 ?日常生活:家用冰箱、空调,啤酒、冷饮、饮料的生产。

凯德利工业冷水机应用、介绍、配置、参数、操作说明

凯德利工业冷水机应用、介绍、配置、参数、操作说明 来源:凯德利冷机 w w w.S z k a y d e l i.C o m 工业冷水机应用: 工业冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减 少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定 型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加 工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油 温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。工业冷水机典型来作为完整包装的闭 环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵泵,膨胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控 制站 工业冷水机组介绍: 工业冷水机典型来作为完整包装的闭环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵,膨 胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控制站。内部坦克有助于保持冷水温度和防止发生温度 峰值。闭环工业冷水机再循环在恒定的温度和压力,增加稳定性和重复性的水冷却设备和仪 器清洁剂与条件addititives或洁净水。水流量的冷却到应用的角度使用和背部。 如果两者之间进,出水温差高,那么大的外部水箱将用于存储冷水。在这种情况下, 冷却水不会从冷却器的应用程序直接,而且深入到水箱的外部作为一个“温度缓冲排序行为。 寒冷的水箱要远远大于内部水箱。冷水从外部燃料箱的应用程序和返回热水从应用程序的时 候可以追溯到外部燃料箱,而不是对机组。 不太常见的开环控制的工业制冷器在一个开放的坦克或油底壳它不断循环的液体的温 度。液体是来自坦克,通过泵机组,回到坦克。一个可调恒温感官化妆液体的温度,循环的 冷却器,以保持恒温的坦克。 在工业冷水机组的新发展之一是空气冷却,而不是冷却水的使用。在这种情况下,冷 凝器没有冷却与热空气制冷剂,但使用由冷却水冷却塔。这种发展允许超过15%,并允许 在冷却器由于地表水的小面积的大幅度减少能源需求的减少,冷凝器和风机的情况下。此外, 球迷允许的情况下大幅降低噪音水平。 大多数工业用冷水机组冷却媒体制冷,但一些依赖如空气或水的简单的技术包含了调 节温度的冷却线圈流动。水是冷冻过程中最常用的冷却剂,虽然冷却混合物(主要是与冷却 液添加剂,以加强散热水)经常采用。 工业冷水机组配置: 主要部件品牌产地

水冷螺杆冷水机组

LH 系列螺杆式水冷冷水机组 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B 、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。 满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A 、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B 、部分负荷综合值(IPLV )真实有效反映部分负荷的性能指标。 C 、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV 值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配 部分负荷效果图 A 、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B 、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C 、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A 、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B 、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统 测试图 A 、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B 、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

冷水机工作原理和制冷量解析

冷水机工作原理和制冷量解析 冷水机工作原理和制冷量解析 冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。 关于冷水机组工作原理解析 冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数.其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环.蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂.吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力. 冷水机一般使用在空调机组和工业冷却.在空调系统,冷冻水通常 是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却 在其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了.在工业应用,冷 冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备.工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业.

冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcalh;在价格上,水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值... 冷水机的制冷量 冷水机的制冷量和功率能效比公式为:能效比=制冷量制冷运行所消耗的功率注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。能效比因厂家、型号不同而不同,家用空调一般为2~3,好一点的做到了3~4。我们应选用能效比高的空调,以降低耗电量。小结(1)1千瓦=860千卡小时。(2)制冷量以千瓦为单位,耗电量也以千瓦为单位。(3)制冷量不等于耗电功率,前者大于后者,其倍数决定于能效比。(4)能效比=制冷量制冷运行所消耗的电功率(5)能效比越高,耗电量越小。(6)不要把制冷量与耗电功率相混,真正计算用电多少的是耗电功率。空调的工作原理是热泵,空调的额定功率是单位时间空调消耗的电能。制冷功率是单位时间空调运送热能的多少。热能的单位和电能的单位一样,才造成这样的误解。拿水泵做个比方,一台1千瓦的水泵抽水一小时消耗消耗1千瓦时电能,也就是一度电,而他抽水是几个立方米这样的问题电功率和热功率的比值,一般在3左右 冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

螺杆式冷水机组安装方案

螺杆式中央空调系统的安装方案 目录 第一节制冷循环的的系统的安装 1.1螺杆式冷水机组 -------------------------------------------------------- 1 1.2螺杆式制冷机组安装 -------------------------------------------------- 2 第二节水系统及其设备的安装 2.1冷却水物质循环系统的安装 ----------------------------------------- 3 2.2冷热水循环系统的安装 ----------------------------------------------- 4 第三节新风系统和回风系统的安装 3.1表面式换热器的安装 -------------------------------------------------- 5 3.2消声器的安装 ----------------------------------------------------------- 6 3.3通风机安装 -------------------------------------------------------------- 7 3.4风管安装 ----------------------------------------------------------------- 8

第一节制冷循环系统的安装 一、螺杆式冷水机组 约克MILLENNIUM螺杆式冷水机组是典型的中央空调用机组。机组完全由工厂组装,包括蒸发器、AZ 冷凝器、过冷器、压缩机、电动机、润滑系统、控制中心和所有跟机组有光的接管及敷线。 1.机组组成 (1) 压缩机 (2) 热交换器 (3) 紧凑水室 (4) 电动机驱动装置 (5) 容量控制 (6) 润滑 (7) 油分离器 (8) 制冷剂流量控制 (9) 控制中心 (10) 减振装置 (11) 起动器 二、螺杆式制冷机组安装 1.机组安装前的准备工作 (1)机房条件 1)机房应避免高温,通风应良好。机房温度过高,会对电器元件的寿命及其可靠性有一定影响。 2)机房应尽量保持干燥,机房内如过于潮湿,会对机器仪表产生腐蚀。 3)机房应保持清洁,避免积灰。 4)机房应提供良好的照明设备。 5)机房应留有排水沟,能将积水及时排出。 (2)设备搬运:应防止机组发生损伤,运达现场后,机组应存放在库房中,如无库房必须露天存放时,应在机组底部适当垫高,防止浸水,箱上必须加遮盖,以防止雨水淋坏机组。 (3)开箱 1)开箱之前将箱上的灰尘泥土扫除干净。查看箱体外形有无损伤,核实箱号。开箱时,要注意不能碰伤机件。

运行小型冷水机组时一般要注意的安全事项示范文本

运行小型冷水机组时一般要注意的安全事项示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

运行小型冷水机组时一般要注意的安全 事项示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 小型冷水机是专为配套小型工业设备而设计生产的一 款产品,它小巧精致、简易适用,是小型工业设备的理想 配套产品。采用卧式机箱,整体设计,充分考虑到小机箱 的散热问题,保证冷凝器风道的通畅,提高整机的通风散 热性能,最大限度的发挥制冷系统的性能,提高制冷效 率,同样小型冷水机有节约资源的功能。 (1)在您安装或操作机器前,请确保阅读过我们的使用 手册并能完全理解手册中的内容和手册中列出的一些注意 事项 (2)机器在搬运的过程中,应轻拿轻放,否则易造成机 器内部零件的松动,导致故障。

(3)请留心所有警示标签。 (4)请勿移除警示标签。 (5)在维修或移动机器之前,请务必切断住电源线的电源。 (6)在机器水箱没有冷却液的情况下,请勿开启机器。 (7)仅限专业人员修理和维护。 (8)如果因非专业人员在安装、操作、或维修过程中造成机器的损坏,不在本公司的保修范围之内。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程 学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按 键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按 键控制. *RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2* 压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 3.1>开机显示

冷水机如何选型

冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总 冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总 (一)如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机呢,其实很简单有一个选型公式:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒; 2、温差指机器进出水之间的温差; 3、4.187为定量(水的比热容); 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量 (二)冷水机制冷量的计算方式 冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式: 1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w) 2:体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)你的数据带冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理出来就可以勒4小时 深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利)是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展

(三)冷水机选型方法 (三)能量守恒法 Q=W入-W出 Q:热负荷(KW) W入:输入功率(KW)例:8KW W出:输出功率(KW)例:3KW 例: Q=W入-W出 =8-3=5(kw) wk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('.ad-hidden').hide();}, function(){$('.ad-hidden').show();}); (二)时间温升法 Q= Cp.r.V.△T/H Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃ r:比重量(Kg/m3 )……1000 Kg/m3 V:总水量(m3 ) 例:0.5 m3 △T:水温差(℃)……△T=T2-T1 例:=5℃ H:时间(h) 例:1h 例: Q= Cp.r.V.△T/H=4.1868*1000*0.5*5/3600=2.908(kw) (一)温差流量法 Q=Cp.r.Vs.△T Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃r:比重量(Kg/m3

水冷螺杆冷水机组

LH系列螺杆式水冷冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配部分负荷效果图 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统测试图 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。获取中国首批冷水机组节能认证证书

40STD-W水冷说明书

目录 一产品简介 (2) 二机组运行方式 (3) 三运输与安装 (10) 四使用与维护 (12) 五机组安装系统示意图 (18) 敬告各位用户:在使用本机组时请先熟读使用说明书,并严格按照说明书要求进行安装操作。机组在安装使用过程中出现质量问题,经生产厂家确认为用户违规安装操作而造成的质量问题,生产厂家将收取一定的维护费用,敬请各位用户谅解。

一产品简介 本公司专业生产各种制冷设备,40ST系列螺杆式冷水机组是公司主导产品之一,该系列冷水机组的制冷量由30KW∽1036KW,以满足客户不同的需求。本系列产品采用台湾汉钟半封闭5:6超高效螺杆式压缩机,利用数控机床及全自动焊接技术生产的壳管式换热器,配以各种进口零配件及电控元件,采用现代先进生产设备装配而成,有单制冷系统及双制冷系统两种不同的运行方式。 1 . 压缩机 采用原装进口半封闭双螺杆式压缩机,润滑油采用压差式供油系统,不需润滑油泵,利用活塞阀作多级制冷容量控制。电机采用两极三相感应式电动机,利用冷媒冷却,为保证螺杆旋向正确,设有逆相保护;为防止排气温度过高,设有排气过热保护。 2 . 冷凝器 采用壳管式冷凝器,热交换管为外鳍紫铜管,冷凝器两端盖为可拆式,可拆下端盖清洗铜管,冷凝器筒身上装有易熔塞,保证制冷系统安全工作。 3 . 热力膨胀阀 采用进口热力膨胀阀,保证制冷系统工作的可靠性、准确性。 4 . 蒸发器 壳管式干式蒸发器,热交换管采用内鳍紫铜管,并附有冷媒分流装置,可使冷媒均匀分配至各热交换管中,提高了换热效率。对于多压缩机冷水机组而言,每个压缩机都配有蒸发器与冷凝器,三者组成独立的制冷系统,由于构造方面的原因,往往将两个蒸发器的水路连通,制冷回路乃各自独立。蒸发器外表贴附保温材料,避免冷量损失。 5 . 系统配件 电磁阀、热继电器、接触器等主要配件均采用进口元件,以确保制冷系统运行的准确性和可靠性。 6.型号命法 40ST D-XXX X X X 设计代号:B热回收 C低温 E电脑近控制 H水源热泵 压缩机数量:S单压缩机 D双压缩机 冷却方式:W水冷式 机组代码 改型顺序号 螺杆式冷水机系列

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

相关文档