文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 见证取样培训教材

见证取样培训教材

见证取样培训教材
见证取样培训教材

建设工程质量检测试验见证员培训教材目录

建设工程质量检测试验见证员培训教材 (1)

第一章建设工质量检测见证取样送样制度 (2)

常用建筑材料的质量检验 (5)

第二章水泥 (5)

第三章骨料 (7)

第四章建筑砂浆 (9)

第五章混凝土 (11)

第六章混凝土外加剂 (15)

第七章钢材机械性能 (18)

第八章钢材化学分析 (23)

第九章墙体材料 (25)

第十章基础回填材料 (27)

第十一章防水材料 (31)

第十二章建筑幕墙 (33)

第十三章建筑保温及门窗 (35)

第十四章室内环境污染 (37)

第十五章建筑电工管材 (39)

第十六章碳纤维布、结构胶 (40)

建设工程结构质量检测 (42)

第十七章工程桩 (42)

第十八章结构混凝土 (45)

第十九章现场砌筑砂浆(筒压法) (46)

第二十章预制构件 (46)

第二十一章钢结构无损检测 (47)

第二十二章市政道路工程 (49)

第一章建设工质量检测见证取样送样制度取样是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,按有关技术标准、规范的规定,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样的过程;送样指取样后将试样从现场送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作科学性、公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据《建设工程质量管理条例》和建设部关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知要求,在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度,即在建设单位或监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至质量检测单位进行试验。

一、见证取样送样的范围

下列试块,试件和材料必须实施见证取样和送检:

(一)用于承重结构的混凝上试块;

(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

(三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

(四)用于承重墙的砖和混凝上小型砌块;

(五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;

(六)用于承重结构的混凝上中使用的掺加剂;

(七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

(八)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。

各区、县建设主管部门和建设单位也可根据具体情况确定须见证取样的试验项目。二、见证取样送样的程序

1、建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人姓名及“见证员证”编号,以便质监机构和检测单位检查核对。

2、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。

3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。

4、检测单位在接受检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托单上签字。

5、检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。

6、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。

三、见证人员基本要求

1、必须具备见证人员资格

见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员。

必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。

经培训考核合格,取得“见证员证”。

2、必须具有建设单位的见证人书面授权书。

3、必须向质监站和检测单位递交见证人书面授权书。

4、见证人员的基本情况由检测中心备案,每隔五年换证一次。

四、见证人员的职责

1、单位工程施工前,见证人员应会同施工项目负责人共同制定送检计划。

2、取样时,见证人员必须在现场进行见证。

3、见证人员必须对试样进行监护。

4、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。

5、有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。

6、见证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证员证”。

7、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。

8、发现见证人员有违规行为,发证单位有权吊销其“见证员证”。

五、见证取样送样的组织和管理

一、国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。

德阳市建设工程质量见证取样工作由德阳市建设工程质量安全监督站组织管理和发证,由德阳市建设工程质量安全协会具体实施和考核。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。

二、各监测机构试验室在承接送检试样时应核验见证人员证书。对无证人员签名的检验委托一律拒收;未注明见证单位和见证人员姓名及编号的检验报告无效,不得作为质量保证资料和竣工验收资料,由质监站指定法定检测单位重新检测,其检测费用由责任方承担。

三、建设、施工、监理和检测单位凡以任何形式弄虚作假,或者玩忽职守者,将按有关法规、规章严肃查处,情节严重者,依法追究刑事责任。

常用建筑材料的质量检验

第二章水泥

取样方法

一、混凝土结构工程用水泥

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002),混凝土结构工程用水泥取样按以下规定:

1、散装水泥:(1)对同一水泥厂生产同期出场的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过500T. (2)随机从不少于3个车罐中各取等量的水泥,经混拌均匀后,从中称取不少于12KG的水泥作为试样。

2、袋装水泥:(1)对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200T. (2)随机从不少于20袋中各取等量水泥,经搅拌均匀后,从中称取不少于12KG的水泥做为试样。

3、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

二、砌体工程用水泥

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002),砌体工程用水泥取样按以下规定:

1、水泥进厂使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。

三、建筑装饰装修工程用水泥

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201—2001),建筑装饰装修工程用水泥取样按以下规定:

1、同一厂家生产的同一品种、同一等级的进场水泥应至少抽取一组样品进行复检,当合同另有约定时应按合同执行。

2、抹灰用水泥应对其凝结时间和安定性进复验,粘结用水泥还应对其抗压强度进行复验。

四、取样送样规则

1、首先要掌握所购买的水泥的生产厂是否具有产品生产许可证。

2、水泥委托检验样必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两个以上的出厂编号混合取样。

3、水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采取,取样点至少在20点以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12Kg。

4、委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。用于装饰的水泥应进行安定性的检验。

5、水泥出厂日期超过三个月应在使用前作复验。

6、进口水泥一律按上述要求进行。

五、处量程序

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅盐水泥及粉煤灰硅盐水泥、复合硅酸盐水泥:

1、交货时水泥的质量验收可收取实物试样以其检验结果为依据,也可以水泥厂同编号水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定,并在合同或协议中注明。

2、以抽取实物试样的检验结果为验收依据时,买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB12573—1990进行,取样数量为20Kg缩分为二等份。一份由卖方保存40d,一份由买方按标准规定的项目和方法进行检验。在40d以内,买方检验认为产品质量不符合标准要求,而卖方又有异议时,则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。

3、以上水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时,在发货前或交货时买方(或委托卖方)在同编号水泥中抽取试样,双方共同签封后保存三个月;或委托卖方在同编号水泥中抽取试样,签封后保存三个月。

在三个月内,则买卖双方应将共同签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。

水泥出厂后90d内,如购货单位对水泥质量提出疑问或施工过程中出现与水泥质量有关的问题需要由水泥质量监督检验机构仲裁时,用水泥厂同一编号水泥的封存样进行。

若用户对水泥的安定性、初凝时间有疑问要求现场取样仲裁时,生产厂在按到用户要求后7d内会同用户共同取样,送水泥质量监督检验机构检验。生产厂在规定时间内不去现场,用户可单独取样送检,结果同等有效。

第三章骨料

取样方法

一、砂石的验收

砂石的验收分别按《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JCJ52—1992)及《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JCJ53—1992)中的规定进行。购货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400M3或600t为一验收批。用小型工具(如马车等)运输的,以200M3或300t为一验收批。不足上述数量者以一批论。

对于砂子,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。如为海砂,还应检验其氯离子含量。对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检验项目。当质量比较稳定、进料量又较大时,可定期检验。

对于石子,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检验项目。当质量比较稳定、进料量又较大时,可定期检验。

使用单位对砂、石的质量检测报告内容应包括委托单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。二、取样规定

每验收批取样方法应按下列规定执行

1、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,然后用四分法缩至20 kg,组成一组样品。对于石子一组试验样40kg(最大粒径10、16、20mm)或80kg(最大粒径31.5、40mm),取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位手抽取大致相等的试样15份(料堆的顶部、中部、底部),每份5~40kg,然后缩分到40kg或80kg组成一组样品送试。

2、从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取,砂为4份,石子为8份,组成一组样品。

3、从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂为8份、石子为16份,分别组成一组样品。

4、若检验不合格时,应重新取样。对不合格项,进行加倍复检。若仍有一个试样不能满足标准要求,应按不合格样品处理。

5、每组样品的取样数量,对每单项试验,应不小于规定的最少取样量。须作几项试验时,如能保证样品经一项试验后不致影响另一项试验的结果时,也可用同一组样品进行几项不同的试验。

6、每组样品应妥善包装,避免细料散失及防止污染。并附样品卡片,标明样品的编号、名称、取样时间、产地、规格、样品量、要求检验的项目及取样方式等。

三、样品缩分方法

㈠砂子的缩分

采用人工四分法缩分:将所取每组样品置于平板上,在潮湿状态下拌合均匀,并堆成厚约为20mm的“圆饼”。然后沿互相垂直的两条直径把“圆饼”分成大致相等的四份,取其对角的两份重新拌匀,再堆成“圆饼”。重复上述的过程直至缩分后的材料量

略多于进行试验所必需的量为止。

对较少的砂样品(如作单项试验时),可采用较干的原砂样,但应经过仔细拌匀后缩分。

砂的堆积密度、紧密密度及含水率检验所用的试验可不经缩分,在拌匀后直接进行试验。

㈡石子的缩分

将每组样品置于平板上,在自然状态下拌混均匀,并堆成锥体,然后沿互相垂直的两条直径把锥体分成大致相等的四份,取其对角的两份重新拌匀,再堆成锥体,重复上述的过程,直至缩分后的材料量略多于进行试验所必需的量为止。

碎石或卵石的含水率、堆积密度、紧密密度检验所用的试样,不经缩分,拌匀后直接进行试验。

第四章建筑砂浆

取样方法

一、砌体工程砂浆

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002),砌体工程砂浆试块取样按下列规定:

1、在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为6个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)标准养护试件。

2、不超过250M3砌体的同一类型、同一强度等级的砌体砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

二、建筑地面工程水泥沙浆

根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002),建筑地面工程水泥沙浆试块取样按下列规定:

1、检验水泥沙浆强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。

当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000M2时,每增加1000M2应做一组试块;小于1000M2按1000M2计算。

2、当改变配合比时,应相应地制作试块组数。

三、预拌砂浆

根据《预拌砂浆生产与应用技术规程》(DC/TJ08—502—2000),预拌砂浆试块取样按以下规定:

1、交货检验的砂浆试样应在砂浆运送到交货地点后按《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70—1990)的规定在20min内完成,稠度测试和强度试块的制作应在30min内完成。

2、试样应随机从运输车中采取,且在卸料过程中卸料量约1/4至3/4之间采取。

3、试样量应满足砂浆质量检验项目所需用量的1.5倍,且不宜少于0.01M3。

4、砂浆强度检验的试样,砌体砂浆取样频率按砌体工程砂浆第2条执行,地面砂浆按建筑地面工程水泥砂浆第1条执行。

5、砂浆稠度试样应每车取样检验。

四、试块制作要求

1、在做好的砂浆试块面上,必须写好制作日期、强度等级、部位、砂浆种类。

2、做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”。当工地现场无“标准条件”时,可采用自然养护,或及早地将试块带模送往试验室进行“标养”(试块不得受振动),以确保试块抗压检测值的准确。

3、制作和送检试块时,均须有持证的见证员参加并见证。试块送到实验室时,应认真填写好委托单。写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等。报告开出后不得要求更改有关内容。

第五章混凝土

一、普通混凝土试样标准

1、普通混凝土立方体抗压强度、抗冻性和劈裂抗拉强度试件均为正立方体。

2、普通混凝土轴心抗压强度试验和静力受压弹性模量试验,采用150mm×150mm×300mm的棱柱体作为标准试件,前者每组3块,后者每组6块。

3、普通混凝土抗折(即弯曲抗拉)强度试验,采用150mm×150mm×600mm小梁作为标准试件,每组3块。

4、普通混凝土抗渗性能试验试件采用顶面直径为175mm,底面直径为185mm,高度为150mm的圆台或直径与高度均为150mm的圆柱体试件,每组6块。试件在移入标准养护室以前,应用钢丝将顶面的水泥膜刷去。

5、普通混凝土与钢筋的粘结力(握裹力)为长方体棱柱体,尺寸为100mm×100mm ×200mm,骨料的最大粒径不得超过30mm;棱柱体中心⊙16光圆钢筋,表面光滑程度一致,粗细均匀,钢筋一端露出混凝土棱柱体端面10~20mm,钢筋另一端露出混凝土棱柱体端面50~60mm,每组6块。

6、普通混凝土收缩试验尺寸为100mm×100mm×515mm,(两端面)预留埋设不锈钢的凹槽。装上钢珠后,两钢珠顶端间距离(亦即试块总长)约为540mm。每组3块。

7、普通混凝土钢筋蚀试验,采用100mm×100mm×300mm的棱柱体试件,埋入的钢筋直径为6mm,长299mm的普通低碳钢,每组3块。

二、普通混凝土试样的取样

㈠现场搅拌混凝土

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2002)规定,混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合列规定:

1、用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

2、每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

3、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

4、当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少于一次。

5、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

6、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件,同条件养护试件的留置组数,应根据实际需要确定,并符合下列要求:

①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应有监理(建设)、施工各方共同选定;

②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

③同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜多于10组,且不应少于3组;

④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取同样的养护方法。

7、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

㈡预拌(商品)混凝土

预拌混凝土(商品混凝土),除应在预拌混凝土厂内规定留置试块外,(商品)混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB—1994)规定取样:

1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。交货检验的混凝土试样的采取应在混凝土运到交货地点后按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(BG/T50080—2002)规定在20min完成,强度试件的制作应在40min内完成。

2、一般在同一盘或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样最后一次取样不宜超过15min。

3、每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,且不于少0.02M3。

4、用于交货检验的混凝土强度试样,每100M3相同配合比的混凝土取样不得少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100M3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000M3时,其交货检验的试样,每200M3混凝土取样不得少于一次。

5、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100M3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100M3时也不得少于一次。

㈢防水混凝土

根据《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002),混凝土抗渗试块取样即试块留置按下列规定:

1、试件应在混凝土的浇筑地点制作。

2、连续浇筑混凝土每500M3应留置一组标准养护抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。

3、混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。

4、两组试件其中一组应在标准情况下养护,另一组应与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。

㈣建筑地面工程水泥混凝土

根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002),建筑地面工程水泥混凝土试块取样按下列规定:

1、检验水泥混凝土强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于100M2时,每增加1000M2应增做一组试块;小于1000M2按1000M2计算。

2、当改变配合比时,应相应的制作试块组数。

㈤粉煤灰混凝土

粉煤灰混凝土的质量,应以坍落度、抗压强度进行检验。

现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验,每班至少应测定两次,其测定值允许偏差应为±20mm。

对非大体积粉煤灰混凝土每拌制100M3,至少成型一组试块,大体积粉煤灰混凝土每拌制500M3,至少成型一组试块。不足上列规定数量时,每班至少成型一组试块。㈥试件制作要求

试模应符合《混凝土试模》(JG3019)中技术要求的规定。应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。

1、在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂。

2、试件用振动台成型时,混凝土拌合物应一次装入试模,装料应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌合物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动。振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用抹刀抹平。

3、振动台应符合《混凝土试验室用振动台》(JG/T3020)中技术要求的规定。

4、试件用人工插捣时,混凝土拌合物应分两层装入试模,每层装料厚度应大致相等。插捣用的钢制捣棒应为:长600mm,直径16mm,端部磨圆。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣捧应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约为20~30mm。插捣时振捣棒应保时垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次。每层的插捣次数应根据试件的截面而定,一般为每100cm2截面积不应少于12次。插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。

5、采用标准养护的试件,应在温度为20±5度环境中静一昼夜至二昼,然后编号,拆模。拆模后的试件应立即放在温度为(20±2)度、湿度为95%以上的标准养护室中养护或在温度为20±2度的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内,试件应放在架上,彼此间距应为10~20mm,并应避免用水直接淋刷试件。

采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即应覆盖表面,试件的拆模时间可与

实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。

㈦混凝土试件的见证送样

混凝土试件必须由施工单位送样人会同建设单位(或委托监理单位)见证人(有见证人员证书)一起陪同送样。委托时,应认真填写好“委托单”上所要求的全部内容,如工程名称、使用部位、设计强度等级、捣制日期、配合比、坍落度等。

三、处理程序

根据《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—1987)规定:

1、对不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定,并及时处理。

2、对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,按有关标准的规定对结构或构件中混凝土的强度进行推定。

3、结构或构件拆模、出池、出厂、吊装,预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负荷时的混凝土强度,应满足设计要求,或符合现行国家标准的有关规定。

第六章混凝土外加剂

取样方法:

一、混凝土外加剂

混凝土外加剂按《混凝土外加剂》(GB8076—1997)标准适用于普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝气和引气剂共9种混凝土外加剂。

生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大于1%(含1%)的同品种、同一编号的外加剂,每100t为一验收批,不足100t也按一批计。掺量小于1%的同品种,同一编号的外加剂,每50t为一验收批,不足50t也按一批计。同一编号的产品必须是混合均匀的。

每批取样量不少于0.5t水泥所需用的外加剂量。

每一编号取得的试样应充分混匀,分为两等份。一份按GB8076—1997标准规定方

法与项目进行试验;另一份要封密保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

二、混凝土泵送剂

年产量不小于500t,每50t泵送剂为一批,年产量500t以下的,30t为一批,每批不足50t或30t也作为一批。每批取样量不少于0.2t水泥所需用泵送剂量。

每一批取得的试样应充分混匀,分为两等份。一份按《混凝土泵送剂》(JC473—2001)标准进行试验;另一份封存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

三、混凝土膨胀剂

以同一生产厂、同品种、同一编号的膨胀剂,每200t为一验收批,不足200t也按一批计。取样按水泥取样方法(GB/T12573—1990)。

取样应具有代表性,可以连续取样,也可从20个以上的不同部位取等量样品混匀,每批抽样总量不小于10Kg。

每一批取得的样品应充分混合均匀,分为两等份。一份按《混凝土膨胀剂》(JC476—2001)用作试验;一份密封保存三个月,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

四、砂浆、混凝土防水剂

年产量500t以上的,每50t为一批;年产量500t以下的,每30t为一批;不足50t 或30t也按一批计。同批的产品必须是均匀的。

每批取样量不少于0.2t水泥所需的防水剂量。

每批取得的试样应充分混合均匀,分为两等份。一份按《砂浆、混凝土防水剂》(JC474—1999)标准进行试验;另一份密封保存一年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验与仲裁。

五、混凝土防冻剂

同一品种防冻剂,每50t为一批,不足50t也可作为一批。每批取样量不少于0.15t 水泥所需的防冻剂量(以其最大掺量计)。

每批取得的试样应充分混匀,分为两等份。一份按《混凝土防冻剂》(JC475—1992)进行试验;另一份密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

六、混凝土速凝剂

每20t为一批,不足20t也可作为一批。

每一批应从16个不同点取样,每个点取样250g,共取4000g,将试样充分混均。

每批取得的试样应充分混匀,分成两等份,一份按《喷射混凝土速凝剂》(JC477—1992)进行试验;另一份密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

七、复验

复验以封存样进行。如果使用单位要求现场取样,应让生产和使用单位人员在场的情况下于现场抽取三个以上等量试样混合得到平均样,复验按照型式检验项目检验。

八、处理程序

1、交货时外加剂的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据,也可以外加剂同编号的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定,并在合同或协议中注明。

2、以抽取实物试样的检验结果为验收依据时,买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按本章第二节进行,取样分为二等份。一份由卖方保存,一份由买方按标准规定的项目和方法进行检验。

3、买方可先对试样按标准规定的匀质性项目进行试验。试验项目例如:固体含量或含水量、密度、细度、氯离子含量和水泥净浆流动度等。若超过标准规定值时,用户即可与销售商联系,办理退货。若砂浆、混凝土性能试验结果得出,按判定规则判为不合格产品,则不准用于建筑工程中。

买方检验认为产品质量不符合标准要求时,而卖方又有异议时,则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的外加剂质量监督检验机构进行促裁检验。

4、以外加剂厂同编号外加剂检验报告为验收依据时,在发货前或交货时买方(或委托卖方)在同编号外加剂中抽取试样,双方共同签封后保存半年;或委托卖方在同编号水泥中抽取试样,签封后保存半年。

在半年内,买方对外加剂质量有疑问时,则买卖双方应将共同签封的试样送省级或省级以上国家认可的外加剂质量监督检验机构进行仲裁检验。

第七章钢材机械性能

取样方法

一、原材料

㈠钢筋

1、取样规则

①、热轧钢筋:每批同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

拉伸试验:取样数量2,重量偏差五根钢筋中任选两根钢筋切取。

弯曲试验:取样数量2,任选两根钢筋切取。

重量偏差:取样数量5,任选五根钢筋切取。

②、冷轧带肋钢筋每批应由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。

拉伸试验:取样数量2,重量偏差五根钢筋中任选两根钢筋切取。

弯曲试验:取样数量2,任选两根钢筋切取。

重量偏差:取样数量5,任选五根钢筋切取。

反复弯曲试验:每批2个,在每(任)盘中随机切取。

③、碳素结构钢:每批应由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸和同一交货状态的钢材组成,每批重量应不大于60t。

拉伸试验:每炉取样数量1。

冷弯试验:每炉取样数量1。

㈡型钢

1、取样的规则

型钢应按批进行检查与验收,每批重量不得大于60t。每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态组成。

2、取样数量

每批型钢应做1个拉伸试验,1个弯曲试验。

3、样坯的切取

根据中华人民共和国国家标准《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T2975—1998)的要求:

样坯应在外观尺寸合格的钢产品上切取。

取样时,应对抽样产品、试料、样坯和试样作出标记,以保证始终能识别取样的位置及方向。

取样时,应防止过热、加工硬化而影响力学性能。

用烧割法切取样坯时,从样坯切割线至试样边缘必须留有加工余量,一般应不小于钢产品的厚度或直径,但不得小于20mm。

2、试样的制备

制备试样应避免由于机加工使钢表面产生硬化及过热而改变其力学性能,机加工最终工序应使试样的表面质量、形状和尺寸满足相应试验方法标准的要求。

当要求标准状态热处理时,应保证试样的热处理制度与样坯相同。

二、钢筋焊接件

㈠闪光对焊

①、钢筋闪光对焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。

②、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300

个接头,应按一批计算。

㈡电阻点焊

1、钢筋焊接骨架

凡钢筋级别、直径及尺寸均相等的焊接骨架应视为同一类型制品,每200件为一批。一周内不足200件的亦按一批计算。

力学性能试验,应从每批成品中切取。当所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸时,或受力钢筋直径大于8mm时,可在生产过程中焊接试验用网片,从中切取试件,抗剪试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于300mm。

由几种钢筋直径组合的焊接骨架,应对每种组合作力学性能试验。

热轧钢筋的焊点应作抗剪试验,试件为3件,冷拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝作拉伸试验,试件各为3件。

2、钢筋焊接网

凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接网应视为同一类型制品,每批不应大于30t,或者每200件为一批。一周内不足30 t或200件的亦按一批计算。

力学性能试验的试件应从每批成品中切取。

焊接网的力学性能试验包括拉伸试验、弯曲试验和抗剪试验。冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝的焊点应作拉伸试验,试件数量为纵向钢筋1个,横向钢筋1个。冷轧带肋

2015年见证取样员考试试题

一、选择题 1、送样员、见证员应具有____________。 A上岗证 B 建设单位书面授权 C 前二者 (C) 2、见证人员应是本工程____________人员。 A监理单位或施工单位 B建设单位或施工单位 C建设单位或监理单位 (C) 3、送样员在送被检样品时,必须向检测单位出示____________。 A送样证和建设单位书面授权书 B见证证书 C送样证 (A) 4、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,____________应在检验委托单上签名。 A管理人员 B见证人员 C检验人员 (B) 5、在办理样品接收手续时,若发现见证人与授权书所授权的人不一致,则该检测将被视作____________处理。 A见证检测 B委托检测 C抽样检测 (B) 24、送样员、见证员只要具有上岗证便可开展工作。(×) 25、送样员、见证员只要有建设单位的书面授权即可开展工作。(×) 26、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。(√) 27、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。(√) 28、混凝土回弹仪的回弹值即为混凝土的强度值。(×) 29、质监站质监员对现场某一混凝土构件的回弹结果可作为该构件混凝土强度的评价依据。(×) 30、钢筋保护层的测试仅是针对梁或板类构件的下排筋。(×) 一、选择题: 1、砂浆立方体抗压强度取样数量,砌筑砂浆每台班、同一配合比、同一层砌体或砌体为一取样单位取一组试块 A:300 m3 B:500 m3 C:250 m3 (C) 2、建筑楼、地面砂浆则是每一层楼、地面取一组,不足时按计算。 A:1000m2 、1000 m2 B:2000 m2、2000 m2 C:3000 m23000 m2 (A) 3、砂浆试块在脱模前应在20±5℃温度下停置一昼夜,然后拆模养护,养护温度为℃。 A:20±5℃ B:20±3℃ C:20±1℃(B) 4、当砂浆试块评定不合格或留置组数不足时,可以用等方法检测评定后,作相应处理。 A:非破损或截墙体检验 B:回弹法检测 C:轴压法检测砌体抗压强度(A) 5、砂的验收批,用大型运输工具的以或为一验收批。 A:400m3或600t B:500m3或600t C:600m3或600t (A) 6、石的验收批,用小型运输工具的,以为一验收批。 A:400m3或600t B:200m3或300t C:400m3或400t (A) 2、当砂浆试块评定不合格或留置组数不足时,可用非破损或截墙体检验等方法检测评定后作相应处理。(√) 3、水泥砂浆或微沫砂浆养护湿度应为90%以上(√) 4、砂检测的取样原则、数量:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂12份,组成一组样品( ×) 5、从皮带机取样时,应在皮带机尾的出料处用接料器定时抽取4份组成一组样品(√) 6、混凝土立方体试块验收批的组成是由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批。 一、单项选择题(共36题,前4题为必选题,从5—36题中选16题做答,每题1分,共20分。每题的备选项中,只有1个最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《建设工程质量检测管理办法》规定,工程质量检测机构接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的()。 A、委托检测 B、见证取样检测 C、监督检测 D、主体结构检测 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的,省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门不予受理或者不予行政许可,并给予警告,()年之内不得再次申请资质。 A、1 B、2 C、3 D、5

常用建筑材料见证取样

常用建筑材料见证取样简明手册 11—1

一、为规范和指导监理人员见证取样工作,提高监理人员见证取样工作水平,特编制本手册。 纳入本手册的是必须进行见证取样的常用建筑材料,其他未包括的应按规范规定和设计要求进行见证取样。 二、手册列出的是常用建筑材料取样批次,监理人员应根据取样批次数量,按以下比例实施见证取样送检: 房屋建筑和市政基础设施工程见证取样送检比例不得低于规定取样数量的30%; 建筑节能工程进场材料和设备的复检全部实行见证取样送检。 三、主要内容: 第一册为见证取样基本知识; 其余各册为常用建筑材料见证取样方法及依据,按监理工程类别,分册编制,陆续出版。 四、本手册内容与相关规定有冲突时,按相关规定执行。相关规定有调整时,应及时执行新的规定。 使用过程中,将根据现场工作需要以及新的法规规定陆续补充完善。 11—2

第一章见证取样基本知识 一、取样和送检的概念 取样:施工单位按照有关技术标准、规范的规定,从检验或检测对象中抽取实验样品的过程; 送检:取样后,将样品从现场移交到有检测资格的单位承检的过程。 二、见证取样和送检的概念 见证:监理人员在取样现场直接目睹、监督,对整个取样过程可以作证的行为。 见证取样和送检:对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料以及建筑节能工程材料和设备,在监理人员监督下由施工单位人员在现场按规定当面取样,共同送至有检测资格的单位承检的过程。 见证取样和送检涉及施工方、见证方、试验方三方行为。施工单位取样员和监理单位见证员均应具备相应资格。检测单位须经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证,具有CMA章。 三、见证取样和送检的工作要点 建筑工程材料进场后,施工单位应自检并向监理申报材料报验资料。监理人员应核对施工单位申报的材料出厂合格证、检查报告、中文说明书、质量证明文件、材料的出厂日期、批号、数量等报验资料,对材料进行外观检验,符合要求后,对按规定需要复试的,按规定比例实施见证取样和送检。复试报告应报监理审查,合格后方可使用。 取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 见证人员应作好见证记录,原始记录应归入监理资料,见证记录内容应如实填报在《见证取样台帐》中。 检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。检测报告必须加盖检测专用章。 四、常用水泥品种及强度等级 11—3

见证取样培训考试题库最新版

单项选择题: 1、每一生产厂家的砖到场后,按烧结砖万块、多孔砖万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批,抽样数量为1组。( B) A:15 、5 B:15 、10 C:10 、5 D:5 、10 2.、每一生产厂,每万块普通混凝土小型空心砌块为一验收批,不足万按一批计。( B ) A:5 ,5 B:1 ,1 C:10 ,10 D:15 ,15 3、烧结多孔砖一组样品的取样数量是块抗压,块备用。( C ) A:5 ,5 B:10 ,2 C:10 ,5 D:5 ,2 4、普通混凝土小型空心砌块一组样品的取样数量是块。( B ) A:3 B:5 C:10 D:15 5. 烧结多孔砖、烧结普通砖、粉煤灰砂砖、混凝土小型空心砌块等墙体材料的样品抽取,应。( D ) A:从严要求,尽量从尺寸偏差和外观质量不合格的样品中抽取。B:随机抽取,不得剔除外观质量不合格的样品,以保证样品客观性。 C:随机抽取,不得剔除尺寸偏差不合格的样品,以保证样品客观性。D:从尺寸偏差和外观质量合格的样品中抽取。 6、水泥试验送检的检验项目(C) A 凝结时间、安定性流动度; B 强度、细度、初凝时间 C 凝结时间、安定性强度

7、下列哪几项指标不合格即为不合格水泥( B ) A 细度、终凝时间、氧化镁; B 细度、终凝时间、强度 C 细度、强度、混合物掺加量、初凝时间 8、水泥进场复验合格后,当对水泥——————时应进行复验,并按复验结果使用( C ) A 有怀疑 B 超过三个月 C A或B任何一种情况 9、水泥进场批号的确定除数量外,还有( B ) A.同一厂家、等级、品种、批号 B.A+连续进场 C.A+断续进场 10、水泥出厂后个月应复检( B ) A 1个月 B 3个月 C 12个月 D 24个月 11、不宜用于制作有抗渗性要求的混凝土构件的水泥。( B ) A、普通硅酸盐水泥 B、复合硅酸盐水泥 C、矿渣硅酸盐水泥 D、硅酸盐水泥 12、水泥取样数量( C ) A 不少于8 kg B不少于15 kg C 不少于12kg 13、袋装水泥的重量(A) A 净含量50 kg B净含量60 kg C 净含量45 kg 14、砼外加剂每一批号取样不少于( B )水泥所需用的外加剂量。 A. 0.4t B. 0.2t C. 0.1t D. 0.5t 15、混凝土防水剂年产量小于500t的每(D )为一批,不足30t 的也按一个批量计。

2020年取样员考试试题汇总

一﹑单项选择题[共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意,请在括号中填上相应的编号]。 1﹑送样员﹑见证员应具有____________。(C) A﹑上岗证B﹑建设单位书面授权C﹑前二者 2﹑见证人员应是本工程____________人员。 A﹑监理单位或施工单位 B﹑建设单位或施工单位 C﹑建设单位或监理单位 3﹑送样员在送被检样品时,必须向检测单位出示____________。A﹑送样证和建设单位书面授权书B﹑见证证书C﹑送样证(B﹑) 4﹑检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托 单,____________应在检验委托单上签名。 A﹑管理人员B﹑见证人员C﹑检验人员(B﹑) 5﹑在办理样品接收手续时,若发现见证人和授权书所授权的人不一致,则该检测将被视作____________处理。 A﹑见证检测B﹑委托检测C﹑抽样检测(B﹑) 6﹑砂浆立方体抗压强度的取样数量,砌筑砂浆每个台班﹑同一配合比﹑同一层砌体或砌体为一取样单位取一组试块。 A﹑:300m3B﹑:500m3C﹑:250m3[C﹑] 7﹑建筑楼﹑地面砂浆则是每一层楼﹑地面取一组,不足时按计算。 A﹑:1000m2﹑1000m2B﹑: m2﹑ m2C﹑:3000m23000m2[A﹑] 8﹑砂浆试块在脱模前应在20±5℃温度下停置一昼夜,然后拆模养护,养护温度为℃。

A﹑:20±5℃B﹑:20±3℃C﹑:20±1℃[B﹑] 9﹑当砂浆试块评定不合格或留置组数不足时,能够用等方法检测评定后,作相应处理。 A﹑:非破损或截墙体检验B﹑:回弹法检测C﹑:轴压法检测砌体抗压强度[A﹑] 10﹑砂的验收批,用大型运输工具的以或为一验收批。 A﹑:400m3或600tB﹑:500m3或600tC﹑:600m3或600t[A﹑] 11﹑石的验收批,用小型运输工具的,以为一验收批。 A﹑:400m3或600tB﹑:200m3或300tC﹑:400m3或400t[A﹑] 12﹑【建设工程质量检测管理办法】规定,工程质量检测机构接受委托,依据国家有关法律﹑法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料﹑构配件的[B﹑]。 A﹑﹑委托检测B﹑﹑见证取样检测C﹑﹑监督检测D﹑主体结构检测 13﹑【建设工程质量检测管理办法】规定,检测机构跨省﹑自治区﹑直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的[A﹑]建设主管部门备案。 A﹑﹑省﹑自治区﹑直辖市人民政府B﹑﹑市人民政府C﹑﹑县人民政府D﹑区人民政府 14﹑【建设工程质量检测管理办法】规定,检测机构隐瞒有关情况或提供虚假材料申请资质的,省﹑自治区﹑直辖市人民政府建设主管部门不予受理或不予行政许可,并给予警告,[A﹑]年之内不得再次申请资质。

2018年见证取样继续教育考试题目完整版.doc

2018年见证取样继续教育考试题目 热轧光圆钢筋直径为6~12 mm的允许偏差为(A )mm。 A ±0.3 B ±0.4 C ±0.5 D ±0.6 用于拆模或评定结构实体强度的试块应采用(C )养护。 A 自然 B 标准 C 同条件 D 喷淋 采用人工插捣的砂浆试块,应用捣棒均匀由边缘向中心按螺旋方式插捣(B )次。 A 20 B 25 C 100 D 27 .每一生产厂家的砖到现场后,按烧结普通砖(D )万块、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖及粉煤灰砖()各为一验收批,抽样数量为1组。 A 15 、5 B 15 、10 C 10 、5 D 5 、10 钢筋机械连接接头分为(ABC )性能等级。 A I级 B II级 C III级 D IV级 E V级 混凝土试件常用的养护方法是(ABE )。 A 自然养护 B 标准养护 C 同条件养护 D 蒸压养护 E 蒸气养护 建筑外窗的检测,必检项目为(ADE )。 A 气密性 B 密实性 C 紧密性 D 抗风压性 E 水密性

.每次取混凝土试样应留置两组标准养护试件,一组用于评定,一组用于拆模。(错) 对错 9.砌筑砂浆试块的制作,应从同盘砂浆或同一车砂浆中取样。(对) 对错 10.防水卷材上的标记,按名称、型号、胎基、上表面材料、下表面材料、厚度、面积和该标准编号顺序标记。(对) 对错 1. 聚合物基复合材料检查井盖承载能力:如有一套不符合标准要求,则再抽取___D___套,重复本项试验。如再有一套不符合要求,则该批检查井盖为不合格。 A 5 B 7 C 9 D 3 2. 锚具硬度检测:抽取5%,不少于___B___套。多孔夹片式锚具每套至少抽取5片。 A 10 B 5 C 15 D 20 3. 路面稳定类(级配碎石)基层压实度、沥青路面压实度检测每1000m2检测__A___点。 A 1 B 2 C 3 D 5 4. 钢纤维混凝土井盖承载能力:若有1只(套)不符合标准规定要求时,应以同批产品中再抽取___B__只(套)进行复检。 A 1 B 2 C 3 D 5 ======多选题部分====== 5. 预应力混凝土管检测内容为:____BC____。 A 承插口工作面尺寸 B 抗裂内压 C 抗渗性 D 水头高度 E 错口

2016年见证取样考试精彩试题及问题详解

(一)水泥 一、单选题 1.粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 2.普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·O C.P·S D.P·C 3.粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( D )。 A.P·P B.P·S·A C.P·S D.P·S·B 4.粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·S·A C.P·S D.P·S·B 5.火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 6.复合硅酸盐水泥的代号为( D )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 7.硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料 的代号为( C )。 A.P·S·A B.P·S·B C.P·Ⅰ D.P·Ⅱ 8.通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A粉煤灰水泥 B.火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 9.以下( A )不属于气硬性胶凝材料。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 10.下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 11.下列( C )不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A.不溶物 B.氧化镁 C.细度 D.氯离子 12.国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45min,不小于390min B.不大于45min,不小于600min C.不小于45min,不大于600min D.不小于45min,不大于390min 13.GB175-2007中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 14.GB175-2007中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 15.下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R

取样员考试真题答案解析

取样员上岗培训考试题 一、选择题:(共70题,每题1分) 1、砂浆立方体抗压强度的取样数量,砌筑砂浆每个台班、同一配合比、同一层砌体 或(C)砌体为一取样单位取一组试块。 A:300m3B:500m3C:250m3 2、建筑楼、地面砂浆则是每一层楼、地面()取一组,不足时按(A)计算。 A:1000m2、1000m2B:2000m2、2000m2C:3000m23000m2 3、砂浆试块在脱模前应在20±5℃温度下停置一昼夜,然后拆模养护,养护温度为(B)℃。 A:20±5℃B:20±3℃C:20±1℃ 4、当砂浆试块评定不合格或留置组数不足时,可以用( A )等方法检测评定后,作相应处理。 A:非破损或截墙体检验B:回弹法检测C:轴压法检测砌体抗压强度 5、砂的验收批,用大型运输工具的以(A)或()为一验收批。 A:400m3或600t B:500m3或600t C:600m3或600t 6、石的验收批,用小型运输工具的,以(A)为一验收批。

A:400m3或600t B:200m3或300t C:400m3或400t 7、建筑外窗抗风压性能定级检测时,以三试件定级值的( B )值为该组试件的 定级值。 A.最大值 B.最小值 C. 平均值D、中值 8、建筑外窗抗风压性能检测,预备加压是在进行正负变形检测前,分别提供三个压力脉 冲,压力差Po绝对值为( C )Pa。 A.50 B.100 C.500 D.1000 9、排水用管材(件)壁厚10mm以下时,单个结果要求的准确度0.03mm,算术平均值 修约至( C )。 A、0.01mm B、0.03mm C、0.05mm D、0.10mm 10、普通混凝土小型空心砌块,抗压强度试验试件数量为( D )个砌块。 A.20 B.15 C.10 D.5 11、普通混凝土小型空心砌块抗压强度试验时,其加荷速度为 C kN/s。 A.20-40 B.10-40 C.10-30 D.10-20 12、三元乙丙防水卷材进行低温弯折性试验时,弯折仪上下平板距离应调节为卷材厚度 的( C )倍。 A、1 B、2 C、3 D、4 13、进行聚合物水泥防水涂料拉伸性能试验时,其拉伸速度是(C )mm/min。 A、200 B、250 C、500 D、100 14、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋的力学工艺性能试样数量为( D )。

见证取样检测试题

江西瑞祥检测技术开发有限公司 见证取样员考试标准答案 姓名:成绩: 一、名词解释(每题4分,共20分) 1、压实度:是指实际达到的工地干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值。 2、建筑节能:所谓建筑节能,是指在保证和提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。 3、立方体抗压强度标准值:是指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。 4、混凝土的抗渗性:混凝土抵抗压力水渗透的性能称为混凝土的抗渗性。 5、抗滑移系数:高强度螺栓连接中,使用连接件磨损面产生滑动时的外力与垂直于磨擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。 二、填空题(每空2分,共30分) 1、按检测对象的不同,建设工程检测可分为材料检测和工程检测,按检测地点的不同,建设工程检测可分为室内检测和室外检测。 2、工程材料的技术标准根据发布单位与运用范围,分为国家、行业、地方、企业四级。 3、水泥检验批的划分是同厂家、同强度等级同品种、同批号连续进场袋装200吨为一批,散装500吨为一批。 4、同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 5、墙体节能工程应对保温材料进行进场见证取样送检,同一厂家、同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,各抽查不少于6次。 6、超声回弹综合法检测砼强度精度优于回弹法,对检测结果有争议时,宜采用钻芯法复

核评定。 三、选择题(每题2分,共20分): 1、复合硅酸盐水泥共分几个强度等级C。 A.4个 B.5个 C.6个 2、代号P·C代表哪一品种水泥C。 A.硅酸盐水泥 B.矿渣硅酸盐水泥 C.复合硅酸盐水泥 3、经度模数为3.0的建筑用砂是B。 A.粗砂 B.中砂 C.细砂 4、按建筑热工分区,延边地区所处的热工分区是C。 A.寒冷地区 B.夏热冬冷地区 C.严寒C区 5、混凝土标准养护室的温度为B。 A.20±1℃ B.20±2℃ C. 20±3℃ 6、水泥砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应不少于C。 A.3-5min B.3min C.2min 7、钢筋试验冷弯试件的截取长度L为C。 A.L≥5d+200mm B.L≥10d+200mm C.L≥5d+150mm 8、市政道路工程基层压实度检测每1000m2测A。 A.1 B.2 C.3 9、室内污染物浓度限量Ⅰ类民用建筑工程甲醛的限量为B mg/m3。 A.0.09 B.0.08 C.0.10 10、预应力钢绞线应力松驰试验,送检数量为A根。 A.1 B.2 C.3 4、简答题(每题10分,共20分)

2012年见证取样员考试试题

2012年见证取样员考试试题 2012年见证员考试一、选择题 1、送样员、见证员应具有____________。 A 上岗证 B 建设单位书面授权 C 前二者 C 2、见证人员应是本工程____________人员。 A监理单位或施工单位 B建设单位或施工单位 C建设单位或监理单位 C 3、送样员在送被检样品时必须向检测单位出示____________。 A送样证和建设单位书面授权书 B见证证书 C送样证 A 4、检测单位在接受委托检验任务时须由送检单位填写委托单____________应在检验委托单上签名。 A管理人员 B见证人员 C检验人员 B 5、在办理样品接收手续时若发现见证人与授权书所授权的人不一致则该检测将被视作____________处理。 A见证检测 B委托检测 C抽样检测 B 24、送样员、见证员只要具有上岗证便可开展工作。?? 25、送样员、见证员只要有建设单位的书面授权即可开展工作。?? 26、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时见证人员必须在旁见证。? 27、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。? 28、混凝土回弹仪的回弹值即为混凝土的强度值。?? 29、质监站质监员对现场某一混凝土构件的回弹结果可作为该构件混凝土强度的评价依据。?? 钢筋保护 1、砂浆立方体抗压层的测试仅是针对梁或板类构件的下排筋。?? 一、选择 题 强度的取样数量砌筑砂浆每个台班、同一配合比、同一层砌体或砌体为一取 样单位取一组试块。 A 300 m3 B 500 m3 C 250 m3 C 2、建筑楼、地面砂浆则是每一层楼、地面取一组不足时按计算。 A 1000m2 、1000 m2 B 2000 m2、2000 m2 C 3000 m23000 m2 A 3、砂浆试块在脱模前应在20?5?温度下停置一昼夜然后拆模 。 A 20?5? B 20?3? C 20?1? B 4、当砂浆试块评定不养护养护温度为 ?

【免费下载】见证取样员考试试题真题

苏州顺裕工程管理有限公司 员工基本业务考核 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、送样员、见证员应具有____________。 (C) A、上岗证 B、建设单位书面授权 C、前二者 2、见证人员应是本工程____________人员。 A、监理单位或施工单位 B、建设单位或施工单位 C、建设单位或监理单位 3、送样员在送被检样品时,必须向检测单位出示____________。 A、送样证和建设单位书面授权书 B、见证证书 C、送样证(B、) 4、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,____________应在检验委托单上签名。 A、管理人员 B、见证人员 C、检验人员(B、) 5、在办理样品接收手续时,若发现见证人与授权书所授权的人不一致,则该检测将被视作____________处理。 A、见证检测 B、委托检测 C、抽样检测(B、) 6、砂浆立方体抗压强度的取样数量,砌筑砂浆每个台班、同一配合比、同一层砌体或砌体为一取样单位取一组试块。 A、:300m3 B、:500m3 C、:250m3(C、) 7、建筑楼、地面砂浆则是每一层楼、地面取一组,不足时按计算。 A、:1000m2、1000m2 B、:2000m2、2000m2 C、:3000m23000m2(A、) 8、砂浆试块在脱模前应在20±5℃温度下停置一昼夜,然后拆模养护,养护温度为℃。 A、:20±5℃ B、:20±3℃ C、:20±1℃(B、) 9、当砂浆试块评定不合格或留置组数不足时,可以用等方法检测评定后,作相应处理。 A、:非破损或截墙体检验 B、:回弹法检测 C、:轴压法检测砌体抗压强度(A、) 10、砂的验收批,用大型运输工具的以或为一验收批。 A、:400m3或600t B、:500m3或600t C、:600m3或600t(A、) 11、石的验收批,用小型运输工具的,以为一验收批。 A、:400m3或600t B、:200m3或300t C、:400m3或400t(A、) 12、《建设工程质量检测管理办法》规定,工程质量检测机构接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的(B、)。 A、、委托检测 B、、见证取样检测 C、、监督检测 D、主体结构检测 13、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的(A、)建设主管部门备案。 A、、省、自治区、直辖市人民政府 B、、市人民政府 C、、县人民政府 D、区人民政府 14、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的,省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门不予受理或者不

常用建筑材料见证取样检测及结果判定规则

第一篇常用建筑材料见证取样检测及结果判定规则 第一章水泥、砂石、矿渣粉、粉煤灰 1.1水泥 参考标准 1水泥取样方法12573-2008 2水泥细度检测方法筛析法1345-2005 3水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法1346-2011 4水泥胶砂强度检验方法17671-1999 5水泥比表面积测定方法勃氏法8074-2008 6水泥胶砂流动度测定方法2419-2005 7通用硅酸盐水泥175-2007 1.1.1检验项目 1凝结时间 2安定性 3强度 4细度 1.1.2取样方法和数量 1同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 2取样应有代表性,可从20袋或20个以上不同部位取等量样品,总量至少12。 3每一编号取样的水泥杨品应充分混合均匀,分为两等份,一份由卖方保持40d,一份由买方送至有资质的检测机构按标准规定的要求进行检验。如果有疑义时,则双方应将卖方保存的另一份试样送至省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验时,应在取样之日起10d以内完成。 1.1.3 现场复验

根据混凝土结构工程质量验收规范50204-2002(2011版)规定: 1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准通用硅酸盐水泥175-2007等的规定。 2当在使用中对其水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 3钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 1.1.4结果判定及处理 1凝结时间 硅酸盐水泥初凝时间不小于45,终凝时间不大于390。 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝时间不小于45,终凝时间不大于600。 2安定性 沸煮法合格 3强度 不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥,其不通龄期的1强度符合表1.1.4的规定 表1.1.4水泥强度单位: 插入表格 4细度(选择性指标) 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以比表面积表示,其比表·面积不小于300㎡;矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥的细度以筛余表示,其80牛米方孔筛筛余不大于10%或45牛米方孔筛筛余不大于30%。 当水泥凝结时间、安定性、强度中有任何一项技术指标不符合标准规定要求时,判所捡项目不合格。不合格水泥不得用于工程中。 1.2砂石 参考标准:

(完整版)见证取样员考试试题

见证取样试题 单项选择题 1. 回弹法检测混凝土抗压强度时,按批进行检测的构件,如何抽检? A. 不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于3件 B. 不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10 件 C. 不宜少于同批构件总数的10%且不宜少于10 件 D. 不宜少于同批构件总数的10%且不宜少于3件 2. 回弹法检测混凝土抗压强度时,对于一般构件,测区数为( C ) A. 5 个 B. 10 个 C. 不宜少于10 个 D. 不宜少于5 个 3. 钢筋保护层厚度检测时,对非悬挑梁板类构件,如何抽取构件?( A. 各抽取构件数量的2%且不少于5 个构件进行检验 B. 各抽取构件数量的5%且不少于5 个构件进行检验 C. 各抽取构件数量的2%且不少于10 个构件进行检验 D. 各抽取构件数量的5%且不少于10 个构件进行检验 4. 钢筋保护层厚度检测时,对悬挑梁类构件,如何抽取构件?(D ) A. 各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验,当悬挑梁数量少于5 时,应 全数检验 B. 各抽取构件数量的5%且不少于5 个构件进行检验,当悬挑梁数量少于 5 时,应全数检验 C. 各抽取构件数量的2%且不少于10 个构件进行检验,当悬挑梁数量少于10 时,应全数检验 D. 各抽取构件数量的5%且不少于10 个构件进行检验,当悬挑梁数量少于10 时,应全数检验

10 5. 钢筋保护层厚度检测时,对悬挑板类构件,如何抽取构件?( D ) 时,应全数检验 时,应全数检验 时,应全数检验 时,应全数检验 6. 钢筋保护层厚度检测时,厚度允许偏差为 ( A ) A. 梁类为:+ 10mm , —7mm ; 板类为:+ 8mm , — 5mm B. 梁类为:+ 10mm , —7mm ;板类为:+ 10mm , — 5mm C. 梁类为:+ 8mm ,- -7mm ; 板类为:+ 8mm ,— 5mm D. 梁类为:+ 10mm , —5mm ; 板类为:+ 8mm , — 5mm 7. 板的截面尺寸允许偏差为 ( C ) A. +10,-7( mm ) B. +8,-5(mm ) C. +10,-5( mm ) D. +7, -5(mm ) 8. 大六角头高强螺栓连接副和扭剪型螺栓连接副的检验按批进行,同一材料、 炉号、螺纹规格、螺纹长度、 工艺、热处理为同一批的螺杆、 螺母、垫圈每( ) 套为一批,每批抽取( )套。 ( B ) A. 3000, 10 B. 3000, 8 C. 2000, 8 D. 2000, 10 A. 各抽取构件数量的 5%且不少于 10 个构件进行检验, B. 各抽取构件数量的 5%且不少于 20 个构件进行检验, 20 C. 各抽取构件数量的 10%且不少于 10 个构件进行检验, 10 D. 各抽取构件数量的 10%且不少于 20 个构件进行检验, 20

上海见证取样员考试模拟题

2014 年上海见证取样员考试模拟题 、填充题 1、送样员、见证员只要具有上岗证便可开展工作。(X) 2、送样员、见证员只要有建设单位的书面授权即可开展工作。(X) 3、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 (V ) 4、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。(V) 5、混凝土回弹仪的回弹值即为混凝土的强度值。(X) 6、质监站质监员对现场某一混凝土构件的回弹结果可作为该构件混凝土强度的评价依据。(X) 8.钢筋保护层的测试仅是针对梁或板类构件的下排筋。(X) 9、当砂浆试块评定不合格或留置组数不足时,可以用非破损或截墙体检验等方法检测评定后,作相应处理。(V) 9、水泥砂浆或微沫砂浆养护湿度应为90%以上(V) 10、砂检测的取样原则、数量:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部 位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂12份,组成一组样品(X) 11、从皮带机取样时,应在皮带机尾的出料处用接料器定时抽取4份组成一组样品(V) 12、混凝土立方体试块验收批的组成是由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批。 13、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定,见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。(V) 14、《建设工程质量监测管理办法》规定,检测机构资质证书有效期为3 年。资质证书有效期满需要延期的,检测机构应当在资质证书有效期满30个工作日前申请办理延期手续。(V)15、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构应当建立检测结果不合格项目台账。 (X ) 16、一批钢筋原材力学工艺性能检验不合格,应在该批中再取相同数量的钢筋原材进行检验,合格后方可用于工程中。(X) 17、送样员、见证员只要有建设单位的书面授权即可开展工作。(X)

2018建筑工程检测(见证取样)考试试题(卷)

2018年建筑工程检测(见证取样)考试试 卷 姓名得分 一、单项选择题(每题只有一个正确答案),每题2分,共58分。 1. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土抗压强度的标准试件尺寸为()。 A、边长为150mm×150mm×150mm的立方体试件 B、边长为100mm×100mm×100mm的立方体试件 C、边长为200mm×200mm×200mm的立方体试件 2. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:当混凝土强度等级大于等于C30且小于C60时,混凝土抗压强度测试时的加荷速度为()。 A、0.3~0.5MPa/s B、0.5~0.8MPa/s C、0.8~1.0MPa/s 3. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:当混凝土强度等级大于等于C60时,混凝土抗压强度测试时的加荷速度为()。 A、0.3~0.5MPa/s B、0.5~0.8MPa/s C、0.8~1.0MPa/s 4、混凝土的强度等级是根据混凝土()划分的。 A、立方体抗压强度

B、立方体抗折强度 C、立方体抗压强度标准值 5、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土立方体抗压强度计算应精确至()。 A、0.1MPa B、0.01MPa C、1MPa 6、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土强度等于小于C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值对应100mm×100mm×100mm试件为()。 A 、1.05 B、0.95 C、0.88 7、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.3 对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以()后按《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时,可判定结构实体混凝土强度合格。 A 、1.05 B、0.95 C、0.88 8、GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》规定,试验时,80μm筛析试验称取试样()g。 A 、25g B、10g C、20g 9、GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》规定,负压筛析法试验时,筛析试验前应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,调节负压至()。

各种建筑材料见证取样的代表批量

各种建筑材料见证取样的代表批量 一、混凝土和砂浆 1.原材料 名称检测项目送样数量取样方法和批量备注 ①碎石或卵石筛分析,含泥量,针片状含量等最大粒径31.5MM不少于50KG;最大粒径40MM,不少于60KG。在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。 ②砂筛分析,含泥量, 针片状含量等不少于30KG 在料堆上取均匀分布的8处,铲除表面,抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。 以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。 ③水泥安定性,凝结时间,细度,胶砂强度等不少于12KG 取样应从20个以上不同部位取等量样品,组成一组样品。 以同品种,同标号,同一出厂编号且同一次进场的,袋装水泥不超过100T,散装水泥不超过500T为一批。备份样品保存三个月。 ④外加剂固含量,PH值,氯离子含量等不少于0.2T水泥所需用的外加剂量掺量大于1%(含1%)同品种,不超过100T,掺量小于1%的不超过50T,不足100T或50T按一批计, 建筑生石灰生石灰产浆量,未消化残渣含量等不少于4KG 从整批物料不同部位(不少于25处)各取大致相等的数量,缩分后装入密闭容器。 以同批出产的不超过100T为一批。若检验不合格,可复验物理项目。 2.混凝土 检测项目 送样数量取样方法和批量备注 配合比设计水泥、砂、石子分别不少30KG、50KG、70KG。若需使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来。参照原材料取样方法 抗压强度每组三个试块。现场浇筑混凝土时,随机抽样,每组试块应从同一盘混凝土中取样制作。 每100盘但不超过LOOM3的同配比混凝土取样不少于一组:每一工作班拌制的同配合比混凝土取样不少于一组:同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。试块表面应标注工程部位、设计强度、成型日期。 抗折强度每组三个试块。取样同上。 标准试件尺寸:150×150×600(或550)MM小梁。 抗渗试验每组六个试块。取样同上。 试件尺寸:顶Φ175MM,底Φ185MM,高150MM圆台状。试件一般养护至28D龄期进行试验,如有特殊要求,可在其它龄期进行。 3.砂浆 检测项目送样数量取样方法和批量备注 配合比设计水泥、砂、分别不少于LOKG、50KG。若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来。参照原材料取样方法 抗压强度每组六个试块。施工中取样时,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,同一盘的至少三个不同部位集取,所取数量应多于试验用料的1~2倍。

2020见证取样员考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020见证取样员考试题库及答案

一、选择题: 1、在办理样品接收手续时,若发现见证人与授权书所授权的人不一致,则该检测将被视作____________处理。 A见证检测 B委托检测 C抽样检测 (B) 2、建筑楼、地面砂浆则是每一层楼、地面取一组,不足按计算。 A:1000m2 、1000 m2 B:2000 m2、2000 m2 C: 3000 m23000 m2 (A) 3、砂浆试块在脱模前应在20±5℃温度下停置一昼夜,然后拆模养护,养护温度为℃。 A20±5℃ B20±3℃ C20±1℃(B) 4、当砂浆试块评定不合格或留置组数不足时,可以用等方法检测评定后,作相应处理。 A:非破损或截墙体检验 B:回弹法检测 C:轴压法检测砌体抗压强 度(A) 5、砂的验收批,用大型运输工具的以或为一验收批。 A400m3600t B500m3600t C600m3600t (A) 6、石的验收批,用小型运输工具的,以为一验收批。 A:400m3600t B200m3300t C400m3400t (A) 7、砂浆立方体抗压强度的取样数量,砌筑砂浆每个台班、同一配合比、同一层砌体或砌体为一取样单位取一组试块。 A300 m3 B500 m3 C250 m3 (C)

8、见证人员应是本工程____________人员。(C) A监理单位或施工单位 B建设单位或施工单位 C建设单位或监理单 位 9、送样员在送被检样品时,必须向检测单位出示____________。(A) A送样证和建设单位书面授权书 B见证证书 C送样证 10、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,____________应在检验委托单上签名。(B) A管理人员 B见证人员 C检验人员 二、填空题 1、对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3 组。 2、国标GB 50325规定,民用建筑工程室内环境污染物浓度限量的验收项目包括甲醛、氡、苯、氨、总挥发性有机物TVOC。 3、当水泥中的化学指标和物理指标中凝结时间、安定性、强度的检验结果符合GB175-2007技术要求标准规定时为合格品。 4、砂石的验收按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)中的规定进行,使用单位应按同产地、同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400立方或600吨为一验收批。 5、纤维增强低碱度水泥建筑平板出厂检验检验批量:每批平板应以同一等级、 同一规格的产品,以(1000 )张为一个批量。 6、骨料在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,

见证员考试试题库答案(汇编)

《见证员》试题库 一、填空题 1、见证人应由监理人员担任,或由建设单位具有初级以上专业技术职称并具有施工试验专业知识的技术人员担任。 2、根据《广州地区建设工程建筑材料质量监督抽检暂行办法》规定,常规监督抽检次数不少于单位工程同种材料所需试验总次数的5% 。施工单位委托试验次数可在规范规定的试验总次数中扣除监督抽检的试验次数。 3、根据《广州地区建设工程建筑材料质量监督抽检暂行办法》规定,监督抽检结果反映材料和机构质量不符合工程技术标准和规范要求时,可加大监督抽检的次数。 4、根据《关于进一步明确建设工程材料进场检验有关问题的通知》规定,增加家用插座和UPVC塑料管用胶粘剂这两类材料的进场检验要求。 5、碎石的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标值表示。 6、《关于进一步规范民用建筑工程室内环境检测工作的通知》(穗建筑〔2003〕45号)规定:凡属于《民用建设工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)规定范围,必须执行三类室内环境检测的民用建筑工程,应按建设工程见证取样送检程序开展室内环境检测工作,由见证员填写见证记录并签名。 7、凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合标准规定的水泥属于废品。 8、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定,水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检验。 9、砌筑砂浆立方体抗压强度以六个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值,平均值计算精确至0.1MPa。当六个试件的最大值或最小值与平均值之差超20%时,以中间4个试件的平均值作为该组试件的抗压强度值。 10、钢筋在加工过程中发现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时,应进行化学成分检验或其他专项的检验。 11、根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002规定,用于屋面防水的胎体增强材料,每3000m2为一批,不足3000m2按一批抽样。其物理性能检验的项目主要为拉力