文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地电阻仪操作点检指导书

接地电阻仪操作点检指导书

接地电阻仪操作点检指导书

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

最新土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书 一、施工工艺流程图: 二、作业方法及要求: 1、施工准备: (1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。 (2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。 (3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。 2、土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点) 土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒

之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。 摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻(欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距离a处的近似平均土壤电阻率。 土壤电阻率的计算公式为: P=2πaR(欧.厘米)a棒间距离(厘米),R接地电阻测量的读数(欧)。 3、接地电阻测量(施工过程质量控制见证点W点) 测量时接地装置应与避雷线断开,电流极,电压极应布置在线路或地下金属管道垂直的方向上,并应避免雨后立即测量接地电阻值。 电极的布置:一般较长的电极距离接地测量点的距离为接地装置最长射线的4倍,较短的电极距接地测量点的距离为最长射线长度的2.5倍。 防雷接地装置的季节系数 埋深 季节系数 水平接地体2-3米垂直接地 0.5 1.4~1.8 1.2~1.4 0.8~1.0 1.25~1.45 1.15~1.3 2.5~3.0 1.0~1.1 1.0~1.1

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

接地电阻测试作业指导书示范文本

接地电阻测试作业指导书 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

接地电阻测试作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、接通电源,开启电源开关,显示屏数码点亮。 2、选择测试电流量程开关25A,当开关按下时为25A 量程,此时显示屏电阻十位小数点点亮。时间为60秒。 3、将电流调节旋钮逆时针退至零位。将红色测试夹的 黑线端接A,红色测试夹的红线端接a;黑色测试夹的黑线 端接B,黑色测试夹的红线接b。 4、将两组测量线的夹子端分别接被测物的测试点。 5、定时测量: 将仪器置“复位”状态; 按下定时开关至开位置,设置时间为60秒; 按动启动按钮,测试灯亮,显示屏计数器开始倒计 数,调节电流调节旋钮并观察显示电流值至所选择的电流

值,然后读下显示屏显示之电阻值,当被测物的接地电阻大于该电流档所设定的电阻报警值时,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。测试时间终了,自动切断回路电流,即可将测试夹从被测物上取下,以备下次测量。 本仪器具有过电流保护功能,当回路电流超过30A 时,仪器发出过电流指示(过电流灯亮),并自动切断回路电流,按动“复位”按钮,可取消报警状态,并将“电流调节”旋钮逆时针旋小一些,以备下次测量。 6、手动测量 将定时开关置关状态; 按动启动按钮,测试灯亮,调节电流调节旋钮并观察显示屏电流值至25A,然后读下显示之电阻数据,当被测物的接地电阻大于该电流所设定的接地电阻报警值,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。如需停止测试,则按动“复位”按钮,“测试”灯熄灭,回路电流即可切断,

接地电阻测试仪作业指导书

4105A接地电阻测试仪 作业指导书文件编号:___________________________ 版本::____________________________ 受控状态:___________________________ 编写人:_____________________________ 审检人:_____________________________ 批准人:_____________________________ 2014年03月28日批准2014年03月28日生效 深圳市正方检测有限公司发布 第02章目录 第1章封面、批准页 (1) 第2章目录 (2) 第3章修改页 (3) 第4章接地电阻检测 (4) 第03章文件修改页

第04章接地电阻检测 一、目的: 检测电气设备接地装置的接地电阻大小,判别接地电阻是否符合相应的规范。 二、相关参数和注意事项 2.1测量范围为0--1999 Q; 2.2测量对地电压0-199.9V范围内; 2.3注意事项:移动电话等高频率器请勿在仪器旁使用。 三、按钮和配件说明 1、电阻档位选择开关:20 Q /200 Q /2000 Q /EARTH VOLTAGE 2、量程选择开关:RANGE

3、电源开关:POWER 4、锁定读数按钮:HOLD 5、测试按钮: 圆形黄色按钮( PRESS TO TES)T 6、P/C:探测线插口; 7、E:接地端口 &红色/绿色探测线:接P/C插孔 9、绿色探测线:接E端口 10、接地金属棒2 根 四、检测仪器使用方法: 4.1? 天气及检测现场要求 检测接地电阻避免在雷雨天、潮湿、雨后和温度过低的环境下进行,宜在每年的 4 月份前或10 月后进行 4.2 现场接地装置的测量准备 ( 1)接地测试点的确定(变配电室或大楼接地测试点有相应的接地装置标识) ,接地装置上无带电设备, 接地装置上测试点应作预先除去接地装置上防腐层、锈蚀层、绝缘层,裸露出导体,接地装置测试仪上夹钳与其接触良好。 (2)检测时红色探测线插入P,黄色线插入C,绿色线插入E; 红钱和黄线的夹具端夹住金属棒,两线沿相反方向拉伸至最长,将金属棒打入地下,尽可能将接地棒插入潮湿泥土中,若不得不插入干燥泥土,石子地或沙地中时,请将辅助接地棒插入部分用水淋湿, 使泥土保持湿润。若在混凝土上进行测量时,请将辅助接地棒放平淋水或将湿毛巾等放在接地棒上。 ( 3)打开电源按钮,将绿色探测线夹住测试点,先将选择开关调节至接地电压(EARTH VOLTAGE当,若显示屏显示电压值则表示系统中有接地电压存在,如果此数值超过10V, 需将接地设备断电,使接地电压下降后再测量。 (4)先从2000Q档开始,按下测试键,如果数值过小,再依200Q、20Q的顺序切换量程直至读数合适为止。 五、相关文件:(无) 六、执行日期

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

接地电阻测试仪作业指导书

文件名称 接地电阻测试仪作业指导书 发行日期 2020-06-05 修订控制 序号 修改内容简述 负责人 发行日期 A/0 新版制定 黄文飞 2020-06-05 编制部门 品质部 编制日期 2020-06-05 审核/执行部门 (主管或相关部门 负责人) ■研发部 生产部 业务部 仓储部 财务部 ■品质部 采购部 人事行政部 制定 黄文飞 审核 黄文飞 批准

文件名称接地电阻测试仪作业指导书发行日期2020-06-05 1.目的 为规范接地电阻测试仪的测试方法和判定标准而制定本规范。 2.适用 该规范适用本公司所有电子元件,电气及生产成品的试验方法和判定标准。 3.定义 无 4.职责 4.1 操作员:仪器之使用与日常保养,仪器之测试与管理。 4.2每年至少要仔细检验和校验一次,以保证操作员的安全和仪器的精确性。 5.仪器说明 5.1前面板结构 说明: 1 启动指示 2 上限设置键 3 时间设置键 4 显示屏 5 多功能键(▲) 6 确认键 7 电流调节旋钮 8 带灯启动按钮 9带灯复位按钮10电源开关11商标12功能键 13多功能键(▼)14功能键15下限设置键16远控端 17测试端 前面板说明: 1.此灯亮时表示仪器处于测量状态。 2.按此键进入电阻上限设置。 3.按此键进入测试时间设置。 4.VFD荧光显示屏,显示仪器各项参数。 5.多功能键,用于打开或关闭讯响,在上下限及时间设置时按一下数字加1。 6.确认键,按此键确认参数设定,并退出设置状态。 7.电流调节旋钮,顺时针旋转,电流增大。 8.启动开关绿色的瞬时接触开关内含测试通过(PASS)指示灯。 其功能为;作为测试电流输出的起动开关。在待测物通过测试时,这个绿色指示灯会亮。 9.复位开关红色的瞬时接触开关内含测试失败(FAIL)的指示灯。其功能为: 在设定模式时,作为离开设定模式的开关;在测试进行时,可以作为中断测试的开关在测试结束时,

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

2021年接地电阻测试作业指导书

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年接地电阻测试作业指导书

2021年接地电阻测试作业指导书导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、接通电源,开启电源开关,显示屏数码点亮。 2、选择测试电流量程开关25A,当开关按下时为25A量程,此时显示屏电阻十位小数点点亮。时间为60秒。 3、将电流调节旋钮逆时针退至零位。将红色测试夹的黑线端接A,红色测试夹的红线端接a;黑色测试夹的黑线端接B,黑色测试夹的红线接b。 4、将两组测量线的夹子端分别接被测物的测试点。 5、定时测量: 将仪器置“复位”状态; 按下定时开关至开位置,设置时间为60秒; 按动启动按钮,测试灯亮,显示屏计数器开始倒计数,调节电流调节旋钮并观察显示电流值至所选择的电流值,然后读下显示屏显示之电阻值,当被测物的接地电阻大于该电流档所设定的电阻报警值时,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。测试时间终了,自动切断回

杆塔接地电阻测试作业指导书

前言 为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司生产技术部组织,编写了目前我公司输电线路杆塔接地装置接地电阻测试作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。 本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人: 本指导书审定人: 本指导书批准人: 本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准 (1) 4支持性文件 (1) 5技术术语 (1) 6安全措施 (1) 7作业准备 (2) 8作业周期 (2) 9工期定额 (2) 10设备主要技术参数 (2) 11作业流程…………………………………………………………………………………

(2) 12作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14作业后的验收与交接 (9)

输电线路杆塔接地电阻测试作业指导书 1目的 为规范云南电网公司的供电企业输电线路杆塔的接地电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2适用范围 适用于云南电网公司供电企业输电线路杆塔的接地电阻试验作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10007-2004《电力设备预防性试验规程》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 《云南电力技术监督系统》(待批) 5技术术语 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为

DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统说明书

DZ-2011型 绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统 使 用 说 明 书 江西东华计量测试研究所

一、概述 DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统是由一种经改进的数字化电阻箱(下称接地电阻表检定装置)、高阻箱(下称绝缘电阻表检定装置)、系统组件和计算机及打印机所组成的,通过设计编制计算机应用程序,并融合相关检定规程的要求,实现了绝缘电阻表接地电阻表检定的半自动和智能化。 检定过程仍然用电阻箱和高阻箱作为标准,通过调节标准电阻箱或标准高阻箱使被检绝缘电阻表或接地电阻表指示到被检刻度后记录标准读数与被检刻度进行比较。这个过程与手动检定完全一样,不同的在于当被检指针达到平衡后,不再需要用人工的方法读取电阻箱或高阻箱的读数,而是由计算机自动采数,检定完成后由计算机进行数据处理、结果判断、自动生成和打印检定原始记录和检定证书,并能作数据的存贮和管理以便日后查询,因而大大提高检定工作效率,克服人为差错,确保检定质量。 此外,在必要时还可利用电阻箱和高阻箱的检定证书所给出的实际值,对电阻箱和高阻箱的示值进行修正,能达到提高电阻箱和高阻箱不确定度的目的,进一步确保检定的质量。Array 二、主要技术性能: 本系统可根据用户的实际需求配置相应的数字式标准电阻箱和高阻箱,一般情况下为配用JDB-2型接地电阻表检定装置和GZX92A型绝缘电阻表检定装置作标准。 1、GZX92A型绝缘电阻表检定装置技术指标

1.2.1、测量范围:0~5000V; 1.2.2、准确度:±(1%读数±1个字) 2、JDB-2型接地电阻表检定装置技术指标 3、使用环境 3.1 供电电源:AC 220V±10% 50Hz±10% 3.2、温度:20±5℃ 3.3、相对湿度:40%~60% 三、设备安装: 1、系统要求: 本软件使用最低应配置为P4 1GHz,256M计算机,WIN2000以上操作系统,OFFICE2000以上办公软件支持。 2、Visual Basic 6.0安装: 运行VB60CHS\SETUP.EXE程序安装,安装密码为111-111111。安装过程中如有提示文件不存在,请选择“忽略”。 3、DZ-2011软件安装: 安装本软件前请确定系统已安装了Microsoft Office 2000和Visual Basic 6.0。将DZ-2011型软件目录拷贝至拟安装的目录下即可完成安装。DZ-2011型软件中有如下文件和文件夹: 3.1、“模板”文件夹:存放原始记录和检定证书空白样本; 3.2、“证书记录”文件夹:存放已完成检定的原始记录和检定证书; 3.3、“DZ2011.exe”:DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统软件主程序,请在电脑桌面上创建它的快捷方式; 3.4、“JDB2.xls”:存放JDB-2型接地电阻表检定装置检定证书数据; 3.5、“GZX92.xls”:存放GZX92A型绝缘电阻表检定装置检定证书数据; 3.6、“infordb2.mdb”:用于检定证书检索的数据库。 5、硬件安装: DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统(组件)仪器的后面板上有2个25针D型数据接口,请将其分别用专用扁平数据电缆与JDB-2型接地电阻表检定装置和GZX92A型绝缘电阻表检定装置上的相应25针D型接口相联接。 四、使用方法:

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

地网接地电阻测试作业指导书

地网接地电阻测量试验作业指导书 编码:LSKYS -12

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 6.作业方法 (3) 6.1接地网电气完整性测试 (3) 6.2接地电阻测量 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (5) 7.1质量控制措施 (5) 7.2检验标准 (5) 8验收记录 (6) 9调试记录 (6)

1. 适用范围 本作业指导书适用于地网接地电阻测量。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 序号 标准及规范名称 颁发机构 1 DL/T 475-2006 接地装特性参数测量导则 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 3 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 中华人民共和国电力工业部 4 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 中国南方电网有限责任公司 5 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 中华人民共和国能源部 3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 图3-1接地网电气设备完整性作业流程图 是 接地网电气完整性测试 开始 按试验方式接线 是否发现异 常? 施工记录 完成 解决处理 否

4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表序号安全风险预控措施检查结果 1 把有故障的试验设备 带到现场或遗漏设备 出发工作前应检查试验设备是 否齐备、完好,是否在有效期内, 对所需工器具应逐一清点核对 2 现场安全措施不能满 足要求 工作负责人应在值班人员的带 领下核实工作地点、任务,确定 现场安全措施满足工作要求 3 工作负责人对工作任 务和安全措施交待不 详尽、不清晰 工作负责人应在开始工作前向 全体工作成员交待清楚工作地 点、工作任务,检查安全围栏和 标示牌等安全措施,特别注意与 临近带电设备安全距离 4 布线注意人身交通安 全 试验人员布线时应注意车辆,注 意人身安全,现场有人监护 5 电压极和电流极引线 危及路上行人和车辆 的安全 电压极引线和电流极引线沿线 应设专人照看,尤其是有行人和 车辆通过的路口,必要时装设警 告标记,以确保行人和车辆安 全。确保测量线没有裸露部分 6 电流极入地点危及安 全 电流极入地点应安排专人看护, 并装设遮栏或围栏,向外悬挂 “止步,高压危险!”的标示牌 7 误接非检修电源检查电源是否为独立检修电源,防止误跳运行设备 8 试验电源电压过高在接上检修电源前用万用表测量电源电压是否符合试验要求 9 测量仪表对人体放电测量完毕后再拆线,严禁在测量时触碰测量线导电部分 11 临时接地线未拆除未 拆除,现场遗留工具 遗失测量线 工作负责人在试验工作结束后 进行认真的检查,确认临时接地 线已拆除,现场无遗留工具和杂 物,清点测量线是否收齐 12 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 一、目的 为了规范操作过程,确保测试结果的准确性和使设备正常、安全运行,特制定此操作规程。 二、适用范围 本文件适用于本公司对电阻测试仪的操作。 三、规程内容 3.1准备工作 a.确认仪器处于有效且合格的计量状态 b.仪器外壳接地良好; c.仪器外观检查无明显损坏或异常。 3.2 将测试线与后板正确连接。 3.3 按下电源开关,预热5-10分钟 3.4 根据测试需要设置各项参数,直到面板上状态指示正确。 3.5 根据测试接线图接好样品,按下测试键。 3.6 测试后,电阻表显示值为样品接地电阻值。 3.7 选择定时测试时,接好线后只需按下测试按钮即可完成测试过程。 3.8 选择手动测试时,则要人工按下测试按钮结束测试。 3.9 测试结束测试时间到或再次按下测试键即结束本次测试,此时,仪器 应处于复位状态。关掉样品供电电源及仪器电源,卸下样品及相关配套四.运行检查:设定好参数0.1Ω、25A、2S,将输出两端分别接于电阻为0.114Ω的电源线的两端,然后启动,报警,则视为合格。 五.注意事项 5.1确保仪器接地装置可靠接地; 5.2样品供电电源最好用调压电器及隔离变压器提供,若不使用隔离变压器,则测试过程中样品必须于大地绝缘; 5.3样品供电电源应采用稳定电压电源提供,以保证测试可靠性; 5.4仪器测试过程中,请勿断开或接触样品组件,以防意外; 5.5仪器的接地端应尽可能的接触样品的所有表面; 5.6仪器不要使用或放置在阳光直视,高温,潮湿和灰尘场所,应保持仪器所在环境干燥,清洁和避免冲击力。 六. 对运行检查发现不正常时的处置 如果上午校正仪器正常,下午校正不正常时,应作出如下处置:

接地网接地电阻测量作业指导书.

1 范围 本程序文件适用于***主接地网接地电阻测量。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版不适用于本部分。凡是不注日期的引用文件,其最版本适用于本部分。 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 3 术语和定义 接地电阻: 接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻;按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。 4 概述 4.1 接地网技术参数 4.2 涉及的资料及图纸 名称 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997 《接地装置工频特性参数的接地》DL475--92 5 试验项目、周期和要求

序号项目周期要求说明 1有效接地系统的电力设备的接 地电阻1不超过6 年 2可以根据 该接地网挖 开检查的结 果斟酌延长 或缩短周期 R≤2000/I 或R≤0.5Ω,(当 I>4000A时 式中I—经接地网 流入地中的短路电 流,A; R—考虑到季节变 化的最大接地电 阻,Ω 1测量接地 电阻时,如 在必须的最 小布极范围 内土壤电阻 率基本均 匀,可采用 各种补偿 法,否则, 应采用远离 法 2在高土壤 电阻率地 区,接地电 阻如按规定 值要求,在 技术经济上 极不合理 时,允许有 较大的数 值。但必须 采取措施以 保证发生接 地短路时, 在该接地网 上 a接触电压 和跨步电压

杆塔接地电阻测试作业指导书

前言 为提高电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规操作方法,确保人身和设备安全,由电网公司生产技术部组织,编写了目前我公司输电线路杆塔接地装置接地电阻测试作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由电网公司生产技术部提出。 本指导书由电网公司生产技术部归口。 本指导书由省电力试验研究院(集团)负责编写。 本指导书主编人:宇民 本指导书主要起草人:宇民 本指导书主要审核人: 本指导书审定人: 本指导书批准人: 本指导书由电网公司生产技术部负责解释。

目次 1 目的 (1) 2 适用围 (1) 3 引用标准 (1) 4 支持性文件 (1) 5 技术术语 (1) 6 安全措施 (1) 7 作业准备 (2) 8 作业周期 (2) 9 工期定额 (2) 10 设备主要技术参数 (2) 11 作业流程 (2) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收与交接 (9)

输电线路杆塔接地电阻测试作业指导书 1目的 为规电网公司的供电企业输电线路杆塔的接地电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2适用围 适用于电网公司供电企业输电线路杆塔的接地电阻试验作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10007-2004《电力设备预防性试验规程》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 《电力技术监督系统》(待批) 5技术术语 接地体:埋入地中并直接与接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 工频接地电阻:按通过接地体流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻。 6安全措施 。 6.1试验应在干燥季节进行。进入工作现场的工作人员必须戴安全帽。

接地电阻测试方法和及其详细测试步骤

接地电阻测试方法和及其详细测试步骤 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

接地系统接地电阻测试方法和步骤(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接 40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

测量小于1Ω接地电阻时接线图 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

CC2521接地电阻测试仪操作规程

拟制 年 月 日 检验文件 第1页 共2页 审核 年 月 日 接地电阻测试仪操作规程 版本:A 批准 年 月 日 修改状态:0 1. 目的 明确接地电阻测试仪的操作规程、方法和注意事项,确保操作人员能正确使用、维护该设备,并保持该设备的完好。 2. 适用范围 仅适用于我司CC2521型程控接地电阻测试仪的操作。 3. 职责 3.1 品管部负责公司检测设备操作规程的编制和完善。 3.2 使用部门应确保非授权人员和工程技术人员不可动用该设备。 4. 引用/支持性文件 4.1 CC2521型程控接地电阻测试仪使用说明书 4.2 GB7000.1—2002/IEC60598—1:1999 灯具一般安全要求与试验 5. 内容 5.1 操作注意事项 5.1.1 操作人一定要熟悉测试仪的操作程序和方法后方可使用。 5.1.2 接地电阻读数一定要测试电流与此时电流选择数值一致时方才准确。 5.1.3 在整个测试过程中,不要随意调节其它按钮。 5.1.4 测试电流需大于5A 才能报警。 5.1.5 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源。 5.1.6 测试完毕后,仪器须处于“复位”状态,方可取下接线。不使用时,应及时切断该电源开关, 并拔掉电源输入插头。 5.2 按键/旋钮说明 “电源开关”键: 在打开此开关前,一定要熟悉上述“操作注意事项”。 “启动”键: 按下此开关时,仪器处于测试状态。 “复位”键: 当仪器处于“超阻”报警时,按下此开关可以使仪器复位。 “电流调节” 旋钮: 调节此旋钮可以改变输出电压的大小。 “超限”灯: 测试时此灯不亮,仪器处于“超阻”状态时此灯亮。 “设置”键: 按下“设置”键,移动光标可以调整至接地电阻和时间显示屏内,并通过“向上” 或“向下”的按键分别调节接地电阻和测试时间设定值的大小。 “确认”键: 按下确认键后,仪器默认你设置的相关参数。 “时间”显示屏: 仪器测试的时间由此显示屏显示。 “接地电阻”显示屏: 仪器测试、预置的接地电阻值由此显示屏显示。 “电流”显示屏: 仪器输出的电流(即被测试件的通电电流)由此显示屏显示。 “接地电阻”检测端: 通过此端对待测产品施加电流并检测待测产品的接地电阻值。 1 2 3 4 5 6 9 10 11 8 7

相关文档
相关文档 最新文档