屋面蓄水(淋水)试验及地下室防水效果检查记录

屋面蓄水(淋水)试验及地下室防水效果检查记录

屋面蓄水(淋水)试验及地下室

防水效果检查记录 工程名称: 共 页第 页 屋面防水工程施工单位:

地下室防水工程施工单位:

试验内容

屋面蓄水最大深度 ㎜,最水深度 ㎜蓄水时间自 月 日 时至 月 日 时。

屋面雨水或淋水时间自 月 日 时至 月 日 时。

室外地下水位最高时间自 年 月 日 时至 年 月 日。

检查情况

第一次观察检查屋面时间自 月 日 时至 月 日 时,检查结果(有无渗漏、积水等情况);

第二次观察检查屋面时间自 月 日 时至 月 日 时,检查结果(有无渗漏、积水等情况); 观察检查地下室防水效果时间自 月 日 时至 月 日 时,检查结果(有无渗漏、积水等情况):

施工单位 监理(建设)单位

检查人: 旁站监督人:

施工单位复查结果:

施工单位项目专

业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人): 监理(建设)项目部(章 ) 年 月 日 注:该记录系根据《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002及《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002R 的有关规定制定。屋面工程验收应有雨后或持续淋水或蓄水检验记录,屋面蓄水时间不应小于24h ,雨水或持续淋水不应小于2h ,然后每隔3h 检查一次是否有渗漏和积水等情况。地下室的变形缝、施工缝、穿墙管道、埋设件等设置构造严重渗漏。 湘质监统编 施2002—25

屋面淋水(蓄水试验记录

屋面淋水(蓄水试验记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了10~18轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

屋面淋水(蓄水)试验记录 检验(建)表5.1.1 共页第页 工程名称纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂 房 屋面形式 (斜或平屋面) 斜屋面 屋面防水等级二级设防要求二道防水设防分项工程名称水性涂抹防水屋面分项施工时间 施工单位福建泉鑫建工有限公司 项目经理杨文波专业工长庄超荣 淋水(蓄水) 部位 10-18轴屋面蓄水高度2cm 淋蓄水时间2h 质量验收规范规定施工单位检查评定记录 (观察时间及次数) 监理(建设)单位验收记录 《屋面工程质量验收规范》GB50207规定:卷材防水层不得有渗漏和积水。 经2小时淋水试验检查,未发现有渗漏水现象。试水后卷材防水层无积水。 施工单位 检查评定结果 经检查,屋面未发现渗漏水现象,符合规范要求,评定为合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了1~9轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

屋面淋水(蓄水)试验记录

屋面淋水蓄水试验记录(表格类别)

屋面淋水(蓄水)试验记录 工程名称韩公教育园区建设项目 小学教学楼施工二标段 施工单位 焦作市黎阳建筑 安装工程有限公司 监理(建设)单位 焦作市全心工程 监理有限责任公司 淋水(蓄水) 试验日期 2016年5月2日 防水等级Ⅱ级整改日期 1 屋面使用防水材料防水卷材 2 屋面坡度2% 3 天沟长度 4 天沟中落水口数量/ 5 雨后或持续淋水24h后有否渗漏无渗漏 6 蓄水检查24h后有否渗漏无渗漏 7 屋面渗漏情况无渗漏 8 天沟渗漏情况无渗漏 9 天沟积水情况无积水 10 其它 11 备注(工程部位)屋面 施工单位评定检查结果合格 监理 (建设) 单位

施工单位施工单位项目经理: (章) 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师: (建设单位项目负责人): (章) 年月日屋面淋水(蓄水)试验记录 工程名称锦江·现代城11#楼 (锦江商业广场) 施工单位林州市二建集团建设有限公司 监理(建设)单位河南宏业建设管理有限公司 淋水(蓄水) 试验日期 防水等级Ⅱ级整改日期 1 屋面使用防水材料防水卷材 2 屋面坡度2% 3 天沟长度 4 天沟中落水口数量/ 5 雨后或持续淋水24h后有否渗漏无渗漏 6 蓄水检查24h后有否渗漏无渗漏 7 屋面渗漏情况无渗漏 8 天沟渗漏情况无渗漏 9 天沟积水情况无积水 10 其它 11 备注(工程部位)5层屋面施 工评单定位结检果查 监理(建设) 单位

施工单位施工单位项目经理: (章) 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师: (建设单位项目负责人): (章) 年月日屋面淋水(蓄水)试验记录 工程名称锦江·现代城11#楼 (锦江商业广场) 施工单位林州市二建集团建设有限公司 监理(建设)单位河南宏业建设管理有限公司 淋水(蓄水) 试验日期 防水等级Ⅱ级整改日期 1 屋面使用防水材料防水卷材 2 屋面坡度2% 3 天沟长度 4 天沟中落水口数量/ 5 雨后或持续淋水24h后有否渗漏无渗漏 6 蓄水检查24h后有否渗漏无渗漏 7 屋面渗漏情况无渗漏 8 天沟渗漏情况无渗漏 9 天沟积水情况无积水 10 其它 11 备注(工程部位)6层屋面施 工评单定位结检果查 监理(建设) 单位

蓄水试验记录

夕卜墙面淋水(蓄水)_____ 扌报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼外墙面淋水试验工作,现报上该工程报验申请 表,请予以审查和验收。 附件: 1、外墙面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

外墙面淋水试验记录施工单位:铜陵营造有限责任公司编号:

楼地面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼卫生间楼面蓄水试验工作,现报上该工程报验 申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、卫生间楼面蓄水试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

楼地面蓄水试验记录 2018年9月25日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼屋面淋水试验工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

屋面、外墙、外窗淋水试验记录.doc

试验时间年月日工程名称滨湖康园2# 楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位屋面分包单位 连续降雨 8 小时(降雨量达50MM),观察底板有无渗漏现象,试验要求 无渗漏现象为合格。 试验情况记录 试验结论 观察屋面及天沟排水畅通无积水现象。对所有顶楼层房间进行 逐间排查,顶板、排水管、烟道与顶板交接处均无渗漏及印湿现象。检查天檐沟板底及雨水管与板底交接处均无印湿渗漏水现象。 经检查无渗漏水现象,符合规范要求。 参监理单位建设单位施工单位 质检员加(专业监理工程师)(项目专业负责人)(项目经理) 人 员 签 字

厨、卫间蓄水试验记录 试验时间年月日工程名称滨湖康园2#楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位厨卫间分包单位 把厨卫间地漏封高度5-7 厘米,放水深度3-5 厘米,蓄水 24 试验要求 小时后,观察底板有无渗漏现象,无渗漏现象为合格。 试验情况 记录 蓄水 24 小时后观察底板以及管道口无渗漏现象 试验结论 经检查无渗漏水现象,符合规范要求。 参监理单位建设单位施工单位 质检员 加(专业监理工程师)(项目专业负责人)(项目经理)

人 员 签 字 外窗淋水试验记录 试验时间年月日工程名称滨湖康园2#楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位外窗分包单位 试验要求 试验情况记录 将窗户关严后,用自来水管对着外窗喷洒,至窗台产生水流后检查窗台排水情况及室内窗台部位有无渗漏水现象。 检查窗台水密性好,窗台排水顺畅,室内窗台部位无渗漏水现象。 试验结论 经检查无渗漏水现象,符合规范要求。

参监理单位建设单位施工单位 质检员 加(专业监理工程师)(项目专业负责人)(项目经理) 人 员 签 字 外墙淋水试验记录 试验时间年月日工程名称滨湖康园2#楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位外墙分包单位 试验要求 试验情况记录将外门窗关闭严实后,用自来水管安装的小水枪头对着外墙喷淋,至墙面产生水流,然后逐个房间检查室内墙面有无渗漏现象。 对所有楼层房间内墙面进行逐间检查,未发现渗漏现象,符合要求。

坡屋面淋水方案

坡屋面淋水试验方案 淋水试验方法 淋水试验是通过加压水泵将水送至附设于坡屋面上方的PPR喷淋管从而对坡屋面进行加压喷淋以检验外墙的渗漏情况的一种现场检验方法。 一、淋水前准备工作 1、坡屋面结构砼强度达到设计要求。 2、加压水泵型号可根据工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 3、供水管及淋水管: (1)材料采用PPRt,直径25 mm。 ( 2)淋水管应根据工程的坡屋面轮廓形状、大小确定尺寸。 ( 3)每根淋水管各设两排喷淋孔,方向成90?(分别斜向下45? 及斜向上45?),钻孔直径为1.5 mm左右,孔间距100 mm。 (4)PPRt连接采用热熔连接法,防止水压力过大造成渗漏。 (5)最顶端淋水管必须设置压力表(其总量程宜为1Mpa以内) 及水表,以控制出水压力及淋水量。 ( 6)各路供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;总供水管设置阀门,以控制总供水压力; 在固定淋水设备时,淋水管距离坡屋面屋脊高度一般控制在100 —150mn左右,。 5、根据水泵电机配备电源控制设备,并做好漏电的防护工作。 6、提前通知甲方、监理、质监站淋水试验时间、部位。 二、淋水试验方法 1 、淋水试验一般自上而下进行。 2、淋水带沿屋脊布置,形成一道连续的水幕。

4、淋水时根据压力表指示调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于0.3Mpa,且确保压力不过大(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m2.min)以上,每次持续淋水时间应不少于2小时, 或淋水至发生严重渗漏止。 5、每一部分淋水试验结束后,对坡屋面进行观察检查,并形成检查记录备查。 对淋水试验检查出的渗水部位,必须分析原因,进行整改处理后, 重新对渗漏的部位进行淋水试验,直至不再出现渗漏点为止。 【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】